一、概述

电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。

二、特点

1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。

2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。

3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。

4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。

5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。

6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。

三、适用范围及使用条件

1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。

2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。

3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。

4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。

5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。

6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。

四、主要功能

1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。

2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。

3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。

4、远传功能:具有4-20mA标准电流输出信号,20mA对应设定的额定电流值。

5、通讯功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。

6、追忆功能:可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按数字键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。

五、主要技术指标

1、测试范围

1.1 A、B、C三相电流:0—999A。

1.2 漏电流:0—999MA。

2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。

3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。

4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。

5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。

6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。

7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。

8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

9、漏电保护;当电机漏电电流≥漏电流整定值,动作时间≤0.2S(默认值为50MA)。

10、过流保护:当电机的电流≥1.2Ie时,保护器按反时过流保护,动作时间见图一(默认值为1)。

11、过压保护:工作电压≥过压电压整定值,动作时间≤5S。

12、欠压保护:工作电压≤欠压电压整定值,动作时间≤10S。

13、4~ 20MA电流输出精度:0.3%F.S(20MA对应额定值)。

Iw/Ie 设定值

动作时间(秒)

≥1.2

≥1.31

≥1.38

≥1.50

≥2.0

≥3.0

12345

60

48

36

8

5

3

120

96

72

20

10

7

180

144

120

30

20

14

240

192

168

40

30

20

300

220

200

60

40

25

注:表中Iw为工作电流,Ie为额定电流。图一

六、操作说明及显示

1、按键说明

设置键:电机未运行或故障时,按此键进入保护参数设置状态。见图二操作顺序 显示内容 代号定义 设定范围

按一次设置键二

按次设置键按三次设置键按四次设置键按五次设置键按六次设置键按七次设置键按八次设置键按九次设置键按十次设置键A

CL

qs

P

EL×

L

n

U

d

q

设置应在规格

范围内设置

1min~5min

额定电流代号

电流设定值

过流时间曲线代号

过流时间设定值

电机启动时间代号

启动间时设定值

三相不平衡代号

百分比设定值

电机堵转代号

Ie陪数设定值

漏电代号

漏电电流设定值

欠电压代号

欠电压设定值

过电压代号

过电压设定值

通讯地址代号

通讯地址设定值

上电电机自起动代号

自起动时间设定值

1~99

0~100%

0~255

1~999S

0为关闭自起动

4-8倍

1mA-999mA

设定应在额定电压的

范围内

120%

设定应在额定电压的

范围内

80%

图二

移位键:设置状态下选择设置的字位(该字位闪烁)。 数据键:设置状态下对应闪烁字位数每按一次加1。 复位键:在设置状态下按此键退出设置状态并确认设置值,保护动作后按此键保护器复位。

2、运行操作

2.1 当电机运行时按设置键无效,当电机未运行或故障时按设置键修改设定值和查寻设定值。

2.2 运行时按移位键显示一次电压值和漏电电流值,如配合复位键可定位显示电压值和漏电电流值。

2.3 运行时按数据键可查寻最近3次故障记录。

2.4 运行时按复位键一次可定位显示当前显示状态,按复位键二次正常轮流显示A 、B 、C 三相电流值。

3、当上位机与保护器正常通讯,面板通讯指示灯闪烁。

4、故障显示

当电机运行存在故障时,保护器故障指示灯闪烁,达到设定技术指标时保护器动作,故障指示灯常亮,LCD 首2位或首位指示相应故障代号(见图三)。故障排除后按复位键保护器正常启动,按数据键可查寻最近3次故障记录。

A

×××

显示内容 定 义 复位方式

过流动作代号

过流动作值

堵转代号

断相代号

不平衡代号过压代号过压动作值

欠压代号欠压动作值

短路代号漏电代号漏电电流值

按复位键

停电复位

E

P

×××

×××

d

按复位键

按复位键

按复位键

按复位键

按复位键

按复位键

×××

图三

七、外型结构及安装尺寸、接线 (一)结构及安装尺寸

93+0.5

45+0.5

开孔尺寸

112

10072

分体连接线小于5米

20

23

9693

112

10063

38.5

21.57

48

130

45

48

96

70

40

21

93

45

472 4.5

600.2±102

65

4

4

5070

4

互感器B44

913

2945

电位器

连接器插头

说明:适用于配在1A 、10A 、30A 、50A 、100A 、200A 规格漏电零序互感器。

互感器B90

154.5

93

90

123

80

4

110

94.50.2±电位器

连接器插头

13

927

43

2 - 4.5

说明:适用于配在400A 、600A 规格漏电零序互感器

(二)接线方法 1、一次接线

1A 10A 50A 100A 200A 、、、、规格一次穿过监控器注:1A规格电机低于1K W,主回路穿过保护器需 绕10匝数。

400A 600A 5A 5、规格一次穿进变比为的电流互感器,互感器出线端进入保护器绕匝。

2、二次接线

注意事项

1、保护器安装接线时,应接各接线端子用途正确连接。

a、01 02端子;电源(AC220V、380V)输入、应接自一次主回路的空气开关前端或专用电源。

b、03 04端子:保护出口J1(常闭)。

c、05 06端子:保护出口J2(常开)或自起动(用户自选其一)。

d、07 08端子:漏电保护传感器输入(K1、K2)。

e、09 10端子:RS485通讯规约或4~20MA电流输出。

2、保护器的工作电源应接控制回路上,注意标称电压与实际电压应相符。

3、各项保护设定值应正确无误,不用的选项应放弃设定。

4、根据电动机的额定电流值,选择相应电流规格的保护器。

5、当三相电缆线可直接穿过保护器的三相穿线孔时,可不拆卡式电流传感器;若不能直接穿过保护器的三相穿线孔时,可把卡式电流传感器拆成两半,再把电缆线卡入式电流传感器内,然后把卡式电流传感器组合成一体,并把固定螺丝扭紧。

6、保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流变比互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有所影响。

八、选型

1、型号、规格及含义

2、选型表

2.1、电流规格选型(以一次系统380V为例)

规格化(A)电流范围

(A)

对应电机功率

(kw)

电机空载电流

(A)

说明

1 10 30 50 100 200 400 600

0.1~1

1~10

3~30

5~50

10~100

20~200

40~400

60~600

0.1~0.5

1~5

3~15

5~25

10~50

20~100

40~200

60~300

>0.1

>1

>3

>5

>10

>20

>40

>60

1

60%~100%

2

3200A

4

、根据电机的额定电流

选型规格,最好将额

定电流选在规格电流

的范围内。

、电机空载电流必须符

合要求。

、电机额定电流以

上配装电流互感器

、特殊规格需注明

2.2、电流互感器

电流规格在200A以上需要配电流互感器。

2.3、漏电电流互感器

电流规格在200A以下(含200A)配用孔径为 44mm的零序互感器,电流规格在200A 规格以上的配用90mm的零序互感器。

3、选型技术数据说明

3.1、分体的保护器主体与分体之间的标准线长度为60cm,如果不能满足使用或需特殊要求时,请选型订货时注明。

3.2、选择漏电功能时,应选取相应的漏电互感器的穿线孔径(电机ABC三线一同穿过);馈线保护,A、B、C、N四线同时穿过,把地线分开。

3.3、通讯规约采用a、b两种方式通讯,保护装置与主机之间的距离≤1200m,通讯导线采用屏蔽双绞线。

3.4 、400A规格需要配400A/5A的电流互感器,600A规格需要配600A/5A的电流互感器。

3.5、功能表

序 号 功 能 电机保护 馈线保护 说 明

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13过流(反时限)保护

堵转保护

三相不平衡保护

断相保护

保护器上电电机自起动

短路保护

漏电保护

方式通讯接口

方式通讯接口

输出

正常保护输出(闭开)

短路或漏电输出(常开)

启动控制输出(常开)

a

b

4mA~20mA

×

×

×

有可设置

有可设置

有可设置

有可设置、设置为0(关闭)

有可设置

需选型指定

需选型指定

需选型指定

需选型指定

需选型指定

需选型指定

注:带●标记项为保护装置具备的基本功能或配置;

带○标记项为保护装置具备此项功能但需选型时指定;

带×标记项为保护装置不具备或不需此项功能。

九、远程通讯协议

·Rs485口,半双工。

·主从式通讯,即从机根据主机的命令作出应答,保护器作为从机。

·选用自定义协议,波特率9600bps,奇偶不校验,8位数据位,1位停止位。ASCⅡ码发送。

1、主设备发送命令:

意义 起始码 地址(从机地址) 控制字节 结束码

字节顺序内容

12345678

3X, , ,

3X3X3X3X,3X(定义如下)

00:读从机当前数据

11:命令从机启动

22:命令从机停机

33:命令从机复位

44:读取设置值

55:修改设置值(详见例4说明)

5D 5B

例(1):从机地址为21,命令停机:

主设备发:5BH;30,30,32,31;32,32;5DH开始;地址;功能码;结束。[002122]

2、要求读从机当前数据,从机回送数据

意义字节顺序

内容始

从机

地址

A 相

电流

B 相

电流

C 相

电流电压

控制

字 1

控制

字 2

控制

字 3未定义结束码12~56~78~1415~2122~2829~3233~3435~3637~3839~4445 5B

3d1

~

3d4

3d5

~

3d6

3d7

~

3d13

3d14

~

3d20

3d21

~

3d27

3d28

~

3d31

3d32

~

3d33

3d34

~

3d35

3d36

~

3d37

3d38

~

3d43

5D

控制字节说明:

控制字节1:00电机停机状态。10电机启动状态。

控制字节2:01电机故障:过流。02电机故障:堵转。04电机故障:不平衡。08电机故障:断相。10电机故障:电压欠压。20电机故障:电压过压。40电机故障:短路。80电机故障:漏电。

控制字节3:00电机未跳闸。08电机故障已跳闸。

未定义:6位备用。

例(2):从机地址0021,要示求读取当前数据:

主设备发:5BH;30,30,32,31;30,30;5DH。开始;地址;功能码;结束。[002100] 从设备回:5BH;30,30,32,31;30,30;30,30,31,35,2E,34,33;开始[;地址;功能码;A相电流:0015.43(A);30,30,31,32,2E,33,34;30,30,31,33,2E,34,35;B相电流:0012.34 (A),C相电流:0013.45 (A)30,32,33,31;31,30;30,30;30,30;电压:231V 电机已启动;未故障;未跳闸30,30,30,30,30,30;5DH

备用6位;结束](共45位)

3.要求读取设置值(举例说明):

例(3):从机地址0021,要求读取设置值;

主设备发:5BH;30,30,32,31;34,34;5DH。开始;地址:功能码;结束。[002144] 从设备回:5BH;30,30,32,31;34,34;3X,3X,2EH,3X,3X

开始[;地址;功能码;额定电流;XX.XX(或XXX..X);

30,3X;3X,3X;3X,3X;30,3X;

过流曲线(01~05);启动时间(00~99)不平衡(00%~99%);堵转(03~08)30,3X,3X,3X;30,3X,3X,3X;30,3X,3X,3X;

漏电(0000~0999);欠压(0000~0999);过压(0000~0999);

30,3X,3X,3X,30,30,30,30,30,30,30,30:5DH

自启动时间(0000~0999);备用8位;结束] (共45位)。4.要求修改设置值(在电机停机状态才可以设置):

例(4):从机地址0021,要求修改设置值:

主设备发:[002155XX.XX0XXXXX0X0XXX0XXX0XXX0XXX00000000]

转换为ASCⅡ码:5BH;30,30,32,31;35,35;3X,2EH,3X,3X 开始[;地址;功能码;

额定电流:XX.XX(或XXX.X);30,3X;3X,3X;3X,3X;30,3X;过流曲线(01~05);启动时间(00~99);不平衡(00%~99%);堵转(03~08)30,3X,3X,3X;30,3X,3X,3X;30,3X,3X,3X;

漏电(0000~0999);欠压(0000~0999);过压(0000~0999);

30,3X,3X,3X;30,30,30,30,30,30,30,30;5DH

自启动时间(0000~0999);备用8位结束] (共45位)。

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

智能视力保护器的设计终结稿

智能视力保护器的设计 摘要:本论文阐述了一种基于单片机的智能视力保护器的设计。该设计以89C52为核心,可实现距离监测、光强监测、学习时间监测及报警等功能,通过LCD显示各种参数信息,并能在线修改各个参数初值来适应不同使用者的需求。测距是利用超声波传感器来实现,光强检测是通过光敏元件实现,定时功能由89C52单片机定时器实现的。软件利用C语言进行编程,并采用模块化的设计思路。该系统具有简单实用的特征,对青少年视力保护具有很好的效果。 关键词:STC89C52;超声波;视力保护 Abstract:This paper expounds a design of intelligent vision protector based on single chip microcomputer. The system with 89C52 as the core ,which can realize distance monitoring, light intensity monitoring, learning time monitoring and alarm function, uses LCD to display various parameter information, and changes the parameter initial value online to adapt to the needs of different users. Distance measurement is realized by ultrasonic sensors, light intensity detection is achieved by photosensitive element, timer function is realized by 89C52’s timer. Software design uses C language to programe, with modular thought. The system has the characteristics of simple and practical, has the very good effect to teenagers vision protection. Keywords: STC89C52; Ultrasonic; Vision protection 1 引言 1.1 课题背景 当前由于电视、网络的高速发展、学习压力的加重等诸多因素,使得青少年长时间不卫生、超负荷用眼,造成了青少年近视率大大提高。据国家统计局最近的一项调查显示,目前我国学生视力低下的状况令人担忧。小学生近视比例为34%,初中生为68%,重点高中生为90%左右,在校大学生视力合格者更少。而在高考体检中由于自身缺陷原因被限考的学生当中有74%为近视。据卫生部、教育部联合调查,目前我国学生近视发病率居世界第二,人数居世界之首,全国近视及眼疾患者近3亿人,已经成为全社会关注的公共卫生和社会问题。视力下降不仅影响青少年的日常生活和学习,对青少年的身心健康造成极大的影响,同时给青少年的成长与发育造成极大的障碍。 在这种情况下,亟须开发一种智能视力保护器。通过创造健康的读写环境和科学方式,避免因长期读写而导致的近视、驼背、脊柱侧弯、斜视、颈椎病等疾病的发生

ZYD300H 电机保护器

智能型微机电机保护器使用说明书(LED/LCD通用) 1.概述 智能型微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,二路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出,一路RS485接口 ●分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ●大屏幕LED或高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●启动中过流保护设定,可根据电机情况进行多种倍数调节 ●模拟量输出微调功能,可以消除由于线路衰减造成的误差精度 ●2路可编程继电器J2 J3多达5种设置输出功能。满足不同的现场保护情况 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 起动方式: 直接起动、正反起动、Y-△起动、自耦降压起动、远程自启动

相序保护器说明书

相序保护器说明书 TVR-2000B系列相序保护器适用所有三相电源的保护器。通用性强(3Ph 220V~380V、TVR-2000C (380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 、eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

基于单片机的多功能视力保护器

金华职业技术学院JINHUA COLLEGE OF VOCATION AND TECHNOLOGY 毕业教学环节成果 (2011届) 题目学生用视力保护器的设计 学院信息工程学院 专业应用电子技术 班级应电083 学号 200831010030303 姓名丁建威 指导教师陈德仙 2011年 5 月 5 日

金华职业技术学院毕业教学成果 目录 摘要 (2) ABSTRACT (2) 1 引言 (4) 1.1 选题背景 (4) 1.2 视力保护器的现状及其展望 (5) 1.3 本文主要研究内容 (6) 2 系统硬件设计 (8) 2.1 8051单片机简介 (8) 2.2 传感器辅助坐直报警电路 (10) 2.3 8051单片机的中断系统 (11) 2.4 光线报警电路 (12) 2.4.1 光敏电阻控制电路 ............................... - 13 - 2.4.2 光线发声报警电路 (14) 2.5 定时报警电路 (16) 2.5.1 单片机控制电路 ................................. - 17 - 2.5.2定时器报警发声电路............................... - 18 - 3 开发系统软件设计 ...................................... - 19 - 3.1 关于本系统的开发软件简介 ......................... - 19 - 3.2 Keil Software安装及辅助单片机设计的方法概述...... - 20 - 3.3 系统软件设计...................................... - 21 - 3.4 主要程序介绍...................................... - 25 - 结论与谢辞 ............................................... - 29 - 参考文献 ................................................. - 30 -

DJB-ZAF智能保护器说明书

一、概述 DJB-ZAF电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

多功能视力保护器设计开题报告

重庆科技学院 毕业设计(论文)开题报告 题目多功能视力保护器的设计 学院电气与信息工程学院 专业班级自动化1101 学生姓名周玲玲学号 200441640 指导教师吴明芳 2015年3月18 日

开题报告填写要求 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作开始后2周内完成,经指导教师签署意见及系主任审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网址上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.学生查阅资料的参考文献理工类不得少于10篇,其它不少于12篇(不包括辞典、手册)。 4.“本课题的目的及意义,国内外研究现状分析”至少2000字,其余内容至少1000字。

毕业设计(论文)开题报告 1.本课题的目的及意义,国内外研究现状分析 本课题的目的及意义: 中国是世界上近视发病率比较高的国家,根据市场调查显示,我国大学生视力低下率为77.95%,高中生视力低下率72.8%,初中生视力低下率53.43%,小学生视力低下率为26.96%。 在回收的网络问卷“你觉得造成你眼睛近视的原因是什么”选项中,选择“写字看书姿势不正确的”占52.4%,选择“因看电视引起近视的”占46.7%,选择“因上网引起近视的”占44.8%,而选择“作业太多导致近视的”占43.8%。 由此可以看出,中国学生视力低下的状况令人担忧,而写字看书姿势不正确、看书写作业的时间太长和光线的过强和过弱是导致中小学生近视的主要原因。 学生近视已经成为我国社会日益严重的问题。国家有关部门对许多职业都有硬性的视力要求,而且一旦近视,即使花再多的钱医治也不可能恢复原有的视力。近视是渐进性的疾病,预防和保护至关重要。 研究表明,造成近视的原因有99%来自于同学们平时读书、写字时的坐姿不是很标准,导致眼睛距离书本太近所导致。大部分孩子喜欢趴在课桌上读书写字,并且老师、家长又不能常常在身边提醒。日复一日,年复一年,致使许多学生早早地架上了眼镜。如果顺其自然 90%的孩子将来注定要和眼镜做一辈子的近视伴侣。国家教委规定:学生在读写时,应在一定亮度下,眼睛离读物一尺,身离书桌一拳。 学习压力如此之大,学习时间如此之多,近视发病率越来越高。2006年09月13日,黑龙江省暨哈尔滨市青少年心理健康宣传月活动圆满结束,活动月期间,50余名心理咨询专家对 2000余名大中小学生进行义务咨询时发现,近30%学生处理人际关系困难,近60%中小学生学习压力大。由此可见,近视给孩子们带来诸多困扰。 近视作为一种现代通病,几乎没有办法根治它。目前的激光切除手术其实是伤害了人体的自然完整,伤害着身心的健全。所以,有一个保护视力的装置便显得越来越重要。 因此,我们进行了多功能视力保护器的研究。人机交互和以人为本的理念,使物理学、电子学、人体工程相结合,纠正一些不良的读写习惯,防止因长期使用不正确的读书写字姿势而导致的近视、脊椎弯曲变形、驼背、斜视以及颈椎病等。尤其对学生群体而言,可帮助学生矫正坐姿,改善学习环境,培养学生良好的学习习惯,保护学生视力。为中小学生的健康成长发挥

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

本科论文-多功能视力保护器

本科论文-多功能视力保护器

安徽三联学院 本科学年论文 多功能视力保护器 Multi-function vision protector 10级(2)班 指导教师 ************ 2012年1月11日 信息与通信技术系

[摘要]目前青少年视力降低视整个社会共同关注的问题,无论在国内还是国外,过度用眼是造成这一问题的根本原因,预防是保护视力的有效方法,因此本论文提出了多功能视力保护电路的设计,多功能保护器主要包括测距,感光以及定时的功能其中测距和感光模块由相应模块的传感器构成来实现对使用者距离与周围光线强弱的监测和报警功能,定时模块由单片机运行程序构成实现对学习时间进行定时并通过报警来提示已到时间总体来说这三个功能同时生效即提醒使用者注意用眼。 关键词:传感器;测距;定时。

[ABSTRACT] At present teenagers vision of the whole society to reduce both at home and abroad, with the eye excessive is to blame for the causes of the problems, prevention is the effective method to protect vision, so this paper puts forward the multi -function vision protection circuit design, multi 一function protector mainly includes ranging, sensitive and timing functions including rang and photosensitive module by corresponding module sensor constitute to realize user distance and ambient light of the strength of the monitoring and alarm function, timing module by singlechip microcomputer to realize operation produces for timing and through the alarm to hint already to time overall these three functions at the same time effect that remind users pay attention to use eye. Keywords: sensor;ranging;timing

基于单片机的视力保护器电路设计(开题报告)

基于单片机的视力保护器电路设计(开题报告)

安徽科技学院 毕业论文(设计)开题报告 教学院(部):理学院 专业名称:电子科学与技术 姓名:毕成治 学号: 1886080201 届别: 2012届 指导教师:吕越凤 2012 年 3 月

四、研究内容: 鉴于单片机芯片的智能处理功能,本设计采用理论计算和实验验证的方法相结合的以单片机芯片为核心的主体电路。首先是对各单位电路进行设计,并选择合适的元器件。在选择元器件时,要注意所选芯片的性价比,对于电阻、电容等常用元件要先进行参数计算后再选择。其次是设计整个电路,并在计算机上对各个单元电路进行相应功能的调试仿真。其中单片机芯片选用较为普遍的8051型,传感器选用水银滚珠型重力传感器,光线报警选用光敏电阻来实现,报警发声系统选用以HFC5219芯片为核心的发声硬件电路。在设计中利用8051型单片机的定时功能即P3.4和P3.5的T0和T1,利用单片机的汇编语言进行编程。电路通过编程实现自动复位。本次设计的研究内容是设计一个多功能视力保护器。它具有以下功能: 1.当使用者头部与书桌之间的距离过近时(小雨40cm),电路将发出声光提示; 2.当读写环境光线照度不足时,电路将发出声光提示; 3.当使用时间达到50分钟时,电路自动发出声光提示,提醒使用者注意休息; 4单片机的主频为6KHZ,电路测光报警的灵敏度可调; 5.电路可靠,要求通过计算机仿真并且能够实现相应的功能。 能够真正帮助学生做到过肩教委规定的:学生在读写时,应当在一定亮度下,眼离读物一尺,身离书桌一拳。 系统硬件设计主要以8051型单片机为核心,功能电路主要包括传感器辅助坐直报警电路、光线报警电路、定时报警电路以及报警发生电路等核心电路。利用单片机汇编语言。图(1)是本系统设计的基本框架图。 图(1)

电动机保护器的使用说明

ES10系列电动机保护器使用说明书 江阴市东歌电气技术有限公司

目录 1.产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2主要性能 (2) 1.3引用标准 (2) 2.保护器订购选型说明 (3) 3.保护器面板及接线端子说明 (4) 3.1保护器正面布置 (4) 3.2保护器的端子功能 (5) 4.ES102编程器功能说明 (6) 4.1指示灯功能 (7) 4.2 ES102按键功能 (7) 4.3 参数设定和查询 (7) 4.4故障代码的含义 (19) 4.5 符号对照表 (20) 5.典型应用接线图 (21)

1.产品简介 1.1概述 ES10系列电动机保护器对电动机的过载、欠载、缺相不平衡、堵转、过热、欠压、过压、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,可实现多种操作控制功能,同时具有测量、自我诊断、维护管理、现场总线通讯等功能。 1.2 主要性能 额定工作电压:AC220V/AC380V,消耗功能15W。 电机工作电压:AC380V、660V,50Hz。 额定电流:2A(0.5A~2A);5A(1A~5A);6.3A(1.6A~6.3A);25A(6.3A~25A);100A(25A~100A);250A(63A~250A)。 继电器输出:输出使用继电器隔离,继电器触点额定负载容量 a)阻性负载:AC220V(250V)、5A、COSΦ=1,DC24V(30V)、5A。 b)感性负载:AC:AC220V、1.6A ; DC:DC24V 、2A 。 工作环境 a)周围环境温度不高于+55℃,不低于-10℃。 b)安装的海拔不超过2500m。 c)污染等级2级。 d)安装类别Ⅲ。 1.3引用标准: 本产品符合GB/T14048.1、GB 14048.4、GB/T 17626.2/3/4/5中有关规定。

模具保护器说明书(精)

上海智觉光电科技有限公司智觉模具监视系统说明书目录第一章:智觉模具监视系统简介–––––––––––––––––––––– 2 第二章:特色功能––––––––––––––––––––––––––––––4 第三章:产品配置及技术参数––––––––––––––––––––––––5 第四章:安装–––––––––––––––––––––––––––––––––6 第五章:如何使用––––––––––––––––––––––––––––––8 第一步:开机–––––––––––––––––––––––––––––––– 8 第二部:抓拍标准图像–––––––––––––––––––––––––––– 1 第三部:设置监测区域–––––––––––––––––––––––––––– 12 第四部:灵敏度调整––––––––––––––––––––––––––––– 12 第五步:误报警处理––––––––––––––––––––––––––––– 12 第六步:关机–––––––––––––––––––––––––––––––– 13 第七部:强制关机–––––––––––––––––––––––––––––– 13 第八步:相机参数设置–––––––––––––––––––––––––––– 13 第六章:系统维护–––––––––––––––––––––––––––––––14 第七章:问题解答–––––––––––––––––––––––––––––––16 第八章:光电技术–––––––––––––––––––––––––––––– 17 一、屏幕分辨率––––––––––––––––––––––––––––––– 17 二、光源––––––––––––––––––––––––––––––––––18 三、相机––––––––––––––––––––––––––––––––––19 四、景深––––––––––––– –––––––––––––––––––––20 五、对比度–––––––––––––––––––––––––––––––––20 六、亮度––––––––––––––––––––––––––––––––––21 七、光源的位置––––––––––––––––––––––––––––––– 21 八、光源的均匀性–––––––––––––––––––––––––––––– 21 需要原版说明书打,衣五六衣吧七衣无无酒吧王一强第一章智觉模具监视系统简介 ----自动检查模腔安全及注塑产品质量中国注塑网CEO游旭新对模具监视系统下的定义为:“模具监视系统是基于机器视觉图像处理算法,通过光学装置和非接触CCD图像传感器、配合专用电脑控制器,自动接收和处理注塑生产过程中的每一帧模腔图像,以获得所需信息并与所存之标准模腔图像进行比对,依图像比对处理结果对模具安全及注塑机运动进行联锁控制的装置”。在现代工业自动化生产

视力保护器的设计

目录 摘要 .............................................. - 1 -前言 .............................................. - 2 - 一、系统设计电路方案论述 ............................ - 3 - 二.电路设计分析..................................... - 5 - (一)电路原理框图:................................. - 5 -(二)电路设计原理图................................. - 5 -(三)电路总体工作原理.............................. - 12 - 三、制作调试 ...................................... - 12 - 四、总结.......................................... - 13 -致谢 ............................................. - 15 -参考文献.......................................... - 16 - 视力保护器的设计 [摘要]本设计主要实现测距报警、测光报警以及定时报警功能。利用超声波发射接收器、 NE555、光敏电阻等元件组合成电路,来实现上述功能。通过超声波接收头对接收的超声波 信号进行调制输出,所采用的是纯硬件电路,且分别对超声波接收与发射、NE555及光敏电 阻的特性及各个功能进行分析,通过这些元件的组合来实现设计所需的报警功能。该视力保 护器实用、方便、功耗低、易于维护,并且具有保护使用者视力、预防近视的功能。 [关键词] 视力保护器多功能超声波光敏电阻 NE555 报警功能 前言 目前,青少年视力低下,已成为国内外共同关心的公共卫生问题。资料显示,我国小学 生视力低下率为 26.96%,初中生 53.43%,高中生 72.8%,大学生 77.95%。特别是调查显 示 50%以上的学生及家长缺乏视力保健最基本的科普知识,不懂得“近视与盲只差一步”的 危害性,因而有 41.6%视力低下的学生并未采取任何矫正措施,并且缺乏专业机构的治疗。 因此设计一个视力保护器用来保护视力是由为重要的。 此设计基于实验室现有的硬件平台,主要实现多功能视力保护器的硬件开发与设计,并 完成相应的硬件制作。其研究内容分为两部分:对视力保护器的硬件设计和硬件制作。在设 计中存在着如何有效的提高视力保护以及对硬件电路准确调试的难点。在硬件设计中,基于 超声波技术设计的多功能实现控制声光提示电路工作的理论研究有一定的研究意义。 一、系统设计电路方案论述

安科瑞电机综合保护器-ARD2使用说明书

ARD2系列智能电动机保护器 安装使用说明书 上海安科瑞电气有限公司 目录 一、概述 (1) 二、产品型号 (2) 三、通用技术指标 (3) 四、外型尺寸及安装 (3) 五、显示与用户编程 (9) 六、接线方式 (13) 七、通讯协议 (15) 八、系统应用方案 (28) 九、保护功能说明 (32) 十、注意事项 (37) 十一、订货范例 (38) 1 / 32

一、概述 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、剩余电流(接地/漏电)、堵 转、过压、欠压等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。二、产品型号 ARD 2—/ 附加功能(表2) 起动方式: A—直接起动 额定电流(表1) 设计序列号 2 / 32

企业代号:安科瑞电气有限公司表1 表2 三、通用技术指标 表4 3 / 32

800A (250A-800A) 器继电器输出3路,AC250V、3A;DC30V、3A ; 开关量输入4路,光电隔离 通讯RS485 Modbus协议 SOE事件记录容量8个事件记录 环境工作温度:-10oC~55oC 贮存温度-20oC~65oC 相对湿度5﹪~95﹪不结露海拔≤2000m 污染等级2级防护等级IP20 四、外形尺寸及安装 4.1 外形及安装开孔尺寸 正视图 4 / 32

视力保护器说明书

视力保护器说明书 一、制作目的 目前,青少年视力低下已成为国内外共同关心的问题。资料显示,我国小学生视力低下率为26.96%,初中生53.43%,高中生72.8%,大学生77.95%。特别是调查显示50%以上的学生及家长缺乏视力保健最基本的科普知识,不懂得不提前预防和及时治疗近视的危害性,因而有41.6%视力低下的学生并未采取任何矫正措施,又缺专业机构的治疗。基于以上原因,本论文提出了智能超声波视力保护仪的设计思路。智能超声波视力保护仪主要包含测距、感光和定时三大功能。其中测距和感光模块由相应功能的传感器构成,能实现对使用者距离与周围光线强弱的检测和报警功能。处理模块由STC89C52单片机运行程序构成,能实现对学习时间进行定时并通过报警来提示时间已到的功能。总体上讲,本设计的这三个功能能同时生效,并通过报警灯闪烁和蜂鸣器报警的方式提醒使用者注意用眼卫生。 本文期望通过该电子硬件的制作和理论的研究,能为后期进一步设计多功能视力保护器并采取合理措施提高视力保护的有效性提供可靠和有效的数据源和信息依据。 二、功能介绍 为贯彻落实国家教委规定:学生在读写时,应在一定亮度下,眼离读物一尺,身离书桌一拳,时间不超过45分钟,本产品具有以下

功能: 1.当使用者脸部与桌面或电脑等之间的距离小于25CM(距离可以适当调整)时,电路将发出声光提示; 2.当使用时间达到45分钟时,电路自动发出声音提示,数码管闪烁,提醒使用者注意休息; 3.当读写环境光线照度不足或过强时,电路将发出声光提示;4.感应环境光线的范围是可以调节的,实现智能化; 5.电路可靠,设计小巧省电,并且能够实现相应的功能。 提醒器可根据用户自定的距离,进行过近提醒; 提醒器还可根据用户自己定的时间,进行休息提醒; 提醒方式可供选择(声音式,闪灯式); 可根据用户自身情况,调整发射接收器角度,人机之间的距 离。 图1.1产品使用场景示意图 三,元件清单 元件名称元件称号元件数量 AD采集芯片 1 1 蜂鸣器B1 1 电容C1 1 电容C2, C3 2 发光二极管D1 1 光敏电阻GR1 1 液晶LCD1 1

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

基于单片机的视力保护及身姿矫正器设计

摘要 近年来,我国青少年近视率大大增加。对此本文提出了一种以单片机为核心的视力保护及坐姿矫正器设计。本文利用大学三年课堂中所学习的的一些理论知识和实训课中所学到的实践能力,以STC89C52单片机为核心元器件,围绕它进行硬件电路设计和软件程序设计。 其中硬件电路有:整体电路的核心单片机最小系统电路、用来检测书写距离的红外线检测电路、用来检测学习时光线强弱的光线检测电路、用来作为显示设备的LCD1602液晶显示电路、以及用来作为提醒报警的蜂鸣器LED提醒电路。 软件程序方面,本设计主要利用单片机C语言作为软件语言,其中比较主要的有红外线模块驱动程序、定时报警程序、单片机驱动程序等。 本设计以单片机原理与接口技术、C语言程序设计、数字电子技术、模拟电子技术等课堂里的知识传感器等知识为主要理论依据,具体就多功能视力保护器的理论与硬件设计进行了研究。 关键词:单片机原理与接口技术;传感器技术;C语言程序设计;

目录 第一章设计背景 1.1引言 1.2研究背景与意义 第二章产品的功能 2.1、预计功能 2.2、具体设计思路 第三章硬件设计 3.1、主电路的组成 3.2、单片机最小系统电路 3.3、红外线检测电路 3.4、光线检测电路 3.5、报警电路 3.6、其他辅助电路 第四章软件设计 4.1、程序框图 第五章心得体会 第六章结论 第一章设计背景 1.1引言 青少年时期是身体发育的重要阶段,由于青少年在看书、写字时不能持久保持正确姿势,容易造成近视、驼背等疾病,严重危害青少年的正常发育。目前很多学生由于不注意自己的坐立姿势,小小年纪就给人一种精神不振的感觉,时间长了对其自身的骨骼成长也有很大影响。据调查,现在的青少年有60% 80%都有不同程度的近视、驼背、偏肩等情况,对未来的学习、工作、生活造成很大影响。另外,成年人也需要保持正确的坐姿,以防脊椎患病。 1.2研究背景与意义 通过对现有产品的调查,市场上的视力坐姿矫正器主要机械平衡式坐姿矫正器,列如电子平衡式防瞌睡报警器、背背佳、利资坐姿乔正器、支架式坐姿矫正器等等。这些产品主要是通过力的作用,将身资强行纠正。因此自身存在着很大的局限性。例如,对身体有很大的负担,会造成呼吸不畅,身体紧绷长时间得不到放松等等。而且还会让人产生厌倦的心理,一旦不使用,读书学习的姿势又会变得原来那样,不能让人养成一个良好的学习习惯。 而本产品能够随时提醒读写者,端正坐姿,挺直腰背,养成良好的读写习惯,提高学习效率,有效防止驼背、脊椎弯曲以及近视等身理疾病,有效的保护学生

相关文档
相关文档 最新文档