1、实际应用中,调节器的参数整定方法有(临界比例带法、响应曲线法,经验法、衰减法)等4种。

2、在锅炉跟随的控制方式中,功率指令送到(汽轮机功率)调节器,以改变调节阀门开度,使机组尽快适应电网的负荷要求。

3、1151系列变送器进行正负迁移时对量程上限的影响(没有影响)

4、在燃煤锅炉中,由于进入炉膛的燃烧量很难准确测量,所以一般选用(热量)信号间接表示进炉膛的燃料量。

5、单元机组在启动过程中或机组承担变动负荷时,可采用(锅炉跟随)的负荷调节方式。

6、判断控制算法是否完善中,要看电源故障消除和系统恢复后,控制器的输出值有无(输出跟踪和抗积分饱和)等措施。

7、就地式水位计测量出的水位比汽包实际水位要(低)

8、DEH调节系统与自动同期装置连接可实现(自动并网)。

9、对于DCS软件闭环控制的气动调节执行机构,下列哪些方法不改变其行程特性(在允许范围内调节其供气压力)。

10、各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指(现场控制站、操作员站、工程师站)

11、KMM调节器在异常工况有(连锁手动方式和后备方式)两种工作方式。

12、动态偏差是指调节过程中(被调量与给定值)之间的最大偏差

13、当X<0时,系统(不稳定)。衰减率X<0发散振荡,X=0等幅振荡,X>0稳定,通常X=0.75~0.9

14、调节对象在动态特性测试中,应用最多的一种典型输入信号是(阶跃函数)。

15、锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(汽机耗汽量)相适应,以维持汽压的恒定。

16、热工调节过程中常用来表示动态特性的表示方法有三种其中(微分方程法,)是最原始,最基本的方法。

17、分散控制系统是(微型处理机、工业控制机、数据通信系统、CRT显示器,过程通道)。

18、深度反馈原理在调节仪表中得到了广泛应用,即调节仪表的动态特性仅决定于(反馈环节)。

19、在喷嘴挡板机构中,节流孔的直径比喷嘴直径(小)。

20、在给水自动调节系统中,在给水流量扰动下,汽包水位(不是立即变化,而要延迟一段时间)

21、汽包锅炉水位调节系统投入前应进行的实验有(汽包水位动态特性试验,给水调节阀特性试验,调速给水泵特性试验)。

22、INFI-90系统对电源质量有较高要求,其电压变化不超过额定电压的(±10%)。

23、滑压运行时滑主蒸汽质量流量、压力与机组功率成(正比例)变化。

24、锅炉燃烧自动调节的任务是(维持汽压恒定、保证燃烧过程的经济性,调节引风量,保证炉膛负压,)

25、霍尔压力变送器是利用霍尔效应把压力作用下的弹性元件位移信号转换成(电动势)信号,来反应压力的变化。

26、振弦式压力变送器通过测量钢弦的(谐振频率)来测量压力的变化。

27、锅炉负荷增加时,辐射过热器出口的蒸汽温度(降低)

28、锅炉负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度(升高)

29、在串级汽温调节系统中,副调节器可选用(P或PD)动作规律,以使内回路有较高的工作频率。

30、汽包水位调节对象属于(无自平衡能力多容)对象。

23、检测信号波动,必然会引起变送器输出波动,消除检测信号波动的常见方法是采用(阻尼器)

24、为避免在“虚假水位”作用下调节器产生误动作,在给水控制系统中引入(蒸汽流量)信号作为补偿信号。

25、协调控制方式是为蓄热量小的大型单元机组的(自动控制)而设计的。

26、机组采用旁路启动时,在启动的初始阶段,DEH系统采用(高压调节阀门或中压调节阀门)控制方式。

判断:

27、汽动给水泵在机组启动时即可投入运行(×)

28、发电厂热工调节过程多采用衰减振荡的调节过程。(√)

29、对于汽包锅炉给水调节系统,进行调节系统实验时,水位定值扰动量为10mm(×)

30、在蒸汽流量扰动下,给水调节对象出现水击现象(×)

31、单元机组协调控制系统中,为加快锅炉侧的负荷响应速度,可采用前馈信号(√)

32、运行中的调节系统应做定期试验(√)

33、多容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为非周期的(×)。

34、为保证调节系统手自动换是无扰的,在手动时调节器应进行自动跟踪(√)

35、单容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为衰减振荡。(×)

36、对象时间常数T越大,说明对象的惯性越小(×)

37、锅炉汽温调节时对象属于无自平衡能力对象(×)

38、一次调频是指利用调速器对汽轮机转速进行调节,进而调节频率的过程(√)

39、电动执行器就地手操,不允许在自动工况下进行,可在伺服电动机通电时进行。(×)

40、在DKJ型电动执行器通电调试时,电动机时转时不转是因为制动器吸合不正常。(√)

41、锅炉热效率试验说明,为保持经济燃烧,负荷越大,最佳过剩空气系数α越小(√)

42、对于串级调节系统,试投运时,步骤是先内后外(√)

43、主汽温度调节系统的调节品质应达到以下标准1)稳定负荷工况下,汽温偏差小于63℃。2)10%负荷扰动下,气温偏差不大于65℃(√)

44、发电机甩负荷时,防止功率反调的措施是使发电机测流元件与一滞后环节串联,以延迟功率信号的变化。(×)

45、单元机组是一个多输入、多输出的被控对象,在分析负荷控制系统时必须把锅炉作为一个整体考虑。(×)

46、DBC型温度变送器输出抖动,经查其原因是由产生了低频振荡,适当调整电位器减少开环放大倍数,故障现象消除(√)

47、总线形网络结构以一条开环的通信电缆作为数据高速公路,各接点通过接口挂到总线上。网络易于扩展,不致相互影响。(√)

问答:1、简述气动仪表的优缺点?

答:气动仪表的优点是:工作可靠,防火防爆、便于维护、价格较低,抗外界干扰能力强等。

缺点是:传递速度慢,传送距离短,起源装置复杂,与工业控制机的联系不方便等。

2、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量?

答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的最小流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。

3、DDZ-Ⅲ型仪表与DDZ-Ⅱ型仪表相比,有哪些主要特点?

答:有5个主要特点:

1)采用线性集成电路2)采用国际标准信号制,现场传输信号为4~20mADC控制室联络信号为1~5VDC,信号电流与电压转换电阻为250?,

3)集中统一供电,由电源箱供给各单元24V直流电源,并备有蓄电池作为备用电源,4)结构合理,功能多样。5)可构成安全火花型防爆系统。

4、什么叫积分分离?它在过程控制中有何作用?

答:积分分离是可编程调节器的一种特殊算法,即系统出现大偏差时,积分不起作用,只有比例和微分作用,而在系统偏差较小时,积分起作用。采用积分分离,可在大偏差情况下迅速消除偏差,避免系统过调,同时可缩短过渡过程时间,改善调节质量。

5、现场怎样给水调节器投入自动?

答:当被调参数接近给定值时,将系统切为自动方式运行,并根据汽包水位来观察水位的变化过程,若调节过程衰减慢或偏差大,则应修改相应的整定参数。当出现异常时,应立即撤出自动,做进一步的检查。

6、可编程调节器有哪几类功能模块?

答:功能模块是可编程调节器中的软件,是具有某种运算处理功能的子程序段,在可编程调节器中,按其作用有以下几类功能模块:1)运算功能模块;2)控制功能模块;3)输入/输出功能模块;4)顺序控制模块。

7、电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么?

答:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,执行机构输出臂转角仍保持在原来位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,起到保护作用。

8、DEH调节系统的数字控制器接受哪几个反馈信号?

答:数字控制器接受机组的转速、发电机功率和调节级压力三个反馈信号。

9、在锅炉汽温调节系统中,为何要选取减温器后的汽温信号作为导前信号?

答:选取减温器后的汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号,它比主蒸汽温度更能提前反映减温水的扰动。

10、什么叫微分先行的PID调节器?

答:微分先行PID调节器实际是测量值先行,它可以减少测量信号的滞后,有利于提高调节品质。

11、在单元机组负荷控制中负荷要求指令处理模块的主要功能是什么?

答:主要功能有:1)正常情况下由ADS或运行人员变动负荷,并经速率限制产生负荷要求指令;2)正常情况下参与电

网调频;3)变负荷速率限制手动设定;4)机组最大/最小负荷手动设定

快速返回、快速切断、迫升/迫降和主燃料跳闸时,负荷要求指令跟踪锅炉实际负荷指令。

12、在单元机组负荷控制中控制策略产生模块的主要功能是什么?

答:主要功能有:1)实现直协调控制方式;2)实现锅炉跟随方式;3)实现汽机跟随方式;4)实现基本运行方式;5)实现定压运行方式;6)实现滑压运行方式。

13、DTL-331型调节器由哪几个部分组成及实现比例工况的方法是什么?

答:DTL-331调节器为具有独立微分通道的PID型调节器,它由输入回路、微分输入通道、调制放大器、反馈回路及限幅回路组成。实现比例工况的方法为将反馈回路的积分电容短路、积分电阻调至最大值、微分电容开路、微分电阻短路。

14、KMM可编程调节器数据显示器上出现“-6.9”或“6.9”时,可能是什么故障?

答:出现这种情况一般是模拟量输入信号溢出(小于4mA或大于20mA),或调节器本身的模拟输入采样或模/数转换部分有故障。对前一种情况,可进一步检查变送器的输出是否正常;对于后一种情况,需要更换相应的元件。

15、具备哪些条件才能进行温度调节系统的投入工作?

答:一般应具备以下条件方可进行投入工作:

1)炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度。2)机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数。3)减温水调节阀有足够的调节裕量。4)过热汽温表、再热汽温表指示准确、记录清晰。5)温度调节系统的设备正常,参数设置正确。

16、使用DDZ-Ⅱ仪表的调节系统改用可编程调节器,主要应解决哪些问题?

答:使用DDZ-Ⅱ型仪表的调节系统改用可编程调节器,一般都保留了变送器和执行机构,需解决的问题主要有:1)Ⅱ型仪表和可编程调节器之间的信号转换问题:2)可编程调节器一般只有软手操,没有硬手操,因此,必须在运行人员操作盘上增调设硬手操开关,以提高系统的可靠性。

17、试述气动仪表中阻容五环节的作用。

答:气动仪表中的阻容环节,为气阻与气容的组合。气阻相当于电子线路中的电阻,在气动管路中作为节流元件,起阻碍气体流动的作用。气容为具有一定量的气室,相当于电子线路中的电容。

气动阻容环节相当于电子线路中的RC环节,通常作为仪表的反馈环节,以获得比例、积分、微分等调节规律及其他运算规律。

18、试分析PI调节器积分时间对调节过程的影响?

答:由于积分调节作用的存在,能使被调量的静态偏差为零。

减小积分时间T i可减小调节过程中被调量的动态偏差,但会增加调节过程的振荡。反之,增大积分时间T i可减小调节过程的振荡,但会增加被调量的动态偏差。

19、什么是调节系统的误衰减曲线整定法?什么叫稳定边界整定法?

答:1)将系统看做纯比例作用下的一个闭合自动调节系统,如果逐步减小调节器的比例带,当出现4∶1的衰减过减过程时,确定4∶1衰减比例带δs和4∶1衰减操作周期T s,然后按照经验公式计算出各个具体参数,这叫衰减曲线整定法。2)按纯比例调节作用,先求出衰减比为1∶1(稳定边界)的比例带和周期,再按经验公式求其他参数称为稳定边界整定法。

20、气动活塞式执行机构振荡的原因是什么?应如何处理?

答:气动活塞式执行机构振荡的主要原因是执行机构输出力量不够。另外,执行机构的刚度太小以及执行器周围有振动设备,也会引起执行机构和调节阀的振荡。

执行机构输出力不够是由于气缸压力不足引起的。对于配双喷嘴挡板、双功率放大器、定位器的活塞式执行机构,可能是气源压力不足或放大器节流孔堵塞引起的。对于配滑阀定位器的活塞式执行机构,则可能是气源压力降低引起的。查找气源压力降低的原因及疏通节流孔时,应将执行机构与调节阀分离,改为手轮操作。处理完毕后,再恢复原状。

21、为什么要求汽轮机调速系统,当机组突然甩去全负荷时,应保证不使危急保安器动作?

答:机组突然甩去负荷时,汽轮机转速将迅速上升,这是调速系统遇到的最大调节任务,此时调节系统应能将汽轮机转速保持在危急保安器动作数值以下。否则将引起危急保安器动作,使汽轮机停机或转速下降,增加重新并网的操作,延长事故处理时间甚至导致事故扩大。更危险的情况是万一危急保安器不动作,可能引起飞车事故。

22、试分析PI调节器比例带对调节过程的影响?

答:增大比例带可减少调节过程的振荡,但会增加被调量的动态偏差,减小比例带可减少被调量的动态偏差,但会使调节过程更趋振荡。

23、试述如何检查监控组件是否正常?当被监视点异常引起监控动作后,应如何处理?

答:检查监控组件报警显示是否正常;可通过试灯开关“V·T。”当组件正常时,故障显示灯及“M”灯应全亮;测试5V、±15V电源电压,应正常。

当被监视点异常引起监控组件动作后,可用“SIL”消音按2钮消除声报警(光报警仍存在)。被监视点恢复正常后,可用“RES”按钮复位,此时光报警信号消失,输出继电器复原,手动灯“M”熄灭。

如要取出监控组件又不引起声光报警,需将连锁线开关“RIL”置于解除位置。

24、汽机调速系统晃动的原因有哪些?怎样消除?

答:(一)调速系统晃动的原因大致如下:1)调速系统迟缓率大;2)调门重叠度大;3)错油门重叠度大;4)油压晃动;5)电网频率波动;6)调速器转动轴弯曲;7)调速系统静态特性曲线不合格。

(二)消除调速系统晃动的办法有:1)使调速系统静态特性曲线合乎要求;2)稳定滑油压;3)扩大电力网,增加电网稳定装置;4)定期检查及清洗调速系统;5)调整调速汽门及错油门的重叠度。

25、试述KMM可编程调节器有几种运行状态?

答:KMM可编程调节器的运行状态有两类共6种状态。一类为正常运行状态,另一类为非正常(故障)运行状态。

1)正常运行状态。它是调节器处于正常操作下的运行状态。它又分为4种方式,即手动方式(MAN)、自动方式(AUTO)、串级方式(CAS)和跟踪方式(FOLLLOW)。2)非正常运行状态。它是调节器或控制系统处于故障的操作运行状态。它又分为两种方式,即连锁手动方式(IM)和准备或后备方式(S)。

26、试述在操作带三断保护的电信号长行程执行机构时,要注意什么问题?

答:电信号气动长行程执行机构一般都带有三断保护功能,即断电源、断信号、断气源保护。

当输入信号小于4mA时,断信号保护起作用,气动执行机构自动保位(保持其-开度不变)。由于气动执行机构从全开到全关需要一定时间,从位置反馈送来的阀位信号总是落后于操作器的输出信号,因此操作时要缓慢进行(特别是向减小方向操作时),否则可能造成操作信号小于4mA,使执行机构自动保位。

27、试述一个调节系统投入自动时,运行人员反映有时好用,有时又不好用,这是什么原因?

答:出现这种情况的主要原因是:调节器的参数设置不当;运行工况变化较大;阀门特性变化以及运行操作人员投自动时处理不当。

调节器的整定参数直接影响调节系统的调节质量,参数设置不当,调节质量会变差,甚至无法满足生产的要求。

调节系统参数一般按正常工况设置,适应范围有限,当工况变化较大时,调节对象特性变化也较大,原有的整定参数就不能适应,调节质量变差,所以运行人员反映自动不好用,这是正常的。要解决这一问题,需要增加调节器的自适就应功能。阀门特性变化相当于调节对象特性(包括阀门在内的广义调节对象特性)变化,原有的整定参数也就不能适应,影响了调节质量。

运行人员投自动时,一般不太注意系统的偏差(特别是无偏差表的调节器或操作器),尽管系统设计有跟踪,切换时是无扰的,但如果投入时偏差较大,调节器输出就变化较大(相当于给定值扰动),阀位也变化较大,造成不安全的感觉。有时虽然注意了偏差,觉得偏差较大,又调整给定值去接近测量值,使偏差减小,这实际上又是一个较大的定值扰动,使阀位变化较大,又造成不安全感觉。正确的做法是,投自动时应在偏差较小的情况下进行,投入自动后不要随意改变给定值(给定值是生产工艺确定的),即使要改变,变化量也不要太大。

28、汽轮机甩负荷后转速飞升过高的原因是什么?

答:汽轮机甩负荷后,转速飞升过高的原因通常有以下几个方面:

1)调门不能正常关闭或漏汽量过大:2)调速系统迟缓率过大或部件卡涩;3)调速系统不等率过大;4)调速系统动态特性不良;5)调速系统调试整定不当。

29、试述为什么送风调节系统中常采用氧量校正信号?

答:锅炉燃烧过程的重要任务之一是维持炉内过剩空气稳定,以保证经济燃烧。炉内过剩空气稳定,对燃煤锅炉来说,一般是通过保证一定的风煤比例来实现的,即负荷变化时,风煤同时变化而它们的比例不变。但当煤质变化时(这种情况是经常发生的),就不能保持炉内过剩空稳定,不能保持经济燃烧。要随时保持经济燃烧,就必须经常检测炉内过剩空气系数或氧量,并根据氧量的多少来适当调整(校正)风量,以保持最佳风煤比例,维护最佳的过剩空气系数或氧量。所以,送风调节系统中常采用氧量校正信号。

值得注意的是,氧量信号也不是一个定值。根据锅炉的燃烧特点,在高负荷时,氧量要稍低一些,而低负荷时,氧量要稍高一些。因此,一个理想的氧量校正信号还必须用负荷进行修正,即根据负荷变化修正氧量的给定值(一般用函数转换器来实现)。

热工测量仪表及自动化复习题

热工测量仪表及自动化复习题 一、填空题 1、电动调节器在进行调试时有几个参数需要进行反复调试才能使系统正常工作.(P)(I )( D )。 2、调节器的比例度越大,则放大倍数(越小)调节作用就(越弱)余差也(越大)。 3、热电偶冷端温度补偿的方法有(补偿导线法)(理论计算法)(冷端恒温法)(补偿电桥法) 4、涡轮流量计应(水平)安装。 5、热电偶产生热电势的条件是(两种不同材质的金属丝)(两个接点的温度不同) 3、温度变送器可以变送哪三种信号参数?(热电势信号)(热电阻信号)(其他毫伏信号) 4、常用的调节器的调节规律有哪几种?(P, P I, P D, P I D ) 二、选择题填空 1) 热电偶输出的电势为:(1) 1)直流2)交流3)三相交流 2) 调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,调节过程稳定的条件是:Ψ和n应是: (3)(7) 1)Ψ=02)Ψ<03)0<Ψ<1 4)Ψ=15) n=1 6) n>1

7)n<1 2) 调节对象的特性参数有(1 2 3 ) 1)放大系数 2)时间常数 3)滞后时间 4)比例度5) 积分时间 3) 标准化的节流装置的有(1 2 3)。 1)喷嘴2)孔板3)文丘利管4)锥形入口孔板5)圆缺孔板 4) 1.5级仪表的精度等级在仪表面板上用(1 ) 1)1.5 2)+-1.5级3)+1.5级 5)用S分度号的热偶配K型显示仪表测量温度,则显示结果(2)1)偏大2)偏小3)可能大,也可能小,要视具体情况而定 6)定值调节系统、程序调节系统、随动调节系统是按什么来划分的(3) 1)按自动调节系统的结构2)按自动调节系统的特性3)按给定值变化的规律 7)浮子流量计必须( 2 )安装 1)水平2)垂直3)可任意安装8)在DDZ-Ⅱ型仪表中,现场与控制室之间采用(3)的信号联络。 1)4-20mADC 2)1-5VDC 3)0-10mADC 9) 在DDZ-Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用(1)的信号 1)4-20mADC 2)1-5V DC 3)0-10mADC

电厂热工自动化技术及其应用

电厂热工自动化技术及其应用分析 摘要:电力系统自动化是我国电力技术近年来的主要发展方向,本文针对电厂热工自动化技术及其应用情况展开了论述与探讨。文章首先就电厂热工自动化的概念及其在我国的发展现状进行了阐述,在此基础上就电厂热工自动化技术的构成及应用情况进行了论述与分析。?关键词:电力系统;热工自动化;自动化技术;技术应用??随着科学技术的发展,我国电力系统自动化程度越来越高。电厂热工自动化随火力发电技术的发展而不断进步,是我国的电力系统的重要组成部分。目前,我国电厂热动自动化已经得到了很大的发展。从自动装置看,组装仪表已经向现在的数字仪表发展,系统控制设备也提升到了新的档次,一些机组有专门的小型计算机进行监督和控制,配以crt显示,监控水平较以前大大提高。??一、电厂热工自动化及其在我国的发展?(一)电厂热工自动化的概念?火力发电厂热工自动化的主要概念是以火力发电过程中数据的测量、信息的处理、设备的自动控制、报警和自动保护为基础,通过自动化系统的控制来达到无人操作的过程。在火力发电厂生产过程中为了使发电设备的安全有所保障,需要对设备进行自动化控制,以避免重大事故的发生,同时也减少了一定的人力资源。一般的火电自动化系统都分为四个子系统,其中以自检系统、控制系统、报警系统、保护系统为主。?(二)电厂热工自动化在我国的发展?我国火力发电厂的热工自动化技术近年来得到了非常迅猛的发展,其核心技术 distributed control system(dcs)更是被我国发电企

业所应用。dcs技术主要是通过设备的分散控制来达到数据和信息的自动化处理,在我国350mw以上的火电机组上应用较为广泛,其经济性和安全性被我国发电企业所认同。近年来随着计算机软件可视化效果的提高,dcs技术得到了极大的发展和应用,通讯接口的识别和管理系统数据的共享为火力发电厂的信息化处理提供了必要保障,同时dcs的分散控制也起到了非常好的效果。 二、电厂热工自动化技术构成?(一)热工测量技术方面 1、温度测量,火电厂热工测量控制系统中的温度测量传感器(s enser),采用热电偶热电阻,少数地方采用其他热敏元件如金属膜(双金属膜)水银温包等作为温度测量的一次元件; 2、压力(真空)测量,传感器为应变原理的膜片,弹簧管,变送器为位移检测原理或电阻电容检测原理,(4-20ma),二次仪表以数显为多; 3、流量测量,以采用标准节流件依据差压原理测量为主,少数地方采用齿轮流量计或涡轮流量计,如燃油流量的测量。大机组中的主蒸汽流量测量许多地方不用节流件,利用汽机调节级的压力通用公式计算得出;4、液位(料位)测量,液位测量以差压原理经压力补偿测量为主流,电接点,工业电视并用。料位测量以称重式或电容式传感器配4-20ma变送器测量,也有用浮子式或超声波原理。 ?(二)关于dcs??目前大机组的仪控系统大多选用dcs系统。dcs系统在火电厂发电机组控制中的应用已有10多年的历史了,而且正在越来越多地得到应用。dcs系统是相对于计算机集中控制系统而言的计算机(或微机)控制系统,它是在对计算机局域网的研

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

热工控制系统试卷及答案4套

热工控制系统试卷1 一、名词解释(10分,每题2分) 1、峰值时间—— 2、被控对象—— 3、自平衡率ρ—— 4、稳态偏差—— 5、超调量—— 二、填空题(15分,每空1分) 1、锅炉燃烧过程自动调节的基本任务是 、 、 。 2、自动控制系统按给定值变化规律分类,可分为 调节系统、 调节系统和 调节系统。 3、衡量控制系统控制品质的指标主要有 、 、 。 4、主汽温度控制对象的动态特性特点为 、 、 。 5、给水控制对象的动态特性特点为 、 、 。 三、简答题(20分,每题5分) 1、串级控制系统比单回路控制系统为什么更适合对具有大惯性大迟延的被控对象进行控制? 2、在主汽温串级调节系统中,惰性区动态特性的特点是什么,对主回路的要求是什么? 3、在热工控制系统中,为什么不采用纯积分作用的调节器? 4、锅炉给水控制对象动态特性有什么特点,如何克服“虚假水位”现象? 四、已知3个二阶系统的闭环极点在复平面上的分布如下图所示,按表格形式比较它们的性能。(6分) 五、某系统的闭环特征方程为()4 3 2 5816200D s s s s s =++++=,判断此闭环系统的稳

定性,并确定特征方程的特征根在复平面上的分布情况。(5分)

六、某系统方框图如下图所示,求其传递函数()() () C s G s R s = 。(10分) 七、某系统的开环传递函数为()() 2 43K G s s s s = ++,绘制系统的根轨迹图,并确定使闭环系统稳定的K 值的范围。 (10 分) 八、某系统的开环零、极点分布如下图,其中-P 为极点,-Z 为零点,试绘制系统的根轨迹图。(4分) 九、某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示,写出系统的开环传递函数表达式()G s 。 (10分) 十、已知某系统的开环传递函数()() 3 1 151G s s =+,要求使系统的衰减率0.75ψ=(m = 0.221),求比例调节器的比例系数

热工技能竞赛简答题汇总

1、在汽轮机检修后,热工需要重新安装轴系TSI探头,在安装探头时,轴位移的安装必须推轴并严格控制安装误差,而安装轴振探头时只要求间隙电压在合适范围内即可,请问轴振探头安装要求为什么比轴位移探头安装要求松 答:轴振测量原理为测量的是峰峰值,探头的安装位置不影响轴振的测量,只需在探头的检测范围内,且不与轴系转动部位摩擦即可,而轴位移测量的直接是位移(距离)信号,必须准确。 答出峰峰值2分,探头检测范围或摩擦1分,距离或位移2分。 2、火力发电厂常用化学仪表有哪些(烟气分析仪除外) 答:硅表、钠表、氧表、电导、PH、氢气纯度、氢中氧、氧中氢、酸碱浓度计、总磷表、余氯表 3、影响脱硝调节品质的因素有哪些 答:烟气流量测量、氨气流量测量、CEMS仪表测量迟延及校准(NOx、O2)、锅炉燃烧系统变化(或负荷变化、启停磨煤机、煤质变化、氧量控制差异、烟道内流体分布不均匀等)、催化剂特性变化、喷氨喷嘴堵塞情况、喷氨调节阀调节特性变化。 答出以上点各得1分 4、为确保控制系统故障时机组安全运行,单元机组至少应设计独立于分散控制系统什么配置。 答:1、后备监视仪表(0.5分):锅炉汽包电接点水位计,水位电视监视器(直流炉除外),炉膛火焰电视监视器等;(举例0.5分举出一个实例即可) 2、双后备操作按钮(0.5分):必须有两个独立的操作按钮节点串接,每个按钮输出两副以上接点,在送入DCS系统的同时,直接连至独立于DCS控制对象执行部分继电器的逻辑回路(0.5分)。如:紧急停炉按钮,紧急停机按钮,发电机解列按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 3、单后备操作按钮(0.5分);接点信号在送入DCS系统的同时,直接作用于DCS控制对象的单个强电控制回路(0.5分)。如:手动启座锅炉安全门按钮(机械式除外),汽包事故放水门手动按钮,凝汽器真空破坏门按钮,交、直流润滑油泵启动按钮,停汽泵按钮,启动柴油机按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》34 5、简述热工保护系统应遵守的“独立性”原则。 答:1、机、炉保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置; 2、保护系统应有独立的I/O通道,并有电隔离措施,冗余的I/O信号应通过不同的I/O 模件引入; 3、触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独设置,当确有困难而需与其他系统合用时,其信号应首先进入保护系统; 4、机组跳闸命令不应通过通讯总线传送。 《火电厂热工自动化系统试验》 324 每个要点1分,意思点到即可。 6、述中国大唐集团《二十五项反措》对分散控制系统配置的基本要求P104 答: 1 DCS系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理),CPU负荷率应控制在设计指标之内并留有适当裕度。 2 主要控制器应采用冗余配置,重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。冗余配置的过程控制单元、通讯接口、通讯环路必须处于良好的热备用工作状态。 3 系统电源应设计有可靠的两路供电电源(如一路为UPS电源,一路为保安电源),并可自动切换,切换时间应小于5 ms(应保证控制器不能初始化)。操作员站如无双路电源切换装

热工安装调试试题及答案

热工安装调试(试题)答案在后面 一、单选题(共137 题) 【 1 】. 线性位移差动变送器(LVDT)的输出是______信号。 A.直流电流 B.交流电压 C.交流电流 D.直流电压 答案:() 【 2 】. 热电偶的插入深度,至少应为保护套管直径的______。 A.3倍-5倍 B.5倍-7倍 C.8倍-10倍 D.10倍-12倍 答案:() 【 3 】. 锅炉燃烧对象,是一个______调节对象。 A.单变量 B.二变量 C.多变量 D.三变量 答案:() 【 4 】. 测量1.2MPa压力,要求测量误差不大于4%,应选用______压力表。 A.准确度1.0级,量程0~6MPa压力表 B.准确度1.5级,量程1~4MPa压力表 C.准确度1.5级,量程0~2.5MPa压力表 D.准确度2.5级,量程0~2.5MPa压力表 答案:() 【 5 】. 根据电容性耦合的原理,屏蔽信号传输线的屏蔽体必须接地,否则起不到抗静电干扰的作用。对信号源接地、放大器不接地的系统,信号线屏蔽层应选在______。对信号源不接地的系统,信号线屏蔽层应选在______。 A.信号源接地端与零信号基准线短接仪表侧接地 B.放大器侧接地信号源与仪表侧均接地 C.信号源与仪表侧均接地信号源接地端与零信号基准线短接 D.仪表侧接地放大器侧接地 答案:() 【 6 】. 当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压变送器的零点应进行______。 A.正迁移 B.负迁移 C.不迁移 D.不确定 答案:() 【7 】. 小机速关组件中,可以通过调整针形阀来控制______流量,以控制速关阀开启速度。 A.进油 B.回油 C.进油和回油 D.启动油

热工控制原理及系统复习题

华北电力大学珠海函授站2014-2015学年第一学期期末考试 《热工控制原理及系统》复习题 一、单项选择题(本大题共8小题,每小题1分,共8分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 1. 如果系统中加入一个微分负反馈,将使系统的超调量p σ( )。 A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 不定 2. 由电子线路构成的控制器如图所示,( )是PD 控制器。 A B C D 3. 欲改善系统动态性能,一般采用( )。 A. 增加附加零点 B. 增加附加极点 C. 同时增加附加零、极点 D. A 、B 、C 均不行而用其它方法 4. 设系统的传递函数为G(s)=225525 s s ++,则系统的阻尼比为( )。 A. 25 B. 5 C. 12 D. 1 5. 主导极点的特点是( )。 A. 距离实轴很远 B. 距离实轴很近 C. 距离虚轴很远 D. 距离虚轴很近 6. 单回路控制系统控制通道纯迟延时间τ增大,被控量动态偏差( )。 A. 一定增大 B. 一定减小 C. 不变 D. 可能增大,也可能减小 7. 关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( )。 A. 调节系统中外扰是负荷变化 B. 调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C. 给定值有转速给定与功率给定 D. 机组启停或甩负荷时用功率回路控制 8. 在三冲量给水调节系统中,校正信号是( )。 A. 汽包水位信号 B. 蒸汽流量信号 C. 给水流量信号 D. 给水压力信号。 二、填空题(本大题共8小题,每空1分,共8分) 1. 系统在外加作用的激励下,其输出随时间变化的函数关系叫( )响应。 2. 线性系统稳定的充分必要条件是它的特征方程式的所有根均在复平面的( )部分。 3. 开环传递函数的极点和零点均位于s 左半平面的系统,称为( )。 4. ω从0变化到+∞时,惯性环节的频率特性极坐标图在第四象限,形状为( )。 5. 奈氏判据是用系统的( )幅相频率特性曲线来判断闭环系统的稳定性。 6. 当控制系统存在经常变化、可以测量但不可控的( )时,可考虑采用前馈--反馈控制系统。 7. 串级控制系统中的主回路是( )控制系统,而副回路是随动控制系统。 8. 根据运行经验,汽包锅炉在实现自动控制时可以组成给水自动控制系统,( )自动控制系统和燃烧自动控制系统等几个相对独立的控制系统。 三、问答题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)

热工测量与自动控制复习重点

第一章 测量是人们对客观事物取得数量观念的一种认识过程。 测量方法:直接测量、间接测量、组合测量。 测量系统(传感器→变换器→传输通道→显示装置):测量设备、被测对象; 测量误差(绝对误差):测量值与被测真值之差 测量误差分类:系统误差、随机误差、粗大误差 按测量误差产生来源:仪表误差或设备误差、人为误差、环境误差、方法误差或理论误差、装 置误差、校验误差. 测量精度:准确度、精密度、精确度。 基本误差(去掉%称为精度):变差: 灵敏度: 线性度: 第二章 产生误差的原因:1)测量方法不正确2)测量仪表引起误差3)环境条件引起误差4)测量的人员水平和观察能力引起的误差。 随机误差(特点为正态分布和算术平均值): 算术平均值(最优概值): 剩余误差(代数和为零,平方和最小): 标准误差: 算术平均值(最优概值)的标准误差: 算术平均值(最优概值)的极限误差: 第三章 温度测量仪表:接触式、非接触式 热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势组成。 热电偶:两个不同的导体(或半导体)AB组成闭合回路,当AB相接的两个接点温度不同时,则在回路中产生热电势,回路称为热电偶 热电偶产生热电势的条件是:1)两热电极材料相异2)两接点温度相异. 热电偶的基本定律:1)均质导体定律2)中间导体定律3)中间温度定律。 补偿电桥法:是采用不平衡电桥产生的电势来补偿电偶因冷端温度变化而引起的热电势的变化值。电阻温度计的传感器是热电阻,热电阻分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 热电阻温度计测温度的特点:1)热电阻测温度精度高,测温范围宽,在工业温度测量中,得到了广泛的应用。2)电阻温度系数大,电阻率大,化学、物理性能稳定,复现性好,电阻与温度的关系接近线性以及廉价。3)当热电阻材料的电阻率大时,热电阻体积可做的小一些,热容量和热惯性就小,响应快。 热电偶的校验:通常采用比较法和定点法。 热电偶的检定:是对热电偶的热电势与温度的已知关系进行检验。 冷端温度补偿的方法:1)冷端温度校正法2)补偿导线法3)仪表机械零点调整法4)冰浴法 第四章

常见电厂热工自动控制技术研究

常见电厂热工自动控制技术研究 发表时间:2018-01-17T09:14:18.837Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:辛传龙彭军辉 [导读] 摘要:就电厂的热工自动化控制技术而言,它主要是利用自动化系统与技术来测量电厂各种数据,自动控制各种设备,处理电厂的各种信息数据,最终实现发电设备的安全可靠运行,使其产出更多电能。对于整个电厂而言,研究其热工自动化控制技术,一方面可以提高其产能;另一方面能降低电厂的生产成本,有助于整个电厂实现最终的可持续发展,所以我们必须重视电厂热工自动控制技术的研究。 (山东电力建设第三工程公司山东青岛 266000) 摘要:就电厂的热工自动化控制技术而言,它主要是利用自动化系统与技术来测量电厂各种数据,自动控制各种设备,处理电厂的各种信息数据,最终实现发电设备的安全可靠运行,使其产出更多电能。对于整个电厂而言,研究其热工自动化控制技术,一方面可以提高其产能;另一方面能降低电厂的生产成本,有助于整个电厂实现最终的可持续发展,所以我们必须重视电厂热工自动控制技术的研究。本文就对常见电厂热工自动控制技术进行分析和探讨。 关键词:电厂热工;自动控制;技术 1电厂热工自动化的含义 1.1电厂热工自动化的含义 电厂热工自动化的含义主要是指电厂在发电过程中的前期数据准备、发电过程中的数据处理、运行中仪器的自动操作、提醒和主动监测。依靠全自动仪器和自动控制装置来达到无人操作的过程。在发展过程中对操作系统进行自动化控制,使得发电设备的安全有所保障,可以避免重大事故的发生,同时减少人力资源,提高运行的工作效率。 1.2热工自动化发展的过程 热工自动化应用研究始于18世纪60年代。锅炉给水调节装置于1766年由波尔佐诺夫研制成功,并且在1784年瓦特制作成功蒸汽机离心摆调速技术。我国的独立发展和创新是从1950年开始,但受到技术落后、设备简陋等原因的影响,许多操作只能由简陋的机器完成,大部分要依靠人工,操作程序的自动化水平很低。直到20世纪70年代,我国首次引用集中控制的方式,将我国自主研发的用于生产的仪表广泛应用于不同机组中,虽然自动化水平发展依然不如西方,但已取得较大幅度的进步。随着自动化水平发展到20世纪70年代左右,DCS系统首次在国外研发出来并投入生产。我国也在20世纪80年代开始借鉴这种技术并将其应用于电厂。目前,DCS技术已成为我国电厂自动化控制的主要组成部分。 2热工自动化技术在火力发电中的应用 2.1DCS 热工自动化技术的主要代表是DCS,这种技术在火力发电厂的运行中具有成熟的运行经验。我们对DCS进行控制时,我们主要通过计算机的局域网络对发电机组行有效的控制,这样可以将控制系统形成一种网络化的的方式。中央处理器较多是DCS系统的主要特点,因此DCS系统才能为火力发电提供许多服务,而以对火力发电厂中所产生的各种问题进行处理,一个处理器产生问题不会对整个系统的运行造成影响。我们不需要进行设备的过多投入,因为DCS系统可以对热工自动化的水平进行提升,对其经济效益进行保证。 2.2自动控制 火力发电厂的调节系统中我们运用热工自动化技进行其自动的控制,可以实现对其进行温度与燃烧的调节,这样可以对火力发电厂的自动化控制进行促进,我们以某发电厂为例,火力发电厂通过使用热工自动化技术,将其内的自动控制应用到了内部的三个系统当中:汽包水位系统:对火力发电厂的电量负荷状态进行调节,实现单冲、三冲量的调节,可以对其汽包水位进行系统提供自动化的调节方式,这样可以保证在火力发电厂中实现热工自动化以后所进行的控制优势上的体现。燃烧系统:对于火力发电厂中的炉膛内的压力进行送风量的控制,对于送风量远论是增加或是对其负荷进行增减,都可以以一种自动化的方式进行,对于热工自动化的具体技术要求进行遵循。主汽压力系统:在火力发电厂的主汽压力系统中的水温调节方面可以实现自动的控制与温度上的调节,由于热工自动化技术对于模糊控制方法进行了引进,使其在主汽压力系统中提高也对主汽的调节的能力。 2.3热工测量 进行热工的自动化测量中应该使用标准的器件或是仪表,减少因设备原因所造成的流量测量时的产生的误差,对于精准度进行提高,遵循差压的原理对流量隐患问题进行消除。压力测量:对于压力测量的部进行控制时我们需要对其应变的原理进行遵循,与传感器结合使用,对于热工检测中的压力测量进行合理的分配与使用。温度测量:进行温度测量中其热工自动技术的主控对象是其传感器,根据热工系统中的实践对温度测量进行执行,保证测温性能的可靠性。液位测量:传感器的选择可以清准对火力发电厂中的液位变化进行精准的计量。 3火电厂热工自动化控制技术发展 3.1现场总线控制技术 现场总线控制系统简称FCS作为一种在工业控制以及企业的数据通信与传输的重要单元,在现代控制系统中起了不可缺少的作用。FCS在火力发电厂中刚刚兴起,其应用将逐渐取代传统的分散控制系统(DCS),相比于DCS,FCS的系统结构具有开放性、成本低以及结构优良等优势,FCS的应用将大大地提高了火电厂热工控制性能与效率。常见的FCS结构体系主要由生产管理层(MNET)、监控网络层(SNET)、控制网络层(CNET)等组成。操作员站以及工程师站主要对生产过程进行监视、系统维护、操作以及管理。监控网络层实现高级控制策略以及装置优化控制等,结合控制网络层实现对控制系统的数据通信与传输。 3.2智能控制技术 由于火电厂热工控制系统结构相对比较复杂,大型火力发电的设备种类以及结构较大,在控制过程中采用传统的控制方式将会出现延迟、误控以及强耦合等问题,因此一种能避免这些问题的智能控制将取代传统的控制方式。目前在火电厂热工自动化控制中智能控制主要应用以下几个方面:(1)锅炉燃烧过程控制;锅炉燃烧过程控制主要是通过监控层对锅炉的燃烧状态进行数据采集与监测,根据监测的数据采用智能算法进行智能分析,常用智能算法有人工神经网络、多级可拓、模糊控制、专家系统等,利用智能算法计算状态参数进行对PID 控制的参数调节,从而实现锅炉燃烧的智能控制,提高锅炉的控制效率与控制的可靠性。(2)温度智能控制;锅炉温度智能控制主要是对锅炉汽温的控制,锅炉的汽温时变性较强,传统的控制方法不能适应大型火力发电厂的发展,对大型的火力发电厂控制效果不理想。目前

热工题库(检修工)

1.电力安全规程中“两票三制”指的是什么 答:“两票”是指:① 操作票;② 工作票。 “三制”是指:① 设备定期巡回检测制;② 交接班制;③ 冗余设备定期切换制。 2?测星过程中,产生误差的因素有哪几种 答案:产生误差的因素有以下4种:① 测量装置误差;② 环境误差; ③方法误差;④人员误差。 3.热工信号报警分为几类 答案:可以分为一般报警、严重报警、机组跳闸报警。 4?简述热电偶的测温原理。 答案:当任意两种不同的导体(或者半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。 这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。 5. PID自动调节器有哪些整定参数 答案:有比例带、积分时间、微分时间3个整定参数。 6.试简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答案:A/D转换器能将模拟量转换成数字量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 7- DEH控制系统有何主要功能 答案:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷

自动控制;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。 8.试说明电压与电位.电压与电动势间的相互关系。 答:(1)电压是表明电场力做功能力大小的物理量;两点间电位 差的大小即为电压。 ⑵电动势是表明电源力做功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 9.热电阻的测温原理是什么 答案:热电阻测温度是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来达到的。 10.汽轮机本体监视一般包扌2;哪些内容 答案:汽轮机本体监视一般包括转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴偏心、轴承金属温度.推力瓦温度.轴承振动等。 11,汽轮机TSI包拾哪些参数的测量 答案:(1)汽轮机转速。 (2) 汽轮机偏心度。 轴承振动。 (4) 汽轮机高低压缸差胀。 汽轮机轴向位移。 (6) 壳体膨胀。 (7) 键相。 22?炉膛火焰电视监视系统包扌舌哪几部分

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

热工测量与自动控制重点总结

热工测量与自动控制重点总结 第一章测量与测量仪表的基本知识 1测量:是人们对客观事物取得数量观念的一种认识过程。人们通过试验和对试验数据的分析计算,求得被测量的值。 2测量方法:是实现被测量与标准量比较的方法,分为直接测量、间接测量和组合测量。 3按被测量在测量过程中的状态不同,有分为静态和动态测量。 4测量系统的测量设备:由传感器、交换器或变送器、传送通道 和显示装置组成。 5测量误差的分类:1)系统误差 2)随机误差 3)粗大误差 6按测量误差产生来源:1)仪表误差或设备误差 )人为误差 2 3)环境误差 4)方法误差或理论误差 5)装置误差 6)校验误差. 7测量精度:准确度、精密度、精确度。 8仪表的基本性能:一般有测量范围、精度、灵敏度及变差。

9精度:是所得测量值接近真实值的准确程度,以便估计到测量误差的大小。 10仪表的灵敏限是指能够引起测量仪表动作的被测量的最小变化量,故友称为分辨率或仪表死区。 第二章 1产生误差的原因:1)测量方法不正确 2)测量仪表引起误差 3)环境条件引起误差 4)测量的人员水平和观察能力引起的误差。 2函数误差的分配:1)按等作用原则分配误差 2)按可能性调整误差 3)验算调整后的总误差。 第三章温度测量 1温标:是温度数值化的标尺。他规定了温度的读数起点和测量 温度的基本单位。

2热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势组成。 3热电偶产生热电势的条件是:1)两热电极材料相异 2 )两接点温度相异. 4热电偶的基本定律:1 )均质导体定律 2)中间导体定律 3)中间温度定律。 5补偿电桥法:是采用不平衡电桥产生的电势来补偿电偶因冷端温度变化而引起的热电势的变化值。 6电阻温度计的传感器是热电阻,热电阻分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 7热电阻温度计测温度的特点:1)热电阻测温度精度高,测温 2 范围宽,在工业温度测量中, 得到了广泛的应用。 )电阻温度系数大,电阻率大,化学、物理性能稳定,复现 性好,电阻与温度的关系接 3 近线性以及廉价。 )当热电阻材料的电阻率大时,热电阻体积可做的小一些, 热容量和热惯性就小,响应快。 8热电偶的校验:通常采用比较法和定点法 热电偶的检定:是对热电偶的热电势与温度的已知关系进行检

常见电厂热工自动控制技术研究 崔保恒

常见电厂热工自动控制技术研究崔保恒 摘要:随着社会经济的发展,人们对电能的需求量越来越大,给电厂的产能提 出了更高要求,但就目前的电厂热工控制现状而言,其控制模式已经很难适应电 力工业控制单元机组的客观发展需求。文章概述了电厂热工自动化控制技术,分 析了电厂热工自动控制技术中存在的问题,并结合多年实际工作经验提出了确保 电厂热工自动控制技术可靠应用的策略。 关键词:电厂;热工自动化;控制技术 就电厂的热工自动化控制技术而言,它主要是利用自动化系统与技术来测量 电厂各种数据,自动控制各种设备,处理电厂的各种信息数据,最终实现发电设 备的安全可靠运行,使其产出更多电能。对于整个电厂而言,研究其热工自动化 控制技术,一方面可以提高其产能;另一方面能降低电厂的生产成本,有助于整 个电厂实现最终的可持续发展,所以我们必须重视电厂热工自动控制技术的研究。 一、电厂热工自动化控制技术概述 1.1热工测量技术 1.1.1温度测量。热电偶热电阻是电厂热工测量时温度测量传感器主要采用的 元件,有些电厂也在使用金属膜水银温包等热敏元件,这些元件都属于温度测量 的一次元件。 1.1.2压力测量。应变原理膜片为主要的压力传感器元件,弹簧管、数显形式 的二次仪表是其主要用到的构件。 1.1.3流量测量。大多数电厂使用的标准节流件,采用的都是差压测量原理。 齿轮、涡轮等传统的流量计只有个别电厂仍在使用。 1.1.4液位测量。在测量液位时,大多数电厂采用的都是差压原理经压力补偿 测量法,共同使用电接点与工业电视。 1.2DCS系统 就目前的电厂大机组仪控系统的使用状况而言,DCS系统为大多数电厂主要 使用的是电厂大机组仪控系统。在电厂发电机组控制系统中该系统技术的作用优 势也越来越明显。 就DCS系统来说,其建立要以计算机局域网技术为基础。DCS系统要求建立 的网络型控制系统要更安全、更可靠、更实时,DCS系统在目前电厂热工控制系 统中的应用也必将越来越广泛。 二、电厂热工自动化控制技术问题分析 随着电厂热工自动化水平的不断提升,虽然自动化控制技术有其自身的优点,在实践应用中也所有创新和提升,但在具体的生产应用中,依然还存在着一些问题,总结之,主要表现在以下几个方面: 2.1电厂设备自动化水平。对于电厂热工控制系统的自动化水平而言,其主要决定于以下几个方面,即发电机组在整个电厂设备中的地位、电网对电厂发电机 组提出的要求;发电机组可控制性、可承受负荷能力;控制设备与测量仪表的种 类与质量;对电厂设备自动化控制设计能力和水平;同时,还包括安装与调试, 最终自动化控制系统能取得怎样的控制效果,很多程度上还决定于电厂自身的管 理机制即运行维护水平。 2.2单元机组控制、DCS一体化水平。实践中可以看到,炉机电融一体化是当 前电厂单元机组的主要技术特征,而且DCS技术应用以后,因该技术自身具有高 度的安全可靠性,所以可以与电厂热工自动化控制系统密切的联系在一起,形成

火电厂热工自动化试题库测试题

第四次试题 一、选择题(单选,每题1分,共计20题) 1 、SCS与MCS的关系是,SCS ---------。 A优先级别高于自动调节控制,只有顺控过程结束.调节系统才能恢复对设备的控制; B优先级别低于自动调节控制,只有调节过程结束,顺控系统才能恢复对设备的控制; c系统与自动调节系统是两个互不关联的独立控制系统; D系统接受自动调节系统控制。 2、安全油压和EH油压正常.也没有ETS动作条件,但挂闸不上。检查AST电磁阀均已通电,该情况说明至少有——AST电磁阀异常。 A一只;B两只;C三只;D四只。 3、DEH调节系统四种运行方式是:①操作员自动、②汽轮机自启动ATC,③二级手动(或称遥控自动)、④一级手动(或称手动)。从高级到低级其切换顺序是-----。 A①一②一④一③B②一①一④一③;C②一①一③一④;D①一②一③一④。 4 、下列选型中,不包含在DEH负荷控制的反馈回路是---------。 A汽轮机功率校正回路;B发电机功率校正回路; C频率校正回路;D调节级压力校正回路。 5 、热工测点安装位置构选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于---------mm。 A 200; B 100; C 250; D 150 6、一次门的严密性试验,应该用-----倍的工作压力进行水压试验,--------MIN内无渗漏。 A 1,3; B 1.25,5; C 1.5,5 D 2,10。 7、不同直径的管于对口焊接,其内径差不宜超过-------mm否则.应采用变径管。 A 0.5; B 1; C 2; D 3。 8、汽轮机轴承润滑油压力低联锁保护压力开关的取样点,应在——。 A润滑油母管的始端;B润滑袖母管的中间; C注油器出口;D润滑油母管的末端。 9、在锯弓上安装锯条时,锯条的齿面向----------- A锯弓工作时的前进方向安装;B锯弓工作时的后退方向安装; c实际需要窭装; D无所谓。 10、在安装顶棚壁温测点时,测点的安装高度为顶棚上------mm左右,且上下-------mm的地方不能有焊缝; A 300,100; B 300, 50; C 250.100; D 350.150。 11、同一段管道上开孔取源,按介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A压力测点、温度测点、流量测点B流量测点、压力测点、温度测点 C温度测点、流量测点、压力测点;D压力测点、流量测点、温度测点。 12、同一段管道上开孔取源,接介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A 连锁测点、自动测点、保护侧点、DAS测点; B DAS测点、自动测点,保护测点、连锁测点; C 自动测点、保护测点、连锁涮点、DAS测点; D 保护测点、连锁测点、囟动测点、DAS测点。 13 、对目前在线运行的分散控制系统,绝大多数要求保证DAS信号输人端一点接地,以有 效避免信号传输过程中的-----------信号。 A静电干扰;B电磁干扰;c共模干扰;D串模干扰。 14、振动传感器分接触式和非接触式两种,----------传感器是非接触式传感器。 A、电涡流式; B、磁电式 C、压电式 D、A、B、C选项都正确 15 、当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行---------。

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热工测量仪表及自动控制习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较下图中各仪表温度示值的大小,并说明原因。

相关文档