文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 利达LD128K(Q)联动型使用说明书

利达LD128K(Q)联动型使用说明书

一概述

LD128K(Q)联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128K(Q)联动型),是我公司根据新的消防联动标准设计的联动型控制器,它主要针对中型消防项目,集火灾报警和联动控制为一体。它继承了原LD128K(Q)的全部功能,并在容量,功能上又有所增加和完善。

LD128K(Q)联动型控制器可配接4个回路,另外还可配接带扩展的4个回路。基本系统每回路可带128个探测器及31个双命令联动模块。这样LD128K(Q)联动型控制器的探测器容量可覆盖1~1024个探测地址,1~248个双命令联动地址。另外,它除了有火警继电器的无源输出外,又增加了9800联动盘6路继电器的有源输出。LD128K(Q)联动型控制器在串行通讯方面又有很好的完善,它通过串行通讯口与我公司生产的多线手动盘9100、总线手动盘9300相连,组成了系统功能强大而结构紧凑的联动控制设备。另外,可通过LD6900系列网关模块和远程通讯转换器,可以与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。

LD128K(Q)联动型控制器关键状态用发光二极管指示,各功能如下:

?工作指示(绿):系统正常监测火警时此灯亮。

?消音指示(绿):系统处于消音状态时此灯亮。

?隔离指示(黄):有任意一个探测器或联动模块处于隔离状态时此灯亮。无隔离时此灯灭。

?公共故障(黄):有故障发生时此灯亮,全部故障清除时此灯灭。

?主电故障(黄):主电不接或有故障时,此灯亮;主电正常工作时此灯灭。

?备电故障(黄):备电不接或有故障时,此灯亮;备电正常工作时此灯灭。

?区显故障(黄):区显有故障时此灯亮。

?公共火警(红):首次发生火警时此灯亮,并保持到复位信号输入。

?气体喷洒(红):类型为泡沫灭火,干粉灭火,管网灭火的设备动作并有反馈回答信号后,

此灯亮。

?回答指示(红):有回答信号时,此灯亮。

?全局自动(绿):联动设备全部处于自动状态时,此灯亮。

?全局手动(绿):联动设备全部处于手动状态时,此灯亮。

LD128K(Q)联动型控制器的主要技术参数:

电源:187V~242V。AC 50Hz ;

备用电池:24V/6.5AH (2节12V/6.5AH电池);

回路电压:24V直流加5V脉冲;

回路电流:检测状态电流<100mA ,报警状态电流<200mA;

输入功率:200W ;

控制接点输出:公共火警时有一组无源接点输出,接点容量2A/30V ;

9800联动盘的接点输出:输出电流≤50mA,输出电压24V﹒DC ;

环境温度:0℃~40℃;

相对湿度: ≤95%RH40℃。

二系统监测及功能设置

2.1 巡检程序

2.1.1 封面菜单

开机后,系统进入封面菜单如图2-1,此菜单显示控制器的名称,类型以及系统时间:

图2-1

在图2-1所示状态下:

?按“F2”键,系统自检。

?按“F1”键,设置系统时钟。

?按“切换”键,再按“菜单”,键系统进入容量菜单。

?按“菜单”键,系统进入运行程序的主菜单。

?按“切换”再按“F1”键进入打印设置菜单。

?按“切换”再按“F2”键进入区显故障查询菜单

?按密码3333,系统进入设置程序。

2.1.2 系统自检

在封面菜单状态下按“F2”键,液晶屏上显示“系统自检…….”,同时控制器的状态指示灯和联动盘的状态指示灯全亮(禁止灯和允许灯只能有一个亮),并且控制器发出火警声响。自检约5秒后,自动返回封面菜单。

2.1.3 设置系统时钟

在封面菜单状态下按“F1”键,系统时间处出现光标,则:

?按“→”,“←”移动光标。

?按“0~9”数字键,输入时间。

?按“确认”键,时钟设置有效,并返回封面菜单。

?按“取消”键,时钟设置无效,并返回封面菜单。

2.1.4 系统容量查看

在封面菜单下按“切换”键,再按“菜单”键,系统进入容量菜单如图2-2,此时液晶上显示系统的探测及联动设备应接和已接的数量。此菜单用于查询系统容量。在此菜单下按“菜单”键返回封面菜单。

图2-2

其中“应接回路”这一行表示此控制器最多可接的回路数,探头数和联动设备数。下一行表示的是已打开的回路数,探头数和联动设备数。例如:图2-2所示,控制器最多可接4个回路,可接的最多探头数为128个,设备数为64个。下一行显示的是控制器已打开25个探头,12个设备(即模块的12次动作),且这些探头和设备分布在3个回路。

2.1.5 火警监测,查询,联动启停

在封面菜单下按“菜单”键,进入巡检程序的主菜单如图2-3所示,此菜单主要用于查看探测的火

警,故障,隔离信息,以及联动设备的情况,并能按类型或区号启动联动设备。菜单的上行表示的是探测的信息,下行表示的是联动信息。表格的下方显示的是光标所处位置的详细内容,括号内为相应的数量。控制器正常监测时应显示此菜单,以便直观监测系统状态和操作系统设备。

图2-3

其中上行第一格“总回”表示的是总的回答数,下面的三位数表示的是具体数量。第二格“总火”表示的是总的火警数,下面的三位数表示的是具体数量。“▼”光标不会移动到“总回”和“总火”栏。

在图2-3所示的菜单状态下,各功能键的操作如下:

? 按“→”键下翻一个地址;按“切换”键,再按“→”键下翻十个地址;按“切换”键,再

按“切换”键,再按“→”键下翻五十个地址。

按“←”键上翻一个地址;按“切换”键,再按“←”键上翻十个地址;按“切换”键,再

按“切换”键,再按“←”键上翻五十个地址。

? 按“F1”键右移上行光标,按“切换”键再按“F1”键左移上行光标。

? 按“F2”键右移下行光标,按“切换”键再按“F2”键左移下行光标。

? 在请求状态下,即光标在请求栏,并翻到要启动的地址,按“确认”键,启动该设备。按“切

换”键,再按“确认”键,立即启动所有有请求的设备。此项用于逻辑关系已满足,有请求

状态,但命令没有发出的设备,则按“确认”键,启动该设备。

? 在延时状态下,即光标在延时栏,并翻到正延时的地址,按“确认”键,立即启动该延时设

备,按“切换”键,再按“确认”键,立即启动所有正在延时的设备。按“取消”键,停止

延时并不启动设备,按“切换”键,再按“取消”键,取消所有正在延时的设备,并且都不

启动设备。当动作正在延时时,液晶最下一行优先显示延时的内容,并显示还剩余的延时时

间。如图2-4所示,当前状态是:二回路10号模块2次动作正处于延时状态,它所接的设备

是卷帘门,还有20秒延时,此时间随系统时间递减变化,状态是“请有未返”,表示此设备

处于有请求的状态,但设备未动作。当延时结束,光标自动跳到动作栏,外接设备启动,

?在动作状态下,即光标在动作栏,并翻到已动作的地址,按“取消”键,停止已启动的设备,按“切换”键,再按“取消”键,则停止所有已启动的设备。当有动作发生时,光标自动跳到此栏显示动作设备的情况。如图2-5所示,J05是处于已动作的继电器,其所接的设备是

消防泵,此设备的状态是“请有已返”,表示此消防泵接收到控制器发出的请求启动命令后,消防泵启动并返回给控制器已启动的信号。“(010)”表示处于动作状态的设备有10个,可按“→”或“←”查看其余动作设备的情况。

?直接输入密码1111进入类型启动菜单。输入1111后,液晶最下一行显示“类型启动:”

此时直接输入类型所对应的编号和序号数即可,当输入完类型所对应的编号后,液晶右下角会显示类型名称,输入完序号后,液晶右下角会显示设置的具体类型名称,如图2-6所示。

●若输入错误,按“→”直接输入下一个或重新输入。

●按“菜单”键用于返回主菜单,并退出类型启动菜单,否则主菜单无法操作。

?直接输入密码2222进入区号启动菜单。

输入完2222后,液晶最下一行显示“区号启动:”,此时直接输入区号即可,如:

其中,输入动作时,直接产生-1,-2,,即“-”不用输入。如图2-7所示。

●若输入错误,按“→”直接输入下一个或重新输入地址。

●按“确认”键用于启动该设备,按“取消”键用于停止该设备。

●按“菜单”键用于返回主菜单,并退出区号启动菜单,否则主菜单无法操作。

注:上两项启动方式主要用于强制启动方式。

?按“切换”键,再按“菜单”键,返回封面菜单。

2.1.6打印设置

在封面菜单下按“切换”再按“F1”键进入打印设置菜单。如图2-8所示,此菜单包括6项打印内容。直接输入1~6可开/关各项打印。在此状态下按“菜单”键,返回封面菜单。

1.系统信息:包括控制器的开机或复位,主电故障,备电故障,区显故障。若此项置

复位的时间;主电、备电、区显三着之中无故障的则不打印,只打印有故障的内容,

并且打印出发生故障的时间。

2.火警信息:包括首次火警或后续火警,若此项置为开,只要报火警,则打印机打印

首次火警和后续火警,火警地址(即房间号),火警区号(即发生火警的探头编号)

和火警时间。

3.探头故障:若此项置为开,只要探头报故障,则打印机打印故障探头的地址,区号,

及发生故障的时间。

4.模块故障:若此项置为开,只要模块报故障,则打印机打印故障模块的地址,区号,

及发生故障的时间。

5.模块动作:若此项置为开,只要模块已动作,则打印机打印动作模块所接的设备,

区号,及动作的时间。

6.模块回答:若此项置为开,只要模块有回答,则打印机打印有回答模块所接的设备,

区号,及回答的时间。

注:打印机只能在对应项先置为开之后,才能打印相应内容。若打印的内容已发生,再把相应的打印项置为开,则打印机不打印此项内容。

2.1.7 区显故障查询

在封面菜单下按“切换”再按“F2”键进入区显故障查询菜单。如图2-8所示,此菜单显示故障的区显所在的回路及区显的地址。在此状态下按“菜单”键,返回封面菜单。

2.1.8 复位

在巡检程序的任意一种菜单下,按“复位”键,系统会提示“请输入密码:”此时输入密码0000系统即可复位。

7 北京利达防火保安设备有限公司

2.2.1 封面菜单

在巡检程序的封面菜单下直接输入密码3333进入设置程序,设置程序的封面菜单如图2-9所示。

图2-9

在图2-9所示状态下:

?按“F1”键设置时钟(同巡检程序)。

?按“菜单”键进入设置程序的主菜单。

2.2.2 设置程序主菜单

在设置程序的封面菜单下按“菜单”键进入设置程序主菜单,如图2-10所示,在此菜单下:

?按1进入探头设置主菜单;

?按2进入模块设置菜单;

?按3进入区显设置菜单;

?按4进入系统设置菜单。

?按“切换”键,再按“菜单”键返回设置程序的封面菜单。

1. 探头自动设置

在设置程序主菜单下,按1进入探头设置主菜单,如图2-11所示:此菜单显示回路及此回路 所接的探头数,在此状态下;

? 按“F1”键,自动设置低四回路探头;自动设置时,液晶会有“正在进行探头自动设置” 文字显示,此时不能进行其它操作。

? 按“F2”键,自动设置带扩展的四回路探头。与按“F1”相同。

? 按1~8分别进入1~8回路设置菜单。

? 按“菜单”键返回设置程序主菜单;

2. 探头单回路设置

在探头设置主菜单,按1~8分别进入1~8回路的单回路设置菜单,如图2-12所示,此菜单显示探头的状态,类型,区号及地址。在此状态下:

? 按“F1”键,光标在状态、类型、区号栏三者之间切换。

? 按“F2”键光标切换到地址栏。

? 光标在状态栏时,按“确认”键可切换探头的开/关/屏蔽状态,并在后面括号内显示所有回

路的探头处于开/屏蔽状态的总数量。按“切换”键,再按“取消”键可将全部探头置为关。

? 光标在类型栏时,可设置探头类型或探头为模拟量类型时的灵敏度。其中“00”表示探头为

开关量类型,“01~03”表示探头为模拟量类型时的灵敏度,其中“01”为最灵敏,“02”为

较灵敏,“03”为不灵敏。

在类型栏,按“切换”键,再按“取消”键,将全部探头置为“00”类型。

? 在区号栏,可输入探头的区号(即探头所在的回路,及探头的编号),直接输入数字即可。 ? 在地址栏,可输入房间号,每个房间号可输入6个中文,每个中文与4位数字编码对应,格

式为X XXX ,第一位为区号,后三位为汉字所对应的编码。其中,汉字分为8个区(0~7),

每区最多256个汉字,可参照字库表。(输入的房间号不用按“确认”键保存,可自动保存。) 例如:0 012表示0区012编码所对应的汉字“报”。

若汉字为空白,建议输入空格“0 000”或“7 255”,以免显示黑框。

? 按“切换”键,再按“0”键,可更换“设置状态”和“查询状态”。

“设置状态”为设置探头的状态、类型、区号和地址,若为“设置状态”,上下翻时,区号“增

一”或“减一”;

“查询状态”为查询处于开的探头的类型、区号和地址,若为“查询状态”,上下翻时,地址

每次增或减到一个新的置为开启的地址。

? 按“→”键下翻一个地址;按“切换”键再按“→”键下翻十个地址;按“切换”键,再按 “切换”键,再按“→”键下翻一个回路。

按“←”键上翻一个地址;按“切换”键再按“←”键上翻十个地址;按“切换”键,再按 “切 换”键,再按“←”键上翻一个回路。

? 按“菜单”键,返回探头设置主菜单。

2.2.4 模块设置

在设置程序主菜单,按“2”键进入模块设置菜单,如图2-13所示,此菜单用于查询或设置联

在第一行的状态栏,带“*”为开或有效,无“*”为关或无效。

各功能键的操作如下:

?按“F1”键右移光标;按“切换”键,再按“F1”键左移光标。

?按“F2”键光标切换到地址栏。

?按“切换”键,再按“0”键,用于转换设置和查询状态(同探头)。

?按“→”键下翻一个地址;按“←”键上翻一个地址。

按“切换”键,再按“→”下翻十个地址;按“切换”键,再按“←”键,上翻十个地址;

按“切换”键,再按“切换”键,再按“→”键或按“←”下翻或上翻64个地址,即一

个回路。

?光标在第一行的某一状态栏下按“确认”键,用于切换该栏状态,带“*”为有效或开,无“*”为无效或关。按“切换”键,再按“取消”键可将对应栏中所有地址“*”去掉,即初

始化。

?光标在区号栏可输入联动模块所在回路和模块编码,直接输入数字即可,顺序为回路(1位数)、联动模块编码(2位数)、动作(1位数),光标在区号栏按“确认”键可进入此区号的

逻辑设置菜单。多线手动盘9100或9800用“J”表示,最多可带64路,从J00~J63。“J”

用“9”输入。例如“J03”代表第3路继电器。“J”用“9”输入。

?在类型栏直接输入1-16种类型所对应的编号(输入2位数字),则类型名称在液晶的右下方显示。各类型名称和编号参考表1。

表1:01-16种联动类型

?在序号栏直接输入同种类型中的设备序号(输入2位数字),序号不能重复,可由总数栏判别是否重复。

?在延时栏用于输入延时启动时间(输入3位数字)。

?在键号栏直接输入用于启动该设备的总线手盘9300键号(0-191路,输入3位数字)。多线手动盘9100或9800自动编号。

?设备名称在地址栏输入,方法同房间号。

?按“菜单”键返回设置程序主菜单。

2.2.5 逻辑设置

在模块设置菜单,光标移到区号栏,按“确认”键,则进入此区号所对应的逻辑设置菜单。此模块逻辑设置完后,按“确认”键保存逻辑,再按“菜单”键返回模块设置菜单,也可按“→”或“←”设置其它逻辑。

1.表2列出各个数字和符号的输入方法:即

按“切换”键N次,再按数字键= 阴影部分的符号或数字。(N = 0,1,2)

例如:按“3”键,显示“3”

按“切换”键,再按“3”键,显示“M”

按“切换”键,再按“切换”键,再按“3”键,显示“}”

2.各符号的意义如表3:

表示方法:

T 四001

编号001号A为四回路001 号探头。

四回路

探头

A

M 一0 1 -1

一次动作

编号01号 B 为一回路01 号模块一次命令。

一回路

模块

B

R 二1 2 -2

二次动作

12 北京利达防火保安设备有限公司

编号12号 C 为二回路12号模块二次命令的回答。

二回路

回答

C

!三0 5 -1

一次动作

编号05号 D 为三回路05号模块一次命令的回答,它接紧急启

三回路动。

紧急启动

D

X 四06 -1

一次动作

编号06号 E 为四回路06号模块一次命令的回答,它接紧急停

四回路止。

紧急停止

E

3.其它功能键如下:

按键功能

F1 左移光标

F2 右移光标

切换,F1 左移十个光标

切换,F2 右移十个光标

切换,切换,F1 逻辑插入/改写

取消删除当前光标下的一个字符

切换,取消删除当前逻辑

切换,消音删除所有逻辑(即初始化)

→或←向下或向上翻一个地址

●若显示“逻辑插入”,则表示输入字符将在光标字符前插入,若显示“逻辑改写”,则表示

字符将光标处字符覆盖。

4.运算符优先级

●“()”为最高级优先级;

●“+”,“*”,“[ ]”,“{ }”为次高优先级。它们同级。

注意:在书写逻辑时应注意以下几点:

●括号嵌套可达10级,逻辑表达式最长为90个字符。

●所有表达式字符之间不能加空格,表达式最前面也不能加空格。

●至“~”符号两端只能跟探头地址,不能跟模块命令地址,也不能跟模块回灯地址。且不

能单独形成逻辑,只能用在“[ ]”和“{ }”内。

●“[ ]n”(n≥1)表示任意n个探头报火;“{ }n”表示相邻n个探头报火,指逻辑表达

能参与“~”和“+”两种逻辑,注意n值必须小于“[ ]”或“{ }”内的探头个数。

●紧急启动必须放在紧急停止的后面,且置于表达式的最前面。

● M,R,!,X,=,>后面只能跟模块地址。

●在输入第一个逻辑表达式以前,请先按“切换”键,再按“消音”键以清除所有表达式存

储区中的随机数据,即初始化。(不要轻易使用)

5.逻辑表达式实例

A.T一001 * T 二015 * T三102 + T二110 + R一02-1;

此逻辑表达式中有回灯参与逻辑,但运算符为同级的,即顺序运算即可。意义为一回路001 探头、二回路015号探头、三回路102号探头同时报火,或四回路110号探头报火,或一回路 02号模块一次有回答时此逻辑满足。

B.T一012 * [T二015 + T三102 ~ T三 120 + T三 005]1 ;

此逻辑表达式中有“[ ]n”参与逻辑,其中n=1,表示“[ ]”内任意1个报火与一回路

012号探头报火此逻辑满足。

C.{T一015 + T二015 ~ T二030 + T三 012 + T三 025}3 ;

此逻辑表达式中有“{ }n”参与逻辑,其中n=3,表示“{ }”内相邻3个报火此逻辑满足。

可以是T – 015,T = 015,T = 016三个,或T = 015,T = 016,T = 017三个,或T = 030, T三 012 , T三 025三个等。

D.X一02-2 + !一02-1 + (T一011 * T一012);

此逻辑表达式中有紧急启动和紧急停止参与逻辑,它们是成对出现的,紧急停止写在最前面,紧急启动和紧急停止多用于钢瓶控制逻辑。此表达式表示的是,一回路02号模块的2次回答接紧急停止,一回路02号模块的1次回答接紧急启动,相或上一回路11号与一回路12号探头。

E.模块M一12-2的逻辑是T一022 * T一011 = M一22-1 ;

F.模块M一12-2的逻辑是T一022 * T一011>M一22-1 ;

E,F两个逻辑表达式前一个是命令导出,后一个是逻辑导出,二者在模块M – 12-2有请求的时候M – 22-1也有请求。对于E逻辑,若模块M – 12-2有命令,即强制启动,则模块M – 22-1 启动。对于F逻辑则模块M – 22-1不启动。

2.2.6 区显设置

在设置程序主菜单,按“3”键,进入区显设置菜单,如图2-14所示,此菜单用于设置区显

的开关状态,显示区域。其中区显编码为1~7,即一个回路最多可接7台区显。此状态下:

? 按“确认”键,可切换区显的开关状态。

? 按“切换”键,再按“取消”键,可把所有区显置为关。

? 按“切换”键,再按“确认”键,可设置显示全部地址/显示局部地址。

? 按“F1”键,“F2”键移动“?”光标,用于设置局部显示区域,直接按数字键即可输入。 ? 按“→”或“ ←”键下翻或上翻一个区显地址,按“切换”键,再按“→”或“ ←”键,

下翻或上翻八个区显地址,即一个回路。

? 按“菜单”键返回设置程序主菜单。

2.2.7 系统设置

在设置程序主菜单,按“4”键,进入系统设置菜单,如图2-15所示。在此菜单下可设置联 动模块的自动和手动状态,与或关系以及报火和报故的参数,并显示整个系统的动作状态。 在此图2-13所示状态下

? 按“F1”键,“F2”键用于移动光标。

? 按“确认”键可切换光标所处“系统自动”或“与或关系”的指示状态。

? 报火警和报故障参数处可直接输入数字,以表示巡检多少周期才报火或报故,以提高可靠性,

但相应延长响应时间。

整个系统状态

注:

●报火参数在01~09之间,数字小,报火响应时间短;数字大,虽然报火响应时间稍长,但

可靠性很高。报故参数在01~99之间,数字大,可靠性高,但响应时间稍长。可根据工程

实际情况,设定具体参数。

●系统自动栏,与或关系栏与整个联动系统动作状态的关系如下所示:

“系统自动”指全局系统自动/手动状态,“与或关系”指全局系统与单个动作的关系。

例如:若全局系统为自动,与单个动作的关系设为相或,则不论在模块设置处的单个动作设为自动或手动,整个联动系统为全局自动。若全局系统为自动,与单个动作的关系设

为相与,则整个联动系统为局部自动,即以单个动作设置的自动/手动为准。2.2.8 由设置状态返回巡检状态

系统设置完成后,按“复位”见返回巡检状态。若在设置状态几分钟不对系统进行操作,系统自动返回巡检状态。

16 北京利达防火保安设备有限公司

9800联动盘有6路继电器输出,此6路占用多线手动盘的地址,地址为J00~J05,此盘的6路状态,请求、故障、启动、回答在面板上有指示灯显示,并能在控制器的菜单中设置和查询。

9800联动盘的输出电压为24V直流,最大输出电流为50mA,因此不能直接控制设备,可通过继电器或LD6808转换模块控制设备。9800联动控制盘在出厂时已在输出端子上配接了1.5K的终端电阻,实际使用时应将所用到的继电器输出回路上的终端电阻去掉,以接相应的负载模块或继电器。

1.继电器启停禁止/允许设置:

将禁止/允许锁打到允许,允许指示灯亮,继电器可以启动,且启动、停止按键可以操作;打到禁止,禁止指示灯亮,继电器不能启动,且启动、停止按键不能操作。

2.继电器启停操作:

禁止/允许锁打到允许时,直接按下面膜上的启动、停止键即可操作继电器启停。也可以通过逻辑关系来设置自动启动或是在对应的菜单中对它进行强制启停操作。

3. 9800联动盘还配有回答检测点:

回答检测点主要用于检测设备是否已动作,若设备已动作,并给9800盘返回一回答信号,则 9800盘相应的回答指示灯亮,同时控制器通过9800也接收到此信息,并显示到火警监测、查询菜单的回答栏。

附录:字库表

LD128K(Q)字库第0区编码表

B北 006 报 012 闭 045 编 056 备 075 标 148 不 151 泵 167 半 191 播 201 帮 211 部 219

C查 046 程 057 次 062 称 104 层 117 出 120 初 125 参 139 错 140 承 208 纯 209 菜 210 冲 216 插 222 常 225

D单 004 动 017 答 050 点 053 地 058 电 073 短 078 断 080 打 083 灯 092 代 152 多 159 岛 228

F分 094 房 102 复 109 发 119 返 124 风 131 否 135 翻 153 反 162 防 166 阀 177 粉 187 封 213

G个 005 公 008 故 036 隔 038 关 044 功 105 给 138 光 147 管 182 干 186 广 200 改 224

H或 001 火 010 回 049 号 087 化 127 后 133 和 143 和 227 话 155

J局 003 京 007 警 013 键 048 接 051 节 052 辑 055 间 060 监 088 检 089 进 112 机 132 卷 188 降 192 继 207 急 221

K块 028 开 069 空 193

L联 016 离 039 逻 054 令 064 路 079 类 085 楼 116 铃 158 淋 172 流 174 力 176 帘 189 陆 196

M模 027 命 063 码 093 秒 095 密 099 名 103 末 123 明 164 灭 180 沫 185 门 190 面 214 脉 215

N年 096 能 106 钮 170 拟 203

P盘 035 屏 154 喷 171 泡 184 排 195

Q全 002 请 020 器 025 求 040 启 041 区 066 欠 076 确 100 其 121 起 149 取 161 气 178 青 229

R入 022 日 098 认 101

S司 009 设 018 输 021 测 024 时 032 手 033 首 061 示 068 数 071 室 111 始 126 上 128 生 136 蔬 156 散 157 栓 168

水 173 洒 181

T统 015 探 023 头 026 停 042 通 081 态 115 它 122 体 179 调 194 梯 199

W无 108 位 110 误 141 网 183 温 198

X系 014 信 029 息 030 询 047 显 067 讯 082 型 086 行 113 下 130 续 134 效 144 新 146 线 160 消 165 虚 202 相 204

序 205 写 223 限 226

Y延 031 源 074 压 077 印 084 月 097 有 107 已 118 原 145 烟 197 与 206 域 218 应 220

Z灾 011 置 019 自 034 障 037 止 043 址 059 作 065 总 070 主 072 正 090 在 091 壮 114 中 129 直 137 重 142 终 150

照 163 指 175 助 212 址 217

数字 4 230~239 1 240~255

注:本字库表为本机出厂时所配的通用字库编码表。

附录:字库表

LD128K(Q)字库第1区编码表

0 000 1 001 2 002 3 003 4 004 5 005 6 006 7 007 8 008 9 009 一 010 二011 三 012 四013 五 014 六 015 七 016 八 017 九018 十 019 A 020 B 021 C 022 D 023 E 024 F 025 G 026 H 027 I028 J 029 K 030 L 031 M 032 N 033 O 034 P035 Q036 R 037 S038 T 039 U040 V 041 W 042 X 043 Y 044 Z045 《046 》047 [ 048 ]049 :050 a 051 b 052 、 053 # 054 Ж055 *056 。 057~ 058 ‖ 059 〉 060 》 061 《 062 「 063 」064 『065 』 066 〖 067 〗 068 【 069 】 070 ±071∞072 ? 073 ?074 ℃ 075 $076 ¤077 £ 078 ‰ 079 №080? 081 ? 082 ● 083 ◎084 ? 085 ?086 □ 087 ■ 088 ? 089 ?090 ※ 091 →092 ← 093↑ 094 ↓095〒096 ⒈097⒉098⒊099⒋100⒌101⒍102⒎103⒏104⒐105?106 ? 107 ?108?109?110?111?112?113? 114 ①115 ②116③ 117④118⑤119⑥120⑦121⑧122 ⑨123 ⑩ 124 ㈠125㈡126㈢127㈣128 ㈤129㈥130 ㈦ 131 ㈧ 132 ㈨ 133 ㈩ 134 { 135 } 136 α 137 β 138γ139 δ 140 π 141 ︵ 142 ︶143 ︹ 144 ︽ 145 ﹄ 146 ︻147 ︼ 148 ︷149 ︸ 150 ︱ 151 ︳152 ︴ 153! 154 "155 ¥ 156 & 157 + 158 - 159 ? 160 ↖ 161 ? 162± 163 ∩ 164 ? 165 ∫ 166 ≡167 ≌ 168¤ 169 Ⅰ 170 Ⅱ 171Ⅲ172 Ⅳ 173 Ⅴ 174 Ⅵ175 Ⅶ 176 Ⅷ177Ⅸ 178 Ⅹ 179 ┍180 ┎181 ┏182 ┐183 ┑184 ┒184 ┓186 其余全是空格

附录:字库表

LD128K(Q)字库第7区编码表

A按 000 案 001

吧 010 部 011 播 012 病 013 变 014 板 015 表 016 报 017 C餐 018 车 019 厨 020 茶 021 财 022 程 023 层 024 菜 025 测 026 场 027 磁 028 成 029 材 030 池 031 侧 032 产 033 D电 034 动 035 东 036 董 037 大 038 多 039 道 040 店 041 断 042 档 043 低 044 顶 045 地 046 底 047 灯 048 对 049 段 050

F服 051 防 052 房 053 阀 054 风 055 发 056 啡 057 副 058 非 059 复 060 放 061 分 062

G公 063 锅 064 关 065 功 066 钢 067 管 068 工 069 过 070 高 071 罐 072 更 073 广 074 故 075 光 076 感 077 歌 234 H会 078 火 079 化 080 后 081 回 082 号 083

J间 084 机 085 卷 086 降 087 井 088 经 089 酒 090 监 091 计 092 具 093 据 094 检 095 讲 096 警 097 紧 098 急 099 健 100 将 101

K开 102 库 103 咖 104 客 105 控 106 口 107 空 108 科 238 L楼 109 炉 110 廊 111 流 112 力 113 料 114 帘 115 淋 116 李 117 理 118 历 119 礼 120 铃 121 里 122

M门 123 美 124 秘 125 幕 126 明 127 沫 128 麻 129

N南 130 能 131 拿 132 钮 133

P配 134 排 135 喷 136 迫 137 瓶 138 棚 139 泡 140 品 141 Q前 142 器 143 全 144 群 145 区 146 启 147 气 148 球 149 洽 150

R容 151 人 253

S室 152 水 153 示 154 送 155 商 156 桑 157 事 158 书 159 算 160 栓 161 生 162 实 163 数 164 手 165 术 166 设 167 上 168 声 169 双 170 速 171 身 172 升 173

T梯 174 厅 175 堂 176 台 177 天 178 提 179 图 180 调 181 套 182 停 183 谈 184

W务 185 卫 186 舞 187 维 188 外 189 温 190

X西 191 小 192 消 193 心 194 休 195 息 196 洗 197 行 198 线 199 信 200 修 201 析 202 下 203 新 204

Y议 205 压 206 烟 207 衣 208 用 209 音 210 乐 211 源 212 验 213 演 214 药 215 员 216 仪 217 域 218 娱 219 医 254 印 235 饮 236 映 237

Z总 220 中 221 值 222 走 223 指 224 正 225 座 226 长 227 蒸 228 煮 229 照 230 资 231 制 232 止 233 1 239 2 240 3 241 4 242 5 243 6 244 7 245 8 246 9 247 0 248 K 249 T 250 V 251 O 252 255

注:本字库表为本机出厂时所配的通用字库编码表。

相关文档