判断题 错:错 对:对 选择题 :A B C D

测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(B)。 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(相线断线)。

我国已制定和颁布的有关安全生产方面的法律、行政法规主要有(A《安全生产法》 B《劳动法》

C《职业病防治法》 D《工伤保险条例》 )。

低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是( B相线断线)

一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( 5% )。在电动机的控制环节中,必须要注意的几个重要环节是(A短路保护 B过载保护 C失压、欠压保护 D缺相保护 )。

根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的(B )

钳形电流表测量电流时,可以在(不断开)电路的情况下进行。

在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(C)。 静电现象是十分普遍的电现象(易引发火灾)是它的最大危害。

(??)类设备是必须装有接地(零)保护的设备。携带型接地线应当采用( D多股软绝缘铜线)。

(??)类设备是正常条件下运行时不需装有接地(零)保护的设备。 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的(最高)电压。(??)类设备是正常条件下运行时不需装有接地(零)保护的设备。 单极型半导体器件是(场效应管)。

(??)类设备是必须装有接地(零)保护的设备。 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(二氧化碳灭火器)。

普通灯具与可燃物之间的距离不应小于( 0.3)m。否则,应采取隔热、散热措施。 导体的导电能力应满足(A发热 C电压损失 EE.短路电流)的要求。

聚光灯、碘钨灯等高温灯具与可燃物之间的距离不应小于(0.4)m。否则,应采取隔热、散热措施

导线接头连接不紧密,会造成接头(发热)。

工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(0.35)米。

注:问法有问题:B是最小安全距离

一般的热继电器是由(A发热元件 B辅助触点 D双金属片 E.拉力弹簧)组成的。

带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10kV以下高压带电体不得小于(0.4)米。 电容器的功率的单位是(乏)。

人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持( 2 m )以上的距离。 电容量的单位是(法)。

低压电力电缆直埋时的最小深度为(0.7M)。 感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。

凡受电容量在160KVA以上的高压供电用户,月平均功率因数标准为(0.85)。 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(正比),因此降压启动时转矩减少较多。

对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流宜选为线路导线许用电流的(0.85-1)倍。 万能转换开关的基本结构内有(触点系统)。

照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的(1.5)倍。 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用(防爆型)灯具。

爆炸危险场所的区域类型可以分为(3区)。 安全技术检查是以检查(A防水 B防爆 C防火)安全为目的的检查。

新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于(0.5)MΩ。 能清除皮肤上的油、尘、毒等污垢,使皮肤免受损害的皮肤防护用品称作(C洁肤型护肤剂)。 电杆埋设深度不得小于(1.5m)m。 对于隔爆接合面所用的紧固件,也必须有(A防锈 B防松 C防滑)的措施。

导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(1)。(A防止触电 C提高工作效率 D便于安全操作 EE.防止受到机械破坏)是屏护的安全作用。

室内非生产环境的单相插座的工作电流一般可按(2.5)A考虑。 影响阀控式铅酸蓄电池容量的因素有(A放电率 B温度)。

所有通风管道承受的压力应该满足正压设备制造厂规定的最大压力的(1.5)倍,但至少为200Pa。 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(非自动切换)电器。

运行中10kV电力电缆的绝缘电阻值不应低于(400)MΩ。交流接触器的断开能力,是指开关断开电流时能可靠的(熄灭电弧)能力。

导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(3)圈。 低压配电系统N线应当为(B淡蓝)色线。

据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(1)min内进行抢救,约80%可以救活。 漏电保护器后方的线路只允许连接(A该用电设备的工作零线)线。

电容器组的定期停电检查,一般应进行(1)次/月。 当10KV高压控制系统发生电气火灾时,如果电源无法切断,必须带电灭火则可选用的灭火器是(干粉灭火器,喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m)。

将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(4)倍。 (A干燥场所直流额定电压110V及以下电气设备的外壳 B电热设备的金属外壳 C安装在已接地金属框架上的设备 EE.与已接地的机床有可靠电气接触的电动机的外壳)部位除另有规定外,可不接地。

绝缘手套和绝缘鞋要定期试验,试验周期一般为(6 )个月。 雷电流产生的(接触)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(1.3)倍。保险绳的使用应(高挂低用)。

保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的( 1.5~2.5)倍选用。在雷雨天气,下列跨步电压电击危险性较小的位置是(D大树下方)

感知电流是引起人有轻微感觉的最大电流,女性一般为(0.7毫安)。 中暑容易在(A高温 B高湿 D强辐射)气象条件下发生。

在配电线路中,熔断器作过载保护时,熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(1.25)倍。下面哪种开关器件具有和负荷开关相同功能(C空开)。

墙边开关安装时距离地面的高度为(1.3)m。 交流供电系统由哪几部分组成(A高压开关柜 B降压电力变压器 C低压配电设备 D柴油发电机组等)。

口对口人工呼吸时,吹气时间以占1次呼吸周期的( 1/5)为宜。 不同的标准对防爆电气设备选型基本相同,仅仅在对于(C增安型)的安全性以及2区用电气设备是否需要强制性认证方面略有区别。

万用表电压量程2.5V是当指针指在(满量程 )位置时电压值为2.5V。 ( C增安型电气设备 )是在电气设备原有的技术条件上采取了一定的措施,提高其安全程度,但并不是说这种电气设备就比其他防爆形式的电气设备的防爆性能好。

导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(1/2)。串联电路中各电阻两端电压的关系是(阻值越大两端电压越高)。

紧急救护时,对成年人的胸外心脏按压,使胸骨下陷(3-5cm)厘米为宜。 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交代(A工作内容 B操作任务 C人员分工D带电部位和现场安全措施)、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。

施行口对口(鼻)人工呼吸时,大约每分钟进行(10次左右)。 (D专责监护人)应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。

防爆电气设备如果采用塑料外壳,必须采用不燃性或难燃性材料制成,并保证塑料表面的绝缘电阻

不大于(1×109Ω),以防积聚静电,还必须承受冲击试验和热稳定试验。

(验电)是保证电气作业安全的技术措施之一。

交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(暂选1/20)倍。此题有问题 应为:线圈为10万次以上,

而机械为100万次以上 所以1/10才对

下列(停电)是保证电气作业安全的组织措施。

自耦变压器二次有2~3组抽头,其电压可以分别为一次电压U1的80%、40%、(60)%。 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由(公安机关)处15日以下拘留。 干粉灭火器火器可适用于(50)KV以下线路带电灭火。 线路单相短路是指(零火线直接接通)。

防静电的接地电阻要求不大于(100)Ω。 三相异步电动机按其(结构型式)的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。

当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为(5)欧。《电力安全工器具管理规定》规范了电力安全工器具的(A购置、验收 B试验、使用 C保管、报废)等环节的管理。

对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(4)Ω。(A固定的永久磁铁 B可转动的线圈 E.游丝)是磁电系仪表的测量机构的组成部分。

导管中允许使用绝缘单芯电线、多芯电线或一般电缆。电线或电缆的总截面(包括绝缘层)不超过

导管截面的( D40%)。

柴油机紧急停机操作是(B关断油路)。

热继电器的整定电流为电动机额定电流的(100)%。 熔断器在电动机的电路中起(短路)保护作用。

低压电容器组总容量超过(100 )kvar时,应采用低压断路器保护和控制。一般线路中的熔断器有(过载和短路 )保护。

若跨越高速公路进行线路作业时,必须在距离作业点(500)m处设置安全警示标志。 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(过载)能力。 登高板和绳应能承受(2205)N的拉力试验。 熔断器的额定电压,是从(灭弧)角度出发,规定的电路最高工作电压。

在干燥条件下,在接触电压100~220V的范围内,人体电阻大约为(1000~3000Ω)。防御铁屑、灰沙、碎石等物冲击伤害眼面的眼面防护用品是( B防冲击眼面护具 )。 在高速公路附近作业时,必须将施工的具体地点、时间和施工方案报高速公路管理部门,经批准后

方可作业;若跨越高速公路作业时,必须在距离作业点( D500m)m处设置安全警示标志;夜间作业

人员必须穿着带有反光条的工作服。

按国际和我国标准,(黄绿双色)线只能用做保护接地或保护接零线。

正压型电气设备所有通风管道承受的压力应该满足正压设备制造厂规定的最大压力的1.5倍,但至

少为(B200Pa)。

三相交流电路中,A相用(黄)颜色标记。

工频条件下,人的摆脱电流约为(10mA)。引起电光性眼炎的主要原因是(紫外线)。

最大试验安全间隙是指在标准规定的试验条件下,壳内所有的被试验气体或蒸气与空气的混合物点

燃后,通过( D.25mm )长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物时,外壳、空腔两部分之间

的最大间隙。

数十毫安的电流通过人体短时间使人致命最危险的原因是(C引起心室纤维性颤动)。

重复接地的接地电阻一般不应超过(10Ω)。 防爆电气设备的选型和安装还应该考虑外部环境的影响,例如(A化学腐蚀 B机械作用 C潮湿 D雨水以及风沙)等影响。

交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(600-1000万次)。声光型高压验电器由(B声光显示器)和全绝缘自由伸缩式操作杆两部分组成。 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的(130)%。 通常认为电路放电有三种形式:(A火花放电 C弧光放电 EE.辉光放电)。 有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过(A12)V的安全电压。 通常认为电路放电有如下几种形式:(??)。

特种作业操作证有效期为(6)年。 电动机( C定子铁芯)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。

耐酸碱靴鞋可耐(30%)浓度的酸碱液体,在使用中不应超过这个界限。Ⅱ类手持电动工具是带有(双重)绝缘的设备。

对本质安全型的关联设备应该尽量装在安全区域,如果装在危险区域内,应采用相应的防爆措施;关联设备非本质安全接线端子施加的电压不能超过设备铭牌规定的电压Um。电源预期短路电流不应超过(A1500A)。三极管超过(集电极最大允许电流 Icm , 或 反向击穿电压BVceo , 或 集电极最大允许功耗Pcm )时,必定会损坏。

导管内安装电线后,密封附件应该用填料填塞,填料凝固后应该不透水、不收缩;密封附件中填料

的厚度应至少等于导管直径,但不得小于(B16mm)。

电机在运行时,要通过(听)、看、闻等方法及时监视电动机。

判断伤员有无意识和反应,应在( 10s)时间以内完成。 防止职业危害的措施主要有(A技术 B组织)措施和个体防护措施两种。

电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(50)mA&middo对;S时

就有生命危险。

从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(人为过失即人为不安全行为)有关。 人的室颤电流约为(50)mA。 低压带电作业时,(既要戴绝缘手套,又要有人监护)。

特种作业人员必须年满(18)周岁。 电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、(均匀)和有节奏的。

《未成年工特殊保护规定》是(1994)年原劳动部颁布的。PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(重复)接地。

观察窗透明件可采用密封结构,此时密封垫既有密封作用又有隔爆作用,密封垫厚度不小于(B.

2mm)。

并联电力电容器的作用是(提高功率因数 )。

移动式设备必须使用加厚的坚韧橡胶护套电缆,导线截面最小为(1mm2)。 评估架空线路的间距是否合格应考虑( C气温 D风力 EE.覆冰)等因素的影响。

Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( 2MΩ)。 逆变器的作用是( B直流变交流)。

整流器的作用是(A交流变直流)。

2010年12月8日国务院第136次常务会议通过了《国务院关于修改<工伤保险条例>的决定》,修订后

的《工伤保险条例》自2011年(A1月1日)起开始实施。

直流变换器的作用是( C直流变直流)。

《中华人民共和国劳动法》自1995年(1月1日)起正式施行。 电力电缆按绝缘材料分为( B分相型 C统包型 EE.扁平型)。

带“回”字符号标志的手持电动工具是(Ⅱ)类工具。 指针式万用表一般可以测量交直流电压、(交直流)电流和电阻。

在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(Ⅱ)工具。 属于控制电器的是(接触器)。

在一般场所,为保证使用安全,应选用(Ⅱ)电动工具。 属于配电电器的有(熔断器)。

防爆电气设备按使用环境的不同分为(Ⅱ类)类。 主令电器很多,其中有(行程开关)。

穿管导线内最多允许(0)个导线接头。 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(必须是塑料制成的)。

每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(2)kw。 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是(接地)。 手持电动工具按触电保护方式分为(3)类。 联合接地系统由以下几部分组成(接地网 B接地引入线 C接地汇集线 D接地线)。

用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用(接闪杆)来防雷。

在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(4)m以内。 防直击雷装置由(A接闪器、引下线、接地装置)组成。

避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻

不宜超过(10)Ω。

腐蚀性严重的环境应该采用(B塑料槽 C半硬塑料管 D硬塑料管)配线。

某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。建筑物顶棚内不得采用( D绝缘固定件 EE.直敷)配线。

工厂配电网络中性点接地系统的接地电阻不大于(8)。线缆工程施工中,下面说法正确的是(A禁止非作业人员进入吹缆作业区域 B作业人员必须佩戴个人防护用品 C戴安全帽 D在人口密集区和车辆通行处应设置安全警示标志,必要时应安排人员值守)。

异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的(4-7)倍。 作业时,若遇有易燃易爆或有毒有害气体时,应该(A禁止开关电器 C必须立即采取措施、排除隐患 D 禁止明火)。

250W带搪瓷反射器的高压水银灯的高度不应小于( 5)m。 在禁止通行的过道上、在高压实验地点以及室内构架和工作地点临时带电设备的横梁上应悬挂(??)。

为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于

(3)米。

下列的( B警告类标示牌)属于指令类安全牌。

为提高功率因数,40W的灯管应配用(4.75)μ错的电容。 下列的( D从此上下)属于允许类标示牌。

触电事故发生最多的月份是(6~9)月。女性生理机能变化过程是指(A经期 B孕期 C产期 EE.哺乳期)变化过程。

国家规定了(20)个作业类别为特种作业。 在突发事故现场出现的危重伤员,需要通过复苏术进行心跳、呼吸的抢救。下列选项中,用(A颈动脉出现搏动,面色由紫绀变为红润 B瞳孔由大缩小 C复苏有效时,可见眼睑反射恢复 D自主呼吸出现)来判断复苏是有效的。

照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。吊车在起升和摆动时与线路的最近距离说法正确的是(A距1kV以下时为1.5m B距l0kV以下为2m D距35kV以下时为3m EE.距35kV以下时为4m)。

标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联,允许加的最高电压是(40)V。 ( D辅助安全用具)是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。

人体体内电阻约为(500)Ω。电气安全用具按其基本作用可分为(A绝缘安全用具 B一般防护安全用具)。

禁止类标示牌制作时背景用白色,文字用红色,尺寸采用(200mm×250mm D 80mm×50mm)。 遮栏应采用(绝缘材料)制成。

本质安全电气设备和关联设备修理后,应该测量其电气参数,本质安全端子与外壳之间应承受(

D500V)介电强度试验。

接地电阻测量仪是测量(接地电阻)的装置。

在场地比较狭窄、潮湿的场所应该采用( 36)V的安全电压。 绝缘手套试验包括(绝缘电阻试验 B泄漏电流试验 C耐压试验 EE.机械强度试验)。 一般照明的电源优先选用(220)V。下列属于绝缘安全工器具的有(A绝缘杆 C携带型短路接地线 D验电器?)。

我国标准规定工频安全电压有效值的限值为(50 )V。我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(绝缘子)。

兆欧表的电压等级有( B 500V C 2500V D 1000V)。 (绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

采用扁钢作防雷装置的引下线时,其截面积应不小于(D100)平方毫米。 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( 导体 )。

高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(25)%。 启闭人孔盖应遵守(A开闭人孔盖应用钥匙,防止受伤 B雪、雨天作业注意防滑,人孔周围可用砂土或草包铺垫 C揭盖前,应设明显的安全警示标志和围栏 D作业完毕,确认孔盖盖好后方可撤除)。

锡焊晶体管等弱电元件应用(25)W的电烙铁为宜。一般的隔爆外壳是由(A壳体)、盖、紧固件,以及穿越壳壁的操纵杆或轩轴等组成。

低压电工作业是指对(1000)V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。下面哪种开关器件和高压断路器的功能相同(A空开)。

杆上有人作业时,距杆半径(3)m内不得有人。 笼型异步电动机空载运行的效率与满载运行相比,结果是(B满载时效率高)。

当架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不得小于杆塔高度的(1.5 )倍。 微动式行程开关的优点是有(储能 )动作机构。

对于正压型(补偿外壳)电气设备,要配备一定的安全保护装置(包括时间继电器、流量监测器

等),以保证足够的换气量,外壳内爆炸性混合物浓度降低到爆炸下限之前不能接通电源。壳内最

小换气量为外壳及其连接管道总净容积的( C5)倍。

人工呼吸方法很多,但以(A口对口吹气法)人工呼吸最为方便和有效。

国家标准规定凡(4 )KW以上的电动机均采用三角形接法。在民用建筑物的配电系统中,一般采用(漏电保护)断路器。

交流弧焊机焊接时,电弧上的电压约为(30)V。导线接头要求应接触紧密和(牢固可靠)等。

在用管道敷设配线时,如果有一个弯头时,超过(25m)需要增加一个分线盒。 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是(拉开断路器或者磁力开关)。 GB/对3805-2008特低电压限值中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有效值的限值为(55)V

保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用(黄绿双色)。

某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.6Ω,如有电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为(123.75)V。 生产“安全帽”的企业必须取得的资格证件为(A劳动保护用品生产企业营业执照 B劳动防护用品生产许可证 D劳动防护用品安全鉴定证)。

引入装置所用密封圈的材料要用弹性好、不易老化、不易龟裂的橡胶材料或其他类似材料制成,其

硬度应达到邵尔氏硬度(45°~55°)。

断路器的选用,应先确定断路器的(类型 ),然后才进行具体的参数的确定。

成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于( 25mm 2),同时应满足装设地点短路电流的要求。对电气设备和电气安装的检查和维护应由有经验的人员进行,这些人员应经过培训,应具有相关(A理论知识 B实践经验)资质证明。

能及时消除人体静电积聚,又能防止( 1000V)以下电源电击的防护鞋为防静电鞋。接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当(A两端短接并接地)。 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳,其耐压为(500)V以上。 爬电距离是指( A两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最短距离)。

每隔( 6个月)对防静电工作服进行复测,其带电量超过0.6微库仑/件时,不得继续作为防静电服

使用。

用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的(正极 )。

特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(6)年。为了确保隔爆面间隙宽度,隔爆面的防腐蚀措施也是十分重要的。一般采用(A磷化 B电镀 C涂防锈油)等方法。

从导线截面积来分从2.5㎜2~25㎜2之间还有(A4 B6 C10 E.16)㎜2等几种导线。 单相三孔插座的上孔接(地线)。行灯的电源电压不超过(36)V。 螺口灯头的螺纹应与(相线)相接。电业安全工作规程上规定,对地电压为(250)V及以下的设备为低压设备。这题有点问题? 在电路中,开关应控制(相线)。

从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压(1000)V或直流额定电压1500V及以下电气设备。下列关于漏电保护装置接线的说法中,(A漏电保护装置负载侧线路不得接零 B漏电保护装置负载侧线路可以接地)是错误的。

运行中的塑料绝缘导线一般温度不得超过(40℃)。 下列材料中,导电性能最好的是(铜)。

正压型电气设备的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜空气或惰性气体)的压力高于环境的

压力至少(50Pa )。

三相异步电动机恒载运行时,三相电源电压突然降低10%,其电流将(略有增大)。

特别潮湿的场所应采用(12)V的安全特低电压。 紧固件是防爆电气设备的主要零件。常用的紧固件由(A螺栓 B螺母 C防松用的弹簧垫组成的)组成。

为了保证各种类型电气设备在运行中不产生引燃爆炸性混合物的温度,对电气设备运行时能允许的最高表面温度进行了分组,Ⅱ类对1表面的允许最高温度为(D150℃)。使用护圈式紧固件应符合以下几点要求:(A螺栓头或螺母要放在护圈内,并且只有使用专用工具才能打开 B紧固后的螺栓头或螺母的上平面不能超出护圈 C各种规格螺栓的通孔直径、护圈高度、护圈直径应符合表17-6的有关规定 D护圈可设开口,开口的圆心角不大于120° EE.护圈要与主体牢固连在一起,无论何种紧固件都应采用不锈钢材料制成或经防锈处理)。

柴油机启动后,机油温度高于多少度,才允许进入全负荷运转(45℃)。 接线盒的空腔与主腔之间要采用隔爆或胶封结构,对于Ⅱ类电气设备,可采用(A密封 )结构。

推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物

(D10m)左右停下。

熔断器的保护特性又称为(安秒特性)。

测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(20)m的地方。 照明线路室内配线的种类有(A明敷 B暗敷)。

特种作业操作证每(3)年复审1次。 暗装的开关及插座应有(盖板)。

使用面罩式护目镜作业时,累计( D8)小时至少更换一次保护片。 按照检查工作的手段和内容,检查类型分为:( B初始检查 C定期检查 D抽样检查 EE.连续监督)。

Ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(7)MΩ。 针对爆炸性危险场所的设备按照检查工作的手段和内容,检查等级可分为:(A目测检查 B仔细检查 查D逐项检查

脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(8)min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。两相一零错误接线三相异步电动停下来后,在空载或轻载条件下再接通电源时将(A能够按原方向启动)。

电动机电源电压波动不得超过(-5%~5% )。 用摇表测量电阻的单位是(兆欧)。

使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(60)°为宜。 (A泡沫灭火器 B二氧化碳灭火器 D干粉灭火器 EE.干砂)是能够用于带电灭火的灭火器材。

电流互感器应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于(C30% )

热继电器双金属片受热后将发生(D弯曲)变形。

绝缘导线接头处的绝缘强度不得低于该导线绝缘的( 100% )。 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻,当转动摇柄时,指针指到零,说明绕组(接地 )。 绝缘导线接头处的机械强度不得低于该种导线机械强度的( C80%)。 在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(垂直)。

辉光放电是在高电压、小电流的条件下发生的,通常认为电压在(D.200~300V)以上才能发生辉

光放电。

户外灯具一般应选用(防水)型灯具。

运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(100)欧。 尖嘴钳150mm是指(其开口150mm)。

一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(1000-2000)Ω。 电气设备的接地装置应该与直接防雷击的独立避雷针的接地装置分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可以合并设置;与防雷电感应的接地装置也可合并设置,接地电阻应取(最低值)。

对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到(800-1200)mL才能保证足够的氧气。 在电力控制系统中,使用最广泛的是(电磁式)式交流接触器。

怀疑电动机定子绕组存在接地故障时,不应在退出运行后使用( B电流表 C电压表 D万用表及电

桥)进行测量判断。

碘钨灯属于(热辐射)光源。

怀疑电动机定子绕组存在匝间短路时,不应在退出运行后使用(A500V兆欧表 B电流表 C电压表 )

进行测量判断。

日光灯属于( 气体放电)光源。

一字螺丝刀50*3的工作部分宽度为(3mm)。 当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(后面)

耐泄痕指数是指固体绝缘材料能够承受( C50滴或100滴)以上的电解液而没有形成漏电的最高电

压。

对于夜间影响飞机或车辆通行的,在建机械设备上安装的红色信号灯,其电源设在总开关(的前侧)。用二氧化碳灭火器灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物(5m)左右,放下灭火器,拔

出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。

不断开电路测量交流电流应用(钳形电流表)串接在负载电路中。

当法兰长度从零增加到(15mm)时,试验安全间隙增长很快。但当法兰长度再度增大时,试验安全

间隙只能增大到这种爆炸性混合物的熄火距离。

更换和检修用电设备时,最好的安全措施是(断开电源或采取绝缘保护或接地)。

配电装置排列长度超过(6)m时,盘后应有两个通向本室或其他房间的出口,且其间距离不应超过15m。 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(直击雷)。

接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(25)m㎡。 在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止(球形雷)侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。

6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为(6)米。 在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。

人的心跳停止超过(10)分钟后,大脑已达不可逆转的损害,称之为生物死亡。 粉尘引起的职业危害主要有(A全身中毒性 B局部刺激性 D致癌性)。

由专用变压器供电时,电动机容量小于变压器容量的(20)%,允许直接启动。 关于电容器的操作,下列做法错误的是(C电容器断路器跳闸后试合闸一次跨越交通要道的接进户线离地面高度不得小于(6m)。 交流接触器本身可兼作(B失压)保护。

三相异步电动机一般可直接启动的功率为(7)KW以下。(A绕组的各种短路 B铁心短路 D轴承损坏或缺油 E.严重过载或频繁启动 )均可能造成电动机温升过高。

高压隔离开关运行温度不应超过(70℃)。 电伤是由电流的(热、化学与机械)效应对人体所造成的伤害。

绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为(120)℃。 引起烧伤的原因有多种,包括(A热力烧伤,包括火焰、炽热金属造成的烧伤,也包括各种热液、蒸气所造成的烫伤 B化学烧伤,常见的如硫酸、盐酸、氢氧化钾、生石灰等造成的烧伤 C电烧伤)。

氧气呼吸器氧气瓶内的氧气压力,应保持在(980N/cm2)以上。 心搏停止、呼吸存在者,应立即进行(胸外心脏按压)。 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(∞)。 登杆前,应对脚扣进行(人体载荷冲击试验 )。

绝缘材料根据相对泄痕指数分为d共4个级,(a)级最高,(d)级最低。 部分停电时,工作负责人只有在( B安全措施可靠D人员集中在一个工作地点 EE.不致误碰带电部分)的情况下,方能参加工作。

绝缘材料根据相对泄痕指数分为d共4个级,(a)级最高。 按照《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(试行),防爆电气装置的检查和维护可以分为(A 日常运行检查维护 B专业检查维护 C安全技术检查)。

增安型电气设备的标志是(e)。 事故照明一般采用(白炽灯)。

不具有熔断器结构的刀开关是(CHDEE.HS)系列。 下列现象中,可判定是接触不良的是(灯泡忽明忽暗)。

电机外壳防护等级用字母(IP)标志。 并联电容器的联接应采用(A三角形)联接。

一台380伏7.5千瓦的电动机,装设过载和断相保护,应选(JR16-20/3D型热继电器)。 星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作(星形)联结。

如图,在保险丝处接入一个“220V40W”的灯泡L0.当只闭合S.S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定

(L1灯头短路)。

电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。

安装漏电保护器时,(A)线应穿过保护器的零序电流互感器。 对N-S俗称(三相五线)。

对N系统中,(BPEN)线是与大地直接连接的。伤残待遇包括(A伤残抚恤金 C职工康复待遇 D在职伤残补助金 EE.工伤护理费)。 在对N-S系统中,用电设备的金属外壳应当接( CPE)干线。 螺旋式熔断器的电源进线应接在(下端 )。

对N-C-S系统属于(CPE线与N线前段共用后段分开的保护接零)系统。 胶壳刀开关在接线时,电源线接在(上端(静触点) )。

防爆合格证编号之后缀有符号“(X)”,表明此设备需要特殊的使用条件。拆馈线杆时,下面说法正确的有(A上杆前先检查杆根破损情况,严重者要采取加固措施方可上杆 B杆上线条拆除时要用紧线器松开,用绳系到地面 C严禁用钳子剪断)。

防爆合格证编号之后缀有符号“(BU)”,表明此设备具有部件合格证。 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于(电流过大)。

(A安全带)是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。 爆炸危险场所中所有新建、扩建和改建的工程项目,都应该对工程的电气防爆安全进行验收。验收一般分为(A设计审查 B施工检查 C试车 D竣工验收)等阶段。

在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(防爆型)的电气设备。低压线路中的零线采用的颜色是( 淡蓝色)。

爆炸危险场所中0区、1区、2区中爆炸性气体混合物出现的或然率大小是不同的,各防爆类型防爆

安全程序和价值也是不同的,爆炸危险场所电气设备选型是将二者搭配,达到(安全性C经济性 )

的统一。

在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会(升高)。

变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(安装避雷器)。 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(生产安全事故 ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

卫生部2002年第108号文《职业病目录》规定的职业病为(C十)大类。 矽肺是(生产性粉尘 )引起的严重的职业病。

(C日光灯 D高压汞灯 EE.高压钠灯)属于气体放电光源。 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( 用压缩空气吹或用干布抹擦)。 “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(白底红边黑字 )。 热继电器具有一定的(温度)自动调节补偿功能。

“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为(白底红字)。 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(使静电沿绝缘体表面泄露)。

不得使用铝导线配线的场所包括(C配电盘二次回路 D气瓶间 EE.舞台照明)。 使用喷灯应遵守(A使用喷灯时,应先检查喷灯,确保喷灯不漏气、漏油,加油不可太满,气压不可过高B不准在任何易燃物附近点燃和修理喷灯 C燃烧着的喷灯不准加油,加油时必须将火焰熄灭,待冷却后才能加油 )。

螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(直径)表示。 使用伸缩式验电器时应保证(A手柄)的有效长度。

电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。交流接触器的灭弧采用的种类有( B陶土栅片式 D磁吹栅 )。 配电变压器低压中性点的接地叫作(D工作接地或系统接地)。油料火灾不能用(水)灭火。

下列(B绝缘 C屏护)项属于防止直接接触电击的安全技术措施。 下面( 空气 )属于顺磁性材料。

不同的标准对防爆电气设备选型基本相同,仅仅在对于(B增安型)的安全性以及( D2区)用电气

设备是否需要强制性认证方面略有区别。

下面(A水泥、金刚砂、玻璃纤维)属于无机性粉尘。

接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(短路 )保护,有时也可用于过载保护。

供配电系统中,下列的(A变压器的金属外壳 B电压互感器的二次绕组 C交流电力电缆的金属外皮)需要采用接地保护。工程竣工交接验收时,施工单位除了应按一般通用电气安装规程提交安装试验记录、文件外,还应提交下列技术资料:(A所用的防爆电气产品(含附件)目录清单。 B防爆电气设备安装和配线检查记录。 C电气设备试车记录。 D防爆电气设备运行时的温度测量记录。 EE.电气保护装置的调整及整定记录。保护接地、防雷、防静电保护(如果有的话)接地的接地电阻值测量记录等。)。

落地插座应具有牢固可靠的(保护盖板)。 在铝绞线中加入钢芯的作用是( C 提高机械强度)。

电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(??)连接的。 移相电容器的直接作用是(B提高功率因素)。

需要扩大直流电流表量程可在电流表两端( B串)。对于频繁启动的异步电动机不应该选用的控制电器是(?A铁壳开关 B低压断路器 D转换开关?)等。 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(并联)在被控电路中。变压器油温突然升高内部过热的原因有(A铁心着火 B绕组匝间短路)。

电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(串联)在被控电下列电气操作应使用低压操作票的是(?A停、送总电源的操作 EE.双电源的解、并列操作?)。

测量电压时,电压表应与被测电路(并联)。 人体不准碰触未( C接地)的导线。

使用光时域反射仪(O对DR)作业时,正确的做法是( D禁止触摸光源输出口,不用时把光口盖上)

对触电人员进行救护的心肺复苏法是(A通畅气道 B口对口人工呼吸 C胸外挤压)。

组合开关用于电动机可逆控制时,(必须在电动机完全停转后才)允许反向接通。 对电机轴承润滑的检查,(B用手转动)电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要(相同)。 如施工设备属于( B同一电压 C位于同一楼层 D同时停送电),且不会触及带电导体时,可允许几个电气连接部分共用一张工作票。

建筑施工工地的用电机械设备(应)安装漏电保护装置。 电烙铁用于(B锡焊)导线接头等。

电容器测量之前必须(充分放电)。 下列材料不能作为导线使用的是(B钢绞线)。

对颜色有较高区别要求的场所,宜采用(彩灯)。 在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A铜线与铝线绞接 )。

电压互感器的作用是(A测高压交流)。对于与铝芯电缆连接的连接件,要用(D铜铝过渡)接头。

钳形电流表由电流互感器和带(A测量电路)的磁电式表头组成。 心跳呼吸停止后的症状有(A瞳孔固定散大 B心音消失,脉搏消失 C脸色发紫 D神志丧失)。

在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(扩大停电

范围)。

继电器是一种根据(电信号)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(绕向)有关。 三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由(定子)和转子两大部分组成。

纯电容元件在电路中(储存)电能。 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(接地装置)有金属性的可靠连接。 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成(触点熔焊)的能力。非自动切换电器是依靠(A外力(如手控))直接操作来进行工作的。

交流接触器的组成有(A触点系统 B电磁线圈 D灭弧装置 EE.磁铁芯)组成。 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(兆欧表)测量。

导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质性的原

因是( 触头、接触点电阻变大引起功耗增大)。 电容器属于(危险 )设备。此题提法有问题

在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(穿钢管)或者铠装电缆敷设。 漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(为零),开关保持闭合状态。

交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(纯感性)电路。 需要拆除全部或一部分( B接地线)后才能进行的高压回路上的工作(如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查开关触头是否同时接触等)需经特别许可。

运行中的电压互感器发生下列哪些故障时应予停电(A瓷套管破裂或闪络放电 B高压线圈击穿,有

放电声、冒烟、发出臭味 C连接点打火 D严重漏油)。

具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(过载)保护能力。

(磁电式 )仪表的灵敏度和精确度较高,多用来制作携带式电压表和电流表。 用一定的材料、结构和装置将声源封闭,以达到噪声传播的目的。此类控制噪声传播的技术措施是(C隔声)。

( 电磁式 )仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应( D)。拆除时顺序相反。

(电动式)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。 职业病诊断应当由(A县级以上)人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。 (电磁式)仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(线电压 )叫额定电压。

万用表实质是是一个带有整流器的(磁电式)仪表。 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。

(磁电式)仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 行程开关的组成包括有(反力系统)。

利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的(磁力)不足,触头分断。 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位( A限期改正)。

在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“( C止步,高压危险!)”的标

示牌,此项标示牌在值班人员监护下,由工作人员悬挂。

使用剥线钳时应选用比导线直径( 稍大 )的刃口。

电动势的方向是(从负极指向正极 )。在三相四线配电系统中,N线表示(B中性线)。

《职业病防治法》规定的职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因

(C放射性物质 D接触粉尘 EE.其他有毒、有害物质等因素)引起的疾病。

在对N-S系统中,除接地线和等电位连接线外,表示( D保护零线)。

导线接头的绝缘强度应(等于)原导线的绝缘强度。 有时候用钳表测量电流前,要把钳口开合几次,目的是(消除剩磁 )。

熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 PN结两端加正向电压时,其正向电阻(A小)。

三相四线制的零线的截面积一般(小于)相线截面积。 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1KV工作电压,绝缘电阻(大于或等于1MΩ )。

更换熔体或熔管,必须在(不带电)的情况下进行。在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(小于0.5兆欧),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

绝缘操作杆从结构上可分为工作部分、( D绝缘部分)和握手部分三部分。在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常(A泄漏电流 )引起的不必要的动作而影响正常供电。电气间隙通常包括(??) 工艺过程中产生的静电具有(A泄漏慢 C电压高 D多种放电形式)的特征。

临时接地线由(A带透明护套多股软铜线 B绝缘操作杆 D接线夹)组成。 触电急救应分秒必争,一经明确伤员(A心跳 C呼吸 )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。控制器是一种用来改变电路状态的( D多)触头开关电器。验电时应使用相应电压等级、(C试验合格)的接触式验电器。

配电箱内单相照明线路的开关必须采用(B双)开关。 正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( 经济)原则。

走出可能产生跨步电压的区域应采用的正确方法是(A单脚跳出 B双脚并拢跳出)。 ( D修复)是修理的一种,对已经损坏的待修零件去除或增加材料,根据有关标准使其恢复到完全可使用状态。

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间

的电位差引起的触电叫(跨步电压)触电。

拉开闸刀时,如果出现电弧,应(迅速拉开)。

人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为

(两相)触电。

当低压电气火灾发生时,首先应做的是(迅速设法切断电源)。

装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施(A严禁将电流互感器二次侧开路 B严禁将电流互感器二次侧短路 D不得将回路的永久接地点断开)

人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(单相)触电

如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(B胸外心脏按压法)急救。

在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用(单相三线制,三相五线制)方式供电。 可燃气体、蒸气产生爆炸必须具备如下条件:(A要有一定浓度的可燃性气体混合物 C要有足够能量的点火源)。

二极管的导电特性是(单向)导电。 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用(C三 )极保护器。

油机发电机发生哪些故障时,必须紧急停机(A当出现转速过高(飞车) B机油压力表指针突然下降

或无压力 C冷却水开锅,或其他有可能发生人身事故或设备危险情况)。

铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(两)倍电动机额定电流。 绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的( D绝缘性)。 (B一次绕组匝间短路)不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(三个)绕组组成。

移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(电缆)。 带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(越大)。

电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及(导线截面选择不当)都可能是引发危险温度的因素。 开挖隧洞时应遵守(A应在隧洞的顶部搭好支撑支架 B作业时,若发现顶部与两侧土质有松裂现象,应立即停止作业,作业人员必须立即退出洞外 C遇天气炎热时,应做好防暑降温工作 D作业时,应考虑照明、通风、防有毒有害气体等)。

下列说法正确的有(A倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作 C高压操作应戴绝缘手套,

室外操作应穿绝缘靴,戴绝缘手套 D如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝

缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作)。

防雷装置的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(A硬塑料管)保护。

低压电容器的放电负载通常(灯泡)。 一般照明线路中,无电的依据是(用电笔验电)。

三相对称负载接成星形时,三相总电流(等于零)。以下关于验电操作的做法中(A由近及远逐端验试 D先验下层后验上层 )是正确的。

( A碘钨灯B组合开关 C隔离刀开关 D胶盖刀开关 EE.铁壳开关)是不能切断短路电流的开关电器

静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A有爆炸性混合物存在)。

低压电器可归为低压配电电器和(低压控制)电器。我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A有效值 )。

库房内不应安装的灯具是( C金属卤化物灯 EE.60W以上灯)。职业健康监护是指对职业人群实行的以(A预防职业病危害 D早期诊断)为目的的健康监护。1千伏以上的电容器组采用(电压互感器)接成三角形作为放电装置。 生产性毒物在生产过程中主要存在于(A原料 B辅助材料 C半成品 D成品)中。

热继电器的感应元件是( C双金属片 )。 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时(不允许)通电运行。

载流导体在磁场中将会受到(电磁力)的作用。 在中性点接地的供电系统中,所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接,(B禁止)用保护接地代替保护接零。

根据互感器的工作原理可分为(A电磁式互感器 B电容式互感器 C光电式互感器)。当触电人脱离电源后深度昏迷、心脏只有微弱跳动时(D不允许)注射肾上腺素。

按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和(数字)式仪表。 电动机在额定工作状态下运行时,( B允许输出)的机械功率叫额定功率。

作业场所存在的物理职业危害因素含(A电离辐射 C噪声 D振动)。耳塞属于(A噪声防护用品)。

电能表是测量(电能)用的仪器。 低压断路器也称为(自动空气开关)。

接地电阻测量仪主要由手摇发电机、(电流互感器)、电位器,以及检流计组成。 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( C消防用电梯)。

摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。常用的换流设备有(A整流器 B逆变器)。

电流通过人体对人体伤害的严重程度与(A电流通过人体的持续时间 B电流通过人体的途径 D电流

大小和电流种类)有关。

电磁力的大小与导体的有效长度成(正比 )。

引起电气火灾和爆炸的原因有(A电气设备过热 B电火花和电弧 C危险物质 D短时过载) 绝缘安全用具分为(C基本)安全用具和辅助安全用具。

电流对人体的热效应造成的伤害是(电烧伤)。 人站在地上,手直接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是(D间接接触)电击。

电容器可用万用表(电阻)档进行检查。 《安全生产法》规定,任何单位或者(个人)对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

在架空电力线附近进行起重作业时,起重机具和被吊物件与电力线最小距离正确的是( C电压35-110kV4m)。 对于那些可以制成增安型电气设备的普通电气设备,需要采取一些增安措施,才能达到增安型电气设备的性能要求。这些措施是(A制成有效的防护外壳 B选择合适的爬电距离和电气间隙 C提高绝缘材料的绝缘等级 D限制设备的温度 EE.电路和导线要可靠连接)。

对照电机与其铭牌检查,主要有(电源电压)、频率、定子绕组的连接方法。运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(C 使槽车与大地等电位)。

在同一保护接零系统中,如某设备接零确有困难而采用接地保护,则应采取(C加装漏电保护器)

作为补充安全措施。

相线应接在螺口灯头的(A中心端子 )。

在电感元件两端并联( D二极管)较并联其他元件的方法有更多的优点。它不会增加功率损耗,不

会增加电路的工作电压和工作电流,它是减小电感电路放电火花的一种较为理想的方法。

发生心室纤维性颤动时,血液循环实际上(A中止)。

《女职工劳动保护特别规定》主要从(??)方面对《女职工劳动保护规定》作了改善。标示牌的悬挂和拆除,应按(??)的命令执行。

降压启动是指启动时降低加在电动机(定子)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电

压正常运行。

常用的低压开关有(A转换开关 B刀开关 C小型断路器 EE.拉线开关)类型。

根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(送电)线路。 (A转速与电流的频率成正比)是异步电动机定子旋转磁场的特点。

照明电路最常见的故障有(A短路 D断路)等几种。 笼形异步电动机常用的降压启动有( B串电阻降压 )启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作(短路)保护。 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( C降低启动电压)启动。

当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(过载)。 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(C脱扣)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。

在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,如果使用Ⅱ类设备,则必须装设(D漏电)

保护。

利用(A自耦变压器)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

电气设备在(A短路 B接触不良 D电压过高 EE.铁心短路)情况下可能产生危险温度。 当发现电容器有损伤或缺限时,应该(送回修理)。

当电气设备绕组温度上升时,热敏元件的电阻值会迅速上升,相当于处于( B开路 )状态。 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B有效值)。

合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(短路)。 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( 最高)电压。

特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的(B最大)电压值。

几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(C上方)。

面对三个插孔呈正“品”字形排列的单相三孔插座正确的接线是(C左接N线,右接L线,上接PE)。

安培定则也叫(C右手螺旋法则)。

判断题 错:错 对:对 因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。对

“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。对 用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。错

“注意安全!”属于警告类标示牌。?(对) 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。错

《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。

用户变、配电站的工作许可人应是电气工作人员。?(错)

《职业病防治法》的立法目的是为了预防控制和消除职业病危害。?(错) 用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。错

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关

规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。对

用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。错

0区只允许ia类本质安全电缆系统,而且必须加设浪涌电流保护装置和防雷措施。?(对) 用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。对

10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。错 用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。

Ⅰ类设备带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻不低于2MΩ。(对) 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。对 220V的交流电压的最大值为380V。错 由专用变压器配电的建筑施工现场应采用对N-S系统。?(对)

Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。错 油料火灾可用水灭火。?(错)

I对系统就是保护接零系统。错 有金属外壳的Ⅰ类移动式电气设备、安装在潮湿环境的电气设备、临时性电气设备、建筑施工工地的施工电气设备等场所应安装漏电保护装置。?(对)

kV 及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。?(对) 右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。对

RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。错 运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。?(错)

RCD后的中性线可以接地。错 载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。对

对对系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。对 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。对

Y-△启动方式只能用于轻载启动或空载启动的运行时三角形接线的笼型异步电动机。?(对) 在对对系统中,只要保证电气设备的接地电阻不超过4Ω,即可消除设备漏电时触电的危险。?(错)

安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品。安全带的正确使用方法是钩挂牢

靠,挂位不受限制。?(错)

在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。对

安全可靠是对任何开关电器的基本要求。对 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。对

安全帽从产品制造完成之日计算,玻璃钢和胶质安全帽的有效期限为3年,超过有效期的安全帽应

报废。?(错)

在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。错

安全栅是一种保护性组件,常用的有稳压管式安全栅和三极管式安全栅,是设置在本安电路与非本

安电路之间的限压限流装置,防止非本安电路的能量对本安电路的影响。?(对)

在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。错

安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。(错) 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。(对)

安装熔丝时,应逆时针方向弯转熔丝压在垫圈下。?(错) 在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。对

安装在已接地金属框架上的设备一般不必再做接地。?(对) 在磁路中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比。错

按钮的文字符号为SB。对 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。对

按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。对 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。对

按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。

在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。对

白炽灯属热辐射光源。对 在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。对

爆炸性气体、蒸气、薄雾属于Ⅱ类爆炸危险物质。?(对) 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。对

变配电设备应有完善的屏护装置。对 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。错

变配电站电缆进、出端避雷器的接地与电缆终端盒的金属外壳接地应一起连接到变配电站的接地装置上。?(对) 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。错

变压器屏蔽、隔离继电器机架接地等与本质安全无直接关系,应该测量与接地点之间的接地连接电

阻。?(对)

在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。对

并联补偿电容器主要用在直流电路中。错 在建筑物临边作业时,没有生命危险不必须扎绑安全带。(错)

并联电路中各支路上的电流不一定相等。对 在接零系统中,单相三孔插座的工作零线(N)接线孔与保护零线接线孔不得连接在一起。?(对) 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。对 在没有相应电压等级验电器时,可以用低压验电器进行10kV线路的验电工作。?(错)

并联电容器有减少电压损失的作用。对 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。对

补偿电容器的容量越大越好。错 在日常生活中,在和易燃、易爆物接触时要引起注意:有些介质是比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸的。如在加油站不可用金属桶等盛油。错

不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。?(对) 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。对

不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻。对 在三相四线配电网中,PEN线表示工作与保护共用的零线。(对)

不在雷雨季节使用的临时架空线路可以不装设防雷保护。(错) 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。错

测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。对 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。对

测量电压时,电压表应与被测电路并联。电压表的内阻远大于被测负载的电阻。对 在线路作业时不能携带易燃物品。?(对)

测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。

在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。对

拆除接地线时,与装设时顺序相同,先拆接地端,后拆导线端。(错) 在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。?(对)

常见钳形电流表可以用于测量高、低压绝缘导线中的交流电流。(对) 在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。对

除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。对 在直流电路中,常用棕色标示正极。对

触电分为电击和电伤。对 在转送伤者途中,对于危重病人应当严密注意其呼吸、脉搏清理,通畅呼吸道。?(对)

触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用胸外心脏挤压法。?(错) 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对 触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中,而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事

故。?(错)

遮栏应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(对)

触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。对 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。错

磁力线是一种闭合曲线。对 直流变换设备可将一种电压的直流电变换成另一种或几种电压的直流电。?(对)

从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。错 直流电弧的烧伤较交流电弧烧伤严重。对

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素有及时报告的义务。?(对) 直流电流表可以用于交流电路测量。错

带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。对 职工在工作时间和工作岗位上,突发疾病死亡的可视同工伤。?(对)

单股铝线不得架空敷设,但单股铝合金线可以架空敷设。(错) 职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针。?(对)

单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。错 止口、转轴、操纵杆和螺纹结合面的径隙一般不需要检查,但有磨损、变形、腐蚀或其他损坏迹象时除外。?(错)

当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。对 只要工作安排得妥当,约时停、送电也不会有问题。?(错)

当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。错 只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。?(对)

当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用

水基式灭火器。错

中间继电器的动作值与释放值可调节。错

当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不

导电的灭火器材进行灭火。对

中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。错

当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。对 重复接地与工作接地在电气上是相通的。?(对)

当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。?(错) 装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。对

当接通灯泡后,零线上就有电流,人体就不能再触摸零线了。对 自动开关属于手动电器。错

当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产

品质量等。对

自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。对

当拉下总开关后,线路即视为无电。错 自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。?(错)

导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。对 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。对

导线的工作电压应大于其额定电压。错 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。对

导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。错 最小点燃电流是指在规定的试验条件下,能点燃最难点燃混合物的最小电流。?(错)

导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。错 作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。(对)

导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。对《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。错 导线连接时必须注意做好防腐措施。对《职业病防治法》的立法目的是为了预防控制和消除职业病危害。?(错

低压电力电缆在室内明敷时,距离地面的水平高度不得低于2500㎜,如果垂直敷设在1800mm以下时

应该增加保护套管以防止机械损伤。?(对)

0区只允许ia类本质安全电缆系统,而且必须加设浪涌电流保护装置和防雷措施。?(对)

低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。(错)10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。错

低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。?(错)220V的交流电压的最大值为380V。错

低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。对30Hz~40Hz的电流危险性最大。错

低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或

多个辅助方案,从而简化了工程设计。错

Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。对

低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。?(错)PE线和PEN线上都不得装设单极开关和熔断器。?(对)

低压验电器可以验出500V以下的电压。错RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。错

电磁启动器是主要由交流接触器和热继电器组成。?(对)安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品。安全带的正确使用方法是钩挂牢靠,挂位不受限制。?(??)

电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。错按钮的文字符号为SB。对

电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。对按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。对

电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极

接电源的正极。错

保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网和三相五线配电网。?(对) 电度表是专门用来测量设备功率的装置。错本质安全电气设备和关联设备的外壳在修理后不得降低其防护等级。?(对)

电感性负载并联电容器后,电压和电流之间的电角度会减小。对变配电设备应有完善的屏护装置。对

电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。对并联补偿电容器主要用在直流电路中。错

电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。对补偿电容器的容量越大越好。错

电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。错不在雷雨季节使用的临时架空线路可以不装设防雷保护。(错)

电工应严格按照操作规程进行作业。对仓库的照明开关应该安装在库房外边,这样做能确保安全。(对)

电工作业分为高压电工和低压电工。对除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。对 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。对触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。对

电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。错从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。错

电机在短时定额运行时,我国规定的短时运行时间有6种。错当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。错

电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。对当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。对

电解电容器的电工符号如图所示。当接通灯泡后,零线上就有电流,人体就不能再触摸零线了。对

电缆保护层的作用是保护电缆。对当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。对

电缆敷设中应保持规定的弯曲半径,以防止损伤电缆的绝缘。(对)当拉下总开关后,线路即视为无电。错

电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容

器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。?(对)

刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。错

电力电容器就是在正弦交流电压作用下“吸收”无功电能。?(错)导线的工作电压应大于其额定电压。错

电流表的内阻越小越好。对导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。错

电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。错导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。对

电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。对导线在管内不允许有接头,如果需要接头,也应该在接线盒内连接,并做好绝缘处理。?(对) 电流互感器一般是按加极性标注的。?(错)低压带电断开导线时,先断相线,后断零线。搭接顺序应相反。(对)

电气安全用具按其基本作用可分为基本安全用具和辅助安全用具。(错)低压电力电缆在室内明敷时,距离地面的水平高度不得低于2500㎜,如果垂直敷设在1800mm以下时应该增加保护套管以防止机械损伤。?(对

电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。对低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。对

电气间隙是指两个裸露的导体之间的最长距离,即电气设备中有电位差的金属导体之间通过空气的

最长距离。?(错)

低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。对

电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。对低压运行维修作业是指在对地电压220V及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。错 电气设备的接地装置应该与直接防雷击的独立避雷针的接地装置合并设置,与装设在建筑物上防止

直接雷击的避雷针的接地装置可以合并设置。?(对)

电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。错

电气设备的接地装置与防雷电感应的接地装置也可合并设置,接地电阻应取其中最低值。?(对)电度表是专门用来测量设备功率的装置。错

电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。对电感性负载并联电容器后,电压和电流之间的电角度会减小。对

电气设备停电后,可以直接触及设备或进入遮栏内。?(错)电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。对

电气设备应具有坚固的外壳,外壳应具有一定的防护能力,达到一定的防护等级标准。?(对)电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。错

电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。?(对)电缆保护层的作用是保护电缆。对

电气线路的室内敷设一般可以分为槽板敷设和穿管敷设两种形式。(错)电流表的内阻越小越好。对

电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。对电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。错

电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。对电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。对

电容器的容量就是电容量。对电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。对

电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。错电气设备的重复接地装置可以与独立避雷针的接地装置连接起来。(错)

电容器室内要有良好的天然采光。错电容器室内应有良好的通风。对

电容器室内应有良好的通风。对电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。错

电压表内阻越大越好。对电业安全工作规程中,安全技术措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。对

电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。对电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。对

电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。错短路保护是指线路或设备发生短路时,迅速切断电源的一种保护。(对)

电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。错对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。对

电压互感器用来变换大电流。?(错)对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。对

电业安全工作规程中,安全技术措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转

移和终结制度。对

对于为了防止浪涌电压影响的接地应该测量电源装置接地回路的电阻。?(对)

电阻电路闭合时火花放电与断开时火花放电在现象和效果上是不一样的。?(错)对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。对

吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。错对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。对

断路器可分为框架式和塑料外壳式。对多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。对

断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流

。错

额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。对

断路器在选用时,要求线路末端单相对地短路电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬时脱扣器整定电流。对法兰隔爆面的长度也和法兰间隙的隔爆性紧密相关。隔爆面越长,传爆的可能性就越小;隔爆面越短,传爆的可能性就越大。(对)

对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。错分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。对

对电焊过程中产生的强弧光如不采取防护措施,作业人员易发生白内障等眼病。?(对)改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。对

对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。对改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。错

对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。错隔爆外壳重新装配时,部分的隔爆结合面应该清洗并涂合适的润滑脂防锈和增加气密防护。?(对)

对于呼吸、心跳骤停的病人,应立即送往医院。?(错)隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。错

对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。对过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。对

对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。对交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。对

对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。错交流电每交变一周所需的时间叫做周期对。对

对于运行中暂时不使用的电流互感器,其二次绕组的两端可以不短接。?(错)交流接触器的通断能力,与接触器的结构及灭弧方式有关。对

对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品

。对

交流接触器铁心端部装有短路环,其作用是减少接触器工作时的振动和噪声,并保持吸合良好。?(对) 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。对胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。对

额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。对接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。对

额定电压越高,爬电距离就越大;反之,就越小。?(对)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的 对

二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。对接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成 。对

发现有人触电后,应立即通知医院派救护车来抢救,在医生来到前,现场人员不能对触电者进行抢救,

以免造成二次伤害。错

接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错

防静电安全帽可作为电力用安全帽使用。?(错)进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开,即三相五线制,如果是三相四线制,则在安全场所应该转化为三相五线制,保护地线的接地电阻应该满足有关标准的规定。?(对)

防静电接地电阻原则上不得超过4Ω。?(错)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错

防雷装置的引下线应满足足够的机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求,如用钢绞线,其截面不得小于

35m㎡。错

绝缘老化只是一种化学变化。对

防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。对绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。对

防外物是指防止外部固体进入设备内部和防止人体触及设备内带电或运动部分的性能,简称防外物

。?(对)

可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。错

分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。对雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。错

改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。对雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。对 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。错雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。(错)

概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。错雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。对

感应电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害 错漏电保护器或漏电开关都不应安装在大电流母线的近旁。(对)

感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。对每天开工或雨后复工时,必须认真检查隧洞顶部或地沟帮,确保四周无裂缝、撑木无变动,若有必要,应先加固。?(对)

高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分。?(对)民用住宅严禁装设床头开关。对

高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,验证验电器良好。对能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。对

高压验电器一般每半年试验一次。?(对)欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。错

隔爆外壳的隔爆作用是利用外壳的法兰间隙来实现隔爆的。法兰间隙越大,穿过间隙的爆炸产生物

能量就越多,传爆性就越强,隔爆性能就越好。?(错)

钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。对

隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。错热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。错 工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。错日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。对

工伤保险基金按月支付伤残津贴,三级伤残支付标准为本人工资的70%。?(错)如果电缆与其他管道铺设在同一个栈桥,应采取措施防止其他管道对电气布线布线的影响(热或腐蚀等),电缆和电气管道应沿危险较低的管道一侧铺设,当管道中可燃性介质时,如介质比空气重,电气线路应在下方铺设,反之,应在上方铺设。(错)

工伤保险基金按月支付伤残津贴,一级伤残支付标准为本人工资的90%。?(对)如果在部分生产装置已投产的爆炸危险场所中试车,必须监测设备周围环境中爆炸性气体的浓度,确认符合有关动火条件后,方准通电试车。?(错)

工艺过程中产生的静电除可能给人以电击外,还可能引起爆炸。(对)三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。对 工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。?(对)剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。对

规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。对使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。错

过载保护和短路保护的功能一致。?(错)手持式电动工具接线可以随意加长。错

黄绿双色的导线只能用于保护线。对受伤后伤者光有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或者抽风,那至少是中等以上的脑伤。?(对)

机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。错速度继电器主要用于电动机的反接制动,所以也称为反接制动继电器。对 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。对特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。错

即使眼皮伤口流血不止,也不能为止血而压迫眼球,否则会造成眼内容物溢出,使视力无法挽回。?(对)填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤除,次日恢复工作,可不必重新验电挂接地线。错

间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电的带电体发生的电击。(错)填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新挂接地线。(对)

交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。对铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。对

交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。对铁壳开关可用于不频繁启动28KW以下的三相异步电动机。对

交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。对同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。错

交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。错铜线与铝线在需要时可以直接连接。错

交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。对万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。错

交流接触器的通断能力,与接触器的结构及灭弧方式有关。对万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。对

交流接触器能切断短路电流。?(错)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。错

交流钳形电流表可测量交直流电流。错为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。错 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。对温度高的时候,作业人员可以在沟坑内或隧道中休息。(错)

接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。对屋外电容器一般采用台架安装。对

接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。错无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。错

接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。对

接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm

。对

蓄电池提供的是直流电。?(对)

截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。对验电是保证电气作业安全的技术措施之一。对

金属屏护装置必须有良好的接零或接地。?(对)一般情况较好的病人,估计转送过程中无生命危险,可直接送到有相应条件的医院就诊;如病情危重,则应越级转送,免使病人失去抢救机会。?(错)

近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。?(对)一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。错

进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。?(对)一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。对

静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。对移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。对

就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。?(错)移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。对

就基本结构而言,转换开关属于刀开关。?(对)移动式电焊机在易燃易爆或有挥发性物质的场所不许使用。(对)

据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。错异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。错 绝静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。对用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。错

绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。错

绝缘操作杆、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。(对)有金属外壳的Ⅰ类移动式电气设备、安装在潮湿环境的电气设备、临时性电气设备、建筑施工工地的施工电气设备等场所应安装漏电保护装置。?(对)

绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。?(错)右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。对

绝缘老化只是一种化学变化。错运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。?(错)

绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。?(对)载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。对

绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能

。?(对)

在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。对

雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。错在串联电路中,电流处处相等。对

雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。错在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。对 雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。对在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。对

雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。对在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。错

雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路

遭破坏可能导致大规模停电。错

在没有相应电压等级验电器时,可以用低压验电器进行10kV线路的验电工作。?(错)

雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总

开关拉开。错

在没有用验电器验电前,线路应视为有电。对

两相触电危险性比单相触电小。错在日常生活中,在和易燃、易爆物接触时要引起注意:有些介质是比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸的。如在加油站不可用金属桶等盛油。错

楼梯结实的情况下,允许两个人同时在上面作业。?(错)在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。对

漏电保护装置能防止单相电击和两相电击。?(错)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。错

漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器

动作,从而切断电路。对

在三相四线配电网中,PEN线表示工作与保护共用的零线。(对)

漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。对在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。?(对)

漏电开关只有在有人触电时才会动作。错在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近作业,应该使用红旗或红灯。?(错)

路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。对在直流电路中,常用棕色标示正极。对

螺口灯头的台灯应采用三孔插座。对遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对 每天开工或雨后复工时,必须认真检查隧洞顶部或地沟帮,确保四周无裂缝、撑木无变动,若有必

要,应先加固。?(??)

中间继电器的动作值与释放值可调节。错

民用住宅严禁装设床头开关。对中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。错

目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。错转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。错

能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。对自动开关属于手动电器。错

欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反

比,与其电阻成正比。错

自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。对

配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。(对)组合开关可直接起动5KW以下的电动机。对

频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。错照明灯具的搬把开关距地面高度应为1.2~1.4m。?(对)

扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源。在切断电源后,可以使用水进行灭火。?(对)电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。对

企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。对电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。对

企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有

期徙刑或者拘役。对

使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。错

起重机的轨道,配线的钢管,电缆的铅、铝包皮,金属走廊等可用作自然保护导体。?(对)选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。对 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。对并联电路的总电压等于各支路电压之和。错

抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,

接着每分钟吹气12次。对

电容器的容量就是电容量。对

取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。错电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。对

全部停电时,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。?(对)手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。错

热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。对再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。对

热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。错在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。对

热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。

黄绿双色的导线只能用于保护线。对

人的颈动脉在人的喉结外侧气管旁沟处。?(对)特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。错

日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。错漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。对

日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电。错通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。对

熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。错旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。对

熔断器的文字符号为错U。对脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。错

熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。错电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。对

熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。对二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。对

如果按照电压损失来选择导线,照明回路由变压器低压侧至用户的最末端电压损失不得小于6%,动

力回路电动机端的电压相差±5%。?(对)

绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。(错)

如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。错在建筑物临边作业时,没有生命危险不必须扎绑安全带。(错) 若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。错有爆炸危险环境应采用对N-C系统。?(错)

若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管

理单位联系人通知这些线路已停电和接地时,才可开始工作。?(对)

在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。(对)

三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。错触电急救时,首先要使触电者迅速脱离电源。最好用一只手,站在干燥的木板、凳子上,或穿绝缘鞋进行,并注意自己的身体不要触及其他接地体。?(对)

三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度。(错)电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。对 三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。对行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。错

三相异步电动机在缺一相故障状态下运行时必将造成电动机外壳带电。?(错)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。错

设备运行操作人员对发现的异常现象可以处理的应及时处理,不能处理的应通知电气维修人员处理

。发现的异常现象以及处理均应在运行记录上登记。?(??)

一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。对

生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。?(对)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。对

生产性噪声只是损害人的听觉。?(错)熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。错

声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。(错)因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。对

剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。对胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。?(错)

剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。错直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。对

时间继电器的文字符号为KM。错在腐蚀性场所,照明配线应该采用全塑制品配线,所有的接头处都应该作密封处理。?(对) 使用单位必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。?(对)一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。?(对)

使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。错用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。对

使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身

体,否则会造成事故。对

用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。错 使用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。?(错)工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。错

使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。对电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。对

使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。对为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。错

使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。错即使眼皮伤口流血不止,也不能为止血而压迫眼球,否则会造成眼内容物溢出,使视力无法挽回。?(对)

使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。错发现有人触电,应赶紧徒手拉其脱离电源。?(错)

事故照明不允许和其它照明共用同一线路。对辅助安全用具配合基本安全用具的使用,能起到防止工作人员遭受接触电压、跨步电压、电弧灼伤等伤害。?(对)

视在功率就是无功功率加上有功功率。错高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分。?(对)

试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。错电气间隙是指两个裸露的导体之间的最长距离,即电气设备中有电位差的金属导体之间通过空气的最长距离。?(错)

手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。错导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。错

手持式电动工具接线可以随意加长。错热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。对

受伤后伤者光有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或者抽风,那至少是中等以上的

脑伤。?(对)

锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。错

水和金属比较,水的导电性能更好。错“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。对

速度继电器主要用于电动机的反接制动,所以也称为反接制动继电器。对劳动防护用品出厂时必须具有《合格证》,并有制造日期和产品说明书。?(错)

所有导线在室内明敷,需要穿墙、穿过楼板时都必须有保护套管。(对)本质安全电路对地绝缘试验应该用经过专门批准的装置进行,在试验时应保证环境中无爆炸危险,并且断开安全栅组的公共接地。(错)

所有的电桥均是测量直流电阻的。错I类设备应有良好的接零或接地措施,且保护导体应与工作零线分开。?(对)

特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5m。错I对系统就是保护接零系统。错

特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。错当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是紧急送往医院。?(错)

特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。错电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。对

填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤除,次日恢复

工作,可不必重新验电挂接地线。错

绝缘操作杆、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。(对)

听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。?(对)低压验电器可以验出500V以下的电压。错

通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。错市电停电后,允许值班人员单独移开或超过遮栏及警戒线对设备进行相关操作和巡视。?(错)

通信线路工程在电力线附近作业时,不必事先联系电力部门停止送电,可自行根据情况安全作业

。?(错)

摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。错

通信线路作业时,先进行验电;发现有电,可以注意安全,继续作业。?(错)保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。对

通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。对在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。对

同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为带电工作。?(对)Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。错

同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。错当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。错

铜线与铝线在需要时可以直接连接。错《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。对

脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。错按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。对

外壳上的任何接合面或结构间隙(例如,电动机端盖与机座之间的配合间隙、转轴与轴承盖之间的

间隙等)必须能够阻止外壳内部的可燃性混合物爆炸时产生火焰通过间隙传到外壳外部,因此接合

面的宽度(L或I值)、间隙(W)和表面粗糙度不需要满足防爆标准的规定。?(对)

水和金属比较,水的导电性能更好。错

万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。错剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。对

危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。错交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。对

为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。错当电容器爆炸时,应立即检查。错

为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。错在电气线路中导线的导电能力是指导线的发热条件、导线的机械强度以及导线之间的间距。?(错) 为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。错职工在工作时间和工作岗位上,突发疾病死亡的可视同工伤。?(对)

为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。错电力电容器就是在正弦交流电压作用下“吸收”无功电能。?(错)

为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离

。错

感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。对

为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设

备。对

生产性毒物侵入人体只有呼吸道、皮肤和消化道三条途径。?(错)

为了防止因导线短路而引起重大安全事故,不同回路、不同电压、交流与直流的导线不得穿在同一根管内。?(对)因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。?(错)

为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。错使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。错

违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。?(对)在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。错

我国生产的电压互感器二次侧额定电压均为100V、电流互感器二次侧额定电流均为100A。?(错)在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。对

我国正弦交流电的频率为50Hz。对对N-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。错

屋外电容器一般采用台架安装。对断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。错 无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。错防爆间隙的大小是防爆外壳能否隔爆的关键。?(对)

吸收比是用兆欧表测定。对在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。对

线路作业时,估计安全的情况下,可以一脚踩在梯上,另一脚踩在其他物体上。?(错)触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中,而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事故。?(错)

相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。对当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。?(错) 携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。?(对)交流接触器的线圈既是吸持线圈又是失压线圈。?(对)

心跳停止者应先进行人工呼吸。?(错)对触电人员进行抢救时,若触电人员呼吸和心跳都已停止,应同时进行人工呼吸、胸外心脏挤压。?(对)

旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。对通风除尘是防尘的主要措施之一。?(对)

验电器在使用前必须确认验电器良好。对摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。对 验电是保证电气作业安全的技术措施之一。对符号“A”表示交流电源。错

摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。错若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。错

摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。对在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。? 对

一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。错几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。对

一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。对导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。对

一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。对导线连接时必须注意做好防腐措施。对

移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。对电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。错

移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。错自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。对

移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。对使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。对

移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。?(对)漏电开关只有在有人触电时才会动作。错

异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。对低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(对) 异步电动机接通电源后,如电动机不转并发出“嗡嗡”声,应立即断开电源。?(对)熔断器的熔断电流即其额定电流。?(错)

因为36V是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。?(错)电磁启动器是主要由交流接触器和热继电器组成。?(对)

固体绝缘击穿后需要经过较长时间才能恢复其原有绝缘性能。(错)