2017 年全国消防工程师考试

《消防安全案例分析》月考试卷(一)

案例一某高层商住楼,地上 28 层,地下 1 层,地下 1 层为设备用房,地上 1~4 层为商场,每层建筑面

积为 1200㎡,5~28 层为单元住宅,每层建筑面积为 1000 ㎡,建筑高度为 90m,商场设有防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室。商场和住宅的装修均采用符合防火规定的吊顶。该商住楼内自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等,并经消防验收合格,商场使用的喷头型号为:ZSTZ-15/68℃。投入使用后,商场委托检测机构对该建筑进行功能检测,发现以下问题:

l、打开末端试水装置,达到规定流量水流指示器不动作、水泵未启

动。 2、任选一层模拟火灾,防烟楼梯间及每层合用前室的正压送风口

均打开

根据以上材料,回答问题: 1、该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水

强度和作用面积是多少? 2、喷头的型号是否适用,如不适用,需选用

那种类型的喷头 3、分析水流指示器不动的原因,如何处理? 4、分

析水泵未启动的原因。 5、机械防烟系存在什么问题,如何处理?

案例二

某地区一栋标志性办公楼地上 80 层,地下 3 层,建筑高度为 312m,总建筑面积为 249000m2,耐火等

级一级,屋顶设有直升机停机坪,共设置 6 个避难层。该办公楼地下 3 层至地上 80 层的各层建筑面积均为 3000m2,均设置四台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

根据以上材料,回答问题:

1.如果该办公楼位于地上 72 层的避难层按设计需满足 300 人避难的要求,那么该避难层的净面积最小为多

少?

2.该楼顶设置的直升机停机坪或供直升机救助的设施,应符合哪些规定?

3.因为此建筑为超高层建筑,一旦发生火灾消防电梯将会起到很大的作用,那么该建筑消防电梯的设置

有哪些要求?

4.建筑物内需要布置柴油发电机房,对该发电机房有何规范要求?

案例三

上海某一类高层综合楼,地上 30 层、地下 2 层,总建筑面积 185694m2。地下二层为汽车库,地下一层为消防控制室等设备用房与商场,地上一至四层为商场,商场总建筑面积 37275m2,地上四层以上为办公用房。该建筑主体高度为 96.40m,裙房商场建筑高度 20.70m。该办公楼设有室内、室外消火栓系统及其他自动灭火系统。其中室内消火栓系统采用串联分区供水形式,共分高、低 2 个分区,每个分区均设置有墙壁式水泵接合器。高区顶层屋面设置高位消防水箱。该建筑设有室外消火栓,室外消防用水量为 40L/s,有两条给水管与市政给水管网成环状连接。

根据以上材料,回答问题: 1.指出消防水泵串联供水过程中,水泵的流量和压力与单台水泵供水相比的变化规律及启动顺序。 2.确定该建筑高位消防水箱的最小有效储水量。若消防水箱最低有效水位与最不利点消火栓垂直距离为

7m,是否满足规范要求?如不满足,请给出解决方案。

3.该建筑靠近市政道路一侧设置有 2 个市政消火栓,距该建筑分别为 90m、160m,则至少还需设置多少个室外消火栓?简述其设置地点与相关要求。

4.简述该建筑试验消火栓的组件构成、设置地点与出水试验压力规定。

5.确定该建筑消火栓水泵接合器安装高度,简述其作用与组成。

案例四 2013 年 10 月 11 日凌晨 2 时 59 分,位于石景山的某商场开始着火,大火整整烧了八个小时,直到上午

11 点才被扑灭,过火面积约 1500 平方米。北京市公安局指挥中心共计调派了 15 个消防中队的 63 辆、300 余名官兵会同石景山分局相关部门赶赴现场处置。由于火灾发生在凌晨,大厦工作人员及商户无人员伤亡,但两名参与救火的消防官兵不幸牺牲。

起火原因:购物中心办公室主任齐某作为购物中心负责人和消防安全管理人,被指控未按照消防安全管理规定,排查

值班人员配置,购物中心常年仅有一名消防中控员;本案的另一被告人刘波作为案发当日唯一值班的消防中控员,其入职也是由齐某面试决定的。但根据刘波证言,当时齐某批准他入职,也并没有对他进行过任何培训。而齐某辩称,刘某和其他中控员在一起,无时无刻都是在“培训”。商场内首先起火的是麦当劳餐厅,其经理李某在庭审时回答,“消防培训演练不在我的职责范围内”。另据查明,商城的消防报警主机起火时在手动位置,当主机报警时,刘某值班期间用平板电脑玩游戏,前后三次按下报警消音按钮,且未及时向值班经理报告。

商城内的麦当劳餐厅,因电动车充电引发火灾,值班经理陈某未采取疏散顾客、扑救初期火灾、或报警

等任何措施,直接撤离,导致火灾蔓延、失控。

根据以上背景,回答下列问题: 1、此次事故的

等级是什么?刘某构成何罪?

2、请对商场违反消防法规及标准的情况进行分析。

3、该单位应急预案中应包含哪些内容?

案例五

某汽车厂内拟建一栋车辆装配车间,该车间地上 1 层,层高 6m,总建筑面积为 10000m2,钢筋混凝土结构,耐火等级二级。该车间内靠东侧外墙设有一间长方形,长边和短边分别为 30m 和 20m 的喷漆工段(泄压比不应小于 0.110m2/m3),其拟采用防火隔墙与其他部位分隔;靠北侧外墙设有一间建筑面积为 90m2,储存油漆的中间仓库;靠北侧设有一间建筑面积为 60m2,设置中间储罐(储存机油)的房间。该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29 ℃);油漆工段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙均采用耐火极限为 2. 00h 的防火隔墙,门斗的门均采用甲级防火门。

根据以上背景,回答下列问题: 1.请判定该车间的生

产火灾危险性类别。 2.请判定油漆、机油的储存

物品火灾危险性类别。

3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少?机油中间储罐的容量不应大于多少?

4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间与厂房的其他部分之间应如何分别进行安全分

隔?案例六

某高层酒店地上 15 层、地下 1 层,建筑高度 40m,总建筑面积 14800m2,每层建筑面积 925m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等,首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上 2~ 8 层为旅馆客房。该旅馆每层设有 3 个 DN65 室内消火栓,消火栓间距小于 25m;采用机械排烟方式;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置 2 具手提式 ABC 干粉灭火器;室外 150m 范围内设有 2 个室外消火栓。

根据以上情景,回答下列问题。 1.火灾自动报警系统的控制器类设备在消防控制室内的布置应满足哪些要求? 2.灭火器在日常检查中出现哪些情况时酒店的相关管理人员应该及时按照规定程序报修?手提式干粉灭火器出厂期满几年需要分批次向灭火器维修企业送修?首次维修后每满几年需要分批次向灭火器维修企业送修? 3.机械排烟系统的联动调试有哪些内容? 4.湿式报警阀组水力警铃不响、响度不够、不能持续报警的原因有哪些?如何解

2017 年全国消防工程师考试

《消防安全案例分析》月考试卷(一)参考答案

案例一 1.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级 I 级,其喷水强度不应小于 6L/

min· m2,作用面积不应小于 160m2。

2.喷头选型不使用,喷头型号应为:ZSTX-15/68℃或者 ZSTDY-

15/68℃ 3.故障可能的原因为:

1)桨片被管腔内杂物卡阻;2)调整螺母与触头未调整到位;3)电路接线脱

落。处理方法:

l)清除水流指示器管腔内的杂物;2)将调整螺母与触头调整到位;3)检查并重新将脱落电路接

通。 4.自动喷水给水泵未启动的原因:

1)报警管路堵塞;2)压力开关设定值不正确或压力开关本身故障;3)压力开关与水泵的接线断开或松动; 4)水泵控制柜未供电、故障;5)水泵本身出现故障或损坏;6)水泵控制柜启动控制线路存在故障;7)水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态。

5.发生火灾时,防烟楼梯间所有正压送风口打开,相关层合用前室的正压送风口打开,并应重新进行程序编写。案例二

1.避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求.并宜按 5 人/m2 计算.故如果该办公楼位于地上 72 层的避难层按设计需满足 300 人避难的要求,那么该避难层的净面积最小是 60m2。

2.该楼顶宜设置直升机

停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:

(1)设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于 5m。

(2)设置待救区,待救区应设置通向停机坪的出口、出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于 0.9m。

(3)在停机坪的适当位置应设置消火栓。

(4)停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照

明。 3.(1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内

(2)消防电梯应设前室,其面积:公共建筑不应小于 6m2 当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:公共建筑

不应小于 10m2。

(3)消防电梯前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过 30m 的通道通向室外。

(4)消防电梯前室的门.应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

(5)消防电梯的载重量不应小于 800kg。

(6)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于 2. 00h 的不燃烧体隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

(7)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过 60s 计算确定。

(8)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

(9)消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

(10)消防电梯前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于 2m3 排水夏的排水量不府小干 10L/s。

4.布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

1宜布置在首层或地下一、二层

2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

3应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和不低于 1.50h 的不燃烧体楼板与其他部位隔开、门应采用甲级防火门。

5机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机房间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。应设置火灾报警装置。

6应设置与柴油发电机容量和规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

案例三 1.

(1)流量不变,压力增加。(2)先启动低区,再启动高区。

2.(1)该建筑高位消防水箱的最小储水量为 50m3。

(2)不能满足,需加增压稳压设施。对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需水压要求时,应设增(稳)压设备。设备一般由稳压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置组成。

3.(1)还需设置 2 个室外消火栓。(2)设置地点:消火栓应布置在消防车易于接近的人行道

和绿地等地点,且不应妨碍交通。

(3)设置要求:

1)消火栓距路边不宜小于 0.5m,并不应大于 2m 2)消火栓距建筑外墙或

外墙边缘不宜小于 5m。 3)消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确

有困难时应采取防撞措施。

4.(1)组成:试验消火栓、压力表、水枪、水带。(2)设置地点:由

于该建筑为高层,可设置在顶层出口或水箱间内。(3)出水试验压

力规定:出水试验时,充实水柱不应小于 13m。

5.(1)安装高度为 0.7m。(2)作用:水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,它

既可用以补充消防水量,

也可用于提高消防给水管网的水压。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,

消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

(3)组成:水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组

成。案例四

1.一般生产安全事故;刘某构成重大责任事故

罪。 2.(1)防火措施不到位

1)火灾发生时,值班人员不应让消防报警主机处于手动位置,致使消防自动喷淋系统无法扑灭初期火灾起作用。

2)按规范要求消防报警主机应设在自动位置。(2)

安全管理不到位 1)教育培训制度不到位,刘某上岗前

未进行岗前培训。 2)值班人员未进行巡视检查。

3)单位消防安全责任制未落实,责任人未认识到自己的义务及法律责任。 4)专人值班制度(值班

员无资格证)。 5)兼职消防队伍组织管理及灭火执勤制度不到位,陈某作为单位的兼职消防员未及时扑救初期火灾。 6)消防安全检查和火灾隐患整改不到位,对电瓶车充电隐患未及时发现并予以消除。 7)消防设施,器材维护维保制度不到位,事发时报警主机处于手动位置。 8)灭火和应急疏散演习,演练制度未落实,

3、应急预案的内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初期火灾的程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图、注意事项等。

案例五

1.该车间的生产火灾危险性类别应为戊类。

2.油漆、机油的火灾危险性类别应分别为甲类、丙类液体。

3.中间仓库油漆的储量不宜超过 1 昼夜的需要量,机油中间储罐的容量不应大于 5m3。

4.储存油漆的中间仓库应采用防火墙与其他部位分隔;设置机油中间储罐的房间应采用耐火极限不低于 3. 00h 的防火隔墙与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。储存油漆的中间仓库、油漆工段与相邻区域连通处,应分别设置门斗;门斗的隔墙应为耐火极限不应低于 2.00h 的防火隔墙,门均应采用甲级防火门。

案例六

1.火灾自动报警系统的控制器类设备在消防控制室内的布置应满足下列要

求:

1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于 2m。

2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m。

3)设备面盘后的维修距离不宜小于 1m。

4)设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道。

5)与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。2.日常检查中,发现存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过,达到灭火器维修年限,或者符合其他报修条件的灭火器,酒店相关管理人员应该及时按照规定程序报修。手提式干粉灭火器出厂期满 5 年需要分批次向灭火器维修企业送修;首次维修以后每满 2 年需要分批次向灭火器维修企业送修。 3.机

械排烟系统的联动调试包括以下内容:

1)当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。

2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机;启动的排烟阀(口)、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。

3)有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。

4)排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家

标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定。

4.故障原因分析: 1)产品质量问题或者安装

调试不符合要求。 2)控制口阻塞或者铃锤

机构被卡住。

故障处理:

1)属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或未按照图样安装的,重新进行安装调试。

2)拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。