文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 培训大楼降水及基坑支护施工方案

培训大楼降水及基坑支护施工方案

培训大楼降水及基坑支护施工方案
培训大楼降水及基坑支护施工方案

培训大楼降水及基坑支护

施工方案

工程名称:

编制单位:

编制人:

审核人:

批准人:

编制日期:年月日

1

目录

第一章工程概况 (1)

第二章土钉墙设计与施工 (2)

第三章降水井设计与施工 (23)

第四章施工监测 (31)

第五章项目经理部主要人员组成 (35)

第六章施工计划 (36)

第七章安全文明施工措施 (37)

第八章竣工验收 (40)

2

第一章工程概况

本工程位于西安市,基坑深度11.20m。基坑边界条件:基坑东边线距华清路约20m;南侧距长缨路lOm;北侧距2 层民房3~8m;距基坑西北角约1 5~20m 处有一幢8 层住宅楼:

基坑西侧边线距3 层客运站3~4m,本基坑的坡道准备留于基坑西侧。支护范围内土层情况:本场地地层情况详见《岩土工程勘察报告书》。

各层土的主要物理力学指标详见表l。

支护土层计算参数表1

职工培训中心基坑大致呈长方形为71.6m333.1m,开挖深度约11.2m;基坑支护采用放坡(1∶

3

0.2)+土钉墙支护。

基坑底总边长约为209m。支护范围内土层主要为黄土类土,地下水位埋深5.50m,根据勘察报告提供及地区经验,降水范围内土层的综合渗透系数K 取7m/d 。基坑尺寸及其与相邻建筑的相对位置详见降水井平面位置图。

第二章土钉墙设计与施工

2.1.1 现场踏勘资料;

2.1.2《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

2.1.3《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97);

2.1 设计依据及所执行的技术标准

2.1.4《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

2.2 设计与计算

计算首先对未支护基坑的稳定性进行了验算,其计算安全系数:基坑南侧为0.650,基坑北侧为0.603,均小于1.00,说明未支护基坑边坡根据现场具体条件及西安地区基坑支护经验选择土钉墙方案比较经

2.3 施工方案的选择及技术措施

4

基坑支护总体上采用土钉墙支护方案,即基坑分层开挖分层支护,其主要靠设置于坡体中的土钉被动受力(主要是受拉作用),提高土体的抗剪切强度,同时混凝土面层则起到限制和约束基坑土体侧向变形的作土钉墙施工应与土方开挖交叉或平行施工。基坑开挖与支护应分层

2.4 土钉及混凝土面层设计

2.4.1 土钉

土钉墙坡度80°,墙高北侧6.20m,南侧为6.50m,土钉按梅花形布置,间距1.40m,共布9 排,各排距地表分别为 1.20m、2.4m、3.6m、4.8m、6.0m、7.2m 、8.4m、9.6m、10.8m 。土钉直径130mm,与水平向夹角15°,长度自上而下分别为9.0m、9.0m 、9.0m 、9.0m、11.7m 、11.7m 、11.7m 、11.7m和9.0m. 土钉钢筋分别为1φ20、1φ20、1φ20、1φ20、1φ25、1φ25、1φ25、1φ25 和1φ20。每2m 设一组船形定位支架(扶正筋),按120°布置,焊接在主筋上锚孔内注M15 水泥砂浆。

(Bishopit)

南侧加固后边坡稳定验算

式中Fs—土坡的稳定安全系数。

5

式中bi—第i 条土条的宽度;

Ci—第i 条土条滑裂面上的土层黏聚力标准值(kPa);

Li—第i 条土条滑裂面处弧长(m);

Wi—第i 条土条自重(KN/m);

θi—第i 条土条滑裂面处中点切线与水平面夹角;

Φi—第i 条土条滑裂面处土层内磨擦角标准值。

土钉墙内部整体稳定性分析

将各数据代入求得Fs=1.6>1.4 安全

土钉抗拔力验算可采用下式计算:

6

式中 Kdi-第i个土钉抗拔强度安全系数;

Tti-第i个土钉设计极限抗拔力(kN);

Ean-第i个土钉处主动土压力(kN/m2);

Sx,Sy-土钉的水平,垂直间距(m)。

外部整体稳定性验算

抗滑移安全系数

抗拉倾覆验算

7

式中 G—自重;

! x —重心与墙趾的水平距离;

! α—基底倾角;

α—墙背倾角;

δ—磨擦角;

b —水平投影宽度。

2.4.2 墙面

8

墙面配单层φ6@200 钢筋网片,与土钉钢筋连接处焊接井字形钢筋架,井字形钢筋架由2φ18通长加强筋及2φ18 长100mm钢筋组成。上下网片搭接长度200mm,墙面面层喷C20 细石混凝土,厚100mm,钢筋保护层厚50mm。

2.5 土钉施工

2.5.1 土钉施工主要工序

平整坡面→孔位放线→成孔→土钉加工与安放→灌注水泥砂浆→补浆。

2.5.2 主要技术要点及质量指标

(1)平整坡面

采用人工铲平,达到基本平整,符合尺寸要求。

(2)放线

按照图纸要求采用钢尺确定孔位以木桩或钢钎做为标记,孔位误差小于5cm。

(3)成孔

成孔采用人工洛阳铲成孔为主,机械成孔为辅,根据地层成孔性,随时调整成孔机具。严格控制成孔的位置和角度偏差,成孔倾角为15°,偏差小于±3°。

(4)土钉加工与安放

9

为使锚钉居中,每隔2.Om设置一个钢筋船形中心定位架。成孔后将锚杆下入孔内,锚钉下入前应清除孔内虚土。

(5) 灌注水泥砂浆

采用M15 强度水泥砂浆,水灰比0.40~0.45。用砂浆搅拌机搅拌均匀后将注浆管插入距孔底不小于40mm,通过砂浆泵加压,灌入孔底后,缓慢拔出注浆管,直至砂浆饱满,稍后需补浆1~2 次。

(6)施工技术要求

1)严格按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)有关要求施工。

2)基坑开挖与支护应分层进行,上层支护完毕后,支护结构达到一定强度(大于70%)后,方可进入下一层的开挖。分层开挖深度不大于2.0m.

3)土钉墙施工顺序:基坑开挖→修坡→成孔→安放锚筋(杆)并注浆→制做钢筋网片并安装(挂网)→喷混凝土。

4)土钉成孔施工允许偏差:

孔深允许偏差±50mm;孔径允许偏差±5mm;孔距允许偏差±100mm;成孔倾角允许偏差±5%。5)墙面施工允许偏差:

10

坡面平整度允许偏差±20mm;钢筋保持层厚度不小于20mm。

2.6 钢筋混凝土面层施工

2.6.1 面层施工主要工序

绑扎固定钢筋网→设置面层厚度控制标志并检查面层钢筋保护层厚度→喷射细石混凝土面层→定期进行养护。

2.6.2 主要技术要点及质量指标

土钉施工后,在修整后的坑壁上将编织好的钢筋网固定在锚钉和挂网钢筋上,检查锚头与面层钢筋网片的连接是否牢靠,检查钢筋保护层厚度是否不小于30mm,然后喷射C20 细石混凝土。细石粒径在5~1 Omm之间,喷射采用混凝土喷射机干喷法作业。

2.7 设置排水系统及混凝土养护

混凝土面层施工的同时,在坡顶及坡脚采取必要的敞、排水措施。

即坡顶做散水面,坡脚挖排水沟。对已施工的混凝土做防冻养护。

2.8 土钉墙施工要点

2.8.1 土钉支护按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷混凝土以前,不进行下一层深度的开挖。

11

2.8.2 当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。基坑边壁采用小型机具或铲锹进行削坡,保证边坡平整并符合设计规定的坡度。

2.8.3 为防止基坑边坡的裸露土体发生坍陷,对于易塌的土体可采取以下措施:

(1)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔;

(2)在作业面上先构筑钢筋网喷射混凝土面层,而后进行钻孔并设置土钉;

(3)在水平方向上分小段间隔开挖:

(4)先将作业深度上的边壁做成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡;

(5)在开挖前,沿开挖面垂直击入钢筋或钢管,或注浆加固土体。

2.8.4 土钉支护是在排除地下水的条件下进行施工,采取恰当的排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。

2.8.5 基坑四周支护范围内的地表进行修整,构筑排水沟和水泥砂浆或混凝土面层,防止地表降水向地下渗透。

2.8.6 土钉成孔前,按设计要求定出孔位并作出标记和编号。孔位的允许偏差不大于l50mm,钻孔的倾角误差不大于3°,孔径允许偏差5~20mm,孔深允许偏差为-50~200mm。

2.8.7 成孔过程中做好成孔记录,按土钉编号逐一记录取出的土体特征、成孔质量、事故处理

12

等,以便及时修改土钉的设计参数。

2.8.7 钻孔后进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即处理,成孔后及时安设土钉钢筋并注浆。

2.8.8 土钉钢筋置入前,设置定位支架,保证钢筋处于钻孔的中心部位,支架沿钉长的间距为2m。

2.8.8 土钉钢筋置入后,采用重力方法注浆填孔。重力注浆以满孔为止,在初凝前补浆1~2 次。

2.8.9 向孔内注入浆体的充盈系数大于1.O。

2.8.10 注浆用水泥砂浆的水灰比不超过0.4~0.45,浆体搅拌均匀并立即使用。

2.8.11 砂浆强度用70mm370mm370mm 立方试件经标准养护后测定,每批至少留3 组(每组3 块)试件:给出3 天和28 天强度。

2.8.14 土钉端部通过其他形式的焊接件与面层相连,事先对焊接强度作出检验。

2.8.15 在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求。

2.8.16 钢筋网片绑扎而成,网格允许偏差.-10~+10mm,钢筋网铺设时每边的搭接长度应不小于一个网格边长。

13

2.8.17 喷射混凝土配合比通过试验确定,粗骨料最大粒径不大于12mm,水灰比不宜大于0.45。

2.8.18 喷射混凝土的喷射顺序为自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.80~1.50m 范围内,射流方向垂直指向喷射面,防止在钢筋背面出现空隙。

2.8.19 为保证施工时的喷射混凝土厚度达至规定值,可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志。在继续进行下步喷射混凝土作业时,仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松敞碎屑,并喷水使之潮湿。

2.8.20 喷射混凝土强度采用边长100mm 立方试块进行测定,每批至少留取3 组(每组3 块)试件。

2.9 土钉墙设计

14

图1 计算参数及简图

图 2 计算参数及简图

2.9.1 土钉墙计算结果

技术参数表2

15

2.9.2 计算土钉长度及配筋

计算土钉长度及配筋表3

16

17

外荷信息表4

地层岩性表5

18

稳定性验算表6

19

20

图3 土钉墙正立面图

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

基坑排水专项施工方案

基坑排水专项施工方案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

传世·新桥春苑 基 坑 排 水 专 项 施 工 方 案 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

传世·新桥春苑 基坑排水专项施工方案 由我单位承建的传世·新桥春苑工程,在基坑开挖过程中,为保证基坑土方工程的施工质量,特编制此基坑排水专项施工方案。具体如下: 一、施工准备 1、根据图纸设计,放出基坑开挖边线。 2、确定基坑边坡系数,土方采用机械开挖放坡系数大于等于1:1或2级、3级放坡。 3、基坑开挖前应确定集水井、排水沟位置及排水走向。 4、集水井、排水沟位置必须保证不得妨碍基础工程施工。 二、主要机具准备 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的倍。当基坑涌水量小于20M3/h,可用隔膜式泵或潜水泵;当基坑涌水量为20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵或潜水泵;当基坑涌水量大于60M3/h,多用离心式水泵。 三、施工技术要求 1、土方工程施工前,应对降水、排水等措施进行设计,系统应进行检查和试运转,一切正常方可施工。 2、根据地址勘察报告显示,本工程地下水位主要表现为上层滞水。○1层耕填土,无自由稳定水面,主要补给来源为大气降水及周边地表水○2层黏土,○3层细砂,○4层粉质黏土,○5层全风化泥质砂岩,○6层强风化泥质砂岩。 3、在基坑(槽)土方开挖前,为避免地下水给土方开挖带来困难及避免

基坑边塌方,防止基坑被水浸泡,扰动地基土,给建筑物带来不均匀沉降,造成开裂或破坏。因此在基坑开挖前,我施工项目部根据地质报告及地下水文情况,选择了明沟和集水井排水措施。具体如下: 4、在基坑开挖四周和基坑中部(基础外)设置排水明沟,在四周和每隔20-30M设置一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑以外。排水沟深度应始终保持比挖土面低;集水井应比排水沟低,或深于抽水泵逆水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位始终低于开挖基坑底。一般小面积基坑排水沟深,地宽应不小于,水沟的边坡为1:,沟底设%%纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为*,井壁用木方或木板支撑加固,井底应填200MM碎石或卵石。水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥浆进入水泵,抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后方可停止。 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

深井降水专项施工方案(1)

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司

2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下1.6米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

基坑明沟排水施工方案

一、工程概述 本工程地下水为潜水,现场开挖地下水位埋藏±0.00下6.5-7.0m,基础埋设临近水面,含水层主要为第二层角砾层。其补经来源主要为大气降水及侧向径流。因此根据实际情况建议基坑周边采用明沟、集水坑降排水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用50-100mm卵石满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充50-100mm卵石,排水沟宽1200mm,深于基坑底以下500-600mm。在基坑四周各设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑四周各设置一个集水井的原则,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽1200mm,深500-600mm,沟外壁距边坡根部500mm,排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按1%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水井底低于排水沟底1000mm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。集水井上口内径宽800mm,下口内径宽1000mm,采用实心砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制实心砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。4.基坑内部集水井降水 集水井采用80cm高、0.6cm厚、直径25cm镀锌钢管,埋深60cm,钢管下端侧壁打孔,周围40cm范围内填充粒径3cm-4cm石子。钢管上端露出垫层面10cm。每个集水井内部设置一台水泵,间隔15分钟抽水一次,保证井内积水不外溢。集水井做法如下: 基坑内部集水井剖面 5.排水沟内卵石的回填在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用50-100mm 卵石进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐。

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

深井井点降水施工方案

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位臵、数量和降水深度。 (3)依据现场情况及施工要求,设臵八口深井降水,深井井眼布臵见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位臵,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设臵护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放臵在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配臵一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设臵。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

深井降水施工方案

内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司第三工程部 5#楼深井井点降水 施 工 方 案 编制单位:内蒙古兴吉隆泰建筑安装 有限责任公司第三项目部审查人:(盖章) 审批人:(盖章) 编制日期:2012年6月18 日

一、编制依据 1.1 5# 楼结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3 建设工程施工技术法规和安全技术标准。 二、工程概况 该工程位于呼和浩特市回民区攸攸板镇孔家营村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为0.5~1m之间,5#楼地上十八层,地下一层车库。静止地下水位位于4.00—5.20米 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合深井降水。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地质壮况如下: ①耕土层 以粉土为主,含植物根系,黄褐色、稍湿、松散,场地分部连续。局部地段地表含植物根系。厚度0.5—1.5米,平均,0.72米。层底标高1044.66—1045.94米。 ②细砂层 黄褐色,稍密—中密、稍湿—湿。分选好,偶含砂砾、砂质不纯,局部夹薄层粉质粘土,含石英、长石等矿物质成分,场地内均有分布。厚度0.4—4.8米,平均 2.4米。层顶深度0.5—4.1米,层底深度 1.3—5.3米。层顶标高1041.69—1045.43米,层底标高1039.57—1044.64米. ③砂砾层 砂砾层厚0.8—13.7米,平均10.01米.层顶标高1028.47—1042.33米,层底标高

1027.67—1040.40米. ④粉质粘土 层顶深度14.6—29.2米,层顶标高1016.51—1031.23米. ④-1细砂层 层顶深度15.6—28.5米,层底深度18.2—29.2米,层厚0.6—5.1米,平均2.86米.层顶标高1017.21—1029.55米,层底标高1016.51—1027.41米. 地下水位在 4.2—5.4米之间,水类型属潜水.③层砂砾含水层渗透系数K=70-80米∕天. 四、深井井点平面布置与降水周期 4.1深井降水平面图(附图一),配电图:附图二。 4.2降水周期为90天(根据实际情况调整) 五、施工准备 5.1审核和认定本施工方案。 5.2清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。 5.3井点定位、放线。 5.4配置管径为DN50焊接钢管,Ф165、Ф219的无缝钢管,水压不小于0.2Mpa,90KW施工用电到现场。 5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。 六、主要施工工艺及技术措施 6.1深井降水 主要工艺流程:井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

工程基坑井点降水施工方案

扬州通威饲料厂主厂房工程 基坑井点降水施 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:通广建设工程有限责任公司 编制日期:二0—八年二月二十日 、编制依据二、工程概况三、水文气象四、施工总目标五、降水处理方案六、井点降水施工方案 1、施工准备 2、井点安装 3、抽水 七、施工应急措施八、临时用电、用水九、质量保证措施十、安全保证措施 卜一、文明施工保证措施十二、附图附表 、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及江苏省有关施工规定。

2.《岩土工程勘察报告》(江苏筑宇工程技术有限公司) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 、工程概况 1、建筑概况: 扬州通威饲料有限公司主车间工程建设地点为高邮市三垛镇,北澄子河南岸。主车间基础建筑面积约为2300 rf,该工程建筑结构形式为框架结构,地上6层,建筑高度为44.75m。 2、结构概况:

本工程主体结构采用独立桩基础,基底标高为 -5.700(-4.950, -3.100 m 。根据地质报 告第①:层表土成份杂,差异性大,岩土均匀性质差,第②:层差异性中等,岩土性质一般。 第@层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质较好,力学性质较好,第 份单一,差异性小,岩土性质均匀性好。 三、水文气象 1、 场地含水层划分及特征 根据勘察报告,主厂房主要地下水类型为潜水。潜水主要赋存于上部 ②层土中,主要通过大气降水补给,以蒸发方式排泄,并随大气降水、季节变化而变化, 地下水初见水位埋深1.8-2.3m 标高为0.93-0.83m 稳定水位埋深1.7-2.1m 标高0.59-0.93 地下水位基本呈水平状。拟建区近 3— 5年最咼地下水位埋深0.5m ,标咼2.2m 。 3、地下水水质 依据《岩土勘察规范》 (DGJ32/TJ208-2016) ,水中硫酸盐与其他腐蚀介质并存,由于 其他各项介质与硫酸盐为微腐蚀强度相等,以硫酸盐的腐蚀度综合评价为微腐蚀。 四、施工总目标 1. 质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,咼效、 优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故; 杜绝重伤事故,负伤率不超过 5 %。,确保本工程基础土方开挖、降水、基础工程的安全顺 利进行,创建安全文明工地。 迪层粉质黏土成 ①层表土及下部

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。