文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 识读冷库施工图

识读冷库施工图

识读冷库施工图
识读冷库施工图

学习任务电机单向运转线路安装

学习任务电机单向运转线路安装 (1)

1.学习目标 (2)

2.建议学时 (2)

3.工作情境描述 (3)

4.工作流程与活动 (5)

5.1学习活动1获取任务 (6)

1.任务单 (6)

2.任务描述 (8)

5.2学习活动2制定计划 (8)

1.相关知识点储备 (9)

2.电机单向连续运行的工作原理 (13)

3.设计控制柜的电气元器件布局图 (14)

4.安装工艺规范 (16)

5.3学习活动3项目实施 (17)

1.电机单向运转的电气元器件安装 (20)

2.电机单向运转的线路安装 (20)

3.电机单向运转线路安装完成后的检测 (21)

5.4学习活动4电机单向运转功能测试 (22)

1.电机单向连续运行功能 (22)

2.电机停止功能 (24)

5.5学习活动5交付验收 (25)

1.项目培训验收 (25)

2.项目文档验收 (26)

5.6学习活动6项目小结 (27)

1.学习目标

1.能熟练完成电机单向控制的元器件信息收集;

2.能根据电机的功率对熔断器、交流接触器、热过载继电器等元件选型;

3.能理解电机单向运转的工作原理原理和电气线路安装工艺具体要求;

4.能熟练根据图纸安装电气元件;

5.能熟练完成电机单向运转的线路安装;

6.能熟练填写规划信息表;

7.能熟练完成电气线路调试前的检测;

8.能熟练梳理项目工作流程,包括电气元件选型、元件安装、线路安装等过程;

2.建议学时

表1 建议学时

3.工作情境描述

通过对项目背景的阅读分析,挖掘背景中的客户需求,问答题的引导逐渐掌握需求分析要点,为后续项目的规划实施做准备。

近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点,且有愈演愈烈的迹象。但是,由于这部分建筑即地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。对此,需要设计水泵(电机)控制系统,将车库里面的积水输送至市政的排水管网。硬件如下图所示

根据上述的需求,设计水泵排水的控制,并进行控制柜的设计及线路安装、调试,按企业要求规范填写工作记录文档并提交项目经理。

根据你所学到的知识,完成以下题目:

1.从工作情景描述中你能了解到客户怎样的需求?

2. 如果是你为了满足客户需求你会怎样做?

2.作为一名电气工程师,你会怎么做?

4.工作流程与活动

开始

接到任务

制定计划项目实施质量自检项目验收结束阶段开始用户需求分析控制方案设计阶段结束阶段开始

项目改造方案

设计

安装调试阶段结束阶段开始电机功能检测阶段结束工作任务书需求分析表

电气元气件选型

工作任务书

硬件布局图

电气原理图规划信息表

工作任务书

项目实施方案项目功能测试验证表

项目实施方案

图1 工作流程与活动

1.1学习活动1获取任务

任务单明确了各方责任人,界定工作职责及范围,确定验收标准等信息,真实项目中尤为重要,避免因信息不明确造成推卸责任等使项目延期。

1.任务单

电机单向运转线路安装与调试项目任务单

2.任务描述

要求完成一台三相异步电动机的单向运转控制,当按下启动按钮时,电动机起动并连续运行;当按下停止按钮时,电动机停止运行。

1.2学习活动2制定计划

用户需求分析表引导根据需求如何分析,从而储备关键技术为项目方案撰写及项目实施做准备。

1.任务工作计划表

2.相关知识点储备

1)交流接触器的工作原理

接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。图1为接触器实物,图2为接触器的内部结构、文字符号。

图1 交流接触器实物

图2 交流接触器内部结构

2)热过载继电器的工作原理

热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用,如下图3所示。

图3 热过载继电器实物

图4热继电器内部结构

3)三相异步电动机工作原理

三相异步电机是感应电动机的一种,是同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步

电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换,电动机的内部结构如图5所示,工作原理图如图6所示。

图5三相笼型异步电动机的结构

图6 电动机旋转的工作原理图

4)按钮开关

按钮是用来短时接通或者分断小电流电路的控制电器;是发出控制指令或者控制信号的电器开关;是一种手动且一般可以自动复位的主令电器。用于对电磁起动器、接触器、继电器及其他电气线路发出指令信号控制,其结构和外形如图7,电气符号如图8。

图7 按钮实物图和机构图 图8按钮的电气符号 5)熔断器

利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件,如图9所示。

图9 熔断器

3.电机单向连续运行的工作原理

按下SB2 KM 圈得电 按下SB1 KM 失电 电机停止

4.设计控制柜的电气元器件布局图

(1)电机单向连续运行的材料清单,如下表。

(2)根据材料清单绘制电柜的电气元器件布局图,如下图所示。

(2)电气布局实物图,如下图

5.安装工艺规范

(1)配电板上的接线

按图纸要求选择导线,基本要求横平竖直,布线清晰、余量适当,如下图所示。

正确错误

(2)箱门线的保护与固定要求

从配电板到箱门的信号线、控制线束总线束应用缠绕管保护,支路线束应用缠绕管保护扎带捆绑,如下图所示。

正确错误

(3)元件安装规范

组装前首先看明图纸及技术要求;

检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符;

检查元器件有无损坏;

必须按图安装(如果有图);

元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。

(4)线路安装规范

每一个接点接线最多不超过两根,当需要连接两根以上导线时,应采用过渡端子,以确保连接可靠性;

导线颜色选取如下:

火线----标准颜色:黄(A相)、绿(B相)、红(C相),

零线----标准颜色:淡蓝色,

地线----标准颜色:黄绿相间的双色线

连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。

1.3学习活动3项目实施

1.检查题

2.电机单向运转的电气元器件安装

根据设计的硬件布局图,进行电气元件安装。

3.电机单向运转的线路安装

根据电机单向运转线路的工作原理图,进行线路安装。(1)电机单向运转线路原理图

冷库安装施工标准【最新版】

冷库安装施工标准 1、建筑环境 (1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; (2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; (3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 2、隔热板 隔热板必须符合国家标准,并持有技术监督局检测报告。 2.1 绝热材料 绝热材料应使用聚氨脂发泡两面带喷塑钢板或不锈钢板的复合保温板材料,厚度至少100mm。保温材料为阻燃型,无氯氟碳化合物。允许为改善性能加入一定比例的增强材料,但不能因此减低隔热性

能。 2.2 隔热板壁板 (1) 内、外面板为彩色钢板。 (2) 彩色钢板涂膜层必须无毒、无异味、耐腐蚀,符合国际食品卫生标准。 2.3 隔热板整体性能要求 (1) 隔热板的安装结合面不允许有外露的隔热材料,结合面上不得有凸凹大于1.5mm的缺陷。 (2) 隔热板的板面应保持平整光滑,不应有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平等缺陷。 (3) 允许在隔热板的内部采取增强性措施来提高机械强度,但不允许降低隔热效果。 (4) 隔热板的周边材料必须采用与隔热材料相同的高密度硬质材料,不允许使用其他导热系数较大的材料。

(5) 隔热墙板与地面相接处应有防止冷桥的措施。 (6) 隔热板之间的板缝处须采用玻璃胶或其他无毒、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生要求并且密封性良好的胶性材料密封。 (7) 隔热板之间的联接结构应保证接缝之间的压力和接缝处连接牢固。 2.4 隔热板安装要求 库板和库板之间的接缝必须密封良好,两库板之间的拼接缝要求小于1.5mm,同时在结构上要求牢固可靠。库体拼接完后,所有库板接缝应涂连续均匀的密封胶。 2.5 库体隔热板接缝的密封性要求 (1) 应保证墙板与地面结合处墙板的隔热材料与地坪中的隔热材料密切相接,有可靠的密封、防潮处理。 (2) 隔热板的接缝若采用现场灌注发泡方式密封结合,首先应保证使两块隔热板的隔热材料能够紧密相贴,然后使用密封胶布贴匀结合面,消除空隙,确保隔热材料粘合牢固。

建筑电气工程图纸识读

建筑电气工程图纸识读 建筑电气工程图基本知识 引导问题 1、建筑电气工程图的概念 2、建筑电气工程图的类别 3、建筑电气工程图的组成 任务目标:掌握建筑电气工程图的组成,掌握图形符号及文字符号。 【主要学习内容】 一、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 二、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。

冷库设计方案

养菌库、栽培库采购安装项目 技 术 方 案

目录 一、工程概况…………………………………………………………………. 二、设计依据和设计参数…………………………………………………… 三、冷负荷计算说明………………………………………………………… 四、冷库冷量计算及设备选型……………………………………………… 五、主要设备与配置说明…………………………………………………… 六、库体部分……………………………………………………………. … 七、新风、排风系统…………………………………………………………. 八、施工组织方案……………………………………………………………. 九、关于售后服务能力的承诺……………………………. ………………..

一、工程概况 ◆项目名称: ◆开工地点: ◆冷库面积:详见设计参数表 ◆净高:详见设计参数表 ◆施工单位: ◆设计单位: ◆主要工作内容:工程包括库体板材、库门、制冷设备、控制系统设备的采购、安装施工及维修。 ◆开工日期:工程指定开工日期 ◆安装完工日期:工程指定竣工日期 ◆质量目标:优良

二、设计方案和设备参数 1、设计依据 1)现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定。 《冷库设计规范》GB50072-2001 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 J42-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》GB50274-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ93-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96~~50259-96 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)以往我们类似工程的经验。 2、该工程地处江苏省常熟市,北纬31°31′~31°51′,东径120°32′~121°03′。属于亚热带 气候,年平均气温15.5℃,最冷月一月份平均气温为2.7℃,极端最低气温为-11.3℃。 3、设计参数

冷库技术方案设计书

冷库施工方案 一、概述 本规格书适用于冷库工程的设计、制造、安装和调试及系统设计说明。 1、设计依据 冷库设计规范GB 50072-2010 国内空调设计规范 国内工程安装、检验规范 业主提供的平面图及其他技术要求 2、工程设计总述工程主要由制冷系统、电控系统、库房保 温系统组成。 制冷系统包括:风冷压缩冷凝机组、蒸发器(冷风机)、制冷配件、 制冷管道及保温等组成。 电控系统包括:微电脑温度控制器、相位保护器、过流保护器、压力 控制器等组成。 库房保温包括:库体保温板、冷库门及附件。 制冷系统:采用半封闭制冷压缩机,风冷冷凝制冷机组,氟利昂 R22(HCFC)为制冷剂,高效风冷蒸发器,Danfoss进口热力膨胀阀,精 确匹配使系统平稳,低能耗运行,节约运行成本。 电控系统:采用微电脑控制器,高低压压力继电器,电磁阀,电源相 位保护,电流保护器及短路、漏电保护器,确保设备安全、自动化运 行。 保温系统:采用聚氨酯双面彩钢板,彩钢厚度聚安脂密度每立方 43KG、库板之间连接采用偏心钩的形式。聚氨酯双面彩钢板具有良好 保温性能,聚氨酯吸潮性能弱、热导率小、拆装方便,使用该材料作 为库体保温可以大大的延长冷库的使用寿命。 三、工作原理 来自蒸发器(冷风机)的低压氟利昂被压缩机吸入,压缩后变成高压高温蒸汽,经排出后进入风冷式冷凝器,在冷凝器中与室外空气产生热交换。 经冷凝后氟利昂变成高压中温液体,液态的氟利昂自冷凝器出来后经过电磁阀进入干燥过滤器,在干燥过滤器中过滤掉杂质和水分后进入热力膨胀阀节流降温(降压)成低温低压的饱和液体,再进入蒸发器内蒸发(其冷量为被冷却物降温所吸收),从而完成一个循环。

电气施工图识读指导书

电气施工图识读指导书 (一)建筑电气工程施工图的图样类别 建筑电气工程施工图的图样一般有电气设计说明、电气总平面图、电气系统图、电气平面布置图、电路图、接线图、安装大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。 2、电气系统图 电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。建筑电气工程中系统图用的很多,动力、照明、变配电装置、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安等都要用到系统图。 3、电气平面布置图 电气平面布置图是在建筑物的平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及防雷装置、接地装置等。通过平面图可以知道每幢建筑物及其各个不同的标高上装设的电气设备、元件及其管线等。建筑电气平面图用得很多,动力、照明、变配电装置、各种机房、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、防雷接地等都要用到平面图。 4、电路图

电路图人们习惯称为控制原理图,它是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。 5、接线图 接线图是与电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。 6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法的图样,通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的配电箱、控制柜等的制作安装都要用到大样图,大样图通常均采用标准通用图集。其中剖面图也是大样图的一种。 7、电缆清册 电缆清册是用表格的形式来表示该系统中电缆的规格、型号、数量、走向、敷设方法、头尾接线部位等内容的图样,一般使用电缆较多的工程均有电缆清册,而简单的工程通常没有电缆清册。 8、图例 图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,其目的是使读图者容易读懂图样。 9、设备材料表

采暖施工图识读

1、图纸组成 完整的室内采暖施工图有图纸目录、说明书、设备材料表、平面图、轴测图和详图等。 1)平面图 在平面图上表明散热设备、管道、阀门、集气罐、除污器、进出口的位置、管径、坡度、坡向、设备的规格型号等。 2)轴测图 根据平面图而绘制的轴测图,表明散热设备、管道、除污器、集气罐等标高、管径、坡度、坡向等。 3)详图 表示管道与墙的间距、管支架、散热器等的具体安装。 4)设计说明书 设计说明书上有热负荷、室内外温度计算参数、流量、所用管材、散热规格、保温刷油以及竣工验收等要求。 2、室内采暖施工图的识读 识读采暖施工图应按热媒在管内所走的路程顺序进行,以便掌握全局;识读其系统图时,应将系统图与平面图结合对照进行,以便弄清整个采暖系统的空间布置关系。 1)平面图的识读 供暖平面图是供暖施工图的主体图纸,它主要表明供暖管道,散热设备及附件在建筑平面图上的位置及其它们之间的相互关系。识读时,应掌握的主要内容及注意事项如下, ⑴弄清热入口在建筑平面上的位置、管道直径、热媒来源、流向、参数及其做法等。 ⑵弄清建筑物内散热设备(散热器、辐射板、暖风机)的平面布置、

种类、数量(片数)以及散热器的安装方式(即明装、半暗装、暗装)。 ⑶弄清供水干管的布置方式、干管上阀件附件的布置位置及型号以及干管的直径。 ⅰ全部立管管径均为DN20,接散热器支管管径均为DN15。 ⅱ散热器为四柱型。 ⅲ管道刷一道醇酸底漆,两道银粉漆。 ⅳ管道坡度均为0.002。 ⅴ回水管道过门做法见S14暖通2。. ⑷按立管编号弄清立管的平面位置及其数量。

⑸对蒸汽供暖系统,应在平面图上查出疏水装置的平面位置及其规格尺寸。 ⑹对热水供暖系统,应在平面图上查明膨胀水箱、集气罐等设备的平面位置、规格尺寸。 2)系统图的识读 供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备,主要阀件、附件的空间位置及相互关系的图形。识读时应掌握的主要内容及注意事项如下: ⑴查明热入口装置的组成和热入口处热媒来源、流向、坡向、标高、管径以及热入口采用的标准图号或节点图编号。 ⑵弄清各管段的管径、坡度、坡向,水平管道和设备的标高,各立管的编号。 ⑶弄清散热器型号规格及数量。 ⑷弄清阀件、附件、设备在空间中的位置。凡系统图已注明规格尺寸的,均须与平面图、设备材料表等进行核对。

冷库工程设计方案

冷库工程设计方案

目录 一.基本设备概况 (2) 二.设计规及冷库冷负荷计算 (6) 三、制冷系统方案的确定 (11) 四、制冷机及辅助设备的选择 (12) 五.冷库设计的特别要求技术规 (6) 六. 装配式冷藏库技术要求 (7) 七. 工程实施要求 (17) 八. 技术文件和资料要求 (28) 九、开工报告 (31) 十、材料进厂清单 (32) 十一、工具进厂清单 (33) 十二、工程材料、构配件、设备报审表 (34) 十三、压力<严密性>试验记录 (35)

一. 基本设备概况 二.设计规及冷库冷负荷计算 1 设计规 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室环境 1、室温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。西谷将对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。西谷所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。西谷只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。

冷库设计说明

1 设计总说明 1.1 概述 本工程名称:九合冷冻、农副产品批发交易市场。建设单位:**新联友食品冷藏股份有限公司。本案地处**省**县九合镇。总地块为不规则的多边形,东西最长约415米,南北最长约203米,总用地66120平方米,99亩。场地四周交通便利,市政设施齐全。 本工程共8栋楼,分为四个功能区,办公、公寓、商品交易、库房。办公区在整个场地的东面,其中1#三层以上为办公和2#三层以上为信息中心。公寓区在办公区的西南边,其中3、4#楼三层以上为公寓,5、6#三层以上为公寓。商品交易区在整个场地的中间,西边和南边为库房,东边为办公区,由各个楼的一三层裙房组成。库房区位于整个场地的西北边,由7#七层冷库和8#七层清真库组成。建筑主体最高高度65.40米。总建筑面积212559.06平方米;其中办公建筑面积18726.75平方米,信息中心建筑面积9990.27平方米,公寓建筑面积39253.70平方米,商品交易32622.09平方米,库房87103.42平方米,地下建筑面积24862.83平方米;其中地上建筑面积187696.23平方米,地下建筑面积24862.83平方米。容积率2.84,建筑密度36.24%,绿地率30%,停车位580个,公寓户数364户。 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1 建设单位提供的设计委托书 1.2.2 建设单位提供的1:500地形图及环境资料 1.2.3 国家颁布的各种规范、规程及强制性条文; 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版); 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99; 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; 《工程建设标准强制性条文·房屋建筑部分》(2009年版); 《工程建设标准强制性条文·城乡规划部分》GB50268-97(2000年版) 《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑》(2009年版); 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 《无障碍设计规范》GB50763-2012; 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006; 《商店建筑设计规范》JGJ48-88; 《住宅设计规范》JB50096-2011 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2009年版); 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 《安全防范工程技术规范》GB50348-2012; 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字 [2009]46号) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 1.2.5 建设地区市政工程设施资料; 1.2.6 设计合同书;

装配式叠合板安装施工方案

叠合板安装及支顶施工方案 一、编制依据 1.沈北新城一期(公租房)工程(一标段)房屋建筑工程施工图纸,及二次设计的预制构件制作图。 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4.《装配整体式混凝土结构技术规程》DB21/T1868-2010 5.《预制混凝土构件制作与验收规程》DB21/T1872-2011 6.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 7.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则》11G101系列 二、工程概况 1.本工程位于沈北新城,一期工程14栋楼,每栋楼均为剪力墙结构,地上27层,地下一层.(1#、2#楼带2层裙房),层高3m,建筑总高度84.5米,总建筑面积153299.07㎡。一~四层为现浇混凝土剪力墙结构,五~二十八层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中外墙板均为预制节点整浇,内墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层18块,预制构件最重板约2.8t,每栋总计432块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计5.4t;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为80mm,局部120mm。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。

三、 叠合板施工工艺流程 每层叠合板施工工艺流程图 四、 施工准备 1.材料进场及检验:预制板进场材料是否有翘曲、缺棱掉角现象,叠 合板已经达到混凝土设计强度的100%,项目部与监理工程师一同验收,发现不合格品直接退场。 2. 进场的楼板分别编号,并注明楼板所在工程的位置。 3. 现场堆放:放现浇板的场地平整,做混凝土硬化处理。.叠合板卸 车前在地面上放置方木.起隔离作用,叠合板堆放不许超过七个高。 4.内墙施工双排落地脚手架、外墙的预制挂架安装牢固可靠。 五、 预制板安装 1.线位控制:安装前先弹好叠合板水平及标高控制线,注意核对水暖、消防预留洞的位置,沿着管、洞中心做十字交叉线,在预制板的边缘和安 预制板

冷库设计规范

冷库设计规范?制冷?冷却设备负荷和机械负荷的计算点击次数:240 冷间冷却设备负荷应按下式计算: `Φ_S = Φ_1+PΦ_2+Φ_3+Φ_4+Φ_5`式中Φ——冷间冷却设备负荷(W) Φ1——围护结构热流量(W) Φ2——货物热流量(W) Φ3——通风换气热流量(W) Φ4——电动机运转热流皿(W) Φ5——操作热流量(W) P ——货物热流量系数。 冷却间、冻结间和货物不经冷却而进入冷却物冷藏间的货物热流量系数P应取,其他冷间取1。 冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算: `Φ_j = (n_1ΣΦ_1+n_2ΣΦ_2+n_3ΣΦ_3+n_4ΣΦ_4+n_5ΣΦ_5)R`式中Φ——机械负荷(w) n1——围护结构热流量的季节修正系数,直取1; n2——货物热流量析减系数; n3——同期换气系数,宜取~(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值) n4——冷间用的电动机同期运转系数; n5——冷间同期操作系数; R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取.间接冷却系统宜取。货物热流量折减系数,应根据冷间的性质确定。冷却物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取小值);冻结物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取大值);冷加工间和其他冷间应取1。 冷间用的电动机同期运转系数和冷间的同期操作系数,应按表规定采用。 围护结构热流量应按下式计算: `Φ_1 = K_wA_wa(θ_w-θ_n)`式中Φ——围护结构热流量(W); KW——围护结构的传热系数(W/(m2?℃)); Aw——围护结构的传热面积(m2); a——围护结构两侧温差修正系数,可按本规范附录B表采用; θw——围护结构外侧的计算温度(℃); θn——围护结构内侧的计算温度(℃)。 围护结构的传热面积计算应符合下列规定:

冷库设计方案解析

.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。西谷将对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。西谷所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。西谷只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。 2 具体工作内容 (1). 1间冷库所有的冷库系统(系统设备至少包括但不限于2.1、2.2节中规定的内容),包括系统选型设计(含出图),各项指标的优化,包括但不限于机组、库板、库门、设备的选用、集成、供货、储存、安装、调试、验收等工作; (2). 冷库系统设备的安装、调试;含冷库的控制和监控:(包括现场监控、显示和预留远程监测线路端子)]; (3). 冷库内聚氨酯保温地面、包括保温层、防冻、防水层等供货和施工。保证地面防滑处理。 (4). 冷库系统范围内的供电、照明、排水等工作由投标人完成。 (5). 与建筑等各其他系统承包商配合完成所有接口工作;连接至招标图纸所示接口位

建筑电气施工图识图教程2012

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、

参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。

中小型装配式冷库施工方案

第一章编制说明 装配冷库施工方案 第一章工程综述 一、工程概况 1.1工程名称:--------冷库工程 1.2工程地点:------医药产业基地 1.3施工单位:北京-----人工环境技术有限公司 二、编制依据 本安装工程组织设计,根据经建设单位审核通过的深化设计图纸及施工图,并依据现行国家颁发的有关规范、标准进行,具体为: (1)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB5075-98) (2)、《通风与空气调节设计规范》(BJ19-87) (3)、《安装工程施工及验收规范》(JCL67-89) (4)、厂家发布的《工程手册》及相关资料 (5)、《实用制冷工程设计手册》 (6)、《筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (7)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-1988) (8)、《冷库设计规范》GB50072-2001 (9)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50247-98) (10)、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 三、技术要求执行标准 《冷库设计规范》GB50072-2001 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 设计、施工和验收过程中所使用的规范不限于以上内容,如有新标准按最新标准执行,同时要严格执行国家及地方有关强制性标准。 3.2 技术要求及清单

说明: 1)冷库底板型式: a: 2—8℃库体五面体采用PUS-100mm厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层上下铺设PE0.2mm防潮层/上铺100厚混凝土面层/混凝土地面上在做2mm环氧树脂地面一层。 b:-15- -20℃库体五面体采用PUS-150mm厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层上下铺设PE0.2mm防潮层/上铺100厚混凝土面层/混凝土地面上在做2mm环氧树脂地面一层。2)所有冷库高度为3000mm。 3)库板采用挂钩连接。 装配式冷库由制冷系统、库体、冷库门、各种管路、控制系统等组成。 2.3供电参数 电源: 380V,50HZ三相 或220V,50HZ单相 电压及频率变化: 电压变化±10% 频率变化±5% 2.4制冷系统 2.4.1技术说明 1)冷凝方式:风冷式; 2)融霜方式:电热融霜;自动定时融霜; 3)冷风机安装在库门的上方、对面或侧面; 4)压缩机组位于屋顶、室外,集中和分散放置相结合; 5)制冷压缩机的起动、停机均能自动进行。所有制冷压缩机均有自动保护装置, 电动机断 相保护装置及故障报警装置。 6)控制系统应是独立自动控制系统, 并在就地设手动开关, 便于维护、检修。 7)除霜系统为独立自动控制系统。 8)所有压力容器均应有安全泄压保护装置, 所有安全系统应符合标准; 9)各制冷压缩机组应分别独立控制; 10)冷风机采用铜管铝片为亲水铝箔,轻型高效,铜管采用有肋片的高效管; 11)冷风机喷塑钢板外装、小型、轻量; 12)融霜排水管带电加热器,融霜的冷凝水排入库外的排水系统。低温库中排水管道有电加 热防冻措施。 2.4.2制冷系统的安装 1)制冷系统、辅助系统、冷却系统等各管路、压力表、阀门等均完好无损, 安装排列整齐、 牢固、密封可靠无泄漏。有保温要求的部位, 均有隔热保温措施, 保温层厚度必须保证 表面无结露现象。考虑安装检修所需的空间尺寸。 2)制冷系统的管路安装符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验, 抽真空、干燥处 理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。

冷库设计实例

山东建筑大学毕业设计说明书 前言 1.1 设计题目的选题的缘由及意义 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要 以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运 输,有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜,延长食品保 存期的目的,起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。在现 代化的食品工业中,食品从生产加工、贮藏运输、销售至消费全过程都保持在所要求的低 温条件下,这种完整的冷藏网统称“冷链” ,它可以保证食品的质量,减少生产及分配过程中的损耗。目前,国家投入巨资加快基础设施建设,调整农业产品结构,推进城市化进程,这些措施必将会带动制冷空调产品的生产和使用,促进、完善“冷链”的建设。在农业、畜牧业方面,水果、蔬菜、养殖加工业的发展,包括花卉业的兴起,给冷冻冷藏 业的发展带来勃勃生机。由此可见,随着市场经济的不断发展、现代物流系统的不断完善,食品冷藏链的产业化发展前景十分广阔。 1.1.1 冷库行业现状 国外冷库行业现状。国外冷库行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国。日本是亚洲最大的速冻食品生产国,-20℃以下的低温库在冷库中占80%以上。70 年代以前国外冷库普遍采用以氨为制冷剂的集中式制冷系统, 70 年代后期逐渐采用以 R22 为制冷剂的分散式制冷系统。美国和加拿大占80%以上的冷库都以使用R717 为制冷剂。80年代以来,分散式制冷系统在国外发展很快,冷却设备由冷风机逐步取代了排管,贮 藏水果冷库中近 1/3 为气调库,在冷库建造方面土建冷库正向预制装配化发展,自动化控制程度比较高。比较著名的装配式冷库的制造商如芬兰的辉乐冷冻集团(HUURRE) , 其库板HE-3 由无氟绝缘聚氨酯板和两层镀锌的钢层组成,轻便易拆卸,施工期短、气密性好、空间利用率高。 近年来,国外新建的大型果蔬贮藏冷库多是果品气调库,如美国使用气调贮藏苹果已 占冷藏总数的 80%;法国、意大利也大力发展该项技术,气调贮藏苹果均达到冷藏苹果 总数的 50%~70%以上;英国气调库容达 22 万吨。日本、意大利等发达国家已拥有 10 座世界级的自动化冷库。

冷库设计

冷库设计论文 院系:能源与动力工程学院班级:热能卓越12-01 学号:541202020122 姓名:刘交通

装配式冷库的选用 摘要: 装配式冷库是近年发展起来的一种拼装快速简易的冷藏设备,具有重量轻,不易霉烂,阻燃性能好和良好的保温隔热与防潮防水性能,并且组合灵活,安装方便。装配式冷库由库体、库门、吊顶风机、电器部件及辅件等部分组成。我国室内用装配式冷库温度分级为:L级冷库:+5~-5℃;D级冷库:-5~-20℃;J级冷库:-25℃。装配式冷库的设计安装也许注意合理确定保温预制板厚度、合理配置蒸发器蒸发面积、合理配置制冷机组等问题。 关键词: 装配式冷库特点组成分类选用注意事项 1、装配式冷库的特点 装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求、装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。冷库门不但能灵活开启,而且还应关闭严密、使用可靠。另外、冷库门内的木制件应该过干燥防腐处理;冷库门要装锁和把手,同时要有安全脱锁装置;低温冷库门门框上要暗装电压24V以下的电加热器,以防止冷凝水和结露。库内装防潮灯,测温元件置于库内均匀处,其温度显示器装在库体外墙板易观察位置。所有镀铬或镀锌层应均匀,焊接件、连接件必须牢固、防潮。冷库底板除了应有足够的承受能力,大型的装配式冷库还应考虑装卸运载设备的进出作业。 1.1作为围护结构的夹层隔热板,质量轻,绝热性能好(隔热层聚氨酯时,导热系数入为 0.022(W/m·℃;),具有良好的保温隔热和防潮防水性能,不易霉烂,阻燃性能好。 1.2外钢型结构,抗压强度高,抗震性能好,库内无梁柱,库容相应增加,货物搬运方便。 1.3拼组灵活,装配方便,施工工期短,按装周期仅是土建冷库的1/10,还可根据用户需求并配置制冷机组和制控元件,增设、移设工作简单。 1.4隔热板批量生产,质量可靠,尺寸精度高,互换性好。 1.5装配式冷库属轻型结构,热惰性较小。 2、装配式冷库的组成 装配式冷库由库体、库门、吊顶风机、电器部件及辅件等部分组成。以下介绍装配式冷库库体、吊顶风机、电气系统的组成: 2.1 装配式冷库库体: 装配式冷库库体由库底垫板、底板、墙板和顶板组成。库底垫板辅设在校平后地坪上,主要作用是调整地坪的水平,通风防潮、防腐锈。底板由凸边底板、中底板和凹边底板组成。顶板的组成与底板相似,由凸边顶板、中顶板和凹边顶板组成。 2.2装配式冷库墙板分外墙和库内隔墙两种: 外墙由角板、双凸墙板、凸凹墙板、双凹墙板组成,角板位于库体的四角处,每个完整的装配式冷库有四个角板;每一面不安装库门的墙上必有一个双凸墙板,其余为凸凹墙板。

大中型冷库工程安装建设方案

大中型冷库工程安装建设方案 冷库用途很广所以按用途划分就非常多。但按用途划分归根结底,还是在按功能能划分,也就是按结构和温度划分。下面和顺制冷小编为您详细介绍。 (一)按容量划分 大型冷库的冷藏容量在10000t以上;中型冷库的冷藏容量在1000?10000t;小型冷库的冷藏容量在1000t以下。 (二)按冷藏设计温度分 分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃;②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃;③低温度,温度一般在-23℃至30℃; ④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。 适用于水产品、肉蛋、奶制品、水果、蔬菜、药品等各类物品的冷冻、冷藏、保鲜等用途。 其特点有: 1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。采用聚氨酯芯板,导热系数低、强度高、隔热效果好;采用彩钢板为内外面板,无毒、无味、美观大方; 冷库安装布局可根据用户要求随意分割和布置,适用性好,选用方便; 2、完美的AutoCAD工程设计,先进的技术指导,严格的质保管理,在每一个环节都层层把关,让用户的要求变成现实。 3、库板厚一般采100mm、150mm,双面为涂塑彩钢板或不锈钢板或化工平面板,板面加工成槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀、抗老化,该库板拼装简便快捷,是冷库保温库体选择的最佳材料之一。 4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。系统采用多重保护措施,机组运行安全可靠安装快捷,建设周期短,投资回报率高。操作简单,用户使用非常方便。 5、冷库的主要部件均选用进口的国际知名品牌,压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机,机组噪音低,性能可靠;制冷配件采用国际著名品牌配件,控制精度高,故障率低;这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。 6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等,所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。最大限度的满足用户的需要。 可根据医用药品的不同,专门设计医药冷库:1、温度恒定;2、恒湿可显;3、洁净卫生;4、方便使用和管理;5、低噪音高性能;6、可根据客户的要求专门设定报警装置,以方便管理。 (三)按库体结构类别分 1.土建冷库: 外围结构为土建通过土建工程完成。安装周期长;由于热热惰性较大,冷库温度受外界干扰小;由于技术原因,早期冷库多采用这种结构。 2.组合冷库: 也叫装配式冷库。维护结构采用轻钢结构,或者库体直接安装在室内。安装周期短,降温速度快,外形美观,如果需要的话,还可以拆卸后迅速重新组装。目前,即使大型冷库,也在采用这种形式。组合冷库是发展的冷库的一种趋势。 (四)按用途划分 冷库用途很广所以按用途划分就非常多。但按用途划分归根结底,还是在按功能能划分,也就是按结构和温度划分。

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 ?(1)图纸目录与设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表 ?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 ?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 16.1.2 电气施工图的阅读方法 ?(1)熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。 ?(2)针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读。 ?①看标题栏及图纸目录了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。 ?②看设计说明了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。 ?③看设备材料表了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。 ?④看系统图了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。

冷库设计实例

前言 1.1 设计题目的选题的缘由及意义 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输,有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜,延长食品保存期的目的,起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。在现代化的食品工业中,食品从生产加工、贮藏运输、销售至消费全过程都保持在所要求的低温条件下,这种完整的冷藏网统称“冷链”,它可以保证食品的质量,减少生产及分配过程中的损耗。目前,国家投入巨资加快基础设施建设,调整农业产品结构,推进城市化进程,这些措施必将会带动制冷空调产品的生产和使用,促进、完善“冷链”的建设。在农业、畜牧业方面,水果、蔬菜、养殖加工业的发展,包括花卉业的兴起,给冷冻冷藏业的发展带来勃勃生机。由此可见,随着市场经济的不断发展、现代物流系统的不断完善,食品冷藏链的产业化发展前景十分广阔。 1.1.1 冷库行业现状 国外冷库行业现状。国外冷库行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国。日本是亚洲最大的速冻食品生产国,-20℃以下的低温库在冷库中占80%以上。70年代以前国外冷库普遍采用以氨为制冷剂的集中式制冷系统,70年代后期逐渐采用以R22为制冷剂的分散式制冷系统。美国和加拿大占80%以上的冷库都以使用R717为制冷剂。80年代以来,分散式制冷系统在国外发展很快,冷却设备由冷风机逐步取代了排管,贮藏水果冷库中近1/3为气调库,在冷库建造方面土建冷库正向预制装配化发展,自动化控制程度比较高。比较著名的装配式冷库的制造商如芬兰的辉乐冷冻集团(HUURRE),其库板HE-3由无氟绝缘聚氨酯板和两层镀锌的钢层组成,轻便易拆卸,施工期短、气密性好、空间利用率高。 近年来,国外新建的大型果蔬贮藏冷库多是果品气调库,如美国使用气调贮藏苹果已占冷藏总数的80%;法国、意大利也大力发展该项技术,气调贮藏苹果均达到冷藏苹果总数的50%~70%以上;英国气调库容达22万吨。日本、意大利等发达国家已拥有10座世界级的自动化冷库。

相关文档
相关文档 最新文档