文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 流体输配管网期末复习知识点

流体输配管网期末复习知识点

流体输配管网期末复习知识点
流体输配管网期末复习知识点

流体输配管网考试重点 第三版

第一章 通风工程的主要任务:控制室内空气污染物,保证良好的室内空气品质,并保护大气环境。 通风工程的风管系统分类:排风系统:、送风系统: 空调工程的主要任务:控制空气污染物,保证空气品质,保护大气环境; 舒适性,或使室内热环境满足生产工艺的要求。 空调系统的两个功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。 供暖空调冷热水管网型式: 一.按循环动力分:重力(自然)循环系统、机械循环系统 二.按水流路径:同程系统、异程系统 同程式系统除了供回水管路以外,还有一根同程管。由于各并联环路的管路总厂度基本相等,阻抗差异较小,则流量分配以满足要求。 异程式水系统管路简单,不需采用同程管,系统投资较少,但当并联环路阻抗相差较大时,水量分配、调节较难。 三.按流量变化分为:定流量系统、变流量系统 四.按水泵设置分为:单式泵系统、复式泵系统 单式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧用同一组循环水泵,因为要保证冷(热)源对水流量的要求,这种水系统不能完全按负荷变化调节水泵流量,不利于节省水泵输送能量。 复式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧分别设置循环水泵,可以实现负荷侧的水泵变流量运行,能节省输送耗能,并能适应供水分区不同压降的需要,系统总压低。 五.按与大气接触情况分为:开式系统、闭式系统 闭式系统:与外界只有能量交换而没有质量交换的系统。 热水集中供热管网型式:枝状管网、环状管网(要求画图说明,课本P13 图1-2-6) 重点图:热水集中供热管网用户连接方式与装置(图1-2-8)重点图:蒸汽供热管网与热用户的连接方式(图 1-3-4) 第二章 气体管流水力特征(计算题)P45 流体输配管网水力计算的目的:根据要求的流量分配确定管网的管径或阻力;求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备条件,进而确定动力设备;或者根据已定的动力设备,确定管道尺寸。 流体输配管网水力计算的理论依据:流体力学一元流体流动连续性方程和能量方程及串、并联管路流动规律。动力设备提供的压力等于管网总阻力,串联管路总阻力等于各段管路阻力之和。 管段中的流动阻力包括沿程阻力和局部阻力。 常用的水力计算方法的定义、步骤(课本P51): 1、假定流速法先按技术经济要求选定管内流速(经济流速),再结合所输送的流量,确定管道断面尺寸,进而计算管道阻力,得出需要的动力。 计算前,完成管网布置,确定流量分配 绘草图,编号 确定流速 确定管径 计算各管段阻力 平衡并联管路 计算总阻力,计算管网特性曲线 根据管网特性曲线,选择动力设备 2、压损平均法将已定的总资用动力,按干管长度平均分给每一管段,以此确定管段阻力,再根据每一管段的流量确定管道端面尺寸。 计算前,完成管网布置,确定流量分配 绘系统图,编号,标管段L和Q,定最不利环路。 根据资用动力,计算其平均Rm。 根据Rm和各管段Q,确定其各管段管径。 确定各并联支路的资用动力,计算其Rm 。 根据各并联支路Rm和各管段Q,确定其管径。 3、静压复得法通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所需的要管道内静压。 计算前,完成管网布置 确定管道上各孔口的出流速度。 计算各孔口处的管内静压Pj和流量。 顺流向定第一孔口处管内流速、全压和管道尺寸。 计算第一孔口到第二孔口的阻力P1·2。 计算第二孔口处的动压Pd2。 计算第二孔口处的管内流速,确定该处的管道尺寸。 以此类推,直到确定最后一个孔口处的管道断面尺寸。 均匀送风管道设计 设计原理 静压产生的流速为: 空气在风管内的流速为: 空气从孔口出流时的流速为: 如图所示:出流角为α: 第三章 课本P75(图3-1-1),要求类似的图会计算 课本P79,例题3-1 P94,例题3-3 第四章 汽液两相流管网水力特征: ?状态参数变化大,伴随相变,压降导致饱和温度降低, 凝水管“二次汽化” ?会产生“水塞”、“水击” ?减轻“水击”的方法: 1、蒸汽管路有足够坡度,汽、 水同相;2、设置疏水装置;3、防止立管“水击”,下 供式立管流速要低; ρ j j p v 2 = ρ D D p v 2 = α sin j v v= D j D j P P v v tg= = α

流体输配管网期末复习资料

1.按照流体力学特性,管道乂可分为简单管路、复杂管路 复杂管路是简单管路、申联管路与并联管路的组合,一般可分为:枝状管网 和环状管网。枝状管网,并联管路的阻力损失一定相同。 2.流体输配管网有两个基本任务:一是流体(物质)的转运与分配,二是能量的 转运与分 配。而且在这种流体(物质)、能量的转运与分配过程中,存在流体的机 械能损失。 2 2 3.包定气流流动能量方程式:P i ( a )(Z 2 Z i ) P 2 P ll 2 2 2 pi 、p2 是断面1、2的相对压力,专业上习惯称静压。 动压,反映断面流速无能量损耗地降低至零所转化的压力值。 静压和动压之和,称为全压。 4. “烟囱”效应,即通常所说的“热压”作用:在断面处开个孔,会导致外部空 气流入烟 囱并向上流动的现象。 5. 根据泵与风机的工作原理,通常可将它们分为:容积式、叶片式。 根据流体的流动情况,可将它们再分为 i )离心式泵与风机、2)轴流式泵与风 机、3)混流式泵与风机、4)贯流式风机。 6. 泵的扬程H 与风机的全压P 和静压P j i )泵的扬程:泵所输送的单位质量流量的流体从进口至出口的能量增值除以 2 2 重力加速度即为扬程。H H i H 2 z 2 z i 虹里 2g 风机的全压P :单位体积气体通过风机所获得的能量增量即全压,单位为 5) 全效率(效率):表示输入的轴功率 P 被流体所利用的程度,用泵或风机 的全效率 )(Z 2 Z i ) 重度差与高程差的乘积,称为位压。 P P s ( a b )(Z 2 Z i ) 静压和位压之和,称为势压 P at 2 DP ( )(Z 2乙) 静压、动压和位压三项之和,称为总压。 P q 2) Pa 。 P P q2 P qi 2 PV 2 风机的静压Pj :风机全压减去风机出口动压即风机静压。 P j P 2 有效功率:在单位时间内通过泵的流体(总流)所获得的总能量叫有效功 率,符号 P& (单位:kW Pe q v P/i000(风机)Pe rq v h/iOO0 水泵) 3) 4)

《流体输配管网》复习题及答案A

一.26. 什么是风机的喘振现象?如何有效防止喘振现象的发生? 答:当风机在非稳定工作区运行时,出现一会儿由风机输出流体,一会儿流体由管网中向风机内部倒流的现象,专业中称之为“喘振”。当风机的性能曲线呈驼峰形状,峰值左侧较陡,运行工况点离峰值较远时,易发生喘振。喘振的防治方法有:①应尽量避免设备在非稳定区工作;②采用旁通或放空法。当用户需要小流量而使设备工况点移至非稳定区时,可通过在设备出口设置的旁通管(风系统可设放空阀门),让设备在较大流量下的稳定工作区运行,而将需要的流量送入工作区。此法最简单,但最不经济;③增速节流法。此法为通过提高风机的转数并配合进口节流措施而改变风机的性能曲线,使之工作状态点进入稳定工作区来避免喘振。 二.(填空题(每空2分,共30分) 1.流体管网应包括(管道系统)、(动力系统)、( 调节装置)、(末端装置)及保证管网正常工作的其他附属装置。 2.要保证流体流动过程力学相似必须同时满足(几何相似)、(运动相似)、(动力相似)。3.流体流动阻力有两种:摩擦阻力也称沿程阻力,及局部阻力。 其中(沿程)阻力随水力半径的增大而(减少)。 4.当各环路的(重力作用相等)时,并联管段的总阻抗S b与各 并联管段的阻抗S I有如下关系 i n i b S S 1 1 ∑ = = 5.管道中某点的测压管水头高度,就是该点的距基准面的位置高度与该点的(测压管水柱高度)之和。 6.膨胀水箱的膨胀管,在重力循环中应接在(供水总立管的顶端);在机械循环系统中,一般接在(循环水泵吸入口)。7.常用的风机有离心风机、(轴流风机)、斜流风机、(惯流风机)。 三.简答题(每题8分,共40分) 1.简述流体输配管网水力计算的主要目的。 答:根据要求的流量分配,确定管网的各管段管径和阻力,(4分)求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件。(4分)2.现场测得水泵得扬程和流量低于厂家给出的样本性能,能否断定该水泵为不合格产品?为什么? 答:不能断定该水泵为不合格产品。(3分) 因为水泵接入管网时会产生系统效应,即由于生产厂家在设备性能测试时进出口接管方式形成的流体能量损失小于实际进出口接管方式形成的流体能量损失。(5分) ’.

流体输配管网第三版重点课后习题及答案

1- 4试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。 答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装置、末端装置以及保证管网正常工作的其它附属设备。 不同点:①各类管网的流动介质不同; ②管网具体型式、布置方式等不同; ③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。 [说明]随着课程的进一步深入,还可以总结其它异同点,如: 相同点:各类管网中工质的流动都遵循流动能量方程; 各类管网水力计算思路基本相同; 各类管网特性曲线都可以表示成△ P=S(Q+F St ;各类管网中流动阻力之和都等于动力之和,等等。 不同点:不同管网中介质的流速不同; 不同管网中水力计算的具体要求和方法可能不同; 不同管网系统用计算机分析时其基础数据输入不同,等等。 1-5比较开式管网与闭式管网、枝状管网与环状管网的不同点。 答:开式管网:管网内流动的流体介质直接与大气相接触,开式液体管网水泵需要克服高度引起的静水压头,耗能较多。开式液体管网内因与大气直接接触,氧化腐蚀性比闭式管网严重。 闭式管网:管网内流动的流体介质不直接与大气相通,闭式液体管网水泵一般不需要考虑高 度引起的静水压头,比同规模的开式管网耗能少。闭式液体管网内因与大气隔离,腐蚀性主要是结垢,氧化腐蚀比开式管网轻微。 枝状管网:管网内任意管段内流体介质的流向都是唯一确定的;管网结构比较简单,初投资 比较节省;但管网某处发生故障而停运检修时,该点以后所有用户都将停运而受影响。 环状管网:管网某管段内流体介质的流向不确定,可能根据实际工况发生改变;管网结构比较复杂,初投资较节枝状管网大;但当管网某处发生故障停运检修时,该点以后用户可通过令一方向供应流体,因而事故影响范围小,管网可靠性比枝状管网高。 1-6按以下方面对建筑环境与设备工程领域的流体输配管网进行分类。对每种类型的管网,给出一个在工程中应用的实例。 (1)管内流动的介质; (2)动力的性质; (3)管内流体与管外环境的关系; (4)管道中流体流动方向的确定性; (5)上下级管网之间的水力相关性。 答:流体输配管网分类如下表: 问题编号类型及工程应用例子 (1)按流体介质气体输配管网:如燃气输配管网液体输 配管网:如空调冷热水输配管网汽-液两 相流管网:如蒸汽采暖管网液-气两相流 管网:如建筑排水管网气-固两相流管 网:如气力输送管网 (2)按动力性质重力循环管网:自然通风系统机械循环管 网:机械通风系统 (3)按管内流体与管外环开式管网:建筑排水管网 境的关系闭式管网:热水采暖管网

西科大,流体输配管网,考试试题

一、判断题- 1、所有管网的并联管路阻力都应该相等(错) 2、同程式管网各并联环路阻抗相等,异程式不相等(对) 3、管路最长和部件多的环路为最不利环路(对) 4、环状管网与枝状的最根本区别在于是否连成环状(对) 5、双管系统与单管系统的垂直失调是基于不相同原理() 6、调节阀的阀权度越大越好(错) 7、高层建筑的排气竖井,由于位压的影响,冬季排气能力比夏季强(对) 8、在吸入式风机管路中,管外气体渗入管内可能会发生在风机的吸入和压出段(对) 9、当泵的工况沿广义管网特性曲线变化时,工况点之间满足相似工况。(对) 10、闭式管网特性曲线大多是狭义管网特性曲线(对) 11、静压复得法适用于均匀送风管道设计(对) 12、双管闭式热水供热系统是我国目前最广泛应用的热水供热系统(对) 13、调节阀在并联管道中实际可调比的下降比串联管路管道更严重(对) 14、高层建筑的排气竖井,由于位压的影响,冬季排气能力不如夏季强(错) 15、供暖管网中由于各层作用压力不同,单、双管系统均出现垂直失调(错) 16、只要满足节点流量的平衡,环状干线各管段的流量可以任意分配(错) 17、环状管网各管段之间的串并联关系式全部确定的。(错) 18、气体管网系统的性能调节适用吸入管路调节方法(对) 19、水泵的最大安装高度等于其吸上真空高度(错) 二、简答题 1、高层建筑竖向液体输配管网为什么要竖向分区?画出1个竖向分区管网的示意图。 高层建筑高度大,底层管道中的静水压力较大。为了克服静水压力过大的弊病,保证管网正常运行和设备可靠性,对高层建筑竖向流体输配管网进行分区。以高层建筑给水为例,竖向按串联式分为高、中、低三区,如图3。水箱1、2、3分别向低、中、高三区供水,各区管网中的静水压力都适中,系统耐压要求降低,费用减小,启停时产生水锤的危险性减小,水流噪音小,运行稳定可靠

给排水简答题

简答题 三、建筑给水方面 1.配水附件的主要功能是什么对配水附件有什么基本要求 (1)配水附件是指为各类卫生洁具或受水器分配或调节水流的各式水龙头(或阀件),是使用最为频繁的管道附件。(2)产品应符合节水、耐用、开关灵便、美观等要求。 2.在给水系统中控制附件的作用和基本要求是什么 (1)控制附件作用是用于调节水量、水压、关断水流、控制水流方向、水位的各式阀门。 (2)控制附件基本要求是应符合性能稳定、操作方便、便于自动控制、精度高等要求。 3.简述水表设置位置的基本要求 水表应装设在观察方便、不冻结、不被任何液体及杂质所淹没和不易受损坏 的地方。住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设置在户内的水表,宜采用远传水表或IC 卡水表等智能化水表。 4.试述建筑给水系统基本组成有哪几个部分 (1)引入管(2)水表节点(3)管道系统(4)用水器具或设备(5)控制附件(6)增压与贮水设备 5.试述水池、水泵、水箱联合供水方式的主要特点。 ①供水安全性高;②供水压力稳定;③水泵工作状态稳定,可以使其在高效率下工作;④易实现自动化控制;⑤投资增大,管理较复杂。 6.试述单设水箱供水方式的适用范围及主要特点。 (1)范围:室外管网水压周期性不足(2)特点①供水可靠、投资省,②充分利用外网水压(节能);③无需设管理人员;④减轻市政管网高峰负荷;⑤水箱水质易污染。 7.试述高层建筑的给水特点及要求。 (1)特点①需采用高耐压管材,附件和配水器材;②阀门易产生水锤,引起噪音,损坏管道;③由于水压大,造成水流过大,水头损失增加;④影响高层建筑供水的安全可靠性; (2)要求:安全,应解决底层压力大的问题;可靠,尽可能不断水;节能,以减小运行费用。 8.试述高层建筑采用串联给水方式的工作过程及特点。 (1)工作过程:下一区的水箱作为上一区的水池,水像接力一样送到需要的楼层。 (2)特点①管路简单, 造价低;②水泵保持在高效区工作,节能。 ④水泵数量多⑤设置布置不集中,维修管理不便。⑥供水不安全,下区有故障直接影响上区供水。⑦下区水箱水泵容积较大。 9.试述高层建筑采用水泵、水池及水箱联合供水的并列式给水方式的工作过程及特点。 (1)工作过程:分区设置水泵和水箱,各区水泵将水送到本区水箱,再由水箱向本区供水。 (2)特点:供水可靠;设备布置集中,便于维修和管理;节能,耗能少。水泵数量多; 扬程各不相同;中间有水箱,增加建筑结构负荷。 10.试述高层建筑采用变频泵供水的并列式给水方式的工作过程及特点。 (1)各区分别设置变频泵从水池抽水,向本区供水。 (2)特点:设备布置集中,便于维修和管理;中间未设置水箱,节省平面所占面积; 节能,耗能少。水泵数量多;扬程各不相同;供水不安全。 11.简述高层建筑给水方式选择的原则。 (1)安全为第一原则,各区不应超压运行。(2)节能,应充分利用室外市政给水的压力。(3)应减小设备的占用空间。 12.简述水表的选用的主要原则。 (1)水表口径宜与接口管径一致;(2)对于用水量较均匀的给水系统,以给水设计秒流量不大于水表的公称流量来确定水表口径;(3)对于用水量不均匀的生活给水系统以给水设计秒流量不大于水表的最

流体输配管网课程教学大纲

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持 流体输配管网》课程教学大纲 课程编号:05 课程名称:流体输配管网 英文名称:Fluid Transfer Nets 课程类型:专业基础必修课 总学时:32 讲课学时:28实验学时:4 学分:2 适用对象:四年制本科建筑环境与设备工程专业 先修课程:流体力学、工程热力学、传热学、建筑环境学 一、课程性质、目的和任务流体输配管网是动力工程系暖通专业的专业必修课。其目的是使学生掌握流体输配管网的型式、装置、特征、水力计算、工况分析;掌握管网动力源:泵与风机的基本原理以及选用方法;能运用基本原理、基本公式进行管网的设计、计算,熟悉泵与风机的选用和安装。培养学生分析问题与解决问题的能力,培养学生一定的动手能力,为进一步学习及毕业后从事专业工作打下必要的基础。 二、教学基本要求学生通过本课程的学习,应达到下列基本要求:1.掌握流体输配管网的型式与装置。 2.掌握流体(气体、液体、多相流)输配管网的特征、水力计算。3.掌握管网系统的工况分析。 4.能正确选择泵与风机,并与管网匹配。 5.了解流体输配管网的计算机计算方法。 三、教学内容及要求 1. 流体输配管网的型式与装置熟悉气体输配管网的型式与装置;熟悉液体输配管网的型式与装置泵。 2. 气体输配管网的水力特征与水力计算熟悉气体管流的水力特征;掌握流体输配管网水力计算的基本原理和方法; 掌握气体输配管网的水力计算。 3.液体输配管网的水力特征与水力计算掌握液体管网的水力特征与水力计算;掌握开式液体管网的水力特征与水力计算。 4. 多相流管网的水力特征与水力计算掌握液气两相流管网的水力特征与水力计算;掌握汽液两相流管网的水力特征与水力计算;熟悉气固两相流管网的水力特征与水力计算。 5.泵与风机的理论基础熟悉离心式泵与风机的基本结构;掌握离心式泵与风机的工作原理与性能参数;掌握离心式泵与风机的基本方程式;熟悉泵与风机的损失与效率;熟悉相似定律与比转数;了解其他常用的泵与风机。 6.管网系统的水力工况分析 掌握管网系统的水力特征;掌握管网系统的压力分布;掌握调节阀的应用及特点;掌握管网系统的水力工况分析与调整。 7 ?泵、风机与管网系统的匹配 熟悉泵、风机运行曲线与工作点;熟悉泵、风机的工况调节;熟悉泵、风机的选用;熟悉泵与风机的安装位置。 8?流体输配管网的计算机分析 熟悉流体输配管网的网路图及其矩阵表示;熟悉管网系统的特性方程组;掌握流体输配管网水力工况的计算机分析;了解流体输配管网的调节概要。

流体输配管网期末考试复习题及参考答案-高起本

《流体输配管网》复习题 一、填空题 1、燃气储配站有三个功能:、和。 2、供热管网主干线水力计算时,采用的平均比摩阻越大,需要的管径越,运行费用越,水力稳定性越。 3、热水供暖系统水压曲线的位置,取决于和。 4、泵或风机的最佳工作区一般为的区域。 5、最不利环路应选最大的环路。 6、空调水系统冷冻水泵全部采用变速泵,两种压差控制方式中的方法更加节能。 7、通风空调空气输送管网,沿流动方向风道内的全压,静压。 8、在建筑排水系统中,随着排水流量的不断增加,立管中水流状态依次经历、 . 、等三种流动状态。 9、离心式的泵或风机的损失主要有、、 和 . 。 10、离心式泵与风机的损失大致可分 为:、、、 . 等,其中引起泵与风机扬程和全压的降低, 引起泵与风机流量的减少,和则引起耗功增多。11、泵的入口与管网系统的连接有三个基本要

求:、、。 12、离心式风机的出口安装角β2是前向型叶片,β2是后向型叶片。 13、切削叶轮调节的第一切削定律的性能关系 为:,, . ,泵与风机性能调节的另两种主要调节方式 是:、。 14、举出管网系统的三种定压式:、、气体定压。 二、选择题 1、异程式热水采暖系统的水平失调是有下列哪个原因造成的? A、热压作用 B、自然循环作用压力不同 C、并联环路的阻力相差较大 D、散热器在立管中的连接方式不同 2、机械循环热水采暖系统的重力循环作用压力与下列哪个因素无关? A、供回水温度 B、供回水密度 C、散热器距热源的距离 D、系统作用半径 3、当外网的静压线低于用户的充水高度时,用户与外网可考虑下列哪种连接方式? A、直接连接 B、间接连接 C、直接连接,回水管设加压泵 D、加混合水泵的直接连接 4、某热水供热系统有5个采暖热用户,若关闭其中任何一个用户,下列哪个说法是错误的? A、其他四个用户流量按同一比例变化 B、其他四个用户流量均增加 C、系统的总阻力增大,总流量减小 D、其他四个用户的室温均升高 5、热水供热系统某用户阀门关闭后,该用户处供回水管的资用压差的情况如何? A、减小 B、增大 C、等于零 D、不变 6、当空调冷冻水系统中某阀门关小时,循环水泵的工作点在性能曲线图中的情况如何? A、向左上方移动 B、向右下方移动 C、不变 D、向左下方移动 7、如图所示,某空调冷冻水系统为异程式,共连接5个相同的空气处理机组,每个机

流体输配管网 复习要点

一、简答题(每小题5分,共计25分) 1.设水泵和水箱的给水管网在什么条件下应用? 2、同程式水系统和异程式水系统各有什么特点? 3.高层建筑供暖空调冷热水管网常采用的几种分区形式是什么? 4、膨胀水箱在冷、热水管路中起什么作用?是如何进行设计的。 5、.减少排水管中终限流速的措施有哪些? 6、为何夏季有排气竖井建筑的低层卫生间可能出现气流倒灌的现象? 7、简要分析管内流速取值对管网设计的影响。 8、蒸汽输配管网管内流动有什么特点?为什么要控制蒸汽在管内流动的流速? 9、为什么离心式泵和大型风机大都采用后向叶型,而微型风机大都采用前向叶型? 10、有些民用建筑中只有一根排废水管和一根排污水管,而没有专用通气管, 它是如何进行通气设计的? 11、.空调凝结水管路系统的设计时应该注意什么? 12、蒸汽管网的水力特征有哪些? 13 、水封有何作用?如何保证水封不被破坏? 14、水泵或风机并联时有什么特点? 15、热水供热系统中,采用混合水泵直接连接方式的条件是什么? 16、热水供热系统中,采用喷射泵直接连接方式的条件是什么? 17、哪种叶型的风机容易过载?为什么? 18、为什么在离心水泵中全都采用后向型叶轮? 19、什么叫相似工况? 20、什么叫稳定工况点? 21、工程中为什么不采用增加转数来调节泵与风机的工况? 二.填空题 1.为防止乙炔爆炸破坏管道,对乙炔管道的管径极限规定为:工作压力0.007~ 0.15MPa 的中压乙炔管道的内径不应超过( ); 工作压力0.15~ 2.5MPa 的高压乙炔管道的内径不应超过( )。 2.供暖系统热用户与热水管网的连接方式可分为( )、 ( )。 3.供水管网经济比摩阻是( )、经济流速分别是民用建筑 ()、生产厂房( )。 4.排水管道包括( )、( )、( )、埋地干 管、排出管。 5.排水立管中水流流动有( )、( )、 ( )三种 状态。 6、散热器入口处的蒸汽剩余压力,一般情况下,取为()Pa。 7、在等管径的管道中任意两点的测压管水头高度之差等于液体流过该两点之间的( )。 8、在机械循环的热水供暖系统中,应将膨胀水箱的膨胀管连接在( )的回水干管上。 9、风机吸入段的全压和静压均为( ),在风机入口( )最

流体输配管网知识点(龚光彩版)汇总培训讲学

流体输配管网知识点(龚光彩版)汇总

流体输配管网知识点 第1部分流体输配管网基础知识 基本要求: ?掌握流体输配管网的基本功能与组成; ?了解流体输配管网的分类方法,重点熟悉按照管内流动状态、动力、流体与外界环境关系、流动路径的确定性的分类; ?了解典型流体输配管网类型、构成和特点。比如:绘制一个自己熟悉的流体输配管网,说明该管网中各组件的名称和作用。 流体输配管网概念 将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从各接收点将流体收集起来输送到指定点的管道系统称为流体输配管网。 流体输配管网基本功能 是将从“源”取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给末端装置;或者按流量要求从各末端装置收集流体,通过管道输送到“汇”。 流体输配管网基本组成 (1)末端装置 其作用是按要求从管道获取一定量的流体或将一定量的流体送入管道。如:排风管网的排风罩、送风管网的送风口、燃气管网的用气设备、卫生器具、配水龙头等。 (2)源和汇

源是指为管道中输送流体的来源;汇是指接受从管道汇集的流体。比如,室外空气是送风管网的源,却是排风管网的汇;市政给水管是建筑给水管网的源,市政排水管是建筑排水管网的汇;上一级燃气管网是下一级燃气管网的源;热水锅炉既是供热管网的源,也是供热管网的汇。 (3)管道 管道是源或汇与末端装置之间输送和分配流体的必备通道。(4)动力 实际流体的流动总是存在阻力,因此必须提供动力,才能实现流体输配管网的基本功能。 流体输配管网的流动存在不同来源,主要可分为三种来源。一是来源于“源”,如锅炉;储气罐的压力;上级管网的压力。例如多数建筑给水管网中水的流动动力来自于市政给水管内的压力;建筑燃气管网中的燃气流动动力来自于小区燃气管道内的压力;供热管网中的热水或蒸汽的流动动力来自于供热锅炉的压力。二是来源于重力,如自然循环热水采暖;建筑排水管网中污水的流动是靠流体的自身重力实现的。三是来源于机械动力(风机、水泵),如通风管网中空气的流动动力由风机来提供,建筑给水管网中水的流动可以由水泵来提供。 要实现合理、定量、安全输送和分配流体,流体输配管网除了具有基本组成部分外,还需要其他一些装置,主要包括:1)调控设备,如阀门,2)特殊管网辅助装置,如蒸汽管网中的疏水

(完整版)流体输配管网简答题

1-4 试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装作的其它附属设备。不同点:①各类管网的流动介质不同;②管网具体型式、布置方式等不同;③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。 1-5比较开式管网与闭式管网、枝状管网与环状管网的不同点。 答:开式管网:管网内流动的流体介质直接与大气相接触,开式液体管网水泵需要克服高度引起的静水压头,耗能较多。开式液体管网内因与大气直接接触,氧化腐蚀性比闭式管网严重。闭式管网:管网内流动的流体介质不直接与大气相通,闭式液体管网水泵一般不需要考虑高度引起的静水压头,比同规模的开式管网耗能少。闭式液体管网内因与大气隔离,腐蚀性主要是结垢,氧化腐蚀比开式管网轻微。枝状管网:管网内任意管段内流体介质的流向都是唯一确定的;管网结构比较简单,初投资比较节省;但管网某处发生故障而停运检修时,该点以后所有用户都将停运而受影响。环状管网:管网某管段内流体介质的流向不确定,可能根据实际工况发生改变;管网结构比较复杂,初投资较节枝状管网大;但当管网某处发生故障停运检修时,该点以后用户可通过令一方向供应流体,因而事故影响范围小,管网可靠性比枝状管网高。 2-1 某工程中的空调送风管网,在计算时可否忽略位压的作用?为什么?(提示:估计位压作用的大小,与阻力损失进行比较。) 答:民用建筑空调送风温度可取在15~35℃(夏季~冬季)之间,室内温度可取在25~20℃(夏季~冬季)之间。取20℃空气密度为1.204kg/m 因此: 夏季空调送风与室内空气的密度差为1.225-1.184=0.041kg/m3 冬季空调送风与室内空气的密度差为1.204-1.145=0.059kg/m3 空调送风管网送风高差通常为楼层层高,可取H=3m,g=9.807 N/m.s则 夏季空调送风位压=9.807×0.041×3=1.2 Pa 冬季空调送风位压=9.807×0.059×3=1.7 Pa 空调送风系统末端风口的阻力通常为15~25Pa,整个空调送风系统总阻力通常也在100~300 Pa之间。可见送风位压的作用与系统阻力相比是完全可以忽略的。但是有的空调系统送风集中处理,送风高差不是楼层高度,而是整个建筑高度,此时H 可达50米以上。这种情况送风位压应该考虑。 2-3如图2-2 ,图中居室内为什么冬季白天感觉较舒适而夜间感觉不舒适? 答:白天太阳辐射使阳台区空气温度上升,致使阳台区空气密度比居室内空气密 度小,因此空气从上通风口流入居室内,从下通风口流出居室,形成循环。提高了居室内温度,床处于回风区附近,风速不明显,感觉舒适;夜晚阳台区温度低于居室内温度,空气流动方向反向,冷空气从下通风口流入,床位于送风区,床上的人有比较明显的吹冷风感,因此感觉不舒适。 2-4 如图2-3 是某高层建筑卫生间通风示意图。试分析冬夏季机械动力和热压之间的作用关系。 答:冬季室外空气温度低于通风井内空气温度,热压使通风井内空气向上运动,有利于气体的排除,此时热压增加了机械动力的通风能力;夏季室外空气温度比通风竖井内空气温度高,热压使用通风井内空气向下流动,削弱了机械动力的通风能力,不利于卫生间排气。 2-5 简述实现均匀送风的条件。怎样实现这些条件? 答:根据教材推导式(2-3-21)式中从该表达式可以看出,要实现均匀送风,可以有以下多种方式:(1)保持送风管断面积F和各送风口面积f0不变,调整各送风口流量系数μ,使之适应Pj 的变化,维持L0 不变;(2)保持送风各送风口面积f0 和各送风口流量系数μ不变,调整送风管的面积F,使管内静压Pj 基本不变,维持L0 不变;(3)保持送风管的面积F 和各送风口流量系数μ不变,根据管内静压Pj 的变化,调整各送风口孔口面积f0 ,维持L0不变;(4)增大送风管面积F,使管内静压Pj 增大,同时减小送风口孔口面积f0 ,二者的综合效果是维持L0 不变。

流体输配管网试卷B及答案

学院领导 B卷 审批并签名 广州大学2008-2009学年第 1 学期考试卷 课程流体输配管网考试形式(闭卷,考试) 一.判断题(每题2分,共20分;正确的在()内打√,错误的打×) 1.异程式水系统管路简单,不需要同程管,系统投资较少,因而常在水系统规模较大时采用。(×) 2.夏季时某卫生间排气竖井内气体密度大于室外,若无排气风机,竖井内气体将向下流动,倒灌进底层的卫生间。(√) 3.为便于进行并联管路阻力平衡,在统计局部阻力时,对于三通和四通管件的局部阻力系数,应列在流量较小的管段上。(√) 4.在空调冷热水管网中,膨胀水箱的主要作用是给水系统加压。(×) 与无限多叶片数的理论扬程5.叶轮对流体做功时,有限多叶片数的理论扬程H T 的比值小于1,这是由于流体具有惯性的缘故。(√) H T 6.两台风机(或水泵)并联时,其总流量Q能等于各机单独工作时所提供的流量q1和q2之和。(×) 7.提高管网水力稳定性的主要方法是相对地减少网路干管的压降,或相对地增大用户系统的压降。(√) 8.通风机的风压是指风机进出口的动压差。(×) 1

2 9.对于有串联管路的调节阀,阀权度越大越好。(×) 10.欧拉方程的特点是流体经泵或风机所获得的理论扬程与被输送流体的种类有关。(×) 二.简答题(30分) 1.下图为空调冷却水系统简图,请说明该管网系统分别按以下方面进行分类时各属于何种类型?(4分) (1)管内流动的介质; (2)动力的性质; (3)管内流体与管外流体的关系; (4)管道中流体流动方向的确定性。 (1)单相流(2)机械循环 (3)开式系统(4)枝状管网 2.为什么要通过全面的技术经济比较来选定流体输配管网合理的管内流速?(5 分) 管内的流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响,对系统的技术条件也有影响。流速高,风管断面小,占用的空间小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大.动力消耗增大,运行费用增加,且增加噪声。若气流中含有粉尘等,会增加设备和管道的磨损。反之,流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。流速过低会使粉尘沉积而堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。 3.请确定如图所示的重力循环采暖系统的最不利环路。并简要说明确定最不利环路应考虑哪些因素?(5分) 最不利环路: 1-5,17,18,19,20,10-16,1 确定最不利环路应根据各环路中重力作用的大小和管路长度、复杂程度。

输气工题库-简答题

.简述球阀开关操作注意事项(8分) 1)阀门的开关只允许一人手动操作,禁止使用加力杆和多人操作; 2) 对长时间没有操作的阀门在操作前,一定要注入一定量的清洗液,最好浸泡一段时间后再进行开关操作; 3)球阀操作前一定要检查排污嘴是否关闭; 4)对于有旁通流程的球阀,打开前需要平衡两端的压力 4. 干粉灭火器的使用方法?(8分) 答:将干粉灭火器提到可燃物前,站在上风向或侧风面,上下颠倒摇晃几次,拔掉保险销或铅封,一手握住喷嘴,对准火焰根部,一手按下压把,干粉即可喷出。灭火时,要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横扫整个火区,由近及远,向前推进,将火扑灭掉。同时注意,不能留有遗火,油品着火,不能直接喷射,以防液体飞溅,造成扑救困难。 1.输气站由哪些主要设备及仪表组成?(8分) 答:管线、阀门(球阀、旋塞阀、节流阀、安全阀、调压阀)、分离器、除尘器、收发球装置、调压设备、计量设备、变配电设备、通讯设备;压力表、温度表、压力变送器、温度变送器、液位表、差压表2. 请说明下图中A、B、C、D部件的名称?(8分) 答:A、软密封B、碟式弹簧C、注脂口接头D注脂口内止回阀。

3. 简述外加电流阴极保护法?(8分) 答:利用外部直流电源取得阴极极化电流来防止金属遭受腐蚀的方法,称为外加电流阴极保护,此时被保护的金属直接接在直流电源的负极上,而在电源的正极则接辅助阳极。 4. 输气管道一般要进行清管作业,请问清管的目的是什么? 答:清管主要有四个方面的作用: 清除管道内积液和杂物,减少摩阻损失,提高管道的输送效率; 避免低洼处积水,防止出现电化学腐蚀和机械冲刷造成腐蚀破裂;扫除管壁上的沉积物、腐蚀产物,使其不存在附加的腐蚀电极,减少垢下腐蚀; 进行管道内检测等新用途,包括定径、测径、测厚和检漏、涂敷管道内壁缓蚀剂和环氧树脂涂层等。 5. 论述天然气管道水合物的成因及其预防措施。(10分) 答:当天然气中含有足够的水蒸汽并有液滴存在,同时天然气处于适宜的温度和压力状态,即存在相当高的压力和相当低的温度时,天然气中的某些组分与水形成一种白色结晶固体,该结晶固体即为天然气管道中的水合物。 预防措施有: 1)提高天然气的流动温度。 2)减少天然气中水汽的含量,降低天然气的水露点 2. 请说明下列途中A、B、C、D接头名称?(8分)

流体输配管网知识点(龚光彩版)汇总

流体输配管网知识点 第1部分流体输配管网基础知识 基本要求: 掌握流体输配管网的基本功能与组成; 了解流体输配管网的分类方法,重点熟悉按照管内流动状态、动力、流体与外界环境关系、流动路径的确定性的分类; 了解典型流体输配管网类型、构成和特点。比如:绘制一个自己熟悉的流体输配管网,说明该管网中各组件的名称和作用。 流体输配管网概念 将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从各接收点将流体收集起来输送到指定点的管道系统称为流体输配管网。 流体输配管网基本功能 是将从“源”取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给末端装置;或者按流量要求从各末端装置收集流体,通过管道输送到“汇”。流体输配管网基本组成 (1)末端装置 其作用是按要求从管道获取一定量的流体或将一定量的流体送 入管道。如:排风管网的排风罩、送风管网的送风口、燃气管 网的用气设备、卫生器具、配水龙头等。 (2)源和汇 源是指为管道中输送流体的来源;汇是指接受从管道汇集的流体。比如,室外空气是送风管网的源,却是排风管网的汇;市政给水

管是建筑给水管网的源,市政排水管是建筑排水管网的汇;上一级燃气管网是下一级燃气管网的源;热水锅炉既是供热管网的源,也是供热管网的汇。 (3)管道 管道是源或汇与末端装置之间输送和分配流体的必备通道。(4)动力 实际流体的流动总是存在阻力,因此必须提供动力,才能实现流体输配管网的基本功能。 流体输配管网的流动存在不同来源,主要可分为三种来源。一是来源于“源”,如锅炉;储气罐的压力;上级管网的压力。例如多数建筑给水管网中水的流动动力来自于市政给水管内的压力;建筑燃气管网中的燃气流动动力来自于小区燃气管道内的压力;供热管网中的热水或蒸汽的流动动力来自于供热锅炉的压力。二是来源于重力,如自然循环热水采暖;建筑排水管网中污水的流动是靠流体的自身重力实现的。三是来源于机械动力(风机、水泵),如通风管网中空气的流动动力由风机来提供,建筑给水管网中水的流动可以由水泵来提供。 要实现合理、定量、安全输送和分配流体,流体输配管网除了具有基本组成部分外,还需要其他一些装置,主要包括:1)调控设备,如阀门,2)特殊管网辅助装置,如蒸汽管网中的疏水器,液体管网中排气装置等;3)安全及计量装置,如安全阀,压力表,流量计和温度计等。

流体输配管网试题及答案

重庆大学《流体输配管网》课程试题(B 卷) 一、什么是枝状管网?什么是环状管网?分别画一个枝状管网和一个环状管网的示意图,说明其主要区别。(10分) 二、高层建筑竖向液体输配管网为什么要竖向分区?画出1个竖向分区的示意 图,说明其作用。(5分) 三、说明公式l R P m ml ?=的使用条件。为什么不同的管网,λ的计算公式可能会 不相同?(5分) 四、简述均匀送风管道设计的原理和主要步骤。(10分) 五、影响建筑排水管网的排水能力的主要因素有哪些?怎样提高排水能力? (10分) 六、以气力输配管网为例,描述气—固两相流管网的水力特征。气—固两相流管 网水力计算的主要特点是什么?(10分) 七、写出比转数s n 的数学表达式。比转数s n 有什么应用价值?高比转数泵与风 机和低比转数泵与风机有什么主要区别?(10分) 八、某空调冷冻水管网的循环水泵转速2900min r ,所配电机功率2.2KW 。流 管网在设计工况下运行时,流量为15h m 3,扬程为18.5m 。 (1) 画出设计工况下水泵的性能曲线和管网特性曲线,并标出工况点。 (2) 在部分负荷时,只需流量7.5h m 3。有哪些方法可将管网流量调节到 7.5m 3? (3) 哪种方法最节能?为什么? (20分) 九、如图所示通风系统,各管段的设计流速和计算阻力如下表。 (1) 系统风机的全压和风量应为多少? (2) 各设计风量能否实现?若运行时,测得1#排风口的风量为4000h m 3,2#、 3#排风口的风量是多少? (3) 若运行中需要增加1#排风口的风量,应怎样调节? (20分)

《流体输配管网》课程试题(B 卷)参考答案 一、枝状管网:管网有起点和终点、主管和支管,如图1; 环状管网:管网起点和终点重合,构成闭合回路,如图2; 图1 图2 区别: 枝状管网:系统简单,运行管理方便,但管网后备性差,管网某处发生故障 时,该点后面管网部分将受影响而不能正常工作; 环状管网:管网系统比较复杂,管网后备性好;某处发生故障时,流体可以通过环状管网从另一个方向流动,因此故障影响范围小。 二、高层建筑高度大,底层管道中的静水压力较大。为了克服静水压力过大的弊 病,保证管网正常运行和设备可靠性,对高层建筑竖向流体输配管网进行分区。以高层建筑给水为例,竖向按串联式分为高、中、低三区,如图3。水箱1、2、3分别向低、中、高三区供水,各区管网中的静水压力都适中,系统耐压要求降低,费用减小,启停时产生水锤的危险性减小,水流噪音小,运行稳定可靠。 图3 三、公式l R P m ml ?=的使用条件为:管网特性(如:管道材料、断面尺寸、连接 方式等)不变,并且流体密度和流速也不随流程变化。 从流体力学知识知:λ是雷诺数和相对粗糙度的函数,即:()d K f Re,=λ,在不同的流态下,λ的计算式不同。实际工程中各种流体输配管网的流态有明显差别,雷诺数范围不相同,造成了不同管网λ的计算式可能不同。 四、均匀送风管道设计的原理:保证各送风口流量系数相等,并且使各送风口处

流体输配管网习题答案(老龚版)

《流体输配管网》习题集及部分参考答案部分习题、作业参考答案 第1章(略) 第2章 2-1 已知4—72—No6C型风机在转速为1250 r/min 时的实测参数如下表所列,求: 各测点的全效率;绘制性能曲线图;定出该风机的铭牌参数(即最高效率点的性能参数); 2-2 根据题2-1中已知数据,试求4-72-11系列风机的无因次量,从而绘制该系列风机的无因次性能

2-3 得用上题得到的无因次性能曲线 求4-72-11No5A 型风机在n=2900 r/min 时的最佳效率点各参数 什,并计算该机的比转数值。计算时D2=0.5m 。 解: 查无因次曲线表得:P = Q = N = 222 2 222222 2 3 322/60 3.14*0.5*2900/6075.9/3.14*0.536003600*75.9**0.20310886 44 1.205*75.9*0.42829713.14*0.5/1000*1.025*75.9*0.095/10009.8244 u D n m s D Q u Q P u P D N u N kW ππρπρ========== == 2-4 某一单吸单级泵,流量Q=45m/s ,扬程H=33.5m ,转速n=2900r/min ,试求其比转数为多少如该泵为双吸式,应以Q/2作为比转数中的流量计算,则其比转数应为多少,当该泵 设计成八级泵,应以H/8作为比转数中的扬和计算值,则比转数为多少

'"3.65853.6560.13.65404.3 sp sp n n =========sp 双吸式:n 八级式: 2-5 某一单吸单级离心泵,Q=(m3/s) ,H=14.65m ,用电机由皮带拖动,测得n=1420r/min,N=; 后因改为电机 直接联动,n 增大为1450r/min ,试求此时泵的工作参数为多少 解: 设增大后的泵的参数用Q ’ H ’ N ’来表示 '''3''22 ''33 1450 1.02 1.020.075/1420 1450()() 1.04 1.0415.2414201450()() 1.065 1.065 3.51420Q n Q Q m s Q n H n H m H n N n N kW N n ===============''解得解得H 解得N 2-6 在n=2000的条件下实测一离心泵的结果为Q=0.17m/s,H=104m,N=184kW.如有一几何相似的水泵, 其叶轮比上述泵的叶轮大一倍,在1500r/min 之下运行,试求在相同的工况点的流量,扬程及效率各为多少 '''33 '3'''22 '''35 1500()*266 1.02/2000 ()() 2.25234()()13.52484Q n D Q Q m s Q n D H n D m H n D N n D kW N n D ===========''解得解得H 解得N 2-7 有一转速为1480r/min 的水泵,理论流量Q=0.0833m/s ,叶轮外径D=360mm ,叶轮出中有效面积A=㎡,叶片出口安装角β=30°,试做出口速度三角形。假设流体进入叶片前没有预旋运动,即Vu=0,试计算此泵的理论压头Ht ∞.设涡流修正系数k=,理论压HT 这多少 解: 2222222220.0833/0.023 3.62/1480**0.3627.88 260 27.88 3.62*3021.6111*27.88*21.6161.59.8 0.77*61.547.4r u r T u T T Q v m s A D u v u v ctg ctg H u v m g H kH m πωβ∞∞= ======-=-== =====o 如图所示: 2-8 有一台多级锅 炉给水泵,要求满足扬程H=176m ,流量 Q=81.6m 3/h ,试求该泵所需的级数和轴

相关文档
相关文档 最新文档