1、概述

随着电力消费者对供电可靠性的要求越来越高,人们更加重视配网的建设,其中配网自动化是重点之一。配网自动化的实现是依靠装在配电网上的无数智能装置来完成的。它们完成数据、电能的采集测量,故障判别、隔离等功能。一个稳定可靠的配电网自动化的实现是由这些无数智能装置之间的相互配合完成的。这就要求智能装置之间能互通信息。通过对比各种通信方式得出:电力线载波通信是电力系统中最经济的一种通信方式。而基于OFDM技术的电力线载波通信相比较其它传统的调制技术有很大的优势。OFDM技术基于在工作频带内使用多个正交子载波、循环前缀、自适应调制、频域处理等多项先进技术,具有数据速率高、频谱利用率高、抗频率选择性衰落、抗多径、信道自适应等一系列优点,因此成为在恶劣的电力线信道实现高速、可靠的数据传输的最佳通信技术选择。

2、配电自动化体系结构

图1: 配电自动化体系结构

CMU:中压中心单元;RMU:中压远方单元;CLU:低压中心单元;RLU:低压远方单元

2.1、中心单元CU(主站)

中心单元执行应用所需的全部功能。可与安装在若干高压/中压变电站的中压中心单元连接,以及与安装在若干中压/低压变电站的低压中心单元连接。

2.2、中压中心单元CML

中压中心单元位于高压/中压变电站,通过适当的耦合设备将传输信号注人中压电网从而建立与中压远方单元间的通道。

2.3、中压远方单元RMU

中压远方单元位于中压配电点,例如中压/低压变电站、中压用户等,通过适当的耦合设备将传输信号注人中压电网,和以下对象连接:

1、位于中压用户供电点的中压计量单元,进行电能测量和用电数据处理;

2、位于中压/低压变电站的低压中心单元CLU,执行配电网自动化(远动)和用户服务白动化需要的功能;

3、中压电网某些点的智能设备,执行其他电网自动化功能,如选择馈线开关、故障检测、重合闸等。

2.4、低压中心单元CLU

低压中心单元位于中压/低压变电站,通过将信号注入低压电网建立与低压远方单元间的通道。

2.5、低压远方单元RLU

低压远方单元位于低压用户点,连接低压计量单元。

3、中压载波信号耦合装置及其耦合方式

目前,有两种形式的载波信号耦合装置:电容耦合器和电感耦合器,而载波

信号有两种方式耦合到中压电网中:注入式耦合和卡接式耦合。

3.1、电感耦合器

1、注入式耦合

注入式耦合是把电感耦合器安装在电缆屏蔽层和接地回路中,把载波信号注入到电感屏蔽层中。这种耦合方式的主要优点是接入衰耗极小。

图2:注入式电感耦合器示意图

图3:单根电缆的电感耦合

2、卡接式耦合

卡接式耦合是把电感耦合器直接卡在中压电缆上,通过电缆的屏蔽层接地形成回路,把载波信号耦合到电缆屏蔽层中。这种耦合方式的主要优点是不用断电安装,接入衰耗一般小于5dBm。

图3:卡接式电感耦合

3.2、电容耦合器

目前电容耦合器都采用注入式耦合,尤其适合架空线路,这种方式又可分为“电容耦合器+结合滤波器”耦合方式和“一体化电容”电容耦合方式。“电容耦合器+结合滤波器”耦合方式和传统高压载波的耦合方式相同,分为“相-相耦合”和“相-地”耦合。

一体化电容耦合器具有体积小、成本低、运行安全可靠等特点,可安装于环网柜内。

这种注入式电容耦合接入衰耗小于2dBm。

图4:相—地电容耦合方式

图5:相—相电容耦合方式

图6:“电容耦合器+结合滤波器”相—地耦合方式

图7:“一体化电容耦合器”相—地耦合方式

图8:架空线+电缆混合线路耦合方式

图9:电缆+架空+电缆混合线路耦合方式

4、各种信号耦合方式的主要技术参数

5、中压载波通信系统耦合方式的选择

根据以上的技术性描述,以及从施工的安全性和方便性来看,应选择卡接式电感耦合方式。其典型的点对点通信系统如图9。我们就该系统的通信性能结合

我们的设备做了大量的有关试验,我们不但就点对点通信进行了试验,还就组网

通信功能也进行了试验,试验结果进一步验证了上面的技术参数。

5.1、理论通信距离

图9中各个通信环节的衰减最大值:

1、结合滤波器+电感耦合器对信号的衰减:4 dB×2=8 dB

2、50Hz工频电流对信号的衰减:5 dB

3、中压电缆对信号的衰减:5 dB/Km

4、回波损耗对信号的衰减:1%

5、噪声对信号的衰减:6 dB

假设中压载波传输终端发射的载波信号不小于85 dB,那么根据图9的通信

连接,其点对点的理论通信距离计算如下:

理论有效传输信号:85-8-5-6-85×1%=57.5 dB

点对点理论传输距离:57.5÷5=11.5Km

6、中压载波数据传输设备的技术参数

1、设备电源:交流输入: 220V±20% 50Hz±5%;直流输入:48V±15%,纹波峰峰

值≤5%

2、在载波设备直流电源端子上测得的传导噪声电压应不大于3mV噪声计加权

值。

3、功率消耗:峰值功率:45W,平均:8W

4、环境温度:-40℃~ 70℃

5、环境湿度:5%~95%

6、数据通信接口:

上行:RS-232/RS-485接口;下行:三路载波通道一个收发接口。

7、串口数据传输率:300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、

19.2kbps、38.4kbps

8、载波调制技术:窄带OFDM

9、载波传输中心频率(多频点模式,提高通信可靠性):125KHz、225KHz、425KHz;

带宽:50KHz

10、载波发送功率:5W 或1W

11、接收灵敏度:<1mV

12、接收信噪比:>-3dB

13、动态范围:>85dB

14、传输误码率:<10-5

15、标称输出阻抗:75欧姆

16、耦合方式:卡接式电感耦合

17、适用电压等级:35kV、10kV、6kV、380V、220V

18、传输距离:架空电力线:>10km,地埋电力电缆:>8km

19、防护等级:IP65

20、通信协议:支持主-从通信协议、101规约、CDT规约。

21、防雷特性:结合设备进线避雷器、结合设备出线避雷器和电力线数据传

输装置屏蔽电缆进线避雷器三重防雷措施。

7、中压载波通信系统各设备成本

中压载波传输终端:2000元/台

卡接式电感耦合器:1500元/只

结合滤波器:500元/只

8、结论

基于OFDM的多个正交子载波技术,用于中压电力线的数据通信,通过理论分析和计算,在技术上是完全可行的。我们也通过大量的实验,以及合作客户的测试,也进一步证明该技术完全可以用于中压载波通信。

国内外低压电力线载波通信应用现状分析

国内外低压电力线载波通信应用现状分析1.概述 电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式。早在20世纪20年代,电力载波通信就开始应用到10KV配电网络线路通信中,并形成了相关的国际标准和国家标准。对于低压配电网来说,许多新兴的数字技术,例如扩频通信技术,数字信号处理技术和计算机控制技术等,大大提高和改善了低压配电网电力载波通信的可用性和可靠性,使得电力载波通信技术具有更加诱人的应用前景。为此,美国联邦通信委员会FCC规定了电力线频带宽度为100~450kHZ;欧洲电气标准委员会的EN50065-1规定电力载波频带为3~148.5kHZ。这些标准的建立为电力载波技术的发展做出了显著的贡献。利用低压电力线来传输用户用电数据,实现及时有效收集和统计,是目前国内外公认的一个最佳方案。低压电力线是最为广泛的一种通讯媒介网络,采用合适的技术充分用好这一现成的媒介,所产生的经济效益和生产效率是显而易见的。 在20世纪90年代,一些欧洲公司进行涉及电力线数据传输的试验,虽然最初实验效果好坏参半,通信技术的不断进步与互联网业务的蓬勃发展带动了电力线通信的显著增长。在美国,弗吉尼亚州马纳萨斯市首次开始大范围部署PLC的服务,提供抄表、上网等业务,速率达到了10Mbps,费用为30美元/每月,在该地区已覆盖3.5万城市居民用户。目前,摩托罗拉公司正在进行Powerline MU计划,该技术提高到一个新系统,摩托罗拉的系统只使用居民住宅方面的低压电力线传输,以减少天线效应。摩托罗拉公司邀请美国无线电中继联盟参加与这些测试,甚至摩托罗拉在其总部安装了系统,初步结果非常乐观的展示了抗干扰特性。该PLC技术仅用于最后电网分支向室内的一段进行数据传输,而信号通过无线电获取传到配电网节点,这就限制了从最后这一段到室内的信号对周围地区的干扰,实现了居民用户的电能数据采集。在埃及,综合项目工程办公室(EOIP)部署了广泛的PLC技术应用在亚历山德里亚、法耶德和坦塔。立足于本土开发的系统,该公司提供了为

电力线载波通信---有线通信

电力线载波通信---有线通信

电力线载波通信---有线通信

抄表系统及其方法 本发明公开了一种抄表系统包括电力线宽带载 波通信单元、无线通信单元、时钟单元、控制单元以及存储单元;所述电力线宽带载波通信单元用于收发通过电力线载波方式传送的抄表信号;所述无线通信单元用于收发通过无线通信方式 传送的抄表信号;控制单元用于信道状况的侦测,根据侦测结果控制抄表系统在电力线宽带载波通信以及无线通信之间的信道自动切换,切换信道后进行自动组网,并将从电力线宽带载波通信单元以及无线通信单元接收到的抄表信号进 行格式转换生成电表数据。本抄表系统利用宽带载波通信可靠性高、数据传输率高、数据容量大、双向传输等特点,将无线通信方式以及电力线通信方式相互结合,使抄表布线等现场施工工作变得简便灵活。 电力线载波Power Line Carrier - PLC通信是利用高压电力线在电力载波领域通常指35kV及

以上电压等级中压电力线指10kV电压等级或低压配电线380/220V用户线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式 PLC = Power Line Carrier,电力线载波 电力线载波(PLC)是电力系统特有的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。 近年来电力线载波技术突破了仅限于单片机应用的限制,已经进入了数字化时代,并且随着电力线载波技术的不断发展和社会的需要中/低压电力载波通信的技术开发及应用亦出现了方兴未艾的局面。电力线载波通信这座被国外传媒喻为未被挖掘的金山正逐渐成为一门电力通信领域乃至关系到千家万户的热门专业。 但是电力线载波通讯因为有以下缺点,导致PLC主要应用--“电力上网”未能大规模应用: 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; 2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输; 3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用; 4、电力线存在本身因有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和 60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用; 5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。

电力线载波通信系统解读

摘要 电力线载波通信是以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设3条以上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),所以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。这次的课程设计通过电力线在波芯片设计一个电力线载波通信系统。 电力线载波通信具有广阔的应用前景但由于电力线的噪声和干扰对信道的污染很大,严重影响了低压电线载波通信的质量。本文就电力线载波通信的优点缺点及发展现状进行了讨论,并分析了电力信道的噪声分类,特性及对我们信号的影响。以及我们对噪声的滤波耦合等。并且详细的介绍了电力线载波通信的具体实现形式方法和步骤最终形成一个系统达到我们的要求。 课程设计选用青岛东软的SSC1641的电力线载波芯片该芯片具有调制解条,a/d,d/a通信的功能,该芯片直接对信号数字信号处理,极大地提高了通信的可靠性。文中包括了他的外围电路,信号放大,耦合,滤波等最终实现功能。 实现了接收电力线的含有噪声的信号,然后对这个信号滤波模数转换等处理后通过串行通信的方式发送到过单片机,单片机经过数据处理后通过LCD1602显示出来,并且也通过串行通信发送到PC机显示出来。PC机或开关电路输入信号经过SSC1641处理后通过电力线发送。这样一个系统阶完成了接收与发送信号,形成了一个通信系统。 关键字:电力线载波通信系统SSC1641 调制解调 1、绪论 1.1设计任务及要求 电力线载波通信系统设计基本要求:下图一个电力线载波通信模块的结构组成,请看懂,并查阅资料了解电力线载波通信的原理和电力线载波芯片的技术资料。根据系统结构,完成载波芯片外的其他器件选型、配套硬件电路设计(包括原理图、PCB图)、软件设计和仿真调试。系统至少具备以下特性: 1)开关量输入和输出各5路; 2)系统24V供电; 3)具有通信状态指示功能; 4)有232、485或USB有线通信接口; 5)断电继续工作能力; 6)其他自己发挥的功能。

中压载波

基于窄带OFDM技术的中压载波通信 可行性报告 目录 1、概述 (2) 2、配电自动化体系结构 (2) 2.1、中心单元CU(主站) (3) 2.2、中压中心单元CML (3) 2.3、中压远方单元RMU (3) 2.4、低压中心单元CLU (3) 2.5、低压远方单元RLU (3) 3、中压载波信号耦合装置及其耦合方式 (3) 3.1、电感耦合器 (4) 3.2、电容耦合器 (5) 4、各种信号耦合方式的主要技术参数 (8) 5、中压载波通信系统耦合方式的选择 (8) 5.1、理论通信距离 (9) 6、中压载波数据传输设备的技术参数 (9) 7、中压载波通信系统各设备成本 (10) 8、结论 (10)

1、概述 随着电力消费者对供电可靠性的要求越来越高,人们更加重视配网的建设,其中配网自动化是重点之一。 2、配电自动化体系结构 图1: 配电自动化体系结构 CMU:中压中心单元;RMU:中压远方单元;CLU:低压中心单元;RLU:低压远方单元

低压电力线载波通信技术及应用

低压电力线载波通信技术及应用 摘要:低压电力线在实际应用的过程中有很多优良的特性,并且在多个领域中 都有着广泛的应用。低压电力线载波通信技术经历了很长时间的发展过程,在技 术的应用上已经趋于成熟。本文先对低压电力线载波通信技术的系统设计进行了 分析,并介绍了它的工作原理和具体的应用,希望可以为相关领域提供一些参考 意见。 关键词:低压电力线;载波通信技术;应用 低压电力线载波通信技术可以应用于很多不同的领域,并且具有覆盖规模广、操作简单等优势。基于此,该技术逐渐发展成为我国现阶段完成高速数据传播的 主重要技术之一。但是由于受到各种因素的限制,该技术存在的潜能难以进行有 效的挖掘,所以该技术还有丰富的可开发利用空间。在此情况下,我国有关部门 不断提高了对该技术的重视程度并且对其加以改进和完善,从而保障我国的通信 技术向着更加优化的方向发展。 1.低压电力线载波通信系统设计概述 该技术发展的关键性因素在于其进行信号传输时的质量,而信号传输有着抗 阻和不断衰减的特点,并且会对信号的质量产生直接的影响。另外,利用低压电 力线载波通信技术进行传输时,信号的质量还会受到不同噪音的干扰,使得信号 质量被消弱,最终对通信效果产生不良影响。而且信号传输时的抗阻和不断衰减 这两种特性对信号传输的实际距离起着决定性的影响,对噪音的抗干扰能力在很 大程度上影响着信号在传输过程中的质量。因此,在应用该技术时必须要对多方 面的因素进行综合考虑,从而有效的促进信号传输距离不断扩大,信号质量得以 提高,最终实现良好的传输效果。 在对电力线进行设计时,必须要将其抗阻能力考虑在内。正常情况下,电力 线都具备良好的抗阻性,所以在对通信系统进行设计时一般只需要保证信号输出 和接收两端具有良好的的抗阻性即可,尽可能的对信号接收和传输时的能量消耗 进行有效的控制。在电力线上进行信号传输的过程中,高频传输信号会出现大幅 度的衰减,并且无法避免噪音干扰。为了确保信号在传输过程中的强度,电力线 需要具备良好的抗干扰能力。在此通信技术中,为了实现信号强化一般可以应用 扩频以及正交频复用这两种技术手段。应用扩频技术一般多应用于信噪微弱的环 境下,用于接收信噪比较为强烈的信号。此外,在选取宽带和载波频率的时候应 该注意以下内容:尽量按照噪音干扰程度最小和信号衰减速度最低的要求进行选取。在不同频域中,结合信号的实际衰减情况和噪音出现的密度来确定最适宜的 载波频率。按照信号干扰强度的实际情况,在频谱中如果信号衰减会比噪音干扰 对信号产生更大的影响,首先需要对不同频谱中出现的信号衰减情况进行考虑, 然后再结合噪音频谱的实际密度进行分析,一般会选取处于低频段的载波频谱。 反之如果噪音干扰所带来的影响更大,则应该先对噪音频谱的实际密度进行分, 这种情况下一般回选取高频率频段。 2.低压电力线载波通信技术原理分析 该技术一般包括三个部分,分别为低压电力线、终端设备以及系统管理中心。在通信系统中,低压电力线担任信号传输过程中的媒介。因为信号在进行传输期 间会受到很大程度的衰减,所以该技术进行信号传输的距离会被限制。为了处理 这个问题,系统管理中心有负责进行信号接收的设备,接收完成后再对信号进行 解调,然后再经过其他一系列的处理之后,应用串口的方法或GPRS技术将经过

电力线载波通信---有线通信

抄表系统及其方法 本发明公开了一种抄表系统包括电力线宽带载波通信单元、无线通信单元、时钟单元、控制单元以及存储单元;所述电力线宽带载波通信单元用于收发通过电力线载波方式传送的抄表信号;所述无线通信单元用于收发通过无线通信方式传送的抄表信号;控制单元用于信道状况的侦测,根据侦测结果控制抄表系统在电力线宽带载波通信以及无线通信之间的信道自动切换,切换信道后进行自动组网,并将从电力线宽带载波通信单元以及无线通信单元接收到的抄表信号进行格式转换生成电表数据。本抄表系统利用宽带载波通信可靠性高、数据传输率高、数据容量大、双向传输等特点,将无线通信方式以及电力线通信方式相互结合,使抄表布线等现场施工工作变得简便灵活。 电力线载波Power Line Carrier - PLC通信是利用高压电力线在电力载波领域通常指 35kV及以上电压等级中压电力线指10kV电压等级或低压配电线380/220V用户线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式 PLC = Power Line Carrier,电力线载波 电力线载波(PLC)是电力系统特有的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。目前使用的交流电有50HZ和 60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,

中压配电网无功补偿装置对电力线载波通信影响分析的文献综述

中压配电网无功补偿装置对电力线载波通信影响分析的文献综述 1.课题的目的和意义 保障能源安全、应对全球气候变化是全人类所面临的重大挑战[1]。为应对这一严峻各国都把电力建设的重点放在了智能电网的研究与建设上。智能电网是使用健全的双路通信、高级的传感器和分布式计算机的电力传输与分配的网络,其目的是改善电力传送和使用的效率,提高电网的可靠性和安全性[2]。在智能电网的建设过程中,智能配电网是其研究重点,而通信技术则是实现智能配电网的基础。为了保证智能配电网的特征能够实现,其通信系统需要满足高可靠性、安全性、实时性和灵活性等条件。目前,常用的通信技术分为无线通信和有线通信两种。有线通信技术包括光纤通信、电力线载波通信 (PLC)、以太网无源光网络 (EPON)等。无线通信技术包括ZigBee、全球微波接入系统(WiMAX[3])、GPRS 等。随着电力线载波技术的革新,电力线载波通信(PLC)又成为了新的热点,在中压配电网中,PLC 可以为配电网自动化、AMI 等提供数据传输通道。配电网处于电力系统的末端[4],具有地域分布广、电网规模大、设备种类多、网络连接多样、运行方式多变等鲜明特点。我国的配电 网规模是巨大的,用户数量和类型是多变的,为了维持电压和无功的稳定,在配电网中存在大量的无功补偿装置,所以信号在电力载波线中传递时通常会经过一个或以上的无功补偿装置,会对信号的强度或其他的方面有一定的影响。本课题就信号 通过不同无功补偿装置前后产生的差异进行研究。 2.1电力线载波通信的发展历程 电力线载波(Power Line Carrier,PLC)通信是利用高压电力线(通常指35 kV及以上电压等级)、中压电力线(指10 kV电压等级)或低压配电线(380 220 V用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。电力线载波通信是电力系统独有的通信方式,其最大传输距离可达十几千米,系统可靠性高,且专有通道可以保证数据安全[5]。电力线载波通信中压、低压均可覆盖,适用于用户信息采集、负荷管理等业务,以及配电自动化、智能电动车充电站等扩展业务。我国中压配电网基本以10 kV 为主/ 10 kV而配电网的网络损耗最大,改造的潜力也最大。电力线载波通信技术的发展经历了从模拟到数字的发展过程。电力线载波通信技术出现于20世纪(以下,省略)20年代初期。它以电力线路为传输通道,具有可靠性高、投资少、见快、与电网建设同步等得天独厚的优点。在我国,40年代时已有日本生产的载波机在东北运行,作为长距离电力调度的通信手段。50~60年代,我国开始研制自己的ZDD-1型电力线载波机,未能实现产品化。后经不断改进,形成了具有中国特色的ZDD-5型电力线载波机。该设备为4门用户、两级调幅、具有AGC(自动增益控制)电路和音频转接接口,呼叫方式采用脉冲制式,经改进的ZDD-5A型机也能够复用远动信号。70年代,我国模拟电力线载波机技术已趋成熟,以ZDD-12、ZJ-5、ZBD-3机型为代表,在技术指标上得到了较大地提高,并成为我国应用时间最长的主流机型。我们

低压电力线载波通信

PL2102--功能特征 PL2000A/B 是专为电力线通讯网络设计的半双工异步调制解调器,是PL2000 的升级产品。它仅由单一的 +5V 电源供电,以及一个外部的接口电路与电力线耦合。PL2000A/B 除具备原有系统基本的通讯控制功能外,还内置了四种常用的功能电路:32 Bytes SRAM,电压监测,看门狗定时器及复位电路,它们通过标准的 I2C接口与外部的微处理器相联。PL2000B内建高灵敏度放大器及四象限模拟乘法器,进一步提高了集成度(无需外部模拟混频器)。 PL2000A/B 是特别针对中国电力网恶劣的信道环境所研制开发的低压电力线载波通信芯片,低信噪比数据传输性能比 PL2000 有了大幅度的提高,同时将数据传输速率提升一倍。由于采用了直接序列扩频、数字信号处理、直接数字频率合成等新技术,以及大规模数字 /模拟混合 0.5um CMOS 工艺制作,所以在抗干扰、抗衰落性能以及国内外同类产品性能价格比等方面有着更加出众的表现。

■0.35um CMOS 数摸混合集成电路 ■直序扩频半双工异步调制解调器 ■二相相移键控,120KHz载频,带宽15KHz,传输速率500 bps ■接收灵敏度:100μVRMS ■15位伪码长度,可编程同步捕获门限 ■I2C串行通信接口 ■32Bytes SRAM (电池维护) ■可编程实时钟(秒/分/时/日/月/星期/年) (电池维护),支持数字频率校正 ■上电复位/电压监测电路及看门狗定时器 ■单+5V供电,I/O 口带 2500V ESD 保护 ■工业级温度标准: -40oC ~ +85oC ■SOP20 / SOP24 / SOP28 封装 典型应用图: 基于PL2101的单片机低压电力线载波通信接口扩展 发布:2011-09-05 | 作者: | 来源: menglongfei | 查看:328次 | 用户关注: 本文介绍了低压电力线通信接口芯片PL2101与MSP430F149的接口。早期的低压电力线载波通信芯片的接口电路相对复杂、抗干扰能力差,且多为国外产品,性价比低,因此,单片机系统较少采用低压电力线载波通信。随着通信技术的发展,新型低压电力线载波通信接口芯片解决了以上缺点,使得单片机系统采用低压电

电力线载波通信的特点

电力线载波通信的特点 一、高压载波路由合理,通道建设投资相对较低 高压电力线路的路由走向沿着终端站到枢纽站,再到调度所,正是电力调度通信所要求的合理路由,并且载波通道建设只需结合加工设备的投入而无须考虑线路投资,因此当之无愧成为电力通信的基本通信方式,尤其在边远地区更是这样。电力线载波通道往往先于变电站完成建设,对于新建电站的通信开通十分有利。为此,只要妥善解决电力线载波信道的容量问题,载波通信的优势就会显现出来。在中压配电网载波和低压用户电网载波中,节省线路建设费用,无须考虑破坏家庭已装修环境,也仍然是载波通信的优势。 二、传输频带受限,传输容量相对较小 在高压电网中,一般考虑到工频谐波及无线电发射干扰电力线载波的通信频带限制于40~500kHz之内,按照单方向占用4kHz带宽计算,理想情况下一条线路可安排115条高频载波通道。但由于电力线路各相之间及变电站之间的跨越衰减有限(13~43dB),不可能理想地按照频谱紧邻的方式安排载波通道,因此,真正组成电力线载波通信网所实现的载波通道是有限的,在当今通信业务已大大开拓的情况下,载波通道的信道容量已成为其进一步应用的“瓶颈”问题。尽管我们在载波频谱的分配上研究了随机插空法、分小区法、分组分段法、频率阻塞法及地图色法和计算机频率分配软件,并且规定不同电压等级的电力线路之间不得搭建高频桥路,使载波频率尽量得以重复使用,但还是不能满足需要。近来随着光纤通信的发展和全数字电力线载波机的出现,稍微缓解了载波频谱的紧张程度。 在10kV中压配电网和低压用户配电网中,除了新上的载波信号之外,不存在其它高频信号,并且一般为多址传输,因此通道容量问题并不突出。 三、可靠性要求高 有两个原因要求电力线载波机具有较高的可靠性,一是在电力系统中传输重要调度信息的需要;另一是电压隔离的人身安全需要。为此,电力线载波机在出厂前必须进行高温老化处理,最终检验必须包含安全性检验项目。为此,国家质检总局从八十年代开始即对电力线载波机(类)产品实行了强制性生产许可证管理[4]。随着时代的进步,目前管理的范围已包括各种电压等级的载波机、继电保护收发信机、载波数据传输装置(如配网自动化和抄表系统的载波部分)和电线上网调制解调器。目前大多数高压及中压电力线载波机生产企业已按照生产许可证的要求建立了较为完善的质量体系。 四、线路噪声大 电力线路作为通信媒介带来的噪声干扰远比电信线路大得多(见图1),在高压电力线路上,游离放电电晕、绝缘子污闪放电、开关操作等产生的噪声比较大,尤其是突发噪声具有较高的电平(见图1)。根据国外资料描述,电力线的噪声特性可分为四种类型: 1、具有平滑功率谱的背景噪声,这种类型噪声的功率谱密度是频率的减函数,如电晕噪声。这种噪声特性可以用带干扰的时变线性滤波模型来描述。 2、脉冲噪声,由开关操作引起,这种噪声与电站操作活动的关系较大。 3、电网频率同步的噪声,主要由整流设备产生。 4、与电网频率无关的窄带干扰,主要由其它电力设备的电磁辐射引起。 一般电晕噪声电平大致为:220kV -25dB;110kV -35dB(带宽为5kHz),在工业区、沿海地区、高海拔地区、新线路、升压线路和绝缘设备存在微小放电的线路上噪声电平还将增

低压电力线载波通信传输线参数测试与分析

SPWMcontrolbasedoncompensationfunctionformatrixconverter WANGRutian,WANGJianze,JIYanchao,ZENGFanpeng (SchoolofElectricalEngineeringandAutomation,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150001,China) Abstract:Non-controlledrectificationandSPWM(SinePulseWidthModulation)areappliedtothevirtualrectifierandvirtualinverterofmatrixconverterequivalentAC/DC/ACmodelrespectively.VirtualrectifiergeneratesfluctuantDCvoltagewhensymmetricorunsymmetricthree-phasevoltagesaresupplied.InordertoeliminatetheeffectofthefluctuantDCvoltageontheSPWMoutputvoltageandcurrentofvirtualinverter,thecompensationfunctionisdeducedformodulationwavebasedontheconceptofswitchingfunction.Theprincipleisthat,asinewave,whichfollowsthefluctuantDCvoltagewithreversedpolarity,isinjectedtothemodulationwavetoeliminatethelowharmonicsofoutputvoltage.Thismethodisalsoapplicabletounsymmetricinputvoltageconditionanditsrealizationisverysimple.SimulationswithMatlab/Simulinkshowthat,highqualityoutputvoltagesareobtainedunderbothsymmetricandunsymmetricthree-phaseinputvoltageconditions,whichverifiesthevalidityandeffectivenessoftheproposedcontrolmethod. Keywords:matrixconverter;indirectconversion;switchingfunction;compensationfunction 0引言 低压配电网电力线通信是一个日益看好的数字 通信网络,逐步在工业和民用系统中得到应用。但是,低压配电网电力线通信稳定性有待于进一步提高。电力线信道特性的分析是当前电力线载波通信研究的一个重要内容,也是作为提高稳定性研究的非常重要的组成部分。国内外一些专家学者在信道估计与选择、信道编码、滤波设计、功率分配等方面作了 较为深入的研究[1-12]。在进行信道估算时的一个主要问题在于低压配电网负载复杂,存在输入阻抗不匹配问题,信号衰减严重。所以,有必要对电力线通信传输线的阻抗特性参数进行理论分析、总结和实际测试。在文献[2]中对在40kHz ̄1.5MHz频率范围内的10kV中压电力线信道传输特性进行了测试,并根据测量结果,结合传输线的基本模型,对信道的传输特性作了深入分析。该文对于中压电力线通信的传输特性研究具有研究方法上的指导意义,同样,对于研究低压电力线的传输特性也有参考意义。现从传输线阻抗特性出发,分别对基于理想均匀传输线理论、集肤效应传输线理论条件下的电力线传输特 低压电力线载波通信传输线 参数测试与分析 黄文焕1,戚佳金2,黄南天3,李 琰2 (1.吉林化工学院化工与材料工程学院,吉林吉林132022; 2.哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001; 3.吉林化工学院信息与控制工程学院,吉林吉林132022) 摘要:为给低压配电网电力线载波通信信道估算提供参考依据,有必要对电力线通信传输线的阻抗特性参数进行理论分析和实际测试研究。在简述配电网电力线载波通信传输线理论和传输线方程的基础上,总结了理想均匀传输线理论下和考虑集肤效应的电力线参数模型。使用HP4194阻抗相位增益分析仪对3+1芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆线进行实际测试,并根据测试结果使用Matlab计算出单位长度导线的电阻、电感以及两导线间的电容和电导,验证了电力线物理参数模型公式的准确性和其实际可使用性。同时,这些实测参数也为电力线通信信道特性分析和估算提供了一定的参考依据。 关键词:电力线通信;传输线方程;阻抗特性中图分类号:TN913.6;TM934 文献标识码:A 文章编号:1006-6047(2008)04-0041-04收稿日期:2007-07-16;修回日期:2007-09-13基金项目:黑龙江省自然科学基金资助(F200508) 电力自动化设备 ElectricPowerAutomationEquipment Vol.28No.4Apr.2008 第28卷第4期2008年4月 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41

电力线载波技术特点

电力线载波技术特点 电力线载波(PLC)是电力系统特有的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据

传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用; 5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。 虽然技术问题随着时间的发展,最终都能被解决被克服,但是从目前国内宽带网建设的情况来看,留给PLC的时间和空间并不宽裕。2000年以来各大运营商大规模推出ADSL、光纤、无线网络等多种宽带接入业务,留给电力线上网的生存空间,已经不断被其他接入方式压缩。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,已没有了当初的豪言壮语。 随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在目前的家庭智能系统中,以PC机为核心的家庭智能系统是最受人热捧的。该系统的观念就是,随着电脑的普及,可以将所有家用电器需要处理的数据都交给电脑来完成。这样就需要在家电与PC间构建一个数据传送网络,现在大家都看好无线,但是在家庭这个环境中,“墙多”这一特征严重影响着无线传输的质量,特别是在别墅和跃层式住宅中这一缺陷更加明显。如果架设专用有线网络除了增加成本,那么家电的位置今后也无法随意挪动。 PLC的最大特点:不需要重新架设网络,只要有电线,就

低压电力线载波通信面临的挑战与对策

低压电力线载波通信面临的挑战与对策 摘要:低压电力线载波通信主要是通过使用低压配电线作为通信的媒介来实现 通信的一种通信方式。低压电力线网络是现今覆盖范围最广的网络,相较于采用 专用通信线路来实现的通信,使用低压电力线来作为载波通信的网络具有取材方便,建造成本较低的特点,具有十分高的开发潜力。本文主要针对低压电力线载 波通信方面的内容进行分析探讨,以供参阅。 关键词:低压;电力线载波通信;挑战;对策 引言 电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式。早在20世纪 20年代,电力载波通信就开始应用到10kV配电网络线路通信中,并形成了相关 的国际标准和国家标准。对于低压配电网来说,利用电力线来传输用户用电数据,实现及时有效收集和统计,是国内外公认的最佳方案。但在早期的实际应用中, 由于我国电网环境恶劣,电力线信道高衰减、强干扰和波动范围大等特点,导致 数据采集的成功率和实时性不能完全满足实际通信的需求。近年来,随着许多新 兴的数字技术,例如扩频通信、数字信号处理和网络中继拓扑等技术的大力发展,提高和改善低压配电网电力载波通信的可用性和可靠性成为可能,电力载波通信 技术的应用前景变得更为广阔。 1低压电力线载波通信的发展历程 使用低压电力线来构建载波通信网络这一构想已经发展多年了。国外在多年 以前已经开展了相关的研究。经过多年的研究与发展,在使用低压电力线进行载 波通信的研究上国外研究结构已将低压电力线载波通信的原理和低压电力线载波 通信信道特性分析和建模、电力载波调制技术以及相关通信芯片的研制等完成了 初步探索和完善,并就低压电力线载波通信的相关标准及商业化的运用进行了构建。相较于国外对于低压电力线载波通信相关技术所投入的时间和资金,我国在 低压电力线载波通信的相关研究起步较晚,但是研究发展速度极为迅速并取得了 一定的成果。在对低压电力线载波通信的前期的研究中主要集中在利用国外已有 的固化的低压电力线载波通信调制技术和芯片进行相关的扩展开发,近些年来对 于低压电力线载波通信的研究则集中于对国内配电网的信道特性进行调制技术的 研究和低压电力线载波通信载波芯片的研制。但是目前国内在低压电力线载波通 信应用中的相关法律法规政策的制定还不完善,需要制定完善。 2低压电力线载波通信的特点 2.1噪声干扰强 已有的研究结果表明,噪声的大量存在是实现数据在低压电力线上优质传输 的主要障碍之一。一般来说,影响电力通信质量的噪声主要有以下3种:背景噪声—分布在整个通信频带;周期性噪声—包括周期性的连续干扰和周期性的脉冲 干扰;突发性噪声—用电设备的随机接入或断开而产生。研究表明,脉冲干扰对 低压电力线载波通信的质量影响最大。有文献统计出,脉冲干扰的强度最大可达40dBm,如此强的干扰将给通信带来致命的伤害,以致于在接收端根本无法识别 出发送的信号。 2.2信号衰减大 信号在电力线上传输过程中的衰减是低压载波通信遇到的另一难点。同时, 由于低压配电网直接面向用户,负荷情况复杂,各节点阻抗不匹配,所以信号会 产生反射、谐振等现象,使得信号的衰减变得极其复杂。总的说来,信号的衰减

中压电力线宽带载波通信在大港油田的研究与试验

中压电力线宽带载波通信在大港油田的研究与试验 发表时间:2019-04-11T11:46:42.327Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:李智[导读] 摘要:中压电力线宽带载波通信(MV-BPLC),充分利用配电网资源,为专用通信网的建设提供了较好的选择。大港油田公司第三采油厂河北沧州 061035摘要:中压电力线宽带载波通信(MV-BPLC),充分利用配电网资源,为专用通信网的建设提供了较好的选择。随着油气生产物联网系统和油气井视频监控系统的推广建设,大港油田对于井丛场的专用通信网提出了更高的要求。文章介绍了“MV-BPLC+光纤“生产通信网的研究设计及其运行效果。 关键词:中压电力线宽带载波(MV-BPLC);光纤;井丛场引言 通信网络是数字化油田的神经线,是油气生产物联网系统、油水井远程自动计量系统、油气井视频监控系统的基石。目前,大港油田的油水井远程自动计量系统,主要通过GPRS、4G基站、zigbee等蜂窝通信技术来实现油水井生产数据定时通信与远程调节。由于其存在低通信速率、高运营成本等缺点,限制了油气生产物联网系统、油气井视频监控系统等信息化项目的推广。中压电力线宽带载波通信(MV-BPLC)作为一种电力通信技术,广泛应用于国家电网的抄表系统、负荷控制系统等电力自动化系统。将其于油田光纤网络进行连接,成为陆上油田通信网络的有效补充。 1 中压电力线宽带载波通信技术的概述中压电力线宽带通信技术(MV-BPLC,Medium V oltage Broadband Powerline Communication)是利用10kV(6kV)及以下配电线路作为信号的传输载体,通过将BPLC的宽带信号耦合在中压电力线上进行传输,从而将中压配电网转换为一个高带宽的通信网络的技术。该技术在是利用电力线作为传输介质,而在MAC层和网络层都遵循标准的以太网协议,可以与光纤网络实现无缝连接。 2 中压电力线宽带载波通信技术的组网试验 2.1 MV-BPLC通信网络的设计方案 图2-1 通信网络的整体构架如图2-1,MV-BPLC通信网络的设计方案如下: 1) 选择具有电力光纤资源的王十一站作为MV-BPLC通信网络的的骨干节点,安装首端设备并与通信网络对接,以形成各主干分支点。 2) 围绕骨干节点,设计分支通信线路,并以线路上的王七站箱式变作为分支节点,安装终端设备。 3) 设备安装后,通过配置相应的电感耦合器,将信号耦合在6KV电力线,架构起MV-BPLC通信网络。 4) 王七站的视频监控设备通过MV-BPLC通信网络,将图像信息传输至作业五区油气生产物联网系统视频监控平台。 2.2 MV-BPLC的网络设备 2.2.1 中压网桥 中压网桥安装于在高压/中压变电站处,用于光纤骨干网和中压电力线通信网之间的转接,控制和管理整个MV-BPLC的网络和设备,实现网络信号的传输和中继。主要分为以下3种类型。 1) 主节点(首端,HE):用于光纤骨干网和中压电力线通信网之间的桥接,控制和管理整个中压PLC宽带网络和设备。 2) 中继器(Repeater):PLC信号转发,延长通信距离。 3) 从节点(终端,CPE):PLC通信终端,为网络设备提供以太网接口。 2.2.2 电感耦合器 电感耦合器是将MV-BPLC的载波信号加载到6KV配电网络的连接设备。它没有方向性,但是闭合程度的好坏直接影响到注入效果。 3 试验效果 王七站的视频监控系统通过“MV-BPLC+光纤”网络,将视频图像传输至大港油田工业生产监控视频平台,通信稳定可靠。 图3-1 王七站视频图像在监控视频平台显示 3.1 设备通信速率表3-1 实测通信速率

电力线载波通信技术的发展与特点

电力线载波通信技术的发展及特点 摘要 本文介绍了电力线载波通信的发展及特点,文中主要就高压电力线载波通信、中压配电网电力线载波数据通信和低压用户配电网电力线载波通信,以及与其相关的关键技术问题进行了讨论。 0 引言 电力线载波(Power Line Carrier - PLC)通信是利用高压电力线(在电力载波领域通常指35kV及以上电压等级)、中压电力线(指10kV电压等级)或低压配电线(380/220V用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。近年来,高压电力线载波技术突破了仅限于单片机应用的限制,已经进入了数字化时代。并且,随着电力线载波技术的不断发展和社会的需要,中/低压电力载波通信的技术开发及应用亦出现了方兴未艾的局面,电力线载波通信这座被国外传媒喻为“未被挖掘的金山”正逐渐成为一门电力通信领域乃至关系到千家万户的热门专业。在这种形势下,本文旨在通过对电力线载波通信技术的发展及所涉及的一些技术问题的讨论,阐明电力线载波通信的发展历程、特点及技术关键。 2 电力线载波通信的特点

2.1 高压载波路由合理,通道建设投资相对较低高压电力线路的路由走向沿着终端站到枢纽站,再到调度所,正是电力调度通信所要求的合理路由,并且载波通道建设只需结合加工设备的投入而无须考虑线路投资,因此当之无愧成为电力通信的基本通信方式,尤其在边远地区更是这样。电力线载波通道往往先于变电站完成建设,对于新建电站的通信开通十分有利。为此,只要妥善解决电力线载波信道的容量问题,载波通信的优势就会显现出来。在中压配电网载波和低压用户电网载波中,节省线路建设费用,无须考虑破坏家庭已装修环境,也仍然是载波通信的优势。 2.2 传输频带受限,传输容量相对较小 在高压电网中,一般考虑到工频谐波及无线电发射干扰电力线载波的通信频带限制于40~500kHz之内,按照单方向占用4kHz带宽计算,理想情况下一条线路可安排115条高频载波通道。窄带电力线通信技术-longsy

1.窄带电力线通信技术: 1)中压窄带载波一般采用10-500KHz频段 2)速率150-2400bps,采用OFDM调制可达100kbps以上 3)传输距离较长,架空线路距离大于10km 4)调制技术FSK、PSK,新型技术采用OFDM 近年来,随着低压电力线载波通信技术逐步完善,国内有十余家企业专注于技术开发和应用,采用的技术主要有扩频加窄带频移键控(FSK)、扩频加窄带相移键控(PSK)、正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)等,在用电信息采集、智能家居能源管理、楼宇监视和路灯控制等领域均有大规模的应用。 国内比较主流的低压电力线窄带载波通信技术方案及应用如错误!未找到引用源。所示: 表1国内比较主流的低压电力线窄带载波应用现状 除了以上低压电力线载波通信方案,近两年在国家电网集中招标中也出现过100kHz、175kHz、300kHz等多种频率方案,由于大部分通信厂家采用各自的企业标准,频率选择、调制方式、传输技术及组网技术各有特点,难以实现互操作问题。 国内窄带电力载波通信技术发展现状 一、国内现有载波通信技术特点

现有的低压载波通信芯片的技术特点可以从调制方式、传输速率、通信频率、通信功率、EMI标准、芯片技术等方面来分析。 1.调制方式与传输速率 目前电力线载波通信常用的扩频技术主要有:直接序列扩频、线性调频Chirp和正交频分复用OFDM 等。此外,跳频FH、跳时TH以及上述各种方式的组合扩频技术也较为常用。 国内载波通信产品主要采用直接序列扩频技术。其中 东软为FSK,15 位直序列扩频通信; 福星晓程DPSK 63 位直序扩频; 弥亚微为QPSK扩频调相、过零同步、分时传输; 鼎信为二进制连续相位移频FSK,过零同步、分时传输。 上述各家的扩频技术各有不同特点。对载波通信芯片性能最直接影响在于可靠性和传输速率。 目前这四家中,传输速率分别为: 弥亚微,同时提供200、400、800、1600bps四种可变速率; 东软:330bps; 福星晓程:250/500bps; 鼎信:100bps。 按照现阶段现场实际应用状况来看100至500bps速水平仅能用于普通抄表功能,如果涉及到远程控制(断送电)和管理功能则需要提供更高速率保证。 2.通信频率 关于通信频率,在美国由联邦通信委员会FCC规定了电力线频带宽度为100~450kHZ;在欧洲由欧洲电气标准委员会的EN50065-1规定电力载波频带为3~148.5kHZ。这些标准的建立为电力载波技术的发展做出了显著的贡献,目前全球AMR系统均采用该频段标准。 国内载波通信芯片中符合欧洲标准的为2家,分别是福星晓程120KHz和弥亚微57.6KHz/76.8KHz/115.2KHz三种可选。 3.通信功率及EMI指标 国内东软、福星晓程、鼎信等多数载波通信方案为了针对国内电力信道环境中的衰减,均采取加大通信传输功率等做法。在实际产品化的过程中,基本上做到3W至5W,有的电表厂甚至做到了8W,这种做法是绝对不可取的。 首先,这种做法导致电表产生的功耗损失无疑增加的线损,造成大量的能源浪费,这也有悖于国网公司上集抄系统的初衷; 其次,如此大的功率传输将会严重污染电力线信道环境,我们原来是恶劣的电力线信道环境的受害者,现在却也能成为最大的制造者。 就目前研究了解的情况,国内只有弥亚微的载波芯片Mi200E采取低功耗设计。其发送信号时的功率仅为0.4W,在保证可靠的通信性能的同时该芯片EMI等相关指标满足欧洲标准。 4.芯片技术 严格意义上讲,国内载波通信方案供应商并不完全都是芯片设计研发企业,像东软和鼎信均是采用MOTROLA的MC3361+单片机通过软件完成物理层、MAC层、网络层的模式。其优点是降低了研发难度,但该模式会导致其核心技术(相关软件)容易泄密或被解密,安全性值得探讨。福星晓程和弥亚微均是完全自主开发的载波通信芯片产品。

相关文档
相关文档 最新文档