1 工程概况及编制依据

1.1 工程概述

本工程为浦东路、浦口新马路、柳洲路、江北大道、浦乌路污水管铺设工程。

浦东路段污水主干管总长约1366米,管径de500,起点位于沿江路路口,终点进入浦东路西侧主干管。

浦口新马路段污水干管总长约2300米,分为两段,西段起自小柳河,终于浦珠路主干管。采用de400HDPE管,全长460米。东段西端起点位于小柳河,东端起点位于新马路、规划沿江路路口,东西两向汇入规划丰字河路主干管。全长约840米,采用de400-500HDPE管。

柳洲路段污水主干管总长约1680米,分南北两段,分别汇入浦珠路主干管,北段北起星火南路,南段南起沿江路。

江北大道该段污水管总长约2656米,起自泰山转盘,终于浦珠路污水主干管,管径de500~600.

浦乌路污水次干管全长约2700米,南端自七里河,北端至定向河,南北两端向中间汇水至规划中央大道路口,接入待建中央大道污水管,由定向河泵站提升。

1.2 工程地质及水文地质

1.2.1 工程地质

浦东路段地质状况:

1-1层杂填土:杂色,以碎砖、碎石为主,混粉质粘土,在道路位置,由三合土组成,中密~密实,填龄大于5年,沿线普遍分布。层厚0.50~0.80m,层顶标高6.56~9.35m;

1-2层素填土:灰黄色,以软塑粉质粘土为主,夹有碎石、碎砖块,松散,填龄大于10年,含植物根系,沿线普遍存在。层厚0.60~2.00m,层顶标高5.86~8.65m,层顶埋深0.50~0.80m;

2-1层粉质粘土:灰褐色,软塑,局部可塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,场地局部缺失,层厚0.50~1.50m,层顶标高5.03~7.75m,层顶埋深1.50~2.50m;

2-2层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部为软塑状粉质粘土,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,局部夹有薄层粉土,沿线普遍分布。层厚2.00~10.50m,层顶标高4.21~7.05m,层顶埋深1.30~3.40m;

2-2C层粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土,软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,粉土,稍密,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。沿线局部分布,层厚0.60~4.50m,层顶标高1.56~3.30m,层顶埋深3.50~7.00m。

2-2B层粉砂:灰色,稍密~中密,饱和,主要成分为石英、长石,含云母及少量腐殖物,级配较好,局部为粉土,夹有粉质粘土薄层。沿线普遍分布,未揭穿,层顶标高-5.97~0.96m,层顶埋深5.60~13.60m。

浦口新马路段地质状况:

1-1层杂填土:杂色,以碎砖、碎石为主,下部夹杂粉质粘土,0.0~0.70m主要由路基及路基下三合土组成,中密~密实,填龄大于5年,沿线普遍分布。层厚1.2~3.00m,层顶标高6.34~8.12m;

2-1层粉质粘土:灰褐色,软塑,局部可塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,场地局部分布。层厚0.70~0.90m,层顶标高4.94~6.52m,层顶埋深1.50~1.70m;

2-2层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部为软塑状粉质粘土,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,局部夹有薄层粉土,沿线普遍分布。层厚5.30~18.40m,层顶标高4.11~5.80m,层顶埋深1.20~3.00m;

2-2C层粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土,软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,粉土,稍密,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。沿线局部缺失。层厚1.00~3.80m,层顶标高-3.89~0.50m,层顶埋深6.70~10.5m;

2-2B层粉砂:灰色,稍密~中密,饱和,主要成分为石英、长石,含云母及少量腐殖物,级配较好,局部为粉土,夹有粉质粘土薄层。沿线普遍分布,J1,C1,J2勘探深度范围内未揭露。层厚3.50~8.50m,层顶标高-5.49~-2.12m,层顶埋深9.00~13.00m;

柳州路段地质状况:

1-1层杂填土:杂色,以碎砖、碎石为主,混粉质粘土,由三合土组成,中密~密实,填龄大于5年,沿线普遍分布。层厚0.50~4.30m,层顶标高6.30~7.83m;

1-2层素填土:灰黄色,以粉质粘土为主,松散,填龄大于10年,含植物根系,沿线局部分布。层厚0.50~1.70m,层顶标高5.06~6.88m,层顶埋深1.40~2.20m;

1-2A层淤泥质填土:灰黑色,以粉质粘土为主,软-流塑,填龄大于5年,含少量碎石,C7-J7可见。层厚0.50~2.30m,层顶标高5.08~6.03m,层顶埋深1.80~2.20m;

2-2层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部为软塑状粉质粘土,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,局部夹有稍密状粉土、粉砂薄层,沿线普遍分布,局部未揭穿。层厚3.90~13.10m,层顶标高3.73~5.47m,层顶埋深1.50~4.70m;

2-2B层粉土-粉砂:灰色,稍密,饱和,主要成分为石英、长石,级配一般,含云母碎片,局部夹有粉质粘土。沿线均有分布,该层未揭穿,层顶标高-8.28~-0.11m,层顶埋深7.00~15.50m。

江北大道路地质状况:

1-1层杂填土:杂色,松散~稍密,以碎砖、碎石、粘性土为主,在道路表层为中密三合土,填龄大于5年,沿线普遍分布。层厚0.50~4.20m,层顶标高6.93~11.70m;

1-2层素填土:灰黄色、灰褐色,以粉质粘土为主,软塑~可塑,含碎石、植物根系等,填龄大于10年,沿线局部缺失。层厚0.50~3.90m,层顶标高5.73~11.10m,层顶埋深0.50~2.50m;

2-1层粉质粘土:灰黄色,可塑,局部软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,沿线零星分布,层厚0.40~3.90m,层顶标高3.57~10.60m,层顶埋深1.10~4.40m;

2-2层粉质粘土~淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部为软塑状粉质粘土,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,局部夹有稍密状粉土、粉砂薄层,沿线北端缺失。层厚2.00~15.50m,层顶标高2.77~5.95m,层顶埋深1.70~4.80m;

2-2B层粉砂:灰色,稍密,局部中密,饱和,石英、长石为主要成分,级配一般,含云母碎片,局部夹有粉质粘土。主要在沿线南部分布,北部局部零星分布,未揭穿,层顶标高-7.41~6.96m,层顶埋深3.40~14.50m;

2-3A层粉质粘土:褐灰色,软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,沿线仅北端分布,局部揭穿,层顶标高4.06~6.70m,层顶埋深5.00~6.30m;

2-3B层粉质粘土:褐灰色,可塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,沿线仅J1揭露,未揭穿,层顶标高-6.30m,层顶埋深18.00m;

3层粉质粘土:黄褐色,硬塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,沿线仅J2揭露,未揭穿,层顶标高6.84m,层顶埋深3.00m。

浦乌路段地质状况:

1-1层杂填土:杂色,松散,表面为水泥混凝土路面,下部为碎石、碎砖建筑垃圾组成,硬质含量大于30%,填龄大于10年。层厚0.2~2.30m,层顶高程9.40~10.30m;

1-2层素填土:黄褐色,软~可塑,夹少量石子,以粉质粘土为主填积,填龄大于10年。层厚0.5~2.20m,层顶高程7.80~9.70m,层顶埋深0.2~2.30m;

2-1灰黄色,软~可塑,稍有光泽,无摇震反应,韧性,干强度中等,层厚0.60~2.90m,层顶标高6.20~8.10m,层顶埋深1.50~3.50m;

2-2层淤泥质粉质粘土~粉质粘土:灰色,流塑~软塑,稍有光泽,无摇震反应,韧性、干强度中等,。层顶标高4.40~7.20m,层顶埋深2.90~5.20m;

3层粉质粘土:灰色,可塑,稍有光泽,无摇震反应,韧性、干强度高,仅见于勘探点C11;

5-1层强风化泥质粉砂岩~细砂岩:棕红色~紫红色,风化强烈,呈土状,具遇水软化特征,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。层顶高程-10.70~5.60m,层顶埋深4.40~20.40m;

5-2层中风化泥质粉砂岩~细砂岩:紫红色,层状结构,块状构造,泥、钙质胶结,岩芯呈长柱状,局部短柱状,岩体完整,属较软~软岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层顶高程-1.40~4.80m,层顶埋深5.30~11.20m。

1.2.2 水文地质

南京地区地下水水位最高一般在7~8月份,最低水位多出现在旱季12月份至翌年3月份。场地潜水稳定水位埋深1.2~3.4m。沿线地下水补给来源主要为地下径流和大气降水;水位变化除人为因素影响外,主要受大气降水的影响,年变化幅度在1米左右。潜水最高地下水位取6.7m(吴淞高程系)。

1.3 编制依据

1、本施工方案依据工程招标文件、合同技术条款、设计图纸,按照有关技术规范、检验评定标准编制而成。

2、施工现场的综合情况。

3、国家现行的相关政策、标准、规范等。

主要规范如下:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2006)

《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002)

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)

《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2009)

《给水排水图集》(苏SO1-2004)

《埋地塑料排水管道施工》(04S520)

《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 20204-2002)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)

《混凝土碱含量限值标准》(CECS 53:93)

《混凝土外加剂应用设计规范》(GB 50119-2003)

4、我单位长期从事类似工程施工过程中积累的施工经验。

2.1方案特点

根据施工现场实际情况,该方案首先明确地下管线位置,采用人工开挖的方式,在开挖的过程中为保证土方边坡的稳定性,边开挖边向下施工砖砌拱墙,对已开挖土方的边坡进行保护,开挖顺序为水平分段,垂直分道施工,水平分段数量和垂直每道施工高度视土的直立高度而定。待上道拱墙合拢且强度达到一定的强度后,才可进行下道拱墙施工。上下两道拱墙的竖向施工缝应错开。边开挖边砌筑,直至拱墙施工至设计高程,挖土停止。而后进行井底钢筋混凝土施工,绑扎井壁钢筋,以拱墙作为井壁外模,支设内模,浇注井壁混凝土。

逆作法的优点是:缩短工程施工的总工期;基坑变形小,减少施工对周围环境的影响;简化基坑支护结构,有明显经济效益;可减少坑底隆起及底板抗浮。

2.2砖砌护壁拱墙

井外护壁拱墙是本方案的核心,它一方面是井壁施工的外模板,更为重要的是它需要满足承载力的要求,在逆作开挖过程中满足各个工况下土体对拱墙的土压力,不同施工阶段的稳定性;可能遇见的不同地质情况下的稳定;和土体之间的摩擦阻力使其在逆作过程中保持稳定不下沉等等,根据设计图纸砖护壁厚度为240mm,砖护壁内间距1米设置一道插筋。

2.3施工流程

1.定位放线:

根据图纸设计要求,进行定位放线工作。

检查井开挖范围

2.挖土:

根据现场实际情况,开挖上部土方,以便进一步掌握地下管线情况。开挖的深度以使地下管线全部外露为宜。如果周边环境许可,可以放坡,第一次挖土的深度尽量挖深一点,以降低逆作深度。

3.砌筑第一层拱墙:

第一层逆作拱墙的砌筑在开挖以后的工作坑内进行,和普通砌体的砌筑没有多大区别,不再详述。

4.降水:

逆作法施工的全过程均需要在无水施工的状态下进行。

5.分段挖土:

逆作挖土采取人工挖土、分层分段的方法。每层厚度根据土质情况而定,但不超过1.2m。本层开挖完成拱墙砌筑完成72h以后,砂浆强度达到50%以上时,才进行下层挖土。

挖土采用人工挖土的方式进行,开挖以后的土方通过设置在井位上方的龙门吊吊出,自卸汽车外运。

6.分段砌筑拱墙:

逆作拱墙的砌筑墙体砌筑时严格按照设计要求施工,做好技术交底,砌体用砖提前浇水湿润,严禁干砖上墙,以确保砌筑质量。砌筑砂浆采用重量配合比,计量准确,试块按规定留取。砂浆应随伴随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕,隔夜砂浆不得使用。施工段墙体交接处只能留直槎,留成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋为ф10钢筋,间距沿墙高1000mm,埋入深度从墙的留槎处算起大于500mm,外露长度200mm,末端成90度弯钩。接槎时,将接槎处的

表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保证灰缝顺直。

本施工层的拱墙砌筑完成以后,下层拱墙砌筑以前,应确保水泥砂浆的强度达到设计强度的50%以上。

7.钢筋混凝土施工:

当逆作拱墙施工至设计高程以后,开始浇筑混凝土底板垫层。然后绑扎钢筋、支内模板,浇筑井壁混凝土,是常规的钢筋混凝土施工,不再详述。

8.养护。

3 质量保证措施

1.砖的品种、标号必须符合设计要求,规格一致。

2.砖砌体应上下错缝,内外搭接,每皮砖的里外缝必须准确对齐。

3.砖砌体的水平灰缝的砂浆应饱满,竖向灰缝采用挤浆方式,使其砂浆饱满。

4.水平灰缝8~12mm,一般为10mm。

5.砌筑砂浆宜在搅拌后3h内用完,稠度为7~10cm。

6.砌筑脚手采用钢管扣件脚手,跳板采用5cm厚木板,绑扎牢固。

7.在混凝土施工时,实行全过程监测。

8.量测入模混凝土塌落度,每班不少于5次;检查混凝土在运送过程中是否离析,如发生离析现象则不得使用;记录运送时间,防止使用超过终凝时间的混凝土。

9.按规定在现场留做试块,试块组数符合有关技术规定。

11.材料设备及劳动力保证计划

本工程劳动力计划表

主要机械设备计划表

4 安全文明措施

4.1主要安全防护措施

1.施工现场必须设置安全防护措施,必须配备足够的消防器材。在各配电箱旁边必须悬挂相关的危险标志牌。所有作业人员进场时必须佩戴安全帽。施工人员将严格按有关施工规范施工,做好预防监测控制措施,做好排水和边坡支护措施。

2.在施工过程中的不安全因素主要是由塌方造成。施工中引起塌方的主要原因有:

(1)大型机械离沟坑边太近,增大土体的滑动力;

(2)排水系统设计不合理,使土体抗滑力减小,滑动力增大。

(3)明确各级各类人员在施工活动中应承担的安全职责,做到安全生产事事有人负责,并使责任制落实到实处。把安全生产同经济责任制挂钩,做到奖罚分明。

4.2施工用电安全

1.现场设配电房,采用三相五线制,配电房建筑面积约10平方米左右,并具备一级耐火等级。

2.用电由有相应专业资质的持证专业人员管理,负责保护所有设备的线路和开关箱,停用的设备必须接闸断电,锁好开关箱;搬迁和移动用电设备应切断电源,作妥善处理后进行;对用电过程发现的问题应及时报告和解决。

3.严格用电管理,现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设,必须由持证的专职电工上岗操作,不得任意拉接电线和电器设备,采用三相五线制供电系统,各类电器设备均安设安全保险装置,严格执行一机一闸一保护,对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。

4.电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械接地,接地电阻不大于4Ω,电气设备及线路检修时,先切断电源。

4.3机械安全措施

1.各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,保证安全防护装置完好,设备装置附近设标志牌及安全使用规则牌。

2.各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防晒、防噪音工棚等装置。

3.机械安装基础必须稳固,吊装机械臂下不得站人,操作时,机械臂距架空线要求符合安全规定。

4.运输车辆服从指挥,信号灯齐全,制动器机械性能良好。

4.4制度保证

1.落实安全生产责任制

在本工程施工中,我公司将贯彻执行安全生产责任制,从领导到施工工人层层落实,分工负责,使“安全生产,人人有责”落到实处。

2.贯彻落实安全检查制度

项目部每月组织一次定期安全大检查,施工队每半个月组织一次定期安全大检查。对安全隐患提出整改措施,并由安全员督促落实。雨后安全大检查结合防雨工作进行。专业安全大检查由工长负责组织工种班长、安全员参加。按照表列的检查项目、内容、标准进行详细检查,确认无重大危险隐患,基本达到规程要求,检查组长签字正式验收。

各级领导和专职安全员等,经常深入施工现场、生产车间、库房,对各种设施、安全装置、机电设备、起重设备运行状况,施工工程周围高压线路的防护情况,以及干部有无违章指挥、工人有无违章作业行为等,进行随时的检查。

3.坚持持证上岗制度

对于机械操作手、电工等等作业人员,严格执行持证上岗,确保按操作规程施工,保证施工安全。

4.落实安全教育培训制度

安全教育包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。安全教育由质安科等部门组织,采用安全标语宣传牌、开设安全生产黑板报、挂安全挂图或防护标准、张挂安全警示板等形式,采取三级安全教育、特种作业人员岗位培训、经常性安全教育等方法,使安全教育工作形成制度化、经常化、群众化。

4.5文明施工措施

1.成立以项目经理为组长的施工现场文明领导小组,负责基坑开挖文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则,报驻监理批准后实施。

2.加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性,并定期对现场文明施工情况进行评比,找出不足,重点改进。

3.做好施工现场总平面设计,报请监理工程师审批,施工中,严格按总平面图布置,不得随意改变。同时根据工程进度,适时地对施工现场进行整理和整改,或进行必要的调整。

4.施工沿线范围除预留路口外全部采用围挡围蔽,以降低施工对周围的干扰与影响。

5.现场机械机具分类堆放停置。

6.施工现场设置施工铭牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批号等。

7.加强施工范围地上、地下管线及公用设施的保护;

8.及时修复因施工遭到破坏的行车路面,确保行车顺畅;

9.加强施工沿线的夜间照明;

10.保持场内排水系统处于良好的使用状态,保持场地的整洁、道路畅通,随时清理生产、生活垃圾。

5 应急救援预案

5.1 应急预案的方针与原则

“发生事故时应遵循“保护人员优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故,有效地抢救伤员,减少事故损失,防止事故扩大。

5.2 应急预案工作流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

应急准备和响应工作程序图

5.3 应急救援组织架构

1、应急救援领导组:

组长:范昌月电话:153********

副组长:王桂青

组员:周启明、邓超、张国强

相关文档