第一条依据湖南省煤安检测检验中心于2011年8月22日提供的煤层自燃倾向性鉴定报告第(11451)号:V煤层自燃倾向为Ⅲ级,属不易自燃煤层;Ⅵ煤层自燃倾向为Ⅱ级,属于自燃煤层,发火期3-6个月。

第二条Ⅵ煤层必须按自燃煤层管理,其设计、开采,收尾,密闭及检测一律采取防治煤层自燃发火的综合措施。

第三条矿井某一区域出现如下现象之一时,即定为发生自燃火灾:

㈠由于自燃出现烟雾、火焰、火炭等现象。

㈡由于自燃出现空气、煤炭、围岩及其它介质温度升高,并超过70℃,其风流中出现一氧化碳,且有上升趋势。

第四条矿井某一区域出现如下预兆之一时,即存在自燃火灾隐患:

㈠风流中出现一氧化碳,其发生量呈上升趋势。

㈡风流中出现二氧化碳,其发生量呈上升趋势。

㈢煤、岩、空气和水温度升高超过正常温度。

㈣风流中氧含量降低,其消耗量呈上升趋势。

1

第二章矿井防治煤层自燃机构设置与职责

第五条通风区是矿井防治煤层自燃发火的业务管理常设机构,安全监察部、生产技术部、瓦斯室、南区、北区及机运区。

第六条矿井防治煤层自燃发火的单位职责:

㈠公司对矿井应建立以井下移动式灌浆系统为主、以阻化剂或均压技术为辅的防灭火系统及监测监控系统。

㈡公司技术部门在矿井的新水平、新采区及采掘工作面设计中,必须有防火设计,其作业规程必须有预防煤层自燃发火的综合措施。

㈢通风区负责每月对矿井的回风巷、采空区防火密闭墙外及其它地点进行自燃发火征兆的观测。

㈣通风区对采掘面收尾后要制定封闭采空区的方法和密闭墙施工地点,并落实到位。

㈤通风区或救护队对于已有发火危险或已出现发火征兆的地点,要进行不间断的观测分析,同时,公司总工程师组织相关人员进行火灾灾情的分析并制定处理对策。

㈥通风区应建立火区管理卡片和绘制火区位置关系图。

㈦机运区有检修维护注浆泵的职责。

2

㈧南北采掘区负责按规定延接防灭火供水管路。

㈨瓦斯室对已联通采空区域或报废巷道的抽放钻孔进行关闭或封孔处理。

㈩生产技术部对采掘工程及时收尺填图,便于分析突区的相互关系。

第三章矿井防灭火系统与管理

第七条:建立以井下移动式ZHJ-2.2/1.5黄泥注浆系统为主,以阻化剂或均压技术为辅的防灭火系统。

第八条按规定在矿井总回风巷、一翼回风巷、采区回风巷、工作面回风巷、自燃发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外及Ⅵ煤掘进巷道内等地点安装一氧化碳、温度和烟雾传感器,用于火灾预测预报。CO报警浓度为0.0024%。

第九条南北区负责按规定延接灭火供水管路并设置三通和阀门

㈠回采工作面进、回风巷口40m以内。

㈡掘进工作面进口处。

㈢采用可燃性支护材料的巷内每50m处。

㈣其它易发生火灾的地点。

第十条矿井防灭火系统应符以下技术要求

㈠灌浆材料一般使用黄泥及适量水泥。

3

㈡灌浆系统的输浆管路应直到灌浆地点,并形成足够的有效的灌浆能力。

㈢灌浆系统布置在Ⅵ煤掘进头运输石门内。

㈣灌浆前打一道坚固密闭墙,封闭火区,在火区密闭墙上插管灌浆,防止跑水和跑浆。

第十一条在通风区建立气体分析化验室,并装备如下仪器仪表:

㈠分析一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体和氧气的气相色谱仪。

㈡检测一氧化碳、二氧化碳、甲烷和氧气的便携式检测仪表和现场气体取样装置。

㈢测定水温、岩温及空气温度、湿度、风建、气压及压差的仪表。

㈣测定矿井水酸度的装置。

第四章防治煤层自燃的开采与通风要求

第十二条技术部门在设计采区或采掘工作面时,应根据煤层自燃倾向性遵循如下原则:

㈠坚持自上而下的开采顺序。

㈡留足保护煤柱,采取采区分隔管理,避免各采区互通。

4

㈢合理布局通风设施位置。尽量避免井巷与采空区贯通。

㈣尽量避免区域角联通风系统的出现。

㈤尽量缩短生产战线,对旧采区实行逐步收缩,逐步封闭。

㈥尽量采用无煤柱开采技术。

第十三条回采工作面采用漏风小的V型后退式通风的采煤方法,确保最小的煤柱留设、最小的煤层破坏、最低的漏风量、最高的回采率和最快的回采速度。

第十四条采煤工作面尽量不留设顶煤或底煤,提高回采率,端头及工作面的浮煤要清扫干净,不得遗留到采空区,采到停采线时,必须采取措施使顶板冒落严实。

第十五条矿井的风压不得超过3000Pa,若超过时应进行通风系统改造,优化网络使矿井通风阻力降至3000Pa以下。采区和回采工作面进、回风两端风压差不宜超过200Pa,否则,应采取降压措施。已经报废或无用的井巷均必须及时充填或封闭,以简化通风系统和保持通风系统风流的稳定性。

第十六条采掘工作面过断层带、破碎带、老空、老巷和采煤工作面、收尾期间,必须编制防火专项安全技术措施

5

并报公司总工程师审批。

第十七条实行沿空送巷零煤柱开采区域,必须遵循由里往外、由上往下的开采顺序,严禁前进式开采。

第十八条浦溪井Ⅵ煤掘进在未实行喷浆全封煤帮时,不得形成负压通风,只许局扇正压通风掘进。

第五章防治煤层自燃措施

第十九条采掘工作面《作业规程》中必须规定防灭火措施,明确灌浆、防火水管安设的规格、长度、标准和位置、工作面收尾位置、收尾后的封闭方法和密闭墙施工地点并落实到位。

第二十条在自燃煤层中掘进的巷道,禁止空顶空帮,禁止堆积浮煤,若出现巷顶冒落空硐、突出空硐,与采空区或老巷相通,必须采取预防灌浆、全部充填注组化泥浆等措施,防止自燃发火。

第二十一条风门、风墙和调节风窗等通风设施均应按防灭火的要求正确选择位置,避免增加采空区、煤柱裂隙、火区的漏风差,否则,这种设施的阻力不宜超过100Pa(约10mm水柱)。

第二十二条工作面回采结束后,各种设备必须回收干净,保证采空区顶板能够充分垮落密实,尽量消除采空区漏

6

风。

第二十三条采煤工作面报废巷道及采区回采结束后,必须尽快砌筑永久性密闭(防火墙),Ⅵ煤最迟不得超过30天,V煤最迟不得超过45天。

第二十四条采空区密闭(防火墙)外用喷浆机喷射混泥土封闭裂隙,其喷射长度不小于3m,保证密闭墙严密不漏风,质量可靠,在有涌水的地点施工永久密闭(防火墙)时,还应设置返水沟,打水泥底座。

第二十五条及时调查和了解与浦溪井沟通的小煤窑及漏风状况,尽一切可能的措施封闭小煤窑与我矿沟通的巷道,防止漏风,杜绝发生火灾的条件,并及时观测各种起火的预兆。

第二十六条浦溪井Ⅵ煤层采空区完全封闭后,不得进行抽放瓦斯。

第二十七条实施采空区的放水孔、观察孔、抽放孔、注浆孔、地质孔等各类孔(管)打开期间,必须设专人看管,工作完毕必须及时关闭或封堵严实。

第二十八条定期调放一氧化碳温度及烟雾探头。

第六章矿井自然发火预测预报

第二十九条建立自然发火观测网点,对全矿井的自燃

7

危险区进行系统、定期观测。观测点应选在采空区回风侧防火墙处、回采工作面上隅角及采区回风巷中。观测内容为:一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氧等气体成份,气温、水温、风量、巷道表面自燃征兆及防火墙内外压差。

第三十条井下有下列情况之一者,应发出火灾预报:㈠巷道中出现雾气或“挂汗”(温度不同的两段风流义汇处,因水蒸气过饱和而凝聚出现的雾气除外)。

㈡巷道中出现火灾气味时,如煤油味、焦油味、香味道等。

㈢从煤碳发热或自燃地点流出的水或空气,其温度较平常高。

㈣空气中有害气体(如CO、CO2等)浓度增加,人体感到不舒服,如头痛、闷热、精神疲乏等。

第三十一条对自燃火灾隐患进行检查时,必须采取确保人员安全的措施。当CO浓度超过0.024%时,必须在救护队的监护下进行检查;当CO浓度超过0.016%时,必须由救护佩用呼吸器进行检查。

第三十二条地面抽放泵房的值班人员每天要对抽放管道中的混合流量进行CO的检测,发现CO时,及时向通风区及调度室汇报,并作好记录。

8

第七章灭火救灾

第三十三条任何人发现井下火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,在没有爆炸危险的情况下,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

抢救人员在灭火过程中,必须指定专人检查瓦斯、CO 及其它相关气体和风向、风量的变化,还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

第三十四条矿井一旦发生火灾事故,公司立即成立救灾指挥部,公司总经理任总指挥,救护队长为总指挥部成员,具体负责指挥救护队的行动,公司总工程组织相关人员制定具体防灭火方案并提交救灾指挥部。

第三十五条处理火灾时,应遵守下列原则:

㈠非矿山救护队员只能在CO浓度不超过0.0024%,CH4浓度在1%以下,气温低于35℃、且无爆炸危险地点工作。

㈡掘进工作面发生火灾时,不得停止局部通风机运转,应在保证正常通风的条件下灭火。

㈢采取直接灭火时应保证井下风流方向稳定的措施:

⑴在火源的回风侧设水幕(倾斜巷道内必须设水幕),

9

以降低火烟温度和避免形成火风压,水幕长度一般不小于10m。

⑵火源如在角联巷道中,应设法改变其邻近巷道的网络结构,使火灾巷道变为并联巷道。

⑶保证火源回风流畅通。

㈣当灭火作业点现场瓦斯浓度超过2%或CO浓度超过0.0024%时,灭火工作只能由救护队实施。

㈤当井下火灾无法直接灭火或直接灭火无效时,必须采取封闭注水措施灭火。

第三十六条采取封闭火灾区域注水灭火措施,应遵守如下原则:

㈠在确保安全的前提下,封闭范围应尽量缩小。封闭时应采取在火源的进、回侧同时封闭。不具备同时封闭条件时,可以采取先封闭进风侧后封火源回风侧的封闭顺序,一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。

㈡封闭有火灾气体和瓦斯爆炸危险的灾区必须采用隔爆墙。

㈢在封闭过程中,必须至少每隔10min检查一次进、回风流中的CH4、CO2、O2浓度,判别其爆炸危险性,根据具体情况采取风量调节或充注惰气的措施,使火灾气体不具有

10

爆炸性。

无有效防爆措施时必须将全部人员撤至安全地带。

㈣密闭墙上必须留有观测孔和措施孔,观察孔要用专用堵板进行封墙,便于以后观测和注水。

第八章火区管理

第三十七条井下火灾无法直接扑灭而予以封闭的区域,称为火区。每一火区都要按时间顺序编号,建立火区管理卡片和绘制火区位置关系图,由通风部门永久保存。

火区位置关系图以通风系统图为基础绘制,即在通风系统图上标明所有火区的边界、防火墙位置、火源点位置、漏风路线及灌浆系统布置。图上注明火区编号、名称、发火时间。图中还应标明历次发火点的位置和发火时间。

第三十八条封闭井下火区必须采用永久防火墙。封闭火区的防火墙应选择在围岩稳定、无断层、无破碎带、巷道断面较小、支架完好,并留有构筑第二道防火墙的足够位置的地点建筑。防火墙必须掏槽。永久防火墙的厚度必须达1.0m以上,掏槽深度及防火墙的具体厚度由公司总工程师确定。建筑材料必须采用料石、砖、水泥、河沙等不燃性材料建筑。

第三十九条永久防火墙必须设置警标,并悬挂说明

11

牌,定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度,定期检查防火墙外的空气温度、瓦斯浓度、一氧化碳浓度,防火墙内外空气压差以及防火墙墙体,所有测定和检查结果,必须记入防火记录簿。发现封闭不严或有其他缺陷或火区有异常变化时,必须采取措施及时处理。

第四十条火区封闭后应积极采取措施加速火区熄灭进程。通风部门负责编制火区灭火方案,经公司总工程师批准后执行。

第九章火区启封管理

第四十一条火区火势稳定后可采取缩封措施来解决部分冻结煤量和封闭物质,提高灭火效果。

缩封火区必须编制缩封计划,报矿区安全生产管理局总工程师批准。缩封工作必须由矿山救护队进行。

第四十二条封闭的火区,只有经取样化验证实火已熄灭后,方可启封或注销。

火区同时具备下列条件时,方可认为火已熄灭:

1、火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。

2、火区内空气中的氧气浓度降到5.0%以下。

3、火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在

12

封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。

4、火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

5、上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。

火区经连续取样分析符合上述条件后,由公司总工程师组织有关部门鉴定确认火区已经熄灭,提出火区注销报告,报矿区安全生产管理局总工程师批准。

第四十三条启封已注销的火区必须由公司编制启封计划和安全措施,报矿区安全生产管理局总工程师批准。

第四十四条火区启封必须由救护队进行,且必须采用锁风方法启封,发现有复燃现象必须立即停止启封,重新封闭。

启封后72h内必须由救护队每班进行检查测定和取样分析成分,确认火区完全熄灭、通风情况正常后方可转入恢复生产工作。

第四十五条火区启封后应编写启封报告,报矿区安全生产管理局备案。

第四十六条在火区附近进行采掘工作必须遵守以下规定:

㈠在火区同一煤层、同一水平的相邻区域进行采掘工

13

作,必须留有足够宽度的煤柱隔离火区,并编制专门设计,报矿区安全生产管理局总工程师批准。

㈡在火区同一煤层的下部区段或下部水平,一般不得进行回采。但当煤层倾角小于35°,且在火区下部留有足够高度的煤柱能有效隔离火区时,必须编制专门设计,报矿区安全生产管理局总工程师批准后方可进行回采。

㈢在火区下方的邻近煤层中进行回采,必须有措施保证回采后不影响火区灭火工作和火区对回采工作安全没有威胁,并编制专门设计,报总工程师批准后方可进行回采。

14

预防煤层自然发火措施

横山县波罗镇槐树峁煤矿 预防煤层自燃发火安全技术措施 (2019年度)

编制时间:2019年12月 编制部门:通风科 目录 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期--------------1 二、煤层自燃预测及防治措施--------------------------1 (一)、煤的自燃的预测-------------------------------1 (二)、建立自然发火束管监测系统---------------------3 (三)、巷道布置与开采顺序方面措施-------------------4 (四)、采煤工艺的措施-------------------------------4 (五)、通风方面的措施------------------------------5 (六)、防治巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火术措施--6 三、防灭火系统-------------------------------------7

(一)、灌浆--------------------------------------8 (二)、阻化剂防灭火工艺-------------------------10

预防煤层自燃发火安全技术措施 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期 1、煤的自燃倾向性及自燃发火期 根据本矿井2019年度3号煤层自燃倾向等级鉴定报告,3号煤层属自燃煤层(自燃倾向分类为Ⅱ级), 煤炭自燃倾向等级鉴定结果表 二、煤层自燃预测及防治措施 (一)煤的自燃的预测 一)、建立观测系统 为及时掌握自燃发火动向,必须做好观测站(点)的建设,气样的采集、分析、记录和火灾的判断,矿井应建立预防自燃发火观测系统,观测站(点)的布置如下图所示。在采煤工作面设置共设5个观测点,其中:固定观测点2个,设在W1141运输顺槽、回风顺槽测风站;移动观测点3个,工作面上隅角支架后方和靠采煤工作面侧。

防治煤层自然发火技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8463 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防治煤层自然发火技术 措施正式样本

防治煤层自然发火技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、概况 根据煤层鉴定报告,我矿所开采的17#煤层属于 不易自然煤层,为了我矿的安全生产工作提高,特制 定以下防治煤层自然发火的技术措施。 二、开采煤层自燃预测及防治措施 (一)煤的自燃预测分析 煤矿在开采过程中未发生过煤层自燃现象。从开 拓方式和采煤方法方面分析,设计采用合理的开拓方 式和采煤方法,做到少切割煤体,尽量减少浮煤与空 气接触时间,以防患于未然。

从通风方面,设计采用中央并列式通风系统,通风系统简单,通风断面合理,使矿井阻力降低,减少漏风,易于调节风量,使得在发生火灾时便于控制风流,隔绝火区。 (二)煤的自燃预防措施 1、开拓开采方面的措施 ○1 巷道布置与开采顺序 装有主皮带的斜井设计采用粗料石砌碹支护,碹体与煤层间用片石填充严密。 ○2 运输和回风下山间留设30m的保护煤柱,留设煤柱充足,保护开采,减少漏风。 ○3 运输与回风下山之间尽量少贯通,如需贯通,使用后采用永久性密闭。 ○4 矿井在首产投产区,10#煤层厚度为1.8m,设计采用走向长壁机采、全部垮落法管理顶板,工作

煤堆自燃原因分析与防治措施(一)

煤堆自燃原因分析与防治措施(一) 【摘要】煤氧化自燃既是重大的事故隐患,也降低了煤的经济价值。分析了煤堆自燃的原因,煤堆易发生自燃的部位,并提出防治措施。 煤炭长期堆积会因氧化作用,使煤的灰分升高,固定炭和热值下降,降低煤的质量。煤炭自燃还会造成大量的煤白白烧掉。如汕头电厂燃烧的烟煤,煤场经常贮有3个月以上的正常用量,因贮煤时间过长而经常发生自燃,有时同时几处发生自燃。阴燃的煤被送到输送和研磨设备,会造成燃烧和爆炸事故。煤自燃既是重大的隐患,也降低了煤的经济价值,因此,了解煤自燃的特性,防止煤自燃具有十分重要的意义。 1、煤堆自燃原因分析 煤大体上由有机物和无机物组成,主要可燃元素是碳(约占65%~95%),其次是氢(约占1%~2%),并含少量氧(约占3%~5%,有时高达25%)、硫(约占10%),上述元素一起构成可燃化合物,称为煤的可燃质。除此之外,煤中还含有一些不可燃的矿物质灰分(5%~15%,也有高达50%)和水分(一般在2%~20%之间变化),这些物质称为煤的惰性质。 煤被空气中的氧气氧化是煤自燃的根本原因。煤中的碳、氢等元素在常温下就会发生反应,生成可燃物CO、CH4及其他烷烃物质。煤的氧化

又是放热反应,如果热量不能及时散发掉,将使煤的堆积温度升高,反过来又加速煤的氧化,放出更多的可燃质和热量。当热量聚集,温度上升到一定值时,即会引起可燃物质燃烧而自燃。 煤堆发生自燃要同时具备以下4个条件: (1)具有自燃倾向性。煤的自燃倾向性是煤的一种自然属性,反映了煤的变质程度,水分、灰分、含硫量、粒度、孔隙度、导热性,是煤自燃的基本条件。煤在常温下的氧化能力主要取决于挥发分的含量,挥发分含量越高,自燃倾向性越强,而且自燃时间也会相应缩短。根据煤的氧化程度与着火点之间的关系,利用原煤样的着火点和氧化煤样的着火点的差值ΔT来推测煤的自燃倾向。一般,原煤样着火点低,而且ΔT大的煤容易自燃;ΔT>40℃的煤为易自燃煤;ΔT<20℃的煤(褐煤和长焰煤除外)是不易自燃煤。从表1可看出,从褐煤到无烟煤,其着火点越来越高,自燃倾向性越来越弱。 表1我国各类煤的着火点范围略 (2)供氧条件。煤堆暴露于空气中,表面与空气充分接触,而且空气通过煤块之间的间隙渗透到煤堆内部,给煤堆内部氧化创造了条件。煤的块度越大,煤块之间的间隙越大,其供氧条件越好。

综合预防煤层自然发火要求措施

综合预防煤层自然发火安全技术措施 我矿现采煤层有自然发火倾向,属于自燃煤层,为了确保矿井安全生产,杜绝火灾事故的发生,根据《煤矿安全规程》有关规定及上级相关指示精神,特制定本措施。 一、消防系统 我矿地面建有2座容量为500m3的静压水池作为井下消防和洒水之用,并建立了井下消防管路系统,管路由副斜井进入,主管采用φ159mm无缝钢管,主井、副井、井下主要大巷、掘进工作面和综采工作面均设消防洒水设施,主要大巷每隔100m设置一个三通阀门,胶带巷道每隔50m设置一个三通阀门且阀门设立在人行道侧。井下主要硐室、材料库及井底车场设置消防器材和工具。井下主水平设有消防材料库,并存放有消防材料。 二、预防外因火灾的措施 (一)加强火源管理的措施 1、井口不准堆放木料等易燃物,及时清理易燃物,更不准长时间存放坑木、棉纱、布头、各种油类等易燃物。 2、井口由运搬工区负责,该区域要安专人负责物料和火源的检查。 3、井口附近的电缆检查维修由机电科负责,严格按照岗位责任制和检查维修制度的要求进行检查,发现问题及时处理,严禁电缆、开关、插销、接线三通等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花,继而引燃可燃物。

4、井口附近烧焊,必须制定专门安全措施,审批后按措施要求执行,烧焊完成后,施工地点应再次用水喷洒,并由专人在工作地点检查1小时,发现异状,立即处理。 5、矿安检处必须严格按要求,对井口附近进行巡回检查,严禁井口房附近20m有烟火、电炉、大灯泡取暖等。 6、井上必须设置标准的消防材料库,并由轨道直通井口,材料、工具的种类、数量必须符合有关规定(详见消防材料、工具配备表),并经常进行检查和更换。 7、完善各种岗位责任制、包机负责制和检查维修制度,做到分工明确,处理及时。 8、机电运输专业管理人员,必须按有关规定对机电设备、皮带运行状况、各部件完好情况等,进行检查,发现问题及时处理,防止出现电器失爆、机械摩擦、撞击等产生明火。 (二)杜绝火源的措施 1、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉,井口房和通风机附近20m 围,不得有烟火或用火炉取暖。 2、对井下的电焊,气焊作业一定要制定安全措施,布置安全检查,在井下和井口房,严禁采用可燃材料搭设临时操作间,休息间。 3、井下变电所,配电室,材料库要使用不燃材料砌筑,井口、硐室等必须按要求安设防火门。 4、加大科技投入,对带式输送机、硐室防灭火系统实现监测监控。 5、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路

矿井防治自燃发火措施实用版

YF-ED-J1188 可按资料类型定义编号 矿井防治自燃发火措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

矿井防治自燃发火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为切实加强矿井防灭火管理工作,规范内因火灾管理制度,保障矿井安全生产,防止自燃事故发生,根据《煤矿安全规程》、《矿井防灭火规范》、集团公司《防内因火灾管理试行办法》的规定,结合八矿实际情况,特制定八矿防治自燃发火措施。 一、矿井概况 平煤集团八矿是我国自行设计和施工的第一座特大型矿井,设计能力300万吨。目前矿井存在点多、线长、面广,六大灾害俱全的局面,特别是近期煤层自燃发火征兆突出,严重

威胁矿井安全。八矿可采煤层共有三组四层,即:丁5.6煤层、戊9.10煤层、己15煤层和己16.17煤层。八矿现有13个采区,其中六个生产采区,即:丁一、己二下延、戊二下延、己三扩大、己四、戊四采区;四个停产采区,即:己一采区、己三采区、己二采区、戊二采区;准备采区二个:二水平戊一采区、二水平己二采区、二水平戊二采区。停产采区没有封闭,继续担负通风、行人任务,准备采区二水平己二采区己15-22020采面目前已投产。八矿为自燃发火矿井,三组煤层均具有自燃发火倾向性,其中戊组煤层自燃发火期为4~6个月。 二、矿井防灭火管理责任划分 防内因火灾管理按照“齐抓共管、综合治理”的原则组织实施。

防治煤层自然发火管理示范文本

防治煤层自然发火管理示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防治煤层自然发火管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条矿井延伸新水平和采区、开采新煤层 时,必须对所开采煤层的自燃倾向性进行鉴定。 第二条开采容易自燃和自燃煤层的矿井,必 须采取综合预防煤层自然发火的措施,并遵循以下规定: (一)工作面必须采用后退式开采。不应随意停采, 因故长期停采的,必须对工作面进行封闭或制定专项防火 措施,报分公司通风管理部备案。 (二)放顶煤开采时,必须有防灭火专项措施,专项 措施随设计报公司审批;并且在作业规程中明确规定预防 煤层自燃的具体措施。 (三)煤柱留设必须要考虑防火需要,应视煤层硬 度、裂隙发育以及采场压力等情况留设足够宽度的煤柱,

防止煤柱漏风导致自燃。 (四)必须开展自然发火的预测预报工作。 第三条在采区、工作面设计时,其巷道布置、通风系统、通风设施(风门、调节、密闭等)等方面要满足防灭火的要求,特别是工作面结束封闭密闭墙的位置要在设计时预先选择。设计过程中做到避免过多产生废巷、联络巷。 根据自然发火期的长短合理确定工作面设计参数,确保工作面的推进速度满足防火要求。在日常的通风系统调整时,要充分考虑有利于防灭火的需求,合理选择通风设施的位置,使其附近的采空区密闭处于同压状态,或尽可能减小进回风侧密闭间的压差。 第四条项目部(矿)必须建立健全注浆防灭火系统。地面建永久性注浆站,其容量必须满足矿井的最大注浆量要求,主干管路敷设到各采区甩道口。支管敷设

防止煤层自燃发火的措施

预防煤层自燃发火的措施 煤炭自燃发火必须同时具备三个必要条件:一是煤有自燃倾向性并以破碎状态存在;二是有连续的供氧条件;三是氧化生成的热易于聚集。因此,要有效防止煤层自燃发火的发生,就必须从煤炭自燃的三个必要条件入手,采取相应的方法和措施,破坏至少一个必要条件,使煤层不同时具备以上三个必要条件,就可以有效预防煤层自燃发火。另外煤层从低温氧化到着火是有一个过程的,在煤层自燃发火的潜伏阶段、自热阶段,只要破坏三个必要条件之一,也可以使煤层自燃发火终止。 我矿现开采煤层自燃倾向鉴定等级为Ⅱ级,自燃煤层。结合本矿实际情况,主要选择以下几种防止煤层自然发火的方法: 一、优化巷道布置,减少辅助巷道,选择合理的开采顺序,尽可能缩短煤层的暴露面积和暴露时间。 二、建立合理的通风系统,合理调配、控制风量,减小通风阻力,减少漏风,杜绝各类巷道呈现微风、无风状态。 三、及时封闭采空区及废弃巷道,废弃巷道应在10日内封闭,采空区必须在10日内封闭完毕。 四、有效处理巷道高冒顶区,及时清理巷道内的浮煤。 五、加强监测监控,及时发现自燃发火隐患,并采取措施进行处理。 煤炭自燃发火经常发生在采空区、停采线、断层、煤柱等丢煤区,巷道高冒顶处、通风不良的联络巷及其它辅助巷道、封闭不严的密闭墙附近等。 我矿现计划开采的9#煤层自燃发火倾向II类,自燃煤层,需采取针对性防范措施,坚持“预防为主、综合治理”的方针和“以防为主、防灭并重”的原

则。从开拓开采、通风管理、监测监控、加强日常管理等多方面入手,采取切实有效的措施,杜绝或减少煤层自燃火灾的发生,保障矿井安全生产工作的顺利进行。 一、井巷布置及巷道支护方面的措施 (一)、简化巷道布置系统 (1)生产规模的建设必须与矿井的产销量相匹配,切忌出现生产规模过大而产销量较少,这样势必增加煤层的暴露面和暴露时间,给煤层自燃发火防治带来更大的困难。 2、尽量减少生产辅助巷道,及时对用途不大或不用的巷道进行封闭。 3、尽量少掘探煤巷、泄水巷等措施巷道,若必须掘时,巷道使用后必须及时密闭。 (二)、两条平行巷道及上下交叉巷道间的净煤柱不应小于20m,防止两巷之间出现漏风,造成煤层自燃发火。 (三)、工作面运输巷及回风巷只能采用单巷布置,简化生产系统,减少漏风。 (四)、选择合理的巷道支护方式。井筒、井底车场、变电室等永久性巷道、主要硐室必须采用金属支架喷射混凝土支护或砌碹全封闭支护,以便使煤层与空气隔绝。采区主要巷道若服务年限较长(超过5年)也应考虑全封闭的支护形式。 二、通风措施 坚持“以风治火,以风防火”的原则,建立健全合理完善、便于防火管理的通风系统,从源头上预防自燃发火的发生。

煤层自燃发火事故处理措施

煤层自燃发火事故处理措 施 Revised by Hanlin on 10 January 2021

煤层自燃发火事故处理措施(1)立即启动《矿井灾害预防和处理计划的预案》,成立抢险救灾领导小组,组织全矿员工进行抢险救灾。 (2)根据火灾情况采取强有力的措施 1、快速封闭灾区措施: ①是回采工作面进回风巷道内必须提前构筑好防火密闭墙框架,为快速封闭作好准备,发生煤层自然发火时立即封闭火区。 ②是救护队随时有备用的快速封闭气囊,以便迅速对火区进行封闭,发生煤层自然发火时立即封闭火区。 2、快速灭火措施:由于矿井基建期间未配备灭火的主要设备设施,若发生火灾时,及时调用临近的龙滩公司已配备的两台JXZD-600型制氮装置,并对火灾进行灭火,防止事故的扩大。 (3)、采空区自然发火预防:

1、采煤工作面生产前,必须编制防灭火设计。设计中要包括:监测手段、监测方法、监测内容、均压防灭火等内容,并严格按设计施工。 2、采掘工作面作业规程中必须有防止自燃发火的专项措施,并严格按措施执行。 3、按设计或作业规程要求向采煤工作面供风,必须定期进行测定和调节工作面风量,防止因风量过大造成采空区漏风。 4、提高回采工作面煤炭回采率,减少采空区的可燃物。 5、采煤工作面初采、收尾时,必须采取措施,使开采线、停采线的顶板冒落严实。 6、减少向采空区的供氧量,及时封闭通向采空区的巷道。 7、通风设施的位置选择必须合理,防止出现漏风,有利于预防自燃发火。 8、为了提高防火墙、密闭墙的严密性,必须进行掏槽和用不燃性材料构筑,使其起到有效的作用。

9、施工防火墙时,必须留有观测孔和措施孔,以便于观测密闭内的气体成份和气温,了解其变化情况。 10、按照监测制度每七天检查一次封闭区,每天检查回采工作面上隅角气体浓度,若发现CO、气温增加,氧气浓度发生变化或出现其它异常现象,应立即向矿总工程师汇报,进行处理。 11、回采工作面及采空区作为防火管理重点,必须加强检查,通风科领导要经常性对各个采空区密闭进行检查,利用仪器仪表监测CO、温度等情况,以便及时采取措施。必要时研究采用喷浆、注氮、注胶特殊的措施堵塞裂隙,隔断漏风通道,降低采空区氧含量。 12.工作面采用上隅角挂挡风帘,采空区喷洒阻化剂、减少工作面浮煤等针对性措施防止自然发火,工作面日推进速度不得小于作业规程中防灭火规定的日推进速度,做好工作面的防火工作。 13、通风科要指定专人充填地表裂隙情况,防止地表裂隙漏风。 14、通风科要严格执行自燃发火预测预报制度,通风技术人员必须认真审阅并报矿总工程师审批。

预防采空区、冒高处、煤柱破坏区自然发火措施

预防采空区、冒高处、煤柱破坏区自然发火安全技术措施为预防井下采空区、冒高处、煤柱破坏区自然发火事故的发生,确保矿井的安全生产和职工的生命财产安全,特制定如下安全技术措施。 一、预防采空区自然发火 (一)回采期间 1、回采管理 (1)要提高工作面回采率,回采中严禁丢底、顶煤,减少采空区遗煤量。木料等可燃材料应回收干净,不得埋入采空区。 (2)利用工作面风巷埋设的防火灌浆管路对采空区进行随采随灌。 (3)工作面距停采线最后40m范围内,保证机、风巷均衡回采,防止因局部推进迟缓而造成采空区自然发火。 (4)到工作面停采时,生产单位要打开支架的侧护板,同时要保证联网质量及支架的初撑力,收作铺网要保证延至架后,落地压茬为准,有效防止采空区漏风。 2、隅角管理 (1)工作面上、下隅角必须充填背实,减少采空区漏风。 (2)当工作面回采至停采线60m后,采煤区每间隔10m施工一道隔离袋墙,对上、下隅角进行封堵。封堵范围:下隅角由机巷下帮至第 1 架 架尾,上隅角由风巷上帮至最后1 架架尾。至停采收作线,工作面机巷、风巷共施工隔离袋墙14道(机、风巷各7道)。已施工的隔离袋墙严禁拆除,以减少采空区供氧条件。 3、隔离袋墙设置要求 (1)施工隔离袋墙前,由采煤区提前联系通风区,通风区安排专人现场监督施工,保证施工质量符合要求。 (2)隔离袋墙采用碎矸等不燃性材料装袋垒砌,宽度不小于2m,墙 面竖缝要错开,逐层垒砌,严禁出现阶梯墙面,并与巷帮、顶板及架尾接实,保证四周封堵严密。 (3)在施工隔离袋墙前,必须对灌浆管(注氮管)进行确认,不得将灌浆

(注氮管)预留管口封于隔离袋墙之中;管路要靠帮靠底,不得悬 空。 4、职责划分及要求(1)通风区加强采区主要风门监管、巡查与维护,确保通风系统稳定、可靠。采煤区要加强机、风巷的维护,保证通风断面,降低通风阻力。 (2)通风区在风巷距停采线80m处进一步加强灌浆管路管理。工作面每推进20m距离再加埋1趟DN50mi灌浆管路,(即分别在80m 60m 40m和20m的位置加埋一趟灌浆管路),并及时利用所埋灌浆管路,对采空区进行灌浆,消除采空区浮煤的蓄热环境;在机巷距停采线80m、60m、40m和20m位置各加埋一趟注氮管路,以便于发现发火隐患时,可以及时利用管路进行注氮消除隐患;距停采线20m时在工作面每10架架间埋设一根防火措施管,延至架前挂牌管理。 ( 3)在埋设工作面的灌浆、注氮管路时,采煤区要保证上、下隅角留有足够空间,并将埋设管路路线预先清理好,为铺设灌浆、注氮管路创造施工条件。 (4)通风区对延接好的灌浆、注氮管路进行编号、挂牌管理,牌板字迹清晰明显,易于识别。生产单位负责保护好管路,严禁浮煤、碎矸掩埋灌浆、注氮管路,发现损坏时,立即汇报处理。 (5)工作面风巷迈步式压埋2趟检测束管,迈步步距为20m距停采线20m 时在下隅角加埋一路取样检测束管,编号、挂牌管理。铺网结束前,瓦斯检查工每班通过束管对采空区气体情况进行检测,每周取气样进行化验分析。 (二)收作期间措施 1 、通风及瓦斯管理 ( 1)通风区在收作前负责指定机、风巷局部通风机安装位置,保运区负责将局部通风机安装到位,做到“三专三闭锁”。 ( 2)工作面拆除期间,施工单位必须保证留巷有效通风断面不低于3m;控制工作面风量在500nVmin左右,并满足回风流甲烷浓度不超过0.3%、温度不超过26C 的要求。 ( 3)施工单位要管理好通风设施,严禁人为损坏,通风区加强维护。 (4)当工作面负压通风不能满足要求时,必须开启进、回风侧局部通风机,施工单位必须安设专职司机看管局部通风机。

防止煤层自燃发火安全技术通用措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A61684 防止煤层自燃发火安全技术通用措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防止煤层自燃发火安全技术通用措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 我矿3下煤层和16上煤层经中国煤科总院抚顺分院鉴定属于自燃煤层,自然发火期为3~6个月,最短发火期20±3天,为了防止煤层自然发火,杜绝井下发生自然发火事故,特编制《防止煤层自然发火安全技术通用措施》,审批后,必须严格执行。 一、不同地点防火处理措施 (一)布置在煤层中的开拓巷道 采用砌碹或锚喷,碹后的空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实,或用无腐蚀性、无毒性的材料(如凝胶)进行充填处理。

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措施示范文本

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为积极预防控制大南湖二矿储煤场堆煤、排矸场排弃 矸石时可能发生的煤炭自燃,做到防患于未然。特编制 《大南湖二矿预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措 施》。 一、矿区煤层自燃发火分析 (1)当采场煤层揭露、储存在煤场和低热值的风氧化 煤排弃至排土场以后,煤炭的水分很快散失,煤风化破 碎,增大和氧气的接触面,煤炭开始氧化发热。 (2)由于自然条件等原因,煤发热后的热量不能很快 散失掉,致使煤体的温度继续升高,从外表看,其现象就 是水蒸汽状。

(3)当达到煤的着火点时,煤开始自燃发火,煤炭由原来的氧化阶段发展到燃烧阶段,将产生大量的热量,煤炭开始剧烈燃烧起来,表面现象有烟出现,扒开表面就出现明火。 二、排土场、临时储煤场自燃发火分析 1)排土场 (1)风氧化煤没有按规定集中分区排放。 (2)风氧化煤集中排弃工作线长度超过规定长度。 (3)风氧化煤没有按规定及时分层压渣覆盖掩埋。 (4)风氧化煤覆盖掩埋厚度不符合要求,覆盖封堵不严、不实。 (5)未对采场运至排土场的高温发热煤和已自燃发火煤进行及时掩埋覆盖。 (6)冬季在排土场采用明火取暖或烘拷设备,引发风化煤的自燃。

煤矿防止自燃发火技术措施实用版

YF-ED-J1578 可按资料类型定义编号 煤矿防止自燃发火技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

煤矿防止自燃发火技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、采面生产接继情况: 20xx年度我矿正常生产时有二个回采工作 面和5个掘进工作面,42201回采工作面10月 正式开始回采,预计20xx年12月份底回采完 毕,1005运输巷掘进工作面预计于20xx年12 月与回风巷贯通,8101-1掘进工作面计划于 20xx年4月下旬开始,于20xx年7月份形成工 作面。 二、采空区发火重点预防区域 工作面和下列地段有煤层自燃发火的可

能: 1、1003采煤面20xx年5月份投产,目前正在回采,计划20xx年5月份采完,如果采空区浮煤清理不干净,再者工作面推进速度缓慢,采空区封闭不严实,工作面采空区就有可能发生自燃发火。 2、8101首采面与现1003工作面存在相同问题,也有自燃发火的可能性。 3、已封闭的老采空区由于漏风通道存在有自燃发火的可能。 三、氮气防灭火设计方案 (一)、概况: 现我矿煤矿井田内主采下10#煤层,属自燃的特厚煤层,矿井采煤工作面采空区采用以注氮为主的防灭火系统。矿井已购置一台DQ-200

预防煤炭自燃的主要措施

预防煤炭自燃的主要措施 预防煤炭自燃的主要措施 ①、开采技术 A、开采自然发火严重的厚煤层或近距离煤层群时,将运输大巷、回风大巷、采区上下山、集中运输平巷和集中回风平巷等服务时间较长的巷道布置在煤层底板的岩石中。 B、厚煤层分层开采的区段巷道采用垂直分布,避免因上下分层巷道内错或外错布置时形成的阶梯煤柱内侧造成贮热氧化易燃隅角带,同时可大大减少甚至不留煤柱。 C、尽量采用长壁式采煤方法,推行综合机械化采煤,采用全部陷落法控制顶板。 D、推广无煤柱开采。因为无煤柱开采时可减少浮煤的产生。 ②、防止漏风 预防煤炭自燃对通风的要求是:矿井通风网络结构简单,风网阻力适中,通风设施布置合理;风流稳定、漏风量少和通风网路中有关区段易于隔绝。可采取以下几种措施: A、沿空巷道挂帘布。 B、利用飞灰充填带隔绝采空区。 C、利用水砂充填带隔绝采空区。 D、喷涂塑料泡沫防止漏风。 E、利用可塑性胶泥堵塞漏风。

③、预防性灌浆 预防性灌浆是将水、浆材料按适当的比例混合,制成一定浓度的浆液,借助输浆管路注人可能发生自燃的地区。 ④、阻化剂防火 阻化剂预防煤炭自燃的作用表现在以下几方面: A、阻化剂吸附在煤的表面形成稳定的抗氧化物保护膜,降低煤的吸氧能力。 B、溶液蒸发吸热降温。 C、降低煤在低温时的氧化活性。 D、某些阻化剂(消石灰)与煤内物质化合,生成不易自燃的物质。 ⑤、均压防灭火 均压防灭火技术就是设置通风调压装置或调整通风系统,以降低漏风通道两端的风压差,减少漏风量,从而达到抑制自燃的目的。降低漏风通道两端的风压差的主要方式有:A调节风窗调压;B调压风机调压;C风窗一调压机联合调压。 ⑥、惰性气体防灭火 惰性气体防灭火是将不助燃、不燃烧的氮气或二氧化碳气体注入已封闭的或有自燃危险的区域,降低其氧气的浓度,从而预防发火或使火区因缺氧而将火熄灭。 ⑦、凝胶防灭火 凝胶防灭火主要采用硅胶作为井下防灭火材料,其作用表现在以

预防煤层自然发火安全技术措施

预防煤层自燃发火安全技术措施 煤矿井下的火灾有两种:一种是内因火灾,即由于煤炭自燃着火引起的火灾;另一种是外因火灾,即由于外部火灾,如电气明火、油脂着火、机械摩擦、电焊、放炮、吸烟等各种明火及瓦斯煤层爆炸引起井下支架、背板、皮带、电缆、煤炭等可燃物着火引起的火灾。 目前我矿矿区内有可采煤层2#、5#、6#共三层,属于高瓦斯突出矿井。为了预防煤层自燃发火,特编制本安全技术措施,望各单位遵照执行。 第一章:防治矿井外因火灾安全技术措施 1、矿井的所有地面建筑、煤堆、矸石堆、木料场等处要指定防火措施和制度,并必须符合国家有关防火的规定。木料场、矸石堆、炉灰场距离进风井不得小于80m,木料场距离矸石堆不得小于50m。不得将矸石堆或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 2、矿井均必须按《煤矿安全规程》的要求设计和建立地面消防水池和井下消防管路,并在矿井、水平和采区投产同时投入使用,并保证供到用水点,管中的水压不低于4kg/m2,水量不小于0.6m3/min。地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。 3消防管路的下列地点必须设置三通和阀门:

(1)所有斜井和平峒井口; (2)井底车场附近主要硐室内; (3)井底车场、主要进回风大巷、采区上、下山、工作面顺槽等每隔100m处; (4)带式输送机每隔50m处,皮带机头、机尾附近15m以内; (5)其他易发生火灾的地点。 三通和阀门的位置应便于使用和检修,必须有明显易辨的标志,其出口禁止射向电气设备。 4、矿井进风井井口应装设防火铁门,防火铁门必须严密并易于关闭,打开时不妨碍提升、运输和人员通行,并应定期维修;如果不设防火铁门,必须有防止烟火进入矿井的安全措施。 5、井口房和通风机房附近20m内,不得有烟火或用火炉取暖。在井下和井口房,严禁采用可燃性材料塔设临时操作间、休息间和使用灯泡、电炉取暖。 6、严格执行井口检身制度,严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井。 7、井下严禁带电作业和带电搬迁设备。井下机电设备检修或搬迁前,必须切断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验。只有当巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可进行导体对地放电。 8、电气设备的接地保护、漏电保护、过电流保护、煤电钻

防治煤层自然发火管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.防治煤层自然发火管理正 式版

防治煤层自然发火管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一条矿井延伸新水平和采区、开采新煤层时,必须对所开采煤层的自燃倾向性进行鉴定。 第二条开采容易自燃和自燃煤层的矿井,必须采取综合预防煤层自然发火的措施,并遵循以下规定: (一)工作面必须采用后退式开采。不应随意停采,因故长期停采的,必须对工作面进行封闭或制定专项防火措施,报分公司通风管理部备案。 (二)放顶煤开采时,必须有防灭火专项措施,专项措施随设计报公司审批;

并且在作业规程中明确规定预防煤层自燃的具体措施。 (三)煤柱留设必须要考虑防火需要,应视煤层硬度、裂隙发育以及采场压力等情况留设足够宽度的煤柱,防止煤柱漏风导致自燃。 (四)必须开展自然发火的预测预报工作。 第三条在采区、工作面设计时,其巷道布置、通风系统、通风设施(风门、调节、密闭等)等方面要满足防灭火的要求,特别是工作面结束封闭密闭墙的位置要在设计时预先选择。设计过程中做到避免过多产生废巷、联络巷。 根据自然发火期的长短合理确定工作

煤层自燃发火的原因及治理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD602 煤层自燃发火的原因及治理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

煤层自燃发火的原因及治理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 朱仙庄煤矿位于宿县矿区宿东向斜的北部,设计年产量120万t,1983年投产。主要可采煤层为10煤层(平均厚度2.3m),8煤层(平均厚度9.98m)和7煤层(厚度1.5m)。煤层间距分别是75m和20m,倾角12°~40°;矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井,矿井南翼8层煤曾经发生过瓦斯动力现象;矿井地压大;煤尘有爆炸危险,爆炸指数在31.4%~50.81%之间;煤层具有自燃倾向性,发火期在3个月左右,为一级自然发火矿井。从1986年至1998年共发生过18次自然发火事故,不仅威胁矿井安全生产,危及职工人身安全,而且打乱了矿井的正常生产秩序。特别是1997年“2.10”事故,造成矿总工程师、安全矿长、通风区长等8人遇难,教训十分惨痛。为此,朱仙庄煤矿痛定思痛,认真地吸取了教训,总结了经验,强化了安全管理。实现了近2年无自然发火事故。 1 朱仙庄矿煤层自然发火情况及特点 1.1 煤层自然发火的特点 朱仙庄煤矿自1986年至1998年12a间先后共发生

预防煤层自然发火安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6937 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 预防煤层自然发火安全 技术措施正式样本

预防煤层自然发火安全技术措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 煤矿井下的火灾有两种:一种是内因火灾,即由 于煤炭自燃着火引起的火灾;另一种是外因火灾,即 由于外部火灾,如电气明火、油脂着火、机械摩擦、 电焊、放炮、吸烟等各种明火及瓦斯煤层爆炸引起井 下支架、背板、皮带、电缆、煤炭等可燃物着火引起 的火灾。 目前我矿矿区内有可采煤层2#、5#、6#共三 层,属于高瓦斯突出矿井。为了预防煤层自燃发火, 特编制本安全技术措施,望各单位遵照执行。 第一章:防治矿井外因火灾安全技术措施

1、矿井的所有地面建筑、煤堆、矸石堆、木料场等处要指定防火措施和制度,并必须符合国家有关防火的规定。木料场、矸石堆、炉灰场距离进风井不得小于80m,木料场距离矸石堆不得小于50m。不得将矸石堆或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 2、矿井均必须按《煤矿安全规程》的要求设计和建立地面消防水池和井下消防管路,并在矿井、水平和采区投产同时投入使用,并保证供到用水点,管中的水压不低于4kg/m2,水量不小于0.6m3/min。地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。 3消防管路的下列地点必须设置三通和阀门:

矿井综合预防自然发火措施

矿井综合预防自然发火措施 矿井防灭火是一项较为复杂的技术与管理并重的综合性工作。按照“预防为主,综合治理”的防灭火工作方针,有针对性地研究制定综合防治对策。按照发火煤层的自然条件、开采技术条件因地制宜落实防灭火措施,健全完善了防火工作的基础手段,不断探索了一些新的技术途径,有效控制了矿井自然发火事故。在推广应用防灭火新技术、新工艺、健全完善防灭火手段的基础上,加强各个生产环节、质量环节的制度管理,同样具有不可忽视的重要作用。为此,针对历史上发火的经验教训,根据发火煤层发火的规律和特点,集团公司、矿研究制定了矿井防灭火综合措施。 (一)矿每季要制定防灭火工作计划,由矿总工程师负责,根据下季度采场接续,布置防灭火工作进度,安排季度防灭火工作,并由分管矿长组织落实季度计划及其当季计划完成情况,每季末报局通防处备案考核。 (二)合理选择开拓布局,正确选择开采方法 1、尽可能采用集中岩巷布置,煤层内尽量少掘进巷道。 2、不留或少留煤柱,如留煤柱,其尺寸和巷道支护要合理符合标准要求。 3、采煤工作面采用后退式开采,合理安排发火煤层的生产接续时间,发火煤层工作面形成后要尽快投入生产,争取在自然发火期内采出封闭;回采过程中不得任意留设设计外煤柱和顶煤。采煤工作面采到停采线时,必须采取措施使顶板冒落严实。同一区段内九层、三层上分层回采结束后要及时开采十层、三层下分层,以减少漏风氧化时间。 4、3下分层开采,10层煤开采一律采用内错式或重叠布置式开采。 (三)加强通风管理,尽量减少漏风。 1、在井下通风构筑物(风门、调节风门、密闭墙)和安装局部通风机时应当选择正确位置。一切控制风流的设施都应设置在围岩坚固,地压稳定的地段,不得设置在裂隙带和冒顶区内,以至增大漏风量而引起自燃。 2、无煤柱开采时防止漏风的主要措施。 (1)沿空巷道挂帘布。(2)喷涂塑料泡沬防止漏风。(3)采取“均压”措施,减少漏风。 (4) 选择通风设施的建筑位置时,要充分考虑均压通风的要求,防止在采空

防治煤层自然发火管理规定

防治煤层自然发火管理规定 第一节一般规定 第一条、生产和在建矿井必须制定矿井防治自然发火措施;矿井安全生产第一责任人和分管领导要从人、财、物方面给予保证,配备防灭火工作所需的仪器、设备;建立专门的防灭火队伍,配齐人员。 第二条、矿井必须建立健全各级防灭火齐抓共管责任制。矿长负全面领导责任;矿总工程师负责制定本矿防灭火工作规定、技术措施、组织新技术推广应用等;采掘等副矿长对分管范围内防灭火措施落实情况负责;副总工师对各分管范围内防灭火技术负责。 1、各矿通风区是防灭火业务技术的主管部门。 2、矿其他部门的防灭火职责,应根据本矿的部门责任划分,确定各单位的防灭火职责和任务。 第三条、矿井在安排年度、季度、月度工作计划时,必须同时按排防灭火计划。 第四条、井下每一生产水平均要按规定设立消防材料库,各矿井下消防材料库,应按下表规定配齐消防材料(各矿可根据需要适当增加),并要定期检查与更新;材料、工具不得挪作他用。 消防材料库物资配置表 序号 材料名称 单位 数量 1 瓦石 块 500 2 黄沙 立方米 15 3 黄泥 立方米 5 4 熟石灰 Kg 1000

5 砖 块 2000 6 Φ20㎜分胶管米 300 7 Φ50㎜胶管 米 200 8 铁铲 把 20 9 手镐 把 10 10 牙钳 把 大小各三把 11 螺丝、螺帽 若干 12 12#铁丝 米 200 13 2、4、6寸铁钉Kg

各5 14 扒钉 个 50 15 小桶 个 10 16 泡沫、四氯化碳灭火器 个 各10 17 各种管接头(变头) 个 各10 18 木大板 块 50 19 5、10吨手拉葫芦 个 各1 20 5吨千斤顶 个 2 第五条、建立矿井防治自然发火工作检查制度及防治自然发火预测预报制度、对检查的问题或隐患及时采取措施处理。 第六条、新建矿井的所有煤层的自然倾向性由地质勘探部门提供煤样和资料,送国家授权单位进行鉴定,生产矿井的新采区及延深新水平时,必须对所有煤层的自然倾向性进行鉴定,

相关文档
相关文档 最新文档