文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全绝缘铜管管型母线电缆

全绝缘铜管管型母线电缆

全绝缘铜管管型母线电缆
全绝缘铜管管型母线电缆

全绝缘铜管管型母线电缆

母线:是指主变与开控柜之间的第一段距离的链接的导体称之为母线。

母线主要分为两种:第一种是铜排母线,第二种是铝排母线。

随着社会的进步需求,铜排母线及铝排母线无法满足社会需求,存在很多不利弊端,如:散热性能差,机械强度低,载流量低,肌肤效应大等等。综合上叙,新一代替代铜排、铝排母线产品诞生--管型母线。

管型母线在电力行业里听来不曾陌生,管型母线从西方国家-德国引进而来,当然技术参数是在借助中国国情的基础上有所改良,等同于量身定做。在全国市场大大小小的生产厂家有二三十家。做到很专业,很成熟的代表厂家主要以兴和,日昭,美驰,武汉九子,南网,其中武汉九子电气有限公司从诞生至今,一直致力于电力行业,专业研发、生产、销售及工程安装服务于一体的综合型高科技企业。从最初的吃大锅饭国营企业到绩效私有制。武汉九子电气有限公司拥有众多高科技人才,与武汉科技大学、华中科技大学、中国地质大学、武汉电力设计院等高企,院校强强联手,研发出新一代母线航母级产品:管型母线电缆。

九子管型母线电缆以自己独特的特点,应用于市政工程,得到政府部门的一直好评。

武汉九子电气有限公司研发的产品涉及电压等级为:0.4KV-220KV、1000A-12000A 各系列高压屏蔽绝缘智能环保管型母线电缆及高压架空智能环保管型母线电缆。

1、全绝缘屏蔽管型母线电缆

2、半绝缘屏蔽管型母线电缆

3、全绝缘铜管管型母线电缆

4、半绝缘铝管管型母线电缆

5、全封闭绝缘管型母线电缆

6、高压架空管型母线电缆

九子管型母线电缆低特点具有:

1、安全系数高

2、载流量大

3、维护方便

4、占地面积小

5、散热能力强

6、肌肤效应低

7、功率损耗小

8、允许应力大

9、机械强度高

10、电气绝缘性能强

11、架构简单

12、可靠性高

13、防震强度高等,

用途

九子全绝缘铜管型母线电缆系列主要应用于各电力公司、发电行业、冶金行业、石油行业、化工行业、能源行业等配电输电工程。

安装方式

A 、支柱架空

B 、电缆夹层

C 、电缆沟

D 、高压室 等

九子 全绝缘铜管型母线电缆NGQJT-35/1000A-4000A 系列为例列举一组数据

NGQJT-35/1000A-4000A 主要技术参数

NGQJT-35/1000A-4000A 选型示例

1 额定电压 35KV 11 安装地点 户内\户外

2 最高运行电压 40.5KV 12 海拔高度 1000m

3 额定频率 50HZ 13 环境温度 -30℃~+45℃

4 额定电流

1000A-4000A

14 最大日温差 30℃ 5 额定热稳定电流(4S ) 50KA 15 日照强度 0.1w\cm 2 6 额定动稳定电流(峰值) 125KA 16 最大风速 35m\s 7

额定绝缘水平:

雷电冲击耐压(1.2/50us,,峰值) 对地1minm 工频耐受电压

185kV 95KV

17 最大相对湿度 95% 18 最大覆冰厚度 10mm 8 介质损耗因数 在电压为1.05ur/√3时,产品tan δ≤0.007, 在1.05um/√3之间,产品 tan δ≤0.001. 19 地震强度 VII 级 20 污秽等级 IV 级 9

局部放电水平

产品在1.05um/ √3电压下的视在放电量不大于7pc.

21

爬电比距

4.7cm\KV

全绝缘铜管型母线电缆 NGQJT-35/1000A-4000A

序号 符号表示

注释

备注

1 N 武汉九子电气有限公司

从1000A —4000A 任意选择需要的额定运行电压

等级

2 G 管型电缆

3 Q 全绝缘技术

4 J 绝缘母线电缆

5 T 主导体—铜管

6 35 额定运行电压等级

7 1000A 载流量的区间起始值

8 4000A

载流量的区间终止值

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

绝缘铜管母线招标技术规范

全屏蔽绝缘铜管母线 招标技术规范 目录 附件1技术规范书 (1) 附件2供货范围附件 (9) 附件3技术文件及交付进度 (11) 附件4监造、检验和性能验收 (13) 附件5技术服务和设计联络 ....................................................................................... .. (14)

附件1技术规范书 1总则 1.1本技术规范书仅适用于全屏蔽绝缘铜管母线。它包括全屏蔽绝缘铜管母线本体及其辅 助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准和条文,但对国家有关安全、环保等强制性标准则必须满足相关要求。卖 方应保证执行或优于本技术规范书中所列相关标准的技术条件,标准之间如有矛盾,按技 术要求高的标准条文执行。卖方应保证提供满足本技术规范书和相关标准要求的优质产品 及其相应服务。 1.3如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品 完全符合本技术规范书的要求。 1.4提供设备的制造厂家应获得ISO9000系列标准质量保证体系的认证证书,并且已生产 过三套或以上与规范相同或高于规范电压的设备,并已成功地商业运行了三年及以上。 1.5 最终确定的技术规范书为订货合同的附件与合同正文有同等效力。只有买方有权修改 本技术规范书。 1.6合同签订后15天,按本招标文件要求,卖方将提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。 1.7 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,在设备 投料生产前,卖方应在设计上给以修改。 1.8本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方在合同技术谈判时协商确定。 1.9卖方提供的所有文件应为中文。 2气象条件 气候属于暖温带大陆行性季风气候,昼夜温差大,四季分明,春季干燥多风,夏季 炎热,秋季多阴雨,冬季寒冷少雪。全年东北风和西南风出现频率较高,年均风速1.8m/s,年均降雨量506.1mm。 厂区地处河滩地,四周地势平坦,开阔,地貌单一,自然地面标高为483.5m~484.8m之间,厂址地质条件优良。年平均温度:13.4℃ 最热月平均温度:35.4℃

全绝缘铜管管型母线电缆

全绝缘铜管管型母线电缆 母线:是指主变与开控柜之间的第一段距离的链接的导体称之为母线。 1、全绝缘屏蔽管型母线电缆 2、半绝缘屏蔽管型母线电缆 3、全绝缘铜管管型母线电缆 4、半绝缘铝管管型母线电缆 5、全封闭绝缘管型母线电缆 6、高压架空管型母线电缆 九子管型母线电缆低特点具有: 1、安全系数高 2、载流量大 3、维护方便 4、占地面积小 5、散热能力强 6、肌肤效应低 7、功率损耗小 8、允许应力大 9、机械强度高 10、电气绝缘性能强 11、架构简单 12、可靠性高 13、防震强度高等,

绝缘管母线应用浅析

浅析10kV交联屏蔽绝缘铜管母线 在变电站内的应用 郭锋 摘要:随着变电站进入市区和住宅小区,大量大容量的变电设备的应用,使得变电站的容量越来越大,主变10kV母线的选择和安装也越来越困难。针对实际应用的情况不难发现,在大多数地区还在沿用原来的组装式户外母线,此类母线隐患较多。因此,选用一种新型的母线形式来代替现有的母线形式将是未来发展的趋势。 关键字:屏蔽式绝缘铜管母线、肌肤效应、能源节约 近年来,随着奥运及配套工程的大量建设,使得全国的经济飞速增长,各地区的用电负荷随之猛增。系统运行电流越来越大,负荷越来越集中,变电站的主变容量也越来越大,以往工程中母线形式多采用多片矩形导体组装的方式,已不能很好的适应大电流(3000A以上)的工作回路,同时由此引起附加损耗大、电流分布不均、肌肤效应系数增大造成载流能力下降和接点发热等现象也越来越明显。为保证变电站的安全可靠运行,选用新型母线材料提升主变出口母线可靠性势在必行。 1. 北京地区现状10kV母线型式:户外组装式、户内封闭母线和大截面电缆。其他地区另有屏蔽式绝缘管母线方式。 户外组装式母线,由铝排或铜排加装热缩套绝缘处理,固定于支柱绝缘子顶部,下方设离心混凝土支柱加钢支架支撑。优点:与常规的裸母线比较,可以有效地降低相间短路故障率,便于取材,及时方便;缺点:安装费时、费力、工序复杂,安装难度大,通过大电流(3000A以上)时接头发热现象频繁,需定期检修、试验。适用于户内、户外。 户内封闭式母线,由开关柜厂家生产的定型产品,内部类似与组装式母线,只是母线不加绝缘护套,而在整体母线外侧加装金属箱体覆盖。优点:与常规裸母线比较,可有效的防止相间短路;缺点:母线仍需现场组装,费时、费力、工

管母线系列简介

半绝缘管型母线系列 WXBGM半绝缘管型母线系列是工程造价相对较低、运行安全系数高的新型管型母线系列。该产品是我公司根据部分客户朋友的需求,结合该领域国内外的先进技术,经过严格的设计、生产、检测而推向市场的。 该系列产品对地绝缘方式主要依靠支柱绝缘瓷瓶,有着载流量大、集服效应低、机械强度高、运行安全稳定等特点,并已被各界用户广泛认可。 诚信服务、专业服务、及时服务是我们的宗旨。维护万芯作为管型母线行业的优良品牌是我们的长期责任。 全绝缘管型母线系列

WXQGM全绝缘管型母线特别适用于各种工作电流回路大的场合,具备集肤效应低、机械强度高、电气绝缘性能强和安全系数高等优点,目前已被全国各界用户广泛接受。 万芯电气科技公司以创新为核心竞争力,汇集了众多优秀高压电力电气专业技术人才,从管型母线的研发、生产、测试到出厂,每一道工序都精益求精,力求完美! 诚信服务、专业服务、及时服务是我们的宗旨。维护万芯作为管型母线行业的优良品牌是我们的长期责任。 全封闭母线系列

WXTGM高压全封闭母线是万芯电气科技研发生产的又一种新型高压母线。在电力传输过程中具有较高的安全可靠性和良好的抗短路性,我们能够有效控制封闭母线周围钢结构的发热问题。产品已通过国家权威部门检测认证,广泛应用于火电场、核电厂等电厂的输变电回路中。 诚信服务、专业服务、及时服务是我们的宗旨。维护万芯作为管型母线行业的优良品牌是我们的长期责任。 高压架空管型母线系列

WXJGM高压架空管型母线的发展已是一种潮流,它是钢芯铝绞线母线的必然替代品。其集服效应低、机械强度高、工艺美观、安全系数高等优点已被各界用户认同。 万芯电气科技有限公司生产的高压架空管型母线系列,其品质优良、结构合理、维护方便。我们的原则是做交钥匙工程,实行全程服务,使用户在整个过程中都省心、放心、安心 诚信服务、专业服务、及时服务是我们的宗旨。维护万芯作为管型母线行业的优良品牌是我们的长期责任。

惠灵绝缘铜(铝)管型母线常见故障分析及处理措施浅谈

惠灵绝缘铜(铝)管型母线常见故障分析及处理措施浅谈 编辑整理:湖北惠灵电气制造有限公司 缘铜(铝)管型母线在运行过程中,经过运行时间的推移及管型母线本身的绝缘材料的化学作用力下的老化,需要进行定时间巡检及保养维护,如质保期过后,要进行每年春检或秋检一次,对接头部分,螺栓处,进行更换或除尘处理。在以往的绝缘铜(铝)管型母线运行中常遇见的故障问题。下面将从以下两方面:一、绝缘铜(铝)管型母线故障产生的原因;二、绝缘铜(铝)管型母线故障的分类进行技术性浅谈,三、常见管型母线故障分析测寻 一、绝缘铜(铝)管型母线在运行中,故障产生的主要原因有以下八个方面所引起: 1、绝缘老化变质 2、绝缘受潮 3、绝缘铜(铝)管型母线过热 4、机械损伤 5、护层的腐蚀 6、过电压 7、材料缺陷 8、工艺问题 下面将以上八个方面的故障原因进行详细解析,具体如下: 绝缘老化变质 绝缘铜(铝)管型母线在长期在电的作用下工作,要受到伴随电作用

而来的热,化学及机械作用,从而使绝缘介质发生物理和化学变化,导致介质的绝缘水平下降。 绝缘受潮 绝缘铜(铝)管型母线中间接头或终端在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。制造绝缘铜(铝)管型母线时留下砂眼或裂纹等缺陷,也会使绝缘受潮。 绝缘铜(铝)管型母线过热 造成绝缘铜(铝)管型母线过热的原因是多方面的。内因主要是绝缘铜(铝)管型母线内部气隙游离造成局部过热,从而使绝缘碳化。外因是绝缘铜(铝)管型母线过负荷或散热不良,安装于发电机小室内,电缆沟,及隧道等通风不良处的管型母线。封闭在箱体内的以及高温蒸汽管道接近的绝缘铜(铝)管型母线,都会因为过热而使绝缘铜(铝)管型母线的绝缘层加速损坏。 机械损伤 绝缘铜(铝)管型母线在机械这类损伤中,主要有以下方面: (1)直接受到外力作用造成的破坏。这方面的损伤主要有施工和效能运输所造成的损坏,如起重,搬运,运输重物挤压等都有可 能误伤绝缘铜(铝)管型母线, (2)自然力造成损坏。这方面的损坏主要包括中间接头或终端接头受自然拉力或内部绝缘层膨胀的作用所造成的绝缘铜(铝)管 型母线护套损坏。因绝缘铜(铝)管型母线的自然胀缩和管型 母线立柱因土壤下沉所形成的过啦拉力,拉拖中间接头或导体

10kV全绝缘套管母线

CG-2016-413-2/2辽宁东方发电有限公司储灰场 20MWp光伏农业发电项目 10kV全绝缘母线 成套装置技术协议 买方:中电投电力工程有限公司 设计院:中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司卖方:江苏亿能电气有限公司

第一章技术规范 1.总的要求 设备需求表 1.1 一般规定 1.1.1 卖方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包商)应已设计、制造和提供过同类设备且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有10kV全绝缘母线安全运行五年以上业绩。如发现有失实情况,买方有权拒绝该卖。 1.1.2 卖方应仔细阅读买文件,包括商务和技术部分的所有规定。由卖方提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致,卖方也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品,但必须提出详细的规范偏差。 1.1.3 本规范书正文提出了对10kV全绝缘母线及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合中国国标GB、IEC 和ANSI最新版本的标准和本规范书的优质产品。 1.1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在卖书中以“对规范书的意见和差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.6 规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。 1.1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

35kV屏蔽绝缘铜管母线的特点及现场安装

35kV屏蔽绝缘铜管母线的特点及 现场安装过程中需采取的措施 35kV屏蔽绝缘铜管母线,是采用空芯导电铜管作为导体,外表覆上类似于电缆绝缘保护层的一种新型导电材料。经多年的运行经验积累和总结,该产品具有导电能力大、绝缘性能好、安装方便、结构简单,布置清晰,跨距大等优点,是一种综合了“封闭母线”的导电能力和“电缆”优良的绝缘性能的新型导电产品。 35kV屏蔽绝缘铜管母线与封闭母线相比,导电能力两者相当,绝缘性能要比封闭母线优良得多,占用空间也要小得多,前者既可安装于室内,也可安装于室外,或电缆夹层内,或电缆沟内均可布置,大大降低了安装空间和受条件限制的约束。 35kV屏蔽绝缘铜管母线与电缆相比,导电能力要大得多,绝缘性能方面也有所加强,如屏蔽绝缘铜管母线的终端部是采用电容屏蔽均压层来处理端部电场强度的,对控制端部场强,降低接地屏蔽层断口处的电力线过分集中起到很好的抑制作用,而电缆则无此结构;另在散热方面,前者比后者也有所加强,电缆是依靠外表辐射散热方式,而屏蔽绝缘铜管母线除了外表可以辐射散热外,其内部空芯通道也能起到对流散热的作用,从而对控制母线的温升有很大的帮助。屏蔽绝缘铜管母线与电缆相比,唯一不足之处就是中间接头多,中间接头部位的绝缘处理复杂,若处理不当,会造成端部污闪或外保护套爬电现象。 通过对35kV屏蔽绝缘铜管母线多年的运行累积经验,可以发现,母线的维护工作大都是在中间接头部位或避雷器引线夹处或与设备 对接的端部,这些部位实际上均是母线的端部位置,随着运行时间的加长,母线的外保护套绝缘性能有所下降,加上环境污染,磁性尘埃

或灰尘粘覆在护套表面,在雨雪天气或潮湿气候环境中有可能会发生端部污闪或表面爬电现象。 为了降低母线外护层的这种放电现象,加强中接接头部位的绝缘和密封,在屏蔽绝缘铜管母线的端部加装“增爬器”(即伞裙)可大大降低这种放电风险,这在后期的工程项目中可以体现出其效果非常明显。 35kV屏蔽绝缘铜管母线自诞生以来,其行业适用范围非常广泛,如钢铁行业、水力电站、火力发电站、风电、化工行业、氧化铝行业、矿山、煤矿、多晶硅、水泥等行业中均有大量使用,效果非常好,取得了良好的口碑。在高海拔地区(如西藏),高污染地区(如钢铁厂、化工厂),风沙严重地带(如内蒙古地区的风电行业)均有大量使用,只要结合现场的运行环境,在现场安装时因时制宜,加强表面护层的爬电距离,均能保证产品安全运行。

绝缘铜管母线的优点 1

绝缘铜管母线的优点1、载流量大,集肤效应低、功率损失小绝缘铜管母线为空心导体,表面积大,导体表面电流密度分布均匀,集肤效应系数低,Kf≤1,交流电阻小,因而母线的功率损失小。铜管导体Ф100×5mm,截面积:1491mm2,载流量:4000A,电流密度:2.68(A/mm2);铜管导体为Ф100×10mm,截面积:2826mm2,载流量:6000A,电流密度 2.12(A/mm2)。因此,铜管母线特别适合工作电流大的回路。2、散热条件好、温升低绝缘铜管母线为空心导体,母线内径风道能自然形成热空气对流,(室内和室外的气压差,能自然形成热空气对流),散热条件好。3、允许应力[σ]大、机械强度高绝缘铜管母线的允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距加大。在50kA短路电流情况下,Ф100×5mm铜管母线悬空跨距达9米,利用母线托架支撑,母线跨距可达到13米。4、电气绝缘性能强绝缘铜管母线采用密封屏蔽绝缘方式,外壳接地电位为零,由于电气屏蔽具有:a.使电场分布均匀;b.控制电位和限制电场;c.避免在绝缘表面产生局部放电;d.传导泄漏电流和充电电流;e.对危险的接触电压进行防护等特性,故这种屏蔽绝缘电缆形导电管母线电场分布均匀,电气绝缘性能强。5、绝缘材料耐热系数高绝缘铜管母线主绝缘材料采用聚四氟乙烯,可在-250℃~+250℃中工作,有优良的电气性能和化学稳定性,介质损耗小,阻燃、耐老化、使用寿命≧40年。6、抗电器震动能力强直接将绝缘铜管母线固定在钢构架上或混凝土支架上,取消穿墙套管和支柱绝缘子。7、不受环境干扰、可靠性高绝缘铜管母线每相是密封屏蔽绝缘,内部无凝露产生,且消除了外界潮气、灰尘以及外物所引起的接地和相间短路故障,运行具有高度的可靠性。8、铜管母线连接部位,采用专利技术连接,温升低于导体(专利号:ZL01215592.6,ZL01215455.5)。9、母线架构简明、布置清晰、安装方便、实现免维护运行。 铜管母线 随着变电站主变容量的加大,变压器0.4-40.5KV侧母线额定电流不断增加(3000A-8000A)在以往工程中多采用多片矩形导体母线桥,由于其立柱数量多、跨度距离小,附加损耗和集肤效应系数较大,造成载流能力降低,电流分布不均匀;为解决上述问题,本产品采用了铜管母线代替矩形母线的方法来改善母线材料的有效利用率,提高母线机械强度,从而增大母线桥的跨度距离,利用半绝缘、全绝缘的新工艺有效地防止人身触电及金属物落到母线上产生相间短路等问题;本产品在实际工作中得到应用,并获得了明显效果;为变电站的安全运行、提高供电可靠性、降低损耗起到了积极作用。 本公司提供的预制式铜管母线是替代常规矩形母线的产品,预制式半绝缘、全绝缘铜管母线在加工生产中采用了一整套新的设计,配置连接附件和新安装工艺,最大线桥跨度可达12米,安装方便,结构简单,耐污秽能力强选型合理,我公司愿为广大用户提供母线载流量和动热稳定电流数据,方便用户设计选用,并负责产品系列安装服务。 一、铜管母线的用途预制式半绝缘、全绝缘铜管母线最适合于在0.4-40.5KV变电站;新建、改造大容量和占地面积小的紧凑型变电站、发电厂及厂用变电所,替代裸母线和电缆;国际上发达国家已普遍应用,我国广东、广西、江苏、北京、天津、山东、湖南、江西、山西等地办已优先采用。 二、结构性优点1.电气绝缘性强 半绝缘、全绝缘式铜管母线原材料介质采用环氧树脂浸渍纤维及聚四氟乙烯材料作主绝缘,可在-60℃-+ 150℃

绝缘铜管母线招标技术规范

绝缘铜管母线招标技术 规范 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

全屏蔽绝缘铜管母线招标技术规范 目录

附件1技术规范书 1总则 本技术规范书仅适用于全屏蔽绝缘铜管母线。它包括全屏蔽绝缘铜管母线本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和条文,但对国家有关安全、环保等强制性标准则必须满足相关要求。卖方应保证执行或优于本技术规范书中所列相关标准的技术条件,标准之间如有矛盾,按技术要求高的标准条文执行。卖方应保证提供满足本技术规范书和相关标准要求的优质产品及其相应服务。 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。 提供设备的制造厂家应获得ISO9000系列标准质量保证体系的认证证书,并且已生产过三套或以上与规范相同或高于规范电压的设备,并已成功地商业运行了三年及以上。 最终确定的技术规范书为订货合同的附件与合同正文有同等效力。只有买方有权修改本技术规范书。 合同签订后15天,按本招标文件要求,卖方将提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产前,卖方应在设计上给以修改。 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方在合同技术谈判时协商确定。卖方提供的所有文件应为中文。 2气象条件 气候属于暖温带大陆行性季风气候,昼夜温差大,四季分明,春季干燥多风,夏季炎热,秋季多阴雨,冬季寒冷少雪。全年东北风和西南风出现频率较高,年均风速s, 年均降雨量。

铜管母线

交联屏蔽绝缘铜管母线简介 1、概述 随着国民经济的快速、稳步增长,城市建设的飞速发展,企业、居民用电量呈直线上升,由此导致变电站主变容量的不断加大,变压器低压出线侧的额定电流也随之增加,电力部门越来越需要一种载流量大、安全系数高的导电产品来代替原有的矩形母线。在此前提下,本公司技术人员和一些著名的电缆制造专家于2003年参照交联电缆的绝缘结构创新出一种新型导电产品——交联屏蔽绝缘铜管母线。该产品已在实际工程中广泛应用,获得了良好的效果,为变电站的安全运行、提高供电的可靠性、降低能源损耗起到了积极的作用。 2、交联屏蔽绝缘铜管母线与常规矩形母线相比较具有如下 优点: a) 集肤效应低、单位截面载流量大 交联屏蔽绝缘铜管母线采用铜管为主导体,铜管外表为 圆形表面,电荷分布均匀,不象矩形母线有棱角,表面电荷 容易聚集在棱角处,引起母线局部发热,造成能源的浪费。另外,铜管为空心导体,集肤效应低,单位截面载流量大于常规矩形母线。例如:铜管导体为Ф100×5,截面积是1491.5mm2,载流量可达到3150A ,电流密度为2.11A/ mm2,温升≤45K;而矩形母线载流3150A ,需选用2片120×10的铜排,电流密度为1.31 A/ mm2,温升却在70K 左右。 b) 散热条件好 大凡导电产品,最忌发热。交联屏蔽绝缘铜管母线因选 用铜管作为主导材料,中部为空心,热空气在导体内部能形 成空气对流,散热条件好,而常规矩形母线及电缆是无法达 到这一效果的。 C )、允许应力大、跨距大、机械强度高 我们从《导电材料电工手册》可得知,铜管的应力为294MPa ,抗拉强度为320MPa ,足足是矩形铜排母线的4倍,从而使得交联屏蔽绝缘铜管母线可承受的短路电动力远远大于矩形母线。铜管母线跨距最大能达到9 米,如果采用双

10kV全绝缘管型母线技术规范书

10kV全绝缘管型母线 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年11月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3主要技术参数和性能要求 4 试验 5 供货范围 6 售后服务与承诺 7 包装、运输、贮存

1 总则 1.1本技术规范书适用于10kV全绝缘管型母线,它提出了10kV全绝缘管型母线的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用 的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供 一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备 (或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条 款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。不允许直接 修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。 1.4本技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所 包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T12706.4—2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件实验方法 GB/T18889—2002 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35KV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验方法 GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备第二部分:对干线系统(母线槽) 的特殊要求 GB/T18349—2002 金属封闭母线 GB/T 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 311.2—2002 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 12706.1~.3—1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 7354—2003 局部放电测量

全年东北风和西南风出现频率较高,年均风速s,年均降雨量。 厂区地处河滩地,四周地势平坦,开阔,地貌单一,自然地面标高为~之间,厂址地质条件优良。年平均温度:℃ 最热月平均温度:℃ 最冷月平均温度:-16℃ 极端最高温度:℃ 极端最低温度:℃ 年平均相对湿度:64% 最热月平均相对湿度:72% 最冷月平均相对湿度:56% 年平均降雨量(最大):743mm 极大风速:25m/s 最大风速:17m/s 夏季平均风速:s 冬季平均风速:s 全年主导风向:夏季:东南风;冬季:西北风 年日照总数:2460小时 日照百分率:55% 最大冻土深度: 地震裂度:7度

绝缘铜管母线

绝缘铜管母线 1. 概述 随着变电站主变容量的加大,变压器10千伏侧母线额定电流不断增加(超过3000A),在以往工程中采用多片矩形导体已不适应工作在电流大的回路,而且矩形母线在技术和结构上都很难满足母线发热和电动力的要求,由此引起附加损耗、集肤效应系数的增大,造成载流能力的下降、电流分布不均匀。当单台主变容量达到180MVA以上时,由于变压器低压侧的额定电流、短路电流、以及单台主变容量所占的比重增大,主变10千伏出线侧不仅有母线桥本身电动力问题、发热问题、还有母线桥支柱绝缘子、钢构架以及母线桥附近混凝土柱、基础内的钢筋在交变强磁场中感应涡流引起的发热问题,一旦母线短路,敞露母线、支柱绝缘子、变压器绕组都遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性。为了解决上述问题,本产品采用绝缘母线代替矩形母线的方法来改善母线材料的有效利用率,提高母线机械强度,防止人身触及带电母线及金属物落到母线上产生相间短路等,并在实际工程中得到应用,获得了较好的效果。为变电站的安全运行、提高供电可靠性、降低损耗起到了积极的作用。 2. 管形绝缘母线与常规矩形母线的比较 管形绝缘母线具有如下优点: (1)载流量大 管形绝缘母线为空心导体,表面积大,导体表面电流密度分布均匀,铜管导体为Φ100×5mm,截面积: 1491mm2,载流量4000A,电流密度:2.68(A/mm2);铜管导体为Φ100×10mm,截面积: 2826mm2,载流量6000A,电流密度:2.12(A/mm2)。因此,绝缘母线特别适合工作电流大的回路。 (2)集肤效应低、功率损失小 管形绝缘母线的集肤效应系数低,Kf≦1,交流电阻小,因而母线的功率损失小。若采用多片矩形导体,随着片数的增加,集肤效应系数不断加大,单位截面的有效载流量下降,片与片之间电流分布不均匀,附加损耗加大,散热条件差。 (3)散热条件好、温升低 管形绝缘母线为空心导体,母线内径风道能自然形成热空气对流,(室内和室外的气压差,能自然形成热空气对流),散热条件好。 (4)允许应力[σ]大,机械强度高 管形绝缘母线的允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距加大。在50KA短路电流的情况下,Φ100×5mm绝缘母线的悬空跨距达9米,利用母线托架支撑,母线的跨距可达到13米,由于母线跨距大,可直接进入高压室与户内限流电抗器或10千伏开关柜连接,减少了相应的支柱绝缘子、母线金具、以及土建构架基础。 (5)电气绝缘性能强 管形绝缘母线采用密封屏蔽绝缘方式,外壳接地电位为零,由于电气屏蔽具有:a.使电场分布均匀;b.控制电位和限制电场;c.避免在绝缘表面产生局部放电; d.传导泄漏电流和充电电流; e.对危险的接触电压进行防护等特性,故这种带屏蔽的绝缘管形母线电场分布均匀,电气绝缘性能强。 (6)绝缘材料耐热系数高 管形绝缘母线主绝缘材料采用聚四氟乙烯,可在-250℃~+250℃中工作,有优良的电气性能和化学稳定性,介质损耗小、阻燃、耐老化、使用寿命≧40年。

绝缘铜管母线招标技术规范标准

全屏蔽绝缘铜管母线 招标技术规 目录 附件1 技术规书 0 附件2 供货围附件 (8) 附件3 技术文件及交付进度 (10) 附件4 监造、检验和性能验收 (12) 附件5 技术服务和设计联络 (13)

附件1 技术规书 1 总则 1.1本技术规书仅适用于全屏蔽绝缘铜管母线。它包括全屏蔽绝缘铜管母线本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和条文,但对国家有关安全、环保等强制性标准则必须满足相关要求。卖方应保证执行或优于本技术规书中所列相关标准的技术条件,标准之间如有矛盾,按技术要求高的标准条文执行。卖方应保证提供满足本技术规书和相关标准要求的优质产品及其相应服务。 1.3如果卖方没有以书面形式对本技术规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规书的要求。 1.4提供设备的制造厂家应获得ISO9000系列标准质量保证体系的认证证书,并且已生产过三套或以上与规相同或高于规电压的设备,并已成功地商业运行了三年及以上。 1.5最终确定的技术规书为订货合同的附件与合同正文有同等效力。只有买方有权修改本技术规书。 1.6合同签订后15天,按本招标文件要求,卖方将提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。 1.7在合同签定后,买方有权因规、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产前,卖方应在设计上给以修改。 1.8本技术规书未尽事宜,由招、投标双方在合同技术谈判时协商确定。 1.9卖方提供的所有文件应为中文。 2 气象条件 气候属于暖温带大陆行性季风气候,昼夜温差大,四季分明,春季干燥多风,夏季炎热,秋季多阴雨,冬季寒冷少雪。全年东北风和西南风出现频率较高,年均风速1.8m/s ,年均降雨量506.1 mm。 厂区地处河滩地,四周地势平坦,开阔,地貌单一,自然地面标高为483.5m~484.8m 之间,厂址地质条件优良。年平均温度:13.4℃ 最热月平均温度:35.4℃

绝缘管型母线的发展及

绝缘管型母线的发展及应用调查报告

目录 1.引言 (1) 2.绝缘管型母线的结构与技术特点 (1) 2.1. 结构 (1) 2.1.1. 母线本体结构 (1) 2.1.2.绝缘管型母线的整体结构 (2) 2.2.技术特点 (2) 3.国内外绝缘管型母线的发展状况 (4) 4.各种型式的绝缘管型母线 (5) 4.1.浇注式绝缘管型母线 (5) 4.1.1.结构及材料 (5) 4.1.2.制造工艺及主要设备 (6) 4.2.绕包式绝缘管型母线 (6) 4.2.1.结构及材料 (6) 4.2.2.制造工艺及主要设备 (7) 4.3.挤包式绝缘管型母线 (8) 4.3.1.结构与材料 (8) 4.3.2.制造工艺及主要设备 (8) 5.国内绝缘母线的应用状况 (8) 6.绝缘管型母线有待改进的地方与存在的问题 (9) 6.1.母线有待进一步研究的技术问题 (10)

6.1.1.加强行业的技术研究与交流 (10) 6.1.2.进一步加深技术细节问题的研究 (10) 6.1.3.改进生产工艺研究 (11) 6.2.绝缘管型母线的生产行业管理 (11) 7.关于绝缘管型母线的建议 (12) 7.1.实现全绝缘管型母线 (12) 7.2.编制标准,完善试验 (13) 7.3.加强科技投入,加强行业合作 (13)

绝缘管型母线的发展及应用情况调查 1.引言 绝缘管型母线是一种新型母线型式,其实质是利用铜或铝管母作为导体,外敷绝缘的一种母线产品。 这种母线早期在国外开始应用,已有几十年的运行经验。国内大连第一互感器有限责任公司于2002年开始从德国引进技术,2004年完成型式试验,之后逐步开始生产干式绝缘管型母线。随后,越来越多的企业开始制造绝缘管型母线。绝缘管型母线由于其载流量大、机械强度高、外形尺寸小、电气绝缘性能强的优点,其安装的环境适应性较好。在近十年的时间内,绝缘管型母线在变电站、发电厂和大型光伏发电工程等领域内得到了越来越多的应用。 2.绝缘管型母线的结构与技术特点 目前,国内生产绝缘管型母线的厂家有三十多家,绝缘管型母线的生产工艺和结构形式有较大的差异,在此仅对一种结构形式进行分析。 2.1.结构 2.1.1.母线本体结构 图.1所示为绝缘管型母线的一般结构,母线的构成从内到外依次是:金属管母、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层、外护层。 金属管母一般采用铜或铝管母,绝缘层采用固体绝缘材料,现在具体使用的绝缘材料有多种,导体和绝缘屏蔽层使用的材料也有很多

10kV固体全绝缘管母线技术规范书

1. 使用标准及规范 GB/T12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分额定电压6kV(Um=6.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法 GB 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB2706-89 交流高压电器动热稳定试验方法 GB 50149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T8349-2000 金属封闭母线 GB/T4109-2008 交流电压高于1000kV的绝缘套管 2. 产品使用环境条件 2.1 海拔高度:≤4000米 2.2 周围环境空气温度最低为:-45°C 周围环境空气温度最高为:+60°C 最大日温差:35K 2.3 日照强度:1000W/m2的阳光辐射 2.4 最大风速:40m/s(离地面10m高,10min平均最大风速) 2.5 环境相对湿度(在25°C时) 在24h内测得的相对湿度的平均值≤95%;

月相对湿度平均值≤90%; 2.6 覆冰厚度:覆冰厚度不超过20mm 2.7 地震烈度:8度。 地面水平加速度:0.20g 垂直加速度:0.15g 频率: 20Hz 耐受时间为正弦波:3周波; 安全系数:大于1.67; 2.8污秽等级: 污秽等级按GB/T 5582中规定的Ⅳ级——严重污秽设计,爬电比距为31mm/kV,室外终端头安装增爬器后,总爬距不小于372mm。 2.9 暂时的过电压: 过电压时间每24h内累计不得超过8h;全年累计不得超过125h。 3. 主要技术参数 额定电压 Ur: 10kV 最高运行电压Um :12kV 额定电流Ir: 8000A 额定频率fr: 50Hz 雷电冲击耐受电压: 全波波型:1.2/50μs 雷电冲击全波电压:75kV 正负极性:各10次,不闪络,不击穿 短时工频耐受电压(1min有效值kV):42 kV