文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 馈电开关内的三相电抗器是做什么用的

馈电开关内的三相电抗器是做什么用的

馈电开关内的三相电抗器是做什么用的

馈电开关内的三相电抗器是做什么用的,或者原理

(1)

yyxb2010-11-22 17:51 楼上说的不大准确,应该是把不接地的IT系统,制造一个人为的接地点。监测漏电用的。

bandet2010-12-01 16:18 馈电开关有漏电保护功能,根据其在供电系统的位置,分为总馈和分馈,总馈一般采用附加直流方式,分馈采用零序电流或功率方式。

三相电抗器是附加直流用的,用于取中性点!

dnm19752010-11-29 21:59 漏电检测用的,因为一般馈电漏电检测采用附加直流法,用电抗器来隔交通直,提供直流检测通路。

馈电开关内的三相电抗器,主要是人工中性点接地,为漏电保护取个样!

(2)启动开关柜中的三相电抗器,是起动时,使电动机“降压”起动,减少启动负荷电流,避免在启动电动机时,烧毁电动机绕组。 (电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。

由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。 )

80开关、综保及真空馈电开关的结构原理及其常见故障的处理资料

目 熟悉掌握开关的原理及开关简单故障的诊断与处理, 从而在实际工作中减少开关的 标 故障率,增强业务水平、应急处理能力和安全意识,达到实现安全生 产的目的 重点:QBZ-80N 真空电磁启动器的技术参数、结构原理。 难点:QBZ-80N 真空电磁启动器的技术参数、结构原理。 第一节执行标准及特点 QBZ-80、120、200/1140 ( 660 )矿用隔爆型真空电磁 起动器(简称起动器)执行标准为 Q/HWT63-2005 、MT111 —1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》,隔爆型式为 “Exdl ”。起动器采用快开门结构,结构简单合理, 操作方便, 本体采用立板式,使用简单的控制线路,便于维护。起动器远 距离起动和停止负载,具有过载、断相、短路、漏电闭锁检测 等保护功能。 第二节主要用途及适用范围 QBZ-80、120、200/1140(660) 矿用隔爆型真空电磁起 动器(以下简称起动器)适用于控制交流50HZ 、电压为1140V 或660V 、容量在296KVA 以下的防爆电气设备(如:水泵、 局部扇风机等)。可用于煤矿井下或其它周围空气中含有爆炸 性气体(如:甲烷)的工矿企业中,但其周围空气中不得含有 腐蚀金属和破坏绝缘的活动性化学物质。 第三节型号含义 型号中的大写字母代表起动器的型式及其特征,主要参数 由阿 第- 节 QBZ-80开关简介及工作原理 学 1学时 时 教学 课堂主要教学内容 环节 教学程序 时间分配 设计 教 学 内 容 简要介绍 QBZ-80开关5分 的特点、用 钟 途、使用范 围 理解QBZ-80 型号含义 5分

示例: 额定主电压为1140V 备用电压为660V、额定电流为80A 的矿 用隔爆型真空电磁起动器,其型号标记为:QBZ — 80/1140 (660 )。 1.0/// l+a寻亠^ 2OnHi ri从劑庖朿派幵ftft R?tr< 2rnin 1.5 (1^-3) min 从削陵电施幵鮒自M< Zniiin 6.0aS— 16s Fts*< Zmiim 起幼為的3?工各彳呆护动彳乍时间 额足电流倍数勒始状态 8-10< 200 400 > ms从屢屯流川始口动 第四节技术参数 电源电压不低于额定值的75%,起动器应能可靠的工作; 电源电压超过或达到额定值的10%时允许短时工作。 起动器的技术参数 A |- 1/?J i Li J I ■ h 1-J ffiJ A st lk_VA > 沁虬貝』 1 1^1 ov66OX/ QBZ-BO/1 lao ?66 0 J O BO JL 1 B各a QE3Z - 1 20/ 1 丄斗O 1 石石Q J D LO2 1 L-=* O f a D 200N劭E 1 1 了解80开 关的技术参 基本印象 10 分 钟

400馈电开关维修

400馈电开关维修

KBZ20-400/1140/660Z矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB——矿用隔爆馈电开关 Z——真空式 20——设计序号 400——额定电流(A) 1140/660——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 1-1启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 型号额定 电流 /A 额定 电压 /V COS Φ=0.8时 所控制电 动机的最 大功率 /KW 电机 综合保护 器电流整 定范围 开关 质量 KBZ20-400/1 140/660Z 400 1140 50 0KW 40 0 30 0Kg 660 30 0kW 1-2真空接触器主要技术参数

名称 项 号 额定 电流 倍数 动作时间 /min 起 始状 态 复 位方式 复 位时间 /mi n 过载 保护1 1.05 2h不动作冷 态 手 动 — — 2 1.2 0.2h-1h 热 态 手 动 — — 3 1.5 90s—— 180s 热 态 手 动 — — 4 2 45s—— 90s 热 态 自 动 — — 5 4 14s —— 45s 冷 态 手 动 — — 6 6 8s—— 14s 冷 态 手 动 — — 三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140(660)V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v ——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2、Q3、J4电源

100v——智能保护器工作电源 3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V(由AC127V经过4×ZP5A整流得到)作用:电动合闸 5、Q2:脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:电动分闸 6、Q3:失压线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口) 工作原理:平时带电储能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQX—BF 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:故障时闭锁合闸 原理:故障→J4失电→J4—1断开→J3不吸合→闭锁合闸8、J3:合闸中继型号:JZC4—31 断电—延时—打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

馈电开关故障检修与排除

矿用隔爆真空馈电开关常见故障与排除 一、设备名称:矿用隔爆型真空馈电开关 二、型号:BKD 20-200/1140(660)Z 三、设备功能及作用: 1、主要用于煤矿和其他周围介质中存在有煤尘和爆炸性气体的环境。在交流50HZ,660V或1140V额定电流200A及以下的线路中,开关可作配电系统的总开关,也可作配电路分开关。 2、保护单元采用的16位计算机技术,高精度的A/D转换器,对交流信号直接采样计算,反映电网的实时运转情况,保护灵敏可靠,测量精度高。 3、当线路出现故障时,开关自动快速切除故障线路,计忆显示故障参数,并对开关实施闭锁,解除故障后进行人工复位,才能重新合闸。 4、馈电漏电有总开关和分开关两级选择性漏电保护系统。 5、开关有漏电闭锁,漏电跳闸,短路等试验功能。 6、具有风电,瓦斯电闭锁功能。 7、中文液晶显示,带RS485串行通信接口,支持遥控控制。 四、设备故障检修及排除方法 1、开关合闸后,显示器不显示: ①.检查开关变压器一、二次熔断器是否损坏,如果损坏应及时进行更换。 ②.检查开关门板矩形插座有无松动或脱落,检查保护器电源

100V是否正常,插座松动、脱落或保护器100V不正常,都会造成保护器没电,显示屏没电,应重新安装好插座链接,并检查FU3熔断进行更换。 2、显示屏正常 ①.调整显示板可调电阻,改变对低电压,若显示屏发黑应顺时针调整,如亮度过高出现模糊,应逆时针调整。 ②.检查复位按钮是否短接或卡住不能复位,出现后应还原或更换按钮。 3、按合闸按钮不合闸 ①.检查时间继电器和J4直流继电器、J3中间继电器的线圈电压及触点,若不正常,不能正常合闸。 ②.检查保护器9脚10脚是否导通,如不正常,进行检查或更换。 ③.检查真空断路器和J4整流有无损坏。 4、安分闸按钮不分闸 ①.检查分闸按钮触点是否正常。 ②.检查真空断路器右侧辅助触点是否正常闭合。 ③.检查脱口线圈,整流桥有无损坏 以上三项有一项不正常都会造成开关不能正常分闸。 5、按合闸按钮开关不能自锁 ①.检查J4直流继电器J4-2触点闭合是否正常,如不正常会使失压线圈失电,由于电磁阀的反力作用,使机械闭锁机构不能闭锁。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。 本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; 2、周围环境温度-5~40℃; 3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压1140V或660V 额定电流630A、500A、400A 电源频率50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量300kg 极限通断能力12.5KA(630开关) 9KA(400、500开关)电寿命3000次 机械寿命10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位围,即可将门打开,使用方便。 4、箱体腔上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。

KBZ9-400馈电开关原理及维修

简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构 图一 9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

图二 在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。 在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。这时,可以调整这条螺栓。 当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。 机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。 在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。 风电闭锁的接线方法如下:

上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合闸。在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。 9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分 闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。

KBZ馈电开关常见故障与维修

K B Z馈电开关常见故障 与维修 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电源; 3?送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:微法是击穿 5?按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6?按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

KBZ9 400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低多数是作为一个压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。馈电开关与磁力启动器的区别有:、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两1种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。,就是说馈2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护)立即进行保护。电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一而磁力启动器是漏电闭锁下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能这是两种漏电了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。保护的区别,不要混肴。、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值3 时,开关动作跳闸。的70%至了,KBZ9现在这种开关叫做馈电开关是原来的型号,BKD9 只是从一个开关我没有见到相关的文件,于为什么更换型号的名称,厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作

KBZ9馈电开关与原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知。KBZ9道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为馈电开关的机械操作机构现在来简要说一下KBZ9-400 图一主要是通过机械操作机构完成的。馈电开关的分闸与合闸,KBZ9然后机械机构再与机械机构连接。如上图,真空管动触点通过连杆3转动外壳上的(如下图)1通过连杆与开关外壳上的操作手柄连接。手柄,带动真空管的闭合与分

KBZ 馈电开关常见故障与维修

KBZ5-400馈电开关常见故障与维修 开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显 示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电 源;

3 送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起 到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿 5 按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至 KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6 按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整 流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈 7 按合闸QA后有吸合但不能保持 原因分析:有吸合动作说明HT回路问题 处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无 短接,机械部分是否有磨损

永磁真空馈电开关

KBZ 新泰一统永磁真空馈电开关 后一配电所后五配电所六采配电所 常见故障应急处理方法: 一、开关合上送电手把,无电源显示。 1、将前级开关停电,经瓦检、验电、放电后,更换瓷保险管或两次玻璃保险管。 2、听变压器有无声音,若无声音则说明保险、变压器或换向器有问题。 3、若变压器有声音,则是电源模块有问题。 二、开关合上送电手把,有电源指示开关送不上电 1、首先看开关前门有个发光二极管亮不亮,不亮则说明永磁机构控制器坏,现场有备用开 关或备件更换即可,若什么也没有,又不是总开关,可将真空管下连杆用扳手直接合上。 2、开关前门发光二极管亮而合不上闸 A、先检查合闸按钮 B、封保护器43#与44# C、检查永磁机构 三、开关显示漏电,开关送不上电 A、首先将开关负荷甩掉,判断是负荷的故障还是开关本身故障。 B、若是负荷故障,不是本工区负荷,则汇报工区。 C、若是开关本身原因:1、开关保护器坏2、滤波器电阻电容坏3、三相电抗器坏 (最有效办法将保护器3甩掉。) KBDZ-400/1140(660)Z新泰一统馈电开关 一、开关无电源指示: 1、更换一次保险或二次保险。 2、检查分闸开关触点。 二、开关有电源指示(无其它显示) 1、封开关短路插件19#和20#。封开关漏电远短插件13#和14#。 2、封开关上腔风电连锁7#和8#。 三、最有效办法是将中间继电器用胶布包住或用木条将继电器 KBZ9-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关 山东立业机械装备有限公司 七采上部配电所 一、开关合闸、转换开关送电,开关无指示电源。 1、将一次保险更换。 2、或更换开关电源模块。 二、开关有指示而不吸合。 1、将保护器C4与C5短接。将保护器C2与C3短接。 KBZ-630真空馈电开关莱芜市泰力阳光电器 一、开关在合闸位置,无电源显示 1、更换一次保险管。 2、更换二次保险管。 3、检查变压器压线。 二、开关有指示,合上闸 1、封开关保护器。 2、将19#和17#线短接。 3、将FZ常闭点短接。

400馈电开关维修

KB Z 20-400/1140/660Z 矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB ――矿用隔爆馈电开关 Z ――真空式20 ――设计序号 400 ――额定电流(A) 1140/660 ——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 真空接触器主要技术参数

、短路闭锁保护: 电流整定电流值为开关整定电流的3-10倍。 1- 4、漏电保护: 在开关分闸状态时,负荷侧绝缘电阻在60K Q左右(1140V) 以下时,开关实现漏电闭锁。在合闸状态时,负荷侧绝缘电阻将至30K Q左右时,开关实现选择性漏电跳闸。 1-5、过压动作性能范围。 在额定控制电源电压三120% Ue之间热态范围内真空接触器过压保护应能可靠动作。低压额定电压得70%真空接触器应能释放。1-6、风电闭锁可根据局扇开关跳闸时的输出节点的状态,风电闭锁保护可 以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-7、瓦斯电闭锁 可根据瓦斯断电仪跳闸时的输出节点的状态,瓦斯闭锁 保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-8、保护性能。启动器的保护特性见表 启动器的保护特性

三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140 (660) V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2 Q3 J4电源 100v ――智能保护器工作电源

3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V (由AC127V经过4X ZP5A整流得至U)作 用:电动合闸 5、Q2脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:电动分 闸 6、Q3失压线圈 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口)工作原理:平时带电储 能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQ)—BF 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到)作用:故障时闭 锁合闸 原理:故障-J4失电-J4—1断开-J3不吸合-闭锁合闸 & J3:合闸中继型号:JZC4-31 断电一延时一打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1 原理:合闸后- KM—3 打开- SJ 失电- J3 被延时断电- Q1 被 保护断电

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

电光防爆KBZ_400馈电开关漏电闭锁保护原理

第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理 谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下: 漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。 漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。 馈电开关与磁力启动器的区别: 1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。 2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。 3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。馈电开关同

时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。 4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。 说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理 漏电闭锁工作原理 如下图: 变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后 整流成直流电。直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻

2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。 如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。同时漏电插件1C1 14脚输出12V经过2A8,进入显示插件,漏电显示。 看我上面的介绍,大家可能有点晕,现在我们还是来点通俗易懂的吧。还是看图:

KBZ9-400馈电开关原理及维修讲解学习

K B Z9-400馈电开关原理及维修

简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。 图二

在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4 点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁” 点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合 闸。 在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与 A4的联系,馈电开关也会跳闸。 KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“BKD9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。 , 源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V电源变为110V、15V、 28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;

相关文档