一、概述与主要功能

在电力系统中,同步发电机的并列操作是经常进行的,为了保证安全快速地将同步发电机并入电网,必须使用准同期控制器。

GDT-1微机准同期控制器是利用我公司成熟的同期控制技术,去除调压、调速等功能,保留最核心的同期控制技术简化而来的。它以PIC单片机为核心,具有可靠性高、性/价比高、操作简单等特点。

GDT-1微机准同期控制器虽然是简化型号,仍然有很高的同期精度及快捷

的并网速度,并提供合闸闭锁功能。主要应用于中小型发电厂的控制设备中。

正常工作时,数码管可以显示发电机电压、发电机频率、电网电压、电网频率、发电机与电网电压差、发电机与电网频率差。用加、减键轮回选择,同时相应辅助指示灯点亮使意义更明晰。另外有七个相位差指示灯直观地显示发电机与电网之间(半个周期)的相位关系。

本装置还具有多种故障检测功能:

(A)电网掉线(电网频率显示为0,电压接近0,指示灯闪烁)

(B)发电机掉线(发电机频率显示为0,电压接近0,指示灯闪烁)

(C)电网频率偏差>4Hz(参看电网频率显示,频率指示灯闪烁)

(D)发电机频率偏差>5Hz(起车时除外, 参看显示,频率指示灯闪烁)(E)电网电压异常(过、欠压,参看电网电压显示,电压指示灯闪烁)(F)发电机过压(参看发电机电压显示,电压指示灯闪烁)

这些故障都不允许发同期合闸命令。

二、装置技术条件

1.电源:

AC:110V~280V/50Hz DC:100V~250V

2.输入信号:

发电机电压:0V~400V+110V

电网电压: 0V~400V+110V

3.输出信号:

同期合闸开关信号,以继电器方式输出。

接点容量为交流阻性220V/5A;交流阻性380V/2A;

直流110V/0.8A,直流220V/0.2A。

4.工作环境:

环境温度: -15℃~+45℃

海拔:2500米以下地区

三、安装使用

1、机箱

机箱尺寸:高×宽×深=75×150×180 mm

开孔尺寸:高×宽=75×150 mm

面板高×宽=80×160 mm

2、正面操作图

4、安装接线:

参照背面接线图,接好电源,发电机电压、电网电压,特别注意同名端不能接错; 一般不需要引出《参数》操作键,“同期” 输出引至储能合闸机构,必要时考虑增加一个中间继电器。建议当外部负载电源为交流时,在负载线圈上并联一个0.1uf 的电容,负载电源为直流时在负载线圈上反并联一个二极管。

如图:

C2>=104

C1<=103(电容值以不使继交流

AC 电器抖动为宜) C1=103直流DC +

5、运行

a.接通发电机电压、电网电压信号。

b.给合闸机构(主同期开关)储能。

c.接通同期装置工作电源,约2秒后装置开始投入运行,同期装置将会快速捕捉第一次出现的合闸时机,发出同期合闸命令。

d.并列成功后,相位差指示灯会一直停留在“同期点”上,观察发电机电压、频率是否正常。此后可以切断或保留同期装置电源。

e.若并列不成功,装置会自动延时一分钟后投入下一次同期操作。如果需要提前投入,可以关断工作电源后重新接通。

四、参数说明

我们的PTQ2008同期装置一般不需要修改参数,按出厂设定即可,因此面板上没有设参数键。如果用户的系统特殊,要求特殊,则必须修改。如:同期开关特殊,不是通常的储能开关或电磁开关,如采用电动合闸开关,通常将导前时间(对应电动开关动合延时)和合闸宽度(对应电动开关动作时间)加大一些。

进入参数状态必须外接参数键,按一下《参数》键可以进入参数状态,首先是参数1,再按一下《参数》键可以进入下一个,…最后回到参数1,停止操作8S后(或长按《参数》键0.6S)退出参数状态并按新的参数运行。

1.参数1,导前时间设置,设定范围为0.06S~1.80S,设定精度为0.02S。

导前时间用于补偿从准同期装置合闸命令发出到真正合闸的一系列时

延。出厂设定为0.20S。

2.参数2,允许电压差设置,设定范围为额定电压的10V~40V。设定精度为1V。(发电机电压-电网电压)正差=设定值,负差为设定值的0.5倍,出厂设定为24V。

3.参数3,允许频率差设置,设定范围为±0.10Hz~±0.60Hz。设定精度为

0.01Hz,出厂设定为0.40Hz。

4.参数4,合闸宽度(继电器吸合时间)设置,设定范围0.40S~2.00S,设定精度为0.01S,出厂设定为0.80S。

5.参数5,过电压值设置,设定范围为440V~500V。设定精度为1V。出厂设定为480V。

6.参数6,调试参数,发电机电压测量修正,它是用来修正发电机电压测量电路的制造误差,用户一般不能进入此参数。

7.参数7,调试参数,电网电压测量修正,它是用来修正电网电压测量电路的制造误差。同样用户不能进入。

五、订货须知

1.本装置出厂前,电流、电压测量显示值均已校准。但在使用前中,有必要对其测量显示值进行核对,如出入不大,可投入使用,否则请将信息反馈给我们。

2.投入使用前,应根据本站发电机实际情况设置合理的参数,以便有效的保障发电机安全运行。

3.注意保持保护器外部接线的良好接触,选用正确的保险管容量。

4.本装置保修二年,发现装置问题时请即时与我们联系。

深圳市国电旭振电气技术有限公司

地址:深圳市龙岗区龙平西路志达鹏利泰工业园F栋三楼

邮编:518172

电话:0755-84613738 、84613748、400-698-3738

传真:0755-84613798

网址:https://www.wendangku.net/doc/4111853554.html,

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

XSJ流量积算仪使用说明书

目录 1、概述 (1) 2、型号规格 (2) 3、技术规格 (4) 3.1 基本技术规格 (4) 3.2 选配件技术规格 (5) 4、安装与接线 (7) 5、参数一览表 (12) 6、操作 (17) 6.1 面板及按键说明 (17) 6.2 参数设置说明 (18) 6.3 报警设定值的设置方法 (19) 6.4 密码设置方法 (19) 6.5 其它参数的设置方法 (20) 7、功能及相应参数说明 (21) 7.1 测量及显示 (21)

7.2 8段折线运算功能 (25) 7.3 累积值清零 (26) 7.4 报警输出 (27) 7.5 变送输出 (30) 7.6 累积值脉冲输出 (31) 7.7 通讯接口 (31) 7.8 打印接口及打印单元 (32) 7.9 停电记录 (33) 8、抗干扰措施 (35)

概述 1、概述 XSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器 2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出 变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

概述 累积量脉冲输出功能 瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机 多种外形尺寸和面板形式 对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明现在目前大多数太阳能微电脑的功能与操作如下:(说明:为了用户跟好使用,本人义务为大家扫描微电脑说明书,有可能个别字乱码错误,见谅) 特点:上水实现全自动,有恒温补水功能,定时上水,水温水位数码彩屏显示,采用人性化设计,具有水位预置、低水压上水模式、可定时控制,手动控制、自动防溢流、高温保护等主要功能,使用更方便、更安全、更实用。 一、主要技术指标 1、使用电源:220VAC功耗:<5W 2、测温精度:土2C 3、测温范围:0-99 %C 4、水位分档:五档 5 、电磁阀参数:直流DCI 2V,可选用有压阀或无压阀 二、主要功能 1、开机自检:开机时发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态 2、水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3、水位显示:显示太阳能热水器内部所有水量 4、水温显示:可显示太阳能热水器内部实际水温 5、水温预置:可预置加热温度 3 0%-80 %,若不需要加热功能,可预置为00 C。 6、缺水报警:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂呜报警,同时位时,测控仪会自动进入低水压模式,“低水压” 图案点亮,在此上水模

式中,测控仪会间隔30 分钟启动一次,同时测控仪自动静音,以免上水、关闭时经常蜂呜,打扰用户休息:按“上水键”可取消该次低水压上水模式: 11 、温控上水:当水箱水未加满,水温以超过85~C 时,自动补水至合适水温65cC 左右,此功能可防止出现低水量高水温的不合理现象。 12 、定时上水:若有供水不正常,有时有水,有时没水等特殊情况用户可根据自己的生活习惯,设定定时上水或定时加热,设定完毕后测控仪每天会根据所设定的时间自动上水及加热。 1 3、强制上水:水位传感器出现故障时,可按“上水”键,实现强制止水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8 分钟后自动关闭上水。 三、使用方法 通电后,测控仪会自动将水位加满至100%,如果无太阳光照使 水温升高,则3小时后自动加热至水温50C,太阳能上水、加热是合智能运行的,因此,用户不必作任何操作,若想变更预置水位、水温或采用定时模式,可按如下方法操作: 1 、水温水位设置:先按“预置”键,当前预置温度。预置水位快速跳动,然后按“上水、水位”键设置水位,按“加热、水温”键设置水温,请用户根据自己的需要设置到所需水位和水温;建议设置水温不超过60?C,可充分利用太阳能,减少电加热,节约电能。2、定时控制:在需要定时上水或加热时,长按“上水、水位”键或“加热、水温”键盘,约 3 秒钟听到“嘀”短提示音后放手,数码显示“ 00'', 然后按“上水、水位”或“加热、水温”键调整时间,设定温度C或圆圈图案闪烁:若3小时后上水或加热,先按“上水、水位”键或“加热、保温” 键盘约3 秒钟,听到“嘀” 短提示音后放手,再按“上水、水位”

智能流量积算仪使用说明书综述

ATLS-7 智能流量积算仪 使用说明书 承德市安泰仪表厂

目录 一、概述 1 二、仪表的主要技术指标及性能 1 三、仪表工作原理 2 四、仪表型号说明 5 五、仪表面板示意图及说明 6 六、仪表操作使用说明7 七、仪表的软件组态9 八、接线端子说明15 在您使用本仪表之前 请详细阅读本说明 一、概述 ATLS— 7 流量积算仪可以接收来自差压变送器、差压流量变送器、涡轮变送器、涡街变送器等信号,构成流量检测系统。根据系统构成,本仪表可以对流量进行压力和温度补偿,对流量进行精确计量。广泛用于化工、石油、电厂等行业的一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽和各种液体等多种介质场合。配相应的变送器也可对颗粒物料系统进行计量。 本仪表为全智能流量积算仪,仪表量程用户可以根据需要而设定,仪表输入信号用户可以组态、修改且操作方便,是一种通用性强、适用性广的智能化流量积算仪。表内配置能可靠的存储在新型存储器内,使仪表设定参数和测量数据在掉电情况下能可靠保护起来,ATLS — 7 流量积算仪还具有对变送器提供直流电源的能力。 ATLS — 7 流量积算仪具有RS-485通讯的能力,采用可挂接128个节点的通讯芯片,接上防雷地线后具有防雷保护功能。 我们有多年生产智能化数字仪表的经验,在仪表的可靠性、稳定性以及数字仪表的抗干扰方面都有自己的特长,基本能适应各种工业场合。能为用户提供成套设计、安装及调试等服务。 二、仪表的主要技术指标及性能 ⒈工作环境:温度0~50℃,相对湿度85% ⒉基本误差: ⑴瞬时值误差小于±0.5%±1个字 ⑵积算值误差小于±0.05% ⑶流量瞬时值输出误差小于±0.5% ⒊输入信号: ⑴模拟流量信号:①4~20mA ②1~5V ③0~10mA ( 用户可组态) 脉冲流量信号:频率最大为3000Hz 脉冲宽度大于150μs

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

L4000 智能控制器使用说明

L-4000智能控制器使用说明 L4000智能控制器基本参数 工作电压:220V 外型尺寸:390*235*80 (H*W*D) 最大负载:6000W 单路负载:可调灯光1500W 开关灯光3000W 功能简介 L-4000灯光/空调智能控制器是专为KTV设计的一款具备灯光亮度调节、中央空调控制、可编程的智能型灯光/空调控制器。 1、设有6路大功率可调光及4路大功率继电器,满足各种灯光应用的需求 2、可直接通过串口与机顶盒或电脑连接 3、可直接连接灯光控板,脱离点歌系统及中控盒独立运行 4、可对任一模式下的灯光状态进行编程,实现任意灯光搭配 5、灯光控制器上可直接按键操作选择灯光模式及调节灯光亮度 6、灯光亮度均衡,通过在不同模式下设置不同的亮度,实现场景效果切换,减少了灯光的开关次 数,延长灯光使用寿命 7、可外接遥控器对灯光进行遥控控制(选配) 8、中央空调智能控制,配合点歌系统可实现远程开关空调 9、配盒空调墙板通过温度探测,可智能控制风机及阀门的开关,减少能源浪费 10、设有2组空调控制 11、根据室温与设定温的比对,自动调节风速 12、采用串口光电隔离技术,避免设备间的互相干扰 灯光控制的设置 一、灯光模式对应组的编程 先关闭灯光控制器电源,按住设置及确认键不放,打开电源,等待约1秒,灯光控制器显示01并闪烁,表示01组,按△或▽键选择所要编程的组。 1、选择需要编程的组按△或▽键选择需要编程的组,按确认键进入该组编程设置; 2、设置该组对各路灯光的控制状态数码管显示J1,对应指示灯指示出该模式下灯光的控制状 态,亮表示控制,闪烁表示不控制,不亮表示强制关。按▽键选择要设置的灯光,J1-JA表示灯光控制器的10路,按设置键进行设置,按确认键进入下一步设置; 3、设置组的开关模式显示H1表示固定模式,显示H0表示开关模式(固定模式:例如,当按 K歌时1、2、3路亮,再次按K歌时还是1、2、3路亮;开关模式:例如,当按K歌时1、 2、3路亮,再次按K歌时1、2、3路灭),按设置键进行选择,按确认键进入下一步设 置; 4、设置组的亮度继承方式显示L1表示固定亮度,显示L0表示继承亮度(固定亮度,例如: 进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度还原为60; 继承亮度,例如:进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度为80)。按设置键进行选择,按确认键进入下一步设置; 5、设置组的默认亮度数码管显示亮度值,且两个小数点都是亮的,按△或▽键调节到想要的 默认值,按确认键进入下一步设置;

新风系统智能控制器使用说明书

新风系统智能控制器使用说明书 一.概述 新风系统智能控制器适用于对家庭及公共场合新风系统风机的智能控制,控制器分别设有手动及自动风量调节(三档)功能,时间及室内温度显示,滤网使用时间提醒。自动控制功能可以设定每周7天,每天4时段运行状态,每个时段可以根据需要设定新风系统启闭或风量。新风系统智能控制器根据具体情况灵活控制新风系统风机运转速度,实现既节能环保又能保持室内良好空气品质。 二.显示及按键 符号 内容 1当前星期状态 2本地时间24小时制显示 3自动运行模式状态显示 4设置选择 5风量切换 6开关(设置状态时:确认) 7数字减少或向后选择设置参数 8数字增加或向前选择设置参数 9自动运行模式:正在运行时段 10手动运行模式状态显示 11风量显示 12环境温度显示 三.技术参数 输入电源 功率消耗 时段数量 输出方式 外形尺寸 A C220V1w每天4时段,每周最多28时段 继电器 ≤1A86m m×86m m×14m m 四.操作设置说明 1.手动运行模式 控制器接通电源后,液晶屏显示温度、时间、星期状态,约五秒后按开关键,液晶屏出现风量图标及手动运行模式图标,风量默认为中。按风量切换键,可依次在高、中、低风量间进行切换,对应的风量图标的风量显示条分别为3条、2条、1条。 2.自动运行模式 同时按下▽及△键,控制器进入自动运行模式,液晶屏显示自动运行模式图标。 自动运行时段设定:自动运行模式下连按两次按设置选择键,液晶屏自动运行模式图标A U T O闪烁,进入时段设定。这时星期状态图标闪烁,按▽或△选择你要设定星期状体,按开关键确认。

星期状态确认后,自动进入这一天第1时段设定,这时液晶屏运行时段标显示1,时间的小时数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间,按开关键确认;小时确认后,自动进入分钟设定,这时时间的分钟数字闪烁,按▽或△选择你要设定的分钟,按开关键确认;时间设定确认后,自动进入风量设定,这时风量图标闪烁,按▽或△选择你要设定的风量(风量图标中无风量条表示关闭),按开关键确认,第一时段设定完毕,并自动进入第二时段设置。 同样方法设置第2、第3、第4时段。 一天时段设置完毕后会自动进入另一天设置,可按同样方法进行。设置完毕(或在任何设定状态下),按设置选择键退出设置。 自动运行状态下,同时按下▽及△键,控制器进入手动运行模式。 五.滤网使用时间提醒设置 按设置选择键,液晶屏显示“F”,同时过滤时间闪烁。按▽或△选择时间,几秒后控制器自动确认,并返回之前运行模式。过滤使用时间提醒指示灯亮,请清洗过滤,清洗完闭,同时按设置选择键和风量切换键直到灯灭。过滤使用时间提醒仅供参考,具体过滤清洗时间依使用环境而定。 六.时钟及星期设定 开机状态下,同时按下设置选择键和▽,星期状态图标闪烁,按▽或△选择你要设定星期状体,完成后自动确认。 开机状态下,同时按下设置选择键和△,时间的小时数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间;小时设定完毕,再同时按下设置选择键和△,时间的分钟数字闪烁,按▽或△选择你要设定的时间,完成后自动确认。 七.接线示意图 注意: 1. 为确保安全,接线必须在断电后进行; 2. 严禁泥浆,水浸泡,不可接超高压; 3. 当出现任何非正常现象时,请及时与供货商联系。

换热站智能流量积算仪使用说明-wang

一、概述 通用型智能流量(热量)积算仪(以下简称积算仪)主要特点: ●适用于各种液体、单一或混合气体及蒸汽的流量(热量)显示、积算、控制; ●输入多种流量传感器信号(如涡街、涡轮、孔板、V型锥、阿牛巴、热式等各种流 量计); ●流量输入通道:可接收频率信号和多种模拟电流信号; ●压力、温度输入通道:可接收多种模拟电流信号; ●可提供变送器+24V DC,+12V DC供电电源,带短路保护功能,简化系统,节省投资; ●容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运 算; ●循环显示功能,为监视多个过程变量提供方便; ●流量再发送功能,输出流量的电流信号,更新周期1秒,满足自动控制需要; ●仪表时钟和定时自动抄表功能、打印功能,为计量管理提供方便; ●丰富的自检和自诊断功能使仪表更易于使用和维护; ●三级密码设定可防止未经授权的人员改变已设定的数据; ●仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐震性、稳定性 和可靠性; ●通讯功能:能通过多种通讯方式与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系 统: ?RS-485; ?RS-232; ?GPRS、CDMA; ?宽带网。 ●除了常规的温度补偿、压力补偿、密度补偿、温度压力补偿外,该表还可对: ?一般天然气的“压缩系数”(Z)进行补偿; ?天然气的“超压缩系数”(Fz)进行补偿; ?流量系数非线性进行补偿; ?该表特别在蒸汽的密度补偿、饱和蒸汽和过热蒸汽的自动识别,湿蒸汽的含水 率计算等方面功能完善 ●具有贸易结算所需的专用功能: ?掉电记录功能; ?定时抄表功能; ?365天日累积值和12个月的月累积值保存功能; ?非法操作记录查询功能; ?打印功能。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

智能流量积算仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、功能特点 (1) 三、主要技术指标 (1) 四、工作原理 (2) 五、操作说明 (3) 六、数学模型 (10) 七、编程举例 (11) 八、通讯说明 (12) 九、端子接线 (13) .

一、概述 智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 全围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 三、主要技术指标 输入信号 (1)模拟量输入:热电阻:Pt 100 热电偶:K、T、E 电压:0~5V、1~5V 电流:4~20mA、0~20mA或0~10mA (2)脉冲量输入:波形:矩形、正弦或三角波 幅度:大于4V(或根据用户要求任定) 频率围:0~10KHz 基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 .

显示方式:上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量 采样周期:0.5S 1 报警输出:瞬时流量或累积流量二限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A 变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps部自由设定 馈电输出:DC24V/50mA 电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 使用环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度:<85%RH 四、工作原理

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 1.1 1.2 1.3 1.4采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec1.5报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 1.6报警输出:继电器触点AC250V3A(阻性负载) 1.7控制方式:模糊PID控制、位式控制

1.8控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 1.9 1.10 1.11 XMT S:160×80E:96×48F:48×96A:96×96G:48×48D:72×72空:80×160 ②主控控制方式 0二位式 2三位式

3位式PID 4PID继电器输出 5PID固态继电器输出 6PID移相可控硅触发 7PID 8 9PID 1 2 3 6 7过零触发脉冲输出,PID调节 8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR ④输入信号: 1热电偶输入

2热电阻输入 ⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围 例:XMTE-7431K0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。 (1 (2 ②设定值(SV)显示器(橙色) ·显示设定值(SV)·显示参数内容·测量回路异常表示 ③指示灯

·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。 ·控制输出指示灯(OUT1OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮 ·报警输出指示灯(ALM1ALM2)(红) ALM1:第一报警输出时点亮。ALM2:第二报警输出时点亮 ·SV ·3秒。 A/M) ·在参数设定状态下,作减数键 ⑦加数键(▼) ·在参数设定状态下,作加数键

执行器-智能控制器使用说明

1 电控单元性能指标 1.1 输入/输出信号:0~10mA/4~20mA(可编程设定)。 1.2 输入阻抗:200Ω。 1.3 输出阻抗:0~500Ω。 1.4 机械开方向可编程设定。 1.5 阀位全开/全关位置可就地动态设定。 1.6 信号断失故障报警输出——无源节点—仅对4~20mA输入信号有效。 1.7 电机运转故障报警输出——无源节点。 1.8 扩展输入接口—电机温度检测、过热保护(可选)。 1.9 扩展输入接口—双向过力矩保护或限位开关(可选)。 1.10 初始通电后执行三种工作状态:就地操作/远程开关控制/远程连续控制。 1.11 执行器控制室强制开关控制。 1.12 远程强制切换/远程开/远程关输入3点。 1.13 面板操作:五位数码管显示/三个操作按键。 1.14 闭环回差:≤± 2.0%。 1.15 控制基本误差:≤±1%。 1.16 灵敏限:±1~±4%七档可选(可编程设定)。

1.17 供电电源:220V·AC。 1.18 最大电机负载:200W·AC。 1.19 供电电流;静态最大电流(控制器):≤12mA·AC。 动态最大电流(控制器):≤24mA·AC。 1.20 工作环境:温度:-20~+50℃。 湿度:≤85%。 1.21 储存温度:-45~85℃。

二、控制方式与参数设定 (一)、控制方式的选择 通过按“MODE”键,可以在“就地手动操作”、“远程开关控制”、“远程线性控制”三种方式中选择任意一种作为当前的工作模式。 1、就地手动操作方式 可以通过使用按键来改变阀门的开关位置。 2、远程开关控制方式 在这种控制方式中,面板上的开关按键将不起作用。 阀门的开关动作命令将由外部信号——“远程开信号”和“远程关信

信息家电控制器使用说明书

信息家电控制器使用说明书 一、功能说明 1、控制波创无线智能开关/智能插座; 2、控制五种红外家电设备; 3、附带时钟、闹铃等功能。 二、产品图示 三、信息家电控制器控制智能开关/智能插座的设置 在与智能开关/插座的对码操作时,通过设备选择键将设备图标选择至“灯”位置,此种情况下遥控器发射无线射频信号。液晶屏显示如图1。 图1 (一)A6宜家系列开关的设置控制: 1、数字键对码: 通过数字键对码,用户可以通过遥控器上的数字键控制灯光。 操作步骤如下: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着时间,按一下遥控器上的任一数字键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁2下,表示操作成功。用户可以通过遥控器上的该数字键,控制此按键所连 接的那路灯开、关。 ④若该按键上的LED灯闪烁4下,表示遥控器上的该数字键原本可以控制该路灯,现在此对码被清除。可以 重复以上①②③的操作步骤重新学习对码。 ⑤若该按键上的LED灯缓慢的闪烁1下,表示此按键己对满数字键控制码。用户如果希望将此按键与其它数 字键对码,可以清掉己成功对码的数字键中的一个或多个。

操作简图: 2、情景控制: 通过情景模式设定,用户可以通过遥控器上的某一个情景键,使参与此情景灯光进入对应的状态。 情景对码: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着的时候,松开按键,按一下遥控器上的任一情景键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁两下,表示操作成功。用户可以通过遥控器对此按键所连接的那路灯进行情 景设置。 说明:1、一个开关(单位、双位、三位开关),只要对一个按键进行情景键对码,就可以完成整个开关的所有按键情景键对码完成。若想家中每个开关都能用此遥控器进行情景模式设定,此遥控器必须先对每个开 关进行情景键对码。 2、只有在情景键对码操作成功后,才能进行情景模式设定。 情景设置: ①按住信息家电控制器上的学习键直到遥控器的蜂鸣器响一声后松开按键。 ②把将参与进行情景模式设定的所有路灯调节到所需的状态(熄灭/点亮)。 例如,要设定的模式是通过某一个情景键把几路灯同时点亮而其他路灯熄灭,那么先把参与此设置的灯点亮、熄灭一次,然后将需要点亮的灯重新点亮; ③灯光状态调节好后,再按下遥控器上的学习键和用来储存该种灯光模式的情景键,遥控器的蜂鸣器响一声后 同时松手即可。