文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应知应会低压

应知应会低压

应知应会低压
应知应会低压

电气应知应会部分

低压维修岗位

1、用500V摇表测量低压电机的绝缘电阻,热态下不低于0.5MΩ,冷态不低于5MΩ。

2、本厂空分空压机功率4600KW。启动方式为水阻启动

3、一般低压电机的启动时间正常为7~10S。

4、全厂共有几台变压器?1#配电室800KVA、630KVA各一台;3#配电室800KVA两台;4#配电室1250KVA 共两台;5#配电室1250KVA共两台。总共8台变压器。

5、全厂有几台高压电机?功率分别为?2#配电室560KW共4台,3#配电室450KW、560KW各一台,5#配电室250KW共3台、220KW共3台、4600KW共1台。总共13台。

6、全厂有3台软启动器,分别是消防泵两台,煤造气鼓风机一台。

7、电压互感器,电流互感器属于一次设备。

8、测量电阻时,严禁被测电阻在带电的情况下测量。

9、用万用表测电流时,万用表应和电路串联,测电压时,万用表应和电路并联。

10、万用表在使用完毕后,应把转换开关旋至“OFF”档或交流电压的最高档。

11、兆欧表是用来测量绝缘电阻的仪表。

12、用摇表测量对有电容的高压设备,在其停电后,还必须时行充分放电后方可摇测绝缘电阻,用摇表摇过后还要及时放电。

13、用摇表测量绝缘电阻时,要求转速达到120r/min。

14、电路中电源的作用是将其它形式的能量转换为电能;负载的作用是将电能转换为其它形式的能量。

15、电流流过导体产生的热量与电流的平方,导体的电阻及通电时间成正比。

16、电阻并联电路等值电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。

17、交流电重复变化一次所需的时间称为周期,它与频率互为倒数。

18、电容器具有隔直流通交流的特点。

19 、一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示异步电机, 132 表示中心高为 132mm , M 表示中机座, 2 表示 2 号铁心长度, 6 表示极数。

20、物体按其导电性能大致可分为导体、绝缘体、半导体。

21、电压的单位是伏特用字母V表示。

22、电流的单位是安培,用字母A表示。

23、电阻的单位是欧姆,用字母Ω表示。

24、电流的强度就是在电场作用下单位时间通过导体截面的电量。

25、在串联电路中,流过各电阻的电流相同。

26、在并联电路中各并联电阻的电压相同。

27、1秒钟内交流电变化的周期数叫频率,用字母F表示。

28、频率的单位是赫兹,简称赫,用字母HZ表示。

29、最简单的电路是由电源、负载、导线、开关组成;基本电路的连接方法有并联和串联。

30、电力变压器二次侧中性点接地的性质属于工作接地,其接地电阻一般不超过4欧姆。

31、电源频率过低,将使异步电动机的定子总电流增加功率因数下降,效率降低,一般电源频率与额定频率的偏差不超过±1%。。

32、鼠笼式电动机启动时的启动电流一盘为额定电流的5~7倍,

33、异步电动机的启动特性,主要涉及两方面原题一是启动电流二是启动转矩。

34、电动机运行中的听到轴承发出哽哽声说明轴承内外钢圈或滚珠破裂,如果听到骨碌骨碌的杂音,说明轴承中缺油。

35、将交流接触器接在与它额定室电压相等的直流电源上,接触器将烧毁。

36、将直流接触器接在它额定电压相等的交流电源上,接触器将启动不起来。

37、电流互感器的二次线圈严禁开路,而电压互感器的二次线圈严禁短路。

38、为了保证设备人身安全,电流互感器的二次线圈不允许开路,同时要可靠接地。

39、电气操作的*操作的五防是指带负荷拉闸、误拉合开关、带电挂地线、带地线合闸、误入带电间隔。

40、接灯时,线路零线必须进灯头、火线进开关。

41、交流接触器主要是由触头、电磁铁、线圈组成。

42、交流接触器的特点主要是供远距离控制分断及接通电路。

43、交流接触器适宜于控制频繁启动的交流电动机。

44、轴承室内加注润滑油应为油室的1/2或2/3为宜。

45、轴承分为滚动轴承和滑动轴承。

46、现场使用的行灯的电压不准超过36V。

47、交流电是有交流发电机产生的,其大小和_方向都随时间的变化而变化,其波形是按正弦函数_规律变化的。

48、电压型变频器整流后是靠电容来滤波的,电流性变频器是靠_电感来滤波的。

49、变频器的过压类故障一般有__电源类过电压_和_发电类过电压__两种。

50、若变频器输入为线电压380伏的工频交流电,经整流后的平均直流电压为_513_伏。

51、我公司高压供电系统相电压为0.6K伏,线电压为10K伏。

我公司低压供电系统相电压为220伏,线电压为380伏。

52、安全工作的“三不伤害”是指:我不伤害自己、我不伤害别人、我不被别人伤害。

53、事故管理“四不放过”是指:事故原因不查明不放过、事故责任人没有受到处理不放过、群众没有受到教育不放过、没有相应的整改措施不放过。

54、交流接触器只能接通和分断负荷电流,它不具备短路保护作用。

55、热继电器是一种对电机和其他用电设备进行过载保护的控制电器

56、低压电器包括保护电器和控制电器,保护电器主要起短路、过载、失压(欠压)保护的作用。

57、开关电器主要作用是接通和断开线路。

58、熔断器在电力系统中主要起到保护导线或电缆、保护电动机、保护电力变压器等作用。

59、停电操作时严禁带负荷拉隔离开关、严禁带电挂接地线。

60、我公司电动机所采用的轴承类型主要为滚动轴承和滑动轴承,。

61、有三根火线和一根零线所组成的供电方式叫三相四线制,这种供电方式可供电压220伏和380伏。

62、在有危险的生产装置检修设备时,如果需要敲打,应该使用铜制工具。

63、全厂变频器共有11台,其中丁辛醇反应器搅拌2台、煤造气炉条机8台(其中一台为备用)、中心化验室引风机共3台。

64、运行中的电动机应检查电压电流、温升、噪音、振动四个方面。

65、三相负载的连接方法有(Y)型和(△)两种。

66、变配电所的重要设备停电和事故处理都要与公司生产调度、车间负责人联系。

67、三相电压平衡下,三相电流中任一相与三相电流平均值的偏差不得超过±10%。

68、开关设备的额定电流值应是其工作电流的1.5—2.5倍。

二、判断题:

1、发电机是根据电磁感应原理工作的,而变压器则不是。(×)

2、高温季节,高负荷期间及无气突然变化时,应增加对变压器的检查次数。(√)

3、变压器零序过流保护又称接地保护。(√)

4、用500V摇表测量电动机的绝缘电阻,热态下不低于0.5M,冷态下不低于5M。(√)

5、操作票可以由操作人填写,也可以由监护人填写。(×)

6、操作必须接操作票的顺序依次操作,不得跳项,漏项,不得擅自更改操作顺序。

(√)

7、操作过程中若操作人有事,可以换其它人操作。(×)

8、操作过程中,监护人若不动口,则操作人不冷动手。(√)

9、操作票内所填写的项目必须采用双重名称,即:设备名称和编号。(√)

10、操作票在操作人填写后,监护人值班长值长逐级审核后,即可签字操作。(×)

11、电气主接线图一般以单线图表示,局部图画,应以三线图表示。(√)

12、电压互感器,电流互感器均通过二次线与电气仪表,保护装置等二次设备相连接,因此,它们也属于二次设备。(×)

13、万用表在使用完毕后,应把转换开关旋至“OFF”档或交流电压的最高档。(√)

14、雷雨天,禁止对设备进行摇测绝缘电阻。(√)

15、并联电路等值电阻等于各并联电阻之各。(×)

16 、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(√)

17 、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(√)

18 、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。(√)

19 、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。(×)

20 、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。(×)

21 、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端 9 左下孔)用导线连接起来,共用一根线。(×)

22 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×)

23 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√)

24 、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×)

25 、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(√)

26 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(×)

27 、电动机“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min 。(×)

28 、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√)

29 、自耦变压器减压起动的方法,适用于容量在 320kW 以下笼型异步电动机频繁起动。(×)

30 、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√)

31 、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√)

32 、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。(×)

(×)

33 、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。

34 、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。(×)

35 、抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。(×)

36 、电源从总变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。(√)

37 、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。(√)

38 、用万用表 R × 1 Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停在 10k Ω,说明电容器是好的。(×)

三、问答题:

1、什么是电路,它主要有哪些基本部分组成?

答:电路就是电流所通过的路径。一个完整的电路,主要有电源、负载、导线三个基本部分组成。

2、在电路中,电源负载、导线分别有何作用?

答:电源的作用是将其它形式的能量转换为电能,负载的作用是将电能转换或其它形式的能量,导线用来连接电源和负载,起着传输和分配电能的作用。

3、什么叫正弦交流电的频率?

答:正弦交流电每秒周期性变化的次数叫正弦交流电的频率。

4、在高压电气设备上工作为保证安全的组织措有哪些制度?

答:在高压电气设备上工作为保证安全的组织措施有:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

5、工作票有几种?各种的适用范围是什么?

答:工作票有两种:第一种工作票;第二种工作票。第一种工作票适用于需要全部停电或部分停电的工作;第二种工作票适用于带电作业和在带电让备外壳上的工作,以及二次回路和旋转电机的转子回路上的工作等。

6、为什么要装设接地线?

答:装设接地线的目的,其一是了为防止工作地点突然来电;其二可以消除停电设备或线路上的静电感应电压和泻放停电设备上剩余电荷,保证工作人员的安作画。

7、简述用摇表测量电动机绝缘电阻的方法?

答:(1)选择全盘的摇表。测量高压电动机用1000V摇表,测量低压电动机用500V摇表。

(2)被测的电动机已停电,表面清洁无污物,测量之前将被测电动机绕组对地放电。

(3)摇表接线要正确(L接线端,E接地端)(4)检查电动机对地绝缘。

(5)把测量结果做好记录。

8:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?

答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。

9.什么叫电流?

答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

10.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?

答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。

它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? )

11.什么是导体?绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

13.什么叫电路?

答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

14.什么叫直流电路和交流电路?

答:含有直流电源的电路称为直流电路。

含有交流电源的电路称为交流电路。

19.电力系统的组成是什么?

答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。

15.配电所的任务是什么?

答:是接受电能和分配电能。

16.变电所的任务是什么?

答:是接受电能、变换电压和分配电能。

17.电力线路的作用是什么?

答:输送和分配电能。

18.导线有哪三大类?

答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。

19.什么是低压线?

答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。

20. 什么是低压电器?

答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

21. 什么是低压成套装置?

答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

23.变配电停电作业时的工作步骤是什么?

答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

24.低压一次设备主要包括哪些?

答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

25.低压熔断器的主要功能是什么?

答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。

26.低压刀开关的主要功能是什么?

答:无负荷操作,作隔离开关使用。

27.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。

28.低压断路器的主要功能是什么?

答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

29.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?

答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。

30.异步电动机基本结构是什么?

答:是由两个基本部分组成,定子和转子。

31.异步电动机的接法有哪两种?

答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。

32.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?

答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置, C.

过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。

33. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,接法为△/Y,表示什么意思?

答:、当电源线电压为220V时,定子绕组采用三角形(△)接法

当电源线电压为380时,定子绕组采用星型(Y)接法。

34.什么是软起动器?

答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

35. 什么是变频器?

答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

36.变压器是由哪几部分构成?

答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

37.变压器在运行中,有哪些损耗?

答:有铜耗、铁耗。

38.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

答:有避雷针、避雷线、和避雷器。

39.什么是电工仪表?

答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。

40.什么是电气安全用具?

答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

41.电气安全用具有哪些?

答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

42. 短路的原因是什么?

答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。

43.短路有什么危害?

答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。

44.什么是电气间隙?

答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。

45. 什么是爬电距离?

答:电气中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。

46.什么是额定工作电压?

答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。

47.什么是额定工作电流?

答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。

48.什么是额定发热电流?

答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。

49 电气试验分为哪两大类?

答:绝缘试验和特性试验两大类。

50.电力拖动的主要组成部分是什么?

答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。

51.何谓三相对称绕组?

答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。

52.何谓电气安全?它包括那些方面?

答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

53.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

54. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

55 、什么是主电路?

答:成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。

56 什么是辅助电路?

答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。

57 什么是防护等级?

答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。

58、工作接地的含义?

答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地

保护接地含义?

答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接

什么是电流互感器?

答:是一种电流变换装置。

电流互感器的作用是什么?

答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。

什么是电压互感器?

答:是一种电压变换装置。

母线的相序排列是怎样规定的?

答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。

从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。

从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相

母线的相序颜色涂色是怎样规定的?

答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。

答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。

什么是过电流保护?

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。

什么是安全距离?

答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。

什么是安全电压?

答:人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。

安全电压一般是多少?

答: 36V,潮湿环境12V。

什么是安全电流?

答:流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。

安全电流一般是多少?

答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。

什么是保护接零?

答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。

72、.变压器并联运行有哪些优点?

答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。

73. 我国电网的标准频率是多少?

答:为50Hz,又叫工频。

74. 电力负荷的分级?

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。

75. 什么是电弧?

答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。

76. 什么是变电所?

答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。

77. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?

答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。

78.变压器并列运行应满足什么条件?

答:变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。

79. 电流是如何形成的?

答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。

80. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?

答:一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。

81. 使用电流互感器注意事项?

答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。

使用电压互感器注意事项?

答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。

83、电控设备和配电设备产品的主要区别?

答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。

84. 电力线路按架设方式可分为?

答:架空电力线路和电缆线路。

85 变压器的保护装置有几种?

答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

86. 对继电保护的要求是什么?

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

87 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?

答:电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。

88 触电的类型?

答:直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。

高压运行岗位

一、填空:

1、安全工作规程中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。4、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

5、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。

6、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。

7、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。

8、带电设备着火时应使用干粉、 1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。

9、由三个(频率)相同、(电势振幅相等)、(相位差互差 120 °角)的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

10 、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。

11 、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。

12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。

13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。

14 、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。

15 、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

16 、已执行的操作票注明“已执行”。作废的操作应注明“作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月。

17、直接与生产电能和输配电有关的设备称为(一次设备)。

18、对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备称为(二次设备)。

19 、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。

20 、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作票,待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。

21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

22 、填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。

23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。

24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。

25 、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的十分之一。

26 、变压器内部故障时,瓦斯继电器上接点接信号回路,下接地接开关跳闸回路。

27 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。

28、 PT 运行中二次不允许(短路)

29、 CT 运行中二次不允许(开路)

30、过电流保护的动作电流是按(最大负荷电流)来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。

31、在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做(接地)。

32、将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做(接零)。

33、对于10KV电机单相接地保护,当接地保护压板在信号位置时保护动作后,只发(信号);当接地保护压板在跳闸位置时,保护动作后,(跳闸且发信号)。

34、在电气设备送电前,必须收回有关的(工作票),拆除安全措施。

35、操作过程中应严格执行“一不变”即:一个倒闸操作任务,中途严禁(换人);“两不动”即:(监护人)若不动口,(操作人)则不动手,“四对照”即:对照设备名称,编号,位置和拉合方向。

36、填写操作票严禁(并项)、(添项)及用勾划的方法颠倒操作顺序。

37、根据对供电的重要性和可靠性的要求,一类负荷必须采用(两个独立电源)供电;二类负荷可采用(两个电源)供电;三类负荷可用(一个电源)供电。

38、测量电阻时,严禁被测电阻在(带电)的情况下测量。

39、用万用表测电流时,万用表应和电路(串联),测电压时,万用表应和电路(并联)。

40、万用表在使用完毕后,应把转换开关旋至(“OFF”)档或(交流电压的最高)档。

41、兆欧表是用来(测量绝缘电阻)的仪表。

42、用摇表测量对有电容的高压设备,在其停电后,还必须时行充分放电后方可摇测绝缘电阻,用摇表摇过后还要(及时放电)。

43、用摇表测量绝缘电阻时,要求转速达到(120)r/min。

44、电流流过导体产生的热量与电流的平方,导体的电阻及通电时间成(正比)。

45、交流电重复变化一次所需的时间称为(周期),它与频率互为倒数。

46、电容器具有(隔直流通交流)的特点。

47、10KV电动机正常运行时,额定电压偏差不应超过(5%),额定频率偏差不应超出(1%)。

48、习惯上,规定正电荷移动的方向为电流的(正方向)。

49、(并联)电路中,每个并联电阻两端的电压相等,(串联)电路中,流过每个电阻的电流都相等。

50、高压开关柜的绿灯亮既表示(高压柜控制电源正常),又表示(断路器处于断开位置)。

51、总配电音响信号,电笛响是因为(断路器跳闸);电铃响是因为(继电器掉牌、系统接地)。

52、电流互感器二次侧在工作时不得(开路);电压互感器二次侧在工作时不得(短路)。

53、总配电所所需直流电源是通过(硅整流)装置来实现,浮充电机和(硅整流装置)所需交流电源来自(电修配电室)和(空压站配电室)。

54、变配电所的重要设备停电和事故处理都要与(公司生产调度)、(车间负责人)联系。

55、高压设备接地时,为预防跨步电压,室内与故障点距离至少保持(4)米,室外至少保持(8)米。

56、事故管理“四不放过”是指:(事故原因不查明不放过)、(事故责任人没有受到处理不放过)、(群众没有受到教育不放过)、(没有采取防范措施不放过)。

57、少油断路器合闸失灵时,应从(二次回路)和(操作机构)两方面进行查找。

58、高压开关柜控制信号系统中,红、绿指示灯是表明断路器分、合位置的。同时红灯还监视断路器的(分闸回路)完好,绿灯监视断路器的(合闸回路)完好。

59 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是(1211 二氧化碳四氯化碳干粉;回答 2 种算对)

60 、按触电事故发生频率看,一年当中(6~9)月份事故最集中。

61、安全电压最高是(36 伏)伏。

62 、通过人身的安全直流电流规定在50mA ()以下;

63、通过人身的交流安全电流规定在(10mA)以下.

64 、触电紧急救护法时,首先应进行(触电解救),然后立即进行(人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救)

65 、消除管线上的静电主要是做好(接地)

二、简答题:

1.什么叫电路?

答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

2.什么叫直流电路和交流电路?

答:含有直流电源的电路称为直流电路。

含有交流电源的电路称为交流电路。

3.电力系统的组成是什么?

答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。

4.配电所的任务是什么?

答:是接受电能和分配电能。

5.变电所的任务是什么?

答:是接受电能、变换电压和分配电能。

6.电力线路的作用是什么?

答:输送和分配电能。

7.导线有哪三大类?

答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。

8. 什么是高压线?

答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。

9.高压电器在电力系统的作用是什么?

答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。

10.什么是高压成套装置?

答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。

11.变配电停电作业时的工作步骤是什么?

答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

12.高压一次设备主要包括哪些?

答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。

13.高压熔断器的主要功能是什么?

答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。

14.高压隔离开关的主要功能是什么?

答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。

15.高压负荷开关的主要功能是什么?

答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。

16. 高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

17.什么是变压器?

答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。

18. 变压器的分类有哪几种?

答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。

19.变压器是由哪几部分构成?

答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

20.变压器在运行中,有哪些损耗?

答:有铜耗、铁耗。

21. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?

答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

22.什么是变电所(站)的操作电源?

答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

23.操作电源分为哪两类?

答:交流和直流操作电源。

24.常用继电器按动作原理分为哪些类型?

答:电磁型、感应型、电动型、磁电型。

25.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

答:有避雷针、避雷线、和避雷器。

26.什么是电工仪表?

答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。

27.什么是电气安全用具?

答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

28.电气安全用具有哪些?

答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

29. 短路的原因是什么?

答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。

30.短路有什么危害?

答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。

31.什么是电气间隙?

答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。

32. 什么是爬电距离?

答:电气中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。

33、手车式装置”五防”是什么?

答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;

5.防止带地线合隔离开关。

34、手车部件有哪几种工作状态?

答: 1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。

35、断路器主要功能是什么?

答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。

36、什么是电流互感器?

答:是一种电流变换装置。

37、电流互感器的作用是什么?

答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。

38、什么是电压互感器?

答:是一种电压变换装置。

39、母线的相序排列是怎样规定的?

答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。

从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。

从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相

40、母线的相序颜色涂色是怎样规定的?

答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。

答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。

41、什么是过电流保护?

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。

42、什么是安全距离?

答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。

43、什么是安全电压?

答:人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。

44、安全电压一般是多少?

答: 36V,潮湿环境12V。

45、什么是安全电流?

答:流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。

46、安全电流一般是多少?

答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。

47、什么是保护接零?

答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。

48.变压器并联运行有哪些优点?

答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。

或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。

49. 我国电网的标准频率是多少?

答:为50Hz,又叫工频。

50. 电力负荷的分级?

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。

51. 什么是变电所?

答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。

52. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?

答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。

53. 变压器在电力系统中主要作用是什么?

答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。

54.二次回路的定义和分类是什么?

答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。55.变压器并列运行应满足什么条件?

答:变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。

高压断路器的基本要求?

答:A工作可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉。

56. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?

答:高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。

57. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?

答:一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。

58. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?

答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。

B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。

C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。

D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。

E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。

59 电控设备和配电设备产品的主要区别?

答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。

60、什么是继电保护装置?

答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。

61 常用的继电器有哪几种?

答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

62 变压器的保护装置有几种?

答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

63. 对继电保护的要求是什么?

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

64 中小型变配电所的继电保护有哪些?

答: A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低电压保护。

65 变配电所监控系统分类?

答:人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。

66 微型机自动监控的优点?

答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。

67 何谓过电压?

答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压。

68 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?

答:电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。

69 触电的类型?

答:直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。

70. 直流系统在变电所中起作什么作用?

答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

71. 什么是相序?

答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

72. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?

答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。

.1.变压器

变压器的功能,主要将发电机产生的电压升高后,把电能输送出去,再通过变配电所,又将电压降至需用电压,并同时完成电能传送。变压器是一种静止机械设备,效率较高,可达到98%以上。

1、变压器工作原理

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,它是根据电磁感应原理做成的。变压器主要由铁芯(或磁芯)和线圈组成,两个线圈共用一个铁芯,和交流电源联接的称为原绕组或一次绕组(初级线圈),另一个线圈通过开关与用电设备相连,称为副绕组或二次绕组(次级线圈),两个绕组彼此绝缘。当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理(如图):

当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通1,这些磁通称为主磁通。在它作用下两侧绕组分别感应电势é1、é2,感应电势公式为:E=4.44fNΦm。

式中:E--感应电势有效值f--频率N--匝数Φm--主磁通最大值

由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同。两者电压和绕组关系为:U1/U2=N1/N2。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的匝数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为励磁电流。当二次侧接上负载后,就有负载电流í2在二次绕组中流通,同时也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为励磁电流í0,另一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。I2?N2产生的磁势在铁芯中增加,为了达到磁势平衡,N1绕组中电流I1相应增加,使I1?N1的磁势在铁芯中相抵,而达到平衡。即I1?N1= I2?N2;I1/I2=N2/N1(I1中忽略铁芯励磁电流I0)

从上述结论知道,变压器除变更电压外,还能传送电能,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。变压器原理的发现和应用,解决了电能远距离输送的可能,即采用高电压、小电流在导线中传输,是电能应用的一个飞跃。

2、变压器分类

按冷却方式可分为油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷式。

按其用途不同,有电源变压器、电力变压器,调压变压器,仪用互感器,隔离变压器。

按结构分为双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器及自耦变压器。

按铁心结构分为壳式变压器和心式变压器。

按相数分为单相变压器、三相变压器和多相变压器。

变压器的种类虽多,但基本原理和结构是一样的。

3、变压器的基本结构

3.1 铁心

变压器是由套在一个闭合铁心上的两个或多个线圈(绕组)构成,铁心和线圈是变压器的基本组成部分。铁心分为心式和壳式两种。铁心构成了电磁感应所需的磁路。为了减少磁通变化时所引起的涡流损失,变压器的铁心要用厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠成,片间用绝缘漆隔开。变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量与所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000。

3.2 线圈

变压器和电源相连的线圈称为原绕组(或原边, 或初级绕组),其匝数为N1,和负载相连的线圈称为副绕组(或副边, 或次级绕组),其匝数为N2。绕组与绕组及绕组与铁心之间都是互相绝缘的。绕制变压器通常用的材料有漆包线、沙包线、丝包线,最常用的是漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。绝缘材料在绕制变压器中有着非常重要的作用,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄蜡布作隔离。变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度。

变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。变压器的损耗可分为铁损和铜损。当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热,变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。

另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,因此变压器的效率η=输出功率/输入功率。

3.3 油箱

油浸式电力变压器外壳由钢板制成,外边焊有满足散热要求的一定数量散热钢管,为了减少管中充油量,钢管经压扁处理。对大容量电力变压器,采用安装预制好的散热器,根据变压器散热要求,安装若干组可拆装散热器,散热器上可带冷却风扇和强油循环的潜油泵。变压器器身直接放入充满变压器油的油箱内。变压器油起着绝缘和散热作用。南方地区用10号油即可在-10℃不凝固,北方地区根据寒冷条件,可采用25号或45号油。

3.4 储油柜

储油柜俗称油枕,主要调节油箱内绝缘油受温度变化起到呼吸作用,另外还有减少油箱内油与大气的氧化作用和受潮气的作用。储油柜下部有集污器(配电变压器用排污塞)。在储油柜的端面设有直观式或间接式的油位指示器,监视变压器充油情况。

3.5 呼吸器

储油柜与大气连通口接入装有变色硅胶呼吸除潮罐,根据颜色由紫色变成粉红色时,需要进行更换硅胶。为了进一步防止油劣化,在油枕中放入橡胶呼吸袋和橡胶隔膜,使油不直接与大气接触,利用胶袋进行呼吸,呼吸器与胶袋相连,目的是减少胶袋中的潮气水分,渗透到油中。

3.6 分接开关

分接开关分有载自动调节和无载手动调节,调节电压范围一般为额定电压的±5%、±2×2.5%和±3×2.5%等,根据当时电压来选择档数。

3.7 安全防爆口

安全防爆口是防止变压器内部故障产生大量油气,不使变压器油箱炸裂,扩大事故。防爆口装上玻璃或易爆裂塑料板,正常运行条件下,使油箱内油与大气隔绝,当内压力上升到规定值时,即自动爆裂释压。有的是安装压力释放阀,当压力超过时阀门自动打开,压力降低时可自动封闭。

3.8 温度计

配电变压器容量在800kVA以下,在油箱顶盖上只设测温管,可用玻璃棒式温度计临时插入测量。在800kVA 以上配电变压器采用指针式或数字显示温度计,主变压器上温度计,采用指针式或数字式多功能温度计,有信号接点、控制接点,用于报警、控制风扇起动和远程监控输出接口。

3.9 气体继电器

气体继电器俗称瓦斯继电器,是变压器重要保护元件,有两组接点,一组是轻瓦斯发信号,一组是重瓦斯直接跳闸,当变压器内部故障,产生油汽化的气体流冲动该继电器浮子接点接通,作用于断路器断开变压器电路,可避免事故继续扩大。

3.10 高低压绝缘套管

在35kV以下为单体瓷质穿铜导杆的瓷质套管,110kV以上为电容芯棒的充油瓷套管,并和变压器油箱盖板上的穿心式电流瓦感器箱组合在一起。

4、电力变压器电性能基本参数

4.1 额定容量:是指变压器在正常运行下最大输出容量的能力。

4.2 额定电压:是指变压器在空载条件下一次绕组能承受电压和二次绕组输出电压。

4.3 额定电流:是指变压器在额定电压和额定容量下,输入和输出的电流。

4.4 联接组别:是指三相变压器高低压侧内部绕组间的联接方式,而产生的相位关系,目前常用的三相变压器有Y/Y0-12、△/Y0-5两种联接方式。联接组别是两台变压器并联运行的一个重要条件。

4.5 阻抗电压:是指该变压器本身阻抗在一次绕组加电压、二次侧短接下,使一次和二次电流达到额定电流时,所加电压与额定电压的百分比值。

4.6 空载电流:是指二次侧开路,一次侧加额定电压下的电流,一般采用与额定电流的百分比值表示。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成,对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

4.7 空载损耗(俗称铁损):是指变压器在二次侧短路,一次侧加电压使达到一、二次都在额定电流下的总损耗。空载损耗主要是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜绕阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

4.8 效率:是指二次侧功率P2与一次侧功率P1比值的百分比,通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

4.9 绝缘电阻:表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能,绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。

2.2、软启动器

2.2.1软启动的工作原理

三相交流异步电动机的起动转矩Ma直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值;软启动器主要是利用电动机的这一特性,通过控制可控硅的电子开关,改变可控硅的触发角,使电机电压平稳增加,频率不变,使电机端电压从预先设定的值上升到额定电压。

2.2.2软启动器的作用

软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。

2.3.变频器

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。

2.4 .继电保护

继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

2.5消弧及过电压保护装置

装置工作原理

1.当系统发生单相接地时,微机控制器根据PT传来的电压信号进行计算处理,判断接地相别及接地性质,根据接地性质做如下处理:

1)如果接地是稳定的金属性接地、稳定性电阻接地或TV断线故障,微机控制器发出指示和告警信号,等待值班人员或微机选线装置处理。

2)如果接地故障时不稳定间歇性弧光接地,则微机控制器判断接地的相别,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,投入高能限压器FR,限制故障相的弧道恢复电压,吸收接地引起的电磁能量,减缓系统振荡,使弧道的介质恢复抗电强度Ujf大于弧道回复电压Uhf。使恢复电压无法再次击穿故障点,从而完成消弧。数秒后,令故障相的高压真空接触器断开,系统恢复正常运行。

3)如果接地故障时稳定的弧光接地,微机控制器在判断接地的相别后,令故障相和接地的高压真空接触器KD同时闭合,使系统由稳定的弧光接地故障快速转变成稳定的金属性接地,故障相电压变为零,电弧消失。数秒后,先令接地的高压真空接触器KD断开,这时在故障相接入高压限压器FR,减缓系统振荡,延时一秒后断开故障相高压真空接触器。若故障消失,说明这一电弧接地故障是由过电压冲击引起的瞬时性接地故障,系统恢复正常运行;若接触器KD断开后,系统再次在原故障相出现稳定的电弧接地,则装置认定此故障为永久性电弧接地故障,于是再次闭合故障相和接地的高压真空接触器KD,等待值班人员或微机选线装置处理。

2、当系统发生谐振时,微机控制器根据谐振类型进行不同的消谐:

1)如果系统发生的谐振是分频谐振,微机控制器瞬间短接PT的开口三角绕组,破坏谐振参数,消除谐振。

2)如果系统发生的谐振式工频或高频谐振,微机控制器在PT的开口三角绕组接入大功率消谐电阻进行消谐。大型电机在启动过程中将消耗大量的无功功率,从而引起电网电压波动。为了降低电机启动

注意:大电机停车时由于转动惯量大,停车时间有可能达到半个小时甚至更久,需等电机停转方可再次起动。而且,大电机一般只能连续起动两次。

2.6水阻柜的工作原理

水阻柜的原理是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,平滑起动,起动结束后转子回路自动短接。

3.1.1变压器巡检项目

3.1.1变压器正常巡视项目

1、变压器声音正常,本体和套管的油位、油色均正常,且不渗漏油。

2、套管外部清洁,无破损裂纹,无放电痕迹,引线、母线接头无发热现象。

3、运行中的冷却器温度相近,油温正常,管道阀门正常开启,温度讯号应正常。

4、呼吸器中的干燥剂完好,变色超过3/4时,应及时更换。

5、油温表指示正常,并注意室内、外温度表的核对。

6、主变压力释放阀未动作(无信号)。

7、主变瓦斯继电器内无气体,连接阀门应打开。

8、主变接地应完好有效,符合有关规定。

3.1.2 变压器的特殊检查

1、夜间检查套管引线接头无发红、发热现象。

2、天气突变,检查油位情况。

3.1.2电容器

3.1.2.1电容器的运行检查

1、声音无异常;

2、熔丝是否熔断;

3、套管是否清洁,有无裂纹放电现象;

4、外表有无变形及膨胀;

5、电容器接头及母线联接有无松动、变色等现象;

3.1.2.2 电力电容器的操作

1、电容器投入电网后,即满负荷运行,无论容量大小,禁止使用刀闸投切电容器组。

2、每只电容器必须有专用的熔丝保护,熔丝的额定电流可按电容器额定电流的1.5-2.0倍选用。

3、为了人身安全,电容器组必须装有放电线圈或放电电压互感器,使电容器组断电后迅速放电。

4、正常情况下,电容器的投入与退出,必须根据系统的无功分布以及电压情况来决定,投退电容。当母线电压超过10.7KV,在无其它降压措施采取时,可将电容器退出。或当母线电压低于10KV时,可将电容器投入。

3.1.3直流系统

直流系统的正常巡视

1、环境温度应保持在10℃~30℃,最低温度不低于5℃,通风良好。

2、检查蓄电池是否有爬碱极柱腐蚀现象。

3、检查蓄电池外壳是否整洁、干燥。

4、浮充电压、浮充电流每周测量一次。

5、直流母线电压、直流母线绝缘每周测量一次,母线电压值不应超过±5%。直流系统对地绝缘良好。

3.1.4开关柜巡视内容:

1. 综保各项表计指示及指示灯显示正常,无报警、跳闸等事故信号。

2. 智能显示器各项指示正常,(运行状态与显示一致,储能指示正常等)

3. 真空断路器分、合闸位置指示正确

4. 引线接触部分无过热,接触良好。

5.观察装置电压、电流、负荷情况,在正常允许范围之内。

6. 注意负荷变化,和无功的调整,保证功率因数在指定的范围之内

3.1.7、异步电动机在运行中的监视与维护项目?

(1)保持电动机及其周围的清洁;定期巡回检查。

(2)监视电源电压和电动机电流的变化情况。注意各导电接头不发热,防止缺相运行。

(3)电动机冷却通风系统正常,定期检查电动机的温度和温升不得超过允许值。

(4)监听电动机轴承有无杂音,密封应良好,轴承油色、油位应正常,油环带油应良好,必要时可补充或更换相同牌号的润滑油。

(5)注意电动机运行中振动情况,不得超过允许值,没有异常气味等。

4、故障排查及处理

低压部分

4.1、电动机不能起,发出嗡嗡声的原因?

答:(1)电源缺相或熔断器熔断一相。

(2)电源电压过低。

(3)定、转子间的气隙不正常。

(4)定子或者转子绕组断线。

4.2、电动机不能起,发出嗡嗡声的处理方法?

答:(1)测量电源电压、检查电源线、熔断器熔体,恢复电源或者更换熔体。

(2)测量电源电压,查找电压降低的原因,以恢复到额定电压。

(3)更换转子,但定、转子间的间隙不能过大。

(4)属于定子绕组断线,则更换电动机,属于转子断线,则更换转子。

4.3、电动机启动后达不到额定转速的原因。

答:(1)电源电压过低,转矩下降,转差率增加,转速下降。

(2)鼠笼式电动机的转子断条或者绕线式电动机的转子一相断线。

(3)负载过大或者定、转子间有磨擦。

4.4、电动机在运行中温度过高或者冒烟的原因?

答:(1)负载过大。(2)电动机冷却系统故障。

(3)定子线圈匝间短路或者相间短路。(4)缺相运行。

(5)环境、冷却风或水的温度过高。(6)定子绕组接地。

(7)定、转子间扫膛。(8)正反转频繁启动。

(9)转子回路开焊。(10)电源电压过高或者过低。

4.5、电动机在运行中温度过高或者冒烟的处理方法?

答:(1)减轻负载或者更换较大容量的电动机。

(2)检查风道是否堵塞,阀门是否关闭,管道内是否有异物影响风量和水量,并设法清除。(3)检查三相绕组电流,检查是否是绕组匝间短路,并测量绕组间的绝缘电阻。

(4)查看电源是否缺相,熔体是否熔断,开关触头是否接触良好。

(5)采取降温措施,检查冷却风、水的流量是否正常。

(6)用摇表测量定子绕组是否接地。

(7)抽出转子修复。

(8)减少启动次数,延长启动间隔时间。

(9)检查电源,设法恢复电源电压为额定电压。

4.6、电动机在运行中有不正常的振动和声音的原因?

答:(1)地基不稳、基础不坚固或者地角螺丝松动。(2)轴承损坏。

(3)电动机与被拖动机械的中心不正。(4)机组失去平衡。

(5)定转子间有磨擦。(6)电劝机所带机械损坏。

(7)定、转子间有局部短路。

4.7、电动机在运行中有不正常的振动力声音的处理方法?

答:(1)检查地基并加固地基,检查地角螺丝,进行紧固。(2)更换轴承。

(3)校正中心。(4)校正动平衡。

(5)更换转子。(6)修复所带机械。

(7)修复故障点或更换转子。

4.8、电动机外壳带电的原因?

答:(1)引出线或者接线盒的接线端子绝缘损坏。

(2)大修后的电机绕组的端部长度超出,并与机壳相碰。

(3)槽口绝缘损坏。(4)外壳没有可靠接地。

(5)电机长期过热使绝缘老化而损坏。(6)绕组受潮,脏污使绝缘电阻降低。

4.9、电动机外壳带电的处理方法?

答:(1)用绝缘布带包扎,更换端子。

(2)将端正部重新整形,绕组的端部与机壳保持足够的距离。

(3)增绕聚酯薄膜,排除故障点。

(4)将外壳可靠接地,接地电阻应符合要求。

(5)重新浸漆,干燥后其绝缘电阻达到要求。

4.10、轴承发热的原因?

答:(1)润滑不良。(2)润滑环卡住。

(3)电动机轴径向与轴承向不是90°角。(4)靠背轮或皮带过紧,轴承与轴承盖之间间隙过小。

(5)中心不正或联轴器不对正。

4.11、轴承过热的处理方法?

答:(1)查找过热原因,更换润滑油。(2)更换轴承。

(3)拆下转子样直转轴或重要轴承,严重时更换转子。

4)调整对轮或者皮带拉力,调整轴承盖与轴承间的间隙。

(5)找正中心。

4.12、电动机应立即停机的情况?

答:(1)发生需要立即停用电动机的人身事故时。(2)电动机以及所带机械损坏至危险程度时。

(3)启动器及电动机着火或冒烟。(4)轴承温度超过允许值,并经处理无效。

(5)定转子间扫堂、强烈震动、电流表指针摆动很大时。(6)电动机转速急速下降,温度剧烈升高时。(7)电动机发出尖叫声和特大噪声时。(8)电劝机处于单相运行。

(9)三相电流不平衡度大于±10%时。

高压部分:

4.17倒闸操作的基本条件

1. 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。

2. 操作设备应具有明显的标志,包括:名称、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

3. 高压电器设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经上级领导批准,并应按程序尽快投入。

4. 有值班调度员,运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。

4.18 一般操作原则

4.18.1 开关停送电的操作要求

1、开关合闸前,应检查继电保护已按规定投入。开关合闸后,应确认三相均已接通,自动装置按规定投入。

2、开关操作前应进行外部检查。

3、运行中的开关如有严重缺陷不能跳闸,现场值班员应立即将其改为非自动,并汇报调度处理。

4、开关使用重合闸装置时,应考虑其遮断容量,当开关切断故障电流的次数按规定还有一次时,应停用重合闸。

5、远方操作的开关不允许带电手动合闸。

6、开关分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表指示,同时应到现场检查实际分合位置。

4.18.2 母线停送电的一般操作要求

1、向母线充电时,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关。

2、迫不得已需用刀闸向母线充电时,应检查和确认母线绝缘正常。

3、向母线充电时,应注意防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生的过电压。

4.18.3 变压器、电压互感器停送电的一般操作要求

1、变压器并列运行的条件是:结线组别相同,变比相同,短路电压相等

(在任何一台变压器都不过负荷的条件下,允许将短路电压不等的变压器并列运行,但必须经过计算)。2、变压器投入运行时,一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。

3、向变压器充电时应注意

⑴充电开关应有完备的继电保护,并保证有足够的灵敏度,同时应考虑励磁涌流对继电保护的影响。

⑵变压器中性点接地刀闸应合上。

⑶检查电源电压,使充电变压器各侧电压不超过其相应分接头电压的5%。

4、在运行中的双绕组或三绕组变压器,若属直接接地系统一侧开关断开,则该侧中性点接地刀闸应合上。

5、新投产或大修后的变压器在投入运行前,应按有关规定进行冲击和核相工作。

6、运行中的变压器中性点接地刀闸如需更换,则应先合上另一台变压器的中性点接地刀闸,再拉开原来一台变压器的中性点接地刀闸。

7、电压互感器停运时要检查另一台电压互感器运行正常,取下电压互感器二次电源保险器(有空开的先拉开空开),后拉开高压侧刀闸,送电时与其相反,停运电压互感器时,应考虑所代的电压保护与备自投装置。

4.18.4 综合自动化设备对遥控或近控的操作要求

1、正常情况下,配电所运行或热备用状态的断路器,必须置于“远控”方式,由控制室值班员进行“远控”操作。

2、断路器由运行或热备用转为冷备用或检修状态前,转换开关应切至“就地”,断路器由冷备用或检修状态改为运行或热备用后, 转换开关应切至“远控”。

3、事故异常时, 控制室值班员应迅速将事故及异常情况汇报调度,并立即派人员去现场处理,应将“远控、就地”转换开关切至“就地”方式。

4、设备停电检修过程中,如需要做“远控、就地”试验时,应通知操作人员将“远控、就地”转换开关切至相应位置,试验完毕立即恢复

4.19倒闸操作规范

4.19.1倒闸操作

倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备的双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问应向发令人询问清楚无误后执行。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。倒闸操作应由两人进行,操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护,特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

4.19.2操作票

倒闸操作由操作人员填用操作票。

操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,用计算机开出的操作票应与手写格式一致。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。操作票应填写设备的双重名称。

下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装设接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;

2.拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;

3.进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前、检查断路器(开关)确在分闸位置;

4.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及符合分配情况;

5.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。4.20配电装置的停送电操作

1.馈电线路停电操作一般先拉开受电端开关再拉开送电端开关。送电时相反。

2.线路充电开关必须具备完整的继电保护,保证有足够的灵敏度。

3.对新建或检修后相位可能变动的线路投入运行时,应进行核相工作。

4.带PT送空母线时,往往会出现铁磁震荡电压,PT开口三角的接地信号动作,三相对地电压表可能出现低频摆动或偏高,值班员应与单相接地故障区别开,可采取投入线路和设备的措施来消除。

5.备自投启用与停用的操作

正常运行时,10kV进线一开关运行, 10kV进线二开关运行,10kV母联开关热备用,备自投启用。当有一段母线或进线开关检修时,必须停用备自投。

4.21二次回路的操作

1、凡继电保护和自动装置压板的投入或退出及定值的改变均应由调度发令进行。

2、一次设备的操作同时涉及二次侧电流和电压的切换,均由运行人员按规定自行操作。

3、设备继电保护和自动装置全部投入或停用时,调度只发综合令。

4、保护装置投入运行前,应有专职人员“可以投入运行”的书面通知及保护工作记录。

5、保护及压板的投入应与运方相符,信号装置无异常,整定值与定值单相符。

6、投入跳闸压板,应用高内阻万用表电压档测量两端无电压后才能操作。

7、值班人员应检查指示正常,信号、灯光、音响完好;户外端子箱关闭、扣紧,防止进雨水。

8、当电压互感器故障时,应考虑到取自该电压互感器电源保护的影响,必要时,经调度同意方可退出(但应先考虑启用备用电压互感器)。

9、母线及焦化高压水泵电机差动保护用的各侧CT接入差动回路,极性变比正确。

10、变压器正常运行时,超温保护必须投入跳闸,需停用其中一套时应征得当值调度员的同意。

高低压电工应知应会

一、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 二、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 三、保证安全的技术措施是什么? 答:停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物。 四、低压架空电线路,导线的相序如何排列? 答:导线的相序排列为:面向负荷侧,从左向右为a相、零线、b相、c相,即a0bc。 五、接地封线有什么作用? 答:停电后,装临时接地线起两个作用:1、消除停电设备上的残留电荷和由于邻近线路以及其它原因引起的感应电压;2、当意外突然来电时,通过封线接地使之短路,以迫使电源侧开关跳闸。 六、电缆线路停电后,为何还要放电? 答:电缆线路相当于一个电容器,停电后还有剩余电荷,对地有电压,所以检电时还有电,必须用接地封线放电后方可触及。 七、星形和三角形两种不同接线方式,线电压相电压、线电流和相电流之间有什么关系? 答:星接时:线电压=√3相电压、线电流=相电流; 三角接时:线电压=相电压、线电流=相电流。 八、高压接地封线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 九、同杆架设的多层电力线路检电顺序是什么? 答:检电顺序是:先下层、后上层,先低压、后高压。 十、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十一、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25% 十二、标牌如何分类? 答:1、禁止类,如:“禁止合闸,有人工作”; 2、警告类,如:“高压危险,请勿攀登”;

应知应会基础知识

一、“五进三早两防一控”: 1、五进:开展燃气安全进社区、进学校、进机关、进厂矿、进用户的“五进”活动。 2、三早两防一控:早发现、早报告、早处理;即管道燃气单位要加强用户端和管网的各类安全事件的预防;液化气和压缩天然气单位要加强运输中和库站的各类安全事件的预防;控制泄漏。 二、危险作业许可管理“十不准”内容: (一)风险未评估,不准作业;(二)方案未审批,不准作业;(三)票证未办理,不准作业;(四)方案未交底,不准作业;(五)措施未落实,不准作业;(六)隔离未达标,不准作业;(七)气体未检测,不准作业;(八)监护未到场,不准作业;(九)环境未符合,不准作业;(十)夜间节假日,不准作业。 三、隐患A、B、C类按照严重程度分级: A类:需要立即整改。 B类:对生产安全无现实影响,可逐步整改。 精品文档

C类:无需整改,采取控制措施即可。 四、六级检查机制: 公司春秋年检、区域公司季检、运营单位月检、库站周检、班组日检、岗位巡检。 五、三个台帐: 安全检查问题、隐患、违章台帐 六、四个落实: 整改方案、资金、责任人、时限落实 七、五个一检查方法: 跟踪一次巡线、进行一次安检、模拟一次演练、传授一次知识、开展一次点评 八、反违章六条禁令: 1、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作; 2、严禁违反操作规程操作; 3、严禁无票证从事危险作业; 精品文档

4、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗; 5、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品; 6、严禁违章指挥、强令他人违章作业。 九、应急处置二十字工作法: 报告控阀放散检测探边禁火撤人警戒处置恢复 十、四懂三会: 懂原理、懂性能、懂结构、懂用途;会操作、会保养、会排除故障 十一、六交六不交: “六交”(1)交运行方式,设备状况。(2)交资料、报表。(3)交内外联系,上级指令。(4)工具、用具、通讯、消防器具。(5)交岗位卫生。(6)交存在问题。 “六不接”(1)生产情况不清不接。(2)报表、资料不清不全不接。(3)内外联系不明确不接。(4)岗位卫生不好不接。(5)该处理的问题不处理不接。(6)工具、用具、通讯、消防器具不全不接。 精品文档

应知应会1000题精选

应知应会1000题精选

第一部分林业政策法规 4.在充分发挥森林多方面功能的前提下,按照主要用途的不同,将全国林业区分为(公益林业)和(商品林业)两大类,分别采取不同的管理体制、经营机制和政策措施。 6.林地的承包期为(70)年,承包期届满,可以按照国家有关规定继续继承。 9.林权的主体是指森林、林木、林地的(所有者)和(使用者)。 13. 森林防火工作的方针是" (预防为主,积极消灭)"。 14. 森林病虫害防治的方针是" (预防为主,综合治理)"。 15. 采伐林木实行(凭证采伐)制度,是国家保证森林采伐限额不被突破的重要法律措施。 18. 林木权属争议一方在林木权属确认之前,擅自砍伐森林或者其他林木的,按照(滥伐林木)处理。 19. 野生动物资源属于国家所有,国家对野生动物实行" 加强资源保护、(积极

驯养繁殖、合理利用)" 的方针。 25. 退耕还林必须坚持(生态优先)。 5.《中华人民共和国森林法》关于法律责任的规定体现的基本原则是(B)。 A.对林业给予扶持的原则 B.依法治林的原则 C.稳定森林、林木、林地权属的原则 D.严格控制森林资源消耗的原则 6.我国林地所有权的主体是(C)。 A.国家 B.集体 C.国家或集体 D.国家、集体或个人 7.我国林木所有权的主体是(D)。 A.国家 B.集体 C.国家或集体 D.国家、集体或个人 14. 集体林权制度改革的核心是(A)。 A.明晰产权 B.放活经营权 C.落实处置权 D.保障收益权 18. 林业发展应以(C)建设为中心,因此,林业长远规划也要围绕这一目标进行编制。 A.经济环境 B.社会环境 C.生态环境 D.生存环境

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

关于开展扫黑除恶专项斗争应知应会测试的通知

灵璧县扫黑除恶专项斗争应知应会测试题 单位:姓名:得分: 一、不定项选择题。(40分,漏答错答不得分) 1.全国开展扫黑除恶专项斗争,是何时开展的?( ) A.2018年1月 B.2018年2月 C.2018年3月 D.2018年4月 2.此次开展扫黑除恶专项斗争持续多少年?( ) A.一年 B.二年 C.三年 D.四年 3.判断是否是恶势力犯罪集团,有名以上的组织成员;有明显的首要分子;重要成员较为固定;经常纠集在一起;共同故意实施次以上恶势力惯常实施的犯罪活动?( ) A.3.2 B.3.3 C.2.3 D.2.4 4.根据《刑法》第二百九十四条,黑社会性质的组织应具备的几个特 征是() A.组织特征。较稳定、人数多、有明确的组织者。 B.经济特征。通过不正当手段获取利益,有经济实力 C.行为特征。用暴力、威胁等手段,多次为非作恶。 D.危害性特征。严重破坏经济、社会生活秩序。 5.对各种黑恶势力违法犯罪处理不适当的是() A.依法严惩 B.打早打小 C. 适当打击 D.除恶务尽 E.教育为主 6.扫黑除恶专项斗争有()工作措施。 A.摸线索、打犯罪 B.挖“保护伞” C.治源头 D.强组织 7.联合发布《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》是哪几个部门?() A.最高法 B.最高检 C.公安部 D.司法部 8.“软暴力”具体表现是什么?() A.暴力、威胁色彩不明显 B.实施者有暴力威胁的可能性 C.会使人产生恐惧、恐慌 D.影响他人正常生产、工作、生活 E.通过“谈判”及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段实施 9.“三个不能”纪律要求具体内容是什么?() A.不能片面追求战果,下达任务 B.不能把之前案件作为此次专项斗争战果 C.不能把扫黑除恶专项斗争与其他专项打击盲目结合 D.不能失职渎职,充当黑恶势力保护伞 10.当前涉黑涉恶问题出现的新动向?() A.一些黑恶势力把持基层组织、侵蚀基层政权、拉拢腐蚀党员干部,寻求政治靠山和“保护伞” B.一些黑恶势力以公司、合作社等表面上的合法形式掩盖其违法犯罪行为,以恐吓、滋扰、聚众造势以及所谓“谈判”“协商”等软暴力谋取非法利益 C.一些黑恶势力以收取保护费、经营费等方式敲诈勒索经营者 D.一些“村霸”和家族、宗族恶势力横行乡里、欺压百姓,扰乱社会秩序,严重影响群众安全感 二、填空题。(25分,每题5分) 1.扫黑除恶专项斗争三年工作的重点分别是、 、、、。 2.扫黑除恶专项斗争坚持的“一案三查”是指既要,又要,还要。 3.全国扫黑除恶专项斗争督导“六个围绕”的“六个围绕指、 、、、、 、。

应知应会(最新版)

1、医疗机构等级评审:是指对医疗机构的功能定位、医疗质量、服务能力和管理水平等进行综合评价并确定等级的专业技术活动。 2、十六字方针:以评促建以评促改评建并举重在内涵 3、评审的重点要素:质量、安全、服务、管理、绩效。 4、质量管理工具:鱼骨图趋势图检查表柱形图表散点图头脑风暴法甘特图 5、PDCA循环原理:计划执行检查整改 6、三基三严:基础理论、基础知识、基本技能严格要求、严密组织、严谨态度 7、等级医院评审的目的和意义: 医院层面:提高医疗质量、提高管理水平、提高综合实力 患者层面:保障患者医疗安全、保障优质服务、保障患者权益 医务人员层面:搭建技术平台、优化工作环境、提高人员素质 8、创建平安医院九点要求:1.要切实加强医德医风建设2.要强化医务人员的执业管理3要严格执行医疗安全规章制度4.要增进医患沟通5.要规范投诉管理6.要做好预约诊疗服务7.要建立医疗纠纷应急处理机制预案8.要建立医疗安全责任追究制度9.要做好宣传工作 9、医院绩效分配原则:绩效优先、兼顾公平,将质量、安全、效率、科研、工作量、社会满意度等纳入考核体系;分配向临床一线、重点科室、重点人才倾斜。 10、无烟医院的十条标准: 一、成立控烟领导组织,将无烟机构建设纳入本医院单位规划; 二、建立健全控烟考评奖惩制度; 三、所属区域有明显的禁烟标识,室内完全禁烟; 四、各部门设有控烟监督员; 五、开展多种形式的控烟宣传和教育; 六、明确规定全体职工负有劝阻吸烟的责任和义务; 七、鼓励和帮助吸烟职工戒烟; 八、所属区域内禁止销售烟草制品; 九、医务人员掌握控烟知识、方法和技巧,对吸烟者至少提供简短的劝阻指导; 十、在相应科室设戒烟医生和戒烟举询电话。 1、建院时间:1952年,莒沂县卫生院;1956年改称沂水县马站人民医院 2、医院功能与任务:集医疗、教学、科研、预防和保健等功能为一体的综合性二级甲等医院。 3、医院“十三五”规划主要发展目标:到“十三五”末,把医院建设成为特色鲜明,整体提升,集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的区域医学中心,成为引领区域内管理、技术、服务水平和百姓信赖的首选医院。 4、三重一大:重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项 5、2019年医院“三重一大”事件:二甲复审工作、门诊综合楼2019年底启用、职能部门机构设置调整、中层干部调整、增设病理科、医院部分基建和设备购置项目等。 6、院务公开对象:向社会公开、向患者公开、向内部职工公开 7、医院宗旨:全面提升综合医疗水平,努力打造医院服务品牌。 8、医院院训:人和心诚德高业精务实求新自强不息 9、医院精神:仁爱奉献厚德创新 10、服务理念:一切以病人服务为中心 11、医院愿景:博采众长,追求卓越,打造引领区域内技术、服务、管理一流的现代医院,成为百姓信赖的首选医院。 12、职代会的组织原则是:民主集中制 1、四懂:懂本岗位火灾的危险性、懂预防火灾措施、懂火灾扑灭方法、懂火场逃生方法 2、四会:会使用消防器材、会报火警119、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生。 3、四个能力:检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生能力、组织宣传教育培训能力。 4、消防教育的要求:演练培训,每年至少1-2次 5、灭火器使用方法:拔销子、握管子、压把子;对准火燃根部,灭火人员距火燃3--5米 6、消火栓操作方法:打开消火栓箱2.按下手动报警按钮3.展开并连接水枪水带4.打开阀门进行灭火 7、消防工作的方针:预防为主、防消结合。做到早发现、早报警、早扑救 1、医德医风考评内容:1、救死扶伤,全心全意为人民服务 2.尊重患者,保守医秘 3.文明服务,构建和谐医患关系4.遵纪守法,廉洁行医5.因病施治,规范医疗服务行为 6.顾全大局,团结协作,和谐共事7.严谨求实,努力提高专业技术水平 2、考评的步骤:自我评价、科室评价、单位评价 3、卫生工作者职业道德的基本原则:防病治病,救死扶伤,实行社会主义的人道主义,全心全意为人民的健康服务。 4、医德医风的建设目标:不断改善服务态度,优化服务流程,加强质量管理,规范诊疗行为,弘扬高尚医德,真正实现群众满意 5、医院的“六个”行医规范:文明行医、依法行医、科学行医、廉洁行医、诚信行医、规范行医 1、感染的三要素:传染源、传播途径、易感人群 2、手卫生指证:1.接触患者前2.无菌操作前3.暴露患者体液风险后4.接触患者后5.接触患者周围环境后 3、手卫生定义:为医务人员在从事职业活动过程中的洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。 4、洗手:医务人员用流动水和洗手液(肥皂)揉搓冲洗双手,去除手部皮肤污垢、碎屑和部分微生物的过程。 5、卫生手消毒:医务人员用手消毒剂揉搓双手,以减少手部暂居菌的过程。 6、手卫生消毒效果:细菌菌落总数应≤10cfu/cm2; 外科手消毒效果:细菌菌落总数应≤5cfu/cm2; 7、六部洗手法:1.掌心相对,手指并拢,相互揉搓2.手心对手背沿指缝相互揉搓,交换进行3.掌心相对,双手交叉指缝相互揉搓4.弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓,交换进行5.右手握住左手大拇指旋转揉搓,交换进行6.将五个手指尖并拢在另一手掌心旋转揉搓,交换进行 8、(医院感染管理办法)2006年6月15日发布,2006年9月1日施行。 9、传染病根据传播方式、速度及其对人类危害程度的不同分为甲、乙、丙 甲类有:鼠疫霍乱乙类有27种包括新冠 10、标准预防:《医院隔离技术规范》针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括手卫生,根据预期可能的暴露选用手套、隔离衣、口罩、护目镜或防护面屏,以及安全注射。也包括穿戴合适的防护用品处理患者环境中污染的物品与医疗器械。 11、消毒:指用化学、物理、生物的方法杀灭或消除环境中的病原微生物。 灭菌:指杀灭或者消除传播媒介上的一切微生物,包括致病微生物和非致病微生物,也包括细菌芽胞和真菌孢子。 12、医疗废物分五类:感染性废物、病理性废物、化学性废物、损伤性废物、药物性废物。 13、隔离标识:空气传播隔离—黄色,飞沫传播隔离—粉色,接触传播隔离—蓝色 总值班电话:2661236,应急电话(总务):2660201,投诉管理电话:2662399 干粉灭火器的使用方法 ①使用前检查:外观及软管是否完好,压力表是否在绿色区域。②将瓶体颠倒几次,使干粉松动。③一手提压把一手拔掉保险销④距离火源3-5米处(站在上风处),一手握喷管头部,一手压下压把,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭。 3、怎样报火警? ①拨打火警电话119②不要慌张,讲明起火单位名称,所在位置,起火物质、起火范围、有无被困人员等主要情况,并讲明报警人和联系电话③携带手机到主要路口接消防车(第一、三条各一分,第二条四分)

电工岗位安全知识应知应会

工作行为规范系列 电工岗位安全知识应知应 会 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52757电工岗位安全知识应知应会 Electrician job safety knowledge should be known 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电工岗位应知应会:安全知识 一、工作前必须做到: 1、持证上岗。 2、正确佩戴劳动防护用品。 3、办理所需的停电申请及停电工作票。 4、携带齐全机电维修工具,验电器及瓦斯监测仪器,并检查确认完好。 5、掌握设备维修的内容,工艺,质量标准以及安全技术措施。 6、电气焊及喷灯作业,制定安全措施。 7、辨识现场环境情况。 二、工作中必须做到: 1、严格执行检修牌制度。

2、设备封车牢固,易损零部件采取保护措施。 3、选用合适的起重机具和调运方法,正确吊装、运输。 4、严格执行停送电作业制度。需打开电气设备检修,必须在设备上一级控制开关停电,闭锁,挂牌。 5、正确使用工机具、电器仪表、防护用品。 6、多人徒手协同作业时,有专人统一指挥。 7、按规定对设备,电缆及接地系统进行测试。 8、检查设备运行情况,对故障设备,进行判断处理。 9、井下使用普通型电气测量仪表,瓦斯浓度应在1.0%以下。 10、检修中电气设备杜绝失爆。 11、不得任意改变原有端子序号、接线方式、整定值不得任意修改。 12、设备故障跳闸后,查明跳闸原因和故障性质,排除后方可送电,禁止再甩掉保护情况下,对供电系统强行送电。 13、核实供电系统相序。 14、电气设备的各种保护装置按规定定期维修、实验。 15、恢复安全防护设施。

应知应会考核内容

2014年11月份护士应知应会考核内容 传输系统故障应急预案 1.传输系统出现故障时,立即电话通知动力科(789),必要时通知护士长。2.传输筒30min内未传回护士站时,应立即电话联系接收科室,询问标本是否安全送达。 3.传输筒内标本若超过2小时未及时送检,应重新按规定采集 4.如本班未处理妥善,应做好交接班。 医院大面积停电应急预案 为应对突发性大面积停电事件,保证病人安全和临床诊疗工作正常进行,减少人员财产损失,结合我院实际,制定本预案。 一、适用范围 本预案所称“突发性大面积停电事故”是指严重自然灾害、重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积停电事故。 二、应急原则 大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速反应,措施果断”的原则。 三、组织领导机构 成立大面积停电事故应急处置领导小组 组长:罗军、吴清华 成员:李东燕、杨维兰、徐小媛、熊晓云、陈捷、熊科亮、雷立生、李琼莲、余凤、张刚、翁泽成 四、应急处置程序 (一)应急预案的启动 发生大面积停电事件时,动力科立即向应急处置领导小组组长报告,由领导小组组长决定是否启动应急预案;在紧急情况下,动力科、总值班可以决定启动应急预案。 (二)应急响应 1、动力科负责立即通知院办负责人启动停电应急预案的决定,并通报停电

原因及恢复供电的大概时间;在非正常上班时间(节假日、双休日和夜间),动力科立即通知总值班启动停电应急预案,并通报停电原因及恢复供电的大概时间。 2、院办(或总值班)负责通知医务科、护理部、保卫科、信息科等所有应急小组成员进行停电应急处置。 3、信息科负责利用手机短信向全院科室主任、护士长进行停电信息发布;保卫科负责通过广播向医护人员、住院病人及家属进行停电信息发布和安民通告。 4、医务科、护理部负责组织、协调临床科室的应急处置。 5、动力科负责供电设施、设备故障的抢修,尽快恢复供电;启用发电机向重要部门供电,并对发电机运行及负载进行实时监管,根据负载情况进行调度用电;启用备用瓶氧保证临床用氧;对电梯、中心吸引、锅炉、中央空调主机等设备进行应急管理。 6、保卫科负责全院的安全稳定,人员疏导。 7、各临床、医技、行政职能科室按各科室的停电应急预案进行应急处置。 8、供电设备的抢修进展、恢复供电时间等情况,动力科应即时向院办报告。院办负责向全院各科室通报。各科室如需询问恢复供电时间等信息可向院办查询,尽量不向科力科电话查询,以保证动力科抢修电话畅通。 9、恢复供电后,各科室须对各自的设施、设备进行检查,确认正常安全后,方可解除应急响应。 急救类设备蓄电池日常维护与保养 一、除颤仪 1. 蓄电池充电: 1)GE除颤仪在不使用的情况下,每个月需对充电电池充电一次,每次充电16到20小时,并在在抢救仪器登记本上备注栏登记。 2)飞利浦除颤仪:每次充电8-10小时,其他同GE除颤仪。 2. 蓄电池更换:正常除颤仪在充满电的情况下拔去交流电源插头,打开机器把功率调到300焦耳,如放电低于5次表示电池容量大大减低,需加以更换,以保

应知应会项(背诵)

I、红星美凯龙“家居专家”系列服务(V2.0) 一、商品质量负全责 (一)基本含义红星美凯龙向顾客提供真实的商品信息,不误导,不欺诈,做商品选择的好参谋。顾客在红星美凯龙连锁商场内所购商品,因商品质量而产生异议或投诉的,红星美凯龙承诺首问负责、全程跟踪处理,并承担相应的责任。 (二)具体条款1、顾客需提供在红星美凯龙连锁商场购物的有效购物凭证。 2、红星美凯龙对于顾客的投诉,采取首问负责与全程跟踪的处理模式,并以商场名义直接受理。 3、商品质量问题认定以国家及地方相关法律法规为依据。 4、凡属于商品“三包”范畴及期限内的投诉,红星美凯龙负责按国家及地方的“三包”规定处理;对于超过“三包”范畴及期限 的投诉,红星美凯龙协助处理。 5、属于确认为商品质量责任的,对消费者造成直接损失的,根据国家及地方相关法律法规给予经济赔偿或补偿。 二、绿色环保 (一)基本含义红星美凯龙致力于绿色环保。切实履行商户准入资质审查制度,并委托国家权威检测机构定期对商场内经营商品进行抽查,确保商品符合国家环保质量标准,全力保证顾客权益。 (二)具体条款 1、顾客需提供在红星美凯龙连锁商场购物的有效购物凭证。 2、红星美凯龙严格按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及《建筑材料放射性核素限量》等相关标准管理商品质量。 3、除上述标准之外,国家及地方其他相关法律法规也作为红星美凯龙对商品环保问题认定的依据。 4、售出商品如经有鉴定资质的第三方机构检测为不合格,可进行无条件退换货。 三、同城比价3倍退差 (一)基本含义顾客在红星美凯龙连锁商场购物,自交付定金之日起7天内,发现同样商品在同城、同类型商场、同等交易条件下的实际成交价格更低,并能提供有效证据的,红星美凯龙商场确认后,将按照差价的3倍给予奖励。 (二)具体条款1、顾客需提供红星美凯龙及对比商场的有效购物凭证原件(购物发票原件及相关购买协议原件)。 2、比价商品必须是同品牌、同型号/规格、同等级。 3、样品、特价品、特殊定制商品、促销商品、处理商品、进口商品不在比价范围内。 四、30天无理由退货 (一)基本含义顾客在红星美凯龙连锁商场购买商品后,自交付定金之日起30天内,如购买意愿发生变更,在不影响商品二次销售的情况下,可至商场退货,无需给出退货理由。 (二)具体条款1、顾客需提供在红星美凯龙连锁商场购物的有效购物凭证。 2、下列商品不在“30天无理由退货”范围之内: (1)样品、特价品、进口商品、特殊定制商品(指在颜色、尺寸、款式、材质等方面依照顾客要求作出改动的商品)。 (2)有污有损、影响二次销售、非完好的商品。 (3)商场公示的部分品牌或商品。 3、未送货安装,但已发生物流、仓储、测量、设计等费用的,退货时应从已交款项中扣除。 4、已送货上门、已验收的商品,退货时顾客需承担相应货物重新包装费、往返运输费、上楼费及安装费。(注:因商品质量问题引 起的退货,不适用于本条款,具体以国家及地方相关法律法规的规定为准)。 5、凡属于商场促销活动的商品,顾客退货时应返还相应的奖券、现金、奖品等。 五、送货安装准时达 (一)基本含义红星美凯龙连锁商场推行送货安装准时达的服务承诺。顾客购买商品后,红星美凯龙承诺提供准时送货、按时安装的舒心服务。若送货、安装发生延迟,每延迟一天,顾客可获得逾期商品总价款金额3‰的违约金。若送货、安装延迟超过30天,顾客有权解除相关购买协议。 (二)具体条件款1、顾客需要提供在红星美凯龙连锁商场购物的有效购物凭证。 2、违约金金额最高不超过定金的2倍。 3、由于顾客自身原因,或不可抗力原因(根据国家及地方相关法律法规认定)不能履行相关购买协议的,可免除责任。 4、如顾客和商户有另行约定的,则以另行约定为准。 六、先行赔付 (一)基本含义凡在红星美凯龙连锁商场所购商品出现质量或服务问题的,顾客与商户难以达成共识时,红星美凯龙将依据国家及地方相关法律法规,给予“先行赔付”。 (二)具体条款 1、顾客需要提供在红星美凯龙连锁商场购物的有效购物凭证 2、由于商品质量问题或商户原因无法履行购买协议及相关承诺的,商户对于顾客的诉求无法或不愿意承担的,经事实确认后,由红星美凯龙先行 赔付。 3、国家及地方相关法律法规将作为红星美凯龙对商品质量问题认定的依据。 4、“先行赔付”的方式包括维修、更换、退货,以及根据国家及地方相关法律法规给予的经济赔偿或补偿。 七、设计师免费咨询 (—)基本含义红星美凯龙连锁商场设有家装、家居专业设计人员,可免费为顾客提供家庭装修、家居美化相关内容的咨询服务。 (二)具体条款1、顾客可至商场指定地点咨询家庭装修、家居美化方面的知识或信息。 2、商场可免费提供设计平面参考图,供顾客参考。 3、上门测量及出具效果图、施工图等不属于免费咨询范围。 八、家居顾问全程导购 (一)基本含义红星美凯龙商场员工熟悉商场品牌展位,顾客需要时,将陪同顾客至意向展位;员工拥有丰富的家居美化专业知识,可随时为顾客提供咨询服务;商场设有专职家居顾问,可以为顾客免费提供全程导购服务。 (二)具体条款1、家居顾问秉承客观、公正的原则,根据顾客的居家需要,提供专业全程导购服务。 2、任何设计、采购意见或建议,仅供参考。 九、购物免费停车 (一)基本含义红星美凯龙连锁商场在营业时间内,为驾车前往商场购物的顾客提供免费停车位。 (二)具体条款1、红星美凯龙商场仅提供免费停车场地,顾客车辆及车内财产的任何损坏、损毁及遗矢责任由顾客自行承担。 2、顾客停车时须遵守停车现场管理规定,具体细则以现场公示内容为准。 备注: 1、有效购物凭证包含但不限于加盖红星美凯龙售后服务专用章的红星美凯龙统一定/销货单、相关购买协议、统一收银单据。 2、红星美凯龙连锁商场仅对“家居专家”系列服务承诺范围内的条款承担责任。对于部分工厂、经销商(统称“商户”)作出的超出红星美凯龙“家居专家”系列服务范围的承诺,属于商户自身行为,由该商户自行承担相应责任,红星美凯龙商场负责协调和纠正,以全力维护消费者正当合法的权益。 3、红星美凯龙服务承诺具体内容以最新公示版本为准。

维修电工应知应会题库

一、选择题 工具仪器 1.下列工具中()手柄处是不绝缘的。 A.斜口钳B.钢丝钳C.电工刀D.尖嘴钳 2.万用表使用完毕,应将其转换开关转至的()档。 A.电流档B.交流电压最低C.交流电压任意D.交流电压最高 3.用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.任意段 4.用万用表测量电压、电流时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.1/3到末段 5.交流电桥可以测量()等参数。 A、感抗 B、容抗 C、电容量、电感量 D、电阻和频率6.欲测量绝缘电阻的阻值,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 7.欲精确测量中等阻值的电阻,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 8.钳形电流表与一般电流表相比() A.测量误差较小B.测量误差一样C.测量误差较大 9、精确测量标称200欧姆电阻必须选用() A.万用表B.交流电桥C.直流单臂电桥 D .直流双臂电桥 10、测量电感大小时,应选用()。 A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、交流电桥 D、万用表 11.调节示波器的“time”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、亮度 C、个数 D、相位 12.调节示波器的“VOLTS”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、个数 C、亮度 D、相位 13、示波器上观察到的波形,是由()完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 14.互感器的工作原理是()。 A.电磁感应原理B.楞次定律C .动量守恒定律D.阻抗变换定律 9.()能将各种非电量转换为电信号进行测量,拓宽了电气测量范围。 A.数字仪表B.智能仪表 C.传感器D.含CPU的仪表 低压电器 1.在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头()在另一接触器的线圈电路中。 A.串联B.并联C.混联 2.需要频繁起动电动机时,应选用()控制。 A.接触器B.负荷开关C.低压断路器D.闸刀开关 3.热继电器主要用于电动机的()保护。 A.失压B.欠压C.短路D.过载

新员工应知应会内容

新员工应知应会内容 一、员工用餐: 公司实行“一卡通”员工刷卡消费用餐。 1、新员工入职培训结束后,由培训老师发放厂牌(内含饭卡),员工实行预支消费。 2、饭堂伙食供应分早餐、午餐、晚餐、夜宵:(一线普工亨受每天5元伙补) 早餐(7:00-9:00): 1.2元、1.5元、3元, 包含:糕点、包子、馒头、油条、面包、鸡蛋、河粉、米线。 午餐(11:00-12:00):按照各种菜色自由组合刷卡付款(1.2、1.5、3元不等); 晚餐(16:00-17:00):按照各种菜色自由组合刷卡付款(1.2、1.5、3元不等); 夜宵(6:00-10:00):按照各种菜色自由组合刷卡付款炒、饭/粉、汤粉。 3、员工饭卡丢失,请及时到发卡处挂失,避免造成财务损失。 4、勿将饭卡与身份证、银行卡等其他有磁性的卡片放在一起。 1

5、员工入职前自愿充值20元工本费,可在食堂刷记账式消费卡,当月伙食 费从工资中扣除,离职退卡时返还20工本费。如卡片失效则公司补办,若卡片有损坏或丢失则需自行缴费补办。 二、员工住宿: 1、公司提供免费住宿(员工宿舍),水电费及10元/月宿舍管理费由员工自理(每月工资中扣除)。入住后请核实宿舍的相关配套设施,如有漏坏,请当天反馈至人力行政部。入住时请相互监督,如有损坏需照价赔偿,具体按宿舍管理规定执行。 2、员工凭厂牌在在人力行政部办理入住登记后,凭人力行政部签发的《入住通知单》及携带个人行李到C栋宿舍楼C201宿舍管理处领取钥匙,入住宿舍。 3、退宿者请直接到人力行政部开具《搬离宿舍通知单》,并到C栋宿舍楼C201宿舍管理处登记并交还钥匙,最后由保安签字确认,再把《搬离宿舍通知单》返回人力行政部。 4、夫妻双方均在公司工作,可由男方向所在部门提出夫妻房申请,由人力行政签字确认后到后勤部办理相关手续。 2

应知应会常识

一、《信访条例》 1、制定《信访条例》的总体思路是什么? 答:总体思路是:①是畅通信访渠道,更好地密切党和政府与人民群众的联系; ②是创新机制,提高处理信访事项的效率和效果; ③是强化工作责任,促进问题的解决; ④是切实维护正常的信访秩序和社会稳定。 2、信访人可以对哪些组织、人员的职务行为提出信访事项? 答:①行政机关及其工作人员; ②法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及其工作人员; ③提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员; ④社会团体或者其他企业、事业单位中由国家行政机关任命、派出的人员; ⑤村民委员会、居民委员会及其成员。 3、信访人采用走访形式提出信访事项应遵循哪些规定? 答:①信访人采用走访形式提出信访事项,应当向依法有权处理的本级或者上一级机关提出; ②应当到有关机关设立或者指定的接待场所提出; ③多人采用走访形式提出共同的信访事项的,应当推选代表,代表人数不得超过5人; ④信访人提出信访事项,应当客观真实,对其所提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,不得诬告、陷害他人。 4、信访人捏造歪曲事实、诬告陷害他人的,怎么处理? 答:构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关依法给予治安管理处罚。 5、打击报复信访人的,怎么处理? 答:依法给予行政处分或者纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 6、信访事项办理期限如何规定? 答:①受理—有关行政机关不能当场答复,应15日内书面告知信访人; ②办结—信访事项应当自受理之日起60日内办结,延期禁超30日; ③复查—信访人对答复意见不服的,可自收到书面答复意见起30日内请求原办理机关上一级机关复查,复查机关应自收到请求30日内提出复查书面答复意见; ④复核—信访人对复查意见不服的,可自收到复查书面答复意见起30日内请求复查机关的上一级机关复核,复核机 关应自收到请求30日内提出复核书面答复意见。 7、对不属于本机关职权范围的信访事项,行政 机关应当怎样处理? 答:应当告知信访人向有权的行政机关提出。 8、有关行政机关收到信访事项后,能够当场答 复是否受理的,应当怎样? 答:应当当场书面答复。 9、信访事项事由合理但缺乏法律依据的,应当 怎样处理? 答:应当对信访人做好解释工作。 10、信访事项缺乏事实根据或者不符合法律、 法规、规章和其他有关规定的,应当怎样处理? 答:应当不予支持,做好疏导化解工作。 11、信访人在国家机关办公场所周围、公共场 所非法聚集,堵塞、阻断交通,经劝阻、批评和教 育无效的,怎么处理? 答:由公安机关予以警告、训诫或者制止。 12、对依照法定职责属于本级人民政府或者其 工作部门处理决定的信访事项,信访部门应当怎样 处理? 答:应当转送有权处理的行政机关处理。 13、对转送信访事项中的重要情况需要反馈办 理结果的,可以怎样办理? 答:可以直接交由有权处理的行政机关办理,要求其在 指定办理期限内反馈结果,提交办结报告。 二、《关于进一步规范信访事项受理办理 程序引导来访人依法逐级走访的办法》 14、《办法》共有几条、几个方面的内容? 答:《办法》全文共17条。主要包括四个方面内容。 ①是明确了分级受理来访事项,即由有权处理信访事项 的本级和上一级机关受理办理来访事项; ②是要求各级信访工作机构及其他行政机关依法按程序 规范受理办理来访事项,向群众出具相关文书等; ③是明确规定对不按要求登记录入、应受理而未受理、 未按规定期限和程序受理办理来访事项、不执行来访事项处 理意见等,要提出改进工作建议、视情通报和问责; ④是明确相关配套要求,包括加强法制宣传和教育引导、 制定配套措施等。 15、《办法》中就分级受理来访事项作出的具体 规定有哪些? 答:①是信访人采用走访形式提出信访事项,应当根据 信访事项的性质和管辖层级,到依法有权处理的本级或上一 级机关设立或者指定的接待场所提出; ②是对跨越本级和上一级机关提出的来访事项,上级机 关不予受理,并引导来访人以书面或走访形式向依法有权处 理的机关提出,同时将相关情况及时通报下级有关机关; ③是在依法有权处理的本级或者上一级机关中,首先收 到的机关先行受理,不得推诿。 16、《办法》规定了哪些不受理的情况? 答:规定了有关行政机关不予受理或不再受理的6种情 况: ①对属于人大、法院、检察院职权范围内的来访事项, 以及已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途 径解决的,各级政府信访工作机构及其他行政机关不予受理; ②对跨越本级和上一级机关提出的来访事项,上级机关 不予受理; ③来访事项已经受理或者正在办理,来访人在规定期限 内向受理或办理机关的上级机关再提出同一来访事项的,该 上级机关不予受理; ④来访人对来访事项处理(复查)意见不服,未提出复 查(复核)请求而到上级机关再次走访的,各级政府信访工 作机构和其他行政机关不予受理; ⑤来访人对来访事项处理(复查)意见不服,无正当理 由超过规定期限未请求复查(复核)的,不再受理; ⑥已经省(自治区、直辖市)人民政府复查复核机构审 核认定办结或已经复查复核终结备案,并录入全国信访信息 系统的来访事项,来访人仍然以同一事实和理由提出投诉请 求的,不再受理。 17、当前,信访人应采取什么方式反映合理诉 求? 答:信访人提出信访事项,一般应当采用书信、电子邮 件、网上投诉等书面形式。信访人采用走访形式提出信访事 项,应当根据信访事项的性质和管辖层级,到依法有权处理 的本级或上一级机关设立或者指定的接待场所提出。 18、《办法》对信访部门及行政机关处理信访事 项有何要求? 答:①要按照《信访条例》属地管理、分级负责,谁主 管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合 的原则和有关规定,分级受理职责范围内的信访事项,并按 规定的程序和期限办理; ②对来访人反映的信访事项要求逐一登记,在规定期限 内决定是否受理,并告知来访人。有权处理机关必须向来访 人出具是否受理告知书。不属于本机关受理范围的,要指明

电力电工应知应会.doc

电力电工应知应会【摘】(网上看到并抄下来的) 一、事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 三、工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?答:有效期限不得超过3天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。 四、工作许可制度中规定停、送电严禁什么? 答:严禁约定时间停、送电。 五、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护?答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 六、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 七、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 八、什么叫接触电压? 答:在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压为接触电压。 九、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十、什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 十七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

操作工应知应会

原料车间配料工段 1、了解各种原料从称量库到窑头料仓的工艺流程。 答:粉库——活化料斗——补料给料机——秤斗——排料给料机——称量皮带——混合机——卸料仓——混下短皮带——混合1号皮带——混合2号皮带——窑头布料小车——窑头料仓。 2、了解各种原料的每天用量、库存情况。 答:海砂:170吨/天文昌砂:170吨/天纯碱:107吨/天白云石:85吨/天石灰石:28吨/天长石:15吨/天芒硝:5吨/天 粉库库存:硅砂两个库共800吨,芒硝30吨,其余均为300吨。 3、开车前每个员工必须做哪些工作? 答:(1).进行交接班,了解上个班整体运行情况。穿戴好劳保用品和工作服。 (2).校秤,每秤压50公斤标准砝码,不允许超过规定误差。清理软连接。 (3).排废,敲打各处溜子、料仓,清理混合机内废料。 (4).输入配料通知单,重复检查。确认无误,开车。 4、各台秤设定的误差值为多少,校秤时各秤允许误差范围。 答:硅砂2公斤,纯碱、白云石1公斤,石灰石、长石0.5公斤,芒硝0.2公斤。 校秤时芒硝秤误差小于0.1公斤,其余各秤误差小于0.2公斤。 5、个别秤有超差现象应采取什么措施。 答:(1)偶尔小范围超差,可以点“超差接受”,并调小细排电流,或加大细排量。 (2)大范围超差,对本批料做废料处理,正常混合后从废料刮板进废料仓,过筛后逐批加入使用。 (3)连续超差,除做以上处理外,应到设备现场检查原因,是否原料结块、给料机、秤斗、传感器、软连接故障。 (4)芒硝超差,暂停后从秤斗内掏出多余的料,调小电流继续配料。 6、配料时主机死机如何处理。 答:(1)主机死机,配料程序仍然继续。 (2)待当批料混合卸料完毕后,关闭称量皮带,重新启动电脑,继续配料。不成功则通知维修人员。 (3)窑头料仓空料没有维修时间时,改“PC控制”为“PLC控制”,通过液晶触摸屏继续配料,小心观察,仔细操作。 7、混合料出现料蛋的原因及如何处理。 答:原因:(1)加水方式不合理,过于集中或太快。 (2)各处溜子、仓壁、混合机内的结块。 (3)原料细粉过多。 (4)料温过低。 处理:(1)保持各个喷头都出水,且成雾状。 (2)经常清理、敲打容易结料部位。 (3)控制原料中超细粉含量。 (4)保持料温不低于40°。

应知应会内容

应知就会内容大全 1.我国政权组织形式是人民代表大会制; 2.行政许可是行政机关的批准行为; 3.行政行为以受法律规范拘束的程度为标准,可以分为两类羁束行政行为与自由裁量行政行为。 4.在社会主义建设新时期,中国共产党完成指导思想拨乱反正的标志是党的十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》 5.我国企业改革的目标是建立现代企业制度; 6.建立社会主义市场经济体制,就是要使市场有国家宏观调控下对生产力的配置直基础性作用; 7、当社会总需求大于社会总供给时,一般不宜采取松的货币政策; 8、劳动力市场是劳动力资源的交易和分配的场所; 9、社会主义经济在资源的配置方面,最为有效的体制是社会主义市场经济体制; 10、“两手抓,两手都要硬”是社会主义精神文明建设的战略方针; 11、社会主义要消灭贫穷,这是由社会主义的本质决定的; 12、我国政府职能的实施主体是各级人民政府; 13、国家公务员享有的权利提出申诉和控告; 14、公务员若对降职不服,申请复议或申诉必须在接到降职决定之日起30日之内; 15、对公务员的物质奖励不包括奖章、包括奖金、奖品、工资晋级; 16、按国家公务员领导职务序列,行政领导都可分为10个职务等次名称和相对应的13个级别; 17、现代行政领导个体素质要求全面具备德、才、学、识、体; 18、一般监督和专门监督构成行政系统的内部监督; 19、集体决策已成为科学决策理论中的一项基本原则; 20、立法监督的最基本形式是听取和审议政府工作报告; 21、在特殊情况下,国家可以成为法律关系的主体; 22、“公民”这一概念是法律概念; 23、经营权是经营者对其经营的财产的一种占有、利用和收益的权利; 24、十一届三中全会把全党工作重心转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来的哲学依据是主要矛盾和次要矛盾辩证关系原理; 25、社会主义初级阶段,就是社会主义社会的不发达阶段; 26、建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向,现代企业制度的基本特征是产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学; 27、现阶段我国所有制结构是公有制为主体的多种所有制经济共同发展; 28、我国政府职能的主要实施手段是依法行政; 29、市场经济体制下政府应是宏观经济的管理者和社会经济生活的调节者; 30、各级政府中设置的政策研究室是办事机构; 31、分管政府某一方面行政业务的部门即职能机关; 32、对公务员的精神奖励不包括升职,包括嘉奖、记功、授予荣誉称号等; 33、国家公务员升职不包括晋升职称; 34、公务员考核内容包括德、能、勤、绩四个方面,重点考核工作实绩; 35、全国人民代表大会会议每年举行一次。如果全国人民代表大会常务委员会认为有必要,或者有五分之一以上的全国人大代表提议,可以临时召集全国人大会议;

相关文档
相关文档 最新文档