文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TNC系统与TNCS接地系统和TNS系统是什么意思

TNC系统与TNCS接地系统和TNS系统是什么意思

TNC系统与TNCS接地系统和TNS系统是什么意思
TNC系统与TNCS接地系统和TNS系统是什么意思

TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)

TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)

TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)

TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)

IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)

字母标识

第一字母表示电力系统的对地关系

T-----一点接地

I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系

T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关

N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是

中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的

C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)

我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。

35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)

380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。

IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:

过去称三相三线制供电系统的保护接地。

TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。

TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。

TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C 系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。

(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。

(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。

③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C 系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

TN-C-S接地系统分析及应用

TN-C-S接地系统分析及应用 一、TN-C-S接地系统的介绍 1、定义系统中有一部分线路的中性线与保护线合一的TN系统。 2、系统构成及其接线形式 TN-C-S系统是在低压配电系统的前半部分采用TN-C接地形式,干线部分保护零线与工作零线完全共用,在从建筑物电源进线总配电柜处开始,将保护零线与工作零线完全分开,转换为TN-S系统。也就是从建筑物总进线柜开始,到用电负荷末端,PE线和N线完全分开,绝缘良好,不再有电气连接,并对PE线做重复接地。TN-C-S系统接线图如图1所示: 3、与其它接地系统的区别 接地系统主要有IT系统、TT系统、TN系统。 IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压。 TT系统是中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极的低压配电系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。系统的配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。 TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。即采取了保护接零措施的系统。TN系统有三种类型:TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统。TN-S系统是具有作用保护零线,即保护零线与工作零线完全分开的系统;适用于危险性较大或安全要求较高的场所。TN-C-S 系统是干线部分保护零线与工作零线前部分共用。后部分分开的系统。适用于低压进线的车间即民用楼房。TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。 二、TN-C-S接地系统的特点 TN-C-S接地系统的特点是供电系统的前半段可以损去一根导线,但PEN线上有电流流过,且不能安装漏电保护装置;而后半段又具有TN-S接地系统的特点,PE线为专用保护零线,正常情况下无电流流过,能够安装漏电保护装置,供电系统的安全功能得到了可靠保证 1、工作零线N 与专用保护线PE 相联通,如图2中ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D 点至后面PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND 线的负载不平衡的情况及ND 这段线路的长度。负载越不平衡,ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE 线上应作重复接地,如图3所示。 2、PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

关于DCS系统接地的分析研究

关于DCS系统接地的分析研究 摘要:伴随着现代科学技术的蓬勃发展与经济社会建设进程日益加快,国民经济的建设发展要求各行业企业在经营管理过程加大与现代信息技术的融合。分布式控制系统(即DCS系统)实现了企业集中操作与分散控制的统一,目前已广泛应用于化工、电力等行业当中。本文依据这一实际情况,以DCS系统的接地问题为研究对象,从安全保护地接地工作要点分析、交流工作地接地工作要点分析、直流工作地接地要点分析以及相关意见与建议这四个方面入手,围绕DCS系统在接地环节需要特别关注的问题进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了做好DCS系统接地工作在确保DCS系统运行质量与运行效率的过程中所起到的至关重要的作用与意义。 关键词:DCS系统接地工作要点 从理论上来说,分布式控制系统(即DCS系统)是指一种由过程控制板块与过程监控板块共同构成的,以计算机通信网网络为基本载体的多级别计算机综合系统,它建立在集中式控制系统之上,本质可以归为一种新型计算机控制系统。它作为新时期大型工业生产自动化在建设发展中的必然方向与趋势,能够为企业提供安全可靠的通信支持,是现代企业建设发展不可获取的控制系统。据此,采取何种技术措施来有效控制并提升DCS系统的接地质量,已成为当前相关工作人员最亟待解决的问题之一。笔者现结合实践工作经验,就这一问题谈谈自己的看法与体会。 1、安全保护地接地工作要点分析 一般来说,DCS系统中所涉及到的安全保护地主要是指包括电子学设备以及电气设备在内的系统金属机箱的接地工作。安全保护地接地工作最关键的目的在于确保在DCS系统应误动动作操作致使漏电的情况下,系统操作人员不会应操作系统电位的骤然性升高而产生一系列的安全性问题。我们需要明确一点:当前化工企业普遍选用的DCS系统多为传统意义上380V/220V的交流式电源,采取中心点接地的方式进行安全保护地接地工作。相关工作人员需要将安全保护地全体设备保护地统一集中之后以中心点为接地点,将DCS系统的金属机箱接入电力电网运行系统当中。从安全保护地的交流保护地与直流保护地角度来说,其较好的隔离措施使我们在DCS安全保护地接地中可以基本参照地压装置接地措施来进行,操作起来应更加便捷。 2、交流工作地接地工作要点分析 简单来说,在DCS系统接地当中,交流工作地专指那部分为DCS系统正常运转提供交流电源支持的全体设备的N线接地工作。可以说,交流工作地接地工作的质量高低将直接关系到DCS系统能否长期稳定的为企业提供控制系统支持。换句话说,DCS系统下交流工作地接地工作是整个DCS系统接地中最基本也是最核心的一环。高质量的交流工作地接地能够确保整个DCS系统在变压器线圈击穿性问题下免受整个系统线路的高压危险,在此基础之上兼顾电网供电系统中变压器次级范围内系统中线与大地电极的有效融合。在当前技术条件支持下,考虑到DCS系统在电位稳定性、延续性方面的特殊要求,相关工作人员需要采取HN-S 的方式对交流工作地进行配电布局,以此确保N线与整个系统的安全保护地接线能够独立运转,集中管理。 3、直流工作地接地工作要点分析

低压配电系统的接地方式(最新版)

低压配电系统的接地方式(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

低压配电系统的接地方式(最新版) 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系: T一点直接接地; I-所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T-外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地

点无关; N-外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S-中性线和保护线是分开的; C-中性线和保护线是合一的。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

工厂供电如何接地-工厂供电系统接地方式

工厂供电如接地?工厂供电系统接地式 工厂供电系统主要有三类接地式:TT、TN、IT式,各类式下的各种应力电压。 目前,安全面要求与标准都提高了,工厂供电的可靠性尤为重要。因工厂高配及维修电工层次不齐,流动性较大。缺乏技术型专业人员,配电线路多而杂,专业人员非专业人员都会触及,线路的故障率高,容易导致人身触电或线路损坏,引起火灾。因此工厂需选择适合的供电接地式,更要做好配电线路保护,整定好保护电器的各项参数,保证在故障时能按要求切断电源,正确分析应力电压,做到有针对性的防护,做到安全有效用电。 工厂供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制三相五线制等,但这些名词术语涵不是十分格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面容就是对各种供电系统做扼要的介绍。 一、TT式供电系统 TT式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外

露不与带电体相接的金属导电部分与直接联接,而与系统如接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。 图1 TT式供电系统 优点:1)当用电设备距配电房较远难以作等电位联结的条件下,用熔断器或断路器作接地保护都难以达到规的要求。用TT系统,采用剩余电流动作保护器就容易达到规的要求了。2)共用接地线与工作N线没有电的联系;正常运行时,工作N线可以有电流,而专用保护线没有电流;3)TT 系统适用于接地保护很分散的地。 缺点:1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2))TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 3))TT系统对接地和对地电阻有格要求,根据GB50054低压配电设计要求,接地电阻要符合RA*Ia不大于50V ,而漏电保护器的整定值一般在100mA—500mA之间,可以计算得

供电系统的典型接地方式简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 供电系统的典型接地方式 简易版

供电系统的典型接地方式简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.TNC 2.TT 3.TNC.S 4.TNS 第一个字母T代表供电系统的一点或多点直接接地;第二个字母T或N,T代表设备的外露金属部分和其他能导电的金属均直接接地,N 代表电 气设备的外露金属接到电网提供的接地线上面;第三个字母S或C,S代表中性线和保护地线完全分开,C代表中性线和保护地线合在一起。

TNC TNC又称为四线制系统,即系统中性线与保护地合并成为一点接地,用电设备外露导电部分接至PE-N。缺点是,对于三相电路不平衡或仅有 单相时,PE-N线有电流流过。当变电站变压器受到雷击或短路时,大电流会经由PE-N线传到设备外壳,人与设备接触会受到电击。 TT 系统的中性线和设备外露金属部分分开接地。缺点是,当变压器高压端对敌短路,或避雷针起作用时地网上的大电流会使地电位升高,致使 设备外壳与设备内部电压差超过设备内部的绝缘电压,结果使设备击穿或短路。

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法 在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂

保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外

关于电梯、起重机械接地系统的分析示范文本

关于电梯、起重机械接地系统的分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于电梯、起重机械接地系统的分析示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 科学技术的发展,带动了各个行业设备完善的步伐, 接地系统的装置是电梯和起重机械必不可少的一种保护措 施,同时接地系统的运用,也提高了起重机械的工作效 果,使其可以完成更加艰巨的生产任务。接地系统的内部 结构与供电方式有关,所以技术人员在检测了供电结构之 后,才能将系统建设完成,要最大限度的确保供电系统的 安全运行。本文以电梯和起重机械为研究对象,根据不同 的供电方式,对接地系统的接地形式进行分析,进而探索 接地系统的重要作用。 接地系统是电梯和起重机械运行的基础保障,技术人 员按照使用的需要,正确的选择接地方式才能有效保障使

用人员的生命安全,同时正确、良好的接地方式也可以体高电梯、起重机械的性能。然而在实际使用的过程中,还是存在电梯和起重机械接地不规范的现象,出现了接地错误、接地混乱等现象,严重影响了人们的正常使用,给设备的安全运行埋下了隐患。 不同系统接地的形式 1.1.TN-S系统的接地 TN-S系统是指整个电网的中性线N与保护线PE始终分开,并通过分开保护电路的形式,对接地系统进行优化,TN-S系统将电气设备外壳和金属结构同保护线可靠连接作为接地的一种方式,通常称为保护接地方式。在电路中技术人员设置了短路保护装置,可以很好的解决短路问题,同时也保护了电路整体的结构,当带电部分碰触到设备外壳时,就会形成短路现象,而且短路的电流要比正常情况下高出很多倍,这时就会迅速激发短路设备的保护功

针对小电流接地系统单相接地分析讨论

针对小电流接地系统单相接地分析讨论 在电力系统中我国电网的运行方式是110kV及以上的电网通过采取直接接地运行方式,而在110kV以下的经常有中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地方式,后者一般称作小电流接地系统。但出现接地短路的概况比较多,文章即对出现小接电流接地系统进行研究分析。 标签:接地;小电流系统;单相 Abstract:In the power system,the operation mode of the power grid in China is 110kV and above by adopting the direct grounding mode,while those below 110kV often have the neutral point ungrounded or through arc-suppression coil and high impedance grounding mode. The latter is commonly referred to as a small current grounding system. However,there are many cases of earthing short circuit. In this paper,the grounding system with small connection current is studied and analyzed. Keywords:grounding;low current system;single phase 1 單相接地理论分析 我国的10kV配电系统电压等级低,为了保证其可靠运行,供电可靠性的提高,大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地。在这种系统中,发生单相接地故障时,由于其中性点是没有有效接地的,因此是没有短路回路的,自然也就不存在短路电流。由于其不影响供电,故允许带单相接地故障运行1~2h。常见的小电流接地系统其短路图,对于图1所示的最简单中性点不接地网络,正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。通常情况下,各线路对地电容相同,三相电流一般是对称的,各自超前90度,三相电流之和为零。 图1 简单网络接线示意图 假设A相发生接地故障,A相对地电压变为零,对地电容被短接,中性点电压上升为相压电压,各相电压、电流相位关系见图2,各相对地电压为: 易见A相接地后,对地电压为零,非故障相BC相对地电压为倍的正常电压,但线电压仍然保持对称。根据对称分量法,故障点零序电压为 0= (AD+ BD+ CD)=- A 各相对地电容大小用C来表示,则非故障线路中产生流向故障点的电容电流为

(完整版)6-35kv输电线路接地系统分析

电力系统中性点的接地方式基本上可以划分为两大类: 凡是需要断路器切断单相接地故障,属于大电流接地方式; 凡是单相接地电弧能够瞬间自行熄灭者,属于小电流接地方式。 大电流接地方式主要有:中性点有效接地方式;中性点全接地方式,即非常有效接地方式。此外,还有中性点经低电抗、中电阻和低电阻接地方式等。 小电流接地方式主要有:中性点经消弧线圈(谐振)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式;中性点经电抗接地方式等。 中国有关规程中明确规定:110 千伏及以上电网采用中性点有效接地方式;60千伏及以下电网采用中性点非有效接地方式;20~60千伏电网接地电流大于10安、6~10千伏电网接地电流大于20安时,都应采用中性点经消弧线圈的谐振接地方式。 电力系统目前主要使用的接地方式有: 1、中性点不接地系统(也称中性点绝缘系统或中性点容性接地系统) 2、中性点直接接地系统(非常有效接地方式、中性点全接地方式) 3、中性点经高阻接地系统 4、中性点经低阻接地系统 5、中性点经电抗接地系统 6、中性点经消弧线圈接地系统(中性点谐振接地系统) 中性点不接地系统(也称中性点绝缘系统或中性点容性接地系统) 优点: 1.发生单相接地故障时,接地电流小,线电压维持平衡,对用户供电无大的影响,不必立即跳闸 2.有利于瞬时性故障自动熄弧,供电可靠性高 3.故障点耗散功率小,对人身及设备的安全威胁小 4.对通讯线路及信号系统干扰小 缺点: 由于中性点没有电荷释放通道,长时间带故障运行,容易引发间歇性弧光过电压,非故障相电压升高会引发PT谐振、断线谐振等暂态过电压,造成污闪、PT烧毁、多点接地故障等适用范围: 中压系统且接地电流小于规定值

电气接地图解

TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的) TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的) TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)

IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的) 字母标识 第一字母表示电力系统的对地关系 T-----一点接地 I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地 第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系 T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关 N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的 C-----中性线和保护线是合一的(PEN线) 我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C 系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。 关于变频器接地问题 一、引言 在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰日益严重,相应的抗干扰设计技术已经变得越来越重要。接地是抑制电磁干扰,提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。

起重机械接地系统分析

起重机械接地系统分析 发表时间:2018-08-06T16:01:27.540Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:钟炜锋[导读] 摘要:起重机械作为现代工业生产中必不可少的设备,在提高生产效率的同时,也带来了对人身伤害的威胁。 (身份证号码:44512219890226XXXX) 摘要:起重机械作为现代工业生产中必不可少的设备,在提高生产效率的同时,也带来了对人身伤害的威胁。为保证起重机械操作使用以及检测人员的人身安全,国家制定了多项技术标准、行业规范来确保人员安全。针对起重机械的接地保护措施,本文做了较全面分析。 关键词:起重机械;接地形式;接地保护;定期检验起重机械是现代生活和工业中的重要传送设备,其在带来便捷的同时,也存在一定的安全隐患,直接关系到设备本身及人身安全。接地系统是起重机械电气系统的关键部分,如果对这部分管理不到位,极其容易造成安全事故。接地保护是保护起重机械的重要电气保护措施,确保接地系统的正确、有效,对保护人身安全、保障电气设备正常运作作用重大,根据《起重机械安全规程第一部分:总则》规定,起重机械应根据不同电网采用不同形式的接地故障保护。 1起重机械接地系统的重要性为了确保起重机械作业时的安全性、减少伤亡事故的出现,国家有相关的规定准则要求起重机机械要设计、安装接地系统,而且每年还要对接地系统的运行状况进行“年检”,若是发现接地系统存在不合理、有安全隐患问题,就必须要重新设计改装。这样一来就可以减少因为接地系统出现问题而对起重机械产生破坏性影响或是出现安全事故,同时作为起重机械使用单位还要重视完善起重机械接地系统的使用管理制度,加强安全防患意识和责任意识,定期自觉进行质量技术监督部分申报年检。由此可见,起重机械接地系统的重要性非同一般。 2低压配电系统的接地形式 低压配电系统接地形式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为IT、TT、TN 3种形式。 1.1 IT系统 此系统的电气设备保护接地有各自独立的接地极。当电气设备因绝缘损坏而外壳带电时,接地短路电流经接地体和人体流过。人体电阻大于接地电阻数百倍,因并联电阻分流作用,流经人体的电流会远远小于流经接地电阻的电流,当接地电阻极小时,人体电流几乎等于零,从而保证人身安全。 1.2 TT系统 此系统又被称作保护接地系统,即将电气设备的金属外壳直接接地的一种保护系统。该系统在正常运行时,三相负荷平衡或者不平衡,在中性线带电情况下,PE线不带电;在单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳就可能带电,所以装有漏电保护器,提高切除设备电源灵敏度。 2.3 TN系统 电源端有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点。 3起重机械接地系统检验细则 3.1电气设备接地检验 若是起重机械是用整体金属结构做接地线,就须检查金属结构的连接是否有焊接处或是检查是否有另设接地干线、跨接线处理。起重机械电气设备接地的目的就是在电气设备处于正常工作状态时,其金属外壳没有带电并与起重机的整体金属结构相连接,如果装置电气设备的金属外壳是直接固定在起重机械金属壳上的,而且和电气直接连接在一起,那么就不需要再另外与电气连接。如果起重机械金属结构表面出现了严重的腐蚀,那么将会影响到接地的可靠性,这个时候就需要再在电气设备外壳设接地支线。这个时候用电阻测量仪表来测量电阻,如果接地可靠的话,电阻表的读数应当为零。在检验电气设备接地系统的时候,要检验的内容包括电气设备不带电的金属外壳、变压器铁芯及其金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等是否有跟金属结构进行可靠的连接。根据上述以及起重机械的电气结构,需要检验接地的项目包括有电动机、控制柜、配电箱、控制箱、变压器等电气的金属外壳、穿线金属管槽、电缆金属保护层、司机室金属管架;如果是电磁式起重机械,还需要对直接采用交流电网整流供电的起重电磁铁的外壳进行接地检验。 3.2 金属结构接地 如果起重机械供电电源是中性点直接接地低压系统的话,整体技术结构接地形式采用TN或TT接地系统,且零线非重复接地的接地电阻要小于4欧姆,零线重复接地电阻要小于10欧姆。检验起重机械金属结构的范围主要是供电电源为中性点的直接接地低压系统。如果金属结构接地是采用TT接地系统时,起重机械金属结构的接地电阻与漏电保护器动作电流的乘积要小于50V。如果起重机械电气设备的外露可导电部分没有接地时,若发生漏电,其电流虽然不至于将熔断器熔断产生装置保护动作,但是电气设备外壳会存在较高的电压,会导致人触电。如果外露导电部分采取了接地保护,即使电气设备的外壳发生漏电,由于做了接地保护,外壳的故障电流会通过保护接地电阻和中性点接地电阻回到变压器中性点,这时候会使故障设备电流的过电流保护装置动作切断故障设备电源,从而防止产生触电事故。在进行检验时,在起重机械的总电源三相上要有接地短路保护漏电保护断路器,在测量漏电保护器的额定动作电流时,该电流与接地电阻的乘积不可以大于50V,在设备对地电源50V前,漏电保护装置必须有动作。 4起重机械接地系统常见问题起重机械设备在生活、生产中的应用广泛、意义重大,接地系统作为保护起重机械设备安全运行的重要环节,必须得到足够的重视。但是,在实际中,起重机械接地系统却存在着这样那样的问题,严重威胁了其运行的安全性。比如在起重机械接地系统安装过程中,常会存在如下问题:首先,安装人员技术性比较差,缺乏专业性,在安装过程中对安全性缺乏周全的考虑,使得安装好的接地系统缺少可靠性和安全性;其次,起重机械在运行中操作不规范,缺乏必要的监管,管理制度不健全,而且平时也缺少必要的维护保养,导致起重机械存在安全隐患。 5起重机械接地系统的维护检修管理 5.1起重机械接地系统的日常管理

电力系统中性点接地的三种方式

电力系统中性点接地的三种方式 有效接地系统(又称大电流接地系统) 小电流接地系统(包含不接地和经消弧线圈接地) 经电阻接地系统(含小电阻、中电阻和高电阻) 大电流接地系统 用于110kV及以上系统及。该系统在单相接地时,另外两相对地电压基本不变,系统过电压较低,对110kV及以上系统抑制过电压有利,但此时接地电流很大,运行设备很难长时间通过此电流,接地相对地电压很低,甚至为零,系统电压严重不平衡,许多电气设备无法正常工作,必须及时切除接地点。大电流接地系统要求部分主变的中性点接地,避免单相接地时短路电流过大。这些主变必须有一个三角形接线的绕组,以构成零序通路,降低零序阻抗。主变的零序阻抗一般为正序阻抗的1/3,线路的零序阻抗一般为正序阻抗的3倍。 作为220kV枢纽变电站的主变必须并列运行。其中一台主变的220kV侧中性点和110kV侧中性点必须直接接地,其他主变中性点通过间隙接地。好处是110kV侧零序阻抗稳定,有利于该110kV系统零序定值的计算和整定,零序过流保护的保护范围变化很小,容易保持其阶梯特性;未220kV系统提供稳定的零序电源,保持220kV 系统零序保护的方向性和稳定性。主变220kV侧中性点和110kV侧中性点均加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 作为220kV负荷变电站的主变必须分列运行。此时所有主变的220kV侧中性点必须通过间隙接地,110kV侧中性点全部接地运行。所有主变不能相220kV系统提供零序电流,110kV侧零序阻抗稳定。主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 作为链式接线的220kV变电站,其220kV侧母线并列运行并有两个电源。虽然主变分列运行,但必须有一台主变的220kV侧中性点直接接地,其他主变的220kV 侧中性点通过间隙接地。110kV侧中性点必须全部直接接地。主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 目前运行的110kV变电站全部主变均分裂运行,其电源侧母线为单电源。所以主变110kV侧中性点通过间隙接地,并且不再加装间隙保护。 0.4kV系统均采用大电流接地运行。对于Y/Y0接线的变压器,零序阻抗很大。

关于电梯、起重机械接地系统的分析实用版

YF-ED-J1453 可按资料类型定义编号 关于电梯、起重机械接地系统的分析实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

关于电梯、起重机械接地系统的 分析实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 科学技术的发展,带动了各个行业设备完 善的步伐,接地系统的装置是电梯和起重机械 必不可少的一种保护措施,同时接地系统的运 用,也提高了起重机械的工作效果,使其可以 完成更加艰巨的生产任务。接地系统的内部结 构与供电方式有关,所以技术人员在检测了供 电结构之后,才能将系统建设完成,要最大限 度的确保供电系统的安全运行。本文以电梯和 起重机械为研究对象,根据不同的供电方式, 对接地系统的接地形式进行分析,进而探索接

地系统的重要作用。 接地系统是电梯和起重机械运行的基础保障,技术人员按照使用的需要,正确的选择接地方式才能有效保障使用人员的生命安全,同时正确、良好的接地方式也可以体高电梯、起重机械的性能。然而在实际使用的过程中,还是存在电梯和起重机械接地不规范的现象,出现了接地错误、接地混乱等现象,严重影响了人们的正常使用,给设备的安全运行埋下了隐患。 不同系统接地的形式 1.1.TN-S系统的接地 TN-S系统是指整个电网的中性线N与保护线PE始终分开,并通过分开保护电路的形式,对接地系统进行优化,TN-S系统将电气设备外

建筑电气低压配电设计中各种接地系统分析

建筑电气低压配电设计中各种接地系统分析 发表时间:2016-09-07T14:15:46.063Z 来源:《建筑建材装饰》2015年9月下作者:吴磊 [导读] 本文就这三种接地系统以及相关问题进行分析。 摘要:在城市现代化建设快速发展的推动下,建筑电气系统的自动化水平越来越高,功能越来越完善,但同时也为建筑电气系统的设计提出更高的要求,以保证现代建筑电气系统的正常运行。目前我国在建筑电气低压配电设计中一般采用TN,TT,IT三种接地系统,本文就这三种接地系统以及相关问题进行分析。 关键词:低压配电;接地系统;设计 前言 近年来,随着智能建筑工程的落实,电气工程在建筑建设工作中的地位越来越突出,是推动智能建筑事业迈进的主要途径,接地系统作为电气工程中至关重要的部分,不管在哪类电气系统中都发挥着举足轻重的作用,它设计是否合理直接关系到电气工程的安全性与可靠性,而且对电气工程质量有着至关重要的意义。 1低压配电接地系统基本概述 分析接地系统的特点并合理使用是城市电力工程的安全规范建设的重要前提,国际上将现阶段接地系统分为三大类:TN系统、TT系统与工T系统,T是指高电势的电源与零电势的地面直接相接:工指电源与地面通过高阻抗线路连接或直接断路使两者间没有电流通过,N 特指连接电源与地面的导线,即中性线灵活选用适当的接地系统能保证配电设备的正常运转并有效提高安全系数. 2 TN接地系统综合性质分析 TN接地系统按照中性线与保护线安装的相对位置关系又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种子类接地系统分析。各子系统的的各自特点与适用范围是掌握TN接地系统性质的关键。 (1)中性线与保护线共用一根连接线,并与设备金属外壳一同接地的方法属于TN-C接地系统,该系统在正常的电流输送过程中还能承载额外的少量谐波电流,并且在电路发生故障时,通过PEN线保护接零形成的高伏对地电压,在一定程度内能承受电器设备受到电路故障造成的损害但用此法连接的PEN线具有双向导通特性,在接线两段压差过大或压差变化过快的情况下,极易发生电位非常规转移,而当中性线的电压过高时,会烧坏接线与电气设备。故TN-C接地系统下适用于对供电需求精确度较高的电子设备,但其安全性强的优势使得该系统被大量用于提供稳定供电的三相负荷供电系统中。 (2)TN-S接地系统的核心是隔离保护线与中性线后分别接地,同TN-C相比仅有N线会在电器工作时有电流流过,PE线作为电路的保护线下会经过电流这种接地方法提高了电力提供、电力输送、电力使用整个电路体系的可操作性,是改革开放前作为家庭用电接地系统的首选但电器工作时经过N线的电流类型会增加许多,其中以工作电流、谐波电流以及三相传输时产生的下平衡电流居多,这将导致电流总值相对较大,其次,N线上的阻抗也与线路复杂程度呈正相关,以家庭用户用电为例,其众多负载汇总后的N线阻抗与接线上经过的总电流将会在结点处与大地形成极高的电压差,加之若家庭电器使用下当导致负载过大,容易导致电击事故的发生。 (3)若保护线与中心线一部分属于TN-C接地系统,一部分与TN-S接地系统相同相互隔离分开,就属于我国居民配电设计中最常采用的TN-C-S接地系统这套接地系统在保证安全性的同时,提高了接线方式的操作性,但应做好对接地端的保养和定期检查,以防止这种安全简便的接线方式变成了纯粹的TN-C接地系统或TN-S接地系统,造成下必要的损失。 3 TT接地系统性质分析 TT接地系统中文名为接地制,该接地系统强调每一根电气设备的PE线与电源的接地线各自独立接地,对N线无特殊要求TT接地系统有效杜绝了某一个金属设备出现故障导致线路中各处电压均发生下稳定波动的危险情况,这一特性在很大程度上迎合了共用低压配电电网的负载需求,并能较好的适应分散度高、负载阻抗小、设备使用易故障的村落居民用电,在我国农村居民配电中心接地系统被广泛使用但若在高压配电系统中使用接地制接法接地,会导致每一条PE线末端电压过高,而大地电势为零,这将增大PE线与人地发生绝缘击穿损坏整条电路的概率,因此,保证低电压供应是TT系统正常使用并发挥功效的重要前提。 4 IT接地系统性质分析 IT接地系统相比于前两种接地系统的电路安全性保护所对应的要求更多,中性线N上的中性点必须接入高阻抗或对电源与大地做断路处理形成工连接方式:各负载设备的金属导电部分也必须通过接地保护级与大地相接。 IT接地系统最大的优点在于能在整个电路出现第一次故障时,下需切断电源进行故障排除,因为第一次故障时系统会使线路中的故障电流在安全检查范围内,下会增加设备的损耗,并且设备外露导电部分下会聚集电荷形成高电势,接地端也下会出现绝缘击穿,故能在设备继续运行的条件下进行故障检查与排除,如此高的安全保障适用于电动机机械动力核心设备、发电器械主力发电设备和其它依靠电力运行器械的核心部件等需长时间工作且需要尽量避免故障而停止运转的负载设备。但当出现第二次故障时,低电流的保护就会失效,整个电路会流窜更高的电流,情况严重时会将整个电路烧坏,因此,使用IT接地系统的配电设备都会在电源部分安装二次故障自动断路的保护装置。 5 PE线的作用及约束 在上文中我们经常会提及到PE线,那么PE线的作用有哪些对其的约束又有哪些呢?事实上,PE线就是我们常说的地线其并不会直接接到火线或零线等电力线路中而是用来将电气设备中外露的导电部位接到地下,以免发生漏电或触电的事故在设计中需要将其电气设备与可能接触到的金属外壳与PE线进行连接也正是这种同PE线进行连接的方式,才能够对系统中的电气设备以及电气工作人员起到安全的保护所以在对低压配电系统进行保护的工作中厂定要对PE线的设置起到应有的重视。 PE线是在低压配电系统在故障情况下对故障电流进行传送的导线,作为这种关键的保护的措施,其也需要满足一定的要求:首先,PE线的载流能力应当能满足其所进行保护装置的要求其次其在载流过程中的载流温度与感应强度应当保持在一定的数值范围之内,以保证其不会在建筑物内发生危险事故如火灾、爆炸等同时在对PE线进行设置时加果是在应用下N-5系统时出现了接地故障,那么由于PE在故障的时间内需要对其单项短路电流进行承受,所以应当保证发生在PE线上的电压应当保证低于建筑安全电压50V以上另外在对PE线进行敷设

大电流接地系统与小电流接地系统分析

大电流接地系统与小电流接地系统分析大电流接地系统与小电流接地系统(不接地系统)发生故障的区别,对系统设备运行的影响,处理原则和注意事项。 中性点直接接地(包括经小阻抗接地)得系统,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以称为大电流接地系统. 一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。一般66kv及以下系统常采用这种系统 1 中性点不接地电网的接地保护中性点不接地系统的接地保护、接地选线装置 (1) 系统接地绝缘监视装置:(陡电6.0KV厂用电系统) 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。 当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。 该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,必须经拉线路试验。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。 装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。(2) 零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。

该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能保证它的灵敏度和选择性。但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。 (3) 零序功率保护: 零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180?来实现有选择性的保护。如传统的零序功率方向继电器,无人值守综自所应用的如南瑞DSA113、119系列零序功率方向保护。 零序功率方向保护没有死区,但对零序电压零序电流回路接线等要求比较高,对系统中有消弧线圈的需用五次谐波功率原理。 (4) 小电流接地选线综合装置: 随着电力科技的发展,近年来小电流接地电力系统逐步应用了独立的小接地电流选线装置。将小电流系统所有出线引入装置进行接地判断及选线,如华星公司的MLX系列。MLX系列选线装置的原理是用电流(消弧线圈接地采用五次谐波)方向判断线路,选电流最大的三条线路在进行方向比较,从而解决了零序电流较小、各种装置LH误差、测量误差、电力电缆潜流、消弧线圈、电容充放电过程等影响,能正确判别或切除故障线路。 2 接地保护安装调试注意事项 (1) 在无选择性零序电压保护装置及零序功率方向保护装置中,电压互感器一次、二次中性点必须可靠接地,一次绕组中性点接地不仅是安全接地而且是工作接地。若中性点接地不可靠,二次系统则不能正确反映一次系统发生接地故障时不平衡电压零序功率方向,因此开口三角形电压极性必须正确。 (2) 在利用零序电流互感器(多为电缆出线)构成的接地保护装置中,当电网发生接地故障时,故障电流不仅可能经大地流动,而且也经电缆导电外皮和铠装流

相关文档