JL3007变压器直流电阻测试仪
使用说明书
目录
概述 (2)
安全措施 (2)
性能特点及技术指标 (2)
系统介绍 (3)
测试与操作方法 (3)
注意事项 (5)
常见问题及解决方法 (6)
仪器成套性 (6)
售后服务 (6)
一、概述
绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行。
本公司开发生产的系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。仪器可直接使用内部电池工作,极大的方便了野外工作人员的使用。
二、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、
阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试完毕后先关闭电源,再拆除测试线。
7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示停止后,切换档位。
8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
三、性能特点及技术指标
1.输出电流及量程:输出电流:0-10A,量程:10μΩ-100KΩ。
注:超出以上量程请用自动测试功能。
2.测试精度: 0.2% 最高分辨度: 0.1μΩ。
3.中文菜单显示,操作方便。
4.具有大容量存储功能,可存储2000条测试记录,
5.工作电源: AC220V±10﹪或内部电池。
6.工作温度:﹣10℃~40℃。
7.工作湿度:环境湿度<80%RH 。
8.仪器重量:3㎏。
四、系统介绍
1.AC220 电源插座,自带开关及保险仓
2.接地柱:地线接线端子
3.I+ I-:输出电流端子
4.V+ V-:采样电压端子
”、“ ”选择按键,“ ”复用“保存”功能。
5.“▲”、“▼”、“
6.确认键:确认当前选择,在测试状态下,按确认键打印数据。
7.取消键:按下此键,菜单返回上一级。
8.复位键:测试完毕或中断工作,按下此键仪器回到初始状态。
9.“充电”、“充满”、仪器内部电池充电指示,插上AC220 时,“充电”
灯亮,表示仪器电池充电;“充满”灯亮表示电池电量充满。
五、测试与操作方法
1.将随机配备的专用测试线取出,其中红、黑两把测试钳分别夹到被测
试品的两个采样端,并用力摩擦接触点,测试线的另一端与仪器的接
线端子对应接好。(注意红、黑颜色对应,且粗线接电流端子,细线接
电压端子)
2.开机,屏幕显示如
仪器自检后进入主菜单,如下图
1)
选择电流:进入此菜单,如下图
按“▲”、“▼”、“
”、“ ”键可循环选择输出电流,测量同
一变压器同一电压等级的各项绕组时,应选择相同的电流进行测试,避免造成测试误差。选好输出电流后,按“确定”键进入测试状态,如下图;等数值稳定后,按“
”键保存,按“确定”键可打印当前数据。
测量结束后,按“取消”返回上一级菜单。
注:测试感性负载,必须等仪器放电完毕后方可拆除测试线或进行下一次测试!
如下图:
2) 浏览记录:选择此菜单,如下图:
按“▲”、“▼”键浏览记录,按“确定”键打印当前数据。
“0006”表示数据总存储条数,“0001”表示当前数据是最新数据 3) 调整时钟:选择此菜单,如下图:
按“
”、“ ”键移动光标选择所要调整项,按“▲”、“▼”
键调整数值。修改完成后如需保存按“确定”键退出,不需保存按“取消”退出。
六、注意事项
1
使用前,仪器的接地端子必须良好接地。
2 测
试过程中如遇到外部突然断电,请不要立即拆除测
试线,
待仪器放电完毕后方可拆除。
3对于有载调压变压器的测试,可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关倒至下一分接,仪器将进入下一分接的测量。
4对于无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,待放电完毕后方可倒换开关,进行下一次
测量。
5仪器内部电池要每三个月要充、放电一次.。以延长电池使用寿命
6当测试因电池不足不能正常工作时,应马上关闭电源,进行充电.
七、常见问题及解决方法
如下表
常见故障故障分析
开机无显示1)电源插座保险管损坏
2)仪器内部插件松动 3)计算机板故障
显示“超量程或线路未接好”1)仪器电源故障 2)A/D板故障3)测试线接触不良或未形成回路
八、装箱清单
九、售后服务
仪器自购买之日起12个月内,属产品质量问题免费包修包换,终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。