文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全防护方案

安全防护方案

安全防护方案
安全防护方案

赣州温馨家园小区二标段1-4地块安全防护专项施工方案

编制人:职务:职称:

审核人:职务:职称:

审批人:职务:职称:

2017年4月

目录

一、目的 (3)

二、适用范围 (3)

三、编制依据 (3)

四、工程概述 (4)

五、安全防护的重点分析 (4)

六、施工部署 (4)

七、施工准备 (5)

八、主要施工方法 (5)

1、深基坑作业安全技术措施及基坑维护 (5)

2、临边与洞口防护 (5)

3、临时用电管理 (15)

4、施工机具 (22)

5、施工机械安全防护 (28)

6、高处作业安全防护 (30)

九、安全防护保证措施 (30)

1、高空作业安全管理措施 (30)

2、安全管理制度 (31)

十、安全防护管理措施 (37)

安全防护专项施工方案

一、目的

安全防护涉及到整个施工阶段,是现场重大危险源之一,如若安全防护未采取到位,造成的事故的概率、频率以及产生的后果是非常大的,本方案旨在根据国家规范、行业要求及公司的安全防护要求对现场的安全防护设置要求进行统一,确保施工安全。

二、适用范围

本方案适用于赣州温馨家园小区二标段A1-4地块项目。

三、编制依据

赣州温馨家园小区二标段A1-4地块项目施工图纸

赣州温馨家园小区二标段A1-4地块项目施工组织设计

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

建设部、赣州市的相关安全生产管理法规和规章的规定

《华润建筑工程项目施工现场安全标准化达标标准》

四、工程概述

赣州市温馨家园小区(蓉江新城棚改安置房),东临狮形岭路,西靠蓉江一路,北临黄金路。工程规划建设用地面积81579.76㎡,总建筑面积约301000㎡。建筑主要由2栋15F、1栋16F、3栋17F、8栋18F、2栋19F、9栋20F、局部住宅下设2F商业(底商),共计25栋住宅楼,场地整体设地下室一层。

五、安全防护的重点分析

本工程工期要求紧,交叉作业多,安全防护工作的重点是:

1基坑周边的防护、“四口、五临边”的防护;

2高空作业防坠落的措施;

3楼层临边、外檐安全防护;

4施工用电的安全防护;

5塔吊作业防撞的安全措施;

6.立体交叉作业,防物体打击的措施;

7临时用电安全防护;

8施工机械安全防护。

六、施工部署

施工组织:本工程主体工程、装饰工程、安装工程的安全防护用品由本工程分包负责施工。防护工作进度根据施工现场的所完成的防护部位形成情况及时施工。

七、施工准备

1、材料准备:本工程使用材料主要包括钢管、钢筋、脚手板、钢筋网片、安全网、木板、膨胀螺栓等。

2、主要材料品种、规格及数量根据施工进度需要进场。

八、主要施工方法

1、深基坑作业安全技术措施及基坑维护

本工程是独立基础的基槽,易发生坍塌、坠落事故,基坑的维护、监测工作非常重要。需在基坑四周设置防护栏杆,挂设安全警戒标识牌,栏杆构造应符合临边和洞口作业的安全要求。深基坑四周,在基坑上的地面荷载,应按照施工方案的规定执行,并由专人进行管理,不得随意放置机具和物料,防止超载。

本工程安全防护设施设置必须符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

2、临边与洞口防护

施工现场的各类安全防护是有效防止高处坠落、物体打击伤害事故发生的重要措施,为规范临边洞口的防护,本工程的楼层防护、四口防护由总承包方统一验收管理,主要通道防护棚由各分包方按标准要求(参考以下照片)搭设,施工区域由主要分包方负责日常的维护工作。

2.1安全管理要求

1.施工现场必须按规定设置符合安全要求的安全防护措施。

2.安全防护设施由技术人员设计并经审批后实施,搭设、拆除与管理责任必须落实到人。

3.安全防护设施使用的钢管、扣件、安全网、密目网等,必须有国家安全生产许可证、产品合格证、产品检测报告。

4.未经现场安全负责人批准,严禁任何人拆、改安全防护设施。

5.临边洞口高处作业前,应逐级进行安全技术交底及安全教育,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实的不得进行施工。

6.安全防护设施搭设完毕后,应进行逐项检查,验收合格后方可投入使用。

7.攀登、悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考核合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。

8.施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

9.作业场所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不应妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋。作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料

均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件时禁止抛掷。

10.雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施。对进行高处作业

的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。

11.因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

12.防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同

时拆除。

13.建筑施工现场楼梯口、电梯井口、通道口和预留洞口等应采取标准化、

定型化防护设施,安全警戒标识应当醒目。

14.现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边,应当设置围档、

盖板和警示标志,夜间应当设置警示灯。深基础施工应当有支护措施、排水措施、沉降观测措施等。

15.临边、洞口防护设施使用的钢管、扣件、安全网等,必须有生产许

可证、产品合格证、产品检测报告等,扣件还应有标识。

16.临边、洞口防护设施明显部位必须按规定设置安全警示标志牌。

17.安全防护设施使用的钢管应做好防锈处理,刷统一安全色。

18.防护设施应做到定型化、工具化。

2.2“四口”安全防护

1.楼梯口

1) 分层施工的楼梯口必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度

装正式防护栏杆。

2) 防护栏杆应设置上、下二道横杆,并在楼梯斜道中间设立杆,下设

180mm

高挡脚板。

3) 防护栏杆的立杆由底部地面向上延伸到楼梯顶部。

楼梯口安全防护示例图

2.电梯井口

1) 电梯井口:用不小于Φ14mm 钢筋焊制高度 1800mm、大于电梯门宽

200mm,

纵向立杆间距 150mm 的防护门;用不小于Φ15mm 膨胀螺栓与 U 型构件固定电梯

防护门;防护门下设 180mm 高档脚板,防护门刷间距 300mm 红白相间的油漆。

2) 电梯井内楼层防护:从底层开始每 2 层楼不大于 10m 设置一道水平

防护,

平网与井壁间隙小于 100mm。

电梯井内水平防护井内作业无防止物体打击伤害的

安全措施

3. 预留洞口

1) 短边尺寸 25-250mm 的孔口防护。

孔洞安全防护示例孔洞无防护

2)边长 250-500mm 的洞口防护。

孔洞安全防护示例孔洞无防护

3)边长为 500-1500mm 的洞口防护。

电梯井安全防护示例电梯井无防护4) 边长或直径 500mm-1500mm 的水平洞口防护。

孔洞安全防护示例孔洞无防护

5) 边长在 1500mm 以上的洞口防护。

孔洞安全防护示例孔洞无防护

4. 通道口

1) 下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合条件时,必须搭设安全防护棚。

2) 主体结构施工自二层起,凡人员出入的通道口,均应搭设安全防护棚。高度超过 24m 层以上的交叉作业,应设双层防护。

3) 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机回转半径范围之内的通道,

其受影响范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。

4)安全通道必须具备防砸、防雨、抗冲击功能。

工地门口安全通道

建筑物周边安全通道建筑物出入口安全通道

2.3“五临边”安全防护

1.安全管理要求

1) 基坑支护必须根据施工现场情况,严格按照《建筑施工基坑支护规程》(JGJ120-2012)要求设计,施工方案按规定审批合格后方可实施。

2) 开挖深度超过 5m(含 5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未

过 5m(含 5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程必须经

过专家论证,并严格按论证方案施工。

3) 临边防护采用钢管或方钢搭设两道防护栏杆形式。

4) 防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆和踢脚板刷红白或黄黑相间

全警示色。

5) 防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织的排水。

6) 防护栏杆外侧应悬挂警示标识。

7) 临边夜间作业需设置足够的照明措施或警示灯。

8) 防护外侧设置高 200mm 踢脚板(可以自选)。

2. 基坑临边防护

1) 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与

檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边,必须设置防护栏杆。

2) 浅基坑边缘 1500mm 之内严禁堆放物料,深基坑 3000mm 之内严禁堆

放物

料。

基坑周边防护栏杆材料堆放距离基坑太近

基坑周边防护栏杆基坑周边临边防护不到位3. 楼梯临边防护

楼梯临边防护措施不到位用钢管设防护栏杆二道,并在楼

梯斜跑中间设立杆,下设挡脚板

4. 楼层临边防护

采用定型式工具化防护栏

材料堆放在临边

5. 屋面临边防护

1) 平屋面

在屋面边缘 500mm 处,按 600mm-1200mm 高设二道防护栏杆、立杆间距2000mm,立杆与屋面板预埋件呈 45°夹角设斜拉杆,设 180mm 高挡脚板或挂密

目网全封闭。

在屋面边缘设二道防护栏

杆及挡脚板平屋面安全防护未设置踢

脚板

2) 坡屋面

(1)坡度大于 1:22 的屋面,防护栏杆应高 1500mm,并加挂安全立网。(2)在无法设置防护栏杆的情况下,应在屋面屋顶最高处沿屋脊拉设供

作业人员挂安全带的水平钢丝绳。

坡屋面防护栏杆坡屋面未设置安全防护

3、临时用电管理

总承包方根据分包方施工用电负荷,提供给分包方一级或二级电箱接线端,分包方由此接线,分包方自己负责投入本施工区域的临时用电设施,但电箱、电缆、移动用电工具需经总承包方安全部审核合格方准投入使用。

整个施工现场的线路配置需按JGJ46-2005的要求附设,并建立现场临时用电检查制度,按总承包方现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档,分包方必须安排一名持有江西省住房和城乡建设厅下发合格、有效的特种作业建筑电工证的电工负责现场的临时用电日常维护和管理。

3.1配电箱

1) 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配

电。配电系统宜使三相负荷平衡。室内配电柜的设置应符合临时用电安全技术规范。总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。

2) 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相

对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m,开关箱与其他控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。

3) 固定式配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离应为 1.4m 至 1.6m。移动式配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜为 0.8m 至 1.6m。

4) 动力配电箱与照明配电箱必须分设。每台用电设备必须有各自的专用开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”。

5) 开关箱外形结构应能防雨、防尘。

6) 在配电箱、开关箱门内侧粘贴电气系统阀,外部明显位置设置责任人标识牌。

7) 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

总配电箱

分配电箱分配电箱内存在一闸多机

分配电箱分配电箱内存在一闸多机

开关箱

开关箱三芯电源线接地线被人为

断接

开关箱内无漏电保护器,违规接入插线板开关箱无门,配电未达到一机一漏的强制性标准

3.2 配电线路1) 架空线

(1)架空电线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

(2)架空线必须采用绝缘导线、有短路、过载保护、导线截面符合规范和设计要求。

(3)架空线路必须有足够的机械强度,截面积应符合 JGJ46-2005 使用要求。

(4)电杆埋设深度宜为杆长的 1/10 加 0.6m。

架空电缆沿电杆、支架或墙壁敷

电线泡在水中

电缆绝缘层破损,架空无保护,电缆架空敷设

且直接缠绕在钢筋上

2) 埋地线

(1) 埋地电缆的接头应设在地面的接线盒内。

(2) 埋地电缆上方应有明显的标志和走向。

(3) 潮湿场所或埋地非电缆配线,必须穿管密封敷设。采用金属管敷设时,必须作保护接零,线路过道要有防护措施。

电缆未进行埋地处理

3.3 用电管理

1) 施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kw 及以上,

应编制用电组织设计。临时用电组织设计及变更时,必须履行编制、审核、批准程序,即由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

2) 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和用电单位共同验收,合

格后方可投入使用。临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

3) 电工必须取得省级以上建设行政主管部门发放的《建筑施工特种作业

操作资格证》上岗工作。用电人员必须通过相关安全教育和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

4) 严禁露天冒雨从事带电作业。

5) 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:

(1) 用电组织设计的全部资料;

安防监控解决方案

安防监控解决方案 一.需求分析 城市的现代化建设和经济的快速发展,对城市的安全监控提出更高的要求。城市数字化网络监控建设、一体化管理,已经成为城市建设重要环节。建设一套技术先进,质量可靠,经济实用,方便管理的城市区域数字化网络监控系统,将为维护城市稳定、打击违法犯罪,保护公民生命财产提供重要保障。 在道路监控与数字化社区平安工程中,因监控点较多,摄像机数量急剧增加,海量控制资料要求存储、共享与调用。这对网络视频监控系统提出更高要求,近年来存储技术高速发展,存储设备价格不断下降,专业存储系统具备了在视频监控行业广泛应用的基础,完全满足网络视频监控大容量、安全可靠、易管理的存储应用需求。 二.方案介绍 经过对客户实际网络监控环境了解、对系统占用带宽和存储系统容量分析,以及考虑到视频监控需求数据量大,视频线路广泛而相对集中,监控密度高、数据保存周期长,数据安全要求高等特点,我们提出了集中式网络视频存储。整个系统以交换机为中心,DVR(硬盘录像机)、视频服务器、宝德GS-9116i磁盘阵列都是通过IP网络连接在交换机上,构成IP-SAN集中式存储。监控摄像头将采样到视频数据经过DVR传到视频服务器上,视频服务器通过iSCSi协议将数据存储到GS-9116i中。 iSCSI+NAS:GStore9116IS支持iSCSI+NAS的双重选择 安全监控:iSCSI因为具有传输速度快、远距离实现、搭建成本低廉以及可集中管理的特色,非常适合需要纪录庞大数据量的网络存储应用。

环保节能:强调自动计划,让系统在特定的时间点启动,独立完成备份作业并关机。 简单管理:传统的系统维护作业,需要一部计算机通过以网络或串行端口连接,图形化管理界面。 轻松拥有:价格平民化,并且有兼顾着性能表现、更节能省电、更低价超值的存储产品选择。 三.方案特点 ·利用现有成熟的网络及普及性优势,距离无线延伸。 ·远程管理机制,可视化图形界面。 ·容量巨大,存储扩展性能高,可在线更换故障设备或进行扩容。 ·存储产品完全继承Intel的先进可靠的Raid技术,为存储方案的设计提供可靠的保障。

电力监控系统安全防护方案与实施细则

新能源公司日木风场企业标准 电力监控系统安全防护 总体方案(试行) 2016-01-01发布 2016-02-01实施 新能源日木风场发布

目次 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 定义与术语 (1) 4 职责 (2) 5 系统设备定级及安全区划分 (3) 6 技术防护措施 (7) 7 安全管理 (8)

前言 本标准是根据能源发电投资集团新能源公司(以下简称“公司”)标准体系工作的需要编制,是公司标准体系建立和实施的个性标准。目的是规公司生产管理工作,从而规并加快公司标准体系的完善,适应集团标准和国家标准的需要。 本标准由公司设备管理部提出并归口管理 本标准起草部门:生产部 本标准起草人:晓春 本标准主要修改人:乔俊芳 本标准审核人:宇 本标准复核人:王宝清 本标准批准人:周跃宇 本标准于2016 年01月首次发布。

电力监控系统安全防护总体方案 1 围 1.1 为了加强我公司电力监控系统安全防护,抵御黑客及恶意代码等对我公司电力监控系统发起的恶意破坏和攻击,以及其他非法操作,防止我公司电力监控系统瘫痪和失控,和由此导致的一次系统事故和其他事故,特制定本方案。 1.2 本方案确定了我公司电力监控系统安全防护体系的总体框架,细化了电力监控系统安全防护总体原则,定义了通用和专用的安全防护技术与设备,提出了我公司电力监控系统安全防护方案及实施措施。 1.3 我公司电力监控系统安全防护的总体原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证、综合防护”。安全防护主要针对电力监控系统,即用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。重点强化边界防护,同时加强部的物理、网络、主机、应用和数据安全,加强安全管理制度、机构、人员、系统建设、系统维护的管理、提高系统整体安全防护能力,保证电力监控系统及重要数据的安全。 1.4 本方案适用于我公司电力监控系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等。 2 规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 国家发改委2014年第14号令《电力监控系统安全防护规定》 国家发改委2014年第14号令《电力监控系统安全防护总体方案》 国家发改委2014年第14号令《发电厂监控系统安全防护方案》 GB/T 22239-2008 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 公通字[2007]43号《信息系统安全等级保护管理办法》 GB/T 22240-2008 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T 25058-2010 《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》 GB/T 20984-2007 《信息安全技术信息安全风险评估规》 GB/T 28448-2012 《信息系统安全等级保护测评要求》 GB/T 28449-2012 《信息系统安全等级保护测评过程指南》 电监信息[2007]34号《关于开展电力行业信息系统安全等级保护定级工作的通知》电监信息[2007]44号《电力行业信息系统等级保护定级工作指导意见》 电监信息[2012]62号《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》 3 定义与术语 下列定义和术语适用于本标准: 3.1 电力监控系统 电力监控系统,是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及做为基础支撑的通信及数据网络等。

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日 目录 一、编制依据 (2)

三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1. ............................................................................................................. 安全网的设置 .. (2) 2. ............................................................................................................. 安全帽的正确使用.. (3) 3. ............................................................................................................. 安全带的使用:. (3) 4. ............................................................................................................. 四口防护 .. (3) 5. ............................................................................................................. 临边防护 .. (3) 6. ............................................................................................................. 悬空作业的安全防护 (4) 7. ............................................................................................................. 交叉作业区段的安全保护 (4) 8. ............................................................................................................. 高空作业的安全防护 (4) 9. ............................................................................................................. 临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1. ............................................................................................................. 安全防护设施的管理 (5)

等级保护技术方案

信息系统等级保护建设 指导要求 (三级)

目录

1.方案设计要求 1.1.方案设计思想 1.1.1.构建符合信息系统等级保护要求的安全体系结构 平台安全建设需要在整体信息安全体系指导下进行实施,保证信息安全建设真正发挥效力。 随着计算机科学技术的不断发展,计算机产品的不断增加,信息系统也变得越来越复杂。从体系架构角度看,任何一个信息系统都由计算环境、区域边界、通信网络三个层次组成。所谓计算环境就是用户的工作环境,由完成信息存储与处理的计算机系统硬件和系统软件以及外部设备及其连接部件组成,计算环境的安全是信息系统安全的核心,是授权和访问控制的源头;区域边界是计算环境的边界,对进入和流出计算环境的信息实施控制和保护;通信网络是计算环境之间实现信息传输功能的部分。在这三个层次中,如果每一个使用者都是经过认证和授权的,其操作都是符合规定的,那么就不会产生攻击性的事故,就能保证整个信息系统的安全。 1.1. 2.建立科学实用的全程访问控制机制 访问控制机制是信息系统中敏感信息保护的核心,依据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)(以下简称GB17859-1999):

三级信息系统安全保护环境的设计策略,应“提供有关安全策略模型、数据标记以及主体对客体强制访问控制”的相关要求。基于“一个中心支撑下的三重保障体系结构”的安全保护环境,构造非形式化的安全策略模型,对主、客体进行安全标记,并以此为基础,按照访问控制规则实现对所有主体及其所控制的客体的强制访问控制。由安全管理中心统一制定和下发访问控制策略,在安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络实施统一的全程访问控制,阻止对非授权用户的访问行为以及授权用户的非授权访问行为。 1.1.3.加强源头控制,实现基础核心层的纵深防御 终端是一切不安全问题的根源,终端安全是信息系统安全的源头,如果在终端实施积极防御、综合防范,努力消除不安全问题的根源,那么重要信息就不会从终端泄露出去,病毒、木马也无法入侵终端,内部恶意用户更是无法从网内攻击信息系统安全,防范内部用户攻击的问题迎刃而解。 安全操作系统是终端安全的核心和基础。如果没有安全操作系统的支撑,终端安全就毫无保障。实现基础核心层的纵深防御需要高安全等级操作系统的支撑,以此为基础实施深层次的人、技术和操作的控制。

车间安防监控系统解决方案

某工厂安防监控系统解决方案 目录 一、监控目的和设计要求 (2) 1. 监控目的 (2) 2. 设计要求 (2) 二、方案设计 (2) 1. 系统组成 (2) 2. 布防点设计: (3) 3. 系统功能 (3) 三、系统主要产品选型及技术指标、功能 (4) 1. 前端设备 (4) 1)红外高速球(室外路口两侧绿化带及厂区空旷处) (5) 2)50米室外防水红外夜视摄像机(非温控型,室外厂区总出入口) (5) 3)30米防暴海螺红外夜视摄像机(楼内走廊适用) (6) 4)彩色飞碟摄像机(电梯轿箱适用) (6) 2. 传输设备 (7) 3. 主控设备 (7) 1)硬盘录像机 (7) 四、主要设备清单 (9)

一、监控目的和设计要求 1. 监控目的 1)提高安全防护保障 防止高昂成本的原料和成品的丢失。 员工的人生财产得到有效的安全保障。 外来人员的进出得到实时的监控。 2)提高生产效率 懒散的员工在视频监控的作用下将认真工作,从而提高生产效率。 及时发现不规范的操作,便于纠正等。 管理人员可以更有效的工作。 3)提高公司规模度 安防系统是企业硬件设施的一部分,可以提升规模感。 对外作为公司形象与规模展示,提升信誉度。 2. 设计要求 在厂区内各重要路段区域、厂区围墙各关键部位,安装闭路电视摄像头; 全天候监视,并存储录像资料; 厂区围墙安装周界报警系统,配合电视监控系统使用,在夜间防范非法入侵并报警; 摄像机采用可转动和自动调焦的,采用夜视效果或宽动态效果较好的摄像机,以使在背光情况和夜间光线较弱的条件下清晰成像; 录像主机具有网络功能,能直接将摄像机图像远传或发送到多台分控主机上。 二、方案设计 1. 系统组成 “某工厂安全防范系统”由电视监控单元和防盗报警单元组成。

网站系统安全防护体系建设方案

网站系统安全防护体系建设方案

目录 一、需求说明 (3) 二、网页防篡改解决方案 (5) 2.1 技术原理 (5) 2.2 部署结构 (6) 2.3 系统组成 (7) 2.4 集群与允余部署 (9) 2.5 方案特点 (10) 2.5.1 篡改检测和恢复 (10) 2.5.2 自动发布和同步 (10) 三、WEB应用防护解决方案 (12) 3.1 当前安全风险分析 (12) 3.2 防护计划 (13) 3.2.1 开发流程中加入安全性验证项目 (13) 3.2.2 对网站程序的源代码进行弱点检测 (14) 3.2.3 导入网页应用程序漏洞列表作为审计项目 (14) 3.2.4 部署Web应用防火墙进行防御 (15) 3.3 WEB应用防火墙功能 (16) 3.3.1 集中管控功能 (16) 3.3.2 防护功能 (16)

3.4 预期效益 (17) 四、内容分发网络解决方案 (19) 4.1 内容分发网络简介 (19) 4.2 CDN服务功能 (19) 4.3 CDN服务特点 (21) 五、负载均衡解决方案 (22) 5.2 广域负载均衡 (24) 5.3 关键功能和特点 (25) 六、应急响应服务体系 (27) 6.1 事件分类与分级 (27) 6.1.1 事件分类 (27) 6.1.2 事件分级 (27) 6.1.3 预警服务事件严重等级 (28) 6.2 应急响应服务体系 (29)

一、需求说明 针对Web应用防护安全需能实现以下功能: 一、针对网站主页恶意篡改的监控,防护和快速恢复: (1)支持多种保护模式,防止静态和动态网页内容被非法篡改。 (2)能够防止主页防护功能被恶意攻击者非法终止。 (3)具备核心内嵌技术,能实现高效快速实现大规模的网页攻击防护。 (4)支持实时检测和快速恢复功能。 (5)支持多服务器、多站点的主页防护 (6)支持对常见的多种网页文件类型的保护。 (7)支持网页快照功能,根据需要即时提供快照页面,以满足客户端的访问。 二、对Web网站进行多层次检测分析与应用防护: (1)有效保护网站静动态网页以及后台DB信息,实现多方位攻击防护。 (2)灵活的策略设置,能够针对各个WEB应用的特点,设置个性化的防护策略。 (3)不反射保护网站(或WEB应用)程序代码防止受到各种已知攻击(如SQL 注入,跨站脚本,钓鱼攻击等)和未知攻击;并能限制未授权用户透过网 站访问数据中心,防止入侵者的通信流程。 (4)能够根据操作系统、应用平台及评估渗透工具等特征,形成完备的特征库。综合并发连接、并发请求及流量限制,阻断攻击探测或扫描;同时 能够对访问数据流进行协议检查,防止对WEB应用的恶意信息获取和特征 收集。 三、行为审计: (1)能够记录和有效统计用户对WEB应用资源的访问,包括页面点击率、客户对端地址、客户端类型、访问流量、访问时间及搜索引擎关键字信息;并 实现有效的用户行为访问统计分析,如基于区域的访问统计,便于识别 WEB应用的访问群体是否符合预期,为应用优化提供依据。 (2)对攻击来源和攻击行为支持分类记录探测,数据处理结果形成详细的统计及排序,支持依据威胁的级别生成防护策略。 (3)提供多种审计报表,为系统的安全审计提供详细的数据并作为可靠的决策依据。

校园网安全防护解决方案

校园网安全防护解决方案 随着校园网接入互联网以及其它各种应用的增多,校园网上的各种数据也急剧增加,我们在享受网络带来便利的同时,各种各样的安全问题也就开始困扰我们每一个网络管理人员,如何保证校园网不被攻击和破坏,已经成为各个学校校园网络管理的重要任务之一。本文针对这类问题提出了相应的解决方案,使校园网能够有效应对网络应用带来的安全威胁和风险,以确保校园网系统的安全。 一、校园网安全风险分析 校园网络作为学校信息平台重要的基础设施,担负着学校教学、科研、办公管理和对外交流等责任。在网络建成应用的初期,安全问题还不十分突出,但随着应用的深入,校园网上的各种数据也急剧增加,各种各样的安全问题也就开始困扰我们。对校园网来说,谁也无法保证其不受到攻击,不管攻击是有意的还是无意的,也不管这种攻击是来自外部还是来自内部网络。操作系统、数据库系统、网络设备、应用系统和网络连接的复杂性、多样性和脆弱性使得其面临的安全威胁多种多样。校园网络系统可能面临的安全威胁可以分为以下几个方面: ⒈物理层的安全风险分析 网络的物理安全风险主要指网络周边环境和物理特性引起的网络设备和线路的不可用,而造成网络系统的不可用。我们在考虑校园网络安全时,首先要考虑物理安全风险,它是整个网络系统安全的前提。物理安全风险有:设备被盗、被毁坏,线路老化或被有意或者无意的破坏,通过搭线窃取数据,电子辐射造成信息泄露,设备意外故障、停电,地震、火灾、水灾等自然灾害。 ⒉网络层安全风险分析 网络层是网络入侵者进攻信息系统的渠道和通路。许多安全问题都集中体现在网络的安全方面。由于网络系统内运行的TPC/IP协议并非专为安全通讯而设计,所以网络系统存在大量安全隐患和威胁。校园网是一个应用广泛的局域网,且接入了互联网,如何处理好校园网网络边界的安全问题,直接关系到整个校园网网络系统的稳定运行和安全可控;另一方面,由于校园网中使用到大量的交换机、路由器等网络设备,这些设备的自身安全性直接影响到校园网和各种网络应用的正常运转。例如,路由器口令泄露,路由表配置错误,ACL设置不当等均会

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

系统安全保护设施设计方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K1517 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 系统安全保护设施设计方案标准版本

系统安全保护设施设计方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 随着信息化的高速发展,信息安全已成为网络信息系统能否正常运行所必须面对的问题,它贯穿于网络信息系统的整个生命周期。是保障系统安全的重要手段,通过安全检测,我们可以提前发现系统漏洞,分析安全风险,及时采取安全措施。 1物理安全保护措施 物理安全是信息系统安全中的基础,如果无法保证实体设备的安全,就会使计算机设备遭到破坏或是被不法分子入侵,计算机系统中的物理安全,首先机房采用“门禁系统”配合“监控系统”等控制手段来

控制机房出入记录有效的控制接触计算机系统的人员,由专人管理周记录、月总结。确保计算机系统物理环境的安全;其次采取设备线路准确标记、计算机设备周维护、月巡检以及机房动力环境监测短信报警等安全措施,确保计算机设备的安全。另外,通信线路是网络信息系统正常运行的信息管道,物理安全还包括通信线路实体的安全。检测网络信息系统物理安全的主要方法采用现场检查、方案审查等。 2网络安全保护措施 网络的开放性带来了方便的可用性,但也使其更容易受到外界的攻击和威胁。入侵者可以利用系统中的安全漏洞,采用恶意程序来攻击网络,篡改、窃取网络信息,从而导致网络瘫痪、系统停止运行。在网络维护过程中,我们采用深信服多级防设备严格的与网络攻防行为对抗,保障网络安全。

安防监控解决方案报告书

物盟云视频 ——安防监控解决方案 概述 随着各地现代化建设和经济的快速发展,构建和谐社会的必要性与日俱增,安防监控系统作为保障居民人生财产安全的有力措施,理所当然地成为其重要组成部分。宽带网络以及3G、4G移动网络的提速降费,大大改善了国的网络环境,智能终端的普及、云计算技术的进步与应用,为视频监控在移动端应用的快速发展都提供了良好的条件,安防监控云平台的需求不断增加。 物盟科技凭借领先的云计算技术和视讯领域的丰富开发经验,针对安防监控市场的需求不断创新,在自主研发的物盟云视频基础上,推出针对安防领域的安防监控云平台解决方案。平台采用先进的音视频编解码技术、流媒体处理技术、云计算技术、移动物联网技术,通过“跨平台视频采集-视频云-跨平台播放与互动”的一体化技术框架,在传统的监控视频集中管理的基础上,着重解决了安防领域的突出问题(如:多品牌设备不兼容、设备所处网络结构复杂带来的穿透网访问难、因网络上行带宽不够导致的视频延迟或卡顿、视频录像的分散存储难以集中管理、流媒体高并发访问、传统监控设备厂家对移动端体验支持不够重视等),从而满足日益增长的视频监控的移动化、智能化的需求。 架构与组成

物盟安防监控云平台是公司在多年视讯领域产品开发和技术沉淀的基础上,以物盟云视频为依托,推出的针对安防监控领域的一站式解决方案,其基本架构如下图。 文本互联网云服务中心 视频接入 工厂学校商场集中管理集中管理视频集中管理 基本组成部分包括:音视频采集端、云服务端、客户端三大部分。 1) 视频采集端 物盟安防监控云平台视频采集端支持客户通过视频采集前端硬件设备或以软件推流的方式将各种品牌设备的监控视频源接入到云视频平台,做到最大程度兼容客户现有硬件设备或软件系统,快速、低成本地将传统监控升级为云监控平台。 支持的前端设备:网络摄像机、NVR 、DVR 、视频采集卡、视频服务器、视频编码器、报警主机等。

电力二次系统安全防护方案

电力二次系统安全防护方案 一、前言 为认真贯彻落实国家经贸委[2002]第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》和2004年12月20日国家电力监管委员会发布[2005]5号令《电力二次系统安全防护规定》等有关文件精神,确保我公司机组安全、优质、稳定运行,根据《全国电力二次系统安全防护总体方案》,结合公司SIS系统当前的实际情况,特制定本方案。 二、电力安全防护的总体原则 (一)安全防护目标 电力二次系统安全防护的重点是确保电力实时闭环监控系统及调度数据网络的安全,目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对系统发起的恶意破坏和攻击,特别是能够抵御集团式攻击,防止由此导致一次系统事故或大面积停电事故及二次系统的崩溃或瘫痪。 (二)相关的安全防护法规 1.2004年12月20日国家电力监管委员会发布[2005]5号令《电力二次系统安全防护规定》 2.2002年5月,国家经贸委发布30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》 3.2003年12月,全国电力二次系统安全防护专家组和工作组发布《全国电力二次系统安全防护总体方案》 4.2003年《电力系统安全性评价体系》 5.《中国国电集团公司广域网管理办法》 6.《中国国电集团公司安全管理规范》 7.《中国国电集团公司信息化建设和管理技术路线》 8.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 9.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 页脚内容

(三)电力二次系统安全防护策略 电力二次系统安全防护总体框架要求电厂二次系统的安全防护技术方案必须按照国家经贸委[2002]第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》和国家电力监管委员会[2005]第5号令《电力二次系统安全防护规定》进行设计。同时,要严格遵循集团公司颁布的《中国国电集团公司信息化建设和管理技术路线》中对电力二次系统安全防护技术方案的相关技术要求。 1.安全防护的基本原则 (1)系统性原则(木桶原理); (2)简单性和可靠性原则; (3)实时、连续、安全相统一的原则; (4)需求、风险、代价相平衡的原则; (5)实用性与先进性相结合的原则; (6)方便性与安全性相统一的原则; (7)全面防护、突出重点的原则; (8)分层分区、强化边界的原则; (9)整体规划、分布实施的原则; (10)责任到人,分级管理,联合防护的原则。 2.安全策略 安全策略是安全防护体系的核心,是安全工程的中心。安全策略可以分为总体策略、面向每个安全目标的具体策略两个层次。策略定义了安全风险的解决思路、技术路线以及相配合的管理措施。安全策略是系统安全技术体系与管理体系的依据。 电力二次系统的安全防护策略为: (1)安全分区:根据系统中各业务的重要性和对一次系统的影响程度划分为四个安全区:控制区Ⅰ、生产区Ⅱ、管理区Ⅲ、信息区Ⅳ,所有系统都必须置于相应的安全区内。 (2)网络专用:建立专用电力调度数据网络,与电力企业数据网络实现物理隔离,在调度数据网上形成相互逻辑隔离的实时子网和非实时子网,避免安全区纵向交叉连接。 (3)横向隔离:采用不同强度的安全设备隔离各安全区, 页脚内容

视频监控数据安全防护系统解决方案

文档类型: 文档编号: 视频数据安全防护系统 解决方案 北京XX公司科技发展有限责任公司 二O一二年五月

目录 第一章项目背景............................................................................................................................... 第二章需求分析.. (5) 2.1需求分析............................................................................................................................ 2.2使用效果............................................................................................................................ 2.3管理手段............................................................................................................................ 第三章解决方案............................................................................................................................... 3.1系统体系原则.................................................................................................................... 3.1.1合理性 ............................................................................................................................ 3.1.2先进性 ............................................................................................................................ 3.1.3稳定性 ............................................................................................................................ 3.1.4健壮性 ............................................................................................................................ 3.1.5拓展性 ............................................................................................................................ 3.1.6易操作性 ........................................................................................................................ 3.2详细设计............................................................................................................................ 3.2.1方案概述 ........................................................................................................................ 3.2.2系统构成 ........................................................................................................................ 3.3方案功能模块.................................................................................................................... 3.3.1在线视频系统准入控制 ................................................................................................ 3.3.2视频存储数据下载管控 ................................................................................................ 3.4产品核心技术.................................................................................................................... 3.4.1文件级智能动态加解密技术 ........................................................................................ 3.4.2网络智能动态加解密技术 ............................................................................................ 3.4.3协议隧道加密技术 ........................................................................................................ 3.4.4终端自我保护技术 ........................................................................................................ 3.5方案管理应用功能基础 (16) 3.5.1透明动态加密 ................................................................................................................ 3.5.2通讯隧道加密 ................................................................................................................ 3.5.3终端强身份认证 ............................................................................................................

施工现场安全防护施工方案

施工现场安全防护施工方案

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建设项目三标段 施工现场安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 大同市第四建筑工程有限责任公司 年月日

一、编制依据 1、《重要用途钢丝绳》 (GB/T8918-2006) 2、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 5、《施工升降机》(GB/T10054-2005) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 二、工程概括 三、安全文明施工目标 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;保证基础安全施工,避免出现坠物伤人和坠落事

故; 3.2 安全管理方针和原则 方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1 基本规定 4.1.1 临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护设施外从事施工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。 4.1.2 施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,如临边落差达到或超过2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直运输接料平台必须设置安全门。 4.1.3 临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防护栏杆或防护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.4 防护栏杆设置 4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4.1.4.3 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 4.1.5 防护栏杆用材 4.1. 5.1 施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所的防护栏杆采用Ф48×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。 4.1. 5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统,在医院安防在方案设计时在平台构架方面是难点和重点,因为这个平台要涉及到之后高清采集的信号处理、其他子系统联动、智能分析和巡检应用。 近年来,随着安防市场的扩大,安防技术也获得了空前的发展,各行各业对安防的需求也呈现多样化趋势,特别是医疗行业,由早期的模拟视频监控,发展到高清智能监控。与此同时,其他各类安防子系统也在不断建设和升级,如入侵报警系统、门禁一卡通系统、出入口控制系统等。面对如此多的系统,值班人员需要逐个掌握,在使用时需要逐个操作,直接导致工作效率降低,处理应急事件反应缓慢等问题。 系统架构 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统两部分,其中安防系统又包括视频监

控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、门禁一卡通系统和通信传输系统等;远程医疗系统包括婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。 方案特点 高清摄像机应用 传统的医院安防系统采用的多为模拟标清设备,已经无法满足当前医院“看得清”和“看得全”的需求,医院内外部监控均采用市场上主流的网络高清设备,使图像清晰度更高、细节更加清楚和监控目标覆盖范围更广。 智能分析和巡检应用 传统的监控系统应用方式主要是事后被动查证据,导致无法及时制止事件的发生。随着视频技术的发展,通过智能技术可以大大减少医院安防人员的工作压力和强度,化被动处理为主动防御。

报警、门禁、消防等系统融合 医院目前已经建设有大量的安防系统,每套系统均有一套独立的平台,本方案将视频、报警、门禁、消防、出入口等系统功能融合到一套平台中,值班人员仅需要一套平台即可完成所有操作,缩减工作人员响应时间,提高工作效率。 三合一平台 医院综合安防系统不仅集成了各个安防子系统,还集成了婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。同时医院的管理人员亦可以通过平台,实现对医院内部人、财、物的可视化管理。与上级部门联动医院综合安防系统支持GB/T28181、DB33等联网协议,实现与上级主管部门或公安部门的联网响应。 系统设计 安防子系统设计 视频监控系统设计

监控系统安全防护实施方案

监控系统安全防护实施方案此文档为word 格式,下载后你可任意修改编辑)

1总则 1.1XXX光伏电站监控系统属于宁夏电力监控系统安全防护体系管理范畴。 1.2为了加强XXX光伏电站监控系统安全防护,确保电力监控系统及电力数据网络的安全,依据国家发改委第14号令《电力监控系统安 全防护规定》、《电力监控系统安全防护总体方案》及其配套方案,制定本方案。 1.4 XXX光伏电站监控系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对电力监控系统发起的恶意破坏和攻击,以及其它非 法操作,防止XXX光伏电站监控系统瘫痪和失控,并由此导致的电网一次系统事故。 1.5本方案重点描述XXX光伏电站监控系统各业务系统的安全防护,按照《电力监控系统安全防护总体方案》安全分区的要求,基于系统业务的特点,确定XXX光伏电站监控系统按照业务特点分为安全生产控制大区控制区和非控制区。 2.适用范围 2. 1本方案适用于XXX光伏电站监控系统,范围为XXX公司XXX 光伏电站。 2. 2XXX光伏电站简介 XXX光伏电站公司名称为XXX公司,位于XXX距XXX变电站西北侧约2.4公里,于X年X月X日开工建设,于X年X月X日成功实现并网发电,总装机容量10MW,建设电池板组件全部采用固定式安装。公司光伏发电系统采用

“分块发电,集中并网”的总体设计方案,建设有10 个1MW光伏发电单元,每个1MW光伏发电单元共安装X件XXX光伏板组件;每X件光伏组件串联为一个支路,共X个支路;每X个或X个支路并联接入一面直流接线箱;X面接线箱接入1面直流屏,共2面直流屏。每面直流屏出现3回,分别接入X面XkW 逆变器,逆变器输出300V三相交流,通过各自的交流电缆分别连接到lOOOkVA箱变内各自的低压侧断路器,升压后接至10kV线路。共2条集电线路接入综合楼高压配电室10kV母线后汇流1条10kV高压线路汇流至10kV柳尚线。由10kVX 线输送至X电站,XXX光伏电站调度管辖权隶属国网电力公司XXX调控中心管辖。 3.系统概况 3.1系统概述 XXX光伏电站监控系统主要由服务器、工作站、各类装置、网络设备、安全防护设备、操作系统、数据库、应用软件等部分组成。系统通过电力数据网络与上级调度机构进行业务通信。 XXX光伏电站各业务通过104、102协议与调度主站相关系统通讯,发送实时遥信、遥测、电量、预测等信息,接收有功、无功控制命令。 3.2等级保护定级 按照等级保护定级备案要求,XXX光伏电站监控系统作为一个定级对象定为等保二级。 4.XXX光伏电站监控系统安全防护实施方案 4.1安全防护总体原则 XXX光伏电站监控系统安全防护的基本原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。采用“纵深防御”策略和“适度安全”策略,安全防护

相关文档
相关文档 最新文档