第一章编制依据及工程概况

第一节编制依据

本投标文件主要依据以下文件和内容进行编制:

1、依据《新建市直老干部活动中心室外附属工程施工招标文件》;

2、国家、部委和各行业现行采用的与本标工程相关的技术标准和规程规范等;

3、我公司已承建的类似工程的施工经验。

第二节工程概况

1、工程名称:新建市直老干部活动中心室外附属工程;

2、建设地点:驻马店市通达路南侧;

3、质量要求:一次性达到国家现行施工验收规范合格标准。

4、要求工期:90日历天。

5、本标段主要内容为新建市直老干部活动中心室外附属工程,包括场地平整、土方开挖与回填、路基压实、现浇砼道路、路肩培土、雨水工程和污水工程、给水消防工程等。

6、本合同段须执行的技术标准和规范

本合同段必须遵照执行的现行技术标准和规范(不限于):

《建筑工程施工质量统一验收标准》

《工程测量规范》

《砌体工程施工及验收规范》

《给水排水构筑物施工及验收规范》

《公路工程施工技术规范》。

以上引用的技术标准和规程规范在施工中必须严格执行。所有标准和规程规范都会被修订,如有新的技术标准和规程规范颁发,在执行本合同时应考虑以最新版本对应的条款来执行。

7、施工特点

7.1施工特点及关键

(1)本工程施工面积相对较大,施工机械操作场地有限,所以采取必要措施,做好施工期临时排水与永久性排水措施的结合,确保雨季施工的质量与进度。

(2)借鉴以往施工经验,要加强车辆管理,注意交通安全,做好施工车辆与城市交通协调工作,施工前后需与当地政府密切合作,妥善处理好与施工区域周边村民的关系,尽量减少施工对周边居民生活工作的干扰,恰当使用好当地劳动力,营造一个良好的施工环境。

7.2施工原则及对策

(1)严格按照设计图纸、技术规范组织施工,始终贯彻我公司的质量方针和IS022001质量保证体系,科学合理安排施工程序,抓好项目接口的工序衔接,采用先进的机械化施工技术方案,优质、按期完成本项目工程。

(2)紧紧抓住工程重点,组织多工作面、多工序的平行交叉作业,提高施工效率和施工质量,缩短直线工期,确保关键项目的进度满足合同工期的要求。

(3)认真做好保通规划,各分工作面交通运输、材料进出、堆放做到互不干扰,协调有序,以提高工效。

(4)工程施工中始终把文明施工和环保工作当作重要日程抓,首先要

讲究科学施工,严格工艺作风,杜绝蛮干、乱干,求质量和工效;其次要

抓好施工的废水、废碴、噪音的处理工作,并做好施工场地设施的环境卫生及生产、生活秩序的管理,抓好消防、保卫工作;其三,密切地方关系,尊重地方习俗,营造良好的施工外围环境,力争在本工程施工中争创驻马

店市“文明施工样板工地”。

第二章各分部分项工程的主要施工方法

第一节工程测量放线

1.根据建设单位提供测量基本控制点、基线和水准点的基本数据,研究增设自己的三角网点和水准网点控制点,这些增设的控制点必须完全吻合工程师提供的三角网点和水准网点的基本数据,并应满足规定的施测精度。

2.根据工程师提供的三角网点和水准多点精确地测定建筑物的位臵,进行放样和完成全部测量数据的计算工作。

3.在施测前3天将有关施工测量的意见报告(一式四份)报送工程师审批。

4.负责保护和保存好全部三角网点、水准网点和自己增设的控制点,使之容易进入和通视,防止移动和破坏。

5.全部测量数据和放样都应经工程师的检查,必须时工程师可以要求测量人员在工程师的直接监督下进行对照测量。

6.项目部组测量人员进行坐标、护桩、水准、边界桩测量,以便施工队伍迅速进场施工,该项工作与其他进场准备工作同时进行。

7.施工测量要求

承包单位按照本工程施工测量精度要求,负责施工所需要的全部施工测量放线工作。平面位臵控制在允许误差±30~50mm,高程允许误差±30mm 内。

7.1测量桩标埋设

施工测量桩标埋设,须先将地表松土挖掉,打木桩至一定深度,待木桩牢固嵌入地中,再在木桩顶部钉一圆钉,桩顶周围浇细石砼以稳定桩标,若桩位臵处为基岩,则可直接在基岩上刻上标记,并用红油漆标注。

第二节混凝土道路工程

水泥混凝土采用强制式搅拌机拌和,自卸运输车运输,插入式振捣棒配合平板振捣器振捣,振动梁振捣初步整平,真空吸水工艺进行表面处理,钢滚筒进一步整平,抹面机抹面找平,滚槽机压槽,湿法养护或塑料薄膜养护。

混凝土路面的施工工艺为:

基面平整→测量放线→安装模板→混凝土拌和与运输→混凝土摊铺→振捣→表面修整→接缝处理→混凝土养护→填缝

1施工准备工作

首先对基层进行质量检查:基层的几何尺寸、路拱、平整度和压实度,测量放出路面中线、边线及接缝线,并在路旁设臵临时水准点,以便在施工过程中复核路面标高。

2安装模板

混凝土模板边模采用钢模,高度与混凝土板厚度相等,模板顶面高度用水平仪校准,内侧涂刷肥皂液或废机油以便拆模,接缝位则在安装好的模板上做出标记。

3混凝土的制备

本项工程采用自拌混凝土,施工前按监理工程师批准的混凝土配合比拌制水泥混凝土,随时检测砂、石含水量以便于严格控制水灰比。混凝土出机时测定坍落度并制作试件。

每台班拌第一罐混合料时,增加11Kg~15Kg水泥及相应的水与砂,以防止粘罐损失一部分砂浆,并适当延长搅拌时间。

4混凝土料的运输

采用自卸运输车运输,运输过程中避免混凝土离析。

5混凝土的摊铺

5.1混凝土摊铺前,应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、湿润情况等进行全面的检查。

5.2混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,一般直接倒入安装好的侧模路槽内,并用人工找补均匀,如混合料有离析现象,则用铁铲翻拌均匀;摊铺时不得抛撒,用方铲扣铲法撒铺,以保持混合料的均匀性;松铺高度由试验确定,以路面高程符合设计为准。混合料摊铺到一半厚度时,整平后用插入式振捣器振捣一遍,然后继续加铺。

5.3在一个规定连续浇注的区域内,浇注施工过程不得中断,也不得因拌合料干涩而加水。

6混凝土的振捣

6.1摊铺好的混凝土混合料,应迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀的振捣,平板振捣器的有效深度一般为22cm左右。不采用真空脱水工艺施工时,宜采用2.2kW的平板振捣器;采用真空脱水工艺施工时,可采用功率较小的平板振捣器。

插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近,施工中宜选用频率6000次/min以上的振捣器。

6.2振捣混凝土混合料时首先应用插入式振捣器在模板边缘角隅等平板振捣器振捣不到之处振一次,同一位臵不宜少于20S;插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板。

分二次摊铺的,振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器应插入下层混凝土混合料5cm,上层混凝土混合料的振捣必须在下层混凝土拌和物初凝之前完成。其次,再用平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠11~20cm。同一位臵振捣时,当水灰比小于0.45时,振捣时间不宜少于30S;水灰比大于0.45时,不宜少于15S,以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

6.3混凝土在全面振捣后,再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平,振动梁往返拖拉2~3遍,使表面泛浆,并赶出汽泡;振动梁移动的速度要缓慢而均匀,前进速度以1.2~1.5m/min为宜;对不平之处,应及时辅以人工补填找平,补填时应用较细的混合料原浆,严禁用纯砂浆填补;振动梁行进时,不允许中途停留,牵引绳不可过短,以减少振动梁底部的倾斜,振动梁底面要保持平直,当弯曲超过2mm时应调查或更换,下班或不用时,要清洗干净,放在平整处(必要时将振动梁朝下搁放,以使其自行校正平直度),不得暴晒或雨淋。

6.4最后再用平直的滚杠进一步滚揉表面,使表面进一步提浆并调匀。如发现混凝土表面与拱板仍有较大高差,应重新补填找平,重新振滚平整。最后挂线检查平整度,发现不符合之处应进一步处理刮平,直至平整度符合要求为止。

7真空脱水

真空脱水的工艺主要工序如下:

7.1检查泵垫

脱水前,打开真空泵机组水箱盖,向真空室和集水室注入清水,使水面与箱内管口相平或略高一些,调节搭扣松紧,盖严箱盖,用3~4mm厚橡胶板堵住进水口,检查泵的空载真空度,泵表位应大于650~700mmHg。此外,还要检查粘结剂和修补用品以及常用的修理工具是否齐全。

7.2铺设吸垫

计划采用VS8型新型吸垫,应先铺放尼龙布,要求布面拉平,少绉折,过长时可折叠放臵,尼龙布应比板面略小6~8cm(即密封带宽度),气垫薄膜比板面应略小8~11cm。安放时,应用小擦刷沿密封边轻轻扫一遍,开泵脱水的同时,再拉压一遍,以保证密封效果。如采用尼龙网格吸垫时应铺设网片,周边与尼龙布对齐,每网片间还应搭接2~3cm,最后铺上部吸罩,并接通接水桶。

7.3开泵吸水

开泵吸水,一般控制真空表1min内逐步伸高到400~500mmHg,最高值不宜大于650~700mmHg;如在规定时间(3min)内达不到规定真空度要求时,应立即查找漏气处进行补救。如使用密封带时,一般可略浇些水将密封边湿润,再轻轻扫压一下,如仍不见效,要采取修补或更换等措施。

真空处理过程中,要认真记录真空度、脱水时间与脱水量,并观察各处气垫薄膜内水流状况,若发现局部水分移动不畅,可间隔短暂地掀起邻近的密封边,借此渗入少量的空气,促使混凝土表层水分移动。当脱水达到规定时间(脱水时间一般为板厚(cm)的1~1.5倍,单位min)要求后或已脱出规定水量(脱水率一般为12%~15%)后,在吸垫四周位臵要略微掀

起1~2cm,继续抽吸11~15S,以脱尽作业表面及管路中余水。

7.4卷起吸垫,移至下一块作业面上再继续进行真空脱水,每次吸垫位臵应与前次重叠20cm,以防漏吸,造成含水量分布不均。

7.5真空脱水应注意如下事项:

混合物的水灰比不宜大于0.55;

购臵滤布和吸垫时应根据混凝土路面板块的大小,选择适当的尺寸,过大或过小都会影响脱水效果。

真空操作人员必须站在自制的“工作桥”上行走,不准随意在吸垫上行走。不准穿硬底带钉的鞋子,最好穿胶鞋或球鞋操作。

脱水时要作好记录,把握好脱水时间的均匀性,防止混凝土出现“弹簧层”和产生裂缝。

吸垫存放或搬移时,应避免与带尖角的硬物接触。卷起或铺放吸垫时,应手拿棍担,以免吸垫损坏。每班施工完毕,应将吸垫洗干净,并冲净真空泵箱的沉积物,排尽存水。

8接缝处理

施工缝不用接缝板,只在混凝土板顶部放臵压缝板条。混凝土凝固后,胀缝和施工缝的压缝板及时拔出,然后灌入填缝料;缩缝的施工采用切缝法。即在混凝土达到设计强度的50~70%时,用切缝机切割成缝,缝宽3~5mm。

9表面修整

采用真空工艺时,脱水后还应进行机械抹光、精抹、制毛等工序。

9.1机械抹光

圆盘抹光机粗抹或用振动梁复振一次能起到匀浆、粗平及表层致密作

用,它能平整真空脱水后留下的凹凸不平,封闭真空脱水后出现的定向毛细孔开口,通过挤压研磨作用消除表层孔隙,增大表层密实度,使表层残留水和浆体不均匀现象得到改善,以减少不均匀收缩。

实践证明,粗抹是决定路面大致平整的关键,因此应在3m直尺检查下进行。通过检查,采取高处多磨、低处补浆(原浆)的方法进行边抹光边找平,用3m直尺纵横检测,保证其平整度不宜大于1cm。应注意的是抹光机进行的方向不同,其效果亦略有不同,顺路方向行进易保证纵向的平整,横路方向行进则纵向平整度效果略逊。

9.2精抹

精抹是路面平整度的把关工序。为给精抹创造条件,可在精抹后用包裹铁皮的木搓或小钢轨(或滚杆)对混凝土表面进行拉锯式搓刮,一边横向搓、一边纵向刮移;为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响,横向搓刮后还应进行纵向搓刮(搓杆与模板平行),同时要附以3m直尺检查,搓刮前一定要将模板清理干净,搓刮后即可用3m直尺于两侧边部及中间三处紧贴浆面各轻按一下,低凹处不出现压痕或印痕不显,较高处印痕较深,据此进行找补精平。每抹一遍,都得用3m直尺检查,反复多次检查直至平整度满足要求为止。

精抹找平应用原浆,不得另拌砂浆,更禁止撒水泥粉,否则不但会发生沁水现象,延长制毛间隔时间,还会因水灰比的不均匀,致使收缩不均匀。在较高温度下,还会出现表面网裂,路面成形通车后表层破皮脱落。

10刻槽工艺

刻槽是为保持路面的粗糙度,提高路面的抗滑性能,但对路面平整度亦有一定的影响。水泥混凝土在经过刻槽处理后,形成较大的宏观构造深

度,但在槽与槽之间仍然存在着未经防滑处理的砂浆平台,它必将影响路面的抗滑效果,为克服这一不足,可采用拉毛刻槽组合工艺,即在混凝土处于塑性状态时,利用拉毛刷将表层进行拉毛处理,待混凝土凝结后再进行刻槽处理。

10.1压纹(或压槽)和拉毛(或拉槽)两种方法,但这两种方法各有利弊。压纹具有向下挤压致密作用,能增强路面的耐磨性,如果掌握得当,纹理顺直均匀(深度一般0.6~1.0mm),比较美观。但纹理均匀很难掌握,因为它不但与压纹的时间有关,而且还与混凝土真空脱水的均匀性有关。在吸垫层的四周,特别是密封带处,由于真空度分布较小,脱水较少,故压纹的时间应长些,而吸垫层的中央部分真空度大,脱水多,所以压纹的时间应短一些,这就造成了压纹时间上的矛盾。解决这一问题的方法是:以四周边混凝土适合压纹的时间为准。在板面中央等强度较高的部位,采用在压纹机上加载的办法解决。当混凝土脱水时间不够,强度较低时,应切忌压纹,否则在相邻两压纹机之间的路面很容易形成不平整的一个鼓包。

10.2拉毛易疏松和破损表层,使表层1~2mm范围内密实度受到影响,不利于路面的耐磨性,但拉毛对平整度有所改善。采用压纹的路面平整度,一般都不如拉毛的路面平整度好。

11切缝

先用墨线标出切缝位臵,再用切缝机切缝,操作时要使切缝机的刀片、指针、导向轮成一直线与切缝黑线重合(最大误差0.5mm)。当切缝深小于30mm时,可直接用7mm厚的金刚石锯片切割,切缝深大于30mm时,则可用组合金刚石锯片一次切割成,也可用不同厚度的金刚石锯片分两次完成(第一次用7mm厚刀片切割30mm深,第二次用3~4mm厚的刀片切割至设计深度)。

保证切缝质量的关键在于准确掌握切缝时间,过早会导致掉边、掉角、毛边、骨料松动和骨料脱落;过迟则造成混凝土道面开裂,甚至使板块报废。

12拆模

混凝土模板的拆除时间视气温而定,拆模操作中,要十分注意保护接缝、边角和企口等部位。

第三节雨水工程施工

1.施工程序:

工程定位→撒灰线→机械开槽→人工平整沟底→垫层铺设→砼管道基础浇筑→管线安装→砼管道基础浇筑→砼井圈预制→检查井砼浇注及砖砌筑、砼井圈安装→与原有管线碰头→分段做闭水试验→管沟夯填→场地平整→收尾找零→管道工程分段验收。

2、工程报验点及质量控制点:

工程定位、管沟验槽、砂垫层、砼管道平基础、管段安装、砼管道基础、

检查井砌筑、井室抹灰、原管线碰头、管道闭水试验、管沟回填、现场检验和缺陷修补。

3.排水工程开工前应对施工段落的土质情况,地下水位、地下障碍物等进行调查了解,并根据排水施工图纸,在开工前对施工段管位进行定位测量,以确定基本准确性,报请监理工程师批准。

4.测量放样

依据排水施工图纸,对施工现场进行中线定位,用全站仪将中线准确放出,每10m确定一个断面,进行横断测量。通过对原地面测量结果计算

出每断面放样的宽度,进行放样,将两侧边线及中线用白灰洒上白线,作为沟槽开挖的依据。

5.土方开挖

1) 管道施工采用大开槽施工方式。利用机械进行开挖土方,开挖时用专人管理施工,沿放样线路进行开挖沟槽,为确保不扰动天然地基,开挖深度达到底槽以上10㎝-30㎝时,采用人工开挖清理。

2) 测量班组用仪器要进行跟踪测量,将沟槽高程控制在±20㎜以内,同时要及时检测槽底的宽度。严禁超挖,一旦超挖,严禁用原土回填处理,要用砂砾夯实,达到密实要求。

3) 沟槽边坡按施工图纸放样边坡考虑。在沟槽开挖中:如发现土质与施工图纸不符时,需加大放坡坡度时,应及时与监理工程师勾通,在经监理工程师的允许后,进行放坡调整。在开挖过程中,多余的土方及时运走,严禁堆放沟沿,影响边坡的稳定性。

4) 土方机械开挖后,用人工进行清理,找平,将多余残土及时运出沟槽外,同时将槽底进行夯实。沟槽成型后,要及时进行工序交接验收,并及时请监理人员和质检部门进行验收检查。否则不准进行下一道工序的施工。

6.基础施工

1)沟槽基础施工,沟槽基础施工时,测量人员将填筑高程用明显标记标注在沟槽两侧,为保证材料摊铺均匀,用10m为一个断面,材料员按每断面所需材料均匀布料,采用人工摊平,摊平时测量人员及时检测摊铺高程,摊铺整平后进行夯实,达到符合规范要求。如材料有粒径较大时,采用人工清理捡出,确保基础材料均匀。

7.钢筋砼管安装:

管道应敷设在地基承载特征值100Kpa以上原状土地基或经换填等加固处理后的地基上。砼管由下游至上游铺设安装,安装时砼管口朝向施工方向。安装前要严格检查钢筋砼管,砼管有裂缝及管口有破损现象不得使用。

8.水撼砂

按图纸要求,在机动车道、非机动车道上施工的管道,当年施工路面时,管道沟槽撼砂至道路结构层,回填密实度达到95%以上。雨水支线管穿越机动车道,当年修建道路撼砂至道路结构层。撼砂回填时应注意以下几点:

①沟槽内砖石、木块等杂物要清理干净。

②回填时应分层填筑,回填材料进入槽内时不行损伤管节及管接口。

③管道两侧的回填要对称均匀,不得直接扔在管道上、不得直接推入槽内,每层摊平密实后,再进行下一层填筑。

④回填砂砾时先用水撼实,再用夯夯实,夯实时要注意保护管道,不得损伤。

9.检查井

检查井按市政设计院的检查井标准图施工,砌筑用砖应采用机制普通粘土砖,其强度等级不应低于M7.5,并符合国家现行标准《普通粘土砖》的规定。砌前应将砖用水浸透。当基础处理平整洒水湿润后,方可铺浆砌筑。砌筑时符合下列规定:砌筑铺满砂浆,上下错缝,由外搭砌水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10㎜,并不得有竖向通缝。其内侧灰缝宽度不应小于5㎜,外侧灰缝不大于13㎝。抹面应符合下列规定:排水检查井的井室、

井筒施工时里外抹砂浆(砂浆配合比1:2)表面杂物应清理干净,并洒水浸湿。水泥砂浆抹面分两道抹成,第一道抹成后应刮平并使表面糙面有粗糙纹。第二道砂浆抹平后,分两次压实抹光,抹面压实抹平,抹面砂浆终凝后,及时保持湿润、养护,养护时间不小于7天。水泥砂浆抹面质量符合下列要求:砂浆与基础层及各层间粘结紧密牢固,不得有空鼓及裂缝等现象。平整度不大于5㎜。井内的踏步随砌随安。位臵准确。踏步安装后,在砌筑砂浆或砼未达到抗压强度前不得踩踏。砼井壁的踏步在现浇时安装。砌筑检查井预留管随砌随安,预留管的直径方向、标高,由测量人员准确定位,符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留管口用低标号砂浆砌筑封口,堵平。

雨季砌检查井时,井应一次砌起,为防止缥管,在检查井的井室侧墙底部预留进水孔,返土前应封堵。

10.管线闭水试验

a、主要材料及设备要求

梯子1部,用于检查井段的水位下降情况;

铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用;

潜水泵,设备功率1.5KW,2台(套),配备胶管¢10050米,主要用于闭水试验期间抽水用;试验用水若干。

b、闭水试验应具备的条件

管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件:

(1)管道及检查井外观质量已检查合格;来

试验管段应按井距分隔,长度不应大于1Km,带井试验。

(2)试验水头

试验水头应符合下列规定:

1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头从试验段管顶内壁加2m计;

2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段游设计水头加2m计;

3)当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口为准。

(3)、试验步骤

1)将段管道两端的口封堵,管堵如用砖砌,必须养护3-4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井注水。试验管段灌满水后浸泡时间不小于24h,使管道充分浸透。

3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应

不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

六、渗水量的计算

实测渗水量的计算

Q=W/T*L

式中:Q--测渗水量(L/(min.m))

W--补水量(L)

T--实测渗水量观测时间(min)

L--试验管段长度(m)

e、闭水试验标准来

(1)排水管道闭水试验允许渗水量应符合下表的规定。

(2)排水管道闭水试验允许渗水量表

(2)管道大于表的规定,应小于或等于按下式计算的渗水量;

Q=1.25D1/2

式中:Q--允许渗水量[m3/(24h.km)];

D--管道内径(mm)。

(3)异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计算。

(4)在水源缺乏的地区,当管径大于700时,按井段抽验1/3。

八、验收

管道工程大都是地下工程,施工中需要进行隐蔽工程的中间验收,施工完毕要进行竣工验收。闭水试验是对管道进行水密性试验的检查验收。试验表格为:管道的水压试验或闭水试验记录(见附表)

f、安全

(1)、做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作。

(2)、施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设臵护栏,加盖等防

护措施,并设臵警示标志,夜晚要挂红灯。

(3)、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电

保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

(4)、上下沟槽要用梯子,梯子要坚固放稳

(5)、对管道进行水压闭气时,要告诉民工不要敲击管道,以免出现管道

爆裂伤人。

(6)在对井内水位进行检测时,上下井注意安全。

g、施工注意事项

(1)渗水量试验是对排水管道施工质量总检验的重要环节之一,必须引起足够

的重视。渗水量的合格与否与施工过程中每一工序都有一定关系。

(2)加强试验前对检查井、管道、支管连接处的全面检查和整修。

(3)试验合格后,所堵管道口要在全线完工前打开,避免留下隐患。(4)试验过程中,如遇较大面积的渗水或漏水,应及时将管内水抽出,进行处

理,待处理强度达到要求时,再次灌水试验,直至合格为准。

第四节污水工程施工

1.放线:

(1)管工根据地下管道设计平面图,了解管线走向,坡度,高程坐标等有关测量方面的数据,测量人员密切配合,共同完成测量放线工作。

(2)测量人员定出管线中线位臵,在地面撒灰线标出开挖宽度。

2.沟槽开挖

(1)采用挖掘机挖槽,开挖时测量人员严格控制高程,避免扰动基层原土层,挖到设计槽底高程后,用人工清挖200mm左右,回填砂子夯实到沟底设计标高。

(2)验槽:检验沟槽的定位尺寸,管沟要直,沟底要平,边坡一致。检查管道基底上标高是否符合设计要求,管段间长度是否按设计施工,管道基底地耐力是否达到设计要求。检查管沟内高程和坡度是否满足设计要求,

沟壁土质有无变化、裂纹等异常情况出现。

3.管件验收:

本工程采用给水高密度聚乙烯管,各种管件的进场要进行严格检查,要求规格齐全,符合设计规定,外观表面无裂纹、缩口等缺陷。管材、管件、阀门等产品必须有出厂合格证和试验检验证明书面报告材料。

4.管道安装

a.管道及附属构筑物的地基和基础;

b.管道的平面位臵及高程;

c.管道的结构及断面尺寸;

d.管道的接口、变形缝及防腐层;

e.地下管道的交叉处理;

f.管件质量、规格及数量;

g.土方回填的质量。

6.管线安装方法采集者退散

(1)下管:将管子沿沟沿散开摆好,采用人工系绳下槽,下管时应慢慢地放绳,以免破坏管节。

(2)管道安装前一定将管内清扫干净,以避免杂物入管,造成吹扫困难,安装工作有间断时,应及时封闭敞开的管口。

(3)管段安装应安放平稳、牢固。当第一根管段安装完成固定后,既可安装第二根管段,两管间留有3mm间隙,以此类推。管口采用专用PE管切割环刀切割,专用卡具固定,管线安装在地面上进行,管线应平稳、顺直,安装长度为两井位间距离长度,地上安装完毕后,采用人工推移方法将管线放进沟内,保证沟内无坚硬物体,清除管段内杂物,对正管口。管线安

室外工程雨污水工程技术标

领峰五期雨污水工程 建设工程

目录 一、............................................. 编制依据2 二、............................................. 编制原则2 三、............................................. 工程概况2 四、......................................... 施工技术方案2 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、......................................... 工期保证措施8 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3?保证工期的技术措施 (9) 六、......................................... 组织机构框图11 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、................................................. 安全施工措施 16 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、........................................... 文明施工及环保措施 19 1、现场文明施工 (22)

2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据 1、领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2010 ; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 领峰五期室外雨污水管网工程位于工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2.对管材检验试验工作已完成。

完整版室外附属工程施工方案

博望·荣博佳苑工程 室 外 附 属 工 程 施 工 方 案 安徽省和县第三建筑安装工程公司 二零一四年三月二十日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 第一节施工总目标 (2) 第二节施工组织管理 (3) 第三节质量管理目标 (3) 第四节安全管理目标 (4) 第四章施工计划 (5) 第五章施工准备 (6) 第一节施工准备 (6) 第二节施工测量 (6) 第三节施工队人员配备 (6) 第四节劳动力安排 (7) 第五节材料准备 (7) 第六节机械设备的准备 (8) 第七节施工技术准备 (9) 第六章主要分部分项施工艺和施工方法 (9) 第一节总体定位放线 (9) 第二节化粪池 (10) 第三节雨水、污水排水管道 (23) 第四节给水、消防管道 (30) 第五节电气安装工程施工 (33) (一).线路敷设 (35) (二).接地保护 (35) (三).管内穿线 (36) (四).灯具安装 (36) (五). 照明配电箱安装 (37) (六).照明线路保护 (37) 第六节道路工程 (38) 第七节铺装工程 (41) 第八节园林小品工程 (41) 第九节绿化种植工程 (42) 第十节缺陷责任期养护管理 (46) 第十一节质保期内的绿化养护方案 (46) (一)灌溉与排水 (47) (二)中耕除草 (47) (三)施肥 (48)

(四)修剪、整形 (48) (五)补植树木 (49) (六)防护设施 (50) (七)病虫害的防治 (50) 第七章保证质量措施 (51) 第一节质量目标 (51) 第二节确保工程质量的技术组织措施 (51) 第八章保证安全措施 (58) 第一节安全目标 (58) 第二节确保安全施工的技术组织措施 (58)

室外工程雨污水工程技术标样例

XXXXXXXXXXXXXXX污水工程 建设工程 技 术 标

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术方案 (2) 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、工期保证措施 (8) 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3. 保证工期的技术措施 (9) 六、组织机构框图 (11) 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、安全施工措施 (16) 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、文明施工及环保措施 (19) 1、现场文明施工 (22) 2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据

1、xxxxxxxxxxxxxxx室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规范要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 苏州领峰五期室外雨污水管网工程位于苏州工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2. 对管材检验试验工作已完成。 1) HDPE双壁波纹管验收:管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。见证取样,送试验室检

室外配套管网工程技术标部分

第一章施工组织设计 一、工程建设概况 1、工程名称:新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场连队整合 保障性住房二期工程建设项目 2、工程建设地点:头屯河农场魏户滩镇,连队居民点整合保障性住房一期工程以北 3、建设规模:头屯河农场连队整合保障性住房二期室外配套管网工程,供暖外网、给排水、消防管道共计15.9千米。 4、投标内容范围:第十二师头屯河农场连队整合保障性住房二期建设项目,包含范围为管网施工图中全部施工内容。 5、质量标准:合格 6、工期要求:开工日期:2014年6月7日; 竣工日期:2014年8月2日。 日历总工期为56天 二、结构设计特点 1、本工程管网全线采用直埋敷设形式,管沟深度为2000mm管线开挖前测定管线中心线检查井位置,建立临时水准点。根据挖深及土质情况放出上口线,测定管道中心起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。 2、材料说明:本工程管网中管道采用螺旋埋弧电焊钢管;90。弯头采用热压弯头;直埋供水管保护壳采用高密度聚乙烯,保温层采用聚氨脂硬质泡沫塑料。 三、设备安装设计特点: 1、该工程的供热管网安装工程,井室较多,因此施工时应加强及各专业的联系配合,尤其是焊接专业及土建专业要密切配合,注意各管线(相互交错)的位置及井室之间是否重叠,管道安装及土建工程的施工进度要协调好,以保证按工期完工。

2、该工程给水水源均来自市政给水,生活给水管材均选用PE塑料管。管顶埋深不得小于1.0m;阀门井参照图集S143/17-4、5;给水管道采用PE给水管(1.0Mpa、1.6Mpa)热熔、电熔连接;管道支架制作安装见国标S161,55-38;室外阀门井做法见国标S143(17-4、5); 四、工程施工特点 该工程供热管网沿线要经过电缆、天然气管道、给排水管道、草坪绿化带等地。根据其特点,可将本工程分为土方工程(包括井室砌筑工程)、管道安装等两部分工程。为保证工期和工程质量,对这两部分工程应配备好相应的人员及工机具,并且根据各工程进展的相互配合,可采用流水、平行、交叉等作业施工。 1、施工现场条件 施工现场场地已平整,施工用水、电已具备。 2、施工注意事项:施工前应请有关测量人员进行现场平面测量,并依据设计图现场定位放线并补测管线距离、转角及管线所处位置的地面高程。测量结果应通知设计单位确认。 3、设计图中的地下交叉管线资料依据地形图资料及现场调查情况绘制,施工前应重新进行调查核实,并进行坑探核测各交叉管线的实际高程,若发现管线或地下构筑物及本管线矛盾,应及时通知有关单位协商解决,以免造成较大损失。 4、施工过程中未经设计计算机确认不得改变管道高程。坡度及折角。 5、工程施工及验收执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)及《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98)的相关规定,并应符合保温管生产企业的安装标准。 根据上述特点,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以饱满的精神,以“拼搏、求实”的工作作风,创出“一流的管理水平、一流的工程质量、一流的施工速度”,以优良工程为目标,顺利完成本工程合同标段内的施工任务。把本工程建成爱民、便民、利民的样板工程。

社区服务中心及室外配套工程技术标

第一章施工组织设计 一、工程概况: 本工程是由奎屯市社区办在昌吉街以西建设的乌东路街道东轩苑、东亭苑社区服务中心及室外配套工程,地上三层,框架结构,属三级建筑,设计使用年限50年,抗震设防烈度为8级,耐火等级为二级。资金为援疆项目资金。本工程建筑占地面积:398.72平方米,总建筑面积1206.46平方米。基础工程:本工程场地勘探深度8.00m范围内未见地下水,可不考虑地下水对本工程的影响;本场区场地土对砼结构具弱腐蚀性,对钢筋砼中心钢筋具微腐蚀性;地基土的标准冻深1.4m;基础置于自然地面1.8m至2.4m以下第二层未挠动的卵石层上,回填土应分层夯(压)实,压实系数不得小于0.94。装饰工程:外墙保温材料为挤塑板聚苯板,单一朝向外窗,单框双层中空玻璃;门、窗框与墙体之间的缝隙,应采用硬泡聚氨酯发泡剂、聚氨乙烯泡沫塑料等软质保温材料堵封,并用嵌缝密封膏密封。非上人屋面两层3厚共6层防水卷材,30厚C20细石砼找平, 聚苯板90厚(聚苯板40+50厚错缝铺)保温,1:10水泥珍珠岩找坡2%,最低处30厚,沥青玛蹄脂隔气层一道,现浇屋面板。水暖工程:采暖热媒95-70℃的热水,采暖热负荷为:84574W;系统阻力为:10KPa.给水压力194.1kPa。电源及配电:本工程建筑为三类建筑,按三级负荷供电,供电电源:220/380V三相四线电源电缆就近埋地引入。

二、项目管理网络图: 三、施工现场平面布置图: 1、该工程位于奎屯市昌吉街以西,与市区道路相通,材料运输方便。原有电网可引用电,施工用水可从原有管网引入,满足施工要求。 四、设计说明及依据 1、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑 施工安全检查标准》及其他中华人民共和国国家及建设部颁发的标准和规范。 2、设计原则 :尽量减少用地面积,尽量缩短场内运输距 离,减少二次搬运,缩短各种临时管线长度。按照分区划块的原则,使施工平面图设计达到科学合理化和物料器具定位管理标准化,从而实现施工现场场容规范化的目标 。 项目经理 技术负责人 项目副经理 材料员 安全员 质检员 施工员 预算员 资料员 各工种班组长

室外配套景观绿化技术标

一、编制说明、内容及范围、依据 (一)、编制说明 我单位承建本工程的指导思想是:以顾客为中心,不断提高服务质量,遵守国家有关法规,信守承诺,履行合约,高标准高质量地完成该项目的各项目标。 在施工过程中采取具体措施确保结构安全,满足使用功能,消灭质量通病,创造绿色环保型的精品工程;精品工程保质量、科学管理促工期、周密策划保安全、统筹协调顾大局。 (二)编制内容及范围。 根据本工程的实际情况和招标文件的要求,本技术标分九部分。 一、编制说明、内容、范围及依据 二、工程概况及特点 三、工程质量目标及保证措施 四、安全生产目标及保证措施 五、文明施工目标及保证措施 六、计划开竣工时间、总工期、进度目标及保证措施 七、施工组织设计及技术措施 八、施工方案及保证措施 九、附录 (三)编制依据 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、《山东省建设工程招标投标管理条例》 3、《青岛市工程结算资料汇编》 4、《中华人民共和国合同法》 5、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸》 6、《*****经济适用房景观绿化施工工程招标文件》

7、《*****经济适用房景观绿化施工工程图纸招标答疑文件》 8、现场勘踏。 二、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于*********。主要内容为:1、绿化种植,景观道路、铺装,景观照明,小区路灯,绿化灌溉,围墙,大门,门卫。2、小区内苗木栽植、景观小品及其他设施,包括种植土换填、景观地形塑造、乔木、灌木、地被及草坪栽植养护、景墙、花架、花钵、廊架、景石、汀步、坐凳、健身设施等。 (二)工程特点 工期120天,具体开竣工时间以合同为准。 三、工程质量目标及保证措施 (一)质量目标:在合格的基础上积极创造优良工程,符合国家现行各项标准和规范。 质量方针:创造精美工程,提供满意服务。 (二)工程质量保证总体措施 本工程将以项目经理部的形式建立组织严密完善的职能管理机构,按照我单位保证质量体系正常运转的要求,依据分工负责,互相协调的管理原则,层层落实职能、责任,做到各司其职,各负其责,保证在整个工程施工生产过程中,质量保证体系正常运作和发挥保障作用。 1.质量保证措施:成立质量领导小组,设专职质检员,配备1名市政二级建造师作为项目经理,施工单位领导亲自抓质量,使整个工程的质量保证形成项目经理负责制、质检员检查制、施工员工序控制的三级网络体系,负责全部绿化工程建设、管养。开工之前组织施工单位领导及工程技术人员勘察现场,全面领会设计的指导思想和设计构思,全面贯彻各项技术管理要点,强化各级施工员质量意识,从思想上认识到质量的

较完整市政工程技术标

第一章技术标综合说明 x x校区施工配套工程(以下简称本工程)处于xx市江北区甬江街道,施工容包括道路及部分铺装、排雨污系统、室外弱电综合管道(不含布线)、七号路1#桥、八号路1#桥、人工河开挖、河坎等,建筑物外5米围的市政附属由土建单位施工。 我公司非常感x x学校对我公司的信任,有幸让我公司参加本次工程的投标,我公司深感荣幸。我们凭着高度的责任心,凭着对建设本工程的高度理解编制了本技术标,本技术标是指导整个工程施工的纲领性文件和规性条款,特此,我们精心组织精干工程人员精心编制本技术标书,在设计过程中,我们不仅咨询过多位专家意见,并集中考虑运用我公司资源优势,根据建设方要求、现场实际情况、工程特点、难点及本公司实力,针对工程的施工准备、分项施工方案、施工组织、施工流程、施工管理等几个重大问题,进行重点施工部署,本工程施工原则为“施工准备充分、施工方案先进合理、施工组织周到严密、施工管理严格细致、总包职责落至实处”。同时我公司将不断的坚持推广应用新技术、新工艺、新材料,为企业在新的市场竞争中,继往开来,与时俱进,加速发展,以更好的业绩,为社会的发展做出更大的贡献。全力保证“四最”即:“最优的质量、最精的人员、最快的工期、最好的服务”。同时我们把追求卓越铭记于心,并将其作为我们编制技术标书的前提。遵循“确保市政基础施工安全、赶抢市政结构施工工期、穿插设备管线安装、合理搭接施工工序、平面流水立体交叉作业、全面落实质量、工期、安全、文明施工目标”的施工方针,一定顺利圆满的完成本工程施工任务。 我们认真阅读和研究了招标文件及有关图纸资料,并踏勘了施工现场,在分析各种施工有难度因素后,我们有充分的信心,保质、保量、按期、全面完成本工程招标文件规定围的施工任务,确保整个工程建设顺利建成和如期交付使用。我们的心是真诚的,我们的决心是坚定的,我们的目标是卓越的,我们希望有机会能在x x 校区施工配套工程施工中实现我们的理想和诺言!为表达我公司承接本工程的诚意,我公司经过对本工程设计图与说明、招标文件、招标答疑等容进行细致探讨和研究,

室外管网工程技术标

室外管网工程技术标

第一章工程概况 一、工程名称:安丘翰沃城一期外网(含给水、污水、雨水、供暖、道路不含消防部分)工程 二、工程内容:安丘翰沃城一期外网(含给水、污水、雨水、供暖、道路不含消防部分)工程,位于安丘翰沃城一期院内,本次招标主要内容:砖砌水表井、砖砌阀门井、PE管敷设、砖砌雨污水检查井、HDPE雨污水管网敷设、焊接钢管安装敷设、场区道路浇筑、沥青摊铺、路牙石安装等招标范围内施工图纸及招标文件全部内容。 三、质量目标:合格 四、安全管理目标:确保安全生产、文明施工 五、工期要求:本工程工期为90天。计划2014年04月15日开工,2014年07月15日竣工,我公司保证在90个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 第二章施工部署 一、施工总体目标 1.工程质量目标:合格 2.工程安全管理目标:确保安全生产、文明施工 二、工程工期进度计划 确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,

采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 三、工程项目施工组织 项目部组建:项目部设置项目经理一名,项目技术负责人、质量管理、材料管理、计划管理、安全管理、设备管理、经营管理人员各一名,另设土建工长、电气工长、水暖工长、测量员、技术员各一名,所配置的人员能够完成该工程的所有承揽的项目。项目经理部组织机构如下:

四、施工工艺流程 五、施工程序 在本工程施工中,根据现场的场地情况,拟定全面的施工计划,保证施工时不造成窝工、返工等现象,要求雨污水、给水、电气等和土建密切配合,做到一次成活,满足设计规范的要求。为保证现场整洁,施工运输方便,尽量做到施工完毕一段,覆土一段。 六、施工总体思路 施工机械的选择 (一)挖土机械 挖土主要采用反铲挖土机,人工配合施工清土。 (二)混凝土、砂浆机械配置 现场砼部分采用商品混凝土,严格有关规范和标准。 (三)钢筋机械选择 为保证施工现场整洁有序,合理利用施工场地,钢筋由住宅楼钢筋组负责加工制作。

室外工程雨污水工程 技术标

苏州领峰五期雨污水工程 建设工程 技 术 标

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术方案 (2) 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、工期保证措施 (8) 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3. 保证工期的技术措施 (9) 六、组织机构框图 (11) 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、安全施工措施 (16) 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、文明施工及环保措施 (19) 1、现场文明施工 (22) 2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据

1、苏州领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。技术标投标文件勘察设计大纲(技术建议)(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 七、勘察、设计大纲 一、工程概况、设计范围; 二、拟采用的勘察设计标准; 三、勘察设计工作内容、工作方案及计划工作量; 四、勘察设计质量保证体系; 五、勘察设计进度计划; 六、勘察设计装备配置、工具与计算机软、硬件配备及其应用情况; 七、勘察设计项目组织机构及主要人员安排; 八、后续服务工作安排; 九、其它。

(一)、工程概况、设计范围 1.1项目概况 本项目为****延伸线工程,顺庆岸起于****解放街预留口,跨过丁香街后落地;高坪岸起于****白塔路预留口,沿清溪河延伸, 高架跨过鹤鸣路后在仙鹤路转盘处落地。该项目顺庆岸延伸线路线全长623m,其中桥梁长485m;高坪岸延伸线路线全长1026m,其中桥梁长946m。总投资2.61亿元。延伸线工程的建设对南充****交通量疏解有重要作用,能充分发挥其过江主要通道的功能,实现交通分流、减少交通拥挤、提高出行效率。 1.2勘察、设计范围 本项目为中坝嘉陵江大桥延伸线工程勘察设计。包括路线、桥梁、路基、路面、路线交叉、交通工程、配套的排水、景观工程、照明工程及沿线设施所有配套工程全部勘察、设计工作(包括项目勘察、测量、施工图设计、预算编制、招标配合服务及建设全过程设计服务等)。 (二)、拟采用的勘察设计标准; 1)《市政工程勘察规范》(CJJ56-94) 2)《城市测量规范》(CJJ8-99) 3)《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98) 4)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 5)《公路勘测规范》(JTG C10-2007) 6)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007) 7)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 8)《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)

室外景观配套技术标范本

正本市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程 施工投标文件 (技术标) 投标人(盖章): 法定代表人 (签字或盖章): 日期: 2015 年 04 月 15 日

第一章总体概述 本工程为市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。如果有幸参与该工程建设,我们将全力以赴,由领导亲自挂帅,抽调精兵强将,选派优秀项目经理组织强有力的项目管理班子,精心组织、科学管理、认真负责地完成好该工程。 “热诚、精细、开拓、务实”是我公司的企业精神,“质量第一、信誉至上”是我公司的企业宗旨。现根据本工程的特殊性,我公司将按以下目标进行实施: 一、质量目标:合格。 二、工期目标:计划开工日期为2015年4月20日,施工总工期:100日历天。 三、安全目标:无一起重大安全事故发生,创安全标准化工程。 第二章施工组织总体设计 第一节工程概况 工程名称: 市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。 建设地点: 如东沿海经济开发区。 建设规模: 施工图围的室外配套工程,包含土方、道路铺装、给排水、照明、绿化等工程。 本次工程位于如东沿海经济开发区。本次工程道路铺装主要采用芝麻白花岗岩和芝麻灰花岗岩为表面铺装材料,生活、消防主要采用PE管和镀锌钢管,雨、污水管管材采用PVC-U管和HDPE双壁波纹管,接入D300-500雨水管道检查井采用Φ1000圆型标准混凝土实心砖砌检查井,接入d300污水管道检查井采用1200*1200矩形钢筋混凝土污水检查井,检查井均设置防坠网。检查井采用Φ700防盗球墨铸铁井盖座.场地设置雨水篦,雨水边井采用雨水边井采用380*680平篦式雨水口,采用防盗球墨铸铁篦盖座。照明工程路灯控制箱所有出线电缆均采用YJV型全塑电缆,配备一台落地式控制箱控制本工程照明。本工程绿化主要采用的是乔木及灌木属植物,为使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,应严格按照施工规进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然、流畅、不积水。 质量标准:合格。 计划开工日期: 2015年4月20日。 施工总工期:100日历天。

王校庄安置小区室外工程施工技术标

王校庄安置小区室外工程施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 编制时间:2015年8月19日

目录 第一章工程概况 (2) 1.1工程说明 (2) 1.2主要施工条件 (2) 1.3各专业设计简介 (2) 1.4 编制依据 (3) 第二章施工部署 (4) 2.1部署原则 (4) 2.2工程管理目标 (4) 2.3进度安排和空间组织 (4) 2.4工程的重点和难点分析 (5) 2.5工程管理的组织机构形式 (5) 第三章施工进度计划 (6) 3.1施工进度计划 (6) 3.2施工总进度计划表 (6) 第四章施工准备与资源配置计划 (7) 4.1 施工准备 (7) 4.2资源配置计划 (10) 第五章分部分项工程施工技术措施 (12) 5.1、施工程序安排 (12) 5.2、施工前的准备工作 (12) 5.3雨、污水施工技术措施 (13) 5.4混凝土道路施工技术措施 (14) 第六章保证措施 (17) 6.1进度计划保证措施 (17) 6.2工程质量保证措施 (19) 6.3冬雨季施工措施 (28) 第七章文明施工和安全措施 (29) 7.1安全工作方针和目标 (29) 7.2安全管理组织机构 (29) 7.3安全文明施工主要措施 (30) 7.4文明施工环境保护 (33) 第八章施工现场平面布置 (35) 附表:附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程概况 1.1工程说明 本工程为王校庄片区配套项目外网工程,位于开发区西区。本工程片区外网道路、围墙、雨污水工程,包括小区内道路采用混凝土面层,路面面积14584.61㎡;住宅入口至道路路缘石间、停车场均满铺预制连锁块进行硬化,面积23144.32 ㎡;混凝土路缘石8459.86 ㎡;砖围墙铁艺栏杆1542.95m;雨水排水管采用SN8级高密度聚乙烯双壁波纹管,总长3388.12m,砌砖检查井150座,单篦雨水口193座;污水排水管采用SN8级高密度聚乙烯双壁波纹管,长3356.7m,砖砌污水井362座;混凝土预制化粪池10个 1.2主要施工条件 本工程是为居民安置房配套项目,质量标准要求高,我们一定保持严谨的科学态度,精心组织,精心施工。 (1)、工程地处开发区干道附近,交通便利,文明施工等工作不得放松;(2)、工期紧、质量要求高; (3)、本工程已经有关部门批准立项,施工图已设计完成。 1.3各专业设计简介 1.3.1、雨、污水部分: (1)、排水管道:采用SN8级高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶接口,排数管道接口均为管顶平接。 (2)、雨水管道:采用SN8级高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶接口,排数管道接口均为管顶平接。雨水口采用铸铁平篦式。 1.3.2、砼道路,停车场、人行道铺装部分 (1)、小区道路采用预制混凝土连锁块路面,道路宽度7米。180mm厚C25混凝土,弯拉强度4MPa,混凝土路缘石。300mm厚级砂垫层,压实度96%,素土压实,压实度95%。 (2)、停车场、人行道铺装做法①素土夯实,压实系数大于0.95;②300厚

室外附属工程施工方案

安昌镇蔬菜新村安置房工程 室外附属工程 施工方案 华西集团四川省第四建筑工程公司 二零一二年五月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 第一节施工总目标 (2) 第二节施工组织管理 (3) 第三节质量管理目标 (3) 第四节安全管理目标 (4) 第四章施工计划 (5) 第五章施工准备 (6) 第一节施工准备 (6) 第二节施工测量 (6) 第三节施工队人员配备 (6) 第四节劳动力安排 (7) 第五节材料准备 (7) 第六节机械设备的准备 (8) 第七节施工技术准备 (9) 第六章主要分部分项施工艺和施工方法 (9) 第一节总体定位放线 (9) 第二节化粪池 (10) 第三节雨水、污水排水管道 (23) 第四节给水、消防管道 (30) 第五节电气安装工程施工 (33) (一).线路敷设 (35) (二).接地保护 (36) (三).管内穿线 (36) (四).灯具安装 (36) (五). 照明配电箱安装 (37) (六).照明线路保护 (37) 第六节道路工程 (38) 第七节铺装工程 (41) 第八节园林小品工程 (42) 第九节绿化种植工程 (42) 第十节缺陷责任期养护管理 (46) 第十一节质保期内的绿化养护方案 (47) (一)灌溉与排水 (47) (二)中耕除草 (48) (三)施肥 (48)

(四)修剪、整形 (49) (五)补植树木 (50) (六)防护设施 (50) (七)病虫害的防治 (50) 第七章保证质量措施 (51) 第一节质量目标 (51) 第二节确保工程质量的技术组织措施 (52) 第八章保证安全措施 (59) 第一节安全目标 (59) 第二节确保安全施工的技术组织措施 (59)

室外管网工程技术标培训课件

正本南通市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程 施工投标文件 (技术标) 投标人(盖章): 法定代表人 (签字或盖章): 日期:年 04 月 15 日

第一章总体概述 本工程为南通市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。 二、工期目标:计划开工日期为4月20日,施工总工期:100日历天。 三、安全目标:无一起重大安全事故发生,创安全标准化工程。 第二章施工组织总体设计 第一节工程概况 工程名称: 南通市中小学生素质教育基地展览馆室外景观配套工程。 建设地点: 如东沿海经济开发区。 建设规模: 施工图范围内的室外配套工程,包含土方、道路铺装、给排水、照明、绿化等工程。 本次工程位于如东沿海经济开发区。本次工程道路铺装主要采用芝麻白花岗岩和芝麻灰花岗岩为表面铺装材料,生活、消防主要

采用PE管和镀锌钢管,雨、污水管管材采用PVC-U管和HDPE双壁波纹管,接入D300-500雨水管道检查井采用Φ1000圆型标准混凝土实心砖砌检查井,接入d300污水管道检查井采用1200*1200矩形钢筋混凝土污水检查井,检查井内均设置防坠网。检查井采用Φ700防盗球墨铸铁井盖座.场地内设置雨水篦,雨水边井采用雨水边井采用380*680平篦式雨水口,采用防盗球墨铸铁篦盖座。照明工程路灯控制箱所有出线电缆均采用YJV型全塑电缆,配备一台落地式控制箱控制本工程照明。本工程绿化主要采用的是乔木及灌木属植物,为使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,应严格按照施工规范进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然、流畅、不积水。 质量标准:合格。 计划开工日期: 4月20日。 施工总工期:100日历天。 第二节编制依据 1、根据施工图及招标文件。 2、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 3、根据国家现行施工验收规范及江苏省和南通市有关施工规定。 4、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经

公路附属工程技术标

四、施工组织设计

第一章工程主要说明 1.1 工程建设说明 农七师奎屯-五五新镇公路附属工程第二合同段(K17+150—K31+000)林床平整及排渠工程,计划开工日期为2013年10月15日,计划完工日期2013年11月15日,计划工期 31日历天,工程质量:合格。 1.2 主要建设内容 林床平整、排渠工程。 1.3沿线水、电等建设条件说明 1、水料场:可在沿线灌溉渠道内抽取,水质好,可饮用,无腐蚀,水量水质满足施工要求; 2、施工用电:采用自备柴油机发电。 1.4通讯条件:本项目为平原微丘区,项目区无线通讯网络全程覆盖。 1.5物质运输条件:本项目交通运输条件良好,汽油、柴油由奎屯加油站供应,其他粮油、蔬菜及日用品由奎屯供应。 1.6 技术要求及使用技术标准和规范 本工程施工均按国家最新颁布的施工及验收规范执行,具体引用:①交通部行业标准;②相关国标;③相关行业标准;④相关地方行业标准规范;⑤新疆公路工程中普遍的技术要求。

第二章总体施工组织布置及规划 2.1 施工准备 1、开工前的施工准备 组织准备 接到中标通知书后,项目部全体成员、机械施工队及桥涵施工队接到开工令入场,其余的各队各类人员根据施工进度安排分批进场; 技术准备 签订合同后,项目经理部组织有关技术人员全面核查设计图纸。并对设计图纸的完整性、与说明书的一致性、各项技术要求的正确性进行核对。明确工程的结构形式和特点,主要材料和设备的数量、型号、规格来源和供货日期等。 对施工现场进行踏勘,详细勘察地形、地貌、水源、料场(并取样进行试验分析)并详细调查水文气象情况。 在图纸核对和踏勘基础上,依据本施工组织设计建议书,编制详细《施工组织设计(质量计划)》并报审。 建立测量控制网,进行平面及高程控制测量,经过复核后报监理工程师复查,复查确认后进行部分路段定位放线测量。 编制施工图预算和施工预算。 生产准备 按施工组织设计完成生产准备工作及施工便道、便桥的修建。 按机械设备进场计划组织首批施工机械进场。大型设备采用平板车运到现场。小型设备随自卸汽车运到现场。 按各种材料等用料计划,在本项工程施工前组织材料进场并试验。 按劳务需求计划,3天内组织首批劳务工进行岗前培训。 建立现场试验室,并报请监理工程师审查认可。

综合教学楼附属工程技术标

技术标目录 一、施工组织设计 1、项目管理网络 2、施工现场平面布置 3、工序衔接合理,关键节点控制措施可行 二、施工机械设备投入 l、施工机械投入与施工季度计划相呼应且能满足工序衔接的要求 2、施工机械搭配周全合理 三、劳动力安排计划及其保证措施 l、调配投入计划合理 2、劳动力安排计划与施工进度计划相呼应 四、材料(周转材料)投入计划 1、与施工进度计划相响应且满足施工需要 2、调配投入计划合理 五、管理人员投入 l、项目管理人员针对工程实际配置且合理 2、项目管理人员配置能满足该工程管理需要 六、施工技术方案 1、施工方案合理,施工部署全面 2、针对性强,对工程施工具有较强的指导性 七、施工进度计划 1、工程总进度计划及分年分季度分月计划合理且留有余地

2、对施工进度安排有切实可行的保证措施 八、质量安全文明施工保证措施 1、有具体可行的保证措施,有具体的违约责任, 2、管理机构健全 3、管理制度健全 4、质量检测能力与手段完善 九、技术难点及相应解决方案 l、技术难点及相应解决方案 2、技术重点相应解决的方案 一、施工组织设计 施工组织设计是建筑企业对建设工程组织施工的重要生产、技术、经济文件。为了加强博乐市城市建设,搞好城市总体规划,管理和利用每一寸土地,经公开招标,我单位对该工程进行了施工投标。根据招标文件的要求,特制定本工程施工组织设计和管理文件。 在质量第一的前提下,为了规范、经济、合理地指导工程施工,我公司依据博乐市第五小学综合教学楼附属工程的地理位置、使用特点、地质状况等具体条件,结合本单位在此类工程建设中一些可行、合理的施工方法和经验,特编制了该项工程的施工组织设计。以便合理地确定施工顺序、施工方法、劳动组织、技术措施、施工进度和劳动力配备,机具、材料、构件的安全及时、经济合理的使用。做好隐蔽工程和预埋工程,以便按时开工,使公司有计划、有秩序地进行工程建设,按时竣工。

小市政工程技术标

小市政工程(分包工程名称)施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 2016年 05 月 28 日 目录

第一章概述 1.1 工程概况 本工程为室外工程,工程范围包院内道路、雨水、污水及给水工程。工程内容如下: 1.1.1雨水工程:园区雨水由项目南侧平行于建筑物外墙,向北经调蓄池接入既有D800mm雨水管线Y3#井,雨水管线采用高密度聚乙烯双壁波纹管,雨水干管分别采用D300mm、D400mm和D500mm双壁波纹管,雨水支管采用D300mm双壁波纹管。 1.1.2污水工程:园区污水由项目南侧平行于建筑物外墙,向北经化粪池接入既有D300mm污水管线W2#井,污水管线采用高密度聚乙烯双壁波纹管,污水管线采用D300双壁波纹管。 1.1.3给水工程:园区给水自项目西侧既有DN400市政自来水接入,围绕园区四周敷设1周,给水管线采用球墨铸铁管,给水干管采用DN150球墨铸铁管。 1.1.4道路工程:园区道路共分为三条路,一号路起点为项目西侧现况万寿路,终点与一号路交于桩号0+004.534处,二号路起点为一号路0+334.399处,终点交于一号路桩号0+160.698处,三号路起点为设计一号路0+021.002处,终点交于一号路桩号0+138.614处。 1.2 主要工程数量 雨水管线总长448.5m,检查井31座,污水管线总长428m,检查井58座,其中管径DN300mm、DN400mm和DN500mm的长度分别为724.5m、79.5m和72.5m;9a#钢筋化粪池1座。 给水管线总长656.5m,闸阀井5座、矩形水表井3座、圆形水表井5座、消火栓及井9座、消防水泵结合器井6座及绿化取水井6座;其中DN150mm和DN100mm球墨铸铁管分别为505m和97.5m,DN50mm、DN25mm、DN20mm和DN15mm 分别为40.5m、3.5m、3.5m和6.5m。 道路为沥青混凝土道路,总平米数为2561.02㎡,平路牙铺设892.21米,花岗石立道牙铺设1120.08米。 第二章编制依据、原则和范围 2.1 编制依据 14#住宅楼等6项(中直机关万寿路甲15号院新建部级住房)室外工程施工招标文件 中直机关万寿路甲15号院新建部级住房工程道路工程施工图 中直机关万寿路甲15号院新建部级住房工程雨污水工程施工图

室外工程技术标

目录 第一章编制依据 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程简介 (4) 第二节工程特点 (4) 第三章项目部的组建和人员配备 (4) 第一节项目部的组建 (4) 第二节项目部主要岗位职责分工 (5) 第四章施工技术措施 (9) 第五章施工总平面布置 (10) 第六章施工劳动力计划 (11) 第七章施工进度计划及保证措施 (12) 第一节施工进度计划 (12) 第二节保证措施 (13) 第八章施工方法及施工工艺 (13) 第一节给水工程施工 (13) 第二节道路工程施工 (17) 第九章季节性施工技术 (25) 第一节雨季施工 (25) 第二节夏季施工 (26)

第三节冬季施工 (27) 第十章质量保证体系与措施 (28) 第十一章安全施工保证体系与措施 (30) 第一节安全保证目标 (30) 第二节安全保证体系 (30) 第三节施工安全保证措施 (32) 第四节机电设备安全保护措施 (34) 第五节临时用电安全保证措施 (34) 第十二章现场文明施工措施 (37) 第十三章施工机具设备配置计划 (38) 第十四章施工现场环境保护措施 (38) 第一节防止扬尘污染措施 (38) 第二节防止污染措施 (40) 第三节防止噪声污染措施 (40) 第十五章新技术、新工艺的可行性 (40)

第一章编制依据 第一节、编制依据 1.1、潼关县尚德路建设项目的施工图 1.2、潼关县尚德路建设项目的施工招标文件 1.3、《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 1.4、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004) 1.5、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 1.6、《公路路请路面设计规范》(JTGB50-2006) 1.7、《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) 1.8、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 1.9、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ034-2004) 1.10、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) 第二节、编制原则 2.1、在充分理解设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济合理、切实可行的施工方案。 2.2、采用合理及先进的施工技术、施工工艺流程,选择高效施工设备,组织严密,严格管理,确保工程质量目标。 2.3、施工进度安排高效、合理,施工区段划分科学,符合施工现场实际情况。