文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气管道施工组织设计

天然气管道施工组织设计

天然气管道施工组织设计
天然气管道施工组织设计

施工组织设计

目录

一、总体施工部署

二、施工进度计划与措施

三、物资采购及运输、保存、出库、使用计划及措施

四、质量保证体系与措施

五、安全措施计划

六、文明措施计划

七、施工环境保护措施计划

八、雨季施工方案

九、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施

十、与甲方、监理、其他专业工程的配合、协调、管理、服务方案

一、总体施工部署

1.1 工程概况

西气东输三线中卫-靖边联络线工程(以下简称“西三线中靖线”)是西气东输三线中段工程的联络线工程,是西气东输系统与陕京线系统的重要联络通道,主要功能定位为向陕京四线连续供气。本工程起于宁夏回族自治区中卫市常乐镇中卫联络压气站,止于陕西省靖边县的靖边联络站,线路长度 376.58km,途经宁夏、陕西 2 省(自治区)共 6 个县区。总体宏观走向与西气东输二线中卫-

靖边联络线(以下简称西二线中靖线)并行自西向东敷设,局部与西二线中靖线分离。本工程设计输气能力 3003108Nm3/a(85713104Nm3/d),设计压力 12MPa,管径1219mm。

1.1.1 编制依据

1.1.1.1 招标文件

招标编号:川庆工程招字2016-2-002号的招标文件。

1.1.1.2 施工图

中靖线输气管道线路工程第一标段工程施工图纸

1.1.1.3 执行标准及规范

(1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)

(2)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)

(3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

1.2难点和关键点描述

1.2.1施工排水措施

1.2.1.1 沿施工沟槽两侧设置排水沟,沟深0.3米,汇入集水坑由水泵就近排至排污井内。

1.2.1.2 沟槽施工时,遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固避支撑。1.2.1.3 对于水量较大、对施工影响大的部位,如管线临近河道施工或横穿河道施工时,由于有地表径流,需在管线穿过处作局部导流,局部导流方案利用现状河槽一侧进行适当疏挖整形,填筑草土围堰,迎水面铺设高强膜布防渗,待一侧施工完毕后再用同样方法进行另一侧管道的施工,

1.2.1.4 对地下水顶托严重区段,采用在管道两侧进行管井降水,沿管道方向每10米设直径50cm的深井一个,井内下无砂管滤水,用3"泥浆泵抽水,以保证干槽施工的条件。

1.2.1.5、管道未具备抗浮条件时,严禁沟槽内积水,防止发生浮管现象。施工排水终止后,立即用砂砾料或碎石填实降水井点所留的孔洞。

1.2.2防止沉降措施

1.2.2.1 开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予以保留,禁止扰动,铺前应用人工清理,但一般不宜挖至沟底设计标高以下,如局部超挖,需

用沙土或是合乎要求的原土填补并分层压实。

1.2.2.2 对于地质较差地段,应将原土挖走,并以碎石屑或粗砂回填至设计管底标高。

1.2.2.3 加强沟槽开挖时的水平检测,确保开挖沟槽标高符合设计和图纸要求,并在观测点做好标记,下管前对沟槽原观测点再进行一次复测,如遇沉降超过规范规定的,及时通知监理、设计,会同业主现场确定解决方案。

1.2.3地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施

1.2.3.1 摸清线路的地下隐蔽障碍物,并做出明显标志。

1.2.3.2 积极与地方各有关部门和人员联系,共同看线,现场确认。施工障碍物拆除必须与物主联系,不得强行施工

1.2.3.3提出处理方案,待批准后,妥善处理。

1.2.3.4有地下障碍物时,障碍物两侧各3m 范围内采用人工开挖。

1.2.3.5 地下光、电缆挖出后,用角铁、钢管或槽钢加以保护。

1.2.3.6穿越其它地下管道时,其垂直净距不小于0.3m;穿越地下通信缆和电力缆时,其垂直净距不小于0.5m,若受环境条件限制,达不到上述要求时,应在两管间设置坚固的绝缘隔离物,但任何情况下,其净距不得小于50mm。

1.2.3.7穿越地下障碍物施工中设专人监护,直至妥善处理完,以确保不受损坏。

1.2.3.8穿越地下光、电缆处施工全过程,均应在障碍物管理单位的监督下进行,并满足其要求。

1.3劳动力计划表

(1)单位:人

1.4拟投入本工程的主要施工设备表

二、施工进度计划与措施

2.1 技术规范和标准

1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版);

2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005);

3)《建筑设计防火规范》GB16-87(2002年版);

4)《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程》SY/T0015.1-98;5)《石油天然气输送管道穿跨越工程施工及验收规范》SY/T4079-95;

2.1.1为了避免或减少对原有地物、地貌的破坏及对交通的干扰,施工作业带以少占地为原则。特殊地段,其占地宽度可根据管沟深度、工程地质的实际情况和施工方法适当加宽,但必须得到业主的认可。繁华街区段,由于施工作业面较窄,在施工区域内,有碍施工的建筑物、构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等,应在施工前,由业主、施工方和有关部门协商解决,必须时,可减少施工作业带宽度。

2.1.2 地下隐蔽物清查

开工前应对施工作业带内所有与管线有关的地下管线及构筑物进行核查。为确保万无一失,必要时开挖探坑核实,并得到主管部门的确认。

2.1.3施工作业带清理

应清除作业带内需拆除的障碍物,如庄稼、树木、混凝土路面、临建围墙及花坛等,在保证正常施工和安全的前提下,可适当减少拆除工作量。向业主提交一份对各种情况提供保护措施的施工组织设计,包括管线、电(光)缆、架空线路、公路、水渠以及其它地上或地下建构筑物,经业主和各主管部门同意后方可施工。

2.1.4 施工现场安全防护

在车行道、人行道施工时,应在管沟沿线四周设置安全护栏,并应设置明显的警示标志;在繁华路段和城市主要道路施工,宜采用封闭式施工方式;在施工路段沿线,应设置夜间警示灯,对无路灯的路段沿线,应设置照明灯,对不可断路面,应有保证车辆、行人安全通行的措施,施工工地应有昼夜巡视的安全员,施工中使用吊车起吊时,应注意沟槽上方高压线等设施。

2.1.5开挖管沟

2.1.5.1 当开挖难度较大时,应编制安全施工的技术措施,并向现场施工人员进行安全技术交底。

2.1.5.2 管沟开挖时,若对邻近建、构筑物有影响,应加防护支撑后再进行施工。

2.1.5.3 管沟开挖时,一般不作特殊处理,应避开雨季,及时开挖及时回填。管沟回填时先用细土填至管顶以上0.5m后,方可使用土沙或碎石回填并压实。应执行《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005中2.3条、2.4条的规定。

2.1.5.4管沟应按设计要求的平面位置及标高开挖,不得扰动沟底原土层,当沟底有不易清除的石块等坚硬物体及会引起不均匀沉降的地段,其地基应深挖至设计标高以下0.2m,铺垫沙土或素土并夯实平整。

2.1.6管沟的坡度

2.1.6.1管沟的坡度应根据施工图的要求及路段的具体情况参照以下条件规定:在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时,如沟深不超过下列规定,沟壁可不设边坡:

1)添实的沙土和砾石土沟槽深度≤1.0m;

2)亚砂土和亚粘土沟槽深度≤1.25m;

3)黏土沟槽深度≤1.5m;

4)特别密实的土沟槽深度≤ 2.0m。

2.1.6.2局部超挖部分应回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内,可采用原土回填;超挖在0.15m及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下水和含水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至设计标高。超挖部分回填后应压实,其密实度应接近原地基天然土的密实度。

2.1.7 管沟的深度

根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2002年版),综合地貌单元特征及施工等因素,确定管道埋设在车行道下管沟挖深一般为管径加 1.0m,最浅处不得小于管径加0.9m;人行道管沟挖深一般为管径加0.8m,最浅处不得小于管径加0.6m。

2.1.8管沟沟底宽度

根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005规定,管线采用单管沟边组装时,沟底宽度(m)=管外径(m)+0.6m。

2.1.9回填与路面恢复

2.1.9.1管道施工合格后,应尽早回填,恢复地面或路面。避免沟槽长期暴露造成影响管道质量,沟槽坍塌,增加回填时清沟工作量,妨碍交通等事故。管沟回填前,施工单位、建设单位等有关各方应共同对管道进行全面检查。

2.1.9.2为了保护管道,可留出接口操作部分。先将管身部分覆一层土,待接口检验合格后再全面回填。

2.1.9.3回填前,必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。

2.1.9.4不得用冻土、垃圾、木材及软性物质回填。管道两侧及管顶以上0.5m 内的回填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶0.5m 以上的回填土中的石块不得多于10%,直径不大于0.1m石块,均匀分布。

2.1.9.5沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,然后回填管道两侧。

2.1.9.6回填土应分层夯实,管道两侧及管顶以上500mm内回填土必须采用人工夯实,每层虚铺厚度必须小于200mm,管顶以上500mm至路面之间的回填土可采用小型机械夯实或人工夯实,如果采用机械夯实每层虚铺厚度宜为250mm~300mm。

2.1.9.7回填土应分层检查密实度并做好回填记录,对于管道两侧及管顶以上0.5m的区域内,其密实度不应小于90%;对于上述区域以外的密实度应符合相应地面对密实度的要求。

2.1.9.8沟槽的支撑应在保证安全的情况下,按回填进度依次拆除。

2.1.9.9沥青路面及四车道以上的混凝土路面的恢复,应由具备专业施工能力的单位施工。

2.1.9.10道路的基础和路面材料的性能必须与原基础一致。

2.1.9.11市政管理部门对路面恢复有其它要求,应按市政管理部门的要求执行。

2.1.9.12回填结束之后,如有必要,应将多余的土拉运到适当的地方进行处理。

2.1.9.13过路段管沟回填应按照下述方式进行,回填土压实后,应分层检查密

实度,并做好回填记录。管沟回填后,按原路面结构进行恢复,标准不低于原道路。

2.1.10警示带敷设

管道上方应设臵踪迹警示带,踪迹警示带距管顶距离不小于0.30m。踪迹警示带上应注明管道所属单位、管道性质、联系电话、联系人。踪迹警示带宽度不小于150mm,为金黄色,材质为PE。

2.2 违约责任承诺

本工程招标要求工期为420日历天内竣工。虽然工期紧、任务重又面临跨越春节和雨期施工等不利因素,但考虑到为业主赢得时间,结合我公司雄厚的技术力量及机械设备配备和我公司善打大仗、硬仗实际情况,开工日期以施工合同规定的开工日期为准,总工期不超过420个日历天。

我公司承诺:若因我公司的原因造成工期延误,每拖延一天,我公司愿意接受业主的有关条款处罚作为违约金。

施工进度计划如下表:

2.3进度保证措施

2.3.1施工进度控制原则

在工期控制上,制定施工计划总工期和关键工程施工工期,确保每个施工阶段关键工序的开始和结束时间,利用计算机先进网络计划技术,合理安排各施工工序的衔接和施工顺序,在整个施工过程中,充分发挥人员的主观能动性和施工设备利用率,有效的把人、材、机等资源结合起来,严格按要求施工计划组织施工,保证施工材料的供给。对于关键工序的滞后,根据网络计划及时调整,适当增加有限资源配置或调整各台班组的任务,保证下一道工序结束时间完成,实现总的计划工期目标。

2.3.2 计划控制

2.3.2.1 对工程的施工进度计划进行编制和动态管理;

2.3.2.2 根据项目工期要求倒排施工计划合理地配备所需的人员、设备等资源,将涉及本工程施工的各个工序进行优化处理,抓住关键工序,如焊接、防腐工序,作业带、施工便道修筑,公路穿越等工作。

2.3.2.3 对公路穿越等难点段,逐段排列计划,避开影响施工的天气时段,以合理的计划,确保工期目标的实现;

2.3.2.4 严格遵守宁夏自治区建委相关的文明施工相关管理规定,对居民区地段施工进行特殊计划编制;

2.3.2.5 我们将严格执行业主审批的总体施工计划,在工程实施过程中,重点在关键线路上的施工作业带进行监控,针对现场实际的情况的变化,及时调整施工部署及进度安排,在不影响业主的总体施工安排的情况下,确保施工进度能够按照施工计划有序进行;

三、物资采购及运输、保存、出库、使用计划及措施

3.1物资采购及库房管理需要建立的台帐

3.1.1仓库管理台帐(电子台帐)

3.1.1.1仓库入库单明细表

1)台帐内容:到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价(不含税价)、金额(不含税金额)、供货商名称等。

2)每到一批物资验收后,库管员必须按入库单逐笔进行登记。

3.1.1仓库出库单明细表(电子台帐)

1)台帐内容:出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额(不含税)、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2)每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记(其中:单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制)。

3.1.1.2仓库收发存表(电子台帐)

1)台帐内容:物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数(数量及金额,下同)、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2)库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数,其余数据自动生成。

3)每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

3.1.1.3采购相关台帐

采购员台帐

1)台帐内容:供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。

2)台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和财务。

3)每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

3.1.1.4供应商欠款汇总台帐

1)台帐内容:供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2)台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3)下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记,其余数据自动生成。上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促;公司物资部负责检查和指导;公司财务部负责复核数据准确性。

3.1.1.5物资入库验收规定

相关部门的物资验收职责

3.1.1.5.1、仓库员负责依据采购计划和合同对所购物资数量、生产厂家及品牌、

价格、规格型号、供应商等进行验收并配合相关职能科室进行质量的验收。3.1.1.5.2、生产技术部门负责采购物资的质量和技术标准,并对采购的相关支护材料(含土建材料)的质量和数量的控制和验收;

3.1.1.5.3、安全部门负责对劳保物资和安全设备设施、装备的数量和质量的控制和验收,并负责对火工品到货的数量和质量的控制和验收。

3.2采购物资质量检验的依据和方法

3.2.1各单位编制上报的物资采购计划。

3.2.2物资部(或各单位)与供应商签订的采购合同及技术协议。

3.2.3供应商出示的材质证明书、产品合格证、随货清单明细及其他资质证明材料。

3.2.4国家和行业部门制定的标准及规范。

3.3物资入库验收的相关要求和措施

3.3.1物资到时必须要求供应商提供一式三联发货清单。发货清单必须填写物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、含税单价、含税金额、供应商名称、发货日期、发票种类及税率等并由供应商签字盖章。库管员应先检查发货清单的填写内容并与物资采购计划进行对照。发货清单内容不全不予验收;发货清单与计划不符应及时与采购员联系查明原因并征得物资部同意后才能进行验收入库;遇不能处理的事项及时汇报上级。

四、质量保证体系与措施

4.1质量管理基本原则

按照一流管理、一流质量、一流速度、一流服务的项目管理总体思想,实现有计划、有秩序、程序化的质量管理,强化工序质量控制,创优良工程。

4.2 质量管理目标

工程质量达到国家质量验评标准规定的合格标准。

4.3 质量管理方针

以公司的质量方针为指导,贯彻执行ISO-9001国际标准提出的质控要求,严格质量控制,执行合同规定的标准、规程、规范和技术指导书,确保工程质量,为用户提供满意的工程产品。

4.4 质量管理体系及流程(见下图)

4.5 质量责任

1)项目经理职责

(1)是本项目工程的第一质量责任人。负责项目工程质量方针的批准和发布、质量保证体系的建立和组织运行。

(2)负责与上级主管部门和业主之间的协调工作。

(3)及时掌握本工程项目的质量体系运行状态,协调项目部内部各种工作关系,及时讨论决定项目部内质量重大决策。

(4)组织协调项目部人员、机械设备、材料及其它各种资源,处理好质量、健康、安全、环境与工程进度、工程成本的关系。

(5)及时组织有关人员检查督促各级管理人员严格按法律法规、操作规程等管

理要求办事和组织施工;坚决制止有损质量、健康、安全环保的野蛮施工和不文明行为。

2)项目质量保证工程师职责

(1)协助项目经理做好项目工程质量的管理工作。根据合同要求,结合工程特点,确定工程质量目标和要求。

(2)负责组织编制项目质量手册和项目质量计划。审批项目施工组织设计、技术方案、焊接工艺评定报告、质量检验计划等。

(3)负责质量体系的运行、指导、监督和协调的管理工作,组织内部质量审核。(4)掌握工程质量信息,跟踪、落实质量改进措施的实施情况,组织质量检查和奖罚。

3)现场质检员职责

施工机组是实施质量保证、质量控制的基本单元,是实现项目质量目标的关键,作业机组质量控制人员的组成包括:测量员、焊接质检员、补口质检员、材料质检员、试压质检员、电气质检员、仪表质检员、通讯质检员、SCADA 质检员、土建质检员、设备质检员、工艺质检员等。其职责如下:

(1)接受项目部领导,负责本机组施工质量控制工作。

(2)接受质量检验责任工程师的指令并及时反馈质量信息。

(3)严格执行工程质量检验计划,落实质量控制点,加强对特殊过程、关键过程的检查。

(4)组织指导QC 活动,努力提高质量管理水平。

(5)收集、整顿所辖专业的质量资料。

4.6 质量管理控制程序

1)总则

施工项目部将以系统的方式,借助文件化的质量控制程序,来贯彻项目质量要求并实施现场质量控制。系统方式是指通过质量审核和质量监督形式,验证现场质量控制活动。通过质量预防、定期检查和持续的质量改进活动,使不一致性减到最小,并使现场所有操作人员充分认识到具体的项目质量要求。

2)质量检测及控制编制依据

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJ33-2005)

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-97)

3)施工过程中的工序质量检测和控制流程

测量放线—施工作业带清理及修筑施工便道—防腐管运输—堆管—布管—管沟开挖—坡口加工与管口组对—焊接与检验—现场防腐补口、补伤—管道下沟与回填—清管、试压—穿越

4)测量放线

(1)测量放线由参加设计交底和接桩的测量、技术人员主持。

(2)经纬仪、水准仪、激光测距仪、钢卷尺等各种测量工具齐备完好,并经授权的法定计量部门校验合格且在有效使用期内。

(3)对线路定测资料、线路平面图和断面图及设计交底和交桩情况进行详细审核和现场核对,无误后,根据设计给定的控制桩、基准桩并按图纸的要求进行测量放线,并设置管线中心桩、纵向变坡桩、变壁桩、变防腐等级桩、转角桩、穿越标记桩、地下障碍标志桩、施工作业带边界桩等,并做好标记。

(4)对于测量资料及平、断面图已标明的地下构筑物和施工测量中发现的构筑物,应进行调查、勘测,并在线路与障碍物交叉范围两端设置标志。在标志上应注明构筑物类型、埋深和尺寸等。

(5)测量放线中应对测量控制桩进行全过程保护。

(6)质量检查人员应控检查核实测量放线及各种标桩符合图纸要求和规范规定。5)防腐管运输与保管

(1)在防腐管运输前应编制防腐管及设备和管件运输方案,报监理批准后实施。(2)在中转站应进行防腐管的验收和交接,验收应遵照有关规定进行。对有损伤的管子做出记录并加以标识,决不允许不合格管材进入施工现场。

(3)应保证运管车具有足够的长度、载重吨位和良好的越野性能,以满足防腐管拉运。

(4)防腐管装车时,应采用如下保护防腐层的措施:

a.在拉管车底部和车帮处加垫木和橡胶板。

b.每根防腐管两端及中间分别包敷橡胶圈或软绳。

c.在捆绑绳与管子的接触处加垫橡胶板。

d.防腐管装车时层数不应超过标准要求的层数和高度。

(5)防腐管装卸时使用专用吊具,吊装时应使用尾钩,防止损坏管口。尾钩宽度大于60mm,深度大于60mm,与管子接触面做成弧形。

(6)管子装卸由专职起重工负责指挥,钢管与吊绳的夹角不小于30 度,装卸时管子两端设晃绳,使管子放置位置准确,装卸过程中要平稳,轻起轻放,以防止损伤管口或防腐层。

(7)在崎岖段行车时,司机应放慢车速,以减少垂直振动可能造成对管子的损伤。

(8)堆管场地应平整、压实,管子不允许与地面接触,管子与地面的最小距离为0.3m,管子应放在枕木或装满软体材料的编织袋上,枕木上放厚度5mm 以上的橡胶垫。

堆放高度不宜超过 3 层,在堆放时不同规格、型号、防腐等级的管子应分开堆放,分开标识。

(9)管垛支撑应以管子的中部对称布置,管端距端部支撑的距离为1.2-1.8m,管垛支撑4 道,管垛支撑采用砂袋或填充软质物的编织袋。任何形式的支撑物与管子的接触宽度不应小于0.4m。

(10)管子在堆放时,管层之间应用草袋或软质物隔开,以确保防腐层不受损坏。在靠近村镇等人群较多的地方时还应有警示标志,以防止人为滚垛,造成危险。(11)质检员在运输或装卸过程中查验出管子有伤,应做出标识,并立即向有关部门和人员报告,同时搁置一边做好标识,供进一步检验处理。

6)布管

(1)布管前检查核对管线是否符合图纸等有关要求。对螺旋焊缝管,并检查测量管口质量和周长、直径,以使匹配对口,做到使两相邻管口直径误差<1mm,周长误差≤4mm。对检查出的不合格的管子应标识隔离并报上级部门进一步证实。(2)布管时应按设计图纸的要求进行。按图纸要求设计好标志桩。

(3)布管前应先根据挖沟宽度算出布管中心线位置,管边缘(靠管沟侧)应距沟边缘1m 以上,防止以后挖沟塌方、管子滚沟。

(4)布管应在施工作业带组装一侧进行。管底加软支撑,管底距地面高度0.5-0.7米,相邻两管口应以锯齿形摆放,布管间距应与管长基本一致,每15~20 根管核对一次距离,过疏或过密时应注意及时调整。

(5)布管过程中,使用吊索具应同装卸要求,应轻起轻放,注意保护管口和防腐层不受损坏。防腐管不得在地上拖、拉。吊运过程不得碰撞起吊设备及周围物体。

7)管沟开挖(沟下组对本工序在先,若沟上组对本工序可在焊接探伤以后进行,可作为穿插工序)

(1)在管沟开挖前,应按规范和设计图纸要求以及现场土质情况确定管沟的边坡比。根据沟深度算出管沟上口宽,并沿管沟中心线两侧对称设置管沟边界桩,报监理认可后撒上灰线。

(2)开挖前对地下设施障碍进行勘测、标识,确保开挖时不损坏地下设施。遇有地下障碍物时,障碍物两侧3m 内应人工开挖。重要设施应征得其管理部门的同意,并在其监督下开挖管沟。

(3)在管沟开挖时,应确保挖出的土石方放在施工便道的另一侧,距沟边不小于1m,严禁将弃土堆在施工作业带上。

(4)如遇岩石和硬质土层,需进行爆破作业时,其作业队伍资质、施工人员的资质应符合有关管理部门的规定。管沟沟底应超挖0.2m,以满足细土回填的深度;沟壁残留的尖锐棱角应人工清除。

(5)管沟的沟底应是硬实的并有足够的能力支撑,超挖后应用标准规定的细土回填并夯实,夯实质量符合标准要求。

(6)管沟开挖后,应及时检查验收:

a.管沟深度、中心线、标高、宽度、变坡点位移等偏差在设计和标准规范允许范围内。

b.沟壁应光滑,没有外漏的石头或其它有可能对管子防腐层有损伤的硬物。

c.曲线段管沟应保证圆滑过渡、无凹凸和折线。

d.沟底应平整,沟内无塌方、石头、硬质土块和其它杂物。

e.检查不符合要求的要及时修整,做好管沟检查记录,验收合格后及时办理工序交接手续。

8)坡口清理与管口组对

(1)检查布管的型号规格须符合设计图纸的规定,管端处无裂纹、凹陷、夹层等缺陷;测量两相邻管口的椭圆周长误差在允许范围内,否则应调换管子或修整

管口。

(2)用自制海绵清管器将管内石块、土块等杂物清除干净。

(3)清理管口,采用手持砂轮机等将管口的坡口、钝边修好;机制坡口的内卷边要清除掉,螺旋管、直缝管管端内外焊道高出管壁10mm 范围内要用砂轮机抹平且平缓过渡;管端内外20mm 内的锈迹要清除,直至见到金属本色。管端坡口角度(单面)30°±2.5°,钝边1-2mm,管口不平度及垂直度误差不得超过1.6mm。(4)变壁厚管道组对时,采用过渡管及现场加工内坡口形式,此时应重点控制内坡口过渡角度,应符合设计和标准规范要求。

(5)应对管口的椭圆度进行检查,不合格的应采用业主允许的方法进行矫正。(6)应按顺序登记每根防腐管的原始编号及数据,检查防腐层的外在质量,如果不合格应进行标记、隔离。

(7)对口时应核对钢管类型、壁厚,必须要与图纸要求相符合,检查管内无任何杂物。除连死口和弯头外,管口组对使用内对口器。

(8)对口时,起吊管子的吊具不得损坏防腐层。

(9)组对时应控制错边量≤1mm、螺旋焊缝或直焊缝错开量>100mm,以及对口间隙,使其符合焊接规范要求。

(10)沟下管道组对前应根据测量角度准备好弯头、弯管,采用对号入座的方法进行安装。

(11)应保证证焊接工具有足够的操作空间,尤其在沟下组焊连头时。

9)管道焊接与检验

管线的焊接质量关系到管线的寿命基础,也是业主关注的焦点之一。针对管道焊接的特点,确定焊接环境、管口预热、焊接操作为三个需要重点控制和采取特殊措施的质量控制点:

(1)焊接准备的控制要求

a.参加施焊的焊工必须是经过培训取得专业资格证书,同时通过针对当前施工管线焊接要求考试的合格者,并且只能操作考试所通过的项目;

b.焊接施工前对所有参加施工的人员进行交底,明确各项质量指标及要求,同时明确各岗位人员的质量职责,严格按规范及设计要求进行施工。

c.所用焊机须是完好设备,设备性能满足焊接工艺的要求,且电流电压输出性能

稳定,调整时准确到位;

d.所用焊材与设计要求相符,且通过焊接工艺评定,满足设计要求,焊材使用前有烘干要求的,施工单位须配备有性能、容量满足设计和施工要求的烘箱、保温箱等,并且配有专人负责焊条的烘干、收发、回收,并有记录。

e.焊条药皮应无破损、发霉、油污、锈蚀、裂纹、偏心,焊丝无锈蚀、折弯,焊剂无变质现象。

f.每位焊工须配备保温防潮焊条筒,随用随取随关闭焊条筒,防止焊条受潮。若用气体保护焊,所用气体的纯度和干燥度应满足焊接规程的要求;

(2)焊工施焊前再次检查管口情况。管口50mm 内无损伤、凹陷、钝边均匀无内卷边。坡口角度、清洁度。错口,对口间隙、螺旋焊缝错开量等符合要求方可施焊,否则须重新修整后再组对。施焊时做到:

a.管口根焊没有完成时,不得撤出内对口器。在根焊过程中,不得活动管子或碰撞管子。在地势起伏地段,至少要在3/4 周长管口的焊缝施焊完成后,才能够移走吊管机;

b.根焊必须熔透,背面成形良好。根焊完成后,焊工应仔细自查是否有裂纹、夹渣、气孔等缺陷,如有,应消除后重焊;

c.焊条接头点,应略加打磨,相邻两层的焊条接头点不得重叠,应错开20mm 以上;

d.焊接时,应注意控制层间温度,当层间温度低于规定要求时,应重新加热;

e.每遍焊完后焊工应认真检查清根,除去表层气孔、夹渣等缺陷,砂轮粉末也应清除;

f.使用的焊条直径、焊接极性、电流、电压、焊接速度、运条方法等应符合焊接工艺规程要求;

g.对需要后热或热处理的焊缝,应按焊接工艺规程的规定进行后热或热处理;

h.对于管道分段施工的起点和终点,管口要焊接堵板或封头;中间午休和晚上下班时管端也要临时采取非焊接封堵,防止脏物和小动物进入。

(5)检查并确保所有焊口均被标记,以保证对所有焊缝均能纪录并可追踪,标记的格式和位置符合业主要求或规范规定,不允许使用金属冲模标记。

(6)焊道表面应成型良好,管口和焊道表面应无飞溅、裂纹、焊疤、气孔和夹

道路工程施工组织设计(含施工平面布置图)

某道路工程施工招标 施 工 组 织 设 计 编制人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 年月日

目录 第一章施工方案与技术措施 (4) 第一节机械土石方及路基工程 (4) 第二节道路工程 (31) 第三节给水管道施工 (42) 第四节排水工程 (53) 第五节高压电力管及弱电管预埋工程 (79) 第六节绿化施工 (100) 第七节人行道施工 (115) 第八节交通工程施工 (121) 第九节路灯工程 (137) 第十节附属设施 (140) 第十一节施工平面布置图 (142) 第二章质量管理体系及保证措施 (143) 一、质量管理机构 (143) 二、质量保证体系 (145) 三、质量管理制度 (148) 四、质量管理保证措施 (150) 第三章安全管理体系与保证措施 (163) 一、安全生产保证体系 (163) 二、安全生产保证措施 (175) 三、安全应急救援预案及突发事故处理 (185) 四、防汛应急预案 (195) 第四章环境保护管理体系与保证措施 (198) 一、环境保护管理体系 (199) 二、环境保护管理措施 (200) 第五章工程进度计划与保证措施 (206) 第一节施工进度保证措施 (206) 第二节文明施工措施 (213) 第三节季节性施工措施 (216) 第四节管线保护措施 (222) 第六章资源配备计划 (225) 第一节主要材料需用量计划 (225)

第二节主要施工机械设备 (225) 第三节试验设备、仪器仪表 (226) 第四节主要劳动力需用量计划 (226) 第五节设备、人员、材料的进退场计划安排 (228) 第七章主要项目管理人员 (231) 第八章施工设备 (232) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (232) 第九章试验、检测仪器设备 (233) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (233)

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

机械施工组织设计方案范本

第一章工程概况 本工程为德阳深捷科技有限公司西B2区标准1#厂房工程,位置详见本 工程总规划平面图: 1、本工程建筑面积为6579.73m2; 2、本工程为三跨单层全钢结构门式钢架厂房,其中一三跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁5T吊车,第二跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁10T吊车。 3、本工程生产使用性质为机械加工车间,车间内无易燃易爆、易腐蚀物品,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级。 4、本工程屋面防水等级为III级,防雷等级三级 4、本工程建筑抗震设防烈度为七度。 为确保总体工期,结构制安成为工程的主攻目标,为此特编制本施工组 织设计。 第二章施工组织设计编制依据 第一节、建筑专业技术规范及质量标准 1、执行由四川绵竹东方工程咨询设计有限责任公司设计并通过核审的全部施工蓝图 2、执行国家现行的施工验收规范,质量评定标准: 3、我公司制定的《质量治理手册》、《安全施工手册》、《文明施工、环境 爱护手册》、《施工进度操纵手册》等其它文件。 第二节钢结构要紧涉及及执行的标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2、《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

3、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 5、《碳素结构钢》(GB700-88) 6、《低合金结构钢技术条件》(GB1591-94) 7、《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及同意偏差》 8、《优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带》(GB711-88) 9、《一般结构用热连扎钢板和钢带》(GB2517-81) 10、《花纹钢板》(GB/T3277-91) 11、《焊条分类及型号编制方法》(GB980) 12、《焊接用焊条》(GB1330) 13、《碳钢焊条》(GB5117-85) 14、《低合金钢焊条》(GB5118-85) 15、《气体爱护焊用焊丝》(GB/T14958-94) 16、《焊条检验、包装和标志》(GBJ225-76) 17、《低合金钢埋弧焊剂》(GB12470) 18、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 19、工程测量规范(GB 50026-93) 20、工程测量差不多术语标准GB/T 50288-96 21、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231-91) 22、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-3633-95) 23、《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 24、《工程建设强制性标准》 25、《钢结构制作安装施工规范》(YB9245-95) 26、《钢结构检测评定及加固技术规范》(YB9257-96)

加工车间钢结构工程施工组织设计

中国二重机械集团公司筒节加工车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

二○○六年九月二十日 目录 ⒈编制依据 ⒉工程概况 ⒊组织机构与施工部署 ⒋质量保证体系 ⒌施工方法 6、施工进度计划 7、施工用电 8、确保工期的技术与组织管理措施 9、安全文明生产的技术组织措施 10、施工安全施工责任 11、确保工程质量的技术组织措施 12、环境保护 13、工程技术档案资料管理 14、验收程序及检测要求 附:一、应急救预案

二、起重吊装工程预防监控措施 三、吊装方案 四、进度计划表 一、编制依据: 1、成都蜀冶窑业有限责任公司的要求以及现场实际情况。 2、成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间施工图。 3、国家及省、市现行建筑安装工程的验收规范质量评分标准。 4、本公司ISO9001质量保证体系及质量程序文件。 5、本公司的施工技术、设备装备能力。 二、工程概况 本工程为成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间,位于四川新都工业区东区。车间建筑面积为3837、81m2,为单层门式刚架轻钢车间房。三跨,其跨度为9米、15米、9米,中跨设有轻级工作制单梁吊车一台,起重量5T,轨顶标高6米,檐口标高为6、76米、所有柱距均为6.0米,总长为114米。屋面檩条为C160*60*20*2、5,墙面檩条为C160*60*20*2、5。屋面采用820型单层彩钢压型板(0、476mm),墙面采用900型单层彩钢压型板(0、426mm)。 三、组织机构与施工部署 为了确保该工程优质、按期完成,我公司将按照本企业的重点工程管理

办法与有关规定、针对本工程特点,选派责任心强,具有较高管理水平与丰富施工经验的同志担任该工程项目经理。组织精干的项目班子,以科学的管理、优良的机械设备与高素质的施工队伍投入到该项目的建设中去。我们将按照业主与监理工程师的指导,以施工图与施工规范要求施工,确保优质、高效、安全地建设好本工程。进一步提高我公司在新都地区的知名度。 现场管理网络如下:

施工组织设计中的总平面布置

施工组织设计中的总平面布置

1、线型问题 (1)建筑物的轮廓以外墙线为准,粗线,挑出阳台等用细线表示。细线调为0.09毫米比较好看,轮廓线调为0.5毫米比较合适。注意对绘制线条的线宽进行调整,总平图做到粗、中粗、细线条合理美观。 2、弱化问题 (1)地下室轮廓线在地下室阶段强调,其他阶段弱化。有时候在地下室边线加上基坑支护。 (2)周围已建建筑及道路可保留,但须弱化。 (3)遵循原则,重要构件强化,次要构件弱化。 3、字号统一 在绘制中,注意协调不同文字标注的字号统一,使整体完整协调。比如:楼栋号文字标注采用相同字号;临设、加工房、堆场采用相同字号;说明文字和图例采用相同字号;图名最大,按实际选用。 4、图例选用 图例以简洁形象为宗旨。在绘制的过程中注意前后的统一。 5、容易遗漏的东西 (1)地下室车库出入口(若完成),在主体阶段需保留。 (2)结合进度,在总体建筑的施工阶段可能出现个别楼栋滞后建筑,那么要注意在图上表现。 (3)加工场地及施工道路的转换需明确。 (4)塔吊安装拆除时间和总平图上对应。 (5)砌体插入时间与施工升降机、物料提升机的布置安排时间统一。 6、数字化绘制 对总平中的塔吊、施工电梯、施工大门、钢筋加工房等进行数字编号。

1、施工总平面布置原则 (1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少; (2)合理组织运输,减少二次搬运; (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)符合节能、环保、安全和消防等要求; (6)临时设施应方便生产和生活,办公区,生活区和生产区宜分离设置; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工总平面布置图应包括内容 (1)项目施工用地范围内的地形状况; (2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施; (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 3、分阶段布置 施工现场平面布置图一般按地下结构、地上结构、装修装饰和机电设备安装、总平施工四个阶段。 (1)地下室结构 涉及土方施工的需明确土方施工顺序,即和进度表达一致绘制施工顺序流程。如果总平绘制比较细致,可以对节点工期要求的区域进行标注显示。 土方回填区域也可以表现出来。尼玛,防水卷材、防水保护层也可以表现出来。。 通过地下室顶板的,需要加固的部位,绘制加固区域。

多层住宅施工组织设计方案

一. 编制依据 1. 招标文件 训练基地六支队训练营房工程招标文件。 2. 施工图纸 训练基地六支队训练营房工程施工图,2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。 3. 现行国家和北京市颁布的要紧规范、规程和标准

二. 工程概况 1.差不多状况 1.1与工程相关单位 建设单位:北京武警总队第一师。 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司。 1.2工程建设地点 本工程位于北京市顺义区胡各庄。 1.3施工范围 本工程招标范围以北京市建筑设计研究院设计的《训练基地六支队训练营房工程施工图》2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。图纸中所表述的主体结构、外装修、室办装修、给排水、热力及电气系统

所表述的内容为依据。 2.工程要紧特点 2.1建筑特点 本住宅楼为一砖混结构住宅楼,二类建筑,耐火等级为二级。地下挖土不深,最深处近2.5 米。食堂为框架结构。 2.2建筑概况 本工程宿舍楼建筑面积为3199平方米,地上4层,层高3.3米。食堂建筑面积为1362平方米,地上2层,层高3.7米,无地下室,条型基础,室内外高差为0.45米,檐高14.25米。 墙体及保温:地下室外墙体采纳煤矸石页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙体采纳页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙无保温。内隔墙采纳90厚预制陶粒混凝土轻质隔板。变形缝处外墙保温采纳内贴增强石膏聚苯板。屋面保温:屋面保温层采纳膨胀珍宝岩块保温。陶粒混凝土找坡。 门窗:住宅外窗均为单框铝合金门窗,内设纱扇。户门采纳木门。单元入口门采纳一般带玻木门。 建筑防水:本工程地下水位较深,不考虑其阻碍,基础只做防潮处理。屋面防水为三级,防水材料为2+3型SBS防水卷材;卫生间、浴室厨房等室内防水采纳环保型聚氨酯防水涂膜防水层。 2.3结构概况

工厂生产车间单项工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 工厂生产车间单项工程施工组织设计 一、编制依据 1、施工图 建筑、结构、给排水、电气等施工图。 2、主要规范、规程

3、主要应用的图集

4、主要标准 5、主要法规 二、工程概况 桂林市某工厂新建生产车间,分两期建成,本期为生产厂房部分,建筑面积为2174 m2,造价185万元。本工程为两跨三层装配式钢筋砼框架结构轻型工业厂房,外包尺寸为13.14m× 55.14m,柱网 6.0m×6.0m。自然地面-0.2m,各层标高分别为 4.50m、9.00m、13.50m。钢筋砼基础,埋置深度为-3.80m。基 础梁为预制(框架的构件划分与接头形式根据施工条件确定)。 楼面及屋面板均采用预应力槽型板并在楼面上加做现浇层。楼梯、过梁为现浇。围护结构为370砖墙,三楼附加内隔墙以180加气砼块体砌筑。屋面为珍珠岩保温,卷材防水;底层地面采用

水泥砂浆抹面,其它各层为水磨石;外墙抹灰采用水泥砂浆外刷无机涂料,底层窗台下做水刷石勒脚;内墙、天棚均为混合砂浆打底刮白罩面。 自然情况及施工条件 1、气象资料(略),无冬期施工。 2、水文资料:天然地坪至-1.50m为亚粘土,-1.50m~-3.70m 为中砂并有粉细砂夹层,-3.70m以下为中砂(稍密);地下水位为-1.80m,K=25。 3、场地条件(见平面布置图)本工程西侧通市政公路的厂区公路及水、电管网可供接引使用。 4、3吨以下的预制构件及木门窗可由构件厂供应。 5、钢筋、铁件、水暖管件均由加工厂统一加工至现场组装。 6、模板可采用定型组合钢模,零星木模板在现场预制。 7、工程材料、施工机具按需要由公路运至现场。可供本工程使用的起重机械有:一台扣管式井架,其最大起重量为1吨,吊盘为2.40×2.40m2;一台TQ-6080型塔吊、QT1-6型塔吊和W1-100型履带吊。 8、挖出的土方可在距本工程1km远处集中堆放,或就地存放。 本工程距施工单位的基地不远,在现场不需考虑工人临时住宿和食堂。

施工组织设计编制依据

施工组织设计编制依据: 1 与工程建设有关的法律、法规和文件; 2 国家现行有关标准和技术经济指标; 3 工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 4 工程施工合同或招标投标文件; 5 工程设计文件; 6 工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 7 与工程有关的资源供应情况; 8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 2 施工组织总设计 编制依据: 1.招标文件、投标文件及合同文件 2.各种勘察设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已建和拟建的各种设施位置 3.建设项目的建筑概况、施工布署和拟建主要工程施工方案、施工进度计划,以便了解各施工段情况,合理规划施工场地 4.各种建筑材料、构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路 5.各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量及有关参数 6.建设地区的自然条件和技术经济条件 2.1 工程概况 2.1.1 工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等。 2.1.2 项目主要情况应包括下列内容: (1)项目名称、性质、地理位置和建设规模; (2)项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况; (3)项目设计概况; (4)项目承包范围及主要分包工程范围; (5)施工合同或招标文件对项目施工的重点要求; (6)其他应说明的情况。 内容包括:

1)基本情况 2)合同情况 3)建筑设计 4)建设地点的特征 5)施工条件 工程概况可附图进一步说明: ①周边环境条件图。主要说明周围建筑物与拟建建筑的尺寸关系、标高、周 围道路、电源、水源、雨污水管道及走向、围墙位置等;城市市政管网系统工程等 ②工程平面图。可以看到建筑物的尺寸、功能及维护结构等;是合理布置施 工总平面的要素 ③工程结构剖面图。以此了解工程结构高度、楼层结构高度、楼层标高、基 础高度及地板厚度等,是施工的依据 2.1.3 项目主要施工条件应包括下列内容: 1 项目建设地点气象状况: 海拔、日平均温度、极端最低温度、极端最高温度、最大冻结深度、年平均温度、室外风速、室外计算相对湿度、年降水量、风力、雷暴日数采暖期度日数等) 2 项目施工区域地形和工程水文地质状况: 场地的地层构造、岩石和土的物理力学性质、地下水的埋藏条件、土的冻结深度等的地质情况 3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建(构)筑物情况2.2 总体施工部署 2.2.1 施工组织总设计应对项目总体施工做出宏观部署: (1)确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标; (2)根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划; (3)确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织。 2.2.2 对于项目施工的重点和难点应进行简要分析。 2.2.3 总承包单位应明确项目管理组织机构形式,并宜采用框图的形式表示。 2.2.4 对于项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应做出部署。 2001年建设部令109号《建设领域推广应用新技术管理规定》: 任何单位和个人不得超越范围应用限制使用的技术,不得应用禁止使用的技术

多层砖混结构办公楼施工组织设计方案

多层砖混结构办公楼施工组织设计 一工程概况 1 建筑物概况 本工程为某省XX公司的办公楼(兼单身职工宿舍),位于XX市郊公路边,总建筑面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物主体为五层,高18.96米,局部六层,高22.45米,附楼(F~L轴)带地下室,在11轴线外有一道伸缩缝,在F轴线处有一道沉降缝,其总平面,底层平面图见下页图。本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架外,皆采用砖混结构,基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中没有钢筋混凝土地圈梁;多孔砖墙承重,层层高现浇钢筋混凝土圈梁;外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所,盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制预应力混凝土多孔板、大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。室地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室装修主要采用白灰砂浆外喷乳胶漆涂料;室外装饰以马赛克为主,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温层为炉渣混凝土,上做两毡三油防水层上铺绿豆砂,上人屋面部分铺设预制混凝土板。设备安装及水、暖、电工程配合土建工程施工。 2 地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为可塑粘质粉土;天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。本地土堆最大冻结深度为0.5米。建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为X公路,距道牙3米的人行道不得占用。沿街树木不得拐伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及线通过(见总平面图)。

3 施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年的十二月二十七竣工。限定总工期九个月,日历工期为225天。 4 气象条件 施工期间主要导风向偏东,雨季为九月份。冬季为十二月到第二年的二月份。 5 施工技术经济条件 施工任务由市某公司承担,由该公司某项目经理部承包建设,可提供的施工工人有瓦工20人,木工16人以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等,根据施工需要可以调入。装饰阶段可以从其他工地调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的水、电均从城市供水供电网中接引。建筑材料及预制品构件均可用汽车送入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作(运距7公里)。 临建工程除工人宿舍可得用已建成的家属宿舍楼外,其它所需临时设施均应在现场搭建。可供施工选用的挖掘机有WY-80型和WY-100型反铲挖掘机,起重机有QT1-6型塔吊和QT-9和QT-2型塔吊,汽车除东风牌(8T)外,尚有自卸汽车可以使用,卷扬机、蛙式打夯机,各种搅拌机,木工机械,混凝土震捣器脚手架板、钢模板及木模板可根据计划需要进行供应。 二施工准备 1 施工技术准备工作

车间工程模板专项工程施工组织设计方案

盛唐现代3#车间工程 模 板 专 项 施 工 方 案

编制单位:市御井建筑安装工程编制时间:2011-7-15

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、模板设计 1、±0.00以下模板设计 2、±0.00以上模板设计 3、支撑体系 四、模板加工 五、模板安装与拆除 1、模板安装 2、模板拆除 3、模板维护及维修 4、模板安装质量标准 六、注意事项 七、模板计算 1、钢筋砼现浇板模板计算 2、钢筋砼梁模板计算 3、钢筋砼柱模板计算

一、编制依据: 1、建设单位发送的已经会审的本工程施工图纸。 2、盛唐现代3#车间工程施工组织设计中有关模板的安排。 3、混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002,钢结构设计规GB50017-2003, 4、其它有关适用于本工程的技术资料及参考文献。 二、工程概况

三、模板设计 1、±0.00以下模板设计: (1)垫层模板: 垫层厚度为100mm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 (2)独立基础、基础梁模板: 底板厚度为200-400mm、侧模全部采用木模,木夹板厚度不小于18 mm,木档间距500 mm,截面50*100。 (3)柱模板: 柱模板采用10mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成直接对拼,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48×3.5mm架子管刚性支撑。详见下图: 2、±0.000以上模板设计:

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

某车间工程施工组织设计

第一章综合说明 1.1 编制原则 XX公司三号车间工程施工组织设计针对XX公司三号车间工程设计图纸、现场勘测情况而编制的组织、技术、生产、经济、安全等活动的综合性文件。本施工组织设计着重编制施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施、质量保证体系和保证措施,以及安全生产、文明施工措施以指导实施生产厂房建设施工。 1.2 编制依据 1、XX公司三号车间工程“招标文件”。 2、无锡市政设计研究院有限公司的“XX公司三号车间工程”的“建施”、“结施”、“水施”、“电施”施工图及图中套用的标准。 1.3 编制说明 1、本文仅对XX公司三号车间工程在施工组织中的全面性问题进行统盘规划,并做出经济合理的施工方案,对单位工程中的某些主要技术措施做出指导性意见。 2、XX公司三号车间工程的施工组织设计是我公司今后用以指导施工全过程各项生产活动的技术、经济等综合性文件,故本施工组织设计编制不足之处,敬请多提宝贵意见,以便进一步调整、完善。 1.4 本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 施工中除严格按照工程施工图及本组织设计中的规定要求外,尚应认真贯彻执行下列有关法律、规范、规程、规定。 1.4.1 国家法律 1、中华人民共和国建筑法。 2、中华人民共和国招投标法。 1.4.2 国家工程建设强制性条文 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)关于施工质量和安全的条文(2002年版)。 1.4.3 工程建设国家标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《工程测量规范》GB50026-93; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002; 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8、《建筑地面工程施工质量规范》GB50209-2002; 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

施工组织设计(车间改造工程)

施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 上海**** 有限公司车间改造工程空调面积约为4500 平方米,建筑高度约为11 米。 (1)总配置制冷量:1140KW。 平均单位冷负荷:253W/m2? h (2)总配置机器数量:麦克维尔风冷螺杆式热泵机组2台 空调水泵台3 吊顶式空调器1台5 二、工程内容工程内容主要有:车间原有空调系统包括屋顶式空调器、车间风管拆除;麦克维尔风冷螺杆式热泵机组基础灌制、机组安装、车间空调器、水管、风管制作安装调试;配套电气工程内容包括电缆布线调试等。 工程特点 1、车间生产与空调安装同步进行,安装不能影响车间正常生产。 2、施工准备条件:根据甲方要求来按排工程进度表。施工前要做的准备 工作: (1)熟悉图纸; (2)采购材料; (3)准备机具; (4)组织施工人员; (6)学习有关的操作规程及质量验收标准; (7)由技术人员向技术班组进行全面交底; (8)加强安全管理,消除事故隐患。

第二节:主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、风管采用镀锌钢板,厚度按国标。具体为:矩形风管长边(b) be 320mm S = 32C k b e 450mm S = 63C k b e 1000mm S = 100C X b e 2000mm S = 2、水管:管径DN K 50mm.镀锌钢管,丝扣连接。 DN> 50mm.无缝钢管,电焊及法兰连接。 3、保温:采用橡塑保温平板及橡塑保温套管。 二、施工组织与措施 一)力争工程质量达到优良标准,必须以最大努力以实现质量目标。 二)加强工地现场管理。设置项目组,全权负责处理施工现场的具体问题。项目组配置项目经理一名,下设技术、材料、安全、质检四个部分。 三)工程施工各级人员明确质量责任制,按图施工,不能任意改动,若因实际情况确定需要修改的,必须报请项目经理,项目经理在与甲方商定后,方可按认证的修改图纸施工。施工班组有责任按质保方案的要求实施风管制作、风管安装,风管保温、管道试压。质检员要督促施工班组自检,要定期填写质量控制表,发现问题及时汇报,保证工序交接正常,以高标准、严要求为准则,确保该工程以优良质量竣工。 四)请甲方协调配合如下事宜: 1 、提供临时仓库、现场办公室,约50M2; 2、提供施工现场临时用电、用水; 五)工程施工应确保工程施工同工程管理、技术、质量、供应各方面资料同步,及时积累确保资料齐全、准确(如质保书、合格证、单据、检查记录等)。材料员是负责乙供材料按进度计划及时进场,保证工期,保证质量的重要一环。材料员要确保到场材料的检查记录表,保证不合格产品不进场。 六)技术员具体负责工程上的技术问题,资料员负责建立施工档案,收集原始施工图纸,设计变更通

临时用电施工组织设计(含平面布置图及系统图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为 3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层 2.8m,地下一层分别为 2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为 3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司 施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容 量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程 施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制, 经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总 监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规 程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签 字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟 定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及 导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接 地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的 中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试 仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数 测试月份 1 2 3 4 5 6 季节系数 1.05 1.05 1 1.6 1.9 2 测试月份7 8 9 10 11 12

【工程】混合结构多层住宅施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章主要项目施工方法 (3) 第一节基础工程 (3) 第二节结构工程 (3) 第三节防水工程 (6) 第四节抄平放线 (6) 第五节装修工程 (7) 第六节水、暖、电、卫工程 (8) 第七节冬雨期施工措施 (8) 第三章施工进度计划 (8) 第四章施工平面图 (9) 第五章施工准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划 (13) 第七章质量、安全、技术节约措施 (14) 第一节质量措施 (14) 第二节安全措施 (14) 第三节技术节约措施 (15)

第一章工程概况 本工程为五层三单元混合结构住宅楼,长65.04m,宽9.54m,总建筑面积为3264.4m2。 根据地质钻探资料,土壤为Ⅰ级湿陷性黄土,天然地基承载力为15t/m2。现场地下水位较低,在地表下7.7-8 m,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为Ⅰ级湿陷性黄土,为不使基础发生沉陷,应注意地坪处排水,以防水下渗入基础。 该工程采用钢筋混凝土条形基础,砖基础墙,20mm厚掺防水剂的水泥沙浆防潮层。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙2400mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板,卷材屋面为二毡三油防水作法。底层地面为灰土垫层,细石混凝土面层。外墙水泥沙浆抹灰,涂刷外墙涂料。内墙石灰沙浆抹灰,纸筋灰罩面,涂刷内墙涂料。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 建筑场地东、北两侧为城市主要道路,西南两侧均有已建成建筑物。现场以拟建建筑物为准一定区域内场地可以利用。东15m,南15m,西20m,北18m。

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

相关文档