内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体监测仪(网络版)

内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪是安帕尔公司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低功耗、高性能、纯无线的现场可移动监测在线气体检测仪。“内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪主要功能:客户无需为检测仪铺设任何线缆,检测仪由自身锂电池供电,通过无线传输模式将气体检测数据传输至控制主机。如户外安装使用,检测仪可以搭载太阳能电池板,延长工作时间。内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪连入安帕尔服务器,可实现远程监测、远程设置报警值和远程标定等功能。根据现场经验,内置电

产品简介及应用领域

内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪是安帕尔公司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低功耗、高性能、纯无线的现场可移动监测在线气体检测仪。内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪主要功能:客户无需为检测仪铺设任何线缆,检测仪由自身锂电池供电,通过无线传输模式将气体检测数据传输至控制主机。如户外安装使用,检测仪可以搭载太阳能电池板,延长工作时间。内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪连入安帕尔服务器,可实现远程监测、远程设置报警值和远程标定等功能。根据现场经验,内置电池纯无线现场可移动式溴甲烷气体检测仪非常适合无法铺设电缆或者电缆铺设距离过远的检测现场,包括森林、垃圾处理厂、畜牧业、野外等环境。

产品特点

★纯无线设计。客户无需为检测仪铺设任何线缆,无需外部供电,即可正常工作2年以上。

★现场可移动。该溴甲烷检测仪安装在现场后可移动,方便改变检测区域。

★物联网功能:可连接安帕尔服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;

★检测仪会智能调节传输频率保证数据实时性;

★隔爆式可移动支架,方便客户现场移动。

★大容量锂电池供电,户外使用可选配太阳能电池板,保证检测仪工作时间达到2年以上

★搭载第三代COVER传感器模组,具有温湿度监测与补偿功能;

★超高清彩色显示屏。

★超远距离无线通讯。搭载高灵敏度无线模块,满足客户的现场距离要求。

★双语操作系统:可以实现中英文系统切换;

★黑匣子功能:操作、报警记录,超温度使用记录,超湿度使用记录,超量程使用记录;

★提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警

功能、仪表标定提醒功能等;

★隔爆设计、本安设计、防雨水设计;

★操作指引:人性化设计,每个功能设置都有操作指引,防止客户误操作,行业独一无二;

★零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能;

技术参数

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书资料

J T Y-G D-E I6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书 资料 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书 ? ? 一、概述: JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)为内部电池供电的单点报警器,能够快速探测火灾阴燃阶段时产生的烟雾,及时发出火灾报警信号。 报警器采用红外光电发射接收器件、立式两发一收光学迷宫,具有自诊断及漂移补偿功能,产品工作稳定,造型新颖,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛用于住宅及养老院、福利院、幼儿园、寄宿制学校等场所实现火灾预防监测。 报警器采用DC 9V叠层电池供电,内置蜂鸣器,报警后发现强烈的声响。 ? 二、工作原理: 当烟雾进入报警器,使红外光源产生散射,光敏元件接收到散射光,当接收光强度达到预定阈值时,报警器发出火警信号,火灾确认灯闪烁,并启动蜂鸣器报警。 ? 三、技术特性: 1.工作电源:9V碱性电池6LR61(南孚) 2.监视电流≤10uA;报警电流≤15mA;电池寿命:不低于一年(正常工作) 3.报警声压级:≥80dB(正前方3m,A计权) 4.使用环境温度:-10°C~ +55°C;使用环境相对湿度:≤95%RH(不凝露) 5.指示灯:火警灯红色,巡检灯绿色,故障灯黄色 6.保护面积:60 m2~100 m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116) 7.外形尺寸:直径100mm,高;安装孔距:42mm;.重量:128g(含电池) 9.执行标准:GB 20517-2006 ? ? 四、外形尺寸: 图1 报警器外形尺寸图?图2底板外形尺寸图 ? 五、安装调试:

报警器说明书

用途: 本产品适用于家庭、小区、仓库、银行、企事业单位及商业场所。不但功能强大、性能稳定,且操作和安装非常简单。 一、99防区语音防盗报警系统的组成与使用方法 布防、撤防 平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防,主人离家外出锁好门后,按遥控器“布防”键设防,回家时先按遥控器“撤防”键撤防,开锁进门。在晚上主人在家休息时,按“S”键,这时主机进入红外撤防状态,在这种状态下学习进红外防区的探测器被触发不报警。(相当于关掉了红外防区)。 在主机上布防与撤防、红外撤防及定时布撤防: 布防:按“设防键”,再按"9”; 撤防:按“设防键”,再按“0”; 红外撤防:按主机的“设防键”,再按8 定时布防:按主机的设防键,再按1,再按小时数(00-23),再按分钟数(00-59),再按#键。 例:要设2小时30分钟后布防:按主机设防键,再按1,再按0230# 定时撤防:按主机的设防键,再按2,再按小时数(00-23),再按分钟数(00-59),再按#键。 例:要设9小时速50分后撤防:按主机设防键,再按2,再按0950# 定时布防查询:按主机设防键,再按1,再按*键。 定时撤防查询:按主机设防键,再按2,再按*键。 注:如果开启主机密码键盘保护功能时,要先输入密码才能对主机的键盘进行操作。 紧急报警功能: 当有紧急情况时,按下遥控器的:“紧急”键,系统立即进入紧急报警状态,警号鸣响并自动拨号呼叫。或按主机的设防键,再按*键,系统立即进入紧急报警状态。 二、99防区语音防盗报警系统的系统设置 接到报警后的处理方法: 当警情发生后,主机会自动抢线拨打设置的电话号码,并根据设置鸣响警笛并语音提示报警的防区号,如果主人电话占线或不能接通,系统会转拨下一个报警电话,系统循环拨打三遍预设的电话号码。收到报警电话后播放录音,用户可以不需要输入密码,按电话上的数字键对报警器进行远程控制。如果20秒无按键操作,主机将会自动挂机退出。 1:布防 2:撤防 5:鸣响警号 6:关闭警号 7:打开现场监听 8:关闭现场监听 9:退出设置并挂机(如果不按“9”号键就挂机,系统会自动拨打下一组电话号码) 远程控制操作方法: 远程控制操作方法可使用任何电话拨打主机所接报警器的号码,系统检测到你所设置的响铃次数后,会自动接通,听到提示音后,输入密码(主机出厂的密码为“1234”,密码错误会

气体报警器控制器详细操作流程

气体报警器控制器详细操作流程气体报警器和控制器安装完毕后,检查电源线及各接线端子连线准确无误,报警、控制性能灵敏可靠后,可投入使用。 一、上电预热状态 开机液晶屏全部显示,电源/运行指示灯亮,系统进入预热状态如图6-1,大约一分钟后,系统预热完毕,进入正常监控状态,如图6-2-1. 上电预热全屏显示 <图6-1>

系统正常监控状态 <图6-2-1> 二、监控状态 在此状态,系统响应按键输入;系统监控状态分为:正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。 1.正常监控状态: 在本状态下,系统主电工作,电源灯亮、运行灯闪烁、图标全亮,日历时钟、探测路号正常显示,气体浓度值数字、光柱同步显示,如图6-2-1。 2.浓度报警状态 当检测现场有气体泄漏时,液晶屏幕上对应气体报警器的浓度值开始变化,当浓度达到低限报警设定值时,控制器会发出浓度低报音,

面板上的报警灯亮,启动对应的低报联动装置(如:排风扇);当浓度达到高限报警设定值时,控制器会发出浓度高报音,启动对应的高报联动装置(如:电磁阀);报警状态锁定,按“消音”键可清除报警声音。报警时,液晶屏幕上能够实时地显示首报部位、报警总数、气体浓度及报警状态(低报或高报),如图6-2-2所示。报警后系统自动记录报警信息以备查询。 低报→高报→低报 系统浓度报警状态 <图6-2-2> 当事故解除后,通过《复位操作》解除报警锁定,系统回到正常监测画面。 3.故障报警状态 (1)通讯故障

当控制器与气体报警器之间的信号线或电源线正极开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图 6-2-3-1-1 通讯故障报警状态01 <图6-2-3-1-1> 当控制器和气体报警器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型2,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图6-2-3-1-2

有线电话报警器使用说明书

有线电话报警器使用说明书 1.主机的工作方式及安装调试 主机有三种工作状态:A 解除、B 警戒、C 报警。 A:解除状态:主机在解除状态下,显示屏上“解除”标志被点亮。①主机可接收遥控器发出的布防、紧急呼救、单独关闭红外的指令信号。②此状态可进行编码、查码、录音、放音等功能的设置。编码状态:显示屏显示为: 查码状态:显示屏显示为: 录音状态:显示屏显示为: 放音状态:显示屏显示为: B:警戒状态:此时主机可接收其探测器的报警信号。 ①当主机在警戒状态下,显示屏上“门磁”、“红外”标志被点亮。②当主机红外禁止后,显示屏上“门磁”标志被点亮。 说明:(手动警戒时,将会出现4个…—?在中间,表示延时警戒,约过30秒后就会进 入警戒。) C:报警状态:可分为以下两种情况。 ①显示屏上“报警”、“红外”标志被点亮,表示红外报警,其他类同。 ②屏幕显示4个…—?在底端时,表示12秒延时报警,此时主机等待输入4位密码, 密码正确将被解除,否则超过12秒主机将自动报警。2.号码输入 主机接好电话外线,220V电源后,按下列格式进行操作: 第1组号码> 第2组号码> ? 第7组号码> 说明: ①加[]的按键表示该键按住3秒后放开,下同。 ②7组。③连续2 ④数码显示屏配合编码过程显示,其中左位显示A表示编码状态,右第

1位显示当 前键入值,右第2位为上一键入值。⑤号码格式:电话号码设置 屏幕显示 A 删除号码:按秒放开+《组号》+ 即可。 20秒现场监听。屏幕显示 J 6秒延时。屏幕显示 y 报警状态下,主机在延时时,您的话机为静音,您可以按异地操作部分操作(详见第九节:异地操作部分)。异地解除后,主机将进入警戒状态。 屏幕显示d 20秒录音。 屏幕显示c A、呼机接警:直接键入呼机号 B、如果接警终端是电话机,手机。则在输入接警电话的号码后,随意组合成告警方法。 C、联网中心接警:<接警电话号码 + <3位方位码>。 ⑥如果某组号码需要拨2次,只要设置2 组相同号码即可。 ⑦例:报警时要拨出第一组报警号码为2345678,需要先20秒告警音,再有6秒自 由异地操作时间,第二组报警号码为13X12345678,需要先40秒告警音,再监听20秒,第三组报警中心联网号码为6345678 ,报警方位是089。 编程操作如下: <2345678> <13X12345678> 即可返回解除状态,6秒延时,接警话机为静音。此时可进行异地操作。如需终止主机拨打其它组电话,在y状态下输入02# *挂机即可,主机将从报警状态转入布防状态。3. 查码

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

智能火灾报警系统设计.doc

摘要 .................................................................................................................................... I Abstract ..................................................................................................................................... I I 第1章绪论 (1) 1.1 选题背景及意义 (1) 1.2 本文所做的工作 (1) 第2章火灾报警系统的工作原理 (3) 2.1 系统总体功能概述 (3) 2.2 火灾报警系统的类型 (3) 2.2.1 感温型火灾报警系统 (3) 2.2.2 感烟型火灾报警系统 (4) 2.2.3 感光型火灾报警系统 (4) 2.2.4 复合型火灾报警系统 (4) 2.3 火灾探测器的原理 (4) 2.4 本章小结 (5) 第3章系统硬件设计 (6) 3.1 核心芯片选择 (6) 3.1.1 芯片AT89S52 (6) 3.1.2 集成温度传感器AD590 (7) 3.1.3 气体传感器TGS-202 (8) 3.1.4 数码管驱动芯片ICM7218 (8) 3.2 单片机外围接口电路 (9) 3.3 信号处理电路 (10) 3.4 A/D转换模块 (11) 3.5 声音报警电路 (12) 3.6 数码管显示电路 (13) 3.7 状态指示灯及控制键电路 (14) 3.8 报警器故障自诊断 (15) 3.9 本章小结 (15) 第4章系统软件设计 (17) 4.1 主程序流程图 (17)

可燃气体报警器设置操作规程

可燃气体报警器设置操作规程 1、上电预热三分钟 (1)开机自检,屏幕及指示灯全亮一秒钟,锋鸣器短鸣两下,进入预热状态; (2)预热时绿灯亮,数字从C180递减到C000,进入正常监控状态; (3)光柱顶端数字显示本机量程。 2、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1、2打到“ON”的位置设定年、月、日,首先进入年份设定状态,年份值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定年份值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入月份值设定状态(月份、日期设定同上);设定完毕后,把拨码1、2打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 3、输入密码,进入功能选择状态,把拨码4打到“ON”的位置设定时间,首先进入小时设定状态,小时值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定小时值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入分钟设定状态(同上);设定完毕后,把拨码4打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 4、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1打到“ON”的位置设定报警上、下限,首先进入低限报警点的设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的低限报警值,此时可通过按“上下键”可改变低限报警阀值,然后按“确定键”存储改变值;

随后系统进入高限报警点设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的高限报警值,此时可通过按“上下键”可改变高限报警值,然后按“确定键”存储改变值;设定完毕后,把拨码1打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 5、进入监控状态 (1)正常情况下(不报警、不报故障),时间显示实时时间,数字部分显示气体浓度值,光柱对应显示,4~20mA电流对应输出。 (2)正常情况下,按“消声/自检”键3秒,进入自检状态;3 秒无动作背光灭,有按键操作、系统有故障,报警进背光自动点亮。 (3)报警状态:当浓度值大于或等于低段报警值时,系统发出低段报警声、光信号,系统低段报警输出,报警状态锁定;当浓度值大于或等于高段报警值时,系统发出高段报警声、光信号,系统高段报警输出;按“消声/自检”键可消除声音报警,然后按“确定键”退出报警状态,系统进入下一次自检。

气体变送器报警器说明书

深圳市东日瀛能科技有限公司 Shenzhen Skyeaglee Technology Co.,Ltd 有毒有害智能气体报警器 产品说明书

目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 7.3变送器设置------------------------------------------------------------------9 8、设备维护--------------------------------------------------------------------------15 9、注意事项--------------------------------------------------------------------------15 10、检测气体一览表----------------------------------------------------------------16 1

海湾200型火灾自动报警系统操作说明

海湾火灾自动报警系统操作说明(200型)1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。 同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音” 键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2. 查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。 消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,

火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。 4.火灾自动报警系统自动状态的设置和取消: 设置自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“全部自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯亮。 取消自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“禁止自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯熄灭。 5.基本操作: 复位:在键盘按“复位”键,屏幕显示输入密码,由于该主机未设置密码,直接按“确认”键,主机自动复位。 消音:在键盘上按“消音”键,报警主机讯响器停止声响。 注:由于该报警主机未设置密码,当进行操作需要输入密码时直接按“确认”键进入下一步操作。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

可燃气体报警器安装规范

为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 详细说明 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 术语 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 符号 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置

可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气 体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058. 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用. 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印. 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室. 可燃气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证,防爆性能认证和消防认证.有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证.防爆型有毒气体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证. 凡使用可燃气体和有毒气体检测报警仪的企业,应配备必要的标定设备和标准气体. 检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧. 可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为;室外宜为15m.在有效覆 盖面积内,可设一台检测器. 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m.

无线防盗报警器制作

无线防盗报警器制作 一、任务与要求: 1)设计一套防盗报警系统, ◆ 要求有一台主机,在收到警情信号后能发出报警声,同时能显示出 出现警情的具体位置; ◆ 人体探测器与主机间的信号传递采用无线的型式; ◆ 可以人为操作遥控器对主机进行设防与撤防的操作; ◆ 在同一区域范围内能有多套系统同时工作而相互间不影响。2)已知条件:主机采用交流市电供,中央处理器采用AT89C2051,人体探测器采用热释电传感器,集成电路PT2272-L4作为数据解码,无线接收采用现成的模块,遥控手柄采用现成的产品,编码为PT262-R4集 成电路。 3)主要技术指标: 1、输入电源:交流220V,频率:50Hz 2、调制方式: ASK 3、发射频率: 315M 4、报警单量:≥90分贝 5、探头路数:不小于4路 6、遥控器按键: 2键,1只布防,1只撤防; 二、方案与论证: 1)多路无线防盗报警器的组成: 多路无线防盗报警器主要无线人体探测器、无线遥控手柄、无线接收电

路、数据解码电路、中央控制单元、数字显示单元、报警电路和电源电 路等部分组成。其框图如下: 2)控制信号发射器: 由于无线信号容易受外界环境影响,因此从系统的可靠性考虑,发射的控制信号采用编码的方式进行传送,而且在同一区域内要同时使用多个系统而相互间又不影响,所以无线信号的编码由PT2262集成电路完成,该电路具有8位地址信号和4位数据信号,不同的地址与数据的组合,可以编制上万种编码,完全可以满足同一区域内互不影响地工作;为了使电路简单且使用电池进行供电,数据对高频载波的调制方式采用ASK 方式,即当发送数据信号为1时,接通高频振荡器电源,发送高频无线

红外线报警器设计说明书

湖北文理学院物电学院 自动化1211 模拟电路课程设计 姓名:程梦学号:2012118010姓名:库才席学号:2012118032姓名:方凯学号:2012118016姓名:李沈辉学号:2012118040姓名:蔡嘉伦学号:2012118002

前言 近年来,随着改革开放的深入发展,电子电器的飞速发展.人民的生活水平有了很大提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有。然而一些不法分子也是越来越多。这点就是看到了大部分人防盗意识还不够强.造成偷盗现象屡见不鲜。因此,越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。 报警器这时正为人们解决了不少问题.但是市场上的报警器大部分都是用于一些大公司财政机构。价格高昂,一般人们难以接受。如果再设计和生产一种价廉、性能灵敏可靠的防盗报警器,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。由于红外线是不见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用,此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。 红外报警器大多数采用国外的先进技术,其功能也非常先进。其中包括被动式热释电型红外报警器,也即是本文将研究的产品。还有红外监控无线报警器,超声波防盗报警器,红外线防盗报警器,高灵敏红外报警器,触摸式延时防盗报警器, 触摸式防盗报警器,红外报警器,

红外线声先报警器…… 其外,可用红外报警器原理,控制各种电器的运行…… 目录 1.功能说明-------------------------------------------------------------2.结构框图-------------------------------------------------------------3.使用说明-------------------------------------------------------------4.原理与原理图--------------------------------------------------------

短信报警系统使用说明

上海层升电子科技有限公司
性能介绍
系统架构 原有的厂务监控系统中, 当有警报出现时由值班人员查看并通知相关人员处理。 有时 当有重要警报出现时, 可能由于值班人员疏忽而延迟了处理时间从而对生产或安全造成影响。 本系统可以实现从服务器软件上读取相关的数据并根据报警条件通过 GSM 发射器发 送到相关人员的手机上,使相关人员第一时间了解警报信息,使问题得到及时处理。 具体可以实现的功能如下: ? SMSAlarm 是一个短信发送与管理软件, 可以从 DDE server 读取数据, 比如从 intouch, wincc,daserver 上读取数据并按照客户的要求处理,再发送到指定手机上。 ? 可对各个报警点设置发送隔离,通过设置各个点的 SendEnable 属性来确定其是否需 要发送。 ? 可增加或删除报警群组。 ? 可增加或者删除手机用户,手机用户可以自由加入或脱离已建立的报警群组。用户可 以分为 3 个优先级,发生报警时可以根据优先级设置不同的发送延时时间。 ? 可增加或者删除报警点。 ? 可修改发送到手机用户的内容,通过设置报警点的 AlarmComment 值,每个点可分 别实现在报警发生时发送到用户的内容。 ? 可设置报警发送延时时间,当一个点频繁从正常状态跳跃为报警状态时,此功能可 以使报警不会频繁发送。通过设置相应点的 DelayLevel1Set(单位秒,默认 20 秒), DelayLevel2Set(单位分,默认 60 分),DelayLevel3Set(单位分,默认 120 分)值实现。 ? 可设置报警发送频率,即倒计时功能,当一个点一直处于报警状态时,通过设置相 应点的 CountDownSet(单位分,默认 240 分)值可以实现在多少分钟之内不会重复发 送这个报警信息。 ? 可手动输入信息和号码进行发送短信,也可按群组进行手动发送,此功能常用于临 时事件广播。 ? 可按组或人员或报警点查询报警发送记录,支持导出到 excel 表格。 ? 支持新建项目、打开项目、另存为项目。 https://www.wendangku.net/doc/479235502.html,

可燃气体报警器安装规范方案

可燃气体报警器安装规 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规. 详细说明 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规. 1.0.2 本规适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关强制性标准规的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号

2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B 类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区及附加2区,应按本规设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域,应按本规设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》GB50058. 3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用. 3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印. 3.0.4 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室.

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》解读

GBZT 223-2009 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》作为职业卫生标准的重要组成部分,于2009年由卫生部发布实施。标准规定了工作场所有毒气体检测报警点和报警值的确定,以及检测报警仪的选型、安装、管理、维护等的要求和方法,适用于工作场所有毒气体检测报警装置的设置、使用和管理。该标准由中国疾病预防控制中心负责,组织多学科的相关专业人员共同起草完成。 GBZT 223-2009标准的主要内容包括有毒气体检测报警点的确定、有毒气体报警值的设定、有毒气体检测报警仪的选用以及有毒气体检测报警仪的选用推荐表等核心技术内容,不仅解决了有毒气体检测报警点的确定、有毒气体报警值的设定等技术难题和空白,还可根据报警等级提出相应的控制措施,而且提供了有毒气体检测报警仪的选用等技术指南,并辅以按有毒物质为核心的有毒气体检测报警仪的选用推荐表,具有科学性及良好的操作性和指导性。标准的发布实施对于规范和加强工作场所有毒气体的检测报警,避免急性职业损伤,具有重要的现实意义和指导作用。 有毒气体检测报警点的确定 有毒气体检测报警仪确定原则包括以下6项: 存在或使用、生产有毒气体,并可能导致劳动者发生急性职业中毒的工作场所,应设立有毒气体检测报警点,主要指可能释放高毒、剧毒气体的工作场所,或可能大量释放或易于聚集的其他有毒气体的工作场所。 检测报警点应设在可能释放有毒气体的释放点附近,如输送泵、压缩机、阀门、法兰、加料口、采样口、储运设备的排水口、有毒液体装卸口或可能溢出口、有毒气体填充口以及有毒物质设备易损害部位等处。另外,与有毒气体释放源场所相关联并有人员活动的沟道、排污口以及易聚集有毒气体的死角、坑道等也宜设置检测报警点。 确定检测报警点时要考虑被检测物质的理化特性、毒性、易燃易爆性、气象条件、生产条件、职业卫生状况及可能造成事故的严重程度等,实现有效报警。 已知空气中有毒气体浓度经常或持续超过报警设定值的特殊场所,可不设立固定式有毒气体检测报警点。如因工作需要进入作业场所,有关人员应配备便携式有毒气体检测报警仪及有效的个体防护用品。 一般情况,应设置有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式,当没有必要或不具备设置固定式的条件时,应配置移动式或便携式检测报警仪。另外,安全巡检和事故检查也宜使用便携式检测报警仪。

智能报警器说明书

智能报警器说明书 篇一:报警器使用说明书 EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1 系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2 功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区可以拨打预设的号码组合,掉电不丢号码。 ■ 10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内

嵌人工语音,用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作,而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防,让一