文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016二级消防工程师案例分析试题:自动喷水灭火系统

2016二级消防工程师案例分析试题:自动喷水灭火系统

2016二级消防工程师案例分析试题:自动喷水灭火系统
2016二级消防工程师案例分析试题:自动喷水灭火系统

2016二级消防工程师案例分析试题:自动喷水灭火系统案例28自动喷水灭火系统的检测与维保案例分析

一、情景描述

某大型商业建筑,主体地上4层,地下1层,建筑高度23.80m,按规定设置了自动喷水灭火系统,其中地上商业均采用格栅类通透顶棚,地下车库均不设顶棚,该商业建筑在地下一层设有288m3的消防和生活合用的消防水池一座,并分成能独立使用的两个水池,水池的有效容积和补水时间均符合要求。在屋面设有消防气压给水设备配合18m3消防水箱增压,现场验收检查的照片如图2-28—1~图2-28—5所示。

二、思考题

(一)单项选择题

1.在通透性顶棚内安装喷头时应选用( )喷头。

A.直立型

B.下垂型

C.隐蔽型

D.边墙型

2.规范对管道支吊架最大间距进行控制的目的是( )。

A.控制管道不发生挠曲过大

B.控制管道不发生剪断

C.保证管道的强度和刚度

D.保证管道不发生过大的振动

(二)多项选择题

1。系统验收时属于A级缺陷的检验项目有( )。

A.消防水箱和消防水池的容量,室外给水管网的供水能力

B.主备电源的自动切换装置的可靠性

C.管道材质、管径、接头、连接方式、防腐防冻措施

D.信号阀应锁定在常开位置

E.系统流量和压力检测合格

2.关于湿式报警阀组的安装位置,下列说法正确的是( )。

A.应设在经常有人值班的地点附近

B.应设在不易发生冰冻的场所

C.应设在位置明显且安全处

D.应设在便于操作,且地面有排水设施处

E.必须设置在消防水泵房内

3.当( )时,应在喷头的上方增设集热挡水板。

A.货架内喷头上方有孔洞

B.喷头离顶板太远,需要集热

C.货架内喷头上方有缝隙

D.设置在通透性顶棚下方

E.设置在通透性顶棚上方

(三)分析题

请分析指出本案例图2-28-1一图2-28-5中的错误。

【参考答案】

(一)1.A 2.C

(二)1.ABCE 2.CD 3.AC

(三)答题要点:

湿式报警阀的上下腔压力表的规格、型号、表径和量程均不一致;通透性格栅顶棚的喷头不应采用隐蔽式顶棚型喷头;装设通透性顶棚优路教育的场所,喷头应布置在顶板下,应采用直立型喷头,且系统的喷水强度需增加1.3倍;通透性格栅顶棚的喷头不应安装在格栅之间和格栅的锯口上;气压给水设备只设一只电接点压力表,只能控制稳压泵启停,不能发出启动喷淋泵的信号;不应采用集热挡水板补偿喷头溅水盘与顶板之间的距离;末端试水装置的排水为暗排方式,没有试水接头和漏斗,而且采用了DN20的试水阀和排水管,压力表表面不正,不便读值,而且压力表在试水阀上游,不符合《自动喷水灭火系统设计规范(2005 年版)》(GB 50084--2001)的要求。

2016年一级注册消防工程师考试《案例分析》模拟题(11)含答案

2016年一级注册消防工程师考试《案例分析》模拟题(11)含答案 案例一 某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标 志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只。应急照明配电箱安装在每一 层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作 时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。 根据以上场景,回答下列问题(共22分): 1.消防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循哪些原则? 2.简述消防应急照明和疏散指示系统平面疏散区域的供电设计 要求。 3.消防应急照明和疏散指示系统正式启用后,应做好哪些日常检查?

4.如果消防应急照明和疏散指示系统存在问题,应如何处理? 案例一 1.防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循以下原则:(1)专业性;(2)节能;(3)安全性。 2.平面疏散区域供电由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱、应急照明集中电源或应急照明分配电装置;非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,但每个防火分区采用单独的应急照明供电回路;应急照明配电箱的主电源取自于本防火分区的备用照明配电箱;多个防火分区共用一个应急照明配电箱的主电源应取自应急电源干线或备用照明配电箱的供电侧。 大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路沿电缆管并垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供1电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过l6层;一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000m2,地铁隧道内不超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不超过500m。

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案 2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案 2016年一级消防工程师考试答案已经陆续地公布了,为帮助考生们及时了解自己的考试成绩,以下是百分网小编搜索整理的关于2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网! 说明:本真题来源于网络,请考生根据自己考试情况核对! 第一大题 某寒冷地区公共建筑 1关于该建筑消防水池+A不考虑补水+C消防水池+D应不设置 2低区消火栓泵+除掉B自动启泵状态,其它全选 3关于该建筑屋顶消火栓+除掉C不符合规范要求,其它全选 4关于该建筑屋顶消防水箱+A应采取+B进水管+C出水管 5关于屋顶实验+ACDE 6关于该建筑中间+B50立方米+C60立方米+E100米 7关于该建筑高区+除掉A应有自动停泵,其它都选 8关于该建筑加压泵控制柜+B应采取防止+D信功能+E双语语言 9关于该建筑室内系统维护管理+除D运行情况不选,其它都选

第二大题 1该单位保鲜+灭火器材不选,其他都选 2保鲜恒温库+设置明显防火+严格管理+制定和完善 3这次火灾+建筑构件+部分安全出口+员工未经过 4关于单位+消防技术规范不选其他都选 5根据有关规定+单位的消防+专,兼职+消防控制室 6根据公安部+消防设施+用火,用电+防火巡查 7根据本案例+消防设施管理+将安全出口 8根据有关规定+自动消防设施不选其他都选 9根据本案例描述+及时报警+迅速扑救+及时疏散 第三大题 问题1: 1.管径大小需要DN150 2.管网系统应对管网定期维护. 3.消防栓每月须对消防栓检查问题2: 1.消防水管应符合标准工作压力. 2.末端试水开启后5分钟之内水力警铃开始报警. 3.

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析汇总下载

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析汇总下载 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/4f8047286.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、案例分析 1.某大型餐饮建筑地上六层,地下一层,地下一层地面与室外出入口地坪的高度差为4m,建筑高度为24m,框架结构,地上建筑耐火等级二级、地下室耐火等级一级,每层建筑面积均为4000m2,主要使用功能为厨房、包房和宴会厅。该建筑在地下一层和地上三、六层各设1个厨房,均通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗。该建筑的包房和宴会厅均具有卡拉0K功能。该建筑的地下一层至地上六层设有一个中庭,中庭底部投影建筑面积为 200m2,除首层以外的其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施。该建筑地下一层划分为5个防火分区,首层至地上六层每层均划分为1个防火分区。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)如果该建筑具有卡拉0K功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层,需要符合哪些规定? (2)该建筑的燃气管井应符合哪些规定? 参考答案: 第一题:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,该建筑具有卡拉0K功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:①当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。②每个厅、室的建筑面积均不应大于200m2,并均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于 1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。③应按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定设置防烟与排烟设施。 (2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)和《城镇燃气设计规范》(GB50016--2006)的规定,该建筑的燃气管井应符合下列规定:①燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。②燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。③燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。④竖井内

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/4f8047286.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/4f8047286.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0 21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回菩不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0 5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

2017年消防一《案例分析》真题及答案

2017一消《案例分析》真题及答案(完整版)案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。消防工程师考试真题中设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2016消防《案例分析》集训作业1

2016年消防工程师集训作业题1 《消防安全案例分析》 案例1 位于某市核心商业区的甲级写字楼,地上42层,每层层高3m,设有两个防烟楼梯间,一个防烟楼梯间带独立前室,前室具有不同朝向的可开启外窗,面积分别为2.25m2和2m2;另一个防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用,无外窗,此防烟楼梯间和前室共用一套加压送风系统。加压送风机和排烟风机设置在楼顶一个机房内。消防控制室设置在首层靠外墙部位。 根据上述情景描述,回答下列问题: 1.请指出该楼防排烟系统设置存在的主要问题。 2.该建筑的两个防烟楼梯间是否都必须设防烟系统?为什么? 3.两个防烟楼梯间及其前室、合用前室能否采用自然排烟的防烟方式?为什么? 4.两个防烟楼梯间及其前室、合用前室的哪些部位应设机械加压送风设施? 5.简述该楼房排烟系统联动控制程序。 6.功能测试的内容和要求有哪些?本次功能测试应如何进行? 案例2 位于某市中心的一座酒店高度80m,地下室为汽车库。酒店在每隔3层设置楼层服务员,设有客房、餐厅、仓库、办公室、咖啡厅等功能用房。 酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上40L/S,汽车库为10L/s;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/s,地下车库为 40L/s;—、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量20L/S。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为15L/s。自动喷水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取1h,其他火灾延续时间均取3h。 该建筑物高位水箱为18m3,设有容积为612m3的一个消防水池。酒店咖啡厅采用格栅式吊顶,其他场所未吊顶,配水支管布置在梁下,全部采用下垂型喷头,疏散走道上每隔3m安装了黄色玻璃球喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管,水泵吸水管水平段采用了连接方式为下平的偏心大小头。 某次,因旅客吸烟不小心导致火灾时,湿式喷头爆破喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应。 该建筑物其他消防设施已按现行有关囯家工程建设消防技术标准的有关规定设置。 根据上述情景描述,回答下列问题: 1.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于哪一类?自动喷水强度和作用面积分别为多少?喷

消防工程师案例分析真题及答案

答案真题及案防工程师例分析0215消第一题:火灾自动报警系统等自 动消防设某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,5年2月2015施和灭火器。部分检查情况如下:表)(一)建筑灭火器检查情况(详见1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况,火65dB打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况)所示。检查发现,储2信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表,系统存在组件缺失的问题。灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%瓶向2#维修单位派人到该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。检查结束后, 2#灭火剂储瓶补压至设计压力。现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶

下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。. 根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位,计算结果保留1位数) 4、【题干】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2015年消防案例真题

2015年注册消防工程师考试采用了大题量、高难度、深专业的出题方式,让非消防专业或无经验的考生看不懂题干,找不到答案。下面有中大网校注册消防工程师考试网为大家整理一级注册消防工程师考试真题及答案。 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况

信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.【题干】根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.【题干】指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3.【题干】七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

二级消防安全案例分析2016年真题

[真题] 二级消防安全案例分析2016年真题 案例分析题 第1题: 高层民用建筑防火分析 某单元式住宅,地上19层,建筑高度59m,总建筑面积15000m2,首层设有商业服务网点,地上二层及以上层为住宅。 1).该建筑疏散楼梯的最小净宽度应为多少? 2).该建筑内煤气管能否局部穿越搂梯间,如可以,应采取何种措施? 3).该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?_____ 参考答案: 1).该建筑疏散楼梯的最小净宽度应为1.1m。多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。高层建筑,按《高层民用建筑设计防火规范》6.2.9条规定,医院是1.3m,住宅是1.1m,其他1.2m。2).建筑内煤气管可以局部穿越楼梯间,但应采用钢管。 3).该建筑应采用防烟楼梯间疏散。按照规范规定防烟楼梯间高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类高层建筑;11层以上的通廊式住宅,十九层及十九层以上的单元式住宅,应采用防烟楼梯间疏散。 详细解答: 第2题: 某地一单层家具商场,冬季商场内环境温度低于4℃,建筑面积为 14000m2,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该商场应划分为几个防火分区? (2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少? (3)该建筑是否应设火灾自动报警系统? (4)该建筑自动喷水灭火系统应选择哪种类型? _____ 参考答案: (1)该商场应划分3个防火分区。(2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于3.00h。 (3)该建筑应设火灾自动报警系统。 (4)该建筑自动喷水灭火系统应选择干式或预作用系统。 详细解答: 第3题: 有两栋民用建筑物,各个位置的标高如图1所示,其中A建筑物耐火等级为一级,B建筑物耐火等级为二级,两建筑物之间的防火间距为8m,请分析以下问

2020最新一级消防工程师案例分析真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020一级消防工程师案例分析真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m 内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L /s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。 A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

2015年2016年消防工程师案例分析历年真题及参考答案

2016~2015年一级消防工程师考试真题参考答案 2016年一级消防工程师考试真题参考答案 《消防安全案例分析》 第一题 123456789 BDE ADE BCD ADE BCD CE BCE CE BD 第二题 123456789 ABCD BCD BDE BCE ACDE BCE ABCE BDE ACE 第三题 1.存在问题及改正措施如下: (1)喷头型号为ZSTX15-68(℃),表示为普通下垂型喷头,动作温度为68℃,不符合要求; 改正措施:应采用干式下垂型或直立型喷头,动作温度选用57℃。 (2)干式报警阀组布置位置过远,不能满足1min充水时间的要求。改正措施:应就近安装在仓库附近安全及易于操作的地点。 (3)干式报警阀组数量不足。改正措施:应增加一个干式报警阀组。 2.消防给水设施存在的主要问题有: (1)屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求。 (2)厂区设置两个互相连通的地下消防水池,未说明是否能够独立使用,不符合要求。 3.有关答案如下: (1)该仓库同时使用的消防水枪为5支,因此进行室内消火栓检测时应出5支水枪。 (2)仓库的危险级别为仓库危险II级。 (3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。 注:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.5条,仓库危险级II级的堆垛储物仓库当储物高度为6.Om-7.5m时其喷水持续时间为2h。 4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题有: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验替代。 (2)未对管网进行冲洗。 (3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阅后报警阀启动时间及水流到试验装置出口

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

2016二级消防工程师案例分析试题:多层歌舞娱乐

2016二级消防工程师案例分析试题:多层歌舞娱乐案例17多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m×60m=1080 m2,砖混结构。一层为大堂(190 m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80 m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于 200 m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm 消防水枪,消火栓间距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为 410m2;在各KTV包间内、迪斯优路教育科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。 二、思考题 (一)单项选择题 1.在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于( )m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)应设自动喷水灭火系统。 A.100 B.200 C.300 D.400 2.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于( )m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设机械排烟系统。 A.100 B.200 C.300 D.400

相关文档