一、填空题

1、物体吸收或放出热的多少叫做热量热量的单位为焦耳(J)

2、物体固体两点之间有温差时,热量将通过物体内部从高温点向低温点移动,这种现象就是热的传导

3、气体和液体以它本身的流动使热量转移,这种热的传递方式称为热的对流

4、发热源直接向其周围的空间散发热量通过辐射波将热量传递给其他物体的过程。

5、汽车空调是利用蒸气压缩制冷装置迫使制冷剂循环流动来实现制冷的

6、液体制冷剂在蒸发器中低温下吸收被冷却对象的热量而汽化使被冷却对象得到降温。

7、制冷剂蒸发时的潜热越大, 制冷剂的循环量就可以减小

8、制冷剂有较高的稳定性,能反复使用,对金属,橡胶和润滑油无明显腐蚀

9、从气体变成液体时放出的热叫做液化潜热。

10、从液体变成固体时放出的热叫做凝固潜热。

11、从固体变成液体时放出的热叫做熔解潜热。

12、从液体变成气体时放出的热叫做蒸发潜热。

13、从固体变成气体时放出的热叫做升华潜热。

14、当蒸发器温度上升时,恒温开关触点闭合从而接通压缩机电磁离合器至蓄电池电路,压缩机运转制冷。

15、循环离合器的膨胀阀只能控制过热,不能保证蒸发器不结冰

二、选择题

1、制冷剂的蒸发压力应比大气A 以免空气进入制冷系统。

A压力高B压力大C压力强

2、冷冻机油是不制冷的,还会妨碍热B 器的换热效果。

A交流B交换C互换

3、制冷压缩机主要采用蒸气C 式压缩机

A体积B容量C容积

4、制冷压缩机主要是对制冷剂进行B 压缩和循环。

A吸引B抽吸C抽取

5、制冷压缩机主要是吸入低温C 的制冷剂蒸气。

A高压B中压C低压

6、压缩机将压缩后的高温, 高压B 制冷剂排出,送到冷凝器向外放热。

A液态B气态C固态

7、汽车低速行驶时,空调压缩机有较强的制冷能力,高速行驶时,要求低B

A油耗B耗能C损耗

8、斜盘式压缩机采用往复式双头活塞,依靠斜盘旋转运动,使双头活塞获得 A 的往复运动

A轴向B径向C转向

9、冷凝器将制冷剂热量散发到汽车外的空气中,使高温,高压的气态制冷剂冷凝成A 液体。

A高压B低压C压力

10、汽车空调制冷系统的冷凝器,蒸发器, 统称为C 器

A交流B交变C交换

11、蒸发器作用是将经过节流A 后的液态制冷剂在蒸发器内沸腾汽化。

A降压B升压C压力

12、由于蒸发器表面温度低,容易出现C 现象,影响制冷效果。

A结尘B结冰C结霜

13、鼓风机A 电阻是调节制冷量的一个辅助元件。

A调速B调控C调整

14、轿车空调蒸发箱总成,具有冷,暖及C 三种功能。

A除湿B除尘C除霜

15、液体制冷剂在蒸发器中低温下吸收被冷却对象的热量而C

A液化B流化C汽化

三、判断题

1、高压管路用于连接冷凝器和蒸发器。(×)

2、液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(×)

3、回气管路用于连接蒸发器和管路用于连接蒸发器和压缩机。压缩机。(√)

4、压缩机是空调系统高,低压侧的分界点。(√)

5、压缩机输出端,高压管路,冷凝器,储液干燥器,液体管路构成高压(√)

6、冷冻机油是不制冷的,还会妨碍热交换器的换热效果。(√)

7、制冷压缩机主要采用蒸气容积式压缩机。(√)

8、制冷压缩机主要作用是对制冷进行蒸发和压缩。(×)

9、压缩机吸收的是高温,低压的制冷剂蒸汽。(×)

10、制冷压缩机主要作用是将压缩后的高温,高压气态制冷剂排出。(√)

11、螺杆式压缩机是一种旋转体积式压缩机。(×)

12、螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节(√)

13、压缩机运转时制冷不足原因是进气压力过低,而排气压力过高。(×)

14、蒸发器作用是将经过节流升压后的制冷剂在蒸发器内沸腾汽化。( ×)

15、风机作用是将蒸发器周围的冷风吹入车内,达到降温目的。(√)

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术复习要点: 1. 掌握通风与空调工程施工程序 2. 了解洁净空调施工技术要点 选择题: 1.风管及部件的( )与材质应符合施工验收规范规定。 A.形式 B.规格 C. 数量 D. 板材厚度 答案:D 解析: 施工中,金属风管如果钢板的厚度不符合要求,咬口形式选择不当,没有按照规范要求采取加固措施,或加固的方式、方法不当,会造成金属风管刚度不够,易出现管壁不平整,风管在两个吊架之间易出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声,造成环境污染;风管产生疲劳破坏,影响风管的使用寿命。又如非金属复合板风管,若板材的外层的铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、粘结剂量不足或过稠,都会造成风管漏气,而造成系统风量不足、冷量或热量损失,达不到预期的使用效果。风管系统由风管和部件连接组成,是非标准制作,由板材和型材拼接而成,其产生缝隙所形成的漏风量是针对不同风压系统的严密性检验有不同要求,但严密性检验均以主、干管为主。 2.通风与空调工程主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安

装,( )等。 A.电气系统安装 B.空调水系统安装 C. 防排烟联动系统 D.系统调试 E.防腐与绝热施工 答案:B、D、E 解析: 通风空调工程的主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安装,部件制作与安装,消声设备的制作与安装,除尘器与排污设备安装,通风与空调设备、冷却塔、水泵安装、高效过滤器安装,净化设备安装,空调制冷机组安装,空调水系统管道、阀门及部件安装,风、水系统管道与设备防腐绝热、通风与空调工程的系统调试等。 A,C是电气工程。 3.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时,可按( )系统风管板厚选择。 A.负压 B.低压 C.中压 D.高压 答案:D 解析: 防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

工程师复习题汇总(有答案)

标注说明: 1、可视对讲是安防五大系统之一。(√) 2、电缆桥架与各种管道的最小净距,一般工艺管道的平行净距为0.3米,交叉净距为0.4米。(×) 3、有线电视(闭路监控)用的是视频线型号是SYV75-5。(×) 5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√) 6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√) 7、一体机都是日夜型的。(×) 8、红外对射在安装过程中对射机的光端校准电压要不低于1.4伏。(√) 9、消防广播线就是普通音箱线,没有什么防火与阻燃要求。(×) 10、建筑设备监控系统的施工安装必须按照已批准的设计方案进行,工程施工前,要进行系统的设计交底(√) 11、保安系统提供三个层次的保护:外部侵入防范、区域保护、目标保护。(√) 12、一般将IC卡中存储器的数据库分成3个基本区:公开区、工作区和保密区。(√) 13、综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、建筑群干线子系统、设备间子系统以及管理区子系统六大子系 统所构成。(√) 14、ISO七层模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。(√) 15、按照空气处理设备的设置情况,空气调节系统可分为集中系统、半集中系统和全分散系统。(√) 16、接地线的埋入深度不小于0.20m。(×) 17、转换开关也就是接电器。(×) 18、设计楼宇自动化系统时,标准是要首先考虑的。(×) 19、火灾自动报警系统的设计必须符合国家强制性标准。(√) 20、红外线探测器分为主动红外和被动红外两大类。(√) 21、不可以利用公用电话网传输联网报警。(×) 22、垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。(√) 23、电击一般是电流太大才会有比较大的伤害。(√) 24、智能化住宅区是一个国家经济实力和科学技术水平的综合标志之一。(√) 25、系统集成是指把各自分散的、相互独立的系统有机地集中于一个统一的环境中。(√) 26、所谓的“广义楼宇自动化系统”应该包括火灾自动检测报警系统。(√) 27、铜电阻的测温范围是负5度到150度。(√) 28、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应的材料有压电陶瓷等。(√) 29、制冷站启动顺序控制:冷却塔风机,冷却塔水泵,冷冻水泵,冷水机组。(√) 30、BACnet的目的是使不同厂商的直接数字控制器通过网络可以实现数据互换。(√)

汽车空调复习题

第一章空调基础知识 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分式汽车空调系统和式汽车空调系统。 2.汽车空调技术的发展经历了五个阶段:单一供暖、制冷、一体化、控制的汽车空调和控制的汽车空调 3.汽车空调系统主要由、、、、和等组成。 4.衡量汽车空调质量的指标主要有四个:、、和。 5.冷冻润滑油的作用:、、和。 6.在蒸发器中制冷剂低压汽化时代温度称为。 7.表示压力常用的方式有压力、压力和真空度。 8.冷凝是指物质经过冷却使其转变为。在制冷技术中,指制冷剂在冷凝器中由凝结为的过程。 9.热的传递有、和三种形式。 10.将来自外太阳的热和室内人体散发出的排除到大气中去。这两种热量大总和就叫做负荷。 11.在制冷系统中用于转换热量并循环流动的物质称为。目前汽车空调系统使用的制冷剂,通常有、 a. 二、名词解释 1.节流 2.潜热 三、简答题 1. 制冷剂的定义及种类 2. 制冷剂使用注意事项 3. 冷冻润滑油使用注意事项 4.夏天空调制冷时排出的水是哪里来的? 5.制冷系统中如果有水分,对系统会有哪些影响? 第二章汽车空调制冷系统工作原理与结构 一、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为()。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.()的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 3.汽车空调( )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 5.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.蒸发器中制冷剂为( )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 7.膨胀阀的安装位置是在()。

一建【机电】_通风与空调工程施工技术 练习题含有答案1403

一、单项选择题 1、VAV变风量空调系统属于()。 A、集中式空调系统 B、半集中式空调系统 C、分散式空调系统 D、组合式空调系统 2、管内正压1500Pa的风管属于()。 A、低压风管 B、中压风管 C、高压风管 D、超高压风管 3、下列空调冷热水管道安装施工顺序正确的是()。 A、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检査 B、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→水压试验→冲洗→质量检査 C、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→冲洗→水压试验→质量检査 D、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→冲洗→水压试验→质量检査 4、多联机系统安装施工程序中,设备减振装置安装之后,应做的工作是()。 A、室外机安装 B、室内机安装 C、管道连接 D、质量检查 5、下列关于金属风管安装的说法中错误的是()。 A、明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰ C、暗装风管安装位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象 D、法兰的连接螺栓均匀拧紧,螺母是否在同一侧不做要求 6、镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板,不得采用()连接。 A、咬口连接 B、螺钉连接 C、铆接 D、焊接 7、风管系统安装中,边长(直径)大于或等于()的防火阀需设置单独支吊架。 A、500mm B、530mm C、600mm D、630mm 8、风管安装水平度符合要求的是()。 A、暗装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管水平安装时,水平总偏差不应大于10mm C、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

空调工程复习题

空调工程复习题 1.空气调节的任务是什么?p62 空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。 2.湿空气的焓湿图的构成?p17p338 等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。 3.干球温度、露点温度和湿球温度,三者之间关系。P18p20 用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。 三者之间关系为: 通常情况。t>ts>tl; 饱和空气时。T=ts=tl。 4.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不问的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?p32,3 湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度 5.舒适性空调什么情况下应采用全新风空调系统?p78 1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气的比焓值 2)系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量 3)室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用 4)采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统 6..全空气系统中,最小新风量的确定方法,P77 1)稀释人体本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。(工业建筑保证每人不小于30m^3/h的新风量) 2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风 3)按照保证房间的正压要求。 (取(2和3)跟1比的较大者作为系统的最小新风量;若2和3之和跟1比的大者仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算) 7.什么是空调区、空调基数和空调精度? 空调区:离地面为2米以下的空间,在此区域内形成比较均匀和稳定的温湿度,气流组织和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。空调基数:空调房间所要求的基准温度和相对湿度。空调精度:空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

空调复习试题

1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为舒适型空调系统和工艺性空调系统。 2、HVAC是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有7 种。 6、风机盘管的风量调节分为高、中、低三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、疏导排烟和加压排烟。 8、洁净度等级越小,换气次数越大,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃。 11、冷负荷与得热量之间关系取决于房间构造,围护结构热工特性和热源的特性。 1、冷负荷:为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量。 2、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。 3、机器露点:空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点相对湿度为90%~95%时所对应的点称为机器露点。 4、空调区域:有独立的温湿度控制的空间范围。 5、室外空气综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为计算方便而非实际的空气温度。 1.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。答:①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线。②等含湿量线;③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度;④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。等相对湿度线是一组发散形曲线;⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数;⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征。 2.什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的关系?答:得热量是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。得热量组成:由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。两者关系:在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。如果采用送风空调,则冷负荷就是的热量中的纯对流部分。如果只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,冷负荷对得热量的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源特性。热负荷同样也存在这种特性。 3. 直接接触式热湿交换原理和间接接触式热湿交换原理有什么不同?答:直接接触式:所谓直接接触式是指被处理的空气与进行热湿交换的冷、热媒流体彼

汽车空调期末复习题

汽车空调期末复习题A 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分独立式汽车空调系统和非独立式汽车空调系统。 2.汽车空调系统主要由制冷装置、暖风装置、通风装置、控制装置和加湿装置、空气净化装置等部分组成。 3.汽车空调工作过程中,在储液干燥器上的视液窗处观察制冷剂的流动情况。视液窗有透明、气泡、泡沫、油纹、和雾状几种情况。 4.汽车空调压缩机和电磁离合器的常见故障有:电磁离合器从动盘打滑、电磁线圈烧坏、排气阀破裂、压缩机卡死、泄漏、异响等。 5.电磁离合器主要由前板、皮带盘(转子)及电磁线圈组成。 6.冷凝器的结构形式很多,而在汽车空调制冷系统中,经常采用的有管带式、管翅式和平流式等类型。 7.汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种。 8.节流膨胀装置主要包括膨胀阀、节流管等。 9.膨胀阀出现阻塞或节流作用失效的故障,会造成系统不制冷或制冷不足。常见的故障有膨胀及膨胀阀滤网堵塞(冰堵)、感温包安装位置松动移位等。 10.膨胀阀根据平衡方式分为内平衡与外平衡两种,根据静止过热度调整(调弹簧预紧力)方式分为内调式与外调式两种,连接口又分为O形圈式与喇叭口式两种。 二、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为( B )。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.电磁离合器励磁线圈的电阻约为( C ),温度为20℃(68℉)。

(A)4KΩ~5KΩ(B)40Ω~50Ω(C)4Ω~5Ω(D)0.4Ω~0.5Ω 3.( A )的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.汽车空调( B )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 5.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( A )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( C )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 7.蒸发器中制冷剂为( D )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 8.膨胀阀的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)贮液干燥器入口(D)压缩机入口 9.节流管的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)集液器入口(D)压缩机出口 10. 内平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( B )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口 11.外平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( D )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。 A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大 B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小 C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值

8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、 R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。 A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露 C.制冷剂偏少 D.制冷剂偏多 14、当空调湿度设定在50%,湿度比例带为10%,回风湿度为56%,则空调应该---C---- A.加湿 B.不加湿也不除湿 C.除湿 15、在拆除机房专用空调的加湿罐时,应首先做哪一项工作--B-- A.将加湿系统电源切断 B.将加湿罐中的水排出 C.将加湿罐上的电极及水位探测极拔下 D.关闭空调电源 16、制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为--A--

中央空调培训考试试题

杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分)9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分)12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为(4分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分) 答: 图一 2.如图二所示为用户客厅和餐厅吊顶图纸,安装格力风管机65C和35C各一台,用户为了美 观想把两台空调的回风口开成一长条(回风口宽度开30CM),中间的那道吊顶的宽度尽量 做窄,请问在不影响两台空调检修的前提下,中间那道吊顶的宽度最窄可以做到多少并简述 理由?(10分) 第 1 页共2 页

建筑设备工程复习题(本科)第一套1

建筑设备工程(本科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 给排水工程从工程内容上分为室外给水工程、室内给排水工程、室外排水工程。 2.判断题 城镇其他用水量包括浇洒道路、绿地和绿化用水、汽车冲洗用水和城镇未预见水及管阀漏失水量。(√) 3.选择题 以下哪条是错误的A A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。 第四章