文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电气设备常规试验-PPT(精)

高压电气设备常规试验-PPT(精)

高压电气设备常规试验-PPT(精)
高压电气设备常规试验-PPT(精)

《重庆市电力公司电气设备试验规程》

《重庆市电力公司电气设备试验规程》 [电气调试的定义] 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是工矿冶金企业建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 [电气调试的范围] 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC、各种软启动器。 [电气调试所需的基本理论知识] 从事电气调试的工作人员应当懂得电工基本原理,明了一般电工仪器仪表、高电压试验技术、变配电系统、电力系统工程基础、高/低频率电子线路、智能仪器原理及应用、传感器知识、电控元件与电气设备的基本性能、电机与拖动知识、电气传动控制系统、工业自动化、变频器原理及应用、可编程序控制器。同时还应具有一定的机电安装与一般电气安全知识。 [电气调试的基本项目和环节] 基本的试验项目包括: 1.绝缘电阻和吸收比的测量; 2.直流耐压试验和泄露电流的测量; 3.交流工频耐压试验; 4.介质损失角的测量;

高压电器安全试验规范示范文本

高压电器安全试验规范示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电器安全试验规范示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐 全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全 技术部门认可。 2 高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉 试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规 定。 3 电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护, 以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警, 其监护人由工作负责人指定。 4 现场需设置一名试验指挥人员。现场需有安全人员 进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试 设备的一般性能和试验接线以及正确操作。

5 严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6 电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,在遮栏的醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌,试验时应有人作警戒以防他人穿越 7 防护网选呢绒网,如果试验使用金属遮栏及耐压试验装置金属外壳应接保护接地。 8 在加压试验前,工作负责人应检查高压试验线及遮栏的安全性,确认试验用接地线确实接好,试验接线正确无误,升压调压器在零位,电压表刻度位置正确,被试验回路上确巳无人工作后,才能进行加压 9 耐压试验前,承压件各连接部位的紧固螺栓,应当

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

电气设备试验规程

电气设备试验规程 国投大同电厂 电气设备试验规程 编制: 审核: 批准: 1、编制说明 根据国投大同电厂将电气试验全部进行外委的情况,参照《电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的相关内容,编制本规程,本规程主要对电气设备试验周期,试验内容作相应规定。电厂电气试验有关工作包含如下方面: (1)编制电气试验标准,明确工作范围、周期、程序及相关技术标准。 (2)编制电气试验工作计划,对电气设备进行有计划地定期试验或补充试验。 (3)整理电气设备档案,对试验数据存档。 (4)结合历次试验数据,逐步掌握设备劣化的趋势。 (5)引进先进检测试验方法(如在线监测技术),更灵敏的暴露设备可能存在的薄弱环节,同时减少试验对设备可能造成的伤害。 本规程由电厂设备管理部起草编制,最终由电厂设备管理部负责解释。 2、电气试验总则 2.1 电气设备试验严格按照电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的要求进行,按照“应试必试”的原则安排电气设备试验,不能出现少试和漏试的情况,试验后对设备试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关试验结果,根据变化规

律和趋势,进行全面分析后做出判断。 2.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经总工程师审查批准后执行。 2.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为 1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的 相邻电压等级按插入法计算。 充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间则应依据设备的额定电压满足以下要求: 220 kV ,48h 110kV及以下 ,24h .4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制2 造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 2.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 2.5.1当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2.5.2当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电气设备预防性试验规程》的通知 (85)水电电生字第05 号 《电气设备交接和预防性试验标准》自1977 年颁发以来,对保证电气设备安全运行起 了重要作用。但由于电力系统的发展以及试验技术的不断提高,原《标准》中的一些规定已不能适应当前的需要。因此,我部组织有关单位对原《标准》进行了修订,并改名为《电气设备预防性试验规程》,现正式颁发执行,原《标准》同时作废。在执行中如发现有不妥和需要补充之处,请随时告我部生产司。 1985 年1 月15 日 1 总则 1.1 电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。凡电力系统的设备,应根据本规程的要求进行预防性试验。工业企业及农业用电气设备,除与电力系统直接连接者外,其他可根据使用特点,参照本规程进行。 1.2 本规程的各项规定,是作为检查设备的基本要求,应认真执行。在维护、检修工作中,有关人员还应执行部颁检修、运行规程的有关规定,不断提高质量,坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济运行。 1.3 坚持科学态度。对试验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高试验技术水平。1.4 在执行中,遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或标准时,应组织有关专业人员综合分析,提出意见;对主要设备需经上一级主管局审查批准后执行;对其他设备可由本局、厂总工程师审查批准后执行。 1.5 对于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具以及SF6 全封闭电器、阻波器等的检查试验,应分别根据相应的专用规程进行,在本规程内不作规定。

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。 2)温度原因: 温度升高是造成绝缘老化的重要因素,电气设备的过负荷、短路或局部介质损耗过大引起的过热都会使绝缘材料温度大大升高,导致热稳定的破坏严重时造成热击穿。

高压电气设备试验与安全管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD496 高压电气设备试验与安全管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备试验与安全管理通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电气设备试验内容 (一)绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点

铁路供电系统电气设备预防性试验规程

铁路供电系统电气设备预防性试验规程 2018年1月

目次 1 范围 ............................................................. - 3 - 2 规范性引用文件 ................................................... - 4 - 3 定义和符号 ....................................................... - 6 - 4 总则 ............................................................ - 10 - 5 电力变压器及电抗器 .............................................. - 1 6 - 6 互感器 .......................................................... - 23 - 7 断路器 .......................................................... - 30 - 8 隔离开关及接地开关 .............................................. - 34 - 9 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) ................................. - 35 - 10 高压开关柜 ..................................................... - 37 - 11 电容器 ......................................................... - 40 - 12 金属氧化物避雷器 ............................................... - 40 - 13 套管 ........................................................... - 42 - 14 电力电缆线路 ................................................... - 43 - 15 1KV及以下的配电装置和电力布线.................................. - 45 - 16 1KV以上的架空电力线路.......................................... - 45 - 17 二次回路 ....................................................... - 46 - 18 保护及自动装置 ................................................. - 47 - 19 母线 ........................................................... - 49 - 20 绝缘子 ......................................................... - 50 - 21 接地装置 ....................................................... - 52 - 22 绝缘油 ......................................................... - 56 - 23 SF6气体........................................................ - 59 - 附录1(规范性附录)油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值........... - 63 - 附录2(资料性附录)高压电气设备的工频耐压试验电压标准............ - 64 - 附录3(规范性附录)变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法........... - 65 - 附录4(规范性附录)状态量显著性差异分析法........................ - 66 -

电气设备的高压试验及防范措施

电气设备的高压试验及 防范措施 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备的高压试验及防范措施 摘要:随着我国电压等级的日益提升,以及电网水平的不断发展,也对当前的电力系统运行稳定性与安全性提出更高要求。通过对当前的高压电网故障进行分析研究,发现大多均是由电气设备绝缘受损所导致。电气设备质量与高压试验数据息息相关。因此,落实好电气设备高压试验工作至关重要。但在当前实践过程中,仍存在较多缺陷问题,急需采取针对性措施加以预防,以此为设备及人员安全提供保障。文章主要对电气设备的高压试验及防范措施进行了分析与研究。 关键词:电气设备;高压试验;防范措施 随着社会经济的不断发展,社会各行各业对于电力能源的需求量逐年上升,电能在为人们日常生活带来极大便利的同时,也存在着较高的危险隐患,故一定要采取相应措施,确保人们的用电安全。在此也对电气设备运行稳定性提出更高要求,通过电气设备高压试验的开展,可有效解决上述问题,从而为电力设备运行的稳定性和安全性提供保障。 一、开展电气设备高压实验的必要性分析 在电力系统运行中,电气设备扮演着十分关键的角色,其运行的稳定性与电网的运行状态息息相关,但无论是哪种设备,在长时间不间断的运行过程中,均难以避免的出现问题,电气设备更是如此。因此,相关人员应尽可能的通过合理措施及时发现问题,解决问题,从而将问题产生的危害降至最低。电气设备的高压实验,主要是通过一定的测试手段,对设备的绝缘性和运行性能进行检验,之后对设备实际运行标准相关数据进行全面分析,从而可在第一时间发现设备中存在的主要问题,并采取针对性措施加以解决。 通过上述操作,即便无法解决全部问题,但仍可对相关问题进行削减,当再次出现类似问题时,也防止了工作人员无计可施、盲目操作现象的产生,使其反而能够轻松应对,顺利解决实际问题,可见,开展电气设备高压试验十分关键。在电网不断运行过程中,需定期对设备进行试验检查,如此更加有助于工作人员在第一时间发现问题,解决问题,从而为电力系统的安全、稳定运行提供保障[1]。 二、电气设备高压实验安全管理问题分析

试验检测仪器设备一览表资料

试验检测仪器设备一览表 第页共页 序号公司控制 仪器设备 编号 设备名称型号规格生产厂家生产日期量程或规格编号 仪器设 备负责 人 数量备注 1 S1 微机控制电液伺服万能试 验机 WAW-30 0B 浙江辰鑫机械设备有限公司2014-3-15 一级精度140301 2 S2 微机控制压力试验机 W AW-1000 B 浙江辰鑫机械设备有限公司2010-01 最大负荷1000KN 20101 3 S3 连续式标点机LB-40 浙江上虞市道墟实达试验仪 器厂 2006-06 1CM 1949 4 S4 微机控制压力试验机YAW-200 浙江辰鑫机械设备有限公司2013-10 最大负荷2000KN 131005 5 S5 微机控制压力试验机YAW-300 D 浙江辰鑫机械设备有限公司2013-09 最大负荷300KN 130908 6 S6 标准养护恒温恒湿控制仪BYSF-40 浙江华南仪器设备有限公司2013-11 131115 7 S7 砼振实台试验机ZHJ100 浙江辰鑫机械设备有限公司2013-11 50±3HZ 131101 8 S8 强制式单卧混凝土搅拌机SJD-60 浙江辰鑫机械设备有限公司2013-11 最大进料70L 最大出料60L 131101 9 S9 混凝土贯入阻力仪ZC-1A浙江上虞市新光仪器设备厂2013-11 20-1500牛 1牛 1301

序号公司控制 仪器设备 编号 设备名称型号规格生产厂家生产日期量程或规格编号 仪器设 备负责 人 数量备注 10 S10 卧轴式砂浆搅拌机SJZ15 上海上迈电子仪器有限公司2011-01 最大进料22L 最大出料15L 030 11 S11 自动调压砼抗渗仪HS-4S 上海英松工矿设备仪器有限 公司 2011-03 10mm 1156 12 S12 电热恒温干燥箱101-4A 上海天缘试验仪器厂2000-05 温度范围10℃-300℃222 13 S13 水压直读式含气量测定仪CA-3 上海路达实验仪器有限公司2009-05 含气量≤8%2736 14 S14 砂浆稠度仪SZ-145天津建工仪器厂2011-8 14.5CM 0051 15 S15 集料筛200 上虞市道墟冲压筛具厂2012/5 111 16 S16 震击式标准振筛机ZBSX92 A 浙江省上虞市胜飞试验机械 厂 2001-07 摆动次数221min-1 112 17 S17 洛杉矶磨耗机MH-II 绍兴市上虞区道墟建筑机械 厂 2014-7 30-33rpm 0903 18 S18 加速磨光机JM-III 沐阳县华通高速公路仪器有 限公司 2009-06 320±5转090611 19 S19 针片状规准仪国标河北虹宇仪器2009-6 000 20 S20 压碎值仪北方检测仪器厂 2002-8 21 S21 细集料流动时间测定仪BES-1 上虞市探矿仪器厂2009-05 2128

电气装置试验安全技术措施示范文本

电气装置试验安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气装置试验安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的 性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次 回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。 2) 高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得 进行试验。 3) 在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦, 挂警告牌,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。 4) 高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴 或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无 监护人员时,不得进行操作。 5) 高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地棒接 地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备

应接地放电。 6) 高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。 7) 试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程中需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电,检查无残存电压后,方可更换接线o 8) 检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电器,严禁使用低压验电器检验高压。 9) 用兆欧表遥测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接触。试验后被测物应接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧表测低一级电压的设备。 10) 在做二次回路耐压试验中,有关回路和设备应设专人监视。

直流换流站高压电气设备交接试验规程修订稿

直流换流站高压电气设备交接试验规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

直流换流站高压电气设备交接试验规程 目录 前言?Ⅱ 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 名词术语1 4 总则1 5 换流变压器2 6 平波电抗器5 7 晶闸管阀6 8 直流电流互感器6 9 直流电压分压器7 10 套管7 11 直流断路器8 12 直流隔离开关和接地开关10 13 交、直流滤波器10 14 载波装置及噪声滤波器11 15 并联电容器组11 16 空心电抗器12 17 光电式电流互感器12 18 氧化锌避雷器12 19 绝缘油13 20 接地极装置14 前 言 本规程是国家电网公司的企业标准。本规程是在参照GB50150—1991《电气安装工程电气设备交接试验标准》的基础上,结合直流工程的安装调试和运行维

护经验制定的。本规程对直流换流站高压直流电气设备交接试验的项目、要求及验收标准作了规定。 本规程主要起草单位:湖北省电力试验研究院、国家电网公司工程建设部。本规程主要起草人:袁清云、金涛、王瑞珍、刘良军、高理迎、叶廷路等。本规程由国家电网公司提出、归口并解释。 直流换流站高压直流电气设备交接试验规程 1 范围 本规程规定了直流换流站高压直流电气设备的交接试验项目、要求及验收标准。 本规程适用于±500kV换流站新安装的高压直流电气设备,它包括从换流变压器到直流场的所有高压电气设备,以及接地极装置、电容器组和交流滤波器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励使用本规程的各方探讨使用这些文件的最新版本。 GB261—1983 石油产品闪点测定法 GB/T507—2002 绝缘油击穿电压测定法 GB510—1983 石油产品凝点测定法 GB511—1988 石油产品和添加剂机械杂质测定法 —2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB5654—1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB/T6541—1986 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)

高压电气设备试验原理

高压电气设备试验原理 高压电气设备试验原理 一、绪论 随着电力工业的飞速发展,机组参数、系统电压等级逐步提高,电气设备的绝缘强度、系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日益突出。据统计,高压电网的各种故障多是由于高压电气设备绝缘的损坏所致,因此了解设备绝缘特性,掌握绝缘状况,不断提高电气设备绝缘水平是电力系统安全经济运行的根本保证。 高压电气设备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从设备的制造开始,要进行一系列绝缘测试。这些测试包括:在制造时对原材料的试验、制造过程的中间试验、产品的定性及出厂试验、在使用现场安装后的交接试验、使用中为维护运行而进行的绝缘预防性试验等。其中电气设备的交接试验和预防性试验是两类zhui重要的试验,中华人民共和国电力行业标准和国家标准:DL/T596;-;1996《电力设备预防性试验规程》和GB50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准。 二、绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 三、电气设备交接试验 为适应电气装置安装工程和电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,国家标准GB50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准。电气设备交接试验除了部分绝缘预防性试验还有其它一些特性试验,例如变压器直流电阻和变比测试、断路器回路电阻测试等。

高压电气预防性试验方案计划

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

电气设备预防性试验规程596

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准

高压电气设备检修规范与操作标准

高压电气设备检修规范与操作标准为规范我矿高压电气设备的检修与操作,提高供电系统安全性、可靠性,现对高压电设备的检修内容、检修周期以及操作标准作如下要求: 第一部分:高压电气设备的检修规范 一、高压配电开关、高压磁力起动器 (一)日检 1、检查高压开关的防爆外壳,观察设备的运行温度以及声音。 2、查看显示屏显示情况、分合闸指示。 3、通过观察孔查看动静触头咬合情况。 4、检查高压开关的接地装置。 (二)周检 1、对高压开关的漏电、过载、短路保护进行试验。 2、校对整定值以及各类保护投入使用情况。 3、检查试验菜单功能键完好状况。 (三)月检 1、真空断路器的检修 (1)清扫断路器绝缘子和真空室,用酒精擦拭干净。 (2)检查真空管有无裂纹、破损、变色,绝缘情况。 (3)传动轴转动灵活,各零部件应正常完好,各固定螺钉、开口销等应齐全牢靠。 (4)上下引线铜板固定,无过热、氧化现象。 2、电压互感器的检修 (1)清理表面卫生,查看互感器表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)对所有接线进行紧固,并检查有无破损及烧焦的痕迹。 3、电流互感器的检修 (1)清理表面卫生,查看互感器表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)接线牢固检查,用扳手或螺丝刀对所有接线进行紧固,并检查有无破损及烧焦的痕迹。

4、压敏电阻的检修 (1)用再生布、酒精对压敏电阻表面进行擦拭清理,检查压敏电阻表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)采用2500V兆欧表绝缘电阻测量。 5、二次控制回路检修 (1)对二次接线清扫、检查、紧固,对保护器、永磁控制器、航空插头等插接情况进行检查。 (2)对继电器线圈、触点进行检查。 (3)对各操作、试验按钮进行检查,紧固按钮接线。 6、操作机构检修 (1)推拉隔离小车,观察隔离小车移动情况。 (2)查看齿轮咬合情况以及隔离小车限位装置是否齐全可靠;检查操动机构应灵活可靠,检查隔离小车到位情况与闭锁跳闸按钮弹出是否保持一致。 (3)检查闭锁跳闸按钮装置、手动分闸装置是否灵敏可靠。 7、动静触头 (1)查看动静触头有无放电、过热、氧化、松动现象,用酒精擦拭动触头表面(对于电源侧无法停电的严禁对静触头进行检修)。(2)各电气连接部分可靠、无过热变色变形等现象。 8、接线腔的检修 (1)检查接线柱有无过热、氧化、放电现象,对接线柱进行紧固。(2)用酒精对接线柱、接线柱绝缘套管进行擦拭,清理表面卫生。(3)检查芯线有无过热、氧化、毛刺、放电、破损等现象,用酒精对芯线表面进行清理。 (4)更换防潮剂,要求使用NEG高效干燥剂。 (四)季检 1、对高压线路进行外部检查以及分相进行绝缘摇测,详细记录每相对地、每两相之间的绝缘情况。 2、对接地装置的接地电阻进行摇测。 二、移动变电站 (一)日检

高压电气设备试验与安全管理

编号:SY-AQ-04234 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压电气设备试验与安全管理Test and safety management of high voltage electrical equipment

高压电气设备试验与安全管理 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、高压电气设备试验内容 (一)绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。通 过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通 过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝 缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。绝缘预防性试验 可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低 的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量各种特性参数,主要 包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝 缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不 能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称 耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严 格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一

定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 (二)电气设备交接试验 为适应电气装置安装工程和电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,国家标准GB50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准。电气设备交接试验除了部分绝缘预防性试验还有其他一些特性试验,例如变压器直流电阻和变比测试、断路器回路电阻测试等。 二、绝缘预防性试验的基本原理 (一)绝缘电阻的测试 绝缘电阻的测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛、试验最方便的项目。绝缘电阻值的大小,能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷。绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻测试仪(兆欧表)。绝缘电阻测试仪(兆欧表)通常有IOOV、250V、500V、1000V、2500V和5000V等类型。使用兆欧表应按照 DI11'596《电力设备预防性试验规程》的有关规定。

高压电气设备试验内容和原理

1.高压电气设备试验内容和原理 1.1变压器及电抗器 变压器及电抗器局部放电带电巡检是一种针对变压器及电抗器状态维护的新方法,通过检测变压器及电抗器局部放电产生的电信号和超声信号,判断变压器及电抗器的运行健康状况。采用巡回检测的方法,无需停电,可以随时对运行状态下的变压器及电抗器进行局部放电检测、故障诊断。 可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。 ◆超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声 波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧 放置超声传感器,就可以接收到放电产生的超声波信号。 ◆脉冲电流法:变压器(电抗器)的绕组与铁芯之间为绝缘材料,存在分 布电容,而放电信号是几百千赫到几兆赫的高频信号,能通过该电容从 绕组传到铁芯,在铁芯或夹件接地线上卡装高频电流传感器能够检测到 局放脉冲信号。 ◆电、声综合法检测是将脉冲电流法、超声波法综合使用(简称电、声综 合检测法),该方法既能结合两种检测方法的优点,全面检测各种类型的 放电信号,还能通过电、声之间的时间差来判断局部放电故障点的位置。 1.2GIS局放试验 GIS局部放电带电巡检系统可以在高压设备运行过程中随时进行检测,不需要停电,不需要加压设备,简便易行,可随时了解被检测设备的运行状态,生成设备放电趋势图,确定GIS是否存在放电故障、故障类型识别、故障严重程度评估、判断放电位置。采用巡回检测方法,合理判断设备是否需要停运维修,从而减少不必要的浪费,真正实现GIS设备的“免维护”,为电力系统的安全运行提供可靠的保证。 采用特高频法和超声波法检测,可根据实际情况选择传感器类型,亦可多种

相关文档