文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气岗位练兵题库

电气岗位练兵题库

电气岗位练兵题库
电气岗位练兵题库

电气岗位练兵题库

一、填空题:

1、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

2、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

3、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。

4、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

5、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。

6、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

7、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

8、带电设备着火时应使用干粉、1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。

9、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

10、已执行的操作票注明“ 已执行”。作废的操作应注明“ 作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月。

11、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。

12、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。

13、电气设备的运行状态有四种,分别为运行、热备用、冷备用、检修。

14、高压隔离开关主要用来隔离高压电源,以保证其它电气设备的安全检修。由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作。但是可用来通断一定的小电流15、为考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。冲击试验的次数:新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。

16、保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

17、所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。

18、当发电机电压低于额定值90%运行时,发电机定子铁心可能处于不饱和部分运行,使电压不稳定。励磁稍有变化,机端电压就有较大的变化,甚至可能破坏并列运行的稳定,引起振荡或失步。

19、发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于0.5MΩ时不得投运。

20、运行中的电压互感器二次绕组严禁短路,电流互感器二次绕组严禁开路。

21、变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。与线圈尺寸大小有关。

二、是非题

1、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)

2、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)

3、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(×)

4、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(×)

5、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)

6、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√)

7、在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状。(√)

8、高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)

9、跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(√)

10、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。(×)

11、变电站装设避雷器是为了防止直击雷。(×)

12、室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。(×)

13、正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。(×)

14、空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。(√)

15、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。(×)

16、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。(×)

17、对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。(√)

18、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√)

19、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。(√)

20、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。(×)

21、根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。(×)

79、减小零点漂移的措施:(1)利用非线性元件进行温度补偿;(2)采用调制方式;

(3)采用差动式放大电路。(√)

22、所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)

23、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)

24、事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√)

25、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。(√)

26、电力系统进行解列操作,需先将解列断路器处的有功功率和无功功率尽量调整为零,使解列后不致因为系统功率不平衡而引起频率和电压的变化。(√) 27、将两只"220V,40W''的白炽灯串联后,接人220V的电路,消耗的功率是20W。(√)

28、只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。(×)

29、平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接

地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生零序感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小。(×)

30 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√)

31、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)

32 、直流电流表可以用于交流电路。(×)

33 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)

34 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√)

35 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×)

36 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)

37 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√)

38 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)

39 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×)

40 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)

41 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)

42 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)

43 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都一样。(×)

44 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×)

45 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×)

46 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√

47 、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×)

48、串联电容器与并联电容器一样,都可提高系统的功率因数和改善电压质量。(√)

49、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。(×)

50、变压器各绕组的电压比与各绕组的匝数比成正比。(×)

51、激磁涌流对变压器无危险,因为种种冲击电流存在的时间短。(√)

52、变压器短路电压的百分数值和短路阻抗的百分数值相等。(√)

53、变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。(√)

54、绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。(√)

55、单位长度电力电缆的电容量与相同截面的架空线相比,电缆的电容大。(√)

56、装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压。(√)

57、零序电流只有在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现。(√)

58、电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式的影响较大。(√)

59、电力系统在很小的干扰下,能独立恢复到原状态的能力,称为静态稳定。(√)

60、直流电流表也可以测交流电流。(×)

61、使用兆欧表时,应先将兆欧表摇到正常转速,指针指无穷大,然后瞬间将两测量线对搭一下,指针指零,此表才可以用来测量绝缘电阻。(√)

62、选择仪表量程的原则是:被测量值不低于仪表选用量程的2/3,而又不

超过仪表的最大量程。(√)

63、测量直流电压和电流时要注意仪表极性,被测量回路的极性可以不考虑。(×)

64、在使用互感器时应注意电流互感器的二次回路不准短路,电压互感器的二次回路不准开路。(×)

65、二次回路的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备,并在一次系统发生事故时,使事故部分退出工作。(√)

66、电气设备的保护接地,主要是保护设备的安全。(×)

67、断路器的触头组装不良会引起运动速度失常和损坏部件,对接触电阻无影响。(×)

68、发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。(√)

69、发电机做调相机运行时,励磁电流不得超过额定值。(√)

三:选择题

1、万用表的转换开关是实现(A)的开关。

(A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通

2、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。

(A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。

3、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。

(A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。

4、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。

(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

5、变压器的功能是(D)。

(A)生产电能; (B)消耗电能; (C)生产又消耗电能;(D)传递功率。

6、当温度升高时,变压器的直流电阻(A)。

(A)随着增大; (B)随着减少; (C)不变;

7、如果触电者心跳停止而呼吸尚存,应立即对其施行(C)急救。

(A)仰卧压胸法;(B)仰卧压背法;(C)胸外心脏按压法;(D)口对口呼吸法。

8、线路停电作业时,应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(C)的标志牌。

(A)在此工作;(B)止步高压危险;(C)禁止合闸线路有人工作;(D)运行中。

9、电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(D)。

(A)0.2m;(B)0.35m;(C)0.4m;(D)0.5m。

10、电流通过人体最危险的途径是(B)。

(A)左手到右手;(B)左手到脚;(C)右手到脚;(D)左脚到右脚。

43、发电机定子一点接地时一般会出现(D)。

(A)发电机跳闸; (B)减负荷; (c)事故停机; (D)故障信号。

11、A级绝缘材料的最高工作温度为(A)。

(A)90℃;(B)105℃;(C)120℃;(D)130℃。

12、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该(B)。

(A)报告违章人员的主管领导予以制止; (B)当即予以制止; (C)报告专职安全人员予以制止; (D)报告公安机关予以制止。

13、发电机带负荷失磁后机组转速(A)。

(A)增高; (B)降低; (c)不变; (D)不一定。

14、正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。

(A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。

15、把交流电转换为直流电的过程叫(C)。

(A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。

16、SF6气体灭弧能力比空气大(D)倍。

(A)30;(B)50;(C)80;(D)100。

17、电力变压器中,油的作用是(B)。

(A)绝缘和灭弧; (B)绝缘和散热; (C)绝缘和防锈;(D)散热和防锈。

18、铝合金制的设备接头过热后,其颜色会呈(C)色。

(A)灰;(B)黑;(C)灰白;(D)银白。

19、设备发生事故而损坏,必须立即进行的恢复性检修称为(B)检修。

(A)临时性;(B)事故性;(C)计划;(D)异常性。

20、变压器铭牌上的额定容量是指(C)功率。

(A)有功;(B)无功;(C)视在;(D)最大。

21、发电机正常运行时既发有功,也发无功,我们称之为功率迟相(又称滞后)。此时发电机送出的是(A)无功功率。

(A)感性的; (B)容性的; (c)感性和容性的; (D)都不是。

22、隔离开关的主要作用是(C)。

(A)断开电流;(B)拉合线路;(C)隔断电源;(D)拉合空母线。

23、电气设备外壳接地属于(C)。

(A)工作接地;(B)防雷接地;(C)保护接地;(D)大接地。

24、电力系统发生短路时,电网总阻抗会(A)。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)忽大忽小。

25、电力系统的稳定性是指(C)。

(A)系统无故障时间的长短; (B)两电网并列运行的能力;(C)系统抗干扰的能力;

(D)系统中电气设备的利用率。

26、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。

(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)速断。

27、变压器的压力式温度计,所指示的温度是(A)。

(A)上层油温;(B)铁芯温度;(C)绕组温度;(D)外壳温度

28、发电机用于励磁系统电压调整的电压互感器的二次侧(A)。

(A)不装熔断器; (B)应装熔断器;

(c)应装过负荷小开关; (D)不装过负荷小开关。

29、正常运行的发电机,在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。

(A)没有影响; (B)有一定影响; (c)影响很大; (D)不一定有影响。

30、允许发电机连续最高运行电压不得超过额定电压(A)倍。

(A) 1.1;(B) 1.2; (C) 1.3;(D) 1.4。

31、发电机如果在运行中功率因数过高(cosφ=1)会使发电机(C)。

(A)功角减小; (B)动态稳定性降低; (C)静态稳定性降低; (D)功角增大。

32、发电机定子线圈的测温元件,通常都埋设在(C)。

(A)上层线棒槽口处; (B)下层线棒与铁芯之间;

(C)上、下层线棒之间; (D)下层线棒槽口处。

33、变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为(A)。

(A)蓝色; (B)黄色; (C)红色; (D)黑色。

34、变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为(A)。

(A)粉红色; (B)桔黄色; (c)淡蓝色; (D)深红色。

35、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是(C)。

(A)电流;(B)电压; (C)铁损和铜损;(D)电感。

36、发生接地故障时人体距离接地体越近,跨步电压越高,越远越低,一般情况下距离接地体(B)跨步电压视为零。

(A) 10m以内; (B) 20m以外;(C) 30m;(D)40m。

37、不同的绝缘材料,其耐热能力不同。如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行,绝缘材料容易(B)。

(A)开裂; (B)老化; (c)破碎; (D)无关。

38、加速绝缘老化的主要原因是(C)。

(A)电压过高; (B)电流过大; (C)温度过高; (D)温度不变。

39、10kV室外配电装置的最小相间安全距离为(B)mm。

(A)125;(B)200;(C)400;(D)300。

40、用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为(A)。

(A)零; (B)一相电流值; (C)三相电流的代数和; (D)无穷大。

41、用兆欧表摇测设备绝缘时,如果摇表的转速不均匀(由快变慢),测得结果与实际值比较(B)。

(A)偏低; (B)偏高; (c)相等; (D)无关。

四:问答题

1、电流互感器的原理是什么?为什么二次侧不能开路?

答:电流互感器的原理与变压器的原理相同,也是通过电磁感应原理工作的,将

一次绕组中的电流传到二次绕组中,它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联。正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。运行中的电流互感器,一次电流所产生的磁势大部分被二次电流产生的磁势所平衡(抵消);当二次侧开路时,一次电流变成了励磁电流,在二次绕组中产生很高的电势,其峰值可达几千伏,危及人身和设备安全。带电处理电流互感器二次侧开路时,一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。

2、电气设备的安全色是如何规定的?

答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。

3、发电机非同期并列的危害?

答:当发电机出现非同期并列时,合闸瞬间将发生巨大的电流冲击,使发电机发生强烈振动,发出鸣音。最严重时可产生20—23倍的额定电流冲击。在此冲击下会造成定子绕组变形、扭变、绝缘崩裂,定子绕组并头套熔化,甚至将定子烧毁等严重后果。我站若只与永春电网并网运行,可能造成整小系统间产生功率振荡,危及小系统的电力生产稳定运行。

非同期并列时,运行值班人员应立即断开发电机出口断路器,停机进行检查,应特别注意定子绕组有无变形,绑线是否松断,绝缘有无损伤等,查明一切正常后,才能重新开机并列运行。

4、互感器有什么作用?

答:互感器用于将强电量变换为统一标准的电量(如:电压或电流)供给测量仪表、继电保护装置等,以便扩大仪表的量程,有利于测量仪表和继电器等设备的规范化、系列化、标准化,同时起到隔离高电压的作用。我站的电压互感器二次

额定值为100V或100/ 3 V,电流互器的二次额定值为5A。电压互感器的一次

绕组与线路并联,二次绕组与仪表和继电装置并联。

5、怎样正确使用万用表?

答:(1)使用时应放平,指针指零位,如指针没有指零,需调零。

(2)根据测量对象将转换开关转到所需档位上。

(3)选择合适的测量范围。

(4)测量直流电压时,一定分清正负极。

(5)当转换开关在电流档位时,绝对不能将两个测棒直接跨接在电源上。

(6)每档测完后,应将转换开关转到测量高电压位置上。

(7)不得受振动、受热、受潮等。

6、互感器哪些部位应妥善接地?

答:(1)互感器外壳;(2)分级绝缘的电压互感器的一次绕组的接地引出端子;(3)电容型绝缘的电流互感器的一次绕组包绕的末屏引出端子及铁芯引出接地端子;

(4)暂不使用的二次绕组。

7、触电伤员呼吸停止时,重要的做法是什么?如何取出伤员口中的异物?

答:(1)触电伤员呼吸停止,重要的是要始终确保伤员的气道通畅。(2)如果发现伤员口内有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或用两手交叉从

口角处插入取出异物。(3)操作中要注意防止把异物推到伤员的咽喉深部。

8、电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么?

答:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。

9、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么?

答:电流互感器二次开路后有二种现象:

(1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。

(2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。因为电流互感器二次闭合时,一次磁化力I1W1大部分被I2W2所补偿,故二次线圈电压很小。如果二次开路I2=0,则IlWl都用来做激磁用,使二次线圈产生数千伏电动势,造成人身触电事故和仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开路。

10、论述变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

答:变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,由于静电感应作用在铁芯或其它金属结构上产生悬浮电位,造成对地放电而损坏零件,这是不允许的,除穿螺杆外,铁芯及其所有金属构件都必须可靠接地。

如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。

11、为什么断路器采用铜钨合金的触头能提高熄弧效果?

答:断路器采用铜钨触头,除能减轻触头的烧损外,更重要的是还能提高熄弧效果。因为铜钨合金触头是用高熔点的钨粉构成触头的骨架,铜粉充人其间。在电弧的高温作用下,因钨的汽化温度(5950℃)比铜的汽化温度(2868℃)要高,且钨的蒸发量很小,故钨骨架的存在对铜蒸汽的逸出起了一种"过滤"作用而使之减小,弧柱的电导因铜蒸汽、铜末的减少而变小,因此有利于熄弧。同时触头上弧根部分的直径随铜蒸发量的减小而变小,较小的弧根容易被冷却而熄弧,这样也就提高了熄弧效果。

12、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

13、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?

答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。

14、电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?

答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。

15、电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

16、直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

17、举例简述二次回路的重要性。

答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

18、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?

答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,

与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。

反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使

电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。

19、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?

答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

20、变压器励磁涌流具有哪些特点?

答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。

(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。

(3)涌流波形之间存在间断角。

(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。

21、对继电器触点一般有何要求?

答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中

22、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?

答:变压器中性点接地的方式有以下三种:

(1)中性点直接接地。

(2)经消弧线圈接地。

(3)中性点不接地。

23、发供电系统由哪些主要设备组成?

答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。

24、在高压设备上工作,必须遵守什么?

答:在高压设备上工作,必须遵守下列各项:

(1)填写工作票或口头、电话命令。

(2)至少有两人一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

25、直流母线电压过高或过低有何影响?

答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为i10%。

26、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。

(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

27、检修断路器时为什么必须把二次回路断开?

答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。

28、何谓继电保护装置的选择性?

答:所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。

29、何谓继电保护装置的快速性?

答:继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障,可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压,降低的工作时间。

30、何谓继电保护装置的灵敏性?

答:灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。

31、何谓继电保护装置的可靠性?

答:继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。

32、瓦斯保护的保护范围是什么?

答:(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路

(3)铁芯故障。

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不良。

33、为什么交直流回路不能共用一根电缆?

答:交直流回路是两个相互独立的系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统,若共用一根电缆,两者间容易发生短路,发生相互干扰,降低直流回路的绝缘电阻,所以不

能共用。

34、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?

答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。

35、电流互感器应满足哪些要求?

答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。

(2)应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求。

36、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?

答:准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。

上述条件不被满足时进行并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。

37、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保

护而设置的,当出现下列两种故障时起作用:

(1)当外部短路,故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。

(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上以前,或从母线上断开以后(电压未降),发生内部短路时,仍能起作用,所以要选用发电机中性点处的电流互感器。

38、对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的?

答:对发电机准同期并列条件的要求为:

(1)待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电压。

(2)待并发电机频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率。

(3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0°时刚好接通,故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10°。

39、给运行中的变压器补充油时应注意什么?

答:(1)注入的油应是合格油,防止混油。

(2)补充油之前把重瓦斯保护改至信号位置,防止误动跳闸。

(3)补充油之后检查气体继电器,并及时放气,然后恢复。

40、隔离开关可能出现哪些故障?

答:主要有:

(1)触头过热;

(2)绝缘子表面闪络和松动;

(3)隔离开关拉不开;

(4)刀片自动断开;

(5)片刀弯曲。

41、哪些原因可引起电磁操动机构拒分和拒合?

答:可能原因如下:

(1)分闸回路、合闸回路不通。

(2)分、合闸线圈断线或匝间短路。

(3)转换开关没有切换或接触不良。

(4)机构转换节点太快。

(5)机构机械部分故障。如合闸铁芯行程和冲程不当,合闸铁芯卡涩,卡板未复归或扣入深度过小等,调节止钉松动、变位等。

42、哪些是气体绝缘材料?

答:气体绝缘材料是指空气、氮气、六氟化硫等气体。

43、母线哪些地方不准涂漆?

答:母线的下列各处不准涂漆:

(1)母线各部连接处及距离连接处lOcm以内的地方。

(2)间隔内硬母线要留50~70mm用于停电挂接临时地线用。

(3)涂有温度漆(测量母线发热程度)的地方。

44、常用的减少接触电阻的方法有哪些?

答:(1)磨光接触面,扩大接触面。

(2)加大接触部分压力,保证可靠接触。

(3)涂抹导电膏,采用铜、铝过渡线夹。

45、固体绝缘材料有何作用?常用的有几种?

答:固体绝缘材料一般在电气设备中起隔离、支撑等作用。常用的有绝缘漆和胶、塑料类、复合材料、天然纤维和纺织品、浸渍织物、云母、陶瓷等。

46、瓦斯保护是怎样对变压器起保护作用的?

答:(1)变压器内部发生故障时,电弧热量使绝缘油体积膨胀,并大量气化。

(2)大量油、气流冲向油枕。

(3)流动的油流和气流使气体继电器动作,跳开断路器,实现对变压器的保护。

47、变压器通常装设哪些保护装置?

答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。

48、电流速断保护的特点是什么?

答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上勿需与下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%。

49、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?

答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。

50、变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?

答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

51、电气设备的二次回路包括哪些部分?

答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。

52、什么是瓦斯保护

答:当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。

53、什么是涡流?在生产中有何利弊?

答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。

利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。

弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

54、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?

答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。

意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。

55、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?

答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。

变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。

56、变压器油的作用是什么?

答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。

57、净油器的作用是什么?

答:净油器的作用是吸附油中的水分、游离碳、氧化生成物等,使变压器油保持良好的电气、化学性能。

58、呼吸器(吸湿器)的作用是什么?

答:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤。

59、油枕(储油柜)的作用是什么?

答:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。

60、变压器并联运行应满足哪些要求?若不满足会出现什么后果?

答:变压器并联运行应满足以下条件:

(1)联接组标号(联接组别)相同。

(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。

(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。

若不满足会出现的后果:

(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相

位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越

大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。

(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在

二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。

(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合

理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

61、哪些场所应使用安全电压照明?

答:以下场所应使用安全电压照明:

(1)手提照明灯。

(2)危险环境。

(3)厂房内灯具高度不足2.5m的一般照明。

(4)工作地点狭窄、行动不便,有危险易触电的地方。

(5)金属容器内工作。

62、常用的A级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?

答:变压器常用A级绝缘材料有:绝缘纸板、电缆纸黄漆绸、酚醛纸板、木材及变压器油等。耐热温度为105℃

63、常用B级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?

答:变压器常用B级绝缘材料有:环氧玻璃布板、聚脂薄膜、醇酸玻璃漆布、环氧树脂及环氧树脂绝缘烘漆等。耐热温度为120℃。

64、新装和更换净油器硅胶要注意什么问题?

答:(1)选用大颗粒的硅胶。

(2)运行中更换硅胶应停重气体断电器,工作完毕后工作后要打开阀门。

65、变压器油箱带油焊漏时如何防止火灾?

答:(1)补焊时补漏点应在油面以下200mm,油箱内无油时不可施焊。

(2)不能长时间施焊,必要时可采用负压补焊。

(3)油箱易人火花处应用铁板或其他耐热材料挡好,附近不能有易燃物,同时准备好消防器材。

66、变压器大修周期是如何规定的?

答:正常情况(即按制造厂规定的铭牌数据控制运行,并且又未发生过异常现象)下运行的发电厂和变电站的主变压器,在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔5~10年再修一次,具体隔几年大修应视运行情况及试验结果确定。发电厂和变电站的其他变压器。

67、变压器呼吸器堵塞会出现什么后果?

答:呼吸器堵塞,变压器不能进行呼吸,可能造成防爆膜破裂、漏油、进水或假油面。

68、变压器油枕与防爆管之间为什么要用小管连接?

答:通气式防爆管如不与大气相通或用小管与油枕连接,则防爆管将是密封的,因此,当油箱内的油因油温变化而膨胀或收缩时,可能造成防爆膜破裂或气体继电器误动作。

69、人体的安全电流(交流、直流)是多少?

答:50~60Hz的交流电10mA和直流电50mA为人体的安全电流。

70、触电方式有哪些?哪种最危险?

答:触电方式一般有:单相触电、两相触电、垮步电压、妾触电压和雷击触电。其中两相触电方式最危险,因为施加于人体电压为全部工作电压。

71、何谓跨步电压和接触电压?

答:跨步电压系指人站立在地面上具有不同对地电压的两点,在人的两脚之间所承受的电压差。比如当一根带电导线断落在地上时,落地点的电位就是导线的电位,电流就会从落地点流人大地中,离落地点越远电流越分散,地面电位越低。离落地点越近,地面电位越高。如果人站在离落地点远近不同的位置,两脚之间就有电位差,这就是跨步电压。

接触电压系指人体同时接触具有不同电位的两处,在人体内有电流通过。人体构成电流回路的一部分,这时加在人体两点之间的电压称谓接触电压。比如人站在地上,手部触及已漏电设备的外壳,手足之间的电位差,大小等于漏电设备对地电位与他所站立地点的电位之差,这就是接触电压。

72、在中性点直接接地的电网中,变压器中性点在什么情况下装设避雷器?作用是什么?

答:在中性点直接接地的电网中,有部分变压器中性点不接地,在三相侵入雷电波时,中性点的电压很高(可达进线端电压副值的190%)。若中性点绝缘不是按线电压设计,则应在中性点装一只阀型避雷器,以限制中性点过电压幅值,保护中性点绝缘。

73、变压器大修有哪些项目?

答:变压器的大修项目一般有:

(1)对外壳进行清洗、试漏、补漏及重新喷漆。

(2)对所有附件(油枕、安全气道、散热器、所有截门气体继电器、套管等)进行检查、修理及必要的试验。

(3)检修冷却系统。

(4)对器身进行检查及处理缺陷。

(5)检修分接开关(有载或无励磁)的接点和传动装置。

(6)检修及校对测量仪表。

(7)滤油。

(8),重新组装变压器。

(9)按规程进行试验。

74、试述变压器并联运行应满足哪些要求?若不满足这些要求会出现什么后果? 答:变压器并联运行应满足以下条件要求:

(1)一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);

(2)绕组接线组别(联接组标号)相同;

(3)阻抗电压的百分数相等。

条件不满足的后果:

(1)电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。

(2)如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。

(3)如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。

75、什么是变压器的绝缘吸收比?

答:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于 60 秒所测量的绝缘电阻值与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在10~30 ℃时,35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3 。

76 、电流速断保护的特点是什么?

答:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15 %。

另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。

77、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、

屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

78、电缆线路的接地有哪些要求?

答:①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地,电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。

79、为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边?

答:变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。

再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易。

80、电动机与机械之间有哪些传动方式?

答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动。

81、运行中的变压器应做哪些巡视检查?

答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。

82 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护?

答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。

83 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

答:①、电机轴承因长期缺油运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时,由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;

④、皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;

⑥、运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热。

84 、引进盘柜的控制电缆有何规定?

答:①、引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不使所有的端子板受应力;

②、装电缆不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。

85 、电缆穿入电缆管时有哪些规定?

答:敷设电缆时,若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定:①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内;④、裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛。

86 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的?

答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:

从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。

从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。

从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相。

涂色:A-黄色,B-绿色,C-红色,中性线不接地紫色,正极-褚色,负极-兰色,接地线-黑色。

87 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处?

答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互

相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的电路,发生故障时,刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外,由于电磁力的作用,合使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。

88、在那些情况下,操作前,必须进行核相?

答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。

89、什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零?

答:在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。

90、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接

地?

答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的

多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。

91 、什么原因会造成异步电机空载电流过大?

答:造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。

92、高压断路器的主要作用是什么?

答:其主要作用为:

(1)能切断或闭合高压线路的空载电流。

(2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。

(3)能切断与闭合高压线路的故障电流。

(4)与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行。

93、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施?

答:(1)工作票制度。

(2)工作许可制度。

(3)工作监护制度。

(4)工作间断、转移制度。

(5)终结制度。

94、电气工作人员具备哪些条件?

答:(1)经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次。

(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的相关部分,经考试合格。

(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。

95、胸外按压时,怎样确定正确的按压位置?

答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前题,确确定按压位置的步骤如下:

(1)右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨拉合处的中点;

(2)两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部;

(3)另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。

96、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?

答:在高压设备上工作,必须遵守下列规定:

(1)填用工作票或有口头电话命令;

(2)至少应有两人在一起工作;

(3)实施保证工作人员安全的组织措施和技术措施

97、工作负责人完成工作许可手续后应做哪些工作?

答:完成工作许可手续后应做的工作有:

(1)应向工作班组人员交待现场的安全措施。

(2)应向工作班组人员交待现场的带电部位。

(3)应向工作班组人员交待现场的其他注意事项

(4)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对班组员工的安全认真监护。

(5)及时纠正班组人员违反安全的动作。

98、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?

答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。

99、工作班成员应负什么安全责任?

答:(1)认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施。

(2)工作中相互协作,互相关心,注意施工安全。

(3)监督"安全规程"和现场安全措施的实施。

100、在什么情况下对触电伤员用心肺复苏法救治,其三项基本措施是什么? 答:触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即用心肺复苏法维持其生命,正确进行就地抢救。心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。

101、什么叫"三违"?

答:所谓"三违"是指:"违章指挥,违章操作,违反劳动纪律"的简称。

102、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?

答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

103、电气设备的安全色是如何规定的?

答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。

厨师岗位练兵试题(一)

厨师岗位练兵试题(一) 一、判断题 1、应采购符合国家有关卫生标准和规定的食品,并应进行验收,不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。() 2、食品处理区的布局应遵循由一般操作区→准清洁操作区→清洁操作区的原则。() 3、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开,不得在同一冰室内存放。 () 4、食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。() 5、三班倒人员在饮食和营养方面应当多补充一些水分、食盐和水溶性维生素等。 () 6、食品卫生管理员必须参加食品卫生管理员培训并经考核合格。 () 7、为节约能源,食品加工过程中废弃的食用油脂可以通过加入新鲜的食用油的方法,重复再利用。 () 8、申请人申请食品卫生许可证时,应当如实向卫生行政部门提交有关材料,并对其申请材料的真实性负责,承担相应的法律责任。 () 9、食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时,为确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求,必须将食品堆积,挤压存放。 () 10、生熟食品加工工具及容器应配合使用并有明显标志。 () 二、选择题 1、《食品卫生法》规定,国家实行:() A、食品卫生监督制度 B、食品卫生管理制度 C、食品卫生评价制度 2、对违反《食品卫生法》的行为,有权检举和控告的是:() A、消费者 B、任何人 C、食品经营者 3、在食品生产经营过程中必须保持:() A、内环境整洁 B、外环境整洁 C、内外环境整洁 4、餐饮业从业人员必须经健康检查和卫生知识培训,取得()和卫生知识培训合格后方可上岗。 A 、职业技能上岗证

B、暂住证或身份证 C 、健康证明 5、凡患有碍食品卫生的疾病的,不得参加接触()的工作。 A、直接人口食品 B、非直接人口食品 C、食品 6、一般操作区指:() A、粗加工、切配、餐用具清消、食品仓库 B、粗加工、切配、烹调、餐用具清消、食品仓库 C、粗加工、切配、餐用具清消、食品仓库、更衣室 7、当发现职工中有以下哪种情况时需警惕是否发生集体性食物中毒的可能。() A、餐后发生大面积上吐下泻或发病与进食某种中毒的食物紧密相关。 B、职工就餐的地点不同、有职工出现上吐下泻症状。 C、个别职工陆续有上吐下泻的症状间隔的时间超过72小时以上。 8、下列方法中属于消毒的是() A、将食品或原料置于冰点温度以下,使食品或原料保持冰冻状态 B、用紫外线灯对凉菜间内环境照射 C、用洗洁精清洗餐用具 9、下列关于餐用具洗消哪条描述是正确的?() A、餐用具清洗水池与原料清洗水池可以混用 B、餐用具清洗水池与清洁用具(如拖把)清洗水池可以混用 C、餐用具清洗水池应专用,不得与原料清洗、清洁用具清洗水池混用 10、加工前应认真检查待加工食品,发现()不得加工和使用 A、有腐败变质迹象的 B、感官性状异常的 C、有腐败变质迹象的或者其它感官性状异常的 11、腐烂的生姜产生一种毒性很强的物质,因此不能食用。() A.姜黄素质 B.黄樟素 C.硫胺素 D.核黄素 12、下列食物中可以搭配食用的是。() A.番茄和红薯 B.白萝卜和红萝卜 C.菠菜和豆腐 D.洋葱 13、烹制菠菜时,如能将菜在沸水中氽一下,可去较多的草酸,有利于人 体对的吸收。() A.钙 B.铜陵 C.碘 D.锌 14、使用存放太久的陈面粉发酵面团时,可适当放些,有利于面团 提高产生气体的性能。() A.水 B.油 C.糖 D.盐 15、亚硝酸盐用于腌制畜、禽等肉类制品最大允许使用量。() A.0.5克/千克 B.0.15克/千克 C.0.05克/千克 D.0.005克 /千克XXX 16、蔬菜氽水时一定不能用,否则会造成维生素C的损失。() A.铜锅 B.不锈钢锅 C.铁锅 D.沙锅 三、简答题 1、厨师应具有良好的个人卫生习惯,要坚持“四勤”,这“四勤”是什么?

机修各工种岗位练兵理论测试题.doc

电工岗位练兵理论测试题 姓名: 、填空题(每空 1 分,共36 分)表。得分: 1、常用的电工指示仪表如()、()、()、钳形表等,其测量机构通常有四种类型()、()、)、(),无论哪种类型的测量机构都由四部分 构成,即产生()的装置;产生()的装置;产生( )的装置;)的装置。 2、大小与方向均随时间变化的电流(电压)叫()电。 3、导线是传输电能,传递信息的电工线材,一般由)、 4、的( )、()三部分组成 电流表、电压表是用来测量线路中的 )表和测量交流的()之分 5、钳形表是在不断开电路的情况下进行),有测量直流)测量的一种仪 6、兆欧表是进行()测量的仪表。 7、特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全 ( );取得特种作业( ),方可( ) 8、登高作业用具包括( )、( 脚扣和登高板。 9、从业人员有获得( )教育和( 10、电气工作人员要对所有电气装置开展()、( )、 )的权利。 )、( )

11、全部停电或部分停电的检修工作应当采取)、( )、( ) 标志牌及临时遮栏等步骤,以确保安全。 12、低压带电工作必须配备两人,其中作业人员必须由经过( )的电工师傅担任,另一个监护人必须由考试合格有 ( ) 的电工师傅担任。 二、判断题:正确的打";错误的打X (每题1分共10分) 1 、熔体选择的原则是必须同时满足运行和安全要求。( ) 2、一旦发现有人触电,在解脱电源后立即送往医院抢救。( ) 3、高空作业人员发生触电,在切断电源时,必须相应做好防止坠落的安全措施。( ) 4、安全色分为红、黄、蓝、绿。( ) 5、带电作业应由经过培训、考试合格的持证电工单独进行。( ) 6、电动机有了过载保护,就可不再加装短路保护。( ) 7、从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。( ) 8、运动的物体靠近接近开关时,接近开关能立即发出控制信号。 ( ) 9、接触器长开辅助触头闭合时接触不良,则自锁电路不能正常工作。( ) 10、机床电路中发生短路故障,应迅速切断电源,以保证其元器件和线路不受损坏。( )

输气工题库-简答题

.简述球阀开关操作注意事项(8分) 1)阀门的开关只允许一人手动操作,禁止使用加力杆和多人操作; 2) 对长时间没有操作的阀门在操作前,一定要注入一定量的清洗液,最好浸泡一段时间后再进行开关操作; 3)球阀操作前一定要检查排污嘴是否关闭; 4)对于有旁通流程的球阀,打开前需要平衡两端的压力 4. 干粉灭火器的使用方法?(8分) 答:将干粉灭火器提到可燃物前,站在上风向或侧风面,上下颠倒摇晃几次,拔掉保险销或铅封,一手握住喷嘴,对准火焰根部,一手按下压把,干粉即可喷出。灭火时,要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横扫整个火区,由近及远,向前推进,将火扑灭掉。同时注意,不能留有遗火,油品着火,不能直接喷射,以防液体飞溅,造成扑救困难。 1.输气站由哪些主要设备及仪表组成?(8分) 答:管线、阀门(球阀、旋塞阀、节流阀、安全阀、调压阀)、分离器、除尘器、收发球装置、调压设备、计量设备、变配电设备、通讯设备;压力表、温度表、压力变送器、温度变送器、液位表、差压表2. 请说明下图中A、B、C、D部件的名称?(8分) 答:A、软密封B、碟式弹簧C、注脂口接头D注脂口内止回阀。

3. 简述外加电流阴极保护法?(8分) 答:利用外部直流电源取得阴极极化电流来防止金属遭受腐蚀的方法,称为外加电流阴极保护,此时被保护的金属直接接在直流电源的负极上,而在电源的正极则接辅助阳极。 4. 输气管道一般要进行清管作业,请问清管的目的是什么? 答:清管主要有四个方面的作用: 清除管道内积液和杂物,减少摩阻损失,提高管道的输送效率; 避免低洼处积水,防止出现电化学腐蚀和机械冲刷造成腐蚀破裂;扫除管壁上的沉积物、腐蚀产物,使其不存在附加的腐蚀电极,减少垢下腐蚀; 进行管道内检测等新用途,包括定径、测径、测厚和检漏、涂敷管道内壁缓蚀剂和环氧树脂涂层等。 5. 论述天然气管道水合物的成因及其预防措施。(10分) 答:当天然气中含有足够的水蒸汽并有液滴存在,同时天然气处于适宜的温度和压力状态,即存在相当高的压力和相当低的温度时,天然气中的某些组分与水形成一种白色结晶固体,该结晶固体即为天然气管道中的水合物。 预防措施有: 1)提高天然气的流动温度。 2)减少天然气中水汽的含量,降低天然气的水露点 2. 请说明下列途中A、B、C、D接头名称?(8分)

综合管理岗位练兵试题十 .doc

综合管理岗位练兵试题十 一、填空题(每题2分,共30分) 1、对严重违反党纪的党组织的纪律处理措施有、改组和解散。 2、主要领导责任者是指在其职责范围内,对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责,对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。 3、党纪处分决定作出后,应当在一个月内向受处分党员所在党的基层组织中的全体党员及其本人宣布,是领导班子成员的还应当向所在党组织领导班子宣布,并按照干部管理权限和组织关系将处分决定材料归入受处分者档案。 4、为了深化国家监察体制改革,加强对所有行使公权力的公职人员的监督,实现国家监察全面覆造,深入开反腐败工作,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据宪法,制定《中华人民共和国监察法》。 5、对受伤人员进行急救的第一步应该是观察伤者有无意识。 6、《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 7、制定《中华人民共和国道路交通安全法》目的是为了保障道路交通的有序、安全和畅通。 8、主人可为身边的客人布菜。布菜应使用公勺或公筷。 9、青银人以自律为前提恪守职业道德,坚守做人、做事的职业信仰和行为准则,清白做人干净做事是青银高速的廉洁理念。 10、勤俭节约是青银高速对物质消耗的基本价值取向,也是每一位青银人义不容辞的责任和传统美德。我们的节约理念是勤俭于心节约于行。 11、档案库房应采取“八防”措施,即防火、防盗、防光、防高温、防潮、防有害生物、防尘、防水设备。

12、带电作业用绝缘手套要根据电压选择适当的防护手套,检查表面有无裂痕、发黏、发脆等缺陷,如有异常禁止使用。 13、登门拜访前应预约时间。如确需临时造访或推迟拜访,应征得主人同意并表示歉意。在时间选择上,尽量避开用餐时间。临时造访或礼节性拜访,时间不可太长,一般以半小时为宜。 14、造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动驾驶证 15、《河北省安全生产条例》规定:生产经营单位的从业人员应当在每次上岗前进行岗位安全检查,确认安全后方可进行操作。 二、选择题(每题1分,共15分) 1、以不正当方式谋求本人或者其他人用公款出国(境),情节较轻的,给予警告处分;情节较重的,给予严重警告处分;情节严重的,给予( D )处分。 A、严重警告 B、撤销党内职务 C、留党察看 D、开除党籍 2、《中国共产党问责条例》自( A )起施行。此前发布的有关问责的规定,凡与本条例不一致的,按照本条例执行。 A、2016年7月8日 B、 2016年1月1日 C、颁布之日 D、2017年1月1日 3、以不正当方式谋求本人或者其他人用公款出国(境),情节较轻的,给予警告处分;情节较重的,给予严重警告处分;情节严重的,给予( D )处分。 A、严重警告 B、撤销党内职务 C、留党察看 D、开除党籍 4、在重要会议和会谈、庄重的仪式以及正式宴请等场合,女士着装应端庄得体。下列着装风格不符合我处对女职工的着装礼仪规范的是 B 。

电气检修试题(答案)

电气检修试题 一、填空题 1.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用注油器(油枪。2.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3.绝缘材料的种类繁多,一般可分为气体绝缘材料,液体绝缘材料,固体绝缘材料。 4.固体电介质的击穿分电击穿和热击穿。 5.电气设备的操作状态分为运行状态,热备用状态,冷备用状态,检修状态。 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相。 7.电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 。 8.对称三相负载就是三相负载的阻抗相等,阻抗角相等。 9.用颜色表示相序时,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 10.电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘和影响散热。11.电流互感器的二次回路不允许开路。 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

岗位练兵试题

岗位练兵试题

岗位练兵试题 一、单选题 1、《城乡个体工商户管理暂行条例》是什么时间开始施行的。B A、1986年9月1日; B、1987年9月1日; C、1996年9月1日; D、1997年9月1日。 2、个体工商户被吊销营业执照后,多少时间方可重新申请登记。B A、三个月后; B、六个月后; C、一年后; D、二年后。 3、哪些人不得担任公司董事、监事和经理。B A、有民事行为能力; B、国家公务员; C、离休人员; D、下岗职工。 4、以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的,应当在什么时间内依法办理财产权转移手续。C A、一个月内; B、三个月内; C、六个月内; D、一年内 5、《中华人民共和国个人独资企业法》是什么时间施行的。D A、1998年8月30日; B、1998年9月1日; C、1999年8月30日; D、2000年1月1日。 6、我国《公司法》规定,有限公司的股东为。D A 、1个人以上10个人以下;B、2个人以上20个

人以下;C 、3个人以上50个人以下;D 、2个人以上50个人以下。 7、工商行政管理机关每年应当在什么时间对核准登记的个体工商户营业执照进行验照。B A、3月15日以前; B、3月底以前; C、4月15日以前; D、4月30日以前。 8、设立股份有限公司,法定发起人的应有人数。D A 、2个以上发起人;B、3个以上发起人; C、4个以上发起人;D 、5个以上发起人 9、个人经营的个体工商户是否可以改变经营者。C A、个人自愿可以; B、到登记机关备案可以; C、应当重新申请登记; D、以上都不是。 10、个体工商户不可以从事哪些行业经营。D A、服务业; B、交通运输业; C、保险业; D、军工行业。 11、对于个体工商户转借、出租营业执照的除没收非法所得外,可以并处多少以下罚款。C A、1000元; B、3000元; C、5000元; D、10000元。 12、对于个体工商户涂改、伪造营业执照及副本,除没收非法所得外,可以并处多少以下罚款。A A、5000元; B、3000元; C、1000元; D、500元。 13、对持假个体营业执照或者假营业执照副本经营

输气工初级试题带答案

输气工初级工试题 一、选择题(每题有4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内) 1、AA001 大多数气田的天然气是可燃性气体,主要成分是( B ),还含有少量非烃气体。 (A)液态烃类(B)气态烃类(C)环烷烃类(D)非烃类 2、AA001 天然气是一种( C )气体。 (A)低密度、高粘度、无色(B)高密度、高粘度、无色 (C)低密度、低粘度、无色(D)低密度、低粘度、有色 3、AA001 天然气的下列组分中,不可燃的组分有( D )。 (A)硫化氢(B)一氧化碳(C)硫醇(D)氮气 4、AA002 无机学说认为,石油、天然气是由( A )生成的。 (A)无机物质(B)氧化物(C)水(D)微生物 5、AA002 研究认为,石油天然气在转化过程中,温度对转化的影响很大,能将有机质转化成石油的最高温度叫( B)。 (A)最高门限温度(B)门限温度(C)最低门限温度(D)最佳温度6、AA002 天然气的成因,有机学说认为,在还原环境中,有机质在温度、压力、细菌、(D )等作用下,慢慢转化成了油和气。 (A)H2O (B)O2 (C)CO2 (D)催化剂 7、AA003 天然气发热量高,其热值约为( A )。 (A)33.44~39.87MJ/m3(B)33.44~39.87GJ/m3 (C)33.44~39.87kJ/m3(D)33.44~39.87J/m3 8、AA003 天然气中甲烷经蒸汽转化和部分氧化可制成全成气(CO+H2),用它可生产( C )和合成气等系列产品。 (A)煤气(B)钾肥(C)甲醇(D)液化气 9、AA003 天然气经高温热解可得( D ),它被誉为“有机合成工业之母”。 (A)甲烷(B)乙烯(C)乙烷(D)乙炔 10、AA004 根据天然气的定义,天然气是( D )。 (A)不可燃烧气体混合物(B)液体混合物 (C)甲烷(D)烃类气体和杂质的混合物 11、AA004 天然气的主要成分是( B )。 (A)乙烷(B)甲烷(C)丙烷(D)丁烷 12、AA004 我国规定天然气含硫量在( C )mg/m3以上的天然气称为酸性气。 (A)15 (B)25 (C)20 (D)10 13、AA005 天然气体积组成的表述是:在( A )的温度、压力下,单位体积的天然气中某种组分所占的体积分数称为该组分的体积组成。 (A)相同(B)不同(C)有关(D)标准 14、AA005 在混合气体中,每一组分气体都服从(C ),在同温同压下,天然气的摩尔组成在数值上等于它的体积组成。 (A)牛顿定律(B)安培定律 (C)阿伏伽德罗定律(D)万有引力定律 15、AA005 天然气的组成表示方法通常有( D )。 (A)体积组成、质量组成、重力组成(B)体积组成、摩尔组成、重量组成(C)摩尔组成、重量组成、体积组成(D)体积组成、摩尔组成、质量组成 16、AA006 由( A )两种元素组成的有机化合物称为烃。 (A)碳、氢(B)碳、氧(C)氧、氢(D)氧、硫 17、AA006 最简单的烷烃是甲烷,其分子式为(B )。 (A)C2H6 (B)CH4 (C)C3H8 (D)C4H10 18、AA006 乙烷、丙烷、丁烷在常温常压下都是( D )。 (A)液体(B)液、固混合物(C)固体(D)气体 19、AA007 天然气中的含硫组分可分为( C )两大类。

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

【2019年整理】岗位练兵题目

岗位练兵题目汇总 一、填空 3. 测量范围-25~100℃的下限值(-25℃),上限值(100℃),量程(12 5℃)。 4. 非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(最大偏差),若无其他规定,非线性误差是对 输出而言的,按量程的(百分数)表示. 5. 引压导管的弯曲度不宜太小,否则会使导管的椭圆度增大,造成损坏导管,金属导管的弯曲 半径不应小于其外径(6)倍。 6. 在意外的情况下,金属控制柜金属部分带电,工作人员一且接触就可能发生触电事故。防止 此类事故最有效、最可靠的办法是将金属部分可靠地与大地连接,这样的接地叫(接地保护)。 7. 对新装汽水管路的仪表在启动前应进行不少于(2)次的冲洗。 8. 多个测温元件共用一台显示仪表时,使用指示值一般为满量程的(20%)到(75% )。 9. 用单管压力计测量压力,其绝对误差比用U形管压力计(小一半)。 10.浮筒式液位计的校验有(挂重法)和(水校法)两种方法。 11.可编程序调节器SLPC的软件由(系统软件)和(应用软件)组成. 12.SLPC有3种控制功能:(基本控制功能)、(串级控制功能)和(选择控制功能)。 13.反馈是把系统的(输出)信号,不断直接地或经过中间变换后(全部或部分)地返回输入端。 14.开环调节系统的控制信号取决于(给定的输入信号),而闭环系统的控制信号取决于(参考 输入信号和反馈信号之差)。 15.防喘振控制系统按防喘振方法分为(固定极限防喘振)和(可变极限防喘振)。 16.热传递方式通常有(传导)、(对流)、(辐射)3种方式。 18.DCS系统一般有3个地:(安全保护)地、(仪表信号)地和(本安)地. 19.“节点’是由节点总线将称之为(站的处理机组件)连在一起构成的。 20.直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道系统进行(压力试验)。 21.仪表上接线盒的引入口不应(朝上),当不可避免时,应采取(密封)措施。 22.节流件的安装方向,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游端面)。 23.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。 24.节流件必须在管道吹洗后安装,安装节流件的密封垫片的内径不应小于(管道的内径)。夹 紧后不得突入(管道内壁)。 25.仪表管路埋地敷设时,应经(试压合格)和(防腐处理)后方可埋入。直接埋地的管路连接 时必须采用(焊接),在穿过道路及进出地面处应应加(保护套管)。 26.脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须(封闭保存),并加标志;安装时严 禁(被油污染)。 27.脱脂应在(室外通风处)或有(通风装置)的室内进行。工作中应采取(穿戴防护用品)等 安全措施。 28.仪表及控制系统的(信号回路接地)、(屏蔽接地)应共用接地装置。 29.爆炸性环境包括爆炸性(气体环境)和爆炸性(粉尘环境)。 31.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速度差法和(多普勒频 移法)。 32.按照换能器安装方式分,超声波流量计有(固定式)和(便携式)两种。 33.用吹气法测量液位,当压力变送器安装位置不能高于最高液位时,必须安装(弯管),其高 度必须超过(最高液位),以防止(被测介质)进入变送器。 35.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)、(密度计)、(厚度计)、(核子称)。 36.按输入信号形式分,数字显示仪表有(电压)型和(频率)型两类。 37.(四氟填料)的摩擦力小,可不带定位器使用;(石墨填料)的摩擦力大,应带定位器使用。

劳动保障系统岗位练兵试题

劳动保障系统岗位练兵试题 1、为什么要制定《就业促进法》? 制定《就业促进法》,是为了促进就业,促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。 2、国家应当把促进就业放在经济社会发展什么位置? 《就业促进法》第二条规定,国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道扩大就业。 3、我国的就业方针是什么? 《就业促进法》第二条规定,国家坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针 。“劳动者自主择业”,指的是充分调动劳动者就业的主动性和能动性,促进他们发挥就业潜能和提高职业技能,依靠自 身努力,自谋职业和自主创业,尽快实现就业。 “市场调节就业”,指的是充分发挥人力资源市场在促进就业中的基础性作用。通过市场职业供求信息,引导劳动者合理 流动和就业;通过 用人单位自主用人和劳动者自主择业,实现供求双方相互选择;通过市场工资价位信息,调节劳动力的供求。 “政府促进就业”,指的是充分发挥政府在促进就业中的重要职责。 4、劳动者在就业方面享有什么权利?

《就业促进法》第三条规定,劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信 仰等不同而受歧视。 5、《就业促进法》对就业工作目标责任制度是如何规定的? 《就业促进法》第四条、第五十八条规定,县级以上人民政府把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标,纳入国民经济 和社会发展规划,并制定促进就业的中长期规划和年度工作计划。各级人民政府和有关部门应当建立促进就业的目标责任制。县级以上人民政府按照促进就业目标责任制的要求,对所属有关部门和下一级人民政府进行考核和监督。 6、县级以上人民政府通过哪些主要措施创造就业条件,扩大就业? 《就业促进法》第五条规定,县级以上人民政府通过发展经济和调整产业结构、规范人力资源市场、完善就业服务、加强 职业教育和培训、提供就业援助等措施,创造就业条件扩大就业。 7、《就业促进法》对促进就业工作协调机制是如何规定的? 《就业促进法》第六条规定,国务院建立全国促进就业工作协调机制,研究就业工作中的重大问题,协调推动全国的促进 就业工作。 省、自治区、直辖市人民政府根据促进就业工作的需要,建立促进就业工作协调机制,协调解决 本行政区域就业工作中的重大问题。 8、国务院哪个部门具体负责全国的促进就业工作?

电气检修试题答案

电气检修试题一、填空题 1 2 对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3 4 5 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较 7. 8.对称三相负载就是三相负载的等 相等。 9.用颜色表示相序时,A B C相 10 11 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

大,零线截面和相线截面相同。 4.为什么三相异步电动机不允许缺相运行? 答:电动机的三相电源中有一相断路时,称为缺相运行。缺相发生在运行中虽然尚能运转,但电机转速下降,其他两相定子电流过大,易烧毁电动机绕组,因此不允许电机缺相运行。 为宜。 5.用手试电机温度、振动情况以及探听电机运行声音时,有哪些安全注意事项? 答:用手试电机温度和振动情况时,应将手背朝向电机,并应先采用弹试方法,切不可将手心按向电机。 探听电机运行声音时,绝对禁止使用金属棒,而应使用绝缘棒或装有良好绝缘柄的金属棒,并且手和耳不许触及金属部分。还应防止因探音棒滑脱使工作人员歪斜,造成事故。

化工仪表岗位练兵题库重点讲义资料

1.什么叫绝对误差,相对误差和引用误 差? 答:绝对误差是测量结果与真值之差,即绝对误差=测量值-真值 相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即相对误差=绝对误差/仪表示值×100% 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即引用误差=绝对误差/量程×100% 2.什么是仪表的滞环、死区和回差,它们 之间有什么关系? 答:仪表的滞环是由输入量增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。 死区是输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间。死区用输入量程的百分数表示。 回差(也叫变差)是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间的最大差值。 回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示。3.在各公司的智能变送器中存在两种不同 的通讯协议,一种是HART通讯协议, 另一种是DE通讯协议。 ①将数字信号叠加在模拟信号上,两 种可同时传输的是(HART) 协议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时,模拟信号需中断的是(DE)协议。 ②当变送器进行数字通讯时,如果串 在输出回路中的电流表还能 有稳定的指示,则该变送器采用的是(HART)协议;如果电流表指针上下跳动,无法读出示值时,则该表采用的是(DE)协议。 ③在数字通讯时,以频率的高低来代 表逻辑1和0的是(HART) 协议;而以脉冲电流的多少来代表逻辑1和0的是(DE)协议。 4.什么是硅谐振式传感器?它是如何工作 的? 答:硅谐振式传感器是日本横河公司EJA智能变送器中的敏感元件。它是一种微型构件,体积小,功耗低,响应快,便于和信号处理部分集成。硅谐振式传感器中的核心部分是硅谐振梁结构,它在一块单晶硅芯片上,通过加工形成大小完全相同的两个H 型谐振梁,一个在硅片的中央,另一个在硅片的边缘。当硅片受到压力作用时,将产生应变和应力,两个谐振梁也伴随膜片产生相应的应力。但由于它们在膜片上所处的位置不同,它们的应力是不一样的,一个受压,一个受拉,于是它们的谐振固有频率也就发

基层卫生岗位练兵题库及答案

基层卫生岗位练兵题库及答案

2016年基层卫生岗位练兵题库及答案 一、单选题 1、流动人口育龄妇女在现居住地需生育子女的,应到现居住地的乡(镇) 人民政府或者街道办事处办理(A) A、生育服务证; B、生育联系卡 C、流动人口婚育证明 D、避孕节育情况证明 2、在稳定低生育水平时期,我国计划生育工作的主要任务是(B) A、稳定低生育水平、控制人口过快增长 B、稳定低生育水平、统筹解决人口问题 C、稳定低生育水平、适当兼顾其他人口问题 D、稳定低生育水平、健全流动人口一盘棋模式 3、国家对实行计划生育的夫妻,按规定给予奖励。违法生育子女的应当缴纳

社会抚养费,未在规定时间内缴纳的,加收滞纳金,仍不缴纳的,由(B)依法向人民法院申请强制执行。 A、乡镇计生办 B、作出征收决定的计划生育行政部门 C、县人民政府 D、乡镇人民政府 4、《条例》将流动人口婚育证明的办证对象由原来的成年流动人口调整为 (B) A、全员流动人口 B、成年育龄妇女 C、已婚育龄妇女 D、夫妻双方共同流出 5、县级以上人民政府的公安、民政、人力资源保障、住房城乡建设卫生、 价格等部门和县级以上(B)在各自职责内,负责有关流动人口计划生育工作。 A、教育部门 B、工商行政管理部门 C、宣传部门 D、法律部门 6、《条例》取消(A)的规定,改由现居住地和户籍所在地乡(镇)人民政

府或者街道办事处互相通报、核实已婚育龄妇女避孕节育信息。 A、由已婚育妇本人邮寄避孕节育报告单 B、已婚育妇在现居住地参加避孕节育情况检查 C、流动育龄夫妻在现居住地办理第一个子女生育服务证登记 D、由已婚育妇本人回户籍地参加避孕节育情况检查 7、以下人员属于《流动人口计划生育工作条例》所指的流动人口是(A) A、指离开户籍所在地的县、市或者市辖区,以工作、生活为目的异地居住的成年育龄人员 B、因出差、就医上学、旅游、探亲、访友等事由异地居住,预期将返回户籍所在地居住的人员 C、在直辖市、设区的市行政区域内与区之间异地居住的人员 D、出国人员 8、育龄夫妻应当自觉落实计划生育避孕节育措施,接受计划生育(A )指导,预防和减少非意愿妊娠

输气工题库-选择题

1. 在常温常压下,天然气的爆炸极限为(b)。 (A)5%~10%(B)5%~15%(C)4%~74.2%(D8% 2.扑救汽油火灾最好使用(D) (A)水(B)二氧化碳(C)1211灭火器(D)泡沫灭火器 3. 不属于截断阀类的阀门有(D ): (A)截止阀(B)球阀(C)旋塞阀(D)止回阀 4.球阀的主要结构特点有( A C ) (A)流体阻力小(B)启闭力矩大 (C)启闭迅速(D)流体只能单向流动 5.安装螺母,如数量多时,应( D )并应逐步拧紧。 (A)先上所有螺母的三分之一(B)先上所有螺母的三分之二 (C)按一定次序(D)按对角 6. 3层PE防腐层组成不包括哪项?( C ) (A)熔结环氧底层(B)聚乙烯防腐层 (C)铁红高氯化聚乙烯底漆(D)共聚物热熔胶 7.在工作区,空气中硫化氢的含量最高允许浓度不得超过( B )g/m3。 (A)20 (B)0.01 (C)0.02 (D)0.7 8. 超声流量计是属于( B )。 A.容积式流量计 B.速度式流量计 C.差压式流量计 D.阻力式流量计 9. 漏电保护装置主要用于( A D )。 A:防止人身触电事故 B:防止中断供电 C:减少线路损耗 D:防止漏电火灾事故 10.造成埋地管道事故的因素大致有设计、操作、第三方破坏和( A )四大类。 A 腐蚀 B 爆裂 C 材质 D 环境 1. GOV门的开启方法有(ABC ) A.远控开启 B. 就地气动开启 C.就地手动开启 D. 自动开启 2. 目前我公司所辖站场使用的分离器有(D ) A.多管干式除尘器 B. 卧式过滤分离器 C.重力式分离器 D. 旋风分离器 3. 在阀门注脂维护中,要保持密封脂的注入压力( A )管道介质的压力,密封脂才能注入到阀座四周; (A)高于(B)低于(C)等于(D)没有关系 4. 站场紧急截断阀是通过( C )来调节阀门紧急关断的压力值; (A)动力源(B)电磁阀(C)调整弹簧(D)阀门限位 5. 管线安全输气的基本条件是管线( B )。 (A)安装正确(B)严密不漏(C)管径适合(D)材质 6. 站场防雷及防静电装置的接地电阻规定为(B)Ω。

电气检修题库完整版

电气检修题库 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电气检修》题库 第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 (2) 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100 分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【 一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】

答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N 第二单元电气检修管理 理论部分: (8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9) 问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修(10) 问:电气检修方法【100分】

答:①变、配电设备的检修 ② 电力线路的检修 ③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作 ②现场检修 ③ 检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 ③组织准备 技能部分: (14)问:绘制触电的几种类型,图示【共100分】 答: 电 第三单元 常用的电工材料 大地(零线) 线) 地 U

(岗位职责)机修各工种岗位练兵理论测试题

(岗位职责)机修各工种岗位练兵理论测试题

电工岗位练兵理论测试题 姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共36分) 1、常用的电工指示仪表如()、()、()、钳形表等,其测量机构通常有四种类型()、()、()、(),无论哪种类型的测量机构均由四部分构成,即产生()的装置;产生()的装置;产生()的装置;()的装置。 2、大小和方向均随时间变化的电流(电压)叫()电。 3、导线是传输电能,传递信息的电工线材,壹般由()、()、()三部分组成。 4、电流表、电压表是用来测量线路中的(),有测量直流的()表和测量交流的()之分。 5、钳形表是于不断开电路的情况下进行()测量的壹种仪表。 6、兆欧表是进行()测量的仪表。 7、特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全();取得特种作业(),方可()。 8、登高作业用具包括()、()、()、脚扣和登高板。 9、从业人员有获得()教育和()的权利。 10、电气工作人员要对所有电气装置开展()、()和()的检查,及时消除事故隐患,确保安全用电。 11、全部停电或部分停电的检修工作应当采取()、()、()标志牌及临时遮栏等步骤,以确保安全。 12、低压带电工作必须配备俩人,其中作业人员必须由经过()的电工师傅担任,另壹个监护人必须由考试合格有()的电工师傅担任。

二、判断题:正确的打√;错误的打×(每题1分共10分) 1、熔体选择的原则是必须同时满足运行和安全要求。() 2、壹旦发现有人触电,于解脱电源后立即送往医院抢救。() 3、高空作业人员发生触电,于切断电源时,必须相应做好防止坠落的安全措施。() 4、安全色分为红、黄、蓝、绿。() 5、带电作业应由经过培训、考试合格的持证电工单独进行。() 6、电动机有了过载保护,就可不再加装短路保护。() 7、从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。() 8、运动的物体靠近接近开关时,接近开关能立即发出控制信号。() 9、接触器长开辅助触头闭合时接触不良,则自锁电路不能正常工作。() 10、机床电路中发生短路故障,应迅速切断电源,以保证其元器件和线路不受损坏。() 三、简答题(每题10分,共20分) 1、如何查找电机过载的主要原因? 2、凸轮控制器于桥式起重机控制中起什么作用? 四、作图题(15分) 请画出4吨行车升降、开闭控制电路图。 五、案例分析(19分) 事故经过:某某年5月25日14:00时,宜宾某厂机修车间电工杨

输气工初级理论知识试卷正文及答案

职业技能鉴定国家题库 输气工初级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:90分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) 1. 钳口宽度为75mm 的台虎钳,轻级夹紧力为大于等于7.9kN ,重级夹紧力为大于等于( )kN 。 A 、10 B 、15 C 、20 D 、25 2. 下列名称属于程序的是( A )。 A 、微机操作系统 B 、自动控制系统 C 、报警监控系统 D 、自动传感系统 3. 烃类组分与( D )在一定条件下会形成固态水合物而堵塞管道。 A 、硫化氢 B 、凝析油 C 、防冻剂 D 、液态水 4. 乙烷、丙烷、丁烷在常温常压下都是( D )。 A 、液体 B 、液、固混合物 C 、固体 D 、气体 5. 蝶阀多数用在管道中作为( C )使用。 A 、管道的启闭件 B 、节流件 C 、调节流体的流量 D 、紧急切断 6. φ711×10长500m 的管道其容积是( A )m 3。 A 、187.41 B 、2084.87 C 、3084.87 D 、4084.87 7. 所谓标准体积流量,在工业上是指20℃、0.10133MPa 即称( )或0 ℃、0.10133MPa 即称( B )条件下的体积流量,在仪表计量上多数以( )条件下的体积流量为标准体积流量。 A 、标准状态,标定状态,标定状态 B 、标定状态,标准状态,标定状态 C 、标定状态,标准状态,标准状态 D 、标准状态,标定状态,标准状态 8. 帕斯卡是国际单位制的( ),也是中国的法定计量单位。N/M 2 A 、基本单位 B 、辅助单位 C 、具有专门名称的导出单位 D 、十进倍数单位 9. 新式水套炉中天然气在水套的( D )中与高温热水换热,从出口输出,达到提高气流 温度的目的。 A 、筒体 B 、加热管 C 、烟箱 D 、气盘管 10. 在高压输气管道上,压力仪表控制阀常用( C )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

电气检修技术考试题库

1)理论基础(每项各20 分):1、专业技能基础理论知识(20 分) 2、日常常见工作票及工作联系单填写(20 分) 3、安全知识(由安全员出题)(20 分)。 4、A修检修文件包内容(20分)。 5、计算题(20 分)。 一、填空题: 1 、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、__________ 或________________ 的电气设备。一部分带有电压一经操作即带有电压2、电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备为电压等级在______________ ;低压电气设 备为电压等级在__________ o 1000V及以上者1000V以下者3、设备不停电时 的安全距离是:10kV以下为______ 米,35kV为 ____ 米,66kV为 ____ 米,220kV 为____ 米。0.7 1.0 1.5 3.05、在发生人身触电事故时,为了解救触电人, 可以_________ ,即行断开________ 但事后必须 _________ 。不经许可有关设 备的电源立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门7、在一经合闸即可送电到工作地点的___________________ 和 ________ 的操作把手上,均应悬挂 _________________ 的标示牌。断路器(开关)隔离开关(刀闸)禁止合闸,有人工作”、禁止工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征得____________________________ 同意,并在________________ 的监护下进行。完毕后应立即恢复。工作许可人,工作负 责人9、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应 ___________ ,并 与带电部分保持______________ 。两人放倒搬运足够的安全距离10、在带电 设备周围严禁使用______________ 和 ______________ 进行测量工作。钢卷尺、 皮卷尺线尺(夹有金属丝者)11、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器_____________________________ 方可进行。逐个多次放电并接地后12、变压 器在二次侧开路时,一次侧流过的电流是________ 。空载电流14、防误装置使用 的直流电源应与、的电源分开,交流电源应是o 继电保护控制回路不间断供电电源15、变压器的绝缘油有两个作用。一个是作用,另一个是作用。绝缘冷却16、高压断路器的作用是,当 系统正常运行时,能切断和接通 _电流和_电流。当系统中发生故障时,与 ______ 配合,能 ______ 故障电流,防止扩大事故范围。空载负载保护装置迅速切断17、隔离开关没有专门的___装置,所以不能用它来__________________ 负载