1、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。

该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。

图1减压阀分区供水示意图

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有()。

A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差

2.本案例中消火栓泵的控制方式包括()。

A.出水干管上压力开关直接启泵

B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵

C.报警阀压力开关直接启泵

D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵

E.消防控制室手动控制盘直接手动启动

3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有()。

A.低、中、高区分别设置水泵接合器

B.水泵接合器设置在减压阀前

C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后

D.水泵接合器距离消防水池40m

E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器

4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有()。

A.水箱的有效容积为60m3

B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m

C.水箱人孔设置锁具、

D.水箱进水管管径为DN32

E.水箱出水管高出最低有效水位100mm

5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有()。

A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量

B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h

C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积

D.消防水池进水管管径DN80

E.系统测试排水接入消防水池循环利用

6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有()。A.水枪出水量大于稳压泵的流量

B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

C.气压罐容积为150L

D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点

7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括()。

A.消防水泵静态启动

B.消防水泵运行中的主备泵切换启动

C.消防水泵运行中的主备电源切换启动

D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动

E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后

8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有()。

A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大

B.报警阀管路阀门被关死

C.水源压力不足

D.压力开关损坏

E.未设置旁通回路

9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有()。

A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力

B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测

C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对减压阀组进行一次放水试验

E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

2、某石油储备库,有10104m3浮顶原油储罐30座。单位设有专职消防队,配备泡沫消防车两台、高喷消防车一台、水罐消防车一台,并有专职消防员30人。单位成立了消防安全委员会,安全环保部是该单位消防安全工作归口管理部门,并层层确定了消防安全责任人和消防安全管理人员。该单位还成立了义务消防队,并在灭火预案中明确了灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。单位建立健全了包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩等必要的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题:

1.该企业工艺生产区域内的明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体

设备或建筑物的()。

A.上风向

B.侧风向

C.下风向

D.上部

E.内部

2.石油化工产品的常用储罐按其安装位置分为()。

A.地下储罐

B.半地下储罐

C.地上储罐

D.半地上储罐

E.空中储罐

3.下列属于消防安全重点单位的是()。

A.建筑面积在1000m2(含本数)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)B.游艺、游乐场所

C.公共的体育场(馆)、会堂

D.客房数在40间以上的(旅馆、饭店)

E.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所

4.消防安全管理的特征有()。

A.随意性

B.全方位性

C.全过程性

D.全员性

E.全天候性

5.下列属于消防安全归口管理部门的职责的有()。

A.依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施

B.分配其他部门各个岗位的人员安排

C.负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用

D.建立健全消防档案

E.在发生火灾或其他突发情况时,按照灭火应急疏散预案所做的规定和分工履行职责

6.消防安全责任人的职责有()。

A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

B.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况

C.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

D.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

E.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队

7.()单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

B.商场

C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

D.火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业

E.距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

8.在非正常条件下,下列设备中,应设安全阀的是()。

A.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器

B.顶部最高操作压力大于等于0.03MPa的压力容器

C.可燃气体或液体受热膨胀而可能超过设计压力的设备

D.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔

E.顶部最高操作压力为0.1MPa的蒸馏塔

9.石油化工生产过程中的防火要点包括()。

A.注意物料的投料顺序

B.防止跑、冒、滴、漏

C.严格控制压力

D.严格控制体积

E.做好抽样探伤

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某置业公司拟建一商场,商场地上六层、地下一层,单层建筑面积4560㎡,建筑高度22.8m。施工现场主要由可燃材料堆场、其他材料堆场、固定动火场所、宿舍办公区、加工区、厨房操作间等组成,其中宿舍区分为2栋,每栋为2层建筑,每层约250㎡。

请分析以上案例,回答下列问题:

分析确定该施工现场消防设施的配置及要求。

2、某商业综合体地上二十六层,地下三层,建设用地面积为89500㎡,总建筑面积为377300㎡,其中地上建筑面积为270800㎡,地下建筑面积为106500㎡。该建筑地上一层至三层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积为43411㎡,其中首层建筑面积为15922㎡,步行街净宽约11~15m。

该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺;二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅;四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院;七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外.其他消防设计均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。

请分析以上案例,回答下列问题:

1.对该商业综合体进行性能化设计评估工作的单位和人员应满足哪些条件?

2.对于此类商业综合体建筑,在进行消防性能化设计和火灾危险性评估时,火灾场景的设定应考虑的内容有哪些?

3.针对本案例室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决?

3、某酒店为增强员工的消防安全意识、有效提高处置突发事件的应急能力、减少火灾事故中的人员伤亡,制定了消防灭火疏散演练预案,确定于每年11月9日进行一次演练。

该单位成立了消防灭火疏散演练组织机构:指挥协调组、灭火行动组、疏散引导组、通信联络及设备保障组、安全防护救援组和后勤保障组。

(一)指挥协调组

1)总指挥:李××(总经理);副总指挥:张××(前厅、安保经理)。

2)职责:尽快掌握现场情况并作出决策,对现场集结人员进行分组(发放各组长红袖标)并通过消防控制中心向各组下达指令。组织指挥和协调人员的疏散、救护行动。

3)通知方式:总机发出“酒店某地发生火情”的紧急通知。

4)集结地点:酒店门口。

(二)疏散引导组

1)负责人:张××(客房部经理);成员:火灾发生时的领班及所有楼层服务员。

2)职责:按照指挥部的指令,引导人员有序疏散,在现场组织人员从背火方向消防通道逃生至室外。随时掌握人员疏散情况并及时向指挥部总指挥汇报疏散情况,同时做好客人的安抚工作。

3)通知方式:发生火情的部门领导就近口头通知--工作时间,各部门负责人在收到“酒店发生火险”的电话通知后,通知各部门人员。

4)集结地点:酒店门前。

(三)灭火行动组

1)负责人:李××(前厅、安保副经理);成员:安保部员工、志愿消防队队员。

2)职责:立刻赶到起火现场,迅速隔离可燃物,使用灭火器和室内消火栓进行有效扑救,

并向指挥中心总指挥反馈火势情况。

3)通知方式:用对讲机向指挥中心报告。

4)集结地点:向大厅、起火部位集结。

(四)安全防护救护组

1)负责人:白××(前厅副经理)成员:前厅所有工作人员。

2)职责:按照指挥部下达的指令,安排被疏散人员在酒店西侧空地集结,划定安全警戒区域,避免楼面跌落物品击伤行人,禁止无关人员进入楼内。组织对受伤人员进行救治,并及时向指挥部汇报伤者情况。

3)通知方式:由控制中心使用对讲机、电话通知。

4)集结地点:酒店门口。

(五)通信联络及设备保障组

1)负责人:朱××,成员:值班水电工、当值消防控制室值班人员。

2)职责:水电工负责查看消防水箱和消防水泵启动运行的情况,并打开消防水泵结合器的井盖;消防中心人员正确操控自动消防设施设备,为灭火和疏散创造条件、提供各种保障;人力资源部负责演习现场的拍摄工作,并负责检查各演习点的人员情况以及是否按照要求执行,并负责演习结束后的人员清点工作,然后向总指挥报告检查情况。

3)通知方式:总机发出“酒店某部位发生火情”的电话通知,再由部门负责人通知各成员。

4)集结地点:消防控制室。

该单位结合工作实际,确定了下面的消防灭火疏散演练的程序和措施:

(一)报警和接警

遇到火情时按以下程序实施:

1)接到火灾报警信号,消防控制中心值班人员通过对讲机通知安全巡视人员携带消防应急器材到达现场进行火情核实(真火警还是假火警);确认火警后,安全巡视人员按下手动报警按钮、消火栓启泵按钮,迅速向消防控制中心反馈火警情况。

2)起火点附近的酒店工作人员发现火情后,迅速利用就近的灭火器、灭火毯等消防器材组织对初起火灾进行扑救,形成“第一灭火力量”,并及时报警(1min内完成)。

3)火灾确认后,消防控制中心值班员应迅速拨打“119”电话报警;启动消防应急广播,

提醒顾客发生火灾的楼层及部位,并向酒店总机通知“酒店某处发生火情,需启动应急预案”;总机及时通知酒店志愿消防队队员到火警现场灭火。

4)志愿消防队到达并形成“第二灭火力量”,迅速到达现场,进行灭火并及时反馈情况(3min内完成)。

5)同时,火灾应急预案各组人员到达指定位置集结。指挥协调组了解火灾的情况,划定责任区域(2min之内完成)。

6)由疏散组人员组织进行人员疏散,以最快的速度组织、引导客人向消防通道安全疏散,随后安全防护救护组对人员进行清点、救护并及时向总指挥汇报有关疏散情况。

7)各组负责人应及时向指挥协调组反馈现场情况。

8)门岗保安员应对疏散区域进行安全警戒并协助对受伤人员进行救治。

9)水暖工应及时查看消防水池的水位和消防水泵的运转情况,并打开消防水泵接合器的井盖。

(二)现场灭火疏散

1)疏散引导组:在负责人的带领下,安保部进行巡视和火情核实,第一组人员每人一个手电筒和一支粉笔逐个房间敲门搜索,每打开一个房间确定无人后,就用粉笔在门上画上“×”,以防重复搜索耽误时间;第二组人员用扩音器告诉拥挤在楼道内的客人,尽量打湿衣物捂住口、鼻,有序地从通道内疏散;第三组人员走在被疏散客人的前面并用扩音器不停地喊话:“请大家跟我来,不要惊慌”,使火场客人跟随服务人员有序地从两侧的消防通道迅速撤离。

2)灭火行动组:要求使用灭火器和消火栓灭火。请示总指挥,现场火势较大,确认为一级火警,是否对酒店所有人员进行疏散。

3)总指挥通知:继续控制火势,疏散组人员进行客房及餐厅人员疏散,大堂副理维持好大堂的秩序并调出酒店入住人员名单,救护组清查人员的疏散情况。

4)指挥部指示:通知疏散组安抚客人的情绪,保证安全疏散,疏散完毕后清点、核对人员(前台准备当天入住的客人名单一份),不得遗漏客人。

5)起火层以上服务人员在大堂副经理的配合下对楼层中的人员进行疏散。

6)酒店餐饮服务人员通知在酒店就餐的宾客,组织宾客有序撤离。餐饮后堂值班人员对燃气总阀进行关闭,工作人员有序撤离到安全区域。

7)指挥中心要求:要求救护组、安全疏散引导组反馈情况。

8)救护组报告:人员疏散至集结地点,经过清点无人员遗漏、受伤。

(三)后续工作处置

情况一:

经过灭火行动组人员的努力,对火势蔓延进行了有效控制:

1)灭火行动组负责人报告:火势正在控制中。现场明火已被扑灭,灭火组正在清残,是否解除火警,请指示。

2)指挥部:下达指令解除火警,要求灭火行动组对现场进行警戒。配合消防等专职部门进行火灾现场的勘察。同时密切关注现场以防止复燃。

情况二:

火势蔓延扩大,消防队到达现场,采取以下方案:

1)酒店人员迅速引导消防车到达登高作业面和消防水泵接合器连接处。水泵接合器是在室内消防无法满足情况下由消防车向内提供。

2)灭火行动组报告:火势蔓延迅速,无法有效控制。

3)酒店派人向消防队介绍火势的基本情况(起火地点、火势大小、燃烧物质、人员被困情况、现场扑救情况)。

4)酒店熟悉地形人员带领消防队人员到达现场并展开灭火疏散救援。

5)火被扑灭后,协助公安消防部门开展火灾事故调查相应工作。

根据以上情景,回答下列问题。

1.一般员工的消防安全职责的具体内容是什么?

2.应急预案编制的范围是什么?

3.应急预案制定的程序是如何进行的?

4.报警、接警的处置程序是怎样的?

4、某地下建筑物地下部分共三层,耐火等级为一级,每层的建筑面积为 8272m2 ,开发商拟将地下部分开发为商场,消防设施和装修按国家相关规范设置,内部采用不燃材料装修。

【问题】

1.能否将地下三层全部开发为商场?说明其原因。

2.如果开发为商场,防火分区如何划分?

3.如果开发为商场,对其经营商品有何要求?

4.该商场的楼梯间采用什么形式?对楼梯间有什么要求?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。

2.【参考答案】 ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3.【参考答案】ACD。低区的水泵接合器应设在减压阀后,不会出现超压现象。

4.【参考答案】BCD。本案例中水箱最低有效水位不能满足最不利水灭火设施静压要求,设置了稳压泵;B对。水箱出水管应低于高位消防水箱最低水位。当建筑高度大于150m时,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3。

5.【参考答案】ABCE。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

6.【参考答案】ABD。消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积不应小于300L。

7.【参考答案】ABCD。消防水泵的吸水应保证在整个火灾延续时间内的自灌式吸水。

8.【参考答案】ABCD。

9.【参考答案】BDE。每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。每月应手动启动消防水泵运转一次,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

2、答案如下:

1.AB

【解析】对于石化企业,明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气

体设备、建(构)筑物的侧风向或上风向。但是有飞火的明火设备,应该布置在上述设备的建(构)筑物的侧风向,并远离可能泄漏液化石油气、可燃气体、可燃蒸气的工艺设备及储罐。所以,根据题意,正确答案为A、B。

2.ABC

【解析】储罐按储罐安装位置不同一般可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐。也就是说,没有半地上或空中储罐这一说法,注意不要混淆概念,所以,正确答案为A、B、C。

3.ABCE

【解析】客房数在50间以上的(旅馆、饭店)为消防安全重点单位。

第13 页共17 页

4.BCDE

【解析】消防安全管理的特征有全方位性、全天候性、全过程性、全员性和强制性。

5.ACD

【解析】消防安全归口管理部门具有下列职责:

(1)依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施。

定期或不定期向单位主管领导和领导小组及公安机关消防机构汇报工作情况。

(2)负责处理单位消防安全委员会或消防工作领导小组和主管领导交办的日常工作,发现违反消防规定的行为,及时提出纠正意见,如未采纳,可向单位消防安全委员会、消防工作领导小组或向当地公安机关消防机构报告。

(3)推行逐级防火责任制和岗位防火责任制,贯彻执行国家消防法规和单位的各项规章

制度。

(4)进行经常性的消防教育,普及消防常识,组织和训练专职(志愿)消防队。

(5)经常深入单位内部进行防火检查,协助各部门搞好火灾隐患整改工作。

(6)负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用。

(7)协助领导和有关部门处理单位系统发生的火灾事故,详细登记每起火灾事故,定期分析单位消防工作形势。

(8)严格用火、用电管理,执行审批动火申请制度,安排专人现场进行监督和指导,跟班作业。

(9)建立健全消防档案。

(10)积极参加消防部门组织的各项安全工作会议,并做好记录,会后向单位消防安全责任人、管理人汇报有关情况。

6.BDE

【解析】消防安全责任人的职责有:

(1)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。

(2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

(3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

(4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

第14 页共17 页

(5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。

(6)根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队。

(7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

7.ACDE

【解析】下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作:

(1)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口。

(2)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业。

(3)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地。

(4)火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业。

(5)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

8.ACDE

【解析】在非正常条件下,应设安全阀的设备有:顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔;往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口;凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。可见,压力容器要大于等于0.1MPa的操作压力才需要设置安全阀,即选项B不正确;同样,蒸馏塔的操作压力要求是大于等于0.03MPa,所以选项D和E都正确。即正确答案为A、C、D、E。

9.ABCE

【解析】石油化工生产过程中的防火要点包括:①要保证原材料和成品的质量;②要严格掌握原料的配比;③防止加料过快过多;④注意物料的投料顺序;⑤防止跑、冒、滴、漏;⑥严格控制温度;⑦严格控制压力;⑧防止搅拌中断;⑨严守操作规程;⑩做好抽样探伤。

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、该施工现场应配消防设施有:(1)灭火器。该施工现场应在可燃材料堆场、可燃材料加工区、固定动火场所、临时动火场所、厨房操作间、变配电房、宿舍办公区等区域配置磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。对于该施工现场而言,同定动火场所单具灭火器的灭火级别为3A,办公宿舍区为1A,其他区域为2A,每个配置点不少于两具。(2)室外消防给水系统。因该建筑物的体积大于10000m3,所以应设置室外消防给水系统,其中临时用房的室外消防用水量为10L/s,火灾延续时间为1h,该在建工程的临时室外消防用水量为20L/s,火灾延续时间为2h。一般临时给水管网宜布置成环状,最小管径不应小于DN100,室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆

第15 页共17 页

场及其加工厂均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工厂的外边线不应小于5m,室外消火栓的间距不应大于120m,室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。(3)室内消防给水系统。因该建筑物的体积为大于30000m3,所以应设置室内消防给水系统,该在建工程的临时室内消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1h。该在建工程的临时消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状,管径不应小于DN100。室内消防给水系统应设消防水泵接合器,其与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。每个室内消火栓处只设接口,不设水带、水枪,但要做好保护措施。消火栓接口的前端应设置截止阀。消火栓接口或软管接口的间距不大于50m。(4)临时应急照明。该施工现场的地下室施工现场设置临时应急照明。该应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。(5)临时消防用电。该施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接人,且应保持不问断供电。

2、1.从事性能化设计评估工作的单位和人员应具备的条件有:(1)具有独立法人资格,有固定的办公地点,注册资金不少于100万元。(2)法定代表人具有大学本科以上学历、高级技术职称。

(3)具有高级技术职称的专业人员不少于8人,其中性能化设计评估专业技术人员不少于4人,建筑防火、消防给水、防烟排烟、消防电气专业技术人员各不少于1人。(4)专业技术人员具有大学本科及以上学历,且从事本专业工作经历不少于5年。(5)专业技术人员不同时被两家及以上从事性能化设计评估的单位聘用。(6)具有满足性能化设计评估需要的计算软件及计算设备。(7)不从事影响性能化设计评估工作公正性的业务。

2.对于此类商业综合体建筑.在进行消防性能化设计和火灾危险性评估时,火灾场景的设定应考虑的内容有火源位置、火灾的增长模型、自动喷水灭火系统是否有效、防排烟系统是否有效、步行街的顶棚的燃烧性能等。

3.采取下列方法解决防火分区面积超大的问题:(1)剥离危险源,将步行街两侧分隔为面积不超过300㎡的商铺,面向步行街一侧应采用耐火极限不低于1.00h的维护结构分隔。

(2)室内步行街不应布置可燃物,应采用不燃或难燃材料。(3)室内步行街应设置有效的排烟措施、自动灭火措施。

采取下列方法解决安全疏散的问题:(1)室内步行街应采取有效的自然排烟措施,自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的25%。(2)通过步行街到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。(3)通过数值模拟确定人员疏散所需时间应小于危险来临时间。

3、1.一般员工的消防安全职责如下:

1)明确各自消防安全责任,认真执行本单位的消防安全制度和消防安全操作规程,维护消防安全、预防火灾。

2)保护消防设施和器材,保障消防车道畅通。

3)发现火灾,及时报警。

4)参加有组织的灭火工作。

第16 页共17 页

5)发生火灾后,公共场所的现场工作人员,应当立即组织、引导在场群众安全疏散。

6)接受单位组织的消防安全培训,掌握火灾的危险性和预防火灾的措施,懂得火灾扑救方法及火灾现场逃生方法;会报火警、使用灭火器材和扑救初期火灾,会逃生自救。

2.应急预案编制的范围主要包括消防安全重点单位、在建重点工程、其他需要制定应急预案的单位或场所。

3.应急预案的制订应按照以下程序进行:

1)明确范围,明确重点部位。

2)调查研究,收集资料。

3)科学计算,确定人员力量和器材装备。

4)确定灭火救援应急行动意图。

5)严格审核,不断充实完善。

4.报警、接警处置程序如下:

1)报警。以快捷方便为原则,确定发现火灾后的报警方式,如口头报警、有线报警、无线报警等。报警的对象为“119”火警台(“三台合一”的地区为“110”指挥中心)、单位值班领导、消防控制中心等。报警时应说明以下情况:着火单位、着火部位、着火物质、有无人员被困、单位具体位置、报警电话号码、报警人姓名;同时,还要将火情报告给单位值班领导和有关部门。

2)接警。单位领导接警后,启动应急预案,按预案确定内部报警方式和疏散范围,组织指挥初期火灾的扑救和人员疏散工作,安排力量做好警戒工作。有消防控制室的场所,值班员接到火情消息后,立即通知有关人员前往核实火情,火情核实确认后,立即报告公安消防队和值班负责人,通知灭火行动组人员前往着火层。

4、1.不能将地下三层全部开发为商场,因为地下商业营业厅不能设置在地下三层及以下楼层。

2.因为商场内的消防设施按国家相关规范设置,所以设置有自动喷水灭火系统和自动报警系统,并且内部采用不燃材料装修。因此该商场的防火分区最大允许面积为 2000m2 ,利用防火墙、防火门和防火卷帘结合商场的经营管理将其至少划分为 5 个防火分区。

3.如果开发为商场,不得经营、储存和展示甲、乙类商品。

4.该商场的楼梯间采用防烟楼梯间,该楼梯间应按规定设置机械加压防烟设施,并应设立设置应急照明设施;在楼梯间人口处应设置防烟前室,前室可与消防电梯间的前室合用;前室的使用面积不应小于6.0m2 ,合用前室的使用面积不小于 10.0m2 ,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

第17 页共17 页

消防工程师考试试卷是什么样的

消防工程师考试试卷是什么样的 一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题这两种题型的客观题构成;《消防安全案例分析》主要由案例题构成。 1、一级注册消防工程师一共考试三个科目,分别是《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 2、《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 3、《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 消防工程师考试答题技巧 一、单选题 在一级消防工程师考试中,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》单选题都为80道。单选题占了很重的比例。评分标准如下: 每题的备选项中,只有1个最符合题意。 考试题对单项选择题的答题备选项的附带说明是“只有1个最符合题意”。因此,只能选择一个正确的,小伙伴们在做题的时候要能够区分。 消防工程师涉及到的知识点比较多,这就需要考生花一定的时间去记忆。 二、多选题 在一级消防工程师考试中,多选题一般比较难得分,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》多选题都为20道。评分标准如下: 每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。因此,小伙伴们在做多选题时,要谨慎选择,宁肯少选也尽量不要错选,毕竟错选是不得分的。 面对多选题,天生有选择困难症的小伙伴,在做题时如果没什么把握,就相信自己的第一直觉吧。要相信自己,那么多天的辛苦备考,第一直觉往往都是最准确的! 三、案例分析题 在一级消防工程师考试中,只有《消防安全案例分析》涉及到主观题,一共有六大道题。通过近几年的出题情况,其中包含了2道客观题,4道主观题。相对得分比较难。 案例分析题是用一个完整的案例来作为命题的背景,背景大了,也就意味着出的每一道题的角度就灵活了。往往一道题是一个角度,考察的知识点也经常是好几个搭配着来。一道题目往往会考察到好几个章节的内容。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2020年一级注册消防工程师考试题库(1-2100题)

2017年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5

一级消防工程师题库(DOC)

D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的_______ 确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。( C ) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( A ) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用 1507)下列哪项属于闭式喷头_______ 。( C )

A.雨淋喷头 B水幕喷头 C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头 1508)闭式喷头的公称动作温度为79℃时,其色标应为_______ 。( C ) A.橙色 B.红色 C.黄色 D.绿色 1509)报警阀是通过开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统。( A ) A.自动 B.手动 C.传动管 D.专用泵 1510)水流指示器是自动喷水灭火系统中将水流信号转换成信号的一种报警装置。( D ) A.光 B.磁 C.热 D.电 1511)报警阀开启后,水流需经 s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。( B ) A.40 B.30 C.20 D.10 1512)消防水箱为确保其供水可靠性,应采用(D)供水方式。 A.孔口出流 B.加压 C.间接 D.重力自流 1513)消防水箱对扑救_______ 起着重要作用。( A ) A.初期火 B.中期火 C.末期火 D.低层火灾 1514)当喷头的公称直径小于_______时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。(C ) A.25mm B.15mm C.10mm D.5mm

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年一级消防工程师《综合能力》测试题含答案

一级消防工程师《综合能力》测试题含答案多项选择题 1、泡沫灭火系统的检查,验收应符合( ABCD)等规定。 A、施工现场质量管理检查结果合格 B、施工过程检查应全部合格 C、质量控制资料核查全部合格 D、系统施工质量验收和系统功能验收合格 2、泡沫灭火系统验收合格后,应提供( ABCD)和泡沫灭火系统验收记录及其他相关文件、记录、资料清单等文件资料。 A、施工现场质量管理检查记录 B、泡沫灭火系统施工过程检查记录 C、隐蔽工程验收记录 D、泡沫灭火系统质量控制资料核查记录 3、泡沫灭火系统管材及管件的( ABC)等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 A、材质 B、规格 C、型号 D、包装 4、管材及管件的外观质量除应符合其产品标准外,还应符合(ABC)。 A、表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差

的锈蚀等缺陷 B、螺纹表面完整无损伤,法兰密封平整、光洁、无毛刺及径向沟槽 C、垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等缺陷 D、应采用国家认证的名牌产品 5、泡沫灭火系统的组件外观应符合(ABCD)。 A、无变形及其他机械损伤 B、外露非机械加工表面保护涂层完好 C、无保护涂层的机械加工面无锈蚀 D、所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好 6、关于泡沫灭火系统中阀门强度和严密性试验说法正确的是:(AC)。 A、强度试验压力应为公称压力的1.5 倍 B、强度试验压力应为公称压力的1.1 倍 C、严密性试验压力应为公称压力的1.1 倍 D、严密性试验压力应为公称压力的1.5 倍 7、关于泡沫灭火系统中阀门试压持续时间正确的是:(AC)。 A、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为15S B、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为60S C、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为60S D、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为180S 8、属于下列哪种情况的泡沫液应由监理工程师现场取样送检:

一级消防工程师题库

1401)自动喷水灭火系统中湿式及干式系统均应在开放只喷头后自动启动.(A) A.1 B.2 C.3 D.4 1402)下列系统选型正确的是_______。(A) A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统 B.环境温度低于4℃的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70℃的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统 1403)闭式自动喷水—泡沫联用系统,持续喷泡沫的时间不应小于min。(C) A.4 B.5 C.10 D.20 1404)自动喷水灭火系统中利用有压气体作为系统启动介质的有_______。(D) A.干式系统 B.湿式系统 C.预作用系统 D.干式系统和预作用系统 1405)自动喷水灭火系统的备用喷头数量不应少于总数的﹪。(A ) A.1 B.3 C.5 D.10 1406)并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设_______。(C) A.电磁阀 B.过滤器 C.止回阀 D.倒流防止器 1407)自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。(A) A.信号阀 B.止回阀 C.电磁阀 D.法兰闸阀 1408)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用_______。(C) A.电磁阀 B.止回阀 C.信号阀 D.法兰闸阀 1409)货架内喷头上方如有孔洞,应在喷头的上方设置_______。(B) A.通透层板 B.集热挡水板

C.塑料板 D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设 计流量的_______确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。(C) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。(A) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

相关文档