【摘要】电气化铁路作为交通运输体系中的重要基础设施,是国民经济发展和社会进步的有力保证。然而,由于电力机车负载具有非线性、冲击性、三相分布不对称性等特点,电气化铁路给电力系统带来了谐波、电压波动、闪变以及负序电流等电能质量问题,降低了牵引供电系统本身和上级电力系统的供电质量,影响电力系统的安全和经济运行。因此,必须采取切实有效的补偿措施对电气化铁路电能质量进行综合治理,保证牵引供电系统的稳定性。本文针对现有的普通电气化铁路和飞速发展的高速电气化铁路中存在的电能质量问题分别进行了探讨,并提出了相应的治理方案。

【关键词】电气化铁路;电能质量;综合补偿

我国高速发展的国民经济对我国铁路运输能力提出了越来越高的要求。电力机车同蒸汽机车、内燃机车相比,速度快、载重高、能源利用率高且环境友好,因此电气化铁路在提高铁路运输能力的同时有利于减少化石燃料的使用、降低运营成本,实现资源的合理分配和有效利用。目前,无论从政策还是已具备的条件来看,大力发展电气化铁路都是保障我国国民经济高速、健康、可持续发展的必由之路。

一、电气化铁路的电能质量问题及其危害

电气化铁路的飞速发展为国民经济的腾飞发挥了巨大的作用,但与此同时对自身的牵引供电系统、上级电力系统和相邻的电力用户造成谐波干扰、造成电能质量下降等不利影响。

1. 波动性、冲击性强

国内多种参考资料以及国外有关文献显示,电气化铁路的负荷与线路情况、机车类型及操纵、机车速度、牵引重量、运行图等多种因素有关,使其牵引负荷在时间和空间上的分布极其不均匀,具有很强的波动性,给电气化铁路电能质量综合治理带来很大难度。

2. 谐波和无功功率

我国电气化铁路主要使用单相晶闸管相控整流模式的交直电力机车,目前运行电力机车主要是株洲电力机车厂一生产的韶山(SS)型电力机车,如554改进型、558和559型。电力机车通过车载变压器从接触网降压,整流之后供给直流牵引电机。电力机车每个转向架的牵引电机各由整流装置供电,整流装置一般为二段或二段半控整流桥,输出整流电压经平波电抗器供给直流牵引电机使用。交直型电力机车的电路结构会造成牵引供电网功率因数低(一般额定工况时在0.8左右)、谐波含量高。

3. 三相严重不平衡

电能质量管理制度

电能质量管理制度 1 范围 本制度规定了***电能质量管理的职责、管理内容和办法、报告与记录。 本制度适用于***电能质量管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T15945-1995) 《电能质量供电电压允许偏差》(GB1 2325-90) 《电能质量电压允许波动和闪变》(GB2 2326-90) 《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995) 《南方电网电厂辅助考核技术支持系统考核细则算法规范(试行)》,2009年11月 3 职责 3.1 厂生产副厂长或总工程师是电能质量技术监督工作的第一负责人,负责领导电能质量技术监督管理工作。 3.2 生产技术部为归口管理的职能部门,负责电能质量技术监督归口管理,制定实施细则,督促、检查电能质量技术监督工作。负责组织召开电能质量技术监督会议,总结交流技术监督工作,推广新技术,布置年度工作任务,定期发布电能质量情况。 3.3 设备部负责全厂调压设备的投运率、完好率,确保远动仪表遥传数据指示准确,对电压的监控设备不断进行完善、发现故障尽快消除,检查部对运行中的主要计定期进行抽查,保持在合格范围内。 3.4 发电部负责电能质量技术监督的管理工作,对全厂电能的质量负责。负责全厂电能质量监督过程中调压情况的统计、考核和管理工作。及时分析调压情况,做出报表。 4 管理内容与要求 4.1 电能监督范围 4.1.1 根据《南方电网电厂辅助考核技术支持系统考核细则算法规范(试行)》,调整#1-#3发电机无功负荷,使本厂220KV电压达到省调要求。 4.1.2 根据调度要求合理调整#1—#3发电机有功出力,保证系统频率在50HZ士0.5HZ范围,调压合格率在99.5%以上。 4.1.3 对220KV系统加强检查,合理调整运行方式,确保电压在合格范围内运行。 及时消除影响发电机系统正常运行的各类缺陷,保证各机组正常运行。强化我厂发、供电设备的可靠性管理,加强电气工作人员的安全教育和技术培训。 4.1.4 调压合格率以省调远动记录为依据,以小时为单位,日累计、月累加,调压合格率=当月本厂合格点数/当月全部点数×100%。 4.2 电能质量运行监督 4.2.1 发电部值班员负责调整#1--#3发电机无功负荷,使电压保持在合格范围内运行。 4.2.2 当发电机满足下列条件之一时,认为调压合格。 4.2.2.1 实际运行电压满足调度给定的电压调整曲线。 4.2.2.2 A VC功能投入省调。 4.2.2.3 实际运行电压虽然高于或低于调压给定值,但发电机运行出力或转子、定子电流满足规定。

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

电能质量问题与解决方法

网络高等教育 本科生毕业论文(设计) 题目:电能质量问题与解决方法 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 近年来,随着国民经济和电力系统的发展,电能供求关系的矛盾已逐步得到解决,但与此同时,有关电能质量的问题却日益引起人们的重视。电能质量如不能达到规定的要求,会给工、农业生产和日常生活带来种种问题,造成不可避免的损失。现代电力系统提出电能质量问题的概念是,任何出现的电压、电流以及频率偏移导致的用户设备损坏或运行不正常的电能问题,主要包括频率、电压、波形等内容。 本文对电能质量存在的问题及原因进行了分析,同时对解决电能质量所存在的问题的方法做了较为详细的介绍。 关键词:电能质量;电压偏差;频率偏差

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外发展现状 (2) 1.3 本文的主要内容 (5) 2 电能质量存在问题 (6) 2.1 电能质量问题分类及产生原因 (6) 2.2 电能质量问题产生的原因 (7) 2.2.1 电压偏差 (7) 2.2.2 频率偏差 (7) 2.2.3 谐波 (8) 2.2.4 电压波动与闪边 (9) 2.2.5 三相不平衡 (9) 2.3 电能质量影响指标 (10) 3 电能质量解决方法 (12) 3.1 传统方法 (12) 3.2 基于用户电力技术的解决方法 (12) 4 结论 (15) 参考文献 (16) 附录 (18)

电能质量管理出现的问题及解决

电能质量管理出现的问题及解决 前言 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波。 定义 电能质量 (Power Quality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 [2] 影响因素 在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为最重要的电能质量问题。 电能质量监测改善前后对比图 产生电能质量问题的原理 无功功率的原理和解决方法: 电动机一类设备在磁场下工作,磁场在交流电下会不断储存和释放电能,但不会消耗电能,所以称为无功功率。无功功率虽然不会做功,但磁场储存能量的时候会需要流入电能,释放能量的时候又要流回去,这些来回流动的能量占用了线路、变压器、开关、发电机等设备的能力,不能充分发挥作用,而且还会增加线路损耗。

解决的办法是就近设置电场类设备也就是电容器,电场在交流电下也不断储存和释放能量,但正好和磁场储存和释放能量的时间错开,于是,磁场储存能量的时候就正好来自电场释放的能量,磁场释放的能量也正好存进电容器里去,无功功率就近互相提供,不再经过发电机、变压器、线路等系统设备了,这就是无功补偿原理。产生谐波的原理和不同谐波源谐波的解决方法: 如果正弦交流电压加在设备上,产生的电流却不是正弦交流电流,这样的设备就称为非线性阻抗设备,简称非线性设备。不是正弦波形的交流电就含有谐波成分,所以非线性设备也称为谐波源。 谐波会导致设备发热增加、产生附加负荷导致过载故障,引起线路干扰、还会因为共振导致设备中有谐振回路的部分损坏等等。 工业电网中主要的谐波源有三种类型: 三相桥式整流回路在每一相的正负波形上都会产生波形变化,一个周期里就有六个非正弦的波形,所以称为六脉波设备。六脉波设备的谐波很有规律,会产生六的倍数加减1次数的谐波,即5、7、11、13、17、19……次谐波,而且随着谐波次数升高谐波幅值会逐渐降低,所以通常只需要处理5、7、11、13次谐波。 这类设备包括有三相桥式整流器的所有设备、比如直流驱动器、变频器、软启动器,UPS电源等等,是目前工业用电设备中最常见的一类谐波源。 六脉波谐波源产生的谐波,次数稳定,可以用调谐技术滤除。 类似工业电弧炉这样的设备工作时,电流波形变化很频繁,会分解出次数和幅值不断变化的谐波。 这类谐波需要采用针对可变次数谐波进行滤除的技术,比如有源滤波技术。非线性的单相设备,比如带有单相整流环节的电子仪器等等,因为三相不对称原因会在零线上形成3次零序谐波。 零序3次谐波需要采用零序接法的滤除技术,比如四线制有源滤波,或者分相式无源滤波技术 改善措施 (1) 改善用电功率因数,使无功就地平衡。 (2) 合理选择供电半径. (3) 合理选择供电系统线路的导线截面。 (4) 合理配置变、配电设备,防止其过负荷运行。 (5) 适当选用调压措施,如串联补偿、变压器加装有载调压装置、安装同期调相机或静电电容器等。 供电电压超过允许偏差的原因有哪些? (1) 供电距离超过合理的供电半径。

电气化铁路并网对电能质量的影响分析概论

电气化铁路并网对电能质量的影响分析 电气化铁路对国民经济发展和社会进步具有重要意义。然而,电力机车负荷的非线性、不对称、冲击性等特点,引发了电力系统谐波、负序电流以及电压波动和闪变等电能质量问题,降低了电力系统的供电质量,影响电力系统的安全和经济运行。 传统电气化铁路采用交-直型电力机车,会产生较高的谐波,且功率因数较低。与传统电气化铁路相比,高速铁路具有牵引负荷大、可靠性要求高、负荷波动频繁、列车负载率高、受电时间长等特点,对牵引站容量和电网配套供电能力提出更高的要求。牵引供电负荷采用交-直-交型电力机车,功率因数接近1,无功的影响相对交-直型电力机车有所改善。但由于仍采用了大量整流、逆变等电力电子器件,因此不可避免地还会产生一定的谐波电流注入公共电网。此外,由于高速铁路牵引供电负荷牵引功率大幅提高,且负荷单相供电,将产生大量的负序电流,导致公共电网的三相不平衡。因此,高速铁路对电力系统电能质量的影响主要是谐波和负序的问题。负序电流使发电机产生转子附加损耗与发热和附加振动,使电力系统中以负序分量启动的继电保护装置误动作,增加变压器的附加量损失和发热等,严重影响电力系统的安全稳定运行。谐波电流给发电机、变压器电力设备带来额外功率损耗,引起继电保护装置误动或拒动,降低了电力系统的可靠性。 一、电气化铁路供电系统 电气化铁路供电系统(power supply system for electrified railway)由电力系统经高压输电、牵引变电所降压、变相或换流等环节,向电气化铁路运行的电力机车、动车组输送电力的全部供电系统,系统结构图见图1。电气化铁路供电系统通常包括两大部分,即对沿线,牵引变电所输送电力的外部供电系统,以及从牵引变电所经降压、变相或换流(转换为直流电)后,向电力机车、动车组供电的变、直流牵引供电系统。供电方式有:直接供电方式、带回流线的直接供电方式、BT供电方式、AT供电方式和CC供电方式。

关于加强电能质量管理的几个问题 林海雪

关于加强电能质量管理的几个问题林海雪 中国电力科学研究院,北京 改革开放以来,我国电力工业得到了快速的发展,目前已基本上摆脱了“供不应求”的局面。然而随着电网负荷结构的变化和大批新兴产业的崛起,电能质量的矛盾渐显突出,在许多情况下,制约了电力工业的发展,而电能质量管理方面的落后状况,必须引起电力企业和相关部门的高度重视。本文结合国内外现状和动向,就加强电能质量管理的几个问题谈些看法,以供参考。 提高对电能质量重要性的认识 电能质量关系到国民经济的总体效益 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求越来越高。电能质量的指标若偏离正常水平过大,会给发电、输变电和用电带来不同程度的危害。 据统计,电网用电负荷中异步电动机占的比例最大。电网电压和频率的偏差、谐波、三相电压不平衡以及电压波动和闪变等,均会直接影响电机的转速、力矩和发热,从而影响生产工效和产品质量。 电网谐波含量增加,导致了电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,并联电容器不能正常运行,同时可能引发继电保护和自动装置的非故障性动作,导致仪表指示和电能计量不准以及计算机、通信受干扰等一系列问题[]。 随着计算机、电力电子和信息技术等高新产业的发展和普及,对电能质量提出了越来越高的要求。过去电力企业不甚关注的电能质量某些指标,例如电网中电压暂降()和短时断电已成为一个突出的问题。一个计算中心失去电压就可能破坏几十个小时的数据处理结果或者损失几十万美元的产值。当今半导体芯片制造厂、自动化精加工生产线,对配电系统中电能质量的异常十分敏感,甚至几分之一秒的电压暂降就可能使生产停顿、设备损坏或出次品,在工厂内部造成混乱,而每次电压暂降可能造成百万美元级的损失,这些用户对不合格电能的容许度可以严格到~个[]。据美国电力科学研究院估计,当今和电能质量相关的问题,在美国每年造成的损失高达亿美元[]。美国电能质量方面一位知名专家下面一段话可以概括本节内容:“电能质量意味着经济问题,这一点特别重要,……电能质量问题会造成用户生产力下降,竞争力减弱,还影响到员工的就业,他们会影响到整个经济社会。”[]

(完整版)电能质量测试规范

电能质量现场测试规范 江西省电力公司 2012.5

前言 本规范的编制是针对江西省电力系统电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)测试而制订。 一、范围 本规范适用于发电厂、变电站、用户端电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)现场测试。 二、引用标准 GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 电能质量综合测试分析仪技术说明书 三、测试前准备工作 3.1 人员要求 1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 2)必须具备必要的电气知识、掌握本专业作业技能。 3)认真学习了本测试规范。 4)熟悉《电业安全工作规程》相关知识,并经考试合格。 5)有强烈的安全责任感。 3.2 工器具及材料 1)个人工具箱1套。 2)电能质量综合测试分析仪若干套(在有效期内)。 3)数字万用表1只(在有效期内)。 4)试验接线3套。 5)绝缘胶布1卷。 6)毛刷2把(1.5″)。 7)手电筒1个。

3.3 现场准备工作 1)开工前两天内,准备好本次测试所需电能质量综合测试分析仪、工器具、相关图纸,收集所测线路或机组的PT、CT变比,现场运行方式、供电主变容量、谐波源用户协议容量等相关技术资料。电能质量综合测试分析仪的电压、电流回路完好,工器具应试验合格,满足本次测试的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 2)被测试单位根据现场工作时间和工作内容落实工作票,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》相关部分执行。 3.4 安全提示 1)本规范所做测试不需拆动二次回路,测试中严禁拆动二次回路。 2)电流二次回路开路,易引起人员伤亡及设备损坏。 3)电压二次回路短路,易引起人员伤亡、设备损坏及保护误动。 3.5安全措施 1)做安全技术措施前应先检查附录A中的《现场安全技术措施》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A中的《现场安全技术措施》。 2)检查在被测试设备相邻运行设备上确挂有红布幔。 3)必须正确使用工器具及仪器仪表。 4)严禁交、直流电压回路短路或接地。 5)严禁交流电流回路开路。 6)工作中应使用绝缘工具并戴手套。 7)在保护室内严禁使用无线通讯设备。 8)严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏。 9)进入工作现场,必须正确使用劳保用品。 3.6 测试仪器的检查 1)检查测试仪器的电压输入方式是否与现场对应。若现场仅有三相三线,则应把电压输入线接成三相三线方式。在现场,尽可能找到三相四线的接线方式,以提高测试的准确度。

电能质量问题的危害及解决方案

电能质量问题的危害及 解决方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1.电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高 电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。2.波形失真(或称谐波Waveform. Distortion) 普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。 谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾; 2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏; 3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故; 4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确; 5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。 3.突波(或称电涌Power Surges)

指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。是破坏精密电子设备的主要元凶。除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。 电涌的危害: 计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。 电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型: 破坏 电压击穿半导体器件 破坏元器件金属化表层 破坏印刷电路板印刷线路或接触点 破坏三端双可控硅元件/晶闸管…… 干扰

衡量电能质量的主要指标

衡量电能质量的主要指标 随着国民经济的发展,科学技术的进步和生产过程的高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也更高,在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理和控制的发展趋势,具有很强的观实意义。 由于所处立场不同,关注或表征电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。 一、衡量电能质量的主要指标 (1) 电压偏差(voltagedeviation):是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起)的总称。 (2)频率偏差(friquencydeviation):对频率质量的要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏差标准都有相关规定。 (3) 电压三相不平衡(unbalance):表现为电压的*大偏移与三相电压的平均值超过规定的标准。 (4) 谐波和间谐波(harmonics&inter-hamonics):含有基波整数倍频率的正弦电压或电流称为谐波。含有基波非整数倍频率的正弦电压或电流称为间谐波,小于基波频率的分数次谐波也属于间谐波。 (5) 电压波动和闪变(fluctuation&flicker):电压波动是指在包络线内的电压的有规则变动,或是幅值通常不超出0.9~1.1倍电压范围的一系列电压随机变化。闪变则是指电压波动对照明灯的视觉影响。 二、电能质量问题的产生 2.1电能质量问题的定义和分类 电能质量问题是众多单一类型电力系统干扰问题的总称,其实质是电压质量问题。电能质量问题按产生和持续时间可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。 2.2电能质量问题产生原因分析 随着电力系统规模的不断扩大,电力系统电能质量问题的产生主要有以下几个原因。 2.2.1电力系统元件存在的非线性问题 电力系统元件的非线性问题主要包括:发电机产生的谐波;变压器产生的谐波;直流输电产生的谐波;输电线路(特别是超高压输电线路)对谐波的放大作

电气化铁路电能质量问题

电气化铁路对电网电能质量的影响及治理措施 1.电气化铁路带来的电能质量问题 电气化铁路是当前我国重点发展的交通方式,它可以提高铁路运输能力、改进铁路运营,同时也有利于实现资源的合理分配、降低运营成本、保护生态环境等,因此,和其它牵引方式相比,电气化在铁路运输中显示出无可比拟的优越性。国务院批准的《中长期铁路网规划》明确,到2020年,我国铁路总里程将达到100000km,其中电气化铁路为50000km,铁路电气化率约为50%,承担的运量比重在80%以上。 电气化铁路由接触网、铁道及电力机车构成,当然还包括各运行机构、指挥自动化系统及其他相关部分。和传统的蒸汽机车或柴油机车牵引列车运行的铁路不同,电气化铁路是指从外部电源和牵引供电系统获得电能,通过电力机车牵引列车运行的铁路。它包括电力机车、机务设施、牵引供电系统、各种电力装置以及相应的铁路通信、信号等设备。它具有下述优点:可广泛利用多种一次能源功率大;速度高;效率高过载能力强运输成本低无烟气排放污染;可靠性好不受外界条件限制在山区和高寒地区电力机车功率发挥更好。电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源,所需能源由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统主要是指牵引变电所和接触网两大部分。变电所设在铁道附近,它将从发电厂经高压输电线送来的电流,送到铁路上空的接触网上。接触网是向电力机车直接输送电能的设备。沿着铁路线的两旁,架设着一排支柱,上面悬挂着金属线,即为接触网,它也

可以被看作是电气化铁路的动脉。电力机车利用车项的受电弓从接触网获得电能,牵引列车运行。牵引供电制式按接触网的电流制有直流制和交流制两种。直流制是将高压、三相电力在牵引变电所降压和整流后,向接触网供直流电,这是发展最早的一种电流制,到20世纪50年代以后已较少使用。交流制是将高压、三相电力在变电所降压和变成单相后,向接触网供交流电。交流制供电电压较高,发展很快。我国电气化铁路的牵引供电制式从一开始就采用单相工频(50赫)25千伏交流制。 电力牵引有利于提高能源的利用率。但是,电气化铁路电力机车是大功率单相整流负荷,对于三相对称的电力系统供电来说,电气化铁路牵引负荷具有非线性、不对称和冲击性等特点,将产生三相不平衡的谐波电流和基波负序电流注入系统,引起公共连接点母线的谐波电流、谐波电压、三相电压不平衡度等多项电能质量指标超标,严重影响了电力系统安全、经济、稳定运行和电力用户的安全用电,造成发电机跳闸,继电保护误动作,发电机转子烧坏,电力电容器及用户的电动机等用电设备的损坏。所以,根据国家有关标准必须对此类负荷接入电网后所产生的谐波、负序、电压闪变等进行分析论证。如不能满足国家标准所规定的允许值,则必须采取补偿措施。随着电气化铁路的比重增加,对系统各组成部分及其相互关系的研究提出了更高的要求电力牵引系统还存在有若干技术难题尚未有效的解决,诸如谐波、无功、负序、弓网关系、故障探测、继电保护等深层次的问题,,使系统很难达到最优化的运行状态在重载及高速电气化的铁路中这

电能质量技术监督制度.doc

永昌正泰光伏发电有限公司 电能质量技术监督管制度 第一章总则 第一条电能质量技术监督工作是保证电力系统安全、优质、经济运行的一项重要措施,为贯彻执行电力部《电力工业技术监督工作规定》(1996)和浙江正泰新能源开发有限公司对九项技术监督的有关规定,根据本公司实际情况,特制定本规定。 第二条电能质量技术监督的目的是使电能质量符合国家制定有关规定,保证电网安全稳定、优质经济、可靠运行,向用户提供合格的电能和维护全社会的正常用电秩序。 第三条电能质量包括频率和电压质量。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括允许偏差、允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度和正弦波形畸变率。 第四条电能质量技术监督,要贯穿电力生产建设的全过程,即包括规划、设计、基建、运行及用电管理等方面,共同来保证电能质量。 第五条本规定若有与上级规定相抵触者,以上级规定为准。 第六条公司相关电能质量技术管理人员必须熟悉本规定。 第二章管理组织机构与职责分工 第七条组织机构 (一)电能质量技术监督网由公司分管领导直接领导管理。 (二)策划部是本公司电能质量监督的职能部门,配备兼职工程师负责有关日常工作。 (三)监督网成员由运行部主任,各值值长、电气主值及相关专业人员组成。 第八条策划部兼职工程师的职责: (一)在主管领导的领导下,负责公司电能质量监督工作,制定公司电力质量监督计划,建立健全电能质量监督网(每半年调整一次网络成员)。负责督促检查电能质量技术监督网的活动; (二)贯彻执行上级有关的电能质量监督条例、规定、规程、标准等。负责制定、审查本公司涉及电能质量监督制度和各类规程,并督促、检查执行情况; (三)监督公司完成上级下达的电能质量指标。负责华能股份公司《九项技术监督系统》中电能质量的日、月、年度报表填报; (四)负责协调电能质量技术监督与其他部门的工作关系; (五)定期组织有关监督网活动,总结工作中的经验,分析存在的问题,提出改进措施;

电能质量的治理

电能质量的治理 摘要: 介绍了电能质量问题带来的危害,分析了影响电能质量的原因及治理方案,以及简要叙述了电能质量的国家标准。 关键词:电能质量;治理;国家标准 一、引言 随着近些年冶金、化学工业及电气化铁路的发展, 大型电弧炉、电力机车、整流设备、变频装置等非线性用电设备越来越多。这些非线性负荷及冲击性负荷, 对电力系统的/ 污染0日趋严重, 造成系统电压、电流波形的严重畸变, 三相电压、电流的不平衡度加大,电能质量下降, 给发、供电设备及用户用电设备带来严重危害, 并使国民经济遭受损害,因此对电能质量进行治理十分重要。我国已先后颁布了6 个有关电能质量的国家标准, 即电力系统频率允许偏差、供电电压允许偏差、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度、电压波动和闪变、暂时过电压和瞬态过电压。但在实际治理过程中面临的 1 个很重要的问题是如何根据电能质量标准依法管理电能质量。 图1:电能质量现象部分波形图 二、电能质量问题的危害 电网电压的波动、跌落、骤升、不平衡、谐波等除了影响电能质量敏感负荷正常工作外,还会有一下几项危害: 1、使电网中的元件产生附加损耗,降低发电、输电以及用电设备的效率和使用 寿命; 2、导致继电保护和自动装置的误动作,并可能使电器测量仪表剂量不准;

3、产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热; 4、谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,甚至损坏; 5、谐波还会导致公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,大 大增加了谐波的危害性,有时会引起严重的事故;高次谐波还会对临近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声、降低通信质量; 6、在电压严重不平衡时,会使对于电压过零点有严格要求的某些直流电机发生 故障。 三、影响电能质量的因素 1.电压偏差的产生 (1) 系统电源阻抗和峰、谷负荷的存在是产生电压偏差的主要原因。同时系统无功电源没有达到分层控制和动态就地平衡的原则就地平衡, 导致系统无功容量严重不足, 或电容器、调相机不能按照功率因数自动投切也增加了附加电压偏差。 (2) 电网中有载调压设备不足或有载调压设备配置不合理, 导致为用户供电的某一系列电压变换系列中没有电压调整手段, 在系统电能质量低劣时电压质量低劣。 (3) 配电网结构不合理, 供电负荷与电网的阻抗参数不匹配: 如电源结构不合理, 没有靠近负荷中心, 导线截面偏小, 线路中负荷电流密度过大, 供电半径偏大超出了允许范围等。 (4) 用户功率因数太低或用户变电设备负荷率太低。 2.电网谐波污染的产生 产生谐波的主要原因是各类非线形负荷的大量增加使电压波形发生畸变, 产生谐波电压和谐波电流。谐波污染是电网受到污染的重要原因, 产生谐波的主要用电设备是大功率的可控硅整流装置如电气化铁路、电力牵引机车、电化学的电解装置和直流输电的换流装置等; 主要有产生冲击负荷的装置如炼钢用电弧炉和钢铁轧机; 节能型电器如节能灯和变频器; 各种医疗装置和不间断电源和电子整流装置; 自饱和电抗器和可控饱和电抗器; 电力变压器的励磁回路等。 3.电压波动和电压闪变的产生 导致电压波动和闪变的原因很多, 主要有: (1) 大的冲击负荷如系统短路、电气化铁路中重载列车通过、交流电焊机、炼钢炉和轧钢机等设备的频繁使用; (2) 系统短路故障如三相短路故障、两相短路故障或单相接地故障引起的电网电

电能质量五大问题和分析

电能质量五大问题和分析 一、电压偏差 电压是电能质量的重要指标之一,电压质量好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件。电压允许偏差是指电力系统电压缓慢变化时,电力系统供电实测电压对额定电压的偏差。 电压偏差计算式如下:电压偏差(%)=(实际电压一额定电压)/额定电压X100% 规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kY及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的正负偏差绝对值之和不超过10%;(2)10kV及以下高压供电和低压三相用户为额定电压的+7%~-7%;(3)220V低压单相用户为额定电压的+7%~-10%。 二、频率偏差 频率偏差是指电力系统的实际值与额定值之差。一般来讲,频率在额定值附近微小变动和偏离,短时不易察觉,但是其累计效果确实明显的。电力系统若长期处于低频下运行,电钟计时就会不准,电动机转速就会下降,实际负荷功率也讲降低,有些工厂可能出现次品;对于发电厂的汽轮机来说,当频率下降时叶片震动变大,甚至产生共振现象。某些形式的汽轮机若长时间在频率低于49~49.5Hz下运行,叶片容易断裂。当然,系统频率过高(北京领步)也是不行的。 三、谐波含量 电网谐波是指对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整次倍分量。对谐波的测量一般包括:各次谐波量、各次谐波含有率、奇次谐波含有率、偶次谐波含有率、总谐波畸变率。 在电能质量的各项指标钟,受干扰负荷影响,谐波是最普遍的,这是因为非线性负荷在快速增长,电网的谐波水平在不断提高。由于谐波干扰导致电气设备异常合适固有逐年增加的趋势,因此公用电网谐波标准在控制谐波危害,保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产上的重要作用。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置的误动,仪器指示和电度计量不准以及通讯受干扰等一系列问题。即使各级电网谐波限制在标准之内,由于谐波引起的损耗以及电气设备绝缘寿命的缩短所造成的等值损失电量也很可观,约为用电量的7%。如果电网钟谐波严重超标或发生谐波谐振,则损耗将大大增加。 四、电压波动和闪变 电力网的瞬时值电压随时间作周期性变化,在工程上通常以电压整周期的方均根来衡量电压的大小。 供电电压在两个相邻的,持续1s以上的电压方均根值U1和U2之间的差值,称为电压变动,通常多以标准电压Un的百分数来表示电压变动的相对百分值d 即:d=(U1-U2)/Un×100% 电压波动常会使许多电工设备不能正常工作。一般说来,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注,因为他们的容量小并能在相对耗资不大的条件下加设抗干扰设施。日光灯和电视机等设备对电压波动的敏感程度远低于白炽灯,而几乎每个建筑的照明都装有大量的白炽灯,如果电压波动的大小不足以引起白炽灯闪变,则可以肯定不会使电视机和日光灯等工况异常。领步电能质量设备为此,选白炽灯的工况作为判断电压波动值是否被接受的依据。 电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。它通常是以白炽灯的通光量作为判断。影响闪变的因素包括供电电压的波动、照明装置和人的视感度等。闪变可分为周期性和非周期性

《国家电网公司电网电能质量技术监督规定(试行)》

国家电网公司电网电能质量技术监督规定 (试行) 第一章总则 第一条为加强电网电能质量技术监督管理,保证电网安全、经济运行和电能质量,维护电气设备的安全使用环境,保护发、供、用各方的合法权益,依据《电力法》和国家有关规定,制定本规定。 第二条技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”、超前防范的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则,对电网电能质量实施全过程、全方位的技术监督。 第三条电网电能质量技术监督是国家电网公司技术监督工作的重要组成部分,在管理上应严格执行《国家电网公司技术监督工作管理规定》的要求,建立相应的管理体制和制度,规范技术监督工作。 第四条电网电能质量技术监督是为了保证电网向用户提供符合国家电能质量标准的电能,对电网内影响电能质量的发电、供电、用电等各环节进行必要的技术监督。 第五条因公用电网、并网发电企业或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,应按“谁引起,谁治理”的原则及时处理,

并应贯穿于公用电网、并网发电企业及用电设施设计、建设和生产的全过程。 第六条本规定适用于国家电网公司所属各电网企业、供电企业、施工企业和发电企业、电力设计单位以及由公用电网供电的用户。 第二章电网电能质量监督的范围及主要内容 第七条本规定所指的电能质量是指公用电网、发电企业、用户受电端的电能质量,其内容包括: (一)电力系统频率允许偏差; (二)电压允许偏差; (三)电压允许波动和闪变; (四)三相电压允许不平衡度; (五)电网谐波允许指标。 第八条频率质量监督 (一)在电力系统规划、设计、运行中,必须保证有功电源备用容量不得低于发电容量的20%。 (二)并网运行的发电厂必须具有一次调频和调峰能力,一次调频装置在机组运行时必须投入。发电厂应根据调度部门要求安装保证电网安全稳定运行的自动装置。

电气化铁路电能质量综合治理与仿真

电气化铁路电能质量综合治理与仿真 伴随着电力牵引供电方式的不断改进和电力机车性能的提高,电气化铁路在铁路运输中占有了极其重要的地位。面对我国电气化铁道建设高潮,迫切需要加强电气化铁道技术方面的研究。牵引供电系统是牵引负荷的动力来源,其供电质量的优劣,会对电气化铁路运输产生影响。而当前牵引供电系统存在的一些问题,如谐波、三相不平衡,降低了供电的效率与质量【1-3 】。因此,研究并解决这些问题,建立高效的牵引供电系统不仅必要 而且很有意义。 1、牵引供电系统的特殊性铁道牵引供电系统由电气化铁道一次供电系统、牵引变电所、牵引网三大部分组成。牵引供电系统处于三相的电力系统和电力机车之间,起到变压、变频、变相的作用,将电力系统的或三相电能转换为特定电压、频率、相数的电能,以满足电力机车的需要。从牵引供电系统的位置可以看出,它既是电力系统的负载,又是电力机车的电源,由于它所处的地位决定了它的性能必须同时满足负载和电源的双重要求,即作为三相电力系统的负载,应表现出对称的、纯电阻的特性,也就是从电网吸取三相对称的、纯有功的电流,而且不向电网注入谐波,同时作为电力机车的电源,必须不断地向负载提供满足特定指标的电能,包括负载的有功功率和无功功率,并吸收负载可能产生的谐波【4】。 2、牵引供电系统存在的问题及采取的措施尽管工频单相牵引供电系统具有很多优点,但是仍然面对着谐波和负序电流等问题。 ①谐波

电力机车是一个随机变化的感性负载,其基波电流滞后电压一定的角度,由于变压器、牵引电机等设备的非线性,以及电力电子器件的非线性调节作用,使得机车的电流中包含了大量的谐波成分,这些谐波成分在三相供电系统中的分布是不对称的。由于牵引负载的功率大、空间和时间分布随机性强、三相不对称,牵引供电系统是电力系统中一个主要的无功源和谐波源。电力系统产生的谐波与其它整流负荷产生的谐波一样,对电力网及用户带来影响。 ②负序电流单相牵引负载对三相供电系统的影响与变电所的联接形式有关,牵引变电所采用这三种基本接线方式时,都会在三相电力系统产生负序电流。对于负序电流的影响,为了使系统不平衡程度限制在规定标准以内,主要采取的措施有:采用高电压大容量电源供电、采用三相一两相平衡牵引变压器、利用相序轮换技术实现牵引供电系统公共接入点的三相平衡、同相供电等。 结合以上措施,本文对YN-VD接线平衡变压器的新型同相供电系统进行分析仿真。 3、基于YN-VD接线平衡变压器的同相供电系统分析及仿真 ①系统的总体结构及性能要求 图1 所示,图中SS1, SS2 和SS3 为同相供电牵引变电所,它由主变压器和平衡变换装置(即)组成; 平衡变换装置可采用无源网络(电感、电容)构成,也可以由有源滤波器构成,其作用是消除系统不平衡,滤除谐波并补偿无功;SP1和SP2为分段断路器,并根据需要断开或闭合分段断路器,实现单边或多边或贯通式供电。

电气化铁路对电力系统的影响分析

电气化铁路对电力系统的影响分析 摘要进入21世纪后,科学技术不断发展,我国的铁路也在朝着电气化方向飞速发展,电气化铁路的运营里程不断增加。从对电力系统的影响来看,电气化铁路具有很大的移动性和波动性,其负荷特点是大功率单相整流带冲击,正是由于具有这种特点,使得其在接入电网运行后,大量的三相不平衡产生的负序电流和谐波在电力系统中产生,对该接入处的电力系统运行的稳定性、可靠性产生很大的影响,严重时将威胁电力系统的正常运行,造成经济损失。此文将电气化铁路接入电力系统后的影响做简要分析。 关键词电气化铁路;电力系统;谐波 1 电气化铁路基本情况 1.1 电气化铁路的特点 电气化铁路是当代最重要的一种铁路类型,沿途设有大量电气设备为电力机车提供持续的动力能源。电力机车本身不带有电能,所需电能由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统主要是由牵引变电所和接触网(或供电轨)组成。变电所设在铁道附近,它将从发电厂经高压输电线或高压输电缆送过来的电流送到铁路上空的接触电网或铁轨旁边的供电轨道中,接触网或供电轨则是向电力机车直接输送电能的电气设备,电力机车通过集电弓或导电车轮从接触网或供电轨中获得所需电能[1]。 1.2 电气化铁路与电力系统的联系 电气化铁路牵引供电系统对供电电网来说,会使得电力系统负荷状态非常高,在引起牵引网电压波动的同时,也使得供电系统电能质量下降,如果不采取措施,还会导致机车动力下降,直接导致电气化铁路运行效率低下,从铁路运行和电力系统运行的角度看,都会造成经济损失。 2 电气化铁路对于电力系统的影响 2.1 对旋转电机的影响 电气化铁路有着单相交流供电的特性,这种特性使得电机的转子、定子都会发热,增加损耗,引起机组的震动,且转子、定子又属于电机的重要部件,如果在运行时过热就容易发生损壞或者其他故障,带来很严重的后果[2]。 2.2 对输电线路的影响 电气化铁路在行过程中,其产生的谐波是影响输电线路最主要的因素。单相电流产生的谐波,如果频率高,则会发生电力系统谐波共振,有的时候还甚至会

浅述电能质量问题与解决方法

浅述电能质量问题与解决方法 发表时间:2018-06-08T09:56:55.380Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:王帅陈建建[导读] 摘要:随着我国社会经济的快速发展,人们对电能质量和治理的需求增加。 (国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司江苏省宿迁市 223800)摘要:随着我国社会经济的快速发展,人们对电能质量和治理的需求增加。越来越多的标准化自动生产线在生产过程中得到应用,随着精密设备和智能化设备的出现,电能技术的发展迎来了新的机遇。本文通过对电能质量控制技术的科学、深入的研究,探讨了电能质量控制技术和发展趋势,以期更有效地控制和测量电能质量。 关键词:电能质量;问题;解决方法前言 劣质电能正日益引发电力用户和供电部门的担忧。电能质量的恶化导致发电、输电及用电效率降低,电力系统故障频发,稳定性下降,以及运行成本增加等。可再生能源入网也对电网负载需求管理和电压稳定性提出更多挑战。 1电能质量的概述 1.1电能质量的概念 随着社会的发展,电能质量的概念从看待问题的不同角度出现了不同的解释。所谓电能质量,指的是从电力系统中产生的供电的有效性,其优劣由电力系统的运行效率决定,并且能够通过保持电力系统的可靠性与安全性对电能质量进行提高。 1.2现代电能质量出现的基本问题 1. 2.1电能质量恶化所造成的危害 某地区以期因线路相差高额保护跳闸而引发的大面积停电事故,该事件不仅造成了严重的经济损失,还产生了重大的社会影响。事后通过对事故的分析,结合现场测试的数据及GBT12325-2003《电能质量供电电压允许偏差》中的相关内容,事故原因是由于谐波严重超标。经分析,电能质量指标下降很有可能造成巨大的危害,主要分为以下几点:谐波危害:谐波会对电力系统造成并联谐振,严重威胁电网以及用电设备的安全运行。 电压闪变:电压闪变会对计算机等电子设备的正常运行造成严重影响,除此之外,还有滤波器失谐等引起通讯干扰的情况产生。 暂态电能质量下降产生的危害:暂态电能质量指的是电压短时中断、电压跌落等情况,会对电子类设备以及受新型电子设备操控的传统工业过程的正常运行产生影响。 1.2.2电能质量问题产生的原因 产生电能质量问题的原因有许多,经过专业的研究可以将原因大致分为以下三种:供电结构发生了变化。过多地使用大功率电器,电流过大,导致过度消耗与损害电力系统,使得电能质量下降。市场竞争加剧。电力企业为了争取更多的市场,提高用户满意程度,施行开放性的电力管理方式,导致电力企业之间在电力系统管理模式上产生了分歧。不同的电力管理方式导致电力系统发生混乱,对供电的稳定性与安全性产生了严重的影响,电能质量降低。供电技术设备不适应电能质量。许多电力企业为了提高供电的自动化水平,过于注重对先进电子供电技术设备的使用,导致在运行中很容易出现电能质量降低的问题。且相关工作人员缺少对新型电子设备的充分了解,在发生问题是不能进行正确的判断与及时的处理。 2电能质量指标研究的动态 2.1指标完善化持续不断 电能质量指标是一个动态指标,需要不断完善与更新,这与社会的发展对电能质量提出了新的要求,根据用户需求,不断完善与改进,以适合用户需要。在一个新的具有竞争的开放市场下,电能质量指标或目标的制定就越加显得重要。实际上历年来对电能质量指标的研究一刻也没有停止过。大量的相关文献资料不断面世,许多IEC、IEEE等国际标准文件也陆续反映了这方面研究成果,电能质量指标的完善化趋势一直在持续。 2.2综合指标的探讨 电能质量指标是一个综合问题,必须根据电力企业实际情况,结合用户的实际需要,对电能质量指标不断完善与改进,以适应用户的需求。传统电能质量指标,如电压和电流的总谐波畸变率、不平衡度等,只是分析单一的电能质量扰动现象。而综合指标是将电能质量看作一个整体,从总体上量化电力扰动造成的影响和损失。就其本身而言,综合指标也是大家特别关注的内容。实际上在许多情况下,包括同时出现的各类扰动在内的瞬时电压值是导致电气元件(如静止换流器或绝缘元件等)发生故障和非正常动作主要原因。采用综合指标可以大大减少涵盖量化各种类型的扰动所需的数据存储量;而且,综合指标允许电力公司在标准评估程序上实际相互比较,从而比较容易地量化计算扰动引起的损失。这些都是实现电能质量监督与管理所必须的。电能质量综合指标是衡量一个电力企业的水平关键因素,必须注重电力企业综合指标提升,保障用户的供电需求。 3改善电能质量的设备 3.1不间断电源 UPS即不间断电源,是将直流电转换成市电的系统设备,通过蓄电池与主机连接,利用主机逆变器等模块电路实现提供稳定、不间断的电力供应的作用。在市电运行正常时,不间断电源将市电稳压后传输给用户端使用;当市电发生中断时,不间断电源可以利用逆变转换将储备的电能转换成220V交流电提供给用户使用。 3.2静止无功补偿器 为抑制电压闪变,可以在配电系统中接入动态无功功率补偿装置———静止无功补偿器(SVC),是一种很成熟的FACTS(柔性交流输电系统)装置。但是静止无功补偿器需要配备滤波器以抑制其产生的谐波给环境带来的污染。 3.3动态电压调节器 动态电压调节器(DVR)是一种电压源逆变型补偿装置,将其串联在电源和负荷之间,可以提供串联补偿电压,从而解决电力系统中由于扰动带来的电压不平衡、谐波等问题。 3.4有源电力滤波器