文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发变组保护调考试1(答案)

发变组保护调考试1(答案)

发变组保护调考试1(答案)
发变组保护调考试1(答案)

发变组保护调考试卷(答案)

值单元岗位姓名得分

说明:考试过程中发现诸如主汽门全关试验应退保护没有考虑到三单元,高厂变冷却器全停是发信号还是跳闸没有考虑到I 单元等,以及其它一些问题,在此向大家表示歉意。有些答案不一定十分准确,可以商量。上述出错的题按所在单元情况,不进行扣分。

一、填空(每空1分,共20分)

1、发电机定子接地保护定值单分基波零序电压和(三次谐波电压)电压两部分。

2、在发变组保护中配置的差动保护有(发电机差动保护)、(主变差动保护)、(发变组差动

保护)和高厂变差动保护或励磁机差动保护或引线差动保护等。

3、(任选1题,共1分)

(1)1号发电机逆功率保护当逆功率数值达1.5%Pe时,经( 1.5 )秒的延时,发出预告信号. (2)3号发电机逆功率保护当逆功率数值达2%Pe且主汽门关闭时,经(5)秒的延时将发电机解列灭磁。

(3)5号发电机逆功率保护当逆功率数值达到动作值且主汽门已关闭时,经(5 )秒的延时将发电机解列灭磁。

4、发变组过激磁保护是按(电压(或填U))除以(频率(或填f))的原理构成的。

5、(任选1题,共1分)

1)2号发变组过激磁保护定值为I 段N=1.2, T=( 5)秒.

2)3号发变组过激磁保护定值为上限定时限N=1.25 ,T=(5)秒。

3)5号发变组过激磁保护定值定时限启动倍数达1.07倍时,将延时(5)秒发信号。

6、(任选1题,共2分)

1)2号发电机过电压保护定值二次动作电压为(130 )V,动作时间(0.5)秒。

2)3号发电机定子接地保护动作后将延时1.5秒发(信号),延时( 5)秒跳闸.

3)5号发电机过电压保护定值二次动作电压为(130)V,动作时间(0.5)秒。7、(任选1题,共2分)

1)1号机真空低I值定值为(-80)KPa,联启(备用射水)泵。

2)3号机真空低Ⅱ值定值为(-68)KPa,作用于(停机)。

3)5号机真空低于(-79.66或-80 )Kpa时,联启(备用射水)泵。

8、(任选1题,共2分)

1)1号炉炉膛压力高II值定值为(1000 )Pa,延时(3 )秒MFT。

2)3号炉炉膛压力低II值定值为(-1000)Pa,延时( 3 )秒MFT。

3)5号炉炉膛压力高II值定值为(1300 )Pa,延时( 5 )秒MFT。9、(任选1题,共2分)

1)1号机润滑油压低II值定值为(39 )Kpa时,停机并启(直流油泵)。

2)3号机润滑油压低II值定值为(40 )Kpa时,停机并启(直流油泵)。

3)5号机润滑油压低II值定值为(39 )Kpa时,停机并启(直流油泵)。

10、当加入继电保护跳闸压板时,应用(高内阻)的电压表,测量(压板间无电压)后

方可加入。

11、当保护装置故障,而信号又不能复归时,单元长应汇报(值长)退出相应保护。如

果主保护需退出运行时应经过(总工)批准。

12、发电机一点接地保护作用于发信号,两点接地作用于(跳闸或填停机)。

二、选择填空(只有一个正确,每题1分共20分)

1、定子绕组中出现负序电流对发电机的主要危害是(A)。

A、使转子端部、护环内表面等部位过热而烧伤。

B、使定子铁芯产生涡流,烧坏定子铁芯。

C、使定子过流,烧坏定子绕组。

2、当发电机定子负序电流超过(C)的动作值时,该保护将作用于停机。

A、定子过电流保护;

B、发电机匝间保护;

C、负序过电流或不对称过负荷保护

3、保护变压器油箱内部故障的主保护是(C)。

A、变压器差动保护;

B、变压器阻抗保护;

C、重瓦斯保护

4、高厂变A分支过流保护动作后掉(A)。

A、A分支开关;

B、B分支开关;

C、掉A、B分支开关

5、定子接地保护用来保护发电机的(C)。

A、相间短路故障;

B、匝间短路故障;

C、定子单相接地故障

6、发电机转子绕组两点接地的主要危害是(A)。

A、将引起发电机组的剧烈振动,造成大轴磁化;

B、流过转子绕组的电流将减少;

C、定子绕组会过电流。

7、发电机完全失磁后,将出现(C)

A、有功减少,定子电流减少;

B、定子电压升高;

C、定子电压降低,吸收无功,定子过流

8、发电机匝间保护动作后将作用于(C)。

A、发电机解列;

B、只发信号;

C、发电机全停

9、当电压互感器二次回路断线时,对(C)有影响。

A、发变组差动保护;

B、定子过电流保护;

C、主变阻抗保护;

10、500KV开关有(B)。

A、两个合闸线圈,两个跳闸线圈;

B、一个合闸线圈,两个跳闸线圈;

C、两个合闸线圈。

11、500KV侧发电机解列后,在开关成串前应(C)。

A、退出变压器的全部保护;

B、退出发电机的全部保护;

C、退出发变组的全部保护;

12、发电机断水保护动作后(C)。

A、解列灭磁;

B、解列;

C、机组全停

13、断开发电机主开关和磁场开关称做(C)。

A、解列;

B、停机;

C、解列灭磁

14、电流纵联差动保护在正常运行当中差电流(C)。

A、为设备的二次额定电流;

B、一定为0

C、几乎为0

15、正常运行方式下,高厂变差动保护动作后将(B)。

A、使主汽门关闭,发电机跳闸,锅炉MFT不动作;

B、使主汽门关闭,发电机跳闸,锅炉MFT动作;

C、主汽门不关闭,发电机不跳闸,只是高厂变跳闸。

16、高厂变冷却器全停后,将(C)。

A、作用于发变组全停;

B、发电机解列;

C、只发信号

17、发电机的逆功率保护主要用来保护(B)。

A、发电机;B 、汽轮机未级叶片;C、汽轮机大轴

18、使发电机过激磁保护动作的原因可能是(C)。

A、发电机定子电压降低;

B、频率升高;

C、发电机电压升高,频率降低

19、发电机PT二次回路断线时,应退(A)。

A、发电机纵差或失磁或匝间或发电机复合电压过流;

B、主变差动或失磁或匝间或低频保护;

C、发变组差动或失磁或匝间或发电机复合电压过流

20、发电机匝间保护的专用PT是(C)。

A、甲PT;

B、乙PT;

C、丙PT

三、判断题(正确打√,错误打×,每题1分,共20分)

1、发电机定子接地保护动作于跳闸。(√)

2、主变冷却器全停只作用于发信号。(×)

3、500KV母线差动保护动作后将使相应发电机解列。(×)

4、发电机失磁保护与主变高压侧电压无关。(×)

5、复合电压过流保护中复合电压元件是指低电压和负序过电压。(√)

6、过负荷是指有功功率超过额定值。(×)

7、运行中发电机定子接地后应查找接地点并汇报总工。(×)

8、发电机转子一点接地保护动作后应投入转子两点接地保护。(√)

9、发电机定子一点接地后发电机差动保护将动作。(×)

10、当发电机定子发生匝间短路时发电机差动保护将肯定动作。(×)

11、匝间保护用于保护变压器匝间短路故障。(×)

12、厂用工作段6KV母线故障后高厂变差动保护应动作于跳闸。(×)

13、发变组保护中阻抗保护属于主保护。(×)

14、主变重瓦斯保护不属于发变组的主保护(×)

15、高厂变重瓦斯保护属于发变组的主保护(√)

16、重瓦斯保护是变压器内部故障的主保护(√)

17、逆功率保护属于主变的后备保护(×)

18、发变组差动保护能保护到6KV工作段母线(×)

19、发电机允许无保护运行(×)

20、发电机主开关红灯不亮很可能会引起所有的发变组保护动作后不能跳开此开关(√)

四、选择题(不只一个正确答案,选错或全选不得分,每题2分,共40分)

1、高厂变低压侧套管上挂有地线,当从主变侧送电时,哪些保护会动作?(BC)

A、发电机差动,主变差动;

B、高厂变差动;

C、发变组差动

2、发电机定子发生严重的匝间短路故障时,哪些保护会不动作?(AB)

A、高厂变差动;

B、失磁保护;

C、发电机差动,发变组差动;

D、匝间保护

3、哪些属于非电气量保护?(AC)

A、瓦斯

B、转子一点接地保护

C、主变压力释放保护

4、属于继电保护的四项基本性能要求之一的是(ABD)。

A、可靠性;

B、灵敏性;

C、安全性;

D、选择性

5、发电机强行励磁的作用是(AB)

A、提高发电机的稳定性;

B、有利于系统故障切除后的电压恢复;

C、防止发电机过电流运行

6、当做主汽门全关试验时,应退出的保护有( AB)

A、机跳炉保护;

B、逆功率保护;

C、MFT保护

7、主变的主保护有(ABC)

A、主变重瓦斯;

B、主变差动;

C、发变组差动;

D、主变阻抗保护

8、发电机的主保护有(AB)

A、发电机差动;

B、发变组差动;

C、发电机定子过电流

9、查找直流接地注意事项中下列说法正确的是(ABD)

A、拉路前应采取必要措施,防止继电保护误动;

B、查找时不得造成另一点接地;

C、查找和处理可以由一人执行;

D、切断各个回路的持续时间不得超过3秒。

10、两点直流接地的危害是(AB)

A、可能造成断路器误跳闸;

B、可能引起保险熔断;

C、不可能造成断路器拒动

11、关于开关绿灯作用下列说法不正确的是(AC)

A、指示开关在合闸位置;

B、指示开关在跳闸位置;

C、说明跳闸回路正常

12、(任选一题)

1)1号机甲PT所带保护有(AB)

A、发电机纵差;

B、发电机失磁;

C、发电机匝间

2)3号机丙PT所带保护有(AB)

A、发电机失磁;

B、发电机匝间;

C、发电机纵差

3)5号机乙PT所带保护有(AB)

A、发电机失磁保护;

B、发电机低频保护;

C、定子接地保护

13、运行对继电保护的正常检查项目有(AB)

A、继电器外观正常;

B、出口继电器和信号继电器无掉牌;

C、试验各保护动作信号灯是否能正常点亮。

14、低压闭锁过流保护中低压闭锁元件的作用是(AB)

A、提高保护动作的可靠性;

B、提高保护动作的灵敏度;

C、可以提高保护过流元件的动作值

15、主变零序保护用于保护(CD)故障。

A、相间短路;

B、三相短路;

C、单相接地短路;

D、两相接地短路

16、保护投入前应具备的条件有(ABD)。

A、保护必须传动正确;

B、有符合实际的图纸;

C、保护定值必须口头交待清楚

D、设备编号齐全

17、发电机定子一点接地的主要危害是(AB)

A、持续的接地电流会烧损铁心,造成检修困难;

B、接地电流将破坏定子绕组绝缘,发展成匝间或相间短路事故。

C、直接导致发电机的不对称运行,影响对用户的供电。

18、关于保护跳闸压板说法正确的是(AB)

A、跳闸连片开口端应在上方;

B、连片上方应接跳闸线圈回路;

C、连片上方一般应带正电。

19、关于直流母线电压说法正确的是(ABC)

A、电压过高时,易使继电器、指示灯等过热或损坏;

B、电压过低时,可能造成开关和保护不能可靠动作;

C、为此母线电压按我厂规程正常应保持在210——230V之间;

D、为此母线电压波动按我厂规程应≤+10%

20、继电保护装置发生哪些情况时,应退出保护装置并通知值长(AB)

A、保护装置冒烟着火;

B、继电器接点抖动频繁,可能引起保护误动时;

C、电压表二次回路断线,失去指示。

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

2018共需科目知识产权保护试题答案

1、世界知识产权组织成立公约》第二条第八项不包括其中哪一项?(1.11 分) ? A 文学、艺术和科学作品 ? B 人类一切活动领域的发明 ? C 表演艺术家的表演以及唱片和广播节目 ? D 天气预报 2、出版者权的保护期为多少年?(1.11 分) ? A 5.0 ? B 10.0 ? C 15.0 ? D 20.0 3、著作权不保护什么?(1.11 分) ? A 文字作品 ? B 口述作品 ? C

? D 时事新闻 4、著作权在整个知识产权的框架里面,它相对于( )而存在(1.11 分) ? A 工业产权 ? B 商业产权 ? C 科技产权 ? D 专利产权 5、作品完成()年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品(1.11 分) ? A 1.0 ? B 2.0 ? C 3.0 ? D 4.0 6、电影作品著作权由()者享有(1.11 分) ? A

? B 编剧 ? C 导演 ? D 摄影 7、著作权中的领接权不包括?(1.11 分) ? A 表演者权 ? B 录制者权 ? C 广播者权 ? D 著作财产权 8、工业产权中的专利权不包括?(1.11 分) ? A 发明专利 ? B 实用新型专利 ? C 产品商标

? D 外观设计专利 9、工业产权中的商标权包括?(1.11 分) ? A 发明专利 ? B 服务商标 ? C 实用新型专利 ? D 外观设计专利 10、录音制作者对其录制的录音制品依法享有的一种()权利(1.11 分) ? A 独占性 ? B 非独占性 ? C 共享性 ? D 非共享性 11、知识产权法的表现形式不包括?(1.11 分) ? A 宪法 ? B

发变组保护调试的要求要求措施

江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司 技术方案 中电广西防城港电厂一期2×600MW ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 编写人(签字): 审核人(签字): 批准人(签字): 江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司

2007年01 月 编写人:刘一丹 编写日期:2007.01 项目参加人:黄翔、刘一丹、马长征等

中电广西防城港电厂一期2×600MW 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案1. 系统概况 防城港电厂一期工程装机容量为2×600MW,2台机组均采用发电机-变压器-线路组接线方式。其中1号机组发变组继电保护装置分为A、B两套电气量保护,均为南瑞继保公司生产的RCS-985B发变组保护装置;发变组保护C柜为非电量保护,为南瑞继保公司生产的RCS-974非电量保护装置。 2.编制依据 2.1 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力部建质[1996]111号)。 2.2 《电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50131-92)。 2.3 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)。 2.4 《电业安全工作规程》(DL408—91)。 2.5 《火电工程启动调试工作规定》(电力部建质[1996]40号)。 2.6 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力部电建[1996]159号)。 2.7 《电气装置安装工程及验收规范》(GB-92)。 2.8 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285—1993。 2.9 中调、电厂下发的系统编号图。 2.10 主要设备的出厂技术文件、说明书。

最新DGT801型微机发变组保护装置现场检验规程

D G T801型微机发变组保护装置现场检验规 程

DGT801型微机发变组保护装置检验规程 编制: 审核: 批准:

一、总则 1、内容及适用范围 本规程规定了部分微机发变组保护装置的现场检验内容、检验要求和整组传动要求,适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行相应系列的微机发变组保护装置现场检验。 2、检验前的准备和要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》和本规程,理解并熟悉检验内容和要求。应具备由工作负责人填写并经技术负责人审批、符合现场实际的继电保护安全措施票。应具备与实际状况一致的图纸、上次检验记录、最新整定通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 3、试验设备及试验接线的基本要求 为保证检验质量,应使用微机型继电保护测试仪,其技术性能符合部颁 DL/T624一1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,试验设备应经检验合格,其精度应不低于0?5级。 试验回路的接线原则,应使加人保护装置的电气量与实际情况相符合,模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4、试验条件和要求 交直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。加入装置的试验电流和电压,如元特殊说明,均指从保护屏端子上加入。凡涉及装置端子号处,以实际接线为准。为保证检

验质量,对重要的试验项目及离散较大的试验项目,要求记录三次试验数据,其值与整定值的误差应满足规定的要求。 5、试验过程中应注意的事项 (1)断开直流电源后才允许插拔插件,插拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 (2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不千胶封死。 (3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。 (4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因。当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。 (5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 (6)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 (7)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 (8)使用交流电源的测试仪器仪表,其测量端子与电源侧绝缘良好,外壳应与保护屏在同一点可靠接地。 (9)在进行全部检验和部分检验时,应特别注意做好安全措施,防止误起动失灵保护,防止误起、误碰运行设备,确保运行设备的安全运行。 6、本规程有关编写说明 本规程是在产品出厂合格的前提下编定的,不包括出厂检验内容。重点突出新安装和投产验收检验,简化部分检验。突出检验项目和要求,具体检验方法参见装置技术说明和调试大纲。 二、规程内容及适用范围

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

知识产权答案

专业技术人员——知识产权试题答案 1.下列文件被认为是世界上第一部版权法的是( A ) A.1709 年英国的《安娜女王法》 B.1890 年美国的《谢尔曼反不正当竞争法》C.世贸组织的《知识产权协定》 D.1900 的《巴黎公约》 2.说知识产权是( C ),比较全面。 A.活着的人的智力成果 B.自然人的智力成果 C.自然人或法人的智力成果 D.公民的智力成果 3.专利权的地域性是指在( B )拥有法律保护 A.权利人所在的民族区域 B.申请地所在的国家或者地区 C.权利人所在国家的建交国家或地区 D.权利人的国籍国或地区 4.下列选项,哪项中含有保护期限不受时间限制的知识产权?( B ) A.商标权 B.着作权 C.实用新型专利权 D.发明专利权 5.狭义的知识产权包括( A ) A.工业产权和版权 B.着作权和商标权 C.专利权和着作权 D.邻接权和集成电路布图设计权 6.作者的传播权包括( D ) A.放映权和展览权 B.人身权和财产权 C.排他权和独占权 D.表演者权、录制者权、广播组织权、出版者权 7.以下属于知识产权范围的是( D ) A.石子游戏规则 B.数学累加方法 C.作家头脑中的灵感 D.舞蹈演员的表演8.以下属于知识产权性质范围的是(C ) A.可触摸性 B.不可复制性 C.无形性 D.永久性

9.工业产权中的创造性成果权包括( A ) A.发明专利权、使用新型权、外观设计权 B.商标权、商号权 C.服务标记权、货源标记权、原产地名称权 D.制止不正当竞争权 10.以下属于边缘保护对象的是( A) A.外观设计权 B.商标权 C.着作权 D.专利权 11.广义的版权分为( B ) A.人身权和邻接权 B.作品的创作者权、作品的传播权 C.财产权和邻接权 D.人身权和表演者权 12.知识产权公约协议中,1994 年4 月15 签署、1995 年1 月1 日生效的是那一协议(C ) A.尼泊尔公约 B.巴黎公约 C.与贸易有关的知识产权 D.世界知识产权组织公约 13.以下不是我国民法通则中保护的知识产权形式的是( D ) A.着作权、专利权 B.商标权、发明权 C.发现权及其他科技成果权 D.制止不正当竞争权 14.以下属于身份权的是( C ) A.发行权 B.复制权 C.署名权 D.展览权 15.知识产权法的渊源一般分为两类,是指那两类( B ) A.国际条约、国际惯例 B.国内法、国际法 C.法律、国际条约 D.法律、法规 16.将营销模式纳入专利保护范围的是那个国家( B ) A.荷兰 B.美国 C.中国 D.丹麦 17.国家知识产权保护的趋势不包括( D )

CSC系列发变组保护调试说明

CSC-300系列数字式发变组保护装置 调试说明 编制: 校核: 审定: 版本号:V1.00 文件代号: 出版日期:2006.8.18

目录 1概述 ................................................. 错误!未指定书签。2试验准备.............................................. 错误!未指定书签。 2.1常用试验方法介绍...................................... 错误!未指定书签。 2.1.1测试确定动作特性激励量(或特性量)施加的方法........... 错误!未指定书签。 2.1.2模拟各种故障电流的试验方法............................. 错误!未指定书签。 2.2保护定值的整定........................................ 错误!未指定书签。3发电机保护功能测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1发电机纵差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.2负序方向闭锁纵向零压保护测试.......................... 错误!未指定书签。 3.2.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.2.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.3单元件横差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.3.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.3.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.4励磁差动保护测试...................................... 错误!未指定书签。 3.4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.4.2差动保护测试方法简介................................... 错误!未指定书签。 3.4.3励磁机差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.4.4励磁变差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.5发电机基波零压定子接地保护测试........................ 错误!未指定书签。 3.5.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.5.2基波定子接地主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.6发电机三次谐波零压定子接地保护测试 .................... 错误!未指定书签。 3.6.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.6.2三次谐波定子接地主要测试项目........................... 错误!未指定书签。 3.7发电机复压过流保护.................................... 错误!未指定书签。 3.7.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.7.2复压过流保护主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.8发电机复合过流保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.9发电机失磁保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.9.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.10定子过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.10.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.10.2定子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.11负序过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.11.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.11.2负序过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.12转子绕组过负荷保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.12.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.12.2转子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.13发电机逆功率保护测试.................................. 错误!未指定书签。 3.13.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.13.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.14发电机程跳逆功率保护测试.............................. 错误!未指定书签。 3.1 4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1 4.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。

发变组保护全部检验(A级)细则

发变组保护全部检验(A级)细则 1 检验周期:全部检验周期:4年进行1次。 2 工期控制:12天 3 检验项目 3.1二次安全措施及外观及、接线检查(0.5天) 3.1.3质检点 3.2绝缘电阻检测(0.5天) ) )→继电器电气性能检验(W2) 3.4.1危险点及防范措施 3.4.2流程:保护装置的通电检验→检验触摸屏指针定位→打印机与保护装置的联机试验→时钟的整定与校核→保护定值输入整定校对(W)

稳压电源插件调试(W2)→WFB-103内NWY-98稳压电源插件调试(W3)→WFB-104内NWY-98稳压电源插件调试(W4)→WFB-104内NJL-98交流变换插件调试(W5)→WFB-103内NJL-98交流变换插件调试(W6)→WFB-110内NJL-98交流变换插件调试(W7)→NZL-98直流变换插件调试(W8)→NBH-98保护插件调试(W9) 地故障保护(W3)→发电机单元件高灵敏横差保护(W4)→发电机机端TV断线保护(W5)→发电机失磁静稳阻抗保护(W6)→发电机失磁异步阻抗保护(W7)→发电机励磁回路一点接地保护(W8)→发电机过电压保护(W9)→发电机机端接地故

障(W10)→发电机基波零序电压型定子接地保护(W11)→发电机3次谐波电压型定子接地保护(W12)→发电机负序过负荷保护(W13)→发电机负序过电流保护T1(W14)→发电机负序过电流保护T2(W15)→发电机对称过负荷保护(W16)→发电机低压过流保护(W17)→发变组比率制动式纵差保护(W18)→发变组差流速断保护(W19)→高压侧低频保护(W20)→发变组TA断线监视(W21)→高压侧零序电流保护T1(W22)→高压侧零序电流保护T2(W23)→高压侧零序间隙电流电压保护(W24)→变压器启动失灵保护(W25)→变压器重瓦斯保护(W26)→变压器轻瓦斯保护(W27)→开关SF6气压补气(W28)→开关储能故障(W29)→开关量失磁保护(W30) 操作回路检查→隔离开关电动试验(W2) 告打印检查(W3)

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

最新知识产权保护试题和答案合集

知识产权保护与管理实务试题和答案(1) 1.知识产权一般包括( A )两部分。 A.著作权,工业产权 B.著作权,专利权 C.著作权,商标权 2.《中华人民共和国专利法》于( )年3月12日通过,( )年9月4日第一次修订,( )年8月25日第二次修订。( A ) A.1984,1992,2000 B.1983,1993,1999 C.1984,1993,2000 3.世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)是迄今为止最具综合性的知识产权多边协议,其中规定了( A )的知识产权。 A.集成电路布图设计 B.实用新型 C.植物新品种 4.下面哪一项不属于由TRIPS协定所规定的基本原则( C )。 A.国民待遇原则 B.最惠国待遇原则 C.公共健康原则 5.我国于( A )成为世界知识产权组织(WIPO)的正式成员国。 A.1980年6月3日 B.1981年6月3日 C.1985年3月19日 6.以下知识产权国际公约中,最早订立的是( A )。 A.《保护工业产权巴黎公约》 B.《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》 C.《世界版权公约》 7.在下列知识产权国际公约中,我国尚未加入的有( A )。 A.《保护表演者,录音制作者和广播组织的国际公约》(罗马公约) B.《世界版权公约》 C.《国际植物新品种保护公约》 8.在商标方面的国际公约中,我国未加入的是( C )。 A.《商标国际注册马德里协定》 B.《商标国际注册马德里协定有关议定书》 C.《商标法律条约》 9.世界知识产权组织于1974年成为联合国组织系统的一个专门机构,其总部位于( A )。 A.瑞士日内瓦 B.瑞士洛桑 C.美国纽约 10.据世界知识产权组织统计,专利文献记载了人类( A )以上的新技术信息。 A.90% B.60% C.50% 11.在中国,美国和日本受理专利申请的机构分别为( A )。 A.知识产权局,专利商标局,特许厅 B.知识产权局,专利局,发明协会 C.科技局,专利商标局,特许厅 12.英国1624年制定的( B )被称为"专利法之母"。 A.专利法 B.垄断法 C.反托拉斯法 13.《保护工业产权巴黎公约》规定的"专利"与我国专利法规定的"专利"是否外延相同( C ) 。 A.完全相同 B.前者大于后者 C.后者大于前者 14.甲比乙早一周完成了一个相同的发明,但乙比甲早一天提出了专利申请,若此发明符合授予专利的条件,请问应当将专利授予( B )。 A.甲 B.乙 C.甲,乙共有 15.根据我国专利法,职务发明创造的专利权应当属于( A )。 A.单位 B.发明人 C.单位与发明人共有

#1机组发变组保护系统调试措施

文件编号:AHXL.GQ.TC/DQ-0106 _______________________________________________________________________________ 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂 2×330MW机组工程 #1机组发变组保护系统调试措施 出版日期:2011年01月版次:第A 版

编写日期审核日期批准日期

目录 1 系统及设备概况 0 2 调试措施编制的依据 (2) 3 调试目的 (2) 4 调试范围及主要调试项目 (3) 5 调试开始前应具备的条件及调试流程 (3) 6 主要调试工艺及方法 (4) 7 质量验收标准 (20) 8 质量、环境、职业健康和安全控制措施 (21) 9 调试中使用的主要仪器仪表 (21) 10 有关单位的分工 (21) 附录一:#1机组发变组保护系统调试危险源辨识、评价及控制措施 (23)

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程#1机组发变组保护系统调试措施 1 系统及设备概况 1.1 系统概况 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化床机组,两台机组均采用发电机-变压器组单元接线,分别经主变压器升压至220kV后接入220kV升压站,再接入系统。220kV升压站采用全封闭式SF6 GIS设备,屋内布置。220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。 主变压器采用三相、双线圈、强迫油循环导向风冷(ODAF)、无激磁调压低损耗升压变压器。主变压器配有智能式在线诊断装置,以连续监视主变压器油中溶解的氢气浓度等状态量。每台机组设1台高压厂变,采用无激磁调压,自然油循环强迫风冷(ONAF),电源引自发电机出口,为两段6kV厂用母线(A段、B段)提供工作电源。每台机组设一套空冷型柴油发电机组作为机组的应急保安电源。全厂设置一台分裂变压器作为电厂的启动/备用电源,电源取自220kV升压站,采用有载调压,自然油循环强迫风冷(ONAF)。 高压厂用电采用6kV电压,补给水泵房采用10kV电压。低压厂用电压为380V。高压厂变6.3kV中性点采用中阻接地方式,主厂房380V工作变中性点经高电阻接地,主厂房其他380V PC中性点直接接地,辅助车间380V系统采用中性点直接接地的方式。 本工程#1机组对发电机、主变压器、高厂变、励磁变等主设备电量保护按照全面双重化配置。保护装置采用许继电气股份有限公司的WFB-802A型微机变压器保护装置、WFB-821A型微机发电机保护装置、WFB-801A型微机励磁变保护装置和WFB-804A型微机发变组非电量保护装置。共设五面保护屏,其中A、B 屏为发电机、励磁变保护,D、E屏为主变、高厂变保护,C屏为非电量保护。 发变组保护A、B屏配置如下保护:发电机差动、发电机负序过负荷、失

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装