文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工理论练习题(附答案)

钢筋工理论练习题(附答案)

钢筋工理论练习题(附答案)
钢筋工理论练习题(附答案)

钢筋工理论练习题

一、选择题

1.长度的法定计量单位是(A)。(A)m;(B)m2;(C)m3;(D)N。

2.画钢筋布置图时,钢筋及(C)。(A)细实线;(B)细虚线;(C)粗实线;(D)粗虚线。

3.用来表达钢筋混凝土结构内钢筋分布情况的图,简称(A)。

(A)钢筋图;(B)施工图;(C设计图;(D)结构图。

4.简支梁底部受力钢筋主要用来承受结构内的(A)

(A)拉力;(B)压力;(C)剪力;(D)内力

5.已知两个标高数(或桩号),求这两个标高之间的距离,可按(B)的方法计算。

(A)同号相加,异号相减;(B)同号相减,异号相加;(C)相减;(D)相加。

6.盘圆钢筋的直径在(C)以下。(A)6mm;(B)8mm;(C)10mm;(D)12mm。

7.受力钢筋弯起的弯曲直径不小于钢筋直径的(B)倍。(A)4;(B)5;(C)8;(D)10。

8.钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的( A )。(A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)5%。

9.钢筋直径在(C)以下时,可以采用绑扎接头。(A1)6mm;(B)20mm;(C)25mm;

(D)28mm。

10. 钢筋绑扎接头用铁丝规格为(B)号。(A)16~20;(B)18~22;(C)20~24;(D)22~26。

11.现场焊接(A )以上钢筋时,宜用帮条焊或熔槽焊接。(A)28mm;(B)30mm;

(C)32mm;(D)34mm。

12.热轧钢筋取样时,有出厂证明书或试验报告单的每( C ) t作为一个取样单位,不足一个取样单位仍按一个取样单位取样。(A)40;(B)50;(C)60;(D)70。

13.Ⅰ级光圆钢筋冷弯试验的弯心角为( C )。(A)90°;(B)135°;(C)180°;

(D)250°。

14.预应力钢筋混凝土所用钢筋必须具有高的( C )强度和满足要求的延展性。

(A)抗剪;(B)抗扭;(C)抗拉;(D)抗弯。

15.钢筋熔槽焊或绑条焊,主要适用于直径大于( C )的钢筋现场焊接。

(A)18mm;(B)20mm;(C)28mm;(D)30mm。

16.混凝土施工使用最多的是(A)振捣器。(A)插入式(B)平板式(C)附着式(D)振动平台式。

17.新浇混凝土强度必须达到(A)以上时,才能在其上面搭脚手架或支立模板等准备工作。

(A)2.5MPa;(B)5MPa;(C)7.5MPa;(D)10MPa。

18.预应力钢筋混凝土一般用普通水泥或( B )水泥。(A)低热微膨胀;(B)快硬早强;(C)矾土;(D)膨胀。

19.柱内钢筋深入岩石的插筋,其钻孔位置的偏差为(B)。(A)10mm;(B)20mm;

(C)30mm;(D)50mm。

20.砂子的粒径范围为(A)。(A)0.15~5mm;(B) 0.2~5.5mm;(C)0.25mm~6mm;

(D)0.3~0.65mm。

21.钢丝绳报废的主要原因是(A)。(A)弯曲疲劳;(B)磨损;(C)超负荷;(D)变形。

22.反十字花扣、兜扣加缠适用于梁骨架的(A)绑扎。(A)箍筋;(B)架立筋;(C)弯起筋;(D)腰筋。

23.钢板上焊( C)个板柱的卡盘可弯 32mm的钢筋。(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。

24.钢筋安装时,保护层厚度的局部允许偏差为( C )净保护层厚。(A)±1/2;

(B)±1/3;(C)±1/4;(D)±1/5。

25.手摇板是弯曲(B)钢筋的主要工具。(A)粗;(B)细;(C)长;(D)短。

26.禁止用高速弯制(A)钢筋。(A)粗;(B)细;(C)长;(D)短。

27.钢筋的加工损耗率为每吨( B )。(A)2.0%;(B)2.1%;(C)2.2%;(D)2.3%。

28.钢筋应分批验收,每批质量不得大于(D)。(A)30t;(B)40t;(C)50t;(D)60t。

29.为保证断料正确,钢筋和刀口应( B )。(A)平行;(B)垂直;(C)倾斜;(D)重叠。

30.不得用手直接抹除切断机上的( B )。(A)灰尘;(B)铁屑;(C)油污;(D)钢筋。

31.基础底板上层钢筋网弯钩应(B)(A)朝上;(B)朝下;(C)朝左;(D)朝右。

32.配筋时对弯曲钢筋接头不能布置在梁的( C)部分。(A)梁顶;(B)梁底;(C)中间;

(D)两端。

33.半圆弯钩的弯心直径不小于钢筋直径的(B)倍。(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)3.5t。

34.半圆手工弯曲,其平直部分的长度等于钢筋直径的( B) 倍。(A)2;(B)3;(C)4;

(D)5。

35.弯曲角度为45°的钢筋,其扳距可取(A)倍的弯曲钢筋直径。(A)1.5~2;(B)2~2.5;

(C)2.5~3;(D)3~3.5。

36. GJ5-40型钢筋切断机,每次可切断直径10mm的钢筋( C)根。(A)5;(B)6;(C)7;

(D)8。

37.加工后钢筋转角允许偏差值为( B )。(A)2°;(B)3°;(C)4°;(D)5°。

38.蜗壳上的钢筋绑扎时,最好将蜗壳平面按(D)分为区段。(A)15°(B)45°(C)60°

(D)90°。

39.梁、柱受拉钢筋采用绑扎接头时,箍筋间距不应大于( B )的钢筋直径。(A)3倍;(B)5倍;(C)8倍;(D)10倍。

40.切断 20mm以下的钢筋,两刀片重叠量为( B )左右。(A)0~1mm;(B)1~2mm;(C)2~3mm;(D)3~4mm。

41. 123(Je4A5241).焊接接头距钢筋弯曲处的距离应不小于钢筋直径的( C ) 倍。(A)6;(B)8;(C)10;(D)12。

42. 124(Je4A5242).接触电渣焊焊接前,应将钢筋端部( B )范围内的铁锈、杂质除净。(A)80mm;(B)100mm;(C)150mm;(D)200mm。

43. 19(Je3A2246).现场焊接在( A )以上钢筋时,宜用帮条焊接。(A)28mm;

(B)30mm;(C)32mm;(D)34mm。

44.钢筋机械性能检验取样时,取样位置应离开钢筋端部( C )。(A)300mm;

(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm。

45.当柱子短边不大于(A),且纵向钢筋不多于4根时,可不设置复合钢筋。

(A)400mm;(B)300mm;(C)100mm;(D)50mm。

46.现场材料应实行( B )领料制。(A)超额;(B)限额;(C)差额;(D)定额。

47.焊条的选用与(A)的级别有关。(A)钢筋;(B)混凝土;(C)结构;(D)工程。

48. 100(Jf4A4268).对于搭接和帮条焊接,其焊缝的宽度应为被焊接钢筋直径的0.7倍,并不小于(C)。(A)4mm;(B)6mm;(C)10mm;(D)12mm。

49.把钢筋加热至高于850℃后慢慢地冷却,这种处理称( A )。(A)退火;(B)正火;

(C)淬火;(D)回火。

50.采用不同直径的钢筋进行闪光对焊时,直径相差不得大于(B)(A)2mm;(B)4mm;

(C)5mm;(D)6mm。

二、判断题

1.插筋是使两块相邻的混凝土连接成整体而先埋入混凝土内的钢筋。(√)

2.悬臂梁的受拉区在构件的中部。( ×)

3.尾水管的钢筋混凝土结构分为弯管段和直线扩散段。( √)

4.机械性能试验包括拉伸、弯曲和抗剪试验。( √)

5.钢筋的接头宜优先采用绑扎接头。( ×)

6.钢筋的弯转角的允许偏差为3°。( √)

7.螺纹钢筋的直径不小于10mm。( √)

8.现场焊接钢筋直径在28mm以上时,宜用帮条焊接。( √)

9.在任何情况下,不允许焊接预应力钢筋。( √)

10.梁高超过70cm时,梁中弯起钢筋的弯起角一般采用的角度为45°。( ×)

11.振捣上层混凝土时应将振捣器插入下层混凝土±5cm左右。( √)

12.质量检查三检制是指自检、互检、交接检。( √)

13.固定式除锈机,可在转动轴上安装两个圆盘钢丝刷,外装一个封闭式的排尘罩和排尘管道。( √)

14.在高空绑扎和安装钢筋时,需注意不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位。( √)

15.钢筋冷加工后再进行焊接加工较好。( ×)

16.用冷拉方法调直钢筋,则其调直冷拉率不得大于3%。( ×)

17.钢筋安装时,同一排中分布钢筋间距的允许偏差为±0.1间距。( ×)

18.弯曲钢筋操作方法为准备、试弯、划线、弯曲成型4个步骤。( ×)

19.冷拉刚结束的钢筋应立即切断。( ×)

20.钢筋的接头最好设置在构件的最大弯矩处。( ×)

21.绑扎双层钢筋时,先绑扎立模板一侧的钢筋。( √)

22.水电站厂房蜗壳上的分布钢筋应按蜗壳流线方向布置。( √)

23.钢筋弯钩在安装时,应朝向结构的内部(√)

24. 为控制混凝土保护层的厚度,钢筋与模板之间设置垫块,则混凝土垫块的设计强度不低于混凝土强度。( √)

25.选择钢筋焊接焊条的原则是焊缝金属比基本金属(焊件)应超强(√)

三、简答题

1.钢筋的代换方法分为哪几种?各自代换的原则是什么?

答案:钢筋的代换方法包括等截面代换和等强度代换。等强度代换的原则:原设计钢筋截面积×原设计钢筋强度=代换钢筋截面积×代换钢筋设计强度。等截面代换的原则:只需要代换钢筋的总截面积与原设计钢筋的原截面积相等,即可代换。

2.钢筋厂外堆放场地的布置有哪些要求?

答案:钢筋厂外堆放场地的布置要求包括:(1)应选择地势高、土质坚实、较为平坦的露天场地堆放。(2)场地四周要有一定排水坡度或挖掘排水沟,以利泄水。(3)底面要有垫木,垫木离地不宜小于20cm。

3.钢筋材料的验收与保管应注意哪些事项?

答案:钢筋材料的验收与保管必须注意按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆放在仓库内,露天堆放时,应垫高并加遮盖。

4.预应力钢筋对焊接头的外观检查怎样才算合格?

答案:预应力钢筋对焊接头的外观检查合格的标准如下:

(1)接头要有适当的墩粗和均匀的金属毛刺。

(2)钢筋表面没有裂纹和明显的烧伤痕迹。

(3)接头如有弯折,其轴线的曲折倾角不超过4°。

(4)钢筋轴线如有偏移,其偏值不大于钢筋直径的0.1倍,同时也不大于2mm。

5.简述配筋的依据。

答案:配筋的依据如下:(1)结构布置图、钢筋图。(2)充分考虑施工中的绑扎和安装。

(3)构造要求、施工验收规范与质量标准。

6.钢筋材料的验收与保管应注意哪些事项?

答案:钢筋材料的验收与保管必须注意按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆放在仓库内,露天堆放时,应垫高并加遮盖。

7.钢筋绑扎有哪些准备工作?

答案:钢筋绑扎的准备工作包括:(1)熟悉施工图纸,确定结构的绑扎程序。(2)准备好常用工具及保护层所用的砂浆垫块、撑铁。(3)核对钢筋配料单及料牌,如有问题要及时整修或增补。(4)大体积悬空钢筋要做好架立骨架。(5)了解好现场的施工条件。(6)做好施工草图的翻样,尽量将正式蓝图不带入工地。

8.水工混凝土施工规范对钢筋的接头型式有什么要求?

答案:直径在25mm以下的钢筋接头,可采用绑扎接头。轴心受拉、小偏心受拉构件和承载震动荷载的构件中,钢筋接头不得采用绑扎接头。

9.钢筋混凝土具有哪些优点?

答案:钢筋混凝土的优点包括:①强度高;②耐久性;③整体性;④可模性;⑤耐火性;⑥就地取材和节约钢材。

10.钢筋的强度性能表示钢筋对变形和破坏的抵抗能力,它包括几种强度?分别是什么?

答案:钢筋的强度性能包括以下几种强度:(1)钢筋的强度性能包括三种强度。(2)三种强度分别为弹性极限、屈服强度和抗拉强度。

四、计算题

1.计算图D-27所示钢筋下料长度(机制弯钩,单位:mm)。

图D-27

答案:解:(1)斜边长度l为600/sin45°=848.5(mm)

(2)45°的弯曲取d/2(d为钢筋直径)

所以其调整值Δl1=2×d/2=2×20/2=20(mm)

(3)2个半圆弯钩取5d

所以其调整值Δl2=5d=5×20=100(mm)

故钢筋的下料长度为

L=6000+2(l-600)+Δl2-Δl1=6000+2×(848.5-600)+100-20=6577(mm)

答:下料长度为6577mm。

2.已知梁长为6m,截面尺寸为400mm×800mm(宽×高),用φ8@200的箍筋,保护层厚度d为50mm,试计算箍筋的数量及下料长度L(d为钢筋直径)。

答案:

解:(1)箍筋的个数n=[(6000-50×2)/200]+1

=31(个)

(2)箍筋的内皮尺寸。

宽度a=400-2d=400-2×50=300(mm)

高度b=800-2d=800-2×50=700(mm)

所以箍筋的下料长度

L=(a+b)×2+2×5d=(300+700)×2+2×5d

=2000+10×8

=2080(mm)

答:箍筋的数量为31个,每个箍筋的下料长度为2080mm。

3.试计算图D-26所示吊钩的下料长度(φ25m m,机制弯钩,单位:mm)。

图D-26

答案:解:(1)根据圆的周长公式,图中半圆部分钢筋的长度为(d为钢筋直径) L1=πD/2=3.14×(100-25)/2=117.75(mm)

(2)2个90°弯曲的调整值为

2×2d=2×2×25=100(mm)

(3)2个半圆弯钩的调整值为

2×5d=2×5×25=250(mm)

所以下料长度L=(400+200)×2+250-100+117.5

=1467.75(mm)≈1468(mm)

答:下料长度为1468mm。

4.某梁主筋设计为325,现无此种钢筋,拟用228+120代用,试计算是否安

全?

答案:解:(1)此种代换为等截面代换,只要代换钢筋的截面积大于或等于被代的钢筋的截面积,则视为安全。

(2)被代换的截面积

A1=3×π×(25/2)2=1472(mm)2

(3)代换钢筋的截面积

A2=2×π×(28/2)2+π×(20/2)2=1545(mm)2

A2>A1,故代换是安全的。

答:此代换安全。

5.如图D-19所示弯起钢筋的弯起角为45°,试计算弯曲钢筋的下料长度。

图D-19

答案:解:设下料长度为L,d为钢筋直径。

L=1150+1500+2000+2×5d-0.5d

=4650+10d-0.5d

=4840(mm)

答:下料长度为4840mm。

五、绘图题

1.根据物体的两个视图,如图E-1所示,补画第三个视图。

图E-1

答:如图E-2所示。

图E-2

2.如图E-3所示,根据物体的正视图和侧视图补画出俯视图。

图E-3

答案:如图E-4所示。

图E-4

3.指出下面标注的各个部分的含义。

6@200

答:如图E-5所示。

6@200

表示钢筋间距为200mm

表示钢筋间距符号

表示钢筋直径为6mm

表示钢筋为Ⅱ级钢筋

图E-5

4.已知梁的截面尺寸为300mm×500mm,配有3根φ16mm的Ⅰ级受力钢筋和2根φ16mm 的Ⅰ级架立钢筋,试画出截面图,并正确标注。

5.图E-75为一钢筋混凝土配筋截面,图中标注有错误,请画图并重新标注。

答:如图E-76所示。

六、论述题

1.表示钢筋机械性能的指标有哪些?机械性能指标是如何获得的。

答案:表示钢筋机械性能的指标有屈服点、抗拉强度、伸长率和冷弯。它们可以通过拉伸和冷弯试验获得。

2.如何制定一般工程的钢筋施工方案?

答案:制定一般工程的钢筋施工方案如下所述:

(1)钢筋加工场地的布置。

(2)钢筋进场如何验收和检验。

(3)钢筋制作方案:包括除锈、调直、切断、弯曲成型等。

(4)钢筋绑扎或焊接方案:包括绑扎(焊接)成型、安装运输等。

(5)钢筋工程检查方案:包括“三检”制,隐蔽检查验收等。

3.闪光对焊的接头进行外观检查时,应符合哪些要求?

答案:闪光对焊的接头进行外观检查时,应符合的要求包括:

(1)钢筋表面没有裂纹和明显的烧伤。

(2)接头如有弯折,其角度不得大于4°。

(3)接头轴线如有偏心,其偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,并不得大于2mm。

4.如何防止钢筋绑扎节点松脱?

答案:防止绑扎松脱的措施包括:

(1)绑线要合适,用22号铁丝可以绑扎直径12mm以下的钢筋;用20号铁线可以绑扎直径12~16mm的钢筋;用双股22号铁丝可以绑扎梁、柱等直径较粗的钢筋。

(2)绑扣要合适,在绑扎钢筋网片时,除用顺扣绑扎外,要适当增加十字扣,对转角处的钢筋要采取兜扣并且要加强绑扎缠绕,对竖钢筋网片,应采用十字扣,并且要加强绑线缠绕,防止绑扣松脱。

5.钢筋工在操作钢筋机械(冷拉设备,调直、切断、弯曲机械)时,应遵守哪些安全规定?

答案:应遵守的安全规定包括:

(1)钢筋冷拉时,发现钢筋杂乱。应停机整理,严禁在运转中用手或其他棍棒去拨弄钢筋。冷拉机前应设防护挡板。

(2)在使用调直机时,调直模未固定,防护罩未盖好前,不得穿入钢筋,防止机器开动后调直模飞出伤人。对于调直直径大于9mm的钢筋,应调整到低速作业。禁止操作工戴手套作业。

(3)在使用切断机时,手与刀口距离不得少于15cm。机械运转时禁止用手清理刀口附近的短头和杂物。

(4)在使用弯曲机时,不直的钢筋禁止在弯曲机上弯曲,钢筋要紧贴挡板,注意插头的位置和回转方向,弯曲长钢筋时,要有专人扶住。

(5)禁止加工超过规定规格的钢筋或过硬钢筋。

钢筋工理论考试试题A卷及答案.

职业技能培训中心钢筋工理论考试试题 A卷 姓名:考号:单位:得分: 一、判断题(30分,每小题2分) 1、建筑工程图图纸的线型,一般有实线、虚线、点划线、折断线和波浪线五种() 2、制图时应先画上部,后画下部;先画左边,后画右边,以保持图面清洁。() 3、建筑图由曲线和直线组成,应先画直线,后画曲线,以便于曲线连接。() 4、框架结构可分为整体式、装配式、装配整体式等。() 5、多层框架结构有现浇和装配两种形式,但不论是现浇还是装配式多层框架结构,在图纸上表示方法基本是一样的。() 6、图中“?6@250”是表示直径6mm的HPB235级钢筋长250mm() 7、基础起支撑建筑物的作用,把建筑物的荷载传给地基。() 8、过梁的作用是承受门、窗洞上部的墙体重量。() 9、圈梁在门窗上部通过时,可兼起过梁的作用。() 10、圈梁的作用是箍住楼板、贯穿墙身,增加建筑物整体性,防止建筑物不均匀沉降,抵抗地震和其他振动对建筑物的不良影响。() 11、沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂而设置。() 12、伸缩缝是为避免建筑物长度或宽度较大时,导致墙身由于温度变化而引起墙身伸缩开裂而设置。() 13、框架结构房屋的外墙不承受墙身的自重。() 14、框架结构建造的重点是各种构件的相互连接。()

15、钢筋发生变形,这是力的作用造成的。() 二、选择题(30分,每小题2分) 1、偏心受压构件中,如纵向只有一个方向偏心,则这种构件叫作。 A. 双向偏心受压构件 B. 单向偏心受拉构件 C. 双向偏心受拉构件D.单向偏心受压构件 2.钢筋网受力钢筋的摆放。 A.钢筋放在下面时,弯钩朝上 B.钢筋放在下面时,弯钩朝下 C.钢筋放在上面时,弯钩朝上 D.钢筋放在上面时,弯钩朝下 3.预应力钢筋的强度标准值应具有不小于的保证率。 A. 100% B. 95% C. 90% D. 85% 4.柱中纵向钢筋用来帮助混凝土承受压力,钢筋直径不宜小于。 A. 14mm B. 12mm C. 10mm D. 8mm 5.板中受力钢筋的直径,采用现浇板时不应小于。 A. 10mm B. 8mm C. 6mm D. 4mtn 6.分布钢筋的截面面积,不应小于受力钢筋截面面积的。 A. 20% B. 10% C. 5% D. 2% 7.当梁的跨度等于4-6m时;架立钢筋的直径不宜小于。 A. 6mm B. 8mm C. 10mm D. 12mm 8.钢筋弯起60°时,斜段长度计算系数为。 A. 2h B. 1.414h C. 1.155h D. 1.lh 9.钢筋间距,可由下式来计算,式中b为配筋范围长度,n为钢筋根数。 A. s=b/n B. s=b/(n一1) C. s=n/b D. s=b/n+1 10.当无垫层时,基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层应不小于cm A. 35 B. 70 C. 25 D. 40 11.某C20混凝土板宽lm,纵向钢筋按?10@100布置,保护层厚度为15mm,则纵向钢筋应布根。

钢筋工理论考试试题B卷及参考答案

2016年职业技能培训中心钢筋工理论考试试题 B卷 姓名:考号:单位:得分: 一、判断题(30分,每小题2分) 1.钢筋配料单不是钢筋加工的依据。() 12.如电源电压降低到8%时,应停止焊接。() 13.受力钢筋接头位置不宜位于最大弯矩处,并应互相错开。()14.碳是钢筋中的主要元素,,其含量的多少直接影响着钢筋的性能。()15.钢筋接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍。()二、选择题(30分,每小题2分) 1.钢筋对焊接头处的钢筋轴线偏移,不得大于,同时不得大于2mm。 A. 0.5d(d为钢筋直径) B.0.3d C.0.2d D.0.ld

2.钢筋焊接时,如电源电压降低5%时,应。 A.增加电压B.增加钢筋接触压力 C.增加预热时间D.停止焊接 3.冬季钢筋焊接时,应在室内进行,如必须在室外进行时,最低气温不宜低于。A.-40℃B.0℃C.-20℃D.-10℃ 4.电焊接头处的钢筋弯折不得大于否则切除重焊。 A.20%~25% B.25%~30% C.30%~45% D.40%~50% 12.HRB335级和HRB40O级钢筋末端的弯钩应做成。 A.90°或135° B.180° C.135° D.90° 13.成型钢筋变形的原因是。 A.成型时变形B.堆放不合标准 C.地面不平D.钢筋质量不好 14.墙体钢筋绑扎时。

A.先绑扎先立模板一侧的钢筋,弯钩要背向模板 B.先绑扎先立模板一侧的钢筋,弯钩要面向模板 C.后绑扎先立模板一侧的钢筋,弯钩要背向模板 D.后绑扎先立模板一侧的钢筋,弯钩要面向模板 15.墙体受力筋间距的允许偏差值为。 A.±5mmB.±20mmC.±10mD.±15m 头为 × 2.【解】已知梁箍筋间距@200,箍筋培植范围为5000-2×50=4900, 则钢筋的根数为n=l/s+1=4900/200+=26.7≈27根。 四、简答题(20分) 1.答:(1)熟悉图纸;(2)绘制钢筋间图;(3)计算每种规格钢筋的下料长度;(4)填写钢筋配料单;(5)填写钢筋料牌。 2.答:(1)设计图中对钢筋配置无具体表明的,一般可按规范中构造规定; (2)在钢筋的形状尺寸符合设计要求的前提下,应满足加工安装条件;

建设行业技术工人(钢筋工)复习题库

建设行业技术工人(钢筋工)新取证复习题库、判断题 1、建筑施工业是危险、事故多发的行业。(√ ) 2、新工人上岗前必须签订劳动合同。(√ ) 3、新工人必须经过上岗前得“三级”安全教育,即:公司教育、项目教育、班组教育。(√ ) 4、进入施工现场的人偶尔可以不佩戴安全帽。( X ) 5、“安全第一,预防为主,综合治理”的方针是总结血的教训得出来的。( X ) 6、事业单位的职工,由于不服从管理,违反规章制度或强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或拘役。 ( X ) 7、劳动保护是指采取积极有效的管理措施和工程技术措施,保护劳动者在生产劳动过程中的安全与健康。(√ ) 8、高处作业未使用或不正确使用劳动保护用品等,是高处坠落事故发生的主要原因之一。(√ ) 9、模板拆除前,必须确认混凝土强度已经达到要求,经工地负责人批准方可进行拆除。( X ) 10、作业人员上下各类梯子时,必须面向梯子,双手不能持有器物。(√ ) 11、“三宝”是指:安全帽、安全带、安全绳。(X ) 12、发现有人触电时,应首先迅速拉电闸断电或用方木、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部位分开,然后抬到平整的场地施行人工急救并向工地负责人报告。(√ ) 13、作业人员可以不接受安全教育、培训、考核。(X ) 14、高处作业人员作业时必须系好安全带,不系安全带作业是违法的,安全带应高挂低用,不准将绳打结使用。(√ ) 15、遇到暴风雪、大风、暴雨以后要对作业场所进行检查,发现有松动、变形、损坏或脱落现象要修理完善,切盲目进行作业。(√ )

16、《中华人民共和国劳动法》规定:建立劳动关系应当订立劳动合同,劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。(√ ) 17、在高处作业时,暂时不用的工具,应转入工具袋,随拿随用。(√ ) 28、在进入施工现场时,佩带安全帽只是为了防风可戴可不戴。( X ) 19、高处作业人员在短时间操作时,只要自己觉得安全是可以不用系安全带的。( X ) 20、施工用电中的开关箱应做到每台机械有专用的开关箱,及:“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。(√ ) 21、“三不伤害”是指:不伤害他人,不伤害自己,不被他人伤害。(√ ) 22.隐患整改是生产班组安全全活动的内容之一(√ )。 23、安全技术交接底应当采用口头形式。(×) 24.只有职工可以参加工伤保险,农民工无权参加工伤保险(×)。 25.“物的不安全状态”是指造成事故的物质条件(√)。 26.危害可能来自日常生产活动和所使用的材料、设施、设备和生产过程(√) 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 27.安全生产“三同时”是指:新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产或使用(√)。 28.国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。(√) 29.安全色中黄色——表示停止、危险的意思。(×)(表示警告、注意的意思) 30.我国的消防方针是预防为主、防治结合。(×)(预防为主,防消结合) 31.生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。 (× )(不允许) 32、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。 33、未满十八岁的人员不得进入施工现场。 34、在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害应认定为工伤、(√) 35、对作业人员提出的安全生产检举、控告等,有关部门和单位应当压制和打击

电工初级工理论知识试题

电工初级工理论知识试题 一、选择题(每题有4个选项,其中只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内) 1.AAA001 中国石油天然气公司于( )发布了《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》。 (A)1997年6月27日(B)1996年6月27日 (C)1995年6月27日(D)1998年6月27日 2.从A001健康、安全与环境的简称为( )。 (A)HES (B)HSE (C)}HME (D)HSD 3.从A002( )全国人大颁布了《劳动法》。 (A)1993年(B)1994年(C)1995年(D)1996年 4.AAA002航空工作人员违反规章制度,致使发生重大飞行事故,造成严重后果的处( ) 以下有期徒刑或者拘役。 (A)1年(B)2年(C)3年(D)4年 5.AAA002重大责任事故罪的主案标准为直接经济损失( )以上。 (A)20万元(B)15万元(C)10万元(D)5万元 6.AAA003安全管理是研究安全生产规律、事故发生规律和( )规律的一门综合性科学。 (A)安全预防(B)安全措施(C)安全教育(D)人的安全行为 7.AAA003我国的安全管理体制是“国家监察、行业管理、企业负责、( )”。 (A)群众监督(B)工会组织监督 (C)职工代表大会监督(D)广大职工群众监督 8.AAA003安全教育的内容不包括( )。 (A)安全意识(B)安全管理(C)安全知识(D)安全技能教育 9.AAB001在被保险人享受的各项权利中,( )被保险人可以不缴纳费用。 (A)养老保险(B)医疗保险(C)失业保险(D)工伤保险 10.A_AB001社会保险法的基本原则不包括( )。 (A)保证劳动者最低生活的维持原则(B)自愿性原则 (C)权利义务对等的原则(D)实行社会化原则 11.AAB002我国《劳动法》规定,企业与劳动者建立劳动关系时( )。 (A)可以订立口头或书面雇佣协议(B)双方协商,自愿签订劳动协议 (C)必须订立书面劳动合同(D)必须订立岗位使用合同 12.AAB002《劳动法》规定:从事矿业、井下以及其他有害身体健康的工种-岗位的农民工,合同期限最长不超过( )。 (A)8年(B)5年(C)3年(D)10年 13.AAB003我国规定基本医疗保险个人缴费率一般为本人工资收入的( )。 (A)l%(B)2%(C)3%(D)7% ——6——

钢筋工试题库(含答案)

钢筋工试题库(含答案) 一、判断是非题:(正确的打“√”,错误的打“×”) 1.图纸比例是指实物尺寸与图纸尺寸之比。(√) 2.结构施工图是表明承重结构材料、构造、尺寸和施工要求等内容的图纸。(√) 3.图纸会审记录具有施工图的同等效力,发放部门、数量与施工图相同。(×) 4.HRB500级钢筋强度高,主要经冷拉后用作预应力钢筋混凝土结构中。(√) 5.带有颗粒状或片状老锈后的留有麻点的钢筋,可以按原规格使用。(×) 6.施工前应熟悉施工图纸,除提出配筋表外,还应核对加工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料牌相符。(√) 7.对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件,除绘制立面图和断面图外,还要把每种规格的钢筋抽出,画大样图,以便下料加工制作。(√) 8.基础起支撑建筑物的作用,把建筑物的荷载传给地基。(√) 9.用砂浆做垫块时,垫块应绑在竖筋外皮上。(√) 10.施工缝是指浇筑整体混凝土的结构时,因技术或其他原因中断施工后再进行续浇,先浇筑的结硬部分与续浇部分之间形成的接缝。(√) 11.为提高钢筋混凝土板受冲切承载力,应按设计要求配置箍筋和弯起钢筋。(√)12.承受动力作用的设备基础,一般应留施工缝。(×) 13.圈梁在门窗上部通过时,可兼起过梁作用。(√) 14.箍筋弯后平直部分长度对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的5倍。(×)15.弯起钢筋的弯弧内直径HPB235级钢筋应为5d,HRB335级钢筋为4d。(×) 16.受力钢筋接头位置不宜位于最大弯矩处,并应相互错开。(√) 17.绑扎接头在搭接长度区内,搭接受力筋占总受力钢筋的截面积不得超过25%,受压区内不得超过50%。(√) 18.采用钢绞线的预应力混凝土,其强度不宜低于C30。(×) 19.钢筋混凝土板内的上部负筋,是为了避免板受力后在支座上部出现裂缝而设置的受拉钢筋。(√) 20.预埋件的锚固筋应设在保护层内。(×) 21.柱基、梁柱交接处,箍筋间距应按设计要求加密。(√) 22.楼板钢筋绑扎,应先摆分布筋,后摆受力筋。(×)

初级工理论知识试题及答案

初级工理论知识试题及答案 一、单项选择题(每题有4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.AA001石油在化学上是以( )化合物为主体的复杂的混合物。 A.氮氢 B.氢氧 C.碳氢 D.氮氧 2.AA001石油是以( )为主要化学组分的可燃有机矿产。 A.固态烃 B.液态烃 C.气态烃 D.混合烃 3.AA001石油主要由三种烃类组成,即烷烃、( )和芳香烃。 A.烯烃 B.炔烃 C.石蜡烃 D.环烷烃 4.AA002石油中除碳、氢外,还有氧、( )、硫等元素,一般它们的总量不超过1%,个别油田可达5%~7%。 A.钙 B.氮 C.磷 D.镁 5.AA002石油中碳含量占( )。 A.80%-88% B.81%-89% C.82%~90% D.83%-91% 6.AA002如果石油中含( ),则具有腐蚀性,会降低石油的品质 A.碳 B.氢 C.硫 D.氮 7.AA003石油的组分主要以( )为主。 A沥青质 B.碳质 C.胶质 D.油质 8.AA003根据石油中不同的物质对某些介质有不同的( )和溶解性,将石油组分分为四种,即油质、胶质、沥青质和碳质。 A.黏附性 B.吸附性 C.依附性 D.吸食性 9.AA003石油中烷烃的碳原子个数为15~42时,呈固态的碳氢化合物称为( )。 A.蜡 B.胶质 C.重烃 D.沥青质 10AA004.石油的颜色大致能反映石油( )组分的含量。 A.重 B.轻 C.蜡 D.馏 11.AA004石油的含蜡量多时,石油相对密度也较大,可使( )和井筒结蜡严重,给油管理增加困难。 A.管线 B.井底 C.阀门 D.流程 12.AA004利用石油的( )可以鉴定岩心、岩屑及钻井液中有无微量石油存在。 A.旋光性 B.含蜡性 C.荧光性 D.溶解性 13.AA005地层石油的物理性质直接影响石油在地下的( )和流动能力。 A.储存状况 B.流动状况 C.体积形态 D.溶解状况 14.AA005石油分子发生相对位移时所受到的阻力或( )称为石油黏度。 A.外应力 B.内应力 C.外摩擦力 D.内摩擦力 15.石油相对密度的大小取决于石油的( )。 A.物理性质 B.化学成分 C.黏度 D.胶质含量 16AA006.石油压缩系数的单位是( )。 A.kg/m3 B MPa C MPa-1 D.mPa·s 17.AA006地层条件下单位体积原油与其在标准状况下地面脱气后原油体积的比值称( )系数。 A.体积 B.收缩 C.压缩 D.膨胀 18.AA006石油凝点的高低主要取决于( )。 A.密度 B.黏度 C.含气量 D.含蜡量 19.AA007从广义上理解,天然气是以天然气态存在于( )中的一切气体。 A.大气 B.油层 C.地层 D.自然界

中级钢筋工试题(带答案)

国家职业资格考试 中级钢筋工模拟试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”) 1.钢筋应按图样中的尺寸下料。()2.钢筋弯钩有半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩三种形式。()3.钢筋弯曲时,皮缩短,外皮延长,只有中心线尺寸不变,故下料长度即为中心线尺寸。()4.一般钢筋成形后量度尺寸都是沿直线量皮尺寸。()5.弯曲钢筋的量度尺寸等于下料尺寸。()6.箍筋的末端应作弯钩。用HPB235级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的5倍。 ()7.有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯曲直径不应小于箍筋直径的10倍。()8.箍筋弯钩平直部分的长度,对一般结构,不宜小于箍筋直径的2.5倍。()9.预应力钢筋冷拉时,如焊接接头被拉断,可切除该焊区总长约为200~300mm,重新焊接后再冷拉,但一般不超过3次。()10.造成钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求的原因是多方面的,主要有下料不准确,画线方法不对或误差大;用手工弯曲时,扳距选择不当等。 ()11.电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接。()12.焊剂应存放在干燥的库房,当受潮时,在使用前应经250℃~300℃烘焙1h。()

13.钢筋电弧焊所采用的焊条有碳钢焊条及低合金钢焊条。()14.钢筋电弧焊所采用焊条的型号根据熔敷金属的抗拉强度分为E43系列、E50系列和E55系列三种,它们分别表示抗拉强度高于或等于420MPa、490MPa和540MPa。()15.钢筋电弧焊焊条型号根据熔敷金属的抗拉强度、焊接位置和焊接形式选用。()16.预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有抗裂性好、刚度大、材料省、自重轻、结构寿命长等优点。()17.预应力混凝土按施加预应力的方法分为先法和后法。 ()18.先法是在浇筑混凝土前拉预应力筋,并将拉的预应力筋临时固定在台座或钢模上,然后才浇筑混凝土。待混凝土达一定强度(一般不低于设计强度等级的75%),保证预应力筋与混凝土有足够粘结力时,放松预应力筋,借助于混凝土与预应力筋的粘结,使混凝土产生预压应力。()19.先法适宜于在施工现场制作大型构件(如屋架等),以避免大型构件长途运输的麻烦。()20.先法的特点是直接在构件上拉预应力筋,构件在拉预应力筋过程中,完成混凝土的弹性压缩。()21.后法的优点为构件配筋简单,不需锚具,省去预留孔道、拼装、焊接、灌浆等工序,一次可制成多个构件,生产效率高,可实行工厂化、机械化,便于流水作业,可制成各种形状构件等。()22.后法是先制作混凝土构件或块体,并在预应力筋的位置预留出相应的孔道,待混凝土强度达到设计规定数值后,穿预应力筋(束),用拉机进行拉,并用锚具将预应力筋(束)锚固在构件的两端,拉力即由锚具传给混凝土构件,而使之产生预压应力,拉完毕在孔道灌浆。()23.后法适用于预制厂或现场集中成批生产各种中小型预应力混凝土构件,如吊车梁、屋架、过梁、基础梁、檩条、屋面板、槽形板、多孔板等,特别适于生产冷拔低碳钢丝混凝土构件。()24.后法预应力的传递主要依靠预应力筋两端的锚具。锚具可以重复使用。()

服装工艺初级理论知识试卷

职业技能鉴定国家题库 服装工艺初级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。 2、本试卷依据新版《服装工艺 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择题(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。30题,每题2分,满分60分。) 1. 棉缝纫线主要种类有( )。 A 、蜡光线、丝光线和无光线 B 、棉线、麻线、丝线 C 、涤纶线、锦纶线和维纶线 D 、涤棉混纺线、涤棉包芯线 2. 机针型号中的中国针型(平缝机)( )。 A 、DM13×1 B 、DP ×5 C 、566 D 、88×1或96×1 3. 臀部的球面状使西裤的后裆缝,( )前裆缝。 A 、短于 B 、长于 C 、等于 D 、低于 4. 单件裁剪与批量裁剪相比,适身合体效果( )。 A 、相同 B 、更差 C 、更好 D 、不好比 5. ( )表示在裁片的外口某部位剪一小缺口,起定位作用。 A 、钻眼 B 、驳头 C 、分割 D 、眼刀 6. 服装原料大都由经纬纱线交织而成,在整匹原料中,宽度方向称为( )。 A 、纬向 B 、横向 C 、经向 D 、纵向 7. 一身高为160cm 、净胸围82cm 的女子、胸腰差在18~14之间,在服装上标明号型应为( )。 A 、160/82B B 、160/82C C 、160/82A D 、160/82Y 8 . 在翻出的止口上,手工或机扎一道临时固定线,称为( )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

钢筋工试卷(答案)

双证书工种理论考核试卷 (钢筋工) 姓名:班级: 身份证号码:分数: 一、判断题(对打√,错打×)共25题,每题2分,共50分 1.建筑工程制图图线的类型,一般有实线、虚线、点划线、折断线和波浪线五种。(√) 2.标高可分为绝对标高和相对标高,在建筑施工图上通常注明的是绝对标高。(×) 3.结构设计图纸不包括工程质量与施工安全内容。(√) 4.结构施工图是表明承重结构材料、构造、尺寸和施工要求等内容的图纸。(√) 5.带有颗粒状或片状老锈后的留有麻点的钢筋,可以按原规格使用。(×) 6.钢号愈大,含碳量也愈高,强度及硬度也愈高,但塑性、韧性、冷弯及焊接性能均降低。(√) 7.HPB是热轧光圆钢筋的代号。(√) 8.HRB400级变形钢筋具有较高的强度,可直接在普通钢筋混凝土结构中使用,也可经冷拉后用作预应力钢筋。(√) 9.轴心受拉构件是指外力的作用线通过构件截面的重心,并与轴线相重合的构件。(√) 10.用砂浆做垫块时,垫块应绑在竖筋外皮上。(√) 11.沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂而设置的。(√) 12.施工缝是指浇筑整体混凝土的结构时,因技术或其他原因中断施工后再进行续浇,先浇筑的结硬部分与续浇部分之间形成的接缝。(√) 13.为提高钢筋混凝土板受冲切承载力,应按设计要求配置箍筋和弯起钢筋。(√) 14.钢筋混凝土构件中混凝土主要承受压力。(√) 15.楼板钢筋绑扎,应先摆分布筋,后摆受力筋。(×) 16.预埋件的锚固筋必须位于构件主筋的内侧。(√) 17.预埋件的锚固筋应设在保护层内。(×) 18.柱基、梁柱交接处,箍筋间距应按设计要求加密。(√)19.钢筋混凝土板内的上部负筋,是为了避免板受力后在支座上部出现裂缝而设置的受拉钢筋。(√) 20.在整体浇捣混凝土过程中应有钢筋工现场配合,及时纠正和修理移动位置的钢筋。(√) 21.配置双层钢筋时,底层钢筋弯钩应向下或向右,顶层钢筋则向上或向左。(×) 22.钢丝、钢丝线、热处理钢筋及冷拉IV级钢筋,宜用电弧切割。(×) 23.施工前应熟悉施工图纸,除提出配筋表外,还应该核对加工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料牌相符。(√) 24.直钢筋的下料长度=构件长度-混凝土保护层厚度+弯钩增加值。(√) 25.钢筋除锈,是为了保证钢筋与混凝土的粘结力。(√) 二、选择题共20题,每题2分,共计40分 26.在钢筋混凝土构件代号中,“TL”是表示 C 。 A.托架 B.天沟板 C.楼梯梁 D.连系梁 27.在钢筋混凝土构件代号中,“WJ”是表示 D 。 A.托架 B.基础 C.支架 D.屋架 28.在钢筋混凝土构件代号中,“QL”是表示 A 。 A.圈梁 B.过梁 C.连系梁 D.基础梁 29.在钢筋混凝土构件代号中,“JL”是表示 D 。 A.圈梁 B.过梁 C.连系梁 D.基础梁 30.螺纹钢筋的直径是指它的 C 。 A.内缘直径 B.外缘直径 C.当量直径 D.当量直径和内线直径 31. A 元素是影响钢筋可焊性的重要元素。 A.碳 B.锰 C.硅 D.铁 32.偏心受压构件中,如纵向只有一个方向偏心,则这种构件叫作 D 。 A.双向偏心受压构件 B.单向偏心受拉构件 C.双向偏心受拉构件 D.单向偏心受压构件

钢筋工安全教育考试试题

钢筋工安全教育考试试题 班组: 姓名: 分数: 一.填空题:(每空2分共50分) 1、安全生产方针是:。 2、建筑“五大伤伤害”是。其中高处坠落占40%-50%。 3、伤亡事故发生的主要原因是“三违’造成的,即。 4、预防伤亡事故发生“四不伤害”是:。 5、施工现场俗称的“安全三宝“是指:三宝为。 6、坑(槽)沟边米以内不准堆土堆料,不准停放机械。 7、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备距离不超过米,以便发生故障及时切断电源。 8、中华人民共和国国家标准《高处作业分级》中规定:高处作业,凡在坠落高度基准面 米以上有可能坠落的高处进行得分作业,均称为高处作业。高处作业必须佩戴。 9、常见安全标志可分为:、提示标志、 、四类。 10、正确使用安全带,是要求不准将安全带打结使用,要把安全带挂在牢靠处和应。 二、选择题 (每题5分,共50分) 1、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于()。 A、36V B、10V C、24V 2、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于()。 A、30mA B、28mA C、10 mA 3、钢筋冷拉机冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区,装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少()以外。 A、3m B、2.5m

C、1m 4、发现火险()。 A、赶快拨打119电话 B、火势不大时先报告领导,再进行补救 C、火势较大无力扑救时,应立即拨打119电话 5、高处作业的施工人员,应()。 A、佩戴安全带和安全帽 B、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋 C、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋和紧好工作服 6、砼搅拌机在运转中(),搅拌机运转时,不准进行维修工作。 A、可以工具伸入搅拌机筒内扒料 B、不准出料 C、不准将工具伸入搅拌机筒内扒料 7、使用机械设备,作业完毕操作人员离开时,必须()。 A、对机械设备进行检查 B、拉闸断电 C、注意防雨措施 8、混凝土振捣器的电缆不得在钢筋网上“拖来拖去”,防止电缆破损漏电,操作者应()。 A、戴绝缘手套 B、穿胶靴 C、穿胶鞋(靴)和戴绝缘橡胶手套 9、三级动火审批单有效期为()天。 A、1 B、3 C、7 10、正确戴安全帽必须注意两点:一是帽衬与帽壳应有一定间隙,不能紧贴;二是()。 A、应把安全帽戴正 B、必须系紧下颚带 C、系带可以放帽子里

钢筋工理论知识复习题(2011-2012学年版)

钢筋工理论知识考试复习范围 (重点部分) 二、判断题 1.建筑工程制图图线的类型,一般有实线、虚线、点划线、 折断线和波浪线五种。(“) 2.标高可分为绝对标高和相对标高,在建筑施工图上通常 注明的是绝对标高。(X) 3.结构设计图纸不包括工程质量与施工安全内 容。(V) 4.结构施工图是表明承重结构材料、构造、尺寸和施工要 求等内容的图纸。(V) 5.结构施工图是施工的依据,为了正确贯彻设计意图,及早纠正图面上的差错,保证工程施工质量达到设计要求,审核是必不可少的程序。( V) 6.混凝土构件详图是钢筋加工和绑扎的依 据。(V)

7.对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件,除绘制立面图和断面图外,还要把每种规格的钢筋抽出,画大样图,以便下料加工制作。 (“) 8.带有颗粒状或片状老锈后的留有麻点的钢筋,可以按原 规格使用。(X) 9.施工前应熟悉施工图纸,除提出配筋表外,还应核对加 工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与 料牌相符。(“)10.钢号愈大,含碳量也愈高,强度及硬度也愈高,但塑性、韧性、冷弯及焊接性能均降低。(“) 11 .HPB 是热轧光圆钢筋的代 号。D 12.HRB400 级变形钢筋具有较高的强度,可直接在普通钢筋混凝土结构中使用,也可经冷拉后用作预应力钢筋。(V)13.轴心受拉构件是指外力的作用线通过构件截面的重心, 并与轴线相重合的构件。(V) 14 .过梁的作用是承受门、窗洞上部的墙体重 15 .用砂浆做垫块时,垫块应绑在竖筋外皮量。V)

上。(V) 16.沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂 而设置的。(V) 17.施工缝是指浇筑整体混凝土的结构时,因技术或其他原因中断施工后再进行续浇,先浇筑的结硬部分与续浇部分之间形成的接缝。(V)18.为提高钢筋混凝土板受冲切承载力,应按设计要求配置箍筋和弯起钢筋。(V) 19.构造柱要在基础中锚固并预先砌墙后浇筑混凝土。(V)20.圈梁的作用是箍住楼板,贯穿墙身,增加建筑物整体性,防止建筑物不均匀沉降,抵抗地震和其他振动对建筑物的不良影响。 (V)21.圈梁宜连续地设置在同一平面上,并形成封闭状。(V)22.弯起钢筋的弯弧内直径HPB235 级钢筋应为5d,HRB335 级钢筋为4d。(X) 23.箍筋弯后平直部分长度对有抗震等要求的结构,不应小 于箍筋直径的5倍。(X) 24 .柱子纵向受力钢筋可在同一截面上连

2020年中式烹调师初级工理论知识考试精选试题库及答案(共400题)

2020年中式烹调师初级工理论知识考试精选试 题库及答案(共400题) 1.>道德是以(B)为标准调节人们之间和个人与社会之间关系的行为规范。 A、正误判断 B、善恶评价 C、客观判断 D、实践经验 2.>道德要求人们在获取个人利益的时候,是否考虑(B)。 A、对单位的奉献 B、他人、集体和社会利益 C、对社会的责任 D、对他人的帮助 3.>职业道德是人们在特定的职业活动中所应遵循的行为规范的( D)。 A、制度 B、目标 C、条例 D、总和 4.>( D )有范围上的有限性、内容上的稳定性和连续性、形式上的多样性等三个方面的特征。 A、社会道德 B、伦理道德 C、公民道德 D、职业道德 5.>职业道德建设关系到社会稳定和( B )的和谐。 A、社会关系 B、人际关系 C、职业之间 D、企业之间 6.>要在全社会( D )共同抓好职业道德建设,形成良性循环。

A、工矿企业 B、服务行业 C、餐饮行业 D、各行各业 7.>职工具有良好的职业道德,有利于树立良好的( C ),提高市场竞争能力。 A、产品品牌 B、文化品牌 C、企业形象 D、个人形象 8.>树立职业理想、强化职业责任、提高职业技能是( D )的具体要求。 A、公正廉洁、奉公守法 B、忠于职守、遵章守纪 C、爱岗敬业、注重实效 D、忠于职守、爱岗敬业 9.>尊师爱徒、团结协作的具体要求包括平等尊重、顾全大局、( C )、加强协作等几个方面。 A、师道尊严 B、克己奉公 C、相互学习 D、相互攀比 10.>食品的生物性污染主要包括昆虫、寄生虫和( A )的污染。 A、微生物 B、寄生虫虫卵 C、螨类 D、谷蛾 11.>( A )中以镰刀菌及其毒素污染为主。 A、小麦 B、大豆 C、蔬菜 D、肉类

钢筋工考试模拟试题库

钢筋工考试模拟试题库 一、单项选择题(每题1分,共20分,选错不得分) 1、钢筋抵抗变形的能力叫(A)。 A 强度 B 刚度 C 可塑性 D 抗冲击力 2、一个电源闸刀可以接(D)个用电器。 A 4 B 3 C 2 D 1 3、拉力试验包括(C)指标。 A 屈服点、抗拉强度 B 抗拉强度和伸长率 C 屈服点、抗拉强度、伸长率 D 冷拉、冷拔、冷轧、调直 4、符号“φ”代表( A )。 A Ⅰ级钢筋 B Ⅱ级钢筋刚度 C Ⅲ级钢筋 D Ⅳ级钢筋 5、钢筋按强度分有( D )。 A Ⅰ级钢筋 B Ⅱ级钢筋刚度 C ⅠⅡ级钢筋 D ⅠⅡⅢⅣ级钢筋 6、下面对焊接头合格的有( C )。 A、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.5d,且不大于3mm B、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm C、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于2mm D、接头处弯折不大于4度即可 7、焊条在存放时,距地面和墙壁均应大于( D ) m。 A 1 B 0.8 C 0.5 D 0.3 8、采用帮条焊时,两主筋端面之间的间隙应有( A )。 A 2~5mm B 3~5mm C 5~10mm D 2~4mm 9、钢筋堆放时,下面要垫上垫木,离地不易小于( B )。 A 30厘米 B 20厘米 C 25厘米 D 15厘米 10、钢筋绑扎用铅丝,主要使用的规格是( C )镀锌铅丝。 A 18~20号 B 18~22号 C 20~22号 D 18~22号 11、采用冷拉方法调直钢筋时,HRB335级和HRB400级钢筋的冷拉率不易大于( C )。

A 2% B 4% C 1% D 3% 12、焊机的配电箱上应装电压、电流表,焊接时应随时观察电流、电压的变化情况,特别是闪光对焊时电压下降大于或等于( A )时,不得施焊。 A 8% B 6% C 10% D 5% 13、距焊接点( C )范围内严禁存放易燃易爆物品。 A 5m B 8m C 10m D 6m 14、混凝土灌注桩钢筋笼主筋间距、钢筋笼长度、箍筋间距的允许偏差( A )。 A ±10mm、±100mm、±20mm B ±10mm、±50mm、±10mm C ±20mm、±100mm、±10mm D ±15mm、±50mm、±15mm 15、采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不易大于( A )。 A 4% B 2% C 1% D 10% 16、钢筋笼同一连接区段内主筋截面面积占全部主筋总截面面积的百分率不宜超过( C )。 A 10% B 25% C 50% D 30% 17、钢筋切断机两刀片之间的间隙控制在( A )范围内,太大时应在固定刀下面加垫调节。 A 0.2~0.5mm B 0.2~0.4mm C 0.3~0.5mm D 0.1~0.4mm 18、断料时,手与刀口的距离不得少于( A )。 A 20厘米 B 15厘米 C 10厘米 D 30厘米 19、为保证钢筋的正常切断以及延长切断机的使用寿命,剪切时钢筋应放在刀具的( A )。 A 下半部 B 中部 C 上部 D 上中部 20、调直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线( C )区域内禁止行人。 A 3m B 5m C 2m D 10m 二、多项选择题(每题2分,共40分,至少有一个正确选项,选对一个得0.5分,选错不得分) 1、钢筋冷加工有冷拉、冷拔、冷轧三种,其中常用的有(AC)。 A 冷拉 B 冷轧 C 冷拔 D 冷压

钢筋工考试试卷及答案

钢筋工培训考试试卷 班组:姓名:分数:批卷人: 一、判断题(每题 1 分,将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”) 1、钢筋焊接操作人员劳动时必需穿绝缘鞋戴绝缘手套() 2、在允许钢筋接头的部位,应优先选用绑扎接头。() 3、人工断钢筋时,短于30 厘米的钢筋头,禁止用机械切断。() 4、进行钢筋焊接时,对于不明牌号的电焊条和经受潮雨淋后的电焊条禁止使用 () 5、用砂浆做垫块时,垫块应绑在竖筋外皮上。() 6、受力钢筋的保护层即是混凝土能包裹钢筋的厚度,没有严格的标准。() 7、进行纵横梁配筋工作时,应站在有安全栏杆的脚手架上进行操作。() 8、切断机运转过程中禁止清除刀口附近的断头及杂物。() 9、Ⅰ级钢筋和Ⅱ级钢筋在施工中相同直径的可以交换使用。() 10、使用弯曲机时,应先检查机械是否完好,机械性能和所弯钢筋的规格是否符合。( ) 11、钢筋进料应检查产品合格证,出厂检验报告和进厂复检报告。() 12、纵向钢筋同一连接区段内搭接接头百分率应大于50%。() 13、在绑扎钢筋时,由于钢筋的长度不一,影响绑扎进度,可以自己用电、气焊割掉,但要注意安全。() 14、在绑扎大梁钢筋时,如没有脚手架防护,可在钢筋大梁上操作和行走。() 15、所有职工在劳动过程中,只要不出事故,不进行安全教育也可以。() 16、电焊机和卷扬机都不是钢筋加工设备。() 17、钢筋的质量检验分为主要控制项目和一般项目。() 18、钢筋闪光对焊接头外观检查,对于电机接触处钢筋表面可以有明显烧伤。() 19、脚手架上严禁堆放钢筋。() 20、冷拉钢筋作业时,两端设挡板, 2 米内禁止作业或通行。() 二、单项选择(每题 4 分,选择一个正确的答案,将相应的字母填在 每题横线上) 1.钢筋工小张在工作中采取了一系列的措施来节约施工材料,() 的做法是错误的,不是节约施工材料的正确途径。 A 、在施工过程中,减少材料浪费 B 、在施工之前精打细算 C 、在施工过程中,减少工序、多使用价格便宜的材料 D 、在保证安全的前提下,短料接长使用 2.在企业的生产经营活动中,() 不符合团结互助的要求。A 、根据员工技术专长进行分工,彼此间密切合作 B 、对待不同年纪的同事采取一视同仁的态度 C 、师徒之间要互相尊重,互相关心 D、取消员工之间的一切差别 3.热轧钢筋应分批验收,在每批钢筋中任选二根钢筋,每根钢筋取两个试样分别进行拉伸和() 。 A 、冷拉试验B、焊接试验C、化学成分检验 D 、冷弯试验 4、钢筋应尽量储存在仓库或料棚内,钢筋堆下应有垫木,使钢筋离地不小于()mm。

钢筋工考试试题

钢筋工考试模拟试卷 一、单项选择题(每题1分,共20分,选错不得分) 1、钢筋抵抗变形的能力叫(A)。 A 强度 B 刚度 C 可塑性 D 抗冲击力 2、一个电源闸刀可以接(D)个用电器。 A 4 B 3 C 2 D 1 3、拉力试验包括(C)指标。 A 屈服点、抗拉强度 B 抗拉强度和伸长率 C 屈服点、抗拉强度、伸长率 D 冷拉、冷拔、冷轧、调直 4、符号“φ”代表( A )。 A Ⅰ级钢筋 B Ⅱ级钢筋刚度 C Ⅲ级钢筋 D Ⅳ级钢筋 5、钢筋按强度分有( D )。 A Ⅰ级钢筋 B Ⅱ级钢筋刚度 C ⅠⅡ级钢筋 D ⅠⅡⅢⅣ级钢筋 6、下面对焊接头合格的有( C )。 A、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.5d,且不大于3mm B、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm C、接头处弯折不大于4度,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于2mm D、接头处弯折不大于4度即可 7、焊条在存放时,距地面和墙壁均应大于( D ) m。 A 1 B 0.8 C 0.5 D 0.3 8、采用帮条焊时,两主筋端面之间的间隙应有( A )。 A 2~5mm B 3~5mm C 5~10mm D 2~4mm 9、钢筋堆放时,下面要垫上垫木,离地不易小于( B )。 A 30厘米 B 20厘米 C 25厘米 D 15厘米 10、钢筋绑扎用铅丝,主要使用的规格是( C )镀锌铅丝。 A 18~20号 B 18~22号 C 20~22号 D 18~22号 11、采用冷拉方法调直钢筋时,HRB335级和HRB400级钢筋的冷拉率不易大于( C )。 A 2% B 4% C 1% D 3% 12、焊机的配电箱上应装电压、电流表,焊接时应随时观察电流、电压的变化情况,特别是

钢筋工初级理论试题

钢筋工初级理论知识试卷 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) 1.下列关于职业道德与一般道德规范的关系表述错误的是( )。 A、具有一致性 B、一般道德规范属于公德的范畴,而职业道德不属于公德的范畴 C、职业道德反映了社会道德对职业的具体要求 D、职业道德与一般道德规范相比,带有具体的职业活动特征 2.某建筑企业的钢筋工老王在一次钢筋帮扎作业中,因为与自己新带的徒弟小孙聊天,精力不集中,导致自己的手臂被划破。造成这种情况出现的主要原因是( )。 A、作业时间太长 B、老王没有做到遵守工作纪律 C、徒弟小孙没有做到“尊师” D、钢筋太长 3.钢筋工老孙在进行钢筋切断操作时,班组长老韩叫他去开会,老孙便叫来自己的徒弟小赵,让他继续用手握住短料钢筋进行切断操作。老孙的这种做法( )。 A、让徒弟小赵有了更多的锻炼机会,是一种“爱徒”的表现 B、体现了师徒之间团结互助这一职业守则,是值得提倡的 C、属于正确的技术指导,没有违反安全操作规程 D、有可能导致徒弟小赵受到人身伤害,是一种危险的做法,不值得提倡 4.下列关于创新的论述,不正确的说法是( )。 A、创新需要不断学习新技术、新知识 B、建筑企业也需要创新 C、创新需要有锐意改革的精神 D、引进别人的新技术不算创新 5.室外地坪标高为—0.60m,基础底面标高为—1.40m,基础的埋置深度为( )。 A、0.8m B、2.0m C、—1.4m D、—0.8m 6.为防止地面水对( )的侵蚀,应在墙身下部靠近室外地坪处设置勒脚。 A、基础 B、地基 C、墙角 D、墙体7.衡量钢筋( )的指标有屈服点。 A、弹性 B、抗拉性能 C、耐疲劳性 D、韧性8.在碳素钢钢筋中, ( )钢筋的含碳量小于0.25%。 A、中碳钢 B、高碳钢 C、低碳钢 D、碳锰合金钢 9.热处理钢筋是对由中碳钢制成的( )钢筋进行淬火和回火的调质热处理所得到的钢筋。 A、普通低合金钢 B、碳素钢 C、冷拉 D、热轧10.钢筋应尽量储存在仓库或料棚内,钢筋堆下应有垫木,使钢筋离地( )。 A、小于150mm B、不小于150mm C、小于200mm D、不小于200mm 11.堆放成品钢筋时,要按( )和构件名称依照编号顺序分别存放。 A、钢筋名称 B、工程名称 C、钢筋级别 D、钢筋安装部位 12.冷拔钢筋过程中,每道工序的钢筋冷拔直径应按机械出厂说明书的规定选择,无资料时,可按每次缩减孔径( )。 A、2.0~2.5mm B、1.5~2.0mm C、1.0~1.5mm D、0.5~1.0mm 13.( )切断超过机械铭牌规定的直径和强度的钢材以及烧红的钢筋。 A、禁止 B、可以由专业人员 C、允许 D、可用专门

钢筋工理论练习题(附答案)

钢筋工理论练习题 一、选择题 1.长度的法定计量单位是(A)。 (A)m;(B)m2;(C)m3;(D)N。 2.画钢筋布置图时,钢筋及(C)。(A)细实线;(B)细虚线;(C)粗实线;(D)粗虚线。 3.用来表达钢筋混凝土结构内钢筋分布情况的图,简称(A)。 (A)钢筋图;(B)施工图;(C设计图;(D)结构图。 4.简支梁底部受力钢筋主要用来承受结构内的(A) (A)拉力;(B)压力;(C)剪力;(D)内力 5.已知两个标高数(或桩号),求这两个标高之间的距离,可按(B)的方法计算。 (A)同号相加,异号相减;(B)同号相减,异号相加;(C)相减;(D)相加。 6.盘圆钢筋的直径在(C)以下。 (A)6mm;(B)8mm;(C)10mm;(D)12mm。 7.受力钢筋弯起的弯曲直径不小于钢筋直径的(B)倍。 (A)4;(B)5;(C)8;(D)10。 8.钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的( A )。 (A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)5%。 9.钢筋直径在(C)以下时,可以采用绑扎接头。 (A1)6mm;(B)20mm;(C)25mm; (D)28mm。 10. 钢筋绑扎接头用铁丝规格为(B)号。 (A)16~20;(B)18~22;(C)20~24;(D)22~26。 11.现场焊接(A )以上钢筋时,宜用帮条焊或熔槽焊接。 (A)28mm;(B)30mm;(C)32mm; (D)34mm。 12.热轧钢筋取样时,有出厂证明书或试验报告单的每( C ) t作为一个取样单位,不足一个取样单位仍按一个取样单位取样。 (A)40;(B)50;(C)60;(D)70。 13.Ⅰ级光圆钢筋冷弯试验的弯心角为( C )。 (A)90°;(B)135°;(C)180°; (D)250°。 14.预应力钢筋混凝土所用钢筋必须具有高的( C )强度和满足要求的延展性。 (A)抗剪;(B)抗扭;(C)抗拉;(D)抗弯。 15.钢筋熔槽焊或绑条焊,主要适用于直径大于( C )的钢筋现场焊接。 (A)18mm;(B)20mm;(C)28mm;(D)30mm。

相关文档
相关文档 最新文档