文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案
牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案

施工方案

一、施工准备

①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管线探测仪、轮式挖掘装载机、抽水泵、发电机、管材

②管材准备:应根据设计要求选用高质量的管材及讲信誉的生产商,并配备专门的管材焊接队。在目前国内的安装施工条件下,我们应尽量选择刚性较好的管材(至少环刚度大于或等于8kN/m2)。

③前期调查:该项工作是非开挖牵引管成败及安全施工的关键,主要包括两个方面。一是区域以内的管线探测,并做出标记。一是地质勘查,手段是在检查井的位置开挖样洞。

二、施工工艺流程: 牵引管施工工艺流程图

三、钻孔曲线设计

①根据检查井位置、土质、埋深、管径等合理确定非开挖牵引管一次牵引的长度,选择确定水平导向钻机机型并预先做好现场围护。

②根据每个非开挖牵引管施工段,预先进行钻孔曲线设计,设计导向孔要综合考虑工程要求、地层条件、钻杆的最小曲率半径、施工场地的条件、铺设深度及地下埋设物等多方面的因素,最后优化设计出最佳的钻孔曲线,计算出每根钻杆的钻进角度。

③测量定位根据设计资料,对所有导线点和水准点进行复测,根据结果进行管道的放样、原地面的测量。用白灰标出管道轴线位置,在轴线上每间隔相同距离做好原地面标高标记,以便导向施工时精确控制标高,同时在轴线上标出井位位置,打好井位中心桩。

四、工作坑开挖

采用轮式挖掘装载机在入土、出土点位置各挖一个工作坑,入土位置挖出深2m长2m,宽lm 斜槽; 出土点挖出深2m长3m,宽lm 斜槽;用于泥浆排出储浆和管子回拖。

五、钻机就位

检查钻机是否工作正常,钻机定位应准确、水平、稳固。

六、泥浆制备

制备泥浆应根据现场地质条件,制定泥浆性能参数,按照制定的泥浆性能参数,配制泥浆。

七、试钻

启动钻机,钻入1-2 根钻杆,,检查设备仪器是否运转良好,发现问题及时处理,试钻时还应检查泥浆混配系统是否渗漏。

八、钻导向孔

根据测量的轴线,操作定向钻机水平钻进,路面上部采用控向仪等导航设备控制钻头的方向,严格按设计曲线形成导向孔;开钻时采用轻压慢转,进人水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定性,根据地层变化和钻进深度,适时调整钻进参数。

在发射坑内水平段可用垫撑对钻杆进行支撑,以减小钻杆自重影响水平段水平度。导向孔完成后,对发射坑人土口、接收坑出土口标高和方位进行复核,确保按设计曲线成孔。施工过程中,密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变、泥浆漏失等异常情况,发现问题立即停止施工,待查明原因后采取相应措施后施工。

导向孔轨迹设计参数如下:

考虑钻杆和管材的弯曲半径,取R=50m; 考虑其它地下管线的影响,取管道最深点为h=5m; 由L=(h(2R-h))0.5 式中L—造斜段长度;h—铺管深度;R—弯曲半径。计算得L=22m,入射角取26 度。轨迹线见导向孔轨迹设计图。与计算管道的回拖阻力有关的资料; 按经验公式计算管道的回拖阻力。W=[2P(1+K)+P0]f L 式中W—管的摩擦力(KN);P—土对管的压力(KN/m ); K—主动土压力系数;P0—管的重量(KN/m); f—管壁的摩擦系数;L—管道的长度(m)。W=[2×(0.355×0.17×1800) ×(1+0.3)+0.25] ×0.25×84=5936(KN); 工程选用威猛(Vermeer)D40-40 型导向钻机,该钻机回拖力F= 18144KN;安全系数K=18144/5936=3.1>2.0 Vermeer 钻机参数表型号D40-40,扭矩

(N×m) 5415 ;回拖力(KN) 18144 ;重量(T) 24,;外形(长×宽×高) 6.3×2.1×2.3 。钻孔前控制:地表测量主要根据施工图纸,利用全站仪,确定两井之间的具体位置(包括坐标与距离),定出钻孔中心线和地表走向,测量中心线地面的海拔高度或相对高度,并根据要求的铺管深度,初步确定导向孔的造斜角度和入口位置。一旦选择确定了施工位置,就应该对钻孔轨迹作测量并绘出详细的图纸。钻孔轨迹和基准线的最后精度取决于测量资料的精度。根据设计确定的埋置深度,选择入土和出土角。

九、预(回)扩孔

导向孔完成后,卸下起始杆和导向钻头,换回扩钻头进行回扩。回扩过程中始终保持工作坑内泥浆坑内液面高度高于钻孔标高。回扩过程中使用好泥浆,扩孔时控制好泥浆各性能参数,不定期进行检测,按照施工要求及时调整泥浆性能指标。根据地层特点,合理控制回扩钻进速度,以利排渣。分次回扩、最后一次回扩合理采用相应挤扩式钻头,如回拖力和回扩扭矩较大,则需多回扩一次,以利孔壁成型和稳定。大口径牵引管(DN 600 以上)为防止洞壁塌方,利于更好成孔,需通过泥浆混配系统加人稀释粉,该粉具有固化洞壁,润滑钻杆,塑管等作用以及起到防止管材变形等功能。

钻进过程中,应及时作好施工原始记录,记录内容应包括钻进时间,轴线角度,扭矩一,顶力,土质J 清况等。回扩过程中,密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变等异常情况,发现问题立即停止施工,待查明原因后采取相应措施后施工。

钻进过程中的测量控制,在钻进导向孔时,钻进工作人员利用手持式跟踪仪〔基本配置由一个装在钻头后面的测量探头,发射器,和一个手持式跟踪接收器组成〕,通过钻头内探头发出的信号,确定钻具位置,利用导向仪获取的数据与预先设计的基准线和实际轨迹进行比较,每钻进2~3m 时进行一次测量计算,随时调整钻进轨迹,钻头出口处露出地面,测量实际出口,是否在误差范围之内,如果钻孔的一部份超出误差范围,可能要拉回钻杆,

重新钻进钻孔的偏斜部分。

扩孔过程中的测量控制:经过工作人员认真操作,导向孔的位置偏差能得到较好的控制,但由于拖拉管特殊的施工工艺,在随后的回扩操作可能改变钻孔的位置,为了减少偏离,不同地层可采用不同的回扩器。刮刀回扩器用于软土层,筒形的回扩器用于混和土,镶嵌合金钢牙轮回扩器用于岩石层,回扩器的类型和地质条件直接影响回扩速度,采用与地层相匹配的回扩器和适当的钻进液流量是回扩施工的关键,同时也是对维持孔壁稳定预防塌孔的有效手段。

在非开挖定向钻进管线施工过程中的轴线、高程偏差,主要发生在回扩阶段,每扩一次孔的测量控制,跟导向孔钻进测量方法相同。

扩孔结束相当于开挖沟槽结束,拖拉管采用的管材一般为钢管和高强度的聚乙烯管,对于接头都有相关的检测方法。

十、回拖管材

(一)HDPE 管管材连接要严格按电热熔施工要求施焊,回拖前应检查电热熔焊接质量及管材外围钢筋加固质量,待焊接自然冷却后,检查合格后方能进行拖管。将连接好的管材沿接收坑坡道安放好,依次连接接头、分动器、钻杆。在回拖管道过程中,密切注意孔内情况、钻机操作手应密切注意钻机回拖力、扭矩的变化。回拖应平稳、顺利,严禁蛮拖。管材要一次性拖人已成形的孔洞中,中途尽量避免停顿,减少回拖的阻力。

(二)拖拉管回拖前及铺管结束后的质量检测:

1.管材质量控制

用于拖拉管施工的产品管,大多属于新型产品,材质应根据设计要求对环刚度及最大拉力等指标进行检测(送相关检测单位)。

2.高程、轴线检查

由于大多数导向孔需要多次回扩,将孔径扩至能铺设管道,(终孔孔径一般为管线外径的1.2~1.5 倍)。如果采用高强度聚乙烯管,管道施工完毕将悬浮于管道内,高程H 偏差在±(D-d)/2 之间,在施工管回拖过程中,通过不断的清运泥浆,尽量减少孔道内泥浆,预防由于泥浆固结所引起的管轴及管底标高与原设计的差距。通过其工程实践,回拖结束立即对管底标高检测,及相隔两月后再次利用探头及导向跟踪仪对管底标高进行检测,变化很小。另外为控制管底高程还应尽量控制扩孔系数。

3.管道变形控制和检测

考虑到排水管应满足设计排水流量的要求,工程施工完毕,应对管道变形进行检查。根据上海市工程建设规范《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002 (J10185-2002)关于管道变形的检测方法:

(1)人不能进入管内的塑料管可采用圆度测试板管内拖拉进行检测,圆度板直径(0.95 +0-0.02)Di(管内径)。

(2)人能过进入管内的塑料管当DN≥600mm 时可直接进入管内检测其实际变形值。根据工程实际施工情况,管子拖拉铺设结束后,水有可能进入管道内,对采用圆度测试板对管道变形检查,拖拉法有难度。建议采用类似于通球法的检查方法(根据设计核算的最小排水流量制作模型采用内拖法检查)。

十一、现场泥浆处理

施工过程中,出入土点泥浆用泥浆泵抽到泥浆罐内,及时用泥浆车排放到合理位置,将废浆清理干净,并尽可能恢复施工前原貌。

安全文明施工:

1、施工安全检查

(1)安全检查标准

为使施工现场科学地评价施工安全情况,提高安全生产工作睥管理水平,执行中华人民共和国建设部颁部标准《JG59-89》。

(2)安全检查:①班组每天进行班前活动,由班长或安全员传达施工安全技术交底,并作好当天工作环境的检查,作好记录。②安全员具体负责工地的安全生产日常工作,要经常检查安全生产情况,发现隐患及时处理,并做好检查记录,遇到险情,有权指令停止施工。并应在技术交底会议上或布置任务时,对施工班组进行技术交底,使施工人员保持警惕,明白操作规程防止事故发生。

2、机械使用安全保证①钻机机械零部件经长期使用后,造成间隙增大、螺纹松脱、丧失结合精度,必须对施工机械进行定期检测、保养。②机械使用操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围?机体是否有异常振动及发生异常响声,出现问题及时相关处理,不得隐瞒不报。机械设备的保养指日常保养和定期保养,对机械设备进行清洁、坚固、润滑、调整、防腐、修换个别易损零件,使机械保持良好状态的一系列工作,是减少机械磨损,延长使用寿命,提高机械完好率,保证安全生产的主要措施之一。③做好安全用电。配备专职电工,按负载合理选择导线,严禁乱接电线,防止触电事故发生。临时供电线路采用三相互相线制,设重点接地。电源箱应上锁或专人看管。电源开关不许外漏并设漏电保护开关。④制定各工序安全操作规程,对安全事故决平息事宁人,做到“三不放过”,对违反操作规程作业的人和事,专职安全员有权制止。对安全隐患坚决及时整改。⑤进入现场施工人员一律要戴安全帽无关人员不得进入施工现场。⑥现场配备专职安全员,全天候巡检,确保正常施工。

3、选择先进的设备、优质的原材料保障施工安全。导向时采用雷迪导向仪,提高测量精度,配制泥浆时使用进口的捷高膨润土,保证钻孔稳定不塌方,从而提高了拖管的成功率。

4、施工文明措施⑴、施工现场不准乱搭乱盖,场地内要布置清洁,机械设备、原材

料堆放整齐,不准乱堆乱放。⑵、施工现场的周围必要道路保持畅通,排水系统良好,不得有积水、乱泥、垃圾,保持整洁容貌。⑶施工现场的淤泥、弃土及其它废物及时清理到指定地点,做到施工现场环境整洁。施工完毕及时清理现场、彻底拆除临时设施,做到工完场清。⑷严格遵照中山市有关噪音的规定,优化施工方法、施工工艺,减少施工机械噪音对环境的影响。对噪音大的工序,尽不、量安排在白天施工减少夜间对邻近居民的干扰。

⑸施工未经处理泥浆水,不准排入城市雨水或水管线。

5、特殊天气及夜间施工保证措施为了保证工程的质量以及能按时完成本工程项目,一些工序可安排在夜间施工要采用有效措施,确保夜间施工的工程、质量及人员安全。⑴、夜间施工要保证现场有足够的照明亮度。⑵、加强夜间施工安全监督,避免因光线不足或疲劳困倦等因素而出现意外。

牵引管专项施工方案

. 目录 第一章、工程概述 (1) 1﹑工程概况 (1) 2﹑工程特点 (1) 3﹑施工条件 (1) 第二章、施工组织措施 (2) 1、作业任务安排 (2) 2、施工运输安排 (2) 第三章、施工技术 (4) 1﹑施工工艺流程 (4) 2、施工主要工序技术 (6) 3、工程施工 (13) 4、检查井施工 (15) 5、闭水试验 (17) 6、拉管的质量控制方法及要求 (17) 第四章、质量安全措施 (18) 1、质量保证措施 (18) 2、安全保证措施 (19) 第五章、文明环保措施 (21) 1、防止噪声措施 (21) 2、防止大气污染措施 (21) 3、防止水污染措施 (21) 4、防止固体废弃物污染措施 (21)

第一章、工程概述 1﹑工程概况 工程名称:**市**新区南部片区污水管道工程(污水管道) 工程地点:**市**新区南部 本项目共为扬子江路北侧绿化带内(中岛湖路以西段距道路边线9.5米,中岛湖路以东段距道路边线10.5米)处敷设一根DN400~DN500D的污水重力管道(PE100,SDR11牵引管),由东、西两端向中间进入中岛湖路西侧1#预制式泵站,经提升后,沿北侧绿 化带内(扬子江路段距道路边线9米,沿江公路辅道段距道路边线8米)处敷设一根DN600的压力污水管道(球墨铸铁管)。 本工程牵引管施工总长度为2150.8m, 其中DN400为258.6米、DN500为1638.9米、DN600为253.3米。管材采用PE100,SDR11管,设计采用导向钻孔方法施工。 2﹑工程特点 2.1﹑本工程沿路主要经过道路,且经过路口较多,施工影响范围较大,对道路交 通、周边环境等的影响较大,文明施工须要相关规范落实。 2.2﹑本工程工期60日历天,要求较紧,道路交通压力大,来往车辆较多,存在地 下管线,给施工带来不稳定因素。 2.3﹑要求对沿线道路、河流、植物等应进行保护,做好消尘消噪作业,减少对周 边环境污染,同时做好弃土和借土场地的保护。 3﹑施工条件 3.1、施工道路 本工程施工段现场道路已满足作业工程需要,周边有市政道路通至现场,须搞好施 工围蔽、道路清洁卫生,配合居民清洁场地及道路,定期清洗地面,安排人力疏导交通。 3.2、施工用电 施工用电由**司自行从附近电网接出。为确保施工顺利进行,我公司另行安排发电 机作好自备用电安排。

牵引管现场施工方法

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌 截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌 截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 编制人: 审核人: 审批人: 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

目录 一、编制说明 本方案为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期拟定丛云路牵引管施工专项方案。 二、编制依据 2.1《岩土工程详细勘察报告》。 2.2政府及上级机关颁发的有关工程技术质量、安全文明施工等文件、通知和规定。 2.3现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定: 《工程测量规范》GB50026-93 《工程排水管道通用图》 《定向钻孔拖拉法工程施工及验收技术规程》试行版 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工程建设标注强制性条文》J405-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 三、工程目标 3.1依据合同文件要求,按国家质量标准和广州市有关质量规定进行施工,严格按照广州市建设工程竣工验收备案制实行,确保本工程质量达到一次验收合格,全部工程项目达到国家、省、部规范要求以及技术规范及验标要求,分项工程一次检查合格率100%。 3.2安全生产以现行考核指标为依据,达标率为100%,杜绝重大恶性事故发生,确保无重大伤亡安全事故,无重大设备事故、管线事故,因工负伤率控制在 1.5‰以内,确保周围交通畅通,争创某文明工地。 3.3根据工程实际情况,施工过程中选择合理的流水节拍,确保在开槽埋管、顶管后拖拉管施工如期完成,而不影响其它工序的开展,使得整个工程的总工期不受影响。 四、工程概况 4.1工程性质 建设单位:广州市净水有限公司 设计单位:广州市市政工程涉及研究院 施工单位:黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 4.2工程简况 本方案主要为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期丛云路新建污水管道施工编制,

牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案 牵引管管道施工方案施工方案一、施工准备①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管... 其他塑料管详细介绍:

牵引管管道施工方案 施工方案 一、施工准备 ①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管线探测仪、轮式挖掘装载机、抽水泵、发电机、管材 ②管材准备:应根据设计要求选用高质量的管材及讲信誉的生产商,并配备专门的管材焊接队。在目前国内的安装施工条件下,我们应尽量选择刚性较好的管材(至少环刚度大于或等于8kN/m2)。 ③前期调查:该项工作是非开挖牵引管成败及安全施工的关键,主要包括两个方面。一是区域以内的管线探测,并做出标记。一是地质勘查,手段是在检查井的位置开挖样洞。 二、施工工艺流程: 牵引管施工工艺流程图 三、钻孔曲线设计 根据检查井位置、土质、埋深、管径等合理确定非开挖牵引管一次牵引的长度,选择确定水平导向钻机机型并预先做好现场围护。 根据每个非开挖牵引管施工段,预先进行钻孔曲线设计,设计导向孔要综合考虑工程要求、地层条件、钻杆的最小曲率半径、施工场地的条件、铺设深度及地下埋设物等多方面的因素,最后优化设计出最佳的钻孔曲线,计算出每根钻杆的钻进角度。 ③测量定位 根据设计资料,对所有导线点和水准点进行复测,根据结果进行管道的放样、原

地面的测量。用白灰标出管道轴线位置,在轴线上每间隔相同距离做好原地面标高标记,以便导向施工时精确控制标高,同时在轴线上标出井位位置,打好井位中心桩。 四、工作坑开挖 采用轮式挖掘装载机在入土、出土点位置各挖一个工作坑,入土位置挖出深2m 长2m,宽lm斜槽;出土点挖出深2m长3m,宽lm斜槽;用于泥浆排出储浆和管子回拖。 五、钻机就位 检查钻机是否工作正常,钻机定位应准确、水平、稳固。 六、泥浆制备 制备泥浆应根据现场地质条件,制定泥浆性能参数,按照制定的泥浆性能参数,配制泥浆。 七、试钻 启动钻机,钻入1-2根钻杆,检查设备仪器是否运转良好,发现问题及时处理,试钻时还应检查泥浆混配系统是否渗漏。 八、钻导向孔 根据测量的轴线,操作定向钻机水平钻进,路面上部采用控向仪等导航设备控制钻头的方向,严格按设计曲线形成导向孔;开钻时采用轻压慢转,进人水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定性,根据地层变化和钻进深度,适时调整钻进参数。 在发射坑内水平段可用垫撑对钻杆进行支撑,以减小钻杆自重影响水平段水平度。导向孔完成后,对发射坑人土口、接收坑出土口标高和方位进行复核,确保按设计曲线成孔。施工过程中,密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变、泥浆漏失等异常情况,发现问题立即停止施工,待查明原因后采取相应措施后施工。导向孔轨迹设计参数如下: 考虑钻杆和管材的弯曲半径,取R=50m; 考虑其它地下管线的影响,取管道最深点为h=5m; 由L=(h(2R-h))0.5 式中L—造斜段长度;h—铺管深度;R—弯曲半径。

管道工程牵引管施工方法

管道工程牵引管施工一、工艺流程

二、施工平面布置 按总体平面布置图布设。 三、施工准备工作 1、图纸会审、技术交底 (1)收到施工图后,项目总工程师立即组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 (2)组织技术交底,由项目经理部总工程师向施工管理人员进行技术交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和环保、文明施工、交通管制等文件。 2、机械设备进场 机械设备进场前进行机械设备的选择,选用性能优越的机械,确保工序的工期及施工质量满足设计和业主的要求。采用中联重科KSD25 型水平定向钻机一台,钻机自带钻杆30 根另购销两200 根钻杆。凯斯6030 型水平定向钻机一台。 (1)凯斯6030 型水平定向钻机设备表:

(2)中联重科KSD25 型水平定向钻机设备表: 3、料进场 管材采用符合设计要求的PE管,施工前按规范要求将对材料取样送检,检验合格才能投入使用。 4、人员进场 人员根据工程进度计划安排和业主、监理工程师的要求所有人员均分期分批进入现场,并依实际需要随时加以调整。 四、施工工序 第一步是按照设计曲线穿越导向孔;第二步是将这个孔逐级进行扩大;第三步是回拖需要安装的污水排送管。 1、施工准备:组织施工人员学习有关的技术标准和规范;研究施工规范与设计图;制不定期施工方案和技术措施;采集穿越地层的样本进行分析,根据现场的地质条件制定施工工艺;设计和所需要的专用钻具例如切割刀、挤扩器和拖管

器具。化验现场水质,确定泥浆配比。准备施工中需要的工程施工材料。 2、测量放线:根据施工图在施工现场定出管道中线的位置,每隔3 米用喷漆画一个标志,以便穿导向孔时进行校验,用经伟仪确定钻机的安装位置、入土点和出土点。分别用MCLAUGEDJ 探测仪和TRIIECH 管线控测仪沿管道中线进行探测检查现有地下管线的走向以及沿途有无地下障碍需要在设计导向孔曲线时考虑。 3、人员设备进场;在施工现场设立现场临时办公室,临时工棚和材料堆放场地。所有施工用的消耗材料需要防雨、防潮。临时工棚的搭建应满足安全和文明施工的有关规定。 4、法兰盘连接:管的接口质量要求严格,施工现场场地不容许一次性熔接完成不利于熔接的质量,但也要做好熔接的各个环节之间的衔接以确保穿越施工正常进行。 5、导向孔穿越:导向孔的穿越精度关系到管线的安装质量按图施工穿越过程中按事先画好的标志,每隔3 米校正一次钻头的位置,以确保穿越精度,并根据情况进行调整保证导向孔符合设计曲线,钻进过程中,使用钻进液冲洗钻屑并保持孔壁稳定。 6、在进行导向孔钻进和回扩过程中,始终保证泥浆输送畅通确保工程的顺利进行。 7、工作坑的开挖、支撑、排水:工作开挖时会碰到管线,根据探测的结果确定可能存在的位置在离管线较近的地方采用人工挖掘的方式管线暴露出来,使眼睛能看到钻头钻体在管线附近工作,确保工作坑内的管线万无一失用挖机开挖工作坑再在工作坑的两边打入钢板桩,确保工作坑不塌方,坑内的积水要用排水泵抽水,确保坑底能裸露出来,根据现场的实际情况开挖土石方。 8、逐级扩孔:完成导向孔穿越以后,用φ200 扩一次、φ400 扩一次、φ500 扩一次,φ570 扩一次,(对φ600 管)φ750 扩二次,最后拖管用φ750 回扩器带。为了确保顺利穿越有机层,在穿导向也和扩空过程中,始终保证泥浆输送畅通,确保工程利进行。

牵引管施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.工程特点 (2) 三.原材料要求 (2) 四.施工验收规范 (3) 五. 所需的机械设备 (3) 六. 施工部署 (4) 七. 保证工期措施 (6) 八.施工安全文明保证措施 (9) 九.特殊天气及夜间施工保证措施 (10) 一.工程概况

工程项目为临海大道非机动车道及排水、排污工程(东渡路西边河-东港 路) 牵引管施工的主要工作量集中于东渡路,其中排水DN800,级 PE给水压力管48米,排污DN500,级 PE给水压力管54米。 二.工程特点: 1.本牵引管工程施工范围过往车辆、行人比较多,施工过程时危险源性较大,需对工作基坑及接收基坑做好安全防护措施及交通引导工作。完成的井位要围蔽好,做好文明安全的施工现场。 三.原材料要求 1.级 PE给水压力管,电热熔连接。 四.施工验收规范 1.《给排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 2.《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》 (CECS 164:2004) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 5.《埋地给水管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 五.所需的机械设备 1、施工人员及劳动力组织 本工程施工组织机构采用项目责任制,按本工程施工组织方案及工期计划安排,及时组织劳动力进场,确保劳动力的素质能满足工程 质量的需要。项目管理机制的完善,能组织足够的和熟练的施工班组,为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件,使该工程施工速度和质量得到保证。 2、劳动力使用计划表:

牵引管专项施工方案

目录 第一章、工程概述 (1) 1﹑工程概况 (1) 2﹑工程特点 (2) 3﹑施工条件 (2) 4、施工工期要求: (2) 第二章、施工组织措施 (2) 1、作业任务安排 (2) 2、施工运输安排 (3) 第三章、所需的机械设备及劳动力使用计划 (3) 1、施工主要机械的投入 (3) 2、劳动力使用计划表: (3) 第四章、施工技术 (4) 1﹑施工工艺流程 (4) 2、施工主要工序技术 (5) 3、工程施工 (7) 4、拉管的质量控制方法及要求 (13) 第五章、质量安全措施 (14) 1、质量保证措施 (14) 2、安全保证措施 (14) 第六章、文明环保措施 (15) 1、防止噪声措施 (15) 2、防止大气污染措施 (15) 3、防止水污染措施 (16) 4、防止固体废弃物污染措施 (16)

第七章特殊天气及夜间施工保证措施 (16) 1、特殊天气施工保证措施 (16) 2、夜间施工保证措施 (17) 附1:施工进度计划表 (17) 第一章、工程概述 1﹑工程概况 项目名称:桃园路(虹岭路-佛山一环)道路提升改造工程 项目业主:佛山市南海区狮山市政工程有限公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 本工程污水管道以桃园路与佛山一环交叉处东侧《佛山市南海区狮山镇压桃园路市政工程》PM2-10#及PM2-9A#现状检查井为设计起点,沿桃园路两侧绿化带自东向西敷设污水管道到官华路,最终接入《狮山镇污水管网系统工程:西片区桃园路以南截污管道—官华路到桃园路截污管道工程(1107松西)》中污水检查W-17-1及W-18-1。桃园路北侧设计院污水管道管径de400~de500,污水管道1482m,流量约134.2L/S桃园路南侧设计污水管道管径de400~de600,污水管道长度为1479m,流量约195.2.2L/S 不具备开挖施工条件的地段采用牵引的施工方法,采用牵引污水管PE管,规格为de400~de500,长度约100m。 本工程牵引管施工段为南侧BK1+110.1~BK1+150.1管材采用PE de400共长40m; 南侧

牵引管施工

牵引管施工 一)、牵引管施工方法 1、施工工艺流程 施工采用导向钻进非开挖铺管工艺。该工艺利用地表仪器接收导向钻头内探头发出的钻进参数信号,由地表放置的钻机来实现钻孔轨迹控制,沿欲铺设管线设计轨迹钻成一个先导孔,然后回拉扩孔,将孔径扩大到铺设要求的口径,将管线拉入孔内实现不开挖铺管的施工工艺。导向钻进非开挖铺管技术最显著的特点是钻孔方向可控,铺管精度高,尤其是在城市管网极为复杂的地区,可精确控制要铺管线位置,避开地下障碍物铺管。 钻杆轨迹设计T测量定位T工作、接收坑形成T牵引设备就位T 试钻、钻导向孔T泥浆制备T预(回)扩孔、管材连接加固T回拖管材T检查井砌筑T清理现场T回填沟槽 2、管道热熔施工将要连接的两要管子保持水平状态放置并对齐。清除 接头处的油 污、砂土等杂物,用无色无毛的棉布蘸浓度不低于95%的无水酒精擦拭接头连接界面,摆正待连接的管子后,将电溶带及锁紧扣带包覆在管子的连接部位并包紧,用夹钳夹紧锁紧扣带,必须使电熔带与管壁靠紧。电深带包覆时,有连接线的一侧在内圈,钢扣带边缘要与电熔带的边缘对齐。将塑料填充棒从两侧插入电熔带搭接的合缝处,插入约90~ 100mm。将热熔机电源与电熔带相接,设定加热时间后启动热熔机(红灯亮),仔细调节加热电流(加热时间和电流见表B-1)。绿灯亮时,电热熔过程完成,关掉电源,取下连接线夹子再一次用夹紧夹紧锁紧扣带,待电熔连接套充分冷却后,松开锁紧扣带,安装即 匕匕 告完毕。 3、钻进先导孔 钻进先导孔为本施工工艺最关键步序,直接关系到牵引管的成败

与质量的好坏。 首先沿轴线在地面上标出管线位置,每1.5 米设置一点,算出埋深。再导入钻头,用仪器测出钻头埋深、偏差、角度状态。如有偏差, 不断调整钻头位置、角度加以纠正,使之回归正确位置。重复之,使工作坑与接收坑之间形成先导孔。 4、扩孔先导孔形成后,就开始扩孔,视土质情况分为两次至六次形成。 5、拉管孔扩好后,就可以进行拉管工作。用一相同直径的钻头作牵引,就可以顺利的拉设已经热熔合格的PE管道。 6、牵引管施工形象图

牵引管施工方案

禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、 夏茅涌支涌截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、 夏茅涌支涌截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 编制人: 审核人: 审批人: 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

目录 一、编制说明 (4) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、工程概况 (4) 4.1 工程性质 (4) 4.2 工程简况 (5) 4.3 地质及水文状况 (5) 4.4 管道的选材 (5) 五、施工总体部署 (5) 5.1 施工总设想 (5) 5.2 项目组织机构 (6) 六、施工现场平面布置 (6) 七、施工工艺流程 (6) 八、主要施工方法 (6) 8.1 施工准备 (6) 8.2 工程地质勘探 (7) 8.3 导向设计与射入角计算 (8) 8.5 回拖力计算及最大拖拉长度 (10) 8.6 施工机械安装、调试 (12) 8.7 定向拖拉施工 (13) 8.8 质量检查 (15) 九、技术质量保证措施 (15) 9.1 泥浆配置 (15) 9.2 减少浮力 (16) 9.3 控制轴向应力 (16) 十、安全技术保证措施 (16) 10.1 安全生产目标 (16) 10.2 安全措施 (16) 十一、文明施工措施 (19)

一、编制说明 本方案为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期拟定丛云路牵引管施工专项方案。 二、编制依据 2.1 《岩土工程详细勘察报告》。 2.2 政府及上级机关颁发的有关工程技术质量、安全文明施工等文件、通知和规定。 2.3 现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定: 《工程测量规范》GB50026-93 《工程排水管道通用图》 《定向钻孔拖拉法工程施工及验收技术规程》试行版 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工程建设标注强制性条文》J405-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 三、工程目标 3.1 依据合同文件要求,按国家质量标准和广州市有关质量规定进行施工,严格按照广州市建设工程竣工验收备案制实行,确保本工程质量达到一次验收合格,全部工程项目达到国家、省、部规范要求以及技术规范及验标要求,分项工程一次检查合格率100%。 3.2 安全生产以现行考核指标为依据,达标率为100%,杜绝重大恶性事故发生,确保无重大伤亡安全事故,无重大设备事故、管线事故,因工负伤率控制在1.5‰以内,确保周围交通畅通,争创某文明工地。 3.3 根据工程实际情况,施工过程中选择合理的流水节拍,确保在开槽埋管、顶管后拖拉管施工如期完成,而不影响其它工序的开展,使得整个工程的总工期不受影响。 四、工程概况 4.1 工程性质 建设单位:广州市净水有限公司 设计单位:广州市市政工程涉及研究院 施工单位:黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司

顶管及牵引管工程施工方案

**路**弄雨污水改造φ600雨水管顶管工程 施 工 方 案

**********工程有限公司 第一章、工程概况 一、工程简介 根据甲方的要求,在进行工程施工时不能影响**路的交通,并且不能在**路上进行掘路开槽施工。在进行工程施工时,把因施工造成对居民的影响减到最小,并且需保证**路680弄小区内居民的围墙及友谊木器厂围墙不致大面积坍塌。根据本公司掌握的施工技术情况,只有采用顶管施工工艺才能满足甲方的要求。 二、主要工程量 1、φ800雨水管顶管: 20米; 2、φ630雨水管拉管: 65米; 3、砌筑1000*1000*2.5米钢筋混凝土直线落底窨井: 2座; 4、φ800顶管工作井(钢板桩井内加围护工作井): 1座。 5、φ630拉管工作井(标准钢板桩工作井): 1座。 三、管材的确定 根据工程施工工艺的要求,本工程顶管施工时所用的管材采用φ800钢筋混凝土“F”型管材;拉管施工时所用的管材采用0.8MPAφ630HDPE密实管。

四、施工特定条件 **路是***村南北方向的主要交通要道,车流量较集中,行人较多。在进行工程施工过程中对文明施工及安全施工的要求较高。 根据甲方的要求,本次施工不能在**路上进行掘路开槽埋管施工,按正常的开槽埋管施工工艺根本无法满足要求。即使是采用顶管施工工艺,管道与**路上的雨水井接口要做到不掘路也很难处理。 友谊木器厂与**路680弄之间的小区通道宽度最小处只有3.4米,最宽的地方也只有4.5米,并且该通道以前是条河浜,通道底下土基较软,并且在通道两侧的上海友谊木器厂和小区居民围墙已有多处出现了较明显的裂缝。在该通道内进行拉管施工的过程中对围墙的保护至关重要。极有可能出现小区围墙或上海友谊木器厂的围墙坍塌的情况。

顶管及牵引管工程施工方案模板

顶管及牵引管工程 施工方案

**路**弄雨污水改造 φ600雨水管顶管工程 施 工 方 案 **********工程有限公司 第一章、工程概况一、工程简介

根据甲方的要求, 在进行工程施工时不能影响**路的交通, 而且不能在**路上进行掘路开槽施工。在进行工程施工时, 把因施工造成对居民的影响减到最小, 而且需保证**路680弄小区内居民的围墙及友谊木器厂围墙不致大面积坍塌。根据本公司掌握的施工技术情况, 只有采用顶管施工工艺才能满足甲方的要求。 二、主要工程量 1、φ800雨水管顶管: 20米; 2、φ630雨水管拉管: 65米; 3、砌筑1000*1000*2.5米钢筋混凝土直线落底窨井: 2座; 4、φ800顶管工作井( 钢板桩井内加围护工作井) : 1座。 5、φ630拉管工作井( 标准钢板桩工作井) : 1座。 三、管材的确定 根据工程施工工艺的要求, 本工程顶管施工时所用的管材采用φ800钢筋混凝土”F”型管材; 拉管施工时所用的管材采用0.8MPA φ630HDPE密实管。 四、施工特定条件 **路是***村南北方向的主要交通要道, 车流量较集中, 行人较多。在进行工程施工过程中对文明施工及安全施工的要求较高。 根据甲方的要求, 本次施工不能在**路上进行掘路开槽埋管施工, 按正常的开槽埋管施工工艺根本无法满足要求。即使是采用顶管施工工艺, 管道与**路上的雨水井接口要做到不掘路也很难处

理。 友谊木器厂与**路680弄之间的小区通道宽度最小处只有3.4米, 最宽的地方也只有4.5米, 而且该通道以前是条河浜, 通道底下土基较软, 而且在通道两侧的上海友谊木器厂和小区居民围墙已有多处出现了较明显的裂缝。在该通道内进行拉管施工的过程中对围墙的保护至关重要。极有可能出现小区围墙或上海友谊木器厂的围墙坍塌的情况。

牵引管施工方案.(DOC)

第一章工程概况 1.1 工程概况: **泵站一段重力截污管(HDPE双壁缠绕管,管径DN700)和**涌北岸的一段重力截污管(HDPE双壁缠绕管,管径DN600),采用牵引法进行施工。 1.2牵引法施工工艺的选择 重力截污管段有740多米长管道是紧靠**高速公路边。原计划采用明开挖施工,采用密扣拉森钢板桩支护。根据地质报告,该段地质情况较为复杂,地下水丰富。管道位置土层为人工填土及淤泥、淤泥质土,边坡稳定性差。管道埋深在地下6米左右。刚好处于砂层表面,砂层含水量较为丰富,而且为强透水层,极容易产生管涌和流沙现象。即使采用钢板桩支护一但发生管涌现象,仍会对附近造成地面下沉。这样势必使离基坑边不到3米的高速公路路面开裂,造成不可估量的损失。根据现场管线探测和摸查,在HDPE管顶上3米处有一条与它同线埋设中国电信的管线,如果还在该处进行明开挖施工,必先要进行电信管迁移。增加了投资和延误了工期。鉴于以上理由该段原明开挖施工方法不可行,固改用对周边土体影响小,施工工期短的牵引法施工。 **涌北岸段管道位于**路上,由于紧靠**涌,原计划采用明开挖施工时,管坑宽度为4.6米,基本占用了**路整个路宽,要破坏两边大量绿化,**涌重力砌石挡墙等。为了节省投资,缩短工期也改用牵引法施工该段截污管。 1.3 水文、地质情况 1、地质情况 根据勘察范围的岩土的工程特征,成因和沉积层序将线路沿线场地内岩土分为1~6层,人工素填土层、河湖相沉积的淤泥、淤泥质土层及砂层、河流相冲积粘性土层、冲积砂层。(1)人工填土层 人工素填土层在勘察范围分布广泛,沿线都有分布。本层厚度在2.0米到8.0米,平均厚度3.27m。 (2)河湖相沉积层

某污水干管牵引法(托管)施工方案

第一章:工程概况 1.1概况: ××镇污水处理主干管工程原设计管线总长26832.4米,其中顶管管线长11017.2米,DN600以下牵引管3.567km;开挖管线长14965.22米,开挖管线中DN600以下的10640.7,已施工完成和正在施工的约2Km,剩余的开挖施工的DN600米以下的管道长约8.6Km,牵引管总工程量约12.1km。 1.2 水文、地质情况 1、地质情况 根据地质报告,施工范围内的地层自上而下依次为:人工填土和人工填砂、第四系冲积形成的淤泥、粉细砂夹淤泥、粉质粘土、中粗砂、第四系形成的残积粉质粘土、以及白垩季早期形成的砂岩层。 人工填土层:主要由粘性土填成,局部夹有中细砂,建筑垃圾和生活垃圾,黄褐色、灰黄色、灰白色等,干~稍湿,结构松散。 人工填砂层:主要由中、细、粉砂组成,灰黄色、黄褐色、灰色,干~稍湿,结构松散。 淤泥层:灰色、灰黑色、饱和、流塑,土质较均匀,含少量粉砂及腐植物,有腥臭味,局部见有粉砂夹层。 粉细砂夹淤泥层:灰色、灰黑色、石英质为主,饱和、松散、颗粒均匀、分选性差、呈软塑流塑状态,互层状,互层厚度变化不均。 中粗砂层:灰色、灰白色、黄褐色、灰黄色、饱和,石英质为主,松散~稍密,颗粒较均匀,分选性差。 粉质粘土层:红褐色、褐红色、湿、可塑~硬塑,为砂岩风化残积土,局

部为风化的粉土,呈密室状。 强风化岩层:红褐色、褐红色、岩石呈碎块状,裂隙发育,顶部呈半岩半土状。 2、水文情况 本工程范围内地下水位埋藏较浅,在勘测期测得的水位埋深为0.20米~4.10米。地层透水性方面,粉质粘土、淤泥及淤泥质土残积粉质粘土为弱透水层,各砂层为强透水含水层。 第二章:编制主要依据 2.1、设计图纸 2.2、施工地区的水文、地质勘查资料 2.3、埋地高密度聚乙烯(HDPE)管道工程施工及验收规程 2.4、水平定向钻进管线铺设工程技术规范 2.5、地下管线探测图 第三章:施工计划 一、施工进度计划 根据实际情况拟一段牵引长度为三至五个井段,控制在150米之内。每段作业时间约一周。根据进度需要,采用三台牵引设备进行施工,整个工程为流水作业,完成一段牵引后马上进行下一段牵引,并开始进行完成牵引段底检查井施工,和恢复路面施工。 本工程计划20××年××月××日开工,至20××年××月××日结束。

牵引管施工方案

一.工程概况 本工程位于工程,主要为污水治理工程,牵引管采用PE实壁管,约293米,电热容连接。 牵引施工主要位于不方便开挖的零星地段,牵引用材为HDPE高强度排污专用管,管道直径分别为DN400、DN500、 DN600、DN800,工作压力为1.0Mpa。 二.工程特点: 本工程牵引管施工范围均是跨越道路敷设,过往车辆比较多,对交通影响大,施工过程时危险性大,需对工作井和接收井做好安全防护措施及交通引导工作。 三.原材料要求 1.HDPE 高密度聚乙烯管。 2.电热容连接、PE100、SDR17。 四.设计尺寸、标高及坐标系统 1.设计标高采用85国家高程系统。 2.设计坐标采用南海坐标系统。 五.施工验收规范 1.<<城市排水工程规划规范>>(GB50138-2000); 2.<<城市工程管线综合规划规范>>(GB50289-98); 3.<<给水排水工程管道结构设计规范>>(GB50332-2002); 4.<<给水排水管道工程及施工验收规范>>(GB50268-2008)。

六.所需的人员、机械设备 1、施工人员及劳动力组织 本工程施工组织机构采用项目责任制,按本工程施工组织方案及工期计划安排,及时组织劳动力进场,确保劳动力的素质能满足工程 质量的需要。项目管理机制的完善,能组织足够的和熟练的施工班组,为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件,使该工程施工速度和质量得到保证。 劳动力使用计划表: 主要现场施工机具使用计划表 3、主要测量试验设备表

七.施工部署 (一).施工进度计划 该段污水管道工程设计总长为293米,具体分6段段进行牵引施工。 第一施工阶段我方将从SX14井至GH69井进行施工,钻机设备摆放在GH69井约50米处,并在钻机摆放前端挖一个长3米宽1米深1.5米钻杆入口工作槽,将GH69工作井和SX14接收井开挖至比管设计标高低50公分的工作坑(采用人工挖孔桩),工作坑开挖直径为2米左右,用于拖管时泥浆排放及储运 ;本段铺管长度28米,施工时间约半天。 第二施工段我方按照上述施工工序对SS22井至SS25井进行施工;本段铺管长度76米,施工时间约1天。 第三施工段对FD3井至FD4井进行施工;本段铺管长度19米,施工时间约半天。 第四施工段对JC1井至JC2井进行施工;本段铺管长度39米,施工时间约半天。 第五施工段对SD1井至SN24井进行施工;本段铺管长度38米,施工时间约半天。 第六施工段对SB34井至SB35井进行施工;本段铺管长度53米,施工时间约1天。 (二)、主要施工方法

牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案 施工方案 一、施工准备 ①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管线探测仪、轮式挖掘装载机、抽水泵、发电机、管材 ②管材准备:应根据设计要求选用高质量的管材及讲信誉的生产商,并配备专门的管材焊接队。在目前国内的安装施工条件下,我们应尽量选择刚性较好的管材(至少环刚度大于或等于8kN/m2)。 ③前期调查:该项工作是非开挖牵引管成败及安全施工的关键,主要包括两个方面。一是区域以内的管线探测,并做出标记。一是地质勘查,手段是在检查井的位置开挖样洞。 二、施工工艺流程: 牵引管施工工艺流程图

三、钻孔曲线设计 ①根据检查井位置、土质、埋深、管径等合理确定非开挖牵引管一次牵引的长度,选择确定水平导向钻机机型并预先做好现场围护。 ②根据每个非开挖牵引管施工段,预先进行钻孔曲线设计,设计导向孔要综合考虑工程要求、地层条件、钻杆的最小曲率半径、施工场地的条件、铺设深度及地下埋设物等多方面的因素,最后优化设计出最佳的钻孔曲线,计算出每根钻杆的钻进角度。 ③测量定位根据设计资料,对所有导线点和水准点进行复测,根据结果进行管道的放样、原地面的测量。用白灰标出管道轴线位置,在轴线上每间隔相同距离做好原地面标高标记,以便导向施工时精确控制标高,同时在轴线上标出井位位置,打好井位中心桩。 四、工作坑开挖 采用轮式挖掘装载机在入土、出土点位置各挖一个工作坑,入土位置挖出深2m长2m,宽lm 斜槽; 出土点挖出深2m长3m,宽lm 斜槽;用于泥浆排出储浆和管子回拖。 五、钻机就位 检查钻机是否工作正常,钻机定位应准确、水平、稳固。

牵引管施工方案44135

泗洪县生活垃圾焚烧发电项目厂区给水管 网外接口工程 施 工 方 案 编制单位:泗洪博世科水务有限公司 编制人:曾奋杰审核人:潘道永

编制日期:2017 年 4 月 3 日 一、工程概况 泗洪县生活垃圾焚烧发电项目厂区给水管网外接口工程位于泗洪县重岗社区现状S121省道东侧和东西向水泥路的北侧,距现状 S121省道路边界22m。需从东侧管线新建三通并拖拉管道穿过S121省道向西施工。(由于主管线上暂时不具备增设阀门的施工条件,故主管线上的阀门暂不施工,先安装支线上的阀门。待主线路具备施工条件之后另行设置。)本工程设计使用年限为50 年,抗震设防烈度为7 度,设计基本地震加速度值为0.15g,结构安全等级为二级。 主要工程量:本标段管线全长约200m,管径DN200,管道采用开挖施工及过路拖拉管施工。 编制依据 1. 泗洪自来水工程施工设计图 2.《市政工程施工技术规程汇编》(GB50268- 97 ) 3.《管线定向钻技术规程》 4.《市政地下工程施工及验收规程》(DG/TJ08-2736-2006)

5.《管线定向钻进技术规范》(DG/TJ08-2075-2010) 二、施工方案: 管道施工 (1)管道施工工艺:过河,过路自来水管线采用牵引管施工,管材为钢管, 四、牵引管施工工序: (1)拉管施工工序:

(2)、钻孔曲线设计 根据现场检查井位置、土质、埋深、管径等选定GBS-65型非开挖铺管钻机为本工程水平导向钻机机型,Drilltrack定向钻进导向系统为本次工程的导向系统。根据土质情况,施工场地的条件、河床断面图、钻杆的最小曲率半径,设定钻孔曲线(3)、测量定位 根据设计资料,对所有导线点和水准点进行复测,根据结果进行管道的放样、原地面的测量。用白灰标出管道轴线位置,对将要敷设管线所位置的断面和地面、水面标高进行测量,并绘制出标高断面图,以便导向施工时精确控制标高。 (4)、钻机就位 检查钻机是否工作正常,钻机定位应准确、水平、稳固。(5)、泥浆制备: 通过GBS-35型非开挖铺管钻机泥浆混配系统调制均匀后备用。 (6)、试钻 启动钻机,钻入1~2 根钻杆,检查设备仪器是否运转良好,

牵引管施工方案

1、工程概况 1.1 简介 上海市临港新城临港大道(大东立交~两港大道)工程二标段道路新建工程位于西始(K2+200)东至(K3+200),线路全长约1000m。本工程为城市主干路I级,红线宽度为60~80m,机动车双向8车道,跨路四港河桥梁一座。工程内容包括道路、桥梁、雨污水管线、涵洞、中央分隔带附属设施;配合项目交通标志标线(含交通信号设施)、两侧绿化带及红线范围外(绿线内)的非道路用地绿化。 本方案为路四港DN500污水管牵引施工专项方案,工程范围K2+930~K3+022,计1条DN500污水管,深度6.63~7.29m之间。检查井深度大于6.0m,周边没有管线、建筑物等障碍物,采用钢板桩支撑+井点降水措施。本工程施工平面布置图见下图。 1.2主要工作量 DN500热熔式HDEP双壁缠绕管92m; 砌筑1000×1300×6630检查井1座; 砌筑1100×1750×7290检查井1座; 1.3管理目标 1.3.1质量目标 一次性验收合格 1.3.2安全、文明施工目标 安全保证无伤亡事故,争创上海市安全质量标准化工地。 文明施工要求:施工现场必须做到二通、三无、五必须的基础标准,加强安全培训教育,增强施工人员的自我保护意识,100%施工现场要求做到规范化、标准化。争创市级、区级文明工地。 1.3.3工期目标 本工程计划2010年5月10日开工,2010年5月20日完工,工期为10个日历天。 1.4工程地质条件 (1)地形地貌 拟建场区位于南汇区,其地貌类型属上海四道地貌单元中的“河口、砂嘴、砂岛”地貌。拟建道路沿线主要为农田,地形较为平坦,地面标高在3.7~4.2 (2)地基土的构成与特征 经勘探查明,根据勘察资料揭示:拟建场地在自然地面一下50.3m深度范围内的地基土主要由饱和粘性土、粉性土及砂土组成,根据土及砂土组成,根据土的

牵引管专项施工方案

.. . 目录 第一章、工程概述 (1) 1﹑工程概况 (1) 2﹑工程特点 (1) 3﹑施工条件 (2) 第二章、施工组织措施 (2) 1、作业任务安排 (2) 2、施工运输安排 (3) 第三章、施工技术 (4) 1﹑施工工艺流程 (4) 2、施工主要工序技术 (6) 3、工程施工 (13) 4、检查井施工 (16) 5、闭水试验 (18) 6、拉管的质量控制法及要求 (19) 第四章、质量安全措施 (20) 1、质量保证措施 (20) 2、安全保证措施 (21) 第五章、文明环保措施 (23) 1、防止噪声措施 (23)

2、防止大气污染措施 (23) 3、防止水污染措施 (23) 4、防止固体废弃物污染措施 (23) 第一章、工程概述 1﹑工程概况 工程名称:**市**新区南部片区污水管道工程(污水管道) 工程地点:**市**新区南部 本项目共为扬子江路北侧绿化带(中岛湖路以西段距道路边线9.5米,中岛湖路以东段距道路边线10.5米)处敷设一根DN400~DN500D的污水重力管道(PE100,SDR11牵引管),由东、西两端向中间进入中岛湖路西侧1#预制式泵站,经提升后,沿北侧绿化带(扬子江路段距道路边线9米,沿江公路辅道段距道路边线8米)处敷设一根DN600的压力污水管道(球墨铸铁管)。 本工程牵引管施工总长度为2150.8m, 其中DN400为258.6米、DN500为1638.9米、DN600为253.3米。管材采用PE100,SDR11管,设计采用导向钻法施工。 2﹑工程特点 2.1﹑本工程沿路主要经过道路,且经过路口较多,施工影响围较大,对道路交通、边环境等的影响较大,文明施工须要相关规落实。 2.2﹑本工程工期60日历天,要求较紧,道路交通压力大,来往车辆较多,存在地下管线,给施工带来不稳定因素。

萧江牵引管施工方案

专项方案报审表 工程名称:平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程编号: 致杭州正博建设项目管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程牵引管专项施工方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:牵引管(专项施工方案)1份 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

平阳县萧江镇污水收集支干管工程 牵 引 管 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 平阳县萧江镇污水收集支干管工程项目部 2014年3月10日

牵引管施工方案 一、工程概况 牵引施工的主要工作量集中于104国道、沿江路污水管道, 采用D600/D500/d400PE 实壁管,总计2771米; 二、牵引施工流程 钻杆轨迹设计→测量定位→工作、接收坑形成→牵引设备就位→试钻、钻导向孔→泥浆制备→预(回)扩孔、管材连接加固→回脱管材→检查井砌筑→清理现场 1、钻杆轨迹设计 设计钻杆的钻进轨迹。轨迹包括两个部分,造斜段和铺设段。因为该段管为重力流截污管,必须按设计流水标高埋设,埋深按照设计提供的流水标高确定,本工程管道的平均埋深为2.5米。 (1)造斜段: 造斜段距离L =)2(h R h - 式中:h —埋深,R —考虑钻杆和管材的弯曲半径,取R=50m ;代入数据计得L =19.6米 (2)钻杆入射角a : a =tg-1{)2(h R h -/h} 式中各字母意义同上式,计得a =11.5o 。 2、根据设计图纸上井位的技术参数,和现场综合管线布置图,

牵引管工程专项方案

2017年蓬街镇截污纳管三期工程(Ⅶ标)-新丰村 牵引管工程专项方案 一、工程概况 本工程主要是解决新丰村污水收集,现村庄约382户.本工程采用85高程,台州独立坐标系,管线现状地面标高为地形图数据,因各种原因造成管线设计地面线与实际施工标高有出入的,以实际施工标高为准。 牵引施工总长度为726m,管道设计为DN315重力流管. 本工程污水收集范围为沿路两侧的生产、生活污水。 本工程污水管径为D225,D300,DN315PE级实壁管为非开挖施工重力流管道,采用PE100级实壁管牵引施工,连接方式用热熔连接;D300、D225为DHPE双壁波纹管,采用承插连接,橡胶圈密封,其中管道与检查井之间缝隙采用混凝土包封时,混凝土强度为C30,浇筑厚度为0.15米。 对于此项工程项目,我公司将精心组织设计,精心组织施工,确保定向钻进工程成功实施。 二、施工方案 (一)、根据我公司对现场的踏勘,对新丰村PE管铺设进行分段进行施工,具体按施工图。 (二)、施工平面布置

经初步现场踏勘,决定把主机放置在入土点,在入土点开挖一个长6m,宽1.5m,深1.5 m的工作井作为接收井。在出土点开挖一个长6m,宽1.5m,深1.5 m的工作井作为导入井,用于接收,更换钻头和回拉铺管。 (三)、施工程序 导向钻机安放于入土点,由入土点向出土点进行导向孔施工,待扩孔施工结束,再由出土点向入土点进行回拉铺管。 1)导向孔轨迹设计:本工程须先钻凿一个φ80㎜的导向孔。2)扩孔施工 所铺的管材直经为D315和D400PE实壁管,需扩孔直径为φ500㎜的土孔,为防止地面沉降,每一级扩孔壁的厚度,既能排出孔内过多的泥土,又能达到顺利回拉铺管的目的,才能保证铺管之后被挤压的泥土在应力作用下自然回填,使孔内不留下孔隙,地面不发生沉降。 3)拉铺管 出土点—入土点扩孔完毕后,将管材固定在拉管器上,由出土点向入土点回拉铺管。

管道工程牵引管施工方法

管道工程牵引管施工方 法 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

管道工程牵引管施工一、工艺流程

二、施工平面布置 按总体平面布置图布设。 三、施工准备工作 1、图纸会审、技术交底 (1)收到施工图后,项目总工程师立即组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 (2)组织技术交底,由项目经理部总工程师向施工管理人员进行技术交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和环保、文明施工、交通管制等文件。 2、机械设备进场 机械设备进场前进行机械设备的选择,选用性能优越的机械,确保工序的工期及施工质量满足设计和业主的要求。采用中联重科KSD25 型水平定向钻机一台,钻机自带钻杆30 根另购销两200 根钻杆。凯斯6030 型水平定向钻机一台。 (1)凯斯6030 型水平定向钻机设备表:

(2)中联重科KSD25 型水平定向钻机设备表:

3、料进场 管材采用符合设计要求的PE管,施工前按规范要求将对材料取样送检,检验合格才能投入使用。 4、人员进场 人员根据工程进度计划安排和业主、监理工程师的要求所有人员均分期分批进入现场,并依实际需要随时加以调整。 四、施工工序 第一步是按照设计曲线穿越导向孔;第二步是将这个孔逐级进行扩大;第三步是回拖需要安装的污水排送管。 1、施工准备:组织施工人员学习有关的技术标准和规范;研究施工规范与设计图;制不定期施工方案和技术措施;采集穿越地层的样本进行分析,根据现场的地质条件制定施工工艺;设计和所需要的专用钻具例如切割刀、挤扩器和拖管器具。化验现场水质,确定泥浆配比。准备施工中需要的工程施工材料。 2、测量放线:根据施工图在施工现场定出管道中线的位置,每隔 3 米用喷漆画一个标志,以便穿导向孔时进行校验,用经伟仪确定钻机的安装位置、入土点和出土点。分别用MCLAUGEDJ 探测仪和TRIIECH 管线控测仪沿管道中线进行探测检查现有地下管线的走向以及沿途有无地下障碍需要在设计导向孔曲线时考虑。 3、人员设备进场;在施工现场设立现场临时办公室,临时工棚和材料堆放场地。所有施工用的消耗材料需要防雨、防潮。临时工棚的搭建应满足安全和文明施工的有关规定。 4、法兰盘连接:管的接口质量要求严格,施工现场场地不容许一次性熔接完成不利于熔接的质量,但也要做好熔接的各个环节之间的衔接以确保穿越施工正常进行。 5、导向孔穿越:导向孔的穿越精度关系到管线的安装质量按图施工穿越过程中按事先画好的标志,每隔 3 米校正一次钻头的位置,以确保穿越精度,并根据情况进行调整保证导向孔符合设计曲线,钻进过程中,使用钻进液冲洗钻屑并保持孔壁稳定。

相关文档