文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿用阻燃电缆评审附则

煤矿用阻燃电缆评审附则

煤矿用阻燃电缆评审附则
煤矿用阻燃电缆评审附则

煤矿用阻燃电缆评审附则

注册资金不少于 额定电压0.66/1.14kV及以下、矿用通信电缆、矿用信号电

缆等电缆的企业注册资金应不低于 50 万元;

额定电压3.6/6kV的电缆的企业注册资金不低于 100 万元;

额定电压高于3.6/6kV 的企业注册资金不低于 500 万元。

生产规模

年生产能力应不

少于 500 万元

技术力量 应具有至少 1 名工程师, 2 名助理工程师,技术人员从事专业工作年限应不低于 3 年。对于申办3.6/6及以上型号的电缆必须至少具有 3 名中级职称人员。

关键零(元)部件

的要求

/

必须具备的引用

标准

/

安标配套元部件 /

主要受控元部件 /

满足生产所需的

生产设备

必须具备挤出、硫化、成缆设备

必须具有的工装

设备

/

必备工位器具 /

出 厂 检 验

序号 出厂检验项目 检验设备名称 备 注1 耐压试验

2 直流电阻试验

3 绝缘电阻试验耐压试验台、直流电阻测试装置、绝缘电阻测试仪、温湿度计

4 负载试验

5 单根燃烧测试

负载、单根燃烧测试装置动力类6 单根燃烧测试 单根燃烧测试装置通信类

关 键 工 序 点

序号 工序名称 生产设备 检 验 器 具 备 注

1 挤出

2 硫化

3 成缆

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围 发表时间:2019-05-21T09:54:45.907Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王朋 [导读] 随着科技的不断升级,我相信在不久的将来,耐火阻燃电缆的水平将不断提高,从而在更大程度上保护人民的生命财产。 中铁六局集团电务工程有限公司北京电力项目部 100070 摘要;随着可持续发展战略的实施,能源利用率和能源清洁变得更加重要,我们在讲求产值高速发展的同时更要保护环境持续发展,习总书记提出“绿水青山就是金山银山”,不能关顾发展而不管环境,要知道地球是我们赖以生存的唯一家园,我们在不断索取能源的同时必须考虑石油、天然气等能源并不是取之不尽用之不竭的,总用能源枯竭的一天,所以我们要尽量多的清洁能源,控制其他能源的使用量,因此清洁能源已成为能源发展的主要能源,电力能源作为清洁方便的高效能源,因此电力资源发展尤为迅速。 2017年根据党中央国务院的指示,电力行业积极落实能源可持续发展战略,在确保电力系统安全稳定运行与提供电力能源支撑的同时,要进一步加快清洁能源和发电的发展,促进电力结构的调整。截至2017年底,中国的全口径发电装机容量为1778.08MW,比上年增长7.0%。电网规模逐步增大,加上高铁行业迅速发展,电力系统安全稳定的运行性更需严格把控。然而电力电缆的安全性及用途多面性变得尤为重要,近些年耐火电缆和阻燃电缆的使用场所及比例不断增多。对于那些在电力行业工作的人员来说,了解行业内的电缆特性至关重要。简单的把电力系统可以分为发电端、供电端和用电端,然而电力电缆的选择在电力系统中有着重要作用,比如在传输电力的线路上选择电缆需要考虑电缆横截面积是否匹配长期的传输电流,而在传输系统中根据对于要传输的不同信号,需要考虑不同类型的电缆,例如数据电缆,电子电缆,本地电话电缆和 TV电缆。另外在特殊地形气候的地方还需考虑使用更加特殊的电缆。并且很多因为电缆选择不当而引起的火灾事故很多,因而可以看出,电缆选择非常重要。 关键词:电力电缆;供电安全;阻燃电缆;耐火电缆 一、阻燃电缆 1、阻燃电缆按主要材质及结构的分类: 有许多方法可以对阻燃电缆进行分类。也就是说这种阻燃电缆的阻燃方式主要利用了卤素的抗燃性和高燃点的特性,含卤素的阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素化合物,例如卤素。与普通绝缘电缆结构(见图2-1)相比,含卤素阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素等卤素化合物。另一种类型的阻燃电缆是无卤阻燃电缆,它使用硅基氮基阻燃剂,并用新的无污染清洁阻燃剂代替卤素阻燃剂。 图2-1 阻燃电缆结构图图2-2 普通绝缘电缆结构图 2、阻燃电缆的原理 阻燃电缆主要是采用阻燃剂的阻燃性能和高燃点的特性,达到阻燃或延迟燃烧。无卤阻燃电缆的阻燃原理是是靠渗出液体蒸发吸收热量来灭火,而含卤阻燃电缆在燃烧时会放出难闻的酸性腐蚀气体,相对于无卤阻燃电缆,虽然阻燃效果更好,但给后续的消防工作带来一部分影响。 3、阻燃电缆的使用范围 阻燃电缆一般应用在控制监控回路,保护线路。阻燃电缆阻燃特性是控制火源顺着电缆继续燃烧,从而减小燃烧面积。因为阻燃电缆比较便宜,所以它是防火电缆中最多使用的电缆。不管是一根电缆还是多根电缆敷设的状态下,电缆烧着时都能不会扩大着火范围,因而可以大大的降低火灾带来的灾害,并且可以增强电缆的防火强度。阻燃电缆也应用于油管、油库附近等易燃场所,更多应用于应急供电的供电回路。 二、耐火电缆 1、耐火电缆按主要材质及结构特性 耐火电缆主要利用云母的耐高温性,在导体和绝缘层之间增加耐火层。耐火层为云母。结构示意图如图2-3,耐火电缆的耐火层通常使用多层云母带缠绕在在导线上,它可耐火烧较长时间,即使周围高聚物被烧掉,也能够确保电路输送电能。 耐火电缆是指在着火状态下依然可以正常送电一段时间的电缆。我国国家标准GB12666.6(IEC331)耐火试验分为A和B两个等级,A 的火焰温度为900-1000摄氏度,火灾持续时间为90分钟,B的火焰温度为750-800摄氏度,火灾持续时间为90分钟。在整个试验期间,电缆需保证正常工作。

煤矿用阻燃通信电缆规范标准

煤矿用阻燃通信电缆 1 范围 本标准规定了煤矿用阻燃通信电缆(以下简称电缆)的定义、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 228-1987 金属拉伸试验方法 GB 239-1984 金属线材扭转试验方法 GB 2423.4-1981 电工电子产品差不多环境试验规程试验Db :交变湿热试验方法 GB 2900.10-1984 电工名词术语电线电缆 GB/T 2951..1-1997 电线绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和尺寸测量一机械性能试验

GB/T 2591.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节热老化试验方法 GB/T 2591.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验 GB/T 2972-1991 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2976-1988 金属线材缠绕试验方法 GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压一电流法 GB 3082-1984 铠装电缆用镀锌低碳钢丝 GB 3953-1983 电工圆铜线 GB 4910-1985 镀锡圆铜线 GB 5441.2-1985 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB 5441.6-1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法

关于阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍

关于阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 阻燃电缆(FlameRetardant) 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。 无卤低烟阻燃电缆(LSOH) 无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。 低卤低烟阻燃电缆(LSF) 低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。 这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 耐火电缆(FireResistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。 阻燃电缆标准及等级 电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点。 美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。欧洲传统以来深信:在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。

如何选择电缆阻燃类别

工程设计中确定电线电缆阻燃类别的几个要素 以下提供的几个观点公供设计师参考: (1)电缆布设环境 电缆布设环境在很大程度上决定电缆受外火源侵袭机率多少和着火后延燃成灾的可能性大小,例如:直埋或单独穿管的(金属,石棉,水泥管)可以用非阻燃,而置于半密闭桥驾,槽盒或专用电缆沟带盖板的,可以降低阻燃要求一到二级,该用B类的退而用C类,甚至非阻燃。因在此环境下受外因侵袭机会少,即使着燃由于空间狭水闭塞也容易自熄,不易成灾。反之,室内明敷,穿房爬楼,或者暗道,夹层,隧洞廊道,人迹火种容易到达着火后空间相对较大并空气容易流通者,其阻燃等级应适度从严。当上述环境更处于高温炉前炉后或易燃易爆的化工,石油,矿井环境中则必须从严处置,宁高不低。(2)电缆布设数量多少 电缆数量的多少是确定阻燃类别高低的基础,在计算电缆非金属物体体积的时候,同一通道的概念是指电缆燃着时,其火焰或热量可以不受阻挡地辐射到附近电线电缆并能够将其引燃的空间。譬如有防火板相互隔离的桁架或槽盒其同一通道应指每一个桥架或槽盒,若上下或左右无任何防火隔离,一量着火相互辅助者,其电缆非金属体积计算时以统一纳入为宜。 (3)电缆的粗细 菌武器在同一通道中非金属物体积确定之后,综观电缆外径精细,若细的居多(直径20mm以下)则阻燃类别宜从严处理,反之若粗的

居多(直径40mm以上)宜偏向低级别,其原因是细电缆吸热量小,容易引燃,而粗电缆热容量大不宜引燃。大火形成火灾的关键是引燃,引而不燃火自熄,引而不熄火成灾。 (4)阻燃与非阻燃电缆不宜在同一通道中混放 在同一通道中敷设电线电缆,其阻燃等级惟一致或相近为宜,低级别或非阻燃电缆的延燃对于高级别的电缆而言即为外火源存在,此时即使A类阻燃电缆也有着火的可能性。 (5)视工程的重要程度和火灾的危害深度而异确定电缆阻燃级别对一重要重大工程用的电缆,譬如30MW以上机组,高层超高建筑,银行金融中心,大型特大型人流集散场所等,在其它因素同等条件下其阻燃级别宜偏高,偏严而且选择低烟无卤型电缆以免小不顾而乱大局,拒事故隐患与自身之外,对责任重大影响深远的工程,于私于公均属情理之中,这一点在相关国家标准中已有明确规定。 (6)动力电缆与非动力电缆应互相隔离布设 相对而言,动力电缆容易着火,因为它是热态的,而且有短路击穿的可能性,而非动力控制电缆信号控制电缆因电压低,负载小处于冷态,本身不易自发起火,因此建议,在同一空间二者隔离布设,并且动力电缆在上,控制电缆在下,因火势向上,并在中间加防火隔离措施,防止着烧物溅落。

阻燃、耐火电缆区别

1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC 在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。 无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。 隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无嗅、不含卤素的白色胶状物。隔氧层阻燃电缆在不改变电缆结构,材料原始参数的情况下,可适用于低、中、高压电力电缆、控制电缆及通信电缆,并使电缆阻燃A类化。 2、耐火电线电缆 耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。 耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成。 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。

矿用电缆型号说明及型号一览表

矿用电缆型号说明及型号大全 矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定,矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。 一、电缆的命名由八部分组成: 第一部分为系列代号M,即煤字的拼音第一个字头; 第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。 第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。 第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。 第五部分为额定电压U0/U(KV)。 第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。

第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。 第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。 第四部分和第五部分之间用“-”连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。 二、矿用电缆的产品表示方法 产品用型号、规格及标准编号表示。 如:1)采煤机屏蔽橡套软电缆,额定电压为0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯为1*10,控制线芯为4*4,带半导电屏蔽层,表示为:MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*4 MT818.2-1999 2)采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆,额定电压为 0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯1*25,控制线芯2*2.5,带半导电屏蔽层,监视线芯和编织加强层,表示为:MCPJB-0.66/1.14 3*50+1*25+2*2.5 MT818.3-1999 3)采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压 0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,

电缆防火等级分类

电缆防火等级分类 B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。ZB-YJVZB-YJLVZC-YJVZC-YJLVZA-YJV22ZA-YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。ZB-YJV22ZB-YJLV22ZC-YJV22ZC-YJLV22ZA-VVZA-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。ZB-VVZB-VLVZC-VVZC-VLVZA-VV22ZA-VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。ZB-VV22ZB-VLV22ZC-VV22ZC-VLV22WDZA-YJYWDZA-YJLY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A( B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。WDZB-YJYWDZB-YJLYWDZC-YJYWDZC-YJLYWDZA-YJY23WDZA-YJLY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。WDZB-YJY23WDZB-YJLY23WDZC- YJY23WDZC-YJLY23pvc电缆名称用途VV、VLV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托

架敷设,不承受压力和机械外力VY、VLY铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆VV 22、VLV22铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力VV 23、VLV23铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

阻燃电缆与耐火电缆的区别

阻燃电缆与耐火电缆的区别 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。 另外,这类防火电缆又称为矿物电缆(国际上称MI电缆) JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯 交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。 JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所, 并能承受相当的拉力。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中的字母含义是什么? 答:(1)第一个字母“B”表示布线。 (2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3)第三个字母“V”表示塑料护套。 (4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线。

矿用电缆分类标准

矿用电缆分类标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

矿用电缆 一、煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆 1、产品命名 ⑴电缆的命名由六部分组成: 芯数×截面 额定电压/U(KV) U 外护层 护套(内衬层)材料代号 绝缘材料代号 系列代号 其中:第一、第二、第三、第四、第五部分构成电缆的型号;第六部分构成电缆的规格。 ⑵命名标记 第一部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。 第二部分:用大写字母V表示聚氯乙烯绝缘材料代号;用大写字母YJ 表示交联聚氯乙烯绝缘材料代号。

第三部分:用大写字母V表示聚氯乙烯护套(内衬层)材料代号。当电缆有外护层时,本部分表示内衬层的材料特征。 第四部分:电缆外护层型号,应按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料。在一般情况下,型号由2位数字组成。 标准中所涉及的铠装层和外被层所用材料的数字及含义符合下表的规定。 /U表示,单位为KV。 第五部分:额定电压等级,用U 第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面积,二者之间以“×”连接。标称截面积为mm2。 2、产品标志 ⑴绝缘线芯识别标志。绝缘线芯识别标志应符合GB6995的相应规定。 ⑵成品电缆的护套表面应用压印方式或颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。产品标志应包括如下内容: a)制造厂名称; b)电缆型号及规格; c)质检中心颁发的产品合格证号。 印字必须清晰、耐擦,印字间隔不超过1m。 ⑶在电缆内部或外部,允许制造厂设置其它标志,但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

电缆的防火与阻燃正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电缆的防火与阻燃正式版

电缆的防火与阻燃正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)电缆防火阻燃应采取下列措施:①在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。②在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。③对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内或对其施加防火涂料、防火包带。④在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带。⑤根据实际需要,采用耐火或阻燃型电缆。⑥对电缆密集场所或重要回路设置报警和灭火装置。(2)在封堵电缆

孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙。包带在绕包时,应拉紧密实,缠绕层数或厚度应符合材料使用要求,绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢固。对于阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。(3)对易受外部影响而着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 ——此位置可填写公司或团队名字——

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电 线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标明阻燃电线 电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表

3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。

2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规 定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择

煤矿用电缆型号及规格

煤矿用电缆型号及规格 MT 818《煤矿用电缆》,按部分发布,矿用电缆型号说明及型号大全,矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。拟分为13个部 第1部分:移动类软电缆一般规定 移动类软电缆电压: 额定电压用U0/U表示,单位为kV。U0表示任一主绝缘导体与“地”(金属屏蔽、金属套或周围介质)之间的电压有效值;U为多芯电缆或单芯电缆系统任意两相导体之间的电压有效值。在交流系统中,电缆的额定电压应至少等于使用电缆的系统的标称电压,这个条件对U0和U值均适用 移动类软电缆命名原则: 移动类软电缆的命名由七部分组成:其中:第一、第二、第三、第四、第五部分构成电缆的型号;第六、第七、第八部分构成电缆的规格。 第一部分:用大写字母M表示煤矿用电缆的系列代号。 第二部分:使用使用特性代号,反映电缆所使用的场合,C:采煤机用,D,低温环境用,M:帽灯用,Y:采煤设备(移动)用,Z:电钻用。 第三部分:电缆的结构特征代号,B:编织加强;J监视或辅助芯线;P:非金属屏蔽;PT:金属屏蔽;Q:轻型;R:绕包加强。

第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料 第五部分:表示额定电压U0/U,单位为千伏(kV)。 第六部分:表示动力线芯数*标称截面积,二者之间以“×”连接。标称截面积单位为平方毫米(mm2)。 第七部分:表示地线芯数*标称截面积,二者之间 以“×”连接。标称截面积单位为平方毫米(mm2)。 第八部分:表示辅助线芯数*标称截面积,二者之间以“×”连接。标称截面积单位为平方毫米(mm2)。 第四部分和第五部分之间用“-”连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。 移动类软电缆线芯规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、 MYPTJ-----矿用移动屏蔽金属监视橡套软电缆(8.7/10,3.6/6) MYP-------矿用移动屏蔽橡套电缆(0.66/1.14) MCP--------矿用采煤机专用电缆(采煤机屏蔽橡套软电缆) MYJV22-------矿用聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套双钢带铠装电缆

煤矿用阻燃通信电缆

煤矿用阻燃通信电缆 1范围 本标准规定了煤矿用阻燃通信电缆(以下简称电缆)的定义、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 228-1987 金属拉伸试验方法 GB 239-1984 金属线材扭转试验方法 GB 2423.4-1981 电工电子产品基本环境试验规程试验Db :交变湿热试验方法 GB 2900.10-1984 电工名词术语电线电缆 GB/T 2951..1-1997 电线绝缘和护套材料通用试验方法第 1 部分:通用试验方法第 1 节:厚度和尺寸测量一机械性能试验 GB/T 2591.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第 1 部分:通用试验方法 第 2 节热老化试验方法 GB/T 2591.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第 1 部分:通用试验方法 第 4 节:低温试验 GB/T 2972-1991 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2976-1988 金属线材缠绕试验方法 GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压一电流法 GB 3082-1984 铠装电缆用镀锌低碳钢丝 GB 3953-1983 电工圆铜线 GB 4910-1985 镀锡圆铜线 GB 5441.2-1985 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB 5441.6 -1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB 5441.7-1985 通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 GB 8170-1987 数值修约规则 GB 8815-1988 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 MT 386-1995 煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则 HG 2-1398-1981 v低密度聚乙烯树脂〉 JB/T 8173-1995 (GB 4005- 1 983 )电线电缆交货盘 3定义 本标准采用GB 2900.10 和下列定义 3.1批 批是指一次订货的产品数量。如果一次订货中有不同型号规格的产品,则不同的型号规格应视为不同的批。 3.2型式试验(T )

【生产管理】煤矿用阻燃通信电缆规范标准(doc 9页)

煤矿用阻燃通信电缆规范标准(doc 9页) 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,勿作商业用途

 GB 228-1987 金属拉伸试验方法 GB 239-1984 金属线材扭转试验方法 GB 2423.4-1981 电工电子产品基本环境试验规程试验Db :交变湿热试验方法 GB 2900.10-1984 电工名词术语电线电缆 GB/T 2951..1-1997 电线绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和尺寸测量一机械性能试验 GB/T 2591.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节热老化试验方法

GB/T 2591.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验 GB/T 2972-1991 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2976-1988 金属线材缠绕试验方法 GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压一电流法 GB 3082-1984 铠装电缆用镀锌低碳钢丝 GB 3953-1983 电工圆铜线 GB 4910-1985 镀锡圆铜线 GB 5441.2-1985 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB 5441.6-1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB 5441.7-1985 通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 GB 8170-1987 数值修约规则 GB 8815-1988 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 MT 386-1995 煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判

阻燃电缆和耐火电缆区别

阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别?近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题

阻燃电线电缆类别的选择

阻燃电线电缆类别的选择 在GB 12666. 5-90 《成束电线电缆燃烧试验方法》中,对电缆试样的根数,按成束电缆每米长度中所含非金属材料的不同体积,分为A 类、B 类、C 类三种类型。 对于城市轨道交通供电系统,工程中电缆需选择哪类阻燃等级,目前我国还没有相应的标准。从过去的运行实践看,工程中选择阻燃类别高的电缆,在减少电缆火灾几率、增强系统安全性、减少故障造成的经济损失等方面更具有优越性。 对于同类型的A 类阻燃电缆和C 类阻燃电缆,价格相差约15 %~20 % 。因此,工程中电缆选取哪类阻燃等级,需结合工程中电缆的数量、电缆敷设的密集度、火灾几率、增强安全性要求和工程的投资等综合考虑。 对于氧指数,这里也简单介绍一下。氧指数是指物体在氮氧混合气体中能维持燃烧的最小的含氧百分比。因此,物体的氧指数越高,物体的阻燃性能就越好。对阻燃电缆选择使用的填充物或绝缘护套等材料有氧指数的考核要求,对成缆不作氧指数考核。 电缆燃烧的烟密度及外护套材料性能的选择 对于电缆燃烧时的烟密度,在GB/T 17651 1998 标准中作了规定,即试验得到的透光率超过60%时,可称为低烟。对于取自成缆的护套材料燃烧时的无卤、低卤的性能,目前还没有相关的标准来定义。一般业内人士认为电缆燃烧时析出气体的卤酸相当含量小于5 mg/g 时,为无卤;卤酸的相当含量为5~100mg/g 时,为低卤。 在电缆的燃烧试验中,燃烧气体中的卤酸相当含量只有小于5 mg/g时,才能达到透光率60%的低烟标准。低卤产品燃烧时烟浓度透光率一般在30%~50%之间,达不到低烟标准要求。一般所提的低烟低卤阻燃电缆是不准确的,应为低烟无卤阻燃电缆或低卤阻燃电缆。 35 kV交联聚乙烯绝缘阻燃电缆的外护套,一般有无卤聚烯烃等材料和低卤聚氯乙烯等材料。电缆燃烧时产生的卤酸有毒气体会对人身产生危害,甚至会危及人的生命安全。因此,还必须对电缆外护套材料燃烧的烟密度和卤酸气体的含量提出要求。 低卤产品卤酸气体总量的确定可采用GB/ T 17650. 1 -1998 标准中规定的方法,即测定燃烧气体中的卤酸含量。而对于无卤产品,卤酸气体的含量用上述方法是难以测出的。当卤酸的相当含量在5 mg/ g 以下时,应用GB/ T 17650. 2 -1998 标准中规定的方法进行试验,即测定pH 值和电导率来测定气体的酸度。 因此,对于低烟无卤阻燃电缆,要对护套燃烧时逸出气体的p H 值、电导率及电缆燃烧时的透光率提出要求。对于低卤阻燃电缆,要对护套燃烧时卤酸气体的含量提出要求,必要时可对电缆燃烧时的透光率提出要求。对于大部分是高架的城市轨道交通供电系统,从技术经济的角度考虑,电缆的外护套材料宜选用低卤材料。

阻燃耐火电缆区别

ZR-BV NH-BV 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。简析美标电线电缆阻燃等级

简析美标电线电缆阻燃等级 现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火思路有很大的不同,导致防火电缆标准互不兼容。在美洲及部分亚洲国家,目前一致公认的、执行的为美国UL安全检测实验室发布的系列阻燃性能规范。 UL系列阻燃规范划分为: 1)家居级-CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)UL1581 2)通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)UL1581 3)商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)UL1581 4)干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)UL1666 5)增压级-CMP级(斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)UL910 以上5个级别的划分,是根据易燃程度从低到高的排列,CMP级阻燃为目前UL系列要求最苛刻,火灾时安全耐燃程度最高的。

图一家居级-CMX垂直燃烧测试 这是UL标准中家居级电缆,适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的医用棉不可被落下物引燃。该等级没有烟雾或毒性规范,只用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。电缆不允许成捆敷设使用,必须套管。 图二通用级-CMG垂直燃烧测试 这是UL标准中通用级电缆,适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。通用级电缆也没有烟雾浓度规范,一般用于同一楼层的水平走线,不能作为垂直布线应用于楼层间。 图三商用级-CM垂直燃烧测试

阻燃电线电缆和耐火电线电缆的区别

阻然电线电缆和耐火电线电缆的区别? 《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work 2.0.1 耐火性(fire resistance) 在特定高温、时间的火焰作用下电缆能够维持通电运行的特性。 2.0.2 难燃性(flame retardance) 在特定试验条件下的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅速即自熄的特性。 因此,具有耐火性(fire resistance)的电缆称之为“耐火电缆”,具有难燃性(flame retardance)的电缆称之为“阻燃电缆”。 线缆114商城(xianlan114)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台。线缆114商城是电线电缆行业领先的电子商务平台,是一家可以实现在线买卖交易电线电缆的第三方网络交易服务平台,致力于电缆交易市场的正规化、高效化、国际化。为电线电缆上下游企业、从业人员、市场商家及终端用户,提供在线交易、价格行情、供求信息、库存匹配、行业资讯、技术交流等一站式综合服务。 阻燃电缆一般分为A、B、C三类:必须通过相应类型的成束电缆燃烧试验,A类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于7升,供火时间为40min。B类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于3.5升,供火时间为40min。C类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于1.5升,供火时间为20min. 耐火电缆一般分为A、B二类,必须通过相应的耐火燃烧试验。A类耐火电缆供火温度为950~1000℃。B类耐火电缆供火温度为750~800℃。耐火燃烧试验过程中给电缆施加相应电压等级的电压,持续90min,电缆不发生击穿,保险丝不熔断。 从阻燃试验和耐火试验可看出其本质区别,阻燃电缆的目的是在火灾时不致使火焰蔓延。耐火电缆的目的是火灾时能够持续供电90min。 其结构有很大区别:耐火电缆的导体表面都绕包了云母带,云母带的质量直接决定了耐火电缆的耐火等级和耐火质量。由于云母带比较昂贵,使得耐火电缆的成本比较高,所以耐火电缆的价格很贵。 阻燃电缆结构主要是采用阻燃材料,比如阻燃型绝缘、阻燃型护套等等。 阻燃和耐火电线电缆通则执行标准 GB/T19666―2005 一、型号 1、型号组成 阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号

相关文档