文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机和励磁系统的故障处理

发电机和励磁系统的故障处理

发电机和励磁系统的故障处理
发电机和励磁系统的故障处理

一、发电机的事故处理

1 发电机发生强烈振荡或失去同期时

1)现象

a、定子电流表的指针来回剧烈摆动,定子电流表的摆动有超过正常值的情形。

b、发电机和母线上各电压表指针剧烈摇摆,经常是电压降低。

c、电力表(有功,无功)的指针在全盘上摆动。

d、转子电流表的指针在正常值的附近摆动。

e、发电机发出呜响,其节奏与表针摆动合拍。

2)原因

a、系统上发生短路

b、发电机励磁系统故障引起发电机失磁,使发电机电动势急剧下降。

c、系统电压过低。

d、发电机电动势过低或功率因数过高。

3)处理

a、对于自动励磁调节装臵在手动方式运行时的发电机,应尽可能的增加其励磁电流,并适当的降低发电机的有功负荷,以利恢复周期。

b、对于自动励磁调节装臵在自动方式运行的发电机,应减少发电机的有功负荷。

c、若以上处理后,两分钟内不能恢复正常运行,汇报调度之后,将发电机与系统解列。

2 发电机非同期并列。

1)现象

a、定子电流表指示突然升高后剧烈摆动;

b、定子电压表指示降低并来回摇动;

c、发电机受到强烈的电流冲击,系统电压降低;

d、机组发出强烈的振动和鸣声。

2)原因

调整不当或操作错误。

3)处理

a、发电机在短时间内能拉入同步,并无显著异常响声和振动,表计摆动很快趋于缓和,则不必停机。

b、若发电机组产生较大的冲击和强烈的振动,表计摆动剧烈且不衰减,则立即将其解列停机。

c、非同期并列引起发电机跳闸或强烈振荡,应报告调度长及有关领导,并对发电机进行全面检查(打开发电机端盖,检查线圈端部无变形等),检查保护,测定发电机绝缘,经检查一切正常后,由相关技术人员和领导决定是否投入运行。

3 发电机出线运行开关自动跳闸

1 )现象

a、保护动作正确跳闸现象

b、发电机出线开关和励磁开关均跳闸,位臵指示灯闪光并有事故音响信号。

c、发电机有关表计(功率表,定子电流表)指示为零。

d、在断路器跳闸的同时,故障机组和其他机组均有异常信号,表计亦有相应的异常指示。

e、人员误碰、保护误动引起的跳闸现象。

f、断路器位臵指示灯闪光,励磁开关仍在合上位臵。

g、发电机定子电压升高,机组转速升高。

h、在自动励磁调节器作用下,发电机转子电压、电流大幅度下降。

i、有功功率指示为零,无功功率有极少量指示,定子电流指示近于零。

j、其它机组表计无故障指示,即无电气系统故障现象。

2 )原因

a、机组内部或外部短路故障引起继电保护正确跳闸。

b、机组失磁保护动作跳闸。

c、机组热机系统发生故障,由值班人员就地紧急停机或热力系统的其它故障由热机保护动作联锁使断路器跳闸。

d、直流系统发生两点接地,造成控制回路或继电保护动作跳闸。

e、人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。

3 )处理

a、保护正确动作跳闸处理。

(1)检查励磁开关是否已跳闸,未跳闸时应立即拉开。

(2)复归跳闸断路器控制开关和音响信号。

(3)停用发电机的自动励磁调节器。

(4)调节、监视其它无故障机组的运行工况,以维持其正常运行。

(5)检查继电保护动作情况,根据检查和分析的结果作出下列相应处理:

a)若查明为发电机所属一次回路发生短路故障时,应立即将与其有关的系统改为冷备用并详细检查发电机及其它有关的设备和保护区的一切电气回路(包括电缆在内)的情况,作详细的外部检查,查明有无外部征象(如烟、火、响声、绝缘烧焦味、放电或烧伤痕迹等),以判明发电机有无损坏,测量发电机定子线圈绝缘,以确定故障点的故障性质,并停机检修。

b)若为外部故障引起的跳闸,应通知中控操作人员维持汽机转速。在外部故障切除或经运行方式倒换已与故障系统隔离后,发电机组可以重新投运时,应尽快将机组重新并网。

b、各种原因引起的误动作处理

(1)因直流系统两点接地引起的误动作跳闸。应首先查找并消除直流系统接地故障,然后将机组重新并网。

(2)因继电保护误动作跳闸。应检查是什么保护误动,若为后备保护动作,在征得电气值长同意后,可将其暂时停用,可先将发电机并网,然后消除故障;如果是机组主保护误动引起,必须查明保护误动的原因并消除后方可重新并列,不可随便停用主保护。

(3)人为误操作或误碰引起的跳闸。在查明确实是人为原因引起后,应尽快将机组重新并网。

若原因不明,应按主保护动作情况处理。

c、如果检查发电机及其回路的结果未发现故障,则发电机可从零起升压。升压时如发现有不正常情况,应立即停机,以便详细查明并消除故障。如升压时并未发现不正常现象,则发电机可并网运行。

4 发电机定子接地

1)现象

a、“发电机定子接地”信号灯亮或母线绝缘降低。

b、接地相电压下降或到零,其它两相电压升高。

2 )原因

a、小动物引起的瞬时接地。

b、污秽的支持绝缘子受潮或在严重浓雾天气时,也可能引起定子回路接地。

c、发电机母线电压互感器高压侧熔断器熔断(此时为接地)。

3 )处理

a、发电机为小电流接地系统,在发生定子单相接地时,仍可继续运行,但是不允许长时间带接地运行。

b、“定子接地”报警器发信后,电气运行人员应立即利用定子电压切换开关测量有关电压,分析是否真接地。(真假接地的原因根本区别在:真接地时,接地相对地电压降低,而非接地相对地电压升高,且线电压彼此平衡。假接地时,不会有非接地相对地电压升高现象,且线电压也不平衡。)

c、当判断为真接地时,运行人员应去现场检查,检查范围为发电机本体及所连接的一次回路。如果接地在发电机外部,应设法消除,若无法消除,则应在半小时内停机。如查明故障在发电机内部(如在窥视孔处能见到发电火花或电弧等),应立即解列停机。如果现场不能发现明显的故障点且接地报警不消失,应视为发电机内部接地,半小时内必须停机检查处理。

d、假接地时,可根据分析出的熔断器熔断的相别,停机处理。

5 发电机转子一点接地

1)现象

测量转子绝缘监察表,某极对地电压降至零,另一极对地电压升高至全电压。

2)原因

a、人员在励磁回路上工作时,不慎误碰或其它原因造成。

b、转子绕组绝缘损坏造成与铁芯相碰。

c、滑环及积灰、受潮、造成绝缘降低。

d、鼠类等小动物在励磁回路中造成接地。

3)处理

a、查询是否有人在励磁回路上工作。

b、立即查明故障的地点和性质,运行中能消除者尽快消除。

c、用压力不超过0.3MPa的压缩空气吹扫整流子及滑环。

d、是稳定性金属接地,运行中无法消除,应立即投入二点接地保护,汇报有关领导,尽早安排停机处理。

e、如果机组又发生了欠励或失步现象,一般可认为机组已由一点接地发展为两点接地,转子两点接地保护应动作跳闸,否则立即停机。

6 发电机励磁回路两点接地或转子层短路。

1)现象

a、发电机无功显著下降,功率因数可能进相。

b、励磁电压(稍有)下降。

c、故障靠转子滑环时,转子电流表表示剧增。

d、转子线圈内部二点接地时,转子电流增大,机组(剧烈)振动。2)处理

励磁回路两点接地,保护应动作,如其不动作,应立即将故障发电机按解列步骤与系统解列停机,并汇报电气值长。

7 发电机失去励磁,变成感应发电机(即异步发电机)运行。

1)现象

a、转子电流指示接近零或等于零。

b、转子电压指示异常。(如励磁回路开路,则转子电压降至零;如转子绕组两点接地短路,则指示降低;如转子绕组开路,指示升高。)

c、定子电压指示降低,定子电流指示升高并摆动。

d、有功功率表指示降低并摆动,无功功率表指示反向(负值)。2)原因

a、转子绕组或励磁回路开路。

b、转子绕组严重短路。

c、励磁装臵或励磁系统故障。

d、转子滑环电刷环火或烧断等。

3)处理

a、当发电机失去励磁时,若失磁保护动作则按发电机事故跳闸进行处理。

b、若失磁保护未动作,则立即解列停机。

c、在上述处理的同时,应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。

8 发电机温度不正常

1)现象

发电机线圈和铁芯温度,冷却空气与水的温度或温升超过正常值等。2)处理

a、立即根据表计检查有无某种不正常的运行情况(三相电流不平衡)。

b、立即检查发电机进出口风温指示情况。

c、报告值长并会同检查冷却器水系统是否正常。

d、经上述检查处理无效时,立即降低有功及无功负荷使温度和电流不超过规定值。

9 发电机冒烟起火

1)发电机的冒烟起火主要由发热引起,而导致发电机发热的主要原因有:

a、发生短路故障后切除的时间过长。

b、绝缘击穿并形成火花或电弧。

c、绝缘表面脏污造成绝缘损坏构成故障。

d、承载大电流的接头过热。

e、局部铁芯过热,杂散电流引起火花等。

2)现象

a、从发电机端盖窥视孔、风道或风冷小室等处能看到冒出明显的烟气、火星,并能闻到绝缘烧焦的气味。

b、严重时表计指示不正常。

3)运行值班员应立即采取下列措施:

a、发电机着火时,应立即将发电机与系统解列关。

b、确知发电机已解列且有关电源已隔绝后,汽机、电气值班人员即应根据现场用水灭火装臵立即向机内喷水灭火,直到明火完全扑灭为止,同时起动辅助油泵。

c、如果水灭火装臵发生故障不能使用时,汽机、电气值班人员必须设法使用一切能灭火的装臵(1211型灭火器)及时扑灭火灾,但不得使用泡沫灭火器或砂子灭火(当地面上有油着火时,可用砂子,但应注意不使砂子落到发电机内或其它轴承上)。

d、为避免发电机在扑灭火灾时,造成发电机大轴受热不均而弯曲,因此禁止在火灾最后熄灭前,将发电机完全停下,应保持发电机在10%(300r/min)的额定转速左右运行。

10 发电机有功降至零。

1)电负荷甩至零,发电机未解列。

a、现象

有功突然降至零,电压、频率不变。

b、原因

由于汽轮机保护装臵或调节系统误动作,引起汽轮机进汽负荷甩至零,而发电机未解列。

c、处理

迅速联系汽机,若确属设备故障,应立即将发电机解例,并报告值长,只有在汽机缺陷消除后可重新并列,并列负荷过程中,应严格监视发电机各部分情况,并根据需要进行有关试验和调整。

2)发电机开关误动作,使之跳闸,电负荷甩至零。

a、现象

(1)有功、无功降至零,定子电流表降至零。

(2)电喇叭发出音响信号,控制开关绿色指示灯闪亮,发电机电压回路“断线”信号灯亮。

(3)电压,频率表升高。

b、原因

由于电气误动作,使发电机开关跳闸,负荷甩至零。

c、处理

(1)拉开励磁开关,将励磁柜电位器旋到零。

(2)向汽机发“已解列”信号,通知市调。

(3)联系汽机因电气误动作跳闸。

(4)联系汽机正常后重新并列带负荷。

3)发电机开关因保护跳闸负荷降至零。

二励磁系统的故障处理

1 自动励磁装臵出现故障时,应立即将其消除。故障未消除前,不得将发电机投入运行。

2 运行中的发电机,当励磁回路的绝缘电阻突然降低时,应以压缩空气吹净集电环和电刷,以恢复绝缘电阻,如果绝缘电阻不能恢复,则应对发电机严密监视,尽快安排停机处理。

3 励磁系统的故障处理应注意事项。

1)励磁系统可能出现的故障及处理。

a、原因

(1)接线有误;

(2)励磁场方向与剩磁方向相反;

(3)转速过低;

(4)残压过低。

b、处理

(1)检查并纠正接线;

(2)对调励磁装臵至发电机转子的两根接线;

(3)提高转速至接近额定转速;

(4)对转子进行充磁。

2)建压约至为50%发电机额定电压时,继电器动作后,电压又降至残压值。

a、原因

(1)1KK在断开位臵;

(2)调节器在“截止”位臵;

(3)FNL在合闸位臵;

(4)检查继电器回路,查明后消除。

b、处理

(1)1KK切至“运行”位臵;

(2)调节器切至“自动”位臵或“手动”位臵;

(3)FDL切至分闸位臵;

(4)检查继电器动作,查明后消除。

3)发生过电压, 继电器动作,励磁开关跳闸。

a、原因

(1)电压互感器相位有误。

(2)电压互感器断相。

(3)失控

a)可控桥回路的整流二极管性能不良或松动;

b)在Ukmax时,三相导通角<10度。

b、处理

(1)纠正电压互感器相位;

(2)检查电压互感器高压端熔丝是否熔断。

(3)失控处理

a)调换整流二极管或旋紧松动点;

b)复查在Ukmax时三相导通角是否小于10度,调整至不小于10度。4)建压后,发电机电压震荡

a、原因

(1)机组转速不稳。

(2)励磁装臵放大器参数不适合。

(3)排除机械方面的故障。

(4) 风机故障。

b、现象

(1)转速及声音不正常。

(2)在装臵上和中控室发生“风机故障”信号灯亮。

c、处理

(1)将风机旋扭开至断开位臵。

(2)打开风道门或屏门增加自然通风,开启小室排风扇。

(3)用电风扇对准硅元件扇风。

(4)尽量控制好励磁电流的平衡,并密切注视温升情况。

(5)必要时降低励磁电流或停机处理。

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

电气专业调试报告定稿版

电气专业调试报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录

1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

励磁系统调试报告

. 发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 电器科学研究院 擎天电气控制实业

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查

6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障

最新发电机励磁系统

发电机励磁系统

发电机励磁系统 一、简介: 励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统,励磁系统是一种直流电源装置。励磁系统一般由两部分组成:(如图一所示)一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。 励磁功率单元向同步发电机转子提供直流电流,即励磁电流,以建立直流磁场。励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量。在电力系统运行中,发电机依靠电流的变化进行系统电压和本身无功功率的控制因此,励磁功率单元应具备足够的调节容量以适应电力系统中各种运行工况的要求。而且它有足够的励磁顶值电压和电压上升速度具有较大的强励能力和快速的响应能力。 励磁调节器根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出,是整个励磁系统中较为重要的组成部分。励磁调节器的主要任务是检测和综合系统运行状态的信息,以产生相应的控制信号,经放大后控制励磁功率单元以得到所要求的发电机励磁电流。系统正常运行时,励磁调节器就能反映发电机电压高低以维持发电机电压在给定水平。应能迅速反应系统故障,具备强行励磁等控制功能以提高暂态稳定和改善系统运行条件。

在电力系统的运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。 图一 二、励磁系统必须满足以下要求: 1、正常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。 2、整流装置提供的励磁容量应有一定的裕度,应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。 3、调节器应设有相互独立的手动和自动调节通道; 4、励磁系统应装设过电压和过电流保护及转子回路过电压保护装置。 三、励磁系统方式: 励磁方式,就是指励磁电源的不同类型。 一般分为三种:直流励磁机方式、交流励磁机方式、静止励磁方式。 静止励磁系统。由机端励磁变压器供给整流器电源,经三相全控整流桥控制发电机的励磁电流。

电气专业调试报告

电气专业调试报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

5发电机自并励励磁自动控制系统设计()

作者:Pan Hon glia ng 仅供个人学习 辽宁工业大学

电力系统自动化课程设计(论文)题目:发电机自并励励磁自动控制系统设计(1)院(系):电气工程学院 专业班级:电气XXX _________ 学号:_xxx _______________ 学生姓名: ___________________ 指导教师: ___________________ 起止时间:2013.12.16 —12.29

课程设计(论文)报告地内容及其文本格式 1、课程设计(论文)报告要求用A4纸排版,单面打印,并装订成册,内容包括: ①封面(包括题目、院系、专业班级、学生学号、学生姓名、指导教师姓名、、起止时间等) ②设计(论文)任务及评语 ③中文摘要(黑体小二,居中,不少于200字) ④目录 ⑤正文(设计计算说明书、研究报告、研究论文等) ⑥参考文献 2、课程设计(论文)正文参考字数:2000字周数. 3、封面格式 4、设计(论文)任务及评语格式 5、目录格式 ①标题“目录”(小二号、黑体、居中) 6、正文格式 ①页边距:上2.5cm,下2.5cm,左3cm,右2.5cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm,左侧装订; ②字体:一级标题,小二号字、黑体、居中;二级,黑体小三、居左;三级标题,黑体四号;正文文字小四号字、宋体; ③行距:20磅行距; ④页码:底部居中,五号、黑体; 7、参考文献格式 ①标题:“参考文献”,小二,黑体,居中. ②示例:(五号宋体) 期刊类:[序号]作者1,作者2, ... 作者n.文章名.期刊名(版本).岀版年,卷次(期次):页次. 图书类:[序号]作者1,作者2,……作者n.书名.版本.岀版地:岀版社,岀版年:页次.

励磁系统调试报告(互联网+)

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号: 设备型号:设备编号:出厂日期: 发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KV A三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断 风机故障 交流电源消失 直流电源消失 三、空载闭环试验 励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。 1、零起升压试验 将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。 注意: ●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变 压器输入端对应相电压是否一致。 ●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定 电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。 PT电压20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 120 I L 上升 U L 上升 I L 下降 U L 下降 3、A通道空载电压整定范围 下限预置上限 U F(V) I L(A) U L(V)

几种常见的励磁系统介绍

发电机的心脏——励磁系统 发电机励磁系统概述励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。在电力系统正常运行的情况下,维持发电机或系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性,所以对励磁系统必须满足以下要求: 图一 1、常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自 动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。 2、应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。 3、励磁装置本身应无失灵区,以利于提高系统静态稳定,并且动作应迅速,工作要可靠,调节过程要稳定。我热电分厂现共有三期工程,5台同步发电机采用了3种励磁方式: 1、图二为一期两台QFG-6-2型发电机的励磁系统方框图。 图二

2、图三为二期两台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图。 图三 3、图四为三期一台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图 图四 一、三种发电机励磁系统的组成 一期是交流励磁机旋转整流器的励磁系统,即无刷励磁系统。如图二所示,它的副励磁机是永磁发电机,其磁极是旋转的,电枢是静止的,而交流励磁机正好相反,其电枢、硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一轴上旋转,不需任何滑环与电刷等接触元件,这就实现了无刷励磁。二期是自励直流励磁机励磁系统。如图三所示,发电机转子绕组由专用的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻Rc可改变励磁机励磁电流中的IRC从而达到调整发电机转子电流的目的。三期采用的是静止励磁系统。这类励磁系统不用励磁机,由机端励磁变压器供给整流器电源,经三相全控整流桥控制发电机的励磁电流。 二、励磁电流的产生及输出

电气专业调试报告

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h 发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11)

5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。 (3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

发电机自并励励磁自动控制系统方案

辽宁工业大学 电力系统自动化课程设计<论文) 题目:发电机自并励励磁自动控制系统设计<4) 院<系):电气项目学院 专业班级:电气085 学号: 学生姓名: 指导教师:<签字) 起止时间:2018.12.26—2018.01.06

课程设计<论文)任务及评语 院<系):电气项目学院教研室:电气项目及其自动化 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算 摘要

同步发电机励磁控制系统承担着调节发电机输出电压、保障同步发电机稳定运行的重要责任。优良的励磁控制系统不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性,为电网提供合格的电能,而且还可有效地改善电力系统静态与暂态稳定性。要实现这个目的,就必须根据负载的大小和性质随时调节发电机的励磁电流。 本文采用自励系统中接线最简单的自并励励磁系统,针对同步发电机论述了自并励励磁自动控制系统的特点及发展现状,分析了自并励励磁自动控制的原理和实现方法,提出了基于AT89C51单片机的同步发电机自并励自动控制系统的设计思路,对于所设计的单片机最小系统经过经济性与技术性的比较后,选用了按键电平复位电路和内部时钟电路,并在此基础上设计了励磁装置的硬件系统和软件系统。最后又对整个系统进行了MATLAB仿真,以用来对比运用算法所得结果与仿真所得结果是否在误差允许范围内。 关键词:自并励励磁自动控制系统;AT89C51单片机;MATLAB仿真 目录 第1章绪论1 1.1励磁控制系统简况1 1.2本文主要内容1 第2章发电机自并励励磁自动控制系统硬件设计3 2.1发电机自并励励磁自动控制系统总体设计方案3 2.2单片机最小系统设计3 2.3发电机自并励励磁自动控制系统模拟量检测电路设计6 2.4直流稳压电源电路设计7 第3章自并励励磁控制系统软件设计10 3.1软件实现功能总述10 3.2流程图设计10 3.3程序清单12 第4章 MATLAB建模仿真分析13 4.1M ATLAB软件简介13 4.2系统仿真模型的设计13 第5章课程设计总结16

同步发电机励磁系统的简述

同步发电机励磁的简述 摘要:励磁系统是同步发电机组的重要构成部分,它的技术性能及运行的可靠性,对供电质量、继电保护可靠动作、加速异步电动机自启动和发电机与电力系统的安全稳定运行都有重大的影响。随着国内外励磁系统的研制不断取得进展,各型励磁系统不断涌现。综合各种因素的比较,交流无刷励磁机励磁系统和静止励磁系统(发电机自并励系统)两种励磁系统在工程是实际应用中占有很大的优势。 关键词:励磁直流发电机交流励磁机永磁机稳定 笔者所涉及的火电厂主要为中小型火力发电厂,下面着重介绍在我们所涉及的工程中常用的他励交流励磁机励磁系统和静止励磁系统(发电机自并励系统)两种励磁系统,其他励磁系统只做简单介绍。 一、概述 励磁系统是提供同步发电机可调励磁电流装置的组合。同步发电机的励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成,励磁功率单元向同步发电机转子提供直流电流,即励磁电流:励磁调节器根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元、发电机构成的一个反馈控制系统。 对同步发电机的励磁进行控制,是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。电力系统在正常运行时,发电机励磁电流的变化主要影响电网的电压水平和并联运行机组间无功功率的分配,在某些故障情况下,发电机端电压降低将导致

电力系统稳定水平下降。为此,当系统发生故障的时候,要求发电机迅速增大励磁电流,以维持电网的电压水平及稳定性,可见,同步发电机励磁的自动控制在保证电能质量,无功功率的合理分配和提高电力系统运行的可靠性方面都起着非常重要的作用。优良的励磁控制系统不仅可以保证发电机可靠运行,提供合格的电能,而且还可以有效提高系统的技术指标。 二、同步发电机励磁系统的分类及其性能特点 同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场,而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。 同步发电机的励磁电源实质上是一个可控的直流电源。为了满足正常运行的要,发电机励磁电源必须具备足够的调节容量,并且要有一定的强励倍数和励磁电压响应速度。在设计励磁系统方案时,首先应考虑他的可靠性。为了防止系统电网故障对他的影响,励磁功率单元往往作为发电机的专用电源,另外,它的起励方式也应力求简单方便。 在电力系统发展初期,同步发电机容量不大,励磁电流由与发电机组同轴的直流发电机供给,既所谓直流励磁机励磁系统。随着发电机容量的提高,所需励磁电流也相应增大,机械整流在换流方面遇到了困难,而大功率半导体整流元件制造工艺却日益成熟,于是大容量机组的励磁功率单元就采用了交流发电机和半

励磁自动控制系统稳定性分析

励磁自动控制系统稳定性分析 摘要:本文发电机励磁自动控制系统特性进行了分析与计算,并分析系统的稳定性、稳态误差。 关键词:同步发电机,励磁系统,稳定性 1 序言:众所周知,在发电机出力变化和系统故障情况下,励磁系统调节有维持发电机机端电压稳定、保证机组间无功功率的合理分配、维持电力系统的稳定性、提高继电保护动作的灵敏性等重大作用,是砺磁控制系统的核心。同步发电机励磁自动控制系统是一个反馈自动控制系统。一个自动控制系统首先应该是稳定的,这是该系统能够运行的前提;其次应该具有良好的静态和动态特性。发电机励磁自动控制系统的传递函数 图1 同步发电机自并励励磁自动控制系统的传递函数框图 2同步发电机励磁自动控制系统特性的分析: 2.1 线性化 分析励磁自动控制系统的特性可以使用古典控制理论,也可以便用现代控制理论。这些理论通常只适用于线性自动控制系统.对非线性系统是不适用的。而

发电机励磁控制系统一般都有非线性环节。上图就是一个非线性系统,这就需要进行线性处理。线性处理时.首先要确定在那—点线性化,也就是首先要确定系统各环节的定态工作点,然后假定在整个运行过程中各环节的输入量和输出量在定态工作点附近变化的绝对值一直保持很小。这样就可以把本来是非线性的环节近似地当成线性环行对待。分析发电机励磁自动控制系统,一般假定发电机在空载额定状态(即发电机空载额定转速、额定定于电压)运行时各环节对应的输入、输出为定态工作点,而且励磁系统的输入信号Ugd只有很小变化。同时考虑到发电机空载运行时励磁电流较小。可控硅整流电路的换相电抗压降不大,也可忽略。这样图1可以简化成下图图2所示: 图2 线性化的同步发电机自并励励磁系统传递函数框图 2.2 稳定性分析 分析励磁自动控制系统的稳定性可以使用古典控制理论和现代控制理论介绍的方法。本文采用劳斯判据判定图2系统分析稳定性的方法。用劳斯判据判定系统稳定性时,首先求出系统的特性方程,然后根据特性方程列出劳斯表。如果表中第一列元素的值都是正的,则系统是稳定的.否则就是不稳定。对于图2 所示系统,闭环传递函数由1/(1+T 2S)和它右边的闭环组成。由于1/(1+T 2 S) 构成系统的—个固定闭环极点,共值为1/T 2 ,且在复数平面的左半侧,所以只 要1/(1+T 2 S)右边的闭环系统是稳定的,系统就是稳定的。这样,判断图2所 示系统的稳定性只要判断1/(1+T 2 S)右边的闭环系统(以下称小闭环)是否稳定就可以了。小闭环的前向传递函数G(S)、反馈传递函数H(S)和闭环传递函数小 G B (S)分别

励磁系统建模试验方案

励磁系统建模试验方案

目录 1.试验目的 (1) 2.试验内容 (1) 3.试验依据 (1) 4.试验条件 (1) 5.设备概况及技术数据 (2) 6.试验内容 (4) 7.试验分工 (5) 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 (6) 9.试验设备 (6)

1.试验目的 对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。 2.试验内容 2.1励磁系统模型传递函数静态验证试验。 2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。 2.3发电机时间常数测量。 2.4 A VR比例放大倍数测量试验。 2.5系统动态响应测试(阶跃试验)。 2.6 20%大干扰阶跃试验。 2.7对发电机进行频率响应测试。 3.试验依据 Q/GDW142-2012《同步发电机励磁系统建模导则》 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。 4.试验条件 4.1资料准备 励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。 电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。 4.2设备状态要求 被试验发电机组励磁系统已完成全部常规的检查和试验,调节器无异常,具备开机条件。

5.设备概况及技术数据 容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1: 图1 励磁系统框图 5.1励磁调节器模型: 图2 励磁调节器模型

5.2发电机: 生产厂家:南京汽轮机电机厂 型号:QFR-135-2 额定视在功率:158.8 MV A 额定有功功率:135 MW 额定定子电压:13.8 kV 额定定子电流:6645 A 额定功率因数:0.85 额定励磁电流:893 A 额定励磁电压:403 V 额定空载励磁电流:328 A 额定空载励磁电压:147 V 额定转速:3000 r/min 发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩):18.91t.m2 转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃)0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃试验值) 转子绕组电感: 直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值):219.04/197.15 直轴瞬变电抗Xd’(非饱和值/饱和值):30.02/27.02 直轴超瞬变电抗Xd”(非饱和值/饱和值):19.63/17.67 横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值):205.96/182.36 横轴瞬变电抗Xq’(非饱和值/饱和值):36.03/32.42 横轴超瞬变电抗Xq”(非饱和值/饱和值):23.1/20.79 直轴开路瞬变时间常数Td0’ : 9.8 秒 横轴开路瞬变时间常数Tq0’ : 1.089秒 直轴开路超瞬变时间常数Td0” : 0.06秒 横轴开路超瞬变时间常数Tq0” : 0.054秒

同步发电机励磁系统概述

同步发电机励磁系统概述 励磁系统是同步发电机的重要组成部分,直接影响发电机的 运行特性。励磁系统一般由两部分构成:第一部分是励磁功率单元,它向同步发电机的励磁绕组提供直流励磁电流;第二部分是 励磁调节器,它根据发电机的运行状态,自动调节功率单元输出 的励磁电流,以满足发电机远行的要求。 同步发电机励磁系统的任务 无论在稳态运行或暂态过程中,同步发电机的运行状态在很 大程度上与励磁有关。优良的励磁系统不仅可以保证发电机运行 的可靠性和稳定性,而且可以有效地提高发电机及其相联的电力 系统的技术经济指标。为此,在正常运行或事故情况下,同步发 电机都需要调节励磁电流。励磁调节应执行下列任务。 一、电压控制及无功分配 在发电机正常运行工况下,励磁系统应维持发电机端电压 (或升压变压器高压侧电压)在给定水平。当发电机负荷改变而 端电压随之变化时,由于励磁调节器的调节作用,励磁系统将自 动地增加或减少供出的励磁电流,使发电机端电压回复到给定水平,保证有一定的调压精度。当机组甩负荷时,通过励磁系统的 调节作用,应限制机瑞电压使之不致过份升高。另外.当几台机 组并列运行时,通过励磁系统应能稳定地分配机组的无功功率。 维持电压水平和机组间稳定分损无功功率,这是励磁调节应执行 的基本任务。调节作用,应限制机瑞电压使之不致过份升高。另外.当几台机组并列运行时,通过励磁系统应能稳定地分配机组的无功功率。维持电压水平和机组间稳定分损无功功率,这是励磁调节应执行的基本任务。 二、提高同步发电机并列运行的稳定性 电力系统可靠供电的首要要求,是使并入系统中的所有同步 发电机保持同步运行。系统在运行中随时会遭受各种扰动,这样,伴随着励磁调节,系统将由一种平衡状态企图建立新的平衡状

发电机励磁系统

发电机励磁系统 1、励磁系统的重要作用 励磁系统的主要作有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。二、励磁系统的工作原理励磁装置是指同步发电机的励磁系统中除励磁电源以外的对励磁电流能起控制和调节作用的电气调控装置。励磁系统是电站设备中不可缺少的部分。励磁系统包括励磁电源和励磁装置,其中励磁电源的主体是励磁机或励磁变压器;励磁装置则根据不同的规格、型号和使用要求,分别由调节屏、控制屏、灭磁屏和整流屏几部分组合而成。励磁装置的使用,是当电力系统正常工作的情况下,维持同步发电机机端电压于一给定的水平上,同时,还具有强行增磁、减磁和灭磁功能。对于采用励磁变压器作为励磁电源的还具有整流功能。励磁装置可以单独提供,亦可作为发电设备配套供应。三、发电机励磁系统的组成励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。其中励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元输出的装置。由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁系统控制系统。励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。自动调节励磁的组成部件有机端电压互感器、机端电流互感器、励磁变压器;励磁装置需要提供以下电流,厂用AC380v、厂用DC220v控制电源.厂用DC220v合闸电源;需要提供以下空接点,自动开机.自动停机.并网(一常开,一常闭)增,减;需要提供以下模拟信号,发电机机端电压100V,发电机机端电流5A,母线电压100V,励磁装置输出以下继电器接点信号;励磁变过流,失磁,励磁装置异常等。励磁控制、保护及信号回路由灭磁开关,助磁电路、风机、灭磁开关偷跳、励磁变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器

最新发电机自并励励磁自动控制系统

发电机自并励励磁自动控制系统

课程设计(论文)任务及评语 院(系):信息科学与工程学院教研室:电气工程及其自动化

目录 第1章课程设计目的与要求 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2 课程设计的实验环境 (1) 1.3 课程设计的预备知识 (1) 1.4 课程设计要求 (1) 第2章课程设计内容 (2) 2.1发电机励磁自动控制系统的概述 (2) 2.2发电机自动励磁自动控制系统传递函数 (2) 2.3同步发电机励磁自动控制系统特性的分析 (2) 2.3.1线性化分析 (2) 2.3.2稳定性分析 (3) 2.3.3稳态误差分析 (5) 2.3.4根轨迹分析 (5) 2.4 改变励磁控制系统稳定性措施 (8) 第3章课程设计总结..................................................................................................... ..9参考文献......................................................................................................................... ..9

第一章 课程设计目的与要求 1.1 课程设计目的 “电力系统自动化”课程设计是在教学及实验的基础上,对课程所学的理论知识进行深化和提高。因此,要求学生能综合应用所学的理论知识,能够较全面地巩固和应用本课程中所学到的基本理论和基本方法,进行发电机励磁自动控制系统特性分析与计算,加深理解发电机励磁自动控制系统的基本原理,并分析系统的稳定性、稳态误差以及根轨迹的特性。通过这次课程设计培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。 1.2 课程设计的实验环境 在计算机上绘制相关电路图和编写相关公式,并利用word2000编辑课程设计说明书。 1.3 课程设计的预备知识 熟悉电力系统自动化课程的基础理论和基本知识。 1.4 课程设计要求 独立完成课程设计,说明书应按下列要求书写: 1 、选择合理定态工作点,将系统线性化。 2 、对不同i T 的值分析系统的稳定性,确定p K 的值。

发电机整套启动调试报告

发电机整套启动调试报告 编制: 审核: 批准:

一、试验目的 检查安装完毕后的发电机的性能各种数据,符合厂家设计要求,国家有关标准,能够正常稳定运行。 二、试验项目 根据《启规》的要求,发电机启动试验的项目有: 1、发电机转子交流阻抗及绝缘电阻的测量; 2、发电机短路特性试验; 3、发电机空载特性试验; 4、发电机轴电压的测量; 5、励磁装置动态调试; 6、同期装置假并试验; 7、发电机一次核相检查; 8、发电机开路灭磁时间常数测量及残压的测量; 9、发电机保护相位测定; 三、铭牌参数 发电机: 型号: QF-12-2 额定转速:3000r/min 有功功率:12000KW 额定电压:10500V 额定电流:825 A 功率因素:0.8 空载励磁电压:45 V 空载励磁电流:83 A 额定励磁电压:171V 额定励磁电流:224 A 额定转速:3000r/mim 额定频率:50HZ 效率:97.5% 绝缘:F/B 冷却方式:空冷励磁方式:机端静态励磁 生产厂家: 济南发电设备厂 四、发电机空负荷试验情况 (一)2007年1月30日机组开始启动,1月31日2:10开始进行空负荷有关试验,受先进行发电机组转子交流阻抗试验:分别在转速0 r/min、500 r/min、1100r/min、2500 r/min、3000 r/min、超速后3000 r/min进行交流阻抗的测量,测量前进行了绝缘阻抗的测量。 测试结果如下: 表一:发电机转子绝缘电阻及交流阻抗数据

转子交流阻抗测试结果分析: 将发电机转子不同转速下的交流阻抗测试值与厂家出厂时的同转速下的交流阻抗测试值进行比较,数值基本一致,超速后试验数据与超速前基本一致,没有明显变化,没有发现匝间短路现象。 (二)发电机交流阻抗试验结束,恢复接线,检查短路试验短路排安装正常,1月31日10:54汽机稳定在3000 r/min ,开始进行发电机三相短路试验,并录取有关波形、试验数据。 发电机短路试验数据、曲线如下: 发电机短路试验曲线:

励磁系统调试方案

鹤壁电厂二期扩建 工程 2×300M W机组 发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11 附图(表) (10)

1 目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通

发电机励磁系统调试方案

. . . 新乡豫新发电有限责任公司 热电项目2×300MW机组 调试作业指导书 XTF—DQ106 发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所 2005年7月16日

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11 附图(表) (10)

1 目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计院图纸 2.7 设备制造厂技术文件 3 设备系统简介 新乡电厂扩建工程热电项目安装两台300MW机组,其同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用东方电机股份有限公司生产的Q5S-O/U231-S4500型励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流由励磁变压器经可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可便捷进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)自动跟踪运行通道,在两通道之间可随时进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自起励电源。当发电机机端电压升到25%Ue时,

相关文档