文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三轴搅拌桩在基坑止水帷幕中的应用_赵胜利

三轴搅拌桩在基坑止水帷幕中的应用_赵胜利

三轴搅拌桩在基坑止水帷幕中的应用_赵胜利
三轴搅拌桩在基坑止水帷幕中的应用_赵胜利

2010年第31期(总第166期)

NO.31.2010(CumulativetyNO.166)

摘要:文章结合工程实例,阐述了三轴搅拌桩在基坑支护中作为止水帷幕的应用,对三轴搅拌桩的施工工艺进行简单介绍,经实践证明,三轴搅拌桩止水帷幕止水效果良好,保证支护整体稳定性好。

关键词:三轴搅拌桩;止水帷幕;搅拌桩施工顺序

中图分类号:TU753 文献标识码:A

文章编号:1009-2374 (2010)31-0157-02

1 工程概况

金德园工程位于天津市和平区,紧邻南京路。占地面积14752m2,建筑面积163043m2。四面环路,交通繁忙,紧邻密集建筑群,周边重要的市政管线复杂繁多,且距离基坑较近。基坑支护桩内侧距北侧西宁道中心14m,相邻为5层小区;距东侧贵阳路中心27.5m,相邻为30层高层住宅小区;距南侧兰州道中心15m,相邻为5~7层小区;距西侧昆明道中心20m,相邻为5层小区。坑底标高分别为-14.400m、-13.000m、-12.400m,1#楼电梯基坑坑底标高-19.380m。±0.00m相当于大沽标高+4.60m,室外设计标高-0.450m。

2 场地工程地质条件

工程场地地势较为平坦,勘察期间地面标高为2.98~4.22m,标高采用大沽高程系。场地地貌类型属冲击-海积平原,第四纪以来堆积了巨厚的松散堆积物。根据岩土工程勘察报告,按照岩性、物理力学性质及工程特点,场区基坑支护涉及的地基土层分布见表1。

3 水文地质条件

3.1 浅层地下水文地质特征

勘察期间测得场区地下水初见水位埋深为2.50~3.20m;静止水位埋深为2.20~2.90m,相当于大沽标高0.78~1.32m。场区浅层地下水为潜水(埋深15.0m 以上)和微承压水(埋深18.0~22.0)两个含水组。

3.2 潜水含水组

埋深15.0m左右以上的地层,由粉质粘土和粉土层组成。潜水受大气降水及地下水体侧渗补给,以蒸发为主要排泄方式。天津地区多年降水量平均值为600mm左右。其水位的动态变化受大气降水季节分配的影响十分明显,一般年变幅0.5~1.0m左右。

3.3 微承压含水组

埋深在18.0~22.0m左右,主要含水层为51粉砂层。承压水水位动态变化受大气降水季节分配影响低于潜水。土体渗透系数K见表1:

表1 土层分布及土体渗透系数K值

层序及岩性一般厚度(m)K⊥(垂直)cm/s K∥(水平)cm/s渗透性

①2素填土 1.75 4.3×10-8 3.8×10-8不透水

②1粘土 1.86 2.0×10-7 5.7×10-7不透水

②2粉土 1.18 1.0×10-5 1.2×10-5弱透水

③1粉质粘土 5.21 3.3×10-7 2.4×10-6微透水

③2粉质粘土 3.18 1.0×10-6 4.2×10-6微透水

④粉质粘土 4.10 3.0×10-7 2.3×10-7不透水

⑤1粉砂 2.57 3.4×10-5 4.1×10-5弱透水4 止水帷幕方案

由于本工程基坑开挖深度较大,基坑周边紧邻重要道路、建筑和市政管网,基坑支护设计必须确保周围环境安全可靠,同时还应做到经济合理,方便施工。因此采取可靠的挡土止水措施是基坑支护的重点。本工程采用连排式钻孔灌注桩、止水帷幕很双层内支撑相结合的支护系统。止水帷幕采用Ф650mm的三轴搅拌桩,桩长15m,其桩端置于不透水的粉质粘土层上,采用水泥作固化剂,水泥参量为20%。

4.1 搅拌桩施工参数

搭接:为了加强搅拌桩整体性,一排内相邻搭接20cm,排间搭接20cm。

垂直度:桩体垂直度偏差不超过1/150。

水泥掺入量:32.5#普硅水泥掺入量为土体重量的15%。

外掺剂:木钙掺入量为水泥掺入量的0.2%(试桩后确定是否采用)。

提升速度:通常采用一喷二搅工艺,第一次喷浆搅拌提升,提升速度为0.5米/分钟,第二次重复提升,速度为1米/分钟(试桩后确定)。

喷浆速度:通常用50升/分钟或80升/分钟(试桩后确定)。

强度:加固龄期28天后试块无侧限抗压强度0.5~0.8MPa。

4.2 水泥土搅拌桩加固施工流程

三轴搅拌桩在基坑止水帷幕中的应用

赵胜利,徐玉虎,姚罗涛,陶 朴

(天津金康房地产开发有限公司,天津 300070)

- -

157

- -

1585 施工过程

5.1 测量放线

根据坐标基准点,按图放出桩位,设立临时控制桩,填好技术复核单,提请监理验收。5.2 开挖沟槽及定型型钢放置

根据桩位用0.4m 3挖机开挖沟槽,

并清除地下障碍物,沟槽尺寸如图2。开挖沟槽土体应及时处理,保证正常施工。在沟槽两侧,打入4根10#槽钢深1.5m,作为固定支点,垂直方向放置两根200×200mm 工字钢与支点焊接,长约2.5m,再在平行沟槽方向放置两根300×300mm 工字钢,长约9m,与下面工字钢焊接。如图2

所示:

图2 开挖沟槽及定型型钢放置示意图

5.3 定位

在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢,操作人员根据确定的位置严格控制钻机桩架的移动,确保钻孔轴芯就位不偏。

5.4 浆液配制、钻进、成桩

现场搭建拌浆施工平台,开机前应进行水泥浆液的拌制,水泥浆液的水灰比为1.3~1.5。每立方搅拌水泥土水泥用量为380kg,膨润土15~25kg,注浆压力1.5~2.5MPa 左右,土体加固后28天强度不小于0.5MPa。

钻进时,平行盾构方向按图3顺序施工,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量。垂直盾构方向按隔排跳打施工,当搅拌桩达到一定强度后,再行套钻,排与排之间的搭接为

200mm。

图3 水泥搅拌桩施工顺序

三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于2m/min,在桩底部分重复搅拌注浆,并做好原始记录(图

4)。

图4 搅拌时间-下沉、提升关系图

6 确保桩身强度和均匀性的措施

(1)水泥流量、注浆压力采用人工控制,严格控制每桶搅

拌桶水泥用量及液面高度,用水量采取总量控制,并用比重仪随时检查水泥浆的比重;(2)土体应充分搅拌,严格控制下沉速度,使原状土充分破碎有利于同水泥浆均匀拌和;(3)浆液不能发生离析,水泥浆液应严格按配合比拌制,为防止灰浆离析,放浆前必须搅拌30秒再倒入存浆桶;(4)压浆阶段不允许断浆,输浆管道不能堵塞,全桩须注浆均匀,不得发生夹心层;(5)发现管道堵塞,立即停泵处理。处理完毕即把搅拌钻具上提或下沉1.0m 方能注浆,10~20s 后恢复向上提升搅拌,以防断桩。

7 效果及评价

(1)帷幕形成2周后,基坑开始开挖施工,施工过程中基坑侧壁无漏水现象,防水效果良好,满足开挖场地保持干燥等设计要求。挖开临时防水帷幕,大部分桩径大于650mm,桩体垂直度和整体性好,形成连续的防水墙。进一步说明了该工法应用深度大、土质软的地基防水防渗工程的优越性。

(2)开挖施工中,基坑底板未出现管涌现象,边坡也是稳定的。说明该防水帷幕的设计和施工都是合理的。

参考文献

[1] 朱美花.高压旋喷桩在止水帷幕中的应用[J].太原理工大

学学报,1999,30(6).

[2] 金志强.旋喷止水帷幕在北京恒润中心工程中的引用[J].

探矿工程,2004,(4).作者简介:赵胜利(1954-),男,天津金康房地产开发有限公司金德园项目部项目经理,工程师,研究方向:施工技术。

水泥搅拌桩止水帷幕施工方案

施工组织设计 一、工程概况 (一)工程简介 南通星光耀广场支护工程水泥搅拌桩,用于止水慕墙。 (二)工程地质条件 详见地质勘察报告。 (三)桩基设计参数及其工程量 本工程采用双轴水泥土搅拌桩,桩径?700mm,采用四搅二喷,水泥掺入比为15%,水灰比为0.5,总根数147根。水泥采用32.5硅酸盐水泥。 (四)现场施工要求及施工条件 1、施工要求 (1)桩基施工作业在业主规定区域内,按业主提供的坐标系统、水准点放线,按图施工。 (2)施工作业时间24小时。 (3)文明施工,工完场清。 2、施工条件 现场三通一平。 电通:人员、机械进场后,业主需提供100KW电源至现场。 水通:施工用水采用地下水。 路通:保证施工材料、运输车辆通至现场。 一平:设备进场前,应做好场地平整及清障工作。 二、施工机械设备 1、深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套。

2、灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套。 3、灰浆集料斗:容积200升,1套。 4、灰浆集料斗:容积大于400升,1套。 5、电焊机、氧气、乙炔1套。 6、其它:电缆、压力胶管、普通管等。 三、现场组织管理体系及劳动力安排 (一)组织管理机构 表1: (二)劳动力安排 表2:劳动力安排

四、施工准备 1、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 五、施工工艺 (一)施工流程。(见附图) (二)施工工序 1、施工前应根据设计要求、场地和地质条件、施工机械性能制 定科学的施工组织设计,对操作要领进行详细交底,以确保 水泥掺合的均匀度和水泥与土体搅拌的均匀性。 2、搅拌桩施工前应确定搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆 管到达搅拌机喷浆口的时间和搅拌头的提升速度等施工参 数,并根据设计要求通过成桩试验,确定各项施工参数和工 艺控制指标。 3、定位误差不得超过20㎜,桩位偏差不得大于30㎜,桩身垂直 度误差不得超过1%。 4、水泥掺量为土容重的15%(土体容量为1800㎏/m3)采用硅酸 盐水泥,标号不得低于32.5级,严禁使用快硬型水泥。

钻孔灌注桩与三轴搅拌桩止水帷幕之浅谈

钻孔灌注桩与三轴搅拌桩止水帷幕之浅谈 吉志明、凌士平 (扬州市桩基有限公司,225002) [摘要]:重点结合扬州市苏北医院急诊中心基坑支护工程的施工实践,介绍一种新型的深基坑开挖施工中的围护结构,解决了城市深基坑开挖防护及降水对周边建筑设施的沉降影响问题 [关键字]:深基坑支护钻孔灌注桩水泥搅拌桩冷接缝混凝土 1.前言 本工程位于扬州古运河旁边,地下水水位较高,深基坑围护形式需兼具挡土与止水的双重作用,从经济、安全及适用性考虑大致有以下三种类型,即钻孔灌注桩与三轴搅拌桩围护、钢筋混凝土支撑。 围护采用钻孔灌注桩配合三轴水泥搅拌桩止水帷幕。工程场地位于江苏省扬州市南通路与汶河南路交叉口西北角,苏北人民医院内(见图1)。 图1 工程周边环境图 (1)本工程基坑侧壁安全等级为一级、支护结构有效使用时效为12个月。 (2)基坑各侧均采用Ф8501200三轴水泥搅拌桩阻水,钢筋混凝土钻孔灌注桩加一层钢筋混凝土内支撑支护结构形式,基坑东北侧三轴水泥搅拌桩与土钻孔灌注桩之间采用高压旋喷桩加固桩间土(见图2)。

图2 内支撑支护结构形式图 为了避免出现塌孔,钻孔灌注桩在施工时必须采用跳打法,如:先施工1、3、5……号桩,当这些桩达到强度后,再进行2、4、6……号桩施工。在各钻孔灌注桩间加设旋喷桩,密封各桩之间的缝隙,使搅拌桩与钻孔灌注桩完全连接。下面重点介绍三轴搅拌桩和钻孔桩的施工工艺。 2.轴水泥土搅拌桩 水泥搅拌桩是我国在20世纪年代发展起来的地基处理新技术,它是通过特制的深层搅拌机械在地层深部就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于软弱地基的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中无噪音、无振动,对环境无污染;投资省。三轴搅拌桩的施工时技术步骤一般如下: 1、障碍物清理。因该工法要求连续施工,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物及管线进行清理或移位,以保证施工顺利进行。 2、测量放线。施工前,先根据设计图纸和业主提供的坐标基准点,计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩,做好工程测量复核单。 3、开沟槽。在三轴搅拌桩施工过程中会涌出大量的置换土,为了保证桩机的安全移位和施工现场的整洁,需要使用挖机在搅拌桩桩位上预先开挖沟槽(图3)。 根据放样出的水泥土搅拌桩围护中心线,用适当型号的小挖掘机沿围护中心线平行方向开掘工作沟槽,根据搅拌桩直径,挖取槽宽,深度约0.6~1.0m。场地遇有地下障碍物时,利用镐头机将地下障碍物破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖沟槽。开挖沟槽余土应及时处理,以保证工法正常施工,并达到文明施工工地要求。 图3 桩机钻进过程中

水泥搅拌桩止水帷幕止水

水泥搅拌桩止水帷幕止水,直径550mm,桩间距为400mm,搭接150mm,水泥用量不小于65kg/m。 2、基坑内侧地基加固采用格构式水泥搅拌桩,桩间距为450mm,搭接100mm,直径550mm,水泥用量不小于65kg/m。 2、测定桩孔位置后安排搅拌桩机就位。考虑到施工进度,计划投入2台水泥搅拌桩机进场施工。 3、根据计算水泥搅拌桩约有1200条,共计约10406米,每台桩机每天可完成30条,整个水泥搅拌桩计划20天完成,并退场。 4.3.2施工工艺流程 搅拌桩开挖面以下采用四搅四喷成桩工艺,基坑开挖面以上采用二搅二喷工艺,其详细施工流程如下图所示: (2)喷浆搅拌提升: 深层搅拌机喷浆下沉到设计深度后,并停留在孔底搅拌喷浆30秒后,将搅拌头自桩端反转匀速提升搅拌,并喷入水泥浆液,直至设计桩顶高程。 (3)重复搅拌下沉至设计深度: 第二次喷浆搅拌下沉至设计深度。 (4)重复喷浆搅拌提升至孔口: 再次喷浆搅拌提升到设计桩顶高程。关闭灰浆泵,贮料坑或罐中的水泥浆应恰好排空。 3、关闭搅拌机,清洗: 成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口。另外,若暂不施工,需及时在贮料罐中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直到基本干净。 4、移位至下一根桩: 搅拌桩机移位到下一根桩,重复以上工序,完成下一根桩施工。 4.3.4施工技术措施 1、施工前宜先做工艺性试桩,以确定各项施工技术参数,如钻进深度、输浆量、水灰比、掺入量、搅拌轴转速和提升速度等。 2、浆液的配制用料为42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.4~0.5,拌和时间不得少于3分钟,防止离析。 3、水泥浆从拌和机倒入贮浆桶或贮浆坑时,需过滤、清除杂物,贮浆坑容量要适当,不会造成因浆液不足而断桩,又能避免多余浆液在桶内沉淀浪费材料。 4、成桩要控制搅拌桩机的提升速度和搅拌次数,钻进下沉时可用快档,提升时必须用慢档:其提升速度为0.8m/min;并控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续,确保每米水泥掺入量为15%。 5、用线锤随时检查搅拌机的垂直度,倾斜度不得超过0.5%;严格控制放线和桩机对中等误差,保证桩位偏差不大于5mm;及时检查和焊接搅拌钻头,确保搅拌桩桩径偏差不大于1%。

工程各种止水帷幕详解

止水帷幕 目前施作止水帷幕常采用的 施工法有:高压旋喷注浆法、地下连续墙法、动结法和静压注浆法。 高压旋喷注浆法是针对砂层和粉质粘性土层的一种有效法,但该法在中强风化岩层、断层破碎带的富水和动水条件下存在施工效果差、造价高,泥浆对场地污染重,影响文明施工等缺点;地下连续墙法是针对淤泥质地层止水施工的最佳法,但该法对砂层、粉质粘性土层、中强风化层、断层破碎带的富水和动水条件下施工效果和工期均难以保证,且施工造价高;动结法在国外工程中已大量应用,但用于深基坑工程存在造价高、工期长,需投 入大型设备,且成功实例少等缺点;静压注浆法具有造价低,工艺易操作,机械设备投入少,工期短等优点,但是由于注浆工艺相对复杂,技术要求高等缺点的存在,使其应用围受到限制。中铁七局集团公司在地铁五号线大浪站基坑工程和地铁一期工程秋涛站基坑工程过采用普通水泥-水玻璃双液浆(简称C-S双液浆)作为注浆材料;地质钻机垂直钻;袖间管后退式分段注浆技术,成功地解决了两深基坑工程的桩外和基底止水问题 深基坑注浆止水帷幕 桩止水帷幕 连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 组成结构 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 第一部分是挡土桩部分,其主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 第二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 第三部分是支撑。而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 深层搅拌桩(水泥搅拌桩) 深层搅拌法是加固饱和软粘土地基的一种新颖法,它是利用水泥、灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的搅拌机械就地将软土和固化剂(浆液状和粉体状)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理一化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基。

三轴搅拌桩止水帷幕工程施工方案

6.2三轴水泥土搅拌桩 2.1概述 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩相结合的方式,坑内设置一道钢筋混凝土支撑。示意如下图: 基坑形状如上图所示,内部蓝色线条表示混凝土支撑的设置,外围与钻孔灌注围护桩通过压顶梁或围檩形成整体的支撑受力体系,钻孔灌注围护桩之外是搅拌桩止水帷幕。 搅拌桩起止水帷幕的作用,设计参数为:Ф850@1200三轴水泥土搅拌桩,按连续套接一孔法施工,桩心距600mm,采用P.042.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1.5-1.7(有必要可根据现场实际情况进行调整),水泥掺量为20%,宜通过现场试验确定确定最佳水泥掺入量,外加剂木质素磺酸钙,用量为水泥用量的0.2%。 搅拌桩沿基坑四周全部设置,平面延长米约400m,搅拌桩底标高-17.7m。 2.2施工部署 搅拌桩和围护钻孔桩总体数量较多,是前期主要的施工内容,并且二者平面距离较近(静距为100mm)有相互影响的可能,故基于工艺考虑的施工顺序安排对于总体工期的控制都非常关键。 图纸中规定的施工顺序是先进行搅拌桩后进行钻孔灌注桩,若钻孔桩在前会出现扩孔和偏差造成搅拌桩难以下钻,若二者同时或没有足够时间间隔会由于搅拌桩对土体的扰动及形成的水压对钻孔桩成桩不利,易造成塌孔。 现场拟投入一台三轴搅拌桩机,按每天两个台班施工计算,每天完成30米,单项工期约15天。期间将分段插入钻孔灌注桩的施工。施工流向如下图所示: 2.3 机械与人员配备 2.3.1主要机械设备 序号设备名称规格型号单位数量功率合计(KW) 1 三轴搅拌钻机 JB-160 台 1 160×1 3 挖机 1方 3 柴油发动机 4 压浆泵 BW-200 台 2 15×2 5 散装水泥自动拌浆系统套 1 45×1 6 备用压浆泵 BW-200 台 2 15×2 7 电焊机 BZ-500型台 1 20×1 8 空压机 9m3 台 1 45×1 2.3.2人员配备 序号岗位名称人数岗位职责# M) l, 1 前台指挥员 2名向桩机驾驶员发出完成桩机移位、钻机定位、钻机下沉及提升、停止等一系列指令 2 杂工 4名负责及时将搅拌桩沟槽内翻出的置换泥浆挖至沟槽边缘等 4 后台指挥员2名向拌浆、供浆人员发出开始拌浆、供浆及停止等一系列指令。 5 挖机驾驶员 2名负责开挖水泥土搅拌桩施工沟槽、清除沟槽内障碍物。 6 拌浆员4名负责按设计要求配比拌浆、供浆。 7 机修工1名负责设备运行前的检修、保养及运行过程中故障的及时排除。 8 电工1名负责用电设备运行前检修、保养、接线、运行过程中故障排除及安全用电监督。 2.4施工工艺流程

深层水泥土搅拌桩止水帷幕应用与控制

深层水泥土搅拌桩止水帷幕应用与控制 摘要:新城中心工程的地基设计采用PHC高强预应力混凝土管桩桩基础;而基坑边坡支护采用深层水泥土搅拌桩止水帷幕基坑支护结构;这种做法造价低、工期短、无噪音、不排污、操作简单、适应性强等特点,沿海地区应用比较普遍。但也会在成桩时产生一些问题,给基坑支护临时工程造成一些隐患。 关键词:搅拌桩止水帷幕施工工艺 基坑周长约700多米,东西方向长约200米,南北方向长约160米,总体平面呈四边形布局,基坑支护深度为11.3m。依据地质条件基坑开挖支护方案采用水泥土搅拌桩止水帷幕、喷锚支护及截排水系统技术。 桩的布设沿基坑周边设置,钻机搅拌轴需装有四把搅拌叶片,确保搅拌桩进尺速度以及满足桩身工程质量的目标。场地三通一平已经完成,PHC高强预应力管桩桩基工程施工已接近尾声,为水泥土搅拌桩插入施工的条件和工作面已全部完成。 场地地质条件: 原始地貌主要为第四纪全新统冲洪冲积盆地,局部为侵蚀残丘;根据勘察报告,建筑区的底层自上而下为:①人工填土层厚1.3~1.6;②粘土层厚2.5~2.8;③粗砂层厚约2.9;④粘土层约厚6.4;⑤含砾石砾砂层厚约2.7。地下水主要受大气降水渗入补给经流方向大体由场地小河两侧汇入小河,勘察期间测得稳定水位埋深0.00~3.7m。依上述地质条件本工程采用水泥土搅拌桩止水帷幕喷锚技术作为基础工程施工阶段的临时支护是可行的。 支护方案设计原则: 基坑支护结构依据水文地质条件、岩土工程特征及周围环境在确保建筑物地下结构工程安全施工的前提下,既要做到经济合理,又要保证基坑土方开挖及地下结构安全平稳的度过雨季和台风季节期间施工可行安全的原则。 基坑上下以截排疏导的原则排除积水,即在坑上设置截流沟排水坡,坑下设置排水沟、集水井排除积水,并与止水帷幕构成全方位的截排系统。 喷锚支护按计算结果布设非预应力锚杆和预应力锚索,锚位要上下错呈梅花形布置,水泥土桩外层做喷射细石混凝土盖面护层。 水泥土搅拌桩距排列原则是桩与桩搭接套压重叠约1/2桩径位置进行施钻作业,随即形成完整水泥土桩止水帷幕体系。 水泥土搅拌桩施工工艺:

案例:三轴水泥搅拌桩止水帷幕工程实况

案例:三轴水泥搅拌桩止水帷幕工程实况 ?三轴水泥搅拌桩是采用专用三轴搅拌机施工,两轴同 向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌和,由于中轴高压喷出的气体在土中逆向翻转,使与水泥浆液拌合的土体更加均匀,加固效果更好,水泥土抗渗性能更高。由于以上优点,三轴水泥搅拌桩被广泛应用于深基坑止水帷幕,也可在水泥土内插入型钢增加桩体刚度,既起到止水的目的又具有支挡土体的作用。随着天津经济快速发展特别是地铁项目建设大量上马,深基坑项目越来越多,而且这些建设项目多集中于城区,这就需要可靠的支挡和止水工法。三轴水泥搅拌桩作为止水效果好、施工效率高、无噪音低污染的工法在天津地区得到广泛应用。1.1水灰比三 轴水泥搅拌桩水灰比一般控制在1.5-2.0。较大水灰比的水泥浆使加固土体软化并通过强制拌和和在高压喷气的作用下,使软化的水泥土逆向翻转更加充分拌和,形成均匀的水泥土,水泥和软土产生一系列的物理化学反应,使软土硬结改性,改性后的软土强度大大高于天然强度,压缩性和渗水性比天然软土大大降低。但水灰比过大一方面会影响水泥土强度,降低渗水性,另一方面造成涌土较多,水泥浆液随涌土流失过多,造成材料浪费。所以在应用中要根据实际土层性质进行调整,以冒出的浆液少,涌土少为控制目标。1.2注浆速

度三轴搅拌桩机采用下沉和提升均注浆工艺,下沉速度一般控制0.5-1.0m,提升速度一般控制1.0-2.0m。下沉速度往往受地层性质限制,在一般粘性土中下沉较顺利,在密实的粉土粉砂层中下沉受阻,下沉速度较慢。因此要根据试成桩确定适宜的注浆速度,完成下沉和提升的一个循环注浆总量应达到设计注浆量。试成桩前要根据注浆泵流量和选定的下沉提升速度进行计算,在成桩过程中再根据实际情况加以调整,也可更换搅拌叶片调整下沉速度,如连续螺旋钻头在粘性土中钻进速度较快,而叶片钻头更容易克服密实砂性土的阻力。 1.3注浆压力注浆压力是施工过程中控制注浆效果的重要指标。注浆压力与钻进深度、水灰比、土层性质等因素有关,钻进深度越大土的围压越大,注浆压力越大,水灰比小,浆液浓度高,注浆压力升高,粘性土透水性弱,注浆压力大,反之砂性土透水性强,注浆压力减小。土层中有裂隙及孔洞也会造成水泥浆液流失,注浆压力也会变小。因此掌握合适的注浆压力,才能保证水泥浆与加固土体有效充分拌和,达到加固的目的。在天津地区一般注浆压力控制在1.5- 2.5为宜。注浆压力过大过小应查明原因,通过调整水灰比和钻进速度进行调整。1.4垂直度控制严格控制垂直度对桩长较大 的桩尤为重要,虽然三轴搅拌桩可以通过套打在一定程度上弥补由于垂直度偏差造成的连接问题,但由于桩幅之间相对垂直偏差及不同的土层对钻进影响均会造成桩幅之间连接

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

水泥搅拌桩止水帷幕施工组织设计

至大虎山铁路电气化改造工程 水 泥 搅 拌 桩 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 至大虎山电气化改造工程项目经理部 2017年3月1日

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民国颁布的现行《设计规》、《施工规》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。 2、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3、通大平改立施工图。 二、工程概况 通大电气化改造工程3处平改立引道工程因进坑开挖深度大、面积广及可施工面积限制,为防止基坑塌方和渗水,需要使用双排水泥搅拌桩作为止水帷幕,三处施工地点分别为K110+129、K110+598和K112+102。 本工程中水泥搅拌桩共约4200根,平均长度约为12m。水泥搅拌桩直径0.6m,间距0.4m,桩和桩之间咬合0.2m。具体平面布置图如下。 1-1水泥搅拌桩平面布置图 三、施工准备 1、人员安排 每个工点各安排1名现场领工员,1名现场技术人员,1名安全员,2名班组负责人。 2、施工机械设备 ①深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套。 ②灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套。 ③灰浆集料斗:容积200升,1套。 ④灰浆集料斗:容积大于400升,1套。

⑤电焊机、氧气、乙炔1套。 ⑥其它:电缆、压力胶管、普通管等。 3、技术及现场准备 1)、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2)、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3)、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4)、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5)、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6)、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 四、施工技术方案 1、施工流程。 2、施工工艺 施工前应根据设计要求、场地和地质条件、施工机械性能制定科学的施工组织

水泥搅拌桩止水帷幕施工设计方案

通辽至大虎山铁路电气化改造工程 水 泥 搅 拌 桩 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 通辽至大虎山电气化改造工程项目经理部 2017年3月1日

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国颁布的现行《设计规范》、《施工规范》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。搅拌桩之间有搭接,工程量如何计算呢,是不是要分空桩和实桩,单位按米编制可以吗?空桩和实桩如何区分?重叠部分在编制清单是否要考虑? 答:编制工程量的原则应以计价规范中的计算规则执行。 按投影面积×实际深度(投影面积是要扣除两圆交叉重叠部分),一般按双头或三头为一组来计算。投影面积应该是一组的面积。一组与一组间的交叉重叠部分是不扣除的,这部分在定额里面考虑了。 有原位复打的,只计算一次体积。不能重复计算。要按水泥掺量的不同,分别计算。比较麻烦的就是如何区分是原位复打还是重叠交叉了,很多边角转弯的地方,重叠相交的面积相当大! 根据浙江省建筑工程预算定额( 2003 版)桩基工程的工程量计算规则:深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶至桩底另加 0.50m 计算;若设计桩顶标高至自然地坪小于 0.50m 或已达自然地坪时,另加长度应小于 0.50m 或不计。空搅部分的长度按设计桩顶至自然地坪的长度减去另加长度计算。其工程量计算公式为: 水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数 空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数 1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=π r 2 。 注:式中 r 为圆的半径,π为圆周率。 2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。 如果圆的半径 r 、两圆连心距d均为已知数据,假设圆心角为θ(未知),图形中的三角函数关系为: cos( θ /2) = ( d / 2 )/r θ /2 = arccos[d/ ( 2r ) ] ∴θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] 根据平面几何和三角函数知识,且θ以弧度来计量,则可以推导出一个较简便的弓形面积计算公式: 扇形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 ·θ 三角形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 · sin θ ∴弓形面积=扇形 O 1 AB 面积-三角形 O 1 AB 面积 =( 1/2 ) r 2 (θ- sin θ) 所以,对于双头水泥搅拌桩来说 : 其桩径截面积= 2 π r 2 - r 2 (θ- sin θ)= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ) 注:式中的θ必须用弧度来计量;计算时,可把计算器设置在弧度( RAD )状态;如θ为角度,只须乘以(π /180 )就可化为弧度。 双头水泥搅拌桩,桩径截面积计算举例:已知圆半径 r = 0.25m ,两圆连心距d= 0.40m ,则圆心角θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] = 2arccos[0.40/ ( 2 × 0.25 ) ] = 1.2870 (注:计量单位为弧度,一般可以不写),其桩径截面积= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ)= 0.25 2 ×( 2 π- 1.2870 + sin1.2870 )= 0.3723m 2 。 3、三头水泥搅拌桩:待续。。。。。。。 相关资料: 1、一次成墙多头深层搅拌桩机及其施工方法。是由动力箱通过驱动机构连接若干根中空钻杆,每根钻杆按一字形排列,每根钻杆上分别滑动配合一滑套,每个滑套共固接在一固定约

三轴搅拌桩止水帷幕技术研究

三轴搅拌桩止水帷幕技术研究 发表时间:2019-03-25T11:52:06.733Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:王祖庚[导读] 摘要:在地下空间的施工过程中,经常因地下水以及软泥固定差影响建筑基础的问题,因此,就需要三轴水泥搅拌桩止水帷幕技术将地下中的软土与水泥结合成坚固的外墙,对地下水起到阻隔的作用,减少施工中危险的产生。上海二十冶建设有限公司华东分公司上海 215028 摘要:在地下空间的施工过程中,经常因地下水以及软泥固定差影响建筑基础的问题,因此,就需要三轴水泥搅拌桩止水帷幕技术将地下中的软土与水泥结合成坚固的外墙,对地下水起到阻隔的作用,减少施工中危险的产生。需要大力的应用到三轴水泥搅拌桩止水帷幕技术,将地下软土与水泥进行很好的化学反应,增加地下建筑的牢固性及安全性。本文就三轴水泥搅拌桩止水帷幕技术在施工中的应用进 行具体的探讨。结合浙江省余姚市河姆渡国际花园二期工程施工实践,介绍了一种通过以三轴搅拌桩作为止水帷幕,垂直隔断微承压水的方法,通过降水效果分析对比,确定该工法能达到在复杂周边环境和水文地质条件下止水隔水的目的,妥善解决了深基坑施工所面临的抽水降压对周边环境影响的问题。关键词:三轴搅拌桩止水帷幕止水效果冷缝处理前言:随着国民经济的飞速发展,高层建筑工程不断涌现。高层建筑工程结构施工过程中深基坑止水帷幕对土方开挖非常重要。本文以处于施工阶段的河姆渡国际花园二期工程深基坑三轴搅拌桩止水帷幕,详细说说止水帷幕的施工要点和注意事项,特别是冷缝处理和防治,以便给初次接触止水帷幕的同行提供一些帮助。 一、工程概况 河姆渡国际花园二期设计基坑开挖面积59400m2,一般开挖深度10m,局部落深2.65m。基坑支护结构采用φ800mm灌注桩排桩,φ850三轴水泥土搅拌桩截水帷幕并设2道混凝土支撑。 二、地质情况 据地质资料,本场地勘探深度以浅地下水为主,可分为第四系松散岩类孔隙潜水、微承压水、松散岩类第四系孔隙承压水及深部基岩裂隙水。勘察期间,测得地下水位埋深0.4~1.80m(相当于黄海高程1.47~2.41m)左右,本设计按地下水埋深0.5m考虑。 三、工艺流程 三轴轴搅拌桩定位→第一次预搅下沉→配制水泥浆→第一次喷浆搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复提升搅拌喷浆直至孔口→关闭搅拌机、清洗→移至下一根桩、重复以上工序。搅拌桩加固拟采用两喷四搅施工工艺,首次喷浆量控制在60%,二次喷浆量控制在40%,根据工艺试桩情况做相应调整。 四、施工方法 ⑴场地平整:首先对原地面及以下3米左右的杂物进行清理,管线的迁改,然后进行回填,场地平整;因施工时,为加强路面的稳定,桩机施工道路需铺设垫层,桩机下铺设钢板,以确保桩机的安全与施工质量。 ⑵测量放线:根据相关图纸进行土体加固区域坐标计算,结合平面坐标控制点进行放样、定位及高程引测工作,做好距桩中心线1.5米平行线标志。放样定线后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行三轴深层搅桩施工。 ⑶排除障碍:依据土体加固范围控制边线,采用挖掘机配合人工,对该加固区域内的地表障碍进行有效清理,开挖余土应及时处理,以保证正常施工,并达到文明工地要求。 ⑷桩机就位:由当班机长统一指挥桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查桩机与标志线平行情况并及时校正。桩机定位后,用桩机的倾斜仪校正桩机导杆左右和前后的垂直度,成桩垂直度误差≤L/150(L为桩长)。 ⑸预搅下沉:待搅拌机及相关设备运行正常后,启动搅拌机电机,放松桩机钢丝绳,使搅拌机旋转切土下沉,钻进速度控制在0.38~ 0.75m/min。 ⑹制备水泥浆:当桩机下降到一定深度时,即开始按设计及实验确定的配合比拌制水泥浆。水泥浆采用普通硅酸盐水泥,P042.5级,严禁使用快硬型水泥。制浆时,水泥浆拌和时间不得少于5~10min,制备好的水泥浆不得离析、沉淀,每个存浆池必须配备专门的搅拌机具进行搅拌,以防水泥浆离析、沉淀,已配制好的水泥浆倒入存浆池时,应加筛过滤,以免浆内结块。水泥浆存放时间不得超过2h,否则应予以废弃。注浆压力控制在0.5~1MPa,单根水泥用量严格按设计计算量,水灰比控制在0.6-0.8之间,制好水泥浆,通过控制注浆压力和泵量,使水泥浆均匀地喷搅在桩体中。 ⑺提升喷浆搅拌:当搅拌机下降到设计标高,打开送浆阀门,喷送水泥浆。确认水泥浆已到桩底后,边提升边搅拌,确保喷浆均匀性,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。平均提升速度≤0.5m/min,确保喷浆量,以满足桩身强度达到设计要求。在水泥土搅拌桩成桩过程中,如遇到故障停止喷浆时,应在12h内采取补喷措施,补喷重叠长度不小于1.0m。 ⑻重复搅拌下沉和喷浆提升:为使软土和浆液搅拌均匀,搅拌头再次下沉。搅拌头第二次下沉到设计深度以后,开启注浆泵,进行第二次喷浆提升、搅拌。搅拌头提升到设计标高时,关闭注浆泵,这时集料斗中的浆液应正好排空。 ⑼移位:钻机,重复以上步骤,进行下一根桩的施工。⑽清洗:当施工告一段落后,向集料斗中注入适当清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,并将粘附在搅拌钻头上的软土清洗干净。 五、冷缝处理 相邻三轴水泥土搅拌桩施工间歇超过24小时,未形成“套接”及“搭接”的有效组接形式,未起到护壁或止水等作用。冷缝产生的主要原因 1、施工过程中出现机修故障、停电、停水 2、遇到深层障碍物 3、施工过程出现交叉等待冷缝主要治理措施

三轴搅拌桩止水帷幕

三轴搅拌桩止水帷幕施工方案 6.2三轴水泥土搅拌桩 2.1概述 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩相结合的方式,坑内设置一道钢筋混凝土支撑。施工流向如下图所示: 2.3机械与人员配备 2.3.1主要机械设备 序号设备名称规格型号单位数量功率合计(KW) 1 三轴搅拌钻机 JB-160 台 1 160×1 3 挖机 1方 3 柴油发动机 4 压浆泵 BW-200 台 2 15×2 5 散装水泥自动拌浆系统套 1 45×1 6 备用压浆泵 BW-200 台 2 15×2 7 电焊机 BZ-500型台 1 20×1 8 空压机 9m3 台 1 45×1 2.3.2人员配备 序号岗位名称人数岗位职责# M) l, 1 前台指挥员 2名向桩机驾驶员发出完成桩机移位、钻机定位、钻机下沉及提升、停止等一系列指令 2 杂工 4名负责及时将搅拌桩沟槽内翻出的置换泥浆挖至沟槽边缘等 4 后台指挥员2名向拌浆、供浆人员发出开始拌浆、供浆及停止等一系列指令。 5 挖机驾驶员 2名负责开挖水泥土搅拌桩施工沟槽、清除沟槽内障碍物。 6 拌浆员4名负责按设计要求配比拌浆、供浆。 7 机修工1名负责设备运行前的检修、保养及运行过程中故障的及时排除。

三轴搅拌桩止水帷幕施工

三轴搅拌桩止水帷幕施工 范例基坑围护方案采用三轴水泥土搅拌桩止水。三轴搅拌桩直径为650mm,桩中心距为450mm,两根搅拌桩之间的搭接为200mm,Φ650三轴搅拌桩水泥掺入量为搅拌土体重量的20%。本工程三轴搅拌桩施工方量约计为7000m3左右。有效桩长为13m,桩顶标高皆为-4.450m。 三轴水泥土搅拌桩施工步骤: 1.场地回填平整: 三轴搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层障碍物,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走步履式重型桩架为准。 2.测量放线: 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证。确认无误后进行搅拌施工。 3.开挖沟槽: 根据基坑围护三轴搅拌桩内边控制线,采用0.4 m3挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,沟槽尺寸如图示,开挖沟槽余土应及时处理,以保证三轴水泥土搅拌正常施工,并达到文明工地要求。

4.三轴搅拌桩孔位定位: 三轴搅拌桩三轴中心间距为900mm(Ф650mm ),根据这个尺寸在沟槽两侧定位型钢上以900mm为间距,用红色油漆做好标记,保证搅拌桩每次准确定位。 5.三轴水泥土搅拌桩施工: 5.1施工设备 根据施工工艺的要求,采用三轴深搅设备,根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条件和临时用电等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具,详见拟投入本工程的机械设备表。 5.2施工顺序 三轴水泥土搅拌施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用。 5.21跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用该种方式进行施工,本工程选用跳打进行施工。 施工顺序3施工顺序5施工顺序7施工顺序9施工顺序1施工顺序2施工顺序4施工顺序6施工顺序8 (示意图,按实际尺寸调整) 5.3桩机就位: 5.3.1由当班班长统一指挥,桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况并及时纠正。 5.3.2桩机应平稳、平正,用经纬仪校直桩架,然后装上吊锤控制垂直度。 5.3.3三轴水泥搅拌桩桩位定位后再进行定位复核,偏差值应小于3cm。 5.4搅拌速度及注浆控制: 5.4.1三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉速度不大于0.7m/min,提升速度宜为1.0~1.5m/min,在桩底部分适当持续搅拌注浆,做好每次成桩的原始记录。详见下图

三轴搅拌桩止水帷幕施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1基本情况 (3) 2.2工程概况 (3) 2.3水文地质情况 (4) 2.3.1工程地质 (4) 2.3.2水文地质 (6) 第三章人、机、材及工期计划 (7) 3.1人员配备 (7) 3.2 施工计划 (7) 第四章施工工艺及方法 (8) 4.1工艺试桩 (8) 4.2工艺流程 (8) 4.3施工准备 (9) 4.4施工方法 (10) 4.5特殊情况处理措施 (11) 4.6三轴搅拌桩冷缝处理 (12) 4.6.1主要表现形式 (12) 4.6.2产生的主要原因 (12) 4.6.3主要治理措施 (12) 4.6.4出现后补救措施 (12) 4.7施工参数选择 (13) 4.7.1水泥浆比重的计算 (14) 4.7.2三孔表面积的计算 (14) 4.7施工技术指标 (15)

第五章质量控制措施 (17) 5.1施工技术关键及保证措施 (17) 5.2成桩施工期的质量控制 (18) 5.3三轴搅拌桩常见施工问题及处理措施 (19) 第六章劳动组织 (20) 6.1施工人员配置 (20) 6.2主要机械设备配置 (21) 第七章文明施工与环境保护措施 (22) 7、1文明施工 (22) 7、2环境保护 (22) 第八章安全保证措施 (25) 8.1 基本要求 (25)

第一章编制说明 1.1编制依据 1、一号路站主体围护结构施工蓝图 2、一号路站工程地质勘察报告 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 8、《钻井液用膨润土》SY5060-1993 9、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 10、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 11、《徐州轨道交通1号线一期工程07标实施性施工组织总设计》 1.2编制原则 1、履行合同的原则 认真贯彻国家和江苏省、徐州市工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。遵守、执行徐州市轨道交通1号线一期工程合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标。 2、安全第一的原则 按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案,在安全措施落实到位确保万无一失的前提下组织施工。 3、质量控制及文明施工原则 质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据。产品的质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话,采用ISO9001质量标准全方位控制施工过程。 文明施工是反映企业精神面貌、工艺技术、整体素质和管理水平的一面镜子,已成为施工企业有效的无形资产。按照AAA级文明工地标准做好文明施是施工单位义不容

深层搅拌桩止水帷幕施工方案

基坑支护 深层搅拌桩 止 水 帷 幕 施 工 方 案 一、工程概况 本工程位于,二期拟建物包括:24层8栋,18层5栋,15层8栋,住宅楼均有地下一层,整体场地设一层地下车库。本设计为地下车库及相邻住宅楼范围内的

基坑围护设计。本工程基坑安全保护等级为三级。 二、编制依据 1、水泥搅拌桩布置平面图; 2、《岩土工程报告》天津市地质工程勘察院; 3、《建筑基坑支护技术规范》JGJ/120-99; 4、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97; 5、《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003; 6、国家现行有关技术标准、规程、规范。 三、工程地质情况简介 详见《岩土工程勘察报告》。 四、施工技术要求 1、设计为止水帷幕桩桩径为700; 2、有效桩长为9.9米、10米、6.3米、5.6米; 3、掺灰比15%; 4、水泥采用32.5及矿渣硅酸盐水泥。 五、基坑周边环境 本工程场地周边为新修规划路。 六、止水帷幕设计概述 根据本工程基坑深度、工程地质情况和周边环境情况,从安全、经济、合理、可行的角度出发,采用深层搅拌桩作止水帷幕,搅拌桩采用双头700咬合20cm,双排搅拌桩挡止水帷幕;为9.9米、10米、6.3米、5.6米。 七、施工主要机械设备

八、施工准备 1、项目经理部组织施工参与人员进行图纸会审,技术人员进行技术交底; 2、测量人员按建设单位提供的测量控制点进行放点,测量出各个桩位的中心点,并请业主单位复核; 3、清理现场,对影响现场施工的障碍物、市政管线和表面杂物,及时探明并报业主处理,为机械提供安全、可靠的施工工作面; 4、对松散地段的搅拌桩施工时,应在施工前在该段铺填一层厚为0.5米厚的石粉; 5、及时调运施工材料,搭建水泥存放平台,做好物料的防水、保护工作; 6、所用材料及时报验,合格后才可使用,不合格材料严禁使用; 7、检查设备各部件性能,确保正常施工; 8、安全规范要求,架设施工用电。 九、施工工艺 开工前,组织施工现场技术骨干参加由业主、监理方、施工方组成的图纸会审会议,必须使主管人员明确设计施工方案、技术要求和工艺要求。图纸会审结束后,立即着手对下属施工班组的施工人员进行安全、质量交底工作。 (一)深层搅拌桩施工

水泥搅拌桩止水帷幕施工方案

通辽至大虎山铁路电气化改造工程 水泥搅拌桩专项施工方案 编制:复核:审核: 通辽至大虎山电气化改造工程项目经理部日月年201731水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国颁布的现行《设计规范》、《施工规范》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。1升,400④灰浆集料斗:容积大于 ⑤电焊机、氧气、乙炔1套。