文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘操作杆详细介绍

绝缘操作杆详细介绍

绝缘操作杆详细介绍
绝缘操作杆详细介绍

绝缘操作杆又名绝缘拉闸杆/绝缘拉杆/伸缩绝缘操作杆|高压绝缘杆

|绝缘杆/

绝缘操作杆的使用要求与注意事项

绝缘杆一根光滑绝缘细杆绝缘锁杆操作杆伸缩绝缘操作杆高压绝缘棒高压绝缘橡胶垫河北五星电力设备有限公司操作杆绝缘操作杆的特点

河北五星电力设备有限公司的绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

1、河北五星电力设备有限公司A2部生产的接扣式绝缘操作棒是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便。

2、河北五星电力设备有限公司A2部的伸缩式高压令克棒3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

3、河北五星电力设备有限公司A2部的游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。

二、河北五星电力设备有限公司绝缘操作杆的基本参数

1.绝缘拉杆/绝缘操作杆按长度可分为:3米,4米,5米,6米,8米,10米

2.绝缘拉杆/绝缘操作杆按电压等级可分为:10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV 三、35KV绝缘操作杆的检验报告参数

1.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm

2.电气性能:用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压,能持续1分钟不击穿。

绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项

绝缘拉杆/绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确把握绝缘操作杆的使用要求与注重事项。

绝缘拉杆/绝缘操作杆的组成

它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成:

工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面;

绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成;握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部分。

对绝缘操作杆的要求

为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m;

要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;

三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。

绝缘操作杆使用注重事项

1:使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤;

:2:绝缘操作杆必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用;

:3:必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;

4:雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的非凡绝缘操作杆;

操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用;使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体;

绝缘拉杆使用后

绝缘拉杆使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要靠近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘;

对绝缘操作杆要有专人保管;

半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用河北五星电力设备有限公司生产的接口式绝缘操作棒伸缩式高压令克棒游刃式高压令克棒绝缘杆一根光滑绝缘细杆绝缘锁杆操作杆伸缩绝缘操作杆高压绝缘棒畅销全国各地

一、伸缩式拉闸杆概述

该型号拉闸杆操作方便、结构灵活、绝缘性能好、重量轻、机械强度高、适用范围广、携带轻便、防潮性强的优点。已顺利通过了电力部电力安全工器具质量监督检测中心的形式实验,并经两部鉴定,同意在全国推广使用。

用途:主要用于闭合或打开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验等.

构成:由工作头、绝缘杆和握柄组成

二、伸缩式拉闸杆类别

1. 伸缩式:伸缩式高压拉闸杆3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点。

2. 拉闸杆按电压等级分为:

10 KV、35KV、110KV、220KV。

三、伸缩式拉闸杆特点:

伸缩式高压拉闸杆3节或者4节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接扣式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点。

四、拉闸杆使用注意事项

使用前必须对以下若干项进行检查:

1. 对拉闸杆进行外观检查,操作杆表面光滑,无划伤裂痕,空心管断口处有堵封头,节杆之间连接牢固,不松动,不脱落。

2. 对拉闸杆工频耐压试验日期进行检查,应严格按照DL408-91电业安全工作规程作定期试验,超过试验周期不得擅自使用,要严格执行先试验,后使用的原则。

3. 对每套高压拉闸杆上标记进行检查, 是否明确,制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。

本系列拉闸杆产品要特别注意防潮,防湿,以确保其电气性能与机械性能的正确性。

五、采购须知

不同电压等级、不同使用环境下的拉闸杆的具体配置是不同的; 相同电压等级不

同使用环境下的拉闸杆的具体配置也是不同的。所以,用户在选购拉闸杆时一定要确定好具体的使用环境和准确的电压等级,以便正确选型。欢迎你的指导

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

可拆卸式绝缘操作杆头的研制与应用 刘访

可拆卸式绝缘操作杆头的研制与应用刘访 发表时间:2017-01-09T15:27:25.060Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:刘访[导读] 实际使用效果表明本文研制的新型绝缘操作杆头可以缩短操作时间,提高工作效率,增加供电公司的经济效益。 东莞供电局 摘要:10kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作等逐渐成为了配电班组日常业务中接触频繁的对象,在配电设备中占有重要地位。在实际操作工作中,10kV户外隔离刀闸的操作孔是不可视的,操作人员只能仅凭感觉或监护人的口令去试探操作孔的位置,操作效率极低;更换跌落式开关熔管的摘下和放置困难等。新型的可拆卸式绝缘操作杆头以转换定位对象为核心思维,实现了 “定位对象的可视化”,切实做到高效率完成10kV隔离刀闸的拉、合操作,方便柱上开关的储能和分、合闸操作,方便跌落式开关熔管的摘下和放置等,极大的缩短了操作时间,提高了工作效率,降低了配网人身风险,增加了供电公司的经济效益。 关键词:可拆卸式;绝缘操作杆头 引言 10kV配电网在电力系统中承担着直接向用户供电的重要作用,其安全与稳定关乎人们的生活以及社会经济的发展[1]。由于配电设备数量多、分布广,因此设备运行与维护的工作量巨大[2]。其中,10 kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作等在配电班组日常业务中占有很大的比重[3],因此上述操作中经常用到的绝缘操作杆显得尤为重要。 绝缘操作杆由三部分组成:工作部分(即绝缘操作杆头)、绝缘部分和手握部分。工作部分安装在绝缘部分的上面,起完成操作功能的作用,绝缘部分起绝缘隔离的作用;手握部分作为操作人员手握部分。其中,工作部分是体现绝缘操作杆功能和应用效果的主要部分,其样式也因功能不同而各异[4-5]。 本文基于长期10kV配电线路运行检修的经验,针对10 kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作,研制出了一种新型可拆卸式绝缘操作杆头,并在实际操作中进行了应用。 1. 可拆卸式绝缘操作杆头的研制 1.1 设计目的 图1(a)、(b)、(c)为三个不同公司生产的传统绝缘操作杆头,使用图1制成的绝缘操作杆进行操作时10kV户外隔离刀闸的操作孔是不可视的,操作人员只能仅凭感觉或监护人的口令去试探操作孔的位置,操作效率极低;更换跌落式开关熔管的摘下和放置困难。 图1. 传统绝缘操作杆头 效率低下造成的操作时间增多一方面在一定程度上不仅增加了操作人员长时间手持绝缘杆的时间,而且操作人员在移动过程中观察操作孔的位置时发生安全隐患的几率也会随之增加,另一方面操作时间的增多意味着停电时间的增多,用户正常生活受到影响的同时还会使供电公司遭受经济损失。基于以上两个因素,有必要研制新型的绝缘操作杆头,从而提高操作效率。 1.2 设计原理 在进行绝缘操作杆头设计时,为了避免操作人员凭感觉去定位操作孔的现象,借助转换定位对象的思维,把原有的不可视定位对象(操作孔)转换为可视的定位对象(刀闸操作孔的边缘),即先用操作杆顶到刀闸的沟槽中,再转动操作杆,快速进到刀闸拉环孔上,对刀闸进行操作。图2为设计的新型绝缘操作杆头的结构图。

绝缘绳-通用

安全工器具 招标文件(技术规范通用部分)

本规范对应的专用技术规范目录

绝缘绳采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表8中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5 标准和规范 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 备品备件 (2) 1.8 专用工具和仪器仪表 (2) 1.9 安装、调试、试运行和验收 (2) 2 结构和其他要求 (3) 2.1 铭牌 (3) 3 试验 (3) 3.1 型式试验 (3) 3.2 出厂试验 (3) 4技术服务 (4)

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

10kV采用绝缘杆作业法更换直线中相、边相绝缘子作业指导书

Q/YNDW 113.2.0552005

Q/YNDW 113.2.0572005

Q/YNDW 113.2.055–2005 前 言 为满足电力客户不间断供电的要求,提高服务水平,提高供电可靠性,保证电网的安全运行。同时使云南电网公司内带电作业人员的培训、考核工作标准化、规范化,为带电作业人员规范、安全、有效地进行带电作业工作提供学习目标和被测评的标准和依据,使人力资源开发达到科学化。由南方电力带电作业技术培训中心组织编写了云南电网公司《带电作业指导书》,编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。本指导书纳入云南电网公司标准化和技术管理体系。 本指导书由云南电网公司安全监察部提出 本指导书由云南电网公司生产技术部归口 本指导书主要编写单位:云南电网公司昆明供电局 本指导书主编人:江建成 本指导书主要起草人:赵 兵 胡海瑞 李子卿 柳 柏 本指导书主要审核人:朱宗弥 刘承宏 张六荣 本指导书审定人:赵建宁 本指导书批准人:廖泽龙 本指导书由云南电网公司安全监察部负责解释

Q/YNDW 113.2.055–2005 目 次 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 引用标准 (1) 4 技术术语 (1) 5 人员组合 (2) 6 主要工器具 (2) 7 安全注意事项 (3) 8 操作步骤 (4) 9 作业流程 (5) 附录A带电作业记录表 (6) 附录B海拔高度与安全距离值 (7)

Q/YNDW 113.2.055–2005 10kV采用绝缘杆作业法更换直线中相、边相绝缘子作业指导书 1 目 的 本指导书对10kV配电线路带电作业项目的操作程序及作业方法进行控制,保证10kV带电作业的作业质量及作业人员人身安全。 2 适用范围 本指导书适用于采用绝缘杆带电对10kV配电线路更换直线中相、边相绝缘子的作业。 本指导书适用于海拔高度为 1000m及以下的地区。海拔超过1000m时,每增高100m,安全距离按1%的修正系数进行修正。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本指导书中引用而构成为本指导书的条文。本指导书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本指导书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL409—1991 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 GB50173-1992 《电气装置安装工程35kV及以下配电线路施工及验收规范》 GB/T12168—1990 《带电作业用遮蔽罩》 GB/13035—2003 《带电作业用绝缘绳索》 GB13398—1992 《带电作业用绝缘杆通用技术条件》 GB 17622—1998 《带电作业用绝缘手套通用技术条件》 DL/T 676—1999 《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》 DL/T 803—2002 《带电作业用绝缘毯》 DL 778—2001 《带电作业用绝缘袖套通用技术条件》 GB/18857—2002 《配电线路带电作业技术导则》 GB/T 14286—1993 《带电作业术语》 GB/T 2900.55—2002 《电工术语 带电作业》 国家电力公司安全运行及发输电部1997年7月编制的《带电作业操作导则》 国家电力公司安全运行及发输电部1997年7月编制的《带电作业技术管理制度》 4 技术术语 4.1 带电作业 对高压电气设备及设施进行不停电的作业。 4.2 绝缘杆作业(间接作业) 作业人员与带电部件保持一定的距离,用绝缘杆进行的作业。

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

绝缘操作杆详细介绍

绝缘操作杆又名绝缘拉闸杆/绝缘拉杆/伸缩绝缘操作杆|高压绝缘杆 |绝缘杆/ 绝缘操作杆的使用要求与注意事项 绝缘杆一根光滑绝缘细杆绝缘锁杆操作杆伸缩绝缘操作杆高压绝缘棒高压绝缘橡胶垫河北五星电力设备有限公司操作杆绝缘操作杆的特点 河北五星电力设备有限公司的绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。 1、河北五星电力设备有限公司A2部生产的接扣式绝缘操作棒是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便。 2、河北五星电力设备有限公司A2部的伸缩式高压令克棒3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。 3、河北五星电力设备有限公司A2部的游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。 二、河北五星电力设备有限公司绝缘操作杆的基本参数 1.绝缘拉杆/绝缘操作杆按长度可分为:3米,4米,5米,6米,8米,10米 2.绝缘拉杆/绝缘操作杆按电压等级可分为:10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV 三、35KV绝缘操作杆的检验报告参数 1.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm 2.电气性能:用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压,能持续1分钟不击穿。 绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项 绝缘拉杆/绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确把握绝缘操作杆的使用要求与注重事项。 绝缘拉杆/绝缘操作杆的组成 它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成: 工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面; 绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成;握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部分。 对绝缘操作杆的要求 为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m; 要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;

带电作业案例分析

1. 事故简述【绝缘平台安装不牢固,作业人员失稳,触电致死】( 5 分) 某带电班在10kV 线路一杆上变压器进行搭接高压引流线工作。作业方法为绝缘平台上绝缘手套作业法。作业人员甲在杆上安装完毕绝缘平台后,就直接踏上绝缘平台开始作业。当甲正在进行接引的准备工作时,绝缘平台倾斜,甲站立不稳,手中所持的引流线绑线甩向中相导线,造成短路。由于未穿绝缘服,甲衣服着火,烧伤面积达40%,经抢救无效死亡。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?答:事故原因:作业人员组装绝缘平台后未进行安全检查,作业时没有采取正确的安全防护措施。(1.5 分)违反的安全规定:(1)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.2 条。(工作负责人(监护人)督促、监护工作班成员遵守规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。)(0.5 分) (2)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5 条。(作业人员正确使用安全工器具和劳动防护用品;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责。)(0.5 分) (3)违反DL/T877《带电作业工具、装置和设备使用的一般要求》第5章关于工器具使用的规定。(绝缘平台组装后,未按规定进行检查,确认其是否牢固可靠。) (1 分) (4)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》带电作业部分和GB/T18857《配电线路带电作业技术导则》中关于带电作业人员必须穿戴合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋)的要求。(1 分) (5)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》 2.3.11.5 条。(工 作班成员互相关心工作安全,并监督执行现场安全措施。)(0.5 分) 2. 事故简述【带电清除异物,人员触电】(6 分) 某配电班组带电清除10kV 导线异物。由于班组人员不足,临时从运行班抽调甲进行协助。工作负责人认为作业项目简单,安排甲登杆进行作业。甲登杆至距带电体0.4m 处打好安全带,使用绝缘操作杆开始清除异物。作业过程中,由于动作过大,造成触电,从高处坠落。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?答:事故原因: 传递工具人没有严格遵守《带电作业操作导则》(以下简称《导则》)2.8 条“工具传递”的各项规定,应站在地面进行工具传递,反而站在杆塔较低处,并将前胸在已停电的两相低压线之间,由于已触碰带电线路,脚踩到低压线,使丙的胸部触电致死,是发生事故的主要原因。(2 分) 防范措施: 带电作业的工具传递必须遵循以下几点: (1)带电作业工具传递一律使用绝缘绳。滑车及滑车绳套亦应是绝缘的。(0.5 分)(2)绝缘绳的安装应满足安全距离的要求,设备间距小,传递通道窄的地方,应采取地面设地锚滑车的绝缘绳方法传递。(0.5 分) (3)小型工具应装入工具袋内传递。尺寸较长的非绝缘部件,应用绑扎绳在无头绳上捆扎两点,沿无机绳方向传递。(0.5 分) (4)较长的金属导线,应尽可能盘成体积较小的线盘或放在工具袋内传递。(0.5 分) (5)穿越多层有电线路传递不能折叠金属导体,应增设2?3条控制其位置的绝 缘拉绳,在专人指挥下传递。 ( 0.5 分) ( 6)工具传递人员应站在地面上,不允许将身体靠近其他线路上。( 0.5 分) 事故简况【作业时突然发生短路,电弧烧伤作业人员】

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

带电作业要求

带电作业要求 电工,一个特殊的职业,危险时时刻刻存在于每一个细节之中,特别是带电作业时,任何一个不规范的操作都会引起不可挽回的安全事故和人生伤害,所以,牢记带电作业的相关规定,是每个电气领域从业人员的工作“护身符”! 带电作业的相关规定一般要求1、本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10kV(20kV)的高压配电线路上,采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。在海拔1000m以上进行带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度等,并编制带电作业现场安全规程,经本单位批准后执行。2、参加带电作业的人员,应经专门培训,考试合格取得资格、单位批准后,方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格和实践经验的人员担任。3、带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业,必

要时应增设专责监护人。4、工作负责人在带电作业开始前,应与值班调控人员或运维人员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由值班调控人员履行许可手续。带电作业结束后,工作负责人应及时向值班调控人员或运维人员汇报。5、带电作业应在良好天气下进行,作业前须进行风速和湿度测量。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身及设备安全时,应立即停止工作,撤离人员,恢复设备正常状况,或采取临时安全措施。6、带电作业项目,应勘察配电线路是否符合带电作业条件、同杆(塔)架设线路及其方位和电气间距、作业现场条件和环境及其他影响作业的危险点,并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施。7、带电作业新项目和研制的新工具,应进行试验论证,确认安全可靠,并制定出相应的操作工艺方案和安全技术措施,经本单位批准后,方可使用。

带电作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

带电作业安全操作规程(最新版) 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。

6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。 7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。

电力安全绝缘绳简介

电力安全绝缘绳简介 使用说明:每次使用安全绳时,必须作一次外观检查,在使用过程中,也注意查看,在半至一年内要试验一次,以主部件不损坏为要求。如发现有破损变质情况及时反映并停止使用,以保操作安全。 1、安全绳使用前必须做一次检查,发现破损停止使用,配戴时活动卡子系紧,不可接触明火和化学物品。 2、安全绳经常保持清洁,用完后妥善存放好,弄脏后可用温水及肥皂水清洗在荫凉处晾干,不可用热水浸泡或日晒火烧。 3、使用一年后,要做全面检查,并抽出使用过的1%做拉力试验,以各部件无破损或重大变形为合格(抽试过的不得再次使用)。安全绳是防止高处作业人员坠落的防护用品。因为坠落的高度愈大,受到的冲击力愈大,因此,安全绳必须具备下面两个基本条件。A :必须有足够的强度来承受人体掉下时的冲击力B:可防止人体坠落到能致伤的某一限度(即它应在这一限度前就能捡佳人体,位之不再往下坠落)。该条件需要再解释的是,人体由高处向下坠落时,如超过某一限度,即使把人用绳拉住,但因所受的冲击力太大,也会使人体内脏损伤而死亡。为此,绳的长度不能太长,要有一定的限度。注:安全绳在强度方面通常考核两个强度指标,即抗拉强度和抗冲击强度。国家标准要求安全带及其串件的抗拉强度(极限拉力),必须大于人体重量向坠落方向造成

的纵向拉力。符合国家标准GB/T13035-xx《带电作业用绝缘绳索》标准冲击强度方面要求安全绳及配件的抗冲击强度,必须能承受人体向坠落方向坠落造成的冲击力。通常,冲击力的大小,主要由坠落者的体重和坠落距离(即冲击距离)决定,坠落距离与安全绳挂绳的长度有密切关系。挂绳长,冲击距离大,冲击力也越大。理论证明,人体受900kg冲击力就要受伤。因此,安全绳挂绳长度,在保证操作活动的前提下,要限制在最短的范围内。 国家标准根据各种不同用途将安全绳的绳长分别定为o.5—3m。如高空悬挂安全带,绳长3m,将84kg重物坠落,其冲击负荷可达6.5N,距致伤冲击力尚差三分之一左右,可确保安全。严禁超负荷作业!石家庄百鼎电气有限公司0311百鼎电气8077李云朝6691

带电作业安全操作规程

带电作业安全操作规程 带电作业 1.1—般规定 1.1.1木章的规定适用于在海拔2000M及以下交流10-500KV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。在海拔1000M 以上带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程, 经木单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 1.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不进行带电作业。在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位主管生产领导 (总工程师)批准后执行。 1.1.3对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行科学试验,确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行,方可进行和使用。 1.1.4参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书而批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有带电作业实践经验的人员担任。 1.1.5带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

1.1.6带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断, 并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 1.1.7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:1.1.7.1中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。1.1.7.2中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。1.1.73工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。严禁约时停用或恢复重合闸。 1.1.8带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。 1.1.9在带电作业规程中如设备突然停电,作业人员应视为设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 1.2 一般安全技术措施 1.2.1进行地电位带电作业时,人身与带电体之间的安全距离不得小于表1-1的规定。35KV及以下的带电设备,不能满足表6-1规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 表1-1 带电作业时人身与带电体的安全距离电压等 因受设备限制达不到时,经木单位主管生产领导(总工程师) 批准后执行,并采取必要的措施后,可采用括?号内(1.6M)的数值。海拔500M以下,500KV取3.2M值,但不适用于500KV紧凑型线路。

绝缘操作杆的使用要求与注意事项(2021年)

绝缘操作杆的使用要求与注意 事项(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0662

绝缘操作杆的使用要求与注意事项(2021 年) 绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。 绝缘操作杆的组成 它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成: 工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面; 绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成; 握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部

分。 对绝缘操作杆的要求 为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m; 要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作; 三节之间的连接应牢固可*,不得在操作中脱落。 使用注意事项 使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤; 必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用; 必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用; 雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆; 操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的

10kV带电作业绝缘杆作业法配套工具应用开发

10kV带电作业绝缘杆作业法配套工具应用开发 摘要本文主要是研制一种通用的新型线夹,以及专用的线夹安装工具,可使用操作杆通过手动或电动的传动方式,完成间接作业搭、解引线的工作。同时研发一种电动的操作杆用切刀,避免了电动工具无法直接接触架空线,也可解决老旧的架空线路使用并沟线夹、绑扎等方式,不易拆除等缺点。通过操作杆的电动传输方式既可减轻作业人员的劳动强度,又可提高带电工的作业安全系数。 关键词绝缘杆;带电作业;配套工具 随着我国经济的不断发展,电力用户对供电要求越来越高,提高供电可靠性已成为供电企业的一项重要任务。电力系统通过配电线路实现对电力用户输送电能的目的,是直接面向电力用户的电力基础设施。由于全国各地的各个行业和人们的日常生活都需要用到电力能源,因此配电线路具有覆盖面广、构建网络复杂等特性。同时,根据各个区域的地理环境不同,配电线路的带电作业条件不同。配电线路带电作业是增强供电可靠性的主要途径之一,主要包括带电更换电力设备与元件以及修补各种破损的线路,例如更换绝缘子、熔断器,修补接引线、导线等,以提高电力设备及线路的使用效能,保障电力系统稳定、有序的供电服务。 1 核心技术 本实用新型是一种配合操作杆作业法使用的新型线夹及线夹安装装置,新型线夹由3部分组成,线夹主体由钛铝合金材料制成,重量比钢轻43% ,机械强度却与钢相差不多,比铝大两倍,钛耐高温,熔点1942K,比黄金高近1000K,比钢高近500K。通过主体丝杠调整夹具夹紧导线,接触面宽,线夹末端加入了弹簧垫圈,做好防脱措施,解决了导线热胀冷缩后线夹脱落的问题; 新型线夹间接作业安装工具,主体采用绝缘管制成,绝缘管采用环氧玻璃+树脂经设备一次引拔而成,每30CM可耐压100KV/3min,机械强度大,是仅次于纯天然橡胶外胶好的绝缘材料,线夹安装工具采用双层结构,内层传动装置适用电动操作,可有效降低作业人员工作强度,有利于线夹安装和操作杆电动工具的配合。操作杆采用双层结构,顶端内部装有弹簧装置,极为方便了装取线夹工作[1]。 2 技术开发关键及难点 导线线夹及线夹安装工具国内的现状(广西的现状类似):目前国内操作杆作业法搭、接引线主要有三种类型(由于国内使用的线夹五花八门,所以只分三种类型来描述)。 2.1 绑扎法

(完整版)带电作业试题2汇总

带电作业试题 一、单选题(每题1分,共45分) 1、按《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,进行500kV 带电作业(相—地)时绝缘吊杆最短有效绝缘长度为 C m。 A、3.0 B、3.2 C、3.7 D、4.0 2、按《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,进行500kV 带电作业(相—地)时人体与带电体间的最小组合间隙为 D m。 A、3.0 B、3.2 C、3.7 D、4.0 3、交流电流下人体生理的感知电流阀值为 C mA。 A、100 B、10 C、1.0 D、0.1 4、人体体表局部场强的“电场感知水平”为 D kV/m。 A、340 B、440 C、140 D、240 5、在500kV线路带电作业中,作业人员 B 穿戴屏蔽服和导电手套。 A、可以根据现场情况决定是否; B、必须; C、不允许;

6、绝缘材料的击穿包括 B A、电击穿、化学击穿、老化击穿 B、电击穿、热击穿、电化学击穿 C、热击穿、局部击穿、湿击穿 7、屏蔽服具有 D 作用、作用、作用。 A、绝缘屏蔽电场阻燃 B、屏蔽电场防紫外线均压 C、旁路电流阻燃防潮 D、屏蔽电场旁路电流均压 8、带电作业使用的工具要求其吸水性C 。 A、一般 B、越高越好 C、越低越好 9、带电作业绝缘工具在现场应放置在 C 上。 A、潮湿地面 B、任何地方 C、防水帆布 D、工具车上 10、带电作业监护人的监护范围 A 。 A、不得超过一个作业点 B、不得超过一个耐张段 C、不得超过3km D、视情况而定 11、按作业人员自身的人体电位来划分,送电线路带电作业可划分为 D 三种作业方式。 A、高空作业、地面作业、斗中作业

带电作业安全检查要求(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全检查要求(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

带电作业安全检查要求(通用版) 一、带电作业培训 带电作业是一个技术性较强、操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。 1、带电作业新人员的培训 所谓带电作业新人员,系指由线路工改为带电作业工或从技工学校新分配的人员,而不是指未转正的学徒工。对新参加带电作业人员,要指派带电作业经验丰富的技术人员和技工向他们逐条讲解《电业安全工作规程》带电作业部分、《带电作业现场操作规程》,并组织他们学习电工基础和带电作业基本知识,绝缘材料性能,常用工具的构造、规格、性能、用途、使用范围和操作方法。 上述基本知识考试合格后,还需经过模拟实际操作训练(运行设备上操作考核,只有全部符合要求,才能发给合格证),参加经批

准的带电作业项目操作。 2、带电作业人员的日常培训 带电作业的日常培训,每月应不少于4小时。学习内容包括:带电作业基本知识和规程制度;实际操作练习;技术问答和考问讲解;复杂项目作业前的技术交底以及事故实例学习等。 3、工作负责人(包括监护人,下同)的培训 工作负责人是带电作业现场操作的组织者,安全措施的实施者,责任重大。因此,除一般带电作业的培训外,还需进行工作负责人的专门培训。培训内容为:工作负责人的组织能力;处理作业中的意外情况的应变能力和理论知识,以不断提高他们的理论水平和实际工作能力。 4、带电作业人员的考核(包括规程考试和基本知识的考试)。每年不少于一次。考试前一周,应通知被考人。考试成绩应登记在带电作业合格证内。考试成绩不合格者,应在半个月内补考,仍不及格者,收回合格证,并按有关规定扣发奖金,直到考试合格为止。 二、带电作业人员的管理

在配电线路的带电作业中采用的方法

在配电线路的带电作业中采用的方法 一、绝缘杆作业法 绝缘杆作业法是作业人员与带电体保持《电业安全工作规程》规定的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方式。在作业范围窄小或线路多回架设,作业人员有可能触及不同电位的电力设施时,作业人员应穿戴绝缘防护用具,对带电体进行绝缘屏蔽。绝缘杆作业方法既可在登杆作业中采用,也可在斗臂车的工作斗或其它绝缘平台上采用。需说明的是,此时人体电位与大地(杆塔)并不是同一电位, 因此不应混称为地电位作业法。 二、绝缘手套作业法 绝缘手套作业法是指作业人员借助绝缘斗臂车或其它绝缘设施 (人字梯、靠梯、操作平台等)与大地绝缘并直接接近带电体,作业人员穿戴全套绝缘防护用具,与周围物体保持绝缘隔离,通过绝缘手套对带电体进行检修和维护的作业方法。采用绝缘手套作业法时无论作业人员与接地体和相邻的空气间隙是否满足《安规》规定的作业距离,作业前均需对作业范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽。在作业范围窄小,电气设备密集处,为保证作业人员对相邻带电体和接地体的有效隔离,在适当位置还应装设绝缘隔板等限制作业者的活动范围。在配电线路的带电作业中,不允许作业人员穿戴屏蔽服和导电手套。采用等电位方式进行作业,绝缘手套法也不应混淆为等电位作业法。 在超高压输电线路的带电作业中,空间电场强度高,作业间隙大,作

业人员穿屏蔽服进入高电位并采用等电位作业法进行检修和维护是一种安全、便利的作业方式。但在配电线路的带电作业中,由于配电网络的电压低,三相导线之间的空间距离小,而且配电设施密集,使作业范围小,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施。因此,作业人员身穿屏蔽服,直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜。尽管不少单位在应用这种方式时并没有出现事故,但严格来说,存在着安全隐患,一旦出现以下情况:带电体没遮盖或遮盖不全且作业人员动作幅度达,造成相对地短路或同时接触两相带电体时,较大的短路电流将通过屏蔽服,不仅造成设备短路,而且会因短路电流超过屏蔽服通流容量(I型为5A,H型为30A),直接造成人员伤亡。所以,在配电网的带电作业中,不宜穿屏蔽服进行等电位作业,而应穿绝缘服进行作业。 无论是采用绝缘杆作业法还是采用绝缘手套作业法,由于作业人员是穿戴绝缘用具对人体进行安全防护和隔离,此时人体电位既不是地电位,也不是等电位,而是一悬浮电位。如按人体电位来划分,应属中间电位作业法。 在配电线路的带电作业中,为确保作业人员及设备的安全,应有主绝缘工具和辅助绝缘用具组成多重安全防护,用通俗的话说, 就是越绝缘越好。当采用不同的主绝缘工具时,多重后备防护有以下特点。 1、绝缘操作杆 作业人员通过登杆工具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,

相关文档
相关文档 最新文档