文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AB罗克韦尔 ControlLogix PLC系统调步骤

AB罗克韦尔 ControlLogix PLC系统调步骤

AB罗克韦尔 ControlLogix PLC系统调步骤
AB罗克韦尔 ControlLogix PLC系统调步骤

AB ControlLogix PLC系统调步骤

供稿:中国工控网2017/3/6 14:50:05

5 人气:354

关键词: ControlLogix PLC调试

摘要:本文对AB ControlLogix PLC系统调试的具体流程及步骤进行了详细说明,供参考。

1、把硬件配置好,最大的站地址留给主机,主站的两个站地址相同,以太网模块地址不同;

2、使用RSLinx把网络配置好;

3、把主站两个机架上的模块版本刷新成相同,CPU版本和RSLogix5000版本一致;

4、使用RSLogix 5000把远程IO模块配置好,下载到CPU中,此时两个CPU均上电;

5、使用ControlNet把远程IO网络配置好(必须把CPU拨到PROG模式);

6、使用RSLogix 5000编辑程序,下载到CPU中,此时两个CPU均上电;

同步模块正常时,主:PRIM,从:SYNC.

ControlNet(CNB)网络模块正常时:PQWS

安装:

1、首先安装ControlFLASH;

2、RSLinxCLassic

3、RSlogix5000

4、RSNetworx/RSNtwx CN(注意安装前先把RSLinx退出后再安装,否则安装不下去)

设置网络:

1、通过RSLinx用RS232编程电缆设置以太网模块IP地址;当网络连接正常时,以太网模块上的LINK灯、NET灯、OK灯,都会变成绿灯,NET灯闪烁!同时显示板上会显示当前以太网模块的IP地址。一定要保证网络通讯正常!

建一个RS232设备;

通过CNBR模块,可以看到整个ControlNET网络中的所有的站以及的CNBR模块版本!

通过RSLinx用RS232编程电缆设置以太网模块IP地址

选择静态地址配置,输入相应IP地址,点击应用。然后把电脑IP地址和PLC地址设为同一网段即可!

通过以太网查看整个网络!

如何通过BOOTP设置以太网地址?

找到双击设置IP地址,然后需要DISABLE

1、在CNBR模块后面更改CONTROLNET站地址,(一般规则,从站从1开始设,然后预留2个,把地址设给主站,两个主站地址一样*等做成同步后自动切换*;如,有两个从站,分别设为1和2,然后预留2个,两个主站设为6;)

我们设置完成后,对主站和从站分别上电即可!

当整个CONTROLNET网络设置都正常时,在ControlNET模块上A网和B网指示灯会显示为绿灯!

2、刷新PLC主站硬件的版本,这里CPU我们设置为16版本,然后对应RSlogix5000里,也选择16版本的。(注意在整个刷新过程中不要PLC和电脑都不要断电)

这是为了保证两个主站上的模块硬件版本一致,是实现双机冗余的首要条件!

打开ControlFLASH程序;

这里我们以选择1756-L61为例。点OK,点下一步,

点完成,此时注意不能断电操作!

点是,进行处理;

点OK完成刷新,刷新成功,然后再进行其他模块的刷新工作!

此时CPU上的OK灯变成绿灯!

如没有连接上会出现以上提示!

设置RSNetWrx

修改参数

Max Scheduled Address:网络最大地址,如主站地址为6,则设为7;

Max Unscheduled Address:一般比上面多预留两个,如上面设为7,则此项填为9;Media Redundacy:选择A网/B网;

所有参数修改完成后,进行保存!保存的过程即下载的过程!