文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 体育馆智能化安装安装工程施工方案

体育馆智能化安装安装工程施工方案

体育馆智能化安装安装工程施工方案
体育馆智能化安装安装工程施工方案

微山县教育体育文化中心

体育馆建设工程

安装工程施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

北京城建集团有限责任公司

微山县体育中心项目经理部

2013年4月16日

目录

第一卷编制依据 (3)

第二卷工程概况 (4)

第一章工程简介 (4)

第二章电气专业设计概况 (5)

第三卷分部分项工程施工技术方案 (6)

第一章电气工程 (6)

第一节变配电系统 (6)

第二节动力系统 (9)

第三节照明系统 (12)

第四节防雷接地 (13)

第五节保护接地 (13)

第六节消防系统 (14)

第七节探测器报警器安装 (14)

第八节系统调试 (15)

第一卷编制依据

1.1设计的图纸

图纸名称图纸编号出图日期电气专业施工图ARE-E 2012.6.20

1施工合同;

2电气施工图纸;

3土建施工图纸及其他专业施工图纸;

4主要图集、标准、规程、规范:

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006;

山东省《公共建筑节能监测系统技术规范》DBJ/T14-071-2010

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《10/0.4kV变压器布置及变配电所常用设备构件安装》03D201-4

《防雷及接地安装》D501-1~4

《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3

《等电位联结安装》03D501-2

《建筑物防雷设施安装》99D501-1

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第七分册)DBJ/T01-26-2003

《建筑电气工程施工工艺标准》(城建集团)

《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003

《建筑电气通用图集》华北标办图集92DQ-13

《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)

《室内管道支架及吊架》03S402

第二卷工程概况

第一章工程简介

微山县教育体育文化中心(西地块既一场三馆)地块位于南部新城,东至微山湖大道,南至南阳湖路,西至商业南街,北至独山湖路。体育馆工程总建筑面积14687㎡。建设单位为微山县教育体育局,工程由中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计,中咨工程建设监理公司为项目管理,山东三强建设咨询有限公司监理,由北京城建集团有限责任公司组织施工。

工期要求:计划工期:17个月。计划开工日期:具体时间以招标人和监理工程师发出的开工通知为准。工期节点:2012年9月6日开工,2012年11月20日基础完毕,2013年1月31日主体工程完毕,2013年12月31日整体工程验收合格并交付使用。

质量要求:符合国家现行施工与验收规范规定的合格标准,保“运河杯”争“泰山杯”。

安全文明施工要求:山东省省级安全文明工地。

第二章电气专业设计概况:

序号项目系统介绍

1

变配电

系统本工程在体育馆一层设1个10/0.4kV变配电室,变配电室下设净高不小于1.9米的夹层,位于一层东侧。,10kV和0.4kV电缆均采用下进下出线的方式。

2

动力

系统

高压电缆选用WDZAN-YJY-8.7/15kV交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电力电缆。本工程30kW以下的电动机采用全压起动方式起动;30kW及以上的电动机采用软启动方式起动。

3

照明

系统

本工程照明分为一般照明、体育照明、应急照明等。

4

防雷

接地

本工程防雷等级为第二类。建筑的防雷装置满足防直击雷、防闪电电涌侵入和防雷击电磁脉冲,并设置总等电位联结。本工程接地型式采用TN-S系统。

5

保护

接地

本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地体,要求接地电阻不大于 1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。

6

消防

系统

加压送风机、排烟风机等消防专用设备不预留BAS控制接口,消防和平时兼用设备预留BAS控制接口,平时由BA系统控制,消防时由消防控制

第三卷分部分项工程施工技术方案

第一节变配电系统

一.变压器安装

根据设备清单及装箱单,与建设单位、监理和设备生产厂家共同进行检查。

基础制作安装:将预制的基础型钢放在预留的铁架上。用水准仪或水平尺找平、找正。将基础型钢、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。

1.1设备点件检查

(1) 设备点件检查应由安装单位、供货单位,会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

(2) 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求,是否齐全,有无丢失及损坏。

(3) 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。

(4) 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。

(5) 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。

1.2器身检查

器身检查可分为吊罩(或吊器身)或不吊罩直接进入油箱内进行。

(1) 变压器到达现场后应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,可不做器身检查:

a. 制造厂规定不做器身检查者;

b. 就地生产仅作短途运输的变压器,且运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。

(2) 器身检查应在气温不低于0℃,变压器器身温度不低于周围空气温度,空气相对湿度不大于75%的条件下进行(器身暴露在空气中的时间不得超过16h)。

(3) 所有螺栓应紧固,并应有防松措施。铁芯无变形,表面漆层良好,铁芯应接地良好。

(4) 线圈的绝缘层应完整,表面无变色、脆裂、击穿等缺陷。高低压线圈无移动变位情况。

(5) 线圈间、线圈与铁芯、铁芯与轭铁间的绝缘层应完整无松动。

(6) 引出线绝缘良好,包扎紧固无破裂情况,引出线固定应牢固可靠,其固定支架应紧固,引出线与套管连接牢靠,接触良好紧密,引出线接线正确。

(7) 所有能触及的穿心螺栓应连接紧固。用摇表测量穿心螺栓与铁芯及轭铁、铁芯与轭铁之间的绝缘电阻,并做1000V的耐压试验。

(8) 油路应畅通,油箱底部清洁无油垢杂物,油箱内壁无锈蚀。

(9) 器身检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底油堵将油放净。

(11) 器身检查完成后,要对油系统密封进行全面仔细检查,不得有漏油渗油现象。

1.3变压器搬运

(1) 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。

(2) 变压器搬运过程中,不应有冲击或严重振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。

1.4变压器稳装

(1) 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。

(2) 干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图1. 6.2.5-1要求

图1.6.2.5-1

(3) 变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%一1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。

(4) 装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

(5) 变压器的安装应采取抗震措施。稳装在混凝土地坪上的变压器安装见图1.6.2.5-2,有混凝土轨梁宽面推进的变压器安装,见图1.6.2.5-3。

图1.6.2.5-2 图l.6.2.5-3

1.5变压器送电前的检查

(1) 变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。

(2) 变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。

(3) 变压器试运行前的检查内容:

1) 各种交接试验单据齐全,数据符合要求。

2) 变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损,且不渗油。

3) 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。

4) 接地线良好。

5) 通风设施安装完毕,工作正常;事故排油设施完好;消防设施齐备。

6) 保护装置整定值符合设计规定要求;操作及联动试验正常。

9)干式变压器护栏安装完毕。各种标志牌挂好,门装锁。

1.6变压器送电试运行

(1) 变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。

(2) 变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。

(3) 变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。

(5) 变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好详细记录。

(6) 变压器并列运行前,应核对好相位。

(7) 变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。

1.7竣工验收

(1) 变压器开始带电起,24h后无异常情况,应办理验收手续。

(2) 验收时,应移交下列资料和文件:

1) 变更设计证明;

2) 产品说明书、试验报告单、合格证及安装图纸等技术文件;

3) 安装检查及调整记录。

二、高压柜安装

柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次端子排接线等。施工过程的注意事项有:

(1)柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。

(2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1MM)。

(3)手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。

(4)运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空开关顶

部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。

(5)自配主母线时须做到。

A. 与电器元件相连的母线,接头处应连接可靠,以免影响通流能力。

B. 电流较大时,接头须搪锡。

C. 裸铜与裸铜的导电接触面须涂敷防护剂(导电膏、凡士林等),以达防氧化防潮目的。

(6)柜体二次引线电缆须按指定路径敷设,不得阻碍运动件的活动,或者日后维护检测时被踩伤。(7)柜体的接地主母线应与安装基础的予埋接地网可靠连接,确保接地的连续可靠性。

柜体安装工程完成后,按照电力部有关规程进行交接试验。

柜内一次接线:主母线及柜内各电气接点在投入前均需用力矩扳手将螺栓再检查紧固一遍;柜内电缆应采用卡架固定在柜体支架上,严禁用铅丝或导线将电缆头固定在柜体支架上。

柜内二次接线:根据配电柜配线图,检查柜内的电气元件。端子板的接线方式为插孔时,每根控制线按顺序压接到端子板上,端子板处一孔压一根控制线,最多不能超过两根。当导线为多股软线时,与端子连接处必须进行涮锡处理。

调整试验:试验前,用兆欧表测试配电柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路必须大于1MΩ。检查导线连接处是否紧密。分别模拟试验控制、连锁、操作,继电器保护和信号动作,保证灵敏可靠、正确无误。

试运行:空载送电试运行前,先检查电压是否正常,然后对进线电源进行核相,相序确认无误后,按操作程序进行合闸操作。先合高压进线柜开关,并检查PT柜的三相电压指示是否正常;再合变压器柜的开关,观察电流指示是否正常,低压进线柜上电压指示是否正常,并操作转换开关,检查三相电压情况。合低压柜进线开关,在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行核相。经过空载试运行试验24h无误后,进行带负载运行试验,并观察电压、电流正常,表示系统运行正常。

第二节动力系统

一、电源:本建筑物电源从市电引来一路高压电源(10KV),高压电缆由室外电缆沟敷至本建筑物。高压电缆选用WDZAN-YJY-8.7/15kV交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电力电缆。本工程30kW以下的电动机采用全压起动方式起动;30kW及以上的电动机采用软启动方式起动。

计量:对供电部门为高压计量,在高压进线处设一计量柜,在低压配电柜设内部分计费表。

电气保护采用TN-S保护,PE干线在低压电房与接地点、中性母排焊接连通用;各层

PE线与PE干线连通,整个建筑物作总等电位联接。

电源干线(电缆)在低压电房的电缆沟敷至墙边后,改用电缆桥架敷设,消防设备及事故电源在非管井,非桥架部分敷设,应穿管暗敷,如明敷则要在钢管上采取相应的防火措施。电气线路敷设采用暗线暗制方式,除注明外管线为暗埋敷设。照明管线敷设为:出口指示灯、疏散指示灯线路敷设为:用电线管明敷。消防前室、楼梯等照明线路敷设为:用电线管暗敷

二.配管、穿线及电缆安装

2.1 预埋

配合土建进行预埋。敷设后,进行临时封堵,以防向楼内灌水。进户管的管口两端要打喇叭口,焊止水板,管内刷沥青油防腐,管外壁进行两布三油防腐处理,管路里高外低进行找坡。

在砌体墙上,与土建密切配合留洞;墙体内的暗管、暗线、暗盒等采用异型砌块,避免打洞凿槽。

2.2 配管

现浇板内埋设机电暗管时,管外径不得大于板厚的1/3,管交叉处不受此限制。板内的预埋管必须敷设在板内上下两层钢筋之间。

敷设在混凝土现浇楼板内的电管最大外径不得超过板厚的1/3。两根及多根电管交叉敷设处的局部重叠高度不得超出楼板及垫层的总厚度。

电箱明装时,需后进线,在墙内预埋接线盒,配管套丝入盒。配电箱暗装时,需先预制木盒子埋在结构中,尺寸比暗箱体积略大,上下方进管端各放大100mm左右侧各放大50mm暗配管接套管顶住木盒子,待箱体到货后接短管套丝入箱。

2.3 管内穿线及导线连接

宜在抹灰及地面工程结束后进行管内穿线。为配合整体工期,在满足下列条件时,提前进行管内穿线:混凝土结构工程必须经过结构验收和核定;作好成品保护,箱盒及导线尽量避免破损及被灰、浆污染;穿线后,线管内不得有积水及潮气浸入,必须保证导线绝缘符合规范要求。

导线分色:为了保证安全和施工方便,对线管管口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路按色标要求分色。

穿线前的准备:先将管内穿入带线,再进行扫管处理,清除管内的灰尘、泥水等物;放线前,对导线的规格、型号进行核对。检查钢管护口是否齐全。

由于管内导线根数较少,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个锥形的平滑过渡部位,然后用带线拉过。

管内穿电缆均不太长,在扫管,检查护口后,可用带线绑扎电缆穿入管内。

2.4 电缆桥架敷设

竖井内的竖向桥架与平面图中水平桥架连接。竖井内由竖向电缆桥架至竖井内配电箱的电缆采用电缆桥架敷设。

电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m;垂直安装时,支架间距不大于2m。竖向电缆应按规定间距固定。

桥架安装高度根据现场情况酌情调整,但应满足安装电缆所需空间。

敷设消防用电缆的电缆桥架,电缆桥架、支架作防火处理。

凡由室外引入室内的电气管线(包括高低压线路)应预埋穿墙钢管,并作好建筑物的防水处理;穿线之后,应在钢管的两端用防水材料加以封堵,以免出现渗漏现象;为防止火灾漫延,下列处所必须用防火材料封堵:由变配电室引出的电缆桥架上端;由变配电室通向室外线路的孔洞;电缆桥架进入电气竖井处;电缆桥架和管线跨越防火分区处;电气竖井每层楼板处;由电气竖井水平方向出线孔洞(包括桥架)处。

敷设电缆的桥架弯曲半径为敷设的外径最大的电缆的10倍。桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架、线槽的外侧;不带电的金属外壳均牢固连接为一整体,并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。线槽垂直敷设,至少每隔3m固定一次。

结构施工时,核对为电缆桥架安装预留的穿墙洞、穿楼板洞的位置、标高、尺寸,且不得和给排水、暖通专业的大型管道位置、标高冲突。

电缆桥架的型号、规格应符合设计及规范要求,且电缆桥架和配件、辅料必须是经过镀锌或防火处理的定型产品。

2.5 电缆敷设

高压电缆选用WDZAN-YJY-8.7/15kV交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电力电缆。

检查电缆的型号、规格。电缆敷设前,进行绝缘摇测或耐压试验,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆沿桥架或托盘敷设时,单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处以最大截面电缆允许弯曲半径为准。沿桥架线槽敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

电缆敷设前,电缆沟畅通干净,金属电缆支架可靠接地,防腐层完好。

电缆桥架应有铭牌。按设计要求核对电缆的规格、型号、数量是否与计划相符,并应有合格证件和出厂试验报告。

电缆管应疏通,管内无水、无杂物,喇叭口无毛刺。

敷设前,根据设计图纸,按实际路径放线以确定每根电缆的长度,绘制走向排列图,合理安排每盘电缆,尽量减少电缆接头和交叉。

电缆敷设前,在电缆标志牌上注明电缆型号、规格。标志牌字迹清晰、不易脱落。敷设电缆时,在

电缆终端、电缆中间接头、拐弯等处挂标志牌。

电缆运输装卸过程中,不得使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆盘滚动的前方不得有人。电缆盘不应平运、平放。

电缆敷设前、后均进行电缆绝缘测试,相与相之间、相与零(N 线)及地线(PE 线)绝缘电阻值不应小于5MQ。

电缆终端头与中间接头附近宜留有备用长度。电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10 倍,高压交联电力电缆不小于电缆外径15 倍。

电缆穿过楼板、墙体处套电缆保护管。电缆敷设完毕后,除建筑封楼板墙洞外,电缆垂直管口用防火泥封堵。

电缆敷设时,排列整齐,不宜交叉,在桥架内垂直敷设的电缆(支架上明敷)每隔1.5m处固定一下,水平走向的电缆每隔2m左右固定一次。水平敷设的电缆,在电缆首末端及转弯,电缆中间接头两端0.5~lm 处固定。

电线的“N”线及“PE”线与低压开关柜、配电箱柜中的零排(N)及地排(PE)压接应一致,禁止混淆。

电缆终端头制作按程序进行,电缆头制作完毕后,按要求由试验部门做耐压和测试试验。

第三节照明系统

照明开关、插座除注明者外,均为暗装,250V、10A。应急照明开关带电源指示灯,开关断开时,电源指示灯亮,以显示开关位置。除注明者外,插座均为单相两孔+三孔安全型插座。

小便斗感应式冲洗阀电源接线盒底边距地 1.2m;洗手盆下红外感应龙头接线盒及洗手热水器接线盒,选用防潮防溅型面板,普通卫生间底边距地 0.5m;电热水器插座或开关盒底边距地 2.5m;烘手器电源接线盒底边距地1.2m;其它插座除设备材料表中注明外,均为底边距地 0.3m。

开关底边距地1.3m,距门框0.15m。

有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其它电器设备及管线应设在Ⅱ区以外。电源插座与弱电插座距离应大于500mm。

开关安装:同一场所开关的切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。开关安装高度距地符合设计要求,成排安装的开关高度一致,高低差不大于2mm。开关盒的四周没有空隙,盖板端正并紧贴墙面。

灯具安装:除注明外,变配电室、泵房等房间灯具管吊式安装;有吊顶的场所,选用嵌入式格栅荧光灯/嵌入式筒灯,反射器为雾面合金铝贴膜;无吊顶场所选用控照式荧光灯,吸顶式或管吊式安装;高空间选用陶瓷金卤灯或大功率金卤灯管吊。灯内配线符合设计要求及有关规定,安装时固定牢固,导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,灯具连接丝口处涂防锈导电脂。进线口用橡皮垫圈压紧密封,灯具外壳必须与PE线可靠连接。灯具其它部分的安装要配合粉刷进度,玻璃罩、扩散器、灯管必须在

建筑物全部完成后安装。灯具安装接线完毕后,摇测支路绝缘电阻,合格后试亮8小时。通电后,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具的控制顺序是否相对应。

灯具安装完毕,进行支路的绝缘测试。绝缘测试合格后,按区段逐级送电运行。运行时,定时检查控制灯具的开关及导线的发热情况,同时检查控制开关是否灵活,接线是否正确。照明系统通电试运行时间为8小时,照明灯具均为开启,每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

第四节.防雷接地

利用金属屋面的支撑钢柱做引下线,下部与结构柱内两根主钢筋(φ≥16)焊接,引下线上端与接闪器可靠焊接,下部与联合接地体可靠焊接。利用柱下桩基内钢筋、承台板中的钢筋网及基础梁内钢筋作为接地体。外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。凡突出屋面的金属构件,如金属通风管、屋顶风机等均应与接闪带可靠焊接。构件内有箍筋连接或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋采用绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

避雷引下线流程:接地体制作安装→接地母线敷设→引下线均压环连接→避雷针网制安→接地电阻测试

防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地体,要求接地电阻不大于 1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。从变配电室至强弱电竖井内的桥架上敷设一条40×4mm热镀锌扁钢,将变配电室接地与强弱电竖井内接地相连。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。所有强弱电竖井内均垂直敷设一条,水平敷设一圈40×4mm热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用40×4热镀锌扁钢,总等电位联结采用各种型号的等电位卡子。

卫生间、淋浴间采用局部等电位联结,从地板及墙上适当的地方各引出一根大于Φ16的结构钢筋至局部等电位箱LEB,局部等电位箱暗装,底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。

第五节保护接地

本工程防雷等级为第二类。建筑的防雷装置满足防直击雷、防闪电电涌侵入和防雷击电磁脉冲,并设置总等电位联结。本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式,利用建筑物基础钢筋作接地装置。建筑物内的大型设备、电气设备、管道、电缆桥架等主要金属物,都要求与接地装置或等电位带相连接。

开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备,因绝缘破损而可能带电的金属外壳,电气用的独立安装的金属支架及传动机构,电缆的金属外皮,插座的接地孔,均应与专用接地(PE线)线可靠相连,PE线需与接地装置连通并作重复接地联接。

第六节消防系统

1.火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管保护方式进行布线。

2.消防控制。通讯和警报线路应穿金属管保护,并应暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;如果必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。

3.不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内。

4.横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

5.弱电线路的电缆井架应与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用同一竖井内,应分别布置在竖井的两侧。

6.火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。探测器的“+”线应为红色;“-”线应为蓝色。

7.穿管绝缘导线的总截面积不应超过管内截面积的40%。

8.布线使用的非金属管材及其附件均应采用阻燃(非燃性)材料制成。

第七节探测器报警器安装

1.探测器安装

(1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,距离不应超过10m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。(2)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m.探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m。(3)探测器周围0.5m内不应有遮档物。房间被书架设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁底的距离小于房间净高的5%时,则每个被隔开的部分应至少安装一只探测器。

当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离见下表:

探测器的安装高度h(m)

感烟探测器下表面至顶棚(屋顶)的距离(mm)

顶棚(屋顶)的坡度Q

Q≤15°15°<Q≤30°Q>30°

最大最小最大最小最大

h≤6

6<h≤8 8<h≤10 10<h≤12 30

70

100

150

200

250

300

350

300

400

500

600

200

250

300

350

300

400

500

600

500

600

700

800

(4)探测器应水平安装,如果必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。(5)在电梯井、升降机井设置探测器时,应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。(6)下列场所可不设火灾探测器:厕所、浴室等潮湿场所;不能有效探测火灾的场所;不便于使用维修的场所(重点部位除外)。

2.报警器安装

(1)报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从每个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,其距地面高度为1.5m,同时应设有明显标志。(3)区域报警器一般安装在值班室和保卫室内,操作面板距地高度在1.2~1.5m处,并在周围留有操作检修所必需的空间位置。(4)一般设有集中报警器的火灾自动报警系统的规模都较大。竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内最少有7个分线端子,分别作为电源复线、故障信号线、火警信号线、自检线、区域号线、备用1和备用2分线。消防控制中心各种设备的系统调试,由局部到系统进行。在调试过程中应遵照规范,深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中,应由有关厂家参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决,并做好统调记录。经过统调无误后,再请消防有关部门进行验收,确认合格后办理交验手续,交付使用

第八节系统调试

控制线调整及模拟试验:检查导线连接处是否紧密。检查回路的绝缘阻值。分别模拟试验控制、连锁、操作、继电器保护和信号动作,保证灵敏可靠、正确无误。

送电试运行:清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。除送电需用的设备外,其它物品不得堆放。准备试验合格的验电器、绝缘鞋、手套、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。检查进线电压是否正常,校核两端进线的相序是否一致。将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。在空载情况下,检查保护装置的手动、自动是否灵活可靠。在负载运行的情况下,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求定载运行24小时无异常现象,经质量检查部门检查全部合格。

照明器具试运行:照明器具以系统进行试电运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24h。全部照明灯具通电运行开始后,要及时用钳流表、万用表测量系统的电源电压及负荷电流,并做记录。试运行过程中,每隔2h还需测量记录一次,直到24小时运行完毕为止。

接地电阻测试:使用接地电阻测试摇表,按摇表使用说明书规定的距离和位置将测试辅助极打入地下,将辅助极和待测试极接入摇表,摇动摇把,读出测量结果,并记录接地电阻阻值;测量所有接地极的接地电阻。

电线电缆通断和绝缘情况检测:使用1000V摇表,将待安装电缆的两端剥去外皮,露出芯线,互不接触,将每根芯线和其他所有芯线分别配对一次,两线接到摇表上,摇动摇把,读出绝缘阻值,然后将该两线的另一端短接,若表针迅速归零,表明没有断线。

单机加电检查:先检查设备标注电源电压与现场电源电压是否一致,将设备电源开关关闭,其它开关、旋钮均置于规定位置,再接通电源;在可能的范围内进行操作检查,查看功能是否正常,操作键是否灵活,性能是否稳定。

调试无误后,进行验收并办理交接手续,交付使用。

系统调试时,由专业工程师负责,并安排有一定调试经验和操作技能的施工人员进行。待弱电系统调试完毕后,与给排水、强电配合进行系统联调及试运行。

详细了解和掌握招标文件及设计图纸要求,用技术规范、标准、图集指导施工。

做好技术和质量控制。编制细化的施工方案,及时有效的解决技术问题;针对易造成质量缺陷的环节,制定专项预防措施,同时进行质量检查。

调试前,编制具体的调试方案,并做好设备、器具接线的检查,保证系统线路连通正常、接线正确。调试时,按照调试方案进行单机调试,在完成系统单机调试的情况下,进行系统调试。最后配合通风、给排水、强电系统进行系统联调,并在调试过程中做调试记录。

火灾自动报警系统调试时,提供完整的且与实际安装位置相符的设备系列条码,消防调试分线路调试和联动调试。线路调试的目的是保证探头和模块能够上电工作,并且与消防主机进行稳定的通讯,线路调试完成后,即可实现消防报警功能。

线路调试的步骤:首先检查消防主机的组装正确,然后系统上电,确认系统工作正常。通过消防专用的调试软件检查系统配置情况。调试智能回路施工和安装完毕后,用万用表检查智能回路线是否带电和短路及接地。如没有,接入指定回路,确定回路卡和主机工作正常后检查回路的工作情况。

联动电源线的接线:首先,检查并确认模块的二次接线和联动设备的工作情况;其次,用万用表检查联动电源线是否带电和短路及接地,如没有,接入指定端子,确定电源卡和主机正常。如此反复,使联动功能得以实观。

庭院灯安装施工方案及工艺方法

庭院灯安装施工方案及 工艺方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

庭院灯安装施工方案及工艺方法 照明施工在铺装层完成后进行,灯墩在预制厂集中预制,吊车配合翻斗运输。 施工顺序:施工准备→灯墩预制→开槽→埋设电缆→灯墩安装→安装灯具→接地。 1、施工准备:将验收合格的材料备到现场,进行测量接线。 2、灯墩预制:灯墩在预制厂集中预制,预制厂地应平整清洁,支模准确牢固,振捣密实,预留管安装准确,养护及时。预制应提前进行。混凝土强度达到要求后再进行吊装。 3、开槽:采用人工开槽,开槽放线应准确,槽底平整清洁。 4、埋设电缆: 在电缆线路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 电缆埋置深度应符合下列要求: (1)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不能小于1m。 (2)电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 (3)电缆之间,电缆与其它管道之间相交叉时的最小净距,应符合规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 (4)电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用融板开时,平等净距可降低为0.1m。

(5)电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,没使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。 (6)电缆与热管道(沟)、煤气管道、热力设备或其它管道(沟之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 (7)电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 5、吊灯墩:用吊车装翻斗车将灯墩运至现场,吊装时应该注意保护好螺栓、灯墩安装应准确牢固。 6、安装灯杆:灯地方品种安装完成后,人工配合吊车安装灯杆,直线上的杆臂中心线应垂直于道路中心线,转弯处灯杆臂中心线应与该点处的转变半径线平行,对不符合要求的灯杆应加设钢垫片调正。灯杆安装完成后螺栓处应涂黄油保护。 7、安装灯具:灯具引出的电源线提前接好,用作业车或吊车笼由专业人员进行安装,安装应牢固稳定。 8、在每基庭院灯处,草坪灯(地埋灯)的起、终点处设接地装置,接地电阻R≤4Ω。实测不满足要求时,增设接地极。接地极采用ㄥ 50X5X2500热镀角钢,连接线采用-40X4热镀锌扁钢,接地极顶埋深-0.8

智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施 (一)施工准备 1、本工程开工前将组织好图纸会审,尽量将变动设计的资料及早落实解决,以利加工订货和组织施工。 2、根据本工程材料品种和规格较多的特点,及时提出加工订货数量,指派专人落实货源和供货日期。 3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案,并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。 4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时交叉衔接的方法,通过熟悉图纸明确场外制备工程项目,确定与单位施工有关的准备工作。(二)施工方法 1、金属线槽的安装 金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。 金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。 吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。 桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至

景观、庭院灯施工方案2017.6.30

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工工艺 (3) 五、项目组织管理机构 (8) 六、电缆、管线选择及敷设 (9) 七、安全文明施工措施 (10) 八、附件 (14) 附件02 (14)

一、编制依据 1.1、建设单位提供的设计任务书及设计要求 1.2、相关专业提供的工程设计资料 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJG 16-2008 1.4、《民用建筑电气工程施工规范》GB50303-2002 1.5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 1.6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.7、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008 1.8、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 二、工程概况 项目名称:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校贵定校区建设项目 建设单位:贵定县金海投资开发有限责任公司 设计单位:贵州省建筑设计研究院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中国水利水电第九工程局有限公司 本工程设计园林景观电气系统:220V/380V景观照明及动力配电系统,设备接地系统及安全措施。本工程电源分界点为园林配电箱内的出现开关后景观配电,电源引入由甲方定。

三、施工准备工作 3.1、设备选型、主材审定 严格按照合同要求,选择进口优质产品。设备的订货业主全面参与,其订购提交监理审批,设备验收由监理公司根据设计标准及有关规定进行审查; 主材和辅材同样必须经过论证后方可选定。 3.2、技术准备工作 3.2.1、提前安排本工程的工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底。熟悉所安装设备的性能、特点和各专业系统安装等业主提出的条件,使所有人员在进入施工现场前胸中有数。 3.2.2、技术部门根据本工程之特点,认真组织好图纸会审、会签,并结合本工程各项目的实际需要制定针对性的分项施工方案。并根据方案要求和有关的技术、质量规范,组织对施工人员的技术交底和技术培训。 3.3、主要施工机具

智能化施工方案

内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书 内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书(一); 1 编制说明 1.1 编制原则 内蒙古博物馆智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、馆区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、馆区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约475 天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件 2 编制依据 1. 内蒙古博物馆智能化工程招标书 2. 内蒙古博物馆平面图 3. 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 4. 计算机机房设计规范GB 50174-93 5. 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198-94 6. 有线电视系统工程技术规范GB 50200-94 7. 建筑设计防火规范GB J16-87 8. 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 9. 电气装置工程施工及验收规范GBJ 232-82 10. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97 11. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997 12. 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 13. 有线电视加解扰系统通用技术要求GY/T114-94 14. 有线电视广播系统技术规范GY/T106-92 15. 防盗报警控制器材通用技术条件GB 12663-90 16. 安全防范工程程序与要求GA/T75-94 17. 入侵探测器通用技术条件GB 10408.1-89

路灯安装工程施工组织设计方案

道路照明工程施工组织设计编制人: _______________

审核人: _______________ ******* ****** 第一章总体概述 第二章施工现场平面布置图和临时设施的布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章工程的施工方案及质量保证措施 第五章安全、文明施工保证措施及环境保护 第六章项目管理人员配备情况 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 第八章季节性施工措施、成品保护和成本控制措施第九章合理化建议及工程保修期

第一章总体概述 第一节工程概况 ^工程名^称:********* 建设地点:***** 工期:计90个日历天 建设单: *********** ********** 建设规模:道路照明总长度约10KM 第二节施工组织总体设想、方案针对性 一、施工组织总体设想 以考虑确保工程质量,节省工程费用为原则。组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度。 二、思想动员 项目部成立后,我们即派出项目总工和质量计划负责人赴现场勘察,获取第一手资料,三天之内综合招标文件及现场情况对拟定的施工进度作修整,组织全体项目部施工人员认真学习招标文件中有关施工质

量,工期进度方面的要求,做到人人心中有底把各项工序的完成日期目 标层层分解具体落实给每个施工班组,每个施工队员。 三、具体实施 1、在接到建设单位的开工令之前,组织公司设备技术人员对拟投入的施工检测设备作精心的维护检修、保养,确保按时进场连续施工。 2、收到中标通知书后一个星期内,完成所有主材和辅材的采购入库工作。 3、编制应急预案,针对不可预见的因素造成的误工延期,加强指挥调度,组织合理的交叉施工,调动施工预备队员抢时间赶进度,确保把延误的工期抢回来。 四、切实加强施工现场的管理 1、每天督促每个施工班组的工作计划落实,确保当日事当日毕; 2、加强现场质量检查,把一切问题和隐患暴露在进入下道工序之前,尽量减少不必要的返工,节省施工时间; 3、物资供应、运输保障各后勤部门紧密配合施工队伍,物料保证 随用随到,不出现现场施工人员冷工、窝工现象; 4、根据现场施工情况和业主总体计划的变化,随时科学合理调 整施工工艺和施工计划,确保其与总体计划无负偏差。 第三节施工段划分 灯杆定位-挖电缆沟-挖灯杆基坑-敷设电缆保护管-浇筑灯基础 电缆沟回填土-敷设电缆-路灯灯具组装-电缆头制作-接地极制安装通电调试

装饰灯、庭院灯施工方案

装饰灯、庭院灯施工方案 一、电气(灯具)方案 1、供配系统 本工程就近引来220V电源,照明灯具采用220V供电,特殊灯具除外,照明回路供电方式参照配电箱系统图纸。 景观照明负荷的计量位置由甲方自定。 2、设备安装 景观配电箱安装于室内,暗装,底离地1500. 灯具的安装方法参照灯具安装大样,未详尽部分可参照《特殊灯具安装》03D702-3图集,做好防锈、防腐处理。 草坪灯距路边缘500,间距12米左右。 3、景观照明系统控制 景观照明控制方式有时控和手控两种方式控制,通过转换开关实现,时控的形式可以自行决定,控制的回路主要根据灯具的功能及开启的时间段来决定,一般要求主干道的灯具为全夜开,如路灯、庭院灯,非主干道可分为环境照明各装饰性照明,两种灯具开启时间段不一样。 4、电线、电缆、管线选择及其敷设 4.1景观配电干线采用YJV-0.6/1KV; 4.2景观照明供电回路采用YJV-0.6/1KV; 4.3室外电缆穿塑料管(PE盘管(小白龙)、PC)敷设,主干道下方埋深大于0.8m,绿人带下方埋深大于0.6m,埋深不满足规定时,过车行道应穿水煤气钢管加以保护,每端超出路基1.0m,钢套管应较塑料管大1-2级,钢套管采用SC65; 4.4电力管线在与其它管线交叉,平行时,应按规范要求的间距敷设,电线电缆在其连接点、分支点、盘留点、方向改变处及与其它管道交叉处,地面设管线标志,线管敷设路径与其它管线有冲突时,在满足电气规范要求下可适当调整; 4.5电缆敷设设其弯曲半径最小不得小于电缆外的10倍,外观应无损坏,绝缘良好敷设前应用500V兆欧表进行电阻测量,阻值不得小于100MΩ,在灯具两侧预留长度不应小于0.5m; 4.6手孔井设置,电缆根据现场情况及规范要求设置手孔井,电缆手孔井做法见施工图纸,电缆在接线井内做好标识牌。 5、接地系统及安全措施 所有灯具金属外壳均应可靠接地,利用供电电缆PE线接地,金属杆式灯具在该回路最末端的应利用金属件做重复接地。 配电箱进线处需做复复接地,配电箱接地电阴小于等于4欧姆,为保护用电设备,配电箱总断路器后处需做浪涌保护。 6、主要灯具安装方案及大样图如下: 6.1壁灯安装

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

庭院灯安装施工方案及工艺方法

庭院灯安装施工方案及工艺 方法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

庭院灯安装施工方案及工艺方法 照明施工在铺装层完成后进行,灯墩在预制厂集中预制,吊车配合翻斗运输。施工顺序:施工准备→灯墩预制→开槽→埋设电缆→灯墩安装→安装灯具→接地。 1、施工准备:将验收合格的材料备到现场,进行测量接线。 2、灯墩预制:灯墩在预制厂集中预制,预制厂地应平整清洁,支模准确牢固,振捣密实,预留管安装准确,养护及时。预制应提前进行。混凝土强度达到要求后再进行吊装。 3、开槽:采用人工开槽,开槽放线应准确,槽底平整清洁。 4、埋设电缆: 在电缆线路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 电缆埋置深度应符合下列要求: (1)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不能小于1m。 (2)电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 (3)电缆之间,电缆与其它管道之间相交叉时的最小净距,应符合规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 (4)电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用融板开时,平等净距可降低为0.1m。 (5)电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,没使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为 0.25m。 (6)电缆与热管道(沟)、煤气管道、热力设备或其它管道(沟之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 (7)电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 5、吊灯墩:用吊车装翻斗车将灯墩运至现场,吊装时应该注意保护好螺栓、灯墩安装应准确牢固。 6、安装灯杆:灯地方品种安装完成后,人工配合吊车安装灯杆,直线上的杆臂中心线应垂直于道路中心线,转弯处灯杆臂中心线应与该点处的转变半径线平行,对不符合要求的灯杆应加设钢垫片调正。灯杆安装完成后螺栓处应涂黄油保护。 7、安装灯具:灯具引出的电源线提前接好,用作业车或吊车笼由专业人员进行安装,安装应牢固稳定。 8、在每基庭院灯处,草坪灯(地埋灯)的起、终点处设接地装置,接地电阻R ≤4Ω。实测不满足要求时,增设接地极。接地极采用ㄥ50X5X2500热镀角钢,

智能化施工方案

3.施工方案 一、施工总进度计划及保证措施 1、施工进度计划 1.1编制依据及原则 (1)响应合同文件工期要求。 (2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据:类似工程施工经验为参考。 (3)合理安排施工工序。 (4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。 (5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。 (6)体现我公司专业施工技术水平,资源配置合理利用。 1.2施工总工期 1.2.1总工期要求 总工期控制在45日历天内,计划于2017年5月16日开工,具体开工时间以甲方开工令为准。 1.2.2 、总工期计划 综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下: (1)在2017年5月16日开工(或接开工令进场),完成图纸的深化设 计,交业主及相关单位审查,同时与总包桥架安装单位密切配合,核查现场桥架、管路敷设及疏通清理。

(2)线路敷设与安装总包、空调、消防等单位密切配合,各工序,交 叉作业,以节省工期。 (3)设备安装主要与总包、装饰单位密切配合,根据装饰内装的进度合 理调整相应的资源,交叉作业,节省工期。 (4)以上工期计划是根据前述原则,结合我公司能力制定,施工中我 公司将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若 有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整 施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。 1.3施工进度计划表 1.3.1网络进度计划图(见附表) 1.3.2关键线路 图纸深化确认-现场管路、桥架复核、清理-线路敷设-吊顶设备安装(与装饰进度同步)-墙面设备安装-机房设备安装-系统调试-资料整理、第三方检测-竣工验收。 建筑设备管理、能耗计量系统需跟随暖通、给排水、电气专业施工进度做好管路、配电箱内设备的预留、安装工作。 2、进度施工保证措施 智能化系统的施工相对于其他安装工程最大的区别在于前期线路敷设到位后,后期设备的安装也基本是装饰工作面成活之后进行,不会影响其他专业的施工,相反其他专业的施工往往影响智能化系统的进度,这是大多数工程后期均面临的问题。 本工程工期紧,体量大,质量要求高,安排本工程总工期45个日历天,为保证按期完成工程任务,我公司针对本工程特点,根据以上主要工期进度控制节点和总体施工进度计划,以及面对各阶段工期计划影响要素,制定了一套完善的工期保证措施及进度计划管理方法。 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度

庭院灯施工工艺

庭院灯施工工艺 1 工艺流程 灯具检查→灯具安装→通电试运行 2 操作工艺 1)庭院灯安装 庭院灯光源采用LED灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。 庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。 2) 庭院灯的接地 庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。 3)通电试运行 灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与

灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。3质量标准 1 主控项目 1. 庭院灯安装应符合下列规定: (1) 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻大于2MΩ。 (2) 立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器,盒盖的防水密封垫完整。 (3) 金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠,接地线单设干线,干线沿庭院灯布置成环网装,且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 2 一般项目 1. 庭院灯安装应符合下列规定: (1)每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。 4 成品保护 1. 在安装、运输中应加强保管,成批灯具应进入成品库,码放整齐、稳固。搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。设专人保管,建立责任制,对操作人员做好成品保护技术交底,不应过早地拆去包装纸。 2. 安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 3. 灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。 4. 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。

房地产项目智能化专业施工方案(完整版)

北京优胜大厦机电安装工程 智能化专业施工组织设计方案 文件编号: 工程名称:优胜大厦项目机电工程 工程地点:北京市丰台区 施工单位:国电南瑞股份有限公司 编制单位: 国电南瑞股份有限公司 编制人: 审批人: 审批日期: 2010年月日

第一章工程概况及项目难点分析 第一节工程概况 优胜广场项目位于北京市丰台区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m2,总建筑面积约153783吊,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。 1. 工程合同造价与范围: 优胜广场项目机电工程合同造价约3.83 亿元;承包工程包括: 1.1 机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。 1.2 建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/ 应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。 1.3 各设备机房环保处理工程(专业工程暂估价项目):各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。 2. 相关单位: 发包人:优胜房地产开发有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京工程建设监理公司 总承包单位:中建三局有限公司 3 施工进度总要求: 计划开工日期:2010年X月X日;计划竣工日期:2012年X月X日前

路灯工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、按照施工图及业主、工程总包方、监理意见及要求; 2、现场条件及自然特征; 3、国家现行的技术规、规程及标准; 4、本公司承担类似工程的建设经验; 5、我司现可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力。 二、编制原则 本投标施工组织设计编制将遵循以下几个原则:符合性原则,先进行原则,合理性原则。 1、符合性原则 符合性原则包括两层含义,首先是要求整个施工组织设计的编制符合业主的要求,按照业主的要约目标、要求来编制施工组织设计;其次是要符合基本建设施工的程序和客观规律及长洪路电照安装工程的特点要求。 2、先进性原则 先进性原则是要求在符合性原则的基础上,以本公司的技术、装备、员工素质为前提,采取科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善的措施,实现先进的目标。 3、合理性原则 合理性原则是要求以符合性为前提,先进性为目标,在选择施工方案和组织管理体系时,必须按本工程的特点,选择先进合理的施工方案和管理措施,选择工期、质量的最佳点。

三、本工程拟采用的技术标准及规 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 《高杆照明设施技术条件》CJ/T 3076-1998 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB60169-2006 四、工程概况 随着长寿经济的快速发展,长寿城市急剧扩,工业板块用地大幅增加,城市现有规划土地已不能满足长寿经济发展的要求。因此,城市向北拓展,打造全新的长寿北部新区成为长寿区发展建设的新目标。长寿区北部新区包括了桃花新城以北、渝宜高速路以西、渝巫路以东、规划中的三环以南围的约60平方公里的面积,建成后将和长寿主城、桃花新城连成一片,共同成为长寿的中心。 北部新区一期工程位于北部新区的南端,桃花新城渡南一路以北渝利铁路以南区域。是北部新区的先期实施围,是未来北部新区核心区连接桃花、凤城的重要区域。一期工程的顺利实施,是将来北部新区快速发展的有利保障、坚实基础。道路路网是一期工程的重要组成部分,也是首要实施的部分,城市路网的建设带来交通的便利继而带动各项配套工程的逐一完善。达到城市规划发展的要求,使北部新区能够最快的发挥出它的优势和作用,推动长寿城市的快速发展。因此,一期工程道路的修建迫在眉睫、刻不容缓。 北部新区路网主骨架布局规整,基本呈“井”字型布设,主要由3横6纵组成。长洪路中段即是6纵中的一纵,同时也是北部新区一

弱电智能化系统施工方案

海科兴工业园弱电智能化系统 施 工 方 案 编制日期:2012年11月20日

目录 第一章编制依据 (4) 1.施工组织设计的指导思想 (4) 2.编制范围及内容 (4) 3.施工组织设计编制技术依据 (5) 第二章工程概况 (6) 1.工程内容 (6) 2.总工期要求 (6) 第三章工程实施组织计划 (6) 1.工程进度安排 (6) 2.项目管理机构的组建 (7) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (8) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (8) 3.施工组织机构框图 (8) 3.1公司组织机构框图 (8) 3.2项目管理人员岗位职责 (9) 3.3.施工组的职责 (10) 4.施工组织计划 (11) 4.1工程组织 (11) 4.2工作流程 (12) 4.3规章制度 (12) 5.项目管理机制 (14) 6.施工项目的高效运作机制 (14) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (14) 6.2树企业形象,创工程精品 (15) 7.保证施工项目高效运作的措施 (15) 8.工程施工准备 (16) 8.1施工技术准备 (16) 8.2主要施工工具准备 (16) 8.3劳动力计划安排 (17)

8.4.施工的临时设施 (18) 9.材料组织与管理 (19) 第四章工程质量管理 (20) 1.组织工作管理 (20) 2.进度控制管理 (21) 3.项目实施管理 (21) 4.风险管理 (21) 5.质量控制管理 (22) 6.项目文档管理 (22) 第五章施工部署及组织管理 (23) 1.工程总体布置 (23) 1.1本工程的施工指导方针 (23) 1.2施工组织安排 (24) 1.3做好设备单机和总调试。 (24) 2.施工技术准备 (24) 3.施工准备 (24) 4.施工项目做好与业主的配合措施 (25) 5.施工项目做好与监理的配合措施 (25) 6.施工项目做好与设计院的配合措施 (26) 7.做好与土建施工单位的配合措施 (27) 第六章系统安装及施工 (28) 1.监控系统施工方案 (28) 1.1一般要求 (28) 1.2电缆敷设 (29) 1.3前端设备的安装 (29) 1.4供电与接地 (30) 1.5监控系统的调试 (31) 2.停车场管理系统施工方案 (33) 2.1停车场管理系统的部件安装 (33) 2.2停车场管理系统的调试 (35) 3.门禁管理系统施工方案 (38) 3.1前端设备的安装 (38)

路灯安装施工方案

路灯安装 2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 路灯安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、《城市道路照明设计规范》 CJJ45-91 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 施工说明:本工程室外照明灯具主要采用庭院灯和路灯,电源引自守卫栋,路灯为太阳能+风能发电灯自带蓄电池的,庭院灯为太阳能发电灯自带蓄电池,无光能和风能的时,均从门卫室引来电源充电线。

三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中室外照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: (1)技术文件应齐全。 (2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 (3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.4 备齐施工用料及施工机具。 1.5进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.6 做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.7认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.8做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 施工主要机械设备和材料

智能化各系统施工方案

智能化各系统施工方案 一、施工准备 智能化系统工程项目经理部将于签订合同书的一周内成立,并配备必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方和总承包方的领导下,按照统一的部署和安排开展各项工作。 项目部将根据土建安装工程进度网络图,制定智能化详尽的进度计划,计划将说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。二、综合布线系统 1.工艺流程 敷设管路、安装桥架----穿线(水平布线、垂直干线)-----安装信息模块及面板、安装配线架----线路通断、线性测试-----竣工文档的整理

2.设备的安装 1)机柜安装方法: 机柜安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时,垂直度偏差不大于3mm; 安装机柜面板,架前留有1.5m空间,机柜背面离墙距离大于0.8m,以便于安装和施工; 壁挂式机柜底距地面宜为300-800 mm。 2)配线设备机柜安装方法: 采用下走线方式时,架底位置与电缆上线孔相对应; 各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不大于2mm; 接线端子各种标志齐全; 交接箱或暗线箱暗设在墙体内。预留墙洞安装,箱底高出地面为500-1000 mm。 3)各类接线模块安装方法: 模块设备完整,安装就位,标志齐全; 安装螺丝必须拧紧,面板保持在一个水平面上。 4)信息插座安装方法: 安装在活动地板或地面上,固定在接线盒内,插座面板有直立和水平等形式,接线盒盖可开启,并严密防水、防尘。接线盒盖与地面齐平; 安装在墙体上,高出地面30mm,如地面采用活动地板时,加上活动地板内净高尺寸; 信息插座有标签。

路灯安装施工方案

1、工艺流程: 灯架、灯具安装T配接引下线T试灯 2、灯架、灯具安装: 1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。 2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。 3)、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。 4)、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。 4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400?600mm且两侧对称一致。 6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m超过时应加装 固定点或使用钢管引线。 7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 (四)、质量标准

1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2)、检验方法:观察检查。 3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。 4)、检验方法:观察检查。 (五)、成品保护灯具安装后,应防止碰撞。 (六)、应注意的质量问题 1、引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。 2、灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。 (七)、质量记录 1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。 2、电杆上路灯安装工程预检、自检记录。 3、设计变更洽商记录、竣工图。 4、架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录

智能化系统施工技术方案

智能化系统施工技术方案 1 弱电机柜及其内部设备安装 1.1、机柜安装要求 1.1.1、机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好,设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等。 1.1.2、机柜型号、规格,安装位置,应符合设计要求。 1.1.3、机柜安装垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。 1.1.4、机柜的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应预以补漆,各种标志应完整、清晰。 1.1.5、机柜安装应牢固,有抗震要求时,按施工图的抗震设计进行加固。 1.1.6、机柜不宜直接安装在活动地板上,宜按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,然后铺设活动地板。 1.1.7、安装机柜面板,架前应预留有800mm空间,机柜背面离墙距离应大于600mm,以便于安装和施工。 1.1.8、壁挂式机柜距地面宜为1800mm。 1.1.9、机柜内的设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并固定后进行,安装在机柜内的设备应牢固。 1.1.10、机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。 1.1.11、悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上,距离地面至少300mm,保持与墙面水平、垂直,垂直偏差应小于3mm。 1.1.12、墙体上开孔应避免破坏墙体内管线,开孔深度不得低于70mm,固定机柜所用膨胀螺丝钉不得少于4个(悬挂式C型机柜为6个)。必要时须在机柜下放置支撑物,以保证机柜的安全稳固。 .1.13、落地式柜体安装,安装基座时要综合考虑机柜的开门方向和操作便利性,优先考虑配线舱的开门方向。设备舱门和配线舱门必须能完全开启。

路灯安装工程施工方案

路灯安装主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及

预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。

建筑智能化施工组织方案

建筑智能化施工组织方案

前言 为更好地控制人才市场迁建智能化项目的施工进度、工程质量,让相关部门的领导可以及时了解和撑握项目进展情况,我司项目小组针对工程实际情况,结合以往丰富的工程经验,运用科学的工程管理方法,先进的工程管理理念,制定本施工组织方案。 我司制定以下各项目标: 一、工期:确保按业主的要求进场施工,与工程主体同步。 二、质量:合格。 三、安全:按五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、 无倒塌),严格按建设部一标三规组织施工。 四、文明施工:严格按建设部的文件执行,达到常熟文明工 地标准。 五、团结协作:与土建单位、监理单位、质监单位、安监单 位、等有关部门保持紧密的合作关系,积极配合各单位 的工作。

第1章工程概况及编制说明 1.1 工程概况 人才市场迁建智能化主要系统包括:综合布线系统,卫星接收及有线电视系统,巡更系统,多媒体会议系统,闭路电视监控及防盗报警系统,综合管路系统及机房系统等。 1.2 施工组织设计编制原则 本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施等。 本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的容而编制的规划性文件,也是本工程的质量计划。 1.3 施工组织设计编制依据 施工组织设计作为我公司指导施工的依据,在编制过程中对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素进行了充分考虑,突出科学性及可行性。施工组织设计是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成人才市场迁建智

相关文档