AGL1灌浆平洞三单元细水泥灌后质量评审

监理意见

1概述

1.1工程概况

大岗山水电站坝址位于四川省大渡河中游上段雅安市石棉县挖角乡境内,上游与规划的硬梁包(引水式)电站尾水相接,下游与龙头石电站水库相接,为大渡河干流规划的22个梯级的第14个梯级电站。大岗山水电站主要任务是发电。电站枢纽主要由拦河混凝土双曲拱坝、泄洪消能建筑物、引水发电建筑物等组成,最大坝高210.00m,电站装机容量2600MW(4 650MW),最大水头178.0m,最小水头156.8m,额定水头160.0m,发电引用流量1834m3/s(4 458.5m3/s),保证出力636MW,年发电量114.30亿kW.h。

大岗山挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝,引水发电系统采用左岸首部地下厂房方案,枢纽泄洪消能系统采用坝身4个深孔,坝下游设水垫塘+右岸开敞式进口无压泄洪洞方案。工程枢纽建筑物由混凝土双曲拱坝、水垫塘、二道坝、右岸泄洪洞、左岸引水发电建筑物等组成。

大岗山水电站防渗帷幕由大坝基础帷幕、左岸厂房帷幕及二道坝帷幕共三部分组成。其中大坝基础帷幕与左岸厂房帷幕相连接,形成库水防渗体系。大坝基础防渗帷幕中心线近似平行拱坝轴线,基础帷幕在左岸坝头折向上游与厂房帷幕接为一体,在右岸坝头折向上游近似垂直河床。立面上,帷幕在左右岸高程940m~1135m间各设置5层灌浆平洞,从上至下高程分别为1135m、1081m、1030m、979m、940m。二道坝帷幕灌浆布置于二道坝下游侧灌浆廊道内。

AGL1灌浆平洞三单元2排普通水泥灌浆于2012年10月检查施工完成,因该部位地层隐微裂隙发育,大量的上游排孔灌浆过程中出现了吸水不吸浆现象,导致普通水泥灌浆后检查孔压水试验结果不能满足设计防渗标准。2013年6月设计下发《940.00m高程以下拱坝坝基帷幕灌浆布置图R2》(图号:CD SG-413-41(1~3)R2)明确:由于AGL1灌浆平洞地层隐微裂隙发育,在普通水泥灌浆及湿磨细水泥灌浆试验时都出现严重的“回浆返浓”现象,使得检查孔压水不能满足设计防渗标准要求(合格率比较低)。因此,设计决定在AGL1灌浆平洞原

设计的两排水泥灌浆孔中间增加一排细水泥灌浆。

1.2地质条件

AGL1灌浆平洞第三单元主要以Ⅱ类围岩为主,根据取芯孔岩芯揭露显示:岩性以微红色中粒黑云二长花岗岩及灰白色花岗岩为主,灰白色花岗岩相对较多,未发现有辉绿岩脉存在,该单元岩体细微裂隙比较发育。

根据普通水泥灌浆后的检查孔压水试验成果,细水泥试区灌前平均透水率为1.16Lu。

1.3孔位布置

AGL1灌浆平洞三单元细水泥灌浆共布置1排细水泥灌浆孔,共设置15个生产孔,孔距2m,每排孔分Ⅱ序施工;检查孔共计1个(L1-3-SJ3桩号0+079.50)。AGL1灌浆平洞三单元平面布置图见图1-1。

图1-1 AGL1灌浆平洞三单元水泥灌浆孔位布置图

2试验成果及分析

2.1灌浆成果

AGL1灌浆平洞三单元普通水泥灌浆成果详见表2-1,AGL1灌浆平洞三单元细水泥灌浆成果详见表2-2。

表2-1 AGL1灌浆平洞三单元普通水泥灌浆成果统计表

表2-2 AGL1灌浆平洞三单元细水泥灌浆成果统计表

2.2各序孔单位水泥注入量分析

普通水泥灌浆上游排Ⅲ序孔灌浆单耗为93.51kg/m,中间排细水泥灌浆Ⅰ序孔平均单耗77.14Kg/m,后序孔平均单耗比前序孔减少17.5%,符合灌浆递减规律。

细水泥灌浆Ⅰ序孔平均单耗77.14Kg/m,Ⅱ序孔平均单耗67.50Kg/m,Ⅱ序孔较Ⅰ序孔单位注入量减少12.5%。符合灌浆递减规律。

2.3各序孔透水率分析

上游排Ⅲ序孔平均透水率为5.04Lu,中游排Ⅰ序孔平均透水率2.93Lu、中游排Ⅱ序孔平均透水率 2.34Lu,中游排Ⅰ序较上游排Ⅲ序平均透水率减少42.0%,中游排Ⅱ序孔较中游排Ⅰ序孔平均透水率减少了20.0%,符合递减规律。

3灌浆效果检查

3.1检查孔压水试验合格标准

根据《基础帷幕灌浆技术要求》(B版),本灌区检查孔压水检查合格标准为:(1)透水率不大于1 Lu;

(2)各段的透水率的合格率不小于90%;

(3)不合格试段的透水率不超过设计规定的150%,且检查孔无连续三段不合格。

3.1.1检查孔的布置

在灌浆结束后,将已所取得灌浆资料进行统计,统计完成后报送设计、监理进行检查孔的布置,经设计、监理研究后共布置1个检查孔,检查孔的位置如图1-1所示。

3.2压水试验

基岩帷幕灌浆压水试验采取自上而下分段卡塞单点法压水,压水成果见表3-1。

表3-1 AGL1灌浆平洞三单元细水泥检查孔压水成果表

由表3-1可见,检查孔压水共21段,其中小于设计防渗标准(1Lu)的孔段共10段,合格率为47.6%,且有4段透水率超出设计规定值的150%,存在连续3段不合格的情况,因此本单元细水泥灌后检查不合格。

综上述,本单元细水泥灌浆效果检查结果表明,灌后地层透水率未达到设计防渗标准。

4监理评价意见

AGL1灌浆平洞三单元已完成细水泥灌浆施工,并进行了灌后压水检查。经现场监理检查施工参数满足设计施工技术要求,现场施工工艺符合规范要求,在灌浆过程中现场监理对特殊、灌浆异常情况孔段进行了全过程跟踪旁站,保证了灌浆数据真实,灌浆质量可靠。现场监理对灌后压水检查进行了全过程旁站,灌后压水检查共21段,旁站压水检查21段,最大吕荣值2.33Lu,最小吕荣值0.0Lu,合格率为47.6%;因此本单元细水泥灌后压水未达到设计防渗标准要求。

监理在旁站细水泥灌浆孔施工过程中,发现部分孔段出现“回浆返浓”情况,由于本单元地层隐微裂隙发育,水泥灌浆受水泥粒径影响,浆液不能充填到细微裂隙中去,致使灌浆效果不能满足设计防渗标准。建议改变灌浆材料,以改善灌浆效果,达到设计防渗标准要求。

坝体灌浆技术专项施工方案介绍

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理机构设置与人员配备 (3) 第1节施工组织管理机构设置 (3) 第2节计划投入本工程的管理和技术人员表(详见表2-1) (6) 第三章坝体劈裂灌浆施工 (8) 第四章坝体定喷灌浆施工 (16) 第五章坝体灌浆质量保证措施 (24) 第1节劈裂灌浆质量保证措施 (24) 第2节高喷防渗墙质量保证措施 (26) 第六章施工安全防护措施 (27) 第1节施工安全用品及设施配置 (27) 第2节施工区的安全防护措施 (30) 第3节夜间施工保障措施 (31) 第4节现场安全、保卫 (32)

工程概况 本工程坝体灌浆采用劈裂灌浆+定喷灌浆、副坝劈裂灌浆。 主坝左右岸各100m 坝段范围内及大坝河床206m 范围内的坝体采用劈裂灌浆,单排孔设计,两岸100m 坝段孔距3.0m,中间206m 河床坝段孔距4.5m。 定喷灌浆工程量为986m,平均孔深29m,在主坝坝基砂卵石层中构筑防渗墙,具体做法是在大坝河床206m 范围内,沿设计的单排灌浆中心线,每隔1.5m 设一个灌浆孔,共计138 孔。 副坝坝体全部采用劈裂灌浆,沿坝轴线单排孔设计,孔距 3.0m。灌浆材料为纯黏土浆和水泥黏土混合浆。 施工组织管理机构设置与人员配备第一节施工组织管理机构设置 2.1.1 我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部和一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的基层作业班组,从组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。(施工组织管理机构图详见2-1)。 2.1.2 项目经理部领导设置 2.1.2.1 项目经理1 人,主管本工程全面工作,对工程进度、工程质量、施工安全、文明施工和成本负责。 2.1.2.2 项目副经理1 人,主管工程施工计划、调度、文明施工管理等工作。 2.1.2.3 项目技术负责人1 人,主管工程技术、深化设计、施工质量、施工安全等工作。

回填灌浆工程施工方案及方法

回填灌浆工程施工方案及方法 (1) 回填灌浆采用预埋管注浆法。在衬砌混凝土时即按照设计要求,预埋φ50钢管作为灌浆管,在预埋管中钻孔,再进行施灌。灌浆孔分段分序布置,一般分为两个次序进行,后序孔应包括顶孔。回填灌浆孔布置详见《回填灌浆孔布置图》。 (2) 回填灌浆施工工艺流程 在预埋钢管中钻孔→检查→灌浆→质量检查→补灌→验收封孔 ⑶ 造孔 回填灌浆孔采用手持式风钻,从预埋管中钻孔,钻孔孔径不宜小于38mm ,孔深宜伸入岩石10cm ,并测记混凝土厚度和空腔尺寸。 ⑷ 灌浆顺序、分序 灌浆分两序进行,先进行一序孔的灌注,间隔时间大于48小时后,进行二序孔的灌注,并做到由下而上,先边孔,后顶孔。 ⑸ 灌浆压力和结束标准 回填灌浆采用“纯压式”灌浆,孔口灌浆管处装设压力表控制灌浆压力,洞身段回填灌浆孔横断面图 回填灌浆孔平面布置图 序孔

灌浆压力为0.2~0.3MPa 。在设计压力下,灌浆孔停止吸浆并延续5分钟即可结束该孔的灌注。施灌过程中,应密切注意混凝土的扰动变形,有必要时,应安装变形监测装置,并做好相应记录。 ⑹灌浆材料及制浆 回填灌浆使用32.5级普通硅酸盐水泥,拌和水采用地下水,灌浆管采用高压胶皮管,管径与灌浆泵相一致。 回填灌浆,一序孔可灌注水灰比为1(或0.8或0.6或0.5):1的水泥浆。对较大空腔或空洞部位用水泥砂浆灌注,掺砂量不宜大于水泥重量的200%。 ⑺质量检查、封孔 回填灌浆质量检查,在该部位灌浆结束后7天进行,检查孔应布置在脱空较大,串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,具体位置由监理工程师现场确定。检查孔的数量应为灌浆总孔数的3~5%。 检查标准:质量检查采用钻孔注浆法,检查孔钻孔成型后,向孔内注入水灰比为2:1的水泥浆液,在规定的压力下,初始10分钟内注入量不超过10升,则认为合格。 灌浆浆、待凝等措施,然后采用压力灌浆法封孔,其它孔使用水泥砂孔灌浆结束和检查孔检查结束后,顶孔和有返浆的孔必须采用闭浆,采用机械封孔,孔口压抹齐平,水泥砂浆强度等级和混凝土强度等级相同。

关于灌浆平洞的施工组织设计

关于灌浆平洞的施工组织设计 200m 总计1 灌浆平洞洞挖m3 7162 13680 14060 12350 6200 53452 砼衬砌m3 2902 5545 5696 5003 2512 21658 回填灌浆m2 2460 4700 4826 4240 2130 18356 锚杆根296 566 581 511 256 2210 2 交通支洞 井挖m3 1380 920 2300 砼衬砌m3 210 140 350 喷砼m3 120 80 200 挂网锚杆根190 125 315 3 施工支洞洞挖m3 471 5863 5811 1940 1985 16070?240m ?300m ?350m ?400m ?2.0m;施工支洞的开挖断面尺寸为 2.5× 3.0m,衬砌、支护形式根据岩体完整性确定。1.2 合同项目范围及工程量1.2.1 合同项目范围(1)左岸灌浆平洞工程开挖(包括:灌浆平洞、连接支洞、交通支洞、通风竖井、施工支洞等) ;(2)左岸灌浆平洞工程喷锚支护(包括洞口明挖边坡、交通支洞、通风竖井、施工支洞等);(3)左岸灌浆平洞工程衬砌砼浇筑(含钢筋、锚筋、模板);(4)左岸灌浆平洞工程地下洞室衬砌段顶拱回填灌浆; (5)左岸灌浆平洞工程仪器埋设与施工安全监测;(6)负责可利用料堆存; (7)地质缺陷处理和勘探平洞回填;(8)临时工程。1.2.2 主要工程量主要工程量见表1-1。表1-1 主要工程量表编号项目名称单位估算数量?2.4m,喷锚支护为主, 净断面?200m。所有平洞和支洞的断面形式为城门洞形,通风竖井断面形式为圆形。灌浆平洞开挖断面尺寸为3.3×3.9m,钢筋砼衬砌以后净断面 2.5×3.0m;交通支洞开挖断面尺寸为2.7×3.5m,喷锚支护以后净断面2.5×3.0m;通风竖井开挖断面直径?240m、?300m、?350m、?400m、?400m 处,右岸延伸穿过F2 断层以后接志留系纱帽组岩层。 左岸灌浆平洞工程包括:灌浆平洞、连接支洞、交通支洞、通风竖井、施工支洞等。左岸灌浆平洞所在高程分别为?灌浆平洞施工组织设计 1 施工总体说明1.1 工程概况水库正常蓄水位400m,相应库容43.1 亿m3,系多年调节水库。枢纽的主要任务是发电、防洪,兼顾航运 及其他用途,电站装机容量1600MW。工程主体建筑物有:混凝土面板堆石坝、左岸溢洪道、右岸地下式电站厂房、放空洞和渗控帷幕。 渗控帷幕是为满足枢纽工程建筑物对渗流控制的要求而设,其作用使防止建筑物基础发生渗流破坏,减小渗漏量。帷幕线路布置在河床部位沿面板坝轴线至左右岸坝肩,左右岸延伸过溢洪道以后折向下游经邹家沟接栖霞 第 3 段岩层出露高程 明挖m3 42 42 砼衬砌m3 994 1388 205 2587 喷砼m3 86 60 201 22 110 479 锚杆根47 465 50 275 837 排水孔m 227 1021 935 420 459 3062 4 地质缺陷处理m3 28600 1.3 水文气象和工程地质1.3.1 水文气象(1)水文清江处于鄂西暴雨区,水量充沛,多年平均降水量约1500mm。每年6~9 月为主汛期洪峰陡涨陡落;每年 4 月为枯水期。多年平均流量299m3/s,实测最大流量12400 m3/s,实测最小流量26 m3/s。坝址全年10%、5%频率最大瞬时流量分别为 9480m3/s、10800m3/s,3.3%频率最大瞬时流量11600 m3/s,0.5%频率最大瞬时流量14900 m3/s,0.2%频率最大瞬时流量16500 m3/s,11~4 月时段 5%频率最大瞬时流量3960 m3/s。(2)气象 ①降水清江流域多年平均降水量约1500mm。降水量年内分配不均,雨季4~9 月降水量占全年的50~55%,7 月雨量最多为200~300mm,冬季雨量较少,一般在20~30mm。 清江多年平均暴雨天数为2~7 天。暴雨最多出现在4 月,大多于10 月结束,6~9 月为暴雨集中期,

灌浆洞专项施工方案.

灌浆平硐专项施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 XXX-XX工程项目大坝主体工程在大坝左右岸存在灌浆平硐,左岸灌浆平硐全长约1237m,其中坝左0+588.201m~坝左0+839.979m、坝左0+047.143~坝左0+139.819为明挖段,其余均为洞身段,右岸灌浆平硐全长约388m,其中洞室围岩以II、III类为主,少部分IV类围岩。平硐衬砌段开挖断面尺寸为3.1×4.1m(宽×高),无衬砌段开挖断面尺寸为 2.5m×3.8m(宽×高),衬砌断面为2.5mx3.5m(宽×高),断面形式为城门洞型,顶拱为标准半圆形。主要施工内容包括:土石方明挖、石方洞挖、喷锚支护、混凝土衬砌、底板混凝土、钢筋制安、洞内外排水沟施工等项目的施工。 1.2 主要工程量 灌浆平硐主要工程量表 表1-1 序号项目名称单位工程量备注一土石方开挖 1 土方明挖m3 2 石方明挖m3 3 洞室开挖m3 二喷锚支护 1 喷C25砼(洞内)m3厚10cm 2 φ25锚杆根长3m,入岩2.85m 3 φ25锚杆根长5m,入岩4.85m 4 C20喷砼(洞外)m3厚10cm 三混凝土工程 1 钢筋制安t 2 平洞衬砌m3 3 C20砼回填m3

序号项目名称单位工程量备注 四帷幕灌浆 1 灌浆造孔m 2 帷幕灌浆(单排)m 3 帷幕灌浆(双排)m 4 灌浆造孔m 4 帷幕灌浆(单排)m 4 帷幕灌浆(双排)m 注:上述工程量为设计量,工程量以现场实际发生量计。 二、编制依据 (1)XXX-XX招投标文件; (2)XXX-XX灌浆平硐施工蓝图; (3)XXX-XX工程大坝施工技术要求; (4)XXX-XX大坝主体工程施工总组织设计; (5)XXX-XX大坝主体工程施工总进度计划; (6)爆破专项安全施工规范; (7)水工混凝土施工规范。 三、施工重、难点及应对措施 1、左右岸灌浆平硐开挖断面较小,开挖长度较长导致出渣、排烟循环较长是本工程的一重、难点; 针对出渣、排烟循环较长这一重难点,我部根据现场实际情况合理优化出渣方式及选取出渣工具。排烟配置较大功率的轴流风机,同时根据开挖进尺增加轴流风机,加大排烟效率。 2、左右岸洞室爆破开挖前期与两岸坝肩爆破开挖同时进行,在同时进行施工作业时确保施工安全、爆破震动影响岩石稳定性是本工程的又一重、难点。

灌浆工程施工组织设计方案

昌都市丁青县当堆水电站 灌浆工程 施工方案 安和水利水电工程 当堆水电站工程项目部 2018年 06 月 26 日

昌都市丁青县当堆水电站灌浆工程施工方 案 审查: 校核: 编写:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工布置(浆、水、电系统) (4) 三、资源配置 (6) 四、固结灌浆 (8) 五、帷幕钻孔及灌浆 (9) 六、成果资料 (15) 七、质量管理措施 (17) 八、施工进度保证措施 (17) 九、安全文明施工及其它 (18)

当堆水电站灌浆工程施工方案 一、工程概况 1、工程概述 当堆水电站位于自治区昌都地区丁青县尺牍镇境,处于怒江左岸的一级支流–嘎曲中游河段。嘎曲流域位于东经94°34′~95°14′,北纬31°30′~32°10′之间,发源于海拔5200m的夏日阿坝山,河流流向自北向南,在嘎塔村附近,曲汇入后始称为嘎曲,在甘岩乡附近,有艾曲汇入,在尺犊镇日曲汇入。坝(厂)址距尺牍镇约14km,距丁青县所在地丁青镇78km,距昌都地区所在地昌都镇326km,距那曲地区所在地那曲镇439km,距市766km。丁青县地处东北部、昌都地区西北部、唐古拉山余脉他念他翁山南麓,西与那曲地区巴青县、索县交界,北与省州杂多县和囊谦县接壤,东与昌都地区类乌齐县倚山为邻,南与昌都地区边坝县隔怒江相望。拟建工程坝址位于东经95°04′,北纬31°30′,海拔3700m,坝址以上流域集水面积为3530km2。 当堆水电站为低水头坝后式电站,以发电为主,无其它综合利用要求。电站总装机容量3200kW(2×1600kW),水轮发电机额定水头18.50m,设计引用流量20.40m3/s。水库正常蓄水位3698.00m、设计洪水位3700.04m、校核洪水位3701.85m,水库总库容360.57万m3,调节库容57.58万m3。 2、主要项目及工程量

右岸坝顶以上补充勘探平洞施工方案

葛洲坝大岗山工程右岸施工项目部 右岸坝顶以上补充勘探平洞施工方案 一、概述 根据右岸缆机边坡工程地质条件,结合目前右岸坝顶以上边坡施工情况,为后期右岸缆机边坡施工提供更详细、有价值的工程地质资料服务于工程建设,现在右岸坝顶以上边坡增设两条勘探平洞,分别为平洞PD321与平洞PD322。 增设的两条勘探平洞均在右岸坝顶以上边坡上游段(开挖区边缘),平洞PD321洞口位于▽1300m高程,在LP1线上游50m,其计划深度278m,PD321平洞洞身分为两段,第一段从洞口平直入岩154m,并在144m处分支洞,支洞与154m长的平洞段垂直,支洞向下游L PⅥ线延伸,其终点与PD316平洞相交。平洞PD322洞口位于▽1267m高程,在LP1线上游45m,计划深度300m。PD322平洞洞身分为两大段第一段为从洞口▽1267m高程平直入岩150m,随后从距洞口140m处向下游开挖区分一支洞,支洞长130m,其终点与下游的L PⅥ线相交,然后从支洞终点顺L PⅥ线向内外坡面各延伸10m。 两条平洞断面尺寸均为2.0*2.0m,平洞开挖时在洞壁下游侧设置排水沟,并开挖时保证洞底平整,坡度控制在5%0左右,平洞开挖洞向偏差控制+0.50以内。 二、施工特点 1、平洞开挖断面尺寸较小,施工场地狭窄不便于机械化施工; 2、平洞施工与右岸坝顶以上边坡开挖施工有一定的干扰,尤其是PD321平洞(▽1300m高程)施工布置及出渣都与边坡施工制浆系统相互影响,且没有直接的出渣道路; 3、平洞均为无支护洞段,加之右岸边坡地质条件差,开挖过程中

存在一定的安全隐患; 4、PD321、PD322平洞均为勘探平洞,且都为洞内分支洞,一条平洞由两段支洞组成。 三、施工布置 1、风水电 (1)风:右岸勘探平洞洞室开挖所需的施工用风由移动式空压机提供,在▽1267m、▽1300m高程平洞洞口分别布置一台6m3/min空压机;供风管道将其送至开挖掌子面,随洞室开挖的推进在进洞80m处扩挖将空压机移至洞内此扩挖带; (2)水:平洞开挖施工用水由位于▽1300m、▽1265m高程的施工供水水箱提供,主要用于开挖后洞内部分基岩面的清理与临时性支护; (3)电:施工用电由位于2#机房及8#公路的变电站提供。 2、施工道路 由于▽1267m高程的PD322勘探平洞洞口位于右岸坝顶以上▽1295-▽1265m高程出渣道路内侧坡面,其施工设备运输、开挖出渣等施工均可利用此道路进行。 ▽1300m高程的PD321勘探平洞洞口位于右岸坝顶以上2#机房水箱下游段内坡面(目前为预固结灌浆制浆站),设备运输通过8#公路至2#机房的踏步式道路运至洞口,开挖出渣可以利用2#机房至下游PD316勘探平洞的施工道路进行。 3、出渣 PD321勘探平洞开挖前期料渣通过2#机房至下游PD316勘探平洞施工便道将料渣下溜至▽1265-▽1295m运渣道路上,后期利用▽1295m马道上游段将料渣溜至▽1265-▽1295m运渣道路,然后采用装载机装车自卸汽车运输将开挖料渣通过8#公路统一运至上游桃坪渣

大坝补强灌浆方案

大坝补强灌浆方案 1、工程概况 大坝蓄水后,大坝下游面、层间结合缝、预留现浇牛腿空腔局部有渗水,为防止随着大坝达到正常蓄水位压力的增大,渗水量有增大发展的趋势,局、公司、项目部组织专题会议,对大坝渗水产生的原因及如何采取补救进行了专项分析。最终确定从坝体内部以帷幕补强灌浆为主、化学灌浆为辅的方案进行处理。 2、坝体渗水情况及范围 大坝下游面渗水主要集中在EL345-EL385m高程处,在EL345m以下有少量渗水,EL385m以上由于上游水位不是很高,所以目前渗水点较少,有待进一步观察。 3、坝体渗水处理方案 1)坝体防渗补强灌浆:主要充填碾压混凝土局部空腔和缝隙,防渗截漏,通过灌浆加固补强坝体和提高防渗性能,形成防渗体。对局部帷幕灌浆无法完全封堵的渗水点采用化学灌浆补充的施工方法。对坝体内部排水孔可能会出现因为补强灌浆造成封堵的情况在灌浆完成后对封堵的排水孔全部进行二次钻孔透孔,保证坝体排水系统畅通。 2)主要工程量: 补强灌浆钻孔总计6300延米,由于右岸坝顶道路影响419.3~384高程补强灌浆施工,目前能施工的为5046延米。按初步计划补强灌浆单耗50KG/m计算(包含弃浆量和封孔用量)约需425水泥约252T。。 3)施工分区 对大坝帷幕灌浆进行分区,分为三个区进行施工,EL419.3灌浆区、EL360灌浆区、EL306灌浆区。 4)施工步骤

计划在大坝左岸或右岸EL360m灌浆平洞内首先进行一个坝段的帷幕灌浆作为实验性灌浆,为后续灌浆提供基础资料。 4、设备及材料选择 (1)造孔设备; 钻孔采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头钻进钻孔。 (2)灌浆设备; 高速制浆机、拌和机、多缸活塞式灌浆机、承压输浆胶管、注浆管、胶塞、压力表、比重计等。 (3)灌浆材料;大坝补强灌浆采用425#中热硅酸盐水泥。 5、大坝防渗灌浆施工 5.1钻孔施工 (1)360、420俯孔钻孔孔位放样时,先在360廊道轴线下游0.5m处拉一条线绳,然后拉尺放样各孔位,确保孔间距准确,孔位成直线布置。钻孔采用地质钻施工,开孔孔位与测放孔位偏差不大于5cm,孔径不小于76mm,306仰孔采用坑道钻机进行钻孔,钻孔前钻机安装要周正平稳并按方案要求调试好钻孔角度,钻孔过程中应经常检查钻孔角度,避免钻孔角度偏差。钻孔结束后,妥善保护孔口,防止污水、泥沙流入孔内。 (2)补强灌浆钻孔按排序加密、自上而下分段的原则进行,灌浆孔分为I、II孔,孔距2.5m。目前计划补强灌浆孔先分两序进行施工,再根据现场灌浆单孔灌浆量、灌浆后下游面检查、进行局部补加III序孔。 (3)对钻孔中发现的各种情况如混凝土厚度、失水、卡钻、塌孔、断裂结构等做详细记录,作为分析灌浆质量的基本资料。 (4)补强灌浆孔钻孔分段长度与各灌浆段长一致,采用小口径钻孔,孔口

地下室注浆堵漏工程施工方案

地下室裂缝堵漏防水工程 施 工 方 案 北京森桦建业防水工程有限公司 2014年9月28日

、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2008); 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.现场实际勘查资料; 二、工程简介 1?工程名称:北河沿工地地下室注浆堵漏工程 2.现场情况:本工程地下室经最近几天的雨水渗透,导致地下室南侧外墙局部出现渗漏水现象。经现场查看,漏水点共有两处,分别在 4-5/D轴、6-7/D轴处;渗水点共 有两处,分别在8-9/D轴、12-13/D轴处详见下图。 ■i. A L V 现场情况的照片如下:

3.方案设计:根据我方技术人员现场勘查,对渗水较轻微部位,先进行剔凿处理,用清水清理干净后,嵌填水泥基渗透结晶型防水材料,最后在用“堵漏灵”抹平。对漏水严重部位,先进行剔凿处理,用清水清理干净后,嵌填水泥基渗透结晶型防水材料,再打孔埋入注浆嘴,注入高效注浆液(单液型聚氨酯发泡止水剂3102),注到不漏为止最后摘除注浆嘴,用“堵漏灵”封闭

4.方案原理: 本工程为建筑物结构自身裂缝,填补裂缝在材料选择上应考虑到能与混凝土结构相结合密实结构裂缝达到良好粘结效果的注浆类材料或渗透型刚性防水材料进行填充封堵。此方案体现了截”、注”、防”并用的防水理念。 三、施工组织部署 1?劳动力资源准备 1.1施工人员均持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 1.2该项目工程人员安排状况表: 2.技术准备 2.1编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.2事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 四、施工工艺 1?主要材料 1.1刚性防水材料一一堵漏灵”,本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料。 1.2高效注浆液 本材料是单液型聚氨酯发泡止水剂(3102疏水型),与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性。浆液遇水后会发泡膨胀,发泡 体积可增大5倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 1.3水泥基渗透结晶型防水涂料

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案- 水利治理 水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案 摘要:随着社会的发展与进步,重视水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案具有重要的意义。本文主要介绍水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案的有关内容。 关键词:水库,大坝,灌浆,施工,防渗 引言 某水库进水口基岩由细粒花岗岩组成,上游方向强卸荷水平深度为5m~9m,弱卸荷水平深度为21m~56m,进水口基础置于弱风化Ⅲ~Ⅳ类岩体上。本工程所处地段,主要分布着花岗岩,而花岗岩中有不少的破碎石,属于中等透水性等级。进口处边坡岩体存在块裂结构,局部地方为镶嵌结构,岩体相对较为破碎,容易漏水,属于Ⅳ类的岩体,故其边坡稳定性是比较差的。该工程的地下水大多来自基岩裂缝之间的缝隙水,呈网状分布,整个岩体的透水分布请极不均衡。 1 施工现场布置 1.1 施工平台 进水口处需要搭设施工平台,其高程为EL809.5m~850.0m,采用0.5 的混凝土盖板。由于帷幕灌浆的施工必须与该部位混凝土浇筑同时结束,故无法提前形成0.5m 厚贴坡砼。因此,对该部位进行混凝土浇筑时,预留的部位需要形成台阶式的灌浆平台,台阶宽度为3.2m,台阶高度为15m 左右,最大的砼盖则需要达到10m。 1.2 水泥浆制浆站

本工程中帷幕灌浆施工的轴线比较长,但业主对工期要求还很紧,为了保障工程顺利完工,施工企业加大了设备的投入量。同时,为了不影响到施工,施工企业采取了集中制浆的办法,在工程的上游围堰右侧建造了一个制浆站,制浆站面积为15m×10m,保持水泥的储存量不会小于180t。 1.3 施工排污 由于目前大坝帷幕灌浆廊道形成时间较晚,拟在4#进水口帷幕灌浆廊道与大坝帷幕灌浆廊道的相交部位,塔体砼预埋Ф219 的排污管,并在管口预留二次回填槽。预留槽尺寸为60cm×60cm×60cm。待帷幕灌浆完成后采用微膨胀砼回填。边坡段帷幕灌浆通过灌浆台阶式平台汇集到3#灌浆平洞内。4#灌浆平洞帷幕灌浆排污通过底板边沟经EL960m 上坝道路汇集在上游围堰左端头,通过处理后引入河道。 2大坝防渗加固处理方案及灌浆施工的特点 坝体上游的浆砌石重力墙体型较为单薄:经验算,其抗滑和抗倾安全系数及断面强度均不满足规范要求,由于坝基未设防渗帷幕,大坝整体抗滑也不稳定。经技术经济比较后,确定了大坝加固的处理方案为: (1)对坝体内重力墙后的干砌毛石进行固结灌浆处理,以增大浆砌石墙断面尺寸,提高墙身强度和墙体稳定性。 (2)对坝基岩石和右坝肩坡积土进行帷幕灌浆,解决绕坝渗漏和坝基渗漏问题,并减小基底扬压力,提高坝体抗滑稳定性。现行的灌浆技术规范中固结灌浆大多为对坝基、边坡及洞室围岩的破碎岩层及

大坝帷幕灌浆及充填灌浆的施工方案

大新县派林水库除险加固工程 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日

本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。 灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。 灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。 施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。 一、机械设备和人员 钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。 二、钻孔和灌浆 灌浆工艺流程图如下: 1、测量布孔 按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (3)水:灌浆用水直接引用水库里的水。 2.2制浆 (1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。 (2)浆液采用专用机械制浆,搅拌均匀并测定浆液密度。 (3)浆液各项指标按设计要求控制。土料应先在泥浆池内浸泡数小时,搅拌成浆,通过过滤筛清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,浆液的稳定性和自由析水率10天测1次,如浆料发生变化,应随时加测。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用高速搅拌机时,应不少于30s。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h; 3、施工机械选用和灌浆试验 3.1钻孔设备 钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。 3.2灌浆设备 (1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。 (2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

帷幕灌浆工程施工方案

帷幕灌浆工程施工方案 本填埋场1#填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直防渗, 垂直防渗系统总长度约为593m,灌浆孔间距2.0m,平均深度11.32m,侧向总面积约6178m2,灌浆总体积约13800m3,粘土心墙体积约4500m3。 一、施工依据规范及规程 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001) 《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08-90-200,J10053-2000) 《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL25-92) 《水工砼外加剂技术规程》(DL/T5100-1999) 《水工砼试验规程》(SD105-82) 《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204-81 《水利水电岩石试验规程》(补充部分)DL2002-92 《砼拌和用水标准》(JGJ63-89) 二、设计标准及参数 1、垂直防渗帷幕结构顶标高:比所在位置现状地面标高低0.5m。 2、垂直防渗帷幕深度:嵌入中风化花岗片麻岩至少1.0m,如采用 高压注浆补偿,其帷幕比正常灌浆帷幕深1m。 3、垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m。 4、垂直防渗帷幕灌浆标准:单位吸水率ω≤0.03L/min.m.m。

5、帷幕灌浆允许比降J>150. 6、灌浆孔水平间距不宜超过2.0m,垂直防渗平面布置图中按2.0m 均布设计,灌浆影响半径不小于1.5m。 7、帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、 0.6:1、0.5:1 等七个比级,开灌水灰比可采用5:1。 8、在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min,继续灌60min;或 不大于1L/min 时,继续灌注90min,灌浆可以结束。 三、帷幕灌浆工程施工 1、施工准备与放样 (1)施工放样的前期须做好供电供水、场地平整及临时道路、施工作业平台、实验室、质量保证体系等准备工作; (2)施工必须准确定位,按照图中指明的坐标、标高、桩号尺寸来施工;(3)指定专人负责测量工作,根据建设单位提供的平面高程控制资料,及时准确的将施工控制点引至施工现场附近,并妥善保护,经监 理工程师验证后方可使用。 (4)施工放样、测量方法及精度要求按规范(SL52-93)执行。 2、施工机械设备选用及施工机械、人员、材料进场计划 (1)施工机械选用150 地质钻机及其附属设备,该机械钻孔工艺成熟、施工效率高,能完全适应场地地形、地质条件,并确保施工质量和进度要求。 (2)根据施工计划,帷幕灌浆施工工期拟安排20 天,根据甲方提供清单,工程量约为3362m,每天需要钻孔约170m,按每台钻机一个台班钻孔60m 考虑,机械每天按三班倒,则钻孔需要150 型地质钻机1 台;灌浆每台钻机每个台班按60m

堵漏灌浆专项施工方案

堵漏灌浆专项施工方案 三、高压注浆堵漏法 是利用高压灌浆机所产生的巨大压力,将药剂经由止水针头送至壁头或顶板裂缝中,使药剂以裂缝中间部位为中心向四周扩散。药剂与水快速反应膨胀硬化后,将裂缝永久性的堵住,确实达到堵漏的效果。 四、选用材料:水溶性聚氨酯化学灌浆材料 一种快速高效的防渗堵漏化学灌浆材料,对于各类工程中出现的大量涌水、漏水等有独特的止水效果。 主要性能指标 特点: 具有良好的亲水性能,水既能是稀释剂,又能是固化剂。浆液遇水后分散 乳化,进而凝胶固结

可在潮湿或涌水情况下进行灌浆,对水质适应性强,在海水和PH为3?13 的水中均 能固化。 固结体为弹性体,可遇水膨胀,具有弹性止水和以水止水的双重功能,适用变形缝的防水处理。 可与HW水溶性聚氨酯化学灌浆材料以任意比例混合使用,以配置不同强度 和不同水膨胀倍数的材料。 五、施工工艺 1 、仔细检查漏水部位,在漏水部位进行标记,注浆工作前进行表面污物清理。 2、布置注浆机,选择漏水量最大的部位,使注浆孔的底部与漏水缝隙相关,水平裂缝沿缝下向上造斜孔,垂直裂缝正对缝隙造直孔,注浆孔深度应预留结构安全距离10?20cm不得穿透外墙、顶板,注浆孔间距为50?100cm,应确保注浆孔都半径叠合。 3、埋设注浆嘴,用钻子踢成孔洞,孔洞直径比注浆嘴直径略大3?4cm浆 孔洞内清洗干净,用快凝胶浆把注浆嘴稳固于孔洞内,埋深不小于5cm。 4、封闭漏水部位,注浆嘴埋设后,除注浆嘴漏水处,其他凡有漏水现象或有可能漏水的部位(一定范围内)都要采取封闭措施,以免出现漏浆、跑浆现象。 5、试注,在漏水处封闭后注浆嘴埋设后并且有一定的强度时进行。试注时用颜色水代替浆液,以计算注浆量、注浆时间,为确定浆液配合比,注浆压力等提供参考。同时观察封堵情况和各孔相连通情况,以注浆正常进行。 6、安装与检查,安装并检查注浆机具,以确保在注浆施工中安全使用。 7、注浆,选其中一孔(选择在较低处及漏水较大的注浆嘴)接注浆管,依顺序造0.4?I.OMpa的压力下持续注浆,待多孔见浆后,立即关闭各孔,仍继续注浆,注浆压力应大于渗漏水压力,使浆液沿着渗水通道推进,直到不再进浆,先立即关闭注浆嘴再停止压浆。注浆结束后,将注浆孔及检查孔封堵密实。待浆液凝固后,剔除注浆堵漏效果, 必要时可重复注浆。 8、修整缝面,浆材固化后,将注浆嘴和表面渗出的材料铲除。 六、施工进度及劳动力安排

坝体充填灌浆整体方案

坝体充填灌浆方案 1、施工目的 由于坝体中存在填土松散、均匀性差,土坝坝体内有渗漏通道、软弱层,为提高大坝防渗能力和整体稳定性,在设计规定的压力作用下,对坝体孔隙充填粘土浆。 坝体充填灌浆方案见下表: 2、施工依据 (1)《广东省水电勘探设计研究院》相关设计报告及图纸; (2《土坝灌浆技术规范》 (3)《水电水利工程钻孔压水试验规范》(SL31-2003)。 (4)相关水利水电工程施工技术规范。 2、施工布置 (1)施工前完成供水、供电及施工相关材料的施工准备工作;施工用水在水库就近取用,生产用电安装至施工部位; (2)相关施工设备材料:地质钻机、浆液搅拌机及灌浆配套设备和相关器材安置在施工现场; (3)充填粘土灌浆在新坝顶施工平台上进行。在施工平台下游侧布置制浆站,提供灌浆施工用浆,连续供浆能力为100L/min。具体位置

及站数根据施工区范围确定。 (4)充填灌浆主要工作量: 3、施工工艺流程 安装钻机→核对孔位→启动钻机(泥浆固壁、套管跟进)→钻至设计孔深→清孔→下灌浆导管→下止浆套管→灌浆(轮、复灌)→封孔。 4、施工技术要求 (1)根据设计文件,本工程中充填灌浆设置2排孔,排距2m;分两序进行施工,孔距2m,灌浆底部深入坝基2m。按设计要求布孔,然后按要求造孔。造孔必须按序进行,分序施工。先施工上游排孔,后施工下游孔;先施工一序孔,后施工二序孔。造孔应保证铅直,偏斜不得大于孔深的2%。应用干法造孔,不得用清水循环钻进。 (2)充填式灌浆应采用分段灌注方法,由下至上,下套管分段灌注,段长可为5~10m。按分序加密的原则进行。 (3)土料是土坝坝体灌浆的主要材料,土料性质应满足灌浆设计要求和规范要求,料场储量应不少于需要量的2~3倍。 (4)灌浆开始先用稀浆,经过3~5min后再加大泥浆稠度。若孔口压力下降和注浆管出现负压(压力表读数为0以下),应再加大浆

右岸导流洞进口灌浆平洞及PD732探硐封堵施工方案

右岸导流洞进口灌浆平洞及PD732探硐封堵施工方案

金沙江白鹤滩水电站 右岸导流隧洞工程 (合同编号:BHT∕0122) 右岸导流洞进口灌浆平洞及PD723探硐封堵 施工方案 中国葛洲坝集团股份有限公司白鹤滩施工局 二○一四年四月十五日

批准: 审核: 编制:袁先科

目录 1、施工概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3主要工程量 (1) 2、施工布置 (2) 2.1砼运输道路 (2) 2.2施工供风、水、电 (2) 2.3 砼施工机械布置 (3) 3、封堵施工方法及技术要求 (3) 3.1封堵混凝土施工程序 (3) 3.2主要施工方法 (3) 4、灌浆施工 (9) 4.1灌浆材料 (9) 4.2 回填灌浆 (9) 4.3固结灌浆 (11) 5、进度计划安排 (14) 6、资源配置 (15) 6.1主要设备配置 (15) 6.2主要人员配置 (15) 7、质量、安全、环境保证措施 (16) 7.1质量保证措施 (16) 7.2 安全保证措施 (16) 7.3 环境保护措施 (16) 8、施工难点分析 (16) 8.1 材料转运 (16) 8.2 设备就位 (17) 8.3清基处理 (17) 9、经济诉求 (17) 10、附件 (18) 11、相关建议 (18)

右岸导流洞进口灌浆平洞及PD723探硐封堵施工方案 1、施工概况 1.1 工程简介 PD723地质勘探平洞,从右导支1-1#施工支洞上方穿过,与上游侧灌浆平洞相交,进口高程625.29m,型断面尺寸为2m×2m。根据《关于右岸导流洞进口边坡支护形式调整的通知》BHT/0122-[2013]-070,对5#导流洞上游侧边坡支护进行了调整,具体为625.00 m 高程马道以上、倒悬体以下凹槽采用C25混凝土回填;根据《关于导流洞进口上、下游侧灌浆平洞等封堵的设计通知》(BHT/0122-[2014]-006),PD723探硐进口段5m及其与上游侧灌浆平洞相交两侧段各5m进行封堵,封堵长度共15m,封堵砼采用C25混凝土。 上游侧灌浆平洞进口高程626.00m,与1-1支洞相交高程615.64m,城门洞型断面尺寸7m×6m。根据《关于右岸导流洞进口上、下游侧灌浆平洞封堵等设计通知》BHT/0122-[2014]-006,上游侧灌浆平洞洞内中部与PD723探硐相交位置需封堵18m,封堵砼采用C25混凝土。 下游侧灌浆平洞进口高程626.00m,城门洞型断面尺寸为3×3m,全长105m。根据《关于右岸导流洞进口上、下游侧灌浆平洞封堵等设计通知》BHT/0122-[2014]-006,下游侧灌浆平洞105m通长采用C25混凝土封堵。 1.2编制依据 (1)《关于右岸导流洞进口边坡支护形式调整的通知》(BHT/0122-[2013]-070); (2)《关于导流洞进口上、下游侧灌浆平洞等封堵的设计通知》(BHT/0122-[2014]-006); (3)《关于取消右岸导流洞进口上游侧灌浆平洞封堵段及3导支1#施工支洞封堵段的设计通知》(BHT/0122-[2014]-009); (4)《关于恢复右导支1#施工支洞进口,5#导上游侧灌浆平洞封堵的设计通知(BHT/0122-[2014]-013); (5)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001); (6)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)。 1.3主要工程量 表1-1 PD723探硐封堵及凹槽回填主要工程量表

充填灌浆工程施工方案

坝体充填灌浆工程施工方案 前言 大江水库主坝为浆砌重力坝,坝高43.95m,按设计图纸要求要进行坝体充填灌浆。充填灌浆孔在坝顶布置两排,孔距为3m,排距为3m,灌浆深度至基岩以下3m。 一、施工准备 1、搞好职工培训 开工前组织职工熟悉施工设计图纸,熟悉相关规程规范,做到每位职工心中有数。 2、设备配套 搞好各种机械设备的检修保养工作,保证投入的设备能正常运行,大坝充填灌浆主要配套设备如表1所示。 表1主要配套设备一览表 页脚内容1

3、材料的检验 用于灌浆的水泥砂必须委托有资质的检测单位检测合格后才能使用,同时要对所用的材料进行二次检查。 水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于425#,水泥必须是经过生产厂家鉴定并附有出厂合格证,受潮结块,出厂超过三个月的水泥坚决不使用,不合格品不使用,未经过检验的产品不使用。 二、灌浆钻孔的布置和技术要求 1、钻孔布置 坝体充填灌浆坝顶布置两排,孔距3m,下游斜面排距3m,孔距3m,灌浆深度至基岩以下3m,若钻孔对溢流堰导墙输入管等建筑物有影响,可据实调整钻孔位置。钻孔编号:1-1#,2-1#,3-1#……“—”前面的数字代表排数,“—”后面的数字代表孔号(详见灌浆布孔图) 2、灌浆技术要求 灌浆技术要求按设计图纸“充填灌浆施工技术要求”详见“大江除险-技施-水工-主-12” 页脚内容2

三、先导孔及灌浆压水试验 1、先导孔就按监理指示的数量和位置进行。 2、钻孔冲洗和裂隙冲洗 钻孔完毕后,要进行钻孔及岩石裂隙的冲洗,将残存在孔底孔壁裂隙中的岩粉、铁砂粉和泥砂等冲出孔外或推到处理的范围外,使浆液和坝体胶结良好。 冲洗主要通过钻机的钻杆,采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗,裂隙冲洗应冲到回水澄清后延续冲洗10分钟,单孔总的冲洗的时间不小于30min,串通孔不小于2h,对于回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积厚度不得超过20㎝,冲洗压力一般为浆灌浆压力的80%,若灌浆压力大于1.0Mpa,取1.0 Mpa。 2、压水试验 灌浆孔冲洗后和灌浆前要进行压水试验。先导孔自上而下分段卡塞进行压水试验,按规范要求采用五点法或单点法,检查孔采用五点法进行压水试验,其余各序灌浆孔的各灌浆段在放灌前结合裂隙冲洗进行简易压水试验。简易压水压力为灌浆压力的80%,若灌浆压力大于1.0Mpa,取1.0 Mpa,压水20分钟,每五分钟测读一次压入流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示,按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148-2001附录A计算。 四、浆液的配制 1、制浆材料必须严格称量,其误差小于5%,浆液采用机械拌制,搅拌均匀,浆液温度保持在5~40℃,低于或超过此标准的为废浆; 2、浆液的浓度应于施灌前经试验确定,开灌的水灰比可按5:1,其他比级的水灰比如表2所示 表2 配制浆液一览表 页脚内容3

坝体灌浆施工方案

坝体灌浆施工方案 坝体灌浆采用劈裂灌浆+定喷灌浆、副坝劈裂灌浆。 坝体劈裂灌浆施工 1 考虑到堤身应力,劈裂灌浆安排在不挡水的枯水期进行,同时应核算灌浆期堤坡的稳定性,进行堤身变形、裂缝等观测,以策安全。对于较宽的堤防,也应核算堤身应力分布,避免贯穿性横缝产生。 2 施工流程(详见图3-1) ④达到控制位移和回

劈裂灌浆施工工艺流程图图3-1 3 施工机械设备及劳动力配备 1 施工机械设备配置(详见表3-1) 造孔设备选用土坝劈裂灌浆工程配套打孔机械C30 锤击钻,其主要规格参数有:锤孔深度:30m,锤孔直径Φ75mm,钻杆直径Φ50 mm 吊锤重量300kg,卷扬能力20kN,钻进速度100~200m/台班(粘性坝体)

搅拌灌浆设备选用WJG80 型搅灌机,该机具有搅浆、筛浆、拌浆防沉自动化,全机可自动连续性搅灌作业,移动方便灵活。可搅灌符合灌浆工艺要求的均质泥浆、砂土混合浆、黏土水泥浆、水泥砂浆和其他各种混合浆液。 劈裂灌浆施工机械设备配置一览表表3-1 2 劈裂灌浆劳动力配备(详见表3-2) 劳动力配备一览表表3-2

4 场地布置及施工准备 1 场地布置 主坝灌浆场地布置在坝顶左端,靠近 1 号土料场,副坝灌浆场地布置在坝顶右端,方便土料运输,减少运距,提高效率。 2 施工准 由于灌浆需要24 小时不间断施工,为保证工程进度与质量,施工前必须做好施工准备,首先,灌浆机、发动机应进行全面检修,保证机械设备正常运行。第二,选择符合要求的土料场,由于灌浆孔吃浆量的不确定性,所选择的料场土料必须充足。第三,选好水源及送水车辆。 5 辟裂灌浆施工

隧道灌浆工程施工方案

隧洞灌浆工程施工方案 一、工程概述 本次灌浆的主要施工内容为供0+437~供0+449、支0+020~支0+186.3、支1、支2、支3回填及固结灌浆。回填灌浆孔两孔和三孔呈梅花型布置,灌浆范围为顶拱120°,灌浆工程量约为748.8㎡;灌浆孔距为3m,深入基岩0.1m。在供0+437~支0+115.024四周全段面进行固结灌浆,灌浆孔排距和回填灌浆孔一样,深入基岩2m,每排6孔。(详见设计图纸)本工程钻孔与灌浆的具体施工项目及工程量详见表1。 表1钻孔与灌浆具体施工项目及工程量明细表 1、供水管路 在发电洞出口沁河内安装潜水泵,接供水管经川坡电站支1洞内至用水地点。 2、供电线路 钻机和灌浆泵用电从渠首电站接电,水泵、排浆泵用电从川坡电站接电。 3、水泥仓库 在渠首电站施工现场附近搭设简易房,作为存放水泥的库房。 4、弃浆系统 用编织袋装土在发电洞桩号支0+120处封堵,形成集水坑。安装排污泵把废弃浆液通过川坡电站排入沁河河道。

三、具体施工方法 1、灌浆孔钻孔 本工程中所有回填、固结灌浆孔均采用KHYD25A矿用电动岩石钻,金钢石回转钻进。用钢管架搭设平台,手风钻支撑在平台上直接从混凝土衬砌进行钻孔,钻孔最深为2.5m。在钻孔时对所有的钻孔统一编号,并注明施工次序。钻孔的孔位、深度、孔径、孔序、孔斜等施工时按施工图纸要求和监理指示执行。钻孔的具体质量和技术要求为: (1)灌浆孔的开孔孔位符合施工图纸要求,固结灌浆、回填灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于1cm,超前预注浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。因故变更孔位时应征得监理同意,并记录实际孔位。钻机安装平整稳固,钻孔前应按监理指示埋设孔口管,钻孔方向应按施工图纸要求确定,钻孔时必须保证孔向准确。灌浆孔的施钻应按灌浆程序,分序分段进行。 (2)在钻孔过程中,勤检查、勤测量,并采取可靠的措施控制孔斜,发现钻孔偏斜超过规定值时,及时纠正,直至合格为止。 (3)固结灌浆孔的孔底偏差不大于1/40孔深。 (4)钻孔结束,立即会同监理进行检查验收,检查合格并经监理签认后,方可进行下一步操作。对所有钻完的钻孔,妥善加以保护,及时上盖孔口,严防孔内掉入杂物造成堵孔、塌孔等。 2、钻孔的冲洗与压水试验 (1)灌浆前,对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。灌浆孔采用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗;裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件,通过现场灌浆试验确定。 (2)冲洗压力:冲洗水压采用80%的灌浆压力,压力超过1Mpa时,采用1Mpa;裂隙冲洗应冲至回水澄清后10min结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h时,不得进行裂隙冲洗。灌浆孔(段)裂隙冲洗后,该孔(段)应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔超过24h者,应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。 (3)压水试验应在裂隙冲洗后进行,可根据监理指示,采用“简易压水”、

相关文档