FDL-50/240型防雷验电接地环(适合50mm2-240mm2绝缘线)

详细介绍

FDL-50/240型防雷验电接地环(穿刺/非穿刺)一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。目前配网10-20KV及以下架空线路普遍采用绝缘导线,但架空绝缘线路先天不足的耐雷水平,又令人烦恼不止。目前国内外防止架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;加装防弧线夹;安装氧化锌避雷器等。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂等,又因为电杆侧常吊挂着验电接地环、故障指示器、防弧线夹、分支线夹等一连串,造成线路凌乱不雅观。本产品安装方便,合二为一,使线路简洁并降低成本,为电力部门提供更经济有效的产品。二、结构特点1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。2. 绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3. 多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4. 在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。 5. 本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳动强度。 6. 防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。7. 能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。三、型号规格和性能参数:型号规格额定电压(KV)绝缘导线截面mm2 雷电全波冲击耐受电压(峰值)KV 1min工频耐受电压(有效值)KV 工频电弧电流(有效值)KA 备注干湿FDL-50/240 12 50/240 75 42 30 12.5 穿刺式FDL-50/240B 12 50/240 75 42 30 12.5 非穿刺式FDL-50/240-20 24 50/240 160 85 62 16.5 穿刺式FDL-50/240-20B 24 50/240 160 85 62 16.5 非穿刺式

防雷验电接地线夹(FDL-50/240)

1、产品简介:

FDL型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。根据用户需要采用剥皮型的非穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240B;穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240

2、结构特点

A.本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线

夹座和绝缘多用环等组成,见示图4。

B.绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性能,把其装配

在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。

C.多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之

间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。

D.在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。

E.本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳动强度。

F.防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。

G.能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。

3、放电间隙安装尺寸表:

安装支柱型号放电间隙/mm

P-10绝缘子125mm~135mm

P-15绝缘子140mm~150mm

P-20绝缘子150mm~170mm

PS-15绝缘子150mm~170mm

PS-20绝缘子170mm~180mm

4、安装方法:

A.本产品安装在线路绝缘子(例如PS-15高压线路柱式绝缘子)的负荷侧,剥皮型的按示图4

要剥开绝缘层70mm左右,把防雷验电接地环紧固在导线上;穿刺式的夹线方式为:根据导线截面积及天气温度设定扭力扳手扭力值:26-32Nm,用扭力扳手交替、对称拧紧2个压力螺母,用肉眼检查,看不见刺齿根部即可。然后拧紧备紧螺母,防止压力螺母松动;B.按示图4所示安装和以下安装表,安装时调整本产品和线路绝缘子之间的距离;

C.绝缘护罩安装在线夹座的外部,用固定扣固定绝缘护罩。

5、型号规格和性能参数:

型号规格

额定电压

(KV)绝缘导线

截面mm2

雷电全波冲

击耐受电压

(峰值)KV

1min工频耐受电

压(有效值)KV

工频电弧

电流(有效

值)KA

备注

干湿

FDLC-50/2401250/24075423012.5穿刺式FDL-50/2401250/24075423012.5

非穿刺

式FDLC-50/240-202450/240160856216.5穿刺式FDL-50/240-202450/240160856216.5

非穿刺

金地产品线总结

金地产品线总结 一金地产品线分类 1格林系: 金地格林系列产品主要分两种类型:以格林世界、格林小城、格林小镇为代表的这一类产品位于城郊,周边配套设施差,要求在开发过程中在区内大面积建设配套设施,同时又主义园林景观色设计,强调社区舒适度,偏向于在城郊发起造成运动,属于城郊栖居型;以格林春晓、格林春岸、格林郡、格林上苑为代表的这一类产品区位上接近老城市区,有一定的市政基础设施,属于旧城改造项目,偏向于城市改善型以及城郊改善型。整个产品线以新都市主义、理性的现代主义为主线,力求建成“世界风情小镇”,强调社区文化,在建筑类型上,偏向于多层花园洋房为主,辅之以联排、双拼别墅等类型Townhouse以及高层,外观强调温暖、现代、绿色、精致、理性。整个项目体量较大,低容积率高绿化率,而在户型设计上偏向于中等户型,但强调生活气息,形成低密度综合社区。简约明快的北欧风格、恬静的纯德国古典风情,强调生活的多样性的法国卢瓦尔河谷精神,典雅温暖的设计,使得格林系颇受首次置业的青年白领,城市中低档收入人群的青睐。 2城市花园系——城市改善型 以北京、宁波、沈阳、武汉为代表的城市花园系,以城市核心地带、紧邻商业圈为主要区位选择,周围配套设施较好,交通便利。北京和宁波项目建筑商以高层为主,户型较大,;沈阳和武汉项目则加入花园洋房以及联排、双拼别墅,降低了建筑密度。整个产品线服务于城市高端客户、忙碌的城市精英,外观稳重、气质、高贵,内部精细化设计,力求创造自然健康的都市化生活。 3名系——城市改善型 以名京(南京、北京、沈阳)名津(深圳)名座(深圳)为代表的名系产品可以说是对国际花园系产品的重要补充,其区位选择类似,同样服务于城市中高端客户,但物业类型上,

验电接地环

电力中的“验电接地环”有什么作用?能详细地说说吗? 在目前城市配网的中低压线路中(即10千伏及以下电压等级)一般都采用架空绝缘线铺设.而在检修线路或设备时,为了保证检修人员的安全需要验明线路无电后挂设接地保护线.这就要求在挂接地线时接地线夹与电线必须可靠的接触.而绝缘线是没办法挂的.所以采用验电接地环. 防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 产品简介:FDL型防雷验电接地环[1]是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。的非穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240B;穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240 结构特点: 1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 7. 能耐受多次左右工频大电流电弧的烧灼。 型号规格和性能参数: 型号规格 额定电压 (KV) 绝缘导线截面mm2

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

接地电阻仪UT521 使用手册

序 言 尊敬的用户: 您好!感谢您选购全新的优利德仪表,为了正确的使用本仪表,请您在本仪表使用之前仔细阅读本说明书全文,特别有关“安全注意事项”的部分。 如果您已经阅读完本说明书全文,建议您将此说明书进行妥善的保管,与仪表一同放置或者放在您随时可以查阅的地方,以便在将来的使用过程中进行查阅。

目录项目 页 1 一、安全提示二、特性三、技术规格四、仪器外观及配件五、测量前准备六、测量方法七、保养和维修2569101017

一、安全提示 本说明书包括确保仪器安全使用必须遵守的注意事项和安全规则,因此使用前请务必认真阅读。 在使用本仪器之前,请阅读并理解本说明书所包括的内容。 本说明书要妥善保管,以便随时为测试作参考。 使用本仪器必须严格按照本说明书中描述测试步骤进行。 请务必详细了解本说明书中有关安全方面的内容。 一定要严格遵守相关安全规则,否则可能导致伤害事故或仪器损坏。 2

3 的操作。 请勿在有易燃易爆的环境下测试,否则可能会产生火花引起爆炸。 当本仪器潮湿或使用者的手潮湿的时候请勿做接线动作。 请勿施加超过本仪器的容许界限或测试范围的电量。 当您正在测试时请不要打开电池盖。

4 请一定不要在出现任何不正常情况的时候进行测试。如:胶壳破裂,测试线断 裂、脱皮外露等。 请用户不要随意拆装本仪器,若需维修请与本公司售后服务部或代理处联系。 当仪器表面湿滑,请不要更换电池或打开电池门,需先用干布擦干后再进行。 若需更换电池或打开电池门,请在关机后进行。 测试前请确认测试线的连接插头都已紧密的插入相应端口内。 当仪器在很长时间不使用时,请把电池取出并放置好。 不要把本仪器暴露在极端温度和潮湿等恶劣环境中。 请用湿布或中性清洁剂去清洁本仪器,不要用磨剂或溶剂。 当本仪器潮湿时,请确定使其干燥后储存。 本仪器中图形标志有以下几种,使用时请注意其内容: 表示危险、警告、注意标志 表示有双重绝缘或强化绝缘保护 表示交流(AC) 接地 符合欧洲共同体(European Union)标准

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1 范围 本办法规定了10 kV架空绝缘线验电接地环的安装规范,适用于福建省长乐市供电有限公司。 2 引用标准 GB14049—92 《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》 SDJ206—87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601—96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3 验电接地环的安装规范 各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相色一致。 安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV架空绝缘线验电接地环的安装位置。(附图说明) 主干线:变电站每条出线#2杆和终端杆都需装设接地环(如:#2杆向#1杆侧装设一组验电接地环,终端杆#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆(如:#8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环);在终端杆也需装设验电接地环(如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停电检修工作。 线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环,(如:#14杆向#15杆侧装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环)。

钢结构防雷接地

浅谈钢结构防雷 社会飞速发展,轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)由于空间利用率高,建设周期短,工程造价低,建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,因而得到广泛的应用,如各类体育馆、超市、工业厂房、仓库、展览馆、飞机库、机场等。由于轻钢结构独特的建筑特点,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。作者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。 轻钢结构建筑物的防雷及接地 1 接闪装置 根据轻钢结构建筑物的特点,轻钢结构建筑物的屋顶显然不适合安装高大沉重的避雷针在此类建筑物上,而《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。 轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度不应小于0.5mm即可。规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”。让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。 规范中四个要求的第三条不再考虑。 电气设计人员引用标准做法时应注意。避雷带网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足规范要求时,再考核其他条件。比如在新疆。檩距在1.5m左右时,屋面面板厚度一般为0.6mm,底板厚度一般为0.5mm,是满足规范的厚度要求的。若厚度不满足要求怎么办?则应该参考国家标难图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)做避雷带,其中压型钢板屋面避雷带的细部做法参见48页,夹芯板屋面避雷带的细部做法参见66页。此图集是建筑专业图集,电气设计人员较少接触,而国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)都没有轻钢结构屋面避雷带的细部做法。 轻钢结构建筑物的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接时的搭接长度至少要达到一个波峰或波谷,超过100mm则完全满足规范的要求。 另外,规范注释提到“薄的油漆保护层”不算是绝缘被覆层。因此,可以认为彩色涂层钢板无绝缘被覆层,而镀锌钢板则更是电的良好导体。所以,作者以为《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB 50057-94)第4.1.4条的第四个要求也是满足的。 综上所述,作者认为厚度达到0.5mm的轻钢结构建筑物的屋面夹芯板(或压型钢板)可以作为接闪器。

ZC-18型接地电阻表使用说明书

ZC-18型接地电阻表使用说明书 北京远东仪表有限公司

1.产品型号、名称及外形尺寸 仪表为ZC-18型接地电阻表,外形尺寸:170mm×110mm×164mm 重量约4Kg 2.用途和适用范围 ZC-18型接地电阻表用于具有爆炸性气体环境下,侧量各种电气设备的接地电阻值,以及低电阻导体的电阻值。 3.主要规格及量程见表1 表1 4. 技术参数 4.1 本产品符合GB7676-1998直接作用模拟指示电测量仪表 及其附件的技术要求、JB/T9289-1999《接地电阻表》的技术要求、GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”的要求。 4.2本型仪表为本质安全型:防爆标志为ExbIIAT6。 4.3本型仪表的外壳防护等级为IP54。

4.4本型仪表E、C端开路电压不大于21V,短路电流不大于13mA。 4.5 仪表的准确度等级为 5.0级,以基准值的百分数表示其基本误差,仪表的基准值为量程。 4.6仪表工作环境温度为-20℃~+40℃,环境湿度为25~95%(+25℃),压力为(0.8~1.1)×105Pa。 4.7当标准环境温度自23℃变化引起指示值改变,换算成每变化10℃不大于基本误差。 4.8当标准环境湿度自40%~60%变化,由此引起指示值的改变不大于基本误差。 4.9仪表工作位置为水平。 4.10仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的改变不大于基本误差的1/2。 4.11仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的改变不大于基准值的1.5%。 4.12仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ. 4.13仪表线路与外壳间的电压试验应能耐受50HZ交流电压500V,历时1min试验。 4.14 辅助探测针的接地电阻不大于200Ω时,指示值应不大于基本误差。 5.15 仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

防雷接地和电气接地

1、概述 1.1防雷的设备有避雷针、避雷带、避雷网、避雷器、保护间隙等,其最终的目的都是要将雷电流泄放到大地中去,因此必须有适当的接地装置。防止和消除静电的方法很多,但最简便的方法还是接地。这里就工业企业与民用建筑中常遇到的电气设备、线路及建筑物本身的防雷接地和需要采取防静电设备的接地要求加以说明。 1.2工业企业和民用建筑中电气设备的种类繁多。按电压分,有高压设备、低压设备和安全超低压设备;按电击保护分,有0级、0Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级;按设备固定的情况分,则有固定设备、携带式设备和移动式设备。 2、定义 2.1接地体:与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地体,可分为人工接地体和自然接地体两种。 2.2 接地线:将主接地端子板或将外露导电部分直接接到接地极的保护线,连接多个接地端子板的接地线称为接地干线(MT) 2.3接地装置:接地装置是一定空间中若干相互连接的电气设备的组合;接地装置是接地体与接地线的总称。 2.4均压环:将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的门窗等金属构件连接起来的导体称为均压环。

3、工艺流程方框图(见图1) 图1 工艺流程方框图

4、工艺过程 4.1接地体安装 4.1.1人工接地体安装 4.1.1.1接地体加工 应根据设计要求的材质、规格、数量进行加工,采用铜管、钢管和角钢时其长度不应小于 2.5m,采用铜板作为接地极时,其面积、厚度应符合设计要求。 采用碳钢材质的接地极必须经热镀锌处理。 4.1.1.2测量、挖沟 应按设计要求进行测量,刻出开挖灰线,开挖深度应符合接地体顶部离地面不小于0.6m的规定;底部宽度为0.5m(铜板地极应根据其面积尺寸),沟剖面应上宽下窄,并应清除沟内石块等物。 4.1.1.3安装接地体 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设室外接地干线,防止土方倒塌。接地体应置于沟的中心线上,可采用8P-12P手锤击打接地体顶部,使用手锤要平稳,接地体应与地面保持垂直,不得偏斜,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入,以便与接地干线的焊接。 4.1.2自然基础接地体安装 能作为自然接地极或接地线的有建筑物内的钢筋和钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮,各自的接地施工要求如下所述。 4.1.2.1建筑物内的钢筋及钢结构 对于钢筋混凝土结构的建筑物而言,钢管桩、水泥桩和灌浇桩内

接地电阻测试仪使用说明书样本

4102A/4105A接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1安全事项------------------------------------------1 2特点----------------------------------------------2 3规格----------------------------------------------2 4部件名称------------------------------------------4 5准备测量------------------------------------------5 6测量方法------------------------------------------5 7更换电池------------------------------------------8 8机壳与背带----------------------------------------9 1.安全事项 本仪器符合以下的标准

●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1, 5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用本测试仪及避免触电的危险,使用前请务必详读本说明书。 在说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项,注意是标示可能起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1)测试前请先确认量程选择开关已设定在适当的档位。 (2)测试导线的连接插头已紧密地插入端子内。 ( 3)主机于潮湿状态下.请勿作接线动作。 (4)在各档位中, 请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5)请勿在线接于被测物上时切换量程选择开关。 (6)测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7)请勿在易燃性场所测试, 火花可能会引起爆炸。 (8)本测试器在使用中, 出现仪器破损或测试线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时停止使用。 (9)更换电池时, 请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机于潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用过后请务必将量程选择开关切于OFF之位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露可能的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60o C之场所。

防雷验电接地环说明

防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 FDL-50/240型防雷验电接地环 (穿刺/非穿刺) 一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。 二、结构特点 1.本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺 母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2.绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性 能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3.多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝 缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4.在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。

5.本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳 动强度。 6.防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7.能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。 放电间隙安装尺寸表: 三、安装方法: 1. 本产品安装在线路绝缘子(例如PS-15高压线路柱式绝缘子)的负荷侧,剥皮型 的要剥开绝缘层70mm左右,把防雷验电接地环紧固在导线上;穿刺式的夹线方式为:根据导线截面积及天气温度设定扭力扳手扭力值:26-32Nm,用扭力扳手交替、对称拧紧2个压力螺母,用肉眼检查,看不见刺齿根部即可。然后拧紧备紧螺母,防止压力螺母松动; 2. 按图所示安装和以下安装表,安装时调整本产品和线路绝缘子之间的距离; 3. 绝缘护罩安装在线夹座的外部,用固定扣固定绝缘护罩。 四、型号规格和性能参数:

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

接地挂环产品介绍

产品介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(适合50mm2-240mm2绝缘线) 详细介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(穿刺/非穿刺)一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。防雷接地检验批(实用材料)

工程质量报验表 工程名称:梅钢一炼钢渣滚筒改造工程电气装置安装工程编号:B.1.3 2 — 致:上海宝钢工程咨询有限公司(项目监理机构) 我方已完成电气室避雷针(网)及接地装置安装工作,经自检合格,请予以验收。 附件: □隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □测量放线资料 □ 施工项目经理部(章): 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间 监理验收及平行检验情况: 1.收到施工单位自检资料和验收记录表共页,该项报验内容系共次报验。 检查人(签字):年月日监理验收意见: □验收合格,可进行后续施工。 □验收不合格,不得进入下道工序施工,应于月日前整改完毕自检合格后重新报验。 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 年月日注:本报验表分为隐蔽工程质量报验(B..1.31)、检验批质量报验(B.1.32)、分项工程质量报验(B.1.33)、测量放线报验(B.1.34)及其他报验(B.1.3 )。

避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 编号:YD023 工程名称梅钢一炼钢渣滚筒改造工程电气装置安 装工程 分项工程名称避雷针(网)及接地装置安装 施工单位中国十七冶集团有限公司专业工长金拥军项目经理田璐分包单位/分包项目经理/施工班组长袁满友 施工执行标准名称及编号《冶金电气设备工程安装验收规范》 GB50397-2007 验收部位电气室 主控项目序 号项目 施工单位检查 评定记录 监理(建设) 单位验收记录 1 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求第23.1.1条合格 2 建筑物避雷针(带)接地第23.1.2条合格 3 接地模块的安装要求第23.1.7条/ 4 变压器室、高低压开关室的接地第23.1.9条合格 5 爆炸危险环境的接地第23.1.13条/ 一般项目1 接地装置安装要求第23.2.2条符合规范要求 2 接地模块的引线第23.2.4条/ 3 矿井下接地装置的安装第23.2.5条/ 4 电机、电器的外壳连接的接地线应符合要求第23.2.8条符合规范要求 5 明敷避雷带,引下线及室内接地干线第23.2.9条符合规范要求 6 计算机系统接地第23.2.15条符合规范要求 7 静电接地的要求第23.2.19条/ 施工单位检查评定结果主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求。 专业技术负责人 年月日 质量检查员 年月日

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1范围 本办法规定了 10 kV 架空绝缘线验电接地环的安装规范, 适用于福建省长乐市供电有限公司。 2引用标准 GB14049-92《额定电压10kV 、35kV 架空绝缘电缆》 SDJ206- 87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601 — 96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3验电接地环的安装规范 3.1各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。 接地环的颜色应与线路相 色一致。 3.2安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 3.3设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV 架空绝缘线验电接地环的安装位置。 (附图说明) 4.1主干线:变电站每条出线 #2杆和终端杆都需装设接地环(如: #2杆向#1杆侧装设一组 4.2分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆 (如: #8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环) 在终端杆也需装设验电接地环 (如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停 电 检修工作。#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 #1 #2 #3 #29 #30 * 存? 6

#8 10 KV 八#8-1 ?,#8-2 #8-15 #8-16 4.3线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接 地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 ? #8-1 * #30-1 #7 \ #9 #11 #12 #13 #19 #20 #21 10 KV - ■+-斗4■- * 乂 」#8 一」J #30 柿#12-1 补#20-1 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6 基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组 验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 4.4终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 #12 #12 甲 ?- ------------ ?<-? ? 6 4.5线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 #7 #8 #8 甲#9 #10 FT ?? (如: #14杆向#15杆侧4.6耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环, 装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环) #1 #14 #15 #16 * o—冬 6 4.7无T接点线路:架空绝缘线路连续超过5根杆的,应每5根杆(第6根杆)装设一组验

铝合金门窗工程防雷接地技术及规范

铝合金门窗工程防雷接地技术及规范 铝门窗工程防雷接地技术及检测方法,为金属门窗工程防雷施工提供借鉴;让高层住宅住户增加防雷知识铝门窗防雷接地侧击雷目前,铝门窗及其它金属门窗在各类建筑物中已经得到广泛应用。在高层建筑物建设过程中人们往往只注意屋顶避雷针及防雷带(网)等防直击雷方案的设计与施工、却忽视侧击雷对建筑物的危害。铝门窗防雷接地技术就是建筑物防止侧击雷袭击的有效方法之一。 1.关于雷的概述 雷是一种大气中放电现象。大气中饱和水蒸汽在强力上升的气流作用下产生水滴分裂,人水滴带正电,以雨的形式落地或悬浮空中;小水滴带负电,风吹积聚,当带电板块积聚异性电荷到一定程度就发生放电现象。有时在云层与‘层之间进行,有时在云层与人地之间进行,后种放电现象是通常称为落地雷雷通常分为线型雷(直击雷)、球雷〔侧击雷)和串球雷。雷击危害很大,热效应和机械力效应使建筑物着火和击毁;室内过电压,屋顶对地电位差过大时引起火花及电击伤人;线路感应过电压侵入房屋内,破坏建筑物及设备。建筑物易受雷击的部位如:屋顶屋檐、女儿墙、屋疮、各转角凸起部位、外露金属结构。天面电梯机房、屋顶装饰造形等物。

2.国家标准对铝门窗防雷措施的规定 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中规定,建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范要求 :第一类防雷建筑物高于30m时,30m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据第二类防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 3.铝门窗工程防雷设计 3.1根据建筑物的性质、用途可能遭受雷击危害的程度及影响,合理确定防雷等级或按设计院图纸要求确定。 3.2根据上建平面图纸,立面图纸认真研究建筑物内部配置设备情况及主体结构形式,找出铝门窗相应位置,区别对待易受雷击与不易受雷击位置,对易受雷击位置重点加强设防 3.3一般情况下旷野中孤立建筑物;建筑群中高耸建筑;大尺寸建筑物;周围湿润,地下水位低或地下含丰富矿藏建筑物;用于储藏易挥发易燃易爆物品建筑物;大量使用通信计算机等抗干扰能力较弱的现代化设备的建筑物,都是防雷重点。这些建筑物上的铝门窗一定要进行防雷接地施工。 3.4 根据土建有关图纸查出各门窗预留洞口处等电位体金属引线位置、数量和材料

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

 线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验

电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T 接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。无T接点线路:架空绝缘线路连续超过5根杆的,应每5根杆(第6根杆)装设一组验电接地环(如:#2杆向#3杆装设一组验电接地环,#7杆向#8杆装设一组验电接地环,#12杆向#13杆装设一组验电接地环,#57杆向#56杆装设一组验电接地环)。 主干线电缆线路:主干线电缆下地,应在电缆两端电杆上装设验电接地环(如#9杆向#8杆装设一组验电接地环,#10杆向#11杆装设一组验电接地环),满足主干线停电电缆检修工作。

地桩式接地电阻测试仪说明书.

地桩式接地电阻测试仪说明书 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。 一、介绍 1、工作原理 本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC 变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、使用范围 本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、主要特点 ·结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。 ·采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 ·允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。 ·本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 ·如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH