文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新泵房设计规范

最新泵房设计规范

最新泵房设计规范
最新泵房设计规范

1泵房设计

1.1泵房布置

1.1.1泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。

1.1.2泵房布置应符合下列规定:

1.1.

2.1满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。

1.1.

2.2满足泵房结构布置的要求。

1.1.

2.3满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。

1.1.

2.4满足内外交通运输的要求。

1.1.

2.5注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。

1.1.3泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表1.1.3的规定。

表1.1.3泵房挡水部位顶部安全超高下限值

注:

(1)安全超高系指波浪、壅浪计算机高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度;

(2)设计运用情况系指泵站在设计水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或洪(涝)水位时运用的情况。

1.1.4主机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定,并应符合本规范9.11.2~9.11.5的规定。

1.1.5主泵房长度应根据主机组台数、布置形式、机组间距,边机组段长度和安装检修间的布置等因素确定,并应满足机组吊运和泵房内部交通的要求。

1.1.1主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规范9.11.7的规定。

立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。

1.1.7主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、电气设备的布置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以及泵房内通风、采暖和采光要求等因素确定,并应符合本规范9.11.8~9.11.10的规定。

1.1.8主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道(含吸水室)布置或管道安装要求等因素确定。水泵安装高程应根据本规范9.1.10规定的要求,结合泵房处的地形、地质条件综合确定。

主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动机轴的长度等因素确定。

1.1.9安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。

1.1.10辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要求确定,且应与泵房总体布置相协调。

1.1.11安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修要求确定,并应符合本规范9.11.1的规定。

1.1.12当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范围之内。

吊物孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定。

1.1.13主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。

1.1.14立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通道,其它各层应设置不少于一条的主通道。主通道宽度不宜小于1.5m,一般通道宽度不宜小于1.0m。吊运设备时,被吊设备与固定物的距离

不宜小于0.3m。

卧式机组主泵房内宜在管道顶部设工作通道。

1.1.15当主泵房分为多层时,各层应设1~2道楼梯。主楼梯宽度不宜小于1.0m,坡度不宜大于40o,楼梯的垂直净空不宜小于

2.0m。

1.1.11立式机组主泵房内的水下各层或卧式机组主泵房内,四周均应设将渗水汇入集水廊道或集水井的排水沟。

1.1.17主泵房顺水流向的永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的设置,应根据泵房结构型式、地基条件等因素确定。土基上的缝距不宜大于30m,岩基上的缝距不宜大于20m。缝的宽度不宜小于

2.0cm。

1.1.18主泵房排架的布置,应根据机组设备安装、检修的要求,结合泵房结构布置确定。排架宜等跨布置,立柱宜布置在隔墙或墩墙上。当泵房设置顺水流向的永久变形缝时,缝的左右侧应设置排架柱。

1.1.19主泵房电动机层地面宜铺设水磨石。采用酸性蓄电池的蓄电池室和贮酸室应采用耐酸地面,其内墙面应涂耐酸漆或铺设耐酸材料。中控室、微机室和通信室宜采用防尘地面,其内墙应刷涂料或贴墙面布。

1.1.20主泵房门窗应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。严寒地区应采用双层玻璃窗。向阳面窗户宜有遮阳设施。有防酸要求的蓄电池室和贮酸室不应采用空腹门窗,受阳光直射的窗户宜采用磨沙玻璃。

1.1.21主泵房屋面可根据当地气候条件和泵房内通风、采暖要求设置隔热层。

1.1.22主泵房的耐火等级不应低于二级。泵房内应设消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和国家现行标准《水利水电工程设计防火规范》的规定。

1.1.23主泵房电动机层值班地点允许噪声标准不得大于85dB(A),中控室、微机室和通信室允许噪声标准不得大于15dB(A)。

若超过上述允许噪声标准时,应采取必要的噪声、消声或隔声措施,并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》的规定。

1.1.24装置斜轴式、贯流式机组的主泵房,可按卧式机组泵房进行布置。

1.2防渗排水布置

1.2.1防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。

1.2.2土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖。铺盖应设久变形缝,缝距不宜大于20m,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。

松砂或砂壤土地基上的防渗设施宜采用铺盖和齿墙、板桩(或截水墙)相结合的布置形式。板桩(或截水墙)宜布置在泵房底板上游端(出水侧)的齿墙下。在地震区的粉砂地基上,泵房底板下的板桩(或截水墙)布置宜构成四周封闭的形式。

前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔。在渗流出口处必须设置级配良好的排水反滤层。

1.2.3当地基持力层为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下有相对不透水层时,可在泵房底板的上游端(出水侧)设置截水槽或短板桩。截水槽或短板桩嵌入不透水层的深度不宜小于1.0m。在渗流出口处应设置排水反滤层。

1.2.4当下卧层为相对透水层时,应验算覆盖层抗渗、抗浮稳定性。必要时,前池、进水池可设置深入相对透水层的排水减压井。

1.2.5岩基上泵房可根据防渗需要在底板上游端(出水侧)的齿墙下设置灌浆帷幕,其后应设置排水设施。

1.2.1高扬程泵站的泵房可根据需要在其上游侧(出水侧)岸坡上设置通畅的自流排水沟和可靠的护坡措施。

1.2.7所有顺水流向永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的水下缝段,应埋设不少于一道材质耐久、性能可靠的止水片(带)。

1.2.8侧向防渗排水布置应根据泵站扬程,岸、翼墙后土质及地下水位变化等情况综合分析确定,并应与泵站正向防渗排水布置相适当。

1.2.9具有双向扬程的灌排结合泵站,其防渗排水布置应以扬程较高的一向为主,合理选择双向布置形式。

1.3稳定分析

1.3.1泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计算单元。

1.3.2用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作用及其它荷载等。其计算应遵守下列规定:

1.3.

2.1自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。

1.3.

2.2静水压力应根据各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影响。

1.3.

2.3扬压力应包括浮托力和渗透压力。渗透压力应根据地基类别,各种运行情况下的水位组合条件,泵房基础底部防渗、排水设施的布置情况等因素计算确定。对于土基,宜采用改进阻力系数法计算;对岩基,宜采用直线分布法计算。

1.3.

2.4土压力应根据地基条件、回填土性质、泵房结构可能产生的变形情况等因素,按主动土压力或静止土压力计算。计算时应计及填土面上的超载作用。

1.3.

2.5泥沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确定。

1.3.

2.1波浪压力可采用官厅一鹤地水库公式或莆田试验站公式计算确定。

在设计水位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速的1.5~2.0倍;在最高运行水位或洪(涝)

水位时,风速宜采用相应埋藏多年平均最大风速。

1.3.

2.7地震作用可按国家现行标准《水工建筑物抗震设计规范》的规定计算确定。

1.3.

2.8其它荷载可根据工程实际情况确定。

1.3.3设计泵房时应将可能同时作用的各种荷载进行组合。地震作用不应与校核运用水位组合。

用于泵房稳定分析的荷载组合应按表1.3.3的规定彩。必要时还应考虑其它可能的不利组合。

表1.3.3 荷载组合表

1.3.4泵房沿基础底面的抗滑稳定安全系数应按(1.3.4-1)式或(1.3.4-2)式计算:

Kc=fΣG/ΣH(1.3.4-1)

Kc=f'ΣG+C0A/ΣH(1.3.4-2)

式中:

Kc——抗滑稳定安全系数;

ΣG——作用于泵房基础底面以上的全部竖向荷载(包括泵房基础底面上的扬压力在内,kN);

ΣH——作用于泵房基础底面以上的全部水平向荷载(kN);

A——泵房基础底面积(m2);

f——泵房基础底面与地基之间的摩擦系数,可按试验资料确定;当无试验资料时,可按本规范附录A 表A.0.1规定值采用;

f'——泵房基础底面与地基之间摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;

C0——泵房基础底面与地基之间的粘结为(kPa)。

对于土基,Φ0、C0值可根据室内抗剪试验资料,按本规范附录A表A.0.2的规定采用;对于岩基,Φ0、C0值可根据野外和室内抗剪试验资料,采用野外试验峰值的小值平均值或野外和室内试验峰值的小值平均值。

当泵房受双向水平力作用时,应核算其沿合力方向的抗滑稳定性。

当泵房地基特力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向作用荷载较大时,尚应核算泵房连同地基的部分土体沿深层滑动面滑动的抗滑稳定性。

对于岩基,若有不利于泵房抗滑稳定的缓倾角软弱夹层或断裂面存在时,尚应核算泵房可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定性。

1.3.5泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数的允许值应按表1.3.5采用。

表1.3.5 抗滑稳定安全系数允许值

(1)特殊组合Ⅰ适用于施工情况、检修情况和非常运用情况,特殊组合Ⅱ适用于地震情况;

(2)在特殊荷载组合条件下,土基上泵房沿深层滑动面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可根据软弱土层的分布情况等,较表列值适当增加。

(3)岩基上泵房沿可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可根据缓倾角软弱夹层或断裂面的充填料性质等情况,较表列值适当增加。

1.3.1泵房抗浮稳定安全系数应按(1.3.1)式计算:

Kf=Σv/ Σu(1.3.1)

式中:

Kf——抗浮稳定安全系数;

Σv——作用于泵房基础底面以上的全部重力(kN);

Σu——作用于泵房基础底面上的扬压力(kN)。

1.3.7泵房抗浮稳定安全系数的允许值,不分泵站级别和地基类别,基本荷载组合下为1.10,特殊荷载组合下为1.05。

1.3.8泵房基础底面应力应根据泵房结构布置和受力情况等因素计算确定。

1.3.8.1对于矩形或圆形基础,当单向受力时,应按(1.3.8-1)式计算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W(1.3.8-1)

式中:

Pmaxmin——泵房基础底面应力的最大值或最小值(kPa);

ΣM——作用于泵房基础底面以上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流向的形心轴的力矩(kN·m);

W——泵房基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩(m3)。

1.3.8.2对于矩形或圆形基础,当双向受力时,应按(1.3.8-2)式计算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/Wx±ΣMy/Wy(1.3.8-2)

式中:

ΣMx、ΣMy——作用于泵房基础底面以上的全部水平向和竖向荷载对于基础底

面形心轴x、y的力矩(kN·m);

Wx、Wy——泵房基础底面对于该底面形心轴x、y的截面矩(m3)。

1.3.9各种荷载组合情况下的泵房基础底面应力应不大于泵房地基允许承载力(见本规范1.4.5~1.4.7)。

土基上泵房基础底面应力不均匀系数的计算值不应大于本规范附录A表A.0.3规定的允许值。

岩基上泵房基础底面应力不均匀系数可不控制,但在非地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于零,在地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于-100kPa。

1.4地基计算及处理

1.4.1泵房选用的地基应满足承载能力、稳定和变形的要求。

1.4.2泵房地基应优先选用天然地基。标准贯入击数小于4击的粘性土地基和标准贯入击数小于或等于8击的砂性土地基,不得作为天然地基。

当泵房地基岩土的各项物理力学性能指标较差,且工程结构又难以协调适应时,可采用人工地基。

1.4.3土基上泵房和取水建筑物的基础埋置深度,应在最大冲刷线以下。

1.4.4位于季节性冻土地区土基上的泵房和取水建筑物,其基础埋置深度应大于该地区最大冻土深度。

1.4.5只有竖向对称荷载作用时,泵房基础底面平均应力不应大于泵房地基特力层允许承载力;在竖向偏心荷载作用下,除应满足基础底面平均应力不大于地基持力层允许承载力外,还应满足基础底面边缘最大应力不大于1.2倍地基持力层允许承载力的要求;在地震情况下,泵房地基持力层允许承载力可适当提高。

1.4.1泵房地基允许承载力应根据站址处地基原位试验数据,按照本规范附录B.1所列公式计算确定。

1.4.7当泵房地基持力层内存在软弱夹层时,除应满足持力层的允许承载力外,还应对软弱夹层的允许承载力进行核算,并应满足(1.4.7)式要求:

Pc+Pz=[Rz](1.4.7)

式中:

Pc——软弱夹层顶面处的自重应力(kPa);

Pz——软弱夹层顶面处的附加应力(kPa),可将泵房基础底面应力简化为竖向均布、竖向三角形颁和水平向均布等情况,按条形或矩形基础计算确定;

[Rz]——软弱夹层的允许承载力(kPa)。

复杂地基上大型泵房地基允许承载力计算,应作专门论证确定。

1.4.8当泵房基础受振动荷载影响时,其地基允许承载力可降低,并可按(1.4.8)式计算:

[R']≤ψ[R](1.4.8)

式中:

[R']——在振动荷载作用下的地基允许承载力(kPa);

[R]——在静荷载作用下的地基允许承载力(kPa);

ψ——振动折减系数,可按0.8~1.0选用。高扬程机组的基础可采用小值,低扬程机组的块基型整体式基础可采用大值。

1.4.9泵房地基最终沉降量可按(1.4.9)式计算:

S∞=Σ(e1i-e2i)/(1+e1i)*hi (i=1,n)(1.4.9)

式中:

S∞——地基最终沉降量(cm);

i——土层号;

n——地基压缩层范围内的土层数;

e1i、e2i——泵房基础底面以下第i层土在平均自重应力作用下的孔隙比和在平均自重应力、平均附加应力共同作用下的孔隙比;

hi——第i层土的厚度(cm)。

地基压缩层的计算深度应按计算层面处附加应力与自重应力之比等于0.2的条件确定。

1.4.10泵房地基允许沉降量和沉降差,应根据工程具体情况分析确定,满足泵房结构安全和不影响泵房内机组的正常运行。

1.4.11泵房的地基处理方案应综合考虑地基土质、泵房结构特点、施工条件和运行要求等因素,宜按本规范附录B表B.2,经技术经济比较确定。

换土垫层、桩基础、沉井基础、振冲砂(碎石)桩和强夯等常用地基处理设计应符合国家现行标准《水闸设计规范》及其它有关专业规范的规定。

1.4.12泵房地基中有可能发生“液化”的土层应挖除。当该土层难以挖除时,宜采用桩基础、振冲砂(碎石)桩或强夯等处理措施,也可结合地基防渗要求,采用板桩或截水墙围封。

1.4.13泵房地基为湿陷性黄土地基,可采用重锤表层夯实、换土垫层、灰土桩挤密、桩基础或预浸水等方法处理,并应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》的规定。泵房基础底面下应有必要的防渗设施。

1.4.14泵房地基为膨胀土地基,在满足泵房布置和稳定安全要求的前提下,应减小泵房基础底面积,增大基础埋置深度,也可将膨胀土挖除,换填无膨胀性土料垫层,或采用桩基础。

1.4.15泵房地基为岩石地基,应清除表层松动、破碎的岩块,并对夹泥裂隙和断层破碎带进行处理。

对岩溶地基,应进行专门处理。

1.5主要结构计算

1.5.1泵房底板,进、出水流道,机墩,排架,吊车梁等主要结构,可根据工程实际情况,简化为平面问题进行计算。必要时,可按空间结构进行计算。

1.5.2用于泵房主要结构计算的荷载及荷载组合除应按本规范1.3.2和1.3.3的规定采用外,还应根据结构的实际受力条件,分别计入风荷载、雪荷载、楼面活荷载、吊车荷载、屋面活荷载等。风荷载、雪荷载、楼面和屋面活荷载可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。吊车和其它设备活荷载可根据工程实际情况确定。

1.5.3泵房底板应力可根据受力条件和结构支承形式等情况,按弹性地基上的板、梁或框架结构进行计算。

对于土基上的泵房底板,当采用弹性地基梁法计算时,应根据可压缩土层厚度与弹性地基梁长度之半的比值,选用相应的计算方法。当比值小于0.25时,可按基床系数法(文克尔假定)计算;当比值大于2.0时,可按半无限深的弹性基梁法计算;当比值为0.25~2.0时,可按有限深的弹性地基梁法计算。当底板的长度和宽度均较大,且两者较接近时,可按交叉梁系的弹性地基梁法计算。

对于岩基上的泵房底板,可按基床系数法计算。

1.5.4当土基上泵房底板采用有限深或半无限深的弹性地基梁法计算时,可按下列情况考虑边荷载的作用:当边荷载使泵房底板弯矩增加时,宜计及边荷载的全部作用;当边荷载使泵房底板弯矩减少时,在粘性土地基上可不计边荷载的作用,在砂性土地基上可只计边荷载的50%。

1.5.5肘型、钟型进水流道和直管式、屈膝式、猫背式、虹吸式出水流道的应力,可根据各自的结构布置、断面形状和作用荷载等情况,按单孔或多孔框架结构进行计算。若流道壁与泵房墩墙联为一整体结构,且截面尺寸又较大时,计算中应考虑其厚度的影响。

当肘型进水流道和直管式出水流道由导流隔水墙分割成双孔矩形断面时,亦可按对称框架结构进行应力计算。

当虹吸式出水流道的上升段承受较大的纵向力时,除应计算横向应力外,还应计算纵向应力。

1.5.1双向进、出水流道应力,可分别按肘型进水流道和直管式出水流道进行计算。

1.5.7混凝土蜗壳式出水流道应力,可简化为平面“Γ”型钢架、环形板或双向板结构进行计算。

1.5.8机墩结构型式可根据机组特性和泵房结构布置等因素选用。机墩强度可按正常运用和短路两荷载组合分别进行计算。计算时,应计入动荷载的影响。对于高扬程泵站,计算机墩稳定时,应计入出水管道水柱的推力,并应设置必要的抗推移设施。

1.5.9立式机组机墩可按单自由度体系的悬臂梁结构进行共振、振幅和动力系数的验算。对共振的验算,要求机墩强迫振动频率与自振频率之差和自振频率的比值不小于20%;对振幅的验算,应分析阻尼的影响,要求最大振幅不超过下列允许值:垂直振幅0.15mm,水平振幅0.20mm;对动力系数的验算,可忽略阻尼的影响,要求动力系数的验算结果为1.3~1.5。

卧式机组机墩可只进行垂直振幅的验算。

单机功率在110kW以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kW以下的卧式离心泵机组,其机墩可不进行动力计算。

1.5.10泵房排架应力可根据受力条件和结构支承形式等情况进行计算。对于干室型泵房,当水下侧墙刚度与排架柱刚度的比值小于或等于5.0时,墙与柱可联合计算;当水下侧墙刚度与排架柱刚度的比值大于5.0时,墙与柱可分开计算。泵房排架应具有足够的刚度。在各种情况下,排架顶部侧向位移应不超过1.0cm。

1.5.11吊车梁结构型式可根据泵房结构布置、机组安装和设备吊运要求等因素选用。负荷重量大的吊车梁,宜采用预应力钢筋混凝土结构或钢结构。

吊车梁设计中,应考虑吊车起动、运行和制动时产生的影响,并应控制吊车梁的最大计算挠度不超过计算跨度的1/100(钢筋混凝土结构)或1/700(钢结构)。对于钢筋混凝土吊车梁,还应验算裂缝开展

宽度,要求最大裂缝宽度不超过0.30mm。

负荷重量不大的吊车梁,可套用标准设计图集。

1.5.12在地震基本烈度7度及7度以上地区,泵房应进行抗震计算,并应加设抗震措施。在地震基本烈度为1度的地区,对重要建筑物应采取适当的抗震措施。

雨污泵站一般规定

5 泵站 5.1 一般规定 5.1.1 排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。 5.1.2 排水泵站宜设计为单独的建筑物。 5.1.3 抽送会产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。 5.1.4 排水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施。 5.1.5 单独设置的泵站与居住房屋和公共建筑物的距离,应满足规划、消防和环保部门的要求。泵站的地面建筑物造型应与周围环境协调,做到适用、经济、美观,泵站内应绿化。 5.1.6 泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。 5.1.7 雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。 5.1.8 泵房宜有二个出入口,其中一个应能满足最大设备或部件的进出。 5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。 5.1.10 位于居民区和重要地段的污水、合流污水泵站,应设置除臭装置。 5.1.11自然通风条件差的地下式水泵间应设机械送排风综合系统。 5.1.12 经常有人管理的泵站内,应设隔声值班室并有通讯设施。对远离居民点的泵站,应根据需要适当设置工作人员的生活设施。 5.2 设计流量和设计扬程 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按本规范公式(3.3.1)计算; 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按本规范公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 1)雨水部分 Qp= Qs -noQdr( 5.2.3-1) 2)污水部分 Qp=(no+1) Qdr(5.2.3-2) 式中:Qp —泵站设计流量(m3/s); Qs —雨水设计流量(m3/s); Qdr —旱流污水设计流量(m3/s); no —截流倍数。 5.2.4 雨水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与受纳水体平均水位差和水泵管路系统的水头损失确定。 5.2.5 污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。

泵站电气设计规范

泵站设计规范 10电气设计 10.1供电系统 10.1.1泵站的供电系统设计应以泵站所在地区电力系统现状及发展规划为依据,经技术经济论 证,合理确定供电点、供电系统接线方案、供电容量、供电电压、供电回路数及无功补偿方式等。 10.1.2泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。 10.1.3对泵站的专用变电站,宜采用站、变合一的供电管理方式。 10.1.4泵站供电系统应考虑生活用电,并与站用电分开设置。 10.2电气主接线 10.2.1电气主接线设计应根据供电系统设计要求以及泵站规模、运行方式、重要性等因素全理确定。应接线简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡。 10.2.2电气主接线的电源侧宜采用单母线不分段。对于双回路供电的泵站,也可采用单母线分段或其它接线方式。 10.2.3电动机电压母线宜采用单母线接线,对于多机组、大容量和重要泵站也可采用单母线分段接线。 10.2.46~10kV电动机电压母线进线回路宜设置断路器。采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站全部容量设计。 10.2.5站用变压器宜接在供电线路进线断器的线路一侧,也可接在主电动机电压母线上。 当设置2台站用变压器,且附近有可靠外来电源时,宜将其中1台与外电源连接。 10.3主电动机及主要电气设备选择 10.3.1泵站电气设备选择应符合下列规定: 10.3.1.1性能良好、可靠性高、寿命长。 10.3.1.2功能合理,经济适用。 10.3.1.3小型、轻型化,占地少。 10.3.1.4维护检修方便,不易发生误操作。 10.3.1.5确保运行维护人员的人身安全。 10.3.1.6便于运输和安装。 10.3.1.7设备噪声应符合国家有关环境保护的规定。 10.3.1.8对风沙、冰雪、地震等自然灾害,应有防护措施。 10.3.2泵站主电动机的选择应符合下列要求: 10.3.2.1主电动机的容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定的储备,储 备系数宜为1.10~1.05。 10.3.2.2主电动机的型号、规格和电气性能等应经过技术经济比较选定。 10.3.2.3当技术经济条件相近时,电动机额定电压宜优先选用10kV。 10.3.3主变压器的容量应根据泵站的总计算负荷以及机组起动、运行方式进行确定。 当选用2台及2台以上变压器时,宜选用相同型号和容量的变压器。 当选用不同容量和型号的变压器时,必须符合变压器并列运行条件。 主变压器容量计算与校难应符合本规范附录D的规定。 10.3.4泵站在系统中有调相任务,或供电网络的电压偏移不能满足供电电压要求时,宜选用有载调压变压器。 10.3.5选择6~10kV断路器时,应按电动机起动频繁度和短路电流,选用新型电气设备。

给水工程设计(审图)标准

给水工程设计(审图)标准()月第一次修订2018年9第一章总则 第一条给水工程设计(审图)以确保安全供水为前提,以先进技术为保障, 以提高工程质量为标准。 第二条新建、改建和扩建给水工程设计(审图)以大连金普新区给水管网总体规划为依据。 第三条给水工程包括市政管道工程、住宅配套工程、公共设施配套工程、工商企业配套工程等。 第二章设计(审图)依据及标准规范 第四条给水工程设计(审图)标准应符合现行国家、行业相关规范、标准要求。 第五条设计(审图)相关依据。 (一)、《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003;(二)、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; (三)、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (四)、《泵站设计规范》GB 50265-2010; (五)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (六)、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98; ;GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、(七).

(八)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;(九)、《节水型卫生洁具》GBT31436-2015; (十)、《大连市供水用水管理条例》 2012版; (十一)、《大连市节约用水条例》 2013版; (十二)、《大连开发区住宅类建筑给水管道施工技术标准》; (十三)、《大连开发区城市居民二次供水加压泵站(设计)建设标准》;等相关的设计、施工、验收规范及技术标准。 第三章室内给水工程 第一节管道设置 第六条室内生活给水管道宜布置成枝状,单向供水。 第七条管道应设置在单元管道井内,管道井的净尺寸应符合规范要求,且管 道井开门尺寸不小于800×600mm。住宅项目室内给水平面图中应设 计水暖管道井管线(含智能水表穿线套管)平面布置详图。 第八条管道应固定在管道井内,管道支架采用50x50mm镀锌角钢制作。 第九条管道采用橡塑棉保温。 第十条室内出户管埋深以室外地坪下1.2米为标准。 第二节管材选用 第十一条公建及住宅分户水表前管材宜选用S4级(PN16)PPR给水塑料管。

泵站设计规范

中华人民共和国国家标准 泵站设计规范 Design code for pumping station GB/T 50265-97 主编部门:中华人民共和国水利部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1997年9月1日1997年9月1日

1 总则 1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的设计。 1.0.3泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。基本资料应经过分析鉴事实上,准确可靠,满足设计要求。 1.0.4泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学实验,节省能源,积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。 1.0.5泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 泵站等级划分 2.0.1泵站的规模,应根据流域或地区规划所规定的任务,以近期目标为主,并考虑远景发展要求,综合分析确定。 2.0.2灌溉、排水泵站应根据装机流量与装机功率分等,其等别应按表2.0.2确定。 表2.0.2 灌溉、排水泵站分等指标 注:(1)装机流量、装机功率系指单站指标,且包括备用机组在内; (2)由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等

指标确定; (3)当泵站按分等指标分离两个不同等别时,应以其中的高等别为准。 2.0.3对工业、城镇供水泵站等别的划分,应根据供水对象、供水规模和重量性确定。 2.0.4直接挡洪的堤身式泵站,其等别应不低于防洪堤的工程等别。 2.0.5泵站建筑物应根据泵站所属等别及其在泵站中的作用和重要性分级,其级别应按表2.0.5确定。 表2.0.5 泵站建筑物级别划分 注:(1)永久性建筑物系指泵站运行期间使用的建筑物,根据其重要性分为主要建筑物和次要建筑物。主要建筑物系指失事后造成灾害或严重影响泵站使用的建筑物,如泵房,进水闸,引渠,进、出水池,出水管道和变电设施等;次要建筑物系指失事后不致造成灾害或对泵站使用影响不大并易于修复的建筑物,如挡土墙、导水墙和护岸等。 (2)临时性建筑物系指泵站施工期间使用的建筑物,如导流建筑物、施工围堰等。 2.0.6对位置特别重要的泵站,其主要建筑物失事后将造成重大损失,或站址地质条件特别复杂,或采用实践经验较少的新型结构者,经过论证后可提高其级别。 3 泵站主要设计参数 3.1 防洪标准 3.1.1泵站建筑物防洪标准应按表3.1.1确定。

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

一级泵站设计规范

6 泵房 6.1 一般规定 6.1.1 工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。 6.1.2 水泵的选择应符合节能要求。当供水水量和水压变化较大时,经过技术经济比较,可采用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。 6.1.3 泵房一般宜设 1~2 台备用水泵。 备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 6.1.4 不得间断供水的泵房,应没两个外部独立电源。如不能满足时,应设备用动力设备,其能力应能满足发生事故时的用水要求。 6.1.5 要求启动快的大型水泵,宜采用自灌充水。 非自灌充水离心泵的引水时间,不宜超过 5min 。 6.1.6 泵房应根据具体情况采用相应的采暖、通风和排水设施。 泵房的噪声控制应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》 GB 3096 和《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87 的规定。 6.1.7 泵房设计宜进行停泵水锤计算,当停泵水锤压力值超过管道试验压力值时,必须采取消除水锤的措施。 6.1.8 使用潜水泵时,应遵循下列规定: 1 水泵应常年运行在高效率区; 2 在最高与最低水位时,水泵仍能安全、稳定运行; 3 所配用电机电压等级宜为低压; 4 应有防止电缆碰撞、摩擦的措施; 5 潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中。 6.1.9参与自动控制的阀门应采用电动、气动或液压驱动。直径 300mm 及 300mm 以上的其他阀门,且启动频繁,宜采用电动、气动或液压驱动。 6.1.10 地下或半地下式泵房应设排水设施,并有备用。

取水泵站毕业设计论文

摘要 泵站工程作为国民经济建设中的一部分,已在机电灌排、跨流域调水、城乡供水、电厂供水及输油系统等工程得到了广泛的应用。为促进工业生产的发展和人民生活水平的提高发挥了重要作用,而离心泵由于其扬程较高,流量范围广,在实际中更是获得了广泛的应用。 本设计所设计的为一取水泵站(有隔墩的进水池),其作用是排灌供水,将低处的水输送到高处,供灌溉和饮用,从而实现能量从机械能到势能的转化。本论文为某供水泵站的初步设计,主要根据泵站设计规范对水泵、泵房、进出水池、管路系统及其他配套设施进行了初步的设计,列出了离心泵站设计的一般设计方法及步骤。其中对水泵的选型、水泵的安装高程、泵房的设计和水锤等给出了详细的设计说明及计算步骤,并附有各部分结构示意图和泵站剖面图。从设计结果上来看本设计技术上可行,满足《泵站设计规范》的要求。 关键词:水泵选型水锤工作点安装高程 I

ABSTRACT Pumping station as part of the national economic construction has been widely used in irrigation and drainage in mechanical and electrical, water transfer, urban and rural water supply and oil systems. It plays an important role in promoting the development of industrial production and the improvement of living standards,and the centrifugal pump have gained wide application in practice for its higher head and bigger flow range. This design is designed for a water pumping station (with isolated pier into the pool ) , whose role is to drainage and irrigation water supply, will lower the water delivered to the height , for irrigation and drinking , in order to achieve the conversion of energy from mechanical energy to potential energy .This paper preliminary design for a water supply pump station, I basically according to pump station design specification of pump, pump room, in and out pool, pipeline system and other auxiliary facilities for a preliminary design, lists the centrifugal pump station design general design methods and steps. Among them on the pump selection, pump installation elevation, the design and water hammer pump are the details of the design specifications and calculation steps, attached parts structure schematic diagram and pumping stations section. Judging from the design results this design technically feasible, satisfy the requirements of “ Pumping station design of the standards”. Key words:Pump Selection water hammer pump operating point elevation for pump install

泵房设计

泵房规范相关 6.1 一般规定 6.1.8 使用潜水泵时,应遵循下列规定: 1 水泵应常年运行在高效率区; 2 在最高与最低水位时,水泵仍能安全、稳定运行; 3 所配用电机电压等级宜为低压; 4 应有防止电缆碰撞、摩擦的措施; 5 潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中。 6.3 管道流速 6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值: 1 吸水管: 直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ; 直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ; 直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。 2 出水管: 直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ; 直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ; 直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。 6.4 起重设备 6.4.1 泵房内的起重设备,宜根据水泵或电动机重量按下列规定选用: 1 起重量小于 0.5t 时,采用固定吊钩或移动吊架; 2 起重量在 0.5~3t 时,采用手动或电动起重设备; 3 起重量大于 3t 时,采用电动起重设备。 注:起吊高度大、吊运距离长或起吊次数多的泵房,可适当提高起吊的操作水平。 6.5 水泵机组布置 6.5.1 水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。 6.5.2 卧式水泵及小叶轮立式水泵机组的布置应遵守下列规定:

1 单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于 55kW 时,不小于 1.0m ;电动机容量大于 55kW 时,不小于 1.2m 。当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于 0.6m 。 2 双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为 0.6~1.2m 。 3 当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。 注:地下式泵房或活动式取水泵房以及电动机容量小于 20kW 时,水泵机组间距可适当减小。 6.5.3 叶轮直径较大的立式水泵机组净距不应小于 1.5m ,并应满足进水流道的布置要求。 泵房连接一般采用钢管,管道阀件的尺寸参见钢制管件02s403 对于泵房的设计要注意先定泵的轴心线

泵站建筑设计说明

1.设计依据 1.1 规划部门的规划选址意见书或批准文件。 1.2 批准的方案或初步设计文件。 1.3 本工程设计依据的主要设计规范: 1.3.1 国家、地方或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。 1.3.2 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997。 1.3.3 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008。 1.3.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.3.5 《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 1.3.6 《泵站设计规范》GB/T50265-2010。 1.3.7 《泵站施工规范》SL234-1999。 1.3.8 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013)。 2.工程概况 2.1 本工程总建筑面积47.87平方米。其中地上建筑面积47.87平方米。 2.2 建筑定位:本工程建筑物定位座标系采用城市座标系统,详见总平面建施。 2.3 抗震设防烈度为6度,建筑抗震类别为丙类抗震建筑。 2.4 本工程建筑层数为一层。建筑总高度4.008米。 2.5 建筑的结构型式:砖混结构,本工程建筑结构安全等级二级。 3.设计标高和尺寸 3.1 本室内标高采用图面所标注的吴淞高程,具体以实测为准,室内外高差:为0.30米. 3.2 尺寸及标高:一般无专门说明时,单体建筑的尺寸单位为毫米;建筑标高及总平面尺寸单位为米。其中楼地面标高以 建筑面层标高为准,屋面标高以檐口处结构面层标高为准。图中以标注尺寸为准,不应度量,最终尺寸须在现场校核准确. 结构标高详见结构施工图,各层实际标高应根据不同的建筑饰面作相应调整,凡墙内梁、板等无饰面构件以结构标高为准。 3.3 楼地面标高以建筑面层为准,屋面标高斜屋面以檐口处或平屋面结构面层为准。当无特殊说明时,楼地面建筑面层按30毫米厚度计算。 4.防火设计 4.1 本工程建筑耐火等级为二级,防火类别为丁类。 4.2 本建筑为一层防火区。 5.屋面防水工程 5.1 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,具体构造详“材料做法表”。屋面防水工程设计与施工应符合《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的规定。(Ⅱ级防水层耐用年限15年) 5.2 雨水通过屋面自由落水。 5.3 屋面防水工程应由防水专业工程队或专业防水工施工。须在防水层完工验收后,再施工面层屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 砌体工程 6.1本工程基础墙、内外承重墙所用砌体与砂浆材料、强度标号详结构施工图;非承重墙选用材料按建筑各层平面图说 明;非承重墙与其他墙、柱或楼地面连接以及门窗过梁构造应符合有关墙体标准图集构造的规定。 6.2墙体防潮:一般无地圈梁时在室内地面以下50毫米处墙体做20厚1:2防水砂浆层(加3~5%防水剂)。6.3轴线与墙厚位置的确定:当图纸无专门标明时,一般轴线位于各墙厚的中心。 6.4各层平面图标明位置的开关箱埋墙以及其他孔洞应预留,不得对砌体工程或结构构件进行破坏性开凿。 6.5各层平面图中未标明门边墙脚尺寸者一般为半砖或120毫米。 7.门窗工程 7.1门窗立樘:如采用木门单向开启时框与开启方向墙面平,其余开启方式的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗的框一般 无专门注明时均表示居墙厚中。 7.2设计选用的门窗均采用铝合金材料,规格及配件等详见图纸说明,各类门窗应符合相关类型的门窗标准图质量要求。 7.3设计图所示门窗尺寸为门窗洞口尺寸,门窗实际加工尺寸应扣除粉刷厚度,一般无特殊说明即按四周每边20毫米空 隙考虑;门窗加工前应根据各种粉刷厚度的实际情况决定门窗的实际尺寸。 8.装饰工程 8.1 内外墙面、楼地面、楼梯踏步、顶棚等面层的材料构造做法见“材料做法表”或立面、剖面及有关详图所注。 9.地面工程 9.1 地面工程质量应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)的要求。 9.2 混凝土地面施工时应结合柱网及变形缝设置分隔缝,室内纵向间隔可为3-6米的平缝,横向间隔可为6-12米切10毫米宽、混凝土垫层1/3厚深度的假缝。 9.3 室外地面混凝土散水、台阶构造设计无特殊说明时按国标图集 12J003《工程做法》。本工程散水厚度150毫米。各节点编号为:散水散1A/SW18、台阶台1A/SW5、坡道坡4A/SW13。混凝土散水宽度如未标明时一般为600毫米。 9.4 如有大面积荷载或特殊荷载的建筑物地面,按结构施工图施工。 10. 混凝土工程耐久性一般要求 10.1 混凝土设计使用年限:按规范相关条文规定设计使用年限为30年. 10.2 环境类别:Ⅱ类环镜;环境作用等级Ⅱ-C。 10.3 混凝土强度等级:除特别说明外均为C30。 10.4 混凝土抗碳化等级:T-Ⅱ;抗渗等级:W4 ;抗氯富于渗透桂能:无;抗化学侵蚀性能:无。 10.5 结构构造要求(钢筋保护层厚度):底板及墩墙为50mm,梁为 40mm ,板为35mm。 10.6 混凝土原材料要求:a)水泥:应符合GB175 的规定,直选用普通硅酸盐水泥;b)骨料:应符合SL27 、SL234 、DL/T5144的规定,应选用质地坚硬密实、颗粒级配连续、吸水率低,孔隙率小的骨料;细骨料宜选用细度模数2.5~3.0的天然河砂或人工砂,不应使用海砂;粗骨科宜选用单粒级石子按二级配或三级配混合配制;混凝土中粗骨料最大粒径要求:31.5mm ;本工程不应使用碱活性骨料;c)水:混凝土拌和与养护宜使用符合国家标准的饮用水。配合比要求:混提土的配合比应按照SL352 进行设计与试验验证;混凝土的最大用水量为175Kg/m3;最大水胶比为0.55K g/m3。 浇筑、养护要求:模扳及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》。其结构必须具有足够的稳定性刚度和强度,以保证浇筑混凝土的结构形状尺才和相互位置符合设计规定。模板表面应光洁平整, 接缝严密,不漏浆.混凝土的生产和原材料的质量均应符合《水工混凝土施工规范》。浇筑混凝土应连续进行严禁在途中和仓中加水,混凝土应随浇随平,不得使用振捣器平仓,捣固混凝土应以使用振捣器为主,在无法使用振捣器或浇筑困难的部位可辅以人工捣固,做到无蜂窝麻面,混凝土连续温润养护时间,对普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥不少于10天矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥不少于15天。 10.7 裂缝控制要求:0.25mm 。 10.8 防腐蚀附加措施:无。 运行期检测维护要求:应按SL75、SL255等规定进行运行管理;定期对混凝土所处环境进行监测;及时清理附着物、污渍、垃圾,改善水质。10年进行一次耐久性能检测。混凝土接近设计使用年限时,应及时进行安全鉴定。混凝土所处环境条件发生较大变化后,应及时评估混凝土耐久性能. 11.其他 11.1 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。 11.2 凡设计选用某标准图集有关节点,施工单位必须对照该标准图集总说明及相关内容要求进行施工。 11.3 所有建筑结构、地沟、预留洞孔,及水、电预埋管道等,施工时应与有关专业及工种密切配合施工。 11.4 施工前应对本工程土建、设备专业施工图以及工艺布置要求进行会审,由设计方负责进行技术交底,土建、设备、工艺等专业施工时应密切配合,以避免差错和返工。 11.5 基槽开挖后,应预约勘察、监理专业人员到现场验土,经验收合格并签署以后,方可往上继续施工。 11.6 色彩:门窗白色。落水管除注明者外,均采用UPVC管制作,色彩与外墙相同。 11.7 内墙阳角和底层外墙阳角,均粉1:2.5水泥砂浆每边宽40、高2000护角线,面层粉刷同墙面。 11.8 钢筋混凝土过梁和构造柱详见结构施工图。 11.9 凡木制品与墙砌体接触部分,或不外露部分均应满涂木材防腐液。 11.10 本工程所用的材料、设备制品均须提出产地证明、产品合格证明、质量保证证明等文件,以及技术指标说明,防止不合格产品的使用。 11.11 本工程暂无地质勘查报告,地质情况请参考其他就近工程地质资料。 11.12 本工程回填土采用粘土壤,回填必须分层夯实,分层厚度不大于30cm,回填土压实度不小于94%。 11.13 对于泵房基础超挖部位采用8%灰土回填,分层夯实,分层厚度不大于30cm,压实度不小于94%。 未经盖章的图签,出图无效。

泵站设计实例

一、佟庄泵站 (一)建设概况及缘由 侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在~之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。 因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再 入各级田间渠道灌溉区内农田。 (二)设计资料 设计标准及设计依据 根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为~m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=(s·万亩)。 2、设计依据 根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。 3、建筑物级别: 根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。 4、地震设防列度: 按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度。 5、设计水位: 根据节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下: 管道进口水位:。 进水池:最高水位,设计水位,最低水位。 设计流量 根据节确定该站设计流量:Q=s。 泵站工程设计参数情况具体见表5-26。 表5-26 泵站工程设计参数情况表

雨水泵站设计规范

雨水泵站设计规范 【篇一:新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析】 新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析 摘要:本文首先介绍了雨水泵站设计中的几个关键问题和工艺流程,然后分析了雨水量的计算和设备选型,最后探讨了集水池水位的确 定和泵站运行。 所谓雨水泵站主要是指在城市的低洼地带或者城市的雨水管道系统中,设置的用于城市雨水排除的泵站。雨水泵站的设置避免了城市 内涝灾害,有效改善了城市居民的居住环境,对于城市形象的建设 具有重要的意义。 特别是对于地势平坦的平原地区城市而言,由于其雨水管渠的埋深 相对较大,且起点与河道的距离相隔较远,从而使洪水的水位高于 城市雨水管渠的水位,增加了施工难度,加之海潮的影响,雨水泵 站就成为平原地区城市防止内涝灾害的必然选择。雨水泵站在城市 排水系统重要组成部分,合理的规划、布置雨水泵站对整个排水区 域及时迅速排除雨水,防止内涝起着重要的作用。 20世纪以来,人类虽然兴建了大量的防洪设施,防洪标准有所提高,但是洪水灾害仍然是对人类的主要威胁。随着社会经济的不断发展,今后如再发生同样的淹没范围,其洪灾损失将越来越大。非工程防 洪措施和工程性防洪措施将更多为人重视,人口和财富的不断集中,城市防洪日益重要:城市的高速发展导致大量雨水资源的流失和水 涝灾害并由此引发一系列的城市生态环境和社会问题,如何把排洪 减涝、雨洪利用与城市的景观、生态环境和城市其它一些社会功能 更好地结合,高效率地利用城市宝贵土地资源的城市治水和雨洪利 用设施。通过科学合理的设计,减少洪峰对周边或下游重要区域的 水涝灾害。 设计雨水管渠时,应尽可能重力排除雨水,但在平原地区,因地势 平坦,雨水管渠起点距河道较远,管渠埋深较大,施工困难,雨水 排出口管渠的水位较洪水水位低,或受海潮影响,不得不修建雨水 泵站。雨水泵站设计的好坏对泵站今后长期正常运转起着决定性的 关键作用,且雨水泵站的设计比较复杂,其投资在整个雨水工程中 所占的比例较大。如果设计不合理,所造成的浪费是无法补救的。 1雨水泵站设计中的几个关键问题 1.1良好的进水条件

泵房设计规范

6泵房设计 6.1泵房布置 6.1.1泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。 6.1.2泵房布置应符合下列规定: 6.1.2.1满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。 6.1.2.2满足泵房结构布置的要求。 6.1.2.3满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。 6.1.2.4满足内外交通运输的要求。 6.1.2.5注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。 6.1.3泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表6.1.3的规定。 表6.1.3泵房挡水部位顶部安全超高下限值 注: (1)安全超高系指波浪、壅浪计算机高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度; (2)设计运用情况系指泵站在设计水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或洪(涝)水位时运用的情况。 6.1.4主机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定,并应符合本规范9.11.2~9.11.5的规定。

6.1.5主泵房长度应根据主机组台数、布置形式、机组间距,边机组段长度和安装检修间的布置等因素确定,并应满足机组吊运和泵房内部交通的要求。 6.1.6主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规范9.11.7的规定。 立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。 6.1.7主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、电气设备的布置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以及泵房内通风、采暖和采光要求等因素确定,并应符合本规范9.11.8~9.11.10的规定。 6.1.8主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道(含吸水室)布置或管道安装要求等因素确定。水泵安装高程应根据本规范9.1.10规定的要求,结合泵房处的地形、地质条件综合确定。 主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动机轴的长度等因素确定。 6.1.9安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。 6.1.10辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要求确定,且应与泵房总体布置相协调。 6.1.11安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修要求确定,并应符合本规范9.11.6的规定。 6.1.12当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范围之内。 吊物孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定。 6.1.13主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。 6.1.14立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通道,其它各层应设置不少于一条的主通道。主通道宽度不宜小于1.5m,一般通道宽度不宜小于1.0m。吊运设备时,被吊设备与固定物的距离

泵站及配套管道施工图设计说明书

泵站及配套管道施工图设计说明书泵站及配套管道施工图设计说明书 一、总论 1、概述 2 (1 (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (10)《给水排水构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) (11)《新海地区近期拟建五座污水提升泵站可行性研究报告》 (12)《连云港市新区汇报纲要》(2001年) (13)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

(14)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) (15)《低压配电设计规范》(GB50054-95) (16)建设单位提供的苍梧绿园污水提升泵站的设计要求及一些基础资料。 1.3气象资料 1.3.1气温 1.3.2 1.3.3 1.3 1. 本次设计的建筑物为泵站内的污水提升泵房及格栅。设计范围包括泵站内3座建(构)筑物、泵站总平面布置、泵站内道路系统、配电系统、给排水系统以及出泵站后和海连东路南至预留污水管相接的污水管道。 1.5基地状况 苍梧绿园泵站位于苍梧绿园东北角,东邻郁洲路,北靠苍梧路,泵站内地势平

坦,地形标高在3.2~3.4m之间。 1.6工程设计规模 根据《连云港市新海地区近期拟建五座污水提升泵站工程可行性研究报告》,苍梧绿园泵站设计提升生活污水量为15000m3/d。 1.7概算投资 58.5 2.1 4.2m 3.1设计范围 本次设计包括污水泵房的工艺设计;泵站至海连东路与郁洲路交叉口处预留污水检查井之间污水管道的设计。 3.2泵站工艺设计 3.2.1泵站形式:根据建设方的要求,泵站为无人值守泵站。格栅设计为半地下式,

最新泵房设计规范标准

1 泵房设计 1.1 泵房布置 1.1.1 泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。 1.1.2 泵房布置应符合下列规定: 1.1. 2.1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。 1.1. 2.2 满足泵房结构布置的要求。 1.1. 2.3 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。 1.1. 2.4 满足内外交通运输的要求。 1.1. 2.5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。 1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表1.1.3的规定。 表1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高下限值 注: (1)安全超高系指波浪、壅浪计算机高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度; (2)设计运用情况系指泵站在设计水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或洪(涝)水位时运用的情况。 1.1.4 主机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定,并应符合本规范9.11.2~9.11.5的规定。

1.1.5 主泵房长度应根据主机组台数、布置形式、机组间距,边机组段长度和安装检修间的布置等因素确定,并应满足机组吊运和泵房内部交通的要求。 1.1.1 主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规范9.11.7的规定。 立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。 1.1.7 主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、电气设备的布置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以及泵房内通风、采暖和采光要求等因素确定,并应符合本规范9.11.8~9.11.10的规定。 1.1.8 主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道(含吸水室)布置或管道安装要求等因素确定。水泵安装高程应根据本规范9.1.10规定的要求,结合泵房处的地形、地质条件综合确定。 主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动机轴的长度等因素确定。 1.1.9 安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。 1.1.10 辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要求确定,且应与泵房总体布置相协调。 1.1.11 安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修要求确定,并应符合本规范9.11.1的规定。 1.1.12 当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范围之内。 吊物孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定。 1.1.13 主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。

水泵与水泵站的设计说明

第一章设计任务与基本资料 一、设计任务 完成胜利排水泵站的初步设计 二、建站目的 为对某市用水环境进行综合治理,满足全市排污排涝等需求,拟在该市东区建一座排水泵站,将水排入外河,市内有一环卫河自西向东,市内外泄水流可汇入南北流向的外河—上龙河。 三、设计标准 水泵站按《泵站设计规范》和《室外给水排水设计规范》的标准,该站为三级建筑物。 四、基本资料 1、地形资料 环卫河自西向东,河底高程4m,底宽4m,外河为南北流向。防洪堤顶高程14.5m,堤坡底为1:2.5,建站地点高程9m。 2、地质资料 建站地点地势平坦,地面下向至5.04m为素填土,夹少量碎砖、小石子、植物根,r=190KN/m3,c=17 KN/m2,内磨擦角φ=13°,[R]=80KN/m2;5.04米以下为亚粘土,r=190KN/m3,c=10 KN/m2,内磨擦角φ=18°,[R]=100KN/m2 泵站墙后回填土,r=190KN/m3,c=30 KN/m2,φ=15°,

外磨擦角取(1/3-2/3)φ。 3、水文资料 环卫河末底面高程:▽4.0m 环卫河河底宽度:4.0m 5、交通 外河可以行船,附近有公路通往市区,交通便利。 6、电源 站址附近有变电所一座,6KV输电线路经过此站。 7、排水时最高气温37°,最高水温25°。 五、其它设计依据 1、设计任务与指导书扬州大学2003 2、《泵站设计规范》GB/T50265-97 3、《水泵站设计示例与习题》 4、《中小型泵站设计与改造技术》储训刘复新主编 5、《泵站过流设施与截流闭锁装置》严登丰著

6、《中小型泵站设计图集》 第二章泵站设计参数确定 一、设计流量确定 Q= qA=0.36×11=3.96m3/s 式中q为排水率(m3/s/KM2) A为胜利站抽排面积。 二、设计净扬程的确定 H=10.5-5=5.5m 三、设计扬程初估 H设=(1+K)H净 =1.2×5.5=6.6m 取K=0.2 四、确定最大、最小净扬程 Hmax=11-5=6m Hmin=8.5-5=3.5m

相关文档