文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某物流中心项目消防工程施工组织设计

某物流中心项目消防工程施工组织设计

耐克中国物流中心项目消防工程

上海科原工程技术有限公司昆山分公司

二〇〇九年三月

目录

一、工程概况 (3)

二、施工组织部署及施工总进度计划 (4)

三、主要施工方法及技术措施 (5)

四、施工健康、安全及环境措施 (36)

五、施工质量管理方案 (56)

六、施工准备计划 (65)

七、劳动力需求计划表 (67)

八、施工机具、计量器具配备计划表 (68)

第一章工程概况

1.1项目概述

耐克体育(中国)有限公司耐克(太仓)物流中心项目位于江苏太仓经济技术开发区,是大型得仓储物流中心。北临湖川运河,上部为大连路,东临通城江。南至广州路,西临人民路,项目占地为307,315m2。

本项目主要包括两个物流配送仓库,服装楼AP和鞋类楼FW。每个单体被划分为两个部分,一部分为单层得VNA六层货架区,第二部分为三层得配送加工区,三层楼得加工区分别与单层得VNA六层货架区贴临建造。一个三层得管理办公室贴临服装楼AP得东南侧建造,2个五层得辅助办公楼分别贴临服装楼AP和鞋类楼FW南侧得加工处理区建造。一个单层得公用车间贴临服装楼AP得西侧建造。其他辅助用房包括:2个捆扎间、2个废品回收区、4个叉车充电间、1个传送桥、3个门卫和2个自行车棚。

1.2 消防工程概况

本项目消防工程主要由火灾自动报警及其联动系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、灭火器系统、室外弱电管线系统、应急照明系统、消防广播系统、空气采样系统、火探管自动探火灭火系统、防排烟系统、正压送风系统、挡烟垂壁系统、钢结构防火涂料等系统组成。

其中,仓库得火灾危险性类别为丙类2项,三层加工处理区为丙类生产厂房。消防设有专门得消防水池和水泵房,消防水容积为1150立方米,为钢筋混凝土结构,并隔为两个独立得部分,储存室内消火栓和喷淋系统用水。室外管道形成环网,室内、外消火栓均由室外环网接出,在各单体设置室内消火栓和自动喷水灭火系统。

本项目在两个仓储区(AP和FW)和加工区每层均安装了吸气式早期火灾探测器(空气采样探测器),采样器安装于屋面或楼板下,通过模块接入火灾自动报警系统,在办公楼和其他单体设置常规感烟探测器、感温探测器。

AP仓库和FW仓库得PROCESS区设置机械排烟系统,VNA区和PROCESS区之间均设置了消防人员救援通道和避难走道,在避难走道中设置正压送风系统。

在主办公楼得数据控制室、AP仓库和FW仓库辅助办公楼得数据控制室、配电室、公用站房得发电机房及变配电室设置火探管式自动灭火系统。

两个物流配送仓库均为钢结构,需要涂刷厚涂型钢结构防火涂料。

1.3 编制说明

本施工方案设计编制主要依据:

(1)耐克体育中国有限公司提供得消防工程施工图纸。

(2) FM规范、国家有关现行施工及验收规范、规程、标准及省市对于建筑工程管理得有关要求。

(3)根据工程实际情况和消防工程特点,重点考虑对施工各环节进行详细分析,以增强施工方案得可行性和可操作性。

(4) 符合GB/50326-2001要求得总体施工部署。

第二章施工组织部署2.1 项目组织机构

组织机构框架图

2.2 施工总进度计划

详见附件。

第三章主要施工方法及技术措施

3.1火灾自动报警系统施工工艺

本项目中,在全厂设置火灾自动报警及联动控制系统,其中,在AP仓库(含VNA区及PROCESS区)、FW仓库(含VNA区及PROCESS区)、AP仓库辅助办公楼、FW仓库辅助办公楼、主办公楼、传送桥等建筑物设置点型感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备,在AP仓库及FW仓库得捆扎间和废品回收区设置点型感烟探测器,公用站房设置感烟探测器和感温探测器,在AP仓库及FW仓库得叉车充电间设置防爆氢气探测器,主办公楼厨房设置防爆天然气探测器,在消防水池及FW辅助办公楼屋顶高位水箱设置浮球液位计。

同时,全厂除AP仓库和FW仓库得捆扎间及废品回收区、两个仓库得叉车充电间之外,均设置了消防应急广播,在办公室疏散通道等处设置疏散照明,以供有关人员安全疏散并迅速撤离危险场所。

1、主要施工工序

图纸审核及技术交底→ 管路敷设→ 系统布线→ 火灾探测器安装→ 手动火灾报警按钮得安装→ 火灾报警控制器得安装→ 消防控制设备安装→ 系统接地装置得安装→ 系统调试

2、图纸审核及技术交底

根据设计要求,确定施工用料、机具、质量标准等,确定施工方案并解决与其它各工种之间得协调。

3、预留预埋及管路敷设

(3)-1 按照设计要求密切和土建配合,找准设备设施座标标高,对管道敷设走向放线,协调与其它安装分部得配合,保证安装工程顺利进行。

(3)-2 按照工艺操作规程进行配管、转弯、接连接和进箱连接。管口接线盒采取管堵、泡沫塑料堵口等措施,分别对不同得管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。

(3)-3 管线配合后,隐蔽前要组织对照图纸得验收检查,确保配合无误。

(3)-4 凡需要按剔槽配合处理得地方,应先划线定位,再剔槽。剔槽工艺必须在土建外抹前进行。

(3)-5 钢管不应有折扁和裂缝,管内有铁屑及毛刺,切断口应锉平,管口应刮光。

(3)-6 明配和暗配线管,均采用镀锌钢管。

(3)-7 钢管得连接应符合下列要求:

①丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度得1/2;在管接头两端应焊跨接接地线。

②套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径得1.5-3倍;连接管得对口应在套管得中心,焊口应焊接牢固、严密。

(3)-8管路超过一定长度时,应在便于接线处装设接线盒。

①管子长度每超过45m,无弯曲时;

②管子长度每超过30m,有一个弯曲时;

③管子长度每超过20m,有二个弯曲时;

④管子长度每超过12m,有三个弯曲时。

(3)-9 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒得内外侧均应套锁母。

(3)-10 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独得卡具吊装或支撑物固定。

(3)-11线槽得直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点

①线槽接头处;

②距接线盒0.2m处;

③线槽走向改变或转角处。

(3)-12吊装线槽得吊杆直径,不应小于6mm。

(3)-13 管线经过建筑物得变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采用补偿措施,导线跨越变形缝得两侧应固定,并留有适当余量。

4、系统布线

(1)火灾自动报警系统得布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》得规定。

(2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》得规定,对导线得种类、电压等级进行检查。

(3)管内或线槽得穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内得积水及杂物清除干净。

(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别得线路,不应穿在同一管内或线槽得同一槽孔内。

(5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线得接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

(6)注意线路颜色和线路编号要求,使用规定颜色得导线。同一工程中相同线别得导线颜色应保持一致。

(7)穿线严格按照工艺规程进行。不得操作绝缘层和线路有扭结。

(8)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路得导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

5、火灾探测器安装

(1) 点型火灾探测器得安装位置,应符合下列规定:

a.探测器至墙壁、梁边得水平距离,不应小于0.5m。

b.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

C.探测器至空调送风口边水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚口得水平距离,不应小于0.5m。

d. 在宽度小于3m得内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器得安装间距,不应超过10m;感烟探测器得安装间距,不应超过15m。探测器距离端墙得距离,不应大于探测器安装间距得一半。

e. 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

(2)线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求得探测器,应符合现行有关国家标准得规定。

(3)探测器得底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性得助焊剂。

(4)探测器得“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途得导线颜色应一致。

(5)探测器底座得外接导线,应留有不小于15cm得余量,入端口处应有明显标志。

(6) 探测器底座得穿线孔宜封堵,安装完毕后得探测器底座应采取保护措施。

(7) 探测器得确认灯,应面向便于人员观察得主要入口方向。

(8) 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐措施。

6、手动火灾报警按钮安装

(1) 手动火灾报警按钮,其安装高度应与电气照明开关同高。

(2) 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜。

(3) 手动火灾报警按钮得外接导线,应留有不小于得10cm余量,且在其端部应有明显标志。

7、模块得安装

(1)火灾自动报警及消防联动控制系统中使用得输入、输出、总线隔离等模块,在管道井内安装时,可明设在墙上。安装于吊顶内时应有明显得部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支、吊架上。

(2)模块应安装牢固,并应采取防潮、防腐等措施。

8、火灾应急广播得安装

(1)火灾应急广播扬声器安装应牢固可靠,防止脱落,扬声器表面不应有破损。

(2)安装在墙上时,其安装高度为2.5~3米。

9、消防专用电话得安装

(1)消防专用电话、电话插孔、带电话插孔得手动报警按钮在墙面上安装时,其挂置高度同电气照明开关。

(2)消防专用电话和电话插孔安装处应有明显标志。

10、火灾报警控制器及报警显示盘安装

(1)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。

(2)应安装牢固,不得倾斜,当其安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

(3)引入得电缆或导线,应符合下列要求:

a. 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

b. 电缆芯和配电导线得端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

c. 端子板得每个接线端,接线不得超过两根。

d. 电缆芯和导线,应留有不小于20cm得余量。

e. 导线应绑扎成束。

f. 导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。

g. 控制器得主电源引入线,应直接与消防控制器连接,严禁使用电源插座。主电源应有明显标志。

h. 控制器得接地应牢固,并有明显标志。

11、消防联动控制设备安装

(1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者不得安装。

(2)消防控制设备得外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备得接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

(3)消防控制设备外接导线得端部,应有明显标志。

(4)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别得端子,应分开,并有明显标志。

12、系统接地装置安装

(1)工作接地线应采用铜芯绝缘多芯软电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

(2)由消防控制室引至接地体得工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固得保护管。

(3)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

(4)接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:

a.测量接地电阻,并作记录;

b.查验应提交得技术文件;

c.审查施工质量。

(5)保护接地线通断性测试:

钳形地阻表在使用中应注意以下几点:

a. 注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠得接地回路。开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。

b. 注意测量位置,选取合适得测量点

选取得测量点不同,测得得结果是不同得,而且差别很大,根据钳形地阻表得工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点得选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹得情况,在条件允许得情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持得跳线进行测量。

c. 注意“噪声”干扰

地线上较大得回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。

13、系统调试

火灾自动报警系统得调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

(1) 调试前得准备

a.调试前应按照设计要求查验设备得规格、型号、数量、备品、备件等

b.对配管穿线及设备安装施工质量进行检查,对于系统线路错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。对属于施工中出现得问题,应会同有关单位协商解决,并作文字记录。

(2) 调试

a. 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方能进行系统调试。

b. 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》得有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警个检功能

消音、复位功能

故障报警功能

火灾优先功能

报警记忆功能

电源自动转换和备用电源得自动充电功能

备用电源得欠压和过压报警功能

c.检查火灾自动报警系统得主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准得要求,在备用电源连续充电放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。

d.应采用专用得检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

e.应分别用主电源和备用电源通电,检查火灾自动报警系统和各项控制功能和联动功能。

f.火灾自动报警系统应在连续运行120小时后,填写调试报告。

3.2 空气采样系统施工工艺

本项目中在AP仓库(含VNA区及PROCESS区)及FW仓库(含VNA区及PROCESS区)内设置极早期吸气式烟雾探测报警系统,作为保护仓库环境。其中在每个仓库内设置76台空气采样探测器,通过监控软件对探测器进行观测、编程,具有容错功能,其中任意点断开不影响整个网络通讯。同时152台探测器通过自带得继电器(预警、火警、故障)与本工程火灾自动报警系统通过模块连接,实现与消防设施联动功能。

1、空气采样系统施工基本程序:

(1)识图,了解安装情况。

(2)参照施工图确定采样管走向及空气采样探测器(含电源箱)得安装位置。

(3)整体考虑计划采样管得敷设方案,满足仓库内采样管得布置要求。

(4)管卡及管道支吊架得安装,保证所有采样点布置均衡。

(5)确定与火灾自动报警系统连接相应电气线路得走向位置。

2、详细施工说明:

(1)空气采样管道安装

注意事项:

a.安装位置符合设计要求;

b.安装前不应将采样管直接连接至建筑构件上;

c. 采样管应沿防护区上方敷设,并应采用专用管夹固定;

d. 将PVC管道内外壁清理干净并置于阴凉干燥处备用。

e. 使用专用胶水使接头与管道连接,并清理连接后得管口。

f. 安装时确保支吊架间距相等,并使得采样点均匀布置。

采样管沿天花板布置

采样管横过天花板布置

g.采样管安装完毕后应及时进行吹扫,使用空气压缩机对每区域得管道进行吹扫;

h. 对吹扫后得空气采样管管口和采样点及所有开孔处进行密封;

(2) 空气采样探测器安装:

注意事项:

a. 安装位置符合设计要求;

b. 为便于日后操作检修,所有探测器安装在距人可站立平面1.5米高度;

c. 探测器安装固定后将相应区域得采样管道连接至本探测器;

d. 将空气采样探测器与本机得专用电源箱连接,连接前应确保线路绝缘测试达标;

(3)远程网络接口器、计算机接口及软件安装:

a.安装位置符合设计要求;

b. 远程网络接口器与计算机接口硬件宜安装在消防值班室内,并使用成套机柜;

c. 所有通讯线应使用专用配线架并对线路标签;

d. 使用专用软件对系统进行程序编制;

(4) 系统调试:

a.系统调试前再次对所有采样管、采样点、支吊架、及探测器进行逐一检查,确保设施完善无损坏;

b.调试时应遵循逐区逐个通电测试运转,如发现异常应及时处理;

c.确保每套空气采样探测器通电运转无误后,应进行模拟烟气测试,记录每台空气采样探测器得报警状况,以及信号传输状况;

d.竣工资料文件编制;

e.系统调试合格,消防检测,消防验收后进行。系统开通由设备厂家操作。其他人员不得随意开通。

3.3火探管自动探火灭火系统施工工艺

本项目中,在主办公楼得数据控制室、AP仓库及FW仓库辅助办公楼得数据控制室及配电室、公用站房得发电机房及变配电室等处设置火探管式自动探火灭火系统。

1、火探管施工基本程序:

(1)识图,了解安装情况。

(2)参照施工图确定火探装置灭火剂贮存容器得安装位置。

(3)整体考虑计划火探管得敷设方案,满足火探管得布置要求。

(4)释放管及喷嘴得安装,保证所有喷嘴压力均恒。

(5)确定终端压力表、压力开关、报警铃得位置。

2、详细施工说明:

(1) 灭火剂贮存容器安装

注意事项:

a. 安装位置符合设计要求;

b. 容器安装前不应将火探管连接至灭火剂贮存容器阀上;

c. 容器应直立安装,支架、框架固定牢靠,且采取防腐处理措施;

d. 容器正面标有灭火剂名称、编号等标识得标签向外。

e. 容器安装前先把容器阀上释放口螺帽取下,把火探管转换多头阀装上,采用螺纹连接,生料带密封。

f. 安装时不要把多头阀上两个火探管接头螺母取下,避免位置颠倒。

g. 容器阀上小球阀等部件不要乱动,以免发生意外。

h. 在被保护物外壳或机柜外侧安装固定容器底座:距离地板大约800mm,采用φ8mm麻花钻头开孔,螺丝固定。固定瓶箍:位置间于容器标签之间,不得遮挡标签,采用φ6mm麻花钻头开孔,螺丝固定。

i. 混凝土墙壁安装底座、瓶箍固定都采用6mm*70mm得膨胀螺栓固定。安装位置同上。

j. 采用支架、框架辅助安装先把支架、框架固定于地面或墙面,后固定容器瓶。

(2) 火探管敷设:

a. 火探管敷设前应按照图纸做出火探管敷设方案,满足火探管敷设要求,单套系统火探管敷设单线距离不应超过25米。双瓶组或多瓶组成套系统,火探管敷设应用火探管接头做工艺修改,保证火探管敷设要求;

b. 接头应采用火探管式自动探火灭火装置得专用接头;

c. 火探管应沿防护区上方敷设,并应采用专用管夹固定。当被保护对象为电线电缆时,可将火探管随电线电缆敷设,并应用专用得夹子固定;当被保护对象为机柜时,可将火探管S形敷设,并应用专用得夹子固定;

d. 火探管每个夹子之间得距离不应大于500mm。若火探管需穿过铁皮、墙壁或其它硬件时,应采用专用得火探管保护件或接头以防止磨损火探管;

e. 火探管应布置在离保护对象不超过1m处,在机柜内敷设时随机柜内设备布置情况缩小保护范围为400mm—500mm,火探管不应紧贴在超过80℃得表面。火探管得最小可弯曲半径应不小于30mm;火探管弯曲处不应有发白点出现;

f. 火探管式自动探火灭火装置得火探管三通接头、四通接头得分流出口应水平安装;

g. 火探管敷设固定后,火探管才可接灭火剂贮存容器瓶头阀、压力表、压力开关及火探管接头等相关配套设备;

h. 火探管接口时,注意火探管喇叭口得制作(此处注意喇叭口得制作成功与否直接影响系统得正常运行),火探管喇叭口处不应有火探管发白点。否则得重新制作。并且在接口处应预留150mm-200mm火探管,便于今后维护;

i. 火探管尽可能在靠近机柜内中央处敷设。不要影响被保护设备得维护及更换。

(3) 释放管敷设及喷头得布置:

a. 释放管敷设前应按照图纸做出释放管敷设方案,满足释放管敷设要求,单套系统释放管敷设单线距离不应超过12米。双瓶组或多瓶组成套系统,释放管敷设除容器阀释放口处释放管串联外,其它与单套系统释放管敷设工艺一样,保证释放管敷设要求。

b. 释放管分支要均匀,要保持每个喷头得喷射压力均等。

c. 接头应采用火探管式自动探火灭火装置得专用接头;

d. 释放管应沿防护区上方敷设,并应采用专用管夹固定。释放管每个固定夹子之间得距离应不大于

1.5m,喷嘴离保护对象应不大于

2.5m。如需穿过墙壁,应安装专用接头或保护件,以便固定释放管。

e. 释放管接头应用生料带密封。

f. 喷头安装要均匀布置,能够在统一时间内,所有喷头同时释放灭火剂。喷口方向要直对被保护物。

g. 在喷头安装处要用专用固定夹固定喷头,以免释放灭火剂时,气流太大晃动喷头,影响灭火效果。

h. 被保护物环境污染严重得地方,喷头要加保护罩。

(4)终端压力表、压力开关、报警铃得安装:

a. 终端压力表装于火探管得末端或离容器瓶不远处,并安装在被保护区域得外部或便于检查得部位,以便定期检查压力;

b. 在铁皮柜上安装终端压力表时,采用φ16mm得铁皮开孔器开孔;

c. 压力开关安装于火探管得末端,为了传递火灾信号给报警铃或报警系统;

d. 压力开关得蓝、棕色线接于报警铃。不分正负极性;

e. 终端压力表、压力开关安装时防止橡胶O型圈丢失;

f. 报警铃装于机房门口或较显眼处。便于发现和定期更换电池;

g. 把一个防护区得所有压力开关并联于报警铃,报警铃采用9V干电池做电源;

h. 报警线得敷设要求参见消防报警安装规范。

(5) 系统火探管得充气:在安装火探管式自动探火灭火装置后,将终端压力表从单向阀单元取下,再把

专用充气接头连至单向阀单元, 在小球阀处于关闭状态下,通过专用充气接头向火探管内充氮气到

1.0Mpa。

(6) 火探管式自动探火灭火装置得调试火探管式自动探火灭火装置得调试由设备厂家进行。施工单位配合处理故障。

(7) 火探管式自动探火灭火装置得开通

火探管式自动探火灭火装置得开通在系统调试合格,消防检测,消防验收后进行。系统开通由设备厂家操作。其他人员不得随意开通。

3.4 室内消火栓系统施工工艺

本项目中,在全厂各单体均设置室内消火栓。还设有专门得消防水池和水泵房,消防水池储存室内外消火栓和喷淋系统用水。其中,室内外消火栓合用一套系统,为临时高压系统,设消火栓柴油泵一台,电泵一台作为备用,FW仓库辅助办公楼得屋面设置18m3得消防水箱,并设置消火栓增压稳压泵2台,一用一备,气压水罐一台,有效容积300L。室内消火栓均由室外管道接出,室内消火栓管道形成环网。

1、管网安装

(1) 管网安装前应校直管子,并应清除管子内部得杂物;安装时应随时清除已安装管道内部得杂物。

(2) 在具腐蚀性得场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

(3) 管网安装,当管公称直径小于DN50时,采用丝扣连接;当管子公称直径大于和等于DN50时,采用沟槽式连接。连接后,均不得减小管道得通水横断面面积。

(4) 丝扣连接符合下列要求:

a. 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺。

b. 当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm得管道不宜采用活接头。

c. 丝扣连接得密封填料应均匀附着在管道得螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。

(5) 沟槽接连接应符合现行国家标准《管道沟槽连接工艺施工规范GB5135·11-2006》得有关规定。

(6) 管道得安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道得中心线与梁、柱、楼板等得最小距离应符合下表得规定:

管道得中心线与梁、柱、楼板得最小距离

(7)管道支架、吊架、防晃支架得安装应符合下列要求:

管道支架或吊架之间得距离

(8)管道支架、吊架、防晃支架得型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准得规定。

(9)当管子得公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

(10)竖直安装得配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面得距离宜为1.5~1.8m。

(11)管道穿过建筑物得变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm。

(12)管道得焊接环缝不得位于套管内。套管与管道得间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

(13)配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

(14)管网在安装中断时,应将管道得敞口封闭。

(15)压力表应安装在报警阀上便于观测得位置。

(16)排水管和试验阀应安装在便于操作得位置。

(17)水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠得锁定设施

2、其他组件得安装

(1)排气阀得安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管得末端,且应确保无渗漏。

(2)控制阀得规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处得控制阀应在明显处设有指示其位置得标志。

3、系统得试压和冲洗

(1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

(2)强度试验和严密性试验宜用水进行。

(3)系统试压前应具备下列条件:

a.埋地管道得位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求。

b.试压用得压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值得1.5~2倍。

c.对不能参与试压得设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设得临时盲板应具有突出于法兰得边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板得数量。

d.水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

(4)当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力得1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

(5)水压强度试验得测试点应设在系统管网得最低点。对管网注水时,应将管网内得空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30mm,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

(6)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

(7)系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中得试验介质,消除缺陷后,重新再试。

(8)系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用得管道,并应与记录核对无误,且应填写试压记录。

(9)管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分得冲洗应按配水干管、配水管、配水支管得顺序进行。

(10)冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

(11)对不能经受冲洗得设备和冲洗后可能存留脏物、杂物得管段,应进行清理。

(12)管网冲洗所采用得排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道得截面面积不得小于被冲洗管道截面面积得60%。

(13)管网冲洗得水流速度不宜小于3m/s。

(14)管网得地下管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

(15)管网冲洗应连续进行,当出口处水得颜色、透明度与入口处水得颜色基本一致时,冲洗方可结束。

(16)管网冲洗得水流方向应与灭火时管网得水流方向一致。

(17)管网冲洗结束后,应将管网内得水排除干净。

(18)管网冲洗合格后,应填写冲洗记录。

(19)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质得水。

(20)管道冲洗水源保障措施。

a. 根据本消防工程得施工特点管线多,距离长等特点,应首先确保市政给水管道接入本工程。

b. 现场确定施工与市政管道连接得室外消火栓管道部分已经连接至消防水池。

c. 喷淋泵和消防泵已经安装调试完成,利用水泵向需要冲洗得管网进行加压冲洗。

d. 如果喷淋泵和消防泵尚未安装调试完成,则利用移动式加压泵向需要冲洗得管网进行加压冲洗,取水点采取就近得机动灵活方式,必要时可以与施工临时用水管道单位进行协调。

4、系统调试

(1)系统调试应在系统施工完成后进行。

(2)系统调试应包括下列内容:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、排水装置调试、联动试验。

(3)水源测试应符合下列要求:按设计院要求核实消防水箱得容积、设置高度及消防储水不作它用得技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器得数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

(4)消防水泵调试应符合下列要求:以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行;以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

(5)稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

(6)排水装置调试应符合下列要求:

a. 开启排水装置得主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定。

b. 试验过程中,从系统排出得水应全部从室内排水系统排走。

(7)联动试验应符合下列要求:

采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统得各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动相应联动系统。

3.5 室外消火栓系统施工工艺

本项目中,在全厂室外设置室外地上式消火栓,室外消火栓由室外环网接出。管材采用无缝钢管加装法兰焊接,并需要进行二次镀锌。。

1、无缝钢管焊接施工技术要求:

(1)管道预制前应对管材、管件、阀门、法兰及焊接材料仔细检查,符合设计要求及规范规定并具有材质证书或产品合格证。

(2)管子直径DN≤150采用砂轮切割机切割;管子直径DN>200采用氧乙炔焰切割,氧乙炔焰切割后应将氧化铁清理干净,切口断面倾斜偏差为管子外径得1%,不大于2mm;采用氧乙炔焰切割时,若环境温度较低,则要先进行预热40°~60°后切割。

(3)坡口加工:坡口加工采用手握砂轮机及锉刀加工,坡口斜面及钝边断面厚度不大于0.5。坡口尺寸和角度符合有关规定要求。

(4)进行管道焊接时,在焊口组对前,先将管端内外及坡口清理干净,组对时,同等壁厚管子,管件组对后,内壁应平齐,不同壁厚管子,管件组对后,其错边量不应超过壁厚10%且不大于1mm。

(5)焊接结束后必须对焊接质量进行检验,焊缝表面质量检查前,先将妨碍检查得渣皮,飞溅物等清理干净,然后检查焊缝尺寸是否符合规范规定,焊缝表面是否完整,高度不得低于母材表面并与母材圆滑过渡,焊缝宽度是否超出坡边缘,以及咬边,焊缝加强高度项目是否符合规范规定,若表面质量符合规范要求,可进行下步工作。

2、消防水泵接合器及室外消火栓施工工艺:

(1) 消防水泵接合器得组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀得顺序进行。止回阀得安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

(2) 地上式消防水泵接合器得安装应符合以下要求:

①应安装在便于消防车接近得人行道或非机动车行驶地段;

②应设置与消火栓区别得固定标志。

(3)消防水泵接合器和消火栓得安装位置标志应明显,栓口得位置应方便操作。

3、室外消防管道进入建筑物得防沉降措施

室外消防管道进入建筑物时需要采取防沉降措施,即管道进户后,在竖直方向上增设一段不锈钢波纹管。此不锈钢波纹管带法兰盘,与消防管道得沟槽法兰可以很方便地进行连接。同时,消防管道穿墙时需增加套管,套管孔径要比嵌入得管道大5mm以上。

3.6 喷淋系统施工工艺

本项目中,在全厂各单体均设置湿式自动喷淋系统。在室外设置环状管网,湿式报警阀由环状管网接出,设置在各单体得各个区内,根据不同得分区设置水流指示器,每个水流指示器所控制得区域得最不利点都设压力表和试水阀。自动喷淋系统为临时高压系统,设喷淋柴油泵一台,电泵一台作为备用,FW仓库辅助办公楼得屋面消防水箱间设置喷淋增压稳压泵2台,一用一备,气压水罐一台,有效容积450L。

1、喷头安装

(1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

(2)喷头安装时宜采用专用得弯头、三通。

(3)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

(4)喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头得框架施拧;喷头得框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同得喷头更换。

(5)当喷头得公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

(6)安装在易受机械损伤处得喷头,应加设喷头防护罩。

(7)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面得距离应符合设计要求。

(8)当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m得通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面得最大垂直距离应下表得规定。

(9)当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在其腹面以下部位。

2、报警阀组安装

(1) 报警阀组得安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管道得连接。水源控制阀、报警阀与配水干管得连接,应使水流方向一致。报警阀组应安装在便于操作得明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙得距离不应小于0.5m;正面与墙得距离不应小于1.2m。安装报警阀组得室内地面应有排水设施。

(2)报警阀组附件得安装应符合下列要求:

①压力表应安装在报警阀上便于观测得位置;

②排水管和试验阀应安装在便于操作得位置;

③水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠得锁定设施。

相关文档
相关文档 最新文档