文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常山南方电能管理系统MOXA串口服务器配置

常山南方电能管理系统MOXA串口服务器配置

MOXA串口服务器配置

首先安装windows版本的Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811.exe。安装完成后,进入如图(1)所示软件界面,其配置过程如下:

图(1)

1?首先选中左侧窗口“configuration”,再点击工具栏“search”图标,搜索此电表网络上所有已连接上的串口服务器Nport5130或5430。只要串口服务器连通网络,均可被搜索出来,此处以网络中只有一个Nport5430为例,如图(2)所示:

图(2)

当图(2)所示搜索完后将自动返回主窗口,如图(3)所示,在窗口右侧会显示搜索到的串口服务器。

图(3)

2?选中右侧窗口串口服务器显示区域中的Nport5430,如图(3)中所示。点击工具栏配置图标configure,进入如图(4)所示窗口界面。

图(4)

在右侧选中“Basic”选项卡,如图(4)中所示,“Server Name”的“Modify”选项框中打勾后,“Server Name”的文本框由灰色不可输入变为白色可输入。此处用于此串口服务器名称的命名。

注1:建议此处命名易于区分于其它串口服务器名,又能方便分清所用通讯端口和下接哪些电表。

3?“Basic”选项卡各参数完成后,选中“Network”选项卡,此处用于网络设置。在“IP Address”的“Modify”选项框中打勾后,“IP Address”的文本框由灰色不可输入变为白色可输入。此处用于串口服务器IP地址分配,输入分配的网络IP地址,如图(5)所示:

图(5)

注2:在红色方框内为网关等其它参数设置,在红色方框内的“Modify”选项框中打勾后,即可进行设置网关。此处选择默认。IP地址和子网掩码需与WinCC服务器在同一网段内

图(6)

4?点击图(5)中的“OK”,即完成串口服务器的网络配置。返回主窗口,进行串口服务器端口映射配置。

5?点击左侧显示窗口的COM mapping,然后点击工具栏图标Add,添加未显示在如图(7)窗口右侧的串口服务器。如图(6)所示,选中“Select From List”,在显示区中勾选中将要进行端口映射的串口服务器,点击“OK”。即添加到了如图(7)所示端口映射显示区

图(7)

如图(7)所示,在窗口右侧出现串口服器Nport5430四个端口配置信息。

注3:Nport5130只有一个端口,故在此处只会有一个端口显示出来,而之前的网络配置方法及添加配置端口的串口服务器与Nport5430一样。

6?选中Nport5430中,“Port”为1的端口进行端口映射。点击工具栏端口配置图标Confgiure,进入“COM Port Settings”设置窗口,如图(8)所示。

图(8)

“Basic Settings”选项卡用于端口选择,图中所选用为COM19,即连接此端口的电表通讯端口选用COM19。

7?如图(9)所示,“Serial Parameters”选项卡用于端口通讯参数设定,由于电表通讯的波特率为19200,所以各参数如图(9)所示

图(9)

8?上述步骤完成后,即完成Nport5430第一个端口映射配置;然后配置其它三个端口,选中其它未配

置端口,重复第5步,第6步。配置完成后,点击工具栏图标Apply,保存串口服务器Nport5430配置。

注4:当保存过程中,报错,一般为串口服务器映射的某一端口在此之前已被占用,此时应更改映射端口。上述端口设置为com19,WinCC中对应该设备的多功能表计所在端口也需与其一一对应。

注5:当串口服务器为Nport5130时,中有一个端口配置,配置过程同Nport5430。

注6:现场串口服务器的配置,如网络IP及端口对应电表的分配请参考《华新水泥(秭归)电能计量网络系统设备通道及地址分配及测试记录090908修正.xls》,根据现场需求,可作适当端口映射配置调整。

OperatingMode:选项为RealCOM Mode,MODBUS通讯采用COM通讯,不能用以太网SERVER通讯。

相关文档