构筑物满水试验的规定

一、水池满水试验前的必备条件

水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件:

(1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;

(2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕;

(3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;

(4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;

(5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后;

(6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力:

(7)池体抗浮稳定性满足设计要求;

(8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏:

(9)各项保证试验安全的措施已满足要求;

(10)满足设计的其他特殊要求。

二、水池满水试验的准备

(1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。

(2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。

(3)安装水位观测标尺;标定水位测针。

(4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。

(5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。

三、水池满水试验要求

(一)池内注水

1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。

2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。

3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。

4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。

(二)水位观测

1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;

2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm;

3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数;

4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h;

5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。

(三)蒸发量测定

1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。

2.池体无盖时,须作蒸发量测定。

①现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。

②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。

3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。

四、水池的渗水量按下式计算:

A1

q= —〔(E1-E2)-(e1-e2)〕

A2

式中:q渗水量(L/㎡.d);

A1 水池的水面面积(㎡);

A2 水池的浸湿总面积(㎡);

E1 水池中水位测针的初读数,即初读数(㎜);

E2 测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即未读数(㎜);

e1 测读E1时水箱中水位测针的读数(㎜);

e2 测读E2时水箱中水位测针的读数(㎜)。

注:①当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1、e1。

②雨天时,不做滿水试验渗水量的测定。

③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。

水池满水试验记录

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (4) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (6) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (7)

一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍: 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。

三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 1、施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水 2、六个池子分两次注水。第一次注水的水池:其他废水事故池、合成废水事故池、气化废水事故池(池底标高均为-4.500),三个池子同时注水;第二次注水的水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6.500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防

水池满水试验规定(闭水试验)

构筑物满水试验得规定 一、水池满水试验前得必备条件 水池满水试验就是水工构筑物得主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体得混凝土或砖、石砌体得砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体得防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用得充水、充气与排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全得措施已满足要求; (10)满足设计得其她特殊要求。 二、水池满水试验得准备 (1)选定好洁净、充足得水源;注水与放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部得通气孔、人孔盖已安装完毕,必要得防护设施与照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量得设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 得敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。 三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深得l/3。对大、中型池体,

可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水得间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h得水位下降值,计算渗水量,在注水过程中与注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时得水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针得读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针得初读数; 4.测读水位得初读数与末读数之间得间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定得渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定得渗水量超过允许标准,而以后得渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测得时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量得设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝得敞口钢板水箱,并设有测定水位得测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池得渗水量按下式计算: A1 q= —〔(E1-E2)-(e1-e2)〕 A2 式中: q渗水量(L/㎡、d); A1 水池得水面面积(㎡); A2 水池得浸湿总面积(㎡);

水池满水试验规定修订稿

水池满水试验规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

构筑物满水试验的规定 一、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全的措施已满足要求; (10)满足设计的其他特殊要求。 二、水池满水试验的准备 (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。

(2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高 300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。 三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;

水池闭水试验施工方案模板

水池闭水试验施工 方案

唐山市某供水工程净水厂 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省某公司 唐山市某供水工程净水厂项目部 5月25日

一、工程概况....................................................................错误!未定义书签。 二、主要材料及要求........................................................错误!未定义书签。 三、闭水试验应具备条件 ...............................................错误!未定义书签。 四.闭水试验程序................................................................错误!未定义书签。 五、闭水试验方法............................................................错误!未定义书签。 六、渗水量计算................................................................错误!未定义书签。 七、闭水试验标准............................................................错误!未定义书签。 八、安全............................................................................错误!未定义书签。 九、施工注意事项............................................................错误!未定义书签。 十、水池满水试验记录表 ...............................................错误!未定义书签。

水池做满水试验及验收

水池做满水试验前应具备的条件 1)根据该规范第5.1.4条规定,水池满水试验前应具备以下条件: ①池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度; ②现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; ③装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前; ④砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后; ⑤砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。 2)根据第5.1.5条规定,水池满水试验前,应做好下列准备工作: ①将池内清理干净,修补池内外缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不得渗漏; ②设置水位观测标尺; ③标定水位测针; ④准备现场测定蒸发量的设备; ⑤充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。 水池满水试验的技术要求: (1)构筑物水池满水试验的程序 试验准备——水池注水——水池内水位观测——蒸发量测定——有关资料整理。 (2)构筑物满水试验要点 ①注水:向池内注水分三次进行,每次注水为设计水深的1/3.注水水位上升速度不宜超过2m/24h,相邻两次注水的间隔时间,应不少于24h,每次注水后宜测读24h的水位下降值。 ②外观观测:对大中型水池,可充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中,对池外观进行检查,渗水量过大时停止充水,进行处理。

③水位观测:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h.水位测针的读数精度应达到0.1㎜. ④蒸发量的测定:有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。无盖水池的满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 5.3 验收 5.3.1污水管、合流污水管及湿陷性黄土、膨胀土地区的雨水管,在回填土前应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268进行严密性试验。 5.3.2 管渠竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行复验和外观检查。应对下列项目应作出鉴定,并填写竣工验收鉴定书: 1 管渠的位置及高程; 2 管渠及附属构筑物的断面尺寸; 3 外观; 4 其它。 5.3.3在符合下列条件时,可进行水池满水试验: 1 池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度; 2 现浇钢筋混凝土水池的防水层和防腐层施工及回填土以前; 3 装配式预应力混凝土水池施加预应力后,保护层喷涂前; 4 砖砌水池防水层施工后; 5 石砌水池勾缝后。 5.3.4 水池满水试验前应完成下列工作: 1 将池内清理干净,修补池内外缺欠,临时封堵预留孔洞、预埋管口和进出水口等,检查进水和排水闸阀,不得渗漏;

污水处理厂水池闭水试验施工方案-

一、工程概况 (2) 一、主要材料及要求 (5) 三、闭水试验应具备条件 (5) 四.闭水试验程序 (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、沉降观测 (8) 七、闭水试验标准 (8) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9)

一、工程概况

3、编制依据: 3.1《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 3.2《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》(SH/T3535-2002)

3.3《石油化工施工安全技术规程》(GB50484-2008) 3.4《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 3.5盈创公司《质量手册》,AHYC/M-2010《管理手册》;2010B版《程序文件》。 二、主要材料及要求 1、DN100管道泵、无缝钢管,闸阀:要用于闭水试验时给水池与水池之间注水用; 2、Φ150潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 3、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 4、刻度尺; 5、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测 量); 6、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用消防水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,

水池满水试验

水池满水试验 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备 组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备

4、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5) 在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6) 设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1) 采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水; 2) 向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次充水地间隔时间,不少于24h,以便混凝土吸收水分后,有利于混凝土微裂缝的愈合。

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司 咸阳机场项目经理部 编制时间:2010年07月15日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (4) 三、闭水试验应具备的条件 (5) 四、闭水试验程序....................................................... .. (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、渗水量的计算 (8) 七、闭水试验标准 (9) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9) 十、满水试验记录表 (10)

一、工程概况 1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。 本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量);

5、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。

水池满水试验方案(2)

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (3) 1、施工组织 (3) 2、技术准备 (3) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (6) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) 六、安全措施 (11)

晋中市城区第二污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 晋中市城区第二污水处理厂厂址位于在城区西部总退水渠北侧。东距东贾村边约 370 米、南距总退水渠约 20 米、西至退水管理站约 300 米、北距8号公路约 260 米。污水处理厂整个厂区设计地面标高为770.50m。污水处理厂工程规模 10万m3/d,一次设计,分二期实施,一期工程已建设完成,运行良好,二期工程污水处理规模5万m3/d;再生水回用规模按4万m3/d规划。 本工程为二期工程,项目内容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)工程设计图纸《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002) 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备

水池闭水试验试水方案

、工程概况:............................................................... 1. 二、.......................................................................... 水池满水试验应具备条件:. (3) 三、满水试验前的准备工作: 3 四、充水试验依据及检查项目 4 五、试验的要求 4. 六、满水试验的操作 5 七、水位观测 5 八、蒸发量测定 6. 九、满水试验的测定 6 十、充水试验方法和步骤 (7) 十^一、安全措施及安全保证体系 (8) 十二、质量重点及质量保证体系 (9)

、工程概况: 净水厂需试水的工程包括清水池、吸水池、虹吸滤池(2个)、絮凝沉淀池、原水池、吸水池(2)、汇泥收集池、均衡池、泥浆浓缩池。 1、清水池工程 清水池为一个标准的立方体形式的半地下水池,钢筋混凝土结构,砼强度等级为 C30P6。池内空尺寸为60m (长)*35m (宽)*5.55m (高),中间有一道隔墙将其分成2个30m*35m 相对独立的水池。地下2.2m,地上3.5m,底板厚600mm,池壁底部宽500mm,顶部宽300mm,顶板厚度为150mm。长方向设置2道后浇带将池分成3块, 各约20m长。 清水池总容量为11655m 3,总灌水时间约为117小时。 2、吸水池工程 吸水池紧挨清水池北面,同样为立方体形式的半地下水池,钢筋砼结构,砼强度等级C30P6。池内空尺寸为36m (长)*4m (宽)*6m (高),中间一道隔墙将其分成两个相对独立的部分,分别为29m*4m、7m*4m。底板厚600mm,地上3.3m,地下2.7m,池壁底部宽500mm,顶部宽250mm,顶板厚度为150mm,长方向中间位置设置一道后浇带。 吸水池总容量为864m 3,总灌水时间约为9小时。 3、虹吸滤池工程 虹吸滤池工程包括2个1800 m3/h的虹吸滤池,为工艺池,结构形式较为复杂,每个池分六格。本池为全地上结构水池,平面尺寸为18.5m (长)*16.3m (宽)*5.25m (高),底板面平室外地面,厚度为300mm,池壁厚度为250mm,中间有8道隔墙将水

水池满水试验

水池满水试验 附录一水池满水试验 (一)充水 1(向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2(充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3(每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4(当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1(充水时的水位可用水位标尺测定。 2(充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 3(充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4(测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。 5(连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 (三)蒸发量测定

1(现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 2(水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。 3(测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 (四)水池的渗水量按下式计算: (缺公式) (附1.1) 2 式中:q——渗水量(L/m?d); 2 A1——水池的水面面积(m); 2 A2——水池的浸湿总面积(m); E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm); E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即末读数(mm); ,,——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm); ,,——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。 注:当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e,。 雨天时,不做满水试验渗水量的测定。 按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。 单位工程的高程测设应符合下列规定: 1 高程点复测时应选用另一个高程控制点或相邻构筑物的水准点进行复测,其误差应为?5mm; 2 设定高程点一般在构筑物的四角。大型构筑物及管道工程的高程设定点间距不得大于10m。 检验方法:检查测设记录。 混凝土浇筑工作;在施工混凝土浇筑作业时经常出现下面的问题:蜂窝、漏筋、孔洞、缝隙...

游泳池闭水试验方案最终版1

徐州市丁楼净水厂工程闭水试验方案 一、工程概况 1、徐州市丁楼净水厂工程位于徐州市泉山区。丁楼净水厂设计规模40万m3/d,主要工程内容包括取水泵房、折板絮凝斜管沉淀池、综合加药间、变配电间、污泥组合池、平衡池、出水渠道与景观设施及综合办公楼、门卫室等辅助生产生活设施。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵两台2台65m3/h,胶皮管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺 4、施工人员:每天3个台班,每个台班2人。 三、闭水试验进度安排计划 2#池体闭水试验:2014年8月23日-2014年8月30日 4#池体闭水试验:2014年8月30日-2014年9月4日 5#池体闭水试验:2014年9月5日-2014年9月10日 6#池体闭水试验:2014年9月11日-2014年9月15日 3#池体闭水试验2014年9月16日-2014年9月20日 1#池体闭水试验:2014年9月21日-2014年9月26日 小型池体闭水试验穿插中斜管沉淀池中间进行 取水泵房闭水试验:2014年9月27日-2014年10月3日 排泥池闭水试验:2014年10月4日-2014年10月10日 四、闭水试验程序 施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水——池内清理——下道工序的施工 五、闭水试验方法

1、施工准备 水的取源点:施工及生活用水为现场打井供水,不能满足水池闭水要求。与建设单位、监理单位多次沟通后,水源自丁楼北侧黄河道内取水,在河道较深处,采用2台65m3/h大功率潜水泵作为水源(安装水泵前先在河底码一层石块,把水泵放到石块上,以免水泵运行后抽起河底的泥沙),采用两根DN100的钢丝胶皮管眀敷至2#斜管沉淀池每根约90米,电源在北侧配电室接出2根YC-5×6电缆每根约100m,配合潜水泵使用,并配置2台100A机械专用箱。根据现场施工工序,先对2#斜管沉淀池进行闭水试验,随后各池体相继进行试验。将故黄河水输送到2#协管沉淀池。根据水泵流水量,放水放满2#斜管沉淀池大概需要1.5天。同样的方法对4#斜管沉淀池进行满水试验。 池壁洞口封堵:先将2#斜管沉淀池池壁套管封堵,(每座沉淀池DN300刚性防水套管1个,DN400刚性防水套管2个,DN900刚性防水套管1个),池壁排水渠出口封堵后,然后进行充水。各池壁套管封堵方法如下图:

水池满水试验规定(闭水试验)精编版

 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。兰州西部药谷产业园污水处理厂工程水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 甘肃第一安装工程有限公司 兰州西部药谷产业园污水处理厂项目

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、主要材料及要求 (1) 四、闭水试验应具备条件 (2) 五、闭水试验程序 (2) 六、闭水试验方法 (3) 七、渗水量计算 (5) 八、闭水试验标准 (5) 九、安全 (6) 十、施工注意事项 (6) 十一、满水试验记录表 (7)

一、编制依据: 《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)。 二、工程概况 兰州西部药谷产业园污水处理厂位于兰州西部药谷产业园西区生产配套区,经十五路支路以西、北快速路以北的交汇处,污水处理厂占地42.9亩。兰州西部药谷产业园污水处理厂共由23个单体,27座建构筑物,按功能分类如下: 粗格栅及废水调节池1座(含事故池);废水预处理车间1座(含细格栅、旋流沉砂池、气浮池);预酸化池及废水提升泵房1座;UASB反应器4座(一体化设备);生活污水预处理间1座(含粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池);均质池1座;CASS反应池2座(东、西片区污废水各占1座);臭氧氧化池1座;曝气生物滤池2座(东、西片区污废水各占1座);滤布滤池1座;接触池1座; 三、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表;

四、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 五、闭水试验程序 施工准备---→清理检查内壁---→封堵预留洞口---→注水浸泡---→检查外壁及预留洞口渗水情况---→验收---→缓慢放水

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

水池闭水试验施工方案_雨水事故池(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池 闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日 一、工程概况................................... 错误!未指定书签。 二、主要材料及要求............................. 错误!未指定书签。 三、闭水试验应具备条件......................... 错误!未指定书签。 四.闭水试验程序................................ 错误!未指定书签。 五、闭水试验方法............................... 错误!未指定书签。 六、渗水量计算................................. 错误!未指定书签。 七、闭水试验标准............................... 错误!未指定书签。 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺;

水池满水试验

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资14888.26万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等) 。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等 工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备 组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备 4、施工准备 池体混凝土的表面处理

1)池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2)预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3)池内杂物清扫干净; 4)注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5)在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6)设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度 由池底到人孔上50 cm),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1)采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水; 2)向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次充水地间隔时间,不少于24h,以便混凝土吸收水分后,有利于混凝土微裂缝的愈合。 3)每次注水后,测读24h的水位下降值,并做好记录;同时应仔细检查池体外部结构混凝土和穿墙管道的填塞质量情况。 4)如果池体外壁混凝土表面和管道填塞有渗漏的情况,同时水位降低且测读渗水量较大时,应停止注水。待经过检查、分析处理后,再继续注水。 2、水位观测 (1)充水时的水位用水位标尺观测; (2)充水至设计深度进行渗水量测定时,应用水位测针测定水位降。水位测针的读数精度为1/10mm。 (3)池内水位注水至设计深度24h以后,开始测读水位测针的读数。 (4)测读水位的时间间隔,应不小于24h。 (5)水池水位降地测读时间,可依实际情况而定。如水池外观无渗漏,且渗水量符合标准,可继续测读一天;如前次渗水量超过允许渗水量标准,可继续测读水位 降,并记录其延长测读时间。同时查处水位降超过标准的原因,直至做出合理的解释。 3、蒸发量的测定 (1)有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。 (2)无盖水池的满水试验的蒸发量测定: a、现场测定蒸发量的设备,米用直径为50 cm,高30 cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测 针(水箱不得渗漏)。 b、水箱固定在水池中,水箱中冲水深度在20 cm左右。 c、测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 4、水池渗水量的计算水池的渗水量按下式计算: g =石◎".)—仙呦)」 式中q――渗水量[L/ (tf勺)]; A1 ——水池的水面面积(tf); A2 --- 水池的浸湿总面积(tf); E1 --- 水池中水位测针的初读数,既初读数(伽); E2――测读E1后24h水池中水位测针的末读数,即末读数(伽); el --- 测读E1时水箱中水位测针的读数(mm) e2 --- 测读E2时水箱中水位测针的读数(m)

水池闭水试验施工方案123_secret详解

商洛市城区二水厂改扩建工程水池闭水试验施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西恒翔建筑安装工程有限公司 商洛市二水厂改扩建工程项目部 2015年11月

目录 一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (5) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (7) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (8)

一、工程概况 1、商洛市城区二水厂改扩建工程施工项目位商洛市商州区通江西路与民生路交汇处。工程设计规模日处理6万m3/d,水厂占地约15.5亩。建筑面积2163.52m2。 2、本工程为二水厂改扩建工程建筑和安装工程,具体包括:湍流澄清池、V型滤池、反冲洗泵房、加药间等。 3、闭水工程介绍: 4、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况;

3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水