文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工主要工程量预留长度及主要材料损耗率表

电气施工主要工程量预留长度及主要材料损耗率表

电气施工主要工程量预留长度及主要材料损耗率表
电气施工主要工程量预留长度及主要材料损耗率表

电气施工主要工程量预留长度及主要材料损耗率表

表3 盘、箱、柜的外部进出线预留长度单位:m/根

注:1、两根以内的电缆沟,系数上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。

2、每增加一根电缆,其宽度增加170mm。

电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:

1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。

2、垂直敷设时,管口距地面增加2m。

3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。

4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

表6 电缆敷设的附加长度

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

表13 配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线)

表2 硬母线配制安装预留长度单位:m/根

C.2.15其他项目说明

一、关于下列各项费用的规定

1、工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分的人工费33%计算。

注:(1)、为高层建筑供电的变电所和供水等动力工程,如装在高层建筑物的底层或地下室,均不计高层建筑增加费。

(2)、装在6层以上的变配电工程和动力工程按安装高度计算高层建筑增加费。

(3)、高层建筑增加费计算基数为全部电气工程(包括6层或20m以下工程)的人工费。

3、安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。

4、在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。

二、措施项目费

脚手架搭拆费按人工费的4%计算,其中人工工资占25%。

注:1、绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。

2、用于10KV以下架空线路中的裸软导线的损耗率中已包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度。

3、拉线用的镀锌铁线损耗率中不包括为制作上、中、下把所需的预留长度。计算用线量的基本长度时,应以全根拉线的展开长度为准。

装饰装修材料损耗率表

装饰装修材料损耗率表 序号材料名称适用范围损耗率(%) 01普通水泥2.0 02白水泥3.0 03 砂3.0 04白石子干粘石5.0 05水泥砂浆天棚、梁、柱、零星2.5 06水泥砂浆墙面及墙裙2.0 07水泥砂浆地面、层面1.0 08素水泥浆1.0 09混合砂浆天棚3.0 10混合砂浆墙面及墙裙2.0 11石灰砂浆天棚3.0 12石灰砂浆墙面及墙裙2.0 13水泥石子浆水刷石3.0 14水泥石子浆水磨石2.0 15瓷片墙、地、柱面3.5 16瓷片零星项目6.0 17石料、块料地面、墙面 2.0 18石料、块料成品1.0 19石料、块料柱、零星项目6.0 20石料、块料成品图案2.0 21石料、块料现场做图案待定22预制水磨石板 2.0 23瓷质面砖周长800伽以内地面2.0 24瓷质面砖周长800 mm以内墙面、墙裙 25瓷质面砖周长800m以内柱、零星项目6.0 26瓷质面砖周长2400伽以内地面2.0 27瓷质面 砖周长2400伽以内墙面、墙裙4.0 28瓷质面砖周长2400 m以内柱、零星项目6.0 29瓷质面砖周长2400 m以内地面4.0 30广场砖拼图案6.0 31广场砖不拼图案1.5 32缸砖地面1.5 33缸砖零星项目6.0 34镭射玻璃墙、柱面3.0 35镭射玻璃地面砖2.0 36橡胶板2.0 37塑料板2.0 38塑料卷材包括搭接10.0 39地毯3.0 40地毯胶垫包括搭接10.0 41木地板(企口制作)22.0 。

42木地板(平口制作)4.4 43木地板安装包括成品项目5.0 44木材5.0 45防静电地板2.0 46金属型材、条管板需锯裁6.0 47金属型材、条管板不需锯裁2.0 48玻璃制作18.0 49玻璃安装3.0 50特种玻璃成品安装3.0 51陶瓷锦砖墙、柱面1.5 52陶瓷锦砖零星项目4.0 53玻璃马赛克墙、柱面1.5 54玻璃马赛克零星项目4.0 55钢板网5.0 56石膏板5.0 57竹片5.0 58人造革10.0 59丝绒面料、墙纸对花12.0 60胶合板、饰面板基层5.0 61胶合板、饰面板面层(不锯裁)5.0 62胶合板、饰面板面层(锯裁)10.0 63胶合板、饰面板曲线型15.0 64胶合板、饰面板弧线型30.0 65各种装饰线条6.0 66各种水质涂料、油漆手刷5.0 67各种水质涂料、油漆机喷10.0 68各种五金配件成品2.0 69各种五金配件需加工5.0 70各种辅助材料以上为列的10.0 注:按经验数据、产品介绍等计取的油漆、涂料等不计算损耗 2

常用装修材料损耗率 、

常用装修材料损耗率、 装饰材料损耗率表 序号 材料名称 损耗率(%) 序号 材料名称 损耗率(%) 1 瓷砖、面砖、缸砖 平2/立3 21 铁丝、小五金(成品) 1 2 水磨石、大理石、花岗石 平1.5/立2 22 钢材、轻钢龙骨、木质龙骨 6 3 玻璃砖、玻璃钢瓦 3 23 铝合金龙骨、窗帘轨 7 4 天然砂、碎石、石英砂 3 24 木材平板、企口板、毛板 18 5 水泥、防水粉、生石膏 1 25 胶合板、纤维板、吸音板 5 6 水泥花砖、硬木地板 2 26 密封胶、塑料槽、管类 5 7 白石子、踏步石、钢丝网 4 27 金属板材、木螺钉、圆钉、 4 8 乱毛石、方整石、碎大理石 1 28 金属管材、管件 3 9 滑石粉(油漆用) 5 29 木装修、木材装饰条 4 10 防水卷材、纸、光蜡 1 30 刨花板、大芯板 3.5

11 普通平板玻璃 20 31 水泥板、石膏板、丝绒面料 5 12 壁纸、电焊条 12 32 铝扣板、铝塑板、镜面不锈钢 7 13 地毯含搭界、踢脚板 3 33 暖气片、卫生瓷器 2 14 108胶、腻子、油腻子 5 34 日光灯及附件 2 15 色粉(包括颜色)、白水泥 3 35 白炽灯泡 6 16 各种油漆、涂料 3-4 36 灯头、开关、插座类 2.5 17 稀释剂、油漆溶剂、隔断门 10 37 一般灯具及部件 1.2 18 金属压条、压板、塑料窗帘盒 2 38 玻璃灯罩 3 19 绝缘导线、同轴电缆、网络线 1.8 39 荧光灯、水银灯泡 1.5 20 木材门窗框、扇料,门心板 6 40` 漏电开关、电视分配器 1.2 材料定额用量=材料净用量×(1+损耗率)

主要材料损耗率

册说明 第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本估价表) 适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 二、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目. 2。刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目. 3.埋地管道的土石方及砌筑工程执行《自治区建筑工程计价定额》相应项目。 4。各类泵、风机等传动设备安装执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。 5。锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》相应项目。 6。消火栓、水泵给合器安装执行第七册《消防及安全防落设备安装工程》相应项目。7。压力表、温度计执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。 三、关于下列各项费用的规定: 1。脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%。 2。高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工工资): 层数?9层以下 12层以下 (30m)? (40m)?15层以下 18层以下 (50m)? 21层以下 (60m)? (70m) 24层以下(80m) 按人工费的%?1?24?6?8?10 层数?27层以下 (90m) 30层以下 (100m) 33层以下 (110m)?36层以下 (120m) 39层以下 (130m)42层以下 (140m) 按人工费的%13 16?19 22?25 28 层数?45层以下 (150m) 48层以下 (160m)?51层以下 (170m)?54层以下 (180m) 57层以下 (190m)60层以下 (200m) 374043 46 按人工费的%3134? 3。超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3。6m时,其超过部分(指由

建筑材料损耗率表文件.doc

建筑工程量计算损耗率 按实际施工多少计量钢筋损耗率 08 定额建筑上册225 页说明:7. 本分部钢筋、铁件子目中,已包括钢筋、铁件的 制作、安装损耗,不得另行计算损耗量。各种钢筋铁件损耗率为:现浇混凝土构件钢筋Φ10 以内3% ,Φ10 以上 2.5% ,Ⅱ、Ⅲ级钢3% ;桩基钢筋笼2% ;砌体内加筋3% ;预制混凝土构件钢筋Φ10 以内 4.5% ,Φ10 以上 2.5% ,Ⅱ、Ⅲ级钢3% ;预应力 钢丝9% ;预应力钢丝束(钢绞线)6% ;后张预应力钢筋13% ;其他预应力钢筋6% ;铁件1% 。钢筋损耗在定额里的材料分析中就包括了,不用我们人为去考虑的,在软件 中计算出来的钢筋用量,当在计价中套用定额后,计价会自动分析出来而计价的请问, 如果工程采用的是商品混凝土,在用定额套价的时候,要把我们的量加上损耗率么,加多少呢?一定要加,商混的损耗是2% ,你可以看看黑龙江的绿本补充定额,那里有对商 混的解释,我是哈市的,补充盯额上有你要的资料并且现在的商混是把商混的材料单价直 接计入的而不是套定额生成的材料单价。定额中的材料量是完成规定单位工程的材料消耗 量,已经包含了正常的施工损耗和混凝土干缩损耗,使用商品混凝土在套定额时只要把混 凝土设置为商品混凝土就行,不用另加损耗。大理石5% 瓷砖10% 比较保险。模板配料的损耗系数为15~20% 地砖的损耗率可按5% 计算,墙面砖的损耗率可按10% 计算。补损率即损耗率,你所说的模板损耗率,是按模板的周转次数计算的,定额中一般考 虑 3 次周转,系数为0.34. 2 、周转性材料、周转材料的消耗定额 应该按照多次使用,分次摊销的方法确定。摊销量是指周转材料使用一次在单位产品上的 消耗量,即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转材料消耗量。周转性材料消耗 定额一般与下面四个因素有关:①一次使用量:第一次投入使用时的材料数量。根据构 件施工图与施工验收规范计算。一次使用量供建设单位和施工单位申请备料和编制施工作 业计划使用。②损耗率:在第二次和以后各次周转中,每周转一次因损坏不能复用,必须 另作补充的数量占一次使用量的百分比,又称平均每次周转补损率。用统计法和观测法来 确定。③周转次数:按施工情况和过去经验确定。④回收量:平均每周转一次平均可以回 收材料的数量,这部分数量应从摊销量中扣除。 04 年计价表中定额换算的计算公式 一、基础垫层材料换算方法: 1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定:定额用量:定额计量

常用建筑材料重量损耗率参考表

常用建筑材料重量损耗率参考表 序号名称规格(mm)用于部位单位重量(kg)运输途中损耗(% 场内搬运损耗(%损耗率(% 一、砖瓦类 1 统一砖240X 115X 53 基础墙块 2.6 0.5 0.5 0.5 2统一砖240X 115X 53地面、屋面,空斗墙块2.6 0.5 0.5 1.5 3统一砖240X 115X 53烟囱、水塔块2.6 0.5 1 3 4统一砖240X 115X53 方砖柱块 2.6 0.5 0.5 3 5统一砖240X 115X53 圆砖柱块 2.6 0.5 0.5 7 6统一砖240X 115X53 墙体块 2.6 0.5 0.5 0.4 7八五砖_ 220X 105X43 墙体块 1.76 0.5 0.5 0.4 8多孔砖(20 孔)240X 115X 90 墙体块 3.45 0.5 0.5 1 9kk 300X 200X 115 墙体块7.3 0.5 0.5 1 10耐火砖230X 115X 65 墙体块 3.7 0.5 0.5 2 11麻石砖197X 76地坪块0.5 0.5 2 12劈裂墙地砖194X94X 11地坪块0.57 0.5 0.5 2.5 13 广场砖100X 100X 18 地坪100 块36.35 0.5 0.5 1.5 14硅酸盐砌块C型,190墙体立方米1600 0.25 0.25 0.5 15加气砌块200X 300X 600墙体立方米600 1.5 1.5 4 16加气混凝土块200X 300X 600墙身保温立方米600 1.5 1.5 2

17混凝土空心小型砌块立方米600 1.5 1.5 3

人工、材料、机械台班消耗量定额

人工、材料、机械台班消耗量定额
人工、材料、机械台班消耗量以劳动定额、材料消耗量定额、机 械台班消耗量定额的形式来表现,它是工程计价最基础的定额,是编 制地方和行业部门编制预算定额的基础, 也是个别企业依据其自身的 消耗水平编制企业定额的基础。 一、劳动定额 (一)劳动定额的概念 如前所述,劳动定额亦称人工定额,指在正常施工条件下,某等 级工人在单位时间内完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需 的劳动时间。是确定工程建设定额人工消耗量的主要依据。 (二)劳动定额的分类及其关系 1、劳动定额的分类 按其表现形式的不同,可分为时间定额和产量定额。 2、时间定额与产量定额的关系 时间定额与产量定额互为倒数的关系 (三)工作时间 工作时间是指工作班的延续时间。 建筑安装企业工作班的延续时 间为8h(每个工日)。对工作时间的研究和分析,可以分为工人工作时 间和机械工作时间两个系统进行。 1、工人工作时间 工人工作时间可以划分为定额时间和非定额时间两大类

(1)定额时间。定额时间是指工人在正常施工条件下,为完成 一定数量的产品或任务所必须消耗的工作时间。包括5项: 1)准备与结束工作时间。 2)基本工作时间。 3)辅助工作时间。 4)休息时间。 5)不可避免的中断时间。 (2)非定额时间:包括3项: 1)多余和偶然工作时间。 2)施工本身造成的停工时间。 3)违反劳动纪律的损失时间。 2、机械工作时间 机械工作时间的分类与工人工作时间的分类相比,有一些不同 点,如在必须消耗的时间中所包含的有效工作时间的内容不同。通过 分析可以看到,两种时间的不同点是由机械本身的特点所决定的。 (1)定额时间: (3项) 1)有效工作时间。 2)不可避免的无负荷工作时间。 3)不可避免的中断时间。 (2)非定额时间: (3项) 1)机械多余的工作时间。 2)机械停工时间。如:未给机械加油、加水引起的停工时间。

主要材料损耗表

2.主要材料超运距取定,主要材料的超运距取定见下表。 (二)材料消耗量的确定 (3)机械石方定额岩石强度系数(f)综合权数的取定,详见下表。 二、定额编制因素的确定 1.墙体厚度及其他砌体综合权数的取定,见下表。

2.砌体灰缝厚度取定见下表。 3.每立方米各种不同厚度砖墙用砖和砂浆的计算公式: 砖净用量={1÷[墙厚×(砖长+灰缝)×(砖厚+灰缝)]}×K 式中:K=墙厚的砖数×2,墙厚的砖数指1/2,1,1.5,2,2.5,3。 砂浆净用量=1-砖数净用量×每块砖体积 (四)模板量计算 1.组合式钢模板 (1)计算式: 组合式钢模板定额摊销量=〔一次使用量×〈1一残值率)/周转次数〕×(1十施工损耗率); 一次使用量=混凝土模板接触面积每100㎡一次净用量。 另增加组合式钢模板回库维修量:按项目摊销量×8%计算。 (2)周转次数、施工损耗及残值率取定见下表。

2.木模板 (1)计算式: 木模板一次使用量=构件每100㎡接触面积一次模板净用量 周转用量=一次使用量×〈l十(周转次数-l)×补损率〉/周转次数 回收量=一次使用量×(1一补损率)×50%/周转次数 摊销量=(周转量一回收量)×(1十施工损耗率)或 摊销量=一次使用量×K×(1十施工损耗率) 式中:K=〔1十(周转次数一l)×补损率一(1一补损率)×50%〕/周转次数 (2)周转次数、损耗率、补损率及K值取定见下表。 3.大钢模板:周转200次,损耗率12.2%(包括大修、经常维护) 4.木胶合板模板:模板定额摊销量的计算公式与组合式钢模板相同。材料周转次数见下表。 1.脚手架材料使用寿命期及残值率见下表。

常用建筑材料重量损耗率参考表

常用建筑材料重量损耗 率参考表 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

附表: 建筑安装材料场外运输损耗率表

常用建筑材料重量损耗率参考表 序号名称规格(㎜) 用 于 部 位 单位 重量 (㎏) 运输 途中 损耗 (%) 场内 搬运 损耗 (%) 损耗 率 (% ) 一、砖瓦类 1统一砖240×115×53基 础 墙 块 2统一砖240×115×53地 面 、 屋 面 , 块

空斗墙 3统一砖240×115×53烟 囱 、 水 塔 块13 4统一砖240×115×53方 砖 柱 块3 5统一砖240×115×53圆 砖 柱 块7 6统一砖240×115×53墙 体 块 7八五砖220×105×43墙 体 块 8多孔砖 (20 孔) 240×115×90 墙 体 块1 9㎏300×200×115墙 体 块1 10耐火砖230×115×65墙 体 块2 11麻石砖197×76地 坪 块2 12劈裂墙 地砖 194×94×11 地 坪 块 13广场砖100×100×18地 坪 100 块 14硅酸盐 砌块 C型,190 墙 体 立方 米 1600 15加气砌 块 200×300×600 墙 体 立方 米 6004 16加气混 凝土块 200×300×600 墙 身 保 温 立方 米 6002

17混凝土 空心小 型砌块 立方 米 6003 18砂加气 混凝土 砌块 立方 米 6007 19加气混 凝土块 200×300×600 立方 米 6007 20三合土 或四合 土 垫 层 立方 米 13501 21瓷砖墙 面 ㎡13112 22瓷砖零 星 项 目 ㎡13116 23白瓷砖150×150×5㎡1311 24耐酸瓷 砖 150×150×20 平 面 ㎡492 25耐酸瓷 砖 150×150×30 立 面 ㎡73053 26瓷砖压 条 150×45m2 27瓷砖腰 线 200×65m2 28耐酸砖150×150×24池 、 墙 、 壁 ㎡1 29釉面砖100×100×8墙 面 ㎡16112 30无釉面 砖 150×75㎡11 31金属面 砖 60×240㎡11 32缸砖150×150×13㎡112

主要材料损耗率

主要材料损耗率 Prepared on 24 November 2020

册说明 第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本估价表) 适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 二、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 3.埋地管道的土石方及砌筑工程执行《自治区建筑工程计价定额》相应项目。 4.各类泵、风机等传动设备安装执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。 5.锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》相应项目。 6.消火栓、水泵给合器安装执行第七册《消防及安全防落设备安装工程》相应项目。 7.压力表、温度计执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。 三、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%。 2.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工工资): 层数9层以下 (30m)12层以下

(40m)15层以下 (50m)18层以下 (60m)21层以下 (70m)24层以下(80m) 按人工费的% 1 2 4 6 8 10 层数27层以下 (90m)30层以下 (100m)33层以下 (110m)36层以下 (120m)39层以下 (130m)42层以下 (140m) 按人工费的%13 16 19 22 25 28 层数45层以下 (150m)48层以下 (160m)51层以下 (170m)54层以下 (180m)57层以下 (190m)60层以下 (200m) 按人工费的%31 34 37 40 43 46

相关文档