1、编制目的

本措施编制目的是为了确定在不投油情况下,锅炉的最低稳燃负荷。为该机组今后的安全经济运行和参与电网调峰找到技术依据;检验试验结果是否与合同、设计相符。按照设计,本锅炉的最低不投油稳定燃烧负荷为:40%BMCR,对应的主汽流量为479t/h,以锅炉主蒸汽流量为准。

2、编制依据

2.1《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)

2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

2.4国家标准GB10184-88 《电站锅炉性能试验规程》

2.5《洛阳万基热电技改工程2×300MW机组锅炉运行说明书》

2.6哈锅炉厂《洛阳万基热电技改工程2×300MW机组锅炉热力计算汇总》

2.7《洛阳万基热电技改工程2×300MW机组调试大纲》

3、调试质量及评定标准

4.1《火电机组启动验收性能试验导则》

4.2国家标准GB 10184-88 《电站锅炉性能试验规程》

4.3《洛阳万基热电技改工程2×300MW机组启动调试大纲》

4.4哈锅炉厂《洛阳万基热电技改工程2×300MW机组锅炉热力计算汇总》

4、设备系统介绍

洛阳万基热电技改工程为扩建电厂,工程扩建规模为2×300MW空冷供热汽轮发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司生产的型号为HG-1198/17.4-YM1亚临界参数、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架的 型汽包炉。

锅炉采用正压直吹式制粉系统,配有三台沈阳重型机械厂生产的BBD双进双出磨煤机;每台锅炉配备两台成都电力机械厂生产的动叶可调轴流式引风机(型号为:YU25236-22);两台成都电力机械厂生产的离心式一次风机(型号为:GG24043);两台成都电力机械厂生产的动叶可调轴流式送风机(型号为:AP1-19/10);两台哈尔滨锅炉厂有限公司生产的空气预热器;安徽意义环保设备有限公司生产的双室二电场电除尘器(除尘效率≥99.9%)。

表1 锅炉主要设计参数

表2 锅炉煤种状况

表3 煤灰成份与特性

锅炉燃料油特性

本锅炉设计的点火及助燃用油为0号轻柴油,油质特性见下表4:

5、组织分工

5.1生产单位:负责与电网调度联系,事先作好可能发生的锅炉灭火、发电机解列的准备;试验燃用的煤质及飞灰的化验分析,并提前将化验结果通知调试、试验人员。运行人员负责试验过程中的操作、例行检查及运行参数的记录;

5.2施工单位:配合进行试验工作;负责试验现场的安全、消防、设备的消缺检修、治安保卫等工作;

5.3调试单位:负责编制试验措施;在试验过程中担任技术总负责,负责向所有参与试验工作人员进行技术交底,并作好事故预想,指导运行人员进行有关操作及调整;提交相应试验报告;

5.4监理单位:参加试验工作并检督本措施的实施。

6、试验条件及要求

6.1试验前应已完成制粉系统调整及锅炉燃烧初调整试验,根据试验结果确定最佳控制方式;

6.2锅炉燃用设计煤种或事先商定的试验煤种,且试验过程中要求煤种稳定;

6.3试验前锅炉运行持续时间应大于12小时,锅炉保持试验负荷稳定时间大于2小时;

6.4试验中应维持锅炉炉膛压力波动不大,燃烧稳定,火焰检测信号正常;

6.5试验中高加应投入,保证机前压力稳定;

6.6试验前应完成锅炉本体吹灰一次;

6.7试验前油枪应具备随时投入条件,且投运状况良好;

6.8试验前一、二次风暖风器应具备投入条件。

7、调试项目及程序

7.1试验方法

根据试运计划的安排,本试验可在晚间机组随电网调峰运行时进行,试验计划经上报申请批准后执行。

为了保证过热器金属壁温在正常范围内运行及合适的主、再热汽温,在条件允许情况下,要求试验过程中尽量保留A、B两层磨运行,以期维持较低的火焰中心并能稳定燃烧。

7.2试验步骤

7.2.1机组降负荷,依次停上层磨煤机,待上层燃烧器全停,燃烧稳定后,机组电负荷逐步降低至150MW,继续减负荷,将总煤量逐步减小,两层燃烧器煤量基本相当。减煤过程应缓慢进行,同时减煤过程中应就地加强看火并及时向主控汇报着火情况,若此时出现燃烧不好,且A、B层煤火检不稳定,应停止减煤,待燃烧稳定后再恢复减煤。同时,注意监视炉膛出口烟温值,是否仍保持较高水平;

7.2.2锅炉逐步降负荷过程中,其目标值是主汽流量为479t/h,总煤量预定值只供参考;

7.2.3待A、B层煤火检模拟量信号强弱变化明显时即停止减负荷,从就地看火孔观察,炉膛火焰应稳定明亮,煤火嘴着火点适宜,炉膛出口烟温不再降低,基本趋于稳定,此时该试验开始;

7.2.4当锅炉负荷达到40%BMCR,即主汽流量为479t/h,稳定后进行工况的确认;

7.2.5工况确认后,维持该负荷稳定运行两小时,至试验结束。试验过程中,锅炉各项保护应全部投入,为了稳定燃烧和便于控制,磨一次风量自动和各层燃烧器二次风自动可切至手动方式运行,其余自动全部投入;

7.2.6试验期间,试验人员应加强就地看火,运行人员加强对火检信号及炉膛负压、一次风量、二次风量、氧量、烟温以及受热面壁温等参数的监视。如有较大波动应暂时停止减燃料,调整燃烧至稳定后,再继续进行试验;

7.2.7试验中减煤减负荷的速率主要根据燃烧强度变化及燃烧稳定的情况而定,并注意保持适当的一次风量、二次风量和氧量;减煤的同时,应适当调整该磨的一次风量,以保证较合理的一次风速、煤粉浓度及较高的磨出口温度;同时,适当减少二次风量,维持合理的氧量;

7.2.8试验期间试验数据的记录及测量

7.2.8.1每隔30分钟记录:汽水系统、烟风系统、制粉系统的主要参数。

7.2.8.2试验期间:进行原煤(入炉煤)及飞灰的取样。

7.2.8.3试验期间进行中间层燃烧器出口温度及炉膛温度的测量。

8、安全注意事项

8.1现场试验人员应注意安全,配备必要的防护设备;

8.2试验过程中,当发生意外或危及设备及人身安全时,试验应立即停止,并按运行规程进行事故处理;

8.3试验过程中,如果燃烧不稳可能发生锅炉灭火时,立即投油助燃,待燃烧稳定后,重新开始试验;

8.4试验过程中,当发现个别煤火嘴燃烧不稳时,应停止减负荷,调整燃烧,待稳定后,方可继续减负荷;

8.5试验过程中,禁止进行锅炉本体吹灰及其他影响锅炉燃烧的工作;

8.6试验过程中其它安全注意事项按运行规程处理。

安全生产和文明施工措施方案

第十一章安全生产及文明施工措施 11.1安全生产保证施工措施 11.1.1管理方针 在施工管理中,我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,以安全促生产,以安全保目标。 11.1.2安全施工管理目标 安全生产同质量、效益一样是创优工程不可缺少的重要环节,是关系到职工人身和国家财产不受损失的大事。在施工过程坚持做到管生产必须管安全。建立健全安全组织保证体系,加强职工安全生产教育,使每位生产者都能熟知安全生产知识,并在施工中切实执行,杜绝一切不安全因素,保证劳动者的安全与健康,确保本工程施工安全。 1、安全施工目标 (1)无重伤及以上伤亡事故; (2)无重大行车事故; (3)无等级火警事故; (4)年负伤率控制在2‰以内; (5)无打架、斗殴等事故; (6)施工现场安全生产考评达至优良等级; (7)达到市级文明工地要求。 2、安全检查 落实安全生产责任制,完善安全管理体系,成立由项目经理为组长的安全管理小组,公司及项目经理部定期及不定期对本项目的安全

施工措施进行检查,并按有关安全、文明施工规定执行。 11.1.3管理目标分解 管理目标分解见下图安全管理目标分解图。 安全管理目标分解图 11.1.4安全管理组织 为了确保安全生产目标的实现,按GB/T28001建立职业健康安全管理体系,制订管理程序,明确各职能、层次的职责,制定完善的保证措施。领导挂帅,全员参加,使安全工作制度化、经常化,贯穿施工全过程。项目经理为安全生产的第一责任人,生产副经理、施工队长、专职安全员各负其责。项目部设置熟悉现场安全施工的专职安全工程师,负责协调处理现场的安全事宜。 为了贯彻执行安全生产方针,强化“谁承包,谁负责”的原则,开工前建立以岗位责任制为中心的安全生产责任制,制度明确,责任到人,奖罚分明。 (1)项目经理是安全生产的第一责任人,对整个施工过程的安全负全部责任。 (2)安全总监对安全施工负直接领导责任,具体组织实施各项

锅炉低负荷或低挥发份煤运行安全措施

锅炉低负荷(或低挥发份煤)运行安全措施1锅炉纯燃煤工况,#3炉170t/h、#4炉300t/h、#5炉500t/h、#6炉300t/h负荷应视作低负荷运行。 2锅炉大流量掺烧干气工况,#3炉130t/h、#4炉250t/h、#5炉 360t/h、#6炉280t/h负荷应视作低负荷运行。 3锅炉低负荷运行时,燃煤挥发份应在14%以上,低位发热量应在17000J/g以上。 4锅炉低负荷纯燃煤工况,若燃煤挥发份小于14%,低位发热量应小于17000J/g,炉膛负压拨动大,燃烧不稳,结合现场看火,汇报调度,可要求投油稳燃。 5锅炉低负荷大流量掺烧干气工况,若燃煤挥发份小于12%,低位发热量小于17000J/g,炉膛负压拨动大,燃烧不稳,结合现场看火,汇报调度,可要求投油或干气稳燃。

6锅炉低负荷运行时,在运行操作上应注意: 6.1锅炉大流量掺烧干气工况,粉嘴投入数一般#3炉不少于4只,#4炉不少于8只,#5炉不少于12只,#6炉不少于10只。 6.2油枪喷嘴在低负荷前应拆下清洗干净备用,燃油系统完好,重油回油温度在130℃以上,轻油泵试运行正常。 6.3一次风压应维持稳定,燃煤挥发份在20%以下时,结合现场看火,一次风速应控制在22-25m/s运行,在增减负荷时必须及时调整风量,停粉嘴时应先减风量后停火嘴,投火嘴时应先投火嘴后增风量。 6.4勤看火,燃烧应稳定,着火点不过远(离火嘴400-600mm左右)。各看火孔检查门应关闭严密。 6.5低负荷时,应少用减温水,以防止水塞。但二级减温水不应全关,以防损坏减温器。

6.6在燃烧不稳,启停制粉时,应将燃烧、送引风的自动出系。必要时,可先投油枪后启停制粉。 6.7锅炉低负荷运行时,一般采用单制粉运行。在切换制粉设备时,可先将运行的排粉风机挡板适当关小,再启动另一台排粉风机,根据炉膛负压调整好两台排粉风机挡板开度,值至停用排粉风机挡板全关,方可停止其运行。 6.8在启动或停止制粉设备时应与司炉取得联系,在开关排粉机挡板时,操作应缓慢,司炉应及时调整风量。 6.9严格控制煤粉细度,确保R88=15-18%,R200=0.8-1%范围内。 6.10注意炉底水封槽水位,防止冷风漏入炉膛。 7锅炉低负荷运行若遇下列异常情况时,应注意:

锅炉低负荷稳燃技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锅炉低负荷稳燃技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7690-60 锅炉低负荷稳燃技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当机组负荷较低、燃煤煤质变化大,不利于锅炉稳定运行,为提高锅炉燃烧的稳定性,可以做以下措施: 1.煤质的优劣直接影响到锅炉燃烧的稳定,入炉煤的煤质应达到规定的标准,即挥发份,低位热值。 2.由于入炉煤的取样分析与实际燃用煤的低位发热量误差较大,操作人员可参照煤的低位发热量,当入炉煤质低于规定值时应注意下列操作事项: 2.1磨煤机组合运行方式尽可能采用下层A、B、C为主,如有A、B、C磨检修,磨煤机的检查或消缺工作应尽量安排在煤质较好、负荷较高时段,并尽力缩

短工期,检修结束后的磨煤机必须及时投运。 2.2在煤量调整中,应控制下两层煤量较大,为基础煤量,最上层为调节煤量,用于正常的调节。控制煤量的原则是最底层最大,最上层最小。 2.3在运行中除按规程规定控制合理的风煤比及炉膛出口氧量外,辅助风门开度的控制应以均匀配风为原则,在此工况下如燃烧不稳,可手动调整运行磨的辅助风挡板,顶层二次风尽量开大,当有底层磨停运时,应关小该磨辅助风门至10%开度,以提高炉膛断面热负荷。 2.4低负荷运行需要停磨时,原则上应停用最上层磨,如因故障需停用最下层磨时,应将停用的给煤量移至相邻的上一层,确保上一层磨的煤量不小于40t/h后,再向另一层加,以满足最底层运行磨煤量最大的调节原则;给煤机或磨停运过程中,如炉膛压

安全生产和文明施工措施

十一、安全生产和文明施工措施 一、安全生产措施 安全生产是基建施工中的重要原则之一,安全生为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针为指导,适当组织均衡的施工计划,避免施工高峰,减少交叉作业,垂直运输及机械的定位,电器设备安装,临时设施,脚手的搭设,道路排水的规范化,防火防瀑的措施等等,都是我们在施工根据实际情况,组织编制好安全生产,文明施工切实可行的方案,才能保证我们在施工中顺利进行,减少不必要的浪工和不利于安全的生产因素。 1、建立健全安全生产小组,落实各项安全岗位责任制并公布上墙。 2、进行三级教育,对工人特别是新工人,特殊工种的人进行安全生产知识学习教育,并考核及格方可上岗。 3、加强现场管理,做到文明施工,工作要有布置、有检查,各级领导对安全生产都有要负责、重视。班组有违章和违反安全操作规范的行为。班组长要负责主要责任,要把平时学的安全知识,试卷上考的落实到我们行动中去。 4、要注意和认真学习各分部分项工程安全技术交底,并按安全技术交底要求执行。 5、钢筋工程安全措施 (1)、钢筋加工机械使用前应进行全面的检查,先空运转,试车正常后方能开始使用,在停止工作时应断开电源。 (2)、一切电机械设备,必须采取保护接地,并检查有没有漏电现象方可使用。(3)、机械的传动部分,必须设防雨罩,箱内必须设漏电保护装置,不用时应加锁关闭。(4)、机械必须专人负责,定期检修,保护完好,不得超负荷使用。 (5)、钢筋加工必须在规定的地点进行,无关人员不得进入操作场地。 (6)、各种操作台均牢固,平整,工作地点应保证整洁。 钢筋冷拉时,冷拉场地两端不准站人,不准在正在冷拉的钢筋上跨越。操作人员进入安全位置后,方可开始。 (7)焊接机械的操作场(棚)不得使用易燃材料,其周围不提堆放易燃和易爆物品,在室

低负荷对锅炉效率的影响

低负荷对锅炉效率的影响 为保证锅炉各部位正常流化和密封,有些风量不随负荷降低而降低,而是固定不变的,这些固定风约占满负荷时总风量的1/6,所以锅炉低负荷运行时风机单耗大、厂用电率高。 表1是70MW与110MW时厂用电统计,从表1中可以看到110MW 时厂用电率6.7%,70MW时则达到了8.85%。 表1 厂用电率统计 负荷(MW)厂用电量(kwh)厂用电率(%) 70 629 9.47 110 1205 8.67 因负荷低时为保证流化一些固定风风量保持不变,一次风量在80MW以下也只最低降到满负荷时的70%即145KNM3/H,为维持氧量,二次风量降到最低60KNM3/H,总共需二次风量60NM3/H,约满负荷的1/3,所以80MW以下时二次风机余量很大。在冷态启动时一般先启一台二次风机运行,实践证明一台完全满足风量要求,且还有余量,因此负荷低于100MW时我们采用的是运行一台备用一台的方式。 虽然停一台二次风机会降低单耗,但如果运行风机跳闸,将引起给煤机及石灰石给料机跳闸。所以停风机存在一定的风险。 排烟温度的影响:由于目前的乙炔吹灰器吹灰效果不好,尽管厂家来人做过调试但是从吹灰结果看不够理想,这样的话尾部受热面沾污导致传热恶化会便排烟温度显著升高,同时灰份高的煤发热量低,在相同负荷情况下消耗的燃料量增加,造成烟气量和流速升高,导致排烟温度及排烟量都会升高,从而降低锅炉效率。受热面积灰指锅炉受热

面积灰、结渣及空预器传热元件积灰,锅炉受热面积灰将使受热面传热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器堵灰则使空气预热器传热面积减少,也将使烟气的放热量减少,使排烟温度升高。 总风量、一二次风、上下二次风的配比: 一二次风比例的调整可以有效的改善炉内燃烧工况,对于循环流化床锅炉来说,密相区处于一个很特殊的欠氧状态,虽然区内有大量氧气存在,然而区内的CO浓度高达2%,表明密相区的燃烧处于欠氧状态。同时从气固两相流的行为来看,循环流化床锅炉密相区存在着气泡相和乳化相,其间的传质阻力对燃烧的影响更为突出,氧气与不完全燃烧产物CO以及煤颗粒释放的挥发份得不到充分混合,进行反应,密相区尽管有氧气的存在,炭颗粒的燃烧仍是欠氧状态。研究表明,在二次风口上,燃烧室中心区存在一个明显的低氧区,二次风的主要作用就是提供足够的动能穿透物料空间达到燃烧室中心,提供炭颗粒燃烧需要的氧气。公司二次风分为上下两层送入,不同的分配比例决定了炉内不同部位的氧量份额。总风量不变的情况下,过大的一次风量尽管保证了物料的扬析力度,加剧内循环,但无法提供二次风口上燃烧所需要的氧气,炭颗粒不能充分燃尽,降低了锅炉效率。过大的二次风量虽然保证了燃烧所需要的氧气,但一次风量的减少将减弱内循环,同时不能充分将热量带到稀相区参与换热导致床温升高。因此一二次风、上下二次风比例调整,二次风穿透、扩散效果的调整,可以有效改善炉内风、煤、床料的混合程度,在保证炭颗粒充分燃烧的前

燃气基本性质计算公式

计算公式 ※公式分类→ 燃气基本性质| ·华白数计算来源:《燃气燃烧与应 用》 2003-11-12 公式说明: 公式: 参数说明:W——华白数,或称热负荷指数; H——燃气热值(KJ/Nm3),按照各国习惯,有些取用高热值,有些取用低热值;S——燃气相对密度(设空气的S=1)。 ·含有氧气的混合气体 爆炸极限 来源:《燃气输配》中 国建筑工业出版社 2003-6-30 公式说明: 公式: 参数说明:L T——包含有空气的混合气体的整体爆炸极限(体积%); L nA——该混合气体的无空气基爆炸极限(体积%); y AiR——空气在该混合气体中的容积成分(%)。 ·含有惰性气体的混合 气体的爆炸极限 来源:《燃气输配》中 国建筑工业出版社 2003-6-30 公式说明: 公式: 参数说明:L——含有惰性气体的可燃气体的爆炸极限(体积%); L c——该燃气的可燃基(扣除了惰性气体含量后、重新调整计算出的各燃气容积成分)的爆炸极限值(体 积%); y N——含有惰性气体的燃气中,惰性气体的容积成分(%)。 ·只含有可燃气体的混来源:《燃气输配》中2003-6-30

合气体的爆炸极限国建筑工业出版社 公式说明: 公式: 参数说明:L——混合气体的爆炸(下上)限(体积%); L1、L2……L n——混合气体中各可燃气体的爆炸下(上)限(体积%);y1、y2……y n——混合气体中各可燃气体的容积成分(%)。 ·液态碳氢化合物的容 积膨胀 来源:《燃气输配》中 国建筑工业出版社 2003-6-30 公式说明: 公式: 参数说明:(1)、对于单一液体v1——温度为t1(℃)的液体体积; v2——温度为t2(℃)的液体体积; β——t1至t2温度范围内的容积膨胀系数平均值。(2)、对于混合液体v’11、v’2——温度为t1、t2时混合液体的体积; k1、k2……k n——温度为t1时混合液体各组分的容积成分; β1、β2……βn——各组分由t1至t2温度范围内容积膨胀系数平均值。 ·液化石油气的气相和 液相组成之间的换算 来源:《燃气输配》中 国建筑工业出版社 2003-6-30 公式说明: 公式: 参数说明:(1)、已知液相分子组成,需确定气相组成时(2)、已知气相分子组成,需确定液相组成时P’i——混合液体任一组分饱和蒸气压; P——混合液体的蒸气压; y i——该组分在气相中的分子成分(等于容积成分); x i——该组分在液相中的分子成分。

(完整版)安全生产、文明施工及环境保护措施

第一章工程基本概况第一节工程概况大安市小型水库除险加固工程(小新米水库、平安水库)小新米水库:位于大安市两家子。坝体全长2900m,土坝加高整形,土坝上游砼铰接板块护坡,泄水闸拆除重建。 平安水库:位于大安市平安镇,坝体全长1649m,土坝加高整形,土坝上游砼铰接板块护坡,泄水闸拆除重建。 一、小新米水库 (1)桩号0+000m-2+900m,小新米水库挡水建筑物为主坝,坝长2900m,设计坝顶宽4m,设计迎背水坡均为1:2.5,迎水侧采用砼铰接板块护坡,板块规格为0.5mx0.5mx0.15m(长x 宽x 高),板块下设无纺布。护坡底角设现浇砼脚槽,规格为0.5mx0.3m(高x 宽),砼等级强度C20、F200。(2)小新米水库泄水建筑物为一座泄水闸,在桩号1+240,泄水闸为拆除重建工程。有进口段、闸室段、消力池段和海曼段等组成。进口段为钢筋砼U 型槽,地板采用40cm厚钢筋砼,地板净宽5~4m,地板高程132.20m,长4.38m。闸室段由闸底板、闸墩、闸架等组成。出口段连接段由消力池及海漫组成。消力池为钢筋砼U 型槽结构,海漫采用砼铰接板块护底,海漫长14m ,护底宽15m。 工作闸门采用PZM 型铸铁闸门,规格为1.4mx1.5m(高x 宽)2 扇。 二、平安水库 (1)桩号0+000m~1+649m,平安水库挡水建筑物为主坝,坝长1649m,设计坝顶宽6m,设计迎背水坡均为1:2.5,迎水侧采用砼铰接板块护坡,板块规格为0.5mx0.5mx0.15m(长x 宽x 高),板块下设无纺布。护坡底角设现浇砼脚槽,规格为0.5mx0.3m(高x 宽),砼等级强度C20、F200。(2)平安水库泄水建筑物为一座泄水闸,在桩号1+175,泄水闸为拆除重建工程。有进口段、闸室段、消力池段和海曼段等组成。进口段为钢筋砼U 型槽,地板采用40cm厚钢筋砼,,底板净宽5~4m,底板高程133.19m,长3.72m。闸室段由闸底板、闸墩、闸架等组成。出口段连接段由消力池及海漫组成。消力池为钢筋砼U 型槽结构,海漫采用砼铰接板块护底,海漫长9m 护底宽12.9m。 工作闸门采用PZM 型铸铁闸门,规格为1.5mx1.5m(高x 宽)2 扇第二节施工条件 一、交通条件:利用堤顶公路与交通公路连接。场内交通可根据施工需要,利于运输,结合对外交通道路与各施工现场、附属企业、生活管理区相连。可以满足施工交通要求。 二、施工用电:项目区内有电源的利用现在电源;无电源的配备柴油发电机组供电。 三、施工用水:生活用水可由村屯取水,施工用水可在施工场地内打井抽

锅炉低负荷运行措施及注意事项实用版

YF-ED-J5993 可按资料类型定义编号 锅炉低负荷运行措施及注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉低负荷运行措施及注意事项 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了满足机组调峰,运行工况变动的需要, 保证锅炉安全、经济运行,特制订本措施。 1.当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一 定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表 的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处 理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉 突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩 大。 2.经常检查来煤情况,了解煤质及表面 水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组

负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3.加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4.当需要停用给粉机时,正常情况下一定要从上向下对角停运,当下层给粉机出现问

安全生产与文明施工措施

安全生产及文明施工措施 11.1安全生产管理措施 11.1.1管理目标 在施工中,始终贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真执行国务院、建设部关于建筑施工企业安全生产管理及职业安康的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计中和施工管理计划,使安全生产、职业保护工作与生产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,以安全促生产。 强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,杜绝死亡事故,确保无重大工伤事故。 11.1.2组织管理 11.1.2.1成立由项目经理为组长,项目安全员为副组长,各作业层、队(组)安全生产负责人参加的“安全生产领导小组”组织领导施工现场依据国家、集团公司关于安全生产的法律法规及规章制度的开展安全生产管理工

作,确保安全生产。 11.1.2.2项目经理与各施工单位负责人签订安全生产责任状,把安全生产工作责任目标分解到人,人人有责,人人有指标。 11.1.2.3成立由项目经理为组长,劳动保护负责人参加的工会领导小组,依据国家、集团公司关于劳动保护和工会工作的法律法规及规章制度全面展开项目部劳动保护工作,杜绝职业病的发生确保职工的全面健康。 11.1.3管理制度 11.1.3.1本工程半月召开一次“安全生产”工作例会,总结前一阶段的安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。 11.1.3.2各作业队(组)在组织施工中,必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班,不得空岗、失控。 11.1.3.3严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。

锅炉低负荷稳燃技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2305 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉低负荷稳燃技术措 施标准版本

锅炉低负荷稳燃技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 当机组负荷较低、燃煤煤质变化大,不利于锅炉稳定运行,为提高锅炉燃烧的稳定性,可以做以下措施: 1.煤质的优劣直接影响到锅炉燃烧的稳定,入炉煤的煤质应达到规定的标准,即挥发份,低位热值。 2.由于入炉煤的取样分析与实际燃用煤的低位发热量误差较大,操作人员可参照煤的低位发热量,当入炉煤质低于规定值时应注意下列操作事项:

2.1磨煤机组合运行方式尽可能采用下层A、B、C为主,如有A、B、C磨检修,磨煤机的检查或消缺工作应尽量安排在煤质较好、负荷较高时段,并尽力缩短工期,检修结束后的磨煤机必须及时投运。 2.2在煤量调整中,应控制下两层煤量较大,为基础煤量,最上层为调节煤量,用于正常的调节。控制煤量的原则是最底层最大,最上层最小。 2.3在运行中除按规程规定控制合理的风煤比及炉膛出口氧量外,辅助风门开度的控制应以均匀配风为原则,在此工况下如燃烧不稳,可手动调整运行磨的辅助风挡板,顶层二次风尽量开大,当有底层磨停运时,应关小该磨辅助风门至10%开度,以提高

炉膛断面热负荷。 2.4低负荷运行需要停磨时,原则上应停用最上层磨,如因故障需停用最下层磨时,应将停用的给煤量移至相邻的上一层,确保上一层磨的煤量不小于40t/h后,再向另一层加,以满足最底层运行磨煤量最大的调节原则;给煤机或磨停运过程中,如炉膛压力波动异常,应及时投油稳燃。 2.5磨煤机的启停:启动磨煤机暖磨时,入口风量应维持在最低风量,当磨煤机启动的其它条件满足时,调整磨煤机入口一次风量,以满足启动条件,当磨煤机、给煤机正常启动后,随着煤量增加,应按风煤比例适当增大该磨一次风量;停磨过程中,操作应缓慢,从最小煤量至停止给煤机的时间应大于60

安全生产文明施工目标及保证措施 - 制度大全

安全生产文明施工目标及保证措施-制度大全 安全生产文明施工目标及保证措施之相关制度和职责,1安全生产文明施工目标本工程安全施工目标定为市优良级,做到杜绝重大伤亡事故的发生,并严格控制一般事故。2安全生产文明施工保证措施2.1建立健全安全体系,成立安全领导小组,由项目... 1安全生产文明施工目标 本工程安全施工目标定为市优良级,做到杜绝重大伤亡事故的发生,并严格控制一般事故。2安全生产文明施工保证措施 2.1建立健全安全体系,成立安全领导小组,由项目经理任组长,严格按照“一标三规范”组织施工检查,公司派专职安全员,班组设安全员,配带袖标上岗值勤,检查采取“三定”措施,定人、定时、定措施,奖优罚劣以促进安全工作。 2.2按规定编制临电施工组织设计及重要安全措施,施工前按分部分项工程和工种进行安全技术交底,交底的签字时间必须明确。 2.3安全教育,要建立安全教育制度,在职工中树立“安全第一、预防为主”的思想,加大宣传力度,每天开安全会,警钟长鸣,被教育人花名册要有被教育人签字,原则上“来一个教育一个,来一批教育一批”。工地设立各种安全标牌标语,警示牌每2000平方米不少于8块。 2.4“三宝、四口、五临边”防护严格按规定执行 2.5进入工地须带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用,脚手架及安全网或其它围挡必须由专职架工按方案规定搭设,必须挂通网,搭设完毕办理验收手续方可使用。 2.6楼梯口必须设临时防护栏杆,大于25cm的洞口必须设防护栏杆,建筑物四周人行道口要设防护走廊。 2.7阳台、屋面、斜道两侧均设防护栏杆。 2.8少数工种必须持证上岗,塔吊等施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求足够的照明设施,塔吊使用要有专人指挥,吊下不得有人,高空作业不得向下乱抛物品。 2.9现场设消火栓、消防水桶、砂、铁锨等灭火物,各种材料堆放整齐,道路要畅通,易燃物质及时进行清理,施工区域内禁止擅自动用明火。 2.10现场文明施工严格执行施工现场平面管理制度,任何单位未经批准,不得乱建房,乱占场地。 2.11堆放大宗材料、半成品、机具设备必须整齐,施工道路和现场派专人随时清扫,建筑垃圾集中堆放及时清运。操作班组必须做到操作面洁净,随做随清。 2.12工地食堂卫生管理要符合有关规定要求,生熟食分开,设防蝇网、鼠网等。男女厕所分开设置,采用水冲式,落实专人管理,每日冲刷,打药,做到无味,无蝇清洁。 2.13生活区、办公区要注意精神文明,加强组织和宣传,建立绿化美化区。 安全用电技术措施和电气防火措施 (一)专业人员管理 施工现场临时用电由专人负责现场,维修或拆除临时用电箱必须由专业电工完成。各类用电人员注意以下内容: 1、掌握安全用电基本知识和所有设备性能; 2、使用设备前必须按规定穿戴和配带相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运行;

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

2014.1.16锅炉实际满负荷计算及超负荷运行的影响

锅炉实际满负荷计算及超负荷运行的影响 我公司WDLZ240/9.8-2型锅炉设计给水温度为215℃,因汽轮机未安装、高加未投用,造成目前锅炉实际给水温度平均为130℃,实际给水温度比设计值低85℃,焓差为368.8498 kJ/kg;目前锅炉平均供汽压力为5.0MPa、温度为440℃,经计算,在设计条件下单位质量的水转变为目前单位质量的蒸汽所需吸收的热量为2368.671kJ/kg。 由上计算可得:单位质量的给水焓差值占设计条件下单位质量的水转变为目前单位质量的蒸汽所需吸收的热量比为15.572%,由此因给水温度未达到设计值造成锅炉额定蒸发量较少值为:Q=240t/h×15.572%≈37.4t/h,因而在目前给水条件下,当锅炉蒸发量为202.6t/h时,锅炉已达到满负荷出力状态。 锅炉正常运行时,在75-85%负荷范围时,为经济负荷,锅炉效率最高,在经济负荷以下时,负荷增加,效率也增高;超过经济负荷,锅炉效率则随负荷的增加而下降。 锅炉超负荷运行时,烟气流速加快,会加速对锅炉尾部受热面的磨损。这是由于随着烟气流动的飞灰颗粒具有一定的动能,当烟气的流量和流速增加时,烟气携带飞灰颗粒的能力增强,使得飞灰动能进一步增强,这些灰粒长时间冲击金属管壁,加重了锅炉受热面的磨损程度,造成过热器部分管道超温,导致锅炉受热面管排过早爆管现象的发生,造成锅炉效率低下,减少了锅炉的使用寿命。 锅炉超负荷运行时,还易造成锅炉结焦。一方面,大多数烟煤的焦结性强,灰熔点稍微偏低时,便极易产生结焦现象;另一方面,随着锅炉蒸发量的增大,必然有更多的燃料量和风量增加,即热量增加,在现有锅炉容积不变的情况下,容积热负荷、截面热负荷就增加较多,结果使炉膛温度升高,容易使煤粉和煤灰呈熔融状态而粘到受热面上,形成焦渣和积灰。锅炉超负荷运行时间越长,结渣和积灰将越严重,受热面吸热量就相对越少。为保证

燃气设计计算书

第一章燃气规模计算 一、近期规模计算 1.燃气小时计算流量的确定 设计采用不均匀系数法计算燃气小时流量,适用于城镇燃气分配管道计算流量,对于整个城市管网的水力计算一般用此方法。计算公式如下: Q h=(1/n)·Q a 式中:Q h —燃气小时计算流量(m3/h); Q a —年燃气用量(m3/a); n —燃气最大负荷利用小时数(h);其值n=(365×24)/K m K d K h K m—月高峰系数。计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比; K d—日高峰系数。计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比; K h—小时高峰系数。计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比; 居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。当缺乏用气量的实际统计资料时,结合当地具体情况,可按下列范围选用。月高峰系数取1.1~1.3;日高峰系数取1.05~1.2;小时高峰系数取2.2~3.2。 本次计算取Q a=567.26万m3,K m=1.2,K d=1.1,K h=2.7。 经计算得n=(365×24)/(1.2×1.1×2.7)=2457.9,Q h=(1/2457.7)×567.26×104=2307.9m3/h 2.高峰期日平均气量的确定 考虑天然气取暖情况下,该地区高峰用气时间为11、12、1、2月,平峰用气时间为3~10月。经比较分析确定12月份为用气量最大月份,占全年总用气量22.39%。因此的高峰期日平均气量为: Q md=Q a×22.39%÷30=42337m3(气态) 换算成液态天然气: Q md=42337÷600=70.6m3(液态) 3.运输时间的确定 初步设计天然气由北京运往常宁市,总里程为3600公里,根据相关规范,平均车速为60公里,每天行车时间为10小时。因此得运输时间约为6天。

安全生产、文明施工组织计划及保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全生产、文明施工组织计划及保证措施正式版

安全生产、文明施工组织计划及保证 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安全生产管理体系 保质量、保工期,首先必须保安全,经理部建立健全安全生产管理体系,成立以项目经理为组长,总工为副组长,各部门负责人和施工队负责人为组员的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。按照安全生产“谁主管、谁负责”、“一岗双责”和“管生产必须管安全”的原则,安全生产领导小组行使管理监督和综合协调职能。 1、安全管理机构和人员设置规定 1)、项目经理部设立安全生产领导小

组,项目经理任组长,是本单位安全生产的第一责任人,对劳动安全卫生工作负全面领导责任;总工程师任副组长,对劳动安全卫生工作负直接领导责任;各部门负责人任成员。专职安全员负责安全领导小组的日常工作,负相关责任。 2)、劳务协作工队(或作业班组)配备一名责任心强,具有一定管理能力的安全员,安全员具体负责安全生产的日常工作。项目经理部对劳务协作队伍的劳动安全卫生工作进行监督管理,并根据项目部安全生产责任书进行考核,考核实行一票否决制。 3)、各级安全监察人员在上级领导下,按照国家、企业有关安全生产的法

锅炉低负荷运行措施及注意事项

锅炉低负荷运行措施及 注意事项 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉低负荷运行措施及注意事项为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,特制订本措施。 1.当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2.经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3.加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h 炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。

4.当需要停用给粉机时,正常情况下一定要从上向下对角停运,当下层给粉机出现问题而需要停运时,也要及时关闭相应的一次风门,同时要做好防止燃烧不稳的事故预想;当不能确保燃烧稳定时,一定要先投油助燃。 5.可解除浓稀相补风自动,适当提高浓稀相燃烧器壁温度并保持在上限稳定运行,但要避免将浓稀相燃烧器烧红。 6.制粉系统要保持平稳运行,一次总风压要尽量保持在低限运行,一次风温尽量保持在上限运行;应经常检查给煤机来煤情况,防止给煤机突然断煤而影响燃烧,当出现给煤机突然断煤时,要及时对一次总风压进行调整,同时要加强对燃烧的调整,必要时要投油助燃。在开停磨时,操作一定要稳定,避免一次风压大幅波动,同时要经监盘付值班同意。 7.机组升降负荷时,操作要谨慎缓慢,吸、送风量要及时跟踪调整,将氧量保持在最佳值运行。炉膛负压不宜过大。 8.防止锅炉漏风,特别是火嘴处和炉膛底部漏风。炉底出渣时要通知副值班员并征得同意。

燃气热水器的热负荷计算及采暖热负荷参考文献

燃气热水器的热负荷计算参考文献 前言 在没计或开发一个新品种热水器时,首先要考虑的就是热负荷(或称热流量),即单位时间的耗热量)单位以kW或kJ/h计。 热水器热负荷的大小应根据其服务对象的性质与规模决定。很明显热负荷小了,满足不了要求。但是,也不是越大越好,因为热负荷过大不仅增加了用户的一次投资(购买热水器的费用)而且加大了年耗损(消耗燃气的费用)。特别是在小流量下使用大热水器造成的大马拉小车现象,会降低热水器的热效率,浪费燃气。 我国批量生产热水器是从仿造日本5升热水器开始的,后来出现了6升、8升及10升等。主要是用来供应浴室及洗手盆的。近几年来随着我国天然气源发展的趋势,因内、外厂家看准我国广大的燃气采暖市场,纷纷推出燃气采暖的产品,欧洲不少厂家已把热水采暖两用的热水器投入我国市场。可见目前热水器服务对象有两大类:一为供热水;另一为采暖。至于不同服务对象的供热水与采暖的热负荷计算方法在我国已颁布的国家标准都有具体的规定,本文目的在于介绍不同服务对象的热负荷的计算方法,供参考。 一、供热水的热负荷 根BGJ15—88,《建筑给排水设计规范》中第四章热水及饮水供应的第三节热水量耗热量的计算中给出了两种计算公式。 1.根据使用热水的计算单位数计算 所谓使用热水的计算单位是指使用热水的人数,或床位数等。此公式一般用于一个小区的供热水,可根据小区用热水人数计算,或用于一个旅馆供热水,可根据其床位数计算。其公式为: 式中的q r是规范编制组经过几年实例总结出来的适合国情的指标,其l/人d是指每人每日需要的热水量,具体数字见附表1。 K h为设计流量与平均流量的比值,受服务对象的性质与m值大小影响,见参[1]。

安全生产文明施工目标及保证措施示范文本

安全生产文明施工目标及保证措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产文明施工目标及保证措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1安全生产文明施工目标 本工程安全施工目标定为市优良级,做到杜绝重大伤 亡事故的发生,并严格控制一般事故。 2安全生产文明施工保证措施 2.1建立健全安全体系,成立安全领导小组,由项目经 理任组长,严格按照“一标三规范”组织施工检查,公司 派专职安全员,班组设安全员,配带袖标上岗值勤,检查 采取“三定”措施,定人、定时、定措施,奖优罚劣以促 进安全工作。 2.2按规定编制临电施工组织设计及重要安全措施,施 工前按分部分项工程和工种进行安全技术交底,交底的签

字时间必须明确。 2.3安全教育,要建立安全教育制度,在职工中树立“安全第一、预防为主”的思想,加大宣传力度,每天开安全会,警钟长鸣,被教育人花名册要有被教育人签字,原则上“来一个教育一个,来一批教育一批”。工地设立各种安全标牌标语,警示牌每2000平方米不少于8块。 2.4“三宝、四口、五临边”防护严格按规定执行 2.5进入工地须带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用,脚手架及安全网或其它围挡必须由专职架工按方案规定搭设,必须挂通网,搭设完毕办理验收手续方可使用。 2.6楼梯口必须设临时防护栏杆,大于25cm的洞口必须设防护栏杆,建筑物四周人行道口要设防护走廊。 2.7阳台、屋面、斜道两侧均设防护栏杆。 2.8少数工种必须持证上岗,塔吊等施工机械由专人操

负荷开关试验报告

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111445 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):108 106 107 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月06日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.07 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111443 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):112 115 114 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111444 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):110 109 111 交流耐压:38KV/1min 避雷器:编号:绝缘电阻: A:4078 2500(MΩ) B:4076 2500(MΩ) C:4077 2500(MΩ) 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

锅炉低负荷运行时注意事项

行业资料:________ 锅炉低负荷运行时注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

锅炉低负荷运行时注意事项 为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,特制订本措施。 1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h 炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定要从上向下对角停运,当下层给粉机出现问题而需要停运时,也要及时关闭相应的一次风门,同时要做好防止燃烧不稳的事故预想;当不能确保燃烧稳定时,一定要先投油助燃。 5、可解除浓稀相补风自动,适当提高浓稀相燃烧器壁温度并保持 第 2 页共 10 页

相关文档
相关文档 最新文档