文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TC5610塔吊基础设计施工方案

TC5610塔吊基础设计施工方案

TC5610塔吊基础设计施工方案
TC5610塔吊基础设计施工方案

目录

第一节工程概况 (2)

一、基本概况 (2)

二、塔吊技术指标 (3)

三、塔吊基础基本情况 (3)

四、地质堪探报告 (4)

第二节塔吊基础设计计算书 (10)

一、塔吊的计算说明 (10)

二、塔吊的基本参数信息 (11)

三、塔吊单桩基础计算书 (11)

四、矩形承台截面主筋的计算 (13)

五、矩形承台斜截面抗剪切计算 (14)

第三节塔吊桩竖向极限承载力验算 (15)

一、桩基竖向承载力计算 (15)

二、桩基础抗拔验算 (17)

三、桩配筋计算 (18)

第四节、塔吊防雷施工要求 (18)

第五节、塔吊施工质量要求 (18)

第六节、附录: (19)

TC5610型塔吊基础设计方案

第一节工程概况

一、基本概况

工程名称:江安县江安镇南屏西区城中村改造工程

工程地点:宜宾市江安县南屏片区华夏路东侧

建设单位:江安县财信建设有限公司

设计单位:四川省建筑科学研究院

监理单位:

总包单位:重庆黄金建设(集团)有限公司

本工程总建筑面积:95809.96m2,容积率 2.94。其中地上79563.27m2,地下16249.69m2。由5栋高层住宅(3栋18层,2栋25层)、临街2层商业用房和附属一层地下室组成。

建筑层数分别为:

主楼建筑层高均为3米,建筑结构为框剪结构,计划开工日期2016

年8月10日,计划竣工日期2018年8月9日,总工期730天。

其中5栋高层住宅各设置一台塔吊,1#、2#、3#、5#楼塔吊为TC5610,4#楼设置一台TC5010塔吊。1#、4#、5#楼为天然地基承台塔吊基础,2#、3#楼为桩基础承台塔吊基础。

二、塔吊技术指标

本案塔吊主要为中联重工科技发展股份有限公司生产

其他技术参数祥见塔吊使用说明书。

三、塔吊基础基本情况

1#楼塔吊为QTZ80(5610),其基础尺寸为5000×5000×1000,4、5#楼为QTZ63(5010)塔吊,基础尺寸为4400×4300×1000,基础混凝

土等级为C35。采用承台基础的形式作为塔吊的承重构件,地基为天然地基地基持力层为中风化泥岩,其承载力特征值fak为700kPa,满足起重机基础承载力要求。该塔吊基础按塔式起重机使用说明书施工。

2、3#塔吊为QTZ80(5610),其基础尺寸为5000×5000×1000,该部位基础标高土质较差,不能满足本塔吊基础持力层要求,故采用四桩承台基础的形式作为塔吊的承重构件,基础混凝土等级为C35。承台基础下浇注100厚C15砼垫层。根据地基条件,塔吊基础采用四桩承台,桩基采用人工挖孔桩,孔桩形式为A,工程桩桩长8~13m,桩径为800,主筋9Φ14,砼标号为C25,箍筋为φ8@100/200。

四、地质堪探报告

(一)工程地质

本工程根据四川省建筑科学研究院提供的《岩土工程勘察报告》(工程编号:2013-001)进行施工。

1、场地位置

该建筑场地位于宜宾市江安县,绕城公路北侧,有公路直达场地,交通方便。

2、地形地貌

根据现场踏勘及勘探钻孔现场鉴别,结合区域地质资料,建筑场地属低山丘陵地带。场地四周地形开阔,原为农用耕地及民房,地面起伏较大。地面高程(以地勘报告孔口标高为准)275.78~293.78m,高差18.0m。地表呈南低北高。

根据场地现场踏勘及勘探钻孔揭露,场地内未发现不良地质作用,

勘探钻孔中未发现对工程有不利影响的埋藏物。场地整体稳定。

3、气候

场地所处宜宾地区属亚热带湿润季风气候,低丘、河谷兼有南亚热带的气候属性。具气候温和、热量丰足、雨量充沛、光照适宜、无霜期长、冬暖春早、四季分明的特点。年平均气温18℃左右,年平均降水量1,050-1,618mm,5~10月为雨季,降水量占全年的81.7%,主汛期为7~9月,降雨量更集中,占全年总降雨量的51%。年平均日照数为1000~1130小时,无霜期334~360天。年平均风速仅为1.23m/s,多为西北风和东北风,静风频率较大,高达34~53%,风速小。(二)、地层岩性及地质构造

1、地层岩性

勘探点深度范围内地层自上而下依次为:第四系全新统人工填土Q4ml、第四系坡残积粉质粘土Q4dl+el及三叠系飞仙关组(T1f3)泥岩及粉砂岩。各地基土的分布情况详见下表。

2、地质构造

查综合水文地质图(宜宾幅,比例尺1:200000),场地上部为一套第四系坡残积层,下伏三叠系飞仙关组下统(T1f3)泥岩及粉砂岩。该区地表褶皱平缓,两翼多不对称,地表断裂不发育,除纳溪背斜南翼有一派生纵张断层外,未见断裂踪迹。区内主要褶皱构造有纳溪背斜、纳溪断层、江安-合江大断裂、宜宾-合江隐伏背斜,简述如下:纳溪背斜:位于纳溪县龙车一带,核部由下沙溪庙组构成,两翼不对称,地层为上沙溪庙组,北翼缓,倾角7-15°,南翼陡,倾角10-47°。

纳溪断层:位于纳溪背斜南翼、为该背斜上的二次纵张构造。走向近东西,倾向南,倾角52°。

江安-合江大断裂:西起江安,顺长江河道经泸州,东抵合江,走向近东西,地表无直接露头,为推测隐伏大断裂。

宜宾-合江隐伏背斜:西起宜宾以西,中经江安、纳溪,东至合江。以经过这一线的北东向褶皱均增强形成高点,并呈东西向排列为表征。

区内新构造运动较微弱,场地附近测得产状NE77 °∠29°,褶皱断裂不发育;地震活动微弱,为构造稳定场地。

(三)、地基土的物理力学性质

1、土工试验

在粉质粘土、泥岩、粉砂岩层中取样做土工试验,试验结果见土工试验报告,根据土工试验报告,粉质粘土压缩系数0.26~0.45,属中压缩性土。

(四)、场地水文地质条件

1、地下水类型及含水层

场地地下水类型主要为2种:一是上层滞水,主要埋藏于填土中和粉质粘土裂隙中,其在场地内分布不均,水量一般不大,水位水量主要受大气降水影响。由大气降水、地表水下渗补给。另外一种为基岩裂隙水,主要接受大气降水、地表水和远程径流补给,水量主要受裂隙发育程度和裂隙贯通程度影响,水位不稳定,水量一般不大。粉质粘土层为微透水层,其渗透系数K可按2×10-5cm/s选用。

2、地下水水位

拟建场地勘察期间属丰水期,经现场量测,场地内部分钻孔有上层滞水分布,水位埋深为1.4~7.7m,水位标高随地形而变化。未测得基岩裂隙水,上层滞水水位受降雨影响显著。

3、地基土及持力层

根据室内土工试验成果,结合现场钻探、原位试验及当地建筑经验,地基土层的埋藏分布特征等情况,综合分析得出场地地基土的主要物理力学性质指标建议值如下表。

地基土评价如下:

1)耕土、素填土:结构松散,分布不均,力学强度低,不能作拟建物地基持力层。

2)粉质粘土②1、②2:力学强度较低,较普遍分布,不宜直接作拟建物地基持力层。

3)泥岩:分为强风化、中风化泥岩,承载能力较高,分布连续,可作为拟建物地基持力层。中风化泥岩可作挖孔桩(墩)桩端持力层。

4)粉砂岩:分为强风化、中风化粉砂岩,承载能力较高,分布连续,但埋深大。中风化粉砂岩可作挖孔桩(墩)桩端持力层。(五)、地基基础方案

(1)1、4、5号楼(18、25F,地下车库-1F):根据工程地质剖面图,基底标高为272.40m,该高程位置分布中风化泥岩层。建议清除建基高程以上土层后,以中风化泥岩做地基持力层,采用独立基础或筏板基础。

(2)2、3号楼(18、25F,地下车库-1F):设计±0.00=280.30m,车库高度5.4m,基底标高274.90m,该建基高程处分布素填土、粉质粘土、强风化泥岩层,局部为中风化泥岩层,基岩顶板以上土层最大厚度10.10m。建议开挖至高程后,采用桩基础,桩端持力层为中风化泥岩及中风化粉砂岩。

第二节塔吊基础设计计算书

一、塔吊的计算说明

1、根据本工程的建筑情况,拟搭设QTZ80(5610)塔吊,塔吊安装高度为92m,塔吊最大起重6t,此型号的塔吊自由安装高度达40.5米,所以本工程考虑使用附墙。

2、建筑物的总高度为59.

3、80.3米,塔吊基础面标高与地下室底板垫层标高平齐,为-5.75,塔吊安装高度为69、90米。塔吊平面布置见平面布置图,本次取2#楼塔吊基础90米计算。

3、因本工程的地基条件很差,不考虑承台效应。

4、2#塔吊桩基础承载力计算依据为《江安县南屏片区第一安置点

岩土工程勘察报告》中的11、14、90#勘察点,3#塔吊桩基础承载力计算依据为22、24#勘察点,本方案主要是计算2#塔吊、3#塔吊基础承载力,验算各种技术参数,使之满足工程施工的需要。

5、基础受力要求(独立塔)(设计值)

F h ——基础所受水平力kN

F V ——垂直力kN

M——倾覆力矩kN·m

T——扭矩kN·m

6、塔吊倾覆验算按工作状态和非工作状态验算

二、塔吊的基本参数信息

塔吊型号: TC5610 塔吊起升高度H=90.0m,

塔吊倾覆力矩设计值M=1552kN·m,塔身宽度B=1.60m,

基础以上土的厚度D=0m,基础承台宽度Bc=5.00m,

基础承台厚度Hc=1.00m,承台钢筋级别: HPB335,

承台箍筋间距S=180.000mm,承台砼的保护层厚度=50mm,基础承台混凝土强度等级:C35。桩直径或者方桩边长=800mm 桩间距a=3.0m,塔机自重:45.6t(配重14.6t)三、塔吊单桩基础计算书

(一)、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

作用于桩基承台顶面的竖向力F=511.2kN, 90米高度时塔吊重量为1050 kN。

塔吊的倾覆力矩M=1552N。

(二)、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.1.1条。取最不利情况计算:

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1050kN;

G──桩基承台的自重

G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+20×Bc×Bc×D)

=1.2×(25×5.00×5.00×1+20×5.00×5.00×0)=750kN;

Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取1552kN.m;

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.12;

Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值为:

最大压力:Ni =(1050+750)/4+1552×2.12/(2×2.122)=815.87kN。最小压力:Ni =(1050+750)/4-1552×2.12/(2×2.122)=84.13kN。

四桩均受压力,进行下一步的验算。

2. 矩形承台弯矩的计算

依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条

其中 M x1,M y1─计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i─垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到计算截面的距离,

取a/2-B/2=3.0/2-1.6/2=0.7m;

N i1─扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),

N i1=N i-G/n=815.87-750/4=628.37kN/m2;

经过计算得到弯矩设计值:

Mx1=My1=2×628.37×0.7=879.718kN.m。

四、矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2条受弯构件承载力计算。

式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

f c──混凝土抗压强度设计值查表得16.7N/mm2;

h o──承台的计算高度H c-100.00=900.00mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300.00N/mm2;

经过计算得:

αs=879.718×106/(1.00×16.7×5000.00×900.002)=0.013;

ξ =1-(1-2×0.013)0.5=0.013;

γs =1-0.013/2=0.9935;

A sx =A sy =879.718×106/(0.9935×900.00×300.00)=3279.53mm2。

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.5条受弯构件最小配筋率为0.2 和 45ft/fy =45×1.67/300=0.2505中的较大值,取0.2505

最小受力钢筋面积为:0.2505×900×5000/100=11272.5mm2

单层钢筋为11272.5/2=5636.25>3279.53 mm2

本基础选用:HRB335钢筋,规格:Ф25,

双层双向,上下层纵横向各24根。

单向钢筋面积:24条×3.14×12.52mm2/条=11812.5mm2满足要求。

五、矩形承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条和第5.6.11条。根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=932.22,我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中,b o──承台计算截面处的计算宽度,b o=5000mm;

h o──承台计算截面处的计算高度,h o=900mm;

λ──计算截面的剪跨比,λx=a x/h o,λy=a y/h o,

此处,a x,a y为柱边(墙边)或承台变阶处至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(B c/2-B/2)-(B c/2-a/2)=a/2-B/2=700.00mm,

当λ<0.25时,取λ=0.25;当λ3时,取λ=3,满足0.25-3.0范围。得λ=0.78;

βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h o<800mm时,取

h o=800mm,当h o>2000mm时,取h o=2000mm,得βhs=0.971;

f t──C35混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.7N/mm2;

α──承台剪切系数,α=1.75/(0.78+1)=0.983

则,0.971×0.983×16.7×5000×900=7173.015KN

≥1.2×815.87=979.044

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

第三节塔吊桩竖向极限承载力验算

本工程采用人工挖孔桩,塔吊桩基设计长度10-12m,直径D=800mm,混泥土强度C25,纵筋主筋采用工程桩配筋9Ф14,箍筋为螺旋箍φ8@200,桩顶4000范围内Ф8○a100,加劲钢筋Ф12○a2000。桩端锚入持力层800mm,持力层为中风化泥岩,桩底扩大头为1200mm,锅底为100mm.

一、桩基竖向承载力计算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=815.87kN;

《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.3.3条单桩竖向极限承载力标准值公式:

各土层厚度及阻力标准值如下表:

本工程u=2.512,A P=1.13。土侧阻力标准值不予考虑,只考虑桩端承载力。持力层放在中风化泥岩之上:

单桩竖向承载力验算:

Q UK=uΣq sia l i+q pa A p

= 2.512×395+0.75×3500×1.13=3958.49kPa=3020.495kN

单桩竖向承载力特征值:R=Q UK/2+ηC f ak A C

=3958.49/2+0.175×500×11.9

=3020.495KN

N K=815.87〈 R=3020.495KN

桩基竖向承载力满足要求!

二、桩基础抗拔验算

桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.4.5条,群桩呈非整体破坏时,桩基的抗拔极限承载力标准值:

式中:u i=3.14×0.8=2.512;q sik=66;λi=0.7;

T UK=2.512×66×0.7×10=1160.544kN

群桩呈整体破坏时,桩基的抗拔极限承载力标准值:

u l─群桩外围周长,=4×(3+0.8)=15.2

T gk=1755.60KN

桩基抗拔承载力公式:

T gk/2+G gp=1755.60/2+958.32=1836.12KN>84.13KN

T UK/2+G p=1160.544/2+50.24=630.512>84.13KN

桩抗拔满足要求。

三、桩配筋计算

桩构造配筋计算

A S=πd2/4×0.65%=3.14×8002/4×0.65%=3265.60mm2

桩抗压钢筋计算

经过计算得到桩顶竖向极限承载力验算满足要求,只需构造配筋!桩受拉钢筋计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2.22条正截面受拉承载力计算:

A S=N/f y=84130.00/300=280.00mm2

建议配筋值:HRB335钢筋,9Φ14,实际配筋值为1384.747mm2

第四节、塔吊防雷施工要求

利用塔吊基础桩的其中2条对角桩,作为地极引下线,和基础钢筋跨接,并和塔吊螺栓连接。再将跨接的基础的钢筋引出和主体的接地系统连接为一个整体接地。要求接地电阻不大于4欧姆。

第五节、塔吊施工质量要求

1、塔吊基础按工程桩要求施工,基础钢筋按钢筋工程规范验收。

2、基础砼采用商品砼,并按规范要求做试块。

3、塔吊地脚螺栓的预埋必须符合塔吊厂家附带的塔吊资料中基础地脚螺栓预埋要求。塔吊面同地下室底板垫层面平齐

第六节、附录:

塔吊平面位置图

塔吊基础施工图

11、14、90#勘察孔钻孔柱状图

22、24#勘察孔钻孔柱状图

塔吊资料

塔吊基础施工方案-模板

塔吊天然基础专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于广州市白云区柯子岭村北边,本工程结构类型:框剪结构,地下室一层,地上八层,总建筑面积23161平方米, 建筑物长度为145 m,宽度为17-28m。根据施工图纸计划在现场12~13*D~1/D轴布置一台TC6013A-6塔式起重机,塔吊基础设在地下室底板-6.50m部位,塔吊总高度(地下室底板面至顶) 48m,能满足高层及地下室施工现场物件吊运要求,具体位置见施工总平面布置图塔吊布置图。 二、编制依据: 本计算书主要依据塔吊基础的施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 三、施工方法: 根据施工现场情况,我单位进场时基础旋挖桩施工已完成,准备挖土方基础施工,塔吊基础结合塔吊基础施工说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,经核算,决定按塔吊基础做法,采用天然基础,塔吊基础面标高与地下室底板面标高相同,基础底持力层为粉质粘土,红褐色,硬塑状,土层离微风化岩层1.2m,根据资料参考土层,承载力特征值fak=150kpa。相关计算书如下: (一)TC6013A-6塔式起重机计算书: 1、参数信息 塔吊型号:TC6013A-6 塔吊起升高度H:48m, 塔身宽度B:1.8m 自重F1:344kN 基础承台厚度hc:1.50m

最大起重荷载F2:60kN 基础承台宽度Bc:6.0m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:II级钢 额定起重力矩:630kN·m 基础所受的水平力:22.8kN 标准节长度a:2.8m 最大起重力矩M:800kN·m 主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm 所处城市:广州市基本风压W0:0.5kN/m2 风荷载高度变化系数μz:2.03 2、塔吊计算 根据塔吊厂家提供的天然塔吊基础资料,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 基础设计值计算公式: 当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: E=M/(F+G)=1120.00/(484.8+1620.00)=0.53m ≤Bc/3=2.00m

塔吊基础施工设计方案(TC6012)

页眉目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (32) 附图 塔吊平面布置图塔吊基础定位图

页脚 页眉 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表: 页脚 页眉 三、地质情况地质条件3.1 地层岩性3.1.17-7以及台塔吊布置的位置位于布置图的由场地勘探点平面位图可以看出53-3 图。和上的位置,具体土质3-37-7页脚

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

文件编号:TP-AR-L8944 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

塔吊基础施工及安全措施方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工方法 1、施工程序 平整场地、表层换土处理→浇注混凝土垫层→放 线→定桩位→开挖桩孔土方→护壁钢筋制安→安装钢 模浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次测量标高及桩位 十字轴线→安装活动井盖、安全护栏、垂直运输架、 排水、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔周 壁、校核桩孔垂直度和直径→支钢模、浇灌护壁砼→ 重复第二节挖土支钢模、浇灌砼护壁工序、循环作业 至设计深度→检查桩端持力层(既达到设计桩长,又

满足桩端持力层强度要求)→清理虚土、排除积水→浇注封底砼→制作安装钢筋笼→灌筑桩身砼至桩顶标高。 2、塔吊基础设计方案采用人工挖孔桩基础 (1)直径为:1800mm,桩身净长为:10.40m。 (2)按照设计图纸定出桩位,并在制作好护壁第一圈后,把桩中线和标高记于护壁上,作为桩位垂直度控制标记和桩顶标高的控制点。 (3)挖孔桩的施工允许偏差:桩心直径D为±50mm;桩中心位移偏差为50mm;垂直度允许偏差为1/200。 3、成孔方法 (1)桩孔开挖后,在土质允许的正常情况下,每挖进800~1000mm土深,即安装钢模,调正桩位后,由人工快速浇灌孔壁砼,每浇一次需待24小时

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档
相关文档 最新文档