南沙滨海花园三期施工图技术交底
建筑专业
南沙滨海花园三期项目总用地面积17.5万平方米,总建筑面积17万平方米,由低层住宅、多层住宅、小高层住宅、商业、办公、托幼、会所等组成,分为9个组团,本次技术交底的范围是 1,2,3,5,6,7组团,由260栋A.B.C.D1.D2.E.F型2~4层的联排低层住宅组成。建筑面积5.8万平方米。有单栋住宅,两联体,三联体,四联体,六联体。建筑设计为现代风格,重要表现体量上的变化和细部的处理,立面材质上采用了钢材,涂料,石材等。由于设计方案比较复杂,所以要求施工单位先要对图纸充分了解后方可施工,尤其是建筑立面上的体量变化,排水管道的转换等,要求个专业配合施工,做好预留预埋工作。
我方所交付的设计文件均为有效设计文件,由于设计周期短,图中不可避免存在问题甚至错误,各专业之间图纸有矛盾的情况下,应及时通知设计单位的项目负责人。此外,在施工过程中请注意有关设计变更修改的情况。
施工单位、监理单位等提出设计的设计变更建议,统一由建设单位与我方联系,我方在接到书面意见后24小时内予以答复。
涉及市政、人防、架空层园林绿化、幕墙(包括玻璃幕墙、石材幕墙、陶瓷砖材幕墙、金属幕墙等)、金属(铝合金)门窗、变配电等第三方设计文件时,应与我方的设计文件衔接。
有关机电设备如电梯、扶梯、空调机组等大型设备,应注意对照设计的井道平面、负荷是否满足要求。
施工图设计与《广州市建设工程质量通病治理措施》有别时,按治理措施执行。广州市外工程按当地工程建设质量监督部门的规定执行。
地面:
±0.000相当于绝对标高详总平面图
除特别注明外,厨房标高低于室内标高20mm。卫生间、阳台结构标高低于室内结构标高 50mm,卫生间、阳台出口位置建筑标高低于室内建筑标高20mm。
门窗制作与安装要求:门窗需由专业设计,设计前应对照建筑门窗设计大样与现场已施工的洞口尺寸进行设计、下料。木门窗,金属门窗,塑料门窗,特种门,防火门窗等材质选用与型材设计要求;门窗玻璃采用的具体种类和要求;厨房与卫生间窗上排气扇留孔设置尺寸。
涂饰:外墙挂镀锌钢网抹灰,弹性涂料涂饰。
装饰抹灰:不同材料相接处的挂网处理500宽镀锌钢网。对于砼结构墙柱梁上的留洞(孔)应在
浇注前留取,避免后凿。
细部:橱柜靠墙面或者衣帽间墙面应作防潮处理,空调机板处外墙预留?80圆孔,孔心离墙边不宜小于100mm,孔心标高详各层平面图。栏杆要求现场制作样版,甲方,设计单位确认后方可大面积施工。阳台栏杆高度大于1100。
建筑安装中须严格执行的有关规范及标准图集:
1《屋面工程质量验收规范(GB-50207-2002)》;
2《地下防水工程质量验收规范(GB-50208-2002)》;
3《建筑地面工程施工质量验收规范(GB-50209-2002)》;
4《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB-50210-2001)》;
5《建筑涂料工程施工及验收规程(JGJ/T29-2003 J250-2003)》;
6《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范(DBJ 15-30-2002)》;
7《住宅厨房》01SJ913;
8《中南建筑配件图集(2002年合订本)》;
9《坡屋面建筑构造(一)》00J202-1;
10《框架结构填充墙小型空心砌块墙体建筑构造》02J102-1~?
11《变形缝建筑构造(一)》 04CJ01-1;
12《变形缝建筑构造(二)》 04CJ01-2;
13《变形缝建筑构造(三)》 04CJ01-3;
14《平屋面建筑构造(二) (刚性防水屋面、种植屋面、蓄水屋面) 》03J201-2;
15《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范(DBJ 15-30-2002)》(广东省标准);
16《地下建筑防水构造》02J301;
结构专业
本工程结构施工图中若干需特别注意的问题。
1、我司的结构施工图是配合国标图集03G101-1进行设计的,各种构件和节点的大部分做法
大样均要按照该图集的有关内容执行,请施工单位务必配备及认真阅读该图集。
2、因结施-01的结构总说明中包含大量其它具体图纸未表示的如抗震等级、混凝土强度等
级等总体信息和缺省的构造做法等,故请施工单位必须仔细阅读总说明的有关内容,严格按照设计要求施工,如有任何疑问,应及时向设计提出。
3、我司对梁的配筋表示方法与国标图集03G101-1的规定基本一致,但有少量的合理化更改
和补充,详见结施-02的《钢筋混凝土梁配筋平面表示法及梁构造通用图说明》,图中还包含有关梁的大量构造通用做法,请施工单位注意阅读,如有疑问,应及时提出。4、因在施工图设计中各专业间的条件互提及相关配合是一个不断调整和完善的过程,我司
努力做到但是不能保证单专业的图纸完全没有错漏,故需要施工单位在施工前,综合对照阅读建筑、结构和设备专业的图纸,如发现各专业间有不对应之处,须及时提出,由设计单位核对更改,这是施工图会审的一个基本目的之一。不得在未结合建筑、设备图纸的情况下,单独按结施图施工,如施工后发生结构与建筑或设备不对应的错失,施工应负未认真阅读图纸的责任。
5、基础部分需特别注意的问题。厚淤泥层的管桩施工时注意采取措施控制避免桩节下落过
快而陷入土中,施工后不得大量堆载并要小心开挖,以免桩基倾斜偏移;当施工发现现场的地质情况与设计不符或基础施工中有多断桩等特殊现象时,请及时通知设计人员研究解决。
6、梁配筋需注意的问题。一些容易疏忽的梁配筋,如边梁从柱或墙角边通过时需从墙柱挑
出很短的小段挑梁;不要漏做集中力作用处的附加箍筋。
7、节点施工应注意问题。当梁与墙柱混凝土强度等级相差超过一级时,节点区的混凝土要
按墙柱的等级,必须控制好浇捣的时间,确保节点区与楼板不出现施工冷缝。
8、务必重视混凝土的养护工作。因养护得好与不好会使混凝土的抗裂能力达几倍的差异,
建议派专人浇水养护,确保混凝土在湿润的条件下硬化,以尽量减少以后因混凝土出现较多收缩裂缝而导致的投诉和赔偿。
9、结构配筋满足规范要求但无太大的富裕,请施工单位注意勿漏放钢筋。
电气专业
一、配电系统
本工程别墅用电负荷为三级,负荷根据规划部门要求按80W/m2计算。电源由B1~B4公变房用三相四线专线电力电缆引入电源。公变房部分由当地供电部门设计。
二、弱电系统
本工程弱电系统由电话,数据,有线电视,可视对讲几部分组成,仅做管线预埋,系统部分由专业公司配套完成。
三、设备管线:施工中发现与其它专业(通风、给排水)管线的交叉重叠问题,须与其它专业协
调解决。
四、防雷,接地系统
本工程别墅按三类防雷建筑物设防,接地电阻值应不大于4欧姆。
五、等电位联结
本工程在户内总配电箱旁设置总等电位联结端子箱,在浴室,泳池设局部等电位联结端子箱。
六、注意事项
1.因本工程存在地面下陷情况,设计在别墅进户处做手孔井,所有进户电缆均应留有足够的余量。
2.如在施工图中尚有其它问题,应提早与设计人员联系。
七、施工安装中须严格执行的有关规范及标准图集:
《建筑电气工程施工质量验收规范GB-50303-2002》;
《建筑电气工程设计常用图形和文字符号00DX001》;
《住宅小区建筑电气设计与施工03D603》;
《常用低压配电设备安装04D702-1》;
《防雷与接地安装D501-1~4》(2004年合订本);
给排水专业
一、要求施工单位在施工前先熟悉施工图纸及设计总说明,如有疑问及早提出。
二、要求施工单位在管道安装前,先现场勘察准确市政给水井的位置及管径,如与设计不符,需
先与设计人员联系后再做处理。
三、要求施工单位在管道施工前,先现场勘察市政排水井的位置、标高及管径,如与设计不符,
或安装有问题,需先与设计人员联系后再做处理。
四、给水管在加压后至各用水点的管道如需穿梁,请安装单位配合土建专业在核对各预埋套管的
尺寸、标高、位置无误后,方可浇筑。对核心筒水表井、各卫生间管井的设置位置及管井的净空尺寸注意按图中要求预留。
五、提醒施工单位注意,在工程施工时,不得使用假冒伪劣产品,给排水系统中所使用的所有管
材、管件,阀门等必须符合现行产品行业标准的要求。并严格按照国家有关规定进行试压及管网消毒。
六、请安装单位配合土建专业注意排水管在转换层或首层出户时需穿梁、穿剪力墙所预埋套管的
位置、标高、套管管径及套管做法(是否防水套管)。
七、请监理单位、施工单位在施工过程中注意给排水专业的所有管道布置与建筑、结构、电、通
风等相关专业的图纸是否一致,设备各专业的管道敷设是否有冲突的地方,如现场发现有问题,请及早通知设计单位。
八、别墅部分出户管的安装,请按图纸设计预防管道沉降。
九、太阳能热水器的安装及系统应按专业厂家图纸施工。
十、施工安装中须严格执行的有关规范及标准图集:
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《给水排水标准图集》S1、S2、S3、S4(2004版)
《卫生设备安装图集》99S304
《防水套管图集》02S404
《室内管道支架及吊架图集》03S403
《排水检查井图集》02S515(含2003年局部修改版)
《钢筋混凝土化粪池图集》03S702
《埋地塑料排水管道施工图集》04S520
《室外消火栓安装图集》01S201
《室内消火栓安装图集》04S202
《消防水泵结合器安装图集》99S203(含2003年局部修改版)
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装图集》04S206
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
其它与工程相关的规范和标准图集
广州瀚华建筑设计有限公司
2006.07.15
舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程
工程/设计交底、变更实施流程 ■设计部/工程部相关人员 ■设计/工程流程文件要保证施工质量,首先要控制设计质量。并要注意施工与设计的相互协调,以下为如何进行设计交底与设计变更流程。 在建设工程项目施工前,要进行工程设计交底由设计方准备,然后进行图纸会审,施工方提出图纸中的问题并整理交与设计方。 一、施工与设计的技术交底(见附表1—《技术交底记录》)主要填写内容包括以下几个方面: (1)由设计方进行设计交底:主要填写设计意图、设计内容和特殊技术要求,分析其中的施工重点和难点,了解设计中的主要材质要求。以便让施工单位有针对性地编制施工组织设计,及早做好施工准备;对于以现有的施工技术和装备水平实施有困难的设计,要及时提出意见,协商修改设计,或者通过技术攻关提高技术水平实施的可能性,同时施工单位向设计单位介绍推荐先进的施工新技术、新工艺和工法,争取通过设计,使这些新技术、新工艺在施工中得到应用。 (2)了解设计进度,根据施工工艺顺序和施工进度安排,提出设计出图的时间和顺序要求。 (3)施工方从质量控制的角度,提出合理化建议,优化设计。 二、图纸会审(见附表2——《图纸会审记录》) (1)图纸会审会议由建设单位组织设计、监理、施工单位技术负责人及有关人员参加,设计单位对各专业问题进行口头或书面交底,施工单位负责将设计交底内容按专业汇总整理,形成图纸会审记录。 (2)监理、施工单位应发现和解决专业设计之间可能存在的矛盾,消除施工图的差错,各自提出的图纸问题及意见按专业整理、汇总后报建设单位,由建设单位提交设计单位做交底准备。 (3)图纸会审记录是在设计、监理、建设和施工单位有关项目负责人和专业负责人签认下,形成正式图纸会审记录。任何人不得擅自在会审记录上涂改或变更内容。四方签字方可生效。 三、在图纸会审后或施工进行中,会出现设计变更,工程/设计变更一般按照如下程序进行。 (一)工程变更内容 (1)增减合同中约定的工程数量; (2)更改有关工程的性质、质量、规格; (3)更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (4)增加工程需要的附加工作; (5)改变有关工程施工时间和顺序。 (二)工程变更的批准 承包商提出工程变更,应交予监理工程师审查并批准;(见附表3、4、5)具体程序见——流程A。 设计方提出工程变更,应与业主协商或经业主审查并批准;(见附表3——《设计变更通知单》)设计单位应及时下达设计变更通知单,内容详实,必要附图,并逐条注明应修改图纸的图号。具体程序见——流程B。 业主方提出工程变更,通过监理工程师发出。 (三)工程变更指令的发出与执行 1、设计部分 (1)《设计变更通知单》一般由设计单位提出,内容详实,必要时应附图,并注明应修改图纸
技术交底的程序和内容 技术交底及图纸会审,提早通知各方会审地点及时间。 参与会审的有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。 会审主要做的是:会审前,施工方技术人员查看图纸把图纸问题写出来。甲方代表、监理也可提出。在会审中提交设计方或会审前提交设计方,让设计方准备。会审中设计人员对此逐一作出答复。会审中各方代表例行谈话,并记录会审纪要,会审人员签名。 甲方代表应查看图纸,提出甲方意见,甲方代表需确认施工方对图纸做法修改变更的要求是否合理,阻止可能有损甲方利益的修改要求。通常要作较大修改,施工方需预先与甲方代表商议。 工程开工前,或一个分项工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。技术交底一般包括下列几种:1、设计交底,即设计图纸交底。这是在建设单位主持下,由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)进行的交底,主要交待建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。2、施工设计交底,主要介绍施工中遇到的问题,和经常性犯错误的部位,要是施工人员明白该怎么做,规范如何让规定的。 施工技术交底的内容 (1)工地(队)交底中有关内容; (2)施工范围、工程量、工作量和施工进度要求; (3)施工图纸的解说; (4)施工方案措施; (5)操作工艺和保证质量安全的措施; (6)工艺质量标准和评定办法; (7)技术检验和检查验收要求; (8)增产节约指标和措施; (9)技术记录内容和要求; (10)其他施工注意事项。 施工技术交底的内容组成主要有以下几个部分:1、工程的概况。2、施工的方法及各道工序的质量要求。3、几何尺寸或者高程。4、施工安全措施及注意事项。 建筑施工企业中的技术交底,是在某一工序开工前,或一个 分项工程施工前,或是某一单位工程开工前,由主管技术领导向 参与施工的人员进行的技术交待,其目的是使施工人员及劳务工 队( 作业班组) 对工程特点、技术参数、质量要求、施工方法与措施 等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,优化施工
技术交底记录
施工技术交底是施工单位把设计要求,施工措施、施工标准、工艺要求、贯彻到基层以至每个施工人员手中的有效办法,是施工技术管理工作中的一个重要环节。 施工技术交底是施工单位项目总工程师或技术主管人员依据设计文件和设计技术交底纪要,将施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的技术管理人员和作业人员传达的过程。 施工技术交底一般分级进行,项目大的复杂工程,项目总工程师对项目部的各部室及技术人员进行技术交底,技术主管人员对作业队技术负责人进行技术交底,作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。 一、技术交底主要内容 1、工程概况、图纸、实施性施工组织设计,总体施工顺序及主要节点进度计划安排,施工现场调查情况、施工场地布置、大临设施及过渡工程方案。 2、主要施工技术方案、工艺方法,采用的新技术、新结构、新材料和新的施工方法。 3、工程的重难点,主要危险源。 4、主要工程材料设备,主要施工装备,劳动力安排及资金需求计划。 5、工程技术和质量标准,重大技术安全、质量、环保措施。 6、施工中应注意的问题。 我们现阶段采用的是项目部总工程师或技术负责人直接对作业队技术负责人进行技术交底。项目部技术负责人也可直接向作业队技术负责人及领工员,队长、工班长等进行技术交底。 现场技术交底主要内容包括:总体施工组织安排、施工作业指导书、分部、分项工程交底、作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求,采用新技术、新工艺的有关操作要求,工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准。有关施工详图和加工图,包括设备加工图和拼装图,模板制作设计图,钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等,试验参数及配合比,测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等爆破设计,重大危险源的应急救援措施,成品保护方法及措施,施工注意事项等。向作业队、队长、工班长进行交底时应增加:作业标准施工工艺细则、操作要点及质量标准、质量问题预防及注意事项、施工技术措施和安全技术措施,出现紧急情况下的应急救援措施,紧急逃生措施等。
施工图设计交底及图纸会审 一、设计交底的概况: 1、设计方和施工方进行图纸的交接和交流,使施工单位进一步了解设计细节和以后施工顺利。 2、由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)进行的交底,主要交待建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。 3、施工现场哪些是重点,要注意什么,设计单位会有一份文件,开工前,图纸会审也是图纸交底。 4、设计交底与图纸会审是保证工程质量的。 二、设计交底的概念: 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。
三、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 二、设计交底与图纸会审应遵循的原则
图纸会审、设计交底及技术交底有什么区别 一、图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。
(14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 二、设计交底与图纸会审 1、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。 2、设计交底与图纸会审应遵循的原则 (1)设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。
国家高速公路网(GXX)XX~XX高速公路 XX~XX高速公路 设计技术交底报告
二○一五年九月
BEC/QEOH.C-03-50/2015 省交通规划设计研究院 设计技术交底报告 项目名称: 交底日期: 编制人:
编制部门:编制日期:审批人:审批日期:
目录 1.概述................................................................................................................... - 1 - 1.1 项目概况........................................................................................................................................... - 1 - 1.2 技术标准和工程规模...................................................................................................................... - 1 - 1.3 施工合同段划分情况...................................................................................................................... - 2 - 1.4 筑路材料........................................................................................................................................... - 2 - 2.施工注意事项.................................................................................................. - 3 - 2.1 总体及路线....................................................................................................................................... - 3 - 2.2 路基、路面....................................................................................................................................... - 3 - 2.3 桥梁、涵洞....................................................................................................................................... - 4 - 2.4 隧道................................................................................................................................................... - 5 - 2.5 路线交叉........................................................................................................................................... - 5 - 2.6 环保与景观绿化 .............................................................................................................................. - 6 - 2.7 交通工程及隧道机电(单独交底)............................................................................................. - 7 - 3.其他注意事项.................................................................................................. - 8 -
图纸会审及设计交底管理制度 为规范XXXXXXXXXXXX项目的图纸会审及设计交底 责任,理顺图纸会审及设计交底管理流程。目的是熟悉和 掌握图纸的内容和要求,确保各专业图纸经济、合理,规 避设计中的质量隐患,解决各专业之间的矛盾,增强协作,发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计 内容并进行洽商及更正,特制定本制度。 一、总则 本管理制度适用于公司范围内开发、管理的所有项目。 二、词语定义 业主:工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建 设项目设立的独立法人以及取得该当事人资格的合法继承人。 PM:受业主委托负责实施项目管理服务而派驻工程的管理组织。 SPD:经业主同意并在业主授权范围内,在PM主持 项目管理服务的全权负责人。 监理部:被业主和PM接受的为负责履行委托监理合 同而派驻工程的组织。 施工单位:被业主和PM接受的承担建设工程施工任 务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,包括施 工总承包、专业总承包和专业分包。
施工总承包:被业主和PM接受的具有相应工程施工 承包主体资格并承担项目工程总承包配合管理等工作的当 事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 专业总承包:业主和PM根据项目的实际情况对专业 性较强的分部(分项)工程进行发包确定的专业总承包单位,其负责对自行完成施工内容和相关的专业分包进行管 理(如机电工程总承包\室内装饰工程总承包\智能化工程总承包\市政工程)。 专业分包:业主和PM根据项目的实际情况对专业性 较强的分部(分项)工程进行发包确定的专业分包单位, 其负责对自行完成施工内容进行管理(如桩基础工程\土石方工程\玻璃幕墙工程\消防工程\电梯工程\园林绿化工程等)。 勘察设计单位:被业主和PM接受的从事建设工程勘 察和建设工程设计工作的当事人以及取得该当事人资格的 合法继承人。 三、管理流程 (一)图纸会审 公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制。会审前施 工单位、PM、监理部相关人员应认真熟悉和学习施工图,有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找 出图纸问题。 1.职责 (1)设计部负责组织设计院、施工、监理、设计部等有关单位参加图纸会审。
第二节设计交底与图纸会审制度 (1)项目监理人员应参加建设单位组织的设计技术交底会议、施工图会审会议。 (2)设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节和前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤,各有关单位应认证执行。(3)设计技术交底前,总监理工程师应组织各专业监理工程师及监理人员了解熟悉本专业的施工图纸、设计文件及相关资料。 (4)设计技术交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。 (5)设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底或会审。 (6)技术交底与图纸会审前,各有关单位包括项目法人、施工单位和监理部必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图、初步审查,并单表本单位提出书面意见。 (7)设计技术交底与图纸会审工作的程序: ①先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、 施工技术措施和有关注意事项。 ②各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题。 ③设计单位答疑。 ④各有关单位对问题进行研究与协商,拟定解决问题的办法。 ⑤写出会审纪要,并经各方签字。 (8)总监理工程师组织各专业监理工程师在项目监理机构内先进行
施工图会审。对施工图中存在的差、错、漏、不交圈等问题,提出书面意见和建议报建设单位,并转交设计单位。 ①对一般民用和小型公共建筑工程,由项目总监理工程师组织驻地 项目监理机构人员进行审核,报监理单位总监理工程师审阅及工程部备案。 ②对机构复杂、工程量大、特殊重要工程,先由项目总监理工程师 组织驻地项目监理人员进行初审,然后报监理单位总工程师组织监理单位技术顾问组进行会审,形成审核文件后由项目监理机构报建设单位。 ③对个别工程,也可由项目总监理工程师提出,监理单位技术顾问 组指派有关专业技术顾问成员与项目监理机构人员共同审核施工图纸。 (9)项目监理机构应督促承包单位组织图纸会审,并在约定的时间内向项目监理机构报送审图记录,经项目监理机构汇总后,书面报建设单位。 (10)项目监理机构监理工程师参加设计技术交底会: ①了解建设单位对工程的设计要求,施工现场自然条件、工程地质 及水文地质情况。 ②了解工程设计的主导到思想、建筑艺术要求与构思。 ③土建施工(基础、主体结构、装修)以及设备安装要求。 ④对采用的新技术、新工艺、新材料的要求。 ⑤工程施工的难点及质量控制的重点部位。
编制技术交底的格式和相关要求 为统一、规范技术交底的程序、格式及内容特编制本标准。 一、技术交底格式 1、标题米用2号仿宋体,内容米用4号仿宋体。 2、表头上“共页第页”已经表示清楚,不得在页面下方再出现此字样。 3、交底书在最后设置“交底、复核、审核、接底”四项,交底 页数超出1页的,只在最后一页设置。 4、表格线条轮廓粗细分明,表格的外边框用粗线,表格内的线 条用细线,并标明表名,有说明的要在表格的下方注明。(见示例图) 示例图一XXX隧道I?m级围岩全断面施工材料消耗表 5、插图的线条应粗细分明,构造线用多段线修改为0.5mm的线宽表示,标注线、中心线或其它的说明用多段线修改为0.25mm的线宽表示;插图中文字说明和标注的字体大小要适当要小于交底正文字
体的大小。(见示例图二) 示例图二: 6、附图采用标准图的统一格式(见示例图三),图号、说明、数 字标示清楚,整体美观、清晰。 &交底编号:200 X 年X 月X 日桥(隧)-OO K 二、技术交底的内容 1、说明交底的缘由和工序概况,说明所交底工序目前情况及交 底要达到的目的。 2、交底要对某一工序进行交底,另外一些特殊过程、关键工序 必须下发作业指导书,而强调某一工序或局部时,以通知形式下发即 可。 3 、交底必须有交底说明、施工工艺流程图(见示例图四)、施工 7、内容列条款时,采用:一 1、1.1、1.1.1……的排序方法。 财
t I 底板混凝土 三、技术交底的程序 步序与方法、施工控制要点、材料用量、机具配备配置、劳动力计划、 工期和进度的要求、质量标准、安全措施、质量措施、环保措施、工 期保证措施十三项内容,必要时再加上其他注意事项的说明。 示例图四: 地质预报 测量与量测 布置炮眼 T 台架(台架)就位 钻眼 装药、爆破 通风排烟 I 开挖质量检 I 出碴运输设备准备 地质素描 I ^顶 出碴运输 * : 初喷混凝土 * 局部锚杆及挂网 * I 复喷混凝土 I --- F ---- I 防水板铺设卜— V 二隐蔽检查 不合格 二次衬砌] 4、交底内容通俗易懂, 简单明了,不能生搬硬套规范。 5、如果是补充交底的, 要注明是哪个交底的补充。 爆破设计
一.图纸会审 参与方:建设单位,监理单位,施工单位,各种设备厂家 任务:在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行熟悉,审查施工图中存在的问题及不合理的情况并提交设计院处理。 组织记录者:建设单位组织并记录(也可由监理单位代为组织) 意义:使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 图纸会审的内容 是否无证设计或越级设计,是否经过设计单位正式签署,是否经过相关部门图审合格; 地质勘探资料是否齐全; 设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表; 设计地质烈度是否符合当地要求; 如果由几个设计单位共同设计,图纸之间是否有矛盾;专业图纸之间,平立剖面图之间是否有矛盾,标注是否有遗漏; 总平面图与施工图的几何尺寸,平面位置,标高等是否一致; 防火,消防是否满足要求; 建筑结构与图纸之间是否存在差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 结构图与建筑图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表,钢筋的构造要求在图中是否表示清楚; 施工图中所列的标准图册施工单位是否具备, 材料来源是否有保证,能否代替,图中所要求的条件能否满足,新材料新技术的应用有无问题; 地基处理方法是否合理,建筑与结构的构造是否存在不能施工或不便于施工等技术问题; 管道,电气线路,设备装置,运输道路与建筑物之前或相互之间有无矛盾,布置是否合理是否满足设计功能要求。 图纸会审的程序及其他注意事项 程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方,监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字盖章后生效 其他注意事项: 图纸会审应在开工前进行,如果施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审; 图纸会审前必须组织预审,阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表发言,其他人视情况适当解释,补充; 施工方与设计方对提出和解答的问题作好记录,以便查核;
设计技术交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:
(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密
施工图设计交底与图纸会审制 度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0365
施工图设计交底与图纸会审制度(新版)说明:安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是一门综合性的系统科学。安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制,安全管理是一 种动态管理。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 1总则 为了使建设单位、监理部、施工单位了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部位的质量要求,工程开工前,设计单位应对自己提交的施工图纸,进行系统的技术交底。 为了减少施工图纸的差错,将图纸中的问题消除在施工之前,在施工图设计技术交底的同时,各有关单位应对设计图纸进行会审。 2纪要 主持人负责写出会议纪要,并经各方签字,经各方签字后的纪要,被视为设计文件的一部分。或设计单位另出补充,替代设计图纸技术文件。经过会审,对设计没有提出任何问题的工程项目,也应写出纪要,以示对该部分设计的认可。
3设计图纸交底和会审的重点内容 设计图纸是否经过设计单位各级人员正式签署。 设计图纸与说明书是否齐全,图纸内容、表达深度是否满足施工需要,图中所列种类标准图册是否已经具备。 设计图纸是否有错误。 施工图与设备,特殊材料的技术要求是否一致,主要材料来源有无保证,能否代换,新技术、新材料的应用是否落实。 各专业之间,平立剖面之间,是否有矛盾,预埋件、预留孔洞是否协调,各类管沟、支架等专业间是否协调、统一。 施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面一致。 设计是否满足生产和检修要求,新老厂系统衔接是否吻合,施工过渡是否可行。 设计是否满足安消防、环保的要求。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
设计技术交底会议纪要范文 本文是关于设计技术交底会议纪要范文,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 设计技术交底会议纪要一 建设项目名称:20xx年桐乡市县道大中修工程、湖盐线路面整治工程、20xx 年桐乡市乡道危桥改造工程。 会议开始时间:20XX年6月7日上午9:30。 会议主持人:会议由俞段长主持。 会议参加单位:桐乡市公路管理段、嘉兴市中路交通设计监理咨询有限公司、桐乡市水利勘测设计咨询有限公司、嘉兴市桥梁工程队、桐乡交通工程有限公司、嘉善大江路桥工程有限责任公司、嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司、浙江鸿翔建设集团有限公司、浙江华新交通工程有限公司。 会议参加人员附后。 会议地点:桐乡市公路管理段会议室 一、桥梁改造工程设计技术交底 第一合同段 1.俞众线K5+962浪桥,桥侧边加宽。 2.河含线K0+520车字桥,两个桥台都利用,北引道保留,南引道改坡。 第二合同段 1.留良支线K0+920人民桥,老桥拆除。 2.羔石线K4+315才丁木桥,老桥拆除,跨径加大。 3.桥梁钢板焊接,钢板由厂家生产。 二、路面工程设技技术交底 (一)路面工程施工放样时,中桩位置顺着老路,基本上保持平面位置不变动。 (二).路面工程现场病害调查并处理好后再新做路面结构层补强施工。 沥清砼路面几种常见病害的处理方案 1.纵横向裂缝:先用沥青灌缝,凿除或刨除10CM后铺玻纤网并洒布粘层油,
回填AC-25型沥青砼。 2.网裂、波浪、凹陷:应凿除或刨除面层10CM厚度范围的沥青砼,以及松散的部分基层材料,在原基层顶面布设T010/140型浸渍沥青长丝无纺布,基层用水泥稳定碎石补强,厚度不小于15CM。基层顶面铺设玻纤网并洒布透层油,回填AC-25型沥青砼。 3.湖盐线K42+720~K43+160段全部病害处理完成后,喷洒热沥青后紧跟着铺设列克路用防裂布,再统一加铺6CM厚AC-13型沥青砼。 4.对于拉坡后,厚度不足处,加铺AC25型沥清砼。对小于6CM,铣刨处理后,铺AC13型沥青砼。 5.不同的厚度,采取不同的处理方案。 6.裂缝处有翻浆时,必须挖除换填处理。弹簧处也要换填处理。 7.承包人提出AC13铺6CM是否会强度不足,设计代表解释是主要考虑防止面层渗水,维持原设计不变。 8.经过老路弯沉值较大采取补强加铺措施,顺着老路补强。 9.横坡顺着老路,要求路面横坡度不小于1%。当原老路路面的横坡度小于1%时,要进行调整。 (三)水泥混凝土路面处理方案 1.纵坡:⑴.考虑路面结构层厚度要求。⑵考虑路面平整度要求。 2.水泥砼路面施工基本保持厚度不变,纵向凹陷处,模板接头处要考虑平整度合格,凹陷处超过7CM以上者采取填宕渣,7CM以下者填与路面同标号的混凝土。 3.桥头沉降一般处理,下挖15CM,底层铺钢筋,浇15CM混凝土,钢筋网布置按补充设计。 (三)、另外业主要求: 1.要求监理工程师最迟于6月15号要发布开工令。 2.要求施工单位树立“安全第一”的观念,安全责任重于泰山。施工中做好安全记录台帐,安全资料要符合国家标准要求。工程施工应注意避开上下班等交通高峰期,应在施工路段及桥台树立安全警告、警示、导向、减速等标志牌、悬
图纸会审设计交底技术 交底区别 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
“图纸会审、设计交底、技术交底”有什么区别2011-03-12 19:18:49来源: | 图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 设计交底与图纸会审 1、设计交底与图纸会审的目的
为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。 (2)在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。
设计交底内容及流程 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
设计交底与图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。 二、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。
东旺·龙品家园施工图技术交底 一、建筑专业: 1、建筑总说明中工程概述中的工程等级是否应为2级(15层)类别应为二类高层,耐火等级二级(结构图);屋面防水等级可否为二级。 回复:工程等级应为1级,类别应为一类高层综合楼(消防认定),耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 2、厨房、卫生间根部做200MM高砼挡水坎,是否是素砼? 回复:是。标号为C25 3、住宅厨房烟道做法选用总说明做法,还是平面图中的分说明。 回复:选用总说明做法。但型号改为BPSA-3型。(西南11J517-3) 4、墙体防潮层按墙体中说明做还是按防水防潮说明中的做法施工。 回复:按防水防潮说明中的做法施工。 5、建筑构造做法按外墙1(有保温层)做法还是按节能设计中的外墙大样做法。回复:按节能大样施工。 6、地下室地面说明采用C30钢筋砼板,结构图无板配筋图及做法。 回复:结构补充图纸。 7、做法说明中楼面5,除屋面外,标准层楼面是否应不做保温层。 回复:标准层楼面必须做保温层。 8、发电机房、水泵房内墙面做法可否能调整。 回复:按图纸说明中的做法施工。 9、构造说明中附图1中的5@200双向钢筋,可否改为6@200? 回复:可以。 10、节能大样中外墙墙体标注是蒸压加气砼砌块,和建筑设计用节能型空心页岩砖不符。 回复:按节能做,用蒸压加气砼砌块。
11、电梯前室未标注标高,是否与地下车库同一标高。配电机房等房间是否也是同地下室地坪标高。 回复:前室标高比车库标高高50mm,配电机房等房间同地下室地坪标高。 12、室外排水暗沟坡度只有0.1%,是否可采用地面散排至路面雨水口的方式。 回复:可以。 13、一层公共卫生间前室和卫生间是同一标高吗? 回复:是。 14、通风井的做法大样没有。 回复:通风井可能会有所调整,详后续图纸。 15、4层平面图电梯边的造型墙升到什么标高位置,尾气井的做法没有。 回复:4层平面图电梯边的造型墙升19.500(见5层平面图);尾气井的做法设 计补大样图。 16、5层平面图,D轴-2/D轴的阳台是做成120MM厚外墙窗,还是做成栏杆,且立面图上是窗。 回复:做成栏杆(同其他景观阳台栏杆做法),立面图上画的也是栏杆。 17、5层平面图,住宅外平台的标高是多少。 回复:住宅外平台在结构板上做完保温和防水层就行。建筑:21.500;结构:21.000另出平台大样图。 18、住宅A、A1户型中的主卧中标阳台的房间实际应按照卫生间防水要求施工,设计出变更。 回复:是。 19、B、B1户型的储藏间是否考虑改为卫生间功能,若改应考虑降板及防水处理。回复:是。 20、屋面薄壁柱建筑和结构不符。 回复:以结构为准。 21、消防楼梯出屋面门的雨棚做法没有,强条。