文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器电压损失计算书

变压器电压损失计算书

变压器电压损失计算书
变压器电压损失计算书

变压器电压损失计算书

工程名:

计算者:

计算时间:2013年7月18日

【输入参数】:

变压器的负荷率(β) = 0.7 变压器的阻抗电压T u = 25 (%) 负荷的功率因数?cos = 0.8 变压器的额定容量rT S = 100 (kVA) 变压器的短路损耗T P ? = 20 (kW)

【计算过程】:

rT

T a S P u ?=*100 = 100 * 20 / 100 = 20 (%)

2

2a T r u u u -=

= √(25^2 - 20^2) = 15 (%) ()??βsin *cos *r a T u u u +=? = 0.7 * (20 * 0.8 + 15 * 0.6) = 17.5 (%)

【输出参数】:

变压器阻抗电压的有功分量a u = 20 (%) 变压器阻抗电压的无功分量r u = 15 (%) 变压器的电压损失T u ? = 17.5 (%)

环形变压器计算公式

摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。 关键词:变压器;环形变压器;设计 1引言 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本文拟就它的特点作一介绍。 2环形变压器的特点 环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。 1)电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取~(叠片式铁心只能取~),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。 2)外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。 3)磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。 4)振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。 5)运行温度低由于铁损可以做到kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。 6)容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。 3环形变压器的分类 根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是 1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

` 编制人: 班组审核人: 单位审核人: 10千伏**线配电变压器台安装标准化作业流程图 编写作业指导书、作业指导卡填写工作票 工作任务 10千伏变压器台安装 组织人员进行 现场勘察 材料准备 工器具准备 作业指导书审批;学习工作票审核 吊装变压器 班前会,人员分工工作 票开工 安装高压引线横担 安装变压器台架 立杆组装金具及敷设接地极 指挥吊车就位 做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施 现场工作实施 工作票结束,整 理资料 一次引线、避雷器安装 完 工 定位、挖坑 二次线及低压箱安装 安装跌落开关 安装接地极 变台挂牌 拆除接地线及其它安全措施 清理现场

编号: 20211001 10千伏**线变压器台安装标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人: 作业日期年月日至年月日 内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班

1、范围 1.1本指导书适用于**供电局**线**变压器台安装工作。 作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2GB50173-1992 《电气装臵安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 2.3 内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》 2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》 3、人员分工 内容负责人工作人员签字 1 作业负责人(监护人) 2 专责监护人 3 施工前备料人员(负责保存相关技术资料) 4 变台上工作人员 5 地面工作人员 6 吊车司机 4、材料 排序号名称规格单位数量责任人 1 变压器台 2 电杆12m 根 3 标准变台材料套 4 跌落开关组 5 氧化锌避雷器组 6 低压补偿箱台 7 接地极套 8 电缆(或绝缘导 线) 米 9 隔离开关组 10 接地带米

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

变压器的设计实例

摘要:详细介绍了一个带有中间抽头高频大功率变压器设计过程和计算方法,以及要注意问题。根据开关电源变换器性能指标设计出变压器经过在实际电路中测试和验证,效率高、干扰小,表现了优良电气特性。关键词:开关电源变压器;磁芯选择;磁感应强度;趋肤效应;中间抽头 0 引言 随着电子技术和信息技术飞速发展,开关电源SMPS(switch mode power supply)作为各种电子设备、信息设备电源部分,更加要求效率高、成本小、体积小、重量轻、具有可移动性和能够模块化。变压器作为开关电源必不可少磁性元件,对其进行合理优化设计显得非常重要。在高频开关电源设计中,真止难以把握是磁路部分设计,开关电源变压器作为磁路部分核心元件,不但需要满足上述要求,还要求它性能高,对外界干扰小。由于它复杂性,对其设计一、两次往往不容易成功,一般需要多次计算和反复试验。因此,要提高设计效果,设汁者必须有较高理论知识和丰富实践经验。 1 开关电源变换器性能指标 开关电源变换器部分原理图如图1所示。 PCbfans提示请看下图: 其主要技术参数如下: 电路形式半桥式; 整流形式全波整流; 工作频率f=38kHz; 变换器输入直流电压Ui=310V; 1

变换器输出直流电压Ub=14.7V; 输出电流Io=25A; 工作脉冲占空度D=0.25~O.85; 转换效率η≥85%; 变压器允许温升△τ=50℃; 变换器散热方式风冷; 工作环境温度t=45℃~85℃。 2 变压器磁芯选择以及工作磁感应强度确定 2.1 变压器磁芯选择 目前,高频开关电源变压器所用磁芯材料一般有铁氧体、坡莫合金材料、非晶合金和超微晶材料。这些材料中,坡莫合金价格最高,从降低电源产品成本方面来考虑不宜采用。非晶合金和超微晶材料饱和磁感应强度虽然高,但在假定测试频率和整个磁通密度测试范围内,它们呈现铁损最高,因此,受到高功率密度和高效率制约,它们也不宜采用。虽然铁氧体材料损耗比坡莫合金大些,饱和磁感应强度也比非晶合金和超微晶材料低,但铁氧体材料价格便宜,可以做成多种几何形状铁芯。对于大功率、低漏磁变压器设计,用E-E型铁氧体铁芯制成变压器是最符合其要求,而且E-E型铁芯很容易用铁氧体材料制作。所以,综合来考虑,变换器变压器磁芯选择功率铁氧体材料,E-E型。 2.2 工作磁感应强度确定 工作磁感应强度Bm是开关电源变压器设计中一个重要指标,它与磁芯结构形式、材料性能、工作频率及输出功率因素有关关。若工作磁感应强度选择太低,则变压器体积重量增加,匝数增加,分布参数性能恶化;若工作磁感应强度选择过高,则变压器温升高,磁芯容易饱和,工作状态不稳定。一般情况下,开关电源变压器Bm值应选在比饱和磁通密度Bs低一些,对于铁氧体材料,工作磁感应强度选取一般在0.16T 到0.3T之间。在本设计中,根据特定工作频率、温升、工作环境等因素,把工作磁感应强度定在0.2 T。 3 变压器主要设计参数计算 3.1 变压器计算功率 开关电源变压器工作时对磁芯所需功率容量即为变压器计算功率,其大小取决于变压器输出功率和整流电路形式。变换器输出电路为全波整流,因此 2

变压器短路电流的实用计算方法

变压器短路电流的实用计算方法 胡浩,杨斌文,李晓峰 (湖南文理学院,湖南常德415000) 基金项目:湖南省科技厅计划项目(2007FJ3046) 1前言 在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作,都需要对变压器的短路电流进行计算。短路电流的计算,一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法。然而,无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电工,因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器铭牌上查到所有计算短路电流的数据,所以想快速算出短路电流值是相当困难的。笔者在多年的实际工作中,依据变压器的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法,以满足现场与工程上的需要。 2变压器低压三相短路时高压侧短路电流的计算 变压器的阻抗电压是在额定频率下,变压器低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压,当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud,一般以高压侧额定电压U1N为基础来表示: Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧,与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd,在阻抗电压Ud时,高压绕组电流为额定值I1N, 即: I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1,则此时高压绕组的电流I1为: I1=U1/Zd (3) 由式(2)和式(3)可得: I1=U1/Ud*I1N (4) 对于单个变压器,其容量远小于电力系统的容量,故可以认为当变压器低压侧出现短路时,高压侧电压不变,即为U1N,代入式(4)就可得到变压器低压侧短路时,高压侧的短路电流I1d: I1d=U1N/Ud*I1N (5) 将式(1)中的Ud代入式(5)得: I1d=I1N/Ud%×100 (6) 而变压器高压绕组的额定电流I1N可表示为: I1N=SN/√3U1N (7) 式中SN———变压器的额定容量 将式(7)代入式(6)可得: I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器低压三相短路时,高压侧的短路电流值。 3变压器低压三相短路时低压侧短路电流的计算 由于变压器的励磁电流仅为I1N的1%~3%,忽略励磁电流,则高、低压绕组的电流I1、I2与电压U1、 U2的关系为: I1/I2=U2/U1=U2N/U1N 式中

很实用-很准的计算变压器资料

MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax: 式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压;VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。 变压器原边绕组电流峰值IPK为: 式中:η为变压器的转换效率;Po为输出额定功率,单位为W。 变压器原边电感量LP: 式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。 变压器的气隙lg:

式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2);△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T);Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。 变压器磁芯 反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP为 式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2;Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2;Po 是变压器的标称输出功率,单位为W;fs为开关管的开关频率;Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T;δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,η是变压器的转换效率;Km 为窗口填充系数,一般为0.2~0.4;KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1.0。 根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。 变压器原边匝数NP: 式中:△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T),Ae单位为cm2,Ts单位为s。 变压器副边匝数Ns:

式中:VD为变压器二次侧整流二极管导通的正向压降。 功率开关管的选择 开关管的最小电压应力UDS 一般选择DS间击穿电压应比式(9)计算值稍大的MOSFET功率管。 绕组电阻值R: 式中:MUT为平均每匝导线长度(cm);N为导线匝数; 为20℃时导线每cm的电阻值(μΩ)。 绕组铜耗PCU为: 原、副边绕组电阻值可通过求绕组电阻值R的公式求出,当求原边绕组铜耗时,电流用原边峰值电流IPK来计算;求副边绕组铜耗时,电流用输出电流Io来计算。 磁芯损耗 磁芯损耗取决于工作频率、工作磁感应强度、电路工作状态和所选用的磁芯材料的性能。对于双极性开关变压器,磁芯损耗PC:

电气相关计算公式

电气相关计算公式 一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率和工作效率。 解:因P22×100% 2÷(Sn×2)×100% =140÷(200×0.8)×100%=87.5% =(P 2/P1)×100% P1=P2+P0K =140+0.4+(0.875)2×2.2 =142.1(KW) 所以 =(140×142.08)×100%=98.5% 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。

有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷电阻R=16,感抗X L=12。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少? 解;负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为U入Ph===220(V) 负荷阻抗为Z===20() 每相电流(或线电流)为 I入Ph=I入P-P===11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即==380V 流过每相负荷的电流为 流过每相的线电流为 某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh,无功为1000万kvar。求该厂平均功率因数。 解:已知P=1300kwh,Q=1000kvar 则 答:平均功率因数为0.79。 计算: 一个2.4H的电感器,在多大频率时具有1500的电感? 解:感抗X L=则 =99.5(H Z) 答:在99.5H Z时具有1500的感抗。 某企业使用100kvA变压器一台(10/0.4kv),在低压侧应配置多大变比的电流互感器? 解:按题意有 答:可配置150/5的电流互感器。 一台变压器从电网输入的功率为150kw,变压器本身的损耗为20kw。试求变压器的效率? 解:输入功率 P i=150kw 输出功率 PO=150-20=130(KW)

[应用文书]更换变压器标准化作业指导书.docx

[ 应用文书 ]更换变压器标准化作业指导书 _______供电站配电变压器年度和月度更换标准化作业指导书将 被签署和批准;会签人员;编制;配电变压器更换标准化作业指导书1、 使用范围本作业指导书适用于10kV _________________配电变压器的更换。 2.人员编制序号,岗位技师备注 1 人,岗位负责人 (监护人 )1 人。 3-10一个复杂的工作场所应该有一个专门的监护人 2 工人5 3农民 工 3。主要工具序列号、名称、规格和单元数量注 1 绝缘操作杆10KV 付2验电器10KV 3验电器0.4KV 树枝 4 接地线10KV组5接地线0.4KV 组 6 条安全带,7个踏板,8个绝缘手套,9 个安全屏障,10 个警告、标志 第 11 区钢丝绳 12 白棕绳 13 链式起重机表 14 钢丝护套表 15 滑轮16 人造仪器护套注 :所需仪器的型号和数量应根据要求 4 确定。主 要材料序号、名称、规格和单位数量注1 变压器 S9 型 30KVA 表 2 设备夹具 SLG-1A 仅 3 条高压引线 LGJ-35mm2 2m 5、标准化操作程序、质量标准和安全注意事项 在工作阶段,公差标准应基于准备阶段接受任务的供电站的缺陷 情况和工作计划,团队应清楚地了解接受的任务、的情况。

现场测量负责人查阅图纸,组织人员到现场进行现场测量,填写现场测量记录,提出停电范围和危险点控制措施,制定具体施工方案。 国家电力公司《电力安全工作规范》 (线路部分 )标准卡是根据调查、施工方案编制的。 要准备的变压器必须通过测试机构的测试。变压器应在干燥天气(湿度不超过 75%)下进行测试,绝缘电阻表为 2500 伏,高于 5℃。该 值应符合下表 :新变压器投入运行前, 10KV 及以下变压器 10 20 30 40 50 60 70 80一次至二次和 450 300 200 130 90 60 40 25二次至地 40 20 10 53 21 绝缘电阻值的允许绝缘电阻 (mω)温度 (℃)应不低于制造商测量值的 70%(换算为相同湿度 );运行中,变压器的绝缘电阻值 (换算成 相同湿度时 )不应小于初始试验值的 50%,换算系数参考下表 :绝缘电 阻换算系数的温差 (℃)5 10 15 20 25 30 35 40 50换算系数 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.25 7.6 通知低压用户 制定计划后及时通知低压用户。

电机功率算电缆的例子电压损失百分数计算公式

电机功率算电缆的例子电压损失百分数计算公式 185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计算?用什么样的启动方式为好? 1--------简化公式:每个kw两个电流 185*2大约等于370A的电流 2---------查电工手册中的电缆载流量表选择240平方毫米的铜芯电缆3---------也可用以下选线口诀选择电缆截面。 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。 4----------启动方式看要求定,要求高的话就采用变频启动,要求低的话可采用星三角启动。 5---------- 低压供电范围是400m以内,应该不用考虑压降问题,压降范围400v以下+5% ,-7%。 6-----------如果电压低可以考虑电压补偿

电压损失百分数计算公式 己知P=185KW L=200m △U=5 求S=? △U=PL/CS S=PL/C△U=185X200/77X5=37000/385=96.1mm2 分析,如果供应这台电动机的变压器容量足够大,800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好,任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm2铜芯电缆。 如果供应这台电动机的变压器容量不大,800KVA以下,高低压配电系统线路的质量不怎么好,电压有可能低于额定电压,应该选用120mm2铜芯电缆。 功率185kw的额定电流 I=P/1.732UcosΦ=185/1.732/0.38/0.8=185/0.53=350安 电压损失百分数△U=5 的意思,就是100V电压通过导线下降5V,380V电压通过导线下降19V. 国家标准规定:380V动力用户电压损失不能超过额定电压的±7%,考虑其它电压损失,电动机的电缆取△U=5 较为合适。 电压损失百分数计算公式 △U=PL/CS △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw) L——输送的距离(m)

变压器更换标准化作业指导书

编号:1001006 10kV东干线061号杆安装水田 变压器标准化作业指导书 编写: 向斌 2012 年 04 月 10 日 审核: 张海滨 2012 年 04 月 10 日 批准: 姜明 2012 年 04 月 10 日 工作负责人:高庆余 工作时间: 2012年 04 月 11日 08 时00 分至2012年04 月 11日10 时30 分 建三江电业局青龙山供电局(外线班) 目次 1.标准化作业流程图 2.范围 3.引用文件 4.准备阶段 5.作业阶段 6.总结阶段

1.标准化工作流程图 2.范围 本工作指导书针对10KV东干线061号杆安装水田变压器工作,仅适用于该项工作。 3.引用文件 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 2、《安全生产工作管理规定》国家电网总[2003]407号 3、《配电线路及设备运行规程》 4、《架空配电线路安装、检修规程》 5、《配电安全管理规定》 6、《配网工程安全管理暂行规定》 7、《电力变压器检修导则》 4.准备阶段 4.1工作安排 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器准备工作安排 4.2 作业人员要求

10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业人员要求 4.3 工器具准备 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业工器具准备

4.4 材料准备 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业材料准备 材料准备人:材料收回人:年月日 4.6 危险点分析及安全控制措施 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业危险点分析及安全控制措施

4.7 工作人员分工 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业人员分工 5.工作阶段 5.1开工 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业开工

变压器检修初级计算题

1.>有两个正弦电压:U1=100sin(314t+120°)V,U2=50sin(314t-90°)V,问U1与U2的相位差是多少?哪一个电压是超前的? 答案:解:Ψ=Ψ1-Ψ2=120°-(-90°)=210° 答:U1与U2的相位差是210°,U1超前U2。 2.>如图D-3所示,已知R1=200Ω,R2=300Ω,R3=600Ω,电源E=30V,求总电阻R,总电流I,各支路电流I1、I2和I3。 图D-3 答案:解:电阻为并联,则 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 =1/200+1/300+1/600 R=100(Ω) I=E/R=30/100=0.3(A) I1=E/R1=30/200=0.15(A) I2=E/R2=30/300=0.1(A) I3=E/R3=30/600=0.05(A) 答:总电阻R为100Ω,总电流I为0.3A,各支路电流I1为0.15A,I2为0.1A,I3为0.05A。 3.>图D-4是一个分压器的原理图。已知U=300V,d是公共接地点,R1=150kΩ,R2=100kΩ,R3=50kΩ,问从b点和c点输出的电压各是多少? 图D-4 答案:解:由图可知 U cd=U3 =UR3/(R1+R2+R3) =300×50/(150+100+50) =50(V) 所以由c点输出电压50V。 U bd=U2+U3 =U(R2+R3)/(R1+R2+R3)

=300×(50+100)/(150+100+50) =150(V) 所以由b点输出电压150V。 答:从b点和c点输出的电压分别是50V和150V。 4.>已知某一三相电路的线电压为380V,线电流为2A,求三相电路总功率。 答案:解: S=3UI=3×380×2=1315(V A) 答:三相电路总功率为1315V A。 5.>R=30Ω的电阻与X L=40Ω的电感线圈串联,接到正弦交流电压上,已知电阻两端电压 U R =60V,求电路中的有功功率和无功功率。 答案:解:I=U R/R=60/30=2(A) P=I2R=22×30=120(W) Q=I2X L=22×40=160(V A) 答:电路中的有功功率为120W,无功功率为160V A。 6.>一台8000kV A的变压器,接线组为Yn,D11,变比35000/10500V,求高压侧线电流、相电流及低压侧线电流、相电流和相电压。 答案:解: I1l=S/1.732U1=8000×103/1.732×35000=132(A) I1p=I1l=132(A) I2l=S/1.732U2=8000×103/1.732×10500=440(A) I2p=I2l/1.732=254(A) U2p=U2l=10500(V) 答:高压侧线电流为132A,相电流为132A;低压侧线电流为440A,相电流为254A,相电压为10500V。 7.>某接线组别为Y,d11的35kV变压器,接在线电压为35kV的工频交流电源上,其高低压绕组分别为303匝和150匝,求铁心磁通有效值。 答案:解:E1=U p=35000/1.732=20207(V) Φm=E1/4.44fW=20207/4.44×50×303=0.3(Wb) Φ=Φm/1.414=0.3/1.414=0.21(Wb) 答:铁心磁通有效值为0.21Wb。 8.>一台三相三绕组变压器,其额定容量为50000kV A,它们之间的容量比为100%/100%/50%;高、中、低三个电压分别为220000V、110000V、38500V,求各侧的额定电流。 答案:解:I1n=50000×103/1.732×22000=131.22(A) I2n=50000×103/1.732×11000=262.44(A) I3n=50000×103/1.732×38500=374.91(A) 答:各侧的额定电流分别为I1n=131.22A,I2n=262. 44A,I3n=374.91A。 9.>一台额定电流为52.5A的三相变压器,空载试验时测得的空载电流三相分别为:2.44A,2.44A,2.75A,计算该变压器的空载电流百分数。 答案:解:I0=[(2.44+2.44+2.75)/3×52.5]×100%=4.84%

住宅小区照明线路电压损失的计算

住宅小区照明线路电压损失的计算 电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。为了使末端的灯具电压偏移符合要求,就要控制电压损失。但在住宅小区中,因为以往小区面积较小,供配电半径较小,仅是单一的道路照明,一般就不计算线路电压损失,而是根据经验保证线路电压的损失在合理范围内。然而这些年来随着住宅小区规模的逐步扩大以及人民生活水平的不断提高,除了要增加小区道路照明设施外,还要增加景观照明。面对这一新情况,计算小区照明线路电压损失非但重要,而且十分迫切。以下是本人结合实践,查阅了相关书籍资料所谈的个人体会。不当处请同行指正。 一、计算城市照明线路电压损失的基本公式 1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算: △u%=R0ΣPL/10VL2=ΣM/CS (式-1) ΣM=ΣPL—总负荷矩; R0——三相线路单位长度的电阻(?km); VL——线路额定电压(kV); P——各负荷的有功功率(kw); L——各负荷到电源的线路长度(km); S——导线截面(mm2); C——线路系数,根据电压和导线材料定。在工具书中可查。一般,三相四线220/380时,铜导线工作温度50度时,C值为75;铜导线工作温度65度时,C值为71.10。

2、对于不对称线路,我们在三相四线制中,虽然设计中尽量做到各相负荷均匀分配,但实际运行时仍有一些差异。在导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cos俊?时,电压损失可以简化为相线上的电压损失和零线上的电压损失之和。公式如 △u%=Ma-0.5(Mb-Mc)/2CSo+Ma/2CSo (式-2) Ma——计算相a的负荷矩(kw.m); Mb、Mc——其他2相的负荷矩(kw.m); Sn——计算相导线截面(mm2); So——计算零线导线截面(mm2); C——线路系数 △u%——计算相的线路电压损失百分数。 3、由于大量气体放电灯的使用,实际照明负载cosφ≠1,照明网络每一段线路的全部电压损失可用下式计算: △uf%=△u%Rc (式-3) △u%——由有功负荷及电阻引起的电压损失按照式-1、式-2计算 Rc——计入“由无功负荷及电抗引起的电压损失”的修正系数。可在工具书中查。 4、对于均匀布灯的线路,SM的计算公式可转换为: ΣM均匀=lg×Le=nie×1/2×(1-1/n)L (式-4) ΣM均匀——均匀布灯线路的总负荷矩(kWm) lg——最大单相工作电流(A) Le——计算负荷矩时,始端到末端的有效距离(km)

变压器标准

变压器标准 GB(国家标准)系列由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布。DL(电力行业)、JB(机械行业标准)系列标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布。 CECS为中国工程建设标准化协会标准。 Q/GDW(电力负荷管理系统数据传输规约)为国家电网公司企业标准。 1、电力变压器第1部分总则(GB1094·1-1996) 本标准适用于三相和单相电力变压器(包括自耦变压器)。小型和专用变压器(如:额定容量小于1kVA 的单相变压器和额定容量小于5kVA的三相变压器;互感器;变流变压器;电机车牵引变压器;起动变压器;试验变压器;电焊变压器)没有相应的标准时,可参照本标准。 2、电力变压器第2部分温升(GB1094·2-1996) 本标准规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值及温升试验方法。本标准适用于符合GB1094.1规定的电力变压器。 3、电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB1094·3-2003) 本标准适用于GB 1094.1所规定的单相和三相油浸式电力变压器,但某些小型和专用变压器除外。本标准是按设备最高电压Um和相应的额定绝缘水平对变压器绕组进行检验的。 4、电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则(GB/T1094·4-2005) 本部分目的是对电力变压器的雷电冲击和操作冲击试验的现行方法提供一个准则并作一些说明,以作为GB 1094.3的补充。本部分通常也适用于电抗器试验(见GB/T 10229),当它与电力变压器所用的试验方法有不同之处时,将单独给出专门的叙述。本部分包括波形、连同试验接线在内的试验回路、试验时接地的实施、故障探测方法、试验程序、测量技术以及试验结果的判断等方面。本部分所述的一些试验技术尽可能地采用了GB/T 16927.1和GB/T 16927.2所推荐的内容。 5、电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB1094·5-2003) 本标准规定了电力变压器在由外部短路引起的过电流作用下应无损伤的要求。本标准叙述了表征电力变压器承受这种过电流的耐热能力的计算程序,及承受相应的动稳定能力的特殊试验和计算方法。本标准适用于GB 1094.1标准所规定范围内的变压器。 6、电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T1094·7-2008) 本标准适用于油浸式变压器。它阐述了变压器在不同环境温度和负载条件下的运行对其寿命的影响。 7、电力变压器第10部分:声级测定应用导则(GB/T1094·101-2008) GB 1094的本部分是向制造方及用户提供如何使用GB/T 1094.10 所阐述的测量技术的一份支持性资料。本部分阐述了变压器和电抗器的噪声源及特性;提供了进行测量的实际指导;讨论了可能影响测量方法准确度的各种因素。在拟订变压器或电抗器技术条件时,本部分也阐明了那些应由供需双方协商确定的因素,并指出了工厂测量值与现场测量值不同的原因。本部分适用于变压器和电抗器连同其相关的冷却设备。 8、电力变压器第11部分:干式变压器(GB/T1094·11-2007) 本部分适用于设备最高点压为40.5kV及以下,且至少有一个绕组是在高于1.1kV时运行的干式电力变压器(包括自耦变压器)。本部分适用于各种结构、工艺的干式变压器。 9、电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法(GB/T7597-2007) 本标准规定了从变压器类电气设备、汽轮机、水轮机、调速系统中取变压器油、汽轮机油(含抗燃油)样的方法,也规定了从油桶、油罐、油罐车中取样的方法。本标准适用于变压器、互感器、油开关、套管等充油电气设备及汽轮机、水轮机、调相机、调速系统等用油的采集。发电机、给水泵等用油的采集可参

10变压器用电负荷计算书.

用电负荷计算书工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电设备组名称总功率需要 系数功率 因数 额定 电压 设备 相序 视在 功率 有功 功率 无功 功率 计算 电流 10MWL1 1339.00 0.60 0.80 380 三相1004. 25 803.4 602.5 5 1525. 80 10MWL2 181 0.60 0.80 380 三相135.7 5 108.6 81.45 206.2 5 10MWL3 201.00 0.60 0.80 380 三相150.7 5 120.6 90.45 229.0 4 10MWLE1 30 1.00 0.80 380 三相37.50 30.00 22.50 56.98 10MWLE2 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE3 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE4 18 1.00 0.80 380 三相22.50 18.00 13.50 34.19 10MWLE5 15.00 1.00 0.80 380 三相18.75 15.00 11.25 28.49 10MWP1 112.12 1.00 0.60 380 三相186.8 7 112.1 2 149.4 9 283.9 1 10MWP2 1.12 1.00 0.60 380 三相 1.87 1.12 1.49 2.84 10MWP3 29.25 1.00 0.60 380 三相48.75 29.25 39.00 74.07 10MWP4 23.25 1 0.60 380 三相38.75 23.25 31.00 58.87 10MWP5 8.25 1 0.60 380 三相13.75 8.25 11.00 20.89 总负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 1164.23 无功功率Qjs: 1039.54 视在功率Sjs: 1560.79 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kp:0.97 计算电流Ijs: 2371.38 总功率因数: 0.75

线路电压损失计算实例word精品

电压损失计算实例 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3X70+2X35 铜芯电缆是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A, 70平方铜电缆,载流量没问题 电压降的线损耗需要校核: 电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100 =67V 线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW 未端电压只有380-67 = 313V 线损率=18.6/80 = 24% 313V的电压根本不能用,24%勺损耗也实在是太高 假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW 勉强能用。但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多 例二、电机功率45KW电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。 最佳答案 电机功率45KV y查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。其安公里 数为85X 1.5=127.5Akm

铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%则每安公里的电压损失为 7%/127.5Akm=0.055%/Akm查表,应选150mm^2勺电缆两条并列敷设(并联)。 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△ U=\/3IL(RI ' cos ? +XI' sin ? )/Ue*100%="3X85X 1.5(0.21 x0.88+0.2 9X0.475)/380 x 100%=71.2/380X 100%=18.8% 上式中,Rl'为导线的电阻Q/km, Xl'为感抗Q/km。 如果选LGJ-185, Rl' =0.17 Q/km, Xl' =0.282 Q/km,得:△ U=62.6/380 x 100%=16.5% 显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失V 7% 由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。 其他回答共3条 1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。 如果一定要用,需250平方以上的铝电缆 核算一下电压降:2.9/250*1.08*15*90*1.732 = 30V 未端电压只有350V 线路损耗:2.9/250*1.08*15*90*90*3/1000 = 4.5KW 损耗率10%

变压器经典计算

1. 反激式开关电源电路 2. 开关变压器功能 a. 磁能转换(能量储存) b. 绝缘 c. 电压转换 3. 工作流程 a. 根据PWM(脉宽调制法)控制,当晶体管(例功率MOSFET)打开时电流流过变压器初级绕组,这时变压器储存能量(在磁心GAP),与此同时,因为初级绕组和次级绕组极性不同,整流二极管断开时电流流过次级绕组; b. 因为次级绕组极性是不同于初级绕组,当晶体管关闭(例功率MOSFET)时存储的能量将被释放(从磁心GAP). 同时整流管也打开.所以,电流将流过开关电源变压器的次级绕组; c. 反馈绕组提供PWM工作电压(控制), 所以反馈绕组的圈数是依照PWM 的工作电压来计算;例如, UC3842B(PWM)工作电压是10-16Vdc ,你必须是依照这个电压计算反馈圈数,否则UC3842B(PWM)将不能正常工作!一般, UC3842B(PWM)损坏时,反馈电压是超过30Vdc. 4. 主要参数对整个路的影响 a. 电感:如果初级电感太低,变压器将储存的能量少,使输出电压不连续;如果次级电感也低,变压器的能量将不能完全释放,所以,输出电压将是非常低;这时PWM将不能正常工作.此时反馈绕组的电感也是过低或过高, b. 漏电感: 如果漏电感太高,它将产生一个高的尖峰电压在初级绕组. 它是非常的危险.因为高的尖峰电压可以损坏晶体管!另一方面,漏电感将影响开关电源变压器对电磁干扰的测试,它对整个电流将产生更多的噪音;所以开关变压器要求低漏电感. c. 绝缘强度:因为初级地是不同次级地;它有一个高电压在初级与次级之间,所以,它有很好的绝缘! 一。基本设计条件 1. 输入85-264V ac /输出5Vdc 2A 2. 最大工作比40% (晶体管关闭和打开的时间比率) 3. 工作频率75kHz 4. 温度等级: class B 二。基本的设计步骤 1.变压器尺寸 Ae*Ap=PB*102/2f*B*j*?*K Ae---- 有效截面积 Ap---- 磁芯绕线面积 PB ---- 输出功率 f ----- 工作频率 B ----- 有效饱和磁通 j ----- 电流密度 ? ----- 变压器效率 K ----- 骨架绕线系数 Ae*Ap=2(5.0+0.7)*102/2*75*103*0.17*2.5*0.8*0.2

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

相关文档