实例2:设备关键等级划分

(1)典型的设备关键等级划分类别定义描述如下:

表2-1 典型设备关键等级划分定义

(2)相关人员通过填表评分的方法对所有设备进行关键等级评估:表2-2 设备关键等级评价表

设备关键等级分析填表说明一.原则:具体到每台设备而不是每条生产线

二.关键因素

A.健康、安全与环境

三.关键等级的计算

一个合理的评估小组至少由以下人员组成:1.管理层2.主管3.操作工4.维修工

锅炉的压力等级

锅炉的压力等级锅炉是我的本行,本人学习锅炉从事锅炉技术工作已经几十年了。本着对大家负责的态度,特在此更正楼上各位一些不妥的说法。 按压力高低,蒸汽锅炉分为: ⑴ 超超临界压力锅炉 其蒸汽参数为压力≥,额定出口温度≥590℃。 ⑵ 超临界压力锅炉 其出口蒸汽压力大于~。常用的蒸汽参数为~,538~543℃/538~566℃。 ⑶ 亚临界压力锅炉 是指出口工质压力为~的锅炉。最常用的蒸汽参数为538℃/538℃。 ⑷ 超高压锅炉 是指出口工质压力为~的锅炉。最常用的蒸汽参数为538℃/538℃。 ⑸ 高压锅炉 是指出口工质压力为~的锅炉。最常用的蒸汽参数为、540℃。 ⑹ 次高压锅炉 是指出口工质压力为~的锅炉。最常用的蒸汽参数为、540℃。 ⑺ 中压锅炉 是指出口工质压力为~的锅炉。最常用的蒸汽参数为、450℃。 ⑻ 低压锅炉 是指出口工质压力不大于的锅炉。 此外还有所谓的常压锅炉,它是锅炉本体开孔与大气相通,在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。

锅炉的压力等级 荣楼主的回复是正确的,我学的锅炉专业,在锅炉检验机构十多年,熟悉锅炉法规、标准和相关理论,最新的《锅炉技术安全监察规程》--现在尚未颁布,其对锅炉进行如下分类: 第四条 锅炉设备分类为: (一)A级锅炉:额定工作压力(表压,下同)P≥的锅炉,包括: 1.超超临界锅炉: P≥或额定出口温度≥590℃的锅炉; 2.超临界锅炉: ≤P<; 3.亚临界锅炉: ≤P<; 4.超高压锅炉: ≤P<; 5.高压锅炉: ≤P<; 6.次高压锅炉: ≤P<; 7.中压锅炉: ≤P<。 (二)B级锅炉;包括: 1.蒸汽锅炉:<P<或额定蒸发量>h; 2.热水锅炉:额定出水温度≥120℃或额定热功率>; 3.有机热载体锅炉: (1)使用气相有机热载体的锅炉; (2)液相有机热载体锅炉:额定热功率>; (三)C级锅炉,除D级锅炉外的下列锅炉: 1.蒸汽锅炉: 额定工作压力≤且额定蒸发量≤h的蒸汽锅炉; 2.热水锅炉: 额定出水温度<120℃且额定热功率≤; 3.液相有机热载体锅炉: 额定热功率≤。 (四)D级锅炉: 1.蒸汽锅炉:设计正常水位时水容积≤50L且额定工作压力<; 2.汽水两用锅炉: 额定工作压力≤且额定蒸发量≤h的锅炉; (五)仅用自来水加压的热水锅炉,且出水温度≤95℃。 其他汽水两用锅炉按照其出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 锅炉的压力等级 锅炉的种类很多,其分类方法如下: 1、按用途不同,可以分为电站锅炉、工业锅炉、机车船舶锅炉、生活锅炉等。 2、按蒸汽压力可以分为低压锅炉(p≤、中压锅炉(<p≤)、高压锅炉(p=、超高压锅炉(p=)、亚临界锅炉(p=)和超临界锅炉(p>22MPa)。 3、按容量的大小,可以分为大型锅炉、中型锅炉和小型锅炉。 4、按燃料和能源种类不同,可以分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、原子能锅炉、废热锅炉等。 5、按锅炉结构形式不同,可以分为锅壳锅炉(火管锅炉)、水管锅炉和水火管锅炉。 6、按燃料在锅炉中的燃烧方式不同,可以分为层燃料、沸腾炉、室燃炉。 7、按工质在蒸发系统的流动方式不同,可以分为自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉等。 锅炉的分类

设备维护部各岗位安全职责

设备维护部各岗位安全 职责 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第X节设备维护部各岗位安全职责 第一条设备维护部部长的安全职责 (一)在公司总经理及分管副总经理的领导下,对部门的安全生产全面负责,是部门安全生产第一责任人。 (二)认真贯彻执行安全生产的规章、制度和上级有关指示和要求,把与安全生产有关的工作列入年度工作计划,并保证其组织实施。及时纠正部门安全管理工作中的失职和违章行为。 (三)负责组织编制部门安全管理工作有关规定和规章制度,并根据上级主管部门和公司规定,及时进行修订、补充、完善。 (四)与公司签订部门年度安全责任书,根据公司的年度安全目标,组织制订具体措施,层层落实安全责任,确保部门安全目标的实现。 (五)负责组织编制、修订和完善设备安全生产标准、检修技术管理制度。保证各项安全生产有章可循,建立良好的安全生产秩序。 (六)认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的电力生产方针,组织实施公司下达的“两措”计划,并按时组织编制本单位的“两措”计划,经批准后组织实施。 (七)领导与支持部门的安全工作,每月定期召开部门安全分析会;积极开展各种安全活动,保证活动时间和内容。组织与指导部门的安全活动。 (八)负责督促监督部门参加安全大检查活动和公司的反事故演习。 (九)经常深入现场,掌握设备运行状况和主要设备缺陷,并督促和指导及时消除。定期组织设备状况分析工作,及时提出改进意见,不断增加安全生产的科技含量。 (十)组织开展本部门日常安全检查和安全例行工作;积极参与季节性安全大检查和各类安全活动;落实季节性事故预防工作。 (十一)负责组织部门工作人员积极参加公司举办的各项安全活动,不断增强安全意识,提高安全防护能力。

设备分级管理规定

设备分级管理规定 1目的 为了调整设备管理理念及策略,有重点有针对性的开展设备管理工作,进一步推进设备精细化管理,不断提高设备管理效率,为生产经营提供安全可靠的设备保障。2适用范围 适用于作业公司各班组对设备的管理。 3职责 各班组设备管理人员负责本班组设备的分级划分。 各班组班长负责对设备分级划分情况进行审核。 4工作要求 设备等级划分 划分的依据:综合考虑设备的自身因素(设备原值、设备用途)以及关键影响因素(对安全、生产、成本的影响),确定设备等级划分标准。 划分的范围:作业公司所有设备资产以及使用的业主设备。 划分的方法:采用矩阵分析法进行设备等级划分,将设备划分为关键设备、重要设备和一般设备三个级别。 划分的步骤 第一步:确定设备自身因素的分值。 设备自身因素分值的计算方法:设备原值、设备用途两个方面分值的平均值(保留一位小数)。

计算示例:如一台设备,该设备原值为9万元,对应原值分值是4;该设备为一般生产设备,对应设备用途分值是3;则按照计算方法,该设备自身因素分值是:(4+3)/2=。第二步:确定关键影响因素的影响程度。 关键影响因素影响程度的计算方法:安全、生产、成本三个方面影响程度的平均值(保留一位小数)。

计算示例:如一台设备,该设备存在低风险,对应安全影响程度是3;该设备事故、故障对生产有严重影响,对应生产影响程度是5;该设备每年维保、检修费用在5000元-10000元之间,对应成本影响程度是4;则按照计算方法,该设备关键影响因素影响程度是:(3+5+4)/3=4 第三步:确定设备等级 确定设备等级的方法:根据设备自身因素的分值和关键影响因素的影响程度两者在设备等级划分标准矩阵中的交点确定设备等级。 示例:如一台设备,该设备自身因素的分值为,关键影响因素的影响程度为4,则根据设备自身因素分值和关键影响因素影响程度两者在矩阵中对应的交点确定该设备是:关键设备。 设备等级划分评价工作应由管理人员、操作人员和维修人员共同参与完成,并且至少每年评价更新一次,确保设备分级合理、客观和保持最新状态。 结合公司设备特点,采用是非判断法,将特种设备以及在公司范围内发生过事故的设备统一定义为关键设备。 设备分级管理 管理责任。

锅炉压力容器制造许可级别划分

附件1:锅炉压力容器制造许可级别划分 一、锅炉制造许可级别划分 ┌─┬─────────────────────────────────┐ │级│制造锅炉范围│ │别││ ├─┼─────────────────────────────────┤ │ A│不限│ ├─┼─────────────────────────────────┤ │ B│额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉(表压,下同)│ ├─┼─────────────────────────────────┤ │ C│额定蒸汽压力小于及等于0.8MPa且额定蒸发量小于及等于1t/h的蒸汽锅炉;│ ││额定出水温度小于120℃的热水锅炉│ ├─┼─────────────────────────────────┤ │ D│额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa的蒸汽锅炉;│

││额定出水温度小于120℃且额定热功率小于及等于2.8MW的热水锅炉│ └─┴─────────────────────────────────┘ 注:1.额定出水温大于及等于120℃的热水锅炉,按照额定出水压力分属于C 级及其 以上各级。 2.持有高级别许可证的锅炉制造企业,可以生产低级别的锅炉产品。 3.持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业,可以制造有机热载体锅炉, 对于只制造有机热载体锅炉的制造企业,应申请有机热载体锅炉单项制造资 格,不需要定级别。 4.对于产品种类较单一的制造企业,可对其许可范围进行限制,如限部件、材 质、品种等。 5.持证锅炉制造企业可以制造与相应级别锅炉配套的分汽缸、分水缸。 二、压力容器制造许可级别划分 ┌───┬───────────────┬───────────────┐ │级别│制造压力容器范围│代表产品│ ├───┼───────────────┼───────────────┤

设备维护员岗位职责说明书

设备维护员岗位职责 1.目的 确保设备生产运行处于良好的运行状态 2.适用范围 设备维护部维护员 3.参考 设备管理程序 4.岗位目标 维护和保养厂区内部设备,包括生产设备、辅助设备等,主动联系外围的水、电、气,与外围协调好,保证设备正常生产,给员工创造一个和谐舒适的环境。 5. 内容 5.1 维护和保养制绒、二次清洗设备及相关辅助设备 5.1.1保证设备正常运行,遇到问题及时解决,定期给设备做保养,维护维修完毕,做好设备 维护记录; 5.1.2每天检查设备气路、管路是否泄漏,制绒水泵工作是否正常; 5.1.3检查各液位开关是否正常工作,加热器完好状态及接头检查; 5.1.4检查制绒各槽热偶及温度是否正常工作; 5.1.5检查机械手钩篮是否平稳,各工艺位置检测开关是否正常; 5.1.6每周给传动系统润滑(传动水平导轨,齿轮齿条,升降),先用无尘布擦拭干净, 去赃物后再上润滑油; 5.1.7传动系统、自动盖气缸等部位螺丝紧固。 5.2. 维护和保养扩散氧化系统及周边辅助设备 5.2.1保证设备正常运行,定期给扩散及辅助设备做保养,维护维修完毕,做好设备维护记录; 5.2.2每天必须检查扩散炉门关闭是否正常、石英管是否完好,作好设备记录; 5.2.3每天检查扩散推舟及桨的状态是否正常,发现故障立即维护,并作好设备记录; 5.2.4每天检查设备的水、电、气压,定期加固设备的电机及活动部位螺丝,定期清洗和安排

保养石英管等石英器件。 5.3维护刻蚀机、PE及周边辅助设备 5.3.1修舟员每班负责清洗8个石墨舟,按报修单修复已经损坏的石墨舟,检查石墨舟。 5.3.2每天必须检查PE推舟运行状态是否正常,检查PE设备水、电、气状态是否达标,发现 故障立即维修,保证设备正常运行,作好设备记录; 5.3.3检查真空泵是否运行正常,每月检查PE真空泵油液面是否在1/2以上,低于该液面,停 机给真空泵加相应的真空泵油,作好设备记录; 5.3.4定期加固PE、刻蚀机设备的电机及活动部位螺丝; 5.3.5每周给传动系统润滑(水平传动丝杆,轴承等),先用无尘布擦拭干净,去赃物 后再上润滑油,作好保养记录; 5.3.6每周检查新刻蚀机真空泵运行情况;检查老刻蚀机真空状态是否正常,异常情况, 更换泵油;累计工作720小时,旋转石英管,并经常观察石英管被刻蚀程度,随时准备更换,以免在工艺过程中因石英管破裂而造成硅片损坏; 5.3.7定期检查设备地线,确保设备安全接地。 5.4维护和保养丝印机、高温炉、分选设备及周边辅助设备 5.4.1保证设备正常运行,定期给设备做保养,维护维修完毕,做好设备维护记录; 5.4.2每周组织员工清洗丝印印刷台工作,指导员工正确操作;检查丝印设备,及时更换已坏 按钮开关;及时更换破损皮带等其他器件; 5.4.3每月清洗高温炉网带,作好设备保养记录;注意:清洗过程中严禁加热; 5.4.4每周定期检测高温炉和烘干炉加热灯管是否完好,如有故障,当班立即更换,做好设备 维护记录; 5.4.5每周定期清理高温炉的排废管,清洗管内有机废弃物,以防废油滴到电池片上,做好设 备维护记录; 5.4.6每班检查分选探针夹片是否正常,检查取片抓手和分片抓手工作状态是否正常,检查分 料电机是否发热,遇到情况马上维护,做好设备维护保养记录。 5.5负责员工安全操作 5.5.1保证生产设备和员工操作安全;

设备分类分级管理办法

设备分类分级管理办法 为进一步推进设备的精细化管理,明确设备管理的责任目标,提高重点关键设备的受控力度,提高管理效率,制定本办法。 本办法主要对设备的分类分级管理进行了具体的要求,油田所有设备均应按本办法进行分类分级管理。 设备的分类 油田设备按A、B、C三类进行分类,分类的方法是根据该设备的重要性和对生产系统的影响。分类原则如下: (1)、A类设备是指该设备损坏后,对人员、生产系统、机组或其他重要设备的安全构成严重威胁或直接导致环境严重污染的设备。 (2)、B类设备是指该设备损坏或在自身和备用设备均失去作用的情况下,会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染的设备;本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购(或制造)周期较长的设备。 (3)、C类设备是指不属于A类、B类的设备。 分类的方法:可采用直接指定法和公式判定法两种方法。 直接指定法:依据设备对油田生产影响的重要程度和设备价值直接进行指定。A类设备的确定应主要依据该方法,可参考附件(《设备分类分级标准及范围》)。 公式判定法: 对单位所属的设备进行综合分析,按照规定的项目进行打分评类。规定的项目包括:生产影响程度、价值大小、设备利用率、设备保有量、维修难度、检修频次、配件供应及关联风险(工艺、安全、环保)。B类、C类设

备的划分应主要依据该办法。 具体评定方法如下: 采用百分制进行评定,通过评价,计算设备分值,总分值在75分以上的设备评为A类设备,40~75分为B类设备,40分以下为C类设备。评定时依据下表项目和内容进行评定。 评定项目所占 分值 评定内容 评分 值 备注 合计100 生产影响程 度25 对生产有直接影响且影响到停产,作 用处于关键地位的评为16-25分;对 生产没有直接影响且不影响到停产, 作用处于一般地位的设备评为11-15 分;辅助生产设备评为2-10分。 设备原值15 设备原值在100万元以上评为11-15分;设备原值在50万~100万评为6-10分;50万元以下评为2-5分。 设备利用率10 设备利用率在85%以上评为6-10分;设备利用率在50%~85%评为2-5分;设备利用率在50%以下评为1分。 设备保有量 5 设备发生事故、故障后没有备用设备

GJB7688-2012装备技术成熟度等级划分及定义 解析

GJB7688-2012装备技术成熟度等级划分及定义解析主编单位:总装电子信息基础部标准化研究中心、总装装备论证研究中心、航空工业发展研究中心、航空工业集团科学技术委员会、空军装备研究院装备总体论证研究所、航天科技集团第五研究院、航天工程咨询中心 GJB 7688-2012《装备技术成熟度等级划分及定义》规定了装备技术成熟度的等级划分及定义。适用于装备技术成熟度评价。该标准适用于应用基础研究项目、应用研究项目、开发研究项目等,但不适用于基础研究项目。因为基础研究属于科学研究范畴,不属于技术研究范畴。此外,按技术的通常分类,该标准适用于生成“产品(含软件产品)”或“系统”的技术,但不适用于生成“工艺”的技术。这里的“工艺”包含了制造工艺、科研和试验方法。对于制造工艺,宜采用制造成熟度等级(manufacturing readiness levels,MRL)或类似的概念。 技术成熟度是技术满足预期的装备应用目标的程度。技术成熟度等级是用于衡量技术成熟程度的尺度。技术成熟度等级划分为九个等级: (1)提出基本原理并正式报告 (2)提出概念和应用设想 (3)完成概念和应用设想的可行性验证 (4)以原理样品或部件为载体完成实验室环境验证 (5)以模型样品或部件为载体完成相关环境验证 (6)以系统或分系统原型为载体完成相关环境验证 (7)以系统原型为载体完成典型使用环境验证 (8)以实际系统为载体完成使用环境验证 (9)实际系统成功完成使用任务 在技术成熟度等级定义的基础上,设置等级条件作为判定等级的依据。GJB 7688-2012附录A给出了等级条件的参考内容。在衡量装备技术的成熟度时,除了了解技术的设计和验证情况,可能还需要了解制造和管理方面的情况。因

锅炉制造许可级别划分

锅炉制造许可级别划分 级别制造锅炉范围 A 不限 B 额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉(表压,下同) C 额定蒸汽压力小于及等于0.8MPa且额定蒸发量小于及等于1t/h的蒸汽锅炉;额定出水温 度小于120℃的热水锅炉 D 额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa的蒸汽锅炉;额定出水温度小于120℃且额定热功率小于 及等于2.8MW的热水锅炉 注: 1、额定出水温大于及等于120℃的热水锅炉,按照额定出水压力分属于C级及其以上各级。 2、持有高级别许可证的锅炉制造企业,可以生产低级别的锅炉产品。 3、持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业,可以制造有机热载体锅炉,对于只制造 有机热载体锅炉的制造企业,应申请有机热载体锅炉单项制造资格,不需要定级别。 4、对于产品种类较单一的制造企业,可对其许可范围进行限制,如限部件、材质、品种等。 5、持证锅炉制造企业可以制造与相应级别锅炉配套的分汽缸、分水缸。 压力容器制造许可级别划分 级别制造压力容器范围代表产品 A 超高压容器、高压容器(A1) 第三类低、中压容器(A2) 球形储罐现场组焊或球壳板制造(A3) 非金属压力容器(A4) 医用氧舱(A5) A1应注明单层、锻焊、多层包扎、绕带、热套、绕板、无缝、锻造、管制等结构形式 B 无缝气瓶(B1) 焊接气瓶(B2) 特种气瓶(B3) B2 注明含(限)溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶 B3 注明机动车用、缠绕、非重复充装、真空绝热低温气瓶等 C 铁路罐车(C1) 汽车罐车或长管拖车(C2) 罐式集装箱(C3) D 第一类压力容器(D1) 第二类低、中压容器(D2) 注: 1. 一、二、三类压力容器的划分按照《压力容器安全技术监察规程》确定。 2. 超高压容器:设计压力大于及等于100MPa的压力容器; 高压容器:设计压力大于及等于10MPa且小于100MPa的压力容器; 中压容器:设计压力大于及等于1.6MPa且小于10MPa的压力容器; 低压容器:设计压力大于及等于0.1MPa且小于1.6MPa的压力容器。

设备部经理岗位职责

设备部经理岗位职责 1、执行设备总监的指示,直接对设备总监负责; 2、负责公司设备的全权管辖和调配,工程的组织和实施; 3、对设备部所有人员全权管辖和调配,挑选和配备下属各岗位管理人员; 4、努力保障动力设备的安全运行与装修设施完好,以最经济的设备寿命周期费用取得最佳的设备综 合效能,确保设备经常处于良好的技术状态和组织状态; 5、制定下属各岗位规范及操作规程,督促下属严格执行岗位责任制,操作规程及设备检修保养制度; 6、深入现场,掌握人员和设备状况,坚持经常作如下检查: 1)、审核运行报表、掌握能耗规律、发现异常、分析原因、及时采取整改措施; 2)、审阅各系统运行监测技术数据,发现偏差及时纠正; 3)、现场巡查下属岗位纪律及工作状况,了解员工动态,发现不良倾向,及时纠正; 4)、现场巡查重点设备运行技术状况,发现隐患或影响营业的重大故障,立即安排人员排除及时处 理; 7、审定下属工作计划、大项维修工程的质量、进度,发现问题及时采取措施; 8、组织制定设备更新、改造工程计划、大项维修保养计划,备件购进计划,并组织实施; 9、经常征询门店意见,不断改进原设计缺陷,支持下属进行技术改革,使动力设备性能日益完善; 10、负责公司耗材控购; 11、负责公司资产管理工作; 12、深入了解下属管理人员和员工的思想状况,经常对下属进行职业道德,公司意识教育,培养员 工的责任感; 13、编制培训计划,定期对管理人员进行培训,提高管理水平,把设备部建设成为一支高素质、高 技术水准、高效率、高服务质量的队伍。 设备主管岗位职责 1、确保所管辖系统设备的安全运行,对下属人员和本系统设备负有全面的管理责任; 2、每日必须检查本系统主要设备的运行技术状况,发现问题立即组织处理,发现偏差立即纠正; 3、检查下属岗位纪律,发现不良现象立即纠正; 4、检查下属员工维护保养工作质量与工作效率,发现问题及时纠正;

设备等级划分评价标准

北京金祥机电设备有限公司 设备等级划分评价标准 文件编号: JX-ZY- ZC -03 版本:A 修改状态:0 受控号: 制定: 审核:批准: 2014—10—27发布2014—10—28实施北京金祥机电设备有限公司

目录 1.设备等级设定的目的…………………………………………………………………………2页 2.设备等级评价的思路…………………………………………………………………………2页 3.等级划分、评价标准…………………………………………………………………………3页 4.依据评价标准的评价输入……………………………………………………………………4页 5.样表:《设备重要度评价表》 (4) 页 6.修改履历记录表………………………………………………………………………………5页

一、设备等级设定的目的 1.对所有的设备都进行最好的预防保全不仅需要很多保全费用,同时也背离生产保全的目的,因此应当考虑“对设备最经济的保全”。 2.适当的保全运行必须是在考虑了投入(保全费用)和产出(品质、安全、环境、停止损失)之后所进行的最合适的保全。 3.本标准书是确定“保全力量重点投向哪台设备(生产线)”的判断标准,是实施最合适保全的基本。 二、设备等级评价的思路 1.重要性分类(等级)区分 对每台设备进行A、B、C等级分类,根据各等级采用相应的保全方法。 (本标准书是对设备进行整体评价,然后进行等级划分。根据设备的构成不同,有时需要设定各个构成部件的重要性等级,此时的思路与本标准书一样) 3.重要性评价尺度 从Q、D、C、S各方面评价点的累加值来进行等级划分 ★各等级的评价范围: A等级:16-10点B等级:9-6点C等级:5-4点 例:各评价点:Q 4点、D 4点、C 4点、S 4点的情况下,4+4+4+4=16点,则划分为

锅炉级别划分.docx

锅炉、压力容器制造许可证是国家锅炉质检总局颁发的特种行业资质 制造许可证级别划分标准如下: A 级锅炉厂家锅炉制造范围:不受限制,是锅炉制造许可级别中最高级 B 级锅炉厂家锅炉制造许可级别低于 A 级锅炉厂家 锅炉制造范围:额定蒸汽压力小于及等于 2.5MPa 的蒸汽锅炉(表压) C 级锅炉厂家锅炉制造许可级别低于 B 级锅炉厂家 锅炉制造范围:额定蒸汽压力小于及等于 0.8MPa 且额定蒸发量小于及等于 1t/h 的蒸锅炉 ; 额定出水温度小于 120℃的热水锅炉(表压) D 级锅炉厂家锅炉制造许可级别低于C级锅炉厂家 锅炉制造范围:额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa 的蒸汽锅炉 ; 额定出水温度小于120℃且额定热功率小于及等于 2.8MW的热水锅炉(表压) 注: 1、锅炉额定出水温大于及等于120℃的热水锅炉,按照额定出水压力分属于 C 级及其以上各。 2、锅炉厂家持有高级别许可证的锅炉制造企业,可以生产低级别的锅炉产品。 3、锅炉厂家持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业,可以制造有机热载体锅炉。对 于只制造有机热载体锅炉的制造企业,应申请有机热载体锅炉单项制造资格,不 需要定级别。 压力容器制造许可级别划分 A 级压力容器制造范围(A1)超高压容器、高压容器 (A2)第三类低、中压容器 ( A3)球形储罐现场组焊或球壳板制造 ( A4)非金属压力容器 ( A5)医用氧舱 B 级压力容器制造范围(B1)无缝气瓶

( B2)焊接气瓶 ( B3)特种气瓶 C级压力容器制造范围(C1)铁路罐车 ( C2)汽车罐车或长管拖车 ( C3)罐式集装 箱 D级压力容器制造范围(D1)第一类压力容器 ( D2)第二类低、中压容器注: 1.一、二、三类压力容器的划分按照《压力容器安全技术监察规程》确定。 2.超高压容器:设计压力大于及等于100MPa的压力容器; 高压容器:设计压力大于及等于10MPa且小于 100MPa的压力容器; 中压容器:设计压力大于及等于1.6MPa 且小于 10MPa的压力容器; 低压容器:设计压力大于及等于0.1MPa 且小于 1.6MPa 的压力容器。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

设备维修人员岗位职责

设备维修人员岗位职责 1、维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 2、维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操 作者或线长填写交到生产部或维修人员手中,再安排给维修工 实施维修。 3、维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 4、维修人员在排除设备故障后,须认真地在“设备维修验收单” 上写明维修措施和方法及调换零件名称、修理工时和维修费用,并且需要操作者签字认可。 5、维修人员在修理完毕后,应立即将填写完整的“设备维修单” 交到生产部备案。 6、维修人员在维修过程中,如修理同一台设备,当天发生三次 同一故障时,维修工该天作为事假处理,不记发工资。 7、设备维修责任承包者,必须对承包范围内设备的维修质量和维 修速度负全部责任。 8、责任承包者必须加强本承包范围内设备的完好状况、文明操作 情况、润滑情况、“三保”情况等巡视检查,密切关注,并有 权制止违规作业行为,操作者不听阻止,按规定从严处罚。 9、承包者如维修工作做得不够完善,引起车间提出投诉的,按照《设备科绩效考核方案》规定进行考核。 10、维修工的工作业绩,由设备科、车间负责人及设备操作工考评,考评结果与当月工资挂钩。

11、如遇设备搬迁、安装、调试和动力照明设施等工作时,则由生 产部统一调度、安排。 12、维修人员不准长时间呆在办公室内,不准在车间、办公室、配 电房内吸烟。 13、设备维修人员每月对设备进行保养记录跟踪,做到及时提醒保 养时间,并通知责任人进行维护保养,填写保养记录。 14、设备维修人员必须对设备状态进行定期检查和记录,对维护不 到位或未保养人员,按照《设备管理规定》进行提报上级部门。 15、上班时间脱岗或干与工作无关的事情,视情节每次给予10到 50元的罚款。 制作:苗光明 生产部 2012-11-29 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

机械工厂安全性评价标准

机械工厂安全性评价标准(修订版) 1 总则 一、安全性评价的定义 安全性评价也称“危险性评价”或“风险评价”,它是综合运用安全系统工程的方法对系统中人、机、物、环境的安全性进行预测和度量的一种科学方法。对机械工厂进行安全性评价,既可使宏观管理抓住重点,分类指导,也可为微观管理提供可靠的数据。 二、适用范围 机械工厂安全性评价标准适用于机械工业生产性企(事)业单位。 2 评价原则 安全性评价分为危险程度分级和安全性评价分级。 一、危险程度分级 危险程度分级是指企业实际拥有的生产作业设备、设施固有危险的容量指数。分为: I级——低度危险; II级——中度危险; III级——高度危险。 企业设备设施及物品的拥有量的多少和大小,决定了企业危险程度的大小,企业规模的大小,也决定了危险程度的高低。(计算方法见附录1) 二、安全性评价分级 采用千分制分级法,按企业生产的作业环境、生产设备设施的安全状态和管理效果分为: I级(特级安全级)——950分以上(含950分); II级(安全级)——800~949分; III级(临界级)——500~799分; IV级(危险级)——500分以下。 危险程度分级是为企业宏观管理提供固有危险程度的基础数据,而安全性评价分级则是为企业微观管理提供本质性的安全状态信息。 3 评价程序 一、自评 企事业单位成立专业评价小组,实施设备、设施100%自评,填写报告书,上报主管部门并提出安评认证申请。

4 评价方法 一、在安全性评价过程中各级评价均应按照危险等级划分计算方法,首先确认工厂的危险等级,然后按照安全性评价项目(见附录2)逐项进行评价。 (1)综合管理评价,主要是评价企业安全管理体系,安全管理工作的有效性和可靠性,预防事故发生的组织措施的完善性和对事故发生的控制能力。 (2)危险性评价主要评价生产设备、设施及物品的危险性大小及预防事故发生的技术措施的可靠程度。 (3)劳动卫生和作业环境评价主要是评价生产作业环境带来的危险与危害而引起工伤事故和职业病可能性的大小。 二、评价采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法。 (1)抽评原则: ①综合管理评价对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)数量的10%。 ②设备设施评价,按设备设施及物品的拥有量(H )比例抽样: H ≦10 全部抽样 10﹤H ≦100 抽10只 100﹤H ≦500 抽10% H ﹥500抽5%且不少于50台 ③评价项目可按评价检查表计算得分(见附录3) 5 附则 附录1:机械工厂危险等级划分及计算方法 根据机械工厂主要设备设施按下表所列每项拥有总量及易燃易爆物品储存量,分别按每项分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,并由此通过相应的计算公式计算确定机械工厂的危险等级。 计算公式:18 C N C N C N III III II II ++=I I T 式中:T ——企业危险程度 N Ⅰ、N Ⅱ、N Ⅲ——分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量存在状态的次数。 C Ⅰ、C Ⅱ、C Ⅲ——分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的指数,反映Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量对企业危险的影响程度,为便于计算,取三个整数作为基准分别取C Ⅰ=10,C Ⅱ=20,C Ⅲ=30。 N Ⅰ=∑(H Ⅰ=1) N Ⅱ=∑(H Ⅱ=1) N Ⅲ=∑(H Ⅲ=1)

设备维护岗位职责

设备维护岗位职责 1、严格执行操作规程及设备维修保养制度,按三干净(设备干净,机房干净,工作场地干净)、四不漏(不漏电,不漏油,不漏水,不漏气)、五良好(使用性能良好,密封良好,润滑良好,紧固良好,调整良好)的标准维护好各种设备。 2、熟练地掌握所管物业的各种设备的曳引驱动方式、安全装置、机房位置、楼层及所管辖机电设备机械和电气的工作原理、结构、技术性能、日常维修养护技术、实际操作技能。 3、每天认真巡视检查各电机房机械和电气设备,观察运行参数是否在要求范围内,各类开关关闭状态、线路接头有无松动,电气设备、线路绝缘是否老化、变脆、温度是否过高及有无焦痕,机械运转是否灵活、摩擦是否异常、运行状况是否良好,发现问题及时向工程主管汇报并做好处理工作。做好需变动的设备的运行方式调度管理工作,以适小区业主使用的需要。 4、定期巡视各种设备,正确抄录各项运行数据并填好各类报表。每月进行一次分管设备的维修保养工作。 5、设备发生较大事故时,当班值守人员不得离岗,其他非当班值守班组人员必须无条件地迅速返回园区听从工程主管的指挥,进行故障处理工作;检修时应保持冷静头脑,严格按照操作规程,及时排除故障。 6、设备机房、值班室内禁止吸烟、酗酒。 7、值守班在交接班时,当班值守人员应把当班所有工具清点好,特殊的专业工具由工程主管保管。

8、当班值守人员按规定的时间自觉做好设备机房和值班室内外清洁工作及物品的有序摆放。 9、严格遵守安全操作规程,防止发生安全事故。加强防范意识,禁止非工作人员进入,禁止各种违反设备机房管理规定的行为。做好设备机房防水、防火、防小动物的安全管理工作。 10、定期总结技术工作,及时向工程主管汇报工作情况。 11、完成领导交办的其他工作。

家政服务机构等级划分及评价标准

家政服务机构等级划分及评价标准 1 范围 本标准规定了家政服务机构等级划分及评价的术语和定义、申报要求、评价程序、评价要求、评价指标和评价方法。 本标准适用于对家政服务机构评价,也用于机构自评。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 15624.1-2003 服务标准化工作指南第1部分:总则 GB/T 20647.8-2006 社区服务指南第8部分:家政服务 GB/T 19038—2009 顾客满意测评模型和方法指南 3 术语和定义 家政服务机构 提供家政服务的组织,包括企业、社会团体等。 专家评审委员会 由与家政行业有关的专家组成的,对家政服务机构进行评价的组织。 4 等级划分规定 4.1 家政服务机构等级设置 家政服务机构设置为五个等级,即一星级家政服务机构、二星级家政服务机构、三星级家政服务机构、四星级家政服务机构、五星级家政服务机构。家政服务机构等级依据服务质量、服务机构实力等方面,从低到高分为A、AA、AAA、AAAA、AAAAA五个星级,字母数量越多,表示家政服务机构的综合实力越强。 4.2 等级评定原则 等级评价中应遵循客观公正、科学严谨、全面准确、前瞻性原则。 4.2.1客观公正性原则 要求评价工作以客观事实为依据,独立判断,不偏不倚,给出公正的结论。 4.2.2科学严谨性原则 要求评价人员应当具有科学严谨的工作态度,采取科学严谨的评价方法,严格尊重事实进行正确的分析和评价。 4.2.3全面准确性原则

燃气锅炉的等级

一、燃气锅炉的等级:A B C D 二、燃气供热系统:管理层:监控站;控制层:PLC或DCS;设备层:锅炉。 三、燃气锅炉的分类:常压锅炉、带压锅炉。 四、燃气锅炉控制: 1、启动条件: 内部:循环泵正常开启 外部:给水泵正常开启、锅炉水位正常。 2、锅炉运行时序: A前吹扫:这是为了安全起见,怕气阀出现泄漏情况,若不进行前吹扫,锅炉一启动就点火,这是非常危险的。 B检漏:检查电磁阀的气密性是否良好 C燃气压力是否正常、空气压力是否正常 D点火:电弧在点火电极间建立,燃气供至喷嘴,主火焰点燃。 E正常燃烧:正常燃烧控制方式有以下两种方式 分段式(通常有两段火控制方式和三段火控制方式) 比例调节式:通过PLC或比调仪来实现燃气与空气的混合燃烧比例 F停炉:燃烧器停止运行,锅炉设备停止。 G后吹扫:有效的后吹扫。 3、锅炉燃烧过程的保护 级别:报警和停炉 A 出水温度超高:超过上限(H),则报警;超过上上限(HH),则停炉保护;B缺水保护:低于下限(L),则报警;低于下下限(LL),则停炉保护; C回水温度偏低:低于下限(L),则报警; D温度传感器故障:温度传感器故障报警; E燃烧器、风机故障:锅炉停炉保护; 4、控制系统的逻辑结构(锅炉) 通常有采DCS与分布式的控制结构或PLC独立分布控制。二者的区别:一是DCS与PLC本身的区别: DCS的控制核心有冗余(即双CPU),而PLC只有单独的CPU; DCS系统I/O模块支持热拔插,而PLC不支持热拔插; 二是控制系统构架不同:在DCS与分布式的控制结构中,整个DCS控制整

个锅炉系统,DCS的CPU、电源、通讯等模块都是有冗余设置的,它们相互 10 S级的时间内切换,简而言之即集中控制,统一监控;而PLC 之间可以在5 独立分布控制结构中,每一个PLC单独控制一台锅炉,若其中一台锅炉出现问题可以启动另一台锅炉,有时间处理出现问题的锅炉,而不影响整个供热系统的运行,简而言之即分布控制,集中监控。 以上两个控制系统结构实质上没有大的区别,可以根据具体的情况选择,我公司现在采用的是由ABB PLC构建的PLC独立分布控制系统。 5、控制系统控制方式(二次网) 气候补偿控制,可以实现降低8~10%的能耗。 6、控制系统硬件与维护 传感器故障:对一个控制系统来说,传感器是系统稳定的关键,工业现场出问题多数都是传感器的问题。 接线错误:接线错误是由于人的因素产生的系统故障。 信号之间的干扰:要注意信号线必须有屏蔽线缆,动力线要与信号线分离,各种电源也要采取相应的隔离措施(eg:变频器电源与信号源电源的隔离)。 接地问题:接地要统一。

发电厂设备维护部电气检修专工岗位工作规范

发电厂设备维护部电气检修专工岗位工作规范 1 范围 本规范规定了设备维护部电气检修专工的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于设备维护部电气检修专工工作岗位。 2 岗位职责 2.1职能范围与工作内容 2.1.1在维护部主任、副主任及主任助理领导下开展各项工作. 2.1.2全面负责电气专业的生产技术及技术管理工作。 2.1.3指导、协调各班长搞好本专业所辖设备的大、小修、临检及日常维护工作。 2.1.4负责组织电气专业设备检修质量的监督、检查和验收工作。 2.1.5协助主任、副主任搞好安全管理工作,落实安全生产责任制,对事故、障碍、异常等不安全现象从技术角度进行研究、分析并制定防范措施。 2.1.6负责对本专业人员检修技术进行指导,并及时组织解决生产中的疑难技术问题。 2.1.7负责本专业技术改造工程方案和技术措施的编制工作。 2.1.8编制本专业大小修计划,做好大小修技术工作总结及生产计划的呈报工作。 2.1.9负责本专业的技术培训工作,对本专业人员的业务技术素质负责。 2.1.10负责电气专业的各种技术资料的收集、图纸的绘制和档案的建立及管理工作。 2.1.11负责编制材料计划、备品计划,做好加工配件的测量和图纸绘制工作。 2.1.12参加本专业检修工艺规程和质量标准的编写、修订工作。 2.1.13负责编制设备检修后启动、调试方案并组织实施。 2.1.14每天不少于2次深入生产现场,深入了解设备运行状况. 2.2技术管理要求 2.2.1电气专业设备台账、图纸、资料、检修记录、调试报告等齐全。 2.2.2积极组织开展技术革新及QC小组活动。 2.2.3积极引进应用本专业的新技术、新工艺、新材料。 2.3工作协作关系 2.3.1行政上受设备维护部主任领导,技术上接受总工程师指导。 2.3.2技术上对本专业各岗位人员进行指导。 2.3.3搞好本专业内各岗位之间及与相关专业之间的技术协作。 2.4文明生产要求 2.4.1积极组织消除泄漏,确保设备物见本色、标志清晰。 2.4.2文明检修,文明施工。检修和施工现场做到工完料净、场地清。 2.4.3进人生产现场必须按规定着装。 3 上岗标准 3.1政治思想和职业道德 3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与党中央保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。 3.1.2爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。 3.2必备知识 3.2.1掌握微型计算机的基本知识。 3.2.2掌握发电机自动励磁调节器的工作原理及调试方法。 3.2.3掌握所辖各种继电保护、安全自动装置的工作原理,了解微型计算机保护,自动装置的性能、维护和运行知识。 3.2.4熟知本厂电气一次系统接线方式。 3.2.5熟知本厂继电保护与自动装置整定原则及配置情况。 3.2.6掌握电力系统短路电流的计算知识。 3.2.7掌握220kV及以下断路器的分、合闸不同期时间的测试方法及其对继电保护装置提出的要求。 3.2.8掌握发电机、电动机运行维护知识以及分析判断故障的方法。 3.2.9掌握大型电机预防性试验和电气特性试验的方法。

设备等级评估管理规程

1目的 为更好的进行设备管理,对设备进行关键等级划分,并对其采用各自相适应的管理、维护保养、维修策略。 2范围 适用于本公司公用系统、工艺设备/设施。 3职责 3.1工程设备部:负责组织相关人员进行设备关键等级评估; 3.2使用部门:参与设备关键等级评估; 3.3QA:负责评估结果的审核与批准。 4定义 无 5内容 5.1设备关键等级划分定义 5.1.1设备等级分为A、B、C三级。 5.2设备关键等级评价 5.2.1评价需考虑的因素 5.2.1.1关键影响因素:包括质量影响因素、生产影响因素、设备利用率因素、安全环境影响因素等四项; 5.2.1.2设备因素:包括设备可靠性、设备故障发生频率、设备维修成本等三项。5.2.2评价表 5.2.2.1每个影响因素的分值都为四个:1、2、3、4分; 5.2.3A:健康、安全与环境

5.2.4B:设备利用率 5.2.5C:GMP 5.2.6D:生产影响 5.2.7E:设备可靠性

1Low几乎没有故障 2Medium每年最多两次故障 3Moderate每年故障3~5次 4High故障次数大于6次 5.2.8F:维修时间 5.2.9G:维修成本 5.3关键等级的计算 第1步关键因素得分CS=A*B*C*D 第2步设备因素得分ES=E*F*G 第3步总分=CS*ES 5.4设备等级分类定义(将根据实际情况,适当变更分值) 5.5评估小组 评估小组至少应包括:工程设备部负责人、使用部门负责人、设备操作人员、设备维护保养人员等。

6附件 R01-SOP设备关键等级评价表 7相关文件 无 8参考资料 无 9变更记载 版本号变更描述生效日期00新增文件

锅炉的压力等级

锅炉的压力等级 锅炉是我的本行,本人学习锅炉从事锅炉技术工作已经几十年了。本着 对大家负责的态度,特在此更正楼上各位一些不妥的说法。按压力高低,蒸汽锅炉分为: ⑴ 超超临界压力锅炉 其蒸汽参数为压力》,额定出口温度》590C。 ⑵ 超临界压力锅炉 其出口蒸汽压力大于?。常用的蒸汽参数为?,538?543C /538? 566C。 ⑶ 亚临界压力锅炉 是指出口工质压力为?的锅炉。最常用的蒸汽参数为538C/538 C。 ⑷ 超高压锅炉 是指出口工质压力为?的锅炉。最常用的蒸汽参数为538C/538 C。 ⑸ 高压锅炉 是指出口工质压力为?的锅炉。最常用的蒸汽参数为、540C。 ⑹ 次高压锅炉 是指出口工质压力为?的锅炉。最常用的蒸汽参数为、540C。 ⑺ 中压锅炉 是指出口工质压力为?的锅炉。最常用的蒸汽参数为、450C。 ⑻ 低压锅炉 是指出口工质压力不大于的锅炉

此外还有所谓的常压锅炉,它是锅炉本体开孔与大气相通,在任何工况 下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 锅炉的压力等级 荣楼主的回复是正确的,我学的锅炉专业,在锅炉检验机构十多年,熟悉锅炉法规、标准和相关理论,最新的《锅炉技术安全监察规程》--现在尚未颁布,其对锅炉进行如下分类: 第四条 锅炉设备分类为: (一) A级锅炉:额定工作压力(表压,下同)P》的锅炉,包括: 1. 超超临界锅炉:P》或额定出口温度》590C的锅炉; 2. 超临界锅炉:<P V; 3. 亚临界锅炉:<P V; 4. 超高压锅炉:<P v; 5. 高压锅炉: <P v; 6. 次高压锅炉:<P v; 7. 中压锅炉: <P v。 (二)B级锅炉;包括: 1. 蒸汽锅炉:v P v或额定蒸发量〉h; 2. 热水锅炉:额定出水温度》120C或额定热功率〉; 3. 有机热载体锅炉: (1)使用气相有机热载体的锅炉; (2)液相有机热载体锅炉:额定热功率〉; (三)C级锅炉,除D级锅炉外的下列锅炉: 1. 蒸汽锅炉:额定工作压力W且额定蒸发量Wh 的蒸汽锅炉; 2. 热水锅炉:额定出水温度v 120C且额定热功率w; 3. 液相有机热载体锅炉:额定热功率w。 (四)D级锅炉: 1. 蒸汽锅炉:设计正常水位时水容积w 50L且额定工作压力V; 2. 汽水两用锅炉:额定工作压力w且额定蒸发量Wh的锅炉; (五)仅用自来水加压的热水锅炉,且出水温度w 95C。 其他汽水两用锅炉按照其出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 锅炉的压力等级 锅炉的种类很多,其分类方法如下: