苏州轨道交通工程承包单位:中铁三局集团有限公司合同号:SZZG09SG1040006
监理单位:上海天佑工程咨询有限公司编号:
支架验收表
中心小区专项治理工程(主体工程)脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 大庆油田工程建设有限公司油建公司 第五工程部 2014年4月27日
第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称:中心小区专项治理工程(主体工程) 建设单位:大庆油田矿区服务事业部物业管理二公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 建设地点:中心小区 本工程为住宅楼外墙装饰工程,主要为外墙保温及涂料粉刷,新安装装饰构件,考虑住户正常通行、施工安全及施工顺利进行,采用门式脚手架作为工程施工用脚手架。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。 C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表
门式脚手架搭设施工方案 一、搭设前准备工作 1. 编制移动门架工程专项施工方案,要求及计算内容同扣件式脚手架。 2. 移动门架搭设前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安 全技术规范》(JGJ-128-2010)和施工方案的要求向架设和使用人员作技术交底。 3. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 4. 对移动门架的搭设场地、使用推动轨迹进行清理、平整、夯实、硬化。 二、搭设技术要求 (一)地基处理 1. 为保证地基具有足够的承载能力,门型架基础施工应满足JGJ128-2010规定和施工方案的要求;当移动门架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行受力验算。 2. 门架搭设及运行轨迹等作业面的地基必须经过夯实,地表必须浇筑硬化地面,地面平坦。 (二)门式脚手架搭设程序 1. 门架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免
结合处错位,难于连接。 2. 门架搭设的顺序: 弹门架立杆准线→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3.门架的搭设必须配合施工监督,一次搭设自由高度小于6m,以保证门架稳定。 4.门架间距为纵向排列的两列门架之间的距离,其值为1.2m。(三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁定状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 7. 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与门架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣
脚手架验收表
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:
承插型盘扣式钢管双排外脚手架施工验收记录表 大建安档表3-5-2 项目名称大连碧桂园虎滩工程项目部 搭设部位高度跨度最大载荷搭设班组架工班组长 操作人员杨忠军.田喜奎.宋文 明 证书符合性证书符合要求 持证人员 专项方案编审程序符合性符合规定要求技术交底情况以交底安全交底情况以交底 钢管支架 进场前质量验收情况已进行质量验收 材质、规格与方案的符合性符合规范的要求 使用前质量检测情况已进行质量验收 外观质量检查情况外观质量检测情况良好 检查内容允许偏差(㎜) 方案要求 (㎜) 实际要求(㎜)验收结果符合性 立杆垂直度≤L/500±5±4水平杆水平度±5±3可调底座 垂直度±5±5 插入立杆深度≥150-5 -3 立杆组合对角线长度±6±5纵向间距1.5m
立杆横向间距1.2m 竖向接长位置 >500㎜ 基础承载力FKk=XXKN/㎡ 水平杆 纵、横向水平杆设置已设置 纵向步距 1.8m 横向步距1.8m 插销锁紧情况插销抗拔力≥3KN 续表1 竖 向 斜 杆 拐角处设置情况 设置立杆间竖向斜杆其他部位 剪刀撑垂直纵、横向设置每5跨设置扣件钢管剪刀撑连墙件设置垂直3.6m、水平4.5m 扫地杆设置扫地杆距地面高度≤550㎜护栏设置设置上杆1.0m下杆0.5m栏 杆 脚手板设置满铺牢固
挡脚板设置设置高度不低于180㎜挡 脚板 人行梯架设置设置0.9×1.8m钢梯 其他 施工单位验收结论结论: 架工班长:项目技术负责人:项目经理: 验收日期: 年月日 监理单位验收结论结论: 专业监理工程师:总监理工程师: 验收日期:年 月日 扣件式钢管脚手架()部位验收表大建安档表3-2-3
门式脚手架安全操作规程 1:构配件材质性能 1.1:门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志,严禁使用不合格的门架和配件。 1.2:水平加固杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等宜采用42* 2.5mm 焊接钢管也可采用48* 3.5mm焊接钢管,相应的扣件规格也应分别为42、48或42/48。 1.3:钢管应平直、平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁、裂痕等)及严重锈蚀的钢管。 1.4:门式钢管脚手架的主要构件,由立杆、横杆及加强杆焊接组成。(图 2.1.2) 2.构造要求: 2.1.门架的内外两侧均应设置交叉支撑并应与门架立杆上的锁销锁牢。 2.2上、下榀门架的组装,必须设置连接棒及锁臂,连接棒直径应小于立杆内径的1~2㎜。 2.3水平架设置应符合下列规定:
2.3.1用于模板支撑的门架,在结构转角处端部的一个跨距范围内,不论多高水平加固杆每步一设。 2.3.2水平架在其设置层面内应连续设置。 2.3.3当因施工需要,临时局部拆除脚手架内侧交叉支撑时,应在拆除交叉支撑的门架上方及下方设置水平加固杆。 2.3.4底步门架的立杆下端应设置固定底座或可调底座。 2.3.5设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈;水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢。 2.4转角处门架加固形式:(图6.4.1) 3:模板支撑与满堂脚手架搭设 3.1根据层高、梁高及构件高度,配备相应模数的门架、可调底座、可调托架、剪刀撑。 3.2把好门架及配件进场的源头关,不合格的产品不得进入施工现场,严禁在施工中使用。 3.3搭设顺序: 3.3.1在安装前按模数应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线,垫板、底座位置准确→门架及构配件安装、水平加固杆安装→模板支撑与满堂脚手架验收→梁底主、次木楞及底模和侧模安装→板底木楞、板模安装→模板及支撑系统验收。 3.4搭设要点:
目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 脚手架材质要求 (1) 4. 脚手架的要求及搭设流程 (2) 5. 检查与验收 (7) 6. 安全管理 (11) 7. 应急预处置措施 (12) 8. 门式脚手架计算书 (13) 9. 附图 (19)
1.工程概况 本工程临时脚手架主要用于外立面施工,适用楼栋为低密区落地式钢管脚手架已拆除、外立面未完成楼栋,考虑到低密别墅层高不大于13m,且为保证工期不受外立面施工影响,采用便于搭拆的门式脚手架用于外立面施工,脚手架搭设高度12m,底部为由素土分层夯实的回填土。 2.编制依据 (1)《建筑施工脚手架实用手册》 (2)《建筑结构荷载规范》GB50009-2019 (3)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 (6)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 (7)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号) (8)本工程设计图纸 (9)本工程施工组织设计 3.脚手架材质要求 为提高外立面脚手架搭拆效率,满足外墙施工工期要求,本工程外立面临时操作架采用门式钢管脚手架搭设。 (1)门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 (2)周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D 四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。
长沙市望城区棚户区改造投资有限公司 长沙市望城区2017年棚户区(社区)提质提档项目(第二批)黄督港社区、黄狮岭社区(第七标) 门式钢管脚手架 搭设方案 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 黄督港社区、黄狮岭社区项目部 二零一七年九月
第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011工业出版社。 现场勘察情况及设计施工图纸 第二节工程概况 本工程为长沙市望城区2017年棚户区(社区)提质提档项目(第二批),该项目施工(第二批)划分为七个标段,一标段桑梓社区一期,二标段桑梓社区二期,三标段西塘街社区二期、斑马湖社区、望府路社区、同心园社区,四标段西塘街社区三期,五标段航运社区,六标段丁字湾社区,七标段黄狮岭社区、黄都港社区。由我单位施工的是七标段,项目地点位于富基世纪公园对面,普瑞大道南侧,由长沙市望城区棚户区投资建设,湖南城市学院规划建筑设计研究院设计,湖南安华工程监理有限公司监理,湖南省长沙湘华建筑工程有限公司施工。本项目拟对黄狮岭社区、黄都港社区道路修补与硬化、道路“白改黑”、人行道整治、建筑外立面清洗及粉刷、外立面附属设施(招牌、雨棚、空调机位、防护窗、油烟分离器等)整治、排水管网疏通与整治、强弱电管线入地与整治增加休闲健身和文化景观设施、增设便民设施、增设庭院灯和路灯、增设安防摄像头和入户感应门等安防设施、提质绿化、燃气入户等,主要建设内容为:绿化改造工程,景观工程,电气工程、给排水工程、市政工程、建设外立面改造、更换防盗窗等综合提质建设工程。工程造价约630万元,施工工期为70日历天。工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
门式钢管脚手架验收表 工程名称搭设高度28m 搭设日期 序 号 验收项目验收内容验收结果 1 施工 方案 有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强,能指 导施工 基本符合要求当施工荷载为3.0-5.0KN/m2时搭设高度应不大于45m;当 施工荷载小于3.0KN/m2时搭设高度应不大于60m 基本符合要求有专项安全技术交底符合要求 搭设单位及人员具有相应的资质符合要求 2 架体 基础基础应平整夯实,符合设计要求基本符合要求 脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆,设置位置应在距底 座上皮不大于200mm处的门架立杆上 符合要求 立杆下端应设置固定底座或可调底座基本符合要求当脚手架搭设在楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板 或砼垫块,并对结构承载力进行验算 基本符合要求有良好排水措施且无积水基本符合要求 3 材质门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行国家或行业 标准,并有出厂合格证明书 基本符合要求钢管应平直。严禁使用有硬伤及严重锈蚀的钢管基本符合要求扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,无裂纹、变形、滑丝, 拧紧扭力矩宜为50-60N.m,并不得小于40N.m,且不得大 于65N.m。 符合要求 4 架体 稳定门架必须采用连墙件与建筑物可靠连接。连墙件最大间距: 搭设高度小于45m时,竖向间距应不大于6m,水平间距应 不大于8m;搭设高度大于45m时,竖向间距应不大于4m, 水平间距应不大于6m 基本符合要求 当风压大于0.55KN/m时,竖向间距应不大于4m,水平间 距应不大于6m 符合要求 脚手架高度大于20m时,应在脚手架外侧连续设置剪刀撑, 其宽度为4—8m,与地面夹角为45-60度,搭接长度应大 于600mm,应采用2个扣件扣紧 符合要求 门架外侧每隔4步设置一道水平加固杆,并应连续设置形 成水平闭合圈,水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢 基本符合要求
脚手架验收记录
LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):
LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表
②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。
LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置
设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。
扣件式钢管脚手架验收表 工程名 称 序验收项号目 施工1 方案 立杆2 基础3材质 架体与4建筑物 拉结 表(九) --2 —2 第 1 页 搭设高度28m 搭设日期 2003年 06 月 27 日 验收内容验收结果 有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强, 符合要求 能指导施工。 封闭(半封闭)脚手架必须有设计计算书,高度超 过 50m 的脚手架应采用分段卸荷等有效措施,并专符合要求 门设计 有专项安全技术交底基本符合要求搭设单位及人员具有相应的资质基本符合要求基础应平整夯实,符合设计要求基本符合要求 立杆底部应设置底座、铺设50mm厚、长度不少于 2 基本符合要求跨的木垫板或槽钢。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆,设置位置应在距 符合要求底座上皮不大于 200mm处的立杆上 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮 1.5m 基本符合要求 有良好排水措施且无积水基本符合要求钢管脚手架应采用外径48-51mm,壁厚为 3-3.5mm 的 3 号普通钢管,且有产品合格证或质量保证书。严重基本符合要求锈蚀、压扁、弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,无裂纹、变形、 滑丝,拧紧扭力矩宜为50-60N.m,并不得小于40N.m,符合要求 且不得大于 65N.m 底座:铸铁底座符合国家规定;焊接底座外径尺寸 基本符合要求为 150× 150mm,厚度不低于 8mm 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块重量应不 基本符合要求大于 30Kg。 木脚手板厚度应大于50mm,宽度应大于200mm,两 端用铁丝箍牢,有腐锈的不得使用;钢脚手板的裂 纹、开焊、硬弯的不得使用;竹脚手板应是质地坚基本符合要求实、无腐烂、虫蛀、断裂的毛竹片制作的竹榀,松 脆、破损散边的毛竹榀不得使用 脚手架立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。当架 高在 7m以下暂不能设置连墙件时,可搭设抛撑,抛符合要求 撑每 6 跨设置一道,并与地面45-60 夹角