文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江森自控METASYS操作手册

江森自控METASYS操作手册

江森自控METASYS操作手册
江森自控METASYS操作手册

前言 (4)

1.1系统概述 (5)

介绍 (5)

系统主要组件 (5)

1.2 用户登录和注销 (6)

登录 (6)

注销 (7)

超时不活动注销 (8)

退出 (8)

1.3 用户界面 (8)

介绍 (8)

界面布局 (9)

导航区 (10)

导航区中的项目 (10)

项目的状态符号 (10)

用户定义的导航树 (11)

未授权项目导航树 (11)

显示区 (11)

显示区的布局 (11)

显示窗口中的页 (12)

显示窗口中的按钮 (13)

状态栏 (14)

状态栏中的图标 (14)

报警窗口 (15)

用户界面诊断窗口 (15)

电子签名(只限MVE) (16)

查看项目数据 (16)

修改项目 (16)

删除对象/项目 (16)

命令项目 (17)

打印用户界面 (17)

1.4 图形界面 (17)

介绍 (17)

显示图形 (17)

监控设施 (18)

1.5 个性化设 (19)

介绍 (19)

个性化设置的概念 (19)

系统设置 (19)

用户设置 (19)

个性化设置对话框 (19)

信息页(Information) (20)

报警设置页(Alarm Settings) (20)

图形设置页(Graphic Settings) (22)

趋势设置页(Trend Settings) (23)

显示设置页(Display Settings) (24)

应用页(Applications) (25)

电子签名设置页(Electronic Signature Settings) (25)

注释设置页(Annotation Settings) (26)

1.6全局搜索 (26)

介绍 (26)

全局搜索概述 (26)

全局搜索查看器界面 (26)

对象列表 (29)

实施全局搜索 (29)

停止搜索 (30)

在搜索结果中选择对象 (30)

从搜索结果中删除对象 (30)

清除所有搜索结果 (30)

向现有搜索结果中手动添加对象 (30)

向现有搜索结果中添加新的搜索结果 (30)

给分类搜索结果排序 (31)

调整搜索结果表中列的顺序 (31)

打印搜索结果表 (31)

在搜索结果表中命令对象 (31)

将搜索结果复制到剪贴板 (31)

保存对象列表 (31)

打开对象列表 (32)

删除对象列表 (32)

1.7 全局命令 (32)

介绍 (32)

全局命令概述 (33)

全局命令对话框 (34)

命令结果查看器 (35)

发送全局命令 (36)

使用命令结果查看器 (37)

显示命令结果查看器 (37)

在命令结果查看器中调整列的顺序 (38)

打印命令结果 (38)

将命令结果保存到文件中 (38)

清除命令结果查看器 (38)

1.8 报警和事件管理 (38)

介绍 (38)

报警和事件管理概述 (38)

事件库 (39)

默认目的地 (40)

ADS/ADX事件信息转发 (40)

事件信息的路由、过滤和目的地 (40)

事件优先级 (41)

通过报警窗口处理报警和事件 (41)

打开或关闭报警弹出窗口 (42)

事件查看器和事件信息 (42)

查看报警事件 (42)

在事件查看器中处理报警事件 (44)

确认事件信息 (44)

放弃事件信息 (44)

打印显示的事件信息 (44)

为生成事件信息的对象启动Focus视图 (44)

启动与事件信息相关的图形 (44)

事件信息注释 (44)

添加注释 (45)

创建注释 (45)

查看注释 (45)

1.9 时间表 (46)

介绍 (46)

时间表的概念 (46)

日历 (46)

时间表 (47)

事件 (47)

创建时间表 (47)

查看及编辑时间表 (54)

前言

本文基于Metasys 系统扩展架构3.1 版本而写,您的系统可能会因为版本不同而与本文略有差异。

本文主要参考资料为文档号:LIT-1201793。

本文所述均为在线模式,如果您在线更改了某些内容,则需要将数据库上传到SCT数据库中保存备份。

1.1系统概述

介绍

Metasys 系统扩展架构是基于Web 的系统,通过IE 浏览器进入到用户界面即可实现对整个系统的监控功能。

系统中可以包含一个或多个站点(Site),每个站点都包含一个或多个Metasys 设备。N1 网络由一个或多个引擎组成,引擎都可管理不同类型的现场控制器,并且提供集成其他楼宇子系统的集成平台。引擎同样提供基于Web 的用户界面并允许通过用户界面配置

N1 网络和监控网络上的所有设备。

站点中可选配一个或多个服务器提供数据长期的存储和大型Metasys 网络的整体用户界面。服务器也提供和引擎一样的基于Web 的用户界面。服务器可以是应用和数据服务器(ADS)或扩展应用和数据服务器(ADX)。

Metasys 系统扩展架构的网络结构多种多样,下图仅是一个网络结构示意图,您系统中的具体配置请与项目工程师联系获得。

系统主要组件

Metasys 系统扩展架构的主要组件包括:

引擎:在Metasys 系统中,引擎是指一个产品家族,包括网络控制引擎(NAE,NCE)和网

络集成引擎(NIE)。NAE 是管理控制器,提供选项用于集成N2 总线或Lon 总线中的各点,NAE 还能够通过以太网网络集成BACnet 产品并通过MS/TP 网络集成现场设备。

NIE 是集成控制器,可通过以太网集成现有的Metasys N1 网络。引擎提供的用户界面中含系统数据库的在线配置及用户图形设计。

NAE85/NIE85:NAE85 是加载了NAE 的软件控制引擎的服务器级计算机。这个产品允许您集成大型的BACnet 系统。NIE85 是加载了NIE 的软件控制引擎的服务器级计算机。这个产品支持大规模的N1 集成并可替代多个NIE。

ADS/ADX:应用和数据服务器是软件包,可长期保存报警和事件信息、趋势数据和用户交互记录。ADS/ADX 通常用于协调多名用户使用Web 浏览器访问网络。扩展型应用和数据服务器(ADX)提供更多的用户访问和历史数据存储功能。ADS/ADX 支持您访问用户界面并可用于保存用户图形。

ADX 也支持分割配置的安装模式:您可将ADX 软件/用户界面安装在一个计算机上(Web/ 应用服务器计算机),而将历史趋势数据加载到运行Microsoft SQL Server 2000 软件的另一个计算机上(数据库服务器计算机)。在分割配置模式中,您可将数据库服务器安装在防火墙后面以便获得另一层的保护,也可将其安装在现有的SQL 服务器上。除了SQL 和数据库的安装位置不同外,分割配置与一体的ADX 提供相同的特性和功能。

SCT:系统配置工具允许您配置Metasys 系统扩展架构。SCT 是软件包,允许您在不连接网络引擎或数据服务器的情况下配置系统。使用SCT 进行系统配置称为脱机配置模式或脱机模式。SCT 允许您访问用户界面,包括数据库的配置、定制逻辑编程和图形设计等。SCT 还能够在逻辑编程工具(LCT)中模拟逻辑程序。

Metasys 系统配置要求您将一个设备定义成“Site Director”。“Site Director”可以是网络引擎或服务器(ADS/ ADX),主要作用是协调多名用户通过Web 浏览器访问网络。如果系统中包括ADS/ADX,ADS/ADX 将被自动定义成Site Director。如果您与Metasys 系统服务器或网络引擎直接通信,则称为在线模式。

1.2用户登录和注销

本节主要介绍如何利用登陆对话框登陆进入Metasys 用户界面,以及如何退出和注销用户界面。

开始使用用户界面之前,请在Internet Explorer 中更改设置。在工具(Tools)菜单中点击Internet 选项(Internet Options)。在高级(Advanced)栏中,不要选中“重新使用快捷方式的窗口(Reuse windows for launching shortcuts)”这个选项,如果不清除这个复选框,当您打开新网页时,新网页将会使用Metasys 软件窗口,按下back 按钮将只允许您返回Metasys 登录界面,您将被迫退出Metasys 系统。

登录

1、您可以使用Web 浏览器直接访问被设为Site Director 设备的URL,将会弹出Metasys 登录界面(图2-1)。

方式一:如果系统中配置有ADS 或ADX,则双击桌面上的Metasys ADS(ADX)快捷图标;方式二:打开IE浏览器,在地址栏输入:http://SiteDirector设备名或IP地址/metasys。

图 2-1:用户登录界面

2、Username:输入用户名

Password:输入密码

点击Login,您即可访问Metasys 用户界面。用户名和密码决定了您要进入的系统和功能。

如果您是第一次登录,系统将显示Metasys 条件和条款。您应通过滚动鼠标阅读全部条件和条款。如果同意这些条款,点击文本结尾处的Accept 按钮,如果不同意,点击Cancel 返回登录界面。

注销

注销系统,请点击用户界面菜单栏的Logout 按钮(如图所示)。

请在注销前保存变化。注销后,与系统相关的所有打开的窗口都将关闭(登录和帮助窗口除外),包括报警窗口。

超时不活动注销

超时不活动注销特性将在预定义的不活动时间到时后自动注销Metasys 系统。此时,系统将关闭所有打开的数据库、丢弃未保存的修改和视图设置并注销当前用户。

如果系统配置了超时注销,系统将在停止活动一段时间后自动注销。

退出

退出系统,请点击用户界面菜单栏的Exit 按钮(如图所示)。请在退出前保存变化。退出后,与会话相关的所有打开的窗口都将关闭(帮助窗口除外),

包括报警和登录窗口。

注:如果您正在显示区域中进行编辑操作,Metasys 软件将会终止注销或退出程序并显示对话框,提醒您在编辑模式中无法注销或退出。您在注销或退出系统之前必须通过保存或取消变化来退出编辑模式。

1.3用户界面

介绍

您可从任何位置使用Web 浏览器与整个Metasys 系统互动。登录到Metasys 系统后,可开展下列操作:

?浏览整个系统

?创建及查看用户视图(User View)

?管理事件

?记录并显示趋势数据

?诊断网络和设备通信问题

?监视并控制系统和点

?设置时间表安排事件

?创建并查看图形

?创建并激活控制系统逻辑

本节为您介绍用户界面的布局、界面中各按钮、图标的说明、报警窗口和诊断窗口等内容。界面布局

用户界面包含四个区域:菜单栏、显示区、导航区及状态栏。能访问哪些特性取决于分配给您的权限。

用户界面中四个区域的说明见下表:

击它也不会被加亮。

导航区

导航区可显示多个导航树,其中All Items 导航树是在系统配置期间生成的,提供系统的网络布局信息。您可添加更多的导航树以便查看系统的特殊部分。

导航树支持标准的浏览概念,例如,加号(+)表示展开树中的项目,减号(-)表示压缩树中的项目。在All Items 导航树中,最多可在一个项目中嵌套7 个子项目。用户自定义的导航树不对嵌套项目数量设限。

如想详细了解导航树中的项目,可通过鼠标点击选中一个项目并将它拖放至显示区中。导航区还支持滚动条以及右击和左击选项。

点击按钮可分解导航区。您可对导航区进行最大化或最小化处理,但是,如果您点

击X 按钮,导航区将恢复默认设置。

导航区中的项目

Metasys 系统使用“项目”统指导航树中的对象或选项。All Items 导航树中的项目包括站点(site)、设备(devices)、控制系统(逻辑)(control systems)、图形(graphics)、对象(objects)、总线(integrations)、时间表(schedules)、文件、趋势研究(trend studies)、现场点位(field points)、用户定义的导航树和其他系统数据。每个项目中都可嵌套子项目,构成了系统的层级架构。项目通过右键单击弹出菜单提供命令和查看选项。导航树中的项目有相对应的符号,状态符号用于指示每个项目的状态。

项目的状态符号

状态符号显示导航树中每个项目的状态。下表举例显示了状态指示符。

状态指示符指示符说明状态

红色感叹号报警:该项目或子项目进入报

警状态。

蓝色感叹号警告:该项目或子项目进入警

告状态。

红色的X 离线:设备进入离线状态。

注意:如果现场设备的Disable

Automatic Alarming属性设为

True,则现场设备即使在脱机

状态下不显示红色的X。

蓝色的X 通信错误:无法读取项目状态

——检索项目当前状态时出

错。

绿色箭头项目被最近一次下载到引擎

后又被修改。

红色感叹号+红色问号不可靠的报警:该项目或子项

目可能已进入报警状态——

报警处在不可靠的状态中。

蓝色三角形本地Site Director:表示该设

备是本地的Site Director

如果一个项目中的多个子项

目。

如果一个项目中的多个子项目状态不同,则父项目显示最高优先级的状态图标。不可靠的报警优先级最高、其次是报警和警告。

用户定义的导航树

用户定义的导航树(又称用户视图、用户导航视图和用户定义的树)允许为特定的用户或功能组织项目和文件夹。

关于用户视图的详细信息,请参见用户视图章节。

未授权项目导航树

如果您的 Metasys 系统中包括未经授权使用的 ADS/ADX 软件,界面中将会显示未授权项目(Unlicensed Items)导航树并成为默认树。如果您为软件购买了使用许可并刷新导航树页,未授权项目导航树页将从界面中消失。

显示区

显示区最多可分成四个显示窗口。在显示窗口中查看项目时,系统将在显示窗口的上方

显示该项目的名称、状态和默认属性(通常是当前值)。每个显示窗口都包含不同的页,

具体取决于您从导航树中选中的项目,每页都显示不同信息。窗口中显示的动态属性在

系统检测变化时自动刷新。默认的显示窗口是第一个空窗口,或者,如果所有被显示的

窗口都被填满的话,是最后一个被解锁的窗口。显示窗口在编辑模式中被锁定,也可使

用所选显示窗口中的Lock 按钮来锁定它。如果所有的可用窗口均被锁定,您将无法在

任何显示窗口中显示更多项目。

每个显示窗口都有自己的按钮,可通过拖拉边线来调整它的规模。有些项目允许使用

Edit 按钮来编辑配置属性。

最多可将 5 个项目拖放到显示窗口中并使用Back 和Forward 等按钮在项目间切换。

显示区的布局

显示区有六种布局方式,最多可分成四个显示窗口。窗口中显示的动态属性在系统检测变化时自动刷新。

更改显示窗口的布局,请在 View 菜单中选择 Panel Layout 并从六种布局方式中选择一个。

显示窗口中的页

每个显示窗口中都包含一些页,具体取决于所显示的项目。例如,大多数点(如室外气温[AI])中都包含下面的页:

页说明

Alarm 在为点定义报警扩展时将会出现这一页。New 和 Delete 按钮允许您对点添加或删除报警扩展。 Basic 和 Advanced 单选按钮允许您过滤在这页中

显示的属性。Edit 按钮允许您修改可配置的属性。

Focus Focus 在定义点/对象时将会出现这一页。Focus 页显示了该类型对象的可用属性。请注意,Basic 和Advanced 单选按钮允许您过滤在这个栏中显示

的属性。Edit 按钮允许您修改可配置的属性。

Hardware 在定义硬件输入或输出点时将会出现这一页。Hardware 页显示了这个点所属对象类型的相关硬件属性。

Totalization 在为点/对象创建累计扩展时将会出现这一页。New 和Delete 按钮允许您对点添加或删除累计扩展。Edit 按钮允许您修改可配置的属性。

Trend 在为点/对象创建趋势扩展时将会出现这一页。New 和Delete 按钮允许您对点添加或删除趋势扩展。图形视图允许查看图形格式的数据采样并检索

新的趋势数据。趋势扩展的表格视图允许您查看表格式的趋势数据采样。

趋势扩展的定义视图允许您查看并修改趋势扩展对象的属性。

其他项目中可能包含更多或更少的栏。例如,代表引擎/ADS/ADX 的项目中包含下面几栏:?Focus

?Summary

?Diagnostic

?Communication

?Network

?Email

?Pager

?SNMP

?Alarm

?Trend

显示窗口中的按钮

编号按钮说明

A

允许您编辑所示项目的属性。选择Save按钮可保存修改。

B

显示这个窗口中以前显示过的内容。每个窗口最多可显示5个历史项目。

C

显示已保存的下一个窗口中的内容。

D

锁定选中的显示窗口(防止被其他拖拽来的项目覆盖)。您可调整被锁定窗口的大小。这个按钮允许您在锁定与解锁之间切换。

E

最大化活动窗口的大小,在整个显示区中全屏显示它。点击下面的恢复按钮可恢复其他窗口的显示。

将窗口恢复到最初大小和位置。

F 关闭显示窗口中当前显示的

视图。

G 关闭显示窗口中的所有视图

(包括历史视图)。

H 显示关于所示项目的常用信

息。

I 显示系统提供的、与所示项目

相关的全部信息。

状态栏

状态栏显示当前用户的活动以及所登录服务器(管理设备或 Site Director)的当前时间/ 时区的信息。

状态栏中的图标

状态栏中的图标用于指示系统活动:

图标/文本说明

当Metasys软件与ADS/ADX/引擎之间收发数据时,这个图标将会出现。

当系统提供关于Metasys系统用户界面的诊断信息时,这个图标将会出用户界面诊断(User Interface Diagnostics)窗口。

如果没有报警事件,图标将为白色。如果有报

警事件,图标为红色并闪烁。点击图标,报警

窗口弹出并在最前面显示。禁止弹出报警窗

口,图标将被虚线框圈起。点击图标,弹出报

警窗口选项将被重新启用,一有报警系统会

自动弹出报警窗口。

Time

Zone/Date/Time

用户界面的状态栏显示当前设备的日期、时间

和时区。

报警窗口

报警窗口(又称 Metasys –事件或报警条)显示最新的、最高优先级的报警信息。报警窗口中只显示已定义的报警。报警信息包括报警对象名称、当前状态、报警发生的时间和日期、报警优先级和当前值等信息以及对报警的描述。报警窗口的颜色基于报警的优先级。

用户界面诊断窗口

用户界面诊断(User Interface Diagnostics)窗口报告了系统中影响用户界面操作但无需用户确认或修复的事件。Metasys 将诊断信息记录到用户界面诊断窗口,包括检测到事件发生的时间。

系统将诊断信息记录到用户界面诊断窗口中的原因很多,包括:

?Metasys网络试图连接设备时失败。

?您所登录的产品暂时繁忙,无法提供更新后的数据。

?设备提供无效格式的数据(非XML格式)。

?用户界面发生意外事件。

如遇到上述任何情况,系统都会在信息列表的底部显示新的诊断信息。只要用户界面诊断窗口是打开的(即便已被清除),状态栏中就会显示用户界面诊断图标。如果用户点击用户界面诊断图标,用户界面诊断窗口将转到所有其他窗口的前面。如果您关闭了用户界面诊断窗口,它将在接到新的诊断信息时自动打开。点击 Clear 可清除窗口内容。点击 Close 可关闭窗口。

电子签名(只限MVE)

当用户试图更改系统时,MVE使用电子签名来验证用户身份。系统在执行用户请求之前,要求用户必须提交签名并陈述更改系统的原因。Metasys 用于检验这个签名的机制是重新验证留密,要求用户必须重新输入密码,称为电子签名。除收集电子签名外,Metasys还要求用户输入或选择注释。注释是用户对为什么请求修改系统的进一步说明。在密码通过验证且用户选择了注释之后,系统将开始执行用户请求。

查看项目数据

指与项目相关的信息,如对象的属性。可在显示区中查看与项目相关的信息。查看项目的信息:

按以下一个步骤操作并点击相应的页:

1. 在导航树中选择项目,将项目从导航树中拖放至显示窗口。

2. 从导航树中选择项目,打开View菜单并点击Selected Item。数据将在默认的显示窗口中显示。

3. 双击导航树中的项目,数据将在默认的显示窗口中显示。

注:如果您在已经包含数据的窗口中显示信息,原来的数据将被替换并被添加到历史窗口中。如想查看历史窗口中显示的项目,点击显示窗口中的back按钮。

修改项目

1.在显示窗口中查看项目信息。

2.选择相应的页(如Focus)。

注:某些项目中包含 Advanced 单选按钮。如果选择了这个按钮,将会看到更多属性。

3.点击Edit。

4.根据需要修改属性。

注:如果将光标放在可编辑的空格上,系统将提供与这个值的有效格式或范围相关的提示信息。字符串也有对应的提示出现。

5. 点击 Save。

删除对象/项目

1.在All Items导航树中选择希望删除的对象/项目。这个选项不在用户视图中提供。

2.在Edit菜单中选择Delete Items。

注:不能在显示区中选择对象/项目并将它们从系统中删除。只能删除在导航树中选择的对象/项目。

注:如果是在线模式中删除了对象/项目,请将更新后的系统配置保存在 SCT 数据库中。

注:将离线产品从Site Director的设备列表中删除,请选中该离线设备,在Action菜单中选择 Remove From Site。

命令项目

发送命令可以使项目执行指定动作。例如,对二进制输出(BO)的 ON 和 OFF 命令可以使风机开始运行或停止运行,趋势扩展中的 Enable 和 Disable 命令用于开始/停止采集样本。如想命令一个项目:

1.在导航树中选择希望命令的项目并从Action菜单中选择Commands。

- 或者-

1.在导航树或显示区中右键单击希望命令的项目并选择Commands。

2.选择希望发出的命令。

3.点击Send。

打印用户界面

1.选择希望打印的导航树或显示窗口。注:必须选择导航树或显示窗口才能开始打印。如果选择了显示窗口,系统将打印可视的显示窗口的全部内容。如果选择了导航树,系统将打印导航树中所有可视的内容(包括需要滚动鼠标才能看到的内容)。不可视的内容不被打印。您不能打印报警窗口的内容。

2.如果您希望更改纸张、方向或页边距,请选择Page Setup,然后点击OK。

3.选择Print Preview可查看打印结果。点击Print开始打印或点击Close后继续第4步。

4.在Item菜单中,选择Print。

注:如果选择的窗口不能打印,则 Print 选项被禁用。

1.4 图形界面

介绍

Metasy 用户界面还提供动态的图形界面来直观的监控整个楼宇中的设施。图形界面可以提供多种导航方式,如通过楼层平面图使您迅速按照地理位置找到希望查看的设备,或通过系统分类导航,您可以按系统逐步进入想要查看的设施,还可以通过系统汇总页,纵览同类设备的主要参数。

用户图形工具用于创建、查看和编辑图形。

显示图形

一般来讲,每个系统都会有一张图形的主页,用于显示系统总体的界面,建议您首先打开图形主页,再通过图形之间的按钮链接监控楼宇设施,这样可以避免因有些图含有别名而导致的不正确读数。

在导航树中选中图形主页,双击或将其拖拽到显示区。图形将在显示区出现。也可以在用户个性化设置中设置登陆后直接浏览图形界面。

每一个按钮都会链接到与之相关的图形上,点击相应的系统或点击楼层平面图按钮进一步查看需要的信息。

监控设施

系统图形用于监控设施的状态。图形中显示的数据及动态画面根据系统设定的刷新时间自动更新。系统中的动画效果取决于图形设计,如风机的转动,颜色的改变等。图中的点位值显示框显示了点位当前的状态或值,当点位处于不同的状态时框的背景色会相应的改变,如点位进入报警状态时,背景框会显示红色。

您可以点击图例来查看不同颜色对应的不同状态。

在图形中对于每个点位值显示框您都可以双击点位值显示框可以进入点的Focus页。

对于可控制的点右键单击弹出命令窗口,发送命令。点击图标放大或缩小显示图形。

1.5个性化设

介绍

Metasys 系统可以为用户提供个性化的界面设置。此功能允许您根据喜好配置用户界面,包括声音和颜色、启动视图及报警优先级等,还允许您添加能够从用户界面中接入的外部应用链接。

个性化设置的概念

系统和用户设置

个性化设置分成两类:系统设置和用户设置。

系统设置

系统设置适用于登录到网站或产品中的所有用户。系统设置影响系统的性能和操作并需要权限才能配置。例如更改报警提示声音就属于系统设置。只有MetasysSysAgent和BasicSysAgent用户账户才有权配置系统设置。

用户设置

用户设置适用于特定的Metasys系统用户。用户设置定义了信息在用户界面中的显示方式,不会影响系统中其他用户的操作。例如趋势图中显示线的颜色和样式就属于用户设置。

个性化设置对话框

您可通过Tools菜单点击Configure Preferences 进入Metasys Preferences对话框并在此配置系统和用户设置。获权编辑系统设置的用户可使用Metasys Preferences对话框编辑所有的设置。未经授权的用户只能编辑用户设置。

Metasys个性化设置对话框包含了8个配置页,分别是信息页(Information)、报警设置页(Alarm Settings)、趋势设置页(Trend Settings)、图形设置页(Graphic Settings)、显示设置页(Display Settings)、应用页(Applications)、电子签名页(Electronic Signature Settings)和注释页(Annotation Settings),以下就每个配置页做详细说明。

信息页(Information)

信息页中显示了个性化设置的声明信息,不可配置。

报警设置页(Alarm Settings)

报警设置页最多允许您配置 10 个优先级组,每组都使用自己独特的声音和颜色。这些组的设置基于报警的优先级。报警设置页还允许配置报警声音的间隔时间。报警设置属于系统设置,因此只有 MetasysSysAgent 和 BasicSysAgent 用户账户才有权配置。

报警的声音文件可以是 Audio(.au)或 Wave(.wav)文件。您必须将有声报警文件手动放置到音频文件夹中。Metasys 系统将验证产品中是否存在音频文件以及格式是否兼容。如果音频文件不存在或者格式不兼容,则所填声音文件格被显示为红色。如果指定的报警文件丢失,系统将采用默认的声音。

下图为报警设置页,表 5-1 描述了报警设置页属性的说明。

江森方案

N2总线 在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线, 可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网; N2网联接网络控制器和现场监控设备; 使用RS/485协议,主从协议; 支持大约100个现场设备; 如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ; MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器 MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器 MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器 MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线 MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。从而实现分散控制、集中管理。 一、项目背景说明 上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。 江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。建成后该航站楼的主楼部分可以处理年旅客吞吐量为4000万人次,长廊部分为2200万人次旅客吞吐量。第二阶段是在T2航站楼的南部建设一个卫星厅,其设计容量为1800万旅客量,并与T2航站楼相匹配。T2航站楼与卫星厅之间采用旅客捷运系统。 根据要求,上海浦东国际机场二期BAS系统的监控范围为T2航站楼、交通中心,监控内容主要包括中央空调系统、给排水系统、公共照明系统等,其中中央空调系统又包括了空调冷水及热水系统、各类空调机组、各类新风机组、各类送排风机、VAV系统变风量末端装置、数字定风量阀、风机盘管及建筑电动

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

江森自控METASYS操作手册簿

前言 (4) 1.1系统概述 (5) 介绍 (5) 系统主要组件 (6) 1.2 用户登录和注销 (7) 登录 (7) 注销 (8) 超时不活动注销 (9) 退出 (9) 1.3 用户界面 (10) 介绍 (10) 界面布局 (10) 导航区 (11) 导航区中的项目 (11) 项目的状态符号 (11) 用户定义的导航树 (12) 未授权项目导航树 (12) 显示区 (12) 显示区的布局 (13) 显示窗口中的页 (13) 显示窗口中的按钮 (14) 状态栏 (15) 状态栏中的图标 (16) 报警窗口 (16) 用户界面诊断窗口 (17) 电子签名(只限MVE) (17) 查看项目数据 (17) 修改项目 (18) 删除对象/项目 (18) 命令项目 (18) 打印用户界面 (19) 1.4 图形界面 (19) 介绍 (19) 显示图形 (19) 监控设施 (20) 1.5 个性化设 (21) 介绍 (21) 个性化设置的概念 (21) 系统设置 (21) 用户设置 (21) 个性化设置对话框 (21) 信息页(Information) (22) 报警设置页(Alarm Settings) (22) 图形设置页(Graphic Settings) (24) 趋势设置页(Trend Settings) (25)

显示设置页(Display Settings) (26) 应用页(Applications) (27) 电子签名设置页(Electronic Signature Settings) (28) 注释设置页(Annotation Settings) (28) 1.6全局搜索 (28) 介绍 (28) 全局搜索概述 (29) 全局搜索查看器界面 (29) 对象列表 (32) 实施全局搜索 (32) 停止搜索 (33) 在搜索结果中选择对象 (33) 从搜索结果中删除对象 (33) 清除所有搜索结果 (33) 向现有搜索结果中手动添加对象 (33) 向现有搜索结果中添加新的搜索结果 (34) 给分类搜索结果排序 (34) 调整搜索结果表中列的顺序 (34) 打印搜索结果表 (34) 在搜索结果表中命令对象 (34) 将搜索结果复制到剪贴板 (34) 保存对象列表 (35) 打开对象列表 (35) 删除对象列表 (35) 1.7 全局命令 (36) 介绍 (36) 全局命令概述 (36) 全局命令对话框 (37) 命令结果查看器 (38) 发送全局命令 (39) 使用命令结果查看器 (41) 显示命令结果查看器 (41) 在命令结果查看器中调整列的顺序 (41) 打印命令结果 (41) 将命令结果保存到文件中 (41) 清除命令结果查看器 (42) 1.8 报警和事件管理 (42) 介绍 (42) 报警和事件管理概述 (42) 事件库 (43) 默认目的地 (43) ADS/ADX事件信息转发 (44) 事件信息的路由、过滤和目的地 (44) 事件优先级 (45) 通过报警窗口处理报警和事件 (45)

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章.自控系统概述 (1) 第2章.系统网络架构设计 (1) 2.1.设计说明 (1) 2.2.UL BA网络架构 (1) 第3章.系统自控产品介绍 (3) 3.1.基于以太网的NAE (3) 3.2.BAC NET现场控制器-FEC (4) 第4章.系统软件功能说明 (5) 4.1.MSEA楼宇自控管理系统 (5) 4.1.1.分布式管理结构 (5) 4.1.2.标准的IT通信协议 (6) 4.2.ADS数据管理服务器软件 (6) 4.3.ADS图形及组态 (6) 4.3.1.图形显示 (6) 4.3.2.动态操作画面 (7) 4.3.3.多用户窗口显示 (7) 4.4.ADS管理功能 (8) 4.4.1.数据管理 (8) 4.4.2.管理警报和事件消息 (8) 4.4.3.趋势分析 (9) 4.4.4.汇总和报告 (9) 4.4.5.设置时间表 (10) 4.4.6.系统安全管理 (10) 第5章.自控系统设计说明 (11) 5.1.空调机组 (11) 5.1.1.变风量空调机组 (11) 5.1.2.新风机组(MAU) (13) 5.2.排风系统 (13)

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1.设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2.UL BA网络架构 基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

空调自控系统设计方案(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸

为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. .......................................................................................................................... 自控系统概述1 第2章. ................................................................................................................... 系统网络架构设计1 2.1. .............................................................................................................................................. 设计说明 1 2.2. .....................................................................................................................................UL BA网络架构 1 第3章. ................................................................................................................... 系统自控产品介绍3 3.1. ................................................................................................................................ 基于以太网的NAE 3 3.2. .........................................................................................................................BAC NET现场控制器-FEC 4 第4章. ................................................................................................................... 系统软件功能说明5 4.1. ...................................................................................................................... MSEA楼宇自控管理系统 5 4.1.1.............................................................................................................................. 分布式管理结构 5 4.1.2.......................................................................................................................... 标准的IT通信协议 6 4.2. ..................................................................................................................... A DS数据管理服务器软件 6 4.3. ................................................................................................................................... ADS图形及组态 6 4.3.1......................................................................................................................................... 图形显示 6 4.3.2.................................................................................................................................. 动态操作画面

江森楼宇自控安装手册

ADX - 5.1 安 装 说 明 For win7 Ultimate OS ------ 刘宗坤 目 录 1:win7 Ultimate系统设置 (2) 2:打开win7 IIS(Internet Information Services 7.0)信息服务功能 (6) 3:打开win7 https://www.wendangku.net/doc/4a8445107.html, Framework 3.5.1 应用服务功能 (7) 4:配置IIS信息服务功能及.NET Framework (8) 5:开启Windows Installer服务 (15) 6:安装JAVA 1.6.0_21 应用程序 (15) 7:安装 SQL Server 2008 Express SP1 数据库服务软件 (16) 8:安装 Adobe Acrobat Professional 8 PDF应用程序 (19) 9:安装 Metasys应用软件SCT 5.1.3.0400 (19) 10:安装 Metasys应用软件CCT 5.1.3.0400 (20) 11:安装Metasys ADX服务器软件 (21)

1:win7 Ultimate系统设置 1:强列建议在安装Metasys系统软件时,先暂时关闭杀毒软件,以免安装程序被杀毒 软件阻拦;同时,记得在安装完成后重新打开杀毒软件; 2:确认当前用户拥有系统管理员权限(控制面板/用户帐户和安全/用户帐户), 确认拥有管理员权限; 3:设置显示隐藏文件(组织/文件夹和搜索选项/查看页面), 勾选显示隐藏的文件、文件夹和驱动器

4:设置文件和网络打印机共享(控制面板/网络和Internet/网络和共享中心) 点更改适配器设置(本地连接/属性) 勾选Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks

江森楼宇自控系统设计方案

设计依据 《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16—92) 《智能建筑设计标准》(DBJ08—47—95) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—92) 《民用建筑电气设计标准》(JGJ/T16-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92) 《建筑设计防火规范》(ANST135-1995) 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJl16—92) 《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) 智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000 一、系统说明 设置“楼宇自控系统”的目的主要是为了实现和完成山东省淄博市体育中心体育场内所有设备的集中管理、环境控制,实现以下三个目标: 1) 通过对体育场内设备的有效管理和控制,可以使这些设备均工作在最佳工作状态。这既有利于提高设备的运行寿命,又有利于节约能源。控制和管理的重点是耗能大户---空调系统(包括冷冻机组和各式空调机)、照明系统、给排水中各类大功率泵。 2) 通过对体育场内所有设备运行状态的实时监控及对设备档案的有效管理,可以使 操作者和维修人员对各种设备的运行状况、使用时间、维修维护周期、维修记录、备品备件的更换情况等了如指掌。既可减轻维修人员对设备巡视的劳动强度,又可避免一些人为因素可能对设备造成的不良影响。 3)控制场馆内空气温、湿度,达到需要的、适宜的环境。 为此,建议纳入楼宇自控系统的设备有: ?空调冷热源系统 ?空调系统

?新风系统?送排风系统?给排水系统?供配电系统?照明系统?电梯系统

二、系统摘要 为了使山东省淄博市体育中心体育场项目成为先进的智能型现代化设施,一个高素质的楼宇自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之Metasys系统,楼宇自控系统包括中央操作站、系统操作分站、网络控制器(NCU)及数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗2000或视窗98(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之网络采用符合工业标准的ARCNET、Ethernet、BACNET,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除. 三、系统优点 1、系统概述 楼宇自动化系统BAS(Building Automation System)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美无瑕的建管系统。它利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 Metasys系统本身的设计具有系统结合功能。它的(Integrator)介面设计,已令1000种非江森的设备联上,使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分。每年有数十种非江森的设备加入这个行列。通过Ethernet网可与消防报警系统、安全防盗系统、闭路电视监视系统、停车场管理系统等系统联网,实现数据共享,集中管理和连锁控制,并可通过MODEM与广域网互连。 Metasys中央监控系统亦以开放式设计,它的开放设备可分为三大类。 系统本身的设计具有系统结合功能。它的(Intergrator)界面设计,已令METASYS 可与1000种非江森的设备联上,使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分。每年有

相关文档